• Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:47

Ibex

^^ met stom.

Ik ben bezig met een victron systeem op te bouwen en kijk niet uit naar de keurig. Wat een gedoe.

Mijn setup:
  • MPII 48/5000
  • SmartSolar RS MPPT 450/200
  • 2x NG 52v/100Ah.
Wel goede tips hier voor de CCA kabels, daar zou ik niet aan gedacht hebben. Voor elke batterij wou ik een class-T van 125A gebruiken via een ~1.5m 50mm2 kabel naar de DC bus. En van daaruit met een parte MEGA zekering over 70mm2 naar de omvormer en MPPT.

Nog voor de hand liggende tips om deze door de keuring te krijgen?

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
MatMis schreef op zondag 7 juni 2026 @ 00:09:
[...]


Het is voor op een landbouwbedrijf waar er al lang 10kw ligt aan panelen met GSC. Dus we kunnen 20kw omvormer kiezen en dan de oude solar installatie op de GEN poort aansluiten of kiezen voor de 15kw omvormer om zo samen met de 10kw oude solar installatie onder de 25KW limiet van fluvius netstudie te blijven. Voorlopig is de focus op de batterij installatie omdat die in aanmerking komt voor VLIF-steun. Later kunnen dan eventueel nog extra zonnepanelen op de MPPT poorten aangesloten worden. 20KW is niet nodig, ons piek verbruik is ongeveer 8kw. Maar we hebben recht op VLIF steun voor zeker 64kwh aan accu capaciteit. Daarom lijkt een 10kw omvormer te klein. Ik zit ook met het idee om eventueel met dynamische tarieven in de piekuren sterk te injecteren. Daarom denk ik aan een 15kw of 20kw omvormer. Over HV batterijen en omvormers vind ik niet zo veel terug en installateurs stellen die wel voor maar voor een veel hogere prijs.
Hoeveel verbruik je dan dagelijks en hoeveel pv heb je over op jaarbasis?

  • MatMis
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 05-07 18:42

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Ibex maak een tekening (moet je toch doen) om te kijken waar het fout kan gaan voor de keuring. Ik vermoed dat je niet al je vermogen door je omvormer gaat sturen.

T.i. ik heb geen rem automaat om dat al mijn vermogen of door de omvormer gaat of over de omvormer gaat :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Damic schreef op zondag 7 juni 2026 @ 11:32:
@Ibex maak een tekening (moet je toch doen) om te kijken waar het fout kan gaan voor de keuring. Ik vermoed dat je niet al je vermogen door je omvormer gaat sturen.

T.i. ik heb geen rem automaat om dat al mijn vermogen of door de omvormer gaat of over de omvormer gaat :D
Dus als de omvormer stuk is, heb je geen elektriciteit meer in huis?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

walter_321 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 11:37:
[...]

Dus als de omvormer stuk is, heb je geen elektriciteit meer in huis?
Heb een omschakelaar ;) heb een 4 polige wissel schakelaar https://hager.com/nl-be/c...-4p-40-a-i-0-ii-com-boven opgepast, deze mag je blijkbaar niet schakelen onder belasting in een 3F+N stelsel want het is niet gegarandeerd dat de N op tijd mee gaat.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:47

Ibex

^^ met stom.

Damic schreef op zondag 7 juni 2026 @ 11:32:
@Ibex maak een tekening (moet je toch doen) om te kijken waar het fout kan gaan voor de keuring. Ik vermoed dat je niet al je vermogen door je omvormer gaat sturen.

T.i. ik heb geen rem automaat om dat al mijn vermogen of door de omvormer gaat of over de omvormer gaat :D
Even een snelle schets alvast. De 20A in de kast plus 3G4 naar zolder ligt er al voor mijn huidige solar setup (6.7kWp op een 3kW sunnyboy). We hebben 2 EVs die we traag (typisch 6-13A) laden. De huidige 6.7kWp op het dak trekt eigenlijk de PV curve veel breder, waardoor we op een dag heel lang kunnen laden.

Een beetje achtergrond info; de nieuwe setup zal iets meer richging net/laadpaal kunnen sturen, al zou ik de MPII instellen op max 16A om de 20A zekeringen niet te overbelasten, maar zal op zeer zonnige dagen ook nog steeds de resterende energie in de batteij kunnnen steken die ik dan in de avond/nacht nog in de EV kan duwen, of gebruiken voor nachtverbruik en/of peak shaving.

Mijn hoofdkast zit nu eigenlijk bomvol waardoor ik de klassieke remautomaat opstelling wil vermijden, want dan moet de kast alweer helemaal op schop. De 20A beneden zorgt dat mijn bord onder de 63A blijft, de 20A boven beschermd de kabel (zou ook 25A kunnen zijn voor de 3G4, maargoed, lijkt me niet zinvol).

Ik was eigenlijk van plan om de MPII met 50mm2 en een 150A zekering af te zekeren, maar las hier dat victron 70mm2 aanraad, en ik dus beter 70mm2 + 200A zekering gebruik. De SmartSolar RS MPPT zou sowieso op 70mm2+200A komen te zitten, al zit er niet zoveel PV op het dak. Voor de kabels zal ik dan de Cca gebruiken (hoewel deze helaas maar soepelheidsklasse 5 heeft - ik had liever 6 gehad).

Ik ben ook nog niet helemaal zeker of een keurder zou willen dat ik de batterijen kan loskoppelen. In de Lynx BMS zit al een contactor, en ik kan natuurlijk wel een grote rode schakelaar voorzien die via het victron systeem de contactor onderbreekt. Lijkt me netjes "om te demonstreren".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0nxFsMV6NLkkAKD3dN6UAo8idIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V9GLF9qK6C9i3W473BH6LNUI.jpg?f=fotoalbum_large

Edit; Ik zie nu net dat ik de aarding in de kabel van het hoofdbord naar de zolder verwisseld heb, haha 8)7. Je snapt wel wat ik bedoel :P.

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Per batterij moet je deze kunnen afzetten, dus een dc schakelaar/automaat ertussen.

Edit: je kan ook een GX-variant nemen, daar zit dan al een kleine cerbo in. https://frenchman-energy....lus-II-48-5000-70-50-GX_1 alsook je zekering iets groter nemen dan wat je toestel kan uitsturen. Als je toestel 200A kan duwen dan 225A nemen (of zie handleiding) ;) anders ga je snel zekeringen mogen wisselen.

Aarding had je voor ons niet moeten tekenen, gewoon het aardings symbool erbij was ook goed genoeg (voor ons, niet voor de keuring).

Wat betreft de panelen. Ik vermoed dat ze nu zo al geschakeld zijn, moest dat niet zijn kun je eventueel een herberekening doen en zien of je 2 stringen in serie kunt zetten zodoende dat je wel onder de 450V per string blijft maar dat je sneller aan je minimum spanning (65Vdc) zit.

[ Voor 107% gewijzigd door Damic op 07-06-2026 17:03 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • MatMis
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 05-07 18:42
Damic schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:35:
Per batterij moet je deze kunnen afzetten, dus een dc schakelaar/automaat ertussen.
Is een DC schakelaar zoals deze nog verplicht als je meerdere Felicity FLA48314-EU batterijen hebt die al voorzien zijn van een "Battery breaker"?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

MatMis schreef op zondag 7 juni 2026 @ 16:46:
[...]

Is een DC schakelaar zoals deze nog verplicht als je meerdere Felicity FLA48314-EU batterijen hebt die al voorzien zijn van een "Battery breaker"?
Als ik de installatie van J_aba in "Regels voor thuisbatterij in België" zien dan vermoed ik van niet.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Ibex
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:47

Ibex

^^ met stom.

Damic schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:35:
Per batterij moet je deze kunnen afzetten, dus een dc schakelaar/automaat ertussen.

Edit: je kan ook een GX-variant nemen, daar zit dan al een kleine cerbo in. https://frenchman-energy....lus-II-48-5000-70-50-GX_1 alsook je zekering iets groter nemen dan wat je toestel kan uitsturen. Als je toestel 200A kan duwen dan 225A nemen (of zie handleiding) ;) anders ga je snel zekeringen mogen wisselen.

Aarding had je voor ons niet moeten tekenen, gewoon het aardings symbool erbij was ook goed genoeg (voor ons, niet voor de keuring).

Wat betreft de panelen. Ik vermoed dat ze nu zo al geschakeld zijn, moest dat niet zijn kun je eventueel een herberekening doen en zien of je 2 stringen in serie kunt zetten zodoende dat je wel onder de 450V per string blijft maar dat je sneller aan je minimum spanning (65Vdc) zit.
Ik ben voor de aparte GX gegaan, leek me net iets makkelijker, en ik hou er wel van dat elk toestel 1 functie heeft.
  • Per batterij een schakelaar is inderdaad mogenlijk. Ik vermoed dat ik die best achter de fuse steek? Dus (+) - (fuse) - (schakelaar) - ...
  • Ik kan geen 2 strings aan elkaar knopen helaas, dan komt het boven de 450V uit.
Alvast bedankt voor het meedenken!

Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
MatMis schreef op zondag 7 juni 2026 @ 16:46:
[...]

Is een DC schakelaar zoals deze nog verplicht als je meerdere Felicity FLA48314-EU batterijen hebt die al voorzien zijn van een "Battery breaker"?
Met 2 van deze batterijen aangesloten op een Solisomvormer met 2 batterij-aansluitingen is het bij mij goedkeurd.
Alleen als je nog meer batterijen wil aansluiten en met busbars wil werken moet je zien dat iedere kabel correct afgezekerd is.

Of ook; Felicity verkoopt een box om meerdere batterijen in batterijen in parallel aan te sluiten.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@Ibex in de plaats van een gewone power in kun je ook een power in T class gebruiken, dan zit je niet met aparte zekering houders dan zit wel je zekering direct op je busbar, maar hoe vaak ga je die zekering/batterij vervangen :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Ibex schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:05:
[...]
Ik was eigenlijk van plan om de MPII met 50mm2 en een 150A zekering af te zekeren, maar las hier dat victron 70mm2 aanraad, en ik dus beter 70mm2 + 200A zekering gebruik. De SmartSolar RS MPPT zou sowieso op 70mm2+200A komen te zitten, al zit er niet zoveel PV op het dak. Voor de kabels zal ik dan de Cca gebruiken (hoewel deze helaas maar soepelheidsklasse 5 heeft - ik had liever 6 gehad).
Weet niet welke MPII je in gedachten hebt maar in mijn geval had ik de MPII 5000VA model die volgens de Victron handleiding op 70mm2 en 200A afgezekerd moet worden, aangesloten met 50mm2 en 150A afgezekerd.

Helaas was dit dus afkeur, beter dus gewoon aansluiten volgens de specificaties.

Verder had ik inderdaad geen brandklasse Cca DC kabels.
Tja, hier heb ik mijn eigen ander mening over maar dat was ook afkeur punt.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
MatMis schreef op zondag 7 juni 2026 @ 16:46:
[...]

Is een DC schakelaar zoals deze nog verplicht als je meerdere Felicity FLA48314-EU batterijen hebt die al voorzien zijn van een "Battery breaker"?
Voor de duidelijkheid; die DC schakelaar zou ik als rommel benoemen.
En ook zeker niet gebruiken want mag maar tot 48V gebruikt worden.

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Heb een Anker Solarbank Max AC plugin thuisbatterij aangeschaft.

Aangezien de elektricien erg duur en voorlopig niet beschikbaar is wil ik het zelf aansluiten en naderhand laten keuren voor gebruik. Mijn ervaring op gebied van elektra is tot nu toe: installeren van shelly's om alle bestaande verlichting smart te maken , aansluiten/vervangen van stopcontacten/lampen en een homewizard kwh meter voor de zonnepanelen.

De meterkast is in 2025 volledig opnieuw gedaan en gekeurd, vervolgens laadpaal erbij in 2026 en weer gekeurd. Dus dat is wel in orde.

Heb mijn eendraadschema en P1 data bekeken, de zonnepanelen (3 kVA omvormer) zitten op fase 3 en gelukkig voor fase 3 heb ik nog ruimte in de kast om deze groep bij te zetten.

Hoofdautomaat 40A -> Fase3 aardlek 30mA 40A -> licht hal + buitenverlichting (16A) + licht eetkamer (16A) + CV (20A). De PV 1 fase zit voor de hoofdautomaat op een 16A.

Wil even mijn plan voor aansluiting checken:

Schneider automaat 20A C-curve, nieuwe kabel (3g4) trekken (+- 5 meter) in een PVC buis uitkomende op een Wieland stopcontact.

Voor gebruik laat ik alles uiteraard opnieuw keuren (>800 W)

Zie ik iets over het hoofd? Nog speciale zaken om op te letten?

Shopping list:

Wieland-stopcontact en contrastekker
Schneider Electric automaat 2-polig 20A C-curve (R9F64220)
NEXANS XVB 3G4 kabel Cca-s3,d2,a3 - per meter (10537802)
PVC buis etc heb ik nog

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
@replica17 : je moet eens zien of je een rem-automaat gaat nodig hebben...

Hoe is de huidige omvormer afgezekerd (edit; ik zie 16A). Wat is de aansluitwaarde van de woning (20A, 25A?)? Met 25A zou je zelfs een remautomaat moeten plaatsen omwille van de huidige omvormer (werd vroeger idd niet gedaan).

Om de rem-automaat te vermijden zal je op een andere fase moeten aansluiten (wat geen probleem is om de batterij te laden).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
@replica17 ; ik gok dat je nog een p1 splitter nodig hebt.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 21:50:
[...]

Voor de duidelijkheid; die DC schakelaar zou ik als rommel benoemen.
En ook zeker niet gebruiken want mag maar tot 48V gebruikt worden.
En als tegenvoorbeeld, de BEP 770-EZ reeks heeft betere specs en heb ik al betere reviews van gelezen. Ik heb op een outlet 6x de enkelpolige kunnen kopen, maar die bestaat in meerdere varianten. Wel een pak duurder. Nominale spanning slechts 48VDC, dus voor batterijen. Het zou de iets hogere batterijspanning ook aankunnen, maar ze willen dat niet expliciet in hun spec zetten.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Gunther.S schreef op maandag 8 juni 2026 @ 12:53:
[...]

En als tegenvoorbeeld, de BEP 770-EZ reeks heeft betere specs en heb ik al betere reviews van gelezen. Ik heb op een outlet 6x de enkelpolige kunnen kopen, maar die bestaat in meerdere varianten. Wel een pak duurder. Nominale spanning slechts 48VDC, dus voor batterijen. Het zou de iets hogere batterijspanning ook aankunnen, maar ze willen dat niet expliciet in hun spec zetten.
Geen idee waarom je absoluut een product wil nemen dat als specs een te lage spanning geeft. Dan kijk je toch gewoon verder? En ja; iets dat werkt bij 48V zal ook wel werken bij 53V; maar dat is niet het punt. Je werkt met producten waarvan de specs voldoen aan het beoogde gebruik.
En bevatten die een CE label?

Walter

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:28:
[...]

Geen idee waarom je absoluut een product wil nemen dat als specs een te lage spanning geeft. Dan kijk je toch gewoon verder? En ja; iets dat werkt bij 48V zal ook wel werken bij 53V; maar dat is niet het punt. Je werkt met producten waarvan de specs voldoen aan het beoogde gebruik.
En bevatten die een CE label?

Walter
omdat dat gewoon heel goede knoppen zijn :) ofja, ik geloof mensen en filmpjes op het internet. Voor die form factor vond ik na lang zoeken althans niet echt iets beters. De stroom specs doen er in mijn ogen ook veel meer toe. Alsook de gebruikte materialen en constructie.

Ik verwacht nu ook niet dat de keurder naar de CE homologatie van een schakelaar gaat kijken, maar ja, dat hebben die, zowel in documentatie als op het ding zelf.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Gunther.S schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:09:
[...]

omdat dat gewoon heel goede knoppen zijn :) ofja, ik geloof mensen en filmpjes op het internet. Voor die form factor vond ik na lang zoeken althans niet echt iets beters. De stroom specs doen er in mijn ogen ook veel meer toe. Alsook de gebruikte materialen en constructie.

Ik verwacht nu ook niet dat de keurder naar de CE homologatie van een schakelaar gaat kijken, maar ja, dat hebben die, zowel in documentatie als op het ding zelf.
Een van de redenen is dat ik er zo eentje heb op een 12V batterij en dat er best wat weerstand over die schakelaar zit wat bij 100A+ stromen merkbaar is (opwarming en spanningsval).

Ik zou 'Internettests' altijd met een korrel zout nemen...

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 12:50:
@replica17 : je moet eens zien of je een rem-automaat gaat nodig hebben...

