Ik wil weten waarom die soms een hele verkeerde temperatuur pakt. Gisteren duurde het in ieder geval 2 uur voordat het goed was en misschien was het al wel 3 uur aan de gang en dat is gewoon zonde.

Bij mij geeft Easy nu ook de juiste temperatuur aan, 12 graden en het is veel te warm binnen, 22,7 gisteravond en nu nog steeds 22,2.

Iedere weer-app die ik heb geeft echt altijd de juiste temp aan dus zo moeilijk kan het niet zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Je weet zeker dat er niet een buitenopnemer aangesloten is op de ketel? Zulke wisselende waardes zie je wel eens bij een defecte buitenopnemer.

Ik gebruik ook een eigen opnemer ipv de temperatuur van een weerstation.
Ik woon vlakbij het water waardoor het weerstation vaak een te lage temperatuur opgeeft, zeker als het flink gaat vriezen.

Werken je thermostaatkranen niet goed trouwens, aangezien het veel te warm wordt binnen.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 26-12-2015 09:02 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slvans
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 13-05 19:55
Ik gebruik de Nefit Easy nu een jaar en heb eigenlijk alleen gebruik gemaakt van het vooraf in te stellen programma. Nu wil ik de aanwezigheidsdetectie gaan gebruiken om te kijken of dit voor ons werkt. Nu vraag ik mij alleen af, ik heb nooit ergens gezien dat je in kunt stellen dat de Kachel uit moet om ongeveer 2200 u. Met andere woorden, gaat de kachel wel uit als we gaan slapen?
Heeft iemand ook een idee hoe nauwkeurig de locatie is? Ik ben bijvoorbeeld geregeld enkele uren op plekken ongeveer 500 meter hiervandaan. Gaat hij mij zien als zijnde van huis? Uiteraard is dit ook een van de dingen die ik wil uitproberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Je kunt nog steeds een klokprogramma gebruiken voor nachtverlaging als je aanwezigheid detectie gebruikt.

Geofencing werkt in een straal van 50 tot 100 meter.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Er is geen buitenvoeler aanwezig. Deze was wel geplaatst (net onder de buitenafvoer van de CV :X ) maar heb ik laten verwijderen. Voor het oog zag het er niet uit en juist omdat de temperatuur van apps altijd wel accuraat zijn leek ons de Easy van Nefit de perfecte oplossing.

We wonen net 4 weken in het huis en ik ben druk om het zo comfortabel als mogelijk te krijgen. Het is nieuwbouw met overal vloerverwarming, triple glas en een balansventilatie. Je merkt dat warmte heel lang blijft hangen.

Ook is er van Uponor een draadloze ruimteregeling geplaatst in de meeste kamers. Misschien dat WA regelen niet eens verstandig is.

Ideaal zou zijn dat het altijd 21 graden is. Dus echt 0,0 schommeling 24/7. Er ligt overal een houten vloer waarvoor dit het beste is en qua comfort kan je niet beter.

De hele dag heb ik de app van de Easy in de gaten gehouden en de hele dag de juiste temperatuur. Dit is bijna altijd zo maar heel soms dus niet. Ik krijg het warm en zie dan dat de ketel lekker aan het branden is. Daarom zag ik dat Easy niet juist was met de buitentemperatuur. Anders had ik het waarschijnlijk nooit geweten.

Het is nu nog steeds 22,4 graden met 1,5 kuub gasverbruik vandaag. Waarschijnlijk is dat gas vanmorgen verbruikt aan het bad en 3 douchebeurten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.v.Veelen
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-05 14:05
Ik heb de WA ook al tijden geleden uitgezet. Huis is prima geïsoleerd en de warmte blijft lang hangen. De Easy houdt daar na verloop van tijd ook goed rekening mee. Zonder WA heb je in jouw situatie waarschijnlijk al een beter resultaat en prima comfort.

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Dat idee krijg ik ook wel een beetje maar ik wil het graag een kans geven en dan moet je toch wel een paar weken aan de gang om te kunnen testen.

Maar zoals ik al zei net ben ik misschien wel achterlijk bezig omdat die kamerthermostaten WA niet een lekkere combinatie vinden.

Zelflerend heeft ook niet echt veel waarde volgens mij als de temperatuur altijd precies hetzelfde moet zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door Daveys op 26-12-2015 22:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 211613

Daveys schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 16:48:
Er is geen buitenvoeler aanwezig. Deze was wel geplaatst (net onder de buitenafvoer van de CV :X ) maar heb ik laten verwijderen. Voor het oog zag het er niet uit en juist omdat de temperatuur van apps altijd wel accuraat zijn leek ons de Easy van Nefit de perfecte oplossing.

We wonen net 4 weken in het huis en ik ben druk om het zo comfortabel als mogelijk te krijgen. Het is nieuwbouw met overal vloerverwarming, triple glas en een balansventilatie. Je merkt dat warmte heel lang blijft hangen.

Ook is er van Uponor een draadloze ruimteregeling geplaatst in de meeste kamers. Misschien dat WA regelen niet eens verstandig is.

Ideaal zou zijn dat het altijd 21 graden is. Dus echt 0,0 schommeling 24/7. Er ligt overal een houten vloer waarvoor dit het beste is en qua comfort kan je niet beter.

De hele dag heb ik de app van de Easy in de gaten gehouden en de hele dag de juiste temperatuur. Dit is bijna altijd zo maar heel soms dus niet. Ik krijg het warm en zie dan dat de ketel lekker aan het branden is. Daarom zag ik dat Easy niet juist was met de buitentemperatuur. Anders had ik het waarschijnlijk nooit geweten.

Het is nu nog steeds 22,4 graden met 1,5 kuub gasverbruik vandaag. Waarschijnlijk is dat gas vanmorgen verbruikt aan het bad en 3 douchebeurten.
Bij WA moet je wel de stooklijn goed instellen (kan in de app bij verwarmingsparameters). Die staat voor een supergoed geïsoleerd huis te hoog ingesteld. Je regelt met de stooklijn de watertemperatuur.
De verdeling van de warmte in huis, de temperatuur per kamer moet je regelen met de Uponor r.r./ thermostatische radiatorkranen.

Mijn instellingen:
Ik heb overdag weersafhankelijk met beperkte ruimteinvloed (2) en 's nachts op ruimtetemperatuur ....
Eindpunt stooklijn 70`C (bij -10), voetpunt stooklijn 20`C (bij 20)
De watertemperatuur is dus 32`C bij een een buitentemp van 10`C.
Ik heb vloerverwarming met radiatoren beneden en radiatoren boven.

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 211613 op 27-12-2015 09:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 16:48:


Het is nu nog steeds 22,4 graden met 1,5 kuub gasverbruik vandaag. Waarschijnlijk is dat gas vanmorgen verbruikt aan het bad en 3 douchebeurten.
Die 1,5m3 is niet zo bijzonder veel, zeker incl warm water.

Als je temperatuur continu te hoog is, terwijl je buitentemperatuur klopt, dan staat je stooklijn te hoog ingesteld.
Maar ook de instelling van je thermostaatknoppen klopt niet.
Op welke stand staan je knoppen eigenlijk, heb je wel thermostaatknoppen, en hoe staat de stooklijn?
Zo staat de mijne ingesteld, maar voor iedere installatie is dat weer anders
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XGIhy18fwXjO9ylz6hf1oREg/full.jpg

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
M.v.Veelen schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 16:52:
Ik heb de WA ook al tijden geleden uitgezet. Huis is prima geïsoleerd en de warmte blijft lang hangen. De Easy houdt daar na verloop van tijd ook goed rekening mee. Zonder WA heb je in jouw situatie waarschijnlijk al een beter resultaat en prima comfort.
Heb je de zelflerende functie aanstaan van de Easy?
Anoniem: 211613 schreef op zondag 27 december 2015 @ 09:13:
[...]

Bij WA moet je wel de stooklijn goed instellen (kan in de app bij verwarmingsparameters). Die staat voor een supergoed geïsoleerd huis te hoog ingesteld. Je regelt met de stooklijn de watertemperatuur.
De verdeling van de warmte in huis, de temperatuur per kamer moet je regelen met de Uponor r.r./ thermostatische radiatorkranen.

Mijn instellingen:
Ik heb overdag weersafhankelijk met beperkte ruimteinvloed (2) en 's nachts op ruimtetemperatuur ....
Eindpunt stooklijn 70`C (bij -10), voetpunt stooklijn 20`C (bij 20)
De watertemperatuur is dus 32`C bij een een buitentemp van 10`C.
Ik heb vloerverwarming met radiatoren beneden en radiatoren boven.
Ik vind het toch lastig die stooklijn. Heel veel kan je er niet over vinden om je op weg te helpen bij Nefit. Ze verwijzen veelal naar de installateur terwijl het best wat tijd nodig heeft om het goed in te stellen.

Omdat ik het te warm werd had heb ik eindpunt stooklijn en max. aanvoertemperatuur van 40 naar 35 graden gezet. Voor de rest nergens aangezeten.

Vanmiddag gaf de ketel code 204 0Y aan. Bij de code hoort deze omschrijving, het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur. Ik heb het toen weer bij beide teruggezet naar 40 graden maar code 204 bleef.

Afbeeldingslocatie: http://i601.photobucket.com/albums/tt95/Daveys71/Stooklijn_zpscjap8k3w.png

Nadat ik WA had uitgeschakeld op de Easy app was de melding direct weg en was alles weer ok.
Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 09:45:
[...]

Die 1,5m3 is niet zo bijzonder veel, zeker incl warm water.

Als je temperatuur continu te hoog is, terwijl je buitentemperatuur klopt, dan staat je stooklijn te hoog ingesteld.
Maar ook de instelling van je thermostaatknoppen klopt niet.
Op welke stand staan je knoppen eigenlijk, heb je wel thermostaatknoppen, en hoe staat de stooklijn?
Zo staat de mijne ingesteld, maar voor iedere installatie is dat weer anders
Ik heb drie verdelers voor vloerverwarming in huis (op elke verdieping 1). Hierop zitten op de onderste rij grote zwarte knoppen die allemaal helemaal open staan en sommige van die knoppen zijn vervangen door Uponor knoppen (blauw) die met de ruimtethermostaten in verbinding staan. Op de bovenste rij kan je aan die buisjes draaien waardoor er meer of minder doorstroming is. Dit kan je dan weer aflezen aan die rode staafjes die erin zitten.

Afbeeldingslocatie: http://i601.photobucket.com/albums/tt95/Daveys71/Verdeler_zpsf0n4ewhc.jpg

[ Voor 7% gewijzigd door Daveys op 27-12-2015 19:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op zondag 27 december 2015 @ 16:40:
[...]


Ik vind het toch lastig die stooklijn.
Wat je nu hebt ingesteld is geen echte stooklijn meer, bij strenge kou zul je het waarschijnlijk ook niet op temperatuur krijgen.
Eindpunt stooklijn is bij -10 graden buiten, dan is 35 graden water echt te laag.
Je zult dan waarschijnlijk naar de 55 graden moeten, afhankelijk van je isolatiewaarde.
Als je ook radiatoren gebruikt, zul je nog hoger moeten.
Het voetpunt is bij 20 graden buiten, de ingestelde 20 graden water is prima

De code 0Y in de display van de ketel is normaal als je WA stookt. De gevraagde watertemperatuur van de stooklijn zal ooit een keer bereikt worden, de ketel gaat dan in 0Y staan.
Hij zal wachten tot het water weer is afgekoeld en dan weer gaan branden.
Code 0H, standby zul je nooit te zien krijgen als je WA stookt, er is immers altijd warmtevraag.
De enige blokkade is wanneer de gewenste watertemperatuur bereikt is, maar de warmtevraag blijft.

Verder is je vloerverdeler niet geschikt gemaakt om weersafhankelijk te stoken, want niet alle groepen zijn nageregeld.
De ruimtes die geen motor en eigen thermostaat hebben, zullen veel te warm worden.
Maar daar was je al achter ;)
De ketel blijft immers het water continu over deze open groepen gooien.
Vergelijk het met een radiator die niet dicht gezet kan worden.
Je zult op iedere groep een motor moeten plaatsen en in iedere ruimte een thermostaat plaatsen.
Alleen dan kun je op de juiste wijze WA stoken.

Dat Nefit doorverwijst naar een installateur is logisch, de instellingen zijn voor ieder systeem weer anders.
Ze kunnen moeilijk voor iedere denkbare situatie een uitleg gaan geven.
Een installateur zal te plaatse moeten bekijken hoe de stooklijn ingesteld moet worden en of het systeem wel geschikt is. Dat laatste is bij jouw dus niet het geval.

Volgens mij hoort dit eigenlijk thuis in het "Cv tuning topic"

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 27-12-2015 19:21 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 211613

Ik vind het toch lastig die stooklijn. Heel veel kan je er niet over vinden om je op weg te helpen bij Nefit. Ze verwijzen veelal naar de installateur terwijl het best wat tijd nodig heeft om het goed in te stellen.

Omdat ik het te warm werd had heb ik eindpunt stooklijn en max. aanvoertemperatuur van 40 naar 35 graden gezet. Voor de rest nergens aangezeten.

Vanmiddag gaf de ketel code 204 0Y aan. Bij de code hoort deze omschrijving, het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur. Ik heb het toen weer bij beide teruggezet naar 40 graden maar code 204 bleef.

[...]


Ik heb drie verdelers voor vloerverwarming in huis (op elke verdieping 1). Hierop zitten op de onderste rij grote zwarte knoppen die allemaal helemaal open staan en sommige van die knoppen zijn vervangen door Uponor knoppen (blauw) die met de ruimtethermostaten in verbinding staan. Op de bovenste rij kan je aan die buisjes draaien waardoor er meer of minder doorstroming is. Dit kan je dan weer aflezen aan die rode staafjes die erin zitten.
Ik gok dat je geen ruimtethermostaat in de woonkamer hebt hangen (m.u.v. de Easy).
Je instellingen zorgen ervoor dat de Easy geen rekening houdt met de ruimte temperatuur.
Wil je dat wel dat moet je WA met ruimteinvloed aanzetten....

Die stooklijn stond goed ingesteld voor 100% vloerverwarming. De watertemperatuur hoeft niet boven de 40 graden te komen.
Ikzelf heb de watertemperatuur van de vloerverwarming op 22 graden mbv mengkraan (geen warme vloer, alleen de kou eruit).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Ruimteinvloed aanzetten kan, maar kan als resultaat hebben dat de andere ruimtes niet goed meer warm worden. En een koude ruimte opstoken zal ook lastiger gaan, als de referentieruimte boven de gewenste temperatuur zit.
De stooklijn zal dan verlaagd worden en een nog koude ruimte opstoken zal dan niet meer lukken.

En met vloerverwarming als hoofdverwarming zul je de woonkamer niet op temperatuur krijgen, als de watertemperatuur 22 graden is.
Met 1K verschil tussen ruimte en verwarmend oppervlak is de afgifte totaal niets.

Verder zitten alle ruimtes van de begane grond op één verdeler bij Daveys(zie plattegrond boven verdeler), alle ruimtes zullen dus maar 22 graden water krijgen. Dat gaat ook niet werken.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 27-12-2015 19:31 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 211613

Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:28:
Ruimteinvloed aanzetten kan, maar kan als resultaat hebben dat de andere ruimtes niet goed meer warm worden. En een koude ruimte opstoken zal ook lastiger gaan, als de referentieruimte boven de gewenste temperatuur zit.
De stooklijn zal dan verlaagd worden en een nog koude ruimte opstoken zal dan niet meer lukken.

En met vloerverwarming als hoofdverwarming zul je de woonkamer niet op temperatuur krijgen, als de watertemperatuur 22 graden is.
Met 1K verschil tussen ruimte en verwarmend oppervlak is de afgifte totaal niets.

Verder zitten alle ruimtes van de begane grond op één verdeler bij Daveys(zie plattegrond boven verdeler), alle ruimtes zullen dus maar 22 graden water krijgen. Dat gaat ook niet werken.
Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:28:
Ruimteinvloed aanzetten kan, maar kan als resultaat hebben dat de andere ruimtes niet goed meer warm worden. En een koude ruimte opstoken zal ook lastiger gaan, als de referentieruimte boven de gewenste temperatuur zit.
De stooklijn zal dan verlaagd worden en een nog koude ruimte opstoken zal dan niet meer lukken.

En met vloerverwarming als hoofdverwarming zul je de woonkamer niet op temperatuur krijgen, als de watertemperatuur 22 graden is.
Met 1K verschil tussen ruimte en verwarmend oppervlak is de afgifte totaal niets.

Verder zitten alle ruimtes van de begane grond op één verdeler bij Daveys(zie plattegrond boven verdeler), alle ruimtes zullen dus maar 22 graden water krijgen. Dat gaat ook niet werken.
Mee eens, zoals ik al zei, de kou uit de vloer. Ik heb radiatoren met thermostaatkranen naast de vloerverwarming....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Mijn situatie is inderdaad 100% vloerverwarming. Omdat er door het hele huis houten vloerdelen liggen moet ik een stookprotocol volgen. De systeemtemperatuur mag niet boven de 45°C komen en de vloertemperatuur mag maximaal 28°C bedragen. De fabrikant geeft 25 jaar garantie maar niet als ik ze van de betonvloer stook.
Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:19:[...]

Verder is je vloerverdeler niet geschikt gemaakt om weersafhankelijk te stoken, want niet alle groepen zijn nageregeld.
De ruimtes die geen motor en eigen thermostaat hebben, zullen veel te warm worden.
Maar daar was je al achter ;)
De ketel blijft immers het water continu over deze open groepen gooien.
Vergelijk het met een radiator die niet dicht gezet kan worden.
Je zult op iedere groep een motor moeten plaatsen en in iedere ruimte een thermostaat plaatsen.
Alleen dan kun je op de juiste wijze WA stoken.
Anoniem: 211613 schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:21:
[...]
Ik gok dat je geen ruimtethermostaat in de woonkamer hebt hangen (m.u.v. de Easy).
Je instellingen zorgen ervoor dat de Easy geen rekening houdt met de ruimte temperatuur.
Wil je dat wel dat moet je WA met ruimteinvloed aanzetten....
Wat jullie hier schrijven is wellicht dé oplossing voor gemak en comfort in mijn situatie. WA hoeft dan toch niet want al zet ik de Easy op 50 graden, de ruimtethermostaten stoppen als ze de temperatuur hebben bereikt.
Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:19:
[...]Dat Nefit doorverwijst naar een installateur is logisch, de instellingen zijn voor ieder systeem weer anders.
Ze kunnen moeilijk voor iedere denkbare situatie een uitleg gaan geven.
Een installateur zal te plaatse moeten bekijken hoe de stooklijn ingesteld moet worden en of het systeem wel geschikt is. Dat laatste is bij jouw dus niet het geval.

Volgens mij hoort dit eigenlijk thuis in het "Cv tuning topic"
De informatie zou best wat uitgebreider mogen zijn zodat je het zelf kan proberen in ieder geval. Heel veel kan je niet verknallen dus om nu hiervoor direct een installateur te bellen. De loodgieter met nog steeds langskomen om een en ander "goed" te maken. Het aansluiten geloof ik wel dat ze dat kunnen maar een installatie top afregelen dan kijken ze je toch vaak raar aan en dat is best wel jammer en absoluut een gemiste kans voor zo'n bedrijf.

Uiteindelijk zal het er wel op neerkomen dat ik kijk hoe ver ik kom met de loodgieter en met het zelf uitvinden (omdat ik het ook leuk en interessant vind). Daarna zal ik naar alle waarschijnlijkheid een bedrijf bellen dat hierin is gespecialiseerd. Best wel triest dat het zo moet maar op een gegeven moment wil je van die gasten af zijn die je wazig aankijken als je een vraag stelt over waterzijdig inregelen.
Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 19:19:
[...]Volgens mij hoort dit eigenlijk thuis in het "Cv tuning topic"
Helemaal mee eens. Ik maak hier dan een dubbelpost van in dit en het andere topic.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.v.Veelen
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-05 14:05
Daveys schreef op zondag 27 december 2015 @ 16:40:
[...]


