Dat is meestal 2,5 kwadraad en voldoende voor ruim 16A net als je zekering.Q-bone schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 21:02:
Nog even een vraagje,
Hoe zit het eigenlijk met de kabel die van je omvormer naar de meterkast gaat. Is dat een standaard dikte die je gebruikt in een huishouden? (ik heb het dan niet over het kabeltje van de omvormer naar het stopcontact, maar die van het stopcontact van je omvormer naar de meterkast).
Immers voor je panelen gebruik je 4 of 6 mm voor 2000 watt. Een beetje omvormer is het dubbele, en dat stuur je over 2,5mm draad welke standaard door je buizen van de groep heen lopen, wordt dat niet te warm? Of wordt die groep speciaal aangelegd met dikker draad? Ik heb namelijk al een losse groep liggen, maar het lijkt mij scheef om dat het elektriciteitsdraad daar volgens mij dus dunner is dan die tussen je omvormer en je panelen.
Heeft iemand een verklaring?
standaard draad is natuurlijk wel massief koper en die van de panelen vaak vele kleine draadjes...
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging