• NeonNomad
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-11 19:46
Welke software gebruiken jullie voor het eendraadschema te tekenen?
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)

Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21:30
NeonNomad schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 22:02:
Welke software gebruiken jullie voor het eendraadschema te tekenen?
Ik gebruik zelf Schematicals, maar ondersteuning voor off-grid is niet geweldig (moeite met omschakelaar, van Victron AC-OUT naar 300mA diff kan niet via 3F+N --> moet je 3 diffs voor tekenen, ...)

Iemand die weet of dat met Trikker gemakkelijker/beter kan?
Ben geen pro, dus trikker is met een omweg voor mij. maar ik heb geprobeerd met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/

Maar ik vond toen ook niet de juiste symbolen. Blijkbaar is er nu wel een omschakelaar... maar de flexibiliteit om snel even je kladtekening om te zetten naar een digitale versie is toch beperkt.

Wel al een paar keer gebruikt voor 'gewone' installaties.

Ik heb mijn victron setup gewoon in Visio getekend. Ff googlen voor arei library. Omschakelaar heb ik zelf getekend.

Maar ik zou niet mijn hele huis in visio tekenen :)

Rest van het huis zit wel in trikker maar van die tekening ben ik afgebleven.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online

Jazsie

pmaene schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 10:12:
[...]

Je hebt deze trouwens ook in 3G6/10 varianten, of is er een reden dat je liever met losse kabels werkt?
Wist ik niet, heb ze inderdaad nu ook gevonden in 3G10. Dat gaat het worden !

- DC kabels soepel kern klasse 5 en brandklasse Cca check
- AC kabels soepel kern klasse 5 enbrandklasse Cca check

Nou we komen nog ergens :+.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online

Jazsie

J_aba schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:06:
[...]

Merci! Dat gaan we dan nog eens moeten bekijken als die bakken ophangen. Tot 6mm2 vind ik ze wel, 10mm2 precies enkel 5g10
https://www.ilumitec.es/c...e-halogenos-3x10-mm2-rz1k

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • RobinL
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 27-11 18:43
walter_321 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 23:30:
[...]

De diamater van mijn gekochte batterijen was correct; maar ze waren langer dan wat handleiding zei. 1.5m ipv 90vm werkte net iets beter.

35mm2 leek me idd weining.
Ik heb geen opmerkingen of vragen gekregen over de batterijen noch over mogelijk zekering tss batterij en omvormer. Heb je meerdere batterijen zal je wel iets moeten voorzien... (ik kon echte 2 batterijen rechtstreeks op de Solis aansluiten).

Maar ik moet laten herkeuren na de afkeuring...
Vandaag keuring gehad van ACEG voor mijn opstelling. De keurder was een man van weinig woorden. Geen opmerkingen, we zijn gekeurd!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8feE-q21Fsrrm6MAfMkV-OSKQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Ja2Oevjh4yONuiaGjVJb7tq.jpg?f=fotoalbum_large

Aanmelding bij Fluvius is gelanceerd.

[ Voor 6% gewijzigd door RobinL op 10-08-2026 21:30 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Opmerking die wat doel van de vraagstaart voorbij gaat; de wifi ontvangst bij omvormer en batterijen was slecht. Een batterij geraakte soms niet op de wifi.
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:21:
Opmerking die wat doel van de vraagstaart voorbij gaat; de wifi ontvangst bij omvormer en batterijen was slecht. Een batterij geraakte soms niet op de wifi.
Ik heb dan de ferrietringen geplaatst op de DC-kabels en nu is wifi goed en stabiel. De ringen kwamen mee met de Solis omvormer maar werden niet in de handleiding vernoemd.
Ja EMF interferentie is slecht voor wifi :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Damic schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 01:14:
[...]

Ja EMF interferentie is slecht voor wifi :D
Ik zou eerder zeggen dat slecht ontworpen toestellen te veel EMS uitstralen...

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Al die afkortingen.
EMS = electro magnetig spectrum?.

anyway vandaag eens in trikker gedoken om te kijken at er zoal van symbolen insteken en ben ik dat nu of is het zonnepaneel nog het oude symbool? Wel een goed idee gekregen om mijn 4-polige wisselschakelaar beter te tekenen.
het was zo Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APr-cCyuK1qUcr4uh1H5ibY8Gqw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h7O0LPIbO31QBmaGxAUy0a5r.png?f=user_large en nu is het Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cn8QXEGxeQR_hMHS_6NQUWvCwnc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/s2kWQUdTqSPrRyfrNevTEQVI.png?f=user_large

Dit is wat er in trikker zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zuKE8BD1_nkCYORq1_BPDja-5OA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hbc7owrST4CR13SzaQnzlV28.png?f=user_large
Edit blijkbaar zit ook het 4 polige symbool erin, je moet dan het symbool selecteren en in de eigenschappen naar 4 polig zetten

[ Voor 57% gewijzigd door Damic op 13-08-2026 18:39 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
Weet er iemand toevallig het antwoord op het volgende? Indien er een selectieve differentieel geplaatst wordt op de kop (type A-SI), dient er dan nog een niet-selectieve geplaatst te worden voor de automaat die AC-IN afzekert? In onderafdeling 5.3.5.3 wordt alleen vermeld dat ten minste type A gebruikt moet worden en ook over de toegelaten uitschakel- of vertragingstijden wordt niet veel gezegd.

  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 27-11 18:38
Iemand die mijn schema's eens kan controleren voor de keuring?
Een 3-tal jaar geleden kwam men zonnepanelen installeren. Ik heb enkele maand geleden zelf een batterij aangesloten op de omvormer maar moet dit nog allemaal laten keuren. Ik ben geen expert in electriciteit en had graag even gepolst of mijn eendraadschema en situatieschets correct zijn voor ik een keuring inplan?

Dit is het eendraadschema van de keuring van de panelen en omvormer een 3-tal jaar geleden toen de ZP-installatie werd gekeurd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hfzP8ZLMWixWs8HW9ktTaXridtE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/o67tyre0i8Eln0vjn76j9cD1.png?f=user_large

Ik heb als basis bovenstaand eendraadschema gebruikt en mijn batterij hierop toegevoegd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bd9BYze2VaBHUaqD6i_HhuwaTOs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RRronsEuFaYw9og4qNoBhR7x.png?f=user_large

En dit is mijn situatieschets:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYEPHbZ5HwjnwVOxHD5G5SoYgiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CYXuntW7Skn6IefXcIjQxgxG.png?f=fotoalbum_large Zijn er opmerkingen of dingen die ik niet correct op het plan heb gezet volgens jullie?

Bedankt!

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
argon007 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:43:
Iemand die mijn schema's eens kan controleren voor de keuring?
Een 3-tal jaar geleden kwam men zonnepanelen installeren. Ik heb enkele maand geleden zelf een batterij aangesloten op de omvormer maar moet dit nog allemaal laten keuren. Ik ben geen expert in electriciteit en had graag even gepolst of mijn eendraadschema en situatieschets correct zijn voor ik een keuring inplan?

Dit is het eendraadschema van de keuring van de panelen en omvormer een 3-tal jaar geleden toen de ZP-installatie werd gekeurd:

[Afbeelding]

Ik heb als basis bovenstaand eendraadschema gebruikt en mijn batterij hierop toegevoegd:

[Afbeelding]

En dit is mijn situatieschets:

[Afbeelding] Zijn er opmerkingen of dingen die ik niet correct op het plan heb gezet volgens jullie?

Bedankt!
Als je alles juist copy/paste deed is het in orde (niet alles nagekeken...).

Ik zou nog;

- aanduiden tot waar de 'bestaande installatie' die al gekeurd is ging (dus tot vlak voor de batterij).

- ik zou nog serienummer van de batterij vermelden.

Ps: type zie ik niet als nodig bij de batterij.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

En voila ATK is geweest en ineens gekeurd, toch handig als je een keurder hebt dat weet wat ie doet. Nu nog wachten op verslag en dan Fluvius ambeteren.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Damic schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 16:01:
En voila ATK is geweest en ineens gekeurd, toch handig als je een keurder hebt dat weet wat ie doet. Nu nog wachten op verslag en dan Fluvius ambeteren.
Hoe heeft die het CE label afgehandeld?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 03:17:
[...]

Hoe heeft die het CE label afgehandeld?
Volgens mij zelfs niet bekeken. Maar ik heb de papieren dus. ow en CE is een wassen neus ;) moest het nu zijn dat er Tüv of UL moest opstaan dat is wat anders.

Man man gisteren nog alles zelf ingegeven (Fluvius heeft trouwens daar een nieuw deel voor op hun website staan Groen energie) en dan krijg je naderhand mails van je cases (zonne-energie en batterijen zijn 2 aparte cases) met hoelang het zou kunnen duren.

Zonnepanelen tot 120 dagen, dat is ~29 december 2026 |:(
Batterij tot 140 dagen, dat is ~18 januari 2027 8)7

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:14

martijn v o

Certified by Enphase

Kalenderdag wel, werkdagen nog verder.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Damic schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 06:57:
[...]
... ow en CE is een wassen neus ;)...
wat bedoel je met ow?

een wassen neus kende ik niet als uitdrukking. In ieder geval als er ooit problemen zijn met de batterij zal diegene die het CE label uitschreef zich moeten kunnen verantwoorden.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
walter_321 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:23:
[...]

wat bedoel je met ow?

een wassen neus kende ik niet als uitdrukking. In ieder geval als er ooit problemen zijn met de batterij zal diegene die het CE label uitschreef zich moeten kunnen verantwoorden.
CE is enkel een sticker die zegt dat je zelf beweert te voldoen aan de Europese voorschriften om een product op de Europese markt te brengen. Bij batterijen is dit dan typisch ondersteund door technische testen en rapporten van één of ander technisch instituut. Er zijn afaik weinig regels of en wat je exact moet testen, voor hetzelfde geld test je volgens de specs van het product en klaar is kees. In principe is CE zelf-certificering en nul controle. Enige pluspunt is dat er een Europees aanspreekpunt/verantwoordelijke + adres is.

Dit zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de levensduur en/of veiligheid na x jaar.
Dit zegt eveneens niet dat een batterij zonder die CE sticker minder veilig of slechter is, enkel dat die dat niet expliciet hebben getest volgens de nodige procedures en aanvragen.

Bij ongeval (brand, explosie) gaat verzekering op zoek naar oorzaken, maar dat ze meteen alle "schuld" zouden afschuiven op een non-CE batterij lijkt me ook al sterk; voor zover ik weet, moeten ze dan ook met bewijzen komen dat het effectief door die batterij veroorzaakt is.

Dus ja, iets meer papieren garanties, maar in praktijk kan het nog op 100 andere manieren mis gaan. In principe is de installateur degene die het systeem als een geheel samenstelt en zou je dat ook nog eens moeten CE homologeren, want dat geheel is nooit officieel getest geweest als combinatie.

Ik heb Yixiang batterijkisten met EVE cellen zelf samengesteld. Op 2 van de Yixiang kisten plakt een CE stickertje en ik heb een CE document waar Yixiang op staat, maar dan wel voor kisten met hún batterijen. Ik heb daar meer vertrouwen in dan een batterijpakket met random cellen van één of andere fabrikant die er toevallig een CE stickertje op geplakt heeft.

NB: als ik installateur zou zijn, zou ik natuurlijk wél CE batterijen installeren bij klanten, alleen al voor de garantie en vermijden van miserie. Wordt desalniettemin nog steeds spannend als de keurder hier langs komt.

[ Voor 5% gewijzigd door Gunther.S op 02-09-2026 11:27 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 27-11 18:38
4 op de 10 Belgen hebben vandaag een thuisbatterij of plug-and-playbatterij in huis, of overwegen er een te kopen. Maar slechts weinigen weten dat zo'n batterij correct geregistreerd moet zijn. Dat is nochtans belangrijk: wie een toestel koopt dat niet correct is geregistreerd, riskeert zelf te moeten betalen voor ophaling en recyclage. De leverancier moet dat normaal doen, maar door de toenemende online verkoop gebeurt dat niet altijd.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/09/01/thuisbatterijen/

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Wut leverancier? Ja binnen 10 & 20 jaar zie je die verschijnen bij het container park bij de oude batterijen :+

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 27-11 18:38
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21:30
:) en dat is ook de reden waarom we allemaal in het buitenland kopen... en zo veel geld weglekt uit ons landje. Gelukkig komen ze bij ons tanken.

"Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt" hopelijk pas binnen 10 jaar ofzo.

misschien krijgen we tegen dan wel geld voor die oude batterijen. desnoods ontmantel ik de kist en rij ik 5 keer naar het containerpark met 10 cellen. Of zet ik ze gewoon terug af bij NKON als ze mij een nieuwe hebben verkocht. Opties genoeg, zien we dan wel

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Heb je zelf opgehaald in Eindhoven en zelf (particulier) geïmporteerd naar België voor installatie in eigen woning? Dan is Bebat natuurlijk niet nodig; Transactie gebeurde volledig in Nederland, geen verkoop op afstand, en de rest is vrij verkeer van goederen. Zie TS, stukje over Bebat.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Laten leveren of opgehaald?

Bij laten leveren verzorgd NKON Bebat, als je ophaalt niet (waarom zouden ze...).

Edit; gezien de interessante aanbiedingen in Nl, zouden we eens moeten noteren hoe de Nederlands verwerking is van oude thuisbatterijen... uiteindelijk zal onze batterij naar daar moeten-als we ze in niet in BE kwijt geraken.
Walter

[ Voor 25% gewijzigd door walter_321 op 03-09-2026 13:52 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 27-11 18:38
Ik kocht de Nkon batterij over van iemand die een miskoop had gedaan. Die persoon bestelde de batterij bij Nkon en liet ze leveren bij een kennis in Nederland. Op zijn beurt ging hij die batterij gaan ophalen bij zijn kennis in Nederland.

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:16
Ik ben al een tijdje bezig met een 3 fasen Victron systeem, ondertussen alle Victron componenten en de batterij binnen. Nu dus nog alle montage/kabels/... aan het uitzoeken en bestellen, waarbij ik nog op een paar vragen ben gekomen.
  • Het Victron systeem komt in de huisinstallatie als edge device, dus geen noodstroom. Het idee was om een 4P automaat te plaatsen, de neutraal te verdelen via Wago klemmen en dan met 3 3-polige kabels naar de Victrons te vertrekken. Is dit OK?
  • Qua kabels (zowel DC als AC) zou ik RZ1-K kabels willen gebruiken, naar aanleiding van het hele cca verhaal. Maar dat wilt dus zeggen dat ik soepele AC kabels ga hebben, is dit ondertussen toegestaan in België?
  • Aangezien het Victron systeem een edge device is, heb ik een VM-3P75CT als energiemeter om de netaansluiting te meten. Volgens de documentatie is het voldoende om een 2P automaat te plaatsen voor N en L1. Maar ik ga er van uit dat dit meteen wordt afgekeurd. Daarom dacht ik eerder aan een 4P 16A automaat? De aansluitingen van de VM-3P75CT zijn maar 1,5mm².
  • Als laatste, iemand een goede tip voor een perstang om 35mm² kabelogen te persen? Kopen of huren of lenen?
Alvast bedankt :)

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Lw9GutV.jpeg

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 05-09-2026 07:24 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:16
Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
[Afbeelding]
  • Het systeem komt in een vrijstaande garage waar maar één kabel naartoe loopt. Dus voorlopig ga ik enkel de AC in aansluiten inderdaad. De noodstroom functie is mij de kostprijs en de moeite niet waard om een nieuwe (of zelfs twee zwaardere) kabel(s) te trekken, met de kans dat ik de oprit moet openleggen als de kabel vast zit.
  • In mijn hoofdbord (Loxone zelfbouw) is alles met soepele draad met eindhulzen, de vraag is eerder soepele kabels buiten het bord.
  • 2A 4P zal misschien beter zijn inderdaad.
  • Zo een tang hebben we niet op het werk :+

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Slonzo schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 10:10:
[...]

Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen
Is mijn tang niet ;)

@MathieuT juist automaat gebruiken om je kabel te beveiligen + feed-in juist zetten in de victron controller + feed-in naar het net ook juist zetten.
Soepele kabel mag toch ook buiten het bord zolang je maar ader eind hulzen en de juiste kabel soort gebruikt.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 00:45
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWmHsu0alqHp_GnkwFa9QGb3PkM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FuL67RwOk17f0uwFHj08pVWX.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door replica17 op 08-09-2026 16:24 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
Beetje gekke installatie; 13kwp zonnepanelen en 3,5kw batterij. Afhankelijk van orientaties zal er dikwijls nog zeer veel naar het net gaan.


Ik lees goed dat de hybride omvormer geen batterijen heeft?
Aanduiden wat nieuw is en wat bestaand?

Alles na de 63A en vóór de rem is 10mm2 uitgevoerd?
En SMA en batterijen op andere fase? Dit eventueel duiden op plan zodat duidelijk is dat de ongelijkheid tussen fase in orde is.