Heb je de zelflerende functie aanstaan van de Easy?
Nee. Niet meer. Heb WA uiteindelijk uitgezet, Al zou het geen kwaad kunnen om m'n hele systeem es een keer te tunen. Maar dat is een ander verhaal en hoort in een ander topic thuis :)

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 10:30

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Nu twee maanden een Thermosmart aan de muur. Geen enkel probleem ervaren in het begin.
Echter heb ik sinds 1 of 2 weken regelmatig een 'OT fout' melding op de Thermosmart voor enkele minuten. Het valt mij gemiddeld 1x per dag op, maar ik kijk natuurlijk niet de hele dag naar mijn Thermosmart.

De fout duurt maar kort en lijkt daardoor geen invloed te hebben op de temperatuur in mijn huis. Maar het is toch vreemd dat ik deze foutmelding de eerste anderhalve maand nooit langs heb zien komen. Negeren of toch wat aan doen? :P

De hele setup is precies zo als toen ik de boel begin november installeerde. Ik heb verder een vrij standaard Intergas ketel (hre 24/18).

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06:42
Kan het zijn dat je ketel een foutmelding geeft :? (te weinig waterdruk of zoiets :? )

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • F.U.B.A.R
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 25-02 07:46
Wij zijn een nieuw huis aan het bouwen dat (volgens mij en de architect) heel goed geïsoleerd is: drielagig glas, 18 cm isolatie in de muren en 36 onder het dak. De CV is een Daalderop Cube Duo die aan de vloerverwarming (2 zones) hangt.

Kan een slimme thermostaat in dergelijke situatie nog veel energie besparen vergeleken met een domme thermostaat? Ik moet vrij snel beslissen over de thermostaat, en ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen. Ik overweeg daarom om voorlopig een goedkoop "dom" ding te nemen, en over een paar jaar te investeren in iets slims omdat ik dan beter weet wat onze gewoontes zullen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Met dat soort woningen is het warmteverlies meestal vrij laag (tenminste, dat is het idee ;) ). Een slimme thermostaat heeft dus denk ik ook niet zo veel zin, want in de periode dat je afwezig bent (aan het werk o.i.d.) dan zal de temperatuur niet enorm ver zakken.
Het zou best kunnen dat constant dezelfde temperatuur handhaven nauwelijks meer energie kost dan een nachtverlaging/afwezigheidsverlaging instellen.

Ik zou idd gewoon een goedkoop ding laten monteren, kun je altijd nog rustig op je gemakje kijken wat je energieverbruik is en of je dat kunt minderen met een 'slimme' thermostaat.

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 28-12-2015 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • art
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online

art

Soortgelijke situatie hier. Niet alleen daalt de temperatuur in huis maar langzaam, de vloerverwarming reageert ook traag als je hem weer aan zet. We zetten hem laag als we een weekeindje of langer weggaan, maar voor kortere periodes is het zinloos.Jammer!

l'art pour l'art


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.v.Veelen
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-05 14:05
Hmmmm, kreeg vanmiddag een bericht van de Easy dat de Nefit ketel binnenkort onderhoud nodig heeft. De CV druk is prima en er lijkt verder geen probleem of aanleiding om een dergelijk bericht te sturen. We hebben over 3 weken een afspraak staan voor onderhoud.
En toch vraag ik me af wat die melding getriggerd heeft. Iemand een idee?

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Zal waarschijnlijk op het aantal branduren gebaseerd zijn, net als de onderhoudsindicator van je auto die bij x-km een melding geeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M.v.Veelen
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-05 14:05
Dat zou wel heel mooi samenvallen met de onderhouds-afspraak dan :) Thanks!

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B-Bandit
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 09-05 20:51
Zo vandaag dan eindelijk maar de knoop doorgehakt om voor de Honeywell Evohome te gaan. Zat heel erg te dubben tussen de Thermosmart of de Evohome, uiteindelijk de laatste geworden dus.

Vind vooral fijn dat ik gewoon in de werkkamer kan gaan zitten in de ochtend en deze toch vrij rap warm kan stoken. Idem met de slaapkamer/badkamer.

Ik kan de reseller trouwens echt aanraden: wwwvia.nl. Ze zijn te vinden bij geen enkele prijsvergelijker maar wel spotgoedkoop! Zaten nog dik 60 euro onder de laagste pricewatch vermelding hier en ze verkopen de extra knoppen voor een leuke prijs.

Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aCiDcHaOZ
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 30-03 16:18

aCiDcHaOZ

The past is gone

Goeieavond,

Ik ben al een tijdje in dubio om een nieuwe thermostaat te kopen omdat ik mezelf er altijd op betrap de temperatuur niet lager zet als ik de deur uit ga.

Nu werk ik niet per week maar per tien dagen, en zoek ik dus een thermostaat die ik kan inregelen naar mijn eigen rooster of een thermostaat die ik met domoticz of een ander platform kan aansturen.

Dat gezegd hebbende wil ik de vraag voorleggen of het verstandig is om voor een thermostaat te gaan met OpenTherm ondersteuning. Ik heb begrepen dat niet elke ketel geschikt is daarvoor, daarom heb ik Intergaz (de fabrikant) gemaild of mijn oude ketel uit 2002 hiervoor geschikt is, echter heb ik daar helaas niets meer van gehoord.

Foto van het model: Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/C7kKlca.jpg

Voel u vrij om uw kennis en advies te spuien :)

Whoever controls the spice controls the universe.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GENETX
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14-05 22:44
Lastig te zeggen. Er worden nog steeds Kombi Kompakt HR-ketels verkocht waarbij ik OpenTherm wel voorbij zie komen. Al kan dat door de jaren heen toegevoegd zijn.

Heb je nog de handleiding bij de ketel? Of zie je wat bij de aansluitingen dat op OpenTherm kan wijzen? En welke thermostaat heb je nu? (Wellicht is die ook al OpenTherm)

  • TankiEEE
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 08-05 09:12
Gisteren ook maar een Nefit easy gekocht en opgehangen om de bestaande moduline 300 thermostaat te vervangen. Klokprogramma overgezet echter viel me wel meteen op dat het een stukje frisser was in huis gisteravond. Ik neem aan dat de easy ook even een aantal dagen (of weken?) moet leren wat het beste is qua (modulerend) stoken? Want de oude thermostaat stond de hele avond zachtjes aan te pruttelen terwijl deze met stoken meteen over de max temp heen schoot.

Moet zeggen dat ik het wel een mooi ding vind, eerste indruk is wel positief! App op de telefoon is ook wel handig alleen jammer dat het er op een iPad niet uitziet qua layout..

Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11


Anoniem: 493904

M.v.Veelen schreef op maandag 28 december 2015 @ 20:14:
Hmmmm, kreeg vanmiddag een bericht van de Easy dat de Nefit ketel binnenkort onderhoud nodig heeft. De CV druk is prima en er lijkt verder geen probleem of aanleiding om een dergelijk bericht te sturen. We hebben over 3 weken een afspraak staan voor onderhoud.
En toch vraag ik me af wat die melding getriggerd heeft. Iemand een idee?
Als je een Nefit Trendline hebt die geeft een melding voor Onderhoud aan, de H13 staat er dan op display van je ketel, dit kun je makelijk zelf resetten, staat wel in de installatie instructie :)

de cv druk moet wel een bepaald nieveau hebben, bij sommige toestellen geeft de ketel onder de 1,6 bar ook al een onderhouds melding

Anoniem: 493904

Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 09:45:
[...]

Die 1,5m3 is niet zo bijzonder veel, zeker incl warm water.

Als je temperatuur continu te hoog is, terwijl je buitentemperatuur klopt, dan staat je stooklijn te hoog ingesteld.
Maar ook de instelling van je thermostaatknoppen klopt niet.
Op welke stand staan je knoppen eigenlijk, heb je wel thermostaatknoppen, en hoe staat de stooklijn?
Zo staat de mijne ingesteld, maar voor iedere installatie is dat weer anders
[afbeelding]
Op zich niet handig om de Maximale aanvoer temperatuur lager in te stellen dan het Eindpunt van je stooklijn, dan vraagt de regeling warmte, en de regeling zegt ook nee stop maar je bent te warm, dus altijd de max temp hoger instellen dan je Eindpunt bij -10

letop je minimale aanvoer temperatuur staat op 25*c dan blijft de regeling ook deze temperatuur maken tot dat het warmer is dan de ingestelde buitentemperatuur in jou geval 16*c.

vaak is die 16*c aan de lage kant, als het dan warmer is dan 16*c kun je wel 30*c vragen maar de regeling blijft gewoon standby staan

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Ik heb de Easy nu een paar dagen op ruimteregeling staan zodat ie als een niet slimme thermostaat werkt. Alles staat ook op uit. Ik heb de temperatuur op 22 graden ingesteld en wat me nu opvalt is dat Easy met name in de vroege ochtend aan het verwarmen gaat. De temperatuur laat ie doorschieten tot wel 22,7 graden en voor de rest van de dag gebeurt er niets meer omdat het eigenlijk weer te warm is.

Ik zou het liefst hebben dat Easy de hele dag door de temperatuur op precies 22 graden houdt i.p.v. in de vroege ochtend even stoken voor de hele dag. Zeker omdat ik alles op uit heb staan is het irritant dat ie toch een soort van slim gaat doen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Easy niet nadenkt en het gewoon 22 graden is en blijft in huis?

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op donderdag 31 december 2015 @ 16:50:
Ik heb de Easy nu een paar dagen op ruimteregeling staan zodat ie als een niet slimme thermostaat werkt. Alles staat ook op uit. Ik heb de temperatuur op 22 graden ingesteld en wat me nu opvalt is dat Easy met name in de vroege ochtend aan het verwarmen gaat. De temperatuur laat ie doorschieten tot wel 22,7 graden en voor de rest van de dag gebeurt er niets meer omdat het eigenlijk weer te warm is.
Ik weet niet wat je precies hebt uitgezet en wat jij onder slim verstaat.
"Slimme thermostaat" is een marketing term, een term die geen enkele functie omschrijft of vastlegt.
De regelstrategie die een Easy gebruikt om je huis op te stoken is exact hetzelfde als die van een Moduline 100.
Welke functie je ook aan of uit zet, daar veranderd niets aan. Alleen de aanwarmvervroeging kan er voor zorgen dat je thermostaat een uurtje eerder begint. Maar ook dan blijft de wijze van opstoken gelijk.
Ik zou het liefst hebben dat Easy de hele dag door de temperatuur op precies 22 graden houdt i.p.v. in de vroege ochtend even stoken voor de hele dag. Zeker omdat ik alles op uit heb staan is het irritant dat ie toch een soort van slim gaat doen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Easy niet nadenkt en het gewoon 22 graden is en blijft in huis?
Die 0.7 graden overshoot is wel iets aan de ruime kant, maar met vloerverwarming ook wel te verwachten.
Er gaat enorm veel energie in de vloer zitten
Zeker als je naar een vrij hoge ruimtetemperatuur gaat met een traag systeem.
Je kunt beter in kleine stappen naar die 22 graden gaan ipv in één keer.
Zeker als je de stapgrootte bij instellingen op 0,1 zet, kun je heel geleidelijk opwarmen.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Oxellaar schreef op donderdag 31 december 2015 @ 17:20:
[...]
Ik weet niet wat je precies hebt uitgezet en wat jij onder slim verstaat.
"Slimme thermostaat" is een marketing term, een term die geen enkele functie omschrijft of vastlegt.
De regelstrategie die een Easy gebruikt om je huis op te stoken is exact hetzelfde als die van een Moduline 100.
Welke functie je ook aan of uit zet, daar veranderd niets aan. Alleen de aanwarmvervroeging kan er voor zorgen dat je thermostaat een uurtje eerder begint. Maar ook dan blijft de wijze van opstoken gelijk.
Mijn instellingen zien er zo uit

Afbeeldingslocatie: http://i601.photobucket.com/albums/tt95/Daveys71/f98f1e32-c380-46c3-b291-6e5524360301_zpswlqbezsl.png

Alles is dus uit qua instellingen waardoor Easy als een "domme" ouderwetse thermostaat zou moeten werken en niet "slim". Ik heb dus het idee dat ie slim aan het doen is omdat het alleen 's ochtends zo warm gemaakt wordt dat ie de rest van de dag kan uitblijven. Dit is nu al drie dagen achter elkaar op hetzelfde tijdstip.
Oxellaar schreef op donderdag 31 december 2015 @ 17:20:
Die 0.7 graden overshoot is wel iets aan de ruime kant, maar met vloerverwarming ook wel te verwachten.
Er gaat enorm veel energie in de vloer zitten
Zeker als je naar een vrij hoge ruimtetemperatuur gaat met een traag systeem.
Je kunt beter in kleine stappen naar die 22 graden gaan ipv in één keer.
Zeker als je de stapgrootte bij instellingen op 0,1 zet, kun je heel geleidelijk opwarmen.
Maar ik wil dus niets opwarmen omdat ik het altijd 22 graden wil hebben, 24 uur per dag. Dus geen nachtverlaging, geen aanwarmvervroeging, helemaal niets. Ik heb geen programma aanstaan maar de handbediening. Stapgrootte, etc is allemaal niet van toepassing. Gewoon altijd 22 graden dat bereikt moet worden doordat Easy de ketel de hele dag en de hele nacht laat pruttelen.

Hoe kan ik het zo instellen op de Easy dat dit het geval gaat zijn?

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Handbediening en dan op 22°C?

Testing, one, two ...


  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Precies, dat is wat ik doe maar dan is het uiteindelijk 22,7°C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Probeer eens een kalibratie van een paar tiende graad te doen, misschien dat dat helpt.

En in een goed geïsoleerde woning zal de ketel maar zelden aanslaan, de vloer zal dus elke keer echt afkoelen.
De ketel zal iedere keer de hele massa van de vloer op moeten warmen, voordat er iets meetbaar is in de woonkamer zelf.
Daarnaast komt er ook warmte van jezelf en verlichting, oven, vaatwasser enz....

In slecht geïsoleerde woningen is het veel makkelijker om op een constante temperatuur te blijven.

Even heel wat anders....Word je niet enorm lamlendig van die hoge temperatuur en dat heel de dag door?

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 01-01-2016 10:50 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:41:
Even heel wat anders....Word je niet enorm lamlendig van die hoge temperatuur en dat heel de dag door?
Hahaha, dat word ik zeker wel maar met 3 dochters en een vrouw is het meestal moeilijk winnen :/
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:41:
En in een goed geïsoleerde woning zal de ketel maar zelden aanslaan, de vloer zal dus elke keer echt afkoelen.
De ketel zal iedere keer de hele massa van de vloer op moeten warmen, voordat er iets meetbaar is in de woonkamer zelf.

In slecht geïsoleerde woningen is het veel makkelijker om op een constante temperatuur te blijven.
Wel jammer om te weten dat het met vloerverwarming nu eenmaal zo werkt omdat het langer duurt voordat een thermostaat een verhoging van de temperatuur meet. Juist omdat dit zo logisch is zou het toch mooi zijn als je kan aangeven dat je vloerverwarming hebt zodat Easy er rekening mee kan houden. Als je ook nog een EPC-waarde van je huis zou kunnen ingeven dan zou dat volgens mij helemaal perfect zijn.

Met de WA-regeling kan dit wel maar daar wil ik voorlopig even vanaf blijven en eerst concentreren op de ruimteregeling. Ik krijg wel steeds meer het idee dat ik WA-geregeld stoken meer begin te begrijpen :)
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:41:
Probeer eens een kalibratie van een paar tiende graad te doen, misschien dat dat helpt.
Een kalibratie zie ik het nut niet van in omdat Easy waarschijnlijk ook met 0,5°C tot 0,7°C voorbij de gekalibreerde ingestelde temperatuur zal gaan of zie ik dit verkeerd?
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:41:
Daarnaast komt er ook warmte van jezelf en verlichting, oven, vaatwasser enz....
Het klopt precies wat je zegt over een stijging van de temperatuur als je zelf ook beneden bent. Na een uurtje vanmorgen benden te zijn was de temperatuur van 21,2°C naar 21,5°C gestegen. Alleen de tv stond aan en het koffiezetapparaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 12:51:


Met de WA-regeling kan dit wel maar daar wil ik voorlopig even vanaf blijven en eerst concentreren op de ruimteregeling. Ik krijg wel steeds meer het idee dat ik WA-geregeld stoken meer begin te begrijpen :)
WAR houd juist helemaal nergens rekening mee, als alleen met de buitentemperatuur.
Daarnaast zul je de vloer op een naregeling aan moeten sluiten, anders word het bloedheet binnen.
Er kan namelijk altijd warmte de vloer in.
Een kalibratie zie ik het nut niet van in omdat Easy waarschijnlijk ook met 0,5°C tot 0,7°C voorbij de gekalibreerde ingestelde temperatuur zal gaan of zie ik dit verkeerd?
Klopt wat je zegt, maar dan ben je wel een beetje van die bejaardenhuis temperatuur af :+
[...]


Het klopt precies wat je zegt over een stijging van de temperatuur als je zelf ook beneden bent. Na een uurtje vanmorgen benden te zijn was de temperatuur van 21,2°C naar 21,5°C gestegen. Alleen de tv stond aan en het koffiezetapparaat.
Dat is dus iets waar je Easy niets aan kan doen.
Warmtelast is bij iedere nieuwbouwwoning een probleem, ook in de zomer.

Als je echt 24/7 22 graden wenst, dan hoef je ook nooit op te stoken.
Je zou dan de watertemperatuur van de vloer flink omlaag kunnen doen.
Daardoor krijg je een langere periode warmte in je vloer.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Daveys schreef op donderdag 31 december 2015 @ 22:10:
[...]
Precies, dat is wat ik doe maar dan is het uiteindelijk 22,7°C.
En heb je al getest met de instelling die Oxellaar voorstelde;

"Zeker als je de stapgrootte bij instellingen op 0,1 zet, kun je heel geleidelijk opwarmen"

Standaard staat deze op 0,5 als ik mij niet vergis, maar ik heb geen idee of deze instelling ook behouden blijft als je op handbediening overschakelt?

Bij mij stond deze in eerste instantie ook op 0,5 en schoot bij aanvang stoken de temperatuur ook flink door. Nu deze op 0,1 staat is dit echter niet meer het geval. Omdat onze hoofdverwarming warme lucht is kan er ook razendsnel geregeld worden. Meer dan ± 0,2 graden (Easy) verschil is er nu niet met de ingestelde temperatuur. Bij 0,5 zie ik een regelbereik van 1,0 graad, correct? Bij instelling van 22,0 °C zou deze dus met 0,5 al kunnen variëren van 21,5 - 22,5, dit zie ik zo toch juist?

[ Voor 8% gewijzigd door hardware-lover op 01-01-2016 13:49 ]

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 13:33:
[...]
WAR houd juist helemaal nergens rekening mee, als alleen met de buitentemperatuur.
Daarnaast zul je de vloer op een naregeling aan moeten sluiten, anders word het bloedheet binnen.
Er kan namelijk altijd warmte de vloer in.
En toch heb ik nu het idee dat het zogenoemde "pruttelen" juist een WAR ding is met die stooklijnen instellen en rekening houden met de buitentemperatuur.
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 13:33:
Klopt wat je zegt, maar dan ben je wel een beetje van die bejaardenhuis temperatuur af :+
Dat middagdutje gaat inderdaad vanzelf bij die temperatuur :)
Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 13:33:
Als je echt 24/7 22 graden wenst, dan hoef je ook nooit op te stoken.
Je zou dan de watertemperatuur van de vloer flink omlaag kunnen doen.
Daardoor krijg je een langere periode warmte in je vloer.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_

Dat is precies wat ik wil en bedoelde.

