15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.
Ik had met 53% SoC wel een export om 22:40E-Transitie schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:45:
[...]
Maar Balans kan toch een bod doen op opregelen en op afregelen in hetzelfde ISP? Waarom is dat gisteravond niet gedaan. Gisteravond veel exports gehad van rond de 21 cent kaal. Waarom ging dat niet door om 22.30 uur? hadden ze niet 1 MW beschikbaar soms? Hebben alleen de accu's met genoeg SOC een onbalansactie gehad. Mijn SOC was toen nog 46%.
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
stuurt tennet dan de systemen direct aan ? En dan waar congestie is niet, en op andere plekken wel ? de deye werkt tot 260 volt , dus die schakelt niet direct uit..E-Transitie schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 15:30:
[...]
Dit zegt Tennet
Hoewel TenneT aFRR niet regionaal aanstuurt, kan netcongestie er wél voor zorgen dat een lokale installatie niet kán meedoen. Als een regio te maken heeft met transportbeperkingen, kan de lokale netbeheerder (of TenneT zelf) de transportcapaciteit van een installatie tijdelijk beperken. Op zo'n moment kan de installatie haar aFRR-biedingen niet (volledig) leveren aan TenneT, maar dit is een gevolg van lokale netbeperkingen en geen bewuste regionale sturing vanuit het aFRR-systeem zelf. [1, 2, 3]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Ik heb inmiddels de TBS busbars, voelen zwaar. En heb ook de 3M dual lock tape.
Maar de onderkant van de busbar is niet vlak. Hoe hebben jullie dat gedaan?
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Vastschroeven op een klein plankje van bijv HPL (bijv trespa).Puppetmaster schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 15:44:
Hier ook nog import naad de PV, nu 87%, iig een stuk beter dan voorgaande dagen!
Ik heb inmiddels de TBS busbars, voelen zwaar. En heb ook de 3M dual lock tape.
Maar de onderkant van de busbar is niet vlak. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ben benieuwd of dit achteraf een goede sell gaat blijken
Accu moet natuurlijk leeg voordat de piek komt en in de nacht weer inkopen. Dat is meer keer 2 centNomad schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:33:
Verkopen voor 15cent kaal is nu ook nog niet echt over naar huis te schrijven. Tenzij morgen weer zo'n dag als vandaag wordt met ongeveer gratis stroom (los van Eb).
Ben benieuwd of dit achteraf een goede sell gaat blijken
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Huidige setup:
Ik wil het volgende vanavond bestellen en ik wil even zeker of onderstaande ook het juiste is.
|
Is dit een AI antwoord? Wat bedoel je precies, Balans triggert op postcodenivo afhankelijk van netcongestie (253V!) welke aansluiting op het laagspanningsnet actief mag zijn?E-Transitie schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 15:30:
[...]
Dit zegt Tennet
Hoewel TenneT aFRR niet regionaal aanstuurt, kan netcongestie er wél voor zorgen dat een lokale installatie niet kán meedoen. Als een regio te maken heeft met transportbeperkingen, kan de lokale netbeheerder (of TenneT zelf) de transportcapaciteit van een installatie tijdelijk beperken. Op zo'n moment kan de installatie haar aFRR-biedingen niet (volledig) leveren aan TenneT, maar dit is een gevolg van lokale netbeperkingen en geen bewuste regionale sturing vanuit het aFRR-systeem zelf. [1, 2, 3]
Dit was een antwoord op de vraag waarom de ene accu meer of minder import/ export krijgt. aFRR is dus landelijke balancering, niet regionaal. Maar bij netcongestie kunnen lokale netbeheerders "knijpen" zodat er toch verschillen kunnen ontstaan. Mss dat dat één van de redenen zou kunnen zijn van verschil in importen en exporten.Wolly schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:47:
[...]
Is dit een AI antwoord? Wat bedoel je precies, Balans triggert op postcodenivo afhankelijk van netcongestie (253V!) welke aansluiting op het laagspanningsnet actief mag zijn?
15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.
Je hebt maar 1 extra setje 50cm nodig, waarom 3 nu er toch minder stroom door zal gaan?thijspillen schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:43:
Ik heb vandaag geen kans gezien om het forum helemaal bij te lezen, maar ik heb toch een korte checkvraag:
Huidige setup:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik wil het volgende vanavond bestellen en ik wil even zeker of onderstaande ook het juiste is.Mijn installateur komt vrijdag mogelijk dit (ook) uitvoeren als hij er tijd voor heeft en als ik nu bestel kan het wellicht nog net op tijd hier zijn.
1x M10 – Accukabel (Klasse 6) 70 mm² ROOD 100 CM – M8
1x M10 – Accukabel (Klasse 6) 70 mm² ZWART 100 CM – M8
3x M8 – Accukabel (Klasse 6) 50 mm² ROOD 50 CM – M8
3x M8 – Accukabel (Klasse 6) 50 mm² ZWART 50 CM – M8
2x Victron Busbar 250A 4-polig + afdekkap
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Op welke manier kan een Stedin of Aliander dan een netaansluiting knijpen? Ik weet één manier, door de spanning te verhogen tot 253V maar dat werkt ook niet bij Balans installaties die op max 260V terugleveren staan ingesteldE-Transitie schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:57:
[...]
Dit was een antwoord op de vraag waarom de ene accu meer of minder import/ export krijgt. aFRR is dus landelijke balancering, niet regionaal. Maar bij netcongestie kunnen lokale netbeheerders "knijpen" zodat er toch verschillen kunnen ontstaan. Mss dat dat één van de redenen zou kunnen zijn van verschil in importen en exporten.
De kabels lijken nu net van accu 1 naar 2 te komen. Kan optisch zijn, maar dit lijkt mij geen halve meter?Speedy-Andre schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:58:
[...]
Je hebt maar 1 extra setje 50cm nodig, waarom 3 nu er toch minder stroom door zal gaan?
Indien optisch, verder eens met bericht dat er 1 setje bij kan. Met bespaarde geld zou ik dan gelijk een andere busbar halen. 250A zit wel erg dicht bij maximale.
[ Voor 29% gewijzigd door Source90 op 05-10-2026 18:06 ]
Ik ben begin het misschien te begrijpen. Mijn aanname: Balans gokt dat in het kwartier dat de prijs toch heel misschien piekt naar bijvoorbeeld 34 cent/kWh all-in. Dus dan krijg je voor alle kWh’s met terugwerkende kracht voor dat ene kwartier 34 cent/kWh. Dit terwijl ze hebben geboden voor 25 cent/kWh All-in. Dus ze bieden goedkoop zodat ze met grote vermogensblok geactiveerd kunnen worden en hopen op een piek ergens in het kwartier. Dit lijkt dus vaak gewoon te werken laatste tijd.Nomad schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 17:33:
Verkopen voor 15cent kaal is nu ook nog niet echt over naar huis te schrijven. Tenzij morgen weer zo'n dag als vandaag wordt met ongeveer gratis stroom (los van Eb).
Ben benieuwd of dit achteraf een goede sell gaat blijken
Want dit zag ik laatst bij import. De import ging aan bij 31 cent all-in. En praktisch elk kwartier zakte de prijs heel eventjes naar 11 cent/kWh all-in. Voila de volledige import in dat kwartier werd afgerekend voor 11 cent/kWh.
Kan ook te maken hebben met de vertraging tussen mijn tarieven en wat Balans te zien krijgt, dat ze wel correct bieden. Maar het verklaart waarom sommige kwartieren toch minder gunstig zijn afgerekend. Omdat de prijs niet is omgeslagen.
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
Break even indicator op je tarief grafiek.
Functioneert twee kanten op. (En indien nodig meermaals per dag)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik heb vandaag tot nu toe dus gratis 24 kWh geïmporteerd.
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
De kabels zijn korter dan bij mij, 50cm is genoeg om een batterij over te slaan en hier zit alles van boven naar beneden (best slecht met flink belaste kabels maar 50cm is nog slechter).Source90 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:03:
[...]
De kabels lijken nu net van accu 1 naar 2 te komen. Kan optisch zijn, maar dit lijkt mij geen halve meter?
Indien optisch, verder eens met bericht dat er 1 setje bij kan. Met bespaarde geld zou ik dan gelijk een andere busbar halen. 250A zit wel erg dicht bij maximale.
Met een busbar op de juiste plek zal er 1 set langer mogen (50cm) in dit geval.
Waarom Victron voor dat kapitaal, de mijne zijn €35 voor een 2 stuks met 6 bouten.
Wel messing 300A maar in wezen dezelfde uitvoering en morgen gratis bezorgd (met Prime).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Maar welk voltage? Of maakt dat niet uit want accunoord vond een 50V busbar toch te weinig want systeem levert natuurlijk 52-56V...Speedy-Andre schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:36:
[...]
Waarom Victron voor dat kapitaal, de mijne zijn €35 voor een 2 stuks met 6 bouten.
Wel messing 300A maar in wezen dezelfde uitvoering en morgen gratis bezorgd (met Prime).
Ben toch bezig aangezien ik 80 graden op de kabel en 95 op de schoen echt niet oke vind..
Ik zou me niet druk maken om dat voltage. Kan hooguit de isolatiefactor van de bracket of deksel beïnvloeden volgens mij.Odeanathus schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:40:
[...]
Maar welk voltage? Of maakt dat niet uit want accunoord vond een 50V busbar toch te weinig want systeem levert natuurlijk 52-56V...
Ben toch bezig aangezien ik 80 graden op de kabel en 95 op de schoen echt niet oke vind..
edit:
Zie hoe kort het op elkaar zit in de Deye of de DC breaker. Dan zit er een klein afscheidinkje tussen, meer niet.
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 05-10-2026 18:46 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
En kijk ook verder dan de specificaties van de webshopOdeanathus schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:40:
[...]
Maar welk voltage? Of maakt dat niet uit want accunoord vond een 50V busbar toch te weinig want systeem levert natuurlijk 52-56V...
Ben toch bezig aangezien ik 80 graden op de kabel en 95 op de schoen echt niet oke vind..
AccuNoord geeft voor de TBS DC Modulair bijvoorbeeld 50V aan terwijl deze op de site van de fabrikant gewoon met 60V worden geadverteerd. Gevalletje tikfout?
Ze zoeken het alleen in de schroeven in de accu, wat misschien op de aansluiting uitmaakt.. maar toch niet voor de 80graden op de kabel...
Heb aangegeven dat ik sowieso dikkere kabels wil naar de omvormer, of zij dit nu regelen of ik zelf... Hij ging er mee terug naar zn collega... Op zich netjes te woord gestaan verder hoor maar nog geen definitieve oplossing.. ik sorteer vast voor op busbar en nieuwe kabels die ik zelf moet bestellen en laat ze me verder verrassen
de mijne waren 300A 24VSource90 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:46:
[...]
En kijk ook verder dan de specificaties van de webshop
AccuNoord geeft voor de TBS DC Modulair bijvoorbeeld 50V aan terwijl deze op de site van de fabrikant gewoon met 60V worden geadverteerd. Gevalletje tikfout?
Met een 6.5mm dikke vernikkelde messing bar
het is wel goed met ze
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ja staat zelfs op hun eigen sticker 60 vSource90 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:46:
[...]
En kijk ook verder dan de specificaties van de webshop
AccuNoord geeft voor de TBS DC Modulair bijvoorbeeld 50V aan terwijl deze op de site van de fabrikant gewoon met 60V worden geadverteerd. Gevalletje tikfout?
Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.
ja frustrerend... zo gaat er heel veel voor letterlijk niks heen en weer.Dirkga schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:52:
Het ging zo goed de laatste dagen, dat ik dacht dat ze de stagiair hadden vervangen. Maar schijnbaar hebben ze hem terug aangenomen want van hieronder begrijp ik dan weer helemaal niets![]()
![]()
[Afbeelding]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
inderdaad letterlijk niets voor ons, maar in het totaal plaatje is het wel elke kWh (heen en terug) maal 4 cent (maal minimaal 1,2 aan verlies) plus ook je accu wordt onnodig belast.paQ schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:53:
[...]
ja frustrerend... zo gaat er heel veel voor letterlijk niks heen en weer.
Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.
Hier is het 5mm dik en 48V, mooi open naar alle kanten.paQ schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 18:48:
[...]
de mijne waren 300A 24V
Met een 6.5mm dikke vernikkelde messing bar
het is wel goed met ze
Een strook gips er onder voor als ze zouden smelten en een moer als afstand houder
[ Voor 28% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-10-2026 19:18 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Bij de gen3 batterijen is de zekering ingebouwd, bij oudere series is er een zekering box voor alles tegelijk. Het lijkt me lastig om dat niet te zien als je bij BE kijkt en in dit of het vorige tpoic.roundlet schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:28:
Het valt mij op dat men het over busbars hebben en kabels. Maar zie eigenlijk niet zo 1,2,3 terug of er een zekering tussen de DEYE en accu zit. Heb ik hier wat gemist? want bij alle aanpassingen die er gedaan worden. Lijkt het mij slim om de kabels afgezekerd te hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-10-2026 19:32 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
geïnteresseerd in een balans energie accu, of potentiële nieuwe gebruiker?