Een reden waarom de rem 32A is en niet 40A is? Hier toevallig ook zo omdat er geen 40A op voorraad was...

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 00:45
Het is een huis de gerenoveerd is en naargelang steeds meer bijkwam, steeds aparte eendraadschema's dus nu wilde ik alles even netjes hebben. De installateurs interesseert dat echt helemaal niks, die tekenen het eendraadschema zelfs met pen ;/

Ik heb een grote batterij op de oprit staan, mijn EV :) Ben altijd overdag thuis dus kan het direct laden met EVCC.

Overigens heb ik 3 verschillende oriëntaties en ook een deel op NNO dus de 13 kWp is niet zoveel als het lijkt.

3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.

Ik heb voor de thuisbatterij een aardlekautomaat genomen, puur omdat het naar een werkschakelaar gaat en vervolgens in de Anker Solarbank met de stekker die met een schroef vastzit, aangezien er alleen een 300 mA aardlek was wilde ik toch nog die 30 mA hebben. Voor die kleine kans...

Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?

Heb de fases geprobeerd zoveel mogelijk te balanceren. Kan de fases nog wel toevoegen dat is een goede tip.

32A zat er al, volgens de elektricien geen probleem om dat zo te laten...
Alles voor de REM is 10 mm2 correct.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:33:


3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.
de 3,5kw is voor je verbruikers vermoedelijk idd voldoende; alleen zal veel zon wegvloeien als de auto er niet is.
Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?
gewoon tekst 'bestaande' installatie, eventueel nog goed duidelijk in een soort titel wat erbij komt.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
ps: als je hem op een stopcontact zet, moet de Solis zelfs niet op het schema, enkel zijn stopcontact.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 25-11 16:59
Beste mede-lotgenoten,

Ik wil me er ook aan wagen een 3-fase victron systeem te installeren en ben me nu door de Belgische regelgeving aan het worstelen.

Huidige installatie: Fluvius 3F+N 32A + 4kVA 3f omvormer.
Gewenste uitbreiding:
3x Victron MS
~15 kWh aan batterijopslag
~5kw extra zonnepanelen via een extra omvormer aan victron ac-out

Maar wel alles binnen de 10kVA / 25 kVA limieten en een classificatie als kleine productie-installatie.
De eerste keuze zou 3x Victron MP 5k zijn.

Fluvius regels
Dit zou moeten lukken.
13.5 kVA victron + 4kVA bestaande omvormer + 4a5 kVA nieuwe omvormer = 22.5 kVA en dus binnen de 25 kVA limiet (y)

Synergrid regels
Synergrid regels

Vermogens van de elektriciteitsproductieëenheden:
4 kVA huidig + 4a5 kVA nieuwe omvormer op AC-OUT = minder dan 10kVA (y)

Hier kunnen we dus kiezen voor een minder efficiënte extra omvormer ipv MPPT om te vermijden dat het vermogen van de Victrons meegeteld wordt in deze berekening. Victron + MPPT = hybride systeem en 3x 4.5 kVA victron + 4 kVA huidige omvormer = 17.5 kVA en dus niet toegelaten.

Vermogens van de energieopslagsystemen:
Hier lopen we vast. 3 x MP 5k geeft een max vermogen van 13.5 kVA sMAX en blijft niet onder de limiet van 10 kVA. De enige uitweg lijkt dus te wisselen naar 3x MP 3k.

Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Cpete schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:22:
Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?
Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn, misschien onder de regel van goed vakmanschap of fases goed verdelen. Fluvius gaat ook niet klagen bij melding zolang je onder 25kVA blijft en onbalans <= 5kVA. Ik denk dat ik in TS heb vermeld dat in praktijk Fluvius zelfs ook de vereenvoudigde procedure volgt voor installaties 10 tot 25kVA, waar ze eigenlijk de uitgebreide Synergrid procedure zouden moeten volgen. De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 25-11 16:59
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn,
Dat zou het ideale scenario zijn maar blijft het geen risico afhankelijk van welke keurder je over de vloer krijgt? Zijn er genoeg precedenten?
Onbalans lijkt me hier geen issue wegens gebruik van uitsluitend 3-fase omvormers die alles netjes verdelen.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
Welke regels hanteert de fiscus om het onderscheid te maken of je aldaniet BTW plichtig wordt?
Mijn PV installatie is <10 kVA. Het is enkel wanneer je het vermogen van de Victrons meerekent dat je er boven zit. Dan moeten ze ervan uit gaan dat je tegelijkertijd zowel je batterij 100% naar het grid leegtrekt + ook je zonnepanelen. Maar de opslag in de batterijen komt van de PV dus dat scenario kan maar heel tijdelijk zijn + niemand is zo gek om dat te doen lijkt me.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.
Moet kunnen toch? :) Het is niet de bedoeling om heel het huis op ac-out te zetten want de victrons + pv omvormer komen achteraan de tuin in de garage (en heb maar 1x5G6 naar daar) maar het zou wel handig zijn om daar dan nog een noodstopcontact te hebben. Ook mocht het afgekeurd worden is het maar een kleine aanpassing om hem naar de netzijde te verhuizen. Enkel verlies ik dan het opladen van de batterij mocht het net wegvallen. Dus eerder een kleine nice to have maar niet essentieel.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.
Ja, weet ik. Die komt er pas op de dag nadat ik mijn 5k's besteld heb ;)
Ik bedoelde dus de oudere MultiPlus-II 48/5000/70-50 maar die staat in de Synergrid lijst als Smax 4500. Vandaar dat getal.
Binnenkort bestellen we hier enkel nog end of life apparatuur gewoon omdat de homologatie zo lang duurt. Het blijft België natuurlijk.

  • Harrie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:10

Harrie

NederVlaming

Cpete schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:22:
Beste mede-lotgenoten,

Ik wil me er ook aan wagen een 3-fase victron systeem te installeren en ben me nu door de Belgische regelgeving aan het worstelen.

Huidige installatie: Fluvius 3F+N 32A + 4kVA 3f omvormer.
Gewenste uitbreiding:
3x Victron MS
~15 kWh aan batterijopslag
~5kw extra zonnepanelen via een extra omvormer aan victron ac-out

Maar wel alles binnen de 10kVA / 25 kVA limieten en een classificatie als kleine productie-installatie.
De eerste keuze zou 3x Victron MP 5k zijn.

Fluvius regels
Dit zou moeten lukken.
13.5 kVA victron + 4kVA bestaande omvormer + 4a5 kVA nieuwe omvormer = 22.5 kVA en dus binnen de 25 kVA limiet (y)

Synergrid regels
[Afbeelding: Synergrid regels]

Vermogens van de elektriciteitsproductieëenheden:
4 kVA huidig + 4a5 kVA nieuwe omvormer op AC-OUT = minder dan 10kVA (y)

Hier kunnen we dus kiezen voor een minder efficiënte extra omvormer ipv MPPT om te vermijden dat het vermogen van de Victrons meegeteld wordt in deze berekening. Victron + MPPT = hybride systeem en 3x 4.5 kVA victron + 4 kVA huidige omvormer = 17.5 kVA en dus niet toegelaten.

Vermogens van de energieopslagsystemen:
Hier lopen we vast. 3 x MP 5k geeft een max vermogen van 13.5 kVA sMAX en blijft niet onder de limiet van 10 kVA. De enige uitweg lijkt dus te wisselen naar 3x MP 3k.

Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?
In de TS staat ook nog:
Nog een limiet op een zuivere batterij-omvormer, is dat deze slecht mag injecteren met een vermogen gelijk aan het totale PV-omvormer-vermogen.
Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Harrie schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:47:
Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?
Ik had dat al half getypt in mijn comment en ging de paragraaf opzoeken in C10/11 om te citeren (§ 7.11.2.1), maar blijkt dat dat enkel voor kleine-productie installaties is, dus niet als je >10kVA. En je mag ook afwijken indien <10kVA, maar dan moet je "in principe" de uitgebreide indienstname doen. Zoals ik zei boeit het Fluvius precies niet allemaal en moet dat voor hun enkel >25kVA.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Gunther.S schreef op donderdag 10 september 2026 @ 23:49:
[...]


Ik had dat al half getypt in mijn comment en ging de paragraaf opzoeken in C10/11 om te citeren (§ 7.11.2.1), maar blijkt dat dat enkel voor kleine-productie installaties is, dus niet als je >10kVA. En je mag ook afwijken indien <10kVA, maar dan moet je "in principe" de uitgebreide indienstname doen. Zoals ik zei boeit het Fluvius precies niet allemaal en moet dat voor hun enkel >25kVA.
Ter info; ik heb hier 6kw pv omvormer en 8kw batterijomvormer. Je kan zeggen dat ik die regel niet volg. Langs de andere kan is het geen zuivere batterij-omvormer maar een hybride zonder pv panelen. Bij de keuring kwam hier geen opmerkingen op.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 25-11 16:59
Harrie schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:47:
[...]

