Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0
Beiden zijn naar mijn mening geen vaste connectie, zal per keurder verschillen.
Alleen als je CEE stopcontact of dergelijke gaat plaatsen dan ook zou je officieel moeten keuren, dan kan je net zo goed een vaste aansluiting maken
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Gewoon CEE stopcontact geraakt niet door keuring owv geen kinderveiligheid; versie met schakelaar die pas "aan" kan als er een stekker in zit, mag wél. De officiële van Mennekes (deze of deze) zijn gigantisch duur (>€500).Jazsie schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 23:15:
In plaats van Wieland zou ik dan gewoon voor een CEE stopcontact gaan, scheelt nogal wat in kosten.
Er zijn goedkopere alternatieven. Moet in principe wel voldoen aan NBN C 61-112-1:2017 (zie AREI 5.3.5.2).
Ik denk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor vast opgestelde toestellen (omdat die altijd ingeplugd zouden zijn = veilig).
Misschien kan je ook argumenteren dat het stopcontact niet bereikbaar is voor kinderen door op hoogte te monteren, dus kinderveiligheid niet nodig, maar dat betwijfel ik.
Hier meer discussie en ervaringen over deze stopcontacten.

dat is een legrand 32A mono faze (er steekt nu ook een diff bij in)
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Het zou me verbazen dat je dat gekeurd krijgt 'als stopcontact'.
Ziet er uit als deze ?Damic schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 06:30:
dat is een legrand 32A mono faze (er steekt nu ook een diff bij in)
"dubbele mechanische vergrendeling", als dat slaat op de stekker, is dat inderdaad wat ik bedoel.
Prijs (ook voor de 32A 5P) valt ook goed mee. Liever dat eigenlijk dan die random merken van mijn google search. Enfin, in samenspraak met de keurder, de gewone CEE stopcontacten zijn 10x goedkoper.
Aaaaye sirGunther.S schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:50:
[...]
Ziet er uit als deze ?
"dubbele mechanische vergrendeling", als dat slaat op de stekker, is dat inderdaad wat ik bedoel.
Prijs (ook voor de 32A 5P) valt ook goed mee. Liever dat eigenlijk dan die random merken van mijn google search. Enfin, in samenspraak met de keurder, de gewone CEE stopcontacten zijn 10x goedkoper.
Bij mij was zelfs de opmerking dat ik daar geen 30mA moest insteken
edit: * Damic kan wat gaan testen

Ja alles is aangesloten, maar morgen wat licht.
[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 13-06-2026 01:00 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Sinds wanneer raak een CEE stopcontact niet door de keuring?Gunther.S schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 01:26:
[...]
Gewoon CEE stopcontact geraakt niet door keuring owv geen kinderveiligheid; versie met schakelaar die pas "aan" kan als er een stekker in zit, mag wél. De officiële van Mennekes (deze of deze) zijn gigantisch duur (>€500).
Er zijn goedkopere alternatieven. Moet in principe wel voldoen aan NBN C 61-112-1:2017 (zie AREI 5.3.5.2).
Ik denk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor vast opgestelde toestellen (omdat die altijd ingeplugd zouden zijn = veilig).
Misschien kan je ook argumenteren dat het stopcontact niet bereikbaar is voor kinderen door op hoogte te monteren, dus kinderveiligheid niet nodig, maar dat betwijfel ik.
Hier meer discussie en ervaringen over deze stopcontacten.
Ik heb er meerdere in mijn garage/werkplaats en is gewoon gekeurd, staat netjes op de eendraadschema vermeld...
Een plug-in batterij heeft geen keuring nodig, ben benieuwd waarom deze combinatie niet zou kunnen.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
edit: deze morgen mail van het kan vanaf 16/06, ja dat is wat vroeg
[ Voor 14% gewijzigd door Damic op 15-06-2026 17:38 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Het mag wel, maar ze moeten kind veilig zijn, in AREI staat dat omschreven als IPXX-B: Beschermd tegen aanraking door de vinger of voorwerpen met een diameter > 1 mm en tot 80 mm lengteJazsie schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 19:53:
[...]
Sinds wanneer raak een CEE stopcontact niet door de keuring?
Bij mijn weten zit dat er altijd al in, ik vind niet meteen oude versies van het arei terug, zal wel sinds grote wijziging in juni 2020 zijn. Ik heb de paragraaf vermeld die dit behandelt:
Willekeur van de keurder, of hij paste één van de uitzonderingen toe.
https://www.amazon.com.be...grijs-blauw/dp/B088HWM8SX
Enige ding is dat je de stekker moet afknippen van je plug-in batterij en strikt genomen is dat dan weer "ingrijpend iets"
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Ik ben nog altijd niet mee: waarom zou je een CEE stopcontact plaatsen dat strikt genomen niet mag in woningen -nog een bevestiging hier https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/duurzame-mobiliteit/milieuvriendelijke-voertuigen/een-elektrische-wagen-laden/laadpunt-snellaadstation-of-stopcontact. - en niet een gewoon stopcontact?Jazsie schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:01:
Dus gewoon deze plaatsen en je zit goed voor je plug-in batterij:
https://www.amazon.com.be...grijs-blauw/dp/B088HWM8SX
Enige ding is dat je de stekker moet afknippen van je plug-in batterij en strikt genomen is dat dan weer "ingrijpend iets".
Walter
Overigens mag het gewoon volgens de AREI mits kinderbeveiliging en dat is de CEE stopcontact die ik linkte + veiligheidsschakelaar.
(Er wordt vrijwel niet op afgekeurd wanneer deze strategisch is geplaats in een garage/werkplaats maar dat terzijde)
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Alleen als de batterij met een dergelijke stekker geleverd zou zijn zie ik een voordeel.
De omvormer staat om op omvormen niet omvormen/laden zodus er komt niets uit het net en ook feed-in staat op 0W
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Hierbij mijn eendraadschema. Hopelijk zonder fouten? Ja, de Bat en MPPT zijn niet afgezekerd (ik wou dit wel maar de installateur dacht hier anders over... als ik daarvoor dus word afgekeurd, mag hij het in orde brengen en de volgende keuring betalen). Er zit in de batterijen ook een gestuurde schakelaar + een beveiliging tegen overstroom, dus dat is mogelijk ok. Maar die MPPT zonder zekeringen is dat imo niet. Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.
De 230V stopcontacten op mijn stukadoor zijn verdeelbox (zo eentje) zagen toch ook al goed zwart na 10tallen uren elektrische verwarmingen te laten draaien, eentje was gewoon geheel gesmolten en onbruikbaar. De 5P 16A CEE aansluiting van die box was niets aan te zien (loopt zelfde stroom én op meerdere fasen).walter_321 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 21:03:
Ter info; het gemiddelde cee stopcontact is gerate op 16A net zoals een 'normaal' stopcontact. Ik zie alleen een voordeel omwille van hogere stof/vochtweerstand.
Een CEE stekker is misschien gerate op 16A zoals een normaal stopcontact, maar die gaat geloof ik hoge langdurige belastingen veel beter aankunnen. Ik heb de specs niet opgezocht, maar ik zou er alleszins niet van verschieten als dat er op één of andere manier ergens in staat.
De MPPT is toch wel afgezekerd (met die 4P C20)?NuKeM schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 07:46:
Na wat aandringen van de installateur (die de DC kant gedaan heeft) heb ik volgende week toch een keuring van mijn installatie.
Hierbij mijn eendraadschema. Hopelijk zonder fouten? Ja, de Bat en MPPT zijn niet afgezekerd (ik wou dit wel maar de installateur dacht hier anders over... als ik daarvoor dus wordt afgekeurd, mag hij het in orde brengen en de volgende keuring betalen). Er zit in de batterijen ook een gestuurde schakelaar + een beveiliging tegen overstroom, dus dat is mogelijk ok. Maar die MPPT zonder zekeringen is dat imo niet. Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.
Op een facebook pagina heb ik al eens gezien dat iemand een 'lagere' zekering moest vervangen voor de 'manual' zekering. Ik snapte zelf de redenering niet goed. Eventueel zou je eens moeten zien of de kortsluitstroom niet te groot is voor de 150A gelijk is aan de 200A zekering. Langs de andere kant, de DC zijde wordt dikwijls weinig bekeken.
Zijn batterijen en toestellen geaard?
Afzekeren doe je om de kabel te beschermen; dus als die dik genoeg is, zou het goed moeten zijn. Keurder kan altijd afkomen dat de handleiding van een toestel een bepaalde zekering voorschrijft, zogezegd om toestel te beschermen, maar lager lijkt me in dat geval altijd beter (alhoewel @Jazsie hier een andere ervaring mee heeft).NuKeM schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 07:46:
Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.
Disclaimer: Maar het blijft imo altijd willekeur en hopen dat de keurder geen regels verzint en zich verstopt achter "goed vakmanschap".
NuKeM schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 07:46:
<eendraadschema>
- De hoofdautomaat van de teller ontbreekt nog, die komt altijd vóór de hoofddifferentieel. AAB & BA zijn bedoeld als schakelaars in hoofdfunctie, niet als zekering?
- meer dan 10kVA? iets speciaals gedaan met de fiscus? Of slapende honden laten slapen?
het is niet verplicht maar als je kruist probeer met zon brugje te werken, dat maakt het schema beter leesbaar.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
>10kA, ja... hopelijk valt de keurder er niet over (want dat is eigenlijk een andere keuring dan), maar is maar voor mijn gemoedsrust en verzekering. Fluvius zal ik wel inlichten eens volgende er door komt:
https://solarmagazine.nl/...omments-list_comment-text
Hoofdautomaat van de teller: deze moet je niet op het schema tekenen, valt onder de DNB kWh-teller en geef ik aan als In = 16A etc.. Staat ook niet op het voorbeeld eendraadsschema in Boek 1 van het AREI.
De MPPT (aan DC kant) is niet afgezekerd! Dit vind ik ook raar en spijtig, maar de installateur was zeker van zijn stuk...
Hieronder het wat opgeschoonde en verbeterde schema (borden staan nu ook meer zoals in de realiteit geschikt):
JA ze doen moeilijk omdat je niet zoveel mag terug leveren, maar je kan altijd nog batterijen installeren en dan de omvormers op 0W feed-in zetten.J_aba schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:24:
Ik heb 15kva aan zonnepaneel omvormers staan. 3+3 (2011) en 9 (2025) Sinds enkele dagen is de laatste installatie door de fluvius molen en staat de 'bol' actief op myfluvius. Mijn zonnepaneel installateur had me vorig jaar al gezegd dat 'als je het voor eigen gebruik installeerd er eigenlijk geen bezwaar is' hij staafde dat met eigen ervaring en berichten uit zijn eigen netwerk. Dus ik heb toen ook de sprong maar gewaagd. (Een vol dak pannelen is maar iets duurder en blijft even lelijk als een half dak) Nu is de vraag of de leverancier moeilijk gaat doen en een btw nummer vraagt. Voorlopig toch niet en anders probeer ik een andere. De procumententax heb ik met terugwerkende kracht nog moeten betalen. Dus ze weten het wel. Dit jaar nog 15kva victron er parallel bij...die bol staat nog oranje (in behandeling) bij fluvius. Ik heb maar een 3x20A aansluiting. Ik maak me weinig zorgen, de regels zullen ook wel officieel veranderen.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Probleem is dat de omvormer amphenol 5,7 stekkers heeft, en die lijk ik enkel te vinden tot 25mm.
Of iemand die Amphenol 5,7 op 35mm kabels kan zetten? Ik heb hier nog een set AWG1 kabels liggen, met ogen aan welliswaar.
Op welke stroom zeker ik die DC kabel dan af? Wat zegt het AREI?
In NL doen ze AWG4 op 125A, maar in België is het minder?
Class T zekeringen starten pas vanaf 125A, dus als het 80 moet zijn zou ik richting Victron mega zekeringen kijken om te gebruiken.
Fluvius vind het prima tot 25kVA, daarboven netstudie.J_aba schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:24:
Ik heb 15kva aan zonnepaneel omvormers staan. 3+3 (2011) en 9 (2025) Sinds enkele dagen is de laatste installatie door de fluvius molen en staat de 'bol' actief op myfluvius. Mijn zonnepaneel installateur had me vorig jaar al gezegd dat 'als je het voor eigen gebruik installeerd er eigenlijk geen bezwaar is' hij staafde dat met eigen ervaring en berichten uit zijn eigen netwerk. Dus ik heb toen ook de sprong maar gewaagd. (Een vol dak pannelen is maar iets duurder en blijft even lelijk als een half dak) Nu is de vraag of de leverancier moeilijk gaat doen en een btw nummer vraagt. Voorlopig toch niet en anders probeer ik een andere. De procumententax heb ik met terugwerkende kracht nog moeten betalen. Dus ze weten het wel. Dit jaar nog 15kva victron er parallel bij...die bol staat nog oranje (in behandeling) bij fluvius. Ik heb maar een 3x20A aansluiting. Ik maak me weinig zorgen, de regels zullen ook wel officieel veranderen.
Met je Victron erbij zit je op 30kVA en moet je dus net studie uitvoeren.
Om deze reden heb ik besloten om een deel via MPPT te doen om zo onder de 25 kVA te blijven.
Mijn eerste doel was 5kVA + 2.8kVA + 3x Victron 6.5k = 27.3 kVA.
Dat gaat dus gewoon 5kVA + 3x Victron 6.5k worden, de rest via MPPT.
Fiscus komt boven de 10kVA erbij, bij de Fiscus kijken ze enkel naar je PV omvormers en daar zit je dus nu op 15kVA. Je Victron is bi-directionele lader en zou dus niet mee tellen.
Ben benieuwd hoe het bij jou aan toe gaat, Of het klopt wat ik zeg weet ik niet, krijg helaas tegenstrijdige verhalen van zowel de Fiscus als Installateur als Fluvius als Energieleverancier
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Hiervoor heb ik al eens contact opgenomen met fluvius en zij bevestigen ook wat hier gezegd word:
Als ik goed begrepen had uit ons telefoongesprek, is het voor Fluvius perfect toegelaten om een Victron installatie 3 x Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100, elk 8 kVA voor een totaal van 24kVA schijnbaar vermogen te plaatsen. Mits ik dus door het plaatsen van deze 3 Multiplussen (in een 3 fase configuratie) onder de 25kVA regel voor 3 fase installaties blijf.
Klopt, de aansluiting moet dan wel meerfasige zijn. (3x400N of 3x230 ect.)
- Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën.
Zo ver ik hier al kon meelezen geven de meeste het niet aan, en plaats je de feed-in gewoon op 0W?
Geen schrik voor boetes? Ik las ook over de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, als je kan bewijzen dat het meerendeel voor zelfconsumptie is? Iemand die daar ervaring mee heeft?
@ghost616 ik zal het wel merken als de staat weer moeilijk doet, ik heb nl een 10kVa hangen. Je kan alles op 0W in feed zetten, de boetes gaan wrs door Fluvius naar ... worden gestuurd voor inning en dat kunnen ze heel goed zien nu met de digitale meters.
[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 23-06-2026 18:13 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Zo ver ik heb begrepen telt enkel zonnepanelen installaties voor de 10kVA bij de fiscus, ofwel je Multiplussen zouden niet meetellen zolang je er geen MPPT aan hangt... Helaas ook ik heb geen concrete antwoord tot heden gekregen.ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:
Ik ben ook van plan om in mijn nieuwbouw een victron installatie te plaatsen. Hierbij ga ik 3x8000kva multiplussen plaatsen in combinatie met 4x US5000 pylontech batterijen. (Plan om later nog de batterijen te verdubbelen, als er terug budget is). En daarbij 39 panelen x 445W, dit voor mijn grote electrische verbruik te dekken (electrische auto, warmtepomp 2 - 8 kw, inductiekookplaat, servers, domotica, airco, ...)
Hiervoor heb ik al eens contact opgenomen met fluvius en zij bevestigen ook wat hier gezegd word:
Als ik goed begrepen had uit ons telefoongesprek, is het voor Fluvius perfect toegelaten om een Victron installatie 3 x Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100, elk 8 kVA voor een totaal van 24kVA schijnbaar vermogen te plaatsen. Mits ik dus door het plaatsen van deze 3 Multiplussen (in een 3 fase configuratie) onder de 25kVA regel voor 3 fase installaties blijf.
Klopt, de aansluiting moet dan wel meerfasige zijn. (3x400N of 3x230 ect.)Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).
- Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën.
Zo ver ik hier al kon meelezen geven de meeste het niet aan, en plaats je de feed-in gewoon op 0W?
Geen schrik voor boetes? Ik las ook over de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, als je kan bewijzen dat het meerendeel voor zelfconsumptie is? Iemand die daar ervaring mee heeft?
Zowieso maximale injectie op 10kVa instellen of zelfs nog beter gewoon op 0W.
Zal wel effe duren voordat die op de Synergrid lijst staat. De Multipus II 4k5 / 6k5 staan er tot heden ook nog niet op...Damic schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 17:29:
eind dit jaar begin volgend jaar komt Victron uit met de https://www.victronenergy...chargers/multi-hs19-solar (3f 15kVA 19"), dit heeft wel hoog spannings batterij pakket nodig.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.Waarom kan ik mijn omvormer niet vinden op de lijst C10/26?
Er kunnen meerdere oorzaken zijn:
- Je hebt niet de meest recente uitgave van de lijst C10/26 geraadpleegd. De lijst C10/26 wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuwe modellen, het is best steeds de versie online te raadplegen, en geen gedownloade kopie.
- Het gaat om een oude omvormer die niet (meer) conform is met de huidige technische vereisten, en daarom niet (meer) op de lijst C10/26 staat. Dergelijke omvormers mogen niet meer nieuw geplaatst worden. Voor meer informatie: zie technisch voorschrift C10/11 hoofdstuk 3 “Geldigheid”.
- Het gaat om een recente omvormer die nog in het C10/26-homologatieproces zit. Voor meer informatie neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht. Synergrid geeft geen informatie over lopende C10/26-dossiers, behalve aan de aanvrager zelf.
- Het gaat om een omvormer die nog niet gekend is in België. In dat geval neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht, met de vraag een C10/26-homologatiedossier in te dienen bij Synergrid. Meer info via
CE10@synergrid.be.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
bwaa, Multi RS bestond al zeker 2 jaar (in zijn huidige dual mppt config) vooraleer die 2 jaar geleden aan C10/26 werd toegevoegd.Damic schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 05:40:
[...]
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.
Victron weet zelf ook niet hoe snel dat proces loopt, of wil dat toch niet publiek maken; een week voordat Multi RS op de C10/26 kwam, had ik via mail nog gevraagd bij Victron of ze iets wisten hierover en antwoord was dat de procedure loopt. Ik was aangenaam verbaasd toen ik even later de lijst opnieuw checkte.
Dus je kan zeker eens informeren bij Victron of ze überhaupt aanvraag C10/26 hebben gedaan, dan weet je dat het in ieder geval bij Synergrid ligt.
Maar HS19 is wel serieus kaliber he, 4x 8kW tracker, 15kW inverter, accu op 650-1000V.
Dat is dus idd een totale knoeiboel.ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).
- Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.
Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf
(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.
Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.
Inderdaad wat een knoeiboelwalter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]
Dat is dus idd een totale knoeiboel.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.
Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf
(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.
Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.
Bedankt voor de wettekst. En zoals ik het nu lees ga ik dus een uitzondering moeten aanvragen en daar beargumenteren dat ik met een warmtepomp en electrische wagen zit, en dan zou ik dit normaal moeten krijgen.
Ik vraag me eigenlijk af als ik mijn victron instell om niet meer dan 10kvA te exporteren, of ik er ooit iets van ga horen? Bij fluvius zal ik zoiezo de aanmelding moeten doen, maar gaat die info dan ook effectief doorgespeeld worden aan de dienst financieën?
Bedankt voor de info! Ik ga zo eentje plaatsen: https://www.legrand.be/nl/catalogue/coffret-cominter-p17-tempra-ip44-200-250v-16a-2pt-056601 .Jazsie schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:19:
Het ging hier over een plug-in batterij die lange uren veel vermogen doet (dus niet max 800W) icm een Wieland stopcontact, dan is CEE een betere keus.
Overigens mag het gewoon volgens de AREI mits kinderbeveiliging en dat is de CEE stopcontact die ik linkte + veiligheidsschakelaar.
(Er wordt vrijwel niet op afgekeurd wanneer deze strategisch is geplaats in een garage/werkplaats maar dat terzijde)
Daar heb ik een heel hoofdstuk voor uitgetikt in de TS, zie Fiscus-vrijstelling, de link naar de bron van die pdf staat daar ook in.walter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]
Dat is dus idd een totale knoeiboel.
[...]
Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst. Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N.Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.
Het is me echter onduidelijk wat het vermogen van een standaard residentiele aansluiting te maken heeft met al dan niet commercieel winstoogmerk van een groene-stroom-installatie. Neem dan 25kVA, vanaf die grens begint ook de administratieve rompslomp bij Fluvius (netstudie). Of nog beter, kijk naar zelfverbruik, max daadwerkelijke injectie, we hebben de digitale teller, gebruik hem dan ook.
Bedankt er nog eens op te wijzen dat het onderwerp in het begin al staat: je uitwerking is idd al zeer volledig!
De 10kW is ook geen wettekst, maar enkel een administratieve richtlijn om beoordelingen eenvoudiger te maken. Onze wetgeving zit vol met wetten die geen duidelijke grenzen stellen. En dan krijg je dat de ambtenarij (al dan niet gepushed door cabinetten) richtlijnen uitschrijft. Maar die 10kW kon je altijd al aanvechten (want geen wettekst). Wat in deze situatie echter niet normaal is, is dat Fluvius zijn "klanten" verplicht op basis van die richtlijn een BTw nummer te vragen. Dat zou enkel aan het ministerie moeten zijn dit te verplichten.Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst.
De regels zijn op zich duidelijk: een btw nummer is er als iets een commerciële activiteit is. En dat kan enkel gaan over hoeveel financiële opbrengst er is. Tegenwoordig zal iemand met een dynamisch contract al zijn best moeten doen een opbrengst te hebben met PV als er geen batterij naast staat -want vele uren negatieve prijzen. Dus PV vermogen (het is strikt genomen zelfs 'omvormer vermogen, waarbij in de teksten zelfs niet staat of het omvormer is met PV of enkel batterij) kan geen parameter zijn. Er zou echt enkel naar financiële opbrengst mogen gekeken wordt. En dan zou het je elektriciteitsleverancier moeten zijn je eventueel verplicht tot BTW nummer wegens meer dan x-euro opbrengst (en ook opbrengst uit de onbalansmarkt). En daar zou het niet mogen uitmaken of een grote of kleine installatie is...Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N....
Op zich zou ik een regeling die stelt dat 'omwille van WP of EV' je 'meer mag verdienen met terugleveren van energie' een discriminatie naar de kleine gebruikers toe noemen. Dat is een persoonlijke reflectie: ik lees nergens in beoordelingscriteria die er vandaag zijn dat de hoogte van het bedrag relevant is in de beoordeling of je BTW plichtig wordt.
Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?Principis schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:09:
[...]
Bedankt voor de info! Ik ga zo eentje plaatsen: https://www.legrand.be/nl/catalogue/coffret-cominter-p17-tempra-ip44-200-250v-16a-2pt-056601 .
Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
Het is idd niet de fiscus die het probleem is. 'Er was een tijd' dat het Fluvius was die eiste dat je een BTW-nummer had. Misschien moeten we verstaan dat Fluvius het nu niet meer vraagt ;-).NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
...
De admin van bouwforum.be is zo eentje die verplicht werd een BTW nummer te nemen.
Ik begreep van mijn keurder idd dat Fluvius naar de opmerkingen kijkt. Met een bestaande 2x3kW installatie en een nieuwe 3 fase 8kW omvormer wilde installateur er bij zelfs gaan bijschrijven dat er een verschil was van +5kW tussen de fase. Zijn redenering ontging me, maar na discussie met zijn collega's is er geen opmerking bij gekomen.NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Welke Arei verwijzingen kreeg je dan op het verslag?
Fluvius ziet wel degelijk dat je een batterij hebt. De omvormer kan nooit 0W houden: af en toe zal er iets terugvloeien buiten de zonne-uren en dat ziet Fluvius.NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. ...
Hoe hard ze het opvolgen weet ik niet. De boetes ieder jaar vooral dan voor niet aangegeven PV is een mooi cadeau aan fluvius (en maakt onze factuur ook klein beetje goedkoper).
De synergrid homologatie gaat over het toestel zelf. De Anker SolarBank MAX AC die ik heb gekocht heeft een afneembare kabel. Ik neem dus aan dat het geen probleem is om een andere kabel te gebruiken die voldoet aan het AREI (2.5mm2).replica17 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 18:21:
[...]
Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?
Ja ik vermoed dat ik gewoon uw redenering ga volgen. Aangeven bij fluvius en van de fiscus zien we wel. Als hij dan zou langskomen, beargumenteer ik voor de uitzondering. Als hij niet zou langskomen, doe ik gewoon mijn eigen ding, geen slapende honden wakker makenNuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken.
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
DC zijde niet gecontroleerd, maar wel de CE rapport gecheckt van de batterijen of ook niet?NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken.
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
Mogen we weten bij wie je hebt laten keuren? Klinkt als goede keurder
Verder zou ik inderdaad sowieso aanmelden bij Fluvius, een batterij zien ze gelijk zoals al is aangegeven hier.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
[ Voor 9% gewijzigd door NuKeM op 25-06-2026 13:23 ]
Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.NuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.
Ik had de zelfde keurings organisatie. idd heel vlot. en mijn NKON batterijen zaten idd gewoon in de dropdown. Misschien dat de keurder die ze eerst tegenkomt ze wat meer in detail bekijkt en in de lijst zet. of dat leveranciers de instanties op de hoogte brengen.Gunther.S schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:59:
[...]
Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.
Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.
Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
N44 Het vermogen van de PV-installatie is groter dan 10 kVA. Hoofdstuk 7.112 van AREI boek 1 is niet van toepassing op deze installaties, de principes van dit hoofdstuk werden wel toegepast.
Deze installatie valt niet onder een kleine productie-installatie zoals beschreven in de voorschriften C10/11 §4.1.7. van Synergrid, een vereenvoudigde procedure volgens synergrid C10/11 §5.3 is niet van toepassing. Het toepassen van de Synergrid C10/11 procedure §5.2 stap 1, 2 en 3 vallen onder de verantwoordelijkheid van de distributienetgebruiker en werden niet gecontroleerd op moment van controle.
Ha die komen bij mij ook want daar moet je voor pv+batterijen geen maanden op wachtenNuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Ik ontvang later vandaag het verslag en zal de opmerking dan overnemen hier.
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
***members only***
@J_aba ik hoop dat mijn Docan er ook bij staat dan
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 26-06-2026 08:01 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.J_aba schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:36:
[...]
Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...
Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...
Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Ik ga nog een installatie zetten. Zal maar een rolletje cca kopen en een perstang en krimpkousen en kabelschoenen.... gewoon op maat geleverd was wel makkelijker.Jazsie schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 08:08:
[...]
Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.
Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...
Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...
Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?
Ik heb nu een ulo40 sontheimer. Ik zou met war ik weet nu een ulo60 nemen. Dat heb ik dan vorige keer niet duidelijk neergeschreven.
:strip_exif()/f/image/0JQIuRbwxmkBQrhqqHvffkqm.png?f=user_large)
*sn's + inkomend en uitgaand verwijderd want dat is al gekeurd geweest
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
- differentieel type A waarschijnlijk? Best steeds erbij zetten
- kabel oppervlakte voor AB en na AG? + type kabel en installatie (op wand, in buis, los in bord,…)
- symbool zonnepanelen niet dat van AREI
- omschakelaar is me onduidelijk (1 schakelaar met dubbele functie, zowel op AC in als out?). Je tekent een wisselschakelaar (met nul stand waarschijnlijk) en 4 polen. Maar hoe verhouden de 4 kabels die erop toekomen zich tot de schakelstanden en aansluitpunten?
[ Voor 18% gewijzigd door NuKeM op 27-06-2026 08:25 ]
- Dat is een goeike
- Dat staat erin maar buiten beeld, behalve dan hoe dat ie geïnstalleerd staat, daar is de vorige keurder niet over gestruikeld
- Het zou handig zijn als je zoek op "arei symbool zonnepaneel" dat je ook een recent symbool te zien krijgt. Ik heb nu bij jou gezien en wat is dat voor een kut symbool

- Bij net direct gaat ie door de schakelaar maar niet door de omvormer. Bij Omvormer gaat ie volledig door de omvormer. ow en ik heb geen nul maar 2x 230V (ik zit tussen L1 en L2 dacht ik)
[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 27-06-2026 09:16 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de
Ha pg 61/62NuKeM schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:34:
Symbolen en uitleg staan gewoon in het AREI boek 1 vanaf p55 voor deze editie:
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?
Best een dure grap als je na uitbreiding dat ieder keer moet doen, ik voorzie dat ik komende jaren wel in stappen ga uitbreiden...
@NuKeM: Heeft de keurder ook naar de PV panelen gedeelte gekeken? Zou zeggen van wel
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Kleine wijzigingen zijn toegelaten zonder keuring, wel aanpassen op eendraadschema. Bij mijn weten is er geen éénduidige definitie wat een "kleine wijziging" is.Jazsie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:08:
Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?
Als de omvormer wijzigt (tenzij 1-op-1 vervanging), zal je sowieso wel herkeuring nodig hebben, want bij Fluvius aangifte moet er een keuringsbewijs van max 1 jaar oud bijzitten.
edit: wat betreft extra zonnepanelen: dit wijzigt wél je piekvermogen. Fluvius zegt blijkbaar dat melding + (soms) herkeuring wél nodig is
[ Voor 19% gewijzigd door Gunther.S op 07-07-2026 13:47 ]
De MPPT komt toch niet in het Fluvius systeem? Wel de omvormer (MPII 48/5000VA in dit geval).
Ofwel infeite veranderd het piekvermogen niet want de MP2 wordt niet vervangen, er komt mogelijk wel een MPPT bij.
Zou haast zeggen enkel melding, alleen tja aanpassing aan onderconstructie is wat breed.
Je kan geen PV panelen plaatsen zonder onderconstructie dus dat interperteer ik als herkeuring...
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
hebben een andere keurder hier, ondertussen al paar X contact mee gehad. (zowel privé als werkgerelateerd)J_aba schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:36:
[...]
Ik had de zelfde keurings organisatie. idd heel vlot. en mijn NKON batterijen zaten idd gewoon in de dropdown. Misschien dat de keurder die ze eerst tegenkomt ze wat meer in detail bekijkt en in de lijst zet. of dat leveranciers de instanties op de hoogte brengen.
Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
enkel AC gebeuren is voor hun van toepassing. Alles DC na de omvormers is in principe niet voor hun doen.
(Veel DC-laadstations voor bussen ontworpen voor de lijn. keurder keek enkel van ALSB tot aan onze laadstations AC-klemmen. erna wouden ze nog wel altijd leuk doorkijken om te willen keuren maar als je ze netjes aangeeft dat de omvormers CE gekeurd zijn en kunt staven hebben ze verder niets meer te zoeken
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
Edit: Volgende keur datum is 29/07
[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 10-07-2026 00:47 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Ik ben wel blij, toch een zekere stress van mijn schouders nu
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
@Ibex beetje mis rekent met de draden van de batterijen
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Haha, lengte van de kabels gelijk houden.Damic schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 20:24:
...
@Ibex beetje mis rekent met de draden van de batterijen
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 29-07-2026 10:34 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
- Dat van de 43A en >40A snap ik niet... je zekert de kabels af, niet het toestel. Je mag altijd een 'zwaarder' toestel tegen een lichtere zekering plaatsen.Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij
- welke batterij had je?
- waar was je eendraadsschema?
Ik vond terug dat je een Docan batterij hebt; zie je een oplossing voor het CE label?Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
- zekering na de victron moet >40A zijn want de Victron doet 43A
- geen "ce" kenteken plaat voor de batterij
Ik heb je eerdere berichten over je installatie niet direct gevonden, maar is dat niet standaard? Nog geen PV of batterij hier, maar de kast is er wel op voorzien. Aparte automaat voor allebei.Damic schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:34:
En afgekeurd.
- geen zekering voor de victron (hoofd zekering telt niet)
Got Leenucks? | Debian Bookworm x86_64 / ARM | OpenWrt: Empower your router | Blogje
Hier: Damic in "Regels voor thuisbatterij in België"Borromini schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 14:43:
[...]
Ik heb je eerdere berichten over je instantie niet direct gevonden, maar is dat niet standaard? Nog geen PV of batterij hier, maar de kast is er wel op voorzien. Aparte automaat voor allebei.
Flow 1: hoofdautomaat > omschakelaar (stand net direct) > inter automaat > huis
Flow 2: hoofdautomaat > omschakelaar (stand omvormer) > multiplus > diff > inter automaat > huis
Maar we kennen nog volk bij ACEG, dus daar eens voorleggen.
edit: in de plaats van officiële symbolen te gebruiken had ik voor de omschakelaar beter iets gedaan zoals J_aba in "Regels voor thuisbatterij in België"
[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 29-07-2026 21:18 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Hopelijk vind je een oplossing. Moet je laten herkeuren of mag je fixen en bv. met foto’s en documenten aantonen dat het in orde is gebracht om alsnog goedgekeurd te geraken?
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Ik heb bij mij ook lagere zekering zitten want zoals @walter_321 aangeeft zeker je af op je kabel en niet het apparaat?
Dit zou bij mij toch zeker een discussie punt worden.
Als ik 43A afzeker op een 2,5m2 kabel heb je ook afkeur
De andere twee punten kan ik begrijpen.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?Ibex schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 20:14:
Zo. Mijn installatie is ook gekeurd. Ging erg vlot en ging minder in details dan ik had verwacht. Ik heb met de keurder kort even de installatie overlopen en de enige opmerking was dat het erg netjes was gedaan.
Ik ben wel blij, toch een zekere stress van mijn schouders nu.
[Afbeelding]
Ik zie flexibele buis en ben benieuwd welke "losse" kabel je gebruikt?
Dit mag -als ik goed heb- geen brandklasse ECA zijn welk de meeste VOBs draden wel zijn?
XGB Cca valt af want is harde kern.
Als je type kabel kan aangeven zou fijn zijn, ik zoek me suf...
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)
Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Kom je hier dan niet in de problemen "Afzonderlijke plaatsing (meer dan 2cm van een andere kabel verwijderd)"?Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:33:
Ja daar ben ik inmiddels wel achter.
Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)
Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon.
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt.
Volgens het AREI is die 3m alleen van toepassing op de uiteinden van kabels (zie onderafdeling 4.3.3.7.a).Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:33:
Ja daar ben ik inmiddels wel achter.
Ik ben zojuist erachter gekomen dat je ECA mag gebruiken tot 3M bij opbouw.
(aldus https://www.zelektro.be/b...k-je-eca-en-cca-kabels-23)
Dus flexibele buis met ECA VOBs draad mag gewoon.
Dan ga ik even er van uit dat het klopt wat zelektro zegt.
Geen idee, zo best kunnenNeonNomad schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:46:
[...]
Kom je hier dan niet in de problemen "Afzonderlijke plaatsing (meer dan 2cm van een andere kabel verwijderd)"?
Hoor graag het antwoord als je die weet
Tja, het is maar hoe je het bekijk. Van meterkast naar omvormer kan je zien als "uiteinden"...pmaene schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:51:
[...]
Volgens het AREI is die 3m alleen van toepassing op de uiteinden van kabels (zie onderafdeling 4.3.3.7.a).
Maar ok, als het niet mag. Hoe moet/mag het dan wel?
Ik zie geen oplossing met gebruik van soepele kern klasse 5 rekening houden met brandklasse Cca.
Hoor graag het antwoord als je die weet
Blijkbaar is het zo goed als onmogelijk om gewoon soepele kern klasse 5 kabel met brandklasse Cca of hoger te kopen per meter.
Ja, ik zie wel B2ca VOBS draad maar die moet je dan minimaal per rol van 100M afnemen (4 kleuren nodig !)
Dat is een dure grap en zonde geld want heb niet meer dan 10M per kleur nodig.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Oei, dat wist ik dus niet. Ik had nog een stuk XGB 3G6 liggen, en heb daar de individuele kabels uitgehaald. Die losse kabels (inderdaad harde kern) heb ik zelf in een overschotje preflex gestoken en aangesloten.Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:54:
[...]
Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?
Ik zie flexibele buis en ben benieuwd welke "losse" kabel je gebruikt?
Dit mag -als ik goed heb- geen brandklasse ECA zijn welk de meeste VOBs draden wel zijn?
XGB Cca valt af want is harde kern.
Als je type kabel kan aangeven zou fijn zijn, ik zoek me suf....
Welke opties had ik wel mogen nemen? Als dit niet veilig is pas ik het liever eens aan naar iets wat wel veilig is.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Mijn mooie flexibele eca kabels waren een opmerking. Niet op afgekeurd btw.
Ik plan hier RZ1-K kabel te gebruiken voor de verbindingen met de kast. Deze hebben brandklasse Cca en zijn relatief soepel (toch zeker de kernen eens je de buitenmantel gestript hebt).Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 00:17:
[...]
Tja, het is maar hoe je het bekijk. Van meterkast naar omvormer kan je zien als "uiteinden"...
Maar ok, als het niet mag. Hoe moet/mag het dan wel?
Ik zie geen oplossing met gebruik van soepele kern klasse 5 rekening houden met brandklasse Cca.
Hoor graag het antwoord als je die weet.
Blijkbaar is het zo goed als onmogelijk om gewoon soepele kern klasse 5 kabel met brandklasse Cca of hoger te kopen per meter.
Ja, ik zie wel B2ca VOBS draad maar die moet je dan minimaal per rol van 100M afnemen (4 kleuren nodig !)
Dat is een dure grap en zonde geld want heb niet meer dan 10M per kleur nodig.
Ahh thanks voor de info.Ibex schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 07:16:
[...]
Oei, dat wist ik dus niet. Ik had nog een stuk XGB 3G6 liggen, en heb daar de individuele kabels uitgehaald. Die losse kabels (inderdaad harde kern) heb ik zelf in een overschotje preflex gestoken en aangesloten.
Welke opties had ik wel mogen nemen? Als dit niet veilig is pas ik het liever eens aan naar iets wat wel veilig is.
Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.J_aba schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 07:26:
Ik ben nog een installatie bij familie aan het zetten. Ik ga er xvb 3g10 in steken. Harde kern ja. Waarom zou dat niet mogen? Er zit een trek ontlasting in de multiplus. Vast is vast denk ik dan. Het is een statische setup.
Mijn mooie flexibele eca kabels waren een opmerking. Niet op afgekeurd btw.
Harde kern in de terminal van de Victron zou minder goed contact maken met gevaar tot zelfs brand...
RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.pmaene schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:01:
[...]
Ik plan hier RZ1-K kabel te gebruiken voor de verbindingen met de kast. Deze hebben brandklasse Cca en zijn relatief soepel (toch zeker de kernen eens je de buitenmantel gestript hebt).
Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.
Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Je hebt deze trouwens ook in 3G6/10 varianten, of is er een reden dat je liever met losse kabels werkt?Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:21:
[...]
RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.
Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.
Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous.
Merci! Dat gaan we dan nog eens moeten bekijken als die bakken ophangen. Tot 6mm2 vind ik ze wel, 10mm2 precies enkel 5g10Jazsie schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:21:
[...]
Ahh thanks voor de info.
Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
[...]
Victron voorschijft gebruik van soepele kern klasse 5/6.
Harde kern in de terminal van de Victron zou minder goed contact maken met gevaar tot zelfs brand...
[...]
RZ1-K wil ik gebruiken voor de batterijen. Zie inderdaad dat ze ook in 6/10mm2 beschikbaar zijn.
Dan zal het inderdaad dat gaan worden, soepele kern klasse 5 en brandklasse Cca.
Dat in een flexibele buis dan, wel alle uit einden goed kleur markeren met krimpkous.
XGB (altijd als Cca verkocht denk ik) is toch ok? Harde kern kan toch? Waarom zou je geen harde kern nemen?Jazsie schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:54:
[...]
Welke kabel gebruik je voor de AC-IN/AC-OUT?
..
XGB Cca valt af want is harde kern.
Edit; ik las verder dat je meldt dat Victron soepele kabel vraagt. Best bizar, zeker in thuis setup. Mobiel kan ik me daar iets bij voorstellen.
[ Voor 20% gewijzigd door walter_321 op 02-08-2026 12:40 ]
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)
Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?
Ben geen pro, dus trikker is met een omweg voor mij. maar ik heb geprobeerd met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/NeonNomad schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 22:02:
Welke software gebruiken jullie voor het eendraadschema te tekenen?
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)
Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?
Maar ik vond toen ook niet de juiste symbolen. Blijkbaar is er nu wel een omschakelaar... maar de flexibiliteit om snel even je kladtekening om te zetten naar een digitale versie is toch beperkt.
Wel al een paar keer gebruikt voor 'gewone' installaties.
Ik heb mijn victron setup gewoon in Visio getekend. Ff googlen voor arei library. Omschakelaar heb ik zelf getekend.
Maar ik zou niet mijn hele huis in visio tekenen
Rest van het huis zit wel in trikker maar van die tekening ben ik afgebleven.
Wist ik niet, heb ze inderdaad nu ook gevonden in 3G10. Dat gaat het worden !pmaene schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 10:12:
[...]
Je hebt deze trouwens ook in 3G6/10 varianten, of is er een reden dat je liever met losse kabels werkt?
- DC kabels soepel kern klasse 5 en brandklasse Cca check
- AC kabels soepel kern klasse 5 enbrandklasse Cca check
Nou we komen nog ergens
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
https://www.ilumitec.es/c...e-halogenos-3x10-mm2-rz1kJ_aba schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:06:
[...]
Merci! Dat gaan we dan nog eens moeten bekijken als die bakken ophangen. Tot 6mm2 vind ik ze wel, 10mm2 precies enkel 5g10
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Moest je ze in België willen bestellen (wel ietsje duurder): https://groothandel.be/p/topcable-toxfree-rz1-k-flexibel-voedingskabel-lsoh-1kv-b2ca-s1ad1a1-groen-3g10mm²-ad8-rz1-k3g10-b2ca-b-1000/.
Vandaag keuring gehad van ACEG voor mijn opstelling. De keurder was een man van weinig woorden. Geen opmerkingen, we zijn gekeurd!walter_321 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 23:30:
[...]
De diamater van mijn gekochte batterijen was correct; maar ze waren langer dan wat handleiding zei. 1.5m ipv 90vm werkte net iets beter.
35mm2 leek me idd weining.
Ik heb geen opmerkingen of vragen gekregen over de batterijen noch over mogelijk zekering tss batterij en omvormer. Heb je meerdere batterijen zal je wel iets moeten voorzien... (ik kon echte 2 batterijen rechtstreeks op de Solis aansluiten).
Maar ik moet laten herkeuren na de afkeuring...
Aanmelding bij Fluvius is gelanceerd.
[ Voor 6% gewijzigd door RobinL op 10-08-2026 21:30 ]
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.
Ja EMF interferentie is slecht voor wifiwalter_321 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:21:
Opmerking die wat doel van de vraagstaart voorbij gaat; de wifi ontvangst bij omvormer en batterijen was slecht. Een batterij geraakte soms niet op de wifi.
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Ik zou eerder zeggen dat slecht ontworpen toestellen te veel EMS uitstralen...
EMS = electro magnetig spectrum?.
anyway vandaag eens in trikker gedoken om te kijken at er zoal van symbolen insteken en ben ik dat nu of is het zonnepaneel nog het oude symbool? Wel een goed idee gekregen om mijn 4-polige wisselschakelaar beter te tekenen.
het was zo
en nu is het :strip_exif()/f/image/s2kWQUdTqSPrRyfrNevTEQVI.png?f=user_large)
Dit is wat er in trikker zit:
:strip_exif()/f/image/hbc7owrST4CR13SzaQnzlV28.png?f=user_large)
Edit blijkbaar zit ook het 4 polige symbool erin, je moet dan het symbool selecteren en in de eigenschappen naar 4 polig zetten
[ Voor 57% gewijzigd door Damic op 13-08-2026 18:39 ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag