LED-Maniak schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:36:
Als iemand een automation zou kunnen maken die direct na het registreren van een defrost de airco in silent mode zet voor een x aantal minuten, dan kunnen we eens in grafieken zien wat het effect is op het vermogen en de temperaturen.
Edit: tijdens het verder ontwikkelen liep ik ertegenaan dat de ontdooistatus gewoon al in Home Assistant zit, alleen standaard uitgeschakeld. Die gebruik ik nu; de REST-sensor uit de vorige versie is niet meer nodig.
Goed nieuws: de module meldt zelf al wanneer de airco ontdooit. Via MQTT auto-discovery staat er bij je ClimaControl-apparaat een sensor
Ontdooien (true/false), maar die is standaard uitgeschakeld. Aanzetten: Instellingen > Apparaten en diensten > MQTT > je ClimaControl-apparaat > Ontdooien > inschakelen. Na een halve minuut is hij actief. Bij mij stond de stroomsensor van één airco ook uit, die heb ik er meteen bij aangezet.
@LED-Maniak, nog mooier zou een instelling in de module of de cloud-app zijn, bijvoorbeeld "Silent mode na ontdooien: X minuten". De module weet wanneer hij ontdooit en kan zelf Silent mode schakelen. Dan werkt het voor iedereen, met of zonder Home Assistant of Homey.
Tot die tijd deze automation. Vervang XXX door de naam van je eigen airco en kijk de namen per entiteit even na, bij mij verschillen ze. De 15 minuten kun je aanpassen.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| alias: ClimaControl - Silent bij ontdooien (test)
description: Silent mode aan tijdens en na een ontdooicyclus, om de vermogenspiek te dempen.
mode: restart
triggers:
- trigger: state
entity_id: sensor.climacontrol_XXX_ontdooien
to: "true"
conditions:
- condition: state
entity_id: switch.climacontrol_XXX_silent_mode
state: "off"
actions:
- action: switch.turn_on
target:
entity_id: switch.climacontrol_XXX_silent_mode
- wait_for_trigger:
- trigger: state
entity_id: sensor.climacontrol_XXX_ontdooien
to: "false"
timeout:
minutes: 30
- delay:
minutes: 15
- action: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.climacontrol_XXX_silent_mode |
Hoe het werkt: zodra de module ontdooien meldt, gaat Silent mode aan. Is het ontdooien klaar, dan blijft hij nog 15 minuten aan en gaat daarna weer uit. Stond Silent mode al aan, dan doet de automation niets.
Let op: heb je al een automation die Silent mode schakelt (bijvoorbeeld per dagdeel), dan zitten ze elkaar in de weg. Ik heb het daarom in mijn eigen dagdeel-automation ingebouwd: tijdens het ontdooien en een nasleep-timer van 15 minuten blijft Silent aan, daarna geldt weer het gewone schema.
Om het effect in grafieken te zien, een simpele kaart voor op je dashboard:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| type: history-graph
title: Ontdooien vs. vermogen
hours_to_show: 12
entities:
- sensor.climacontrol_XXX_ontdooien
- switch.climacontrol_XXX_silent_mode
- sensor.climacontrol_XXX_stroom
- sensor.climacontrol_XXX_compressor_freq
- sensor.climacontrol_XXX_buiten_temperatuur |
Draai het een paar koude nachten met en zonder de automation, dan zie je of de pieken na het ontdooien lager worden en of hij minder snel opnieuw bevriest.
[
Voor 69% gewijzigd door
SatScan op 15-11-2026 15:14
]