Wat je nu hebt ingesteld is geen echte stooklijn meer, bij strenge kou zul je het waarschijnlijk ook niet op temperatuur krijgen.
Eindpunt stooklijn is bij -10 graden buiten, dan is 35 graden water echt te laag.
Je zult dan waarschijnlijk naar de 55 graden moeten, afhankelijk van je isolatiewaarde.
Als je ook radiatoren gebruikt, zul je nog hoger moeten.
Het voetpunt is bij 20 graden buiten, de ingestelde 20 graden water is prima
De code 0Y in de display van de ketel is normaal als je WA stookt. De gevraagde watertemperatuur van de stooklijn zal ooit een keer bereikt worden, de ketel gaat dan in 0Y staan.
Hij zal wachten tot het water weer is afgekoeld en dan weer gaan branden.
Code 0H, standby zul je nooit te zien krijgen als je WA stookt, er is immers altijd warmtevraag.
De enige blokkade is wanneer de gewenste watertemperatuur bereikt is, maar de warmtevraag blijft.
Verder is je vloerverdeler niet geschikt gemaakt om weersafhankelijk te stoken, want niet alle groepen zijn nageregeld.
De ruimtes die geen motor en eigen thermostaat hebben, zullen veel te warm worden.
Maar daar was je al achter
De ketel blijft immers het water continu over deze open groepen gooien.
Vergelijk het met een radiator die niet dicht gezet kan worden.
Je zult op iedere groep een motor moeten plaatsen en in iedere ruimte een thermostaat plaatsen.
Alleen dan kun je op de juiste wijze WA stoken.
Dat Nefit doorverwijst naar een installateur is logisch, de instellingen zijn voor ieder systeem weer anders.
Ze kunnen moeilijk voor iedere denkbare situatie een uitleg gaan geven.
Een installateur zal te plaatse moeten bekijken hoe de stooklijn ingesteld moet worden en of het systeem wel geschikt is. Dat laatste is bij jouw dus niet het geval.
Volgens mij hoort dit eigenlijk thuis in het
"Cv tuning topic"
[