In de TS staat ook nog:

Nog een limiet op een zuivere batterij-omvormer, is dat deze slecht mag injecteren met een vermogen gelijk aan het totale PV-omvormer-vermogen.

Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?
Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
ESS mode:
Optimized

Self-consumption from battery:
All system loads

Grid setpoint:
+50 W tot +100 W
Oftewel probeer continu ongeveer 50–100 W van het net af te nemen in plaats van exact 0 W na te streven. Daardoor zal de batterij alleen vermogen leveren om het huisverbruik te dekken, niet om energie het net op te sturen.

PS. Wil er hier geen settings topic van maken. Daar dient deze niet voor maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.
Er valt niets door de vingers te zien, 3x MPII 5k > 10kVA, dus is er geen beperking op batterijvermogen want geen kleine-productie-installatie. Keurder wil enkel zien dat de omvormer op de C10/26 lijst staat en dat de elektrische stroombanen voldoen aan het AREI.

Voor Fluvius/Synergrid zou zo'n softwarematige beperking van de injectie ook prima zijn, omdat dit net het EnFluRi (Energy Flow Direction) gedeelte is van de omvormer dat gebruikt mag worden voor dergelijke vermogensbeperkingen. Voor onbalans (<5kVA) of classificatie klein/grote productie-installatie (10-25kVA) of <30kVA (externe netkoppeling verplicht) dan weer niet. Dit zijn hardere eisen die je softwarematig makkelijk kan omzeilen, doelbewust of per ongeluk; en dat willen ze absoluut onmogelijk maken.

Het is sowieso geen slecht idee om de keurder op voorhand te informeren, want sommigen kennen er te weinig van en trekken dan snel hun vingers ervan af met bullshit redenen, bv. niet-kleine productie installatie is verplicht tot niet-huishoudelijke (aka industriële) keuring, quod non.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
[...]

Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
ESS mode:
Optimized

Self-consumption from battery:
All system loads

Grid setpoint:
+50 W tot +100 W
Oftewel probeer continu ongeveer 50–100 W van het net af te nemen in plaats van exact 0 W na te streven. Daardoor zal de batterij alleen vermogen leveren om het huisverbruik te dekken, niet om energie het net op te sturen.

PS. Wil er hier geen settings topic van maken. Daar dient deze niet voor maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.
Feed-in van je cerbo op 0W zetten, dan stuur die niets terug.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
[...]

Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
Als je overgaat naar een dynamisch tarrief is savonds terugleveren best interessant.

Veelal zijn er enkele uren per dag aan 15 tot 30 cent, ook op dagen met veel zon. In juli en augustus heb ik respectievelijk tegen gemiddeld 16 en 20 cent teruggeleverd (dus meer dan de gemiddelde zuivere energieprijs). Dat was in totaal voor 60 Euro die 2 maanden samen. Geen fortuinen samen, maar over de komende 20 jaar van de levensduur van het systeem wordt het een mooi bedrag. En terugleveren doe ik als ik weet als ik de dag nadien meer zonne-energie ga krijgen dan ik kan opslaan (en en waarbij je op dynamisch tarrief zou moeten betalen om overdag terug te leveren).

Met de EV is het eerder uitzonderlijk dat ik energie over heb. Dat is enkel als de auto zeer weinig gebruikt wordt (als we op vakantie zijn bv).

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online

Jazsie

Dynamisch heeft in BE hoge -vaste- kosten, ook naar gekeken maar met mijn huidige variabel tarief ben ik goedkoper uit.

Maar mijn opzet is dan ook anders, ik ga voor zelf consumptie en enkel teruglevering wanneer ik overschot heb.

Ondertussen ben ik nog steeds bezig met mijn 3-fasen setup, gaat gestaag wegens andere prioriteiten :+.

Ondertussen wachten tot dat de 4k5 oid gehomologeerd is, mijn huidige 5kVa is inmiddels wat jaartjes oud en nog twee de zelfde vinden voor 3-fasen setup is wat lastiger dan gedacht.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 16:12
Ik las daarnet dat Synergrid een voorstel tot wijziging van de C10/11 (amendement 2.4 "Grid Update") heeft klaar gelegd. De aanleiding is onder meer de Iberische blackout: men wil het net robuuster maken zonder te wachten op de nieuwe Europese netcode RfG 2.0.

Het is voorlopig enkel een voorstel (consultatie loopt van 1 oktober tot 1 december 2026), dus nog niets is definitief.

Kort samengevat:

1. Vermogensgrenzen "kleine productie-installatie" gaan omhoog
Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen PV en batterij; het gaat om de som van alle omvormervermogens (Smax volgens C10/26):
  • Driefasig: ≤ 11 kVA zonder injectielimiet, óf ≤ 33 kVA met injectie beperkt tot 11 kW aan de meter
  • Monofasig: ≤ 5 kVA zonder injectielimiet, óf ≤ 18 kVA met injectie beperkt tot 5 kW
Meer installaties kunnen dus via de vereenvoudigde procedure (melding achteraf, geen netstudie). De grens voor een verplicht extern ontkoppelrelais gaat van 30 naar 56 kVA.

2. Strengere regels voor het vermogensbeheersysteem
Bij een injectielimiet moet het vermogensbeheer zijn meting halen uit de P1-poort van de digitale meter of een EnFluRi-sensor. Andere meters (bv. een eigen CT-meter van je omvormer) zijn daarvoor niet toegestaan. Het fase-onevenwicht mag ook niet groter zijn dan 5 kVA.

3. Q(U) verplicht op laagspanning
Omvormers moeten reactief vermogen absorberen bij hoge netspanning: vanaf 105 % Un (241,5 V) proportioneel oplopend tot 33 % van het vermogen bij 108 % Un (248,4 V). Dat moet overspanning en het afschakelen van omvormers op zonnige dagen beperken. P(U), het terugregelen van actief vermogen, mag aanvullend, maar pas vanaf 108 %.

4. Nieuwe netontkoppelparameters
De drempels waarbij de omvormer (of een extern scheidingssysteem) loskoppelt worden aangepast, met langere vertragingen (3 s) en een bredere onderspanningsband (−20 %). Omvormers moeten storingen dus beter doorstaan in plaats van massaal af te schakelen.

5. Duidelijkere regels voor off-grid, eilandwerking en backup
Er komt een duidelijk onderscheid tussen een echte off-grid installatie en backup- of eilandwerking van een netgekoppeld systeem, inclusief de eisen voor omschakeling en synchronisatie.

Bron: https://www.synergrid.be/images/downloads/Public_Consultations/C10_11_octo26/C10-11_amend2.4_grid_update_NL_2026.pdf

Wat is jullie gedacht hierover? Of corrigeer als ik iets verkeerd begrepen heb

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 16:12
Interessant is ook de mogelijke fiscale impact die er dan hopelijk zal komen.

Vandaag geldt de 10 kVA-grens ook voor de btw: wie erboven zit, moet in principe een btw-nummer aanvragen voor de injectie-inkomsten (al aanvaardt de administratie sinds 2024 soms een uitzondering bij significant zelfverbruik).

Minister Bonte gaf eerder aan dat de btw-administratie zich op de Synergrid-grens baseert. Komen deze regels er door, dan is de kans groot dat die grens mee opschuift. Of de fiscus dan 11 kVA of de 33 kVA met injectielimiet volgt, is nog afwachten.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
ghost616 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:10:
  • Driefasig: ≤ 11 kVA zonder injectielimiet, óf ≤ 33 kVA met injectie beperkt tot 11 kW aan de meter
11kw aan de meter; wat zijn de technische opties hier dat te forceren?

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 21:39

Avenger 2.0

Die 18 kVA voor monofase klinkt wel goed. Momenteel 5kVA PV en 5kVA batterij. In de toekomst kan ik dus nog 8kVA batterij of PV bijplaatsen als ik dat goed begrijp (zolang ik niet meer dan 5kVA exporteer, wat ik ook helemaal niet van plan ben).

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 16:12
walter_321 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:29:
[...]

11kw aan de meter; wat zijn de technische opties hier dat te forceren?
Geen idee, ik haal dit gewoon uit de tabel in het voorstel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-6J6O6Z9nwgxeB0cbHr7UNQFGA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WnCm15VVGV3fliJ9GsocT3uG.png?f=user_large

Ik zou het in ieder geval persoonlijk niet erg vinden, als er een goede oplossing is om dit af te dwingen (de vraag gaat zijn mag dit softwarematig afgedwongen worden of moet dit hardware matig). Ik wil zelf 3x 8kva victron plaatsen dus ik zou onder de 33kva kunnen vallen en dan gewoon injectie limiet lager dan 11kw zetten.

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 16:12
ghost616 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:35:
[...]

Geen idee, ik haal dit gewoon uit de tabel in het voorstel:
[Afbeelding]

Ik zou het in ieder geval persoonlijk niet erg vinden, als er een goede oplossing is om dit af te dwingen (de vraag gaat zijn mag dit softwarematig afgedwongen worden of moet dit hardware matig). Ik wil zelf 3x 8kva victron plaatsen dus ik zou onder de 33kva kunnen vallen en dan gewoon injectie limiet lager dan 11kw zetten.
Ik lees net het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d_NHtvIB_sODmjaokN7V3xj-OpQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/23G5UTHZXdod9BApy1bTTDnj.png?f=user_large
Dus dat zou beteken dat het software matig afgedwongen moet worden, via ofwel de data van de P1 poort ofwel een EnFluRi-sensor. (Victron heeft daar momenteel nog geen oplossing voor.)

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
ghost616 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:39:
[...]
Dus dat zou beteken dat het software matig afgedwongen moet worden, via ofwel de data van de P1 poort ofwel een EnFluRi-sensor. (Victron heeft daar momenteel nog geen oplossing voor.)
Hoezo? EnFluRi betekent letterlijk Energieflussrichtungssensor = bidirectionele vermogens-/energiemeter. In de C10/26 staat duidelijk bij elke omvormer vermeld: "Name and reference of the power control system" = "Internal EnFluRi Sensor" of "Current transformer for Multiplus-II" bij alle Victron omvormers. Andere merken omvormer hebben hier ook gelijkaardige vermeldingen staan.

Ik kan bij mijn MultiRS'en de injectie limiet gewoon instellen op eender wat in de software. Ik veronderstel dat die dan die vernoemde internal EnFluRi sensor gebruikt hiervoor; óf de VM-3P75CT, maar die heb ik nog niet aangesloten.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
ghost616 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:39:
[...]


Dus dat zou beteken dat het software matig afgedwongen moet worden, via ofwel de data van de P1 poort ofwel een EnFluRi-sensor. (Victron heeft daar momenteel nog geen oplossing voor.)
Ik zou het anders lezen; het 'mag' software matig afgedwongen worden ;-). Dat is al beter dan dat je eventueel een automaat zet die maar. 11kw toelaat...

Het is ook de vraag hoe zet willen afdwingen.
Hier heb ik 6kw pv omvormen en een 8kw hybride omvormer.
Ik kan dus theoretisch 14kw in het net sturen. Maar ik ga nooit de batterijen leeg laten lopen als de zon schijnt.

Walter

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

nieuwe soepelere regels zijn altijd handig :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23-11 16:12
walter_321 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 16:03:
[...]

Ik zou het anders lezen; het 'mag' software matig afgedwongen worden ;-). Dat is al beter dan dat je eventueel een automaat zet die maar. 11kw toelaat...

Het is ook de vraag hoe zet willen afdwingen.
Hier heb ik 6kw pv omvormen en een 8kw hybride omvormer.
Ik kan dus theoretisch 14kw in het net sturen. Maar ik ga nooit de batterijen leeg laten lopen als de zon schijnt.

Walter
Ik vermoed dat als dit erdoor komt zij de controle zullen doen aan de fluvius electriciteitsmeter, want dat is het enige punt waar zij dit kunnen garanderen. Dus dan lijkt het mij toch niet uit te maken op welke manier wij dit uitvoeren, zolang hun electriciteitsmeter maar niet meer injectie meet dan 11kw.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
ghost616 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 12:03:
[...]

Ik vermoed dat als dit erdoor komt zij de controle zullen doen aan de fluvius electriciteitsmeter, want dat is het enige punt waar zij dit kunnen garanderen. Dus dan lijkt het mij toch niet uit te maken op welke manier wij dit uitvoeren, zolang hun electriciteitsmeter maar niet meer injectie meet dan 11kw.
Maar dat is eerder atypisch; meestal wordt het hard geëist. Zoals geen omvormers van meer dan max x-kw om aan de vermogenregels te voldoen.

  • wimvg
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 14:10
Misschien voor sommigen interessant, ik heb meer plugin batterij (3x Marstek Venus-E) vermogen dan PV omvormer vermogen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxtM4iZhNWP2ou4XREXThTXIiho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yHq9jBg2wsTsYcpzOeGsQTZC.png?f=fotoalbum_large

Is door Fluvius zonder boe of ba goedgekeurd.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@wimvg hoelang heb je op de goedkeuringen moeten wachten?

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Matomatisch
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 27-11 12:13
wimvg schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:02:
Misschien voor sommigen interessant, ik heb meer plugin batterij (3x Marstek Venus-E) vermogen dan PV omvormer vermogen.

[Afbeelding]

Is door Fluvius zonder boe of ba goedgekeurd.
Onze vaste retrofit thuisbatterij heeft ook meer vermogen dan onze zonnepanelen omvormer, dus ik denk dat het nooit een probleem is zolang je niet over het maximum dat mag gaat. Leuk dat het voor plug-ins ook mag :*)

  • wimvg
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 14:10
Damic schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:48:
@wimvg hoelang heb je op de goedkeuringen moeten wachten?
Juist weet ik het niet meer, maar ik dacht van ongeveer 2 maand.

  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 27-11 15:11
wimvg schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:57:
[...]

Juist weet ik het niet meer, maar ik dacht van ongeveer 2 maand.
Ja zoiets ook bij ons, een week of 7

  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:15
Ter info: Ik wacht nog steeds op de goedkeuring van mijn Victron installatie. Ondertussen net geen 100 dagen of dus al meer dan 3 maanden…

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Na een 6 maanden antwoord gehad op mijn vraag aan fluvius ivm de verplichting btw-plichtig te zijn bij vermogen >10kw.
Jouw vragen:
- wordt de hybride omvormer meegerekend bij het omvormervermogen voor bepaling van verplichting als zelfstandige, ook al heeft deze geen zonnepanelen aangesloten?


 

- Verplicht Fluvius ook mij in te schrijven als zelfstandige bij bovenstaande opstelling?

 

- Met een ruling van het Ministerie van Financiën dat mijn installatie niet verplicht tot inschrijven als zelfstandige, aanvaardt Fluvius dat ik ontslagen kan worden als inschrijven als zelfstandige?

 

De verplichting om je te registreren als zelfstandige komt niet van Fluvius, maar is een federale fiscale regel van FOD Financiën.

Fluvius komt hier dus niet in tussen.

 

Fluvius kijkt naar het vermogen voor nettechnische redenen (zoals netstudies en veiligheid). Dit wil zeggen:

Op een monofasige aansluiting mag je maximaal een installatie tot 5 kVA aan productievermogen installeren. Een installatie bestaat uit het totaal van alle omvormers voor zonnepanelen, hybride systemen, windmolens, warmtekrachtkoppelingen... 

Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk.

Groter dan 25 kVA: Voor installaties groter dan 25 kVA moet je verplicht een netstudie aanvragen voordat je deze installatie plaatst en op het net aansluit.

 

Let op: alle regels rond het bezit en de exploitatie van fotovoltaïsche certificaatgerechtigde PV-installaties vind je terug in de toelichting op onze website: toelichting-distributienetbeheerder-fluvius.pdf

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
-- dubbele post --

[ Voor 98% gewijzigd door Gunther.S op 12-10-2026 16:19 ]


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
walter_321 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:01:
Na een 6 maanden antwoord gehad op mijn vraag aan fluvius ivm de verplichting btw-plichtig te zijn bij vermogen >10kw.

- Met een ruling van het Ministerie van Financiën dat mijn installatie niet verplicht tot inschrijven als zelfstandige, aanvaardt Fluvius dat ik ontslagen kan worden als inschrijven als zelfstandige?

 

De verplichting om je te registreren als zelfstandige komt niet van Fluvius, maar is een federale fiscale regel van FOD Financiën.

Fluvius komt hier dus niet in tussen.

 

Fluvius kijkt naar het vermogen voor nettechnische redenen (zoals netstudies en veiligheid). Dit wil zeggen:

Op een monofasige aansluiting mag je maximaal een installatie tot 5 kVA aan productievermogen installeren. Een installatie bestaat uit het totaal van alle omvormers voor zonnepanelen, hybride systemen, windmolens, warmtekrachtkoppelingen... 

Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk.

Groter dan 25 kVA: Voor installaties groter dan 25 kVA moet je verplicht een netstudie aanvragen voordat je deze installatie plaatst en op het net aansluit.
Dat wisten we toch al langer? Fluvius doet netbeheer. Fiscus doet administratie van commerciële activiteiten. Je hebt ook nul contract met Fluvius, wél met je elektriciteitsleverancier. Die laatste is dan ook de enige derde partij die je kan vragen voor een ondernemingsnummer waarop ze hun zakelijk contract moeten opstellen.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Antwoord gehad op mijn aanvraag bij fluvius, nu gaat dit over de panelen en omvormer
We merken dat je installatie niet conform is doordat je een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 5 kilovoltampère (kVA) op een monofasige aansluiting meldt. Voor een vermogen groter dan 5 kVA moet je een meerfasige aansluiting hebben.

Je kan jouw installatie aanpassen, zodat het maximale geïnstalleerd vermogen alsnog onder of gelijk aan 5 kVA ligt. In dat geval bezorg je ons na de uitvoering een factuur/offerte/werkbon of verklaring-op-eer van de installateur en een foto van het kenplaatje van de nieuwe omvormer. Daaruit moet blijken dat het vermogen van je omvormer is aangepast.

Wanneer je jouw installatie niet wil aanpassen, kan je er ook voor kiezen om een verzwaring van jouw elektriciteitsaansluiting aan te vragen.
:F

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Stefferke
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 20:09
Beste mede-Tweakers,

Ik ben bezig met het bouwen van mijn thuisbatterij en wil de installatie volledig laten keuren. Alles moet dus conform het AREI zijn.

Setup:
  • 3× Victron MultiPlus-II 5 kVA (6,5 kVA had mijn voorkeur, maar die staat niet op de Synergrid-lijst)
  • 2× 16 kWh batterij van NKON (EVE-cellen)
  • Lynx Distributor als DC-verdeling
Per omvormer ga ik vanaf de Lynx Distributor met 70 mm², afgezekerd op 200 A. Dat deel is duidelijk. Waar ik vastloop, is welk kabeltype ik mag gebruiken wat brandklasse betreft.

Wat ik al uitgezocht heb:
  • Gewone “accukabel” (class 6, PVC/NBR) heeft geen CPR-classificatie volgens EN 50575 en geen DoP. Voor een vaste installatie lijkt die dus af te vallen.
  • H07RN-F is geharmoniseerd en heeft een DoP, maar is Eca. Volgens het AREI volstaat Eca alleen bij afzonderlijk geplaatste kabels. In bundel of kabelgoot is minstens Cca (of F2) vereist.
  • H07Z1-K is wel Cca, maar het is een geleider zonder mantel. Die hoort in een buis of gesloten koker, niet los in een open goot.
  • Een optie die beide lijkt op te lossen is RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: class 5, halogeenvrij, met mantel en Cca-s1b,d1,a1. Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee.
Mijn vragen:
  1. Welke kabel heb je zelf gebruikt tussen verdeler(Lynx) en omvormer, en is die zonder opmerkingen door de keuring gekomen in Belgie weliswaar?
  2. Ik ga de bijgeleverde kabel gebruiken die bij mijn batterijen zaten. Tussen batterij en verdeler(Lynx). Ik weet dat deze niet ok zijn. Maar gezien ze erbijgeleverd zijn het geen probleem is door de CE keuring.
  3. Waar heb je 70 mm² Cca-kabel per meter gekocht (webshop of groothandel)
Alvast bedankt!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Stefferke zoals met alles in België hangt af van welke keurder je hebt. De meeste zien zelfs de laagspanningskant niet na omdat ze alleen het 230V/400V circuit komen keuren.

ik heb gewoon H07Z1-K draad gebruikt tussen omvormer en zekering kast deze loopt door de goot en buis.

Het is maar dat je draad dubbel geïsoleerd is opgesteld, dus een plastieken goot en daar je draden in is normaal geen enkel probleem.

Draden bij de batterij heb ik ook gebruikt, maar zoals ik al zei het hangt van welke keurder je hebt.

De draad heb ik gewoon via mijn werk gekocht en zelf afgeknipt van rol, dus daar kan ik je niet mee helpen.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online

Jazsie

Wil je zeker weten dat je goed zit mbt kabel dan kom je uit op de RZ1-K 0.6/1 KV.
Deze is CPR Cca en Klasse 5 "soepelheid".

Maar het verschilt nogal welke keurder je hebt. Er zijn mede-tweakers die aan de DC zijde de bijgeleverde kabel gebruikt hebben en gewoon door keuring zijn gekomen. Bij mij was het afkeur.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21:30
Ac kant.

https://groothandel.be/p/topcable-toxfree-rz1-k-flexibele-voedingskabel-lsoh-ad8-1kv-b2ca-s1ad1a1-groen-3g10mm%c2%b2-rz1-k3g10-b2ca-b-1000/

Dc kant

https://groothandel.be/p/topcable-toxfree-rz1-k-flexibele-voedingskabel-lsoh-ad8-1kv-b2ca-s1ad1a1-groen-1x70mm%c2%b2-rz1-k1x70-b2ca-b-1000/

Nkon-batterij kabels ook gebruikt

Keuring nog op de planning. Maar bij mijn eigen setup heb ik het op zijn Hollands geïnstalleerd met alle vrijheden die daar gelden. Setup was goedgekeurd. Maar nu heb ik bovenstaande kabels genomen voor een andere installatie. Na aandringen van @Jazsie 😉 thx btw.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21:30
Damic schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:28:
Antwoord gehad op mijn aanvraag bij fluvius, nu gaat dit over de panelen en omvormer
[...]

:F
En nu? Dan ben je nog niet over die dikke multiplus begonnen?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@J_aba het gaat juist over de multiplus, ja wat ongelukkig geformuleerd in mijn vorige post.
Het volgende verstuurd naar Fluvius:
Beste,ik heb gelezen dat er nieuwe regels aankomen (C10/26) die mij niet verplichten om een 3f of zwaardere aansluiting te laten maken:

- Monofasig: ≤ 5 kVA zonder injectielimiet, óf ≤ 18 kVA met injectie beperkt tot 5 kW

Ik wil eigenlijk niets injecteren of JULLIE moesten dat mooi vragen aan mij (want daar gaat die 5kVA limiet over). Zoals je kan zien uit de meet gegevens van de afgelopen periode heb ik sinds installatie 0kWh geïnjecteerd (ha ja waarom zou ik ook als ik er zou op moeten betalen) en weinig tot niets uit het net opgenomen.

Ondertussen ook warmtepomp laten installeren en nu gaat mijn eigen verbruik alleen maar omhoog.
en dit als antwoord gehad:
Voor zover wij momenteel kunnen nagaan, zijn de door u aangehaalde bepalingen nog niet van kracht als algemeen toepasbare aansluitingsregel.

Dossiers worden beoordeeld volgens de voorschriften die op dat moment officieel van toepassing zijn.

Eventuele toekomstige wijzigingen aan de technische voorschriften kunnen pas worden toegepast nadat deze formeel zijn gepubliceerd en in werking zijn getreden.

Op basis van de huidige voorschriften blijft onze beoordeling van uw dossier/installatie daarom ongewijzigd.
Dus een 3f aansluiting kost me ongeveer tussen de 327€ + herkeuring installatie + jaarlijks extra betalen voor iets dat ik niet gaan gebruiken of een MultiPlus-II 48/5000/70-50 kopen en dan volgend jaar met verlies verkopen?

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 24-10-2026 20:29 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Harrie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:10

Harrie

NederVlaming

Damic schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:45:
@J_aba het gaat juist over de multiplus, ja wat ongelukkig geformuleerd in mijn vorige post.
Het volgende verstuurd naar Fluvius:

[...]

en dit als antwoord gehad:

[...]


Dus een 3f aansluiting kost me ongeveer tussen de 327€ + herkeuring installatie + jaarlijks extra betalen voor iets dat ik niet gaan gebruiken of een MultiPlus-II 48/5000/70-50 kopen en dan volgend jaar met verlies verlies verkopen?
Je betaalt tegenwoordig niet meer extra voor een 3f aansluiting. Dat is vervangen door het capaciteitstarief.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Harrie ha dat is handig, maar dan nog ik heb maar 1 10kVA omvormer geen 2x5kVA of 3x x kVA

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Ik ging eindelijk eens kabels bestellen en had mijn oog op die van groothandel.be of ilumitec.es; maar ik dacht nog eens te checken wat er nu wel/niet mag van AREI en stel me wat vragen over de groene kleur: §5.1.6.2 Kleurcode van geïsoleerde geleiders:
Het gebruik van de groene en/of gele kleur, alsmede het gebruik van één van deze kleuren in een veelkleurige combinatie is verboden in de isolatiematerialen van actieve geleiders met uitzondering van de nulgeleider die de functie van beschermingsgeleider (PEN) vervult.

