• Sven2912
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20-11 13:40
Sharky2000 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 13:21:
[...]

Mag ik je vragen met wie van AlphaESS Nederland je dan contact hebt? Is dit AlphaESS.nl? In verband met de in hierboven geplaatst bericht heb ik nu contact eindelijk contact met een dame van de helpdesk van waarschijnlijk AlphaESS Benelux op een 0907 nummer, maar ik heb eigenlijk geen idee met wie ik nu aan het communiceren ben..
Ik heb inderdaad contact met alphaESS Benelux via de email. Verloopt tot nu toe behoorlijk voorspoedig. Ook ten tijde van de plaatsing verliep het als een zonnetje. Ik kan je het email adres in een persoonlijk bericht sturen indien gewenst?

11x Jinko cheetah 325wp/6x junio cheetah 335 /SE5000HD op zzo / 8kwh AlphaESS vitapower 3600AC


  • Hyena
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 05:40
VPP en meerdere base-units de app werkt niet; dit is een nieuwe BETA FW die uitkomt in Dec'26.

Deze is erg interessant als je in congestiegebied woont en extra vergoeding kan krijgen. Zijn er nog andere stekker batterijen die dit ook gaan krijgen?

Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé


  • Pim040
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20-11 20:21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iDeLVZaGtKzI0XrCtULPTkJcoZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EsKJWx021NyOxiChYBNalsWx.jpg?f=fotoalbum_large Vanavond zie ik ineens dat bij de slimme modus eigen verbruik de batterij aan het opladen en ontladen is terwijl er geen zon schijnt. Heel vreemd. Hiervoor werkte deze modus enkele dagen prima. Er was vandaag wel een firmware update volgens mij.

  • ShadowFrys
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 20-11 16:29
Vanochtend heeft mijn installateur een aardlekautomaat en een werkschakelaar geinstalleerd en de batterij aangesloten. In de app de limiet ontgrendeld, eenvoudig door zelf een handtekening te zetten en klaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pHmTKkmIDZJUFrj9JmngIy46xQk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7OxQUBaXrxCBC2Pp1Vu0blfX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MlDpzVUvh9T2nIFuyHLYN35Qetw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u3qJti4aiahEzkCyaUuXzNBD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M4DadRIq4X2LJIjMCNc4XYlcvV4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4sUmXlaCuYcv0W1f5WPKllt.jpg?f=fotoalbum_large

  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 20-11 14:30
Na vier installatiepogingen lijkt onze Alpha ESS G3-T10 met 9.3S batterij en Backup Box Plus eindelijk naar behoren te functioneren. Dit heeft wel wat voeten in de aarde gehad, en een deel van de tijd was de aansluiting ernstig in strijd met NEN 1010.

Vanaf de hoofdschakelaar in de groepenkast liep een parallele verbinding naar zowel Backup Box Plus (grid-zijde) als de aardlekschakelaars, de load-zijde van de Backup Box Plus was aangesloten op diezelfde aardlekschakelaars. Dit had twee gevolgen die wij zelf hebben moeten constateren:
  • Meetwaardes zoals weergegeven door de Alpha ESS app waren volledig onjuist, omdat de meeste stroom, buiten de backup box om, direct van grid naar load liep
  • Gesimuleerde test van backup-voorziening door uitschakelen hoofdschakelaar resulteerde in knipperende verlichting; backup box zag netuitval, ging backup-stroom leveren, zag deze backup-stroom op grid-input, schakelde backup stroom weer uit, backup box zag weer netuitval, ...
Dat laatste betekent hoogstwaarschijnlijk ook dat bij een daadwerkelijke netuitval de backup-stroom naar het net zou vloeien, met gevaar voor monteurs die aan het net werken.

Afhankelijk van de situatie zou dat een 'knipperende' of continue teruglevering kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat de backup box door de wegvloeiende stroom geen stabiele grid-input ziet, of doordat als bij-effect van de stroomstoring de grid-automaat in de backup box eruit is geslagen. Waarschijnlijk treedt dan alsnog de overload-beveiliging in werking, maar toch...

Bij ons is dit probleem inmiddels verholpen door de vierde installateur, maar de vraag is bij hoeveel anderen de eerdere installateurs dezelfde fout hebben gemaakt. Ik heb hier dan ook melding van gemaakt bij zowel leverancier als netbeheerder.

  • sl1000
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07:38
ruud1234821 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:28:
Na vier installatiepogingen lijkt onze Alpha ESS G3-T10 met 9.3S batterij en Backup Box Plus eindelijk naar behoren te functioneren. Dit heeft wel wat voeten in de aarde gehad, en een deel van de tijd was de aansluiting ernstig in strijd met NEN 1010.

Vanaf de hoofdschakelaar in de groepenkast liep een parallele verbinding naar zowel Backup Box Plus (grid-zijde) als de aardlekschakelaars, de load-zijde van de Backup Box Plus was aangesloten op diezelfde aardlekschakelaars. Dit had twee gevolgen die wij zelf hebben moeten constateren:
  • Meetwaardes zoals weergegeven door de Alpha ESS app waren volledig onjuist, omdat de meeste stroom, buiten de backup box om, direct van grid naar load liep
  • Gesimuleerde test van backup-voorziening door uitschakelen hoofdschakelaar resulteerde in knipperende verlichting; backup box zag netuitval, ging backup-stroom leveren, zag deze backup-stroom op grid-input, schakelde backup stroom weer uit, backup box zag weer netuitval, ...
Dat laatste betekent hoogstwaarschijnlijk ook dat bij een daadwerkelijke netuitval de backup-stroom naar het net zou vloeien, met gevaar voor monteurs die aan het net werken.

Afhankelijk van de situatie zou dat een 'knipperende' of continue teruglevering kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat de backup box door de wegvloeiende stroom geen stabiele grid-input ziet, of doordat als bij-effect van de stroomstoring de grid-automaat in de backup box eruit is geslagen. Waarschijnlijk treedt dan alsnog de overload-beveiliging in werking, maar toch...

Bij ons is dit probleem inmiddels verholpen door de vierde installateur, maar de vraag is bij hoeveel anderen de eerdere installateurs dezelfde fout hebben gemaakt. Ik heb hier dan ook melding van gemaakt bij zowel leverancier als netbeheerder.
toevallig installateurs in het noorden van het land?

  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 20-11 14:30
sl1000 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:31:
[...]

toevallig installateurs in het noorden van het land?
Nee, Zuid-Holland (al kwam één van hen uit omgeving Amsterdam als ik mij goed herinner, dus wellicht ook werkzaam in het noorden).

  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 09:24
Omdat de VitaPower nog volop in ontwikkeling is en het idee hier al is ontstaan voor een eigen topic, heb ik die even aangemaakt.

Alles over de AlphaESS VitaPower 3600AC

Even de krachten bundelen om het maximale uit de Vitapower te halen!

[ Voor 14% gewijzigd door Biggles op 20-11-2026 14:53 ]


  • sl1000
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 07:38
in Tibber is nu ook de Alphaess integratie live. Is dat even een mooi vroeg Sinterklaascadeautje :)

Ik heb een modbus proxy in mijn homeassistent geconfigureerd, en heb tibber nu naast ha draaien via local modbus. Komende dagen eens kijken of tibber het een beetje doet.