Ik zit nog even met de correctiefactoren in m'n maag en na te denken over diverse dingen van de CV.
Ik had oorspronkelijk een VR ketel hangen die stookte met een 90/70/20 regime. Verdeeld over de toen twee radiatoren in de woonkamer had ik ongeveer 5.5kW aan verwarming hangen.
Toen de Remeha ketel kwam gingen we terug naar een 75/60/20 regime en twee nieuwe radiatoren.De warmteafgifte in de woonkamer ging toen terug naar 4.8kW. Dus eigenlijk toen al een tekort toch?
Daarna ben ik gaan prutsen met de aanvoertemperatuur en bij 60 graden aanvoertemperatuur is de retour slechts 55 graden ( dus 60/55/20 ). Bij 55 graden aanvoer is de retour 53. Dat verklaard dus ook bij 40 graden aanvoertemperatuur dat mijn ketel gaat pendelen en mijn verbruik omhoog gaat.
Heeft iemand trouwens enig idee wat de correctiefactor is van het toepassen van DBE op radiatoren?
Nog zo'n mindfart.
Eigenlijk zou je de pompsnelheid van de CV ketel moeten weten in relatie tot het minimum vermogen van de ketel samen met de geleverde retour en ingestelde aanvoertemperatuur. Mijn ketel heeft een minimumvermogen van 6.2kW ( 6200W = 6200J/s = 6.2KJ/s). De ketel kan dus 1 liter water 6.2/4,186 = 1,48 graad verwarmen.
Ik weet alleen even niet hoe ik de flow diagrammen moet lezen van m'n ketel ( http://documentatie.remeh...entatie/nl/63227-0506.pdf ) paragraaf 2.3.2 en 2.3.3 voor de diagrammen.
Als ik uit ga van 500 liter/h voor de pomp ( midden van de grafiek ). Dan kom ik op 0,139liter/seconde. Dat kan de ketel dus 10,6 graden omwarmen in een seconde onder ideale omstandigheden bij het minimumvermogen van de ketel
Ik moet dus eigenlijk toe naar een situatie waarin mijn aanvoertemperatuur zodanig is dat mijn retourtemperatuur 10.6 graden kouder is. In dat geval kan de ketel precies bij z'n minimumvermogen het water weer verwarmen.
Om dat te bereiken moet ik behoorlijk aan de afgifte van de radiatoren gaan werken!
Kloppen mijn aannames/berekeningen? Of zit ik hier compleet verkeerd?
Ik had oorspronkelijk een VR ketel hangen die stookte met een 90/70/20 regime. Verdeeld over de toen twee radiatoren in de woonkamer had ik ongeveer 5.5kW aan verwarming hangen.
Toen de Remeha ketel kwam gingen we terug naar een 75/60/20 regime en twee nieuwe radiatoren.De warmteafgifte in de woonkamer ging toen terug naar 4.8kW. Dus eigenlijk toen al een tekort toch?
Daarna ben ik gaan prutsen met de aanvoertemperatuur en bij 60 graden aanvoertemperatuur is de retour slechts 55 graden ( dus 60/55/20 ). Bij 55 graden aanvoer is de retour 53. Dat verklaard dus ook bij 40 graden aanvoertemperatuur dat mijn ketel gaat pendelen en mijn verbruik omhoog gaat.
Heeft iemand trouwens enig idee wat de correctiefactor is van het toepassen van DBE op radiatoren?
Nog zo'n mindfart.
Eigenlijk zou je de pompsnelheid van de CV ketel moeten weten in relatie tot het minimum vermogen van de ketel samen met de geleverde retour en ingestelde aanvoertemperatuur. Mijn ketel heeft een minimumvermogen van 6.2kW ( 6200W = 6200J/s = 6.2KJ/s). De ketel kan dus 1 liter water 6.2/4,186 = 1,48 graad verwarmen.
Ik weet alleen even niet hoe ik de flow diagrammen moet lezen van m'n ketel ( http://documentatie.remeh...entatie/nl/63227-0506.pdf ) paragraaf 2.3.2 en 2.3.3 voor de diagrammen.
Als ik uit ga van 500 liter/h voor de pomp ( midden van de grafiek ). Dan kom ik op 0,139liter/seconde. Dat kan de ketel dus 10,6 graden omwarmen in een seconde onder ideale omstandigheden bij het minimumvermogen van de ketel
Ik moet dus eigenlijk toe naar een situatie waarin mijn aanvoertemperatuur zodanig is dat mijn retourtemperatuur 10.6 graden kouder is. In dat geval kan de ketel precies bij z'n minimumvermogen het water weer verwarmen.
Om dat te bereiken moet ik behoorlijk aan de afgifte van de radiatoren gaan werken!
Kloppen mijn aannames/berekeningen? Of zit ik hier compleet verkeerd?