OxyDrokz schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:46:
[...]


Ben je van plan dit via GitHub open te stellen?
Op die manier kan er geforkt worden en verbeteringen voorgesteld bijvoorbeeld?
Dat ben ik niet van plan omdat het juist mijn hobby is om de verbeteringen zelf uit te denken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:38
NvG schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:42:
Voor tweakers die geen of een gebrekkige informatica achtergrond hebben maar wel met de gedachte spelen om via Home Assistant de thuisbatterij aan te gaan sturen, is het vaak het moeilijkste om een goede analyse te maken van hun wensen en de mogelijkheden binnen HA.

Om daar een beetje in te helpen geef ik hierna een omschrijving van een programmatuur die ik op de plank heb liggen, over een jaar ga ik het pas indien nodig activeren, maar waarvan ik weet dat het binnen HA kan draaien.

De omschrijving luidt als volgt:

Deze programmatuur integreert batterijbeheer, lokale weersdata, energieverbruik en stroomprijsinformatie voor een geautomatiseerd thuisbatterijsysteem. Het dashboard biedt een realtime overzicht, historische trends en bediening via tablet of smartphone.

1. Functionaliteiten

1.1 Realtime monitoring
- Batterij SOC, vermogen, voltage
- Laden/ontladen van batterij
- Energieverbruik, zonnestraling, buitentemperatuur

1.2 Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse scenario’s
- Zelfconsumptie ( eventueel laden op de goedkoopste uren )
- Arbitrage (winst/verlies door laden/ontladen tegen stroomprijzen)
- Verschilscenario’s

1.3 Slimme adaptieve sturing
- Laad/ontlaad op basis van:
• Stroomprijs (goedkoopste/duurste uren)
• Plaatselijk weer (zon, temperatuur, bewolking, wind)
• Energieverbruik
- Multi-hour vensters, SOC-limieten, noodstop

1.4 Zelflerend
- Gemiddelden van sensoren bepalen adaptieve drempels
- Optioneel: AppDaemon/Python ML-model voorspelt optimale laad-/ontlaaduren

1.5 Bediening & meldingen
- Handmatig aan/uit voor noodstop, arbitrage, slimme sturing
- Donker/licht thema
- Push- en e-mailmeldingen

2. Dashboard presentatie op tablet

- Real-time status: SOC, vermogen, switches, energieverbruik, zonnestraling, temperatuur
- Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse scenario’s
- Historische grafieken: SOC, vermogen, stroomprijs, kosten, arbitrage, energieverbruik, zonnestraling, temperatuur
- Bediening: schakelaars voor noodstop, arbitrage, slimme sturing en thema
- Knoppen voor testmeldingen (push/e-mail)

3. Automatiseringen en logica

- Score-gebaseerde laad/ontlaad beslissing per uur
- Dynamisch venster (2–4 uur) voor laden en ontladen
- Evaluatie elke 15 minuten via Home Assistant automation
- Failsafes: SOC-limieten, noodstop, maximale laad-/ontlaadtijd
- Logging voor analyse en optimalisatie

4. Zelflerend aspect

- Statistics-sensors in Home Assistant berekenen historische gemiddelden
- Drempels worden automatisch aangepast
- Optioneel: AppDaemon of Python ML model leert van historische data en voorspelt optimale acties


Het systeem is volledig automatisch, houdt rekening met lokale weersomstandigheden, stroomprijzen en energieverbruik, en kan adaptief leren van historische trends. Het dashboard is overzichtelijk en geschikt voor tablet-bediening, met volledige handmatige controle indien gewenst.

Lokale weersomstandigheden en fluctuerende uurprijzen zijn gratis binnen te halen in HA. Voor het binnenhalen van het energieverbruik is een eenmalige kleine investering nodig.

Misschien kan het bovenstaande voor sommigen nuttig zijn.
Welke hardware wil je gaan gebruiken?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

Twanroy schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:09:
[...]


Welke hardware wil je gaan gebruiken?
Raspberry Pi, Waveshare en P1 meter+splitter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
Leftblank schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 09:15:
[...]

Het lijkt er wel op dat ze dat kwartier goed gehandeld hebben, op de pagina met verrekenprijzen van de 25ste staat het kwartier van 20:00-20:15 op regeltoestand 2. Als ik de grafiek terugkijk van die dag dan waren er om 20:00 en 20:01 prijzen voor zowel leveren als opnemen, zover ik weet is dat geen garantie op R2 maar wellicht was dat de aanwijzing voor ze.
De reactie die ik kreeg van Zonneplan was een hoog gehalte Kiki antwoord.

Powerplay stuurt de Nexus thuisbatterij aan op basis van real-time signalen uit verschillende energiemarkten, waaronder niet alleen de day-aheadmarkt maar ook bijvoorbeeld de onbalansmarkt. Het klopt dat er soms momenten zijn waarop u in theorie een hoge vergoeding zou kunnen krijgen, zoals bij een piekprijs die u noemt rond 20:00 uur. Toch kiest Powerplay er soms bewust voor om niet direct te laden of te ontladen, omdat het algoritme inschat dat op andere momenten meer rendement behaald kan worden of omdat marktprijzen nog kunnen omslaan binnen hetzelfde kwartier.

De prijzen die zichtbaar zijn in onze app zijn gebaseerd op vooraf bekende waarden (day-ahead). De daadwerkelijke verdiensten komen echter tot stand door inzet op meerdere markten en pas nadat alle prijzen definitief zijn vastgesteld – dit voorkomt verkeerde aannames achteraf. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde kansen gemist lijken te worden als u terugkijkt naar specifieke prijspieken; uiteindelijk zorgt deze strategie ervoor dat uw batterij optimaal rendeert over langere periodes en niet onnodig wordt belast.

Wij blijven Powerplay continu ontwikkelen zodat zowel deelnemers als het elektriciteitsnet maximaal profiteren van slimme sturing.


Met zonnige groet,

Kirsten Halilović - Eijgenhuijsen
Het Zonneplan Service Team

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gilbert-1980
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 14:36
NvG schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:42:
Voor tweakers die geen of een gebrekkige informatica achtergrond hebben maar wel met de gedachte spelen om via Home Assistant de thuisbatterij aan te gaan sturen, is het vaak het moeilijkste om een goede analyse te maken van hun wensen en de mogelijkheden binnen HA.

Om daar een beetje in te helpen geef ik hierna een omschrijving van een programmatuur die ik op de plank heb liggen, over een jaar ga ik het pas indien nodig activeren, maar waarvan ik weet dat het binnen HA kan draaien.

De omschrijving luidt als volgt:

Deze programmatuur integreert batterijbeheer, lokale weersdata, energieverbruik en stroomprijsinformatie voor een geautomatiseerd thuisbatterijsysteem. Het dashboard biedt een realtime overzicht, historische trends en bediening via tablet of smartphone.

1. Functionaliteiten

1.1 Realtime monitoring
- Batterij SOC, vermogen, voltage
- Laden/ontladen van batterij
- Energieverbruik, zonnestraling, buitentemperatuur

1.2 Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse scenario’s
- Zelfconsumptie ( eventueel laden op de goedkoopste uren )
- Arbitrage (winst/verlies door laden/ontladen tegen stroomprijzen)
- Verschilscenario’s

1.3 Slimme adaptieve sturing
- Laad/ontlaad op basis van:
• Stroomprijs (goedkoopste/duurste uren)
• Plaatselijk weer (zon, temperatuur, bewolking, wind)
• Energieverbruik
- Multi-hour vensters, SOC-limieten, noodstop

1.4 Zelflerend
- Gemiddelden van sensoren bepalen adaptieve drempels
- Optioneel: AppDaemon/Python ML-model voorspelt optimale laad-/ontlaaduren

1.5 Bediening & meldingen
- Handmatig aan/uit voor noodstop, arbitrage, slimme sturing
- Donker/licht thema
- Push- en e-mailmeldingen

2. Dashboard presentatie op tablet

- Real-time status: SOC, vermogen, switches, energieverbruik, zonnestraling, temperatuur
- Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse scenario’s
- Historische grafieken: SOC, vermogen, stroomprijs, kosten, arbitrage, energieverbruik, zonnestraling, temperatuur
- Bediening: schakelaars voor noodstop, arbitrage, slimme sturing en thema
- Knoppen voor testmeldingen (push/e-mail)

3. Automatiseringen en logica

- Score-gebaseerde laad/ontlaad beslissing per uur
- Dynamisch venster (2–4 uur) voor laden en ontladen
- Evaluatie elke 15 minuten via Home Assistant automation
- Failsafes: SOC-limieten, noodstop, maximale laad-/ontlaadtijd
- Logging voor analyse en optimalisatie

4. Zelflerend aspect

- Statistics-sensors in Home Assistant berekenen historische gemiddelden
- Drempels worden automatisch aangepast
- Optioneel: AppDaemon of Python ML model leert van historische data en voorspelt optimale acties


Het systeem is volledig automatisch, houdt rekening met lokale weersomstandigheden, stroomprijzen en energieverbruik, en kan adaptief leren van historische trends. Het dashboard is overzichtelijk en geschikt voor tablet-bediening, met volledige handmatige controle indien gewenst.

Lokale weersomstandigheden en fluctuerende energieprijzen zijn gratis binnen te halen in HA. Voor het binnenhalen van het energieverbruik is een eenmalige kleine investering nodig.

Misschien kan het bovenstaande voor sommigen nuttig zijn.
Beste, Ik heb zeker wel interesse in hoe dit werkt in HA.
Heb op dit moment HA draaien op een Nuc, maar ben wel een beginner.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
NvG schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:23:
[...]


Raspberry Pi, Waveshare en P1 meter+splitter.
Beste NvG

Je had een mooie opsomming maar je doelgroep heeft hier gedeeltelijk iets aan, misschien een idee om type nummers of bestel nummers te vermelden en waar je het kan kopen en als alles werkt wat jij op de plank hebt een aansluit schema en het programma te publiceren. Ik zelf wil na 1 januari 2027 ook zelf gaan aansturen maar weet nog niet hoe en wat. Ik denk aan bv van de 20k 50% voor onbalans en 50% zelf verbruik te besteden en in de winter maanden naar 25% en 75% te gaan zodat ik nog steeds goedkoop kan laden op momenten want wat uit zonnepanelen komt in die tijd is niet veel. Ook een aspect van jouw programma kan zijn of je terugleveren kan voorkomen van wege de dan waarschijnlijke hoge kosten voor terug leveren.
Wat ook interressant kan zijn als het mogelijk is een noodstroom aansluiting die voldoed aan wettelijke gronden. Maar dan wel zo dat het hele huis kan profiteren en de stroom niet op het net gaat want dat vind Liander vervelend maar jezelf ook want het net voeden hou je niet lang vol.
Ik weet niet of het bestaat maar je zou iets in de meterkast moeten hebben die continu volgt of er stroom geleverd wordt en bij een stroomstop dit doorgeeft en een schakelaar naar het net omzet met ergens een nood batterij zoals bij computers die de omvormer de indruk geeft dat er nog stroom geleverd wordt zodat panelen blijven werken en stroom opgeslagen wordt/geleverd wordt aan het huis en panelen bij een volle accu dat uitzet om geen problemen te krijgen.

[ Voor 29% gewijzigd door A. Werner op 08-10-2025 09:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

A. Werner schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:36:
[...]

Beste NvG

Je had een mooie opsomming maar je doelgroep heeft hier gedeeltelijk iets aan, misschien een idee om type nummers of bestel nummers te vermelden en waar je het kan kopen en als alles werkt wat jij op de plank hebt een aansluit schema en het programma te publiceren. Ik zelf wil na 1 januari 2027 ook zelf gaan aansturen maar weet nog niet hoe en wat. Ik denk aan bv van de 20k 50% voor onbalans en 50% zelf verbruik te besteden en in de winter maanden naar 25% en 75% te gaan zodat ik nog steeds goedkoop kan laden op momenten want wat uit zonnepanelen komt in die tijd is niet veel. Ook een aspect van jouw programma kan zijn of je terugleveren kan voorkomen van wege de dan waarschijnlijke hoge kosten voor terug leveren.
Wat ook interressant kan zijn als het mogelijk is een noodstroom aansluiting die voldoed aan wettelijke gronden. Maar dan wel zo dat het hele huis kan profiteren en de stroom niet op het net gaat want dat vind Liander vervelend maar jezelf ook want het net voeden hou je niet lang vol.
Ik weet niet of het bestaat maar je zou iets in de meterkast moeten hebben die continu volgt of er stroom geleverd wordt en bij een stroomstop dit doorgeeft en een schakelaar naar het net omzet met ergens een nood batterij zoals bij computers die de omvormer de indruk geeft dat er nog stroom geleverd wordt zodat panelen blijven werken en stroom opgeslagen wordt/geleverd wordt aan het huis en panelen bij een volle accu dat uitzet om geen problemen te krijgen.
Het is, en was, bedoeld als stimulans om gestructureerd te analyseren welke mogelijkheden er zijn in HA en hoe dat aansluit bij de wensen.

Daarna begint voor iedereen vervolgens de zoektocht binnen de gedemonstreerde mogelijkheden om te proberen het voor elkaar te krijgen een werkend programma in HA te creëren.

Ik wil daar verder niet bij helpen omdat dan het hek van de dam is en ik het ook niet fair vind ten opzichte van Zonneplan dat mij tot nu toe correct heeft behandeld.
Het is wel een signaal naar Zonneplan om voor aanpassingen te zorgen voor 01-01-2027.

Het voorkomen van terugleveren door zelfconsumptie is ingebouwd, maar daarbij wordt eventueel de batterij wél op de goedkoopste uren volgeladen voor bijvoorbeeld gebruik in de nachtelijke uren van de warmtepomp.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GaMbiNo
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15:09

GaMbiNo

1337

Het is ook best lastig om een code te schrijven die voor iedereen bruikbaar is.

Ik heb zelf iets vergelijkbaars als wat @NvG omschrijft als ik zijn uitleg lees. Maar het zit vol met allerlei persoonlijke inrichting die gebruikers specifiek is. Bijvoorbeeld sensoren voor laadpaal, zonnepanelen opbrengst, verwachte opbrengst, P1 en Nordpool. En dat zit overal verweven door de code. Het is dus niet 1 op 1 bruikbaar voor iemand anders.

[ Voor 3% gewijzigd door GaMbiNo op 08-10-2025 16:25 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • ntram
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 28-10 10:21
A. Werner schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 08:42:
[...]

De reactie die ik kreeg van Zonneplan was een hoog gehalte Kiki antwoord.
Investeer zelf eens wat tijd in de energiemarkten begrijpen. Bijvoorbeeld feiten zoals;
- regeltoestand 2 is pas achteraf bekend
- onbalansverrekenprijs wordt achteraf berekend
- wat de day-ahead prijs echt representeert en het feit dat die op de groothandelsmarkt al niet meer van toepassing is tegen de tijd dat jij hem te zien krijgt
- hoe partijen als Zonneplan toch op basis van de day-ahead prijs met jou verrekenen, ondanks het feit dat die prijs in de groothandelsmarkt niet meer relevant zijn tegen de tijd dat jij je energie gebruikt.

Er zitten zoveel mensen in dit topic, en equivalenten daarvan voor andere leveraniers, die kampioen zijn in post-hoc storytelling, zonder zich te realiseren dat het allemaal niet zo makkelijk is vooraf. Als er dan een redelijk correct geformuleerde verklaring komt van een leverancier, dan wordt dat niet eens herkend. 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
ntram schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:52:
[...]

Investeer zelf eens wat tijd in de energiemarkten begrijpen. Bijvoorbeeld feiten zoals;
- regeltoestand 2 is pas achteraf bekend
- onbalansverrekenprijs wordt achteraf berekend
- wat de day-ahead prijs echt representeert en het feit dat die op de groothandelsmarkt al niet meer van toepassing is tegen de tijd dat jij hem te zien krijgt
- hoe partijen als Zonneplan toch op basis van de day-ahead prijs met jou verrekenen, ondanks het feit dat die prijs in de groothandelsmarkt niet meer relevant zijn tegen de tijd dat jij je energie gebruikt.

Er zitten zoveel mensen in dit topic, en equivalenten daarvan voor andere leveraniers, die kampioen zijn in post-hoc storytelling, zonder zich te realiseren dat het allemaal niet zo makkelijk is vooraf. Als er dan een redelijk correct geformuleerde verklaring komt van een leverancier, dan wordt dat niet eens herkend. 8)7
Beste ntram bedankt voor je opmerking ik volg alleen de onbalans markt jouw uitleg was veel beter en duidelijker dan het kiki antwoord van ZP. Ik wist van RT2 ik zal de volgend keer als ik zie dat de Nexus niets doet met onbalans piekken ook kijken of RT2 van toepasing is. Maar veel klanten hebben de indruk/begrijpen niet als de nexus niet reageerd. Ook ZP mag best wat transparanter zijn in de info op welke markt de Nexus aktief is.
Maar weet jij dan als RT2 een kwartier geld en ik neem aan dat de Nexus niet reageerd komt door RT2 je dan ook gratis energie uit de onbalansmarkt kan opnemen.

[ Voor 23% gewijzigd door A. Werner op 10-10-2025 11:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan160
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 28-10 21:47
Vandaag 1 jaar Zonneplan met batterij en laadpaal. Powerplay opbrengst €1249,-😢

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
Jan160 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:02:
Vandaag 1 jaar Zonneplan met batterij en laadpaal. Powerplay opbrengst €1249,-😢
Dat is slecht ik na een jaar was 10 dagen geleden 1275 maar zonder laadpaal en ZP zegt altijd dat mensen met een laadpaal meer verdiensten hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Masterchiev
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:13
A. Werner schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:56:
[...]

Dat is slecht ik na een jaar was 10 dagen geleden 1275 maar zonder laadpaal en ZP zegt altijd dat mensen met een laadpaal meer verdiensten hebben.
Dat is niet altijd zo. Zeker als er negatieve onbalans is gaat de nexus op 3x25a in loadbalancing en laden op 400 watt. Laadpaal krijg de voorrang op de nexus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
Masterchiev schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:06:
[...]


Dat is niet altijd zo. Zeker als er negatieve onbalans is gaat de nexus op 3x25a in loadbalancing en laden op 400 watt. Laadpaal krijg de voorrang op de nexus.
OK ik vind wel vaak en ik heb geen laadpaal dat de nexus niet reageerd op negatieve pieken denk jij dat dit ook komt door de loadbalancing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Masterchiev
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:13
A. Werner schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:22:
[...]

OK ik vind wel vaak en ik heb geen laadpaal dat de nexus niet reageerd op negatieve pieken denk jij dat dit ook komt door de loadbalancing.
Zou kunnen als je andere grootgebruikers op dat moment aan hebt staan. Dit kan je evt uitlezen met een p1 meter van homewizzard bijv.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A. Werner
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08:29
Masterchiev schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:49:
[...]


Zou kunnen als je andere grootgebruikers op dat moment aan hebt staan. Dit kan je evt uitlezen met een p1 meter van homewizzard bijv.
Ik heb geen grootverbruikers alleen mijn inductie plaat en airco en Panelen maar die verbruiken niet en staan niet continu aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kingofzamunda23
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-10 19:25
Iemand enig idee waarom de batterijen vandaag niet geladen hebben. We hebben ook een onbalanspiek gemist hierdoor geloof ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kacang
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 15:45
kingofzamunda23 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 21:59:
Iemand enig idee waarom de batterijen vandaag niet geladen hebben. We hebben ook een onbalanspiek gemist hierdoor geloof ik
Ik denk vanaf 13:00? Want goedkoopst?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sitekick
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:41
Kacang schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:26:
[...]


Ik denk vanaf 13:00? Want goedkoopst?
Het is er allemaal niet beter op geworden sinds ´we hebben groot nieuws en extra markten toegevoegd´-heisa.

Voor die tijd had ik hogere inkomsten en nu kan ik alleen maar vaststellen dat het inderdaad stabieler is, maar een fractie oplevert van voorheen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

Sitekick schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:00:
[...]


Het is er allemaal niet beter op geworden sinds ´we hebben groot nieuws en extra markten toegevoegd´-heisa.

Voor die tijd had ik hogere inkomsten en nu kan ik alleen maar vaststellen dat het inderdaad stabieler is, maar een fractie oplevert van voorheen.
En het zal nog minder gaan worden als er meer grote parken van batterijen, zoals deze week in de Flevopolder, bij gaan komen waardoor de pieken op de onbalansmarkt gaan afvlakken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Masterchiev
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:13
Sitekick schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:00:
[...]


Het is er allemaal niet beter op geworden sinds ´we hebben groot nieuws en extra markten toegevoegd´-heisa.

Voor die tijd had ik hogere inkomsten en nu kan ik alleen maar vaststellen dat het inderdaad stabieler is, maar een fractie oplevert van voorheen.
Word alleen maar minder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:02
Ik ben aan het orienteren om een thuis accu te gaan aanschaffen. Nu is mijn oog gevallen op de Alpha ESS maar Zonneplan is qua euro/kwh toch echt het goedkoopst. Dit bepaalt de terugverdient tijd uiteindelijk. Hierdoor neig ik toch om voor de Nexus Accu te gaan icm Zonneplan. Ik lees steeds vaker hier dat als mensen terug in de tijd waren gegaan dat ze het niet meer hadden aangeschaft.

Daarnaast vraag mij dus af, stel de Nexus krijgt de opdracht om te laden vanuit Zonneplan vanwege onbalans. En ik stel mijn EV-lader in via home assistant om ook te gaan laden als de Thuisaccu gaat laden om zo dicht bij de totale maximale aansluit vermogen te zitten van 3x25A, kan ik hiermee de opbrengsten van powerplay kan verhogen. Zou dat werken? En heeft iemand dit geprobeerd?

[ Voor 13% gewijzigd door KoningSlakkie op 13-10-2025 16:32 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pluimvee
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:56
KoningSlakkie schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:31:
Ik ben aan het orienteren om een thuis accu te gaan aanschaffen. Nu is mijn oog gevallen op de Alpha ESS maar Zonneplan is qua euro/kwh toch echt het goedkoopst. Dit bepaalt de terugverdient tijd uiteindelijk. Hierdoor neig ik toch om voor de Nexus Accu te gaan icm Zonneplan. Ik lees steeds vaker hier dat als mensen terug in de tijd waren gegaan dat ze het niet meer hadden aangeschaft.

Daarnaast vraag mij dus af, stel de Nexus krijgt de opdracht om te laden vanuit Zonneplan vanwege onbalans. En ik stel mijn EV-lader in via home assistant om ook te gaan laden als de Thuisaccu gaat laden om zo dicht bij de totale maximale aansluit vermogen te zitten van 3x25A, kan ik hiermee de opbrengsten van powerplay kan verhogen. Zou dat werken? En heeft iemand dit geprobeerd?
Je powerplay vergoeding is obv wat de batterij doet en niet wat er langs je grid meter loopt. Dus nee, je kunt met de eigen aansturing van andere bronnen of afnemers niet de powerplay vergoeding verhogen.
Wel verlagen! Immers kan het zijn dat door andere verbruikers ZP je batterij langzamer laat laden ( en andersom)

En ps. Thuisaccu en terugverdienen gaan vooralsnog niet samen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 15:03
KoningSlakkie schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:31:
Ik ben aan het orienteren om een thuis accu te gaan aanschaffen. Nu is mijn oog gevallen op de Alpha ESS maar Zonneplan is qua euro/kwh toch echt het goedkoopst. Dit bepaalt de terugverdient tijd uiteindelijk. Hierdoor neig ik toch om voor de Nexus Accu te gaan icm Zonneplan. Ik lees steeds vaker hier dat als mensen terug in de tijd waren gegaan dat ze het niet meer hadden aangeschaft.

Daarnaast vraag mij dus af, stel de Nexus krijgt de opdracht om te laden vanuit Zonneplan vanwege onbalans. En ik stel mijn EV-lader in via home assistant om ook te gaan laden als de Thuisaccu gaat laden om zo dicht bij de totale maximale aansluit vermogen te zitten van 3x25A, kan ik hiermee de opbrengsten van powerplay kan verhogen. Zou dat werken? En heeft iemand dit geprobeerd?
In principe kun je met 3 x 25 A max 17 kW laden verbruik van de woning moet er nog wel vanaf.
Omdat de Nexus 10 kW neemt blijft er maximaal 7 kW over voor je laadpaal. Maar met de juiste "load Balancing moet het dus mogelijk zijn om maximaal te kW,s naar binnen te halen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 15:20
KoningSlakkie schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:31:
Ik ben aan het orienteren om een thuis accu te gaan aanschaffen. Nu is mijn oog gevallen op de Alpha ESS maar Zonneplan is qua euro/kwh toch echt het goedkoopst. Dit bepaalt de terugverdient tijd uiteindelijk. Hierdoor neig ik toch om voor de Nexus Accu te gaan icm Zonneplan. Ik lees steeds vaker hier dat als mensen terug in de tijd waren gegaan dat ze het niet meer hadden aangeschaft.

Daarnaast vraag mij dus af, stel de Nexus krijgt de opdracht om te laden vanuit Zonneplan vanwege onbalans. En ik stel mijn EV-lader in via home assistant om ook te gaan laden als de Thuisaccu gaat laden om zo dicht bij de totale maximale aansluit vermogen te zitten van 3x25A, kan ik hiermee de opbrengsten van powerplay kan verhogen. Zou dat werken? En heeft iemand dit geprobeerd?
Is Zonneplan de goedkoopste? Niet balans energie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:02
Pluimvee schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:02:
[...]


Je powerplay vergoeding is obv wat de batterij doet en niet wat er langs je grid meter loopt. Dus nee, je kunt met de eigen aansturing van andere bronnen of afnemers niet de powerplay vergoeding verhogen.
Wel verlagen! Immers kan het zijn dat door andere verbruikers ZP je batterij langzamer laat laden ( en andersom)

En ps. Thuisaccu en terugverdienen gaan vooralsnog niet samen
Bedankt! Dat is dus jammer, maar aan de andere kant logisch omdat het zo de makkelijkste manier is om te tracken voor Zonneplan. Het terugverdienen is misschien niet zo extreem relevant, maar het moet op zijn minst wel de maandlasten behouden of verlagen. Ik weet dat het een risico is, ook omdat ik het nooit met eigen geld zou aanschaffen maar wel met warmtefonds. Want ik haal meer rendement door in iets anders te investeren. Dus de warmte fonds zie ik als een verzekering tegen extreem schommelende prijzen. En ik heb het berekend, met warmtefonds en eventueel rente verlaag ik alsnog de maandlasten. Mocht de onbalans opbrengst toch helemaal wegvallen dan los ik de lening gewoon direct af.
Peterhardenberg schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:59:
[...]


In principe kun je met 3 x 25 A max 17 kW laden verbruik van de woning moet er nog wel vanaf.
Omdat de Nexus 10 kW neemt blijft er maximaal 7 kW over voor je laadpaal. Maar met de juiste "load Balancing moet het dus mogelijk zijn om maximaal te kW,s naar binnen te halen.
Dat was dus mijn idee, om in iedergeval nog met kW te laden icm loadbalancing. Zodat het lijkt alsof ik een grotere omvormer heb op de nexus accu. Maar blijkbaar word het niet op de hoofdmeter gemeten, maar alleen het verkeer op de accu zelf.
0xygen500 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:46:
[...]

Is Zonneplan de goedkoopste? Niet balans energie?
Daar kom je nu pas mee :P Ik heb nog nooit eerder van Balans energie gehoord. Ik keek stiekem tussen de 3 grote partijen. Tibber, Zonneplan en Frank Energie. Zo had ik de Alpha ESS op het oog omdat deze ook werkt met 2 andere partijen zoals NextEnergie en Hegg Energy. Maar de Accu van Zonneplan is te goedkoop om daar niet voor te gaan. Maar nu ik Balans Energie heb gezien, twijfel ik alweer over mijn keuze. Het enige wat mij zou tegen houden is dat ik ze niet ken. Ik ga maar eens de topic over debalans energie systeem lezen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pluimvee
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:56
KoningSlakkie schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:53:
[...]
Ik weet dat het een risico is, ook omdat ik het nooit met eigen geld zou aanschaffen maar wel met warmtefonds. Want ik haal meer rendement door in iets anders te investeren. Dus de warmte fonds zie ik als een verzekering tegen extreem schommelende prijzen. En ik heb het berekend, met warmtefonds en eventueel rente verlaag ik alsnog de maandlasten. Mocht de onbalans opbrengst toch helemaal wegvallen dan los ik de lening gewoon direct af.
Warmtefonds inzetten voor een batterij die wordt ingezet op de onbalans?
Laat mij weten of de lening wordt toegekend want volgens de voorwaarden mag de batterij alleen prive worden gebruikt en niet zakelijk (= onbalansmarkt/powerplay)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Shandar04
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 28-10 20:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLwvHRcetXnHRQSmUYGBHZgQCGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyEBKb6zKQv5tMoHnG7ryBBE.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de Nexus 20 kWh nu exact 1 jaar draaien.
Toen ik deze aanschafte werd er 1620 euro per jaar verkondigd op basis van resultaten uit het verleden, maar dat neem je natuurlijk met een korreltje zout. Ik gokte erop dat ik er zo'n 100 euro per maand mee zou verdienen en daarmee mijn jaarlijkse energierekening naar ongeveer 0 kon halen en dat is gelukt. Al is er vast ruimte voor verbetering ben ik best tevreden, ik hoop de batterij in 5-7 jaar terug te verdienen en ga er daarna vanuit dat hij nog zo'n 5-8 jaar mee gaat en nog wat verdient aan onbalans/eigen verbruik zonnestroom.

Ik heb ook de laadpaal van Zonneplan en vind die tot nu toe matig presteren, laden met dynamische prijzen werkt top en heb je geen omkijken naar maar de 2000 km aan gratis stroom door stroomoverschot lijkt niet in de buurt van gehaald te gaan worden en ik heb het idee dat dit niet goed samen werkt met de Nexus. De Nexus laad zich regelmatig vol met gratis stroom maar mijn auto praktisch nooit (ook als de accu op 100% zit, ik monitor dit dagelijks). Hier is naar mijn idee echt ruimte voor verbetering.

Drive-in rijtjeshuis 1970 170m2, 87m2 VV, 4 T22 radiatoren, HR+ glas, volledig na geïsoleerd, 5550WP (15 panelen), Quatt Hybrid 6kw. 4/4 Zonneplan PV, energie, laadpaal, 20 kWh Nexus, EvaPower + 5 Mates. Tesla model 3 Performance (2024).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 15:20
Pluimvee schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:27:
[...]


Warmtefonds inzetten voor een batterij die wordt ingezet op de onbalans?
Laat mij weten of de lening wordt toegekend want volgens de voorwaarden mag de batterij alleen prive worden gebruikt en niet zakelijk (= onbalansmarkt/powerplay)
Balans Energie offerte opgestuurd naar warmtefonds, dit is goedgekeurd. Nu kijken of er wordt uitgekeerd na plaatsing 🙂

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

0xygen500 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:17:
[...]

Balans Energie offerte opgestuurd naar warmtefonds, dit is goedgekeurd. Nu kijken of er wordt uitgekeerd na plaatsing 🙂
Het warmtefonds rekent meestal ook gewoon rente over de verstrekte lening. Een vaak vergeten consequentie is dat er ook een registratie bij de BKR plaats vindt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 15:20
NvG schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:06:
[...]


Het warmtefonds rekent meestal ook gewoon rente over de verstrekte lening. Een vaak vergeten consequentie is dat er ook een registratie bij de BKR plaats vindt.
Ja mee bekend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freak187
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15:43

Freak187

geen

Ik heb ook om een offerte bij Zonneplan gevraagd (en gekregen) omdat mijn gemeente een subsidie toekent van 80 euro per kWh opslag capaciteit. Dus een 20 kWh batterij geeft 1600 euro subsidie. Dus qua terugverdientijd wordt dat al een stuk aantrekkelijker.

Kun je met de nexus thuisbatterij nu ook je auto opladen? In de offerte staat "krachtige 11 kW laad en ontlaadcapaciteit", dus ik lees dat als 11 kW laden.
Ik heb ook een bescheiden PV opbrengst, gaat die stroom direct de batterij in of wordt die teruggeleverd aan het net?

Kia Niro-EV 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:25
De Nexus handelt volledig zelfstandig op onbalansmarkt buiten je eigen verbruik en opwek om wat de beste opbrengst heeft. Je kunt hem eventueel wel op zelfconsumptie zetten maar dan gaat hij niet op de goedkoopste uren etc laden enkel op PV.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:02
Hoe is de ervaring met de Nexus en auto laden? Ik heb een Peblar besteld die loadbalancing doet dmv de Homewizard P1 meter. Maar ik vermoed dat de Zonneplan Nexus dat ook doet via de P1 meter. Dus stel ik wil met zonne energie laden dan gaat de nexus ook willen laden lijkt mij? Dat gaat toch elkaar bijten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjoerd-p
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 28-10 16:54
KoningSlakkie schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:21:
Hoe is de ervaring met de Nexus en auto laden? Ik heb een Peblar besteld die loadbalancing doet dmv de Homewizard P1 meter. Maar ik vermoed dat de Zonneplan Nexus dat ook doet via de P1 meter. Dus stel ik wil met zonne energie laden dan gaat de nexus ook willen laden lijkt mij? Dat gaat toch elkaar bijten?
Spot on. En precies waarom we open standaarden nodig hebben om een goed HEMS (Home Energy Management System) te kunnen implementeren. Zolang bedrijven zoals Zonneplan, Quatt en anderen allemal een eigen ecosysteem hebben, kun je alleen maar producten uit hun eigen ecosysteem kopen en hopen dat het dan goed samenwerkt. Dus Zonneplan wil in dit geval graag dat je ook hun laadpaal gaat kopen. Net als dat Quatt (warmtepompen) opeens ook een eigen dynamisch energiecontract verkoopt en ook een thuisbatterij en ze niet kunnen samenwerken met een Zonneplan thuisbatterij of energiecontract. Lekker dan. Hoop echt dat dat de komende jaren beter gaat worden net als dat Matter de oplossing moet gaan worden voor domotica compatibiliteit. Elk huis gaat een HEMS nodig hebben, dus de markt is groot.

Home Assistant, Zonneplan 20kWh thuisbatterij, Quatt Duo warmtepomp voor twee onder één kap uit 2008 met doel full electric zomer 2025 (huidig gasverbruik 900 kuub)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:38
Freak187 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 08:47:
Ik heb ook om een offerte bij Zonneplan gevraagd (en gekregen) omdat mijn gemeente een subsidie toekent van 80 euro per kWh opslag capaciteit. Dus een 20 kWh batterij geeft 1600 euro subsidie. Dus qua terugverdientijd wordt dat al een stuk aantrekkelijker.

Kun je met de nexus thuisbatterij nu ook je auto opladen? In de offerte staat "krachtige 11 kW laad en ontlaadcapaciteit", dus ik lees dat als 11 kW laden.
Ik heb ook een bescheiden PV opbrengst, gaat die stroom direct de batterij in of wordt die teruggeleverd aan het net?
Kijk eens naar balans energie. Die bieden een 48 kWh accu voor een gunstige prijs. Met de subsidie van jou gemeente is die bijna gratis.
https://balansenergie.nl/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elbizarre
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 00:18
Twanroy schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:00:
[...]


Kijk eens naar balans energie. Die bieden een 48 kWh accu voor een gunstige prijs. Met de subsidie van jou gemeente is die bijna gratis.
https://balansenergie.nl/
Dit is al de 2e keer dat je zo goed als reclame maakt voor deze partij. Dit lijkt me meer een advertentie doeleind?

Los daarvan, Balans (en dus hun klanten) krijgt een vergoeding van TenneT voor het verminderen van onbalans, door naar hun eigen zeggen een BSP licentie. Heeft zonneplan dat niet ook, en zo niet waarom niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14:38
elbizarre schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:41:
[...]


Dit is al de 2e keer dat je zo goed als reclame maakt voor deze partij. Dit lijkt me meer een advertentie doeleind?

Los daarvan, Balans (en dus hun klanten) krijgt een vergoeding van TenneT voor het verminderen van onbalans, door naar hun eigen zeggen een BSP licentie. Heeft zonneplan dat niet ook, en zo niet waarom niet?
Iemand een tip geven mag niet meer?
En wat bedoel je met 2e keer??

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 28-10 17:38
KoningSlakkie schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:21:
Hoe is de ervaring met de Nexus en auto laden? Ik heb een Peblar besteld die loadbalancing doet dmv de Homewizard P1 meter. Maar ik vermoed dat de Zonneplan Nexus dat ook doet via de P1 meter. Dus stel ik wil met zonne energie laden dan gaat de nexus ook willen laden lijkt mij? Dat gaat toch elkaar bijten?
Ik had de indruk gekregen dat de Nexus goed met alle laadpalen samenwerkt. Maar dit is absoluut niet het geval.
Ik heb een Zappi laadpaal met load balancing. Die werkt met ct klemmen en is vrij nauwkeurig. Hij gaat gewoon iets minder snel laden.
Maar de load balancing van de Nexus werkt voor geen meter. Die is erg gevoelig en als hij merkt dat het teveel wordt, gooit ie hem gelijk in een soort van overbeveiliging. Hierdoor wordt de opbrengst ineens een heel stuk minder. De laadpaal laadt in dit geval gewoon lekker door. Het zou een stuk mooier zijn als de load balancing van de Nexus gewoon het vermogen verminderd met wat teveel gevraagd wordt, maar zo werkt het helaas niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoerd-p
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 28-10 16:54
Pirelly schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 20:51:
[...]

Ik had de indruk gekregen dat de Nexus goed met alle laadpalen samenwerkt. Maar dit is absoluut niet het geval.
Ik heb een Zappi laadpaal met load balancing. Die werkt met ct klemmen en is vrij nauwkeurig. Hij gaat gewoon iets minder snel laden.
Maar de load balancing van de Nexus werkt voor geen meter. Die is erg gevoelig en als hij merkt dat het teveel wordt, gooit ie hem gelijk in een soort van overbeveiliging. Hierdoor wordt de opbrengst ineens een heel stuk minder. De laadpaal laadt in dit geval gewoon lekker door. Het zou een stuk mooier zijn als de load balancing van de Nexus gewoon het vermogen verminderd met wat teveel gevraagd wordt, maar zo werkt het helaas niet.
Dat kan de Nexus ook niet. Want Zonneplan heeft de keuze gemaakt om met dongles te werken die via Internet verbonden zijn met hun backend systemen. De meting vindt dus niet zoals bij Zappi lokaal en real-time (elke paar seconde) plaats, maar vindt ééns in de zoveel tijd plaats, wordt dan via internet naar Zonneplan verstuurd en op basis daarvan via Internet weer de batterij of omvormer aangestuurd. Door de lage meetfreqeuntie en de verdere vertraging, is dit verre van real time. Dus is de loadbalancing van de Nexus zeer conservatief. Als het ook maar het gevoel krijgt dat er overbelasting zou kunnen ontstaan tussen nu en het volgende meetmoment, schakelt hij bijna volledig af, tot het volgende meetmoment. Dit is echt iets anders dan wat Zappi doet.

Home Assistant, Zonneplan 20kWh thuisbatterij, Quatt Duo warmtepomp voor twee onder één kap uit 2008 met doel full electric zomer 2025 (huidig gasverbruik 900 kuub)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:02
Pirelly schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 20:51:
[...]

Ik had de indruk gekregen dat de Nexus goed met alle laadpalen samenwerkt. Maar dit is absoluut niet het geval.
Ik heb een Zappi laadpaal met load balancing. Die werkt met ct klemmen en is vrij nauwkeurig. Hij gaat gewoon iets minder snel laden.
Maar de load balancing van de Nexus werkt voor geen meter. Die is erg gevoelig en als hij merkt dat het teveel wordt, gooit ie hem gelijk in een soort van overbeveiliging. Hierdoor wordt de opbrengst ineens een heel stuk minder. De laadpaal laadt in dit geval gewoon lekker door. Het zou een stuk mooier zijn als de load balancing van de Nexus gewoon het vermogen verminderd met wat teveel gevraagd wordt, maar zo werkt het helaas niet.
Dus de Nexus doet dan niets en geeft de Laadpaal voorrang? Dus dat betekent dat de Zappi volledig op zonne energie kan laden zonder dat de Nexus aan het dwarsbomen is? Dat klinkt dan wel weer goed.
sjoerd-p schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 09:41:
[...]


Dat kan de Nexus ook niet. Want Zonneplan heeft de keuze gemaakt om met dongles te werken die via Internet verbonden zijn met hun backend systemen. De meting vindt dus niet zoals bij Zappi lokaal en real-time (elke paar seconde) plaats, maar vindt ééns in de zoveel tijd plaats, wordt dan via internet naar Zonneplan verstuurd en op basis daarvan via Internet weer de batterij of omvormer aangestuurd. Door de lage meetfreqeuntie en de verdere vertraging, is dit verre van real time. Dus is de loadbalancing van de Nexus zeer conservatief. Als het ook maar het gevoel krijgt dat er overbelasting zou kunnen ontstaan tussen nu en het volgende meetmoment, schakelt hij bijna volledig af, tot het volgende meetmoment. Dit is echt iets anders dan wat Zappi doet.
Dat is slecht nieuws, want ik dacht dat loadbalancing lokaal werd geregeld met back-end als externe signaal om te handelen. Als ik jou hoor dan is het eigenlijk niet mogelijk om zuiver op zonne energie te gaan laden met een Peblar zonder dat de nexus gaat dwarsbomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:21
Stel je voor: Ik zou ooit van mijn Nexus installatie af willen (want bv overstap naar een ander merk of we gaan verhuizen o.i.d.)
Is er dan een nog een optie om de set te verkopen of andere opties?

(Zie na 2 jaar toch div. andere mooie systemen/opties voorbij komen maar dat werkt allemaal niet samen met een Nexus in huis... en na wat cashback en verdiensten de afgelopen 2 jaar heb ik denk ik toch nog een 4 a 5K erin zitten.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OxyDrokz
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 27-10 20:24
WouteruitTB schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:21:
Stel je voor: Ik zou ooit van mijn Nexus installatie af willen (want bv overstap naar een ander merk of we gaan verhuizen o.i.d.)
Is er dan een nog een optie om de set te verkopen of andere opties?

(Zie na 2 jaar toch div. andere mooie systemen/opties voorbij komen maar dat werkt allemaal niet samen met een Nexus in huis... en na wat cashback en verdiensten de afgelopen 2 jaar heb ik denk ik toch nog een 4 a 5K erin zitten.)
Ik kan me voorstellen dat er hier wel gegadigden zijn voor een licht gebruikte tweedehands batterij module.
Omvormer weet ik zo snel niet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:21
OxyDrokz schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:27:
[...]


Ik kan me voorstellen dat er hier wel gegadigden zijn voor een licht gebruikte tweedehands batterij module.
Omvormer weet ik zo snel niet
Ik kwam laatst een losse batterij module tegen en leek plug & play.
Begreep toch van Zonneplan dat het niet zo makkelijk was om zo een extra blok bij te plaatsen.
Iemand daar wat meer info over?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • melvinnie
  • Registratie: April 2011
  • Niet online
WouteruitTB schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:41:
[...]


Ik kwam laatst een losse batterij module tegen en leek plug & play.
Begreep toch van Zonneplan dat het niet zo makkelijk was om zo een extra blok bij te plaatsen.
Iemand daar wat meer info over?
In dit topic :

Erwin.Blom in "Het Zonneplan Nexus Thuisbatterij topic - deel 2"

Even onder dat bericht verder lezen voor meer info

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
KoningSlakkie schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:01:
Dus de Nexus doet dan niets en geeft de Laadpaal voorrang? Dus dat betekent dat de Zappi volledig op zonne energie kan laden zonder dat de Nexus aan het dwarsbomen is? Dat klinkt dan wel weer goed.
Nee, de Nexus geeft pas voorrang als de auto in de eerste plaats al laadt. Andersom kan de Zappi niet starten als de Nexus al laadt. Vraag ik al een jaar aan Zonneplan om de Nexus voor x uur te kunnen pauzeren, maar meer dan “bedankt voor de feedback” komt er niet. Heb al meerdere malen gehad dat ik thuiskwam, een uur moest laden en door moest, maar dat de Nexus al aan het laden was. Erg vervelend.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

TKroon schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:08:
[...]


Nee, de Nexus geeft pas voorrang als de auto in de eerste plaats al laadt. Andersom kan de Zappi niet starten als de Nexus al laadt. Vraag ik al een jaar aan Zonneplan om de Nexus voor x uur te kunnen pauzeren, maar meer dan “bedankt voor de feedback” komt er niet. Heb al meerdere malen gehad dat ik thuiskwam, een uur moest laden en door moest, maar dat de Nexus al aan het laden was. Erg vervelend.
Programmatisch is het combineren van twee algoritmes, de laadpaal met load-balancing en de aansturing van de thuisbatterij met handel, moeilijk en snel storingsgevoelig. Zonneplan heeft de oplossing daarvoor waarschijnlijk nog niet helemaal gevonden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
NvG schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:59:
[...]


Programmatisch is het combineren van twee algoritmes, de laadpaal met load-balancing en de aansturing van de thuisbatterij met handel, moeilijk en snel storingsgevoelig. Zonneplan heeft de oplossing daarvoor waarschijnlijk nog niet helemaal gevonden.
Daarom vraag ik een handmatige oplossing om zelf de Nexus tijdelijk te pauzeren ;) dan hoeft er niks geautomatiseerd te worden.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:08

NvG

TKroon schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 18:16:
[...]


Daarom vraag ik een handmatige oplossing om zelf de Nexus tijdelijk te pauzeren ;) dan hoeft er niks geautomatiseerd te worden.
Ik denk niet dat ze snel een pauzeknop in zullen gaan bouwen. Daarmee ondergraven ze de doelstelling om te kunnen handelen volgens hun inzichten. Ze moeten die pauzeknop aan iedereen aanbieden, niet alleen aan laadpaalbezitters, met dan mogelijk grote effecten bij het handelen.

De oplossing ligt waarschijnlijk in het zelf aansturen van het geheel.
Daarbij loop je dan wel tegen dezelfde programmatische problematiek aan, maar een pauzeknop is wel makkelijk realiseerbaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 28-10 17:38
KoningSlakkie schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:01:
[...]


Dus de Nexus doet dan niets en geeft de Laadpaal voorrang? Dus dat betekent dat de Zappi volledig op zonne energie kan laden zonder dat de Nexus aan het dwarsbomen is? Dat klinkt dan wel weer goed.
Klinkt goed, maar werkt voor geen meter.
De Zappi neemt eigenlijk voorrang, doordat de Nexus gewoon "afslaat".
Zolang de zon schijnt, is er geen probleem, want dan gaat mijn laadpaal gewoon op zonne-energie laden. De Nexus handelt onafhankelijk daarvan.
Maar op het moment dat er geen zon is, wordt al gauw een fase overbelast. Hierdoor slaat de Nexus af en blijft de laadpaal doorladen.
Zo heeft mijn Nexus vanmiddag niet geladen en ontladen tijdens de onbalans, daardoor sta ik nu een kleine 50 cent in de min, in plaats van 45 cent in de plus.
In de zomer 0 problemen gehad, maar sinds half September al vaker wat van deze momenten gemist.

Als ik nu zou weten wanneer de Nexus gaat laden, dan zou ik de laadpaal hierop kunnen afstemmen. Maar helaas is dat onbekend.

Langzaamaan begin ik steeds meer spijt te krijgen van de aanschaf van de Nexus. Hij voldoet totaal niet aan wat zonneplan beloofd heeft.

[ Voor 12% gewijzigd door Pirelly op 19-10-2025 11:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gerrit1968
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07:24
https://zonnigewinkel.nl/...20-kwh-3-fase-noodstroom/

Inclusief noodstroom aansluiting 😁

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@Gerrit1968 oef dat is wel een erg lage prijs…

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerrit1968
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07:24
TKroon schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 15:56:
@Gerrit1968 oef dat is wel een erg lage prijs…
Inderdaad, maar wat voor mij interessant is , is dat uitbreiden mogelijk is met losse batterijen en de noodstroom aansluiting voor 144 euro is erg welkom.

https://zonnigewinkel.nl/...stroom-schakelaar-3-fase/

[ Voor 10% gewijzigd door Gerrit1968 op 19-10-2025 16:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R van Lune
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 11:39
Gerrit1968 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:05:
[...]

Inderdaad, maar wat voor mij interessant is , is dat uitbreiden mogelijk is met losse batterijen en de noodstroom aansluiting voor 144 euro is erg welkom.
Let er wel op dat dit type omvormer S6-EH3P(5-12)K-H geschikt is tot 600volt, dus maximaal 5 accupack van Pylontech Force H3.
Wanneer je meer dan 5 accupacks wil gebruiken moet je een ander type omvormer hebben. De Solis S6-EH3P(12-20)K-H omvormer gaat tot 800 volt en kun je totaal 7 accu packs gebruiken.

[ Voor 15% gewijzigd door R van Lune op 19-10-2025 16:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerrit1968
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07:24
R van Lune schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:07:
[...]

Let er wel op dat dit type omvormer S6-EH3P(5-12)K-H geschikt is tot 600volt. Wanneer je meer dan 5 accupacks wil gebruiken moet je een ander type omvormer hebben. De Solis S6-EH3P(12-20)K-H omvormer gaat tot 800 volt en kun je totaal 7 accu packs gebruiken.
Zou je dit ook kunnen verzorgen met de combiner box ?
https://zonnigewinkel.nl/product/pylontech-combiner-box-v2/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R van Lune
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 11:39
Daar lijkt het wel op ja. Maar ik ken dit product niet.
Zolang de accu's parallel worden aangesloten dan blijft het voltage gelijk. Dus dan zou dat kunnen.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15:44
Gerrit1968 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:05:
[...]
Inderdaad, maar wat voor mij interessant is , is dat uitbreiden mogelijk is met losse batterijen en de noodstroom aansluiting voor 144 euro is erg welkom.

https://zonnigewinkel.nl/...stroom-schakelaar-3-fase/
Vergelijk maar eens met een GEYA G2R-63II van een paar tientjes.
Maar nog belangrijker lees eerst de instructies van GEYA zelf en zoek enige reviews hoe je deze kunt gebruiken, niet onder last. (niet wisselen onderspanning tussen manueel/automatisch)
Een bekend probleem, afhankelijk van intergratie in je systeem en hoe je deze gebruikt is doorbranden van de spoelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Domba op 19-10-2025 17:13 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:21
Prijzen zijn exl BTW ;)
Tot nu toe is de goedkoopste optie voor 1 Pylontech Force H3 5.12kWh batterij unit
Prijs exclusief BTW €860,00 wat ik kon vinden..
(Ik zie voor een scherpe prijs wel wat in het uitbreiden met 2x 5.12kWh maar goedkoper vind ik niet en idd wel veel andere aanbieders die een complete set met of zonder ook ander contract voor minder aanbieden..)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • elbizarre
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 00:18
Het lijkt er op dat je voor een paar honderd euro en andere omvormer er boven zet.
Breek je daarmee niet gewoon het hele systeem open om zo alle restricties en discutabele 'vendor lock' van zonneplan op te heffen?
Dus dat je voor een paar honderd euro gewoon van zonnepanelen af kan?

Niet dat ik dat nu wil, maar wellicht in de toekomst een optie. Die batterijen zijn gewoon prima

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:01

_Arthur

blub

WouteruitTB schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 19:54:
Prijzen zijn exl BTW ;)
Tot nu toe is de goedkoopste optie voor 1 Pylontech Force H3 5.12kWh batterij unit
Prijs exclusief BTW €860,00 wat ik kon vinden..
(Ik zie voor een scherpe prijs wel wat in het uitbreiden met 2x 5.12kWh maar goedkoper vind ik niet en idd wel veel andere aanbieders die een complete set met of zonder ook ander contract voor minder aanbieden..)
De losse module is bij die shop inderdaad het goedkoopst te vinden. Maar als je een hele Pylontech set van bv 30 kWh wilt (eigenlijk offtopic in dit topic), zijn er andere aanbieders die goedkoper kunnen zijn. Shop die ik net checkte voor een 35 kWh Pylontech was totaal al weer 280 euro voor de hele set goedkoper dan een week geleden. Prijzen zakken snel.

[ Voor 9% gewijzigd door _Arthur op 20-10-2025 10:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Chiqo
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 27-10 07:58
Misschien dat iemand hier een antwoord op weet, want ik heb het zelf nooit helemaal begrepen.
De Nexus is vandaag bijna volledig vol, maar het laatste stukje wordt nog met zonnestroom geladen via de huisondersteuningsoptie.
Waarom loopt de opbrengst in centen dan toch omlaag op dat moment? Ja het zijn centen maar toch.

Je zou verwachten dat de stroom uit de zonnepanelen die de batterij inloopt niets zou kosten het is immers eigen opgewekte energie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoerd-p
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 28-10 16:54
Chiqo schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:01:
Je zou verwachten dat de stroom uit de zonnepanelen die de batterij inloopt niets zou kosten het is immers eigen opgewekte energie.
Dat is niet waar, want als je diezelfde energie terug had geleverd aan het net zou je er dankzij saldering gewoon geld voor krijgen. Het heeft je dus wel degelijk geld gekost om die energie in de batterij te stoppen in plaats van naar het net te sturen. Het is dus goed dat Zonneplan dat als kosten ziet? Die weer vrij komen als de batterij terug gaat leveren?

Home Assistant, Zonneplan 20kWh thuisbatterij, Quatt Duo warmtepomp voor twee onder één kap uit 2008 met doel full electric zomer 2025 (huidig gasverbruik 900 kuub)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
Pirelly schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 19:56:
[...]

Klinkt goed, maar werkt voor geen meter.
De Zappi neemt eigenlijk voorrang, doordat de Nexus gewoon "afslaat".
Zolang de zon schijnt, is er geen probleem, want dan gaat mijn laadpaal gewoon op zonne-energie laden. De Nexus handelt onafhankelijk daarvan.
Maar op het moment dat er geen zon is, wordt al gauw een fase overbelast. Hierdoor slaat de Nexus af en blijft de laadpaal doorladen.
Zo heeft mijn Nexus vanmiddag niet geladen en ontladen tijdens de onbalans, daardoor sta ik nu een kleine 50 cent in de min, in plaats van 45 cent in de plus.
In de zomer 0 problemen gehad, maar sinds half September al vaker wat van deze momenten gemist.

Als ik nu zou weten wanneer de Nexus gaat laden, dan zou ik de laadpaal hierop kunnen afstemmen. Maar helaas is dat onbekend.

Langzaamaan begin ik steeds meer spijt te krijgen van de aanschaf van de Nexus. Hij voldoet totaal niet aan wat zonneplan beloofd heeft.
Ik heb ook de Nexus i.c.m. de Zappi laadpaal. Bij mij werkt het beter door via de auto het maximale laadvermogen te beperken (bijv 3x10A). Laden duurt uiteraard iets langer, maar dat is vaak geen probleem, en de Nexus heeft dan genoeg ruimte om te doen wat die wil. Ik had anders het idee dat de twee te veel met elkaar om het vermogen aan het ruziën waren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marco4659
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-10 17:15
Gaat weer lekker, €4 per kwh onbalans en nexus staat full power te laden.
Pfff, na 9 minuten full power laden eindelijk naar ontladen, benieuwd naar wat ik ervan overhoud (of wat het heeft gekost)

[ Voor 45% gewijzigd door Marco4659 op 23-10-2025 14:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
  • Niet online

kazuka

Building Better Worlds

Marco4659 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:58:
Gaat weer lekker, €4 per kwh onbalans en nexus staat full power te laden.
Pfff, na 9 minuten full power laden eindelijk naar ontladen, benieuwd naar wat ik ervan overhoud (of wat het heeft gekost)
Hier volgde ie em netjes, vanaf 13.45 begon hij te ontladen. Teller staat tot nu op 5 EUR.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kacang
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 15:45
Rudyvm schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:23:
[...]


Ik heb ook de Nexus i.c.m. de Zappi laadpaal. Bij mij werkt het beter door via de auto het maximale laadvermogen te beperken (bijv 3x10A). Laden duurt uiteraard iets langer, maar dat is vaak geen probleem, en de Nexus heeft dan genoeg ruimte om te doen wat die wil. Ik had anders het idee dat de twee te veel met elkaar om het vermogen aan het ruziën waren.
Kan je iets verder toelichten hoe dat gaat? Stel ik stel 3x10a in op de auto dan zal deze met ongeveer 7kwh laden? Op een 3 fase aansluiting hou je dan nog zo’n 10kwh over denk ik? En dan heb je nog je huishouden. Gaat je batterij dan alsnog niet afknijpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elbizarre
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 00:18
Ikzelf hem mijn auto ook op 5A gezet. Ik heb een domme paal, maar gelukkig kan ik het in de auto limiteren. Verder heb ik de aansluiting in de zonneplan op 3x35A gezet en nooit dlb gehad. In ruim een jaar tijd maar 1x een stop gehad die er uit vloog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:21
elbizarre schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:03:
Ikzelf hem mijn auto ook op 5A gezet. Ik heb een domme paal, maar gelukkig kan ik het in de auto limiteren. Verder heb ik de aansluiting in de zonneplan op 3x35A gezet en nooit dlb gehad. In ruim een jaar tijd maar 1x een stop gehad die er uit vloog.
Iets andere situatie maar redelijk vergelijkbaar.
Hier ook voor het eerst een stop eruit gevlogen maar dit kwam doordat ik dom de auto op de verkeerde groep/fase had gezet met laden s'nachts. (normaal juist daar omdat in de zomer teveel stroom van de panelen daarop binnenkomt maar niet bedacht dat er nu met kou een warmtepomp aan kan gaan + geen zon + ik 2 x 5.12 kWh Marstek Venus op A.I. had gezet ( en pas later las/begreep dat deze in A.I. stand niet op 800W blijven staan maar ook t/m 2500W kunnen gaan laden... aii..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
Kacang schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:48:
[...]


Kan je iets verder toelichten hoe dat gaat? Stel ik stel 3x10a in op de auto dan zal deze met ongeveer 7kwh laden? Op een 3 fase aansluiting hou je dan nog zo’n 10kwh over denk ik? En dan heb je nog je huishouden. Gaat je batterij dan alsnog niet afknijpen?
Dat afknijpen kan gebeuren. maar ik merk dat dan de zappi eerder iets van de capaciteit inlevert, en omdat die eigen meetklemmen heeft gaat dat sneller en verfijnder. En meestal laad ik overdag en dan helpen de zonnepanelen mee en is er voldoende capaciteit over. In de winter en 's nachts kunnen pieken dus wel voorkomen, maar door niet al te veel te vragen met laden heb ik het idee dat het afstemmen beter gaat en er minder geping-pongt wordt.

Overigens, let op bij drie stroombronnen (hoofdaansluiting, batterij en zonnepanelen) in combinatie met grote verbruikers (lader, warmtepomp etc) dat de totale stroom per fase door de meterkast niet te groot wordt. Dit meet de P1 poort namelijk niet (die meet alleen het netto resultaat op de hoofdaansluiting). Ik heb dan ook remautomaten per fase laten plaatsen, anders was er een onveilige situatie. Eigenlijk had de monteur van zonneplan dit moeten zien bij installatie. Later werd ik er door een elektricien op gewezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
elbizarre schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:03:
Ikzelf hem mijn auto ook op 5A gezet. Ik heb een domme paal, maar gelukkig kan ik het in de auto limiteren. Verder heb ik de aansluiting in de zonneplan op 3x35A gezet en nooit dlb gehad. In ruim een jaar tijd maar 1x een stop gehad die er uit vloog.
waarom zou je dit risico nemen of heb je werkelijk een 3x35A aansluiting? je loopt brandrisico, vooral in combinatie met grote verbruikers en zonnepanelen dat de stroom door de meterkast zelf te groot wordt (los van het netto resultaat bij de hoofdzekering). Of heb je naast zekeringen ook remautomaten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Rudyvm schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:51:
[...]


Dat afknijpen kan gebeuren. maar ik merk dat dan de zappi eerder iets van de capaciteit inlevert, en omdat die eigen meetklemmen heeft gaat dat sneller en verfijnder. En meestal laad ik overdag en dan helpen de zonnepanelen mee en is er voldoende capaciteit over. In de winter en 's nachts kunnen pieken dus wel voorkomen, maar door niet al te veel te vragen met laden heb ik het idee dat het afstemmen beter gaat en er minder geping-pongt wordt.

Overigens, let op bij drie stroombronnen (hoofdaansluiting, batterij en zonnepanelen) in combinatie met grote verbruikers (lader, warmtepomp etc) dat de totale stroom per fase door de meterkast niet te groot wordt. Dit meet de P1 poort namelijk niet (die meet alleen het netto resultaat op de hoofdaansluiting). Ik heb dan ook remautomaten per fase laten plaatsen, anders was er een onveilige situatie. Eigenlijk had de monteur van zonneplan dit moeten zien bij installatie. Later werd ik er door een elektricien op gewezen.
De P1 poort (in ieder geval de moderne) meet wel degelijk de fases ook los.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
TKroon schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:28:
[...]


De P1 poort (in ieder geval de moderne) meet wel degelijk de fases ook los.
Dat klopt maar niet de bruto stromen in de meterkast alleen het netto resultaat per fase. Voorbeeld: je laadt de auto met 11 kW, het huis gebruikt 2 kw en de batterij ontlaadt tegelijkertijd met 10 kW. Dan meet de P1 slechts 3 kW. Maar de hogere vermogens gaan wel allemaal door je meterkast. Dus als je veel grote verbruikers hebt en meerdere bronnen kan de stroom hoger worden dan de meterkast aan kan en ook hoger dan de P1 poort aangeeft

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
De P1 meter meet per fase.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Rudyvm schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 19:36:
[...]


Dat klopt maar niet de bruto stromen in de meterkast alleen het netto resultaat per fase. Voorbeeld: je laadt de auto met 11 kW, het huis gebruikt 2 kw en de batterij ontlaadt tegelijkertijd met 10 kW. Dan meet de P1 slechts 3 kW. Maar de hogere vermogens gaan wel allemaal door je meterkast. Dus als je veel grote verbruikers hebt en meerdere bronnen kan de stroom hoger worden dan de meterkast aan kan en ook hoger dan de P1 poort aangeeft
Daarom heb je een automaat per groep om overbelasting te voorkomen. De kabels in je meterkast waar veel vermogen door kan gaan zijn doorgaan 6mm2 en zijn dus ook geen bottleneck. Je hoeft je daar dan ook niet druk om te maken.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OxyDrokz
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 27-10 20:24
Hey Dominic,

Ben met m'n waveshare aan het pielen aan de hand van je post.
De screenshot en tekst komen niet helemaal overeen, zie afbeelding in de quote hieronder.
Port: 502
Work Mode: TCP Server
Baud Rate: 9600
Data Bits: 8
Parity: 1
Flow Control: None
[Afbeelding]
Bedoel je niet:
Parity: None
Stop bits: 1

Thanks!
Dominic-070 schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 13:16:
Het is me gelukt om de omvormer in Home Assistant rechtstreeks uit te lezen via via een Waveshare RS485 adapter.
[Afbeelding]

Voornaamste reden om dit te doen:
- De gegevens uit ze Zonneplan integratie lopen altijd iets achter, als je deze op je HA energiedashboard instelt komen waardes in het verkeerde uur terecht.
- Als alternatief hiervoor had ik de waardes uit de batterij ( CryptoCake in "Zonneplan Nexus thuisbatterij" ) ingesteld, echter zijn deze niet helemaal correct, daar er nog verlies in de omvormer optreed, dus ook geen correcte waardes in het energiedashboard.
- Ik ben een Nederlander. Een Modbus adapter is goedkoper dan een (HomeWizard) 3-Fase meter :)

Mijn kennis van Modbus is zeer beperkt, alles is gebaseerd op het uitlezen van de Datalogging sticks. Heeft iemand verbeteringen t.a.v. de settings dan is dat welkom. Maar voor zover ik kan beoordelen werkt alles prima, Sensoren updaten om de paar seconden.

Edit:
Er zit een bug in de Solis Modus integratie. De waardes consumptie en productie kloppen niet. ik heb de fouten al gevonden in de integratie en een pull request gedaan om de aanpassingen te verwerken. Tot die tijd zie stap 7B als tijdelijke oplossing.


Hierbij de instructies.
Benodigdheden:
- UTP Kabels (en indien flexibele aders eventueel adereindhulsjes.
- Waveshare RS485 To RJ45 (POE) https://www.amazon.nl/Wav...4c&camp=247&creative=1211
of
Waveshare RS485 To RJ45 (Zonder POE vereist een losse voeding) https://www.amazon.nl/RS4...4c&camp=247&creative=1211
- Eventueel een din-rail

1. Sluit de waveshare aan (eventieel eerst rechtstreeks op PC). Verbind met de waveshare, deze heeft standaard een statisch IP 192.168.1.200.
2. Verander via de webinterface of via VirCom ( https://files.waveshare.com/upload/4/42/VirCom_en.rar )het ip adres of zet op DHCP.
De HA verbind via IP adres, dus wanneer je voor DHCP kiest, maak dan een reservering in je DHCP server.
3. Update de Waveshare firmware, volg deze instructies: https://github.com/aliena...dbus-cloud/discussions/17
4. Knip een UTP kabel door. Haal de kabel door de wartel van de omvormer. Verbind de blauw-witte ader met A en de blauwe met B van de Waveshare modbus adapter en de UTP kabel met de RS485 poort onder in de omvormer.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

5. Open VirCom ( https://files.waveshare.com/upload/4/42/VirCom_en.rar ) zoek de Waveshare bij devices, controleer of de firmware versie V1.486 is stel de volgende gegevens in:
Port: 502
Work Mode: TCP Server
Baud Rate: 9600
Data Bits: 8
Parity: 1
Flow Control: None
Transfer protocol: Modbus_TCP Protocol
Klik op Modify Settings
[Afbeelding]

6. Ga naar More Advanced Settings..
En stel de volgende gegevens in:
Modbus Gateway Type: Multi-host non-storage type
Enable RS485 Multi-Host: Aan
Enable Bus Conflict detection: Aan
Klik op Oke, en klik op Modify Settings
[Afbeelding]

7. Instaleer via HACS de Solis Modbus integratie https://github.com/Pho3niX90/solis_modbus

7B. Zolang de Solis Modbus integratie nog niet is bijgewerkt, zie request: https://github.com/Pho3niX90/solis_modbus/pull/75

In het bestand /custom_components/solis_modbus/sensor.py regels 318 t/m 343 vervangen door onderstaande:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                {"type": "SS", "name": "Solis Total Battery Charge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_total_battery_charge_energy",
                 "register": ['33161', '33162'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},

                {"type": "SS", "name": "Solis Today Battery Charge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_today_battery_charge_energy",
                 "register": ['33163'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},
                {"type": "SS", "name": "Solis Yesterday Battery Charge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_yesterday_battery_charge_energy",
                 "register": ['33164'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},
                {"type": "SS", "name": "Solis Total Battery Discharge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_total_battery_discharge_energy",
                 "register": ['33165', '33166'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},

                {"type": "SS", "name": "Solis Today Battery Discharge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_today_battery_discharge_energy",
                 "register": ['33167'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},
                {"type": "SS", "name": "Solis Yesterday Battery Discharge Energy",
                 "unique": "solis_modbus_inverter_yesterday_battery_discharge_energy",
                 "register": ['33168'], "device_class": SensorDeviceClass.ENERGY, "multiplier": 0.01,
                 "unit_of_measurement": UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR, "state_class": SensorStateClass.TOTAL_INCREASING},


8. Ga naar integraties, integratie toevoegen, Zoek naar Solis Modbus. Geef het IP adres van de Waveshare in.
[Afbeelding]

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
TKroon schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 19:53:
[...]


Daarom heb je een automaat per groep om overbelasting te voorkomen. De kabels in je meterkast waar veel vermogen door kan gaan zijn doorgaan 6mm2 en zijn dus ook geen bottleneck. Je hoeft je daar dan ook niet druk om te maken.
De 6 mm2 kabels in de meterkast zijn inderdaad de botteneck. Maximaal 40A mag daar doorheen. Het zal een een uitzondering zijn, maar een overschrijding van deze 40A is ook weer niet helemaal uit te sluiten als er toevallig op één fase enkele grote verbruikers tegelijk aan gaan. Voorbeeld:

Auto laden: 16A
Warmtepomp: 11A
Oven: 10A
Wasmachine of koffieautomaat: 9A
Sluipgebruik: 1A
Totaal 48A.

Zonder de batterij of zonder zonnepanelen kan deze situatie niet voorkomen, omdat dan de hoofdzekering van 25A eruit klapt. Maar stel dat de Zonneplan batterij met 15A aan het ontladen is en je hebt ook 13A zonnepanelen op die fase dan gaat er nog maar 20A door je hoofdzekering. De rest van de stroom (28A) wordt namelijk rechtstreeks geleverd door de batterij en zonnepanelen en gaan niet door de hoofdaansluiting. De hoofdzekering grijpt dus niet in. De P1 meter meet voor die fase ook slechts 20A, dus de batterij wordt door Zonneplan niet teruggeregeld. Ook de load balancer van de laadpaal grijpt niet in. Ondertussen kan er wel wat gaan smelten in de meterkast aangezien de interne kabel in de meterkast met 20% wordt overbelast.

Ook de groepautomaten doen niets, want er is geen sprake van overbelasting per groep, maar alleen intern in de meterkast. De hoofdzekering slaat dus ook niet door. Daarom is een remautomaat nodig die bij een stroom hoger dan 40A de fase uitschakelt. Of de meterkast moet geupgrade worden met dikkere draden, maar dat is ingrijpender en vaak niet nodig omdat het maar om uitzonderingen gaat.

De benadering van een verzekeraar kan misschien nog wel theoretischer zijn en hanteert dan strikt de NEN norm. Die ziet de 3x20A zekering van Zonneplan, nog eens een 3x20A zekering van een drie fase omvormer voor zonnepanelen. Samen met de 3x25A van de hoofdzekering kan er dus theoretisch 65A door de meterkast terwijl deze gemaakt is voor max 40A.

Ik vind dat Zonneplan hun klanten met grote verbruikers hierop moeten wijzen en een veilige meterkast moeten achterlaten na installatie. Het plaatsen van een remautomaat per fase neemt niet veel ruimte in en is vaak mogelijk zonder al te grote aanpassingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
Klopt, maar dat is alleen de stroom door de hoofdmeter. Niet de interne stroom door de meterkast.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Rudyvm schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:29:
[...]


De 6 mm2 kabels in de meterkast zijn inderdaad de botteneck. Maximaal 40A mag daar doorheen. Het zal een een uitzondering zijn, maar een overschrijding van deze 40A is ook weer niet helemaal uit te sluiten als er toevallig op één fase enkele grote verbruikers tegelijk aan gaan. Voorbeeld:

Auto laden: 16A
Warmtepomp: 11A
Oven: 10A
Wasmachine of koffieautomaat: 9A
Sluipgebruik: 1A
Totaal 48A.

Zonder de batterij of zonder zonnepanelen kan deze situatie niet voorkomen, omdat dan de hoofdzekering van 25A eruit klapt. Maar stel dat de Zonneplan batterij met 15A aan het ontladen is en je hebt ook 13A zonnepanelen op die fase dan gaat er nog maar 20A door je hoofdzekering. De rest van de stroom (28A) wordt namelijk rechtstreeks geleverd door de batterij en zonnepanelen en gaan niet door de hoofdaansluiting. De hoofdzekering grijpt dus niet in. De P1 meter meet voor die fase ook slechts 20A, dus de batterij wordt door Zonneplan niet teruggeregeld. Ook de load balancer van de laadpaal grijpt niet in. Ondertussen kan er wel wat gaan smelten in de meterkast aangezien de interne kabel in de meterkast met 20% wordt overbelast.

Ook de groepautomaten doen niets, want er is geen sprake van overbelasting per groep, maar alleen intern in de meterkast. De hoofdzekering slaat dus ook niet door. Daarom is een remautomaat nodig die bij een stroom hoger dan 40A de fase uitschakelt. Of de meterkast moet geupgrade worden met dikkere draden, maar dat is ingrijpender en vaak niet nodig omdat het maar om uitzonderingen gaat.

De benadering van een verzekeraar kan misschien nog wel theoretischer zijn en hanteert dan strikt de NEN norm. Die ziet de 3x20A zekering van Zonneplan, nog eens een 3x20A zekering van een drie fase omvormer voor zonnepanelen. Samen met de 3x25A van de hoofdzekering kan er dus theoretisch 65A door de meterkast terwijl deze gemaakt is voor max 40A.

Ik vind dat Zonneplan hun klanten met grote verbruikers hierop moeten wijzen en een veilige meterkast moeten achterlaten na installatie. Het plaatsen van een remautomaat per fase neemt niet veel ruimte in en is vaak mogelijk zonder al te grote aanpassingen.
Exact. Feitelijk moet de groepenkast flink verbouwd worden als je met batterijen en zonnepanelen gaat voeden.

In de tijd dat er alleen nog maar sprake was van zonnepanelen heeft ABB hier een document voor uitgegeven. De inhoud is eigenlijk alleen maar relevanter geworden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elbizarre
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 00:18
Dit was mij allemaal niet bekend en ik had eigenlijk op eerdere berichten in dit forum de kennis opgedaan de zonneplan app op 3x35a te zetten omdat de dlb nogal hysterisch is. Echter kom ik regelmatig boven de 30A op fase1 (de fase waar het hele huis ook op zit incl. de warmtepomp). Is er heus risico op brand in de meterkast hierdoor?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
elbizarre schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:12:
Dit was mij allemaal niet bekend en ik had eigenlijk op eerdere berichten in dit forum de kennis opgedaan de zonneplan app op 3x35a te zetten omdat de dlb nogal hysterisch is. Echter kom ik regelmatig boven de 30A op fase1 (de fase waar het hele huis ook op zit incl. de warmtepomp). Is er heus risico op brand in de meterkast hierdoor?
Brand niet zo, maar wel dat een groep uitvalt. Wat zit er op je andere fases dan als de warmtepomp op dezelfde groep als je huis zit? Is je verdeling wel in orde?

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:40
TKroon schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:13:
[...]


Brand niet zo, maar wel dat een groep uitvalt. Wat zit er op je andere fases dan als de warmtepomp op dezelfde groep als je huis zit? Is je verdeling wel in orde?
Toch is er wel meer aan de hand dan "er valt een groep uit, die je daarna weer aanzet"....

30A op een fase trekken zal de bekabeling in je meterkast doen opwarmen voorbij de specs (afhankelijk van je meterkast bedrading of dat een probleem kan geven). Daarnaast zal je hoofdschakelaar eruit kunnen springen, tegenwoordig kun je die vaak zelf weer aanzetten, maar in oude huizen moet daarvoor soms iemand langskomen. Die schakelaar is ook niet gemaakt om vaak uit/aan te zetten. Heb je 6mm2+ in de meterkast dan zal het wel goedkomen qua opwarmen van de bekabeling

>16A op een groep kan ook, en heeft soortgelijke effecten maar dan op groepsniveau (en aangezien daar vaak 1.5mm2 kabel achter hangt is dat wel gevaarlijker)

[ Voor 4% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 26-10-2025 11:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:55:
[...]

Toch is er wel meer aan de hand dan "er valt een groep uit, die je daarna weer aanzet"....

30A op een fase trekken zal de bekabeling in je meterkast doen opwarmen voorbij de specs (afhankelijk van je meterkast bedrading of dat een probleem kan geven). Daarnaast zal je hoofdschakelaar eruit kunnen springen, tegenwoordig kun je die vaak zelf weer aanzetten, maar in oude huizen moet daarvoor soms iemand langskomen. Die schakelaar is ook niet gemaakt om vaak uit/aan te zetten. Heb je 6mm2+ in de meterkast dan zal het wel goedkomen qua opwarmen van de bekabeling

>16A op een groep kan ook, en heeft soortgelijke effecten maar dan op groepsniveau (en aangezien daar vaak 1.5mm2 kabel achter hangt is dat wel gevaarlijker)
Deels eens, maar een moderne meterkast heeft voor de automaten altijd 6mm2, en na de automaten minstens 2,5mm2. 1,5mm2 is echt wel ongebruikelijk (gelukkig).

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maurice v/d Zwaan
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 11:40
TKroon schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 13:56:
[...]


Deels eens, maar een moderne meterkast heeft voor de automaten altijd 6mm2, en na de automaten minstens 2,5mm2. 1,5mm2 is echt wel ongebruikelijk (gelukkig).
ook deels een, maar ik vind het best wel eng dat men zomaar de app op 3x35A zet terwijl mensen 3x25A hebben. Als dat hier zomaar als tip staat (en er zijn meer lezers dan deelnemers aan dit forum), dan ontstaan er mogelijk wel gevaarlijke situaties. Deze actie is echt alleen voor mensen die weten wat ze doen, en zeker weten dat het kan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Maurice v/d Zwaan schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:38:
[...]

ook deels een, maar ik vind het best wel eng dat men zomaar de app op 3x35A zet terwijl mensen 3x25A hebben. Als dat hier zomaar als tip staat (en er zijn meer lezers dan deelnemers aan dit forum), dan ontstaan er mogelijk wel gevaarlijke situaties. Deze actie is echt alleen voor mensen die weten wat ze doen, en zeker weten dat het kan.
Klopt! Mijn laadpaal regelt load balancing met CT-klemmen, en voor andere verbruikers regel ik het zelf met domotica om te voorkomen dat er overbelasting ontstaat :) dat geldt voor bijvoorbeeld de warmtepomp, Quooker en granny charger.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudyvm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-10 11:04
elbizarre schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:12:
Dit was mij allemaal niet bekend en ik had eigenlijk op eerdere berichten in dit forum de kennis opgedaan de zonneplan app op 3x35a te zetten omdat de dlb nogal hysterisch is. Echter kom ik regelmatig boven de 30A op fase1 (de fase waar het hele huis ook op zit incl. de warmtepomp). Is er heus risico op brand in de meterkast hierdoor?
Als je 30A meet met de P1 poort en de batterij is tegelijkertijd met 15A aan het ontladen, dan gaat er 45A door de fasedraad in de meterkast die maximaal 40A aan kan. In dat geval is er dus wel degelijk een risico.

Mijn advies is om dit fysiek te beveiligen met een remautomaat van 40A, in ieder geval op de fase met grote verbruikers.