• Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-09 21:41
walter_321 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:23:
[...]

wat bedoel je met ow?

een wassen neus kende ik niet als uitdrukking. In ieder geval als er ooit problemen zijn met de batterij zal diegene die het CE label uitschreef zich moeten kunnen verantwoorden.
CE is enkel een sticker die zegt dat je zelf beweert te voldoen aan de Europese voorschriften om een product op de Europese markt te brengen. Bij batterijen is dit dan typisch ondersteund door technische testen en rapporten van één of ander technisch instituut. Er zijn afaik weinig regels of en wat je exact moet testen, voor hetzelfde geld test je volgens de specs van het product en klaar is kees. In principe is CE zelf-certificering en nul controle. Enige pluspunt is dat er een Europees aanspreekpunt/verantwoordelijke + adres is.

Dit zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de levensduur en/of veiligheid na x jaar.
Dit zegt eveneens niet dat een batterij zonder die CE sticker minder veilig of slechter is, enkel dat die dat niet expliciet hebben getest volgens de nodige procedures en aanvragen.

Bij ongeval (brand, explosie) gaat verzekering op zoek naar oorzaken, maar dat ze meteen alle "schuld" zouden afschuiven op een non-CE batterij lijkt me ook al sterk; voor zover ik weet, moeten ze dan ook met bewijzen komen dat het effectief door die batterij veroorzaakt is.

Dus ja, iets meer papieren garanties, maar in praktijk kan het nog op 100 andere manieren mis gaan. In principe is de installateur degene die het systeem als een geheel samenstelt en zou je dat ook nog eens moeten CE homologeren, want dat geheel is nooit officieel getest geweest als combinatie.

Ik heb Yixiang batterijkisten met EVE cellen zelf samengesteld. Op 2 van de Yixiang kisten plakt een CE stickertje en ik heb een CE document waar Yixiang op staat, maar dan wel voor kisten met hún batterijen. Ik heb daar meer vertrouwen in dan een batterijpakket met random cellen van één of andere fabrikant die er toevallig een CE stickertje op geplakt heeft.

NB: als ik installateur zou zijn, zou ik natuurlijk wél CE batterijen installeren bij klanten, alleen al voor de garantie en vermijden van miserie. Wordt desalniettemin nog steeds spannend als de keurder hier langs komt.

[ Voor 5% gewijzigd door Gunther.S op 02-09-2026 11:27 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:49
4 op de 10 Belgen hebben vandaag een thuisbatterij of plug-and-playbatterij in huis, of overwegen er een te kopen. Maar slechts weinigen weten dat zo'n batterij correct geregistreerd moet zijn. Dat is nochtans belangrijk: wie een toestel koopt dat niet correct is geregistreerd, riskeert zelf te moeten betalen voor ophaling en recyclage. De leverancier moet dat normaal doen, maar door de toenemende online verkoop gebeurt dat niet altijd.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/09/01/thuisbatterijen/

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:45

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Wut leverancier? Ja binnen 10 & 20 jaar zie je die verschijnen bij het container park bij de oude batterijen :+

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:49
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 19:51
:) en dat is ook de reden waarom we allemaal in het buitenland kopen... en zo veel geld weglekt uit ons landje. Gelukkig komen ze bij ons tanken.

"Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt" hopelijk pas binnen 10 jaar ofzo.

misschien krijgen we tegen dan wel geld voor die oude batterijen. desnoods ontmantel ik de kist en rij ik 5 keer naar het containerpark met 10 cellen. Of zet ik ze gewoon terug af bij NKON als ze mij een nieuwe hebben verkocht. Opties genoeg, zien we dan wel

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-09 21:41
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Heb je zelf opgehaald in Eindhoven en zelf (particulier) geïmporteerd naar België voor installatie in eigen woning? Dan is Bebat natuurlijk niet nodig; Transactie gebeurde volledig in Nederland, geen verkoop op afstand, en de rest is vrij verkeer van goederen. Zie TS, stukje over Bebat.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
argon007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:10:
Mijn (Nkon) batterij is alvast niet gekend bij Bebat als ik zoek op S/N. Rechtstreeks gekocht bij Nkon.
Laten leveren of opgehaald?