In afwijking van de voorschriften van het voorgaande lid, is het gebruik van de groene of gele kleur toegelaten in elektrische leidingen die deel uitmaken van bedienings-, controle-, signalisatie- of meetstroombanen voor zover hun geleiderdoorsnede kleiner is dan 1,5 mm².
  • de afwijking is duidelijk niet van toepassing want >1.5mm².
  • "alsmede het gebruik ... in een veelkleurige combinatie" is ook niet van toepassing aangezien één effen kleur (groen).
  • blijft over: "het gebruik van de groene en/of gele kleur" -> Dus gele of groene isolatie mag niet voor actieve geleiders (wat de DC kabels zouden zijn)?
Hoe zit dat dan met XGB? Die buitenmantel is toch altijd groen? Of is er onderscheid tussen de isolatie van de aders en de buitenmantel van de multikabel?
Jazsie schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 11:14:
[...]
- DC kabels soepel kern klasse 5 en brandklasse Cca check
Welke heb jij nu uiteindelijk gebruikt?

[ Voor 83% gewijzigd door Gunther.S op 12-11-2026 13:52 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online

Jazsie

Ik heb inmiddels de RZ1-K 0,6/1 KV voor zowel DC als AC zijde genomen.

Voor de batterij gebruik ik de meegeleverde kabel, officieel zou die niet mogen maar ga toch proberen want batterij is "CE" conform. En lees hier dat er toch aantal doorgekomen zijn met de keuring. Kopen kan altijd nog als het nodig is.

Is wel echt een gedoe om brandklasse Cca en klasse 5 soepelheid te vinden.
Heb het idee dat alleen België deze regel heeft :o.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Jazsie schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:14:
Ik heb inmiddels de RZ1-K 0,6/1 KV voor zowel DC als AC zijde genomen.
en waar heb je die gehaald als ik vragen mag? die groene van ilumitec?
Groothandel.be heeft ook een grijze, maar is weer duurder.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Gunther.S begin en einde met een rode/zwarte krimpkous doen, deze draden zijn halogeen vrij en die hebben meestal een groene kleur.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
Damic schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:33:
@Gunther.S begin en einde met een rode/zwarte krimpkous doen, deze draden zijn halogeen vrij en die hebben meestal een groene kleur.
Dat was inderdaad mijn plan, ik heb de krimpkous hier al klaar liggen. Maar dat stukje in het arei over geen groen bij actieve geleiders zit me nu tegen. Als ik dan toch CPR in orde wil hebben, dan ineens ook die kleurvoorschriften, al twijfel ik of dat van toepassing is maar ik zie niet in hoe dan.

Nu ja, ondertussen nog zwarte gevonden, maar die is niet op voorraad en enkel 100m, gemaild of korter ook mogelijk is. En bij cebeo oranje die ook Cca zou zijn, prijs gevraagd via groothandel, ik vermoed sterk dat die zeker gewoon doorverkopen van cebeo.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
verkeerde topic....

[ Voor 190% gewijzigd door walter_321 op 13-11-2026 10:19 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
bedankt het op te merken ;-)

  • TomDZ1979
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 27-11 12:45
Wat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is:

Thuisbatterij moet je niet aarden (geaard via stekker zelf).

Zonnepanelen aangesloten op een thuisbatterij moet je niet aarden.

Maar het frame waarop je deze zonnepanelen plaatst moet je wel apart aarden?

[ Voor 6% gewijzigd door TomDZ1979 op 24-11-2026 14:45 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
TomDZ1979 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:44:
Wat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is:

Thuisbatterij moet je niet aarden (geaard via stekker zelf).

Zonnepanelen aangesloten op een thuisbatterij moet je niet aarden.

Maar het frame waarop je deze zonnepanelen plaatst moet je wel apart aarden?
Je moet gewoon alle metalen constructies in/aan je huis aarden.
Dat gezegd; geen idee of de mijne -20 jaar geleden- geaard zijn....

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
walter_321 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:17:
[...]

Je moet gewoon alle metalen constructies in/aan je huis aarden.
Alle genaakbare dragende metalen onderdelen; die poutrelle die toe gepleisterd is natuurlijk niet. Uw alu raamkaders evenmin want die zijn niet dragend.

Wat bereft het aarden van de batterij plus/min: Hier volgt mijn interpretatie van een aantal punten uit het AREI:

In de laatste update van het AREI hebben ze daar voor gelijkstroom ook aardingssystemen aan toegevoegd. Niet-geaarde batterij is dan eigenlijk een DC IT-net. Het minste dat je in theorie daarvoor zou moeten doen, is dat je een indicatie/melding krijgt áls er een isolatiefout zich voordoet. Afhankelijk van hoe je 4.2.3.4.d.2 interpreteert valt deze verplichting weg voor gelijkspanning zonder rimpel <= 120VDC.

De meeste laagspanningsbatterijen (50V) kunnen worden beschouwd als zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) want < 60V zonder rimpel (tabel2.3).
4.2.3.3 zegt dat passieve bescherming bij onrechtstreekse aanraking wordt verondersteld verzekerd te zijn door de zeer lage veiligheidsspanning, mits richtlijnen te volgen in 4.2.5.3 (goede isolatie, scheiding stroombanen).

Raar is wel dat je de massa's van je batterij net niet mag verbinden met de aarde (4.2.5.5 c).

Dit allemaal natuurlijk mits het echt als ZLVS wordt beschouwd, wat ik voorlopig nog wel denk. Als je het in een vochtige ruimte zet, ligt de ZLVS grens of conventionele absolute spanningsgrens al lager, dus oppassen met vochtige kelders. Of misschien is het ook al geen ZLVS meer als de omvormer zelf de min-pool aan de massa hangt of als er geen galvanische scheiding is. Afaik zou bij de Victron MultiRS en Victron Multiplus II, de batterij alvast galvanisch gescheiden zijn.

Als niet-praktiserend elentrieker is het moeilijk het AREI volledig te doorgronden. Het zou imo veel helpen als ze daar meer voorbeelden in zetten.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Gunther.S schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:49:
[...]

...Uw alu raamkaders evenmin want die zijn niet dragend.
Als motivatie om niet te aarden is dat natuurlijk niet correct (je bad is ook niet dragend). Laten we zeggen dat er geen redenen zijn te denken dat er een gevaar is bij je ramen dat die onder spanning komen te staan. Terwijl dat alles waar iets van kabels in de buurt komt -zoals je PV steunen- wel dat risico kent.
Wat bereft het aarden van de batterij plus/min: Hier volgt mijn interpretatie van een aantal punten uit het AREI:...
Je zit dan bv nog altijd met probleem: Arei zegt volgens mij ook dat je moet aarden met zelfde diameter. In de praktijk laten ze een 'normale' -4-6mm2 - diameter voor aarding toe.
Raar is wel dat je de massa's van je batterij net niet mag verbinden met de aarde (4.2.5.5 c).
Ik vind dat niet raar; technisch zou ik dat ook niet willen. Je aardt het 'toestel'.
Als niet-praktiserend elentrieker is het moeilijk het AREI volledig te doorgronden. Het zou imo veel helpen als ze daar meer voorbeelden in zetten.
Hoewel het AREI redelijk volledig wil zijn, zijn er idd nog wat randgevallen waar de praktijk gekend moet zijn.
Maar het is een discussiepunt dat ik heb met mijn developers in IT; ik wil dat ze coderen tegen de specificatie: developers willen altijd voorbeelden...

  • azerty
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:27
Gunther.S schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:37:
[...]

prijs gevraagd via groothandel, ik vermoed sterk dat die zeker gewoon doorverkopen van cebeo.
Ja, groothandel is gewoon een dozenschuiver. In het verleden daar bestellingen geplaatst die rechtstreeks vanuit cebeo geleverd werden (inclusief de mooie plastieken verpakkingskratten, waar ik zeker van ben dat er daar iets van waarborg op had moeten zitten :+ ).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
walter_321 schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 22:38:
[...]

De aanmelding bij Fluvius is gebeurd de avond van de keuring. Fluvius neemt blijkbaar 3 maanden voor feedback....
Ondertussen zijn we 6 maanden verder en mijn installatie staat nog altijd als 'In verwerking'.
Fluvius neemt zijn tijd.

Iemand die in tussentijd wel zijn installatie 'Actief' gekregen heeft door Fluvius?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:26:
[...]

Ondertussen zijn we 6 maanden verder en mijn installatie staat nog altijd als 'In verwerking'.
Fluvius neemt zijn tijd.

Iemand die in tussentijd wel zijn installatie 'Actief' gekregen heeft door Fluvius?
Met afkeuren zijn ze snel :+

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
walter_321 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:02:
[...]

Als motivatie om niet te aarden is dat natuurlijk niet correct (je bad is ook niet dragend). Laten we zeggen dat er geen redenen zijn te denken dat er een gevaar is bij je ramen dat die onder spanning komen te staan. Terwijl dat alles waar iets van kabels in de buurt komt -zoals je PV steunen- wel dat risico kent.
Badkamer wordt dan ook apart behandeld: 7.1.4.4 Bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding:
Een bijkomende potentiaalvereffenings-verbinding [...] verbindt plaatselijk alle massa’s van het elektrisch materieel en de gelijktijdig genaakbare vreemde geleidende delen die zich bevinden in de ruimte met een bad en/of een douche.
Terwijl daarbuiten geldt 4.2.3.2 Aardingsinstallatie:
Wanneer een hoofdequipotentiale verbinding is opgelegd, moeten één of meer hoofdequipotentiale geleiders verbonden worden met de hoofdaardingsklem. Worden er mee verbonden:
  • [...]
  • genaakbare en vaste metalen delen van de constructie van het gebouw die een potentiaal kunnen overbrengen en die als massa beschouwd worden;
Een raamkader kan eventueel beschouwd worden als deel van de constructie (alhoewel een raamkader enkel het glas draagt en los staat van de rest van de constructie. Zomaar veronderstellen dat daar geen spanning op kan staan is te voorbarig imo, rolluik en screenkasten lopen vlakbij, raamcontacten (ook al is dat 12V ofzo). Op een vrijstaande koker staat normaal ook geen spanning, maar die ga je toch moeten aarden hoor.
Je zit dan bv nog altijd met probleem: Arei zegt volgens mij ook dat je moet aarden met zelfde diameter. In de praktijk laten ze een 'normale' -4-6mm2 - diameter voor aarding toe.
Inderdaad, dan zou ik moeten aarden met 70mm² naar mijn aardingslus van 35mm² lood/koper waarvan 10mm² koper. IT is imo veiliger in dit geval. Bijkomend voordeel is hogere bedrijfszekerheid (altijd bij IT net).
walter_321 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:02:
Ik vind dat niet raar; technisch zou ik dat ook niet willen. Je aardt het 'toestel'.
Massa is gedefinieerd als: genaakbaar geleidend deel dat geen actief deel is maar dat bij een fout onder spanning kan komen.
Dus de behuizing etc. het toestel zoals jij het noemt. Dat mag dus expliciet niet bij ZLVS. Als je er inderdaad over nadenkt logisch, want er is geen bewaking op en zo limiteer je de impact van delen die bij een fout onder spanning kunnen staan. Er is in principe geen gevaar omdat de spanning laag genoeg is (door de weerstand van je huid, kan er geen gevaarlijke stroom lopen).

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
azerty schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:11:
[...]

Ja, groothandel is gewoon een dozenschuiver. In het verleden daar bestellingen geplaatst die rechtstreeks vanuit cebeo geleverd werden (inclusief de mooie plastieken verpakkingskratten, waar ik zeker van ben dat er daar iets van waarborg op had moeten zitten :+ ).
Ze hebben nu een banner op de site die meldt dat er bestelpauze is door drukte. Vorige week binnengesprongen en het gaat nu al beter, ze kunnen mijn kabel bestellen, maar wel 90 dagen levertermijn. Hij zei dat ik de eerste was, hij verkoopt veel meer de groene 70mm², ook aan Nederlanders. Het is echter nog steeds druk denk ik, want ik ging binnen de paar uur definitieve prijsofferte hebben, maar nooit gekregen. Deze week nog eens binnen gesprongen, maar de baas was er niet, ze dachten enkel dat de kabel al besteld was (ook al had ik nog niet bevestigd :X Nuja, ik vermoed dat die prijs niet zo hard gaat stijgen, ik had via kennis van kennis ook al gehoord en die kon bestellen bij Cebeo voor nog iets lager. Uiteindelijk die route (nog) niet gegaan omdat ik dat vervelend vind om te vragen aan een elektricien, ik zou zelf ook niet graag doorgeefluik spelen.

Dat wat betreft de oranje kabel, de zwarte kabel heb ik ook offerte voor Cca, kortere levertijd van 10 dagen, helaas enkel op rol van 50m. Ik ga dat waarschijnlijk toch kopen en heb dan een reden om toch professionele installateur te worden, te beginnen bij mijn ouders en rest van de familie. Maar ik ga dus waarschijnlijk nog even 30 à 35m zwarte 70mm² B2ca kabel op stock hier hebben liggen (hint hint voor de geïnteresseerden O-)) .

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Gunther.S schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:28:
[...]


Een raamkader kan eventueel beschouwd worden als deel van de constructie
Worden raamkaders geaard?
[...]

.. Er is in principe geen gevaar omdat de spanning laag genoeg is (door de weerstand van je huid, kan er geen gevaarlijke stroom lopen).
Dan ga je ervan uit dat de omvormer nooit 230V of 400V op de batterij zet...Maar die spannig komt dan van een toestel dat ook een bepaalde stroom kan doorsturen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:11
Damic schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:33:
[...]
Met afkeuren zijn ze snel :+
Fluvius al weten afkeuren?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:38

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:05
nee, niemand doet dat, ik probeer te achterhalen waarom niet. AI zei me dat het wel zou moeten als er een screen -of rolluikmotor in zit, maar dat geloof ik niet
walter_321 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:56:
Dan ga je ervan uit dat de omvormer nooit 230V of 400V op de batterij zet...Maar die spannig komt dan van een toestel dat ook een bepaalde stroom kan doorsturen.
Daarmee dat er de vereiste is van galvanische scheiding voor ZLVS: 4.2.5.5c Verboden verbindingen:
De actieve delen van elektrisch materieel op ZLVS mogen niet galvanisch verbonden worden met:
  • de aardverbinding;
  • actieve delen behorende tot andere stroombanen;
  • beschermingsgeleiders behorende tot andere stroombanen.
in mijn vorig bericht zei ik dat ik dat al had gecheckt voor Multi RS en MPII; die hebben galvanische scheiding naar batterij toe.

Ik denk dat velen redeneren dat alles achter de omvormers geen deel uitmaakt van de te keuren installatie, want deel van de omvormer. Dan is dit allemaal een maat voor niets. Maar het kan sowieso geen kwaad :)

  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:15
NuKeM schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:00:
Ter info: Ik wacht nog steeds op de goedkeuring van mijn Victron installatie. Ondertussen net geen 100 dagen of dus al meer dan 3 maanden…
We zijn ondertussen bijna 5 maanden verder en nog steeds geen nieuws van Fluvius.
Niets om mij zorgen over te maken als ik kijk op:
https://www.fluvius.be/nl/groene-energie/thuisbatterij
Momenteel verwerken we de meldingen van 22 januari 2026.
als dat cijfer up-to-date is 8)7

  • Harrie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:10

Harrie

NederVlaming

NuKeM schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:36:
[...]

We zijn ondertussen bijna 5 maanden verder en nog steeds geen nieuws van Fluvius.
Niets om mij zorgen over te maken als ik kijk op:
https://www.fluvius.be/nl/groene-energie/thuisbatterij

[...]

als dat cijfer up-to-date is 8)7
In de mail die ik kreeg eind oktober stond 'binnen 140 dagen', dus inderdaad, zou me er niet druk om maken. Het duurt dus nog wat langer dan...

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21:30
NuKeM schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:36:
[...]

We zijn ondertussen bijna 5 maanden verder en nog steeds geen nieuws van Fluvius.
Niets om mij zorgen over te maken als ik kijk op:
https://www.fluvius.be/nl/groene-energie/thuisbatterij

[...]

als dat cijfer up-to-date is 8)7
Haha, hier ook nog wachtende.... dus ik kan ook nog een paar maanden wachten. Dat wordt dan bijna een jaar. Stel u voor dat ze na een jaar nog iets afkeuren dat door de keurder is goedgekeurd en al een jaar in productie is... van AI hebben ze daar nog niet gehoord precies.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste