• BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

Oh... dat klinkt weer positief dan!

Maar dan de inmiddels gevleugelde vraag: hoe dan?
Denk dat @johansen en @Martijn02 dat wel graag willen weten.

En ik ook natuurlijk ;)

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • Wouzziej
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:17
BramT schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:54:
[...]

Oh... dat klinkt weer positief dan!

Maar dan de inmiddels gevleugelde vraag: hoe dan?
Denk dat @johansen en @Martijn02 dat wel graag willen weten.

En ik ook natuurlijk ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syI945d-grm6u6DNjhZNr2z2fP4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wvmZNQRk3ivZDLuoLYgtNlXc.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZ2rXdgC3CEjBloVXa205xMkMVM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4OrBmCnQrVcC7oWXeWx2vGhS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F5xSsFqZ7PRyYHx-zLzMxwRkSYQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/q5T5v8RzzrQUcZP4J0seq2XU.png?f=fotoalbum_large

11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X


  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

Thanks!

Zoals @johansen ook al had aangegeven. Ik had echter deze opmerking verkeerd geïnterpreteerd:
In jouw geval zet je de sub op 1500W en de main op 3000W. Mijn ervaring is dat de main hiermee nooit meer dan 1500W gaat laden.
Ik las dit als de "main" zijnde de totale cluster. Ofwel dat hier een bug of iets dergelijks bedoeld werd. Maar logischer is dat hier (dus) gewoon de "main" batterij op zichzelf wordt bedoeld.

@Martijn02 Je mag 's even opnieuw naar je instellingen kijken denk ik *O*

En mij niet meer zo laten schrikken nu ik net 5k neergesmeten heb O-)

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • Martijn02
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-04 15:37

Martijn02

/* No Comment */

BramT schreef op donderdag 16 april 2026 @ 17:31:

@Martijn02 Je mag 's even opnieuw naar je instellingen kijken denk ik *O*

En mij niet meer zo laten schrikken nu ik net 5k neergesmeten heb O-)
Heb ik gedaan, en ik heb de instelling denk ik gevonden. Het was niet de AC feed-in power, maar onder grid charging. Daar kan je de Max van de eerste batterij in het cluster hoger zetten. Hopelijk morgen kijken of het werkt. Bedankt @Wouzziej ! En sorry dat ik je heb laten schrikken :F

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Dan kan nu iedereen zijn annulatie annuleren :-)

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Wallie schreef op donderdag 16 april 2026 @ 14:51:
[...]

Het zit dit met ontladen van 2 torens, ben je dan, in geval van een cluster, ook tot 2400watt beperkt? Want dan is het hele voordeel van meerdere torens ineens weg.
Ik heb met een cluster van 3 vandaag meer dan vaak zat de 6k laden aangetikt.
Je moet wel eerst de cluster aanmaken, en daarna kon ik hem pas ophogen, op de master. Gisteren met ontladen ook een piek gehaald van 5k. Dus je kunt het gewoon instellen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_j50UN1W2_kK8qmAfeVMlDyBz6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p89xL8HDkfKrPms5JOGHsaIq.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door gjcvro op 16-04-2026 18:21 ]


  • johansen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:06
BramT schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:54:
[...]

Oh... dat klinkt weer positief dan!

Maar dan de inmiddels gevleugelde vraag: hoe dan?
Denk dat @johansen en @Martijn02 dat wel graag willen weten.

En ik ook natuurlijk ;)
Ik zie dat jullie er zelf al uitgekomen zijn :D

Uiteraard was ik al bekend met deze instellingen. Is het intuïtief? Misschien niet. Maar werkt het? Ja het werkt.

  • Martijn02
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-04 15:37

Martijn02

/* No Comment */

@vinneke ben jij VinneVega op discord? Begrijp ik nou goed dat ze de P1 readout interval voor jou naar 1s hebben gezet?

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Martijn02 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 15:39:
@vinneke ben jij VinneVega op discord? Begrijp ik nou goed dat ze de P1 readout interval voor jou naar 1s hebben gezet?
Ja ik ben de grootste klager van Discord en ze doen dit om van mij vanaf te zijn :+ :+ Hopelijk doen ze dit ook snel voor jullie, of gewoon globaal zoals we al 3x gevraagd hebben :)

Sowieso is dit iets goed, maar mijn volgende hoop is dat ze de inverter toestaan om sneller op te schalen naar zijn max vermogen. Dat wordt moeilijker als je ziet hoe ze daar op reageren.

Ik onthoud: klagen werkt!

[ Voor 20% gewijzigd door vinneke op 17-04-2026 16:58 ]


  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
Dit zou gewoon een instelling moeten worden, het liefst exposed via de API ;-).

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
Xirt schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:14:
Dit zou gewoon een instelling moeten worden, het liefst exposed via de API ;-).
Had jij al duidelijkheid over al die extra API endpoints die je gezien/gevonden had? Daarvoor had je ook een vraag openstaan toch?

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Ik heb vandaag de accu's even laten werken. Zaten al vroeg in de middag vol, en er was best wat zon, dus heb de auto aan de lader gehangen, en natuurlijk 10 minuten later zon weg. Dus de rest van de lading kwam grotendeels uit de accu.

Maar nu klaart het weer op en zitten de accu's weer helemaal vol. NOM zou iets beter kunnen, maar ik denk als je alles narekent dat het je nog geen euro op een dag kost. Sneller reageren zou mooi zijn,

Zat ook al eens te tellen, maar stel dat de zon volop schijnt, dan is de accu met 7200 watt aan het laden, en dan komt de auto daar nog ff bij, totdat de aansturing zegt dat er te vel wordt opgenomen. Dan blijft er niet heel veel ruimte meer op de 25A hoofdzekeringen. Gelukkig staat de laadpaal begrensd op 10A per fase, anders ging het denk ik mis.

[ Voor 3% gewijzigd door gjcvro op 17-04-2026 18:24 ]


  • jdgraaf
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 28-04 20:51
vinneke schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:54:
[...]


Ja ik ben de grootste klager van Discord en ze doen dit om van mij vanaf te zijn :+ :+ Hopelijk doen ze dit ook snel voor jullie, of gewoon globaal zoals we al 3x gevraagd hebben :)

Sowieso is dit iets goed, maar mijn volgende hoop is dat ze de inverter toestaan om sneller op te schalen naar zijn max vermogen. Dat wordt moeilijker als je ziet hoe ze daar op reageren.

Ik onthoud: klagen werkt!
Dan is wel de vraag als het bij jou op 1 seconde staat. Merk jij verschil? Reageert het systeem/sneller/beter?

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

jdgraaf schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:06:
[...]


Dan is wel de vraag als het bij jou op 1 seconde staat. Merk jij verschil? Reageert het systeem/sneller/beter?
Gho, de grafieken tonen dat ie iets snappier is ja, vooral bij stabiele belasting. Maar dit zijn niet de grote winsten. Het was gewoon idioot om het maar om de 2 sec te doen. Ben blij dat het nu 1sec is, maar het is zo'n beetje op naar het volgende issue.

Ivm het uitlezen: nog vetter zou zijn, is dat ze een websocket connectie maken met de P1 lezer van HW, en onmiddellijk de nieuwe meterstand krijgen van de meter zélf als die wordt doorgegeven door HW. Instant meterstand.

Mijn insziens is een groter probleem is dat de omvormer sneller moet omhoog gaan qua power als de noodzaak er is. Nu weet ie sneller dat ie iets moet doen, maar dan duurt het nog altijd 9 sec voor 2.4kW bereikt wordt.

  • jdgraaf
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 28-04 20:51
vinneke schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:24:
[...]


Gho, de grafieken tonen dat ie iets snappier is ja, vooral bij stabiele belasting. Maar dit zijn niet de grote winsten. Het was gewoon idioot om het maar om de 2 sec te doen. Ben blij dat het nu 1sec is, maar het is zo'n beetje op naar het volgende issue.

Ivm het uitlezen: nog vetter zou zijn, is dat ze een websocket connectie maken met de P1 lezer van HW, en onmiddellijk de nieuwe meterstand krijgen van de meter zélf als die wordt doorgegeven door HW. Instant meterstand.

Mijn insziens is een groter probleem is dat de omvormer sneller moet omhoog gaan qua power als de noodzaak er is. Nu weet ie sneller dat ie iets moet doen, maar dan duurt het nog altijd 9 sec voor 2.4kW bereikt wordt.
Zal met je mee gaan klagen ;-)

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
duvekot schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:47:
[...]

Had jij al duidelijkheid over al die extra API endpoints die je gezien/gevonden had? Daarvoor had je ook een vraag openstaan toch?
Er zijn meerdere items die "in de backlog" zitten en waardevol kunnen zijn, maar recent zijn er helaas geen significante updates geweest vanuit Indevolt. Wel heb ik nog extra functionaliteit klaar staan op basis van de huidige API, maar die kan ik nog niet toevoegen. Ik wacht namelijk nog steeds op de merge van de huidige PR (actions charge/discharge).

  • Cranfbob2UI
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 29-04 17:03
vinneke schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:54:
[...]


Ja ik ben de grootste klager van Discord en ze doen dit om van mij vanaf te zijn :+ :+ Hopelijk doen ze dit ook snel voor jullie, of gewoon globaal zoals we al 3x gevraagd hebben :)

Sowieso is dit iets goed, maar mijn volgende hoop is dat ze de inverter toestaan om sneller op te schalen naar zijn max vermogen. Dat wordt moeilijker als je ziet hoe ze daar op reageren.

Ik onthoud: klagen werkt!
Dank! Ik heb dit nu ook gevraagd. Ben heel benieuwd of t in de praktijk ook iets oplevert.

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Op Discord is ook dat feature request kanaal. Is het een idee dat daar iemand vraagt om voor NL en BE de "ramp-up" van de inverter te verhogen? Dat die bvb. naar 2.4kW in 3 seconden gaat ipv 8?

Je kan daar op andermans request een soort "metoo" klikken. Als we dat met genoeg doen dan komt er misschien actie?

Ik zou het zelf doen maar ik wel mezelf ook niet verbranden op dat forum. Uiteraard doe ik wel de metoo :-)

Ik heb deze vraag al wel eens gesteld in general questions, toen was het antwoord dat te snel schakelen zou zorgen voor instabiliteit, en dat ze moeten voldoen aan de wetten. Ter info.

  • jdgraaf
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 28-04 20:51
vinneke schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:24:
Op Discord is ook dat feature request kanaal. Is het een idee dat daar iemand vraagt om voor NL en BE de "ramp-up" van de inverter te verhogen? Dat die bvb. naar 2.4kW in 3 seconden gaat ipv 8?

Je kan daar op andermans request een soort "metoo" klikken. Als we dat met genoeg doen dan komt er misschien actie?

Ik zou het zelf doen maar ik wel mezelf ook niet verbranden op dat forum. Uiteraard doe ik wel de metoo :-)

Ik heb deze vraag al wel eens gesteld in general questions, toen was het antwoord dat te snel schakelen zou zorgen voor instabiliteit, en dat ze moeten voldoen aan de wetten. Ter info.
Done!

  • Woetter22
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-04 23:30
Ik kan die hele Discord van Indevolt niet vinden. ik weet niet of hier een link gedeeld kan en mag worden maar kan iemand mij in de richting helpen?

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Woetter22 schreef op zondag 19 april 2026 @ 15:32:
[...]

Ik kan die hele Discord van Indevolt niet vinden. ik weet niet of hier een link gedeeld kan en mag worden maar kan iemand mij in de richting helpen?
ff "discord" intypen in het zoekveld op dit forum leverde deze op:

[ Voor 40% gewijzigd door gjcvro op 19-04-2026 15:37 ]


  • Woetter22
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-04 23:30
gjcvro schreef op zondag 19 april 2026 @ 15:36:
[...]

ff "discord" intypen in het zoekveld op dit forum leverde deze op:

[...]
Top, dankjewel

  • gertk
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 06:01
Hallo,

Ik zit hard te overwegen voor de saldering stopt een Indevolt accusysteem aan te schaffen.
Mijn meterkast is drie-fase (3x25) waarvan twee fases voor het huis zijn gereserveerd en waarop ik ook PV teruglever (plm. 5 kW piek).

De derde fase is alleen in gebruik om de EV op te laden (20 Ampere) zodat ik in huis geen beperkingen heb.

Hoe slim is het systeem wanneer ik één (evt. twee) 22 kWh Indevolt systeem aan ga sluiten?
Is het slim om de Indevolt op de EV fase aan te sluiten of juist niet?

Ik rijd 4 dagen in de week 100 km per dag en gebruik daarvoor tussen de 16 en 22 kWh (per dag) afhankelijk van het jaargetijde.

Ik heb nu nog een vast contract (tot 2027) met dag/nacht tarief.

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Niet vergeten het grote Tweakers Feature Request van Jan de Graaf een +1 te geven! :+

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
gertk schreef op zondag 19 april 2026 @ 16:01:
Hallo,

Ik zit hard te overwegen voor de saldering stopt een Indevolt accusysteem aan te schaffen.
Mijn meterkast is drie-fase (3x25) waarvan twee fases voor het huis zijn gereserveerd en waarop ik ook PV teruglever (plm. 5 kW piek).

De derde fase is alleen in gebruik om de EV op te laden (20 Ampere) zodat ik in huis geen beperkingen heb.

Hoe slim is het systeem wanneer ik één (evt. twee) 22 kWh Indevolt systeem aan ga sluiten?
Is het slim om de Indevolt op de EV fase aan te sluiten of juist niet?

Ik rijd 4 dagen in de week 100 km per dag en gebruik daarvoor tussen de 16 en 22 kWh (per dag) afhankelijk van het jaargetijde.

Ik heb nu nog een vast contract (tot 2027) met dag/nacht tarief.
Als het doel is je auto op te laden met de zonnestroom die je gedurende de dag in de accus hebt opgeslagen.. dan zijn twee torentjes beter .. omdat je dan (bij voldoende accu pakketten) tot 4800W kan ontladen vanuit de accus op twee fases (elk 2400W max). Welke fasen dat zijn maakt eigenlijk niet zo veel uit omdat de elektriciteit meter toch al "intern saldeert in de meter". Dus als je op 1 fase 5000W verbruikt (auto opladen met 20A) dan kan je prima op andere fasen 2400W elk ontladen .. dan zegt de meter "effectief" slechts 200W onttrekking uit het netwerk.
Heb je 3 torentje met voldoende accu pakketten dan kan je naar 3x 2400 Watt ontlading.

Dus het is afhankelijk van je portemonnee hoeveel capaciteit je neerzet...en of je dus 2 of 3 torentjes neemt. De capaciteit kan je dan ook aanpassen om te zorgen dat je eventueel nog wat overhoudt voor het verbruik van de rest van je huis.

Zorg natuurlijk wel voor een goede en veilige plaatsing van de torens volgens de richtlijnen.

  • WeAreTheFuture
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 27-04 23:02
Goedemorgen,

Hier ook sinds vorige week 30kw indevolt verdeeld over 3 fases.
Moet zeggen, ben er erg content mee tot nu toe.
Nu heb ik in Domoticz een plugin geschreven en dat werkt allemaal perfect.
Mijn vraag, wat is de beste manier om het volledig aan te sturen voor eigen gebruik?
Ik weet dat je dan realtime moet gebruiken, maar zodra ik dit instel op ontladen blaast hij met de volledige 7.2kw in plaats van te kijken naar eigen gebruik via de P1.

Voor nu maar even terug gezet naar selfuse, dat werkt perfect, maar graag zou ik dat allemaal zelf willen via de api.

Ik wil overigens (nog) niet handelen, wellicht later naar nu nog niet.. eerst dit onder controle hebben.

Alvast bedankt!

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
WeAreTheFuture schreef op maandag 20 april 2026 @ 08:29:
Goedemorgen,

Hier ook sinds vorige week 30kw indevolt verdeeld over 3 fases.
Moet zeggen, ben er erg content mee tot nu toe.
Nu heb ik in Domoticz een plugin geschreven en dat werkt allemaal perfect.
Mijn vraag, wat is de beste manier om het volledig aan te sturen voor eigen gebruik?
Ik weet dat je dan realtime moet gebruiken, maar zodra ik dit instel op ontladen blaast hij met de volledige 7.2kw in plaats van te kijken naar eigen gebruik via de P1.

Voor nu maar even terug gezet naar selfuse, dat werkt perfect, maar graag zou ik dat allemaal zelf willen via de api.

Ik wil overigens (nog) niet handelen, wellicht later naar nu nog niet.. eerst door onder controle hebben.

Alvast bedankt!
Verdiep je eens in de code die @Xirt heeft geschreven voor de HA koppeling en ook de koppelingen die er zijn voor andere platformen om de API beter te begrijpen. Je kan op de Indevolt limieten instellen voor ontlading op cluster en op node niveau. Als je zelf de aansturing doet moet je natuurlijk ook zelf zorgen voor de ontlading/oplading instellingen .. dan doet de P1 koppeling waarschijnlijk niets meer idd.