Bij laten leveren verzorgd NKON Bebat, als je ophaalt niet (waarom zouden ze...).

Edit; gezien de interessante aanbiedingen in Nl, zouden we eens moeten noteren hoe de Nederlands verwerking is van oude thuisbatterijen... uiteindelijk zal onze batterij naar daar moeten-als we ze in niet in BE kwijt geraken.
Walter

[ Voor 25% gewijzigd door walter_321 op 03-09-2026 13:52 ]


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:49
Ik kocht de Nkon batterij over van iemand die een miskoop had gedaan. Die persoon bestelde de batterij bij Nkon en liet ze leveren bij een kennis in Nederland. Op zijn beurt ging hij die batterij gaan ophalen bij zijn kennis in Nederland.

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 18:44
Ik ben al een tijdje bezig met een 3 fasen Victron systeem, ondertussen alle Victron componenten en de batterij binnen. Nu dus nog alle montage/kabels/... aan het uitzoeken en bestellen, waarbij ik nog op een paar vragen ben gekomen.
  • Het Victron systeem komt in de huisinstallatie als edge device, dus geen noodstroom. Het idee was om een 4P automaat te plaatsen, de neutraal te verdelen via Wago klemmen en dan met 3 3-polige kabels naar de Victrons te vertrekken. Is dit OK?
  • Qua kabels (zowel DC als AC) zou ik RZ1-K kabels willen gebruiken, naar aanleiding van het hele cca verhaal. Maar dat wilt dus zeggen dat ik soepele AC kabels ga hebben, is dit ondertussen toegestaan in België?
  • Aangezien het Victron systeem een edge device is, heb ik een VM-3P75CT als energiemeter om de netaansluiting te meten. Volgens de documentatie is het voldoende om een 2P automaat te plaatsen voor N en L1. Maar ik ga er van uit dat dit meteen wordt afgekeurd. Daarom dacht ik eerder aan een 4P 16A automaat? De aansluitingen van de VM-3P75CT zijn maar 1,5mm².
  • Als laatste, iemand een goede tip voor een perstang om 35mm² kabelogen te persen? Kopen of huren of lenen?
Alvast bedankt :)

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:45

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Lw9GutV.jpeg

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 05-09-2026 07:24 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen

  • MathieuT
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 18:44
Damic schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:18:
- dus je gaat je ingang van de victron verbinden maar niet de uitgang?
- kabels mogen al jaren in je bord, je moet alleen ader eindhulzen gebruiken ;)
- ik zou de energie meter met niet meer dan 2A 4P afzekeren, bij problemen is je energiemeter weg en niet de automaat dat afspringt. (ja ik weet dat in de victron handleiding 16A staat, 16A is goed voor 11kW aan vermogen bij 400V)
- tang lenen :D
Ik heb van't werk een tang kunnen lenen
[Afbeelding]
  • Het systeem komt in een vrijstaande garage waar maar één kabel naartoe loopt. Dus voorlopig ga ik enkel de AC in aansluiten inderdaad. De noodstroom functie is mij de kostprijs en de moeite niet waard om een nieuwe (of zelfs twee zwaardere) kabel(s) te trekken, met de kans dat ik de oprit moet openleggen als de kabel vast zit.
  • In mijn hoofdbord (Loxone zelfbouw) is alles met soepele draad met eindhulzen, de vraag is eerder soepele kabels buiten het bord.
  • 2A 4P zal misschien beter zijn inderdaad.
  • Zo een tang hebben we niet op het werk :+

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:45

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Slonzo schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 10:10:
[...]

