Vraagje, ik hoor dat de Victrons aardig wat geluid produceren, maar vind hierover weinig terug? Wordt dat met de mantel der liefde bedekt, of zet iedereen zijn Victrons buiten neer oid?


waarom de vraag, ik wil mogelijk deze plaatsen in onze installatieruimte, binnenshuis.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 25-11 19:04
wowly schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:35:
Vraagje, ik hoor dat de Victrons aardig wat geluid produceren, maar vind hierover weinig terug? Wordt dat met de mantel der liefde bedekt, of zet iedereen zijn Victrons buiten neer oid?


waarom de vraag, ik wil mogelijk deze plaatsen in onze installatieruimte, binnenshuis.
Buiten het feit dat we veel liefde voor onze apparaten hebben zijn we wellicht gewend aan het geluid. Ik heb hier de Victron in de garage hangen aangrenzend aan onze bijkeuken die open is. Als deze in de bijkeuken had gehangen weet ik niet of ik het wel zo leuk had gevonden...

  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 10:57
Ik had de MP II 3000 en vond deze veel geluid maken (3 fase). Ze hangen bij mij in een houten schuur en kon ze buiten horen resoneren als ze vol vermogen draaien. Sinds een maand heb ik ze gewisseld voor MP RS Solar en deze zijn veel stiller. Bij mijn ouders had ik een 1 fase installatie en de MP hing in de meterkast in het huis. Deze was ruim zat en had voldoende ventiatie maar het maakte zoveel herrie dat we een extra kabel naar de schuur hebben gelegd en hem daar hebben opgehangen. Dus voor de niet RS versie zou ik er zeker rekening mee houden.

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:47
wowly schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:35:
Vraagje, ik hoor dat de Victrons aardig wat geluid produceren, maar vind hierover weinig terug? Wordt dat met de mantel der liefde bedekt, of zet iedereen zijn Victrons buiten neer oid?


waarom de vraag, ik wil mogelijk deze plaatsen in onze installatieruimte, binnenshuis.
Toen mijn installateur een kale binnenkant van een buitenmuur van de garage zag (die dus niet aan het huis vast zit), stelde hij erg snel voor om de 3 x 6k5 omvormers daar op te hangen. Zei mij genoeg.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Makrolon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:17:
Ben benieuwd of iemand een soortgelijke situatie heeft en ook dit probleem herkend:

Er ligt zon 30m kabel tussen huis en vrijstaande garage. 6mm2 heen en 6mm2 terug (Victron staat in de garage)

Nu heb ik sinds kort het huis achter de noodstroom zitten. Wat dus resulteert in 60m extra kabel tussen huis en aansluiting. We merken nu dat de lampen knipperen als een zware gebruiker inschakelt. Ook zon 8v verlies op dit trace bij zware belasting.


Is dit normaal? Ik had t niet verwacht met 6mm2 eigenlijk. Alle verbindingen zijn goed in ieder geval.


Ik denk er nu over om het huis in een situatie zonder stroom gewoon handmatig met de omschakelaar van stroom te voorzien en normaal het huis niet via de Victron te laten draaien.
Is alles al nagetrokken met een momentschroevendraaier?, gewoon dat alles goed vast zit... En is je Victron afgezekerd en geremd op 25A?

Ik heb 5x10mm2, 27 meter heen en 27 meter terug op mijn 6k5's en heb nergens last van. Volgens de berekening zou het dan 0,19 Ω aan weerstand zijn bij mij, met jou 6mm2 en lengte zit je op 0,36 Ωm en met die 8 volt val je inderdaad buiten de bandbreedte...
Red devil schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:55:
[...]


Toen mijn installateur een kale binnenkant van een buitenmuur van de garage zag (die dus niet aan het huis vast zit), stelde hij erg snel voor om de 3 x 6k5 omvormers daar op te hangen. Zei mij genoeg.
Dat zegt niet genoeg, maar goed, ik heb een post hier gemaakt met hoe ik de muur hebt opgebouwd en die van mij staan in een losse garage.

Ringkerntrafo's als omvormers krijg je niet zo stil als die RS series, kies 6k5s/ringkerntrafo's voor roobustheid en meer kracht + een vrije ruimte buiten / garage. maar zeker niet in je meterkast bijvoorbeeld.

Kies voor de Multi RS als je er niet onderuit komt deze in je woning te hangen en zorg dat dit past bij je wensen qua vermogen / verbruik etc.. (gewoon een doorsnee woning, niet je 12 kamerige villa in Noordwijk).

