• Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

eind dit jaar begin volgend jaar komt Victron uit met de https://www.victronenergy...chargers/multi-hs19-solar (3f 15kVA 19"), dit heeft wel hoog spannings batterij pakket nodig.

@ghost616 ik zal het wel merken als de staat weer moeilijk doet, ik heb nl een 10kVa hangen. Je kan alles op 0W in feed zetten, de boetes gaan wrs door Fluvius naar ... worden gestuurd voor inning en dat kunnen ze heel goed zien nu met de digitale meters.

[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 23-06-2026 18:13 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:
Ik ben ook van plan om in mijn nieuwbouw een victron installatie te plaatsen. Hierbij ga ik 3x8000kva multiplussen plaatsen in combinatie met 4x US5000 pylontech batterijen. (Plan om later nog de batterijen te verdubbelen, als er terug budget is). En daarbij 39 panelen x 445W, dit voor mijn grote electrische verbruik te dekken (electrische auto, warmtepomp 2 - 8 kw, inductiekookplaat, servers, domotica, airco, ...)

Hiervoor heb ik al eens contact opgenomen met fluvius en zij bevestigen ook wat hier gezegd word:

Als ik goed begrepen had uit ons telefoongesprek, is het voor Fluvius perfect toegelaten om een Victron installatie 3 x Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100, elk 8 kVA voor een totaal van 24kVA schijnbaar vermogen te plaatsen. Mits ik dus door het plaatsen van deze 3 Multiplussen (in een 3 fase configuratie) onder de 25kVA regel voor 3 fase installaties blijf.

Klopt, de aansluiting moet dan wel meerfasige zijn. (3x400N of 3x230 ect.)
  • Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën
Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).

Zo ver ik hier al kon meelezen geven de meeste het niet aan, en plaats je de feed-in gewoon op 0W?
Geen schrik voor boetes? Ik las ook over de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, als je kan bewijzen dat het meerendeel voor zelfconsumptie is? Iemand die daar ervaring mee heeft?
Zo ver ik heb begrepen telt enkel zonnepanelen installaties voor de 10kVA bij de fiscus, ofwel je Multiplussen zouden niet meetellen zolang je er geen MPPT aan hangt... Helaas ook ik heb geen concrete antwoord tot heden gekregen.

Zowieso maximale injectie op 10kVa instellen of zelfs nog beter gewoon op 0W.
Damic schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 17:29:
eind dit jaar begin volgend jaar komt Victron uit met de https://www.victronenergy...chargers/multi-hs19-solar (3f 15kVA 19"), dit heeft wel hoog spannings batterij pakket nodig.
Zal wel effe duren voordat die op de Synergrid lijst staat. De Multipus II 4k5 / 6k5 staan er tot heden ook nog niet op...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Waarom kan ik mijn omvormer niet vinden op de lijst C10/26?

Er kunnen meerdere oorzaken zijn:

- Je hebt niet de meest recente uitgave van de lijst C10/26 geraadpleegd. De lijst C10/26 wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuwe modellen, het is best steeds de versie online te raadplegen, en geen gedownloade kopie.
- Het gaat om een oude omvormer die niet (meer) conform is met de huidige technische vereisten, en daarom niet (meer) op de lijst C10/26 staat. Dergelijke omvormers mogen niet meer nieuw geplaatst worden. Voor meer informatie: zie technisch voorschrift C10/11 hoofdstuk 3 “Geldigheid”.
- Het gaat om een recente omvormer die nog in het C10/26-homologatieproces zit. Voor meer informatie neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht. Synergrid geeft geen informatie over lopende C10/26-dossiers, behalve aan de aanvrager zelf.
- Het gaat om een omvormer die nog niet gekend is in België. In dat geval neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht, met de vraag een C10/26-homologatiedossier in te dienen bij Synergrid. Meer info via
CE10@synergrid.be.
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
Damic schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 05:40:
[...]
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.
bwaa, Multi RS bestond al zeker 2 jaar (in zijn huidige dual mppt config) vooraleer die 2 jaar geleden aan C10/26 werd toegevoegd.

Victron weet zelf ook niet hoe snel dat proces loopt, of wil dat toch niet publiek maken; een week voordat Multi RS op de C10/26 kwam, had ik via mail nog gevraagd bij Victron of ze iets wisten hierover en antwoord was dat de procedure loopt. Ik was aangenaam verbaasd toen ik even later de lijst opnieuw checkte.

Dus je kan zeker eens informeren bij Victron of ze überhaupt aanvraag C10/26 hebben gedaan, dan weet je dat het in ieder geval bij Synergrid ligt.

Maar HS19 is wel serieus kaliber he, 4x 8kW tracker, 15kW inverter, accu op 650-1000V.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:
  • Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën
Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).
Dat is dus idd een totale knoeiboel.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.

Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf

(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.

Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 07-09 08:43
walter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]

Dat is dus idd een totale knoeiboel.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.

Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf

(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.

Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.
Inderdaad wat een knoeiboel 8)7

Bedankt voor de wettekst. En zoals ik het nu lees ga ik dus een uitzondering moeten aanvragen en daar beargumenteren dat ik met een warmtepomp en electrische wagen zit, en dan zou ik dit normaal moeten krijgen.

Ik vraag me eigenlijk af als ik mijn victron instell om niet meer dan 10kvA te exporteren, of ik er ooit iets van ga horen? Bij fluvius zal ik zoiezo de aanmelding moeten doen, maar gaat die info dan ook effectief doorgespeeld worden aan de dienst financieën?

  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15:17
Jazsie schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:19:
Het ging hier over een plug-in batterij die lange uren veel vermogen doet (dus niet max 800W) icm een Wieland stopcontact, dan is CEE een betere keus.

Overigens mag het gewoon volgens de AREI mits kinderbeveiliging en dat is de CEE stopcontact die ik linkte + veiligheidsschakelaar.

(Er wordt vrijwel niet op afgekeurd wanneer deze strategisch is geplaats in een garage/werkplaats maar dat terzijde)
Bedankt voor de info! Ik ga zo eentje plaatsen: https://www.legrand.be/nl/catalogue/coffret-cominter-p17-tempra-ip44-200-250v-16a-2pt-056601 .

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
walter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]

Dat is dus idd een totale knoeiboel.
[...]
Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
Daar heb ik een heel hoofdstuk voor uitgetikt in de TS, zie Fiscus-vrijstelling, de link naar de bron van die pdf staat daar ook in.
Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.
Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst. Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N.

Het is me echter onduidelijk wat het vermogen van een standaard residentiele aansluiting te maken heeft met al dan niet commercieel winstoogmerk van een groene-stroom-installatie. Neem dan 25kVA, vanaf die grens begint ook de administratieve rompslomp bij Fluvius (netstudie). Of nog beter, kijk naar zelfverbruik, max daadwerkelijke injectie, we hebben de digitale teller, gebruik hem dan ook.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Bedankt er nog eens op te wijzen dat het onderwerp in het begin al staat: je uitwerking is idd al zeer volledig!
Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst.
De 10kW is ook geen wettekst, maar enkel een administratieve richtlijn om beoordelingen eenvoudiger te maken. Onze wetgeving zit vol met wetten die geen duidelijke grenzen stellen. En dan krijg je dat de ambtenarij (al dan niet gepushed door cabinetten) richtlijnen uitschrijft. Maar die 10kW kon je altijd al aanvechten (want geen wettekst). Wat in deze situatie echter niet normaal is, is dat Fluvius zijn "klanten" verplicht op basis van die richtlijn een BTw nummer te vragen. Dat zou enkel aan het ministerie moeten zijn dit te verplichten.
Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N....
De regels zijn op zich duidelijk: een btw nummer is er als iets een commerciële activiteit is. En dat kan enkel gaan over hoeveel financiële opbrengst er is. Tegenwoordig zal iemand met een dynamisch contract al zijn best moeten doen een opbrengst te hebben met PV als er geen batterij naast staat -want vele uren negatieve prijzen. Dus PV vermogen (het is strikt genomen zelfs 'omvormer vermogen, waarbij in de teksten zelfs niet staat of het omvormer is met PV of enkel batterij) kan geen parameter zijn. Er zou echt enkel naar financiële opbrengst mogen gekeken wordt. En dan zou het je elektriciteitsleverancier moeten zijn je eventueel verplicht tot BTW nummer wegens meer dan x-euro opbrengst (en ook opbrengst uit de onbalansmarkt). En daar zou het niet mogen uitmaken of een grote of kleine installatie is...
Op zich zou ik een regeling die stelt dat 'omwille van WP of EV' je 'meer mag verdienen met terugleveren van energie' een discriminatie naar de kleine gebruikers toe noemen. Dat is een persoonlijke reflectie: ik lees nergens in beoordelingscriteria die er vandaag zijn dat de hoogte van het bedrag relevant is in de beoordeling of je BTW plichtig wordt.

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 14:59
Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
...
Het is idd niet de fiscus die het probleem is. 'Er was een tijd' dat het Fluvius was die eiste dat je een BTW-nummer had. Misschien moeten we verstaan dat Fluvius het nu niet meer vraagt ;-).

De admin van bouwforum.be is zo eentje die verplicht werd een BTW nummer te nemen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Ik begreep van mijn keurder idd dat Fluvius naar de opmerkingen kijkt. Met een bestaande 2x3kW installatie en een nieuwe 3 fase 8kW omvormer wilde installateur er bij zelfs gaan bijschrijven dat er een verschil was van +5kW tussen de fase. Zijn redenering ontging me, maar na discussie met zijn collega's is er geen opmerking bij gekomen.
Welke Arei verwijzingen kreeg je dan op het verslag?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. ...
Fluvius ziet wel degelijk dat je een batterij hebt. De omvormer kan nooit 0W houden: af en toe zal er iets terugvloeien buiten de zonne-uren en dat ziet Fluvius.
Hoe hard ze het opvolgen weet ik niet. De boetes ieder jaar vooral dan voor niet aangegeven PV is een mooi cadeau aan fluvius (en maakt onze factuur ook klein beetje goedkoper).

  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15:17
replica17 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 18:21:
[...]

Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?
De synergrid homologatie gaat over het toestel zelf. De Anker SolarBank MAX AC die ik heb gekocht heeft een afneembare kabel. Ik neem dus aan dat het geen probleem is om een andere kabel te gebruiken die voldoet aan het AREI (2.5mm2).

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 07-09 08:43
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
Ja ik vermoed dat ik gewoon uw redenering ga volgen. Aangeven bij fluvius en van de fiscus zien we wel. Als hij dan zou langskomen, beargumenteer ik voor de uitzondering. Als hij niet zou langskomen, doe ik gewoon mijn eigen ding, geen slapende honden wakker maken :).

  • GDK
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 03-09 18:14

GDK

Alle recente nieuwe kabels in België`ê zijn van het type Cca.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
DC zijde niet gecontroleerd, maar wel de CE rapport gecheckt van de batterijen of ook niet?

Mogen we weten bij wie je hebt laten keuren? Klinkt als goede keurder :+.

Verder zou ik inderdaad sowieso aanmelden bij Fluvius, een batterij zien ze gelijk zoals al is aangegeven hier.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Ik ontvang later vandaag het verslag en zal de opmerking dan overnemen hier.
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
Members only: keuringsinstantie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 9% gewijzigd door NuKeM op 25-06-2026 13:23 ]


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
NuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.

Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
Gunther.S schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:59:
[...]


Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.

Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.
Ik had de zelfde keurings organisatie. idd heel vlot. en mijn NKON batterijen zaten idd gewoon in de dropdown. Misschien dat de keurder die ze eerst tegenkomt ze wat meer in detail bekijkt en in de lijst zet. of dat leveranciers de instanties op de hoogte brengen.

Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?

  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Ter info, de opmerking/nota op mijn keuring gaat als volgt:
N44 Het vermogen van de PV-installatie is groter dan 10 kVA. Hoofdstuk 7.112 van AREI boek 1 is niet van toepassing op deze installaties, de principes van dit hoofdstuk werden wel toegepast.
Deze installatie valt niet onder een kleine productie-installatie zoals beschreven in de voorschriften C10/11 §4.1.7. van Synergrid, een vereenvoudigde procedure volgens synergrid C10/11 §5.3 is niet van toepassing. Het toepassen van de Synergrid C10/11 procedure §5.2 stap 1, 2 en 3 vallen onder de verantwoordelijkheid van de distributienetgebruiker en werden niet gecontroleerd op moment van controle.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

NuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Ik ontvang later vandaag het verslag en zal de opmerking dan overnemen hier.
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).


***members only***
Ha die komen bij mij ook want daar moet je voor pv+batterijen geen maanden op wachten :/ en hun prijs is goed.

@J_aba ik hoop dat mijn Docan er ook bij staat dan :) heb ondertussen wel een hoop test rapporten e.d.

