Het zat vandaag allemaal niet echt mee. Door files stond de firma pas om half tien op de stoep. Eén busje met aanhanger voor de zonnecollector, één busje met aanhanger voor de ballast. Maar hoe komen we op het dak? Hebben jullie geen ladderlift mee? Nee

. Gelukkig is Borent dichtbij. Een uur later staat de lift en om kwart over twaalf is alles op het dak.
Op het dak alles opbouwen, om te beginnen met het frame van de zonnecollector, omdat die de maat bepaalt. Vreemd, wat zijn die steunen kort. Zijn dat misschien steunen voor landscape plaatsing? Shit ja. En de dubbele collector? Ook landscape. De bazen zitten op de Intersolar, dus gaan ze maar verder met de K2 steunen. Ook hier gaat van alles mis. De bedoeling was twee sets van 3 panelen, maar geleverd is 6 panelen op een rij. Voordat we dat door hebben constateren we dat we heel veel boutjes en een paar klemmen tekort komen.
De rails wordt doorgeslepen en één frame wordt in elkaar gezet. Ook dan gaat het fout, want de rail is te kort voor drie panelen. Ook zijn twee tussensteunen te weinig. In totaal een lijst met 18 dingen waarvan ze niet genoeg of niet het goede mee hebben. De jongens schamen zich voor hun werkgever. De status na één dag klussen.

De Sunny Boys passen vannacht op de (verkeerde) Nefit collectoren

Het K2 systeem, leuk spul, maar niet heel bijzonder

De Suntech panelen (6 x 200 Wp)
Het enige wat echt mee zat, was het weer

. Morgen gaan ze verder, als ze voldoende spullen kunnen vinden