Dus om te proberen ga ik 10°C omlaag met de aanvoer en zet ik de thermostaatknoppen van de drie verdelers ook 10°C lager zodat de aanvoer nog altijd 5°C hoger binnenkomt. De aanvoer gaat dan van 40°C naar 30°C. Best extreem maar goed verhaal naar de dames en bejaardenhuistemperaturen d:)b

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
hardware-lover schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 13:46:
[...]

En heb je al getest met de instelling die Oxellaar voorstelde;

"Zeker als je de stapgrootte bij instellingen op 0,1 zet, kun je heel geleidelijk opwarmen"

Standaard staat deze op 0,5 als ik mij niet vergis, maar ik heb geen idee of deze instelling ook behouden blijft als je op handbediening overschakelt?

Bij mij stond deze in eerste instantie ook op 0,5 en schoot bij aanvang stoken de temperatuur ook flink door. Nu deze op 0,1 staat is dit echter niet meer het geval. Omdat onze hoofdverwarming warme lucht is kan er ook razendsnel geregeld worden. Meer dan ± 0,2 graden (Easy) verschil is er nu niet met de ingestelde temperatuur. Bij 0,5 zie ik een regelbereik van 1,0 graad, correct? Bij instelling van 22,0 °C zou deze dus met 0,5 al kunnen variëren van 21,5 - 22,5, dit zie ik zo toch juist?
In jouw situatie maakt het zeker wel verschil omdat jouw thermostaat de hogere temperatuur heel snel opmerkt. Met warme lucht zal dat binnen de minuut zijn waarschijnlijk.

Bij mijn vloerverwarming duurt het veel te lang voor de thermostaat opmerkt dat het warmer aan het worden is. Op het moment dat ie dat opmerkt zit er dus al zoveel warmte in de vloer dat het doorschieten altijd zal gebeuren. Dat heeft dus niets te maken met de stapgrootte.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Daveys schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 14:07:
[...]
In jouw situatie maakt het zeker wel verschil omdat jouw thermostaat de hogere temperatuur heel snel opmerkt. Met warme lucht zal dat binnen de minuut zijn waarschijnlijk.

Bij mijn vloerverwarming duurt het veel te lang voor de thermostaat opmerkt dat het warmer aan het worden is. Op het moment dat ie dat opmerkt zit er dus al zoveel warmte in de vloer dat het doorschieten altijd zal gebeuren. Dat heeft dus niets te maken met de stapgrootte.
Ik begrijp dat het in jouw situatie meer tijd in beslag zal nemen v.w.b. de regeling. Maar bij 0,1 instelling zal jouw Easy bij 22,1 graden op de rem gaan staan maar bij 0,5 pas bij 22,6? Daardoor wordt er toch onnodig langer gestookt wat uiteindelijk een nog hogere vloer-temperatuur zal geven, of heeft de nieuwjaarsnacht gewoon te lang geduurd voor mij? ;)

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
hardware-lover schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 14:25:
[...]

Ik begrijp dat het in jouw situatie meer tijd in beslag zal nemen v.w.b. de regeling. Maar bij 0,1 instelling zal jouw Easy bij 22,1 graden op de rem gaan staan maar bij 0,5 pas bij 22,6? Daardoor wordt er toch onnodig langer gestookt wat uiteindelijk een nog hogere vloer-temperatuur zal geven, of heeft de nieuwjaarsnacht gewoon te lang geduurd voor mij? ;)
Ik denk het laatste })

De temperatuur staat ingesteld op 21,5°C. Waarom blijft Easy verwarmen als de ingestelde temperatuur allang is bereikt?

Afbeeldingslocatie: http://i601.photobucket.com/albums/tt95/Daveys71/53f43b81-c9de-417a-8ff2-7663d375df4b_zpsrndtp6j3.png

[ Voor 19% gewijzigd door Daveys op 02-01-2016 07:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaVa
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 14-05 22:23
Hoi all,

Ik ben zelf al even op zoek naar een nieuwe thermostaat maar kan niet direct een toestel vinden dat aan mijn vereisten voldoet:
- bediening via app (zal niet direct een probleem zijn)
- tijdschema instellen (ook geen probleem)
- via een extern contact uitschakelbaar (als het alarmsysteem aan gaat zijn we ofwel niet thuis, ofwel gaan slapen, dan mag de verwarming dus uit) ... Dit is een fysiek contact of een tcp bericht
- aan/uit ketel, geen modulatie nodig.

Enig idee welke slimme thermostaat hiermee overweg kan?
Thanks!

[ Voor 0% gewijzigd door DaVa op 02-01-2016 09:11 . Reden: Typo ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
ik weet niet of je je alarm aan IFTTT kunt hangen. Anders kan het met meerdere systemen lijkt me. Bijvoorbeeld Tado.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yihaaa
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 14-05 21:43
Daveys schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 14:51:
[...]


Ik denk het laatste })

De temperatuur staat ingesteld op 21,5°C. Waarom blijft Easy verwarmen als de ingestelde temperatuur allang is bereikt?

[afbeelding]
Staat de aanwarmvervroeging aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GENETX
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14-05 22:44
woekele schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 11:11:
ik weet niet of je je alarm aan IFTTT kunt hangen. Anders kan het met meerdere systemen lijkt me. Bijvoorbeeld Tado.
Exact. Grote kans dat er niet direct iets aan je alarm kan, maar een beetje tweaker kan wat hacken! Ook een Honeywell Round On/Off connected voldoet. Die heeft ook IFTTT support, maar er zijn ook zat scripts waarmee je kan inloggen. Wellicht wat getweak nodig, maar we zijn op tweakers.net.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Yihaaa schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 13:30:
[...]


Staat de aanwarmvervroeging aan?
Nee, alles staat op "uit".

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:34:
[...]


Nee, alles staat op "uit".
De "aan" tijd van de brander is gebaseerd op een bepaalde berekening.
Het iets verder doorstoken, 0.3 graad is niets, is normaal.

Een modulerende thermostaat heeft een bepaalde regeldifferentie, daar ontkom je niet aan.
Als hij exact bij de gewenste waarde uit zou schakelen, dan komt er bij 0.1 afkoeling direct weer vraag.
Daarnaast heeft je ketel een minimaal vermogen, wat vaak boven de minimale warmtevraag ligt.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Oxellaar schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:51:
[...]

De "aan" tijd van de brander is gebaseerd op een bepaalde berekening.
Het iets verder doorstoken, 0.3 graad is niets, is normaal.

Een modulerende thermostaat heeft een bepaalde regeldifferentie, daar ontkom je niet aan.
Als hij exact bij de gewenste waarde uit zou schakelen, dan komt er bij 0.1 afkoeling direct weer vraag.
Daarnaast heeft je ketel een minimaal vermogen, wat vaak boven de minimale warmtevraag ligt.
De aanvoertemperatuur heb ik van 40 naar 35 gezet en het doorschieten is daardoor geen 0,7°C meer maar 0,3°C. Dat is dus al een verbetering.

Ik wil juist dat de ketel elke keer uit zou schakelen bij het bereiken van de gewenste temperatuur. Ik wil eigenlijk dat ie nooit uitgaat ;) . Vandaag heeft de ketel dus weer alleen in de ochtend verwarmd en misschien dat ie vanavond weer aan zal gaan omdat het doorschieten maar 0,3°C was.

Moet ik nu, om de hele dag "pruttelen" te bereiken, de aanvoer verder verlagen? Volgens mij wel toch?

Waar ik dan toch voor blijf pleiten richting Nefit is dat je zou moeten kunnen aangeven of je vloerverwarming of radiatoren gebruikt. Zoals je zelf ook al eerder schreef, er zit een hele bak energie in de vloer dus stoppen bij de ingestelde temperatuur als je vloerverwarming hebt zou een stuk beter zijn. Een pruttelfunctie zou nog veel beter zijn :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Heel de dag pruttelen kan zeker, als jij maar zorgt dat je warmteverlies gelijk is aan het minimale vermogen van de ketel :+

Ik ken je financiële situatie niet, maar jouw huis vraagt om een warmtepomp van ongeveer een kW of 4.
Die kan veel lager in vermogen en daardoor veel langer aan één stuk in bedrijf blijven.
Daarbij is vloerverwarming ideaal voor een warmtepomp.
Vanaf 4 januari is er subsidie op warmtepompen.....

Nefit heeft een prachtige warmtepomp die met je ketel samen kan werken.
Jammergenoeg niet icm met de Easy, alleen met een Moduline 400

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Het vermogen van de ketel staat op de fabrieksinstelling en dat is 22,5kW. Het warmteverlies zal ook te maken hebben met de buitentemperatuur denk ik? Lager dan 30°C kon ik de aanvoertemperatuur niet zetten op de Trendline dus we gaan is kijken hoelang Easy er met deze nieuwe temperatuur er over gaat doen om het op temperatuur te krijgen.

Leuk dat je erover begint. Ik ben met dit zaken zoals een warmtepomp anderhalf jaar heel druk geweest. Dit was de periode toen we aan het verzinnen waren hoe het huis zou worden. Is misschien wat off-topic maar misschien wel leuk om lezen.

We hebben een huis met een EPC van 0,5 en die heb ik laten ontwerpen zonder zonnepanelen, warmtepompen, etc. Dit op advies van iemand die alles van passief bouwen afweet. Klinkt misschien raar maar het was de beste tip voor het huis achteraf.

Zijn verhaal was ook wel logisch en simpel. Je kan van ieder huis een zogenaamde 0-woning maken. Als je maar genoeg panelen, warmtepompen, etc. plaatst net zolang totdat je op 0 zit. Dit maakt echter je huis nog niet comfortabel en echt energiezuinig. Daarom zei hij dat ik de architect opdracht moest geven om de EPC van 0,5 te behalen zonder deze additionele "hulpmiddelen". Hierbij moest ik dan denken aan triple glas, super goede en dikke isolatie, overal vloerverwarming, balansventilatie, etc. Uiteindelijk heeft hij mij overtuigd om tijdens de bouw de dingen te doen die je later echt nooit meer zal doen zoals een muur afbreken om de isolatie te verbeten of alle vloeren eruit hakken om vloerverwarming aan te leggen.

