oost-west pv:
ik sta (sonnertrag als referentie) nu op of onder 0 tov midden en oost nederland.
voor de kust begin ik nu 12% achter te lopen.
dat is relatief natuurlijk in kwh/kwp, in kwh opbrengst doet het grote oost-west oppervlak zijn werk erg goed.
vandaag 10,5 kwh in bewolking.
de zuid panelen beginnen nu duidelijk meer te scoren op het garagedak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 18:45:
zonneboiler afkoeling :
(qsolar 25sc380v)
na vrij extreme isolatie zit ik nu op 2,4c per nacht (van 20:00 tot 07:30)
standaard is dat af fabriek dus 12,5c en dat vind ik dus veel teveel.
wervelingen en warm water kruip tegengaan werkt ook erg goed,
alles wat hier is besproken kan je dus ter hand nemen.
de beste score kwam trouwens van een open bovenkant 30cm2 onder het deksel.

gewone (electrische) boilers hebben inderdaad gewoon dezelfde afkoeling,
dubbelwandige ietsje minder.
Afgezien van echte gaten zoals je beschrijft is isolatie gewoon een economisch verhaal. We zijn allemaal op zoek naar de boiler met de kleinst mogelijke buitenmaten en de grootst mogelijke inhoud tegen een aanvaardbare prijs. Dat levert altijd een compromis.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twisted
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04-09 22:36

Twisted

Mogli <3

Twisted schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 08:21:
[...]


Bedankt voor de tips iedereen. Ik laat het jullie wel weten hoe de onderhandelingen gelopen zijn.
Nog een update:

de panelen leveren stroom direct aan Nuon. Deze betaald een vast bedrag per maand gebasseerd op de inkomsten van vorig jaar. In dit geval 418 euro per maand, elke maand.

du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

morgen stemmen he, er valt iets te kiezen.
http://207.44.228.232/photopost/data//505/3003-Hemweg.jpg
gebruik je stem goed.

toch nog even orienteren ?
http://www.solarwebsite.n...erkiezingen-komen-er-aan/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ja, dit heeft mij de nodige uren gekost.

Ook interessant is de analyse van Dhr. du Marchie van Voorthuysen van Gezen, gekopieerd uit de nieuwsbrief CSP-Bericht 2009-4 (de link kan ik niet op de website vinden). Ik kopieer het relevante deel (hopelijk OK)
1. Europese verkiezingen 4 juni: Stemadvies.


Op 4 juni worden in Nederland de verkiezingen gehouden voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Deze verkiezingen zijn belangrijk, want de verschillen tussen de partijen, maar ook tussen de kandidaten op dezelfde lijst zijn aanzienlijk.

Als u samen met mij van mening bent dat:

1. Investeringen in een duurzame Nederlandse, Europese en wereldeconomie van het allergrootste belang zijn;
2. Dat naast decentrale duurzame energieopwekking dicht bij huis de grootschalige duurzame energieopwekking onmisbaar is,

(anders zou u dit bericht waarschijnlijk niet eens lezen),

dan beveel ik het volgende kandidaten aan:

Bas Eickhout, nr.2 op de lijst van Groen Links
Groen Links heeft op de voorpagina van het verkiezingsprogramma het DESERTEC-Plan staan, met de kaart van Europa en Noord-Afrika, het hoogspannings gelijkstroomnet, de CSP-centrales in het zuiden, wind langs de kusten, enz.
Bas Eickhout is specialist op het gebied van biobrandstoffen, maar onderkent de nadelen volop. Als energie-deskundige is hij in staat om het DESERTEC-Plan in het Europees Parlement te bevorderen.

Gerhard Mulder, nr.4 op de lijst van D66
D66 heeft als eerste Nederlandse partij de zonnespiegelcentrales op de agenda gezet en initiatieven genomen in de Tweede Kamer. Gerhard Mulder is specialist op het gebied van CO2-emissiehandel en kent het dossier van grootschale energieopwekking goed.

Als u het om ideologische redenen niet over u hart kunt verkrijgen om op een van deze partijen te stemmen, dan kan ik nog de volgende kandidaten aanbevelen. Met al deze kandidaten hebben wij de afgelopen jaren goede contacten onderhouden, en al deze kandidaten zijn bereid om de zaak van de CSP te steunen.

Lambert van Nisterrooij, nr.5 op de lijst van het CDA
Jeanine Hennis-Plasschaert, nr.2 op de lijst van de VVD
Toine Manders, nr.3 op de lijst van de VVD

Met Dorette Corbey, die nu nog in de PvdA-fractie van het Europees Parlement zit, hadden wij ook goede contacten. Zij heeft zich van alle Nederlandse Europarlementariers het meest ingezet voor CSP en het hoogspannings gelijkstroomnet. Maar helaas staat zij niet meer op de lijst van de PvdA. Van de andere PvdA kandidaten weet ik niets, wat mij betreft slaat u de PvdA dit keer maar over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

http://www.nu.nl/economie...r-flikkerende-lampen.html

ach, nou duurzame energie hebben we niet, en het licht flikkert al,
doe dan maar flink wat duurzame energie erbij lekker alles decentraal, het flikkert nu toch al.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:43:
doe dan maar flink wat duurzame energie erbij lekker alles decentraal, het flikkert nu toch al.
Dat was ook het aller, allereerste wat ik dacht. Hoebedoeltu, decentrale opwekking verstoort de netspanning?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
Op veler verzoek ;)

Paar puntjes die lastig te tekenen zijn:
- Alle leidingen zijn geisoleerd (ook koud tap toevoer)
- Tapwater leidingen vanaf mengventiel plastic
- Warmwater aftap punt boiler gaat via plafond naar 3-weg
- Koudwater binnenkomst stookhok via vloer naar boiler invoer
- Expansievat komt op zolder, vlak waar de leiding naar de collector toe loopt (koudste punt, en voldoende ruimte). Laatste stukje naar het expansievat niet isoleren. Hier komt ook het hoogste punt waar een (automatische?) ontluchter komt.

- Zoals eerder uitgelegd, indien boiler temp < 60c, via 3 weg klep het water door de NV laten stromen.
- Pomp stilzetten bij boiler temp > 85-90c, zodat voorkomen wordt dat vloeistof heter dan 100c door de boiler stroomt (ter preventie van kalkvorming).

- Kleine optimalisatie zou kunnen zijn dat de 3 weg klep alleen omslaat als er geen water getapt wordt. Zo voorkom je dat je een koude douche krijgt, heb alleen nog niet een manier om dat slim (klein prijsje, betrouwbaar) te doen.
- Kleine optimalisatie om de pompgroep flow op te schroeven naarmate de boiler meer op temp komt, dat je een minder groot temperatuurverloop krijgt en dus meer warmte kan opslaan.

Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/harmenj/files/zb_schema.gif
Comments?


edit:
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:04:
oost-west pv:
ik sta (sonnertrag als referentie) nu op of onder 0 tov midden en oost nederland.
voor de kust begin ik nu 12% achter te lopen.
dat is relatief natuurlijk in kwh/kwp, in kwh opbrengst doet het grote oost-west oppervlak zijn werk erg goed.
vandaag 10,5 kwh in bewolking.
de zuid panelen beginnen nu duidelijk meer te scoren op het garagedak.
Oost+west dak is 80% + 80% = 160%. Dat is meer dan enkel een zuid dak (100%). Met het goedkoper worden van pv komt er dus een punt dat het financieel interessanter is om een oost-west dak te hebben.

[ Voor 20% gewijzigd door SpiceWorm op 03-06-2009 22:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

SpiceWorm schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:52:
Oost+west dak is 80% + 80% = 160%. Dat is meer dan enkel een zuid dak (100%). Met het goedkoper worden van pv komt er dus een punt dat het financieel interessanter is om een oost-west dak te hebben.
Voor zonneboilers is dat al zo (iig dankzij de subsidie).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

SpiceWorm schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:52:
Op veler verzoek ;)

Paar puntjes die lastig te tekenen zijn:
- Alle leidingen zijn geisoleerd (ook koud tap toevoer)
- Tapwater leidingen vanaf mengventiel plastic
- Warmwater aftap punt boiler gaat via plafond naar 3-weg
- Koudwater binnenkomst stookhok via vloer naar boiler invoer
- Expansievat komt op zolder, vlak waar de leiding naar de collector toe loopt (koudste punt, en voldoende ruimte). Laatste stukje naar het expansievat niet isoleren. Hier komt ook het hoogste punt waar een (automatische?) ontluchter komt.

- Zoals eerder uitgelegd, indien boiler temp < 60c, via 3 weg klep het water door de NV laten stromen.
- Pomp stilzetten bij boiler temp > 85-90c, zodat voorkomen wordt dat vloeistof heter dan 100c door de boiler stroomt (ter preventie van kalkvorming).

- Kleine optimalisatie zou kunnen zijn dat de 3 weg klep alleen omslaat als er geen water getapt wordt. Zo voorkom je dat je een koude douche krijgt, heb alleen nog niet een manier om dat slim (klein prijsje, betrouwbaar) te doen.
- Kleine optimalisatie om de pompgroep flow op te schroeven naarmate de boiler meer op temp komt, dat je een minder groot temperatuurverloop krijgt en dus meer warmte kan opslaan.

[afbeelding]
Comments?
Wat doet die wereldontvanger in je setup? :)

Je zou ook, in plaats van de driewegklep kunnen kiezen voor een "altijd door de ketel setup" en dan de cv via een relaiscontact in of uitschakelen (temperatuurgestuurd) Voor zover ik weet kan dat bij de TR0603. Die kan ook nog het toerental van de pomp regelen.

[ Voor 7% gewijzigd door ericplan op 03-06-2009 22:19 ]

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:46:
[...]

Dat was ook het aller, allereerste wat ik dacht. Hoebedoeltu, decentrale opwekking verstoort de netspanning?
Ach met een beetje mazzel krijgen we dan nu wat aandacht voor een nette Ohmse belasting van het netwerk.
Tegenwoordig heeft vrijwel alles een schakelende voeding met idioot lage cos-phi en ook de spaarlampen doen daar aan mee.
Ik vraag me alleen wel af of die nu zo'n grote bijdrage hebben hieraan.
Decentrale opwek zou juist de netspanning lokaal nog wat kunnen dempen, zou je verwachten. Het flikkeren is namelijk met veel kortere intervallen dan dat je van PV-installaties kunt verwachten. Niet dat die er hier in Groningen nu veel zijn, helaas niet.

Trouwens niet alleen in het zuiden knippert het licht, ook hier in Groningen is het licht niet zo constant als je zou willen (netspanning fluctueert tussen 200-258V elke dag op het net) en ligt het er zeer regelmatig uit. (al zeker meer dan 10x in Groningen-stad in 2009)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:46:
[...]

Dat was ook het aller, allereerste wat ik dacht. Hoebedoeltu, decentrale opwekking verstoort de netspanning?
Niet helemaal uit de lucht gegrepen. Decentrale opwekking is heel mooi, maar vereist wel stabiliteit en daarvoor heb je met name bij windmolens die nogal fluctueren toch wel een stabiel net nodig dat die fluctuaties op kan vangen. Een aspect dat door sommigen wel eens wordt vergeten of onderschat.

Dit is allemaal niet onoverkomelijk, maar vereist wel nadenken over een aantal aspecten. Bij een grootschalig project zal b.v. nagedacht moeten worden over de vraag of de kabels van het energiebedrijf zwaar genoeg zijn. Zo niet, dan krijg je of onvermijdelijk door die fluctuaties hinderlijke spannigsschommelingen.
Maar om nou zonder meer maar te stellen dat decentrale opwekking de netspanning verstoort, is nogal ongenuanceerd vind ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19-09 20:10
Officieel moeten apparaten ook gewoon 230 V AC +/-10% bij 50 Hz +/-10% accepteren. Dat is dus alles van 207V AC tot 253V AC bij 45Hz tot 55Hz. Denk dat stiekem niet alle apparaten hier even goed mee om kunnen gaan. Dus gewoon zoals het artikel zegt:
De technica heeft dan ook een eenvoudige oplossing voor hinderlijk geflikker in huis: alle gloeilampen vervangen door spaarverlichting. Vanaf 2012 is de gloeilamp niet meer te koop.
Zoveel fluctueerd het volgens mij niet:
Afbeeldingslocatie: http://www.olino.org/wp-content/uploads/2008/09/bigmama_lampvoltagecontrol.png
bron: http://www.olino.org/arti...ma-het-olino-lampmeettool

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

IJsbeer schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 09:20:
[...]


Die maken vnl. ophangmateriaal en de metalen omhulsels, maken geen complete panelen.
Wis en waarachtig wel maken die (welke?) Ubbink gasten modules, en er zitten nog soms cellen van onze bloedeigen (nou ja, halfbloed) Solland Solar cellenbakker van op den Germaans-Nederlandse grens in verwerkt. Of ze het nu nog zo druk hebben is een tweede (crisis, crisis, crisis, Econcern surseance ellende, etc.). Ecostream verkocht die dingen steeds vaker, vooral in Vlaanderen en Duitsland kwam je ze tegen, maar zelfs enkele Nederlanders (Sonnenertrag) hebben al Ubbinkjes... Beldezon (onderdeel van Ecostream van Econcern...) had vorig jaar "Ubbink" aanbieding voor Greenchoice, datasheets moest je echter als je ze wist te vinden van de Duitse Ecostream site zien te vissen...

http://www.polderpv.nl/ni...reenchoice_SDE_aanbieding

Een afgesplitst onderdeel van het Ubbink gebeuren voert al tijden de beroemde "Ecofys bakken" in hun portfolio, en meer systemen zoals een dakgeïntegreerd geval. Ze zijn onderdeel van het Duitse systeemhuis Centrosolar wat op deze wijze een "totaalpakket" PV kan aanbieden (incl. de montagematerialen van Ubbink).

Overigens heet het bedrijf Ubbink Solar nu opeens weer Renusol, 't is maar dat je het weet. Dynamisch wereldje, dat PV-gebeuren... Heeft waarschijnlijk met de verwarring met de "principale" NL modulefabriek in Doetinchem te maken, de boel is allemaal nauw met elkaar verweven. Lees ook dit bericht. Gaan ze wel of niet aan het Ecocern debacle onderdoor?

:?

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mistraller
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:54
sander817 schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 19:56:
ik was alvast van plan mijn wasmachine op hotfill aan te sluiten dmv een MS1002(later op een zonneboiler) maar degene waar ik de wasmachine vandaan heb(een siemens xls 160) zegt dat het niet kan:
Beste Sander.

De machine is er niet geschikt voor. In de huishoudmachines helemaal geen .
Alleen professioneel hebben koud en warm mogelijkheid.
Voor meer technische details mag je altijd bellen.


is dat zo?
Nonsense. Hotfill werkt voor iedere machine. Een wasmachine kan ook kookwassen draaien, kan me niet voorstellen dat kunststoffen 60 graden al niet aankunnen.

Ze zijn hier in de war met machines die direct koud en warm aankunnen. De ms1002 mengt het water al voor het de machine ingaat.

My solar panels | Soladin loggen? | Strava
---------------
Gemak dient de mens, moeite dient de mensheid.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Twisted schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:07:
[...]


Nog een update:

de panelen leveren stroom direct aan Nuon. Deze betaald een vast bedrag per maand gebasseerd op de inkomsten van vorig jaar. In dit geval 418 euro per maand, elke maand.
Vragen:

Ik neem aan dat je hier "NUON als Duits netbeheerder" bedoelt? De netbeheerders zijn immers de wettelijk verplichte partij die de Einspeise Vergütung dienen uit te betalen. Of moet je zelf, zoals ik begrepen had, maandelijks of jaarlijks een "nota" insturen naar "de netbeheerder" om voorschotten te incasseren, en elk jaar een eindnota om daadwerkelijk te vereffenen op gerealiseerde kWh productie? Hoe zit het met het bedrag/kWh. Wordt dat ergens in contract gespecificeerd? Ik ben erg geïnteresseerd in de exacte gang van zaken daar. En natuurlijk: of NUON geen rare spelletjes speelt daar. Het is al heel byzonder dat ze daar ergens een of andere vinger in een Duits netwerkje zouden hebben. Of ik heb dat fout geïnterpreteerd. Kun je evt. reactie naar mijn mail adres sturen? Thanx!

Overigens: je hebt in Duitsland de status van "ondernemer" als je meedoet onder de EEG condities. Dat betekent dat je alle omzetbelasting terug kunt vorderen. Ook hierover gaarne meer details als je die te horen krijgt. Ik wil alles weten van het naadje van het EEG... O-)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 09:07
SpiceWorm schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:52:
Oost+west dak is 80% + 80% = 160%. Dat is meer dan enkel een zuid dak (100%). Met het goedkoper worden van pv komt er dus een punt dat het financieel interessanter is om een oost-west dak te hebben.
Creatief rekenen noem ik dat. Als je er van uit gaat dat je dakoppervlak de beperkende factor is, is dat juist. Als je rekent in kWh/kWp natuurlijk niet, dan is het gewoon (80%+80%)/2=80%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • windfreak
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08-09 21:45

windfreak

12 x Sunpower BLK 220

sander817 schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 12:46:
mijn deurbel begint het te begeven, zon ding wat via de meterkast met een trafo werkt. Nu zoek ik daar een energiezuinige oplossing voor
ik dacht aan zoiets, maar dan in NL te verkijgen
Er zijn legio deurbellen op batterijen te koop. Die hebben wij ook en de batterijen zitten er minimaal 6, maar ik schat wel 10 jaar in. De bel doet het perfect.

www.topspots.org/solar www.topspots.org/solar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
pcmadman schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 00:10:
Officieel moeten apparaten ook gewoon 230 V AC +/-10% bij 50 Hz +/-10% accepteren. Dat is dus alles van 207V AC tot 253V AC bij 45Hz tot 55Hz. Denk dat stiekem niet alle apparaten hier even goed mee om kunnen gaan. Dus gewoon zoals het artikel zegt:
[...]
Klopt op zich wel, maar dat gaat in het algemeen over relatief trage schommelingen die niet met hinderlijk geflikker gepaard gaan.
Zoveel fluctueerd het volgens mij niet:
[afbeelding]
bron: http://www.olino.org/arti...ma-het-olino-lampmeettool
Wederom, als fluctuaties snel plaats vinden, is zelfs een paar volt al irritant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander817
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 10:10

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Mistraller schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 00:12:
[...]

Nonsense. Hotfill werkt voor iedere machine. Een wasmachine kan ook kookwassen draaien, kan me niet voorstellen dat kunststoffen 60 graden al niet aankunnen.

Ze zijn hier in de war met machines die direct koud en warm aankunnen. De ms1002 mengt het water al voor het de machine ingaat.
na wat verder vragen ziet hij geen problemen met water tot een 40 graden, hij dacht dat er alleen maar heet water in ging, wat voor de was slecht is
De aquastop + slang is bij mij precies hetzelfde als op deze foto van de ms1002 site:
dus mag ik denk ik wel aanemen dat de aanvoerslang ook geschikt is voor heet water?
er staatwel op die aquastop net als op de foto max 25 graden
Afbeeldingslocatie: http://ms1002.de/pic1207/pic_ms_1107gr/Wasser_Stop.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
zonnigtype schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 00:10:
[...]

Gaan ze wel of niet aan het Ecocern debacle onderdoor?
Jep: http://www.gelderlander.n...ek-ontslaat-65-mensen.ece

Bijzonder commentaar heb je op dat stukje (tenminste, ik neem aan dat jij dat bent :) )
Zou te triest voor woorden zijn als dat de echte reden is.

[ Voor 7% gewijzigd door IJsbeer op 04-06-2009 09:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander817
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 10:10

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

spiceworm, welke controller heb jij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike70
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 18-09 20:07

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

sander817 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 09:04:
[...]


na wat verder vragen ziet hij geen problemen met water tot een 40 graden, hij dacht dat er alleen maar heet water in ging, wat voor de was slecht is
De aquastop + slang is bij mij precies hetzelfde als op deze foto van de ms1002 site:
dus mag ik denk ik wel aanemen dat de aanvoerslang ook geschikt is voor heet water?
er staatwel op die aquastop net als op de foto max 25 graden
[afbeelding]
Ik heb dezelfde hotfill. Het warme water bij mij komt direct van de zonneboiler.
Temperatuur vaak > 80°C, dus zou ik me geen zorgen over maken.

www.mijnzon.info


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike70
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 18-09 20:07

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

sander817 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 09:04:
[...]


na wat verder vragen ziet hij geen problemen met water tot een 40 graden, hij dacht dat er alleen maar heet water in ging, wat voor de was slecht is
De aquastop + slang is bij mij precies hetzelfde als op deze foto van de ms1002 site:
dus mag ik denk ik wel aanemen dat de aanvoerslang ook geschikt is voor heet water?
er staatwel op die aquastop net als op de foto max 25 graden
[afbeelding]
Op de foto zie ik aan de onderkant een kunststof slang.
Hierin zit een waterslang en de sturing van de aquastop.
De slang moet wel gewapend zijn en temperaturen hoger dan 60 graden aankunnen.
Bij mijn wasmachine en vaatwasser is dit het geval.
Let daar wel op, ik heb mijn cv-installatie ooit eens met een ordinaire slang bijgevuld met warm water uit de zonneboiler. Je staat verstelt hoe flexibel een slang kan worden en hoe snel deze knapt, als deze te heet wordt .

www.mijnzon.info


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 07:44:
Creatief rekenen noem ik dat. Als je er van uit gaat dat je dakoppervlak de beperkende factor is, is dat juist. Als je rekent in kWh/kWp natuurlijk niet, dan is het gewoon (80%+80%)/2=80%.
En met het goedkoper worden van PV (en zb) zal uiteindelijk ruimte de beperkende factor zijn.
sander817 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 09:40:
spiceworm, welke controller heb jij?
We hebben de SR988C besteld ('uitgebreide controller' van sunsystems).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SolarKing
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15-09-2023

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

SpiceWorm schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:52:

Oost+west dak is 80% + 80% = 160%. Dat is meer dan enkel een zuid dak (100%). Met het goedkoper worden van pv komt er dus een punt dat het financieel interessanter is om een oost-west dak te hebben.
Als ik de instralingsdiagram erbij pakt dan maakt het helemaal niks uit of ik oost+west dak vol leg of een noord+zuid dak. Het uiteindelijk resultaat zou hetzelfde moeten zijn. (oost+west = noord+zuid)
Dus waarom zou een oost-west dak financieel interessanter zijn? tenzij je de panelen op je oost-west dak naar het zuiden mag richten maar dat mag hier in Nederland niet. (wel in Duitsland en Belgie)

www.sunsolar.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23:34
SolarKing schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 11:13:
[...]


Als ik de instralingsdiagram erbij pakt dan maakt het helemaal niks uit of ik oost+west dak vol leg of een noord+zuid dak. Het uiteindelijk resultaat zou hetzelfde moeten zijn. (oost+west = noord+zuid)
Dus waarom zou een oost-west dak financieel interessanter zijn? tenzij je de panelen op je oost-west dak naar het zuiden mag richten maar dat mag hier in Nederland niet. (wel in Duitsland en Belgie)
Okezoals je weet hebben wij bewolking in onze regionen
Dus als je oost + west heb ...heb je iets minder last van bewolking tijdens de ochtend of de avond
dus iets meer opbrengst.......(Je KAN meer uren in de zon draaien)

Finacieel intressant .. jazeker als iemand anders je rekening betaald voor de panelen ( subsidie).en jij mag oosten .. oosten op het oosten en op het westen ;)

Maar de stelling (oost+west = noord+zuid) is niet juist Oost/West heeft meer directe zon uren instraling dan Noord/Zuid (.. tenzij je op de noorpool woont en net je bericht heb geplaats ;)

[ Voor 9% gewijzigd door X21r op 04-06-2009 11:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SolarKing
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15-09-2023

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

X21r schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 11:47:
[...]


Okezoals je weet hebben wij bewolking in onze regionen
Dus als je oost + west heb ...heb je iets minder last van bewolking tijdens de ochtend of de avond
dus iets meer opbrengst.......(Je KAN meer uren in de zon draaien)

Finacieel intressant .. jazeker als iemand anders je rekening betaald voor de panelen ( subsidie).en jij mag oosten .. oosten op het oosten en op het westen ;)

Maar de stelling (oost+west = noord+zuid) is niet juist Oost/West heeft meer directe zon uren instraling dan Noord/Zuid (.. tenzij je op de noorpool woont en net je bericht heb geplaats ;)
Dus de instralingsdiagram is voor nederland niet helemaal juist dan?
Persoonlijk dacht ik bij bewolkt weer de verschillen tussen noord oost west en zuid juist nog kleiner wordt.
Natuurlijk raad ik niemand aan om zonnepanelen op je noordelijk dakhelft te plaatsen maar volgens de instralingsdiagram zou bij een flauwe dakhoek van 20 graden je nog steeds 70% opbrengst hebben met een noordelijk dak tenopzichte van perfect zuid.

www.sunsolar.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SolarKing
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15-09-2023

SolarKing

Bedrijfsaccount Sunsolar

20.000Wp

:)

[ Voor 99% gewijzigd door SolarKing op 04-06-2009 12:31 ]

www.sunsolar.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 09:07
Helaas is minister van der Hoeven niet van plan de SDE regeling aan te passen, zodat het mogelijk wordt met één meter zowel SDE 2008 als SDE 2009 te registreren.
http://parlando.sdu.nl/cg...key=KVR36317/KVR36317.rtf
2
Is het waar dat het plaatsen van deze meter niet technisch noodzakelijk is maar alleen nodig is om zowel nog voor de subsidie van 2008 als voor de subsidieronde van 2009 in aanmerking te komen?

Antwoord
Het plaatsen van een tweede meter is inderdaad technisch niet noodzakelijk, maar wel op grond van de systematiek van de SDE, waarbij we de subsidietarieven jaarlijks zoveel mogelijk laten aansluiten bij de voor het betreffende jaar geldende daadwerkelijke kosten. Voor huishoudelijke zon-pv installaties was het basisbedrag voor subsidieaanvragen in 2008 hoger dan voor subsidieaanvragen in het huidige jaar 2009. Indien een huishouden dus in 2008 voor zon-pv een subsidiebeschikking heeft ontvangen en daarna in 2009 voor een uitbreiding van de installatie wederom subsidie aanvraagt, dan geldt voor de elektriciteit die wordt geproduceerd met deze uitbreiding een lagere subsidie dan voor de elektriciteit die wordt geproduceerd met de oorspronkelijke, in 2008 gesubsidieerde, installatie. Om voor beide delen van de installatie het juiste subsidietarief te kunnen hanteren, is het dus noodzakelijk dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit van de afzonderlijke delen kan worden vastgesteld. Dit kan alleen door beide delen apart te bemeteren. Zoals gezegd is dit inherent aan de gekozen uitgangspunten bij het ontwerp van de regeling, zoals deze zijn verankerd in het Besluit SDE (zie artikel 5). Ik zie geen reden om deze uitgangspunten los te laten. Ik teken daarbij aan dat de (extra) meterkosten worden meegenomen bij het berekenen van het SDE-subsidietarief.
.....
Ik ben niet bereid de regeling aan te passen, aangezien aparte bemetering van diverse jaargangen zon-pv installaties met verschillende basisbedragen inherent is aan de gekozen uitgangspunten van de regeling. Ik zie geen reden om deze uitgangspunten los te laten.
Antwoord op kamervragen gesteldnnaar aanleiding van een mailtje van mij naar een aantal kamerleden.
Dat betekent dus dat ik niet ga uitbreiden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fugitive1977
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 12-05 16:09
Ik heb een vrij technische vraag, en ik hoop dat dit daarvoor het juiste topic is:
In onze achtertuin heb ik 6 verlichtingpaaltjes geplaatst, waarin 220V lampen kunnen worden geplaatst. Uiteraard wil ik daarin spaarlampen gebruiken, maar deze wil ik kunnen schakelen met een afstandsbediening, is het mogelijk om dan alle lampen tegelijk te dimmen. Ik weet dat er wel systemen bestaan om normale gloeilampen met een afstandsbediening te dimmen, maar bestaat er ook zo'n systeem om 6 spaarlampen tegelijk te bedienen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23:34
SolarKing schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 12:30:
instralings diamgram voor nederland niet waar
Zo kan je dat niet zeggen
Kijk het is een gemiddelde opbrengst ... voor gemiddelde panelen
Sommige zijn beter in diffuus licht
Wat ook nog mee speelt ,een systeem op oost zal iets meer presteren dan op west
Dit omdat de temperatuur in de ochtend lager is dan later op de dag

En de vraag heb je op jouw locatie meer ochtend bewolking of sávonds?.. kan verschillen
En hoe is het horizontaal uitzicht van je panelen( belangrijk bij difuuslicht)
En waar krijgje schaduw
En natuurlijk je beschikbaar oppervlakte

Dus een heleboel factoren die mee spelen

En als de zon direct op de panelen kan krijgen( met meer uren.. des te beter ..meer energie
En hoe meer uren zon je kan pakken.. des te beter zie trackers, meer uren zon ,meer energie
Difuus licht is leuk meegenomen maar zet niet veel zoden aan de dijk( richting noord) en dan nog alleen in hoog zomer wat directe zon straling( richting noord) brrrr


Voor keurkeuze voor richting in volgorde
zuid .. oost ... oost+west .. west ...noord toch
(Met west bedoel ik ook WZW.. etc )

Voor de rest als je niet "perfect"ligt dan is difuus licht "belangrijk

Dus eigenenlijk is er nooit een perfect antwoord op te vinden.. wel het beste, afhankenlijk van de situatie ;-)

Zelfs pv-solar24 leverd energie .. terwijl de zon achter zijn panelen staat, 100Wh ;-)
En het "instralings diamgram "is een richtlijn berekening
Zonder alle variable die ik bovengenoemt heb

Een oost= west of ZZW+ZZO kan kan intressanter zijn omdat je meer uren zon kan pakken(ivm bewolking)
Het enigste nadeel . je moet veel pv plaatsen .. als dat niet veel kost ..is het niet erg ..
Maar ga geen 225Wp 18,2 % panelen neer leggen op Oost+West als je de volle prijs moet betalen
(tenzij je het zelf wilt) ZZW+ZZO is wel intressant

Als je panelen op het noorden "moet' leggen zoek naar types met hoogste opbrengst met difuuslicht
Die op het zuiden kunnen gewoonen types zijn ;)

En als de prijs van de panelen laag is .. dan maakt het niet meer uit waar je ze neer zet ( nadat je de beste plekken heb opgevuld ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:06:
Helaas is minister van der Hoeven niet van plan de SDE regeling aan te passen, zodat het mogelijk wordt met één meter zowel SDE 2008 als SDE 2009 te registreren.
http://parlando.sdu.nl/cg...key=KVR36317/KVR36317.rtf

[...]

Antwoord op kamervragen gesteldnnaar aanleiding van een mailtje van mij naar een aantal kamerleden.
Dat betekent dus dat ik niet ga uitbreiden.
Je kan toch altijd bij plaatsen buiten de SDE om? Je kan evt lokale aanschaf subsidies gebruiken om de kost prijs iets te drukken.
Prijzen van pv zijn de laatste tijd lekker aan het dalen; zonder sde wordt steeds aantrekkelijker!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23:34
deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:06:

Antwoord op kamervragen gesteld naar aanleiding van een mailtje van mij naar een aantal kamerleden.
Dat betekent dus dat ik niet ga uitbreiden.
Das heel jammer ....maar als je een slimmer meter "krijgt"neemt ..moet nemen..

Heef die ook apparte ingangen ?? zodat je de 4 tellers kan gebruiken
2x SDE ...2x verbruik .. waarom heeft ie anders 4 tellers ;-)
Tuurlijk 2x 30 euro om een meterstand in de computeer te verwerken is wel een beetje veel
maar ander heb ik wel intresse in jouw SDE toewijzing mocht ik hem niet krijgen ..... geeft twee bakjes koffie voor .. gezet met schone stroom ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonneStroom
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

X21r schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:35:
[...]

Das heel jammer ....maar als je een slimmer meter "krijgt"neemt ..moet nemen..

Heef die ook apparte ingangen ?? zodat je de 4 tellers kan gebruiken
2x SDE ...2x verbruik .. waarom heeft ie anders 4 tellers ;-)
Tuurlijk 2x 30 euro om een meterstand in de computeer te verwerken is wel een beetje veel
maar ander heb ik wel intresse in jouw SDE toewijzing mocht ik hem niet krijgen ..... geeft twee bakjes koffie voor .. gezet met schone stroom ;)
De brutoopbrengstmeter die bij mij is geplaats heeft 4 onafhankelijke telwerken. 2 x verbruik en 2 x opbrengst. Van de 4 is er maar 1 in gebruik voor het meten van de zonnestroom die door mijn zonnestroom installatie wordt opgewekt. Volgens mij hoeft er dus in mijn geval geen nieuwe meter te worden geplaats. Wel zal iemand langs moeten komen om de tweede installatie op de 2e opbrengst meter aan te sluiten omdat de boel is verzegeld.
Ik ga er van uit dat vergelijkbare digitale meters bij alle anderen die een SDE subsidie hebben is geplaatst.
Technisch hoeft er dus geen nieuwe meter te worden geplaats indien een tweede installatie met gebruik making van de SDE regeling wordt aangelegd.

ZonneStroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonneStroom
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

Daarnaast heb ik nog gewoon mijn Ferrarismeter hangen voor de afrekening van mijn electriciteits verbruik of levering. Brutoopbrengst is alleen voor de subsidie.

ZonneStroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 09:07
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:25:
[...]


Je kan toch altijd bij plaatsen buiten de SDE om? Je kan evt lokale aanschaf subsidies gebruiken om de kost prijs iets te drukken.
Prijzen van pv zijn de laatste tijd lekker aan het dalen; zonder sde wordt steeds aantrekkelijker!
Ik kan geen extra panelen plaatsen op mijn huidige omvormer buiten de SDE om. Ik heb een Sunny Boy 3300 met nu 20 * 175 Wp Suntech panelen. Op de omvormer kunnen 24 * 175 Wp (3*8). Volgens Sunnydesign is de opbrengst per Wp dan zelf nog iets hoger als met 20 (2*10).
Als ze op dezelfde omvormer zitten kan de opbrengst uiteraard niet buiten de productiemeter om.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonneStroom
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 16:17:
[...]

Ik kan geen extra panelen plaatsen op mijn huidige omvormer buiten de SDE om. Ik heb een Sunny Boy 3300 met nu 20 * 175 Wp Suntech panelen. Op de omvormer kunnen 24 * 175 Wp (3*8). Volgens Sunnydesign is de opbrengst per Wp dan zelf nog iets hoger als met 20 (2*10).
Als ze op dezelfde omvormer zitten kan de opbrengst uiteraard niet buiten de productiemeter om.
Dat kan wel met een truukje. Je legt een complete 2e groep aan en laat die aansluiten op je tweede teller. In de zomer zet je de uitgebreide installatie op de nieuwe groep, laat de teller oplpen tot een paar % meer dan waar je voor de tweede aanvraag subsidie hebt gekregen. Daarna sluit je de 1e electragroep weer aan op je uitgebreide installatie en laat je de rest van de stroom doorlopen. Beiden telwerken samen blijven je totale opbrengst aangeven. Je subsidie is toch gemaximaliseerd op 0,8 x je aangevraagde vermogen.

ZonneStroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonneStroom
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

0,85 x moet dat zijn.

ZonneStroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZonneStroom
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online

ZonneStroom

formerly known as glambalk

deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 16:17:
[...]

Ik kan geen extra panelen plaatsen op mijn huidige omvormer buiten de SDE om. Ik heb een Sunny Boy 3300 met nu 20 * 175 Wp Suntech panelen. Op de omvormer kunnen 24 * 175 Wp (3*8). Volgens Sunnydesign is de opbrengst per Wp dan zelf nog iets hoger als met 20 (2*10).
Als ze op dezelfde omvormer zitten kan de opbrengst uiteraard niet buiten de productiemeter om.
Maar waarschijnlijk moet je toch naar een tweede omvormer omdat je zowiezo over de capaciteit van 16A van je eerste electra groep gaat op het moment dat de omvormer maximaal (3600W) aan het leveren is.

ZonneStroom


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 09:07
glambalk schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 16:54:
[...]


Maar waarschijnlijk moet je toch naar een tweede omvormer omdat je zowiezo over de capaciteit van 16A van je eerste electra groep gaat op het moment dat de omvormer maximaal (3600W) aan het leveren is.
230*16=3680, dus is die groep geen probleem. Ook nu zie ik al eens pieken van 3.6 kW langskomen op de Sunnybeam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

zaankanters opgelet :
http://www.zaanstad.nl/al...ig_zaanstad?view=Standard

kort dag, korte voorbereidingstijd.

(discussie oost-west vind ik echt tenenkrommend)
de instraling is altijd 85% van zuid.
aan de kust ontvang je 20% meer.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2009 19:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 18:47:
(discussie oost-west vind ik echt tenenkrommend)
:Y

Bij mij liggen ze op WZW en ze produceren nog meer dan we verbruiken...

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander817
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 10:10

sander817

5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler

Mike70 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 09:44:
[...]
De slang moet wel gewapend zijn en temperaturen hoger dan 60 graden aankunnen.
Bij mijn wasmachine en vaatwasser is dit het geval.
kun jij eens kijken wat voor soort slang erin zit?
bij mij staat er op: rubber hose lavapress din 49966 10-25 C - 90 bar made in italy

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

zonneboiler/collectorpomp:
ik heb vandaag een doorstroom begrenzer (instelbaar) geplaatst,
hopelijk gaat nu bij een lagere flow, en hetere retour en langere draaitijd,
dat laatste stukje van 80c tot 95c nu iets sneller.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 21:02:
zonneboiler/collectorpomp:
ik heb vandaag een doorstroom begrenzer (instelbaar) geplaatst,
hopelijk gaat nu bij een lagere flow, en hetere retour en langere draaitijd,
dat laatste stukje van 80c tot 95c nu iets sneller.
Ik zat me juist af te vragen wat te doen: Toerental van de pomp regelen met de Steca TR0603 of de doorstroom beperken met een vast toerental. Voordeel van het eerste is dat het dynamisch is en energie bespaart van de pomp. De tweede optie is de standaardsetting van de Nefit Solarline 2-110.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

de laatste 15 graden gaan heel langzaam, (bij factory default) kijk maar eens op een zonnige dag.
als ik de pomp minimaal liet draaien ging dat al iets beter.
na een begrenser ring de afgelopen pinkster viel op dat bij een lagere flow,
de collector aanvoer veel heter was (94c ipv 88c)(bij collector temp 102c)
dit gaat de wisselaar in.

theorie : opwarmen tot 85c duurt langer met 88c dan met 94c in de wisselaar.
de doorstroom begrenser zag ik al op een nieuw model combi boiler zitten,
gewoon zo`n ding met een schroefje.
i`ll keep you posted.
(doordat ik vrijwel continu de boiler veel belast (gebruik en hotfills) kom ik vrijwel nooit meer aan de max temp)

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2009 21:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

ericplan schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 21:24:
[...]

Ik zat me juist af te vragen wat te doen: Toerental van de pomp regelen met de Steca TR0603 of de doorstroom beperken met een vast toerental. Voordeel van het eerste is dat het dynamisch is en energie bespaart van de pomp. De tweede optie is de standaardsetting van de Nefit Solarline 2-110.
Toerental geregeld door de controller bevalt me prima.
Wat de controller in de gaten houdt kun je zelf toch niet bijhouden.
Als de zon even verdwijnt schakelt de pomp automatisch terug, de zon komt tevoorschijn en even later toerntal omhoog.
Dit kun je zelf niet bijhouden om met de hand in te stellen.
Daarbij kun je met de controller (bij mij tenminste) de delta-t voor het opschakelen van de pomp instellen,m aar ook nog een delta-t voor het downschakelen van de pomp.
Bij deze functie kijkt de controller dus naar de delta-t in welke mate dat deze gehaald wordt en kun je zelf aangeven in welke mate dat er gereageerd moet worden.
Ook is een minimum inschakelsnelheid in te stellen.

Dus Flow max ( naar gelang je systeem nodig heeft) en laat de controller het maar regelen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

dat klopt, de delta t en modulatie doet het prima, maar dan tussen 20c en 65c,
boven de 65c boiler temp, gaat het ineens veel minder snel omhoog,
juist dan zou de flow zo moeten zijn dat de delta t een verschil laat ontstaan van 20c tussen het vat en de collector.
het is zoals bij rolweerstand lijkt het, boven 120km/h versnellen, dan word de weerstand veel groter.
ik ga uitproberen of dit beter werkt, ik vermoed namelijk van wel.
een soort zomerstand en swinters gewoon standaard.

flitspaal : heb jij dat ook ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

@Eric-pvt
Heb je de flow-max (dmv de tacosetter) wel goed ingesteld dan, ik bedoel dus niet te hoog?
Zodat je bij de hogere temperaturen die moeilijker gehaald worden teveel flow hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

ja, eigen setup of factory default geeft boven 65c gewoon hele~trage~stijging van temperatuur.
bij lage flow, waarbij de collector heter word, zijn die laatste 15 graden er zo bij.
(een uur eerder bij collector temperatuur 112c zelfs)
de flow is 25-45 % van max boven 45c; onderin het vat.
het is natuurlijk geen echt probleem.... hij haalt het wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Zo, eindelijk eens even de tijd - en rust - kunnen nemen om de statistieken over mei bij te werken. Mei was lekker zonnig en dat was te merken ook! :) De meterstand schommelt nog altijd rond de -200kWh ten opzichte van dezelfde datum vorig jaar dus dat gaat goed.

Ik ben niet gelukkig met de manier waarop Wordpress de thumbnails van de grafieken maakt, maar daar weet ik op dit moment even geen oplossing voor.

Overigens presteert het 100Wp-afdakje boven verwachting: hij maakt bijna 7% van het vermogen van de gehele installatie uit, en produceert toch nog 5% van de opbrengst! Ik had dat stukken lager verwacht omdat hij niet op het dak ligt maar aan de muur hangt (dus later zon krijgt), een stuk lager hangt en dus ook weer eerder uit de zon is en ook een veel groter stuk hemelkoepel bedekt ziet door bomen en huizen. Een aardige meevaller :)

[ Voor 31% gewijzigd door JeroenH op 04-06-2009 23:16 ]

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Herken dit niet, stoomt hier linea recta door.
Moet eerder rustig aan doen.
dat zullen de m2 wel zijn.
Hoogste collector temperatuur die ik tot nu toe gezien heb 101gr (90gr bovenin + delta-t van 10 )

Heb de offerte binnen voor de UVR1611 met flowmeter, stralingsmeter, sensoren, pc-koppeling.
pfff

@Jeroenh

120m3 gas in januari?
Die had ik in bijna 1 week! 8)7
En dan
April 6m3
Mei 2m3
:9

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2009 23:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 23:14:
@Jeroenh

120m3 gas in januari?
Die had ik in bijna 1 week! 8)7
Dat is goed mogelijk. Waarschijnlijk een groter huishouden? Wij zijn met zijn tweetjes en ook nog vrij vaak weg (en dan dus elders energie aan het verbruiken).
En dan
April 6m3
Mei 2m3
:9
Kijk! Dat zijn de betere cijfers. Maar daarmee moet je dus wel die 3x120 kuub uit januari goedmaken ;)

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Komende winter wil ik het wel eens zien wat de cijfers dan zeggen.
Moet stukken beter worden, nieuw dak met zonneboiler

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

IJsbeer schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 09:25:
[...]


Jep: http://www.gelderlander.n...ek-ontslaat-65-mensen.ece

Bijzonder commentaar heb je op dat stukje (tenminste, ik neem aan dat jij dat bent :) )
Zou te triest voor woorden zijn als dat de echte reden is.
Ik neem aan dat je dat commentaar van die persoon met een "bekend lijkende nick" bedoelde. Was ik niet. Mogelijk een grappenmaker die mijnTweakers nick kende en het leuk vond om die te gebruiken. Internet lokt nogal wat van dat soort "ge- en misbruik" uit. Nix tegen te doen.

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

deejeebv schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:06:
Helaas is minister van der Hoeven niet van plan de SDE regeling aan te passen, zodat het mogelijk wordt met één meter zowel SDE 2008 als SDE 2009 te registreren.
http://parlando.sdu.nl/cg...key=KVR36317/KVR36317.rtf

[...]


Antwoord op kamervragen gesteldnnaar aanleiding van een mailtje van mij naar een aantal kamerleden.
Dat betekent dus dat ik niet ga uitbreiden.
Was te voorspellen (en dat deed ik al voordat de SDE officieel werd in 2008, toen nog niemand van de ergste waanzin van het gedrocht SDE doordrongen was). Van der Hoeven klampt zich vast aan "de verkozen systematiek" als een krolse kat aan whatever. Paulus Jansen (SP) geeft nog niet op, maar ik voorzie geen al te grote coulance bij EZ. Die hebben die waanzin van tevoren bedacht, weer een lekkere bezopen drempel voor al te voortvarende lieden in de "regeling"...

http://paulusjansen.sp.nl...vast-aan-pv-bureaucratie/

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 22:17:
dat klopt, de delta t en modulatie doet het prima, maar dan tussen 20c en 65c,
boven de 65c boiler temp, gaat het ineens veel minder snel omhoog,
juist dan zou de flow zo moeten zijn dat de delta t een verschil laat ontstaan van 20c tussen het vat en de collector.
het is zoals bij rolweerstand lijkt het, boven 120km/h versnellen, dan word de weerstand veel groter.
ik ga uitproberen of dit beter werkt, ik vermoed namelijk van wel.
een soort zomerstand en swinters gewoon standaard.

flitspaal : heb jij dat ook ?
Precies hetzelfde hier. Sinds ik mijn pomp begrenst heb op ongeveer 5 liter per minuut blijft mijn pomp ( met zonnig weer ) lopen tot een graad of 65. Daarna verval ik terug in het pulseer ritme van aan bij 8+ delta T. uit bij 3graden deltaT.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike70
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 18-09 20:07

Mike70

5495 Wp + ZB + Pellet-cv

sander817 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:52:
[...]


kun jij eens kijken wat voor soort slang erin zit?
bij mij staat er op: rubber hose lavapress din 49966 10-25 C - 90 bar made in italy
Ik heb alleen zo'n aquastop op mijn vaatwasser.
Er staat op de slang geen id.
Het is een gewapende doorzichtige slang.
Op de stop staat wel.

25 graden 100%
60 graden 10/10 min
90 graden 3.5 min

Over het algemeen gaat 60 wel goed.

www.mijnzon.info


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twisted
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04-09 22:36

Twisted

Mogli <3

zonnigtype schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 00:24:
[...]


Vragen:

Ik neem aan dat je hier "NUON als Duits netbeheerder" bedoelt? De netbeheerders zijn immers de wettelijk verplichte partij die de Einspeise Vergütung dienen uit te betalen. Of moet je zelf, zoals ik begrepen had, maandelijks of jaarlijks een "nota" insturen naar "de netbeheerder" om voorschotten te incasseren, en elk jaar een eindnota om daadwerkelijk te vereffenen op gerealiseerde kWh productie? Hoe zit het met het bedrag/kWh. Wordt dat ergens in contract gespecificeerd? Ik ben erg geïnteresseerd in de exacte gang van zaken daar. En natuurlijk: of NUON geen rare spelletjes speelt daar. Het is al heel byzonder dat ze daar ergens een of andere vinger in een Duits netwerkje zouden hebben. Of ik heb dat fout geïnterpreteerd. Kun je evt. reactie naar mijn mail adres sturen? Thanx!

Overigens: je hebt in Duitsland de status van "ondernemer" als je meedoet onder de EEG condities. Dat betekent dat je alle omzetbelasting terug kunt vorderen. Ook hierover gaarne meer details als je die te horen krijgt. Ik wil alles weten van het naadje van het EEG... O-)
Bij het bouwen van een 'Solaranlage' wordt voor 20 jaar een prijs vastgesteld die per Kwh betaald wordt. Voor 2007 geldt 49,21eurocent per KWh. Dit is een wet, de netbeheerde moet dus betalen.

Nuon betaalt in dit geval het totaal bedrag van het ontvangen KWh van vorig jaar op maandbasis. In dit geval was er vorig jaar €5016 verdient, dit wordt in €418 per maand uitbetaald.

du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

het lijkt te werken die ~flow contol~
er is nu bij een lagere flow (2,5 liter per minuut) een verschil van 21 graden tussen aanvoer en retour.
collector retour is nu ook veel heter, en de boiler is vanaf vanmorgen 10 uur al gestegen van 58 naar 71c.
het lijkt te werken, maar in de winter is deze lage flow geen goed idee denk ik.
verder loopt de pomp ook door bij wolken (ik heb terugloop) waarbij dus de aanvoer niet vertraagd,
en gewoon doorloopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • guus.assmann
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 27-04-2021
Waarom zou dat s'winters niet kunnen?
Het enige verschil tussen zomer en winter dat er toe doet in dit geval, is de instraling.
Die is lager en dus levert dit een lagere temperatuur op met een kleinere delta T.
Verder heb je alleen maar een controlle nodig voor minimale en maximale temperatuur.
Volgens mij zou de ideale regeling tussen een boven en ondergrens, de flow zo moeten instellen dat er een zo groot mogelijk temperatuurverschil over de collector ontstaat.

Guus Assmann


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwin de Jonge
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 19-02 15:37
Interessant zelfbouw boiler systeem x21r. Kan je nog iets meer vertelen over je gebruikers ervaringen/experimenten
250kg paraffine
Wat betaal je voor 250 kg paraffine?

Nog een linkje:
http://www.energiesparen-...tente-waermespeicher.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwin de Jonge
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 19-02 15:37
en nog een linkje over lantente warmte opslag.
http://www.geocities.com/CapitolHill/3589/volksspeicher/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwin de Jonge
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 19-02 15:37

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Waarom zou dat s'winters niet kunnen?
Het enige verschil tussen zomer en winter dat er toe doet in dit geval, is de instraling.
Die is lager en dus levert dit een lagere temperatuur op met een kleinere delta T.
Verder heb je alleen maar een controlle nodig voor minimale en maximale temperatuur.
Volgens mij zou de ideale regeling tussen een boven en ondergrens, de flow zo moeten instellen dat er een zo groot mogelijk temperatuurverschil over de collector ontstaat.
mijn theorie is jouw antwoord,
de delta t blijft ook langer want de afkoeling van de collector is minder bij een lage flow in de winter,
we gaan het gewoon zien.
/pv:
ik zie trouwens ook idioot hoge tijdelijke pieken,(stc+ vermogen)
lekker westen windje 5 fris, en staal blauwe lucht, met af en toe een wolkje.
het absolute piek record van april is gesneuveld, en de dagopbrengst met deze daglengte zal ook wel een record worden.
http://van.wijk.net/pvt/kustwestenwind.jpg
de blauwe hoek zit helaas net onder de eerste wolk : http://www.pv-solar24.info/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23:34
Die methode van intern het koper vlak groter maken heb ik nog niet gezien
Maar ja als zelf bouwer heb ik niet alle mogelijkheden
Dus alle soldering wil ik boven het paraffine niveau hebben !!!!!!!!

Ik heb mijn eerste exemplaar eens leeg moeten halen…..
62 kg parafine .. 60 graden …..ja en nu .. uit de pijp halen .. pijp heet au auw ..
Dus maar gieten ( laten vallen) op het keukendak.. was goed koud.. lag voldoende water…..
Dus kiepen maar …… pff en opruimen .. :(

En zo als die Powertank .. dat was de eerste grote jongen der mee
( 6 jaar terug…. Toen was ik er ook mee begonnen ….)
Daarna kwamen nog vele fabrikanten met tussen oplossingen.
Ingekapseld in bolletjes tussen het water …. 50%paraffine/50%water

In heb nog veel meer info in Pdf .. die je nu niet meer kan vinden op internet
Het hele gebeuren is een beetje dood gebloeid
Als je weinig ruimte heb .. ..kan het zeker interessant zijn zeker in combinatie met een water boiler

Ander voordeel je paneel blijft heel lang op een lagere temp(60-65) graden dus minder verlies op je paneel
Ik heb nog ideeën op de plank om met dezelfde soort pijpen een water boiler a 250 liter te maken
Waardoor je rendement nog hoger word( geen RVS .. geen anode …Lekker simpel)

Prijs paraffine .. niet veel ik geloof iets van 200 € …het zwaarste was het vullen van de pijp 8)7

Ervaring , alleen met testen .. was meer druk bezig met geld binnen halen..levert meer op ;)

Met testen kwam ik er achter dat mijn doorvoer snelheid te laag zou moeten zijn om ruim alle energie er uit te trekken( of ik moest de installatie in zijn geheel verdubbelen)
Vandaar dat ik het oppervlak van de warmte wisselaar verdubbeld heb, zodat ik de warmte beter uit de paraffine kan halen
Alle fabrikanten zitten met dit probleem, en het is een geheim zoals iedereen het doet ..
Voor wat betreft de warmte wisselaar( het koper oppervlak) kan ik je zeggen bijna alle ( zeg maar alle)tekeningen die je ziet op internet zijn niet de waarheid ;-)
Meestal is het ,het eerst getekende exemplaar ….. en bij productie word het oppervlakte nog groter gemaakt !!

Mocht je interesse hebben ,mail me dan installatie is bereid om naar andere eigenaar over te lopen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

Twisted schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 14:50:
[...]


Bij het bouwen van een 'Solaranlage' wordt voor 20 jaar een prijs vastgesteld die per Kwh betaald wordt. Voor 2007 geldt 49,21eurocent per KWh. Dit is een wet, de netbeheerde moet dus betalen.

Nuon betaalt in dit geval het totaal bedrag van het ontvangen KWh van vorig jaar op maandbasis. In dit geval was er vorig jaar €5016 verdient, dit wordt in €418 per maand uitbetaald.
Ja, dat wist ik uiteraard wel van de Einspeise Vergütung onder het EEG. Ik ben een van de weinige idioten die er al sinds 2004 voortdurend reclame voor maak en daar zeer veel informatieve details over publiceer...

Het is trouwens uitkering vanaf datum netkoppeling tot en met het einde van dat startjaar PLUS de twintig jaar tot en met 31 december van het laatste jaar. Paragraaf 21 "Vergütungsbeginn und -dauer" van het EEG versie per 1-1-2009. En die 49,21 eurocent/kWh gold voor installaties tot en met 30 kWp, erboven golden/gelden lagere tarieven, ook tot en met het tweede cijfer achter de komma in wet vastgelegd...

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
ericplan schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:13:
Je zou ook, in plaats van de driewegklep kunnen kiezen voor een "altijd door de ketel setup" en dan de cv via een relaiscontact in of uitschakelen (temperatuurgestuurd).
Heeft idd de voorkeur, maar dan moet je ketel het wel kunnen, en je moet weten hoe dat moet. Tot noch toe heb ik daar 0 info over kunnen vinden.

Staan trouwens ook op de greenchoice terug-lever kaart, met maarliefst 74 kwh op jaarbasis! (zowieso een brief met een heleboel info over terugleververgoedingen etc. tot 5000 kwh. Maar hoe hoog de vergoeding nu werkelijk is...)

[ Voor 20% gewijzigd door SpiceWorm op 06-06-2009 13:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

dat is gewoon salderen, tot 0, greenchoice accepteert dat je +5000kwh mag salderen tot 0,
dus niet tot -5000kwh.
onder 0 gewoon een duppie per kwh.
bezint voor je begint, maak eerst die afspraak hierover,
ik heb de volgende afspraak :
salderen tot 0 hoog,
doorsalderen op laagtarief 0
dan 10ct per kwh uitbetalen voor belasting,
dan het gas eraf,
dan eindafrekenen.

de truuk zit hem in belasting&btw ontduiken,
ik noem ze even apart, omdat je btw betaald over energiebelasting,
een unicum voor nederland.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Ik heb daarnet de tweede sensor in mijn boiler geinstalleerd. Ik heb de sensor gemonteerd in de tweede warmtewisselaar. Beetje warntegeleidende pasta op de sensor en het gat ingeleid. Hij zit nu ( gok ik ) ergens in het midden van de boiler op ongeveer 75% van de totale hoogte van de boiler.

Aparte is... Deze sensor geeft EXACT dezelfde temperatuur aan als de onderste sensor. Dus OF : Het warmteverschil in mijn boiler is op dit moment erg laag. OF de sensor maakt iets minder contact dan de onderste in de sensorpijp en geeft daarom een iets lagere temperatuur aan.

Testen dus in de komende dagen.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19-09 19:57
Vandaag de PV panelen eens afgespoeld met water. Er lag behoorlijk wat fijn stof over....
Het mag wel weer eens goed gaan hozen, dan is de regenton weer afgetopt, de planten weer bewaterd, en de panelen zeker schoon gewassen van de 'birdie droppings'.

"Birdie, birdie in the sky why'd you do that in my eye?
Looks like sugar, tastes like sap. OMG, Its birdie crap!" :+

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

SpiceWorm schreef op zaterdag 06 juni 2009 @ 13:36:
[...]


Heeft idd de voorkeur, maar dan moet je ketel het wel kunnen, en je moet weten hoe dat moet. Tot noch toe heb ik daar 0 info over kunnen vinden.
Ik zat met een soortgelijk probleem, de boiler kan alleen uitgeschakeld worden met een tiptoets op de bedieningsdisplay van de ketel. Nachtverlaging laat de Combifortboilertemp zakken tot 30 graden. Dat zou normaal geen koude douche moeten opleveren, omdat de boiler middenin kouder is dan bovenin en hij net op tijd aanslaat. Dat wordt natuurlijk anders als er bv water van 32 graden instroomt, dan werkt die truc niet.
Ik heb bij mijn ketel, Daalderop Combifort, ontdekt hoe het zou kunnen gaan werken. Op mijn Combifortboiler zit een temperatuursensor. Als die sensor niet goed werkt, of niet verbonden is, gaat in de ketel in een waarschuwingsmode. Hij blijft gewoon werken, behalve de heet watervoorziening, die wordt uitgeschakeld.
Ik ga dus een draad van de combifortsensor schakelen met het potentiaalvrije contact van de Steca TR 0603.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
Hehe, dat is ook een manier ja. Miss dat zo'n zelfde truukje hier ook toe te passen is. Alleen is het de vraag of de CV-kant van de ketel goed blijft werken, je zou toch zeggen dat zo'n sensor ergens goed voor is.

Zie hier (waarschijnlijk) de reden dat 'ons passiefhuis' toch nog redelijk wat verwarming nodig heeft. De vloer is door de Nederlandse aannemer gestort. De vloer in deze foto gestort wordt komt bovenop een laag van tempex en betonnen liggers (broodjesvloer). Die betonnen liggers liggen op de binnenste spouwmuur. Bovenop de vloer die op de foto gestort wordt, is de afwerkvloer gekomen, zonder enige isolatie, en daarmee dus een koudebrug van jewelste vormend. Het wordt erg lastig/ingrijpend/duur om hier nog iets aan te doen helaas.
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/harmenj/files/koudebruggen.jpg

edit: dit is een interresante site voor passiefhuis renovatie (en dan doorklikken naar maatregelen).

[ Voor 12% gewijzigd door SpiceWorm op 06-06-2009 20:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 19-09 22:30
Achteraf had je een zwevende dekvloer moeten laten plaatsen.
Dus op de constructievloer wordt weer tempex aangebracht en daarop de cementdekvloer / anhydrietvloer.
Dan heb je ook weinig tot geen contactgeluid eventueel kan je onder de vloer nog folie aanbrengen. (van die chipszakken)

PS Met jouw vloer is de klassieke fout gemaakt die bijna elke aannemer maakt, daardoor voldoen heel veel nieuwbouwwoningen eigenlijk niet aan de geluidsnormen die in het bouwbesluit zijn opgenomen. (Maarja toch niet te controleren tijdens de oplevering van je huis)
offtopic:
Ik lees het vloeren technische magazine voor mijn werk.

[ Voor 65% gewijzigd door leonbong op 06-06-2009 21:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpeksteenWP
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-01 21:43

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 5,5 kWp zon

Speksteenkachel: vet op de botten.

Zie item op new-energy.tv, kan ik alleen maar beamen :)
Er ligt alweer 5 kuub gratis kurkdroog pallethout in m'n houthok te wachten op de winter.
Daar gaat zeker nog 5 kuub bijkomen.

http://www.new-energy.tv/

8,5 kW hout / 5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

De Steca TR 0603 mc heeft een pulsingang, die je bv voor een flowmeter kan gebruiken. De Kamstrup Picocal heeft een pulsuitgang die je ook kan koppelen. Wat er niet staat is hoe dat precies moet.

Het schemaatje van de Steca:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3371/3603062296_5ffbc32ea0.jpg?v=0

Het schemaatje van de Picocal:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3346/3603062246_42b7667948.jpg?v=0

In de Steca is (voor zover ik weet) +5V beschikbaar. Heeft iemand een concreet voorstel? Gewoon een draadje ertussen lijkt me al te simpel. De Steca kan er zelf trouwens niets mee, maar het wordt wel gelogd op het SD-kaartje, waardoor ik kan kijken naar opbrengst- en verbruikstijden.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
Als ik dat zo zie, op het schema van de PicoCal, dan zit daar in het apparaat een optocoupler, oftewel aan de buitenkant een transistor. Dan is het schematisch niet veel anders dan dat ene schema op de Steca met de (NPN)transistor.
Ik zou dus verwachten dat je pin 6 van de Steca op pin 10 van de PicoCal moet aansluiten en pin 8 van de PicoCal op de massa van de Steca.

Bij de transistor in een optocoupler is de functie van de basis vervangen door een LED, dus er is geen basis-emiter spanning, dus het maakt niet uit of je in de optocoupler een NPN of PNP functionaliteit verwacht, schematisch gezien. Er gaat gewoon een stroompje lopen (mits een spanning aangeboden op pin 8 en 10 van de Picocal).

Kortom, het lijkt mij inderdaad niet meer dan 2 draadjes leggen.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

TD-er schreef op zondag 07 juni 2009 @ 10:32:
Als ik dat zo zie, op het schema van de PicoCal, dan zit daar in het apparaat een optocoupler, oftewel aan de buitenkant een transistor. Dan is het schematisch niet veel anders dan dat ene schema op de Steca met de (NPN)transistor.
Ik zou dus verwachten dat je pin 6 van de Steca op pin 10 van de PicoCal moet aansluiten en pin 8 van de PicoCal op de massa van de Steca.

Bij de transistor in een optocoupler is de functie van de basis vervangen door een LED, dus er is geen basis-emiter spanning, dus het maakt niet uit of je in de optocoupler een NPN of PNP functionaliteit verwacht, schematisch gezien. Er gaat gewoon een stroompje lopen (mits een spanning aangeboden op pin 8 en 10 van de Picocal).

Kortom, het lijkt mij inderdaad niet meer dan 2 draadjes leggen.
Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest: Op de Picocal zit een "kroonsteentje" met de nummers 8,9 en 10. Daarna niets. Het bovenstaande schema is een voorbeeld, hoe je het zou kunnen inzetten. De picocal is batterijgevoed en heeft geen 24V aan boord.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
ericplan schreef op zondag 07 juni 2009 @ 10:59:
[...]


Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest: Op de Picocal zit een "kroonsteentje" met de nummers 8,9 en 10. Daarna niets. Het bovenstaande schema is een voorbeeld, hoe je het zou kunnen inzetten. De picocal is batterijgevoed en heeft geen 24V aan boord.
Waarom zou je 24V nodig hebben?
Die optocoupler die in de Picocal zit is gewoon een transistor die compleet los staat van de elektronica in de Picopal. Als je een spanning zet over die pin 8 en 10 van dat kroonsteentje, zal er een stroompje gaan lopen op het moment dat de LED in de optocoupler kort aan gaat.
Minimale spanning die je erover zal moeten zetten zal in de orde van 0.7V liggen. Die 24V is alleen maar een voorbeeld, waarschijnlijk omdat die 24V een veel gebruikte relais-spanning is. De meeste transistoren die worden gebruikt in (goedkope) optocouplers zijn vergelijkbaar met de BC547/557 oftewel een maximale spanning van zo'n 30 V en een spanningsval van zo'n 0.6V. (tevens minimale Collector-emiter spanning om een stroom te kunnen laten lopen)
Het enige wat je nog even zou kunnen proberen is om een weerstand in serie op te nemen, zodat je een niet te grote stroom laat lopen door de optocoupler.

Uit het schema-voorstel van de Steca maak ik op dat die zelf een spanning aanbiedt en dat er alleen maar heel kort een stroompje hoeft te lopen tussen pin 6 en de massa.
Of je dat stroompje nu laat lopen door een relais te schakelen of een transistor, dat maakt niet uit.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
* SpiceWorm heeft met z'n vader nog even zitten rekenen.

(nattevingerwerk)

Voor 2,40 wp (zie erik-pvt) levert je PV installatie stroom voor 13 ct/kwh, levensduur inverter op 10 jaar.

De windmolen (via het nog niet vast staande zelfleveringsmodel) levert stroom voor 5~6 kwh, daar komt nog bij 6-8 ct / kwh transportkosten. Dus 11 tot 14 cent per kwh.

Beiden zonder subsidie.

En daarbij geen onzekerheid over een zelfleveringsmodel wat de overheid toch nog even corrigeert, of netbeheerders die de transportkosten even corrigeren.

[ Voor 34% gewijzigd door SpiceWorm op 07-06-2009 12:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Punkrocker
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 00:30

Punkrocker

Mostly harmless

Groen gereden maar niet goedkoop... :+

"What do you get if you multiply six by nine..."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
SpiceWorm schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:03:
* SpiceWorm heeft met z'n vader nog even zitten rekenen.

(nattevingerwerk)

Voor 2,40 wp (zie erik-pvt) levert je PV installatie stroom voor 10 ct/kwh.
De windmolen (via het nog niet vast staande zelfleveringsmodel) levert stroom voor 5~6 kwh, daar komt nog bij 6-8 ct / kwh transportkosten. Dus 11 tot 14 cent per kwh. Windmolenstroom via het zelfleveringsmodel is dus 10% tot 40% duurder dan zonnpanelen stroom!
Beiden zonder subsidie uiteraard.
En daarbij geen onzekerheid over een zelfleveringsmodel wat ze toch nog even corrigeren, of netbeheerders die het leveringsdeel even 'corrigeren'.
Neem het bedrag per kWh, wat een PV-installatie opwekt maar even een stukje hoger.
Dat is namelijk het bedrag wat je zou moeten betalen als je diezelfde kWh vanaf de energie-leverancier zou moeten kopen.
Dat is zo'n 10 ct/kWh + netwerkkosten + energieheffing + BTW over dat alles.
Dat is dus ongeveer 23 ct/kWh.
Even doorgetrokken naar besparingen... elk apparaat wat 1 Watt continue verbruikt een jaar lang, kost dus zo'n 2 euro per Watt per jaar.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
TD-er schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:09:
[...]

Neem het bedrag per kWh, wat een PV-installatie opwekt maar even een stukje hoger.
Dat is namelijk het bedrag wat je zou moeten betalen als je diezelfde kWh vanaf de energie-leverancier zou moeten kopen.
Dat is zo'n 10 ct/kWh + netwerkkosten + energieheffing + BTW over dat alles.
Dat is dus ongeveer 23 ct/kWh.
Even doorgetrokken naar besparingen... elk apparaat wat 1 Watt continue verbruikt een jaar lang, kost dus zo'n 2 euro per Watt per jaar.
Waarom zou je netwerkkosten + energieheffing + BTW moeten betalen over dat alles, als je de stroom zelf opwekt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
SpiceWorm schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:15:
[...]


Waarom zou je netwerkkosten + energieheffing + BTW moeten betalen over dat alles, als je de stroom zelf opwekt?
Die betaal je niet, die spaar je uit.
Oftewel je moet het vergelijken met de situatie dat je niet zo'n PV-installatie op het dak hebt staan, als je kosten wilt vergelijken.
Het gegeven is namelijk dat je X kWh verbruikt en het alleen de vraag is waar je het vandaan haalt.

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
TD-er schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:22:
Die betaal je niet, die spaar je uit.
Oftewel je moet het vergelijken met de situatie dat je niet zo'n PV-installatie op het dak hebt staan, als je kosten wilt vergelijken.
Het gegeven is namelijk dat je X kWh verbruikt en het alleen de vraag is waar je het vandaan haalt.
De situaties die we aan het vergelijken zijn: windmolen participatie vs. zonnepanelen. En hoewel stroom voor windmolens goedkoper te produceren is, heb je alsnog het netwerk of transportgedeelte te betalen, en je introduceert met het zelfleveringsmodel een aantal onzekerheden (overheid/netbeheerder).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
SpiceWorm schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:28:
[...]


De situaties die we aan het vergelijken zijn: windmolen participatie vs. zonnepanelen. En hoewel stroom voor windmolens goedkoper te produceren is, heb je alsnog het netwerk of transportgedeelte te betalen, en je introduceert met het zelfleveringsmodel een aantal onzekerheden (overheid/netbeheerder).
Volgens mij kun je dan alsnog beter de kosten tov. de huidige (niet duurzame) totaalprijs per kWh vergelijken.
Je investeert namelijk X euro en krijgt daar Y kWh voor terug.
In die vergelijking heb je 3 aanbieders van die kWh's:
- Essent/Nuon/enz.
- WindVogel & co.
- zelf opwekken.

Aangezien je vrijwel geen prijs kunt plakken op zelf opgewekte stroom, anders dan wat je ervoor zou krijgen dmv. netinvoer danwel wat je uitspaart door het niet af te nemen van de traditionele aanbieder, zou ik geen andere manier weten om een kosten-vergelijking te maken.
Onzekerheden mbt overheid blijf je volgens mij nog wel houden de komende decennia, totdat ze daar in DenHaag een keer doorkrijgen wat er werkelijk speelt en dat dat niet perse de belangen van de traditionele aanbieders hoeft te zijn.
Voordat je het weet moet je zelf een of andere forfaitaire belasting betalen over zonnepanelen. Dat is het einde van "voor niets gaat de zon op"

[ Voor 5% gewijzigd door TD-er op 07-06-2009 13:11 ]

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:04

ericplan

5180 Wp PV

TD-er schreef op zondag 07 juni 2009 @ 12:02:
[...]

Waarom zou je 24V nodig hebben?
Dat wist ik ook niet, vandaar de vraag.
Die optocoupler die in de Picocal zit is gewoon een transistor die compleet los staat van de elektronica in de Picopal. Als je een spanning zet over die pin 8 en 10 van dat kroonsteentje, zal er een stroompje gaan lopen op het moment dat de LED in de optocoupler kort aan gaat.
Minimale spanning die je erover zal moeten zetten zal in de orde van 0.7V liggen. Die 24V is alleen maar een voorbeeld, waarschijnlijk omdat die 24V een veel gebruikte relais-spanning is. De meeste transistoren die worden gebruikt in (goedkope) optocouplers zijn vergelijkbaar met de BC547/557 oftewel een maximale spanning van zo'n 30 V en een spanningsval van zo'n 0.6V. (tevens minimale Collector-emiter spanning om een stroom te kunnen laten lopen)
Het enige wat je nog even zou kunnen proberen is om een weerstand in serie op te nemen, zodat je een niet te grote stroom laat lopen door de optocoupler.
Ik ga het gewoon proberen, ik denk dat de Picocal wel een stootje kan hebben.
Uit het schema-voorstel van de Steca maak ik op dat die zelf een spanning aanbiedt en dat er alleen maar heel kort een stroompje hoeft te lopen tussen pin 6 en de massa.
Of je dat stroompje nu laat lopen door een relais te schakelen of een transistor, dat maakt niet uit.
Ik laat wel weten of (en hoe) het werkt. Bedankt in ieder geval :)

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
TD-er schreef op zondag 07 juni 2009 @ 13:10:
Aangezien je vrijwel geen prijs kunt plakken op zelf opgewekte stroom
Dat kan prima, voor zowel de windmolen als de zonnepanelen. De 'bouwprijs' is bekend, evenals ongeveer de jaarproductie, levensduur en onderhoud. Dan kom ik voor zonnepanelen op 13 ct/ kWh uit, en voor een windmolen wordt die berekend op 5 à 6 cent. Bij de windmolen komen er nog transport/netwerk kosten overheen, en die zijn niet misselijk, zo'n 6 tot 8 cent. Dus stroom uit een windmolen kost ons 11 tot 14 ct / kWh. Ik zie het niet gebeuren dat we voor die prijs stroom kunnen afnemen, dus windmolen of pv is sowieso beter dan niets doen (ook financieel).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

geen enkele vergelijking gaat werken tussen goedkope 2e hands pv en de markt.
het is nu al goedkoper per eigen kwh dan een gekochte kwh.
wat zeker is, is dat ik weet waar ik aan toe ben.
toch is de pv maar 3x niks in vergelijking tot wat de zonneboiler doet.
een pv aangedreven zonneboiler is veruit winnaar, je neemt marginaal af,
en daar zit enorme winst. tel je btw en energiebelasting maar eens op van de afgelopen 4 jaar,
das schrikken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
En hier...

Maar dat maakt niet uit, het is wel grappig :)

Ach, deze week bijna 400km elektrisch gereden en geen boete gehad :P

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

verbruik inverters.

op de solarday was er een persoon die een tijdklok tussen zijn inverters had.
hij vertelde dat de inverters in de nacht flink wat stroom verbruikte.

heeft iemand dit al eens gemeten ?

wellicht intressant iedereen die een inverter heeft dit meten en de gegevens ergens verzamelen,
ik kan me zo voorstellen dat er een relatie tussen prijs en "nacht"verbruik is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:38

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2009 @ 20:36:
verbruik inverters.

op de solarday was er een persoon die een tijdklok tussen zijn inverters had.
hij vertelde dat de inverters in de nacht flink wat stroom verbruikte.

heeft iemand dit al eens gemeten ?

wellicht intressant iedereen die een inverter heeft dit meten en de gegevens ergens verzamelen,
ik kan me zo voorstellen dat er een relatie tussen prijs en "nacht"verbruik is
Mijn inverter verbruikt geen drol ( <1W ). Hij zit op een eigen kWh opbrengstmeter en die staat 's nachts nagenoeg stil. als hij 1 omwenteling per uur maakt is het veel. (360 omwentelingen is een kWh ).

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

meest gebruikt in .nl : (en wat ik weet)
steca 300/500 onmeetbaar nachtverbruik (omvormer gebruikt dc stroom)
steca control verbruik wel veel.(3-5 watt)
sunny boy 700/1100 onmeetbaar nachtverbruik (omvormer gebruikt dc stroom)
gridfit 0,25 watt sluipverbruik (in pulsen 0 - 0,25watt)

het enige wat je wel voorkomt is een spanningpiek van je netbeheerder die je omvormer sloopt,
of een near miss / hit bliksem snachts

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Veelgebruikte omvormer in NL is de Soladin 600. Ook die heeft een (door mij) onmeetbaar sluipverbruik. De omvormer gebruikt voor zijn eigen werking ook de de DC stroom uit de panelen.

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16-09 19:18
Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2009 @ 20:51:
[...]
het enige wat je wel voorkomt is een spanningpiek van je netbeheerder die je omvormer sloopt,
of een near miss / hit bliksem snachts
Dat sloopt niet alleen omvormers.
* TD-er heeft bij de laatste stroomstoring 4 van de 6 schijven verloren ;(

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Dit weekend wordt een experimentele drijvende windturbine op zijn plek gesleept voor een proef die twee jaar moet gaan duren.

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 3x HomeWizard plug-in batterij, totaal 8,1 kWh / 2400 watt / 2400 watt, aansturing met Home Assistant

Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.