RonJ schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:01:
[...]


Je kan de zonnepanelen beter tussen de SFT en de B20 zetten, dan voorkom je een overbelaste nul in deze situaties en heb je ook een 40A remautomaat richting de verbruikers. Aan de verbruikerskant dan, aan de netkant heb je ook een 4P nodig.

Type B is niet nodig.

De powerhub mag niet direct achter de hoofdschakelaar, je moet de kabel naar de garage ook beveiligen en dat mag niet via de zekeringen van de netbeheerder. Aangezien je een TT-stelsel hebt met aardelektrode moet je hier ook nog een, liefst selectieve, aardlekbeveiliging toepassen.
Dank voor het mee denken!
Bedoel je dan dit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BC0gIXAukdxdkzfIZCVkrtr9-vE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J49wvamOKdLtc5UNIWTZrQ8G.png?f=fotoalbum_large

Er dan toch ook maar voor gekozen om de auto lader ook maar achter de powerhub te zetten.
De meeste stroom zal ook van de zonnepanelen naar de batterijen gaan en weer terug naar de auto. Van maart tot oktober is doel om nom te zijn.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 14:57
jeronantropis schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:55:
Voor de mensen die moeite hebben om de Homewizard P1 werkend te krijgen: ik heb op het algemeen Zendure topic een korte "handleiding" gepost: jeronantropis in "Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic". Spoiler: het is zeer onduidelijk en onlogisch.
Ik zal iedereen afraden om een Homewizard P1 meter te gebruiken. Koop gewoon een ESP met een kabeltje.

Eigenlijk is dat een Homewizard P1 maar dan heb je wel alles in eigen beheer :P

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:25
mister bambino schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:13:
[...]

Dank voor het mee denken!
Bedoel je dan dit?

[Afbeelding]

Er dan toch ook maar voor gekozen om de auto lader ook maar achter de powerhub te zetten.
De meeste stroom zal ook van de zonnepanelen naar de batterijen gaan en weer terug naar de auto. Van maart tot oktober is doel om nom te zijn.
Dit lijkt er meer op idd. Ik zou de B20 300mA's allebei vervangen door een B25, zeker als je autolader erachter komt. De eerste liefst selectief (+S versie), maar selectiviteit is niet verplicht. Immers gaat daar straks alles doorheen, nu knijp je je hoofdaansluiting af naar 3x20. En ik zou alles tussen hoofdschakelaar en het eerste verdeelblok van 10mm2 soepele draad maken, dat zijn de kosten niet en is alles daar consistent qua diameter.

Voor het autoladen maakt het verder niets uit waar je hem plaatst, je kan ook uit de accu laden voor de powerhub. Het verschil is wel of geen noodstroom hiervoor. Als je het merendeel van de tijd uit de accu laadt geeft dit wel iets minder verlies.

[ Voor 4% gewijzigd door RonJ op 26-11-2026 10:01 ]

All-electric.


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Nu online
N.a.v. dit artikel https://www.zendure.nl/blogs/news/aardlekschakelaar-type-a-of-b waarin wordt gesteld dat de off-grid galvanisch gescheiden is bij de Mix 3000 en 4000, zou je op de off-grid poort veilig een aard-verbinding kunnen maken op 1 van de 2 draden (uiteraard middels een relais) als je in island-mode werkt. dus niet op de netspanning aangesloten.
Heeft iemand ervaring hiermee of er een mening over?

  • bkruyver
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15:25
Ik had vandaag de verzekeraar aan de lijn, interpolis. Gaan niet mee met de tijd. Ik had verzoek tot herbeoordeling gedaan ivm eisen. Boven 20kw niet alleen NEN (wat logisch is) maar ook PGS 37-1.

Dus.....3x zendure 8kw bij interpolis is wat lastig. Zo'n PGS 37-1 keuring gaat mij echt te ver. Iemand advies mbt verzekeraar die genoegen neemt met NEN -eisen?

Hier overigens nog steeds vast aangesloten maar in max 3000watt stand binnen HEMS. In de winter prima gezien ik alle zon afvang met gebruik/direct laden via mppt. De mix3000 zelfs op max tot 30% ontladen gezet, want die komt niet meer vol, zelfs op zonnige dagen en ik draai alleen op NOM. Hoe doen jullie dat?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Nu online
bkruyver schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:40:
Ik had vandaag de verzekeraar aan de lijn, interpolis. Gaan niet mee met de tijd. Ik had verzoek tot herbeoordeling gedaan ivm eisen. Boven 20kw niet alleen NEN (wat logisch is) maar ook PGS 37-1.

Dus.....3x zendure 8kw bij interpolis is wat lastig. Zo'n PGS 37-1 keuring gaat mij echt te ver. Iemand advies mbt verzekeraar die genoegen neemt met NEN -eisen?

Hier overigens nog steeds vast aangesloten maar in max 3000watt stand binnen HEMS. In de winter prima gezien ik alle zon afvang met gebruik/direct laden via mppt. De mix3000 zelfs op max tot 30% ontladen gezet, want die komt niet meer vol, zelfs op zonnige dagen en ik draai alleen op NOM. Hoe doen jullie dat?
Dat van die 20 kWh is al een poos bekend. Heb nu 12 kWh in de blokhut. Weet dat ik nog wat kan uitbreiden tot max. 20 kWh zonder gedoe.
En wat betreft de instellingen, gewoon in de gaten houden dat de accu's regelmatig (forced) worden opgeladen tot 100% en pas als ze redelijk vol zijn (>40%) op NOM laten draaien. Zoals vandaag. Was het elke dag maar zo'n dag. Koud maar heel veel zon.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15:29
mister bambino schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:13:
[...]

Dank voor het mee denken!
Bedoel je dan dit?

[Afbeelding]

Er dan toch ook maar voor gekozen om de auto lader ook maar achter de powerhub te zetten.
De meeste stroom zal ook van de zonnepanelen naar de batterijen gaan en weer terug naar de auto. Van maart tot oktober is doel om nom te zijn.
Ik heb grotendeels hetzelfde, werd er alleen op gewezen dat de STF440 omschakelaar niet als isolator/hoofdschakelaar mag dienen en geen voorschakelende nul heeft. De Eaton MTS-40/Z/4 wel, die is maar een paar tientjes duurder en dat is beter voor je apparatuur.

  • Jorn
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Zijn er meer mensen met problemen met de PV-IN AC poort welke uitschakelt?

Bij de MIX 4000 PRO van m'n schoonouders(Firmware 2.0.5) valt sinds een paar dagen de PV-IN AC poort uit met als gevolg een "No grid" melding op de omvormer en uiteraard geen PV productie. In de app staat de PV-IN schakelaar nog gewoon op aan, enige optie om het weer in te schakelen is de accu helemaal uit en weer inschakelen, dan doet hij het weer even.

Naar mijn mening zou deze poort toch sowieso niet uitgeschakeld moeten worden en 24/7 onder spanning staan?

De accu is niet vol(20%) en de opbrengst wanneer hij het wel doet komt niet in de buurt van de max van de poort, hooguit een keer 1000watt, de omvormer kan maximaal 3600watt leveren.

Nu heb ik gelezen dat er problemen met deze firmware zijn(die overigens vanzelf geinstalleerd is?) alleen staat er niet precies wat deze problemen dan zijn en of dit gedrag er ook van komt. Ook downgraden kan volgens mij niet.

* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Nu online
Jorn schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:21:
Zijn er meer mensen met problemen met de PV-IN AC poort welke uitschakelt?

Bij de MIX 4000 PRO van m'n schoonouders(Firmware 2.0.5) valt sinds een paar dagen de PV-IN AC poort uit met als gevolg een "No grid" melding op de omvormer en uiteraard geen PV productie. In de app staat de PV-IN schakelaar nog gewoon op aan, enige optie om het weer in te schakelen is de accu helemaal uit en weer inschakelen, dan doet hij het weer even.