[ Voor 26% gewijzigd door Vorkie op 25-11-2026 19:03 ]

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09:51
Vorkie schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:58:
[...]

Is alles al nagetrokken met een momentschroevendraaier?, gewoon dat alles goed vast zit... En is je Victron afgezekerd en geremd op 25A?

Ik heb 5x10mm2, 27 meter heen en 27 meter terug op mijn 6k5's en heb nergens last van. Volgens de berekening zou het dan 0,19 Ω aan weerstand zijn bij mij, met jou 6mm2 en lengte zit je op 0,36 Ωm en met die 8 volt val je inderdaad buiten de bandbreedte...


[...]

Dat zegt niet genoeg, maar goed, ik heb een post hier gemaakt met hoe ik de muur hebt opgebouwd en die van mij staan in een losse garage.

Ringkerntrafo's als omvormers krijg je niet zo stil als die RS series, kies 6k5s/ringkerntrafo's voor roobustheid en meer kracht + een vrije ruimte buiten / garage. maar zeker niet in je meterkast bijvoorbeeld.

Kies voor de Multi RS als je er niet onderuit komt deze in je woning te hangen en zorg dat dit past bij je wensen qua vermogen / verbruik etc.. (gewoon een doorsnee woning, niet je 12 kamerige villa in Noordwijk).
Yes alles nagetrokken. Afgezekerd met 25a idd.


De ene kabel heb ik zelf getrokken, die is sowieso goed. De andere kabel lag er al toen ik het huis kocht, misschien zit daar wel ergens een lasdoos in onder de grond oid (zou me niks verbazen). Dat is het enige wat ik me nog kan bedenken wat er mis kan zijn... Zeker als ik jouw verhaal zo lees moet er wel iets niet in orde zijn.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Makrolon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:23:
[...]

Yes alles nagetrokken. Afgezekerd met 25a idd.


De ene kabel heb ik zelf getrokken, die is sowieso goed. De andere kabel lag er al toen ik het huis kocht, misschien zit daar wel ergens een lasdoos in onder de grond oid (zou me niks verbazen). Dat is het enige wat ik me nog kan bedenken wat er mis kan zijn... Zeker als ik jouw verhaal zo lees moet er wel iets niet in orde zijn.
Ik zou dan inderdaad ook kiezen om, hoe vervelend het ook is, terug het net op te gaan en dan alleen in geval van nood terugschakelen naar Victron en dan z.s.m. de bekabeling regelen. Als ik zie wat hier de vorige bewoners hebben gedaan, is mijn gezonde insteek van, doe het maar opnieuw, want dan weet je dat het goed zit...

(4 aderige kabels in de muur, of alleen schakeldraad gebruikt, of alleen aardedraad, of 1.5mm2 3 aderige draad voor de hele garage, waar bij de vorige bewoners een 2-tal electrische kachels op zaten, een amerikaanse koelkast en een kantoorstuk, met de bijbehorende PC's....)

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09:51
Vorkie schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:29:
[...]

Ik zou dan inderdaad ook kiezen om, hoe vervelend het ook is, terug het net op te gaan en dan alleen in geval van nood terugschakelen naar Victron en dan z.s.m. de bekabeling regelen. Als ik zie wat hier de vorige bewoners hebben gedaan, is mijn gezonde insteek van, doe het maar opnieuw, want dan weet je dat het goed zit...

(4 aderige kabels in de muur, of alleen schakeldraad gebruikt, of alleen aardedraad, of 1.5mm2 3 aderige draad voor de hele garage, waar bij de vorige bewoners een 2-tal electrische kachels op zaten, een amerikaanse koelkast en een kantoorstuk, met de bijbehorende PC's....)
Haha ja je wil ook niet weten wat ik hier al ben tegen gekomen. Niet alleen op elektra gebied trouwens.


Ik ga zo gelijk even omschakelen en dan eens die kabel controleren of opnieuw trekken.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:33
wowly schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:35:
Vraagje, ik hoor dat de Victrons aardig wat geluid produceren, maar vind hierover weinig terug? Wordt dat met de mantel der liefde bedekt, of zet iedereen zijn Victrons buiten neer oid?


waarom de vraag, ik wil mogelijk deze plaatsen in onze installatieruimte, binnenshuis.
Ik zou nog even verder lezen, er is echt heel veel over gesproken. Een hinderlijke zware Brom die vergelijkbaar is met een stofzuiger en wat voor dempers en alternatieve ventilatoren je nodig hebt om het te verminderen.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:33
Makrolon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:17:
Ben benieuwd of iemand een soortgelijke situatie heeft en ook dit probleem herkend:

Er ligt zon 30m kabel tussen huis en vrijstaande garage. 6mm2 heen en 6mm2 terug (Victron staat in de garage)

Nu heb ik sinds kort het huis achter de noodstroom zitten. Wat dus resulteert in 60m extra kabel tussen huis en aansluiting. We merken nu dat de lampen knipperen als een zware gebruiker inschakelt. Ook zon 8v verlies op dit trace bij zware belasting.


Is dit normaal? Ik had t niet verwacht met 6mm2 eigenlijk. Alle verbindingen zijn goed in ieder geval.


Ik denk er nu over om het huis in een situatie zonder stroom gewoon handmatig met de omschakelaar van stroom te voorzien en normaal het huis niet via de Victron te laten draaien.
Dit is toch gewoon een serieus te dunne kabel om geen problemen op te zoeken .

Denk bij deze afstand toch minimaal aan 10mm2 of 16mm2

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:03
Makrolon schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:17:
Er ligt zon 30m kabel tussen huis en vrijstaande garage. 6mm2 heen en 6mm2 terug (Victron staat in de garage)

Nu heb ik sinds kort het huis achter de noodstroom zitten. Wat dus resulteert in 60m extra kabel tussen huis en aansluiting.

Ik denk er nu over om het huis in een situatie zonder stroom gewoon handmatig met de omschakelaar van stroom te voorzien en normaal het huis niet via de Victron te laten draaien.
Je kan misschien ook kiezen voor de External Transfer Switch implementatie, dan gaat er maar één stroomkabel (+ 1 dunne "sense" kabel) naar de schuur en het is niet de Victron die zich loskoppelt, maar een externe relay (die je dan vlak achter de meter kan zetten), aangestuurd door de Victron en/of externe grid monitor (bv. Ziehl UFR1001E).

Niet elke omvormer ondersteunt dit, de MPII 3000 en Multi RS alvast niet. Enige beperking die misschien een no-go is voor jou is:
Flexible installation: MultiPlus(-II) units and batteries can be placed up to 20 meters from the main distribution board without running power wiring back and forth.
Ik denk dat dat misschien aan de stroommeting (CT) kabels ligt, ik vraag me af of die ook helemaal van vóór de relay naar de omvormers moet. Ik zou denken dat met een goed afgeschermde kabel dit beter/verder kan. Hier heeft iemand het op 26.5m werkend gekregen.

Alternatief zou je een cascade setup kunnen maken: kleine omvormers + kleine batterij naast de meter die de backup werking faciliteren. Parallel daarachter de grote batterij en omvormers in de schuur. Geen idee of Victron dat ondersteunt.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10:59
Allen die reageerde op het geluid, bedankt! :)

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 09:27
Hoi ik ben nieuw hier.

IK heb een compleet Victron systeem.
Multiplus 24/1200-25 -- MPPT 85-150 -- Smartshunt 500Ah alles aangesloten op Cerbo-S GX


Sinds een jaar een heb ik mijn oude Trojan accu's vervangen voor een Lifepo4 accubank 24v 760Ah een enorme verbetering.

Geen accu's meer bijvullen geen accudampen. Mijn ervaringen met deze nieuwe accu's is fantastisch.

Ik kan iedereen een LFP systeem aanbevelen.

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:20
rescla schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:19:
[...]

Heb je nou emat en abb in dezelfde kast zitten? Zijn wel twee uitersten qua merkkeuze.

En ik ben wel ben wel benieuwd naar die verdeelblokjes, heb nog niet eerder zulke compacte blokjes gezien.
de Emat is een 63A 300mA aarlek, puur voor kabelbeveiliging tussen schuur en huis meer niet. prijsverschil was enorm vandaar. En daarvoor zit een C25 dus die 63A gaat hij nooit halen.
Bewust de 63A gekozen want die kan meer hebben.
Rest is ABB want o.a. aanraak beveiliging.

De blokjes zijn de Pollmann N7-F2

[ Voor 5% gewijzigd door agraaff op 26-11-2026 10:17 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10:35
@agraaff Heb je bewust een aardlek zonder selectiviteit gekozen hier?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:20
juist andersom, deze is 300mA, geen 30mA. ik wilde selectiviteit daarom een 300mA genomen voor de kabel beveiliging. alle anderen zijn 30mA