  • Laatst online: 01-09 18:34
Thanks @beestemans @sendermen

Ik heb inmiddels bericht gestuurd naar Ebay verkoper in de UK.
Die vraagt nog een enigzins redelijke prijs.
Had ook een NL bedrijf gevonden, maar die vraagt 260 euro voor het onderdeel alleen :? .

Ik heb inmiddels ook een vermoeden waar het probleem met de actuator/motor zit.
Ga eerst nog maar eens een poging wagen om dit te repareren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Gaat heel lekker met die Ecolution en de zon erbij.
Wanneer stoppen jullie met de Ecolution fulltime te laten draaien?

Op 8, 9 en 10 maart heb ik de Ecolution met de thermostaat uitgeschakeld, het werd te warm in huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7_ZT9mGCVkooWpGTDoRu7VAk2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MMO1KZVY2pNmdKnzUgA2Y3qN.jpg?f=fotoalbum_large

Verbruik van de Ecolution:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmtjeypB-DawnzZuRA7qgNX5BNQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5rPgDuyJmNszNjFJnkxYuDbP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
@sendermen inderdaad met thermostaat schakelt die uit.
Al wil ik die met de koude nachten wel eens hoger zetten zodat ik de nacht warm doorkom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MiskentTalent
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 08-09 19:34
Rowan073 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 15:06:
Best mede-Tweakers,


Wat is jullie evering met de EVA thermostaat i.c.m. de spaarpomp?

Deze is nu een paar dagen aangesloten en merk dat de EVA thermostaat meer warmtevraag stuurt naar de CV ketel dan mijn vorige setup met 2 losse thermostaten waarbij de thermostaat aan de spaarpomp 2 graden hoger stond dan de CV.

Zijn er opties/workarounds om de EVA meer voorrang te geven aan de Spaarpomp? Nu stuurt de EVA elke keer kleine warmtevraag naar de CV.

Ook heb ik de EVA met tijdschema's getest waarbij de temperatuur 1 graden lager gaat, alleen kwam ik tot de conclusie dat de EVA zodra de temperatuur weer met 1 graden verhoogd word door de ingestelde tijd, er gewoon om gas vraagt word en zo de woonkamer weer met 1 graden verwarmt.

Op dit moment maak ik gebruik van de OpenTherm modus, zou aan/uit modus hierin beter zijn?

Iemand ervaring met de zelflerende functie van de EVA ga je na een aantal weken echt verschil zien in de efficiëntie van de spaarpomp?


Wat is jullie advies en ervaring met de EVA?


Rowan
Ik heb het met de tado x thermostaat de honeywell rounded modulation heb ik vervangen door een tado x, maar nu blijven de radiators warm, met de honeywell wert het snel weer kouder maar dit zal wel weer meer gas kosten denk ik, snap het eigenlijk ook niet je moet toch een stabiele temp hebben in huis had ik met de honeywell niet

Ook als er geen warmte vraag is krijg ik deze temps op de spaarpomp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AyzSdHnOOBOtFYyW13wiKoz2b_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PAMOKSTtIOln3J8oZ9YyGsR3.jpg?f=fotoalbum_large

Is dat normaal?

[ Voor 12% gewijzigd door MiskentTalent op 18-03-2025 17:10 ]

Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:43
Sinds de plaatsing van een Spaarpomp heb ik deze winter al vier keer water moeten bijvullen. Komt dat iemand bekend voor? Suggesties wat de oorzaak zou kunnen zijn? Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
Nee, maar er zal wel iets lekken ergens

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:43
Dank voor deze "waardevolle" suggestie…
- Geen lekkages zichtbaar, niet bij de spaarpomp, niet bij de ketel, niet bij verdelers of radiatoren of elders
- Als ik bijvul gaat er echt water in, het is geen kapot expansievast
- Ik verlies het water langzaam, het lijkt geen verkeerd afgesteld overdrukventiel
- Bijvullen zou het gevolg kunnen zijn van het automatisch ontluchten van de Spaarpomp, maar… radiatoren veelvuldig ontlucht en dat zou na drie keer bijvullen toch wel over moeten zijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18:38
welke ketel heb je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:53
tonwes99 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 10:56:
Dank voor deze "waardevolle" suggestie…
- Geen lekkages zichtbaar, niet bij de spaarpomp, niet bij de ketel, niet bij verdelers of radiatoren of elders
- Als ik bijvul gaat er echt water in, het is geen kapot expansievast
- Ik verlies het water langzaam, het lijkt geen verkeerd afgesteld overdrukventiel
- Bijvullen zou het gevolg kunnen zijn van het automatisch ontluchten van de Spaarpomp, maar… radiatoren veelvuldig ontlucht en dat zou na drie keer bijvullen toch wel over moeten zijn
Wat denk je van een ketel die intern (warmtewisselaar) lek is? En dan loopt het water weg via dezelfde weg als het rookgascondensaat. Of het wordt verdampt bij het stoken.
Hoe oud is je ketel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
@tonwes99 wanneer is die spaarpot geplaatst dan?
Door automatische ontluchten word de druk ook steedsminder en verlies je geen water maar lucht.
Dat kan best wel eens een tijdje duren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:43
SpikeHome schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 09:10:
@tonwes99 wanneer is die spaarpot geplaatst dan?
Door automatische ontluchten word de druk ook steedsminder en verlies je geen water maar lucht.
Dat kan best wel eens een tijdje duren.
(en @Dapdodo voor de ketel)

Ketel is uit Q4-2023, geen issues met waterverlies tot Q3-2024
Spaarpomp is geplaatst in Q3-2024. Dit was een demo-exemplaar, geen draaiuren zichtbaar in het touchscreen menu.
Ketel en spaarpomp staan op zolder, dus bij montage is niet veel lucht in het systeem gekomen.
Laatste keer dat het systeem "open" was (montage flexibele slang tussen spaarpomp en CV-systeem) was nov-2024. Toen opnieuw zowel fysiek ontlucht als de Spaarpomp een ontluchtings-cyclus laten lopen. Niettemin sindsdien als 2x moeten bijvullen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:53
tonwes99 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:02:
[...]

(en @Dapdodo voor de ketel)

Ketel is uit Q4-2023, geen issues met waterverlies tot Q3-2024
Spaarpomp is geplaatst in Q3-2024. Dit was een demo-exemplaar, geen draaiuren zichtbaar in het touchscreen menu.
Ketel en spaarpomp staan op zolder, dus bij montage is niet veel lucht in het systeem gekomen.
Laatste keer dat het systeem "open" was (montage flexibele slang tussen spaarpomp en CV-systeem) was nov-2024. Toen opnieuw zowel fysiek ontlucht als de Spaarpomp een ontluchtings-cyclus laten lopen. Niettemin sindsdien als 2x moeten bijvullen.
Dan zit er niet veel meer op dan alles uitzetten en openmaken om te zien waar het lekt.
Een nieuwe slang kan lekken, een nieuwe koppeling kan lekken, een nieuwe ontluchter moet je na een maandje ontluchten dicht zetten en controleren of het verschil maakt. Zuurstof wordt gereduceerd tot roest en neemt dan minder ruimte in.
Wij kunnen niet lezen wat je allemaal al hebt geprobeerd. Ik zelf haal elk jaar vuilfilter eruit om schoon te maken, net als het magneetfilter. Dus als ik op jaarbasis een 0,1 bar kwijtraak maak ik me niet druk,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Bij mij is er nu ook flink wat druk verdwenen in de ketel, zag ik vanochtend. Misschien toch ergens lucht die uiteindelijk naar boven is gekomen, sinds de installatie van de Ecolution en bij mij nieuwe radiatoren?
Ik ga alles ontluchten en het in de gaten houden.

Die Ecolution heeft het goed gedaan, deze winter!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Ik heb dat eerder ook gehad, dat je na het aansluiten van de radiatoren toch een paar maanden later en flinke dip in de druk ziet en dat daarna na ontluchten de boel op druk blijft. Dus ik zou het goed in de gaten houden, maar me niet gek maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Vraag over mijn Ecolution Combi (bj2017). Eerder zat ik hier ook al eens mee, maar door een power cycle reset was het verholpen.

Draadloze Honeywell T6R thermostaat (aan/uit) geeft door geen warmtevraag. Draadloze ontvanger geeft aan: lampje uit, geen warmtevraag.

Ingangenmenu op de Ecolution zegt: status ingang kamerthermostaat (68): 0, geen warmtevraag.

Hoe kan die Ecolution toch lekker in bedrijfsmodus A2 blijven draaien? Op zich wel lekker warm vandaag, die vloerverwarming, maar niet echt nodig buiten het stookseizoen.

Kent iemand deze verstrooidheid van de Ecolution?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Update: hij is zelf uitgegaan. Ik denk dat de temperatuur op zolder met een raam op een kier onder de ingestelde temperatuur van 18 graden was gekomen. Maar het was al lang 19 graden en hij heeft toch 1.5 kWh dus zo'n uur gedraaid. Waarom luistert 'ie niet naar de thermostaat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
sendermen schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:09:
Update: hij is zelf uitgegaan. Ik denk dat de temperatuur op zolder met een raam op een kier onder de ingestelde temperatuur van 18 graden was gekomen. Maar het was al lang 19 graden en hij heeft toch 1.5 kWh dus zo'n uur gedraaid. Waarom luistert 'ie niet naar de thermostaat?
Heb je de instelling wel op thermostaat staan en niet op buitenlucht?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18:38
Staat er mss een nadraaitijd ingesteld voor de warmtepomp na einde warmtevraag? C/6

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheRealFreek
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 22:51
De Spaarpomp en Modul-AIR blijven draaien tot 1 graden boven het setpoint van de thermostaat voor ze uit gaan, misschien dat dat met de Ecolution ook het geval is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Dank voor het meedenken!
Heb je de instelling wel op thermostaat staan en niet op buitenlucht?
Binnenlucht neem ik aan, nee, hij reageert normaal wel op de thermostaat!
Staat er mss een nadraaitijd ingesteld voor de warmtepomp na einde warmtevraag? C/6
Ga ik checken, ik dacht een half uur o.i.d.
De Spaarpomp en Modul-AIR blijven draaien tot 1 graden boven het setpoint van de thermostaat voor ze uit gaan, misschien dat dat met de Ecolution ook het geval is?
De Ecolution werkt via aan/uit thermostaat.ik denk niet dat hij weet wat de ingestelde tempertuur is...?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
@sendermen ja binnenlucht bedoelde ik.

Ik heb de ecolution combi50 met aan/uit thermostaat en kan de unit laten draaien wanneer ik maar wil door te zorgen dat de thermostaat wilt gaan verwarmen.

Maar ik gebruik wel een relais die daarvoor zorgt aangestuurd door domotica die van een kamer temperatuur sensor
Wekt voor mij goed zo.
Je zou bij de unit een draadje er tussen kunnen zetten om te zien of je warmtepomp dan wel aanspringt (zit altijd wat tijd tussen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Ik heb hem niet op binnenlucht staan maar op kamerthermostaat.

De inkomende lucht was 19 graden, overigens, ook helemaal niet zo koud (ik had het raam open op zolder, maar het werd ineens een stuk kouder, beneden was het nog heel warm).

Ik heb nog niet echt eigen domotica maar met de Honeywell kan ik overal ter wereld de Ecolution laten aan of uitschakelen met de Resideo app (kan hem zelfs resetten met een powersocket als hij een halve dag met het legionelleprogramma bezig is of uitzetten als er weer eens brand is in het havengebied 🫣).
Vandaag is hij niet in A2 terecht gekomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 00:42

Zenix

BOE!

Ik ben op zoek naar handleiding van de Nibe savant, maar kan die nergens vinden. Hoor graag of iemand een link heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Intercity
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 17:56
Zenix schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:05:
Ik ben op zoek naar handleiding van de Nibe savant, maar kan die nergens vinden. Hoor graag of iemand een link heeft.
Is dit 'm? https://14fcff3ca6395ea19...kcdn.com/pdf-16655800.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 00:42

Zenix

BOE!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.

Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 gas geworden. Mijn energieaanbieder schat het verbruik in op 284m3 gas. We gaan nog de andere helft van de zolder volrammen met vlas en nog wat oud dubbel glas vervangen. Dus wellicht dat we de warmtevraag nog wat omlaag te krijgen. De Ecolution heeft in een kalenderjaar ongeveer 1.2MWh het huis ingeronkt. Hij doet het best goed, dus, en goede ventilatie is echt een upgrade. Maar het is nét niet genoeg om helemaal geen gas te verbruiken (was ook niet de illusie, overigens).

Dan blijft er maar weinig gas over. In de zomer gebruiken we 4m3 en betalen we met vastrecht toch 26 euro per maand. Als je dan gaat denken aan een alternatief voor de gasketel (oud beestje, maar op zich gezond)...misschien iets anders naast de Ecolution hangen...? Ik heb dus geen haast, maar je kent de Tweaker.

Als je rekent met Koevlaas zit je dan rond de 1kW / 1,5 kW (als je het geschatte verbruik aanneemt). Dat is echt niet veel...wat zijn jullie suggesties voor een all-electric oplossing met de Ecolution? Nog even afwachten? Toch een klein warmtepompje erbij zoeken? Je zou met de oven het huis kunnen verwarmen. Bijna dan.

Een 'slimme' boiler na de Ecolution, (Ecolution voor verwarmen en op temperatuur houden op de zonnige uurtjes) of wil je dit vooral met de warmtepomp doen?

Kun je dan een andere hybride warmtepomp erbij zetten, bv. een WH Flint hybride, of moet je naar de "All-Electric" oplossing gaan om een aardige CoP te houden als het wel een keer 10 graden vriest? Hoe doen jullie dit? Met een Monoblock met vermogen dat een beetje ruimer is?

Any hacks, out-of-the-box ideeën? Geen zwembad-warmtepomp natuurlijk. Of nog even wachten op BlueHeart technology? Komen er nog waanzinnige uitvindingen aan? Of is elke propaan-monoblockoplossing prima?

[ Voor 4% gewijzigd door sendermen op 09-09-2025 21:30 ]


  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 21:37
sendermen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 21:27:
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.

Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 ...
Ik zou hier even kijken: Pat! in "Ervaringen en instellingen Inventum Modul-Air warmtepomp"

Ecolution Combi 50 geeft 1.51kW dat geeft 3 graden extra mee aan je cv. een modul-air 1.7 kW geeft 5 graden mee Je kunt dat ding aan alle kanten tweaken met een Raspberry met HA.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
@sendermen mooi verbruik klopt wel een beetje met wat ik ook had toen ik in 2013 de ecolution combi50 geinstalleerd heb, ben toen van 900m3 naar minder dan 200m3 per jaar gegaan.
En ja als je die m3 uitrekent zijn het dure m3.
Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgelsoten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:43
SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:18:
@sendermen mooi verbruik klopt wel een beetje met wat ik ook had toen ik in 2013 de ecolution combi50 geinstalleerd heb, ben toen van 900m3 naar minder dan 200m3 per jaar gegaan.
En ja als je die m3 uitrekent zijn het dure m3.
Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgelsoten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
Als ik je goed begrijp... Pas op! Als je met een hygieneboiler een watersupply op 27-35oC houdt als "voorverwarmd douchewater" voor je sww-systeem, heb je een bron van legionella. Die krijg je er niet makkelijk uit, of je moet een doorstroomverwarmer op 60oC zetten. Dan kun je beter de hele week op 45oC draaien, en 1x/week op 60oC.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FbTrpXgq3DHcyFBd_CZ7f2vGhl8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IRz9JZGkSBYddJfrG4fKWmHY.jpg?f=fotoalbum_large

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
@tonwes99 Een hygiene boiler is gevuld met c.v. water en er loopt een spiraal doorheen voor je warmwater die dan naar de inventum toe gaat.
Hygiene boiler hoef je dus geen rekening te houden met legionella.
Daarom voor die oplossing gekozen zodat ik niet 300L aan 60c warm water hoef te maken.
De inventum heeft wel een legionella run en dat water staat op 50c (wat maximaal is).

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:43
SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:31:
@tonwes99 Een hygiene boiler is gevuld met c.v. water en er loopt een spiraal doorheen voor je warmwater die dan naar de inventum toe gaat.
Hygiene boiler hoef je dus geen rekening te houden met legionella.
Daarom voor die oplossing gekozen zodat ik niet 300L aan 60c warm water hoef te maken.
De inventum heeft wel een legionella run en dat water staat op 50c (wat maximaal is).
Ok, als sww door spiraal en niet door het vat zelf gaat, dan is er voldoende verversing.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
tonwes99 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:22:
[...]

Ok, als sww door spiraal en niet door het vat zelf gaat, dan is er voldoende verversing.
daarom heet het hygiene boiler :)

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21:01
sendermen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 21:27:
Sinds anderhalf jaar draait onze Ecolution lekker mee.

Het doel was om minder gas te verbruiken, en dat is gelukt. Oorspronkelijk zaten we op 1200m3, dat heb ik zonder de Ecolution terug kunnen brengen tot 550m3. Met de Ecolution Combi is dat een verbruik van 240m3 gas geworden. Mijn energieaanbieder schat het verbruik in op 284m3 gas. We gaan nog de andere helft van de zolder volrammen met vlas en nog wat oud dubbel glas vervangen. Dus wellicht dat we de warmtevraag nog wat omlaag te krijgen. De Ecolution heeft in een kalenderjaar ongeveer 1.2MWh het huis ingeronkt. Hij doet het best goed, dus, en goede ventilatie is echt een upgrade. Maar het is nét niet genoeg om helemaal geen gas te verbruiken (was ook niet de illusie, overigens).

Dan blijft er maar weinig gas over. In de zomer gebruiken we 4m3 en betalen we met vastrecht toch 26 euro per maand. Als je dan gaat denken aan een alternatief voor de gasketel (oud beestje, maar op zich gezond)...misschien iets anders naast de Ecolution hangen...? Ik heb dus geen haast, maar je kent de Tweaker.

Als je rekent met Koevlaas zit je dan rond de 1kW / 1,5 kW (als je het geschatte verbruik aanneemt). Dat is echt niet veel...wat zijn jullie suggesties voor een all-electric oplossing met de Ecolution? Nog even afwachten? Toch een klein warmtepompje erbij zoeken? Je zou met de oven het huis kunnen verwarmen. Bijna dan.

Een 'slimme' boiler na de Ecolution, (Ecolution voor verwarmen en op temperatuur houden op de zonnige uurtjes) of wil je dit vooral met de warmtepomp doen?

Kun je dan een andere hybride warmtepomp erbij zetten, bv. een WH Flint hybride, of moet je naar de "All-Electric" oplossing gaan om een aardige CoP te houden als het wel een keer 10 graden vriest? Hoe doen jullie dit? Met een Monoblock met vermogen dat een beetje ruimer is?

Any hacks, out-of-the-box ideeën? Geen zwembad-warmtepomp natuurlijk. Of nog even wachten op BlueHeart technology? Komen er nog waanzinnige uitvindingen aan? Of is elke propaan-monoblockoplossing prima?
Je hebt geen modul air? Want de doorstromer van 4,5 kWh zou dan al perfect kunnen werken en heeft het hier 1 winter ook op temperatuur gehouden.

Desalniettemin heb ik zelf ervoor gekozen om een 5 kW buiten unit erbij te zetten. Een tweedehands Mitsubishi op de kop getikt via marktplaats. Die draait alleen op koude winterdagen en dat scheelt flink in het verbruik.
COP3 haalt de unit makkelijk rond vriespunt. In de regeling is de Ecolution altijd leidend.
Vermogen bepaald als standalone unit. Ik kwam dan op iets onder de 4,5 kW uit voor ons.

Voor de gasaansluiting af te sluiten had ik al eerder een water-water warmtepomp boiler geplaatst.

Ik ben erg tevreden over mijn opstelling en zou het zo weer doen. En als je geen water-water warmteboiler kwijt kan zou ik voor een hygienevat in combinatie met warmtepomp buiten unit opstelling gaan.

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
Ecolution Combi 50 geeft 1.51kW dat geeft 3 graden extra mee aan je cv. een modul-air 1.7 kW geeft 5 graden mee Je kunt dat ding aan alle kanten tweaken met een Raspberry met HA.
Dank voor je suggestie. Maar met 0.2 kW meer ga ik het nog niet redden lijkt me...ook al ziet dat Tweaken er prima uit. Maar in de wintermaanden staat de Ecolution gewoon te rammen zonder slimme aansturing, want dan is het buiten koud en hij heeft toch niet genoeg vermogen, nietwaar?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
SpikeHome schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:18:
@sendermen Daarom vorig jaar pas een 2 warmtepomp erbij gehangen luxht/water ook met buiten en binnen unit, en gas afgesloten.
Ook een 2kwh doorstroom verwarmer bij de vloerverwarming gehangen mocht het toch allemaal niet lukken.
Deze echter niet nodig gehad maar wel laten draaien om mijn pv op te maken.
ik heb een panasonic 5kw warmtepomp erbij en die met een hygiene boiler gekoppeld zodat die boiler niet naar 60c hoeft 1x per week maar ook niet naar 45c voor douchen ofzo hij is gewoon buffer voor verwarming en buffer voor warmwater toevoer die dan via de combi50 loopt, die draait minder en krijgt al water toegevoerd van 27 a 35c (ligt aan de buitentemperatuur)
Mooie oplossing. Die doorstromer is waarschijnlijk nooit nodig, toch? Dat is eigenlijk de waterkoker die ik noemde. Maar met een 5kW warmtepomp erbij heb je volgens mij genoeg. Slimme oplossing met die hygiëneboiler. Neem ik in overweging.

[ Voor 3% gewijzigd door sendermen op 10-09-2025 23:11 ]


  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:39
beestemans schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:14:
[...]
Je hebt geen modul air? Want de doorstromer van 4,5 kWh zou dan al perfect kunnen werken en heeft het hier 1 winter ook op temperatuur gehouden.
Desalniettemin heb ik zelf ervoor gekozen om een 5 kW buiten unit erbij te zetten. Een tweedehands Mitsubishi op de kop getikt via marktplaats. Die draait alleen op koude winterdagen en dat scheelt flink in het verbruik.
COP3 haalt de unit makkelijk rond vriespunt. In de regeling is de Ecolution altijd leidend.
Vermogen bepaald als standalone unit. Ik kwam dan op iets onder de 4,5 kW uit voor ons.
Voor de gasaansluiting af te sluiten had ik al eerder een water-water warmtepomp boiler geplaatst.
Ik ben erg tevreden over mijn opstelling en zou het zo weer doen. En als je geen water-water warmteboiler kwijt kan zou ik voor een hygienevat in combinatie met warmtepomp buiten unit opstelling gaan.
Nee, ik heb geen Modul-Air. Jammer dat je met zo'n oplossing met CoP 1 zit te verwarmen, maar het gas wordt uiteindelijk als je weinig afneemt ook vanzelf duur.
Water-water warmtepomp, bodemgebonden, met grondboring of een horizontale lus ofzo?
Die buitenunit, daar zit ik nog even mee. Ik heb een stuk plat dak, maar een warmtepomp maakt schaduw op de zonnepanelen en het is best even een ding, 80 kilo op het dak zetten. Maar het is echt niet wenselijk om de WP in de tuin of op de uitbouw te zetten. WeHeat Flint is een praktisch model, maar weer veel te krachtig voor onze situatie.
Dan heb je van die units zonder buitenunit...nog meer gebrom in huis.

