Gas besparen door middel van CV tuning Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 12 ... 104 Laatste
Acties:
  • 1.221.510 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Zojuist even bij onze ketel gekeken en geluisterd. Aanvoer ingesteld op 50. Wat gebeurt er: vlammetje erbij totdat aanvoer 50gr bereikt. Vlammetje uit. Aanvoer daalt tot onder de 40gr, vlammetje weer aan. Is dat hetzelfde als pendelen? De thermostaat (aan/uit exemplaar) stond gedurende die sessie continu op "vragen' en de pomp bleef ook draaien.

Tussen vlammetje aan en vlammetje uit zit ongeveer 1 minuut. etc.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
staan er ook cijfers / codes oid in een schermpje met in welke modes hij staat?

en hoe lang zit er tussen vlammetje uit en vlammetje aan?
is er ergens een anti pendeltijd igesteld, of een nadraaitijd van de pomp ? of andere pompinstellingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:48:
Zojuist even bij onze ketel gekeken en geluisterd. Aanvoer ingesteld op 50. Wat gebeurt er: vlammetje erbij totdat aanvoer 50gr bereikt. Vlammetje uit. Aanvoer daalt tot onder de 40gr, vlammetje weer aan. Is dat hetzelfde als pendelen? De thermostaat (aan/uit exemplaar) stond gedurende die sessie continu op "vragen' en de pomp bleef ook draaien.

Tussen vlammetje aan en vlammetje uit zit ongeveer 1 minuut. etc.
Ja dit is een gevalletje pendelen, het vermogen<>flow verhaal.
Maar waarom nog een aan/uit, een modulerende thermostaat heb je zo terugverdiend.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

Oxellaar schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:56:
[...]

Ja dit is een gevalletje pendelen, het vermogen<>flow verhaal.
Maar waarom nog een aan/uit, een modulerende thermostaat heb je zo terugverdiend.
Dat is de vraag. Wat voor thermostaat heb je, Hans?

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
edit: thermostaat is Chronotherm Vision aan/uit. Modulerende thermostaat trekt mijn zoneregeling niet, dus wij waren veroordeeld tot aan/uit.

Bosch 35 HRC, pompmodus proportioneel laag. Antipendeltijd staat uit. Pompnadraaidtijd op 2 minuten (langer heeft geen zin, want het circuit gaat dicht, zoneregeling).

Antipendel is in de handleiding gedefinieerd als de tijd tussen de afzonderlijke warmtevragen van de thermostaat. In mijn geval regelt de ketel zijn vermogen terug tot 0 zodra de gevraagde aanvoertemp bereikt wordt. Ik kan die delta overigens vrij gemakkelijk aanpassen, hoor. Default staat -ie op 10 graden verschil tussen ingestelde en gemeten temp.

vlammetje aan duurt een minuutje, vlammetje uit ook. En dan weer aan en dan weer uit. Totdat de thermostaat stopt met vragen.

Dit is -voor mij- bekend gedrag hoor, ik vraag me alleen af of ik het kan beinvloeden en of dat zin gaat hebben. Feitelijk is de ketel zelfs op de kleinste vermogensstand (35%, 12,2 kW) nog te groot. Ik verwacht dat DBE fans de radiatoren en daarmee de retourtemp verder omlaag brengen.

[ Voor 7% gewijzigd door hansdegit op 01-11-2012 22:01 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Hier is mijn pendelprobleem volgens mij opgelost. Ik kan nu stoken met DBE's op 39/32/20!!!! En ik heb de condensafvoer nog nooit zo hard horen druppen!

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:00:
edit: thermostaat is Chronotherm Vision aan/uit. Modulerende thermostaat trekt mijn zoneregeling niet, dus wij waren veroordeeld tot aan/uit.
Toch wel ontzettend irritant dat het bij velen zoveel moeite kost en soms zelfs onmogelijk is om de installatie te laten doen wat de gebruiker wil.

Behalve die webinterface in de branderautomaat/thermostaat combinatie wil ik ook nog standaard een "verbose" modus waarin de ketel/thermostaat duidelijk maakt wat er gestuurd/gevraagd wordt.

En verder voor mij volstrekt onbegrijpelijk waarom een zoneregeling niet met een modulerende thermostaat samen zou kunnen werken, maar goed ik ben ook geen installateur en jou kennende heb je dit destijds tot op de bodem uitgezocht..

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
@hansdegit: Het probleem lijkt me dat je radiatoren bij 50 graden aanvoer veel minder vermogen afgeven dan je ketel levert.

Ketelvermogen beperken had je al gedaan. Het vermogen van je radiatoren kun je inderdaad verhogen door DBE toe te passen maar ook door de maximum aanvoertemperatuur hoger in te stellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
@zoneregeling: als iemand me kan vertellen welk voltage op de opentherm klemmen moet staan als 3 zones vragen, ga ik zoiets wel bakken met een Netduino oid. Nu is het gewoon een ordinaire OR poort met 3 aan/uit thermostaten. Dus ja, in die zoneregeling had ik me wel goed verdiept. Het is een kastje van Danfoss. Kan 10 zones aansturen.

@Cruise Control: ik heb nog maar één radiator in de woonkamer met een DBE uitgerust. Nog 2 te gaan, maarja, Conrad is wat sloom in zijn levering. Ik neem je opmerking mee. Als ik de aanvoertemp hoger zet, ga ik toch rendement verliezen?

[ Voor 10% gewijzigd door hansdegit op 01-11-2012 22:17 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:16:
@zoneregeling: als iemand me kan vertellen welk voltage op de opentherm klemmen moet staan als 3 zones vragen, ga ik zoiets wel bakken met een Netduino oid. Nu is het gewoon een ordinaire OR poort met 3 aan/uit thermostaten. Dus ja, in die zoneregeling had ik me wel goed verdiept. Het is een kastje van Danfoss. Kan 10 zones aansturen.
Misschien hier eens kijken?
http://www.domoticaforum.eu/viewforum.php?f=70

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
Bij een hogere aanvoer zul je wat rendement verliezen doordat de retour ook hoger wordt, ja. Maar misschien win je dat weer terug door minder starts. Dat is in elk geval beter voor de levensduur van je ketel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
mkleinman schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:09:
Hier is mijn pendelprobleem volgens mij opgelost. Ik kan nu stoken met DBE's op 39/32/20!!!! En ik heb de condensafvoer nog nooit zo hard horen druppen!
stoken en warm krijgen da's een heel verschil ;)
probeer het eens met -10 graden C buiten, dan weet je meer :)

ps: je denkt er toch wel aan bij inregelen dat alle radiatoren open moeten staan he, tijdens het afstellen/inregelen.

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Cruise Control schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:21:
Bij een hogere aanvoer zul je wat rendement verliezen doordat de retour ook hoger wordt, ja. Maar misschien win je dat weer terug door minder starts. Dat is in elk geval beter voor de levensduur van je ketel.
Datzelfde gedrag zal je dan ook zien, alleen dan met hogere aanvoer/retourtemp. Alleen: doordat je de ruimte eerder warm krijgt zul je minder vaak vlammetje aan/vlammetje uit zien.

Bedoel je dat te zeggen?

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
pendelen is ook geen goed rendement, en geen comfort...

zoneregeling is vaak slechts een apparaat dat relais schakelt, en dus komt er geen Opentherm weer uit. en kan het er ook niet in gaan.

als je fabrikant bent, kost Open Therm enorm veel geld.

met meerdere zones is de regeling complexer qua open therm complexer.
met OpenTherm mag / kan er maar 1 thermostaat aangesloten zijn, en die is dan de baa over het complete systeem..
aan uit is "simpel" bij weersafhankelijk of zo, is aan uit vaak ook gebruikelijker, en Opentherm ook niet perse noodzakelijk, mits goed ingeregeld, en misschien vanwege weersafhankelijk toch wel iets minder efficient.


evohome kan wel iets doen met aan/uit en opentherm, maar hoe dat dan precies weet ik niet.

met meerdere zones zouden de thermostataen onderling moeten communiceren over welk vermogen er otaal geleverd moet worden, en dat is natuurlijk wat lastig. / onmogelijk, zodat aan/uit vanwege bijna de hele tijd wel ergens een zone die nog vraagt, net zo ged werkt.

de zoneregeling kan immers niet in 3 verschillende zones afzonderlijke temperaturen laten stromen. de zones zijn ook of aan of uit, vanwege de servomotoren.

het s dus niet zo gek dat bij grote systemen die dan waarschijnlijk niet dermate overgedimensioneerd zijn dat er te weinig warmtevraag zal zijn om zonder pendelen op een steady temperatuur te branden, een aan/uit regeling ook voldoet, of zelfs standaard op weersafhankelijk staat.

met nieuwere systeemen met bijvoorbeeld betonkernactivering en een bijna constante werking en temperatuurvraag, en altijd draaiende pomp is een OpenTherm of modulerende thermostaat ook niet erg nodig, je hebt denk ik meer aan een systeem dat goed in de gaten houd wanneer de zonneschermen dicht moeten, en waar er wanneer geventileerd moet worden. in zo'n geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

NielsTn schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:25:
[...]


stoken en warm krijgen da's een heel verschil ;)
probeer het eens met -10 graden C buiten, dan weet je meer :)

ps: je denkt er toch wel aan bij inregelen dat alle radiatoren open moeten staan he, tijdens het afstellen/inregelen.
Ketel mag tot 60 graden opstoken. Alleen doet hij dat niet meer. Blijkbaar vinden de thermostaat en de ketel het wel best zo :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Praktijkvoordeeltje van OpenTherm.... Jij hoeft alleen maar je max aanvoer te specificeren.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
jou ketel met modulerende brander zou ook al een heel eind moeten komen, als de ketel tenminste voldoende terug kon reelen ten opzichte van je warmtevraag en mogelijke afgifte.
hetgeen blijkbaar niet zo is.

de thermostaat en modulerende brander gaan er van uit dat je systeem op elkaar is ingesteld.inclusief een geschikte ketel voor hetgeen er nodig is in je woning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:43:
Praktijkvoordeeltje van OpenTherm.... Jij hoeft alleen maar je max aanvoer te specificeren.
mwah.. de qsolar gaat wat flexibeler er mee om heb ik zelf gemerkt:
max op 50 graden, maar toch naar 53 stoken als ie het ECHT niet kan trekken.

maar goed.... het laatste stookseizoen van de radiatoren is geteld ;)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:27:
[...]

Datzelfde gedrag zal je dan ook zien, alleen dan met hogere aanvoer/retourtemp. Alleen: doordat je de ruimte eerder warm krijgt zul je minder vaak vlammetje aan/vlammetje uit zien.

Bedoel je dat te zeggen?
Niet helemaal. Bij een hogere watertemperatuur komt de afgifte van de radiatoren dichter bij het vermogen van de ketel. Daardoor loopt de watertemperatuur minder snel op en duurt het dus langer voordat je ketel afslaat op watertemperatuur. Dan stook je dus langer aan één stuk door.

De ruimte wordt inderdaad ook sneller warm door het hogere afgegeven vermogen.

Het is jammer dat je vast zit aan een aan/uit thermostaat. Daarmee is het regelgedrag enorm beperkt vergeleken met de bijpassende Bosch-thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
engelbertus schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:52:
jou ketel met modulerende brander zou ook al een heel eind moeten komen, als de ketel tenminste voldoende terug kon reelen ten opzichte van je warmtevraag en mogelijke afgifte.
hetgeen blijkbaar niet zo is.

de thermostaat en modulerende brander gaan er van uit dat je systeem op elkaar is ingesteld.inclusief een geschikte ketel voor hetgeen er nodig is in je woning.
Ik weet wat me te doen staat:
- afgiftevermogen met DBE's vergroten
- restvermogen door boiler leiden.

Bestaat er zoiets als een ideale delta T? Of moet je 'em altijd zo groot mogelijk zien te krijgen?
Cruise Control schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:55:
[...]

Niet helemaal. Bij een hogere watertemperatuur komt de afgifte van de radiatoren dichter bij het vermogen van de ketel. Daardoor loopt de watertemperatuur minder snel op en duurt het dus langer voordat je ketel afslaat op watertemperatuur. Dan stook je dus langer aan één stuk door.

De ruimte wordt inderdaad ook sneller warm door het hogere afgegeven vermogen.

Het is jammer dat je vast zit aan een aan/uit thermostaat. Daarmee is het regelgedrag enorm beperkt vergeleken met de bijpassende Bosch-thermostaat.
En toch, dankzij dit topic hebben we al 300 m3 bespaard. En met de nieuwe zonneboiler zal dat nog meer gaan worden.

[ Voor 35% gewijzigd door hansdegit op 01-11-2012 22:59 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
Volgens de folklore is de ideale delta T 20 graden. De onderbouwing ken ik niet.

Veel groter dan een graad of 25 gaat je niet lukken doordat je ketel het retourwater niet meer dan 25 graden opwarmt.

[ Voor 43% gewijzigd door Cruise Control op 01-11-2012 23:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
wanneer je boiler dan heel koud is, dan ga je dus met je ketel je hele boiler op 35 graden brengen. stel dat gebeurt 's ochtends, dan heb je de rest van de winterse dagen helemaal niets aan je collectoren op het dak. de retour is dan het eerste deel erg koud en de ketel moet er flink aan trekken. niet erg zuinig?

misschien kun je een constructie bedenken met een mengventiel, zodat je daarmee een temperatuur kunt instellen, en het ventiel kouder boilerwater bijmengt als de retour warmer is dan de ingestelde temperatuur van je mengventiel. dan voorkom je een te koude retourtemperatuur, en voorkom je ook onnodig / vermijdbare opwarming van de boiler. en dan nog is het de vraag wat efficienter s, pendelen, of de boiler opstoken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
Cruise Control schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:59:
Volgens de folklore is de ideale delta T 20 graden. De onderbouwing ken ik niet.

Veel groter dan een graad of 25 gaat je niet lukken doordat je ketel het retourwater niet meer dan 25 graden opwarmt.
Voor hoge temperatuur-trajecten (70-50-20) is dat delta T 20.
maar voor LTV zit er 10 of nog minder in (35-30-20 bv)
dus het is wenselijk de betreffende delta T vast te stellen aan de hand van het verwarmingtraject wat je wilt voeren zeg maar. een delta T van 20 handhaven bij een LTV van 40 aanvoer is ehmm... uitdagend te noemen

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
de folklore zal ook deels gebaseerd zijn op aanvoer van 90 of 75 of 70 garden, en een situatie met ouderwetse radiatoren in een matig geisoleerd, goed geventileerde woning ( kieren en naden, geen pur etc.) en een pomp die lekker vlot draait. dan kan de ketel doorstoken zonder in een temperatuurbeveiligeing als pendelen te vervallen.

alle voorwaarden voor die 20 graden folklore zijn tegewoordig behoorlijk op scherp komen te staan, wat de "folklore"ook onder druk zet. (Z)LTV is niet voor niks iets nieuws"" , anders maakten ze toch gewoon ketels die maar werken met een maximale aanvoer van 45 graden, die dan alsnog goed kunnen weren op een niet goed afgestemd systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
engelbertus schreef op donderdag 01 november 2012 @ 23:02:
wanneer je boiler dan heel koud is, dan ga je dus met je ketel je hele boiler op 35 graden brengen. stel dat gebeurt 's ochtends, dan heb je de rest van de winterse dagen helemaal niets aan je collectoren op het dak. de retour is dan het eerste deel erg koud en de ketel moet er flink aan trekken. niet erg zuinig?

misschien kun je een constructie bedenken met een mengventiel, zodat je daarmee een temperatuur kunt instellen, en het ventiel kouder boilerwater bijmengt als de retour warmer is dan de ingestelde temperatuur van je mengventiel. dan voorkom je een te koude retourtemperatuur, en voorkom je ook onnodig / vermijdbare opwarming van de boiler. en dan nog is het de vraag wat efficienter s, pendelen, of de boiler opstoken.
Mengventiel zit er al op...Maar dat was om de retour niet te ver op te warmen bij een elektrisch naverwarmde boiler van 70 graden :)

De CV retourspiraal bevindt zich in de bovenste helft van de boiler, dus meer dan 100 L zal er nooit verwarmd worden door de retour. De zon neemt de onderste helft voor haar rekening.

Maar: goed punt. Hoor ik daar "driewegklep"?

Da's het volgende project. En een mkleinman controller.

[ Voor 70% gewijzigd door hansdegit op 01-11-2012 23:09 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
NielsTn schreef op donderdag 01 november 2012 @ 23:06:
[...]


Voor hoge temperatuur-trajecten (70-50-20) is dat delta T 20.
maar voor LTV zit er 10 of nog minder in (35-30-20 bv)
dus het is wenselijk de betreffende delta T vast te stellen aan de hand van het verwarmingtraject wat je wilt voeren zeg maar. een delta T van 20 handhaven bij een LTV van 40 aanvoer is ehmm... uitdagend te noemen
met die voorwaarden zul je het in iedergeval onmogelijk 20 graden kunnen krijgen in je vertrek. het lijkt me onmogelijk een aanvoer te hebben van 40 graden, die tot 20 graden terug te koelen met een ruimtetemperatuur van 20 graden. hoe hard de flow ook is. immers de ruimte temperatuur zal warmer worden dan 20 graden als deze de warmte blijft opnemen, de retour kan niet onder de ruimtetemperatuur kunnen afkoelen, tenzij er dicht bij de radiator een iets lagere ruimtetmperatuur heerts dan in de rest van de ruimte

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Nu online
engelbertus schreef op donderdag 01 november 2012 @ 23:09:
[...]

met die voorwaarden zul je het in iedergeval onmogelijk 20 graden kunnen krijgen in je vertrek. het lijkt me onmogelijk een aanvoer te hebben van 40 graden, die tot 20 graden terug te koelen met een ruimtetemperatuur van 20 graden. hoe hard de flow ook is. immers de ruimte temperatuur zal warmer worden dan 20 graden als deze de warmte blijft opnemen, de retour kan niet onder de ruimtetemperatuur kunnen afkoelen, tenzij er dicht bij de radiator een iets lagere ruimtetmperatuur heerts dan in de rest van de ruimte
het is ook UITDAGEND te noemen als voorbeeld!

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
nou, reken maar uit wat dat pwarmen van die 100 liter kost. en wat je aan zonnewarmte niet meer kunt oogsten. zonde van de platen.. dan kun je nog beter een buffervat er bij nemen. volume daarvan hoeft geloof ik maar iets van 0,8 keer ketelvermogen te zijn. maar of dat wel werkt weet ik ook niet.

weet je dan zeker dat dat mengventiel dan wel doet wat het moet doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Ja, dat mengventiel werkt wanneer de boiler heet is. Helaas blokkeert -ie wanneer ik de retour niet door de boiler wil hebben. Ontwerpfout, moet ik een seizoen mee leven. Die afsluiter had een driewegkogelkraan moeten worden. Dat wordt dus ws. een oplossing zoals die in Lelystad naar volle tevredenheid draait bij mkleinman. Maar nu even niet....WAF, rug, stroomoverschot, etc.

Komt goed. Bedankt voor je ideeën in ieder geval.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
het ventil werkt alleen als de boiler te heet is. niet wanneer je boiler te koud is... er kan ds ongewenst veel koud water naar je cv stromen, en ongewenst veel warm retour water in je boiler belanden.
nog een ventiel erbij misschien, en wellicht idd een 3wegklep oid, om ook geautomatiseerd e.e.a. aan e kunnen sturen. savonds is een beetje boileropwarming niet zo erg denk ik.

maar op een gegeen moment kom je echt op het punt dat je je circuit / pomp appart wil aansturen ipv door de ketel. en dan al naar gelang e sitatie, kleppen open zet en de cv of eletrische naverwarming en seintje wilt geven iets te gaan doen. je werkt nu toch ook met aan/uit. dat is makkelijk aan te sturen met een controler of arduino. maar wordt dan wel erg "hobbyistisch"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:57:
[...]

Ik weet wat me te doen staat:
- afgiftevermogen met DBE's vergroten
- restvermogen door boiler leiden.

Bestaat er zoiets als een ideale delta T? Of moet je 'em altijd zo groot mogelijk zien te krijgen?
Ideale DeltaT is volgens mij die DeltaT waarbij je pompsnelheid in l/h dusdanig is en je DeltaT dusdanig dat je ketel exact op de laagste stand kan terugmoduleren en hij het van de retourtemp op kan warmen tot de gevraagde aanvoertemp.

Met andere woorden: Evenwicht!. En of dat nu 38/30 is of 39/32 ( nu hopelijk in mijn geval ). of 50/40, het boeit niet zolang je dat evenwichtspunt maar te pakken hebt.

Bij het evenwicht keutelt je ketel rustig het minimumvermogen het huis in ( meestal rond de 6 a 7kW ), wordt je retour niet heel hoog, kan je ketel lekker condenseren etc. :*)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

hansdegit schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:43:
Praktijkvoordeeltje van OpenTherm.... Jij hoeft alleen maar je max aanvoer te specificeren.
Alleen jammer dat mijn Honeywell Vision Modulation de ketel vol gas aanslingert en dan pas terug moduleert.

Hierdoor kan ik kleine warmte vragen op de ketel niet negeren.
Weet iemand of er een thermostaat is die dit wel goed doet. Ik denk dat ik mijn Honeywell dan vaarwel ga zeggen.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-09 00:01

MieJuul

3970Wp

Je kan ook het maximum vermogen in de ketel begrenzen (als die optie beschikbaar is)
Als je die bv insteld op 10kW kan hij daar tijdens start niet overheen.

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

MieJuul schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 08:50:
Je kan ook het maximum vermogen in de ketel begrenzen (als die optie beschikbaar is)
Als je die bv insteld op 10kW kan hij daar tijdens start niet overheen.
Ketel vermogen van mijn Intergas HR28/24 staat al op 20% en dat is ruim voldoende om de woning bij -20 mee warm te krijgen. De ketel moet bij het warm houden van de woning kleine warmte vragen negeren bijv. <50c dit is in te stellen op mijn ketel alleen werkt dit niet, de ketel word aangestuurd op 60c en gaat dan uit door de ketel instelling. Dit gebeurt dan achtereenvolgens tot er genoeg warmte is afgegeven, de ketel staat dus als een gek te pendelen.

In de tussen seizoenen schiet de ketel nu om de 10 min voor 30 sec aan omdat bij een hele kleine warmte vraag gewoon door de ketel beantwoord wordt. De aanvoer is dan bijv. 50c de retour is dan 30c.

Als ik de kamer opstook van 16 naar 20 graden gaat dat in één sessie zonder gependel met aan aanvoer van 60c en een max retour van rond de 42c.

Misschien eens proberen de minimale temperatuur verder te verlagen naar 37c, misschien dat de stooksessies dan wel iets langer duren.

[ Voor 16% gewijzigd door revolution-nl op 02-11-2012 09:32 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnout
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14-09 22:40
thaMini schreef op donderdag 01 november 2012 @ 16:13:
[...]

Gokje, op het onderblok staat 0,5?
Ik heb geen onderblokken; de leidingen gaan direct uit de vloer naar de aansluitpunten boven en onderin (aan één zijde).

Zo (voorbeeld):
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHwFoyWMSEzs12i3kdkMMGBAKYSfv7z_Lk9hr004FKsKo3obn9
Oxellaar schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:47:
[...]

Ik heb het idee dat je aanvoer en retour omgewisseld zijn, wel vreemd dat die fout bij twee radiatoren zit.
Om dit te controleren moet je even een keer voelen welke leiding het eerst warm wordt.
Heb je onderblokken, dan is(eigenlijk altijd) de leiding die het dichtst bij de radiator zit, links dus, de aanvoer.

Weet je zeker dat er niets is veranderd, of werkzaamheden zijn geweest in je systeem?
Er zijn geen werkzaamheden geweest. Ik zat zelf ook te denken aan een kapotte pomp of een bypass in de ketel die kapot aan het gaan is. Maar heb de ketel opengehad en kon geen bypass vinden (ik weet niet of het zo heet, maar ik bedoel een beveiliging voor de pomp, als je alle radiatoren dicht zou doen).

Er is geen omwisseling, aangezien de aanvoer als eerste warm wordt, welke aan de bovenkant van de radiator is aangesloten inclusief kraan.

[ Voor 4% gewijzigd door Arnout op 02-11-2012 09:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
Zijn je radiatoren voorzien van voetventielen? Staan die misschien te ver dicht of zijn ze verstopt geraakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
mkleinman schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 08:33:
[...]

Bij het evenwicht keutelt je ketel rustig het minimumvermogen het huis in ( meestal rond de 6 a 7kW ), wordt je retour niet heel hoog, kan je ketel lekker condenseren etc. :*)
Bij jouw ketel wél ja, het minumum vermogen van mijn ketel is 12,2 kW :(

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

oef, 12.2kW. Dat is een heleboel vermogen wat je even kwijt moet.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Ik heb nu het mengventiel op 30 graden gezet. Om pendelen te voorkomen zal de aanvoer wel ietsje hoger moeten...Dat wordt lachen straks...Delta T van 30 graden.

OT: dit is ws de laatste keer dat ik iets bij Conrad besteld heb :( Nog steeds geen zicht op levering van de spullen, hoewel ze op voorraad waren. Tsja, als je je magazijn in Zuid Duitsland hebt staan, duurt het even voordat het in Schagen is.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Net nog een half uur met Honeywell aan de telefoon gehangen over mijn thermostaat die om de 10 minuten aanslaat. Ze zouden me nog terugbellen, is niet gebeurd, dus zelf maar gebeld. Verhaal opnieuw uitgelegd:

Honeywell: "Dat is normaal voor een aan/uit thermostaat"

Ik: "Maar het is een modulerende thermostaat"

Honeywell: "Oh nee, dan klopt het inderdaad niet, een modulerende thermostaat zou niet om de 10 minuten aan en uit moeten gaan, dat is juist een functionaliteit van een aan/uit thermostaat"

Ik: Gevraagd hoe het volgens hem dan zou moeten werken. Na een standaard verhaal over modulerende thermostaat heb ik hem uitgelegd dat het toch echt precies om de 10 minuten is. Vervolgens heb ik hem gewezen op de low load functie, link gegeven naar documentatie, etc. "Kan dit het dan misschien zijn?"

Honeywell: "Uh uh... ja misschien wel."

Vervolgens heb ik gekeken in het servicemenu, maar die hele low load instelling wordt bij mij niet getoond (gaat van menu 27 naar 29) dus ik kan er ook niets aan wijzigen. Heb ook geen idee of dat via de ketel in te stellen is.

Na 25 minuten was hij me volgens mij zat omdat hij het zelf ook niet meer begreep en was zijn antwoord alleen nog maar: "Ja, het is normaal dat de thermostaat de ketel om de 10 minuten aan laat slaan, dat komt door de low load functie". Beetje vreemd omdat hij begon met "Dat is absoluut niet de bedoeling".

Zonde van de 160 euro. Iemand nog een ZGAN Chronotherm Touch Modulation kopen? ;-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 16:43
Ik heb beneden in de woonkamer 2 kleine convectoren staan en 1 grote convectorput. Volgens de beschrijving moet ik daarom de aanvoertemp op 90 graden houden, klopt dit?

Heb de Nefit Topline ketel al teruggezet van 30kW naar 24kW, max modulatie van de pomp op 80%, warmwater ingesteld op eco ipv comfort.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14-09 13:08

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:00:
Net nog een half uur met Honeywell aan de telefoon gehangen over mijn thermostaat die om de 10 minuten aanslaat. Ze zouden me nog terugbellen, is niet gebeurd, dus zelf maar gebeld. Verhaal opnieuw uitgelegd:

Honeywell: "Dat is normaal voor een aan/uit thermostaat"
:F Ook bij een aan/uit thermostaat is het niet normaal dat (zonder warmtevraag) elke 10 minuten de ketel aanslaat. Ik neem aan dat je oude aan/uit thermostaat dat gedrag niet vertoonde?

Lijkt mij een bug in de nieuwe thermostaat.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
kinderziekte ? ik zou dat ding iig terugsturen....

het wordt tijd dat er een thermostaat -app komt.. maar ja.... de fabrikant specifieke protocols zijn gesloten. em openthem.. eehm is ook gesloten.......

[ Voor 116% gewijzigd door engelbertus op 02-11-2012 11:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
loyske schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:03:
Ik heb beneden in de woonkamer 2 kleine convectoren staan en 1 grote convectorput. Volgens de beschrijving moet ik daarom de aanvoertemp op 90 graden houden, klopt dit?

Heb de Nefit Topline ketel al teruggezet van 30kW naar 24kW, max modulatie van de pomp op 80%, warmwater ingesteld op eco ipv comfort.
Een beetje moderne convectorput doet het ook prima bij lagere aanvoertemperaturen. Ik heb een Topline Compact en een Jaga Low H20 convectorput. Dat werkt prima met de aanvoertemperatuur op max. 70 graden.

Aanpassen van het max. vermogen is niet nodig als je een Moduline thermostaat hebt (maar kwaad kan het ook niet).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Dat heb ik dan iets verkeerd beschreven. Hij gaf aan dat een aan/uit 6 keer per uur checkt of hij nog moet verwarmen, niet dat hij dat automatisch doet.

Mijn oude aan/uit zal ongetwijfeld om de 10 minuten hebben gecontroleerd, maar sloeg niet om de 10 minuten aan.

Net ook nog even met Daalderop gebeld, maar volgens hun is dit ook geen 'normaal' gedrag van een modulerende thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
engelbertus schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:19:
kinderziekte ? ik zou dat ding iig terugsturen....

het wordt tijd dat er een thermostaat -app komt.. maar ja.... de fabrikant specifieke protocols zijn gesloten. em openthem.. eehm is ook gesloten.......
Net even gebeld met Warmteservice (waar ik hem heb gekocht). Hij stelt voor dat ik eerst de thermostaat en ketel nog eens naar fabrieksinstellingen zet. Mocht dat het probleem niet oplossen ga ik er mee terug. Hij zal hem dan gaan opsturen naar Honeywell. Dan is het nog maar de vraag of ze er een defect in vinden.... grote kans dat ze zeggen dat er niets mis is. En dan krijg je natuurlijk het grote "ik hoef dat ding niet meer / maar wij nemen hem niet terug" verhaal. Zucht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
hmm tja.. als dat ding al een tijd geleden gekocht is kan ik het me voorstellen, maar ja, je kunt het nu ook pas zien dat ie niet goed werkt ( met relatief warm wer maar toch warmtevraag)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
1 week geleden, is online besteld dus nog binnen koop op afstand periode, alleen is hij wel al een week gebruikt dus die vlieger gaat ook niet meer op. Eerst maar even verder testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14-09 13:08

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:27:
Dat heb ik dan iets verkeerd beschreven. Hij gaf aan dat een aan/uit 6 keer per uur checkt of hij nog moet verwarmen, niet dat hij dat automatisch doet.
Wat doet hij dan elke 10 minuten? Pomp laten draaien of ook echt 30 seconden lang de brander aan?

Elke 10 minuten de pomp laten draaien kan de pompschakeling zijn. Vind ik erg vaak, maar je weet nooit wat voor instellingen er zijn. Dat is dan niet iets van de thermostaat maar puur van de ketel.

"controleren of hij nog moet verwarmen" is nonsens. Dat doet een thermostaat continu en heeft niks met de ketel te maken.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Hij schakelt echt aan: Hij gaat voorspoelen, dan ontsteken, dan zie ik in het display de code voor warmtevraag woning. Ondertussen slaat de ventilator ook aan, hoor je dat de ketel op vol vermogen begint te branden en je hoort hem dan binnen 30 seconden steeds lager worden, waarna hij uitslaat en dan draait de pomp nog wat na. 10 minuten later exact hetzelfde verhaal.

Nu is hij overigens stil, maar dat komt omdat de temperatuur gemeten 20.5 is en ik de thermostaat op 20 heb gezet.

Hij doet het alleen nadat er een warmtevraag is geweest en hij even heeft staan stoken; dus 's ochtends moet hij naar 19 graden en zal daarna minstens een paar uur om de 10 minuten aanslaan (kan zijn dat hij er na een paar uur mee stopt, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen), vervolgens gaat hij 's avonds rond 18:30 naar 20.5 en dan blijft hij de hele avond om de 10 minuten aanslaan totdat hij weer naar 15 graden gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14-09 13:08

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Wacht, er is dus (in principe) warmtevraag? Hoe snel koelt je huis af? Als hij het met elke 10 minuten 30 seconden lang branden op 20,5 graad kan houden dan kan ik me er iets bij indenken.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Moeilijk te bepalen of er een daadwerkelijke warmtevraag is, de thermostaat stuurt in ieder geval een signaal naar de ketel dat hij moet gaan verwarmen. Ik weet ook niet hoe snel mijn huis afkoelt, dat zou ik eens moeten testen. Volgens mij niet zo heel snel.

Maar dan nog, al zou mijn huis afkoelen, dan zou hij toch pas weer moeten gaan verwarmen zodra de temperatuur daalt. Niet automatisch exact om de 10 minuten? Dat deed mijn aan/uit thermostaat ook niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14-09 13:08

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Het is vreemd dat het elke 10 minuten gebeurt. Maar het gebeurt dus niet als je de thermostaat omlaag zet. Ergens moet de ketel dus wel doorhebben dat er een verschil is met de thermostaatregeling.
Slaat de ketel in die tijd niet voor een langere periode aan? Koelt het huis niet af als je de thermostaat omlaag zet?
Dan kan het toch gewoon warmtevraag zijn. Ik lees in de installatiehandleiding dat de ketel 10 minuten nadraait na een warmtevraag. Kan het zijn dat hij in die tijd geen nieuwe warmtevraag accepteert en pas na 10 minuten weer aanslaat?

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Wat bedoel je met "Slaat de ketel in die tijd niet voor een langere periode aan?" Of de ketel in de tijd dat hij om de 10 minuten aanslaat ook wel eens langer aan staat? Nee, ik heb het een paar keer een uur of 2 in de gaten gehouden en opgeschreven wat hij deed en dan draaide hij nooit langer dan zo'n 30 seconden. Heel soms iets langer misschien, maar nooit langer dan een minuut.

Ik zal nog eens testen wat er gebeurt als ik nu de thermostaat op 15 zet. Kijken hoe lang het duurt voordat hij van 20 op 17 graden zit ofzo.

De nadraaitijd voor de boiler is 10 minuten, maar die voor de CV is 1 minuut. Dat zie ik ook allemaal voorbij komen op het display.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 08:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Heeft iemand trouwens enig idee hoeveel gas je op jaarbasis (procentueel) kan besparen door de CV een uur LATER aan te laten gaan?

Ik heb de klokthermostaat iets aangepast en ipv om 8:00 de woonkamer warm moet hij nu om 8:45 warm zijn. De CV gaat nu 45 minuten later aan dus. Alleen ben ik benieuwd hoeveel gas dit gaat schelen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arnout
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14-09 22:40
mkleinman schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:37:
Heeft iemand trouwens enig idee hoeveel gas je op jaarbasis (procentueel) kan besparen door de CV een uur LATER aan te laten gaan?

Ik heb de klokthermostaat iets aangepast en ipv om 8:00 de woonkamer warm moet hij nu om 8:45 warm zijn. De CV gaat nu 45 minuten later aan dus. Alleen ben ik benieuwd hoeveel gas dit gaat schelen.
Je huis lekt nu dus 45 minuten langer minder warmte. Hangt er denk ik vanaf hoe goed je huis geisoleerd is.

Puur naar de tijd gekeken: 45 / 24 uur = 3,1% minder lang de verwarming aan, dus ook minder gasverbruik, ervan uitgaande dat het gasverbruik over 24 uur gelijk verdeeld is (wat niet zo is natuurlijk).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:54

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Pff... Lastige materie allemaal zeg, maar zeer zeker interessant!

Heb zelf momenteel te maken met twee issues waardoor ik in dit topic terecht ben gekomen:
- een woonkamer die heel erg snel opwarmt, en de rest van het huis wat redelijk koel blijft.
- Tapwater wat erg lang duurt voordat het warm is.

Heb een baggerketel hangen, naar het schijnt (AGPO Ferroli 235C), maar hij is volgens mij wel aardig uitgebreid in te stellen.
Gisteren onderhoud aan gehad, (schoongemaakt e.d.) en een beetje gepoogd de onderhoudsmonteur mee te laten denken om e.e.a. wat beter in te stellen, maar dat kon op weinig enthousiasme rekenen.

Het huis is 7 jaar oud en dus op en top geïsoleerd. Heb in de woonkamer de drie radiatoren (waren er origineel 4) teruggedraaid dmv het voetventiel.

Wat ik nu ga proberen is de retourtemperatuur terugdraaien, en op zoek naar een manier om de pomp wat te vertragen. Wellicht dat de rest van het huis daarmee wat beter opwarmt.
Volgende stap is denk ik om twee van de drie radiatoren in de kamer uit te rusten met een radiatorkraan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
@ kleinman: Je warmteverlies per uur berekenen, dat maal 0,75 :+

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 02-11-2012 13:55 ]

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
@VanRoyal: Ik krijg het idee dat je thermostaat een soort pulsbreedtemodulatie toepast om de temperatuur in je huis constant te houden. In plaats van om 5% vermogen te vragen (wat je ketel toch niet kan leveren), laat de thermostaat 5% van de tijd de ketel stoken. Is dit niet gewoon wat de low load functie hoort te doen?

Als ik het me goed herinner werken Honeywell aan/uit thermostaten ook volgens zo'n principe: zes keer per uur een aantal minuten branden en naarmate er meer warmtevraag is wordt het aantal minuten per stookinterval langer.

Iedere keer de ketel 30 seconden laten branden is natuurlijk niet erg efficient. Kun je het maximale aantal starts per uur niet verlagen op de thermostaat? Ik dacht dat zoiets kon op mijn oude Chronotherm IV. Daarmee heb je minder maar langere stookintervallen. De kamertemperatuur zal dan wel meer schommelen dan nu.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Daar lijkt het inderdaad op Cruise Control. Ik kan hier echter niets voor instellen, de low load functie kan ik niet uitschakelen of aanpassen, die optie wordt overgeslagen in het service menu.

Ik ga nu eerst eens kijken hoe snel het huis afkoelt. Daarna zet ik de aan/uit thermostaat er weer eens op om in kaart te brengen hoe die functioneert. Kijken hoeveel verschil dat maakt in keren aanslaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ollie1965
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 13-09 15:12

ollie1965

Op zoek naar energiebesparing

mkleinman schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:37:
Heeft iemand trouwens enig idee hoeveel gas je op jaarbasis (procentueel) kan besparen door de CV een uur LATER aan te laten gaan?

Ik heb de klokthermostaat iets aangepast en ipv om 8:00 de woonkamer warm moet hij nu om 8:45 warm zijn. De CV gaat nu 45 minuten later aan dus. Alleen ben ik benieuwd hoeveel gas dit gaat schelen.
<Fun mode> :+
Laten we de moeilijke variant er ook bij nemen
  • Komt er al zon door de ramen naar binnen, Ja 1000w/m2 *m2 * correctie invalshoek zon
  • Hoe hard waait het ten opzichte van het referentiepunt voor het uurverbruik. Chillfactor * M2
  • Hoeveel gloeillampen zijn er aan Wgloeilamp * 0,98 * WLedlampen * 0,09
Huize Kleinman is la lang geleden omgeschakeld naar PLC en LED

</Fun mode>

Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet

Dit , hierom en hierom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 14:19:
Daar lijkt het inderdaad op Cruise Control. Ik kan hier echter niets voor instellen, de low load functie kan ik niet uitschakelen of aanpassen, die optie wordt overgeslagen in het service menu.

Ik ga nu eerst eens kijken hoe snel het huis afkoelt. Daarna zet ik de aan/uit thermostaat er weer eens op om in kaart te brengen hoe die functioneert. Kijken hoeveel verschil dat maakt in keren aanslaan.
Volgens mij ervaar ik exact dezelfde problematiek die zich ook altijd voordoet omdat mijn ketel teruggeregeld is op max 20% vermogen.

Ik word echt niet goed van die overbemeten ketel, ik zou de boel bijna vervangen voor een Intergas solo HR12

Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowloadregeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.



Hier iemand die dezelfde problematiek ervaart
http://www.klusidee.nl/Forum/about71511.html

[ Voor 8% gewijzigd door revolution-nl op 02-11-2012 14:42 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
Honeywell thermostaten hebben twee menu's met instellingen: een gebruikersmenu en een installateursmenu. In de gebruiksaanwijzing wordt alleen de eerste beschreven, de tweede staat in de technische documentatie. Helaas kan ik die van de Touch Modulation niet vinden. Die van de Vision Modulation staat hier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Die van de Touch Modulation is vrijwel hetzelfde. Enige verschil volgens mij tussen de Vision en Touch is het touschscherm (werkt beduidend beter bij de Touch) en het ontwerp. Zullen technisch ook nog wel wat verschillen zijn, maar in de basis is het hetzelfde apparaat. Ik heb overigens in het service menu gekeken.

Hier staat overigens de technische documentatie van de Touch Modulation: https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf.

Ik heb op internet overigens al meer mensen met hetzelfde 'probleem' gevonden, maar die topics worden bijna nooit opgevolgd met een oplossing :) In het topic dat revolution-nl post staat overigens wel een oplossing, alleen kan ik in mijn ketel dit soort dingen niet instellen volgens mij. Misschien dat ik niet goed kijk in http://zakelijk.ithodaald...n_afregelen_combifort.pdf ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 14:48:
Die van de Touch Modulation is vrijwel hetzelfde. Enige verschil volgens mij tussen de Vision en Touch is het touschscherm (werkt beduidend beter bij de Touch) en het ontwerp. Zullen technisch ook nog wel wat verschillen zijn, maar in de basis is het hetzelfde apparaat. Ik heb overigens in het service menu gekeken.

Hier staat overigens de technische documentatie van de Touch Modulation: https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf.

Ik heb op internet overigens al meer mensen met hetzelfde 'probleem' gevonden, maar die topics worden bijna nooit opgevolgd met een oplossing :) In het topic dat revolution-nl post staat overigens wel een oplossing, alleen kan ik in mijn ketel dit soort dingen niet instellen volgens mij. Misschien dat ik niet goed kijk in http://zakelijk.ithodaald...n_afregelen_combifort.pdf ?
Nee klopt, die mogelijkheid heeft de Argus branderautomaat van de Combifort niet.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 14:48:
Die van de Touch Modulation is vrijwel hetzelfde. Enige verschil volgens mij tussen de Vision en Touch is het touschscherm (werkt beduidend beter bij de Touch) en het ontwerp. Zullen technisch ook nog wel wat verschillen zijn, maar in de basis is het hetzelfde apparaat. Ik heb overigens in het service menu gekeken.

Hier staat overigens de technische documentatie van de Touch Modulation: https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf.

Ik heb op internet overigens al meer mensen met hetzelfde 'probleem' gevonden, maar die topics worden bijna nooit opgevolgd met een oplossing :) In het topic dat revolution-nl post staat overigens wel een oplossing, alleen kan ik in mijn ketel dit soort dingen niet instellen volgens mij. Misschien dat ik niet goed kijk in http://zakelijk.ithodaald...n_afregelen_combifort.pdf ?
Die oplossing had ik al eerder geprobeert op mijn intergas ketel maar dat werkt niet omdat mijn Honeywell de theromstaat op max aanvoer aanstuurt en dan pas teruggeregeld, als je deze parameter aanpast dan begint de ketel gigantisch te pendelen omdat hij steeds aanslaat op max aanvoer en dan afslaat omdat de parameter in werking treed. Direct daarna slaat de ketel weer aan op max aanvoer en slaat weer af enz enz enz....

Ik ben benieuwt of ik de low-control optie uit kan zetten en of dat ook uit maakt.
Anders gaat de minimal aanvoer naar 35c. zodat de stooksessie iets langer wordt.

[ Voor 8% gewijzigd door revolution-nl op 02-11-2012 14:53 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roderickvd
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 08-09 19:57
In het kader van de low load control op Honeywell thermostaten: wat is precies het mechanisme achter de proportionele bandbreedte? Bij mij is die standaard 1,5 graad Celcius en kan worden verbreed naar 3,0 graden.

Echte uitleg ontbreekt in de installatiehandleiding van mijn Chronotherm Modulation, maar in die van een oudere Chronotherm lees ik: "Deze kan tot 3 graden verbreed worden om een betere temperatuurregeling te bekomen. Handig bij:

a. goed geïsoleerde woningen met overgedimensioneerde verwarming
b. luchtverwarming om snelle temperatuursschommelingen op te vangen"

Interessant voor al diegenen met een te grote ketel of Jaga DBE?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14-09 13:08

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

revolution-nl schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 14:27:
[...]

Ik word echt niet goed van die overbemeten ketel, ik zou de boel bijna vervangen voor een Intergas solo HR12
Terug naar de losse ketel met geiser!
roderickvd schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 15:06:
In het kader van de low load control op Honeywell thermostaten: wat is precies het mechanisme achter de proportionele bandbreedte? Bij mij is die standaard 1,5 graad Celcius en kan worden verbreed naar 3,0 graden.
Is dat niet gewoon de hysterese? Dus als je de thermostaat op 20 instelt zal hij verwarmen tot 21,5 en dan afkoelen tot 18,5.
Ja, leuk voor goed geisoleerde woningen, maar 3 graden temperatuursverschil is toch niet echt comfortabel

Hier ook nog een leuk stukje, ook in combinatie met hetzelfde schakelfenomeen als VanRoyal.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Er zijn wel meer mensen met dezelfde ervaring... : https://www.google.nl/sea...m+de+10+minuten+aan&meta= :/

Ik heb overigens om 14:05 de thermostaat op 15 graden gezet. De thermostaat gaf toen 20 graden aan en de radiatoren waren al koud. Hij staat dus nu al 1 uur en 15 minuten uit en het is nog steeds 20 graden volgens the thermostaat. Zo snel koelt het dus niet af hier. Om de 10 minuten gaan 'bijstoken' om hem op temperatuur te houden lijkt me dus nog steeds nutteloos....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 15:22:
Er zijn wel meer mensen met dezelfde ervaring... : https://www.google.nl/sea...m+de+10+minuten+aan&meta= :/

Ik heb overigens om 14:05 de thermostaat op 15 graden gezet. De thermostaat gaf toen 20 graden aan en de radiatoren waren al koud. Hij staat dus nu al 1 uur en 15 minuten uit en het is nog steeds 20 graden volgens the thermostaat. Zo snel koelt het dus niet af hier. Om de 10 minuten gaan 'bijstoken' om hem op temperatuur te houden lijkt me dus nog steeds nutteloos....
Dat er meer mensen met hetzelfde probleem zijn is misschien een troostende gedachte maar het lost niets op. Vreemd want je zou verwachten dat een fabrikant die de uitvinder is van het Opentherm protocol toch precies zou moeten weten hoe je zoiets ontwerpt. Maar ik verwacht eigenlijk dat ze zeggen dat de ketelfabrikant het protocol niet goed heeft geïmplementeerd. (en in het geval van de Combifort kan ik me dat nog voorstellen ook)

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
We zijn nu 2 uur verder en de temperatuur is nu met een halve graad afgenomen. Koelt mijn woning dan snel, langzaam of normaal af? Ik begrijp dat dit afhankelijk is van de isolatie, buitentemperatuur, zon, etc. Ik heb een tussenwoning met een oppervlak van zo'n 150 m2, volgens de papieren 433 m3 inhoud, bouwjaar 1968, volledige dubbel glas (geen HR++ ofzo), spouwmuren, zolder aan binnenkant geïsoleerd met Rockwool SpijkerflensDeken 123 80 mm. De zon schijnt niet en het is zo'n 9 graden buiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 16:43
Cruise Control schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:21:
[...]
Een beetje moderne convectorput doet het ook prima bij lagere aanvoertemperaturen. Ik heb een Topline Compact en een Jaga Low H20 convectorput. Dat werkt prima met de aanvoertemperatuur op max. 70 graden.

Aanpassen van het max. vermogen is niet nodig als je een Moduline thermostaat hebt (maar kwaad kan het ook niet).
Denk dat de convectorput geplaatst is in 1983 ;)
De 2 vrijstaande convector zijn Vasco's waarschijnlijk ook uit die tijd, beide 1 meter breed.
Heb verder geen problemen met opwarmen, ben gewoon aan het kijken of ik het gasverbruik iets kan terugdringen.

Heb inderdaad een Moduline 300 thermostaat. Max vermogen maar terug zetten naar 30kW ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Fijn he...Opentherm. Als je vrij keuze wilt hebben is het fijn, maar voor de rest :P

Oxellaar is erg blij met een (verplichte) Nefit thermostaat

MikeyMan schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:54:
Pff... Lastige materie allemaal zeg, maar zeer zeker interessant!

Heb zelf momenteel te maken met twee issues waardoor ik in dit topic terecht ben gekomen:
- een woonkamer die heel erg snel opwarmt, en de rest van het huis wat redelijk koel blijft.
- Tapwater wat erg lang duurt voordat het warm is.

Heb een baggerketel hangen, naar het schijnt (AGPO Ferroli 235C), maar hij is volgens mij wel aardig uitgebreid in te stellen.
Gisteren onderhoud aan gehad, (schoongemaakt e.d.) en een beetje gepoogd de onderhoudsmonteur mee te laten denken om e.e.a. wat beter in te stellen, maar dat kon op weinig enthousiasme rekenen.

Het huis is 7 jaar oud en dus op en top geïsoleerd. Heb in de woonkamer de drie radiatoren (waren er origineel 4) teruggedraaid dmv het voetventiel.

Wat ik nu ga proberen is de retourtemperatuur terugdraaien, en op zoek naar een manier om de pomp wat te vertragen. Wellicht dat de rest van het huis daarmee wat beter opwarmt.
Volgende stap is denk ik om twee van de drie radiatoren in de kamer uit te rusten met een radiatorkraan.
Dat baggerketel valt mee, alle waar naar zijn geld. Vreselijk slechte ketels worden er eigenlijk niet meer gemaakt.
Dat je onderhoudsmonteur niet echt warm liep is waarschijnlijk te danken aan gebrek aan opleiding.
Een onderhoudsmonteur weet een storing te vinden en kan onderhoud uitvoeren, maar dan stopt het ook wel. En dit is niet denigrerend bedoeld, maar gewoon de werkelijkheid en moet je die man niet kwalijk nemen. Wat jij volgens mij ook niet deed.
Hij zal deze vragen ook weinig krijgen omdat bijzonder weinig particulieren zich hier mee bezig houden.

Radiatoren uitrusten met radiatorkraan, die zitten er nu niet? Dat is wel heel karig dan.
VanRoyal schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:16:
We zijn nu 2 uur verder en de temperatuur is nu met een halve graad afgenomen. Koelt mijn woning dan snel, langzaam of normaal af? Ik begrijp dat dit afhankelijk is van de isolatie, buitentemperatuur, zon, etc. Ik heb een tussenwoning met een oppervlak van zo'n 150 m2, volgens de papieren 433 m3 inhoud, bouwjaar 1968, volledige dubbel glas (geen HR++ ofzo), zolder aan binnenkant geïsoleerd met Rockwool SpijkerflensDeken 123 80 mm. De zon schijnt niet en het is zo'n 9 graden buiten.
Ligt er helemaal aan hoeveel warmte er al is opgeslagen (Cumulatieve warmteopslag) in muren, vloeren en inrichting, zoals meubels.
Dus in het begin zal de temperatuur wel wat sneller zakken.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
loyske schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:19:
[...]
Denk dat de convectorput geplaatst is in 1983 ;)
De 2 vrijstaande convector zijn Vasco's waarschijnlijk ook uit die tijd, beide 1 meter breed.
Heb verder geen problemen met opwarmen, ben gewoon aan het kijken of ik het gasverbruik iets kan terugdringen.

Heb inderdaad een Moduline 300 thermostaat. Max vermogen maar terug zetten naar 30kW ?
Ik zou het vermogen weer op de default waarde terugzetten, ja. Maar waarschijnlijk merk je geen verschil tussen 30kW en 24kW omdat je radiatoren toch ook geen 24kW kunnen afgeven.

Of je convectoren het goed doen bij een lagere watertemperatuur moet je maar gewoon uitproberen denk ik. Ik voel bij 70 graden aanvoer een forse warme luchtstroom als ik met mijn hoofd boven de convectorput ga hangen. Maar de mijne is uit 2001.

Volgens Nefit is het niet nodig om de watertemperatuur te beperken, maar ik merk dat de ketel 's ochtens pijlsnel naar 85 graden stookt om het huis zo snel mogelijk warm te krijgen. Dat veroorzaakt hier tikkende radiatoren en gevaar voor verbrande kinderhandjes aan de oversized radiator in de badkamer, dus ik heb de watertemperatuur nu begrensd op 70 graden (als experiment; vorig jaar op 75). Het is ook comfortabeler in huis als het opwarmen langer duurt. Als het 20 graden is zijn de jaga's vrij snel weer afgekoeld en dan voelt het al snel wat kil.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:54

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Oxellaar schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:30:
[...]
Dat baggerketel valt mee, alle waar naar zijn geld. Vreselijk slechte ketels worden er eigenlijk niet meer gemaakt.
Dat je onderhoudsmonteur niet echt warm liep is waarschijnlijk te danken aan gebrek aan opleiding.
Een onderhoudsmonteur weet een storing te vinden en kan onderhoud uitvoeren, maar dan stopt het ook wel. En dit is niet denigrerend bedoeld, maar gewoon de werkelijkheid en moet je die man niet kwalijk nemen. Wat jij volgens mij ook niet deed.
Hij zal deze vragen ook weinig krijgen omdat bijzonder weinig particulieren zich hier mee bezig houden.

Radiatoren uitrusten met radiatorkraan, die zitten er nu niet? Dat is wel heel karig dan.
Nouja, ik heb een week nadat ik het huis kocht al €350 euro reparatie gehad aan het ding, dus tsjah ;)

Bedoelde natuurlijk thermostaatkranen |:(

Overigens; zit net de handeiding te lezen van die ketel, maar daar wordt wel gepoogd mij te overtuigen van het feit dat ik de temperatuur van het CV water toch echt niet onder de 80 graden mag zetten :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-09 16:43
Cruise Control schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:35:
[...]


Ik zou het vermogen weer op de default waarde terugzetten, ja. Maar waarschijnlijk merk je geen verschil tussen 30kW en 24kW omdat je radiatoren toch ook geen 24kW kunnen afgeven.

Of je convectoren het goed doen bij een lagere watertemperatuur moet je maar gewoon uitproberen denk ik. Ik voel bij 70 graden aanvoer een forse warme luchtstroom als ik met mijn hoofd boven de convectorput ga hangen. Maar de mijne is uit 2001.

Volgens Nefit is het niet nodig om de watertemperatuur te beperken, maar ik merk dat de ketel 's ochtens pijlsnel naar 85 graden stookt om het huis zo snel mogelijk warm te krijgen. Dat veroorzaakt hier tikkende radiatoren en gevaar voor verbrande kinderhandjes aan de oversized radiator in de badkamer, dus ik heb de watertemperatuur nu begrensd op 70 graden (als experiment; vorig jaar op 75). Het is ook comfortabeler in huis als het opwarmen langer duurt. Als het 20 graden is zijn de jaga's vrij snel weer afgekoeld en dan voelt het al snel wat kil.
Dat tikken van de leidingen heb ik dus ook en inderdaad het opstoken gaat naar mijn mening veel te snel.
Zal eens gaan experimenteren met de aanvoertemp te verlagen.
Heb jij nog iets gedaan met de pomp modulatie? Staat nu op max 80% bij mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cruise Control
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 26-07-2024
Nee, de maximum pompmodulatie staat hier op 90% (de default). Volgens de handleiding moet je die alleen verlagen als je last hebt van stromingsgeluiden. De pomp moduleert traploos, gestuurd door de Moduline en de ketel, dus zelf de pompsnelheid aanpassen is niet nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Wat een soap. Net teruggebeld door Honeywell, was helaas in gesprek, dus voicemailbericht gekregen. Strekking van het bericht: "De thermostaat heeft 6 schakelmomenten per uur en houdt het water op temperatuur. Dit is nou eenmaal een functie van een modulerende thermostaat."

Toch maar teruggebeld omdat dit antwoord voor mij nog steeds niet acceptabel is. Een dame aan de telefoon gekregen die me ongeveer hetzelfde vertelde. "Hij houdt de temperatuur van het water op warmte, zodat hij minder hoeft te verwarmen indien er een warmtevraag is". Right. Wordt zometeen weer teruggebeld door een collega van d'r, zij kwam er niet meer uit.

Update: Net een zeer prettig gesprek gehad met iemand van 'Honeywell' die eerlijk toegaf dat hij niet van Honeywell zelf was, maar van een telefooncentrale die door Honeywell wordt ingeschakeld en waar ze zich meer bezig houden met gebruikersvragen. Hij begreep mijn probleem, heeft alles netjes aangehoord, genoteerd en gaat dit doorspelen aan Honeywell zelf. Wordt vervolgd :)

Ik ga nu maar eens mijn aan/uit aansluiten, kijken wat die doet...

De aan/uit staat nu weer te 'loeien' - merk gelijk dat hij op vol vermogen bezig is, de condens komt er met bakken tegelijk uit...

[ Voor 31% gewijzigd door VanRoyal op 02-11-2012 17:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Ik heb low control kunnen uitschakelen op de Honeywell, eens kijken wat er nu gebeurt.

[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 02-11-2012 17:34 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

Ben eigenlijk wel benieuwd wat voor thermostaat Jantje.Vlaam en WhiteKnight aan hun Combifort hebben hangen.
Volgens mij heeft WhiteKnight ook een Honeywell Vision Modulation maar is blijkbaar ook niet tevreden?
WhiteKnight in "Hacken van de Essent E-Thermostaat"
Van Jantje.Vlaam weet ik dat hij een Combifort heeft, maar niet welke thermostaat.
jantje.vlaam in "Gas besparen door middel van CV tuning"
Bij mij hangt een Honeywell Round Modulation.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:37:
[...]


Nouja, ik heb een week nadat ik het huis kocht al €350 euro reparatie gehad aan het ding, dus tsjah ;)

Bedoelde natuurlijk thermostaatkranen |:(

Overigens; zit net de handeiding te lezen van die ketel, maar daar wordt wel gepoogd mij te overtuigen van het feit dat ik de temperatuur van het CV water toch echt niet onder de 80 graden mag zetten :)
Thermostaatkranen in het referentie vertrek is niet de bedoeling. Daar heb je immers al een thermostaat.
Gaat ook niet werken, als je thermostaat vraagt en je knijpt met je kranen blijft je ketel altijd branden.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:54

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Oxellaar schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 18:03:
[...]

Thermostaatkranen in het referentie vertrek is niet de bedoeling. Daar heb je immers al een thermostaat.
Gaat ook niet werken, als je thermostaat vraagt en je knijpt met je kranen blijft je ketel altijd branden.
Plan was ook om er ééntje zonder thermostaat te laten draaien. Geen goed idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Als je woonkamer zo snel warm wordt, zet er dan 1 bijna of helemaal dicht.
Als dat werkt kun je altijd nog kijken, maar ik raad het af.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyberpope
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Ik zit nu al een tijdje te puzzelen. Maar hoe zet ik nu het vermogen van een Calenta 40C omlaag??

http://nl.remeha.com/file...ie_servicehandleiding.pdf

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

revolution-nl schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 17:34:
Ik heb low control kunnen uitschakelen op de Honeywell, eens kijken wat er nu gebeurt.
Mijn eerst gevoel is dat een low control aan veel meer comfort geeft

De ketel stookt nu minder vaak en langer. De temperatuur schommeling in de kamer is echter hoger en de retourtemperatuur is nu hoger.

Wat zou efficienter zijn, een ketel die 6x per uur aanslaat met een max retour heeft van 30c of een ketel die 2x per uur aanslaat met een max retour van 44c? Gevoelsmatig is vaker aanslaan om een klein beetje te verwarmen efficienter dan hele lange stooksessies met een hogere retour.

Door de langere stooksessies moet mijn aanvoer eigenlijk ook weer omhoog naar 60c omdat ik anders weer te weinig radiator vermogen heb. Daarnaast heb ik steeds een temperatuur overshoot van 0.5c of zou dit komen omdat de thermostaat opnieuw moet inleren?

Al met al blijft er weinig meer van de modulerende thermostaat over en kan ik net zo goed een aan/uit thermostaat plaatsen.

[ Voor 38% gewijzigd door revolution-nl op 02-11-2012 19:45 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
@cyberpope: P17 en P19 toch?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Cyberpope schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:01:
Ik zit nu al een tijdje te puzzelen. Maar hoe zet ik nu het vermogen van een Calenta 40C omlaag??

http://nl.remeha.com/file...ie_servicehandleiding.pdf
Dit staat waarschijnlijk niet echt beschreven. Ik ga er vanuit dat het dmv het verlagen van het maximale ventilator toerental kan, zoals altijd bij Remeha.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-09 00:01

MieJuul

3970Wp

pagina 68 kan je de relatie toerental-vermogen zien

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 13-08 01:28

Ray

Cyberpope schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:01:
Ik zit nu al een tijdje te puzzelen. Maar hoe zet ik nu het vermogen van een Calenta 40C omlaag??

http://nl.remeha.com/file...ie_servicehandleiding.pdf
inerdaad door de ventilator lager te laten draaien. Laat je hier even weten of het je gelukt is zonder de ketel te slopen :P dan probeer ik het daarna wel .....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyberpope
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

MieJuul schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 22:36:
pagina 68 kan je de relatie toerental-vermogen zien
bedankt... ik heb het gevonden. Maar ik zie ook dat de fabrieksinstelling voor de CV al veel langer is als max. Wat zou ik aan moeten houden als vermogen?? Hij staat nu op 24kw begrijp ik.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Cyberpope schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 14:30:
[...]

bedankt... ik heb het gevonden. Maar ik zie ook dat de fabrieksinstelling voor de CV al veel langer is als max. Wat zou ik aan moeten houden als vermogen?? Hij staat nu op 24kw begrijp ik.
Kijk even hoeveel radiator vermogen je ongeveer aan hebt staan in kw en stel daar je CV vermogen op af.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Lamaar.

[ Voor 98% gewijzigd door hansdegit op 03-11-2012 22:33 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VanRoyal
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Ik heb nu mijn aan/uit een tijdje zitten monitoren en waar ik eerst dacht dat hij niet regelmatig aansloeg is dit toch wel het geval. Het is alleen een andere timing dan de modulerende. Hij staat blijkbaar ingesteld op 5 schakelmomenten per uur, het afgelopen uur was dat:

20:29 aan 20:33 uit
20:42 aan 20:46 uit
20:55 aan 20:59 uit
21:08 aan 21:12 uit
21:21 aan 21:25 uit

Blijkbaar is het toch een normale functionaliteit van de Honeywell Chronotherm thermostaten en is het 'logisch' dat hij dit bij een low-load werking van de modulerende ook doet, alleen dan 6 keer per uur.

Op de aan/uit kan ik het aantal schakelmomenten per uur instellen van 1 tot 12, alleen weet ik niet of het heel verstandig is om dit aan te passen i.v.m. warmteschommelingen.

Aangezien de aan/uit en de modulerende thermostaat van Honeywell (Vision / Touch) blijkbaar hetzelfde gedrag vertonen denk ik dat de modulerende dan toch beter zou zijn: De aan/uit draait elke keer 4 minuten, de modulerende 2, de aan/uit gaat altijd op vol vermogen, de modulerende niet.

Vraagje voor de mensen met een andere merk modulerende thermostaat: werkt die ook met een aantal standaard schakelmomenten per uur, of slaat die alleen aan wanneer het echt nodig is?

Denk dat ik mijn aandacht maar eens moet gaan richten op de ventilator die zoveel herrie maakt, als ik dat ding wat minder zou horen dan boeit het me eigenlijk niet zoveel meer hoe vaak hij aanslaat....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
naar aanleiding van de posts over schakelmomenten ben ik mijn thermostaat (modulerende Isense op remeha calenta) aan het volgen.
en ook ik zie iets van 6 schakelmomenten per uur. gemiddeld sinds aanschaf (14 maanden geleden):
1646 uur gebrand ( met gem. 0,9 m3 gas /uur)
8224 starts
per start dus gem. 12 minuten gebrand...
op de ketel is blijkbaar ook het % "succesvolle starts" af te lezen: 99%.
nb. het min. verbruik is 0,7 m3/uur, dus blijkbaar brand de ketel vaak op minimum stand.

[ Voor 2% gewijzigd door BarryH op 04-11-2012 18:32 . Reden: % succesvolle starts ingevoerd ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12:53

ericplan

5180 Wp PV

VanRoyal schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 21:32:
Vraagje voor de mensen met een andere merk modulerende thermostaat: werkt die ook met een aantal standaard schakelmomenten per uur, of slaat die alleen aan wanneer het echt nodig is?

Denk dat ik mijn aandacht maar eens moet gaan richten op de ventilator die zoveel herrie maakt, als ik dat ding wat minder zou horen dan boeit het me eigenlijk niet zoveel meer hoe vaak hij aanslaat....
Zit even met het probleem dat ik niet precies kan monitoren zonder en uur voor de ketel te gaan zitten.
Wat ik waarneem:
Ketel slaat vaak aan, maar op bescheiden vermogen. Ventilator is dan nauwelijks te horen. Lijkt alleen op warmtevraag te reageren. Thermometer op thermostaat schommelt nauwelijks maar blijft keurig op de ingestelde 19 graden. (0,5 graad schaal)
Ben nog benieuwd naar de exacte betekenis van de diverse decimaalpunten op de display die sneller of langzamer knipperen.
Warmwater staat uit dus is niet van invloed.
Zal kijken of ik iets kan bedenken om wat nauwkeuriger te loggen, ben zelf ook wel benieuwd.
Heb jij je vermogen nog laag staan? Dat zou van invloed op het ventilatorlawaai moeten zijn. Laag vermogen = lagere ventilatorsnelheid

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Ik hink nogal op een aantal gedachten:
enerzijds zie ik dat, wanneer ik de aanvoer verhoog, de ketel langere stooksessies heeft.
anderzijds betekent een langere stooksessie meer gas. Toch? Maar de duur van de warmtevraag door de thermostaat zal afnemen doordat de ruimte eerder de gewenste temp krijgt.

lastig....

Als ik het comfortabel kan krijgen in de woonkamer met een aanvoer van 50 graden, kan ik toch het "pendelgedrag" zoals hierboven beschreven voor lief nemen? Het aantal branderstarts neemt toe, maarja, zo'n ding is daar toch enigszins voor ontworpen..

[ Voor 14% gewijzigd door hansdegit op 03-11-2012 23:23 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
ik dennk dat met een hoger vermogen, dat je pas aan het eind van de stookbeurt tegen de hogere temperatuur aan komt, over het eerste deel van de stookbeurt is het net zo zuinig als een korte stookbeurt.

dus het is de vraag wat efficienter is, minder branderstarts, of kortere stookbeurten.
Als een beetje hogere temperatuur, met een retour onder de 50 graden, de stookbeurt 2 minuten langer maakt, en er bijvoorbeeld 20% minder branderstarts zijn per uur zou ik toch echt denken dat het effcienter is met die langere stookbeurten.
20% is iets van 5 starts per uur in plaats van 6,
bij 6 per uur zijn ze 10 minuten op elkaar, en bij 5 per uur zijn ze 12 minuten op elkaar.

6x2 minuten is 12 minuten per uur, en 5 x 4 =20 minuten per uur, waarvan 10 minuten even efficient als bij de kortere stookbeurten, en de overige 10 minuten qua effcientie slechts oplopen naar minder efficient condenseren. het gaat dan nog om 10 minuten iets minder efficient condenseren, en dat niet eens rechtlijnig.

de langere stookbeurten scheelt dus veel branderstarts en de ketel stookt constanter, en is dus meer in staat comfortabel te werken, en heeft meer modulatiemogelijkheid. er staat denk ik qua efficiëntie in die hogere stooktemperatuur minder negatiefs tegenover.maar dat zou je misschien kunnen nakijken in je handleiding of meten tijdens 2 nahten met vergelijkbare buitentemperatuur (graaddagen) helaas gaan graaddagen per dag, en niet per nacht....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Dus je zegt: de retour onder de 50 gr houden en het aantal branderstarts minimaal zien te krijgen.

Mijn probleem is dat ik de ketel niet onder de 12,2 kW krijg. Zojuist even gekeken met een aanvoer van 60 gr, je ziet dan dat de brandersessie langer wordt. Vooral de stijging van 55 naar 60 gr lijkt een eeuwigheid te duren. Maar, de retour kwam niet boven de 45 uit. Dat lijkt positief.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13-09 00:01

MieJuul

3970Wp

Cyberpope schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 14:30:
[...]

bedankt... ik heb het gevonden. Maar ik zie ook dat de fabrieksinstelling voor de CV al veel langer is als max. Wat zou ik aan moeten houden als vermogen?? Hij staat nu op 24kw begrijp ik.
Bij jou staat die grafiek tenminste in de handleiding.
Ik heb de Remeha Quinta 28c en in die handleiding staat ie dus niet.

Ik heb hem dus zelf maar gemaakt, scheelt een hoop gereken 8)

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • engelbertus
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 12:20
ja, des te lager de retour temperatuur, des te beter de rookgassen kunnen condenseren. deze zijn dan immers ook kouder doordat ze meer warmte kunnen afgeven aan het retourwater dat door de wisselaar stroomt.

hoe hoger de temperatuur van d wisselaar wordt, des te kleiner wordt de delta t tussen de vlammen en de wisselaar, waardoor het steeds langer duurt om de wisselaar een graad in temperatuur te laten stijgen, en daardoor wordt je stookduur dus verlengd, je bereikt een stuk later de maximaal ingestelde temperatuur. zolang de etour niet even snel meestijgt met de aanvoertemperatuur ( en je dus voldoende warmte kunt afgeven aan de ruimte, er is genoeg capacitiet geinstalleerd) is dit gunstig lijkt mij.