Daarnaast vond hij de prijzen voor al de additionele zaken ook nog wel redelijk hoog en dat zou de komende jaren fors gaan zakken. Ook zou esthetisch veel veranderen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen in dakpannen. Het hele dak vol met panelen, zelfs die aansluiten op elkaar en als dakbedekking fungeren, zijn toch niet echt mooi te noemen.

Alles is wel voorbereid hier in huis voor een warmtepomp, zonnepanelen, etc. maar omdat we net klaar zijn met de bouw ben ik er op dit moment niet zo mee bezig en proberen we eerst alles kloppend te krijgen met de vloerverwarming bijvoorbeeld.

Ik zal toch eens gaan kijken naar de warmtepomp van Nefit. Moeten daar dan van die bronnen geboord worden en heb je een richting van de prijs en de subsidie? Destijds zat de prijs rond de 25K volgens mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Nu online
Daveys, vraagje,

Bij elk bericht van je vraag ik het me telkens af:

Waarom heb je een "slimme" thermostaat gekocht :)

Je zet al het "slimme" uit, en je hebt hem (dacht ik) continu op de zelfde themperatuur staan, dus op afstand bedienen hoeft ook niet als je hem toch niet bediend.

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-05 08:17
kraades schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 21:58:
[...]


Ik heb ook een Easy met een Nefit ketel maar mis toch ook wel de mogelijkheid om vanuit 3rd party applicaties de ketel aan te sturen. Dus ik ga de Easy maar vervangen want als ik op IFTTT moet wachten... :X
Halleluja! _/-\o_
https://github.com/robertklep/nefit-easy-client

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Tinusvolkel schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:22:
Daveys, vraagje,

Bij elk bericht van je vraag ik het me telkens af:

Waarom heb je een "slimme" thermostaat gekocht :)

Je zet al het "slimme" uit, en je hebt hem (dacht ik) continu op de zelfde themperatuur staan, dus op afstand bedienen hoeft ook niet als je hem toch niet bediend.
Omdat ik 'm mooi vind om te zien en omdat ik WA wil kunnen stoken zonder dat er zo'n lelijk wit ding aan de buitengevel hangt.

Ik snap je vraag zeker :) :) :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06:42
Met jouw wensen kun je net zo goed een mooi kratje grolsch aan de muur hangen en wa stoken ;)

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Grolsch schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 23:22:
Met jouw wensen kun je net zo goed een mooi kratje grolsch aan de muur hangen en wa stoken ;)
Dat is een stuk lekkerder en mooier dan Easy maar ik haal ze liever uit de koelkast met die hitte in huis hier ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • knights16
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-05 21:36
Wat betekent dit voor ons in de praktijk eigenlijk ? Dat iemand erin is geslaagd om een stuk software te maken dat waardes kan lezen en schrijven ?

PVoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-05 08:17
knights16 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 09:09:
[...]


Wat betekent dit voor ons in de praktijk eigenlijk ? Dat iemand erin is geslaagd om een stuk software te maken dat waardes kan lezen en schrijven ?
Klopt, je kunt bv. via een command line tool de temperatuur instellen, druk van de ketel opvragen etc. en met de generieke get en put in principe alles opvragen/schrijven wat de app ook kan opvragen/schrijven.
Zie https://github.com/robertklep/nefit-easy-client voor uitgebreide info.

[ Voor 3% gewijzigd door technorabilia op 03-01-2016 10:34 ]

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Nu online
kraades schreef op zondag 03 januari 2016 @ 10:31:
[...]


Klopt, je kunt bv. via een command line tool de temperatuur instellen, druk van de ketel opvragen etc. en met de generieke get en put in principe alles opvragen/schrijven wat de app ook kan opvragen/schrijven.
Zie https://github.com/robertklep/nefit-easy-client voor uitgebreide info.
_/-\o_
Tis voor mij alleen nog wat abra cadabra, alleen ik gok dat het wel geïmplementeerd gaat worden in domoticz :)
Dus ik wacht daar wel op :)

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-05 08:17
Tinusvolkel schreef op zondag 03 januari 2016 @ 10:50:
[...]

_/-\o_
Tis voor mij alleen nog wat abra cadabra, alleen ik gok dat het wel geïmplementeerd gaat worden in domoticz :)
Dus ik wacht daar wel op :)
Nog niet standaard maar men heeft aardig hun best gedaan...
https://www.domoticz.com/...14e459190&start=20#p67858

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macheld
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 07:17
Hoi,

Heeft iemand ervaring met het aansturen van een nefit ketel met nefit thermostaat (moduline300)? graag zou ik m'n ketel aan dan wel uit willen zetten in combinatie met geofencing? Mijn idee was om met domoticz en opentherm te doen. De opentherm module van nefit parallel te hangen aan de thermostaat. En dan via opentherm de thuis of niet thuis naar de ketel te sturen. Alternatief zou zijn om een (oude) moduline3 thermostaat open te maken en de potmeter te vervangen door een elektronische potmeter. En zodoende de thermostaat een beetje te foppen. Nog een idee, eventueel de temperatuur sensor wat te lichtjes te verwarmen met een een transistor als de kachel uit moet zijn. Niet te bang zijn om wat te solderen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jassy
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 08:00
Wellicht een eenvoudige vraag voor jullie, maar voor mij is dit allemaal nieuw:

Ik heb een Nefit Ecomline HRC 22H met op dit moment een aan/uit thermostaat. Deze thermostaat gaat eraf en daar komt als het aan mij ligt een Moduline 400 voor in de plaats. Ik vergeet soms de verwarming uit te zetten en mis het comfort van een geprogrammeerde thermostaat. Ook wil ik hiermee een energiebesparing realiseren dus daar ga ik me allemaal in verdiepen.

Ik heb op internet al gelezen dat dit toestel probleemloos met de cv ketel praat.

De grote vraag is alleen: is het ophangen en klaar of moet ik ook iets aan de cv ketel aanpassen? Ik lees in de handleiding dat, wanneer er een modulaire thermostaat wordt aangesloten je ook iets aan de UBA kroonsteen aan moet passen. Kan ik dit zelf doen (Ben er niet bang voor) of moet hier een installateur bij komen?

Alvast dank.

Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Bij de Ecomline zit een aan/uit op klem 1 en 2
Een Moduline 400 thermostaat moet op klem 3 en 4 aangesloten worden en de draadbrug op 3 en 4 verwijderen.

Gewoon de handleiding volgen

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Jassy schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:05:
[knip]

De grote vraag is alleen: is het ophangen en klaar of moet ik ook iets aan de cv ketel aanpassen? Ik lees in de handleiding dat, wanneer er een modulaire thermostaat wordt aangesloten je ook iets aan de UBA kroonsteen aan moet passen. Kan ik dit zelf doen (Ben er niet bang voor) of moet hier een installateur bij komen?
Misschien duidelijker zo?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4178219/plaatje%20nefit.png

[ Voor 14% gewijzigd door hardware-lover op 03-01-2016 17:32 ]

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Dat filmpje gaat niet over de Ecomline en ook niet over de Moduline 400 ;)
Is toch net weer even anders qua ketel

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Oxellaar schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:26:
[...]
Dat filmpje gaat niet over de Ecomline en ook niet over de Moduline 400 ;)
Is toch net weer even anders
Ze hebben dezelfde basisplaat en worden op dezelfde aansluitingen van de ketel aangesloten, of toch niet?

[ Voor 4% gewijzigd door hardware-lover op 03-01-2016 17:33 ]

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jassy
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 08:00
Qua aansluiten zag het er in die handleiding volgens mij anders uit, maar ik zal nog eens gaan kijken bij de ketel hoe dit zit.

Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
hardware-lover schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:28:
[...]

Ze hebben dezelfde basisplaat en worden op dezelfde aansluitingen van de ketel aangesloten, of toch niet?
De basisplaat van de thermostaat is hetzelfde, maar de ketel is totaal anders.
In het filpje is een Trendline, is een pas nieuw model.

De Ecomline is een model van ruim 20 jaar geleden, is best wel iets veranderd.
De Ecomline heeft geen gekleurde stekkerblokjes, maar een normale strook met kroonstenen achter de branderautomaat.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Oxellaar schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:34:
[...]
De basisplaat van de thermostaat is hetzelfde, maar de ketel is totaal anders.
In het filpje is een Trendline, is een pas nieuw model.

De Ecomline is een model van ruim 20 jaar geleden, is best wel iets veranderd.
De Ecomline heeft geen gekleurde stekkerblokjes, maar een normale strook met kroonstenen achter de branderautomaat.
Heb een nieuwer model Ecomline HRC 22 geselecteerd zo te zien, daar ging het fout.

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jassy
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 08:00
Dank jullie wel! Ziet er niet echt uit als rocketscience.. dat moet lukken.

Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 722974

hou het maar bij een topic.

[ Voor 86% gewijzigd door teacher op 04-01-2016 19:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pino112
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 06:52
http://www.macrumors.com/...round-homekit-thermostat/

Honeywell Announces 'Lyric Round' Smart Thermostat With HomeKit Integration

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kraz
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09:22

Kraz

Saving the world

Pino112 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 23:17:
http://www.macrumors.com/...round-homekit-thermostat/

Honeywell Announces 'Lyric Round' Smart Thermostat With HomeKit Integration
Ziet er goed uit!
En de thermostaat is iig WIT.

*Ik snap nog steeds niet waarom Nefit hun Easy zwart heeft gemaakt. Je moet dan zo'n groot, lelijk zwart vierkant aan de muur hangen. 8)7

Ze roepen in het artikel alleen over de iOS ondersteuning en (nog) niets over Android of Windows Mobile.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Nu online
Tsja, smaken verschillen.
Ik vind die zwarte Nefit aan de muur net wel mooi/contrasteren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Ja, ik ook.
Een witte thermostaat is vaak na een aantal jaren geel.....