Fijn dat je aanbiedt om iedereen jouw tang te laten lenen
Is mijn tang niet ;)

@MathieuT juist automaat gebruiken om je kabel te beveiligen + feed-in juist zetten in de victron controller + feed-in naar het net ook juist zetten.
Soepele kabel mag toch ook buiten het bord zolang je maar ader eind hulzen en de juiste kabel soort gebruikt.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 28-09 23:07
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWmHsu0alqHp_GnkwFa9QGb3PkM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FuL67RwOk17f0uwFHj08pVWX.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door replica17 op 08-09-2026 16:24 ]

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
Beetje gekke installatie; 13kwp zonnepanelen en 3,5kw batterij. Afhankelijk van orientaties zal er dikwijls nog zeer veel naar het net gaan.


Ik lees goed dat de hybride omvormer geen batterijen heeft?
Aanduiden wat nieuw is en wat bestaand?

Alles na de 63A en vóór de rem is 10mm2 uitgevoerd?
En SMA en batterijen op andere fase? Dit eventueel duiden op plan zodat duidelijk is dat de ongelijkheid tussen fase in orde is.

Een reden waarom de rem 32A is en niet 40A is? Hier toevallig ook zo omdat er geen 40A op voorraad was...

  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 28-09 23:07
Het is een huis de gerenoveerd is en naargelang steeds meer bijkwam, steeds aparte eendraadschema's dus nu wilde ik alles even netjes hebben. De installateurs interesseert dat echt helemaal niks, die tekenen het eendraadschema zelfs met pen ;/

Ik heb een grote batterij op de oprit staan, mijn EV :) Ben altijd overdag thuis dus kan het direct laden met EVCC.

Overigens heb ik 3 verschillende oriëntaties en ook een deel op NNO dus de 13 kWp is niet zoveel als het lijkt.

3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.

Ik heb voor de thuisbatterij een aardlekautomaat genomen, puur omdat het naar een werkschakelaar gaat en vervolgens in de Anker Solarbank met de stekker die met een schroef vastzit, aangezien er alleen een 300 mA aardlek was wilde ik toch nog die 30 mA hebben. Voor die kleine kans...

Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?

Heb de fases geprobeerd zoveel mogelijk te balanceren. Kan de fases nog wel toevoegen dat is een goede tip.

32A zat er al, volgens de elektricien geen probleem om dat zo te laten...
Alles voor de REM is 10 mm2 correct.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:33:


3,5 kW is meer dan voldoende voor het huis / door de nacht. Offertes voor een DC batterij gekoppeld aan de hybride omvormer waren veel (!) te duur. 600+ euro per kWh.
de 3,5kw is voor je verbruikers vermoedelijk idd voldoende; alleen zal veel zon wegvloeien als de auto er niet is.
Hoe moet ik aanduiden wat nieuw is? is daar een standaard voor?
gewoon tekst 'bestaande' installatie, eventueel nog goed duidelijk in een soort titel wat erbij komt.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
replica17 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 16:08:
Kan iemand onderstaand eendraadschema controleren? Alvast dank :)

Eerste keer aan het werk met Trikker...

[Afbeelding]
ps: als je hem op een stopcontact zet, moet de Solis zelfs niet op het schema, enkel zijn stopcontact.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22-09 09:56
Beste mede-lotgenoten,

Ik wil me er ook aan wagen een 3-fase victron systeem te installeren en ben me nu door de Belgische regelgeving aan het worstelen.

Huidige installatie: Fluvius 3F+N 32A + 4kVA 3f omvormer.
Gewenste uitbreiding:
3x Victron MS
~15 kWh aan batterijopslag
~5kw extra zonnepanelen via een extra omvormer aan victron ac-out

Maar wel alles binnen de 10kVA / 25 kVA limieten en een classificatie als kleine productie-installatie.
De eerste keuze zou 3x Victron MP 5k zijn.

Fluvius regels
Dit zou moeten lukken.
13.5 kVA victron + 4kVA bestaande omvormer + 4a5 kVA nieuwe omvormer = 22.5 kVA en dus binnen de 25 kVA limiet (y)

Synergrid regels
Synergrid regels

Vermogens van de elektriciteitsproductieëenheden:
4 kVA huidig + 4a5 kVA nieuwe omvormer op AC-OUT = minder dan 10kVA (y)

Hier kunnen we dus kiezen voor een minder efficiënte extra omvormer ipv MPPT om te vermijden dat het vermogen van de Victrons meegeteld wordt in deze berekening. Victron + MPPT = hybride systeem en 3x 4.5 kVA victron + 4 kVA huidige omvormer = 17.5 kVA en dus niet toegelaten.

Vermogens van de energieopslagsystemen:
Hier lopen we vast. 3 x MP 5k geeft een max vermogen van 13.5 kVA sMAX en blijft niet onder de limiet van 10 kVA. De enige uitweg lijkt dus te wisselen naar 3x MP 3k.

Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-09 21:41
Cpete schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:22:
Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?
Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn, misschien onder de regel van goed vakmanschap of fases goed verdelen. Fluvius gaat ook niet klagen bij melding zolang je onder 25kVA blijft en onbalans <= 5kVA. Ik denk dat ik in TS heb vermeld dat in praktijk Fluvius zelfs ook de vereenvoudigde procedure volgt voor installaties 10 tot 25kVA, waar ze eigenlijk de uitgebreide Synergrid procedure zouden moeten volgen. De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22-09 09:56
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

Die raken prima gekeurd, keuring boeit het niet dat je boven 10kVA zit, ik twijfel zelfs of die een opmerking zouden maken als je onbalans meer dan 5kVA zou zijn,
Dat zou het ideale scenario zijn maar blijft het geen risico afhankelijk van welke keurder je over de vloer krijgt? Zijn er genoeg precedenten?
Onbalans lijkt me hier geen issue wegens gebruik van uitsluitend 3-fase omvormers die alles netjes verdelen.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De enige die nog overblijft is de fiscus, hiervoor heb je 3 keuzes:
  • niets doen, wachten tot de fiscus je ooit (of nooit) contacteert
  • ondernemingsnummer aanvragen en (heel) braaf een heleboel extra administratie en kosten maken
  • uitzondering vragen ahv dossier met redenen tot grote installatie en vermelding dat er geen winstoogmerk is, maar wel goed huisvaderschap.
Welke regels hanteert de fiscus om het onderscheid te maken of je aldaniet BTW plichtig wordt?
Mijn PV installatie is <10 kVA. Het is enkel wanneer je het vermogen van de Victrons meerekent dat je er boven zit. Dan moeten ze ervan uit gaan dat je tegelijkertijd zowel je batterij 100% naar het grid leegtrekt + ook je zonnepanelen. Maar de opslag in de batterijen komt van de PV dus dat scenario kan maar heel tijdelijk zijn + niemand is zo gek om dat te doen lijkt me.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De PV omvormer achter de AC out zetten, vind ik best creatief :) Maar ik zou wel eens checken wat Fluvius hier van vindt. Je kan die gewoon bellen, lang in de wacht hangen en hopelijk iemand met expertise te pakken krijgen.
Moet kunnen toch? :) Het is niet de bedoeling om heel het huis op ac-out te zetten want de victrons + pv omvormer komen achteraan de tuin in de garage (en heb maar 1x5G6 naar daar) maar het zou wel handig zijn om daar dan nog een noodstopcontact te hebben. Ook mocht het afgekeurd worden is het maar een kleine aanpassing om hem naar de netzijde te verhuizen. Enkel verlies ik dan het opladen van de batterij mocht het net wegvallen. Dus eerder een kleine nice to have maar niet essentieel.
Gunther.S schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:09:
[...]

De MP4.5k staat trouwens nog niet op de C10/26 Synergrid lijst, mag je dus niet (netgekoppeld) gebruiken op dit moment.
Ja, weet ik. Die komt er pas op de dag nadat ik mijn 5k's besteld heb ;)
Ik bedoelde dus de oudere MultiPlus-II 48/5000/70-50 maar die staat in de Synergrid lijst als Smax 4500. Vandaar dat getal.
Binnenkort bestellen we hier enkel nog end of life apparatuur gewoon omdat de homologatie zo lang duurt. Het blijft België natuurlijk.

  • Harrie
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:53

Harrie

NederVlaming

Cpete schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:22:
Beste mede-lotgenoten,

Ik wil me er ook aan wagen een 3-fase victron systeem te installeren en ben me nu door de Belgische regelgeving aan het worstelen.

Huidige installatie: Fluvius 3F+N 32A + 4kVA 3f omvormer.
Gewenste uitbreiding:
3x Victron MS
~15 kWh aan batterijopslag
~5kw extra zonnepanelen via een extra omvormer aan victron ac-out

Maar wel alles binnen de 10kVA / 25 kVA limieten en een classificatie als kleine productie-installatie.
De eerste keuze zou 3x Victron MP 5k zijn.

Fluvius regels
Dit zou moeten lukken.
13.5 kVA victron + 4kVA bestaande omvormer + 4a5 kVA nieuwe omvormer = 22.5 kVA en dus binnen de 25 kVA limiet (y)

Synergrid regels
[Afbeelding: Synergrid regels]

Vermogens van de elektriciteitsproductieëenheden:
4 kVA huidig + 4a5 kVA nieuwe omvormer op AC-OUT = minder dan 10kVA (y)

Hier kunnen we dus kiezen voor een minder efficiënte extra omvormer ipv MPPT om te vermijden dat het vermogen van de Victrons meegeteld wordt in deze berekening. Victron + MPPT = hybride systeem en 3x 4.5 kVA victron + 4 kVA huidige omvormer = 17.5 kVA en dus niet toegelaten.

Vermogens van de energieopslagsystemen:
Hier lopen we vast. 3 x MP 5k geeft een max vermogen van 13.5 kVA sMAX en blijft niet onder de limiet van 10 kVA. De enige uitweg lijkt dus te wisselen naar 3x MP 3k.

Toch zie ik in dit topic dat er regelmatig MP 5k's in 3 fase setup gebruikt worden. Hoe zijn die gekeurd geraakt?
In de TS staat ook nog:
Nog een limiet op een zuivere batterij-omvormer, is dat deze slecht mag injecteren met een vermogen gelijk aan het totale PV-omvormer-vermogen.
Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-09 21:41
Harrie schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:47:
Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?
Ik had dat al half getypt in mijn comment en ging de paragraaf opzoeken in C10/11 om te citeren (§ 7.11.2.1), maar blijkt dat dat enkel voor kleine-productie installaties is, dus niet als je >10kVA. En je mag ook afwijken indien <10kVA, maar dan moet je "in principe" de uitgebreide indienstname doen. Zoals ik zei boeit het Fluvius precies niet allemaal en moet dat voor hun enkel >25kVA.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
Gunther.S schreef op donderdag 10 september 2026 @ 23:49:
[...]


Ik had dat al half getypt in mijn comment en ging de paragraaf opzoeken in C10/11 om te citeren (§ 7.11.2.1), maar blijkt dat dat enkel voor kleine-productie installaties is, dus niet als je >10kVA. En je mag ook afwijken indien <10kVA, maar dan moet je "in principe" de uitgebreide indienstname doen. Zoals ik zei boeit het Fluvius precies niet allemaal en moet dat voor hun enkel >25kVA.
Ter info; ik heb hier 6kw pv omvormer en 8kw batterijomvormer. Je kan zeggen dat ik die regel niet volg. Langs de andere kan is het geen zuivere batterij-omvormer maar een hybride zonder pv panelen. Bij de keuring kwam hier geen opmerkingen op.

  • Cpete
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22-09 09:56
Harrie schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:47:
[...]

In de TS staat ook nog:

Nog een limiet op een zuivere batterij-omvormer, is dat deze slecht mag injecteren met een vermogen gelijk aan het totale PV-omvormer-vermogen.

Dat is misschien nog iets om op te letten als je meer batterij vermogen zet dan PV vermogen? Maar goed, dat is wel met software op te lossen misschien?
Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
ESS mode:
Optimized

Self-consumption from battery:
All system loads

Grid setpoint:
+50 W tot +100 W
Oftewel probeer continu ongeveer 50–100 W van het net af te nemen in plaats van exact 0 W na te streven. Daardoor zal de batterij alleen vermogen leveren om het huisverbruik te dekken, niet om energie het net op te sturen.