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Weet iemand of het nou wel of niet mogelijk is om btw teruggaaf te doen? Ik vind de voorwaarden verwarrend.
Gebruikt u de thuisbatterij alleen privé? Dan wordt u voor de thuisbatterij niet gezien als btw-ondernemer en kunt u geen btw terugvragen. Betaalt uw energiemaatschappij geen vergoeding voor teruggeleverde stroom? Of is het bij uw energiemaatschappij niet mogelijk om stroom terug te leveren? Ook dan kunt u geen btw terugvragen.

  • Wallie
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:34

Wallie

Herr

gjcvro schreef op maandag 20 april 2026 @ 09:31:
Weet iemand of het nou wel of niet mogelijk is om btw teruggaaf te doen? Ik vind de voorwaarden verwarrend.


[...]
https://www.belastingdien...content/thuisbatterij-btw

Lees en huiver. Vooral het stukje onder "Btw terugbetalen als u de batterij ook privé gebruikt"

[ Voor 11% gewijzigd door Wallie op 20-04-2026 10:53 ]

Dat is niet gênant, dat is professioneel.


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

ondertussen heb ik mijn energie control panel geregeld in home assistant

hierbij kan ik handmatig de laadstrategie aanpassen van de indevolt, standaard draait een automation die de geschikte modus kiest adhv zonopwerk en de status van de overige thuisbatterijen.
bij grillige zonopwek heb ik gemerkt dat het beter is om gewoon een vaste laadvermogen te kiezen en door de primaire thuisbatterij de pieken en dalen op te laten vangen.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Y77C11L4/Schermafbeelding-2026-04-20-111217.png

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Wallie schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:52:
[...]

https://www.belastingdien...content/thuisbatterij-btw

Lees en huiver. Vooral het stukje onder "Btw terugbetalen als u de batterij ook privé gebruikt"
Euh, ja waar denk je dat mijn citaat vandaan kwam?

Maar wat me meer intrigeert is dat alle aanbieders van complete thuisaccu systemen schermen met een btw teruggave.

[ Voor 14% gewijzigd door gjcvro op 20-04-2026 11:19 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Wallie schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:52:
[...]

https://www.belastingdien...content/thuisbatterij-btw

Lees en huiver. Vooral het stukje onder "Btw terugbetalen als u de batterij ook privé gebruikt"
Gebruikt u de thuisbatterij alleen privé? Dan wordt u voor de thuisbatterij niet gezien als btw-ondernemer en kunt u geen btw terugvragen. Betaalt uw energiemaatschappij geen vergoeding voor teruggeleverde stroom? Of is het bij uw energiemaatschappij niet mogelijk om stroom terug te leveren? Ook dan kunt u geen btw terugvragen.
zodra je ook maar 1 W teruglevert, is het al helemaal prima.

Maar voor de zekerheid heb ik vanochtend mijn accu alvast flink stroom laten spuwen op hoog tarief, ter voorbereiding op het inkopen van een mooie hoeveelheid energie tegen zogenaamd gunstige prijzen.
De leverancier in de lucht gaf aan een lighting deal te hebben, waardoor ik als volleerd stroomhandelaar straks 40 kWh aan voorraad lekker goedkoop kan inslaan. Voldoe ik toch weer een dag aan de voorwaarden.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Even een intermezzo, hier een "mod" van de Indevolt Solidflex om die beter te koelen. Ja ik weet het, hij is passief gekoeld en allemaal niet nodig zeggen ze. Maar ik merkte dat tijdens zonnige dagen, de temperatuur toch redelijk opliep tijdens het chargen. En de eerste batterij, die net onder de omvormer, werd mee warm.

Simpele 3D geprinte snap-on beugel en wat tussenstukken om drie cheape Arctic P14 fans op de achterkant te laten blazen. Resultaat kan nog beter met betere fans.

Misschien een idee voor wie tijd teveel heeft en ook graag zo wat van die zaken maakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eiPD91L4tzxz1nu3ngAKQtaa2hM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TgwrVMHplGFRTFJroMrZSYIX.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-x4f5ew_0lcOmLGD-sopmbJSo8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DOwx1VyYGEZmmMuxRRyNRfje.png?f=fotoalbum_large

Resultaat. Voor koeling: pieken van 39 tot 42 graden. Na koeling: 33 à 34 graden. En rustiger verloop.

BTW Die lage temperaturen op 19/04 02:00 was toen ik de koeling ook eens 's nachts heb laten draaien, je krijgt hem dus ook zeer koud moest je dat willen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U9ZdJlTUOiGAojIUFR5O5uVqJdU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/odJJAmNAdxBBOorsxbdloTzN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door vinneke op 20-04-2026 18:59 ]


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
vinneke schreef op maandag 20 april 2026 @ 18:56:
Even een intermezzo, hier een "mod" van de Indevolt Solidflex om die beter te koelen. Ja ik weet het, hij is passief gekoeld en allemaal niet nodig zeggen ze. Maar ik merkte dat tijdens zonnige dagen, de temperatuur toch redelijk opliep tijdens het chargen. En de eerste batterij, die net onder de omvormer, werd mee warm.

Simpele 3D geprinte snap-on beugel en wat tussenstukken om drie cheape Arctic P14 fans op de achterkant te laten blazen. Resultaat kan nog beter met betere fans.

Misschien een idee voor wie tijd teveel heeft en ook graag zo wat van die zaken maakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Resultaat. Voor koeling: pieken van 39 tot 42 graden. Na koeling: 33 à 34 graden. En rustiger verloop.

BTW Die lage temperaturen op 19/04 02:00 was toen ik de koeling ook eens 's nachts heb laten draaien, je krijgt hem dus ook zeer koud moest je dat willen.

[Afbeelding]
Hoe meet je de temperatuur? Ik kan die geloof ik nergens terugvinden in de beschikbare data?

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Ik vraag de temperaturen gewoon op via de API. Check registers op

https://docs.indevolt.com/docs/hardware/geek/open-data/

Bvb. battery temp van de main unit: register 9012

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
vinneke schreef op maandag 20 april 2026 @ 19:20:
Ik vraag de temperaturen gewoon op via de API. Check registers op

https://docs.indevolt.com/docs/hardware/geek/open-data/

Bvb. battery temp van de main unit: register 9012
AH, sorry, helemaal nog niet naar gekeken, had in de app en in de HA integratie gekeken, en daar zag ik ze zo niet staan. Maar bedankt, weer een paar avonden naar de **** om dit weer te gaan bekijken :+

  • buutvrij
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:00
Mooi bedacht Vinneke.
Ik had vorig jaar de HW batterij en die kreeg het in hoog zomer toch wel eens benauwd ondanks actieve koeling. Met warmtebeeld camera toen gezien dat 'ie van binnen tegen de 60 graden aan zat. Vermogen werd dan geknepen naar 720W van de 800. Het hoogste wat ik tot nu toe heb gezien bij de Indevolt is 34C op de hoofdunit. Maar hier staat die zelden op vol vermogen te draaien.

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
gjcvro schreef op maandag 20 april 2026 @ 19:12:
[...]

Hoe meet je de temperatuur? Ik kan die geloof ik nergens terugvinden in de beschikbare data?
De temperatuur kan je ook via HA inzien, maar die sensoren (entities) staan standaard op disabled. Als je ze enabled kan je voor de main en batterijen apart de temperatuur uitlezen.

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Xirt schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:31:
[...]


De temperatuur kan je ook via HA inzien, maar die sensoren (entities) staan standaard op disabled. Als je ze enabled kan je voor de main en batterijen apart de temperatuur uitlezen.
Ja, gevonden. Dat is mooi, dan kan ik simpel een ventilator bij de accu's zetten en die aanzetten als de temp te hoog wordt. Even kijken hoe het van de zomer gaat, ze staan op zolder en de garage, dus best warm (uiteindelijk)

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

buutvrij schreef op maandag 20 april 2026 @ 21:56:
Mooi bedacht Vinneke.
Ik had vorig jaar de HW batterij en die kreeg het in hoog zomer toch wel eens benauwd ondanks actieve koeling. Met warmtebeeld camera toen gezien dat 'ie van binnen tegen de 60 graden aan zat. Vermogen werd dan geknepen naar 720W van de 800. Het hoogste wat ik tot nu toe heb gezien bij de Indevolt is 34C op de hoofdunit. Maar hier staat die zelden op vol vermogen te draaien.
Ik heb het idd bij langdurig, vol vermogen laden. En ik heb "maar" drie extra batterijen, je kan er tot vijf hebben denk ik? Als die allemaal vol moeten op een warme zomerdag dan denk ik dat je richting 45 of 50 gaat. En met die gigantische koelvinnen op de achterkant is het eigenlijk gemaakt voor actieve koeling.