Vreemd dat er op die Round het weerbericht wordt weergegeven, naar buiten kijken is betrouwbaarder.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonoskar
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 08:29

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

Iemand ervaring met de ecobee? Het lijkt heel erg Amerikaans, op de compatibiliteitspagina verwijzen ze naar kabels met naampjes (R, Rh, Rc, etc). Zal wel weer zoiets zijn als "number 4 screwdriver", iets wat daar standaard is, maar hier totaal niet. Hij kan wel zones maken, dus het lijkt een alternatief voor de Ecohome.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Dolf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
zonoskar schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 14:55:
Iemand ervaring met de ecobee? Het lijkt heel erg Amerikaans, op de compatibiliteitspagina verwijzen ze naar kabels met naampjes (R, Rh, Rc, etc). Zal wel weer zoiets zijn als "number 4 screwdriver", iets wat daar standaard is, maar hier totaal niet. Hij kan wel zones maken, dus het lijkt een alternatief voor de Ecohome.
Ik zie alleen maar dat er meerdere sensoren geplaatst kunnen worden. Radiatorregeling zie ik nergens voorbij komen.

Heb vandaag voor mezelf de knoop doorgehakt en schaf deze maand het Smarthome systeem aan. Zijn tenminste meerdere sensoren, brandmelders, weerstation en binnenkort ook de Nemef entr aan te koppelen.

Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xoem
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 30-04 17:27
Volgens mij heb ik een klein bugje ontdekt in de werking van het klokprogramma van de Easy. En aangezien hier wat ontwikkelaars mee schijnen te lezen... :-)

Als avondmens die vaak laat gaat slapen heb ik een klokprogramma actief waarbij de thermostaat tot 01:00 's nachts op 20 graden staat om vanaf dat moment naar 16 graden te schakelen voor de rest van de nacht.

Nu ga ik ook best wel eens wat eerder naar bed, en op die dagen zet ik dus voor het slapen gaan de temperatuur handmatig op 16 graden (terwijl het klokprogramma wel actief blijft). De handmatig ingestelde temperatuur blijft dan actief tot het volgende schakelmoment (om 01:00), waarna het klokprogramma het weer overneemt.

Dat gaat alleen mis op het moment dat ik de functie 'vandaag als zondag' of 'morgen of zondag' gebruik. Als ik dan voor twaalf uur 's nachts de temperatuur verander, dan springt de thermostaat om klokslag 12 uur (begin nieuwe dag) weer naar 20 graden. Als ik dus bijvoorbeeld om 23:30 de temperatuur verander naar 16 graden, blijft deze instelling dus niet actief tot het volgende schakelmoment om 01:00, maar springt hij dus om 0:00 dus weer naar 20 graden (en houdt die temperatuur dus tot dat ingestelde schakelmoment om 01:00)

Is op zich maar een klein dingetje, maar liep er tijdens de afgelopen dagen waarin ik vrij ben geweest en deze functies gebruikt heb tegen aan..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Elephtera
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14-05 16:19
Xoem schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 12:05:
Volgens mij heb ik een klein bugje ontdekt in de werking van het klokprogramma van de Easy. En aangezien hier wat ontwikkelaars mee schijnen te lezen... :-)

Als avondmens die vaak laat gaat slapen heb ik een klokprogramma actief waarbij de thermostaat tot 01:00 's nachts op 20 graden staat om vanaf dat moment naar 16 graden te schakelen voor de rest van de nacht.

Nu ga ik ook best wel eens wat eerder naar bed, en op die dagen zet ik dus voor het slapen gaan de temperatuur handmatig op 16 graden (terwijl het klokprogramma wel actief blijft). De handmatig ingestelde temperatuur blijft dan actief tot het volgende schakelmoment (om 01:00), waarna het klokprogramma het weer overneemt.

Dat gaat alleen mis op het moment dat ik de functie 'vandaag als zondag' of 'morgen of zondag' gebruik. Als ik dan voor twaalf uur 's nachts de temperatuur verander, dan springt de thermostaat om klokslag 12 uur (begin nieuwe dag) weer naar 20 graden. Als ik dus bijvoorbeeld om 23:30 de temperatuur verander naar 16 graden, blijft deze instelling dus niet actief tot het volgende schakelmoment om 01:00, maar springt hij dus om 0:00 dus weer naar 20 graden (en houdt die temperatuur dus tot dat ingestelde schakelmoment om 01:00)

Is op zich maar een klein dingetje, maar liep er tijdens de afgelopen dagen waarin ik vrij ben geweest en deze functies gebruikt heb tegen aan..
Wij lezen inderdaad mee :)

Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg van deze bug. Ik zal zorgen dat het geverifieerd wordt en zonodig op onze backlog terecht komt.

“An elephant is a mouse with an operating system”


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 13-05 19:15
M'n thermosmart geeft een error in beeld en ik kan er niets over vinden. Iemand enig idee wat het betekent? Alles lijkt gewoon te werken...

SHORTlen326 READY1024

Laatst zag ik ook een keer: Ketel :-(

[ Voor 11% gewijzigd door YoshiBignose op 11-01-2016 11:11 ]

Facts don't care about your feelings


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xoem
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 30-04 17:27
Ik blijf het overignes wel jammer vinden dat de statistieken zo'n ondergeschoven kindje blijven bij de Easy. En ik bijvoorbeeld niet eens kan zien hoeveel m3 gas ik vorig jaar nu precies gebruikt heb. Ik kan weliswaar de grafiek van het verbruik van vorig jaar inzien, maar de schaal daarvan is niet precies genoeg om het exacte verbruik te kunnen zien.

Dat is ook het punt waar de meeste andere slimme thermostaten een betere functionaliteit bieden dan de Easy. Het grappige is dat ik de Easy voornamelijk gekocht heb voor het gemak en comfort, maar door het zien van de grafieken die het nu biedt je toch vanzelf ook geinteresseerd raakt in je gasverbruik. Lijkt me ook iets wat relatief makkelijk te ontwikkelen is, alle data is er in principe al.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Nu online
Is het gasverbuik niet uit te lezen zoals de rest van de Easy data?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 07:10
Ik word zelf eigenlijk steeds blijer met mijn ThermoSmart als ik de problemen met onder andere de Nest lees. Goed de ThermoSmart heeft een paar eigenaardigheden, maar ook een aantal pluspunten:

De koppeling met Drebbl (geofencing) werkt feilloos, maar kost wel € 2,95 per maand, dat was in eerste instantie een kleine domper, omdat dit eerst genoemd door ThermoSmart werd als gratis feature, maar levert ons wel zeker gemak en comfort op.

Een andere gadget die ik in de afgelopen dagen aangeschaft heb, het NetAtmo weerstation, kan ook gekoppeld worden met de ThermoSmart als buitentemperatuur voeler om als een weersafhankelijke regeling te functioneren. Dit is volgens mij een verbetering, in plaats van een regionale buitentemperatuur wordt er gestookt volgens mijn eigen lokale buitentemperatuur. Comfort is verder toegenomen, helaas wel ten koste van ongeveer 0.5 % extra gasverbruik op basis van de gemiddelde graaddagen.

Zijn er mensen die vergelijkbare uitbreidingen met andere slimme thermostaten hebben en eventueel goede of slechte ervaringen hiermee hebben, want we blijven natuurlijk op zoek naar meer mogelijkheden/speelgoed/gadgets. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mozart
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 22:21
Voor degene die wachten op de mogelijkheid om de Nefit Easy te koppelen aan Domoticz, ik kwam dit tooltje tegen in het domoticz topic:
https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server

Je moet domoticz wel updaten met de laatste beta zodat je de nieuwe hardware 'Nefit Easy HTTP server over LAN interface' toe kunt voegen.

Werkt goed!

PSN: PcDCch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Nu online
Of het losse script gebruiken en zelf via json de Nefit variabelen vullen. Werkt ook prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
vanaf eind deze maand word ik ook een Nefit Easy bezitter (icm Nefit Trendline 2) :)

de gehuurde Tado bevalt goed, maar kan dan weer terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Mozart schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 15:42:
Voor degene die wachten op de mogelijkheid om de Nefit Easy te koppelen aan Domoticz, ik kwam dit tooltje tegen in het domoticz topic:
https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server

[knip]
We hebben er hier op Tweakers een specifiek topic voor; Nefit Easy: XMPP protocol ontcijferen

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
De Nefit Easy valt mij toch wel erg tegen omdat hij niet doet wat ik wil, een constante temperatuur 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Mijn onvrede komt omdat de 21 °C die ik instel niet gerespecteerd word door Easy. Zelfs bij 21,3 °C is de ketel nog aan het stoken. Met vloerverwarming is dit zeer vervelend omdat 21,7 °C dan het eindpunt is. Waarom laat Easy de ketel nog branden als het al 21,3 °C graden is terwijl 21 °C ingesteld is?

Nog stommer is dat ik onlangs thuis kwam en de aangegeven temperatuur 20,6 °C was. Easy was op dat moment niet eens aan het verwarmen 8)7 .

Alle instellingen staan op "uit" en de temperatuur instellen gebeurt per 0,1 °C (en dus niet met 0,5 °C). Easy moet dus gewoon heel dom werken. Waarom, omdat ik dat wil. Easy is echter een soort van slim aan het doen om energie te besparen of iets anders slims? Comfortabel is het in ieder geval zeker niet.

Ik wil dus dat Easy begint te verwarmen bij 20,9 °C en stopt met verwarmen bij 21,0 °C. Zo moeilijk zou dit toch niet moeten zijn.

Ik heb de Easy op zijn uiterlijk gekocht en omdat Nefit het merk is maar daar heb ik nu toch wel spijt van. Welke thermostaat moet ik hebben om 24/7 dezelfde temperatuur te hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-05 08:17
Snap ik soms ook niet...
Ik heb 'm nu op 22 graden staan en de Easy blijft doorverwarmen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2wX8pw1m.png

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Een klein beetje doorverwarmen boven de gewenste temperatuur is normaal. Anders zou hij telkens elke minuut uit/aan moeten gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Daveys schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 22:01:


Alle instellingen staan op "uit" en de temperatuur instellen gebeurt per 0,1 °C (en dus niet met 0,5 °C). Easy moet dus gewoon heel dom werken. Waarom, omdat ik dat wil. Easy is echter een soort van slim aan het doen om energie te besparen of iets anders slims? Comfortabel is het in ieder geval zeker niet.

