Hallo allemaal,
Ik woon in een nieuwbouwwoning van een jaar oud en het is mij opgevallen dat, ook al zijn we enorm zuinig, onze warmtepompinstallatie enorm veel energie verbruikt. Normaal gesproken zou je denken dat een warmtepomp juist energie moet besparen, maar zodra ik de verwarming ook maar een beetje aanzet, is de eindrekening ontzettend hoog.
Ik ben zelf al op onderzoek gegaan en heb een aantal dingen gevonden waarvan ik me afvraag of ze wel goed zijn.
Om een duidelijk beeld te schetsen van de situatie zijn hier de volgende specificaties:
We wonen met 2 personen in huis en douchen 5 minuten per keer op max 40 graden. We gebruiken amper tot nooit de warme kraan en zetten de verwarming ivm de hoge kosten op 18 graden.
Zodra we de verwarming op 20 graden zetten, dan hebben we een bizar hoog verbruik aan het einde van de maand.
Nu ben ik zelf gaan testen en het eerste wat mij opviel, is de doorstromer. In de status van het menu zie ik dat zodra ik de verwarming aanzet, de doorstromer aangaat en ook aan blijft totdat de temperatuur is bereikt. Dit verbruikt dus 3.5 kW aan energie, wat ik ook terugzie als ik in de meterkast kijk naar het actuele verbruik.
Echter, wanneer ik de verwarming uitzet en de douche aanzet, blijft de doorstromer uit en wordt er gebruik gemaakt van de boiler. Als ik lang genoeg en warm genoeg douche, zie ik de temperatuurmeter van de boiler zakken.
Het gekke is dus dat de doorstromer niet eens aangaat als de boiler bijna leeg is van het douchen, maar wel meteen aangaat als de verwarming aanstaat. Dit zorgt in mijn ogen voor de hoge energiekosten.
Nu denk ik dat de doorstromer niet goed is aangesloten. Zoals ik het begrijp, werkt de doorstromer als een backup voor als de boiler en warmtepomp niet kunnen bijbenen en dan gaat de doorstromer aan om warm water te kunnen leveren, vooral voor de douche.
2 buren hebben dezelfde warmtepomp-combinatie met boiler, en bij allemaal gebeurt hetzelfde, alleen één daarvan heeft ook een hoge energierekening, en de andere niet. Alleen degene waarbij er geen hoog verbruik is, is de begane grond kleiner, namelijk 73m², dus is mijn vermoeden dat bij hun het verbruik minder merkbaar is omdat de vloer sneller op temperatuur is.
Mijn vraag is dus eigenlijk: is het wel normaal dat de vloerverwarming wordt aangestuurd via de doorstromer? En ook dat de warmwaterkraan/douche alleen via de boiler werkt en geen doorstromer heeft als de boiler bijna leeg is? Ik zou haast denken dat de aansluitingen van douche en verwarming zijn omgedraaid.
Als ik in het menu de doorstromer helemaal uitzet, dan kan ik uren de verwarming aanzetten, maar dan stroomt er geen warm water naar beneden.
De monteur is al vaak bij de buren geweest om het hoge verbruik op te sporen maar die zegt niet te weten wat het probleem is. Daarom ben ik zelf gaan zoeken, en ik wil eerst zeker weten of ik wel gelijk heb, voordat ik de monteur bel.
Ik ben benieuwd of jullie misschien weten wat er aan de hand kan zijn of dat jullie misschien tips hebben om het energieverbruik te verminderen. Want ik vind het zo zonde om zoveel energie te verspillen, terwijl we juist een zuinigere woning wilden. Alvast bedankt voor jullie hulp en input!
Groeten,
Ferry
Ik woon in een nieuwbouwwoning van een jaar oud en het is mij opgevallen dat, ook al zijn we enorm zuinig, onze warmtepompinstallatie enorm veel energie verbruikt. Normaal gesproken zou je denken dat een warmtepomp juist energie moet besparen, maar zodra ik de verwarming ook maar een beetje aanzet, is de eindrekening ontzettend hoog.