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20:53
sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:03:
[...]

Mooie oplossing. Die doorstromer is waarschijnlijk nooit nodig, toch? Dat is eigenlijk de waterkoker die ik noemde. Maar met een 5kW warmtepomp erbij heb je volgens mij genoeg. Slimme oplossing met die hygiëneboiler. Neem ik in overweging.
Die doorstroom verwarmer (zo een model 3kwh uitvoering 2kwh aangesloten https://www.groenehoedduu...modellen-1-tot-10-kw.html) gebruik ik alleen om energie op te maken geschakeld dmv domotica.
Als het echt koud word -10 of kouder is het meestal ook zeer helder dus veel pv die energie stop ik dan liever in het huis als de warmtepomp het niet op krijgt.

Hygiene boiler inderdaad overwegen waard, betere COP door de lagere temperaturen.

  • Simpel78
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 21:37
sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:01:
[...]

Dank voor je suggestie. Maar met 0.2 kW meer ga ik het nog niet redden lijkt me...ook al ziet dat Tweaken er prima uit. Maar in de wintermaanden staat de Ecolution gewoon te rammen zonder slimme aansturing, want dan is het buiten koud en hij heeft toch niet genoeg vermogen, nietwaar?
Wat heb je nu hangen: een Combi Solo of een Combi50? Qua geluid en mogelijkheden is een Modul Air echt een wereld van verschil. Ik heb zelf een Combi50 gehad, dus qua geluid weet ik er alles van. Die twee graden verschil kunnen echt een paar honderd kubieke meter per jaar schelen, afhankelijk van je huis.

Ik gebruik nu de boiler die eronder hangt als zonneboiler, dus ik verwarm alleen wanneer de zon schijnt. Dat kan met het verwarmingselement of met de warmtepomp zelf. In de winter wordt dat wat lastiger, maar je kunt het wel optimaliseren. Nachtventilatie werkt ook prima.

Daarnaast ga ik een klep maken om de koude lucht die in de zomer vrijkomt bij het verwarmen van de boiler op hete dagen, weer terug naar de zolder te blazen. Deze zomer heb ik dit als test uitgeprobeerd om te ervaren wat het effect is, en de familie was erg tevreden.

Die naverwarmer (ALL electric) voor de CV kun je trouwens ook op meerdere fasen en de temperatuur zelf instellen. Ik heb deze terug geschroefd op 2 fasen en max 35 graden verwarmen omdat hij dat makkelijk haalt. Alles hangt samen met je type woning en de mate van isolatie.

  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21:01
sendermen schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:10:
[...]

Nee, ik heb geen Modul-Air. Jammer dat je met zo'n oplossing met CoP 1 zit te verwarmen, maar het gas wordt uiteindelijk als je weinig afneemt ook vanzelf duur.
Water-water warmtepomp, bodemgebonden, met grondboring of een horizontale lus ofzo?
Die buitenunit, daar zit ik nog even mee. Ik heb een stuk plat dak, maar een warmtepomp maakt schaduw op de zonnepanelen en het is best even een ding, 80 kilo op het dak zetten. Maar het is echt niet wenselijk om de WP in de tuin of op de uitbouw te zetten. WeHeat Flint is een praktisch model, maar weer veel te krachtig voor onze situatie.
Dan heb je van die units zonder buitenunit...nog meer gebrom in huis.
Ik heb genoeg vloerverwarming om het huis als bron te gebruiken. 8-9 maanden in het jaar is het een voordeel. 3-4 maanden is het een “last”. Bijkomend voordeel is wat extra koeling tijdens de zomer. En die last merk ik vrij weinig van, enkel dat de verwarming 2 uurtjes wat harder moet werken.
COP1 was in mijn geval en ik denk in jou geval goedkoper dan de gasaansluiting vastrecht. Je hebt er enkel de winter last van.
Is een airco hangen passender? Of een warmtepomp aan de geval hangen?

Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2