Ik wil dus dat Easy begint te verwarmen bij 20,9 °C en stopt met verwarmen bij 21,0 °C. Zo moeilijk zou dit toch niet moeten zijn.

Ik heb de Easy op zijn uiterlijk gekocht en omdat Nefit het merk is maar daar heb ik nu toch wel spijt van. Welke thermostaat moet ik hebben om 24/7 dezelfde temperatuur te hebben?
Als je de instelling van 0.5 naar 0.1 zet, dan is dat alleen voor de instelling van de gewenste temperatuur.
Je kunt dan 20.7, of 20.8 instellen ipv 20.5 of 21.0.
Aan de regelstrategie veranderd er totaal niets.
Ook alle instellingen op "uit" veranderd daar niets aan. Het bereiken van een bepaald setpoint gebeurt altijd op dezelfde wijze.

Jouw probleem zou opgelost zijn als de Easy de gemeten temperatuur zou afronden op 0.5.
Dan merk je het namelijk niet meer, want 0,4 graden verschil is voor een mens niet te voelen.
Heel lullig gezegd, maar het oncomfortabel vinden van dit verschil zit tussen je oren.

De kleine overshoot kan ook komen door een ongelijke verdeling van warmte in de vloer.
Als de thermostaat dan op het koudste punt in de ruimte hangt, meet hij te laat dat de ruimte op temperatuur is.


Dat hij bij 20.6 niet aan het verwarmen gaat is wel vreemd, misschien is er ook echt wel iets mis met de thermostaat.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
woekele schreef op zondag 17 januari 2016 @ 12:19:
Een klein beetje doorverwarmen boven de gewenste temperatuur is normaal. Anders zou hij telkens elke minuut uit/aan moeten gaan.
Een beetje overshoot? Ik vind 0,7 °C echt wel te veel en vandaag is het helemaal te gek voor woorden met een overshoot van 1,2 °C. Easy verwarmt dus 1 of soms 2 keer per dag een periode van een aantal uren zelfs. Ik zou willen dat ie elke minuut even aansloeg momenteel :Y

Als je overigens vloerverwarming hebt dan is het wel heel raar. Maar je kan dit helaas niet aangeven aan Easy. De bonk warmte die elke dag in de vloer gaat geeft dus die belachelijke overshoot.

Afbeeldingslocatie: http://i601.photobucket.com/albums/tt95/Daveys71/ca761d33-68ce-41d6-854f-d90fed8faf12_zpsaipetunv.png
Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:42:
[...]Als je de instelling van 0.5 naar 0.1 zet, dan is dat alleen voor de instelling van de gewenste temperatuur.
Je kunt dan 20.7, of 20.8 instellen ipv 20.5 of 21.0.
Aan de regelstrategie veranderd er totaal niets.
Ook alle instellingen op "uit" veranderd daar niets aan. Het bereiken van een bepaald setpoint gebeurt altijd op dezelfde wijze.
Ok, duidelijk verhaal. Het vermelden deed ik voor de volledigheid.
Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:42:
[...]Jouw probleem zou opgelost zijn als de Easy de gemeten temperatuur zou afronden op 0.5.
Dan merk je het namelijk niet meer, want 0,4 graden verschil is voor een mens niet te voelen.
Heel lullig gezegd, maar het oncomfortabel vinden van dit verschil zit tussen je oren.
Tussen mijn oren is een dan een verschil van een lange broek of een korte broek ;) . Die korte heb ik trouwens momenteel aan. Lullig is jouw opmerking helemaal niet. Iedere reactie die tot een oplossing leidt is welkom.
Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:42:
[...]De kleine overshoot kan ook komen door een ongelijke verdeling van warmte in de vloer.
Als de thermostaat dan op het koudste punt in de ruimte hangt, meet hij te laat dat de ruimte op temperatuur is.
Easy moet gewoon stoppen met warmte vragen wanneer de temperatuur die is ingesteld bereikt is. Het is gewoon te gek voor woorden dat hij door blijft vragen als de temperatuur op Easy zelf al 0,3 °C boven de ingestelde temperatuur zit.
Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:42:
[...]Dat hij bij 20.6 niet aan het verwarmen gaat is wel vreemd, misschien is er ook echt wel iets mis met de thermostaat.
Je gaat bijna hopen dat hij kapot is want net zoals dit raar is blijft het vragen naar warmte terwijl dat echt niet gewenst is net zo raar.

[ Voor 3% gewijzigd door Daveys op 17-01-2016 15:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06:42
Ik neem aan dat je een modulerende ketel hebt welke dmv OT wordt aangestuurd.

Wat jij wil is aan/uit, maar dat is niet modulerend.

Wat je TS + ketel nu waarschijnlijk doet is als de ruimte op de gevraagde temperatuur is, deze met een laag vermogen op temperatuur houden.

Op de website van de thermosmart proberen ze het uit te leggen (de Nefit Easy zal niet anders werken)
Ketel blijft branden terwijl de gewenste temperatuur al bereikt is

Na het bereiken van de gewenste temperatuur blijft de statusled soms rood knipperen. Waardoor dat komt leggen we hier uit:

Als het buiten kouder is dan binnen, dan verliest een huis constant warmte naar de omgeving. Als we dat verlies niet compenseren zal je huis afkoelen.
We willen een zo comfortabel mogelijke kamertemperatuur. Comfortabel wil zeggen voldoende hoog en zonder pieken en dalen.

Zoals gezegd verliest je huis constant warmte aan de omgeving. Als we de kamertemperatuur constant willen houden moeten we het warmteverlies dus continue aanvullen door de cv-ketel te laten branden.
Natuurlijk brandt je cv-ketel niet voluit; hij brandt op een zodanig vermogen dat de toegeleverde warmte in evenwicht is met het warmteverlies van je huis.

De statusled licht dus rood op om je huis op temperatuur te houden, niet om verder te verwarmen.
Zo'n thermostaat is aardig slim en rekent met resultaten uit het verleden.

Als jij dat niet wil moet je zo'n ouderwetse aan/uit thermostaat aanschaffen.

Afbeeldingslocatie: http://www.verwarming.nl/nieuws/_files/759_nieuws.jpg

Ik merk vandaag bij mij ook een overshoot van 0,7 graden, alles lekker op temperatuur, aanvoer wordt teruggemoduleerd naar 45 graden, toen ging ineens de zon volop branden, en voila, daar is overshoot.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveys
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08-01-2022
Mooi plaatje is dat :) en ja de ketel is modulerend en OT aangestuurd. Het is een nieuwe Trendline CW5.

Wat jij nu zegt is dat hij toch slim blijft en ik het de tijd moet gaan geven om hem te laten leren hoe het huis geïsoleerd is?

Het lijkt me toch redelijk simpel om te begrijpen als producent van een slimme thermostaat dat wanneer een heel huis is voorzien van vloerverwarming het doorverwarmen nadat de ingestelde temperatuur allang bereikt is totaal idioot is. Om nog maar niet te spreken over de verspilling aan gas.

Laat de fabrikant dan een instelling maken dat je tenminste kan aangeven dat je vloerverwarming hebt. Dit kan nu alleen maar als je weersafhankelijk stookt met de Easy.

Wat ik met de bouw van ons huis heb gemerkt heb en nu dus ook met bijvoorbeeld de Easy is dat iedereen z'n mond vol heeft van energieneutraal, zuinig aan met de grondstoffen, etc maar dat wanneer het erop aankomt eigenlijk niemand precies weet hoe het moet. Ik merkte dat met de loodgieter, de aannemer, de mensen van de gemeente en nu dus ook met een slimme thermostaat die eigenlijk helemaal niet slim is.

Leuk voor de marketing zodat je er heel veel geld voor kan vragen maar de beloftes nakomen is zeker niet het geval. Zeg dan dat het i.c.m. radiatoren een ideaal product is maar wanneer je een huis hebt met vloerverwarming dat ook nog is zeer goed geïsoleerd is je beter een ander product kan nemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06:42
Je TS geeft aan dat warmte gevraagd wordt maar dit zal geen 100% zijn.

Wat jij wil is aan (100%) uit (0%) en dat is juist niet comfortabel.

Daarom zie je meestal een nauwkeurigheid van 0,5 graad om zulke schommelingen niet te zien.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Nefit gebruikt geen Opentherm, maar eigen EMS protocol.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06:42
Maar dat komt toch op hetzelfde neer ? (Moduleren)

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 10:30

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Overshoots kunnen heel snel veroorzaakt worden door een beetje zonlicht. Dit was mijn woning vandaag (niet thuis, laagst gemeten huiskamertemperatuur 8 graden, verwarming uit):

Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/f8vBGkgzDPlu4si4RhXDjkcw/medium.png

Huiskamertemperatuur (blauwe lijn) vliegt binnen een kwartier 2 graden omhoog door een beetje zon. En dat in een huis met gewoon dubbelglas, mechanische ventilatie. De thermosmart had in mijn geval misschien ook nog even warmte laten maken, omdat de buitentemperatuur (gele lijn) op hetzelfde moment juist verder daalt. Het blijft toch een afweging tussen een beetje overshoot of een kamer die merkbaar kouder wordt. Ik denk dat de fabrikanten liever op veilig spelen dan dat mensen klagen over een temperatuur die steeds wegzakt.
Daveys schreef op zondag 17 januari 2016 @ 15:58:
Wat ik met de bouw van ons huis heb gemerkt heb en nu dus ook met bijvoorbeeld de Easy is dat iedereen z'n mond vol heeft van energieneutraal, zuinig aan met de grondstoffen, etc maar dat wanneer het erop aankomt eigenlijk niemand precies weet hoe het moet.
Mosterd na de maaltijd, maar als energieneutraal en het milieu echt belangrijk is ga je een gloednieuw huis natuurlijk niet aansluiten op een fossiele brandstof voor verwarming. Warmtepompen lijken mij dan een stuk logischer? Een huis wekt geen gas op, dus kan qua gas nooit energieneutraal zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 17-01-2016 16:21 ]