Introductie

ClimