Hier ook een Bosch HRC. Dit zijn de instellingen die ik heb aangepast in de Heatronic:
1) De aanvoertemp draaiknop staat op 3. De tapwaterdraaiknop staat op “4”. Da’s 40 graden.
2) In de heatronic is de maximale aanvoertemp begrensd op 80 graden (functie 2b)
3) Het maximaal vermogen is in CV bedrijf en in warmwaterbedrijf via respectievelijk functie 1A op 80% en 1B op 50% gezet.
4) De pomp draait op lager vermogen. Functie 1C staat op waarde 0 (dat betekent dat de ketel luistert naar instelling 1d. Die staat op waarde ‘04’ (“proportioneel laag”).
5) Functie 9E (installateursmenu) staat op waarde ‘8’. Dat betekent dat de ketel 2 seconden wacht bij warmwatervraag.
6) Functie 9F (installateursmenu) staat op 4 min. Dwz: 4 minuten nadat de thermostaat het welletjes vindt, schakelt de pomp uit. 4 minuten nadraaien dus.
Maar: het beste advies kan je alleen jezelf geven. Pak eens de openingspost uit dit topic erbij. Daar staat al heel veel waardevols in.
En doe je thermostaat in de gang of computerkamer, zet in de overige ruimtes thermostaatkranen op de radiatoren en gooi de aanvoertemp eerst eens terug naar 60 graden. Je hebt toch geen ouderwetse smeedijzeren loeizware radiatoren?
Wat voor thermostaat heb je?
1) De aanvoertemp draaiknop staat op 3. De tapwaterdraaiknop staat op “4”. Da’s 40 graden.
2) In de heatronic is de maximale aanvoertemp begrensd op 80 graden (functie 2b)
3) Het maximaal vermogen is in CV bedrijf en in warmwaterbedrijf via respectievelijk functie 1A op 80% en 1B op 50% gezet.
4) De pomp draait op lager vermogen. Functie 1C staat op waarde 0 (dat betekent dat de ketel luistert naar instelling 1d. Die staat op waarde ‘04’ (“proportioneel laag”).
5) Functie 9E (installateursmenu) staat op waarde ‘8’. Dat betekent dat de ketel 2 seconden wacht bij warmwatervraag.
6) Functie 9F (installateursmenu) staat op 4 min. Dwz: 4 minuten nadat de thermostaat het welletjes vindt, schakelt de pomp uit. 4 minuten nadraaien dus.
Maar: het beste advies kan je alleen jezelf geven. Pak eens de openingspost uit dit topic erbij. Daar staat al heel veel waardevols in.
En doe je thermostaat in de gang of computerkamer, zet in de overige ruimtes thermostaatkranen op de radiatoren en gooi de aanvoertemp eerst eens terug naar 60 graden. Je hebt toch geen ouderwetse smeedijzeren loeizware radiatoren?
Wat voor thermostaat heb je?