PS. Wil er hier geen settings topic van maken. Daar dient deze niet voor maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-09 21:41
Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.
Er valt niets door de vingers te zien, 3x MPII 5k > 10kVA, dus is er geen beperking op batterijvermogen want geen kleine-productie-installatie. Keurder wil enkel zien dat de omvormer op de C10/26 lijst staat en dat de elektrische stroombanen voldoen aan het AREI.

Voor Fluvius/Synergrid zou zo'n softwarematige beperking van de injectie ook prima zijn, omdat dit net het EnFluRi (Energy Flow Direction) gedeelte is van de omvormer dat gebruikt mag worden voor dergelijke vermogensbeperkingen. Voor onbalans (<5kVA) of classificatie klein/grote productie-installatie (10-25kVA) of <30kVA (externe netkoppeling verplicht) dan weer niet. Dit zijn hardere eisen die je softwarematig makkelijk kan omzeilen, doelbewust of per ongeluk; en dat willen ze absoluut onmogelijk maken.

Het is sowieso geen slecht idee om de keurder op voorhand te informeren, want sommigen kennen er te weinig van en trekken dan snel hun vingers ervan af met bullshit redenen, bv. niet-kleine productie installatie is verplicht tot niet-huishoudelijke (aka industriële) keuring, quod non.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:45

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
[...]

Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
ESS mode:
Optimized

Self-consumption from battery:
All system loads

Grid setpoint:
+50 W tot +100 W
Oftewel probeer continu ongeveer 50–100 W van het net af te nemen in plaats van exact 0 W na te streven. Daardoor zal de batterij alleen vermogen leveren om het huisverbruik te dekken, niet om energie het net op te sturen.

PS. Wil er hier geen settings topic van maken. Daar dient deze niet voor maar het is misschien een argument om de controleur te overtuigen om MPII 5k's door te vingers te zien.
Feed-in van je cerbo op 0W zetten, dan stuur die niets terug.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:50
Cpete schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 08:54:
[...]

Zo ver strekte mijn Victron kennis nog niet. Eigenlijk ging ik ervan uit dat de batterij omvormers nooit zouden injecteren en dat dat zo ongeveer de default instelling zou zijn. Heb het opgezocht en met deze cerbo instellingen zou het moeten lukken.
Als je overgaat naar een dynamisch tarrief is savonds terugleveren best interessant.

Veelal zijn er enkele uren per dag aan 15 tot 30 cent, ook op dagen met veel zon. In juli en augustus heb ik respectievelijk tegen gemiddeld 16 en 20 cent teruggeleverd (dus meer dan de gemiddelde zuivere energieprijs). Dat was in totaal voor 60 Euro die 2 maanden samen. Geen fortuinen samen, maar over de komende 20 jaar van de levensduur van het systeem wordt het een mooi bedrag. En terugleveren doe ik als ik weet als ik de dag nadien meer zonne-energie ga krijgen dan ik kan opslaan (en en waarbij je op dynamisch tarrief zou moeten betalen om overdag terug te leveren).

Met de EV is het eerder uitzonderlijk dat ik energie over heb. Dat is enkel als de auto zeer weinig gebruikt wordt (als we op vakantie zijn bv).

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 08:29
Dynamisch heeft in BE hoge -vaste- kosten, ook naar gekeken maar met mijn huidige variabel tarief ben ik goedkoper uit.

Maar mijn opzet is dan ook anders, ik ga voor zelf consumptie en enkel teruglevering wanneer ik overschot heb.

Ondertussen ben ik nog steeds bezig met mijn 3-fasen setup, gaat gestaag wegens andere prioriteiten :+.

Ondertussen wachten tot dat de 4k5 oid gehomologeerd is, mijn huidige 5kVa is inmiddels wat jaartjes oud en nog twee de zelfde vinden voor 3-fasen setup is wat lastiger dan gedacht.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh

Pagina: 1 2 3 4 Laatste