De zomer zal het uitwijzen :)

Update: beugel versie 2, omdat het kan O+

Het blijft een hobby hé

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQaSTBp7OwPm4dFxlszNpAfSbkA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LXFdRjJBPl6OR3D8CmoFXYl7.png?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door vinneke op 21-04-2026 08:23 ]


  • Dennischo
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 04:53:
[...]


Ik heb het idd bij langdurig, vol vermogen laden. En ik heb "maar" drie extra batterijen, je kan er tot vijf hebben denk ik? Als die allemaal vol moeten op een warme zomerdag dan denk ik dat je richting 45 of 50 gaat. En met die gigantische koelvinnen op de achterkant is het eigenlijk gemaakt voor actieve koeling.

De zomer zal het uitwijzen :)

Update: beugel versie 2, omdat het kan O+

Het blijft een hobby hé

[Afbeelding]
Tof! Kan je de STL delen? :)

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Dennischo schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:41:
[...]

Tof! Kan je de STL delen? :)
Absoluut, maar geef me nog een dag of twee dat ik de V2 kan testen, heb de dimensions veranderd en ik wil niet iets delen wat niet werkt.

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

vinneke schreef op maandag 20 april 2026 @ 18:56:
Resultaat. Voor koeling: pieken van 39 tot 42 graden. Na koeling: 33 à 34 graden. En rustiger verloop.

BTW Die lage temperaturen op 19/04 02:00 was toen ik de koeling ook eens 's nachts heb laten draaien, je krijgt hem dus ook zeer koud moest je dat willen.
Hmmm... erg interessant!

Weet je ook wat er precies warm wordt? Dat de omvormer zelf naar 40 graden gaat geloof ik wel, maar als het echt de batterijen zelf zijn dan is een beetje actief koelen wellicht de moeite waard. Uit je verhaal maak ik een beetje op dat de hoofdbatterij bij de omvormer (door de omvormer?) warm wordt, en niet de batterijen er onder?

En je hebt nu 1 torentje met 3 batterijen? Dan zit die ene omvormer natuurlijk snel op z'n max van 2400w te werken. Met meer torentjes wordt dat wat meer verdeeld natuurlijk (al is op alle 3 de max halen natuurlijk nog steeds mogelijk).

In de documentatie staat geloof ik iets van 2cm aan benodigde ruimte achter de unit, maar als ik dit zo zie/lees dan is wat meer geen overbodige luxe.

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

BramT schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 15:44:
[...]

Hmmm... erg interessant!

Weet je ook wat er precies warm wordt? Dat de omvormer zelf naar 40 graden gaat geloof ik wel, maar als het echt de batterijen zelf zijn dan is een beetje actief koelen wellicht de moeite waard. Uit je verhaal maak ik een beetje op dat de hoofdbatterij bij de omvormer (door de omvormer?) warm wordt, en niet de batterijen er onder?

En je hebt nu 1 torentje met 3 batterijen? Dan zit die ene omvormer natuurlijk snel op z'n max van 2400w te werken. Met meer torentjes wordt dat wat meer verdeeld natuurlijk (al is op alle 3 de max halen natuurlijk nog steeds mogelijk).

In de documentatie staat geloof ik iets van 2cm aan benodigde ruimte achter de unit, maar als ik dit zo zie/lees dan is wat meer geen overbodige luxe.
Zoals ik het zie. In de basismodule die iedereen heeft zit al een batterij. Die zit dus laten we zeggen direct tegen de omvormer. Verder heeft elk uitbreidingspack één temperatuursensor. De sensor van de hoofdunit heet "Batt Temp-MB" volgens de officiële documentatie van Indevolt. Dus ik veronderstel dat dit dezelfde sensor is, op dezelfde plaats, als in de aparte packs, en dus wel degelijk de temperatuur van de batterij is van de hoofdunit. Niet de omvormer.

Ik denk trouwens dat er gezien het design niet megaveel verschil is tussen beide, ze zitten samen in dezelfde metalen doos, en delen de koelvinnen.

Verder merk ik op dat mijn eerste uitbreidingspack mee opwarmt met de bovenste hoofdunit als die echt warm wordt. Dus mijn gevoel is: die bovenste batterijen, incl. die in het omhulsel van de omvormer, gaan vrij hard afzien tov de andere batterijen onderaan de toren.

Daarom de koeling. Geen idee of het echt iets zal uitmaken, misschien is het de omvormer die eerder stuk gaat 8)

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 16:36:
[...]

Dus ik veronderstel dat dit dezelfde sensor is, op dezelfde plaats, als in de aparte packs, en dus wel degelijk de temperatuur van de batterij is van de hoofdunit. Niet de omvormer.
Dat lijkt me geen rare veronderstelling. Het maakt ook niet echt uit waar de warmte vandaan komt natuurlijk. Batterij warm = batterij warm.

Ook even rondgezocht, en kwam o.a. deze informatie tegen. In eerste instantie noemen ze dat alles onder de 45 graden wel prima is. Maar dan later wel deze alinea:
Heat acts as an accelerant for the parasitic chemical reactions that age a battery. A general rule is that for every 10°C (18°F) increase above a baseline of 25°C (77°F), a battery's cycle life can be cut in half. A battery rated for 5,000 cycles might only last 2,500 cycles if consistently operated at 35°C (95°F).
:o Dat is voor een toepassing als thuisbatterij toch wel significant eigenlijk. Al heb ik geen idee in hoeverre dit in de praktijk weer op de Indevolts van toepassing is, daar mag iemand met meer (praktijk)verstand wat van zeggen.

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • Paulo123
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 03:46
Normaal gezien, kan je de bovenste batterij makkelijk onder de 32 graden houden, als je genoeg zonnepanelen hebt. Hier is het nooit hoger geworden en de onderste hoogstens 25 graden.
Laden kan je makkelijk op 1500 of zelfs 800 zetten en die zit al in de middag vol en ontladen doet hij bij de meeste mensen toch niet constant op 2400, dus daar kan het al niet te warm worden lijkt me.
Diegene die aan de onzin Dynamisch handelen doen, die komen er zelf ooit wel achter, dat het allemaal geen zin heeft. 8)7

[ Voor 13% gewijzigd door Paulo123 op 21-04-2026 18:13 ]


  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Dat is toch wel erg afhankelijk van hoeveel capaciteit je hebt. Die capaciteit schaalt wel, maar niet je max laadvermogen. Ik heb niet superveel zonnepanelen, en ik moet 7.2kW laden, hoe ga je dat volkrijgen op 800Watt.

Soms heb je maar een paar uur volle zon per dag, dan ga ik echt wel met 2.4kW chargen. De temperatuur loopt ook traag op, moest ik maar 1 extra of 2 extra batterijen hebben dan zou ik minder hoog gaan.

Ontladen is idd geen enkel probleem. Vandaag wel weer 43 graden gehaald terwijl ik koeling V2 aan het maken was. En ik heb een Solidflex die zogezegd minder warm wordt. En het is maar 15graden in mijn garage.

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 18:17:
Dat is toch wel erg afhankelijk van hoeveel capaciteit je hebt. Die capaciteit schaalt wel, maar niet je max laadvermogen. Ik heb niet superveel zonnepanelen, en ik moet 7.2kW[h] laden, hoe ga je dat volkrijgen op 800Watt.

Soms heb je maar een paar uur volle zon per dag, dan ga ik echt wel met 2.4kW chargen. De temperatuur loopt ook traag op, moest ik maar 1 extra of 2 extra batterijen hebben dan zou ik minder hoog gaan.
Nou ja, als je meerdere units hebt dan ga je het laden wel 'verdelen' en kom je per unit dus wel lager uit. Volgens m'n grafiekje zat ik vandaag van 9:00 tot 18:00 al boven de 2kw uit de PV (wel oost/west opstelling). Da's al 9 uur. Dan haal je met 800w laden dus precies net de 7.2kwh. Wat marge er op voor eventuele wolkjes en je bent er. Ik denk dat zelfs in jouw situatie met 2.4kw laden al niet nodig is. Hoe ziet jouw SoC grafiek er deze dagen uit?

Ik zie alweer automatisering aankomen waarbij op basis van de verwachte zonuren het max laadvermogen wordt ingesteld :*) Iemand al ervaring met Homey en de Indevolts trouwens? (Ik zie daar geen "max AC input" staan :X )
vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 18:17:
Vandaag wel weer 43 graden gehaald terwijl ik koeling V2 aan het maken was. En het is maar 15graden in mijn garage.
Da's potdomme wel een delta van bijna 30...
Bij mij gaan ze in de berging waar het in de zomer toch snel 25 gaat zijn. :|
vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 18:17:
En ik heb een Solidflex die zogezegd minder warm wordt.
Het verschil tussen de solid- en powerflex is voor wat ik kan vinden alleen de batterijsamenstelling (semi solid of niet), en voor mij was de conclusie al een beetje dat de omvormer de voornaamste warmtebron was -- anders waren bij jou de onderste batterijen net zo warm geworden (ik ga er van uit dat de bms de load verdeeld danwel dat die dingen gewoon parallel staan). En die omvormer is dus voor zo ver ik kan vinden wel identiek tussen de solid- en powerflex.

Even terugkijkend naar je grafiek zit je ook maar een paar uur per dag op die temperatuur. Ik denk dat dat over de gehele levensduur van de batterij wel te behappen is. Desalniettemin wel goed dingetje om in de gaten te houden. Ik ga zeker wat extra ruimte voor ventilatie (al dan niet actief) inmeten. Dus dank voor de info en inzichten!

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
vinneke schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 18:17:
Vandaag wel weer 43 graden gehaald terwijl ik koeling V2 aan het maken was. En ik heb een Solidflex die zogezegd minder warm wordt. En het is maar 15graden in mijn garage.
Nadat ik de waardes heb toegevoegd aan HA, kon ik vandaag zien dat er een piek was van 39 graden rond 12 uur, en dat kan kloppen, want daarna waren de accu's vol. Staat op de zolder van de garage, zal daar nu ook zo rond de 15 graden zijn, maar de accutemp blijft boven de 24 graden, ws door het ontladen.

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

@BramT je hebt gelijk natuurlijk, het is de inverter die warm wordt, niet mijn Solidflex batterijen. Ik was niet helder aan het nadenken :)

Goed, mijn plan is nog steeds om max te laden en de batterij zo snel mogelijk vol te hebben. Ik wil op wisselend bewolkte dagen ook gewoon mijn vaatwasser opzetten om 11u en dan is het aangenaam dat er al veel in de batterij zit om te helpen NOM te draaien.

In ieder geval, het blijkt dus 19graden in mijn garage te zijn, geen 15. Vandaag volle zon. Ik ga max laden. Ik heb drie Arctic P14 Pro fans. Ik post straks de grafiek gisteren (geen koeling) t.o.v. vandaag.

[ Voor 19% gewijzigd door vinneke op 22-04-2026 07:25 ]


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 24-04 19:15
Even een vraag is het mogelijk om smorgens duuren stroom nog niet je accu vol te laden via indevolt of moet je dan via ha werken of zo?

Ik heb straks een 6kwh accu powerflex 2000 dus die is snel vol.

  • vinneke
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:50

vinneke

De Figuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oBBt35tazlmEDR4raKLMLx7Vm0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nw5EtBgvZ3HnqnggrNclbqWU.jpg?f=fotoalbum_large

Ok het verdict. Batterij is net volledig geladen van 15% naar 100%, zoals gisteren. Dagpiek temperatuur is voorbij. De startemperatuur vanochtend was lager, maar dit is door de koeling die ik zachtjes laat doordraaien in de nacht. De temperatuur van de ruimte zelf is niet veranderd, dit is rond de 19 graden.

Zonder koeling
Start: 27°C Max: 43°C delta: 16°C

Met koeling
Start: 23°C Max: 33°C delta: 10°C

Dus 10 graden koeler, en aanzienlijk kleinere delta. Dat is de moeite waard, ik behoud de koeling. Het is meteen nog iets extra waar je mee kan spelen qua PWM instelling etc.

Imo moet het ook nog zomer worden, als mijn Indevolt dan zonder koeling zou beginnen op 30 graden dan gaat ie richting 45 graden. Korstondig of niet, dat is dus elke zonnige dag dat je je bovenste batterij(en) even opwarmt tot een - volgens mij - te hoge temperatuur.

Ieder doet wat ie wil natuurlijk.

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 29-04 16:20

BramT

Rule #1

Jessy007 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 12:23:
Even een vraag is het mogelijk om smorgens duuren stroom nog niet je accu vol te laden via indevolt of moet je dan via ha werken of zo?
Ik heb nog geen manier gezien in (reviews van) de app om zaken regelen met tijdschema's of zoiets. Dus dat zal via HA/Homey moeten inderdaad. Ben ik ook van plan, met m'n oost/west opstelling ben ik ook in de 'dure' uurtjes nog aardig wat aan het produceren.

Na dit jaar wordt dat veel minder relevant overigens. Dan krijg je 'vaak' voor de dure uurtjes nog steeds minder dan wat de goedkope uurtjes kosten. (Glazenbol statement)

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 24-04 19:15
BramT schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:38:
[...]

Ik heb nog geen manier gezien in (reviews van) de app om zaken regelen met tijdschema's of zoiets. Dus dat zal via HA/Homey moeten inderdaad. Ben ik ook van plan, met m'n oost/west opstelling ben ik ook in de 'dure' uurtjes nog aardig wat aan het produceren.

Na dit jaar wordt dat veel minder relevant overigens. Dan krijg je 'vaak' voor de dure uurtjes nog steeds minder dan wat de goedkope uurtjes kosten. (Glazenbol statement)
Ja klopt maar er zit nog steeds extra marge in als je meer export dan importeert dan kan je tot een uur of 12 exporteren en daarna accu laden en dan accu vol weer exporteren. Is maar een klein bedrag maar als het 50 p/j is x10j is het toch weer 500 euro ( 2kwh accu😅😂)

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
Dat is alleen waar als het verschil groot genoeg is om de inefficiëncy te overbruggen van de batterij :-).

Maar als je (bij onvoldoende PV) je batterij volgooit inde daluren vanaf het net dan maak je nog steeds "winst" door tijdens de dure uren je batterij te gebruiken i.p.v. netstroom. Dat is een use case die voor iedereen gaat gelden vanaf 2028.

  • marcel_72
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 29-04 15:36
Ik heb een solidflex staan 10,8 kWh maar wat betreft temperatuur valt het best mee.
Ik heb hem nog niet hoger gezien dan 34 graden tijdens laden.
En deze staat op laden 2400 watt en ontladen het zelfde.
Voor nu werkt het prima en er zijn zeker puntjes die indevolt of middels HA bijgeschaafd kunnen worden.
Vindt mooi systeem ook al is het nog redelijk onbekend

  • trabajarbj
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:10
Ik heb met veel belangstelling jullie leerzame posts over de temperatuur gevolgd! Voor mij is de 'les' dat ik ga varieren met de laad-snelheid. Ik heb een 4kWh (2+2) batterij met panelen die in de goede april/sept. maanden gemiddeld 15-20 kWh per dag leveren. Ruim de tijd dus om gedurende de dag de batterij te vullen. Voor mij is het eigenlijk een kleine moeite om bij de ochtendkoffie het laadvermogen in te stellen, afhankelijk van het aantal verwachte uren zon. Zeker in de zomer zou daarmee de temperatuur behoorlijk laag kunnen blijven.
(ik heb overigens een vast contract waarbij ik niet op de prijs per kwartier/uur hoef te letten).

  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

Inmiddels draait de indevolt batterij met semi solid state hier prima. vol bij zon en ontladen in de avond.
Maar een vraag zit met toch wel dwars. In de app "ziet" hij de zonnepanelen energie helemaal niet.
Dat zorgt een soms wat vreemde resulaten in de app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T09EfT_gpp4GOzJos6onlmpRWaA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oT9bKIzLVMmWBQ0si3cAZpuD.jpg?f=fotoalbum_large

Copyright and left by SED...


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:32:
Inmiddels draait de indevolt batterij met semi solid state hier prima. vol bij zon en ontladen in de avond.
Maar een vraag zit met toch wel dwars. In de app "ziet" hij de zonnepanelen energie helemaal niet.
Dat zorgt een soms wat vreemde resulaten in de app.
[Afbeelding]
Heb je de omvormer wel toegevoegd in de app?

  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

Ja p1 solarman ziet indevolt en indevolt ziet p1 solarman

Copyright and left by SED...


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:53:
Ja p1 solarman ziet indevolt en indevolt ziet p1 solarman
solarman is geen omvormer. Veel omvormers kun je toevoegen als device.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 29-04 17:09

thaMini

Tool !!

Zijn er meer mensen die half-NOM willen draaien?
Dus alleen verbruik matchen zodra er verbruik is. Maar opladen met PV mee wachten tot een bepaalde prijs.
Of is dat de nieuwe AI modus waar je hier en daar iets over leest?