Naar mijn mening zou deze poort toch sowieso niet uitgeschakeld moeten worden en 24/7 onder spanning staan?

De accu is niet vol(20%) en de opbrengst wanneer hij het wel doet komt niet in de buurt van de max van de poort, hooguit een keer 1000watt, de omvormr kan maximaal 3600watt leveren.

Nu heb ik gelezen dat er problemen met deze firmware zijn(die overigens vanzelf geinstalleerd is?) alleen staat er niet precies wat deze problemen dan zijn en of dit gedrag er ook van komt. Ook downgraden kan volgens mij niet.
Nu je 't zo meldt, ik heb laatst wat testen gedaan met de off-grid poort op de Mix3000. Het kan inderdaad dat ie bij een lage SOC niet meer doet. Er is immers spanning nodig om de 220V op te wekken voor de off-grid poort. En als de accuspanning/soc te laag is, zal hij voor de zekerheid 'gebruikers' uitschakelen. Stond nog om m'n lijstje om dit ook eens te bekijken. Zou betekenen dat de min. SOC omhoog moet als je met een off-grid poort of AC-PV wil werken.
Heeft niets te maken met het aangesloten PV vermogen. Zolang je onder de 3650 W zit, is het altijd prima.

Let wel op dat als de unit OOK is aangesloten op de netspanning, het totaal PV + Grid (bij de Mix 3000 in ieder geval) niet boven de 3000 W mag komen. Zal bij de Mix 4000 waarschjinlijk 4000W zijn. Als de PV dus max. levert, altijd de max. laadstroom (uit het net) begrenzen!
Intern limiteert de unit de stroom naar de accu zelf op 3650 W. De laadstroom uit grid wordt dan verlaagd. Dus dat gaat altijd wel goed hoewel je dat misschien niet wil. Heb ik getest.

[ Voor 7% gewijzigd door GJzon op 26-11-2026 15:01 ]


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Nu online
xzaz schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:32:
[...]

Ik zal iedereen afraden om een Homewizard P1 meter te gebruiken. Koop gewoon een ESP met een kabeltje.

Eigenlijk is dat een Homewizard P1 maar dan heb je wel alles in eigen beheer :P
Bijv. Universele P1 Poort Dongle voor Slimme Meter - ESP32-S3.

  • Jorn
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
GJzon schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:54:
[...]

Nu je 't zo meldt, ik heb laatst wat testen gedaan met de off-grid poort op de Mix3000. Het kan inderdaad dat ie bij een lage SOC niet meer doet. Er is immers spanning nodig om de 220V op te wekken voor de off-grid poort. En als de accuspanning/soc te laag is, zal hij voor de zekerheid 'gebruikers' uitschakelen. Stond nog om m'n lijstje om dit ook eens te bekijken. Zou betekenen dat de min. SOC omhoog moet als je met een off-grid poort of AC-PV wil werken.
Heeft niets te maken met het aangesloten PV vermogen. Zolang je onder de 3650 W zit, is het altijd prima.

Let wel op dat als de unit OOK is aangesloten op de netspanning, het totaal PV + Grid (bij de Mix 3000 in ieder geval) niet boven de 3000 W mag komen. Zal bij de Mix 4000 waarschjinlijk 4000W zijn. Als de PV dus max. levert, altijd de max. laadstroom (uit het net) begrenzen!
Intern limiteert de unit de stroom naar de accu zelf op 3650 W. De laadstroom uit grid wordt dan verlaagd. Dus dat gaat altijd wel goed hoewel je dat misschien niet wil. Heb ik getest.
Ik heb ze alleen niet op de off-grid poort aangesloten maar op de PV-IN AC welke specifiek hier voor is, ook is de accu gekoppeld aan het net, dus hij hoeft dan toch geen grid "na te bootsen"?

Dan is het toch niet logisch dat hij bij 20% SOC deze poort niet inschakelt danwel uitschakelt? Zo heb je een kip/ei-situatie, de accu zal niet voller worden omdat de PV-omvormer niet inschakelt door het ontbreken van de 230volt op deze aansluiting.