Ik ben zelf al op onderzoek gegaan en heb een aantal dingen gevonden waarvan ik me afvraag of ze wel goed zijn.
Om een duidelijk beeld te schetsen van de situatie zijn hier de volgende specificaties:
- Huis: 97m² met vloerverwarming en kraan zonder bijverwarming op de begane grond en een douche met kraan op de 1e verdieping.
- Warmtepomp: Inventum Modul-AIR All-Electric. Met ingebouwde doorstromer die je kunt zetten op:
[1.5 kW, 3 kW en 4.5 kW]
en door middel van een slider kan instellen op:
[30°C tot 60°C] - Boiler: Inventum MAXTANK Modul-AIR, 180L met ingebouwd warmte-element van 2 kW
- De boiler kun je alleen instellen vanuit het menu van de warmtepomp, waarbij de CV voorrang heeft en de 2 kW warmte-element aanstaat. Je kunt de boiler instellen op
[ECO+ 45°C, ECO 55°C en COMFORT 65°C] - We hebben een draaiknop-thermostaat.
We wonen met 2 personen in huis en douchen 5 minuten per keer op max 40 graden. We gebruiken amper tot nooit de warme kraan en zetten de verwarming ivm de hoge kosten op 18 graden.
Zodra we de verwarming op 20 graden zetten, dan hebben we een bizar hoog verbruik aan het einde van de maand.
Nu ben ik zelf gaan testen en het eerste wat mij opviel, is de doorstromer. In de status van het menu zie ik dat zodra ik de verwarming aanzet, de doorstromer aangaat en ook aan blijft totdat de temperatuur is bereikt. Dit verbruikt dus 3.5 kW aan energie, wat ik ook terugzie als ik in de meterkast kijk naar het actuele verbruik.
Echter, wanneer ik de verwarming uitzet en de douche aanzet, blijft de doorstromer uit en wordt er gebruik gemaakt van de boiler. Als ik lang genoeg en warm genoeg douche, zie ik de temperatuurmeter van de boiler zakken.
Het gekke is dus dat de doorstromer niet eens aangaat als de boiler bijna leeg is van het douchen, maar wel meteen aangaat als de verwarming aanstaat. Dit zorgt in mijn ogen voor de hoge energiekosten.
Nu denk ik dat de doorstromer niet goed is aangesloten. Zoals ik het begrijp, werkt de doorstromer als een backup voor als de boiler en warmtepomp niet kunnen bijbenen en dan gaat de doorstromer aan om warm water te kunnen leveren, vooral voor de douche.
2 buren hebben dezelfde warmtepomp-combinatie met boiler, en bij allemaal gebeurt hetzelfde, alleen één daarvan heeft ook een hoge energierekening, en de andere niet. Alleen degene waarbij er geen hoog verbruik is, is de begane grond kleiner, namelijk 73m², dus is mijn vermoeden dat bij hun het verbruik minder merkbaar is omdat de vloer sneller op temperatuur is.
Mijn vraag is dus eigenlijk: is het wel normaal dat de vloerverwarming wordt aangestuurd via de doorstromer? En ook dat de warmwaterkraan/douche alleen via de boiler werkt en geen doorstromer heeft als de boiler bijna leeg is? Ik zou haast denken dat de aansluitingen van douche en verwarming zijn omgedraaid.
Als ik in het menu de doorstromer helemaal uitzet, dan kan ik uren de verwarming aanzetten, maar dan stroomt er geen warm water naar beneden.
De monteur is al vaak bij de buren geweest om het hoge verbruik op te sporen maar die zegt niet te weten wat het probleem is. Daarom ben ik zelf gaan zoeken, en ik wil eerst zeker weten of ik wel gelijk heb, voordat ik de monteur bel.
Ik ben benieuwd of jullie misschien weten wat er aan de hand kan zijn of dat jullie misschien tips hebben om het energieverbruik te verminderen. Want ik vind het zo zonde om zoveel energie te verspillen, terwijl we juist een zuinigere woning wilden. Alvast bedankt voor jullie hulp en input!
Groeten,
Ferry