Hallo Tweakers,
Ik heb een vraag over warmtepomp dimensionering en zou graag jullie technische mening horen. Ik heb het gevoel dat mijn aannemer een te kleine warmtepomp heeft geïnstalleerd, maar wil graag objectieve feedback of dit klopt volgens Nederlandse normen.
Situatie:
Nieuwbouw woning: 90m² gebruiksoppervlak, opgeleverd januari 2025
Bouwvergunning: December 2020 (dus EPC 0,4 eis van toepassing)
Isolatie: Conform 2020 nieuwbouwstandaard, Rc-waardes ruim boven minimum
Ventilatie: Type C ventilatie (mechanische afzuiging)
Verwarming: Inventum Modul-AIR All-E 1.700W warmtepomp + elektrische bijverwarming
Technische Gegevens:
De aannemer heeft een warmteverliesberekening gemaakt met de volgende uitkomst:
Warmtebehoefte bij -10°C: 4.035W
Geïnstalleerde warmtepomp: 1.700W vermogen bij -10°C
Dekking: 1.700W ÷ 4.035W = 42% bij -10°C
Mijn Vraag:
Is een warmtepomp die 42% van de warmtebehoefte dekt bij -10°C conform Nederlandse ISSO-normen?
Ik heb wat research gedaan en vind:
ISSO-publicatie 51/53: Dimensionering op -10°C buitentemperatuur
Bèta-factor methodiek: ISSO adviseert bèta-factor 0,6-0,8 (60-80% dekking)
Nederlandse formule: Vereist vermogen = Warmteverlies ÷ 1,3 = 4.035W ÷ 1,3 = 3.104W minimum
Volgens deze berekeningen zou ik minimaal een 3.100W warmtepomp moeten hebben.
Concrete Vragen:
Klopt mijn interpretatie van ISSO-normen? Vereist Nederlandse praktijk 60-80% dekking bij -10°C?
Is bèta-factor 0,42 acceptabel voor een all-electric nieuwbouwwoning?
Welke gevolgen heeft dit praktisch? Hoeveel bijverwarming is realistisch met deze onderdimensionering?
EPC-impact: Kan onderdimensionering de vergunde EPC 0,4 in gevaar brengen?
Extra Context:
Woning heeft 1.500W zonnepanelen als compensatie
Aannemer claimt dat bijverwarming "normaal" is bij warmtepompen
Ik betwijfel dit percentage bijverwarming (58% tekort lijkt extreem)
Wat Ik Zoek:
Objectieve technische feedback van mensen met ervaring in warmtepomp dimensionering. Ben ik terecht ontevreden of valt dit binnen normale marges?
Alvast bedankt voor jullie input!
Tech specs:
Huis: Tussenwoning, nieuwbouw 2025, 90m² GO
Isolatie: Spouwmuur + 10cm EPS, vloerisolatie 10cm
Ramen: HR++ triple glas, Uw ≤ 1,1
Luchtdichtheid: n50 ≤ 1,5 (conform Bouwbesluit)
Warmtepomp: Inventum Modul-AIR All-E, lucht/water, 1.700W bij -10°C
Afgiftesysteem: Lage temperatuur vloerverwarming
Ik heb een vraag over warmtepomp dimensionering en zou graag jullie technische mening horen. Ik heb het gevoel dat mijn aannemer een te kleine warmtepomp heeft geïnstalleerd, maar wil graag objectieve feedback of dit klopt volgens Nederlandse normen.
Situatie:
Nieuwbouw woning: 90m² gebruiksoppervlak, opgeleverd januari 2025
Bouwvergunning: December 2020 (dus EPC 0,4 eis van toepassing)
Isolatie: Conform 2020 nieuwbouwstandaard, Rc-waardes ruim boven minimum
Ventilatie: Type C ventilatie (mechanische afzuiging)
Verwarming: Inventum Modul-AIR All-E 1.700W warmtepomp + elektrische bijverwarming
Technische Gegevens:
De aannemer heeft een warmteverliesberekening gemaakt met de volgende uitkomst:
Warmtebehoefte bij -10°C: 4.035W
Geïnstalleerde warmtepomp: 1.700W vermogen bij -10°C
Dekking: 1.700W ÷ 4.035W = 42% bij -10°C
Mijn Vraag:
Is een warmtepomp die 42% van de warmtebehoefte dekt bij -10°C conform Nederlandse ISSO-normen?
Ik heb wat research gedaan en vind:
ISSO-publicatie 51/53: Dimensionering op -10°C buitentemperatuur
Bèta-factor methodiek: ISSO adviseert bèta-factor 0,6-0,8 (60-80% dekking)
Nederlandse formule: Vereist vermogen = Warmteverlies ÷ 1,3 = 4.035W ÷ 1,3 = 3.104W minimum
Volgens deze berekeningen zou ik minimaal een 3.100W warmtepomp moeten hebben.
Concrete Vragen:
Klopt mijn interpretatie van ISSO-normen? Vereist Nederlandse praktijk 60-80% dekking bij -10°C?
Is bèta-factor 0,42 acceptabel voor een all-electric nieuwbouwwoning?
Welke gevolgen heeft dit praktisch? Hoeveel bijverwarming is realistisch met deze onderdimensionering?
EPC-impact: Kan onderdimensionering de vergunde EPC 0,4 in gevaar brengen?
Extra Context:
Woning heeft 1.500W zonnepanelen als compensatie
Aannemer claimt dat bijverwarming "normaal" is bij warmtepompen
Ik betwijfel dit percentage bijverwarming (58% tekort lijkt extreem)
Wat Ik Zoek:
Objectieve technische feedback van mensen met ervaring in warmtepomp dimensionering. Ben ik terecht ontevreden of valt dit binnen normale marges?
Alvast bedankt voor jullie input!
Tech specs:
Huis: Tussenwoning, nieuwbouw 2025, 90m² GO
Isolatie: Spouwmuur + 10cm EPS, vloerisolatie 10cm
Ramen: HR++ triple glas, Uw ≤ 1,1
Luchtdichtheid: n50 ≤ 1,5 (conform Bouwbesluit)
Warmtepomp: Inventum Modul-AIR All-E, lucht/water, 1.700W bij -10°C
Afgiftesysteem: Lage temperatuur vloerverwarming