Be small, act BIG.


  • Nanuk
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 29-04 08:19
thaMini schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 15:58:
Zijn er meer mensen die half-NOM willen draaien?
Dus alleen verbruik matchen zodra er verbruik is. Maar opladen met PV mee wachten tot een bepaalde prijs.
Of is dat de nieuwe AI modus waar je hier en daar iets over leest?
Ik heb net in HA iets in elkaar gefrutseld waarvan ik nog moet zien of het werkt.
Tot 8.00 uur gewoon NOM, dan de batterij legen op het net. Netjes tot 13.00 wachten en dan de batterij laden. Vanaf 16.00 weer gewoon NOM.

PV uitzetten heb ik nog geen voorziening voor en ik wil morgen wel op stap.

  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

gjcvro schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 15:00:
[...]

solarman is geen omvormer. Veel omvormers kun je toevoegen als device.
De indevolt batterij heeft de omvormer aan boord.. zien elkaar twee richtingen op.

Copyright and left by SED...


  • Deantjuh
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 28-04 19:26
gjcvro schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:40:
[...]

Heb je de omvormer wel toegevoegd in de app?
Deze was ik ook vergeten. Idd eerst toevoegen bij "Energie Integratie" en dan als apparaat omvormer selecteren.

  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

Ah nu snap ik wat je bedoelde met omvormer. Ik gebruik enphase (micro-omvomers) en die zit er niet bij. Maar omdat andere p1 meter ( https://smartgateways.nl/...smart-meter-wifi-gateway/) probleemloos de solar en de andere bronnen ziet ging ik er van uit dat indevolt ook de data uit de p1 meter kan halen en tonen.
Dat is dus niet het geval?

Bij gegevensbron kan ik de p1 meter bijv niet kiezen. (daar staat alleen de thuis energie hub oftewel de Indervolt batterij.
ook de optie "last" heeft dus geen data en kan geen berekening maken.

[ Voor 21% gewijzigd door SED op 24-04-2026 17:33 ]

Copyright and left by SED...


  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 29-04 17:09

thaMini

Tool !!

Nanuk schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 16:39:
[...]

Ik heb net in HA iets in elkaar gefrutseld waarvan ik nog moet zien of het werkt.
Tot 8.00 uur gewoon NOM, dan de batterij legen op het net. Netjes tot 13.00 wachten en dan de batterij laden. Vanaf 16.00 weer gewoon NOM.

PV uitzetten heb ik nog geen voorziening voor en ik wil morgen wel op stap.
Ja ik drukte me misschien niet goed uit. Maar zo lang de prijzen “hoog” zijn wil ik graag PV naar het net hebben. Maar mocht er toevallig een grote verbruiker inschakelen dan wel graag dat even compenseren uit de batterij. En dan pas laden uit PV of uit net als de prijzen nog lager zijn.

Be small, act BIG.


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:25:
Ah nu snap ik wat je bedoelde met omvormer. Ik gebruik enphase (micro-omvomers) en die zit er niet bij. Maar omdat andere p1 meter ( https://smartgateways.nl/...smart-meter-wifi-gateway/) probleemloos de solar en de andere bronnen ziet ging ik er van uit dat indevolt ook de data uit de p1 meter kan halen en tonen.
Dat is dus niet het geval?

Bij gegevensbron kan ik de p1 meter bijv niet kiezen. (daar staat alleen de thuis energie hub oftewel de Indervolt batterij.
ook de optie "last" heeft dus geen data en kan geen berekening maken.
Hij haalt de data ook uit de P1 meter, maar weet niet waar die stroom vandaan komt. Dus is het gewoon netinvoer of uitvoer. want dat is het enige dat de P1 meter ziet.

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 16:40:
[...]

De indevolt batterij heeft de omvormer aan boord.. zien elkaar twee richtingen op.
Klopt, maar je kunt ook b.v. een Solaredge omvormer en een Goodwe omvormer toevoegen, zodat hij wat beter weet wat er opgewekt wordt. Ik ging er van uit dat het niet ging over de on board omvormer.

  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

Te hopen dat er een ondersteuning komt voor enphase dan maar. Nu zijn er maar een paar merken toe te voegen.

Copyright and left by SED...


  • Joeri
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06:43
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 19:35:
Te hopen dat er een ondersteuning komt voor enphase dan maar. Nu zijn er maar een paar merken toe te voegen.
Ik heb een APsystems PVset, de koppeling met indevolt is er helaas ook niet.
Reactie van indevolt:
Our R&D team is currently evaluating the feasibility of data integration with APsystems. Since the APsystems platform is fee‑based, the associated integration costs are relatively high. Development and assessment are still ongoing, and we are unable to provide a clear conclusion at this time. Any further updates will be announced through our official social media channels.

In the meantime, you can use two smart meters: one to monitor household consumption data, and another to measure the PV generation data from your APsystems inverter. In the future, our smart plug will also support the function of measuring PV generation data.
Ik overweeg nu een shelly CT klem. Die lijkt toegevoegd te kunnen worden in de indevolt app.
Iemand ervaring met zo'n CT klem icm de batterij app?

  • Gijs4
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 19:39
Deantjuh schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 16:47:
[...]

Deze was ik ook vergeten. Idd eerst toevoegen bij "Energie Integratie" en dan als apparaat omvormer selecteren.
Dat is handig om te doen inderdaad.

Iemand een idee waar ik de API-sleutel van mijn SolarEdge omvormer kan vinden?
Edit: Waarschijnlijk kan ik deze zelf niet zien, dus heb de installateur een bericht gestuurd om e.e.a. open te zetten.

[ Voor 14% gewijzigd door Gijs4 op 25-04-2026 12:53 ]


  • marcel_72
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 29-04 15:36
Ik weet dat ze ermee bezig zijn met diverse merken

Zie onderstaande reactie welke ik van de week ontving

Hello Marcel,

After a period of effort and experimentation, the R&D team indicated that they can attempt to integrate with *Enphase* next week and then *hoymiles* .

*Fronius and APS* are currently still finding integration solutions

And for *SMA* ,


Best regards
Indevolt Nele,

  • trabajarbj
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:10
Sinds een paar maanden heb de Powerflex 2000 Eco 2+2kWh. Ergens heb ik wel snel spijt gekregen dat ik niet de hybride versie heb gekocht, gezien de mogelijk onzekere tijden. Naast de reguliere panelen op het dak heb ik namelijk ook nog 2 goed bereikbare panelen met stekker op het dak van m'n keuken. Deze week zag ik een leuke aanbieding bij Indevolt voor de (kleine, portable) BK1600 met directe aansluiting van panelen (€449 - €20 korting omdat ik al een P1-meter heb). Deze BK1600 in een impuls gekocht en vanochtend super makkelijk een cluster gemaakt met de Powerflex.
Maar mijn vraag is gericht op de mogelijk onzekere tijden: als ik de cluster ophef, de 2 'keuken'panelen direct op de BK1600 aansluit (MPPT-ingang), en ik de Powerflex 2000 aansluit op het noodstopcontact van de BK1600 --> zou ik dan beide batterijen tegelijk opladen?

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 22:29
trabajarbj schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 17:03:
Sinds een paar maanden heb de Powerflex 2000 Eco 2+2kWh. Ergens heb ik wel snel spijt gekregen dat ik niet de hybride versie heb gekocht, gezien de mogelijk onzekere tijden. Naast de reguliere panelen op het dak heb ik namelijk ook nog 2 goed bereikbare panelen met stekker op het dak van m'n keuken. Deze week zag ik een leuke aanbieding bij Indevolt voor de (kleine, portable) BK1600 met directe aansluiting van panelen (€449 - €20 korting omdat ik al een P1-meter heb). Deze BK1600 in een impuls gekocht en vanochtend super makkelijk een cluster gemaakt met de Powerflex.
Maar mijn vraag is gericht op de mogelijk onzekere tijden: als ik de cluster ophef, de 2 'keuken'panelen direct op de BK1600 aansluit (MPPT-ingang), en ik de Powerflex 2000 aansluit op het noodstopcontact van de BK1600 --> zou ik dan beide batterijen tegelijk opladen?
Als je mijn buurman was konden we ruilen, ik heb een powerflex hybrid maar gebruik de pv aansluitingen niet.

PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
trabajarbj schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 17:03:
Sinds een paar maanden heb de Powerflex 2000 Eco 2+2kWh. Ergens heb ik wel snel spijt gekregen dat ik niet de hybride versie heb gekocht, gezien de mogelijk onzekere tijden. Naast de reguliere panelen op het dak heb ik namelijk ook nog 2 goed bereikbare panelen met stekker op het dak van m'n keuken. Deze week zag ik een leuke aanbieding bij Indevolt voor de (kleine, portable) BK1600 met directe aansluiting van panelen (€449 - €20 korting omdat ik al een P1-meter heb). Deze BK1600 in een impuls gekocht en vanochtend super makkelijk een cluster gemaakt met de Powerflex.
Maar mijn vraag is gericht op de mogelijk onzekere tijden: als ik de cluster ophef, de 2 'keuken'panelen direct op de BK1600 aansluit (MPPT-ingang), en ik de Powerflex 2000 aansluit op het noodstopcontact van de BK1600 --> zou ik dan beide batterijen tegelijk opladen?
Er was toch een type omvormer wat je rechtstreeks op de accu aan kon sluiten, een stekkeromvormer?

Edit : dit zocht ik:
De SolidFlex 2000 ECO is compatibel met 99% van de micro-omvormers en maakt een maximaal vermogen tot 2400W mogelijk. Het werkt efficiënt en benut je energie optimaal.

[ Voor 8% gewijzigd door gjcvro op 25-04-2026 18:26 ]


  • Joske59
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 05:45
SED schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:32:
Inmiddels draait de indevolt batterij met semi solid state hier prima. vol bij zon en ontladen in de avond.
Maar een vraag zit met toch wel dwars. In de app "ziet" hij de zonnepanelen energie helemaal niet.
Dat zorgt een soms wat vreemde resulaten in de app.
[Afbeelding]
Ik heb zelfde probleem met een SMA SB5000-20 omvormer,

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Joske59 schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 18:35:
[...]

Ik heb zelfde probleem met een SMA SB5000-20 omvormer,
Ja, heb ik ook nog 1, SMA, van de oude stempel met alleen bluetooth connectie. Naja, ze heel veel maakt het me ok niet uit dat ik de ene omvormer mis. Belangrijkst is toch gewoon de P1 meting.

  • Gr33nfield
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 26-04 09:59
Mogelijk is de vraag al gesteld. Maar ik heb de powerflex2000 8kw nu enkele maanden en hijndoet het prima. Nu helemaal de zon meer schijnt draai ik bijna 0 op de meter. Ik heb alleen regelmatig in de ochtend nog 60% vol wat ik eigenlijk terug het net wil op gooien voordat de zon weer gaat schijnen. Ik krijg het niet voor elkaar dat de accu terug gaat leveren. Hij compenseert alleen mn verbruik.

Iemand ideeën?

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
Real Time Mode en dan op "Discharge" instellen met target SOC. Dat kan vanaf de app (handmatig) en de verwachting is dat dit vanaf 2026.5 ook via de core Home Assistant integratie kan (dus dat kan je het makkelijk automatiseren).

  • Gr33nfield
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 26-04 09:59
Ahh ok ik zie het. Je kunt er dan geen tijd aanhangen dus..Hij gooit alles leeg tot het gewenste niveau.

  • Nanuk
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 29-04 08:19
Xirt schreef op zondag 26 april 2026 @ 09:07:
Real Time Mode en dan op "Discharge" instellen met target SOC. Dat kan vanaf de app (handmatig) en de verwachting is dat dit vanaf 2026.5 ook via de core Home Assistant integratie kan (dus dat kan je het makkelijk automatiseren).
Jammer dat het er niet een week eerder is. Maar goed, jij doet je best en dat waardeer ik enorm.

  • IkEb
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 06:29
Is het mogelijk om ipv van mijn homewizard p1 aan te bieden aan de indevolt om een eigen sensor vanuit homeassistant?

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
Zover ik weet is dat (nog) niet mogelijk.
Nanuk schreef op zondag 26 april 2026 @ 10:00:
[...]

Jammer dat het er niet een week eerder is. Maar goed, jij doet je best en dat waardeer ik enorm.
HA zit wat betreft nieuwe features nu eenmal vast aan een maandelijkse cyclus (wat op zich juist prima is): deze PR is inmiddels twee maanden "in the works", maar is gisteravond geapproved dus ik wacht nu op het mergen :).

  • trabajarbj
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:10
gjcvro schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 18:21:
[...]

Er was toch een type omvormer wat je rechtstreeks op de accu aan kon sluiten, een stekkeromvormer?

Edit : dit zocht ik:

[...]
Blijkt dat ik toch niet van tevoren de specificaties goed heb gelezen: het is inderdaad mogelijk om de Powerflex Eco te laden vanuit de stekkerbatterij via het noodstopcontact. Bedankt voor de tip! Zojuist getest, werkt prima (nadat ik wel pas na 10 minuten besefte dat je de by-pass moet aanzetten). Ik begrijp dat binnenkort nog de 'eilandmodus' beschikbaar moet komen, waarbij het laden ook lukt indien de Powerflex niet op het net is aangesloten.
De BK1600 heb ik dus deels op verkeerde gronden gekocht, maar: 1,6kWh tegen een mooie prijs is altijd welkom, ik kan nu met een hoger wattage ontladen via de cluster en met het lage gewicht/draagbeugel beschik ik over mobiele stroom.

  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
trabajarbj schreef op maandag 27 april 2026 @ 11:19:
[...]

Blijkt dat ik toch niet van tevoren de specificaties goed heb gelezen: het is inderdaad mogelijk om de Powerflex Eco te laden vanuit de stekkerbatterij via het noodstopcontact. Bedankt voor de tip! Zojuist getest, werkt prima (nadat ik wel pas na 10 minuten besefte dat je de by-pass moet aanzetten). Ik begrijp dat binnenkort nog de 'eilandmodus' beschikbaar moet komen, waarbij het laden ook lukt indien de Powerflex niet op het net is aangesloten.
De BK1600 heb ik dus deels op verkeerde gronden gekocht, maar: 1,6kWh tegen een mooie prijs is altijd welkom, ik kan nu met een hoger wattage ontladen via de cluster en met het lage gewicht/draagbeugel beschik ik over mobiele stroom.
Ik lees dat toch anders in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7eBBElADZN3Zbk5Vfdd2FRavWo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sJS8raEqVojcB9c0W9547deF.png?f=fotoalbum_large
bron
At this time, the PV input will be provided
to the load through the micro-inverter
Dus het vermogen kan vanuit het noodstroom stopcontact doorgegeven worden naar de AC/normale input kant .. maar nergens staat dat je er ook de batterij mee kan opladen. Volgens mij alleen een pass-through tot een max van 2400W.

  • trabajarbj
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:10
Voordat ik mn testje vanochtend ging doen, had ik de review van Energienerds gelezen waarin zij aangeven dat zij de Powerflex konden opladen via het noodstopcontact: https://energienerds.nl/i...-2000-eco-review#off-grid
Nou besef ik dat het bovenstaande natuurlijk ook niet de waarheid hoeft te zijn. Daarom heb ik de vraag uitgezet bij Indevolt.
Overigens lijkt het gebruik van deze mogelijkheid in een on-grid situatie niet echt waardevol: je spaart er hooguit een stopcontact mee uit, maar het kost je wel weer extra energie om het noodstopcontact actief te houden. In een off-grid, eiland modus situatie wordt het m.i. wel heel zinvol om de batterij op te kunnen laden ipv alleen maar een pass-through functie. Anders zou je alleen maar stroom hebben op de momenten dat de panelen iets opleveren + qua wattage ben je beperkt tot het maximum van de 2 panelen.

[ Voor 55% gewijzigd door trabajarbj op 27-04-2026 19:19 ]


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
trabajarbj schreef op maandag 27 april 2026 @ 19:05:
Voordat ik mn testje vanochtend ging doen, had ik de review van Energienerds gelezen waarin zij aangeven dat zij de Powerflex konden opladen via het noodstopcontact: https://energienerds.nl/i...-2000-eco-review#off-grid
Nou besef ik dat het bovenstaande natuurlijk ook niet de waarheid hoeft te zijn. Daarom heb ik de vraag uitgezet bij Indevolt.
Overigens lijkt het gebruik van deze mogelijkheid in een on-grid situatie niet echt waardevol: je spaart er hooguit een stopcontact mee uit, maar het kost je wel weer extra energie om het noodstopcontact actief te houden. In een off-grid, eiland modus situatie wordt het m.i. wel heel zinvol om de batterij op te kunnen laden ipv alleen maar een pass-through functie. Anders zou je alleen maar stroom hebben op de momenten dat de panelen iets opleveren + qua wattage ben je beperkt tot het maximum van de 2 panelen.
Zonder een grid kan je met een generator of andere stroombron via de zelfde ingang die je normaal gebruikt de Indevolt opladen. (Getest bij de overbuurman).
Je moet dan wel de Indevolt App verbinden via de Bluetooth/directe verbinding om de juiste configuratie te activeren.

  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
Mijn PR voor actions is vandaag gemerged, dus deze zou in 2026.5 moeten gaan zitten: https://github.com/home-assistant/core/pull/163578 . Verder niet veel bijzonders, want ik verwacht niet dat ik al mijn opgelijnde wijzigingen er nog in ga krijgen (eerstvolgende wijzigingen: boost quality scale naar silver, boost API library (in potlood support voor "SF-1200"), add binary sensors met voornamelijk heating state per batterij)

  • RT_Ned
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-04 00:15
Ook ik deel graag mijn ervaring met de Indevolt SolidFlex 2000.

Ik heb het systeem rechtstreeks bij Indevolt gekocht, inclusief één uitbreidingsaccu. Daarnaast heb ik een Shelly Pro 3Em aangeschaft, omdat mijn bestaande P1‑meter met een update-interval van 10 seconden te traag was.

De accu staat bij mij in de schuur, welke is aangesloten op een aparte aardlekschakelaar. Verder zitten er geen noemenswaardige verbruikers op deze groep. Daarom ben ik aan het kijken of het veilig mogelijk is om voorbij de huidige 800 watt ontlaadgrens te gaan.

Op de schuur liggen drie DMEG‑zonnepanelen van 465 Wp per stuk, die direct op de accu zijn aangesloten.

Het doel van deze set‑up was om zoveel mogelijk “0 op de meter” te draaien, en dat lukt eigenlijk verrassend goed. Grote verbruikers zoals de kookplaat, waterkoker, droger en wasmachine zorgen uiteraard voor pieken waar de accu niet volledig tegenop kan. Gedurende de dag zie ik echter dat het rustverbruik meestal tussen de 0 en 15 watt ligt. Ik gebruik een kleine buffer om te voorkomen dat er onnodig wordt teruggeleverd.

Het systeem werkt inmiddels erg mooi. De zonnepanelen compenseren het huisverbruik direct via de omvormer in de accu. Wat overblijft wordt opgeslagen in de accu, en zodra deze vol is, wordt het overschot teruggeleverd aan het net.

Al met al ben ik zeer tevreden met deze opstelling!

  • buutvrij
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:00
Hier nu 3 weken een Powerflex Hybrid in huis, alleen AC gekoppeld met helaas ook een oude (1x per 10 sec P1 lezing) meter. Ik wil NoM maar zoals eerder aangegeven zwalkt 'ie alle kanten op, niet in de buurt van NoM.
Moet ik ook met een CT-klem gaan werken ipv een P1 lezer? En zo ja welke? Is een 1 x 35 amp aansluiting met ombouw naar 3 fase in het verschiet. Alvast dank voor meedenken!

  • Wallie
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:34

Wallie

Herr

buutvrij schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 23:48:
Hier nu 3 weken een Powerflex Hybrid in huis, alleen AC gekoppeld met helaas ook een oude (1x per 10 sec P1 lezing) meter. Ik wil NoM maar zoals eerder aangegeven zwalkt 'ie alle kanten op, niet in de buurt van NoM.
Moet ik ook met een CT-klem gaan werken ipv een P1 lezer? En zo ja welke? Is een 1 x 35 amp aansluiting met ombouw naar 3 fase in het verschiet. Alvast dank voor meedenken!
Ik woon in een Stedin gebied en heb ook een oude meter (per 10 sec data). Heb geïnformeerd wat een nieuwe meter kost: €66 euro slechts! Mogelijk bij jou dus ook zoiets, doe er je voordeel mee.

Dat is niet gênant, dat is professioneel.


  • johnhemmers
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 19:06
Xirt schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 00:01:
Mijn PR voor actions is vandaag gemerged, dus deze zou in 2026.5 moeten gaan zitten: https://github.com/home-assistant/core/pull/163578 . Verder niet veel bijzonders, want ik verwacht niet dat ik al mijn opgelijnde wijzigingen er nog in ga krijgen (eerstvolgende wijzigingen: boost quality scale naar silver, boost API library (in potlood support voor "SF-1200"), add binary sensors met voornamelijk heating state per batterij)
Voor mij maakt deze PR/ de kwaliteit van de HA integratie Indevolt tot het meest interessante stekker batterij systeem op de markt, lijkt tijd om erop over te stappen - realtime charge/ discharge met een target SOC nu dus beschikbaar in HA, top, veel dank!

[ Voor 5% gewijzigd door johnhemmers op 29-04-2026 09:31 ]


  • bitflusher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 29-04 11:14

bitflusher

flushed die *** pc

buutvrij schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 23:48:
Hier nu 3 weken een Powerflex Hybrid in huis, alleen AC gekoppeld met helaas ook een oude (1x per 10 sec P1 lezing) meter. Ik wil NoM maar zoals eerder aangegeven zwalkt 'ie alle kanten op, niet in de buurt van NoM.
Moet ik ook met een CT-klem gaan werken ipv een P1 lezer? En zo ja welke? Is een 1 x 35 amp aansluiting met ombouw naar 3 fase in het verschiet. Alvast dank voor meedenken!
Krijg je geen nieuwe meter bij de overgang van 1 naar 3 fase? Een nieuwe zal meteen de 1 sec meter zijn.

****************************************************************


  • Martijn02
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 29-04 15:37

Martijn02

/* No Comment */

bitflusher schreef op woensdag 29 april 2026 @ 11:14:
Krijg je geen nieuwe meter bij de overgang van 1 naar 3 fase? Een nieuwe zal meteen de 1 sec meter zijn.
Ik wel (inmiddels 3 jaar geleden)

  • buutvrij
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:00
Bedankt voor de reactie's. Een nieuwe meter kost € 104,- (of over op 3 fasen met automatisch een nieuwe meter) heb ik zeker bedacht, maar lost dat het probleem afdoende op? Gister weer eens op 'eigen verbruik' gezet maar dan gaat 'ie vrolijk 1200W aan het net leveren terwijl er 2000W PV binnenkomt. En dan heen & weer tussen laden/ontladen totdat het s'avonds rustig wordt qua vraag en aanbod.

  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:01

Antonio di

a mi me dijeron que si

buutvrij schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 23:48:
Hier nu 3 weken een Powerflex Hybrid in huis, alleen AC gekoppeld met helaas ook een oude (1x per 10 sec P1 lezing) meter. Ik wil NoM maar zoals eerder aangegeven zwalkt 'ie alle kanten op, niet in de buurt van NoM.
Moet ik ook met een CT-klem gaan werken ipv een P1 lezer? En zo ja welke? Is een 1 x 35 amp aansluiting met ombouw naar 3 fase in het verschiet. Alvast dank voor meedenken!
In 2027 komt er een nieuwe universele slimme meter, geschikt voor 1 en 3 fase en met een stroom meet-deel en een vervangbaar "slimme electronica" deel (1 sec. doorgifte stroom verbruik, iedere 5 min. gas verbruik). De spec's zijn nog niet publiekelijk bekend (zover ik weet) . Met CT-klemmen hou je alles zelf in de hand!

Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.


  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03:46
Bij ons kwam er een nieuwe meter in ivm wegvallen 2G. We hadden al een digitale meter, maar die was nog niet geschikt voor terugleveren due een nieuwe in 2012 geplaatst.. En nou dus weer een nieuwe ivm wegvallen 2G. beide keren gratis, dat wel, maar blijft toch apart.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 29-04 17:09

thaMini

Tool !!

Ik heb ondertussen nu de AI-modus werkend. En het is ook gelukt de Solaredge en Goodwe te koppelen.
Dus ik laat me verrassen hoe goed dit gaat werken.
En anders wordt het iets knutselen in Home Assistant.

Be small, act BIG.


  • Xirt
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:04
De release candidate is uit: HA 2026.5 heeft een aantal updates voor Indevolt die een beetje verstopt zitten in de “lange lijst” van de release notes (hier). Als we de onzichtbare codeverbeteringen buiten beschouwing laten, is het volgende toegevoegd:
  • Realtime Control (acties): laden / ontladen
  • Binaire sensoren: status van de meter connectie en apparaat-/batterijverwarmingsstatussen
  • Ondersteuning voor SF1200 (beta – feedback wordt gewaardeerd)
  • FIX: Dubbele sensor “Rated Capacity” is hernoemd naar “Discharge Limit” voor BK1600
En hiermee hoop ik de weg vrij gemaakt te hebben voor verdere verbeteringen/uitbreidingen.
Pagina: 1 ... 16 17 Laatste