[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 26-06-2026 08:01 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
J_aba schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:36:
[...]
Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.

Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...

Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...

Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
Jazsie schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 08:08:
[...]

Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.

Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...

Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...

Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?
Ik ga nog een installatie zetten. Zal maar een rolletje cca kopen en een perstang en krimpkousen en kabelschoenen.... gewoon op maat geleverd was wel makkelijker. :)

Ik heb nu een ulo40 sontheimer. Ik zou met war ik weet nu een ulo60 nemen. Dat heb ik dan vorige keer niet duidelijk neergeschreven.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Voila mijn 1-draadschema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHuji5a8ZbYbf8WY9F_gngVgX74=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0JQIuRbwxmkBQrhqqHvffkqm.png?f=user_large
*sn's + inkomend en uitgaand verwijderd want dat is al gekeurd geweest ;)

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Een paar dingen die ik op het eerste zicht zou verduidelijken:
- differentieel type A waarschijnlijk? Best steeds erbij zetten
- kabel oppervlakte voor AB en na AG? + type kabel en installatie (op wand, in buis, los in bord,…)
- symbool zonnepanelen niet dat van AREI
- omschakelaar is me onduidelijk (1 schakelaar met dubbele functie, zowel op AC in als out?). Je tekent een wisselschakelaar (met nul stand waarschijnlijk) en 4 polen. Maar hoe verhouden de 4 kabels die erop toekomen zich tot de schakelstanden en aansluitpunten?

[ Voor 18% gewijzigd door NuKeM op 27-06-2026 08:25 ]


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

  1. Dat is een goeike
  2. Dat staat erin maar buiten beeld, behalve dan hoe dat ie geïnstalleerd staat, daar is de vorige keurder niet over gestruikeld
  3. Het zou handig zijn als je zoek op "arei symbool zonnepaneel" dat je ook een recent symbool te zien krijgt. Ik heb nu bij jou gezien en wat is dat voor een kut symbool :F
  4. Bij net direct gaat ie door de schakelaar maar niet door de omvormer. Bij Omvormer gaat ie volledig door de omvormer. ow en ik heb geen nul maar 2x 230V (ik zit tussen L1 en L2 dacht ik)

[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 27-06-2026 09:16 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Symbolen en uitleg staan gewoon in het AREI boek 1 vanaf p55 voor deze editie:
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

NuKeM schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:34:
Symbolen en uitleg staan gewoon in het AREI boek 1 vanaf p55 voor deze editie:
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de
Ha pg 61/62 :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Ondertussen heeft de installateur het een en ander aangegeven bij Fluvius en heb ik dat aangevuld. Wat me opviel was wel dat hij enkel een aangifte heeft gedaan van de batterij-installatie en niet de zonnepanelen erachter. Nu, die zonnepanelen zitten natuurlijk achter de Victron Multiplussen op de DC-bus. De aangifte spreekt dan ook (net zoals de keuring en Synergrid) van een “Multiplus II + DC Solar Charger SmartSolar MPPT”. Ik heb de installateur dan ook de vraag gesteld of een bijkomende aangifte van de zonnepanelen/installatie nodig is… lijkt mij in ieder geval van wel.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Ben benieuwd.

Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?

Best een dure grap als je na uitbreiding dat ieder keer moet doen, ik voorzie dat ik komende jaren wel in stappen ga uitbreiden...

@NuKeM: Heeft de keurder ook naar de PV panelen gedeelte gekeken? Zou zeggen van wel :9 .

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
Jazsie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:08:
Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?
Kleine wijzigingen zijn toegelaten zonder keuring, wel aanpassen op eendraadschema. Bij mijn weten is er geen éénduidige definitie wat een "kleine wijziging" is.

Als de omvormer wijzigt (tenzij 1-op-1 vervanging), zal je sowieso wel herkeuring nodig hebben, want bij Fluvius aangifte moet er een keuringsbewijs van max 1 jaar oud bijzitten.

edit: wat betreft extra zonnepanelen: dit wijzigt wél je piekvermogen. Fluvius zegt blijkbaar dat melding + (soms) herkeuring wél nodig is :X .

[ Voor 19% gewijzigd door Gunther.S op 07-07-2026 13:47 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Wat een gedoe, dat was in NL toch wel iets makkelijker :).

De MPPT komt toch niet in het Fluvius systeem? Wel de omvormer (MPII 48/5000VA in dit geval).

Ofwel infeite veranderd het piekvermogen niet want de MP2 wordt niet vervangen, er komt mogelijk wel een MPPT bij.

Zou haast zeggen enkel melding, alleen tja aanpassing aan onderconstructie is wat breed.
Je kan geen PV panelen plaatsen zonder onderconstructie dus dat interperteer ik als herkeuring...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14:29
J_aba schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:36:
[...]

Ik had de zelfde keurings organisatie. idd heel vlot. en mijn NKON batterijen zaten idd gewoon in de dropdown. Misschien dat de keurder die ze eerst tegenkomt ze wat meer in detail bekijkt en in de lijst zet. of dat leveranciers de instanties op de hoogte brengen.

Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
hebben een andere keurder hier, ondertussen al paar X contact mee gehad. (zowel privé als werkgerelateerd)

enkel AC gebeuren is voor hun van toepassing. Alles DC na de omvormers is in principe niet voor hun doen.

(Veel DC-laadstations voor bussen ontworpen voor de lijn. keurder keek enkel van ALSB tot aan onze laadstations AC-klemmen. erna wouden ze nog wel altijd leuk doorkijken om te willen keuren maar als je ze netjes aangeeft dat de omvormers CE gekeurd zijn en kunt staven hebben ze verder niets meer te zoeken :) )

SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

grmbl keuring voor vrijdag is afgezegd, keurder ziek/verlof fak it * Damic heeft de batterij en zonnepanelen en omvormer terug ingeschakeld.

Edit: Volgende keur datum is 29/07 :F ja dan had ik bijna evengoed ATK kunnen nemen begin augustus

[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 10-07-2026 00:47 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Ibex

^^ met stom.

Zo. Mijn installatie is ook gekeurd. Ging erg vlot en ging minder in details dan ik had verwacht. Ik heb met de keurder kort even de installatie overlopen en de enige opmerking was dat het erg netjes was gedaan :*).

