Ik kwam dit topic tegen en heb meteen een infraroodmeter gekocht en de handleiding van de ketel erbij gepakt.
Mijn situatie is als volgt:
ketel (remeha quinte 35c) op zolder, 1 radiator die wordt gebruikt op de eerste verdieping en beneden enkel vloerverwarming. Geen modulerende thermostaat
Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.
Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.
regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.
Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?
Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?
[