Hoe is de huidige omvormer afgezekerd (edit; ik zie 16A). Wat is de aansluitwaarde van de woning (20A, 25A?)? Met 25A zou je zelfs een remautomaat moeten plaatsen omwille van de huidige omvormer (werd vroeger idd niet gedaan).

Om de rem-automaat te vermijden zal je op een andere fase moeten aansluiten (wat geen probleem is om de batterij te laden).
Aansluiting is 25A. Er is een rem automaat tussen de PV en hoofdautomaat van 32A. De PV installatie zit op een apart bord.

Er is op het bord met alle groepen van het huis geen ruimte meer bij fase 1 en 2 voor een extra automaat.

P1 splitter ben ik bekend mee.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
replica17 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 15:19:
[...]

Aansluiting is 25A. Er is een rem automaat tussen de PV en hoofdautomaat van 32A. De PV installatie zit op een apart bord.

Er is op het bord met alle groepen van het huis geen ruimte meer bij fase 1 en 2 voor een extra automaat.

P1 splitter ben ik bekend mee.
Ok; maar dan ga je dus op die rem-automaat moeten aansluiten en niet op de 'normale' fase3 (of de uitgang van de nieuwe zekering op de uitgang van de zekering van de pv panelen).

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@replica17 C karakteristiek? Hoezo niet gewoon B? Is dat gewoon in België?

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 18:41:
[...]

Ok; maar dan ga je dus op die rem-automaat moeten aansluiten en niet op de 'normale' fase3 (of de uitgang van de nieuwe zekering op de uitgang van de zekering van de pv panelen).
Denk dat ik hem dan toch maar op fase 2 ga zetten, die is vrijwel onbelast. Anders wordt het een chaos.
onetime schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:11:
@replica17 C karakteristiek? Hoezo niet gewoon B? Is dat gewoon in België?
Ik dacht aan de C karakteristiek vanwege; 1s piek van 10000W , en piek 10 sec van 7500W. Tevens kan ik geen B vinden van Schneider..
Dit is met de basis unit + 1x kWh uitbreiding.

[ Voor 18% gewijzigd door replica17 op 08-06-2026 19:25 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
onetime schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:11:
@replica17 C karakteristiek? Hoezo niet gewoon B? Is dat gewoon in België?
C is zowat standaard hier....

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
replica17 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:24:
[...]

Denk dat ik hem dan toch maar op fase 2 ga zetten, die is vrijwel onbelast. Anders wordt het een chaos.
Maar nog altijd aan de juiste kant van de rem-automaat...

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:32:
[...]

Maar nog altijd aan de juiste kant van de rem-automaat...


[...]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJwOT7rsmS5x4zNGW16ldcVPhVI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3UnEaaSuHFmEh5thRMLIVCbK.png?f=user_large

Dit is een stukje van het eendraadschema. Loopt verder door naast het laadstation ..
De PV is verder niet ingevuld maar is een 3 kVA omvormer (op fase 3)

Met aan de juiste kant bedoel je dus naast de huidige PV (Y) nog voor de REM? Ter bescherming van de rest van het huishoudelijk gedeelte.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
replica17 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:41:
[...]

[Afbeelding]

Dit is een stukje van het eendraadschema. Loopt verder door naast het laadstation ..
De PV is verder niet ingevuld maar is een 3 kVA omvormer (op fase 3)
Bizar die hoofdautomaat en rem-automaat; 1 van die 2 is overbodig.
Met aan de juiste kant bedoel je dus naast de huidige PV (Y) nog voor de REM? Ter bescherming van de rest van het huishoudelijk gedeelte.
Idd dus naast de PV

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 15:05:
[...]
dat ik er zo eentje heb op een 12V batterij
exact dat merk en type? Er zijn er veel die daar op lijken, maar inderdaad inferieur zijn, bv. al die van Victron zelf.
en dat er best wat weerstand over die schakelaar zit wat bij 100A+ stromen merkbaar is (opwarming en spanningsval).
dat ding van mij is gemaakt voor 400 tot 600A; Voor warmteopwekking in overgangsweerstanden is de stroom de enige factor. Dus bij 25% van de nominale stroom zou dat gewoon koud moeten blijven. Dan moet het al eerder aan een mindere krimp zijn in één van de aansluitingen.
Ik zou 'Internettests' altijd met een korrel zout nemen...
doe ik ook, maar je moet je op iets baseren, anders kunnen we dit forum ook maar beter sluiten.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:55:
[...]
Bizar die hoofdautomaat en rem-automaat; 1 van die 2 is overbodig.
Misschien gedaan om zowel lokaal op bord 3 als aan de andere kant (dus inc. de kabel naar bord 3) dat bord spanningsloos te kunnen zetten. Eéntje zou voldoende moeten zijn voor deze verplichting, ik gebruik meestal een diff (die je toch meestal zet in een uitbreidingsbord) als "schakelaar" in het 2e bord.

De benaming van automaat A is dan wel wat ongelukkig, beter zou zijn "Bord 3 Schakelaar".

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
De borden zitten inderdaad in dezelfde ruimte maar niet naast elkaar. De locatie is wat ongelukkig.

Komt zeer binnenkort een 3 fase omvormer van 10 kVA bij, en in de toekomst nog wat airco's. De REM en de hoofdautomaat zullen zeker aangepast moeten worden... zo blijf je bezig :)

EDIT:

Dus deze Schneider - Resi9 differentieelautomaat - 2P - 4,5kA - 20A - Curve C - Type A - 30mA - R9D32220

Wel aardig aan de prijs 172 euro...

[ Voor 25% gewijzigd door replica17 op 09-06-2026 12:54 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • MatMis
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 05-07 18:42
walter_321 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 18:12:
[...]

Met 2 van deze batterijen aangesloten op een Solisomvormer met 2 batterij-aansluitingen is het bij mij goedkeurd.
Alleen als je nog meer batterijen wil aansluiten en met busbars wil werken moet je zien dat iedere kabel correct afgezekerd is.

Of ook; Felicity verkoopt een box om meerdere batterijen in batterijen in parallel aan te sluiten.
Waar koop je die combiner boxes? Ik heb gemailed naar Felicity, maar heb tot nu toe nog steeds geen antwoord gekregen..

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
MatMis schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 18:47:
[...]

Waar koop je die combiner boxes? Ik heb gemailed naar Felicity, maar heb tot nu toe nog steeds geen antwoord gekregen..
Bv https://solarscouts.de/felicity-combiner-box-btcb0602g1

Edit: Sorry: nam eentje voor pv modulen:

Betere link; https://solarscouts.de/felicity-combiner-box-btb0301g1

[ Voor 20% gewijzigd door walter_321 op 09-06-2026 20:45 ]


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Maak ik het mijzelf nou lastiger als ik ipv een Wieland (wat blijkbaar als vaste connectie gezien kan worden?) gewoon alles rechtstreeks in een aparte automaat verbind en dan laat keuren?

De homologatie is voor de omvormer en niet op basis van de verbinding, sowieso is bij 800W + een keuring vereist. aanmelding bij Fluvius

Wat een doolhof..

[ Voor 4% gewijzigd door replica17 op 10-06-2026 09:29 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Klopt niet helemaal.

Mijn "Marstek" batterij doet 2500W laden/ontladen en keuring is niet nodig want had nog een lege groep.

Verder ook netjes aangemeld bij Fluvius.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
replica17 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 23:47:
Maak ik het mijzelf nou lastiger als ik ipv een Wieland (wat blijkbaar als vaste connectie gezien kan worden?) gewoon alles rechtstreeks in een aparte automaat verbind en dan laat keuren?
Ik ben niet mee...

Wat is een wieland?

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
In plaats van Wieland zou ik dan gewoon voor een CEE stopcontact gaan, scheelt nogal wat in kosten.
Beiden zijn naar mijn mening geen vaste connectie, zal per keurder verschillen.

Alleen als je CEE stopcontact of dergelijke gaat plaatsen dan ook zou je officieel moeten keuren, dan kan je net zo goed een vaste aansluiting maken :).

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
Jazsie schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 23:15:
In plaats van Wieland zou ik dan gewoon voor een CEE stopcontact gaan, scheelt nogal wat in kosten.
Gewoon CEE stopcontact geraakt niet door keuring owv geen kinderveiligheid; versie met schakelaar die pas "aan" kan als er een stekker in zit, mag wél. De officiële van Mennekes (deze of deze) zijn gigantisch duur (>€500).

Er zijn goedkopere alternatieven. Moet in principe wel voldoen aan NBN C 61-112-1:2017 (zie AREI 5.3.5.2).

Ik denk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor vast opgestelde toestellen (omdat die altijd ingeplugd zouden zijn = veilig).
Misschien kan je ook argumenteren dat het stopcontact niet bereikbaar is voor kinderen door op hoogte te monteren, dus kinderveiligheid niet nodig, maar dat betwijfel ik.

Hier meer discussie en ervaringen over deze stopcontacten.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Bedoelen jullie zoiets Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FvT8ipu.jpeg
dat is een legrand 32A mono faze (er steekt nu ook een diff bij in)

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Het zou me verbazen dat je dat gekeurd krijgt 'als stopcontact'.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
Damic schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 06:30:
dat is een legrand 32A mono faze (er steekt nu ook een diff bij in)
Ziet er uit als deze ?

"dubbele mechanische vergrendeling", als dat slaat op de stekker, is dat inderdaad wat ik bedoel.

Prijs (ook voor de 32A 5P) valt ook goed mee. Liever dat eigenlijk dan die random merken van mijn google search. Enfin, in samenspraak met de keurder, de gewone CEE stopcontacten zijn 10x goedkoper.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Ivm die aansluitingen van een plugin batterij: vergeet niet dat de batterij niet gekeurd wordt ; het is enkel je uitbreiding van een stopcontact op zijn groep.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Gunther.S schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:50:
[...]

Ziet er uit als deze ?

"dubbele mechanische vergrendeling", als dat slaat op de stekker, is dat inderdaad wat ik bedoel.

Prijs (ook voor de 32A 5P) valt ook goed mee. Liever dat eigenlijk dan die random merken van mijn google search. Enfin, in samenspraak met de keurder, de gewone CEE stopcontacten zijn 10x goedkoper.
Aaaaye sir

Bij mij was zelfs de opmerking dat ik daar geen 30mA moest insteken :/ wat ik nogal raar vond want je kan daar toch een verleng snoer insteken :D

edit: * Damic kan wat gaan testen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DiwY4yC.jpeg
Ja alles is aangesloten, maar morgen wat licht.

[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 13-06-2026 01:00 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Gunther.S schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 01:26:
[...]

Gewoon CEE stopcontact geraakt niet door keuring owv geen kinderveiligheid; versie met schakelaar die pas "aan" kan als er een stekker in zit, mag wél. De officiële van Mennekes (deze of deze) zijn gigantisch duur (>€500).

Er zijn goedkopere alternatieven. Moet in principe wel voldoen aan NBN C 61-112-1:2017 (zie AREI 5.3.5.2).

Ik denk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor vast opgestelde toestellen (omdat die altijd ingeplugd zouden zijn = veilig).
Misschien kan je ook argumenteren dat het stopcontact niet bereikbaar is voor kinderen door op hoogte te monteren, dus kinderveiligheid niet nodig, maar dat betwijfel ik.

Hier meer discussie en ervaringen over deze stopcontacten.
Sinds wanneer raak een CEE stopcontact niet door de keuring?

Ik heb er meerdere in mijn garage/werkplaats en is gewoon gekeurd, staat netjes op de eendraadschema vermeld...

Een plug-in batterij heeft geen keuring nodig, ben benieuwd waarom deze combinatie niet zou kunnen.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Damn ik weet niet wat het is, maar bij ATK kan ik pas een keuring laten uitvoeren voor zonnepanelen en batterij in augustus :o heb maar bij andere partij keuring aangevraagd, weet alleen niet wanneer dat is.

edit: deze morgen mail van het kan vanaf 16/06, ja dat is wat vroeg

[ Voor 14% gewijzigd door Damic op 15-06-2026 17:38 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
Jazsie schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 19:53:
[...]

Sinds wanneer raak een CEE stopcontact niet door de keuring?
Het mag wel, maar ze moeten kind veilig zijn, in AREI staat dat omschreven als IPXX-B: Beschermd tegen aanra­king door de vinger of voor­werpen met een diameter > 1 mm en tot 80 mm lengte

Bij mijn weten zit dat er altijd al in, ik vind niet meteen oude versies van het arei terug, zal wel sinds grote wijziging in juni 2020 zijn. Ik heb de paragraaf vermeld die dit behandelt:

Willekeur van de keurder, of hij paste één van de uitzonderingen toe.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Dus gewoon deze plaatsen en je zit goed voor je plug-in batterij:

https://www.amazon.com.be...grijs-blauw/dp/B088HWM8SX

Enige ding is dat je de stekker moet afknippen van je plug-in batterij en strikt genomen is dat dan weer "ingrijpend iets" :+.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Jazsie schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:01:
Dus gewoon deze plaatsen en je zit goed voor je plug-in batterij:

https://www.amazon.com.be...grijs-blauw/dp/B088HWM8SX

Enige ding is dat je de stekker moet afknippen van je plug-in batterij en strikt genomen is dat dan weer "ingrijpend iets" :+.
Ik ben nog altijd niet mee: waarom zou je een CEE stopcontact plaatsen dat strikt genomen niet mag in woningen -nog een bevestiging hier https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/duurzame-mobiliteit/milieuvriendelijke-voertuigen/een-elektrische-wagen-laden/laadpunt-snellaadstation-of-stopcontact. - en niet een gewoon stopcontact?

Walter

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Het ging hier over een plug-in batterij die lange uren veel vermogen doet (dus niet max 800W) icm een Wieland stopcontact, dan is CEE een betere keus.

Overigens mag het gewoon volgens de AREI mits kinderbeveiliging en dat is de CEE stopcontact die ik linkte + veiligheidsschakelaar.

(Er wordt vrijwel niet op afgekeurd wanneer deze strategisch is geplaats in een garage/werkplaats maar dat terzijde)

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Ter info; het gemiddelde cee stopcontact is gerate op 16A net zoals een 'normaal' stopcontact. Ik zie alleen een voordeel omwille van hogere stof/vochtweerstand.

Alleen als de batterij met een dergelijke stekker geleverd zou zijn zie ik een voordeel.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Voila installatie "af" keuring aangevraagd voor 10/07/2026, ja het kon morgen of zelfs begin Juli, maar de 10de heb ik verlof zodus moest ik al geen extra verlof nemen ondertussen.

De omvormer staat om op omvormen niet omvormen/laden zodus er komt niets uit het net en ook feed-in staat op 0W

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Na wat aandringen van de installateur (die de DC kant gedaan heeft) heb ik volgende week toch een keuring van mijn installatie.
Hierbij mijn eendraadschema. Hopelijk zonder fouten? Ja, de Bat en MPPT zijn niet afgezekerd (ik wou dit wel maar de installateur dacht hier anders over... als ik daarvoor dus word afgekeurd, mag hij het in orde brengen en de volgende keuring betalen). Er zit in de batterijen ook een gestuurde schakelaar + een beveiliging tegen overstroom, dus dat is mogelijk ok. Maar die MPPT zonder zekeringen is dat imo niet. Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vbDyJX_ENx4MtAYyvOOzbvO4Pg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/beqKLIXT06wf0XI44nppmxxk.png?f=fotoalbum_large

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 21:03:
Ter info; het gemiddelde cee stopcontact is gerate op 16A net zoals een 'normaal' stopcontact. Ik zie alleen een voordeel omwille van hogere stof/vochtweerstand.
De 230V stopcontacten op mijn stukadoor zijn verdeelbox (zo eentje) zagen toch ook al goed zwart na 10tallen uren elektrische verwarmingen te laten draaien, eentje was gewoon geheel gesmolten en onbruikbaar. De 5P 16A CEE aansluiting van die box was niets aan te zien (loopt zelfde stroom én op meerdere fasen).

Een CEE stekker is misschien gerate op 16A zoals een normaal stopcontact, maar die gaat geloof ik hoge langdurige belastingen veel beter aankunnen. Ik heb de specs niet opgezocht, maar ik zou er alleszins niet van verschieten als dat er op één of andere manier ergens in staat.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
NuKeM schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 07:46:
Na wat aandringen van de installateur (die de DC kant gedaan heeft) heb ik volgende week toch een keuring van mijn installatie.
Hierbij mijn eendraadschema. Hopelijk zonder fouten? Ja, de Bat en MPPT zijn niet afgezekerd (ik wou dit wel maar de installateur dacht hier anders over... als ik daarvoor dus wordt afgekeurd, mag hij het in orde brengen en de volgende keuring betalen). Er zit in de batterijen ook een gestuurde schakelaar + een beveiliging tegen overstroom, dus dat is mogelijk ok. Maar die MPPT zonder zekeringen is dat imo niet. Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.
De MPPT is toch wel afgezekerd (met die 4P C20)?

Op een facebook pagina heb ik al eens gezien dat iemand een 'lagere' zekering moest vervangen voor de 'manual' zekering. Ik snapte zelf de redenering niet goed. Eventueel zou je eens moeten zien of de kortsluitstroom niet te groot is voor de 150A gelijk is aan de 200A zekering. Langs de andere kant, de DC zijde wordt dikwijls weinig bekeken.
Zijn batterijen en toestellen geaard?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
NuKeM schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 07:46:
Ook heeft hij 150A megafuses gebruikt waar dacht ik 200A in de manual staat... op zich geen probleem lijkt me.
Afzekeren doe je om de kabel te beschermen; dus als die dik genoeg is, zou het goed moeten zijn. Keurder kan altijd afkomen dat de handleiding van een toestel een bepaalde zekering voorschrijft, zogezegd om toestel te beschermen, maar lager lijkt me in dat geval altijd beter (alhoewel @Jazsie hier een andere ervaring mee heeft).

Disclaimer: Maar het blijft imo altijd willekeur en hopen dat de keurder geen regels verzint en zich verstopt achter "goed vakmanschap".

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
  • De hoofdautomaat van de teller ontbreekt nog, die komt altijd vóór de hoofddifferentieel. AAB & BA zijn bedoeld als schakelaars in hoofdfunctie, niet als zekering?
  • meer dan 10kVA? iets speciaals gedaan met de fiscus? Of slapende honden laten slapen?
2P automaten vóór de MPII's ga ik misschien overnemen, maar enkel écht nuttig als de omvormers zelf kunnen blijven doorwerken met één missende fase. Ik denk niet dat één omvormer off grid kan gaan werken en de rest netgekoppeld kan blijven want dan gaat de N van de off-grid omvormer nog steeds verbonden zijn met grid via andere omvormers + wat gaat N-PE relais doen?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

@NuKeM het lijkt dat je mppt's nu niet zijn afgezekerd richting je busbar, klopt dat?

het is niet verplicht maar als je kruist probeer met zon brugje te werken, dat maakt het schema beter leesbaar.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Bedankt voor de feedback. Ik zal inderdaad eens nakijken of de mega fuse geschikt is voor de stromen die deze batterij kan leveren. Maar ik verwacht dat dit ok zal zijn (150A vs 200A zal niet zoveel schelen in ondersteunde max-stromen, het zijn ook Victron-fuses).

>10kA, ja... hopelijk valt de keurder er niet over (want dat is eigenlijk een andere keuring dan), maar is maar voor mijn gemoedsrust en verzekering. Fluvius zal ik wel inlichten eens volgende er door komt:
https://solarmagazine.nl/...omments-list_comment-text

Hoofdautomaat van de teller: deze moet je niet op het schema tekenen, valt onder de DNB kWh-teller en geef ik aan als In = 16A etc.. Staat ook niet op het voorbeeld eendraadsschema in Boek 1 van het AREI.

De MPPT (aan DC kant) is niet afgezekerd! Dit vind ik ook raar en spijtig, maar de installateur was zeker van zijn stuk...

Hieronder het wat opgeschoonde en verbeterde schema (borden staan nu ook meer zoals in de realiteit geschikt):Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvYotP5u2awg9N5GYidrv9osUJ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rTN16FIHuPaAXcZfO9t4ELGW.png?f=fotoalbum_large

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 23:42
Ik heb 15kva aan zonnepaneel omvormers staan. 3+3 (2011) en 9 (2025) Sinds enkele dagen is de laatste installatie door de fluvius molen en staat de 'bol' actief op myfluvius. Mijn zonnepaneel installateur had me vorig jaar al gezegd dat 'als je het voor eigen gebruik installeerd er eigenlijk geen bezwaar is' hij staafde dat met eigen ervaring en berichten uit zijn eigen netwerk. Dus ik heb toen ook de sprong maar gewaagd. (Een vol dak pannelen is maar iets duurder en blijft even lelijk als een half dak :)) Nu is de vraag of de leverancier moeilijk gaat doen en een btw nummer vraagt. Voorlopig toch niet en anders probeer ik een andere. De procumententax heb ik met terugwerkende kracht nog moeten betalen. Dus ze weten het wel. Dit jaar nog 15kva victron er parallel bij...die bol staat nog oranje (in behandeling) bij fluvius. Ik heb maar een 3x20A aansluiting. Ik maak me weinig zorgen, de regels zullen ook wel officieel veranderen.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

J_aba schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:24:
Ik heb 15kva aan zonnepaneel omvormers staan. 3+3 (2011) en 9 (2025) Sinds enkele dagen is de laatste installatie door de fluvius molen en staat de 'bol' actief op myfluvius. Mijn zonnepaneel installateur had me vorig jaar al gezegd dat 'als je het voor eigen gebruik installeerd er eigenlijk geen bezwaar is' hij staafde dat met eigen ervaring en berichten uit zijn eigen netwerk. Dus ik heb toen ook de sprong maar gewaagd. (Een vol dak pannelen is maar iets duurder en blijft even lelijk als een half dak :)) Nu is de vraag of de leverancier moeilijk gaat doen en een btw nummer vraagt. Voorlopig toch niet en anders probeer ik een andere. De procumententax heb ik met terugwerkende kracht nog moeten betalen. Dus ze weten het wel. Dit jaar nog 15kva victron er parallel bij...die bol staat nog oranje (in behandeling) bij fluvius. Ik heb maar een 3x20A aansluiting. Ik maak me weinig zorgen, de regels zullen ook wel officieel veranderen.
JA ze doen moeilijk omdat je niet zoveel mag terug leveren, maar je kan altijd nog batterijen installeren en dan de omvormers op 0W feed-in zetten.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • tom0811
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 06-07 11:44
Ik zit met een Solis S5 die in principe maximaal 100A DC uit de batterij kan halen. Er zit een AWG4 kabel bij (25mm).
Probleem is dat de omvormer amphenol 5,7 stekkers heeft, en die lijk ik enkel te vinden tot 25mm.
Of iemand die Amphenol 5,7 op 35mm kabels kan zetten? Ik heb hier nog een set AWG1 kabels liggen, met ogen aan welliswaar.

Op welke stroom zeker ik die DC kabel dan af? Wat zegt het AREI?
In NL doen ze AWG4 op 125A, maar in België is het minder?

Class T zekeringen starten pas vanaf 125A, dus als het 80 moet zijn zou ik richting Victron mega zekeringen kijken om te gebruiken.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
J_aba schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:24:
Ik heb 15kva aan zonnepaneel omvormers staan. 3+3 (2011) en 9 (2025) Sinds enkele dagen is de laatste installatie door de fluvius molen en staat de 'bol' actief op myfluvius. Mijn zonnepaneel installateur had me vorig jaar al gezegd dat 'als je het voor eigen gebruik installeerd er eigenlijk geen bezwaar is' hij staafde dat met eigen ervaring en berichten uit zijn eigen netwerk. Dus ik heb toen ook de sprong maar gewaagd. (Een vol dak pannelen is maar iets duurder en blijft even lelijk als een half dak :)) Nu is de vraag of de leverancier moeilijk gaat doen en een btw nummer vraagt. Voorlopig toch niet en anders probeer ik een andere. De procumententax heb ik met terugwerkende kracht nog moeten betalen. Dus ze weten het wel. Dit jaar nog 15kva victron er parallel bij...die bol staat nog oranje (in behandeling) bij fluvius. Ik heb maar een 3x20A aansluiting. Ik maak me weinig zorgen, de regels zullen ook wel officieel veranderen.
Fluvius vind het prima tot 25kVA, daarboven netstudie.
Met je Victron erbij zit je op 30kVA en moet je dus net studie uitvoeren.
Om deze reden heb ik besloten om een deel via MPPT te doen om zo onder de 25 kVA te blijven.

Mijn eerste doel was 5kVA + 2.8kVA + 3x Victron 6.5k = 27.3 kVA.
Dat gaat dus gewoon 5kVA + 3x Victron 6.5k worden, de rest via MPPT.

Fiscus komt boven de 10kVA erbij, bij de Fiscus kijken ze enkel naar je PV omvormers en daar zit je dus nu op 15kVA. Je Victron is bi-directionele lader en zou dus niet mee tellen.

Ben benieuwd hoe het bij jou aan toe gaat, Of het klopt wat ik zeg weet ik niet, krijg helaas tegenstrijdige verhalen van zowel de Fiscus als Installateur als Fluvius als Energieleverancier :X.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 07-07 12:01
Ik ben ook van plan om in mijn nieuwbouw een victron installatie te plaatsen. Hierbij ga ik 3x8000kva multiplussen plaatsen in combinatie met 4x US5000 pylontech batterijen. (Plan om later nog de batterijen te verdubbelen, als er terug budget is). En daarbij 39 panelen x 445W, dit voor mijn grote electrische verbruik te dekken (electrische auto, warmtepomp 2 - 8 kw, inductiekookplaat, servers, domotica, airco, ...)

Hiervoor heb ik al eens contact opgenomen met fluvius en zij bevestigen ook wat hier gezegd word:

Als ik goed begrepen had uit ons telefoongesprek, is het voor Fluvius perfect toegelaten om een Victron installatie 3 x Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100, elk 8 kVA voor een totaal van 24kVA schijnbaar vermogen te plaatsen. Mits ik dus door het plaatsen van deze 3 Multiplussen (in een 3 fase configuratie) onder de 25kVA regel voor 3 fase installaties blijf.

Klopt, de aansluiting moet dan wel meerfasige zijn. (3x400N of 3x230 ect.)
  • Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën
Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).

Zo ver ik hier al kon meelezen geven de meeste het niet aan, en plaats je de feed-in gewoon op 0W?
Geen schrik voor boetes? Ik las ook over de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, als je kan bewijzen dat het meerendeel voor zelfconsumptie is? Iemand die daar ervaring mee heeft?

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

eind dit jaar begin volgend jaar komt Victron uit met de https://www.victronenergy...chargers/multi-hs19-solar (3f 15kVA 19"), dit heeft wel hoog spannings batterij pakket nodig.

@ghost616 ik zal het wel merken als de staat weer moeilijk doet, ik heb nl een 10kVa hangen. Je kan alles op 0W in feed zetten, de boetes gaan wrs door Fluvius naar ... worden gestuurd voor inning en dat kunnen ze heel goed zien nu met de digitale meters.

[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 23-06-2026 18:13 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:
Ik ben ook van plan om in mijn nieuwbouw een victron installatie te plaatsen. Hierbij ga ik 3x8000kva multiplussen plaatsen in combinatie met 4x US5000 pylontech batterijen. (Plan om later nog de batterijen te verdubbelen, als er terug budget is). En daarbij 39 panelen x 445W, dit voor mijn grote electrische verbruik te dekken (electrische auto, warmtepomp 2 - 8 kw, inductiekookplaat, servers, domotica, airco, ...)

Hiervoor heb ik al eens contact opgenomen met fluvius en zij bevestigen ook wat hier gezegd word:

Als ik goed begrepen had uit ons telefoongesprek, is het voor Fluvius perfect toegelaten om een Victron installatie 3 x Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100, elk 8 kVA voor een totaal van 24kVA schijnbaar vermogen te plaatsen. Mits ik dus door het plaatsen van deze 3 Multiplussen (in een 3 fase configuratie) onder de 25kVA regel voor 3 fase installaties blijf.

Klopt, de aansluiting moet dan wel meerfasige zijn. (3x400N of 3x230 ect.)
  • Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën
Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).

Zo ver ik hier al kon meelezen geven de meeste het niet aan, en plaats je de feed-in gewoon op 0W?
Geen schrik voor boetes? Ik las ook over de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, als je kan bewijzen dat het meerendeel voor zelfconsumptie is? Iemand die daar ervaring mee heeft?
Zo ver ik heb begrepen telt enkel zonnepanelen installaties voor de 10kVA bij de fiscus, ofwel je Multiplussen zouden niet meetellen zolang je er geen MPPT aan hangt... Helaas ook ik heb geen concrete antwoord tot heden gekregen.

Zowieso maximale injectie op 10kVa instellen of zelfs nog beter gewoon op 0W.
Damic schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 17:29:
eind dit jaar begin volgend jaar komt Victron uit met de https://www.victronenergy...chargers/multi-hs19-solar (3f 15kVA 19"), dit heeft wel hoog spannings batterij pakket nodig.
Zal wel effe duren voordat die op de Synergrid lijst staat. De Multipus II 4k5 / 6k5 staan er tot heden ook nog niet op...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Waarom kan ik mijn omvormer niet vinden op de lijst C10/26?

Er kunnen meerdere oorzaken zijn:

- Je hebt niet de meest recente uitgave van de lijst C10/26 geraadpleegd. De lijst C10/26 wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuwe modellen, het is best steeds de versie online te raadplegen, en geen gedownloade kopie.
- Het gaat om een oude omvormer die niet (meer) conform is met de huidige technische vereisten, en daarom niet (meer) op de lijst C10/26 staat. Dergelijke omvormers mogen niet meer nieuw geplaatst worden. Voor meer informatie: zie technisch voorschrift C10/11 hoofdstuk 3 “Geldigheid”.
- Het gaat om een recente omvormer die nog in het C10/26-homologatieproces zit. Voor meer informatie neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht. Synergrid geeft geen informatie over lopende C10/26-dossiers, behalve aan de aanvrager zelf.
- Het gaat om een omvormer die nog niet gekend is in België. In dat geval neemt u best contact op met de fabrikant van de omvormer, de invoerder, of de partij bij wie u de omvormer aankocht, met de vraag een C10/26-homologatiedossier in te dienen bij Synergrid. Meer info via
CE10@synergrid.be.
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
Damic schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 05:40:
[...]
De HS19 zal wrs wel in het proces zitten, die 2 andere vind ik nogal raar.
bwaa, Multi RS bestond al zeker 2 jaar (in zijn huidige dual mppt config) vooraleer die 2 jaar geleden aan C10/26 werd toegevoegd.

Victron weet zelf ook niet hoe snel dat proces loopt, of wil dat toch niet publiek maken; een week voordat Multi RS op de C10/26 kwam, had ik via mail nog gevraagd bij Victron of ze iets wisten hierover en antwoord was dat de procedure loopt. Ik was aangenaam verbaasd toen ik even later de lijst opnieuw checkte.

Dus je kan zeker eens informeren bij Victron of ze überhaupt aanvraag C10/26 hebben gedaan, dan weet je dat het in ieder geval bij Synergrid ligt.

Maar HS19 is wel serieus kaliber he, 4x 8kW tracker, 15kW inverter, accu op 650-1000V.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
ghost616 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:56:
  • Groter dan 5 tot en met 25 kVA: Voor deze installaties is een meerfasige aansluiting noodzakelijk. Wanneer je als particulier een zonnepaneleninstallatie van meer dan 10 kVA plaatst, moet je je daarnaast ook registreren als zelfstandige. Naast administratieve verplichtingen moet je zo onder andere ook belastingen betalen op de inkomsten uit de injectie. Voor verdere vragen hierover neem je best contact op met de FOD Financiën
Maar de fiscus is nog een groot vraagteken. Ik ben zelf al in het bezit van een BTW nummer voor mijn hoofdberoep, maar als ik deze administrative romp slomp kan vermijden, doe ik dit graag. Want mijn doel is om zo weinig als mogelijk electriciteit te moeten betalen (zonder winst te maken).
Dat is dus idd een totale knoeiboel.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.

Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf

(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.

Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 07-07 12:01
walter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]

Dat is dus idd een totale knoeiboel.
Om te beginnen lijkt het totaal onzinnig dat Fluvius je zou verplichten met een BTW nummer te werken. Dat lijkt me enkel een verplichting die Min. van Financiën je kan opleggen. Ik begrijp daarom alleen al niet waarom Fluvius dit -nog steeds-meldt.

Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
ref: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/victron/original/3X/6/b/6bb5021c79af8c7e9c14ac0c06f2858176cc1277.pdf

(laat even weten als de link niet goed doorkomt).
Het antwoord is hier genuanceerd. Het antwoord stelt dat de 10kW regel komt van wat een 'doorsnee' gezin aan elektriciteit gebruikt en dat 10kW aan zonnepanelen daar kan gezien worden als normale afdekking van stroomverbruik. En het antwoord stelt ook dat het hebben van een EV of warmtepomp een reden kan zijn om aanvaard te worden als iemand die zinvol een +10kW installatie kan hebben zonder dat het produceren van groene stroom als een commerciële activiteit wordt gezien.
En ook dat die info aan de sector wordt doorgegeven... Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.

Ik heb de vraag aan fluvius gesteld begin april voor mijn situatie. Ik heb daar echter nooit antwoord op gekregen. Waar mijn situatie idd een gezin is met warmtepomp, 2 EV.... Mijn concrete vraag was of ik zonder BTW-nummber voor mijn situatie van 14kW omvormer vermogen (waarvan eigenlijk maar 6kW omvormer met PV panelen), danwel dat ik een specifieke ruling bij ministerie van Fin. moest vragen voor een vrijstelling van BTW nummer.
Inderdaad wat een knoeiboel 8)7

Bedankt voor de wettekst. En zoals ik het nu lees ga ik dus een uitzondering moeten aanvragen en daar beargumenteren dat ik met een warmtepomp en electrische wagen zit, en dan zou ik dit normaal moeten krijgen.

Ik vraag me eigenlijk af als ik mijn victron instell om niet meer dan 10kvA te exporteren, of ik er ooit iets van ga horen? Bij fluvius zal ik zoiezo de aanmelding moeten doen, maar gaat die info dan ook effectief doorgespeeld worden aan de dienst financieën?

  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Jazsie schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:19:
Het ging hier over een plug-in batterij die lange uren veel vermogen doet (dus niet max 800W) icm een Wieland stopcontact, dan is CEE een betere keus.

Overigens mag het gewoon volgens de AREI mits kinderbeveiliging en dat is de CEE stopcontact die ik linkte + veiligheidsschakelaar.

(Er wordt vrijwel niet op afgekeurd wanneer deze strategisch is geplaats in een garage/werkplaats maar dat terzijde)
Bedankt voor de info! Ik ga zo eentje plaatsen: https://www.legrand.be/nl/catalogue/coffret-cominter-p17-tempra-ip44-200-250v-16a-2pt-056601 .

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
walter_321 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 12:06:
[...]

Dat is dus idd een totale knoeiboel.
[...]
Daarnaast is een een goed jaar geleden hier een parlementair vraag geweest.
Daar heb ik een heel hoofdstuk voor uitgetikt in de TS, zie Fiscus-vrijstelling, de link naar de bron van die pdf staat daar ook in.
Maar volgens de Fluvius website lijkt dat daar nog niet zijn doorgedrongen.
Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst. Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N.

Het is me echter onduidelijk wat het vermogen van een standaard residentiele aansluiting te maken heeft met al dan niet commercieel winstoogmerk van een groene-stroom-installatie. Neem dan 25kVA, vanaf die grens begint ook de administratieve rompslomp bij Fluvius (netstudie). Of nog beter, kijk naar zelfverbruik, max daadwerkelijke injectie, we hebben de digitale teller, gebruik hem dan ook.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
Bedankt er nog eens op te wijzen dat het onderwerp in het begin al staat: je uitwerking is idd al zeer volledig!
Logisch, het is een parlementaire vraag, geen wettekst.
De 10kW is ook geen wettekst, maar enkel een administratieve richtlijn om beoordelingen eenvoudiger te maken. Onze wetgeving zit vol met wetten die geen duidelijke grenzen stellen. En dan krijg je dat de ambtenarij (al dan niet gepushed door cabinetten) richtlijnen uitschrijft. Maar die 10kW kon je altijd al aanvechten (want geen wettekst). Wat in deze situatie echter niet normaal is, is dat Fluvius zijn "klanten" verplicht op basis van die richtlijn een BTw nummer te vragen. Dat zou enkel aan het ministerie moeten zijn dit te verplichten.
Overigens heeft er hier een 'beleidsexpert' ondertussen al geopperd om de grens domweg te verhogen naar 17.3kVA, gelijk met een standaard installatie van Fluvius van 25A@3x400V+N....
De regels zijn op zich duidelijk: een btw nummer is er als iets een commerciële activiteit is. En dat kan enkel gaan over hoeveel financiële opbrengst er is. Tegenwoordig zal iemand met een dynamisch contract al zijn best moeten doen een opbrengst te hebben met PV als er geen batterij naast staat -want vele uren negatieve prijzen. Dus PV vermogen (het is strikt genomen zelfs 'omvormer vermogen, waarbij in de teksten zelfs niet staat of het omvormer is met PV of enkel batterij) kan geen parameter zijn. Er zou echt enkel naar financiële opbrengst mogen gekeken wordt. En dan zou het je elektriciteitsleverancier moeten zijn je eventueel verplicht tot BTW nummer wegens meer dan x-euro opbrengst (en ook opbrengst uit de onbalansmarkt). En daar zou het niet mogen uitmaken of een grote of kleine installatie is...
Op zich zou ik een regeling die stelt dat 'omwille van WP of EV' je 'meer mag verdienen met terugleveren van energie' een discriminatie naar de kleine gebruikers toe noemen. Dat is een persoonlijke reflectie: ik lees nergens in beoordelingscriteria die er vandaag zijn dat de hoogte van het bedrag relevant is in de beoordeling of je BTW plichtig wordt.

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
...
Het is idd niet de fiscus die het probleem is. 'Er was een tijd' dat het Fluvius was die eiste dat je een BTW-nummer had. Misschien moeten we verstaan dat Fluvius het nu niet meer vraagt ;-).

De admin van bouwforum.be is zo eentje die verplicht werd een BTW nummer te nemen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
...
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).
Ik begreep van mijn keurder idd dat Fluvius naar de opmerkingen kijkt. Met een bestaande 2x3kW installatie en een nieuwe 3 fase 8kW omvormer wilde installateur er bij zelfs gaan bijschrijven dat er een verschil was van +5kW tussen de fase. Zijn redenering ontging me, maar na discussie met zijn collega's is er geen opmerking bij gekomen.
Welke Arei verwijzingen kreeg je dan op het verslag?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-07 15:50
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. ...
Fluvius ziet wel degelijk dat je een batterij hebt. De omvormer kan nooit 0W houden: af en toe zal er iets terugvloeien buiten de zonne-uren en dat ziet Fluvius.
Hoe hard ze het opvolgen weet ik niet. De boetes ieder jaar vooral dan voor niet aangegeven PV is een mooi cadeau aan fluvius (en maakt onze factuur ook klein beetje goedkoper).

  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
replica17 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 18:21:
[...]

Hier moet je de stekker voor aanpassen en dat mag dus weer niet?
De synergrid homologatie gaat over het toestel zelf. De Anker SolarBank MAX AC die ik heb gekocht heeft een afneembare kabel. Ik neem dus aan dat het geen probleem is om een andere kabel te gebruiken die voldoet aan het AREI (2.5mm2).

  • ghost616
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 07-07 12:01
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
Ja ik vermoed dat ik gewoon uw redenering ga volgen. Aangeven bij fluvius en van de fiscus zien we wel. Als hij dan zou langskomen, beargumenteer ik voor de uitzondering. Als hij niet zou langskomen, doe ik gewoon mijn eigen ding, geen slapende honden wakker maken :).

  • GDK
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:04

GDK

Alle recente nieuwe kabels in België`ê zijn van het type Cca.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
NuKeM schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:32:
Hier werd de installatie positief gekeurd (al moet ik het verslag nog ontvangen, pas dan ben ik echt op mijn gemak). Het was een toffe kerel/keurder die Victron altijd een interessante uitdaging vindt. Ik ben samen met hem door de installatie en schema's gegaan bij het invullen van zijn keuringsbewijs. Hij was enkel geïnteresseerd in de AC-kant, DC heeft hij niet bekeken :X .
Enige dat hij op de keuring als opmerking ging zetten was dat het een >10kVA installatie is met wat verwijzingen naar het AREI (waarschijnlijk rond grotere productie installaties en eisen)... iets voor Fluvius als je het aangeeft zei hij (helaas).

Naar aanleiding van de feedback van mijn installateur ga ik de installatie toch ook laten aangeven bij Fluvius. Hij zei namelijk dat nog geen enkele klant van hem met een >10kVA installatie door de fiscus werd benaderd na aangifte bij Fluvius.
Na aangifte zal ik waarschijnlijk moeten overstappen op een dynamisch tarief, maar dan moet ik me tenminste niet schuldig voelen als ik (of beter het automatische systeem) eens iets injecteer op een goed moment (al is het nog steeds niet mijn doel hier iets aan te verdienen door injectie).
DC zijde niet gecontroleerd, maar wel de CE rapport gecheckt van de batterijen of ook niet?

Mogen we weten bij wie je hebt laten keuren? Klinkt als goede keurder :+.

Verder zou ik inderdaad sowieso aanmelden bij Fluvius, een batterij zien ze gelijk zoals al is aangegeven hier.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Ik ontvang later vandaag het verslag en zal de opmerking dan overnemen hier.
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
Members only: keuringsinstantie
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 9% gewijzigd door NuKeM op 25-06-2026 13:23 ]


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
NuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).
Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.

Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 23:42
Gunther.S schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:59:
[...]


Omvormers staan inderdaad op de C10/26 lijst, maar batterijen kijkt Synergrid in principe niet naar. Keurder zou kunnen vragen of batterijen wel toegelaten zijn op de Europese markt (CE homologatie), daar gaat niet echt een database van bestaan denk ik.

Dit is relevant voor geïmporteerde batterijen of DIY batterijen, die hebben namelijk geen CE sticker of documentatie, or enkel voor de schone schijn.
Ik had de zelfde keurings organisatie. idd heel vlot. en mijn NKON batterijen zaten idd gewoon in de dropdown. Misschien dat de keurder die ze eerst tegenkomt ze wat meer in detail bekijkt en in de lijst zet. of dat leveranciers de instanties op de hoogte brengen.

Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?

  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Ter info, de opmerking/nota op mijn keuring gaat als volgt:
N44 Het vermogen van de PV-installatie is groter dan 10 kVA. Hoofdstuk 7.112 van AREI boek 1 is niet van toepassing op deze installaties, de principes van dit hoofdstuk werden wel toegepast.
Deze installatie valt niet onder een kleine productie-installatie zoals beschreven in de voorschriften C10/11 §4.1.7. van Synergrid, een vereenvoudigde procedure volgens synergrid C10/11 §5.3 is niet van toepassing. Het toepassen van de Synergrid C10/11 procedure §5.2 stap 1, 2 en 3 vallen onder de verantwoordelijkheid van de distributienetgebruiker en werden niet gecontroleerd op moment van controle.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

NuKeM schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:18:
Ik ontvang later vandaag het verslag en zal de opmerking dan overnemen hier.
De CE-documenten lagen uitgeprint klaar, samen met alle documenten van Synergrid voor alle Victron toestellen. Maar die schoof hij direct weg toen ik ze hem aanbood, met de woorden “die hebben we niet nodig”. Nu, ze geven alles in in hun systeem op een tablet (op basis van typeplaatjes met serienummers op van batterijen en omvormers), in dat systeem zitten letterlijk de toestelnamen in een dropdown menu zoals ze bij Synergrid gekend staan, dus zo weet hij het waarschijnlijk ook wel (niet in de lijst => onzeker, nakijken).


***members only***
Ha die komen bij mij ook want daar moet je voor pv+batterijen geen maanden op wachten :/ en hun prijs is goed.

@J_aba ik hoop dat mijn Docan er ook bij staat dan :) heb ondertussen wel een hoop test rapporten e.d.

[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 26-06-2026 08:01 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
J_aba schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:36:
[...]
Dit is al keuring nummer 2 hier waar niet echt naar de DC kant wordt gekeken, zou dan dat Cca verhaal overroepen zijn?
Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.

Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...

Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...

Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 23:42
Jazsie schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 08:08:
[...]

Op de eendraadschema van @NuKeM is te zien dat DC kabels Cca zijn.

Denk toch dat we moeten afwachten op meerdere resultaten...

Aangezien in BE Cca de standaard is zou ik het risico niet nemen en Cca nemen. Ze zijn (met wat goed zoeken) niet duurder dan de gewone DCA/ECA kabels...

Ik lees dat je de Sontheimer ULO63 het niet waard vind en niet meer zou toepassen. Hoe ga je het dan doen als er onderhoud oid nodig is? Of heb je niet je huis erachter zitten?
Ik ga nog een installatie zetten. Zal maar een rolletje cca kopen en een perstang en krimpkousen en kabelschoenen.... gewoon op maat geleverd was wel makkelijker. :)

Ik heb nu een ulo40 sontheimer. Ik zou met war ik weet nu een ulo60 nemen. Dat heb ik dan vorige keer niet duidelijk neergeschreven.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Voila mijn 1-draadschema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHuji5a8ZbYbf8WY9F_gngVgX74=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0JQIuRbwxmkBQrhqqHvffkqm.png?f=user_large
*sn's + inkomend en uitgaand verwijderd want dat is al gekeurd geweest ;)

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Een paar dingen die ik op het eerste zicht zou verduidelijken:
- differentieel type A waarschijnlijk? Best steeds erbij zetten
- kabel oppervlakte voor AB en na AG? + type kabel en installatie (op wand, in buis, los in bord,…)
- symbool zonnepanelen niet dat van AREI
- omschakelaar is me onduidelijk (1 schakelaar met dubbele functie, zowel op AC in als out?). Je tekent een wisselschakelaar (met nul stand waarschijnlijk) en 4 polen. Maar hoe verhouden de 4 kabels die erop toekomen zich tot de schakelstanden en aansluitpunten?

[ Voor 18% gewijzigd door NuKeM op 27-06-2026 08:25 ]


  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

  1. Dat is een goeike
  2. Dat staat erin maar buiten beeld, behalve dan hoe dat ie geïnstalleerd staat, daar is de vorige keurder niet over gestruikeld
  3. Het zou handig zijn als je zoek op "arei symbool zonnepaneel" dat je ook een recent symbool te zien krijgt. Ik heb nu bij jou gezien en wat is dat voor een kut symbool :F
  4. Bij net direct gaat ie door de schakelaar maar niet door de omvormer. Bij Omvormer gaat ie volledig door de omvormer. ow en ik heb geen nul maar 2x 230V (ik zit tussen L1 en L2 dacht ik)

[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 27-06-2026 09:16 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Symbolen en uitleg staan gewoon in het AREI boek 1 vanaf p55 voor deze editie:
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:32

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

NuKeM schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:34:
Symbolen en uitleg staan gewoon in het AREI boek 1 vanaf p55 voor deze editie:
https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de
Ha pg 61/62 :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • NuKeM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 08:53
Ondertussen heeft de installateur het een en ander aangegeven bij Fluvius en heb ik dat aangevuld. Wat me opviel was wel dat hij enkel een aangifte heeft gedaan van de batterij-installatie en niet de zonnepanelen erachter. Nu, die zonnepanelen zitten natuurlijk achter de Victron Multiplussen op de DC-bus. De aangifte spreekt dan ook (net zoals de keuring en Synergrid) van een “Multiplus II + DC Solar Charger SmartSolar MPPT”. Ik heb de installateur dan ook de vraag gesteld of een bijkomende aangifte van de zonnepanelen/installatie nodig is… lijkt mij in ieder geval van wel.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Ben benieuwd.

Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?

Best een dure grap als je na uitbreiding dat ieder keer moet doen, ik voorzie dat ik komende jaren wel in stappen ga uitbreiden...

@NuKeM: Heeft de keurder ook naar de PV panelen gedeelte gekeken? Zou zeggen van wel :9 .

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07-07 20:19
Jazsie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:08:
Ik vraag mij af, als je PV panelen bij plaats aan de DC zijde (MPPT), moet je dan laten herkeuren?
Kleine wijzigingen zijn toegelaten zonder keuring, wel aanpassen op eendraadschema. Bij mijn weten is er geen éénduidige definitie wat een "kleine wijziging" is.

Als de omvormer wijzigt (tenzij 1-op-1 vervanging), zal je sowieso wel herkeuring nodig hebben, want bij Fluvius aangifte moet er een keuringsbewijs van max 1 jaar oud bijzitten.

edit: wat betreft extra zonnepanelen: dit wijzigt wél je piekvermogen. Fluvius zegt blijkbaar dat melding + (soms) herkeuring wél nodig is :X .

[ Voor 19% gewijzigd door Gunther.S op 07-07-2026 13:47 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Wat een gedoe, dat was in NL toch wel iets makkelijker :).

De MPPT komt toch niet in het Fluvius systeem? Wel de omvormer (MPII 48/5000VA in dit geval).

Ofwel infeite veranderd het piekvermogen niet want de MP2 wordt niet vervangen, er komt mogelijk wel een MPPT bij.

Zou haast zeggen enkel melding, alleen tja aanpassing aan onderconstructie is wat breed.
Je kan geen PV panelen plaatsen zonder onderconstructie dus dat interperteer ik als herkeuring...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh

Pagina: 1 2 3 Laatste