Ik ben wel blij, toch een zekere stress van mijn schouders nu :D.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FNkNUcK2VDG0Cb2LU_fRllXqabs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/88hNIKV1ok1QWrFXAWrvLvJX.jpg?f=fotoalbum_large

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Ja de mijne kon ook al lang geleden (16/06/2026) gekeurd zijn geweest, moest ik geweten hebben dat ze niet echt naar de batterij kijken.

@Ibex beetje mis rekent met de draden van de batterijen :+

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Ibex

^^ met stom.

Damic schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 20:24:
...

@Ibex beetje mis rekent met de draden van de batterijen :+
Haha, lengte van de kabels gelijk houden.

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij

[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 29-07-2026 10:34 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij
- Dat van de 43A en >40A snap ik niet... je zekert de kabels af, niet het toestel. Je mag altijd een 'zwaarder' toestel tegen een lichtere zekering plaatsen.

- welke batterij had je?

- waar was je eendraadsschema?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij
Ik vond terug dat je een Docan batterij hebt; zie je een oplossing voor het CE label?

  • Borromini
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online

Borromini

Mislukt misantroop

Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
Ik heb je eerdere berichten over je installatie niet direct gevonden, maar is dat niet standaard? Nog geen PV of batterij hier, maar de kast is er wel op voorzien. Aparte automaat voor allebei.

Got Leenucks? | Debian Bookworm x86_64 / ARM | OpenWrt: Empower your router | Blogje


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Borromini schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 14:43:
[...]

Ik heb je eerdere berichten over je instantie niet direct gevonden, maar is dat niet standaard? Nog geen PV of batterij hier, maar de kast is er wel op voorzien. Aparte automaat voor allebei.
Hier: Damic in "Regels voor thuisbatterij in België"

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Het ding is, ik kan 1 va nvolgende flows hebben:
Flow 1: hoofdautomaat > omschakelaar (stand net direct) > inter automaat > huis
Flow 2: hoofdautomaat > omschakelaar (stand omvormer) > multiplus > diff > inter automaat > huis
Maar we kennen nog volk bij ACEG, dus daar eens voorleggen.

edit: in de plaats van officiële symbolen te gebruiken had ik voor de omschakelaar beter iets gedaan zoals J_aba in "Regels voor thuisbatterij in België"

[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 29-07-2026 21:18 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08-09 07:35
Balen :( Maar “zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A” snap ik niet goed (zoals hier eerder al aangegeven).
Hopelijk vind je een oplossing. Moet je laten herkeuren of mag je fixen en bv. met foto’s en documenten aantonen dat het in orde is gebracht om alsnog goedgekeurd te geraken?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Nope, herkeuren. Als die andere keurder nu wel beter advies geeft, gaan ik dat wel aanvechten.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Ander keurder bij de zelfde instantie neem ik aan? Ben benieuwd.

Ik heb bij mij ook lagere zekering zitten want zoals @walter_321 aangeeft zeker je af op je kabel en niet het apparaat?

Dit zou bij mij toch zeker een discussie punt worden.
Als ik 43A afzeker op een 2,5m2 kabel heb je ook afkeur :+.

De andere twee punten kan ik begrijpen.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Ibex schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 20:14:
Zo. Mijn installatie is ook gekeurd. Ging erg vlot en ging minder in details dan ik had verwacht. Ik heb met de keurder kort even de installatie overlopen en de enige opmerking was dat het erg netjes was gedaan :*).

Ik ben wel blij, toch een zekere stress van mijn schouders nu :D.

[Afbeelding]
Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?

Ik zie flexibele buis en ben benieuwd welke "losse" kabel je gebruikt?
Dit mag -als ik goed heb- geen brandklasse ECA zijn welk de meeste VOBs draden wel zijn?
XGB Cca valt af want is harde kern.

Als je type kabel kan aangeven zou fijn zijn, ik zoek me suf... :X.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Jazsie dan ga je je suf mogen zoeken want overal vind je H07V(-KT) en dat is ECA.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Ja daar ben ik inmiddels wel achter :+.

Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)

Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon :).
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt :o.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • NeonNomad
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23-08 22:32
Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:33:
Ja daar ben ik inmiddels wel achter :+.

Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)

Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon :).
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt :o.
Kom je hier dan niet in de problemen "Afzonderlijke plaatsing (meer dan 2cm van een andere kabel verwijderd)"?

  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:33:
Ja daar ben ik inmiddels wel achter :+.

Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)

Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon :).
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt :o.
Volgens het AREI is die 3m alleen van toepassing op de uiteinden van kabels (zie onderafdeling 4.3.3.7.a).

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
NeonNomad schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:46:
[...]

Kom je hier dan niet in de problemen "Afzonderlijke plaatsing (meer dan 2cm van een andere kabel verwijderd)"?
Geen idee, zo best kunnen :9.

Hoor graag het antwoord als je die weet :).
pmaene schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:51:
[...]
Volgens het AREI is die 3m alleen van toepassing op de uiteinden van kabels (zie onderafdeling 4.3.3.7.a).
Tja, het is maar hoe je het bekijk. Van meterkast naar omvormer kan je zien als "uiteinden"...

Maar ok, als het niet mag. Hoe moet/mag het dan wel?
Ik zie geen oplossing met gebruik van soepele kern klasse 5 rekening houden met brandklasse Cca.

Hoor graag het antwoord als je die weet :).

Blijkbaar is het zo goed als onmogelijk om gewoon soepele kern klasse 5 kabel met brandklasse Cca of hoger te kopen per meter.

Ja, ik zie wel B2ca VOBS draad maar die moet je dan minimaal per rol van 100M afnemen (4 kleuren nodig !)
Dat is een dure grap en zonde geld want heb niet meer dan 10M per kleur nodig.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Ibex

^^ met stom.

Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:54:
[...]

Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?

Ik zie flexibele buis en ben benieuwd welke "losse" kabel je gebruikt?
Dit mag -als ik goed heb- geen brandklasse ECA zijn welk de meeste VOBs draden wel zijn?
XGB Cca valt af want is harde kern.

Als je type kabel kan aangeven zou fijn zijn, ik zoek me suf... :X.
Oei, dat wist ik dus niet. Ik had nog een stuk XGB 3G6 liggen, en heb daar de individuele kabels uitgehaald. Die losse kabels (inderdaad harde kern) heb ik zelf in een overschotje preflex gestoken en aangesloten.

Welke opties had ik wel mogen nemen? Als dit niet veilig is pas ik het liever eens aan naar iets wat wel veilig is.

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
Ik ben nog een installatie bij familie aan het zetten. Ik ga er xvb 3g10 in steken. Harde kern ja. Waarom zou dat niet mogen? Er zit een trek ontlasting in de multiplus. Vast is vast denk ik dan. Het is een statische setup.

Mijn mooie flexibele eca kabels waren een opmerking. Niet op afgekeurd btw.

  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 00:17:
[...]

Tja, het is maar hoe je het bekijk. Van meterkast naar omvormer kan je zien als "uiteinden"...

Maar ok, als het niet mag. Hoe moet/mag het dan wel?
Ik zie geen oplossing met gebruik van soepele kern klasse 5 rekening houden met brandklasse Cca.

Hoor graag het antwoord als je die weet :).

Blijkbaar is het zo goed als onmogelijk om gewoon soepele kern klasse 5 kabel met brandklasse Cca of hoger te kopen per meter.

Ja, ik zie wel B2ca VOBS draad maar die moet je dan minimaal per rol van 100M afnemen (4 kleuren nodig !)
Dat is een dure grap en zonde geld want heb niet meer dan 10M per kleur nodig.
Ik plan hier RZ1-K kabel te gebruiken voor de verbindingen met de kast. Deze hebben brandklasse Cca en zijn relatief soepel (toch zeker de kernen eens je de buitenmantel gestript hebt).

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
Ibex schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 07:16:
[...]

Oei, dat wist ik dus niet. Ik had nog een stuk XGB 3G6 liggen, en heb daar de individuele kabels uitgehaald. Die losse kabels (inderdaad harde kern) heb ik zelf in een overschotje preflex gestoken en aangesloten.

Welke opties had ik wel mogen nemen? Als dit niet veilig is pas ik het liever eens aan naar iets wat wel veilig is.
Ahh thanks voor de info.

Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
J_aba schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 07:26:
Ik ben nog een installatie bij familie aan het zetten. Ik ga er xvb 3g10 in steken. Harde kern ja. Waarom zou dat niet mogen? Er zit een trek ontlasting in de multiplus. Vast is vast denk ik dan. Het is een statische setup.

Mijn mooie flexibele eca kabels waren een opmerking. Niet op afgekeurd btw.
Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
Harde kern in de terminal van de Victron zou minder goed contact maken met gevaar tot zelfs brand...
pmaene schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:01:
[...]

Ik plan hier RZ1-K kabel te gebruiken voor de verbindingen met de kast. Deze hebben brandklasse Cca en zijn relatief soepel (toch zeker de kernen eens je de buitenmantel gestript hebt).
RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.

Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.

Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous :).

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:21:
[...]

RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.

Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.

Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous :).
Je hebt deze trouwens ook in 3G6/10 varianten, of is er een reden dat je liever met losse kabels werkt?

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:21:
[...]

Ahh thanks voor de info.

Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.


[...]


Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
Harde kern in de terminal van de Victron zou minder goed contact maken met gevaar tot zelfs brand...


[...]

RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.

Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.

Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous :).
Merci! Dat gaan we dan nog eens moeten bekijken als die bakken ophangen. Tot 6mm2 vind ik ze wel, 10mm2 precies enkel 5g10

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:54:
[...]

Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?

..
XGB Cca valt af want is harde kern.
XGB (altijd als Cca verkocht denk ik) is toch ok? Harde kern kan toch? Waarom zou je geen harde kern nemen?

Edit; ik las verder dat je meldt dat Victron soepele kabel vraagt. Best bizar, zeker in thuis setup. Mobiel kan ik me daar iets bij voorstellen.

[ Voor 20% gewijzigd door walter_321 op 02-08-2026 12:40 ]


  • NeonNomad
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23-08 22:32
Welke software gebruiken jullie voor het eendraadschema te tekenen?
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)

Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
NeonNomad schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 22:02:
Welke software gebruiken jullie voor het eendraadschema te tekenen?
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)

Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?
Ben geen pro, dus trikker is met een omweg voor mij. maar ik heb geprobeerd met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/

Maar ik vond toen ook niet de juiste symbolen. Blijkbaar is er nu wel een omschakelaar... maar de flexibiliteit om snel even je kladtekening om te zetten naar een digitale versie is toch beperkt.

Wel al een paar keer gebruikt voor 'gewone' installaties.

Ik heb mijn victron setup gewoon in Visio getekend. Ff googlen voor arei library. Omschakelaar heb ik zelf getekend.

Maar ik zou niet mijn hele huis in visio tekenen :)

Rest van het huis zit wel in trikker maar van die tekening ben ik afgebleven.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
pmaene schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 10:12:
[...]

Je hebt deze trouwens ook in 3G6/10 varianten, of is er een reden dat je liever met losse kabels werkt?
Wist ik niet, heb ze inderdaad nu ook gevonden in 3G10. Dat gaat het worden !

- DC kabels soepel kern klasse 5 en brandklasse Cca check
- AC kabels soepel kern klasse 5 enbrandklasse Cca check

Nou we komen nog ergens :+.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:01
J_aba schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:06:
[...]

Merci! Dat gaan we dan nog eens moeten bekijken als die bakken ophangen. Tot 6mm2 vind ik ze wel, 10mm2 precies enkel 5g10
https://www.ilumitec.es/c...e-halogenos-3x10-mm2-rz1k

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • RobinL
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 08-09 21:18
walter_321 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 23:30:
[...]

De diamater van mijn gekochte batterijen was correct; maar ze waren langer dan wat handleiding zei. 1.5m ipv 90vm werkte net iets beter.

35mm2 leek me idd weining.
Ik heb geen opmerkingen of vragen gekregen over de batterijen noch over mogelijk zekering tss batterij en omvormer. Heb je meerdere batterijen zal je wel iets moeten voorzien... (ik kon echte 2 batterijen rechtstreeks op de Solis aansluiten).

Maar ik moet laten herkeuren na de afkeuring...
Vandaag keuring gehad van ACEG voor mijn opstelling. De keurder was een man van weinig woorden. Geen opmerkingen, we zijn gekeurd!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8feE-q21Fsrrm6MAfMkV-OSKQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Ja2Oevjh4yONuiaGjVJb7tq.jpg?f=fotoalbum_large

Aanmelding bij Fluvius is gelanceerd.

[ Voor 6% gewijzigd door RobinL op 10-08-2026 21:30 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Opmerking die wat doel van de vraagstaart voorbij gaat; de wifi ontvangst bij omvormer en batterijen was slecht. Een batterij geraakte soms niet op de wifi.
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:21:
Opmerking die wat doel van de vraagstaart voorbij gaat; de wifi ontvangst bij omvormer en batterijen was slecht. Een batterij geraakte soms niet op de wifi.
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.
Ja EMF interferentie is slecht voor wifi :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Damic schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 01:14:
[...]

Ja EMF interferentie is slecht voor wifi :D
Ik zou eerder zeggen dat slecht ontworpen toestellen te veel EMS uitstralen...

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Al die afkortingen.
EMS = electro magnetig spectrum?.

anyway vandaag eens in trikker gedoken om te kijken at er zoal van symbolen insteken en ben ik dat nu of is het zonnepaneel nog het oude symbool? Wel een goed idee gekregen om mijn 4-polige wisselschakelaar beter te tekenen.
het was zo Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APr-cCyuK1qUcr4uh1H5ibY8Gqw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h7O0LPIbO31QBmaGxAUy0a5r.png?f=user_large en nu is het Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cn8QXEGxeQR_hMHS_6NQUWvCwnc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/s2kWQUdTqSPrRyfrNevTEQVI.png?f=user_large

Dit is wat er in trikker zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zuKE8BD1_nkCYORq1_BPDja-5OA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hbc7owrST4CR13SzaQnzlV28.png?f=user_large
Edit blijkbaar zit ook het 4 polige symbool erin, je moet dan het symbool selecteren en in de eigenschappen naar 4 polig zetten

[ Voor 57% gewijzigd door Damic op 13-08-2026 18:39 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
Weet er iemand toevallig het antwoord op het volgende? Indien er een selectieve differentieel geplaatst wordt op de kop (type A-SI), dient er dan nog een niet-selectieve geplaatst te worden voor de automaat die AC-IN afzekert? In onderafdeling 5.3.5.3 wordt alleen vermeld dat ten minste type A gebruikt moet worden en ook over de toegelaten uitschakel- of vertragingstijden wordt niet veel gezegd.

  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14:52
Iemand die mijn schema's eens kan controleren voor de keuring?
Een 3-tal jaar geleden kwam men zonnepanelen installeren. Ik heb enkele maand geleden zelf een batterij aangesloten op de omvormer maar moet dit nog allemaal laten keuren. Ik ben geen expert in electriciteit en had graag even gepolst of mijn eendraadschema en situatieschets correct zijn voor ik een keuring inplan?

Dit is het eendraadschema van de keuring van de panelen en omvormer een 3-tal jaar geleden toen de ZP-installatie werd gekeurd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hfzP8ZLMWixWs8HW9ktTaXridtE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/o67tyre0i8Eln0vjn76j9cD1.png?f=user_large

Ik heb als basis bovenstaand eendraadschema gebruikt en mijn batterij hierop toegevoegd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bd9BYze2VaBHUaqD6i_HhuwaTOs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RRronsEuFaYw9og4qNoBhR7x.png?f=user_large

En dit is mijn situatieschets:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYEPHbZ5HwjnwVOxHD5G5SoYgiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CYXuntW7Skn6IefXcIjQxgxG.png?f=fotoalbum_large Zijn er opmerkingen of dingen die ik niet correct op het plan heb gezet volgens jullie?

Bedankt!

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
argon007 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:43:
Iemand die mijn schema's eens kan controleren voor de keuring?
Een 3-tal jaar geleden kwam men zonnepanelen installeren. Ik heb enkele maand geleden zelf een batterij aangesloten op de omvormer maar moet dit nog allemaal laten keuren. Ik ben geen expert in electriciteit en had graag even gepolst of mijn eendraadschema en situatieschets correct zijn voor ik een keuring inplan?

Dit is het eendraadschema van de keuring van de panelen en omvormer een 3-tal jaar geleden toen de ZP-installatie werd gekeurd:

[Afbeelding]

Ik heb als basis bovenstaand eendraadschema gebruikt en mijn batterij hierop toegevoegd:

[Afbeelding]

En dit is mijn situatieschets:

[Afbeelding] Zijn er opmerkingen of dingen die ik niet correct op het plan heb gezet volgens jullie?

Bedankt!
Als je alles juist copy/paste deed is het in orde (niet alles nagekeken...).

Ik zou nog;

- aanduiden tot waar de 'bestaande installatie' die al gekeurd is ging (dus tot vlak voor de batterij).

- ik zou nog serienummer van de batterij vermelden.

Ps: type zie ik niet als nodig bij de batterij.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

En voila ATK is geweest en ineens gekeurd, toch handig als je een keurder hebt dat weet wat ie doet. Nu nog wachten op verslag en dan Fluvius ambeteren.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Damic schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 16:01:
En voila ATK is geweest en ineens gekeurd, toch handig als je een keurder hebt dat weet wat ie doet. Nu nog wachten op verslag en dan Fluvius ambeteren.
Hoe heeft die het CE label afgehandeld?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 03:17:
[...]

Hoe heeft die het CE label afgehandeld?
Volgens mij zelfs niet bekeken. Maar ik heb de papieren dus. ow en CE is een wassen neus ;) moest het nu zijn dat er Tüv of UL moest opstaan dat is wat anders.

Man man gisteren nog alles zelf ingegeven (Fluvius heeft trouwens daar een nieuw deel voor op hun website staan Groen energie) en dan krijg je naderhand mails van je cases (zonne-energie en batterijen zijn 2 aparte cases) met hoelang het zou kunnen duren.

Zonnepanelen tot 120 dagen, dat is ~29 december 2026 |:(
Batterij tot 140 dagen, dat is ~18 januari 2027 8)7

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:17

martijn v o

Certified by Enphase

Kalenderdag wel, werkdagen nog verder.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
Damic schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 06:57:
[...]
... ow en CE is een wassen neus ;)...
wat bedoel je met ow?

een wassen neus kende ik niet als uitdrukking. In ieder geval als er ooit problemen zijn met de batterij zal diegene die het CE label uitschreef zich moeten kunnen verantwoorden.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
walter_321 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:23:
[...]

wat bedoel je met ow?

een wassen neus kende ik niet als uitdrukking. In ieder geval als er ooit problemen zijn met de batterij zal diegene die het CE label uitschreef zich moeten kunnen verantwoorden.
CE is enkel een sticker die zegt dat je zelf beweert te voldoen aan de Europese voorschriften om een product op de Europese markt te brengen. Bij batterijen is dit dan typisch ondersteund door technische testen en rapporten van één of ander technisch instituut. Er zijn afaik weinig regels of en wat je exact moet testen, voor hetzelfde geld test je volgens de specs van het product en klaar is kees. In principe is CE zelf-certificering en nul controle. Enige pluspunt is dat er een Europees aanspreekpunt/verantwoordelijke + adres is.

Dit zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de levensduur en/of veiligheid na x jaar.
Dit zegt eveneens niet dat een batterij zonder die CE sticker minder veilig of slechter is, enkel dat die dat niet expliciet hebben getest volgens de nodige procedures en aanvragen.

Bij ongeval (brand, explosie) gaat verzekering op zoek naar oorzaken, maar dat ze meteen alle "schuld" zouden afschuiven op een non-CE batterij lijkt me ook al sterk; voor zover ik weet, moeten ze dan ook met bewijzen komen dat het effectief door die batterij veroorzaakt is.

Dus ja, iets meer papieren garanties, maar in praktijk kan het nog op 100 andere manieren mis gaan. In principe is de installateur degene die het systeem als een geheel samenstelt en zou je dat ook nog eens moeten CE homologeren, want dat geheel is nooit officieel getest geweest als combinatie.

Ik heb Yixiang batterijkisten met EVE cellen zelf samengesteld. Op 2 van de Yixiang kisten plakt een CE stickertje en ik heb een CE document waar Yixiang op staat, maar dan wel voor kisten met hún batterijen. Ik heb daar meer vertrouwen in dan een batterijpakket met random cellen van één of andere fabrikant die er toevallig een CE stickertje op geplakt heeft.

NB: als ik installateur zou zijn, zou ik natuurlijk wél CE batterijen installeren bij klanten, alleen al voor de garantie en vermijden van miserie. Wordt desalniettemin nog steeds spannend als de keurder hier langs komt.

[ Voor 5% gewijzigd door Gunther.S op 02-09-2026 11:27 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14:52
4 op de 10 Belgen hebben vandaag een thuisbatterij of plug-and-playbatterij in huis, of overwegen er een te kopen. Maar slechts weinigen weten dat zo'n batterij correct geregistreerd moet zijn. Dat is nochtans belangrijk: wie een toestel koopt dat niet correct is geregistreerd, riskeert zelf te moeten betalen voor ophaling en recyclage. De leverancier moet dat normaal doen, maar door de toenemende online verkoop gebeurt dat niet altijd.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/09/01/thuisbatterijen/

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Wut leverancier? Ja binnen 10 & 20 jaar zie je die verschijnen bij het container park bij de oude batterijen :+

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14:52
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15:45
:) en dat is ook de reden waarom we allemaal in het buitenland kopen... en zo veel geld weglekt uit ons landje. Gelukkig komen ze bij ons tanken.

"Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt" hopelijk pas binnen 10 jaar ofzo.

misschien krijgen we tegen dan wel geld voor die oude batterijen. desnoods ontmantel ik de kist en rij ik 5 keer naar het containerpark met 10 cellen. Of zet ik ze gewoon terug af bij NKON als ze mij een nieuwe hebben verkocht. Opties genoeg, zien we dan wel

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Heb je zelf opgehaald in Eindhoven en zelf (particulier) geïmporteerd naar België voor installatie in eigen woning? Dan is Bebat natuurlijk niet nodig; Transactie gebeurde volledig in Nederland, geen verkoop op afstand, en de rest is vrij verkeer van goederen. Zie TS, stukje over Bebat.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Laten leveren of opgehaald?

Bij laten leveren verzorgd NKON Bebat, als je ophaalt niet (waarom zouden ze...).

Edit; gezien de interessante aanbiedingen in Nl, zouden we eens moeten noteren hoe de Nederlands verwerking is van oude thuisbatterijen... uiteindelijk zal onze batterij naar daar moeten-als we ze in niet in BE kwijt geraken.
Walter

[ Voor 25% gewijzigd door walter_321 op 03-09-2026 13:52 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14:52
Ik kocht de Nkon batterij over van iemand die een miskoop had gedaan. Die persoon bestelde de batterij bij Nkon en liet ze leveren bij een kennis in Nederland. Op zijn beurt ging hij die batterij gaan ophalen bij zijn kennis in Nederland.

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-09 20:03
Ik ben al een tijdje bezig met een 3 fasen Victron systeem, ondertussen alle Victron componenten en de batterij binnen. Nu dus nog alle montage/kabels/... aan het uitzoeken en bestellen, waarbij ik nog op een paar vragen ben gekomen.
  • Het Victron systeem komt in de huisinstallatie als edge device, dus geen noodstroom. Het idee was om een 4P automaat te plaatsen, de neutraal te verdelen via Wago klemmen en dan met 3 3-polige kabels naar de Victrons te vertrekken. Is dit OK?
  • Qua kabels (zowel DC als AC) zou ik RZ1-K kabels willen gebruiken, naar aanleiding van het hele cca verhaal. Maar dat wilt dus zeggen dat ik soepele AC kabels ga hebben, is dit ondertussen toegestaan in België?
  • Aangezien het Victron systeem een edge device is, heb ik een VM-3P75CT als energiemeter om de netaansluiting te meten. Volgens de documentatie is het voldoende om een 2P automaat te plaatsen voor N en L1. Maar ik ga er van uit dat dit meteen wordt afgekeurd. Daarom dacht ik eerder aan een 4P 16A automaat? De aansluitingen van de VM-3P75CT zijn maar 1,5mm².
  • Als laatste, iemand een goede tip voor een perstang om 35mm² kabelogen te persen? Kopen of huren of lenen?
Alvast bedankt :)

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Lw9GutV.jpeg

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 05-09-2026 07:24 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-09 20:03
Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
[Afbeelding]
  • Het systeem komt in een vrijstaande garage waar maar één kabel naartoe loopt. Dus voorlopig ga ik enkel de AC in aansluiten inderdaad. De noodstroom functie is mij de kostprijs en de moeite niet waard om een nieuwe (of zelfs twee zwaardere) kabel(s) te trekken, met de kans dat ik de oprit moet openleggen als de kabel vast zit.
  • In mijn hoofdbord (Loxone zelfbouw) is alles met soepele draad met eindhulzen, de vraag is eerder soepele kabels buiten het bord.
  • 2A 4P zal misschien beter zijn inderdaad.
  • Zo een tang hebben we niet op het werk :+

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Nu online

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Slonzo schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 10:10:
[...]

Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen
Is mijn tang niet ;)

@MathieuT juist automaat gebruiken om je kabel te beveiligen + feed-in juist zetten in de victron controller + feed-in naar het net ook juist zetten.
Soepele kabel mag toch ook buiten het bord zolang je maar ader eind hulzen en de juiste kabel soort gebruikt.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 14:59
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWmHsu0alqHp_GnkwFa9QGb3PkM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FuL67RwOk17f0uwFHj08pVWX.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door replica17 op 08-09-2026 16:24 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
Beetje gekke installatie; 13kwp zonnepanelen en 3,5kw batterij. Afhankelijk van orientaties zal er dikwijls nog zeer veel naar het net gaan.


Ik lees goed dat de hybride omvormer geen batterijen heeft?
Aanduiden wat nieuw is en wat bestaand?

Alles na de 63A en vóór de rem is 10mm2 uitgevoerd?
En SMA en batterijen op andere fase? Dit eventueel duiden op plan zodat duidelijk is dat de ongelijkheid tussen fase in orde is.

Een reden waarom de rem 32A is en niet 40A is? Hier toevallig ook zo omdat er geen 40A op voorraad was...

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 14:59
Het is een huis de gerenoveerd is en naargelang steeds meer bijkwam, steeds aparte eendraadschema's dus nu wilde ik alles even netjes hebben. De installateurs interesseert dat echt helemaal niks, die tekenen het eendraadschema zelfs met pen ;/

Ik heb een grote batterij op de oprit staan, mijn EV :) Ben altijd overdag thuis dus kan het direct laden met EVCC.

Overigens heb ik 3 verschillende oriëntaties en ook een deel op NNO dus de 13 kWp is niet zoveel als het lijkt.

3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.

Ik heb voor de thuisbatterij een aardlekautomaat genomen, puur omdat het naar een werkschakelaar gaat en vervolgens in de Anker Solarbank met de stekker die met een schroef vastzit, aangezien er alleen een 300 mA aardlek was wilde ik toch nog die 30 mA hebben. Voor die kleine kans...

Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?

Heb de fases geprobeerd zoveel mogelijk te balanceren. Kan de fases nog wel toevoegen dat is een goede tip.

32A zat er al, volgens de elektricien geen probleem om dat zo te laten...
Alles voor de REM is 10 mm2 correct.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:33:


3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.
de 3,5kw is voor je verbruikers vermoedelijk idd voldoende; alleen zal veel zon wegvloeien als de auto er niet is.
Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?
gewoon tekst 'bestaande' installatie, eventueel nog goed duidelijk in een soort titel wat erbij komt.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:20
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
ps: als je hem op een stopcontact zet, moet de Solis zelfs niet op het schema, enkel zijn stopcontact.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:35
Beste mede-lotgenoten,

Ik wil me er ook aan wagen een 3-fase victron systeem te installeren en ben me nu door de Belgische regelgeving aan het worstelen.

Huidige installatie: Fluvius 3F+N 32A + 4kVA 3f omvormer.
Gewenste uitbreiding:
3x Victron MS
~15 kWh aan batterijopslag
~5kw extra zonnepanelen via een extra omvormer aan victron ac-out

Maar wel alles binnen de 10kVA / 25 kVA limieten en een classificatie als kleine productie-installatie.
De eerste keuze zou 3x Victron MP 5k zijn.

Fluvius regels
Dit zou moeten lukken.
13.5 kVA victron + 4kVA bestaande omvormer + 4a5 kVA nieuwe omvormer = 22.5 kVA en dus binnen de 25 kVA limiet (y)

Synergrid regels
Synergrid regels

Vermogens van de elektriciteitsproductieëenheden:
4 kVA huidig + 4a5 kVA nieuwe omvormer op AC-OUT = minder dan 10kVA (y)

Hier kunnen we dus kiezen voor een minder efficiënte extra omvormer ipv MPPT om te vermijden dat het vermogen van de Victrons meegeteld wordt in deze berekening. Victron + MPPT = hybride systeem en 3x 4.5 kVA victron + 4 kVA huidige omvormer = 17.5 kVA en dus niet toegelaten.

Vermogens van de energieopslagsystemen:
Hier lopen we vast. 3 x MP 5k geeft een max vermogen van 13.5 kVA sMAX en blijft niet onder de limiet van 10 kVA. De enige uitweg lijkt dus te wisselen naar 3x MP 3k.

Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:53
Cpete schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:22:
Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?
Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn, misschien onder de regel van goed vakmanschap of fases goed verdelen. Fluvius gaat ook niet klagen bij melding zolang je onder 25kVA blijft en onbalans <= 5kVA. Ik denk dat ik in TS heb vermeld dat in praktijk Fluvius zelfs ook de vereenvoudigde procedure volgt voor installaties 10 tot 25kVA, waar ze eigenlijk de uitgebreide Synergrid procedure zouden moeten volgen. De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:35
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn,
Dat zou het ideale scenario zijn maar blijft het geen risico afhankelijk van welke keurder je over de vloer krijgt? Zijn er genoeg precedenten?
Onbalans lijkt me hier geen issue wegens gebruik van uitsluitend 3-fase omvormers die alles netjes verdelen.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
Welke regels hanteert de fiscus om het onderscheid te maken of je aldaniet BTW plichtig wordt?
Mijn PV installatie is <10 kVA. Het is enkel wanneer je het vermogen van de Victrons meerekent dat je er boven zit. Dan moeten ze ervan uit gaan dat je tegelijkertijd zowel je batterij 100% naar het grid leegtrekt + ook je zonnepanelen. Maar de opslag in de batterijen komt van de PV dus dat scenario kan maar heel tijdelijk zijn + niemand is zo gek om dat te doen lijkt me.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.
Moet kunnen toch? :) Het is niet de bedoeling om heel het huis op ac-out te zetten want de victrons + pv omvormer komen achteraan de tuin in de garage (en heb maar 1x5G6 naar daar) maar het zou wel handig zijn om daar dan nog een noodstopcontact te hebben. Ook mocht het afgekeurd worden is het maar een kleine aanpassing om hem naar de netzijde te verhuizen. Enkel verlies ik dan het opladen van de batterij mocht het net wegvallen. Dus eerder een kleine nice to have maar niet essentieel.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.
Ja, weet ik. Die komt er pas op de dag nadat ik mijn 5k's besteld heb ;)
Ik bedoelde dus de oudere MultiPlus-II 48/5000/70-50 maar die staat in de Synergrid lijst als Smax 4500. Vandaar dat getal.
Binnenkort bestellen we hier enkel nog end of life apparatuur gewoon omdat de homologatie zo lang duurt. Het blijft België natuurlijk.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste