interesting :
http://download.sma.de/sm...uennschicht-UNL093821.pdf
volgens deze sheet is het volgens mij altijd verstandig bij poly of mono negatief te aarden,
baat het niet dan schaad het ook niet. mijn ervaring op het dak is dat er een flink verschil zit tussen diverse strings, indien deze aparte omvormers gebruiken, bij aanraking is dat onaangenaam.
qsolar parameters in mijn systeem :
http://van.wijk.net/pvt/qcfg102009.txt
parameters disclaimer :
optimale instellingen voor een gerenoveerde woning 1974 hoek
goed ge(her)isoleerd met hr++ glas maar met grote vrije noordmuur
voorzien van jaga/vasco low h2o ltv radiatoren
beneden verdieping is eerste aanvoerradiator
cv druk minimaal 1.0/1.1 bar idle (low h2o)
de instellingen zorgen voor comfortabele warmte bij lage modulatie,
direkte hoge vraag is niet mogelijk, dit moet uit het vat komen.
hr109 blauwe engel moduleert nooit meer naar vol vermogen maar altijd tussen 20% en 55%
de woning 4 graden verwarmen duurt 3 uur *
na 2 cw6 douches (15 min) duurt herverwarmen van het vat (top) 40 minuten.
gerealiseerde gasbesparing in een jaar met deze parameters : ~1400 m3
de delta T noem ik hier expliciet niet, opstelling en collectortype bepaald de instelling.
* beter is de thermostaat niet teveel te varieren, maar altijd tussen 18 en 20 te laten staan, dag en nacht
** lees hier eerst hoe je de fabrieksinstellingen kunt herstellen voordat je parameters verandert :
Fabrieksinstelling activeren (groene toetsfunctie)
Ga om de fabrieksinstellingen opnieuw te activeren als volgt te werk (alle gewijzigde
instellingen vervallen hierdoor) :
- Selecteer, indien nodig, de technische weergave;
- Selecteer met de MODE-toets hoofdstuk PARA;
- Druk op de STORE-toets.
Het woord "Copy" wordt zichtbaar en de fabrieksinstellingen zijn weer actief.
opvallend met deze instelling (cv temp onder 50c) is de cv, die overdag als de zon doorkomt, simpelweg stopt, en doorgaat op de zon; display geeft dan code 6 met een temperatuur tussen 22 en 45c, volledige zon cv
voorbeeld 7-12-2008 :
http://van.wijk.net/pvt/qsolardec2008.wmv
referentie 7-12-2008 :
http://www.pv-solar24.info/archive/0812/sb081207.png
[
Voor 142% gewijzigd door
Anoniem: 238103 op 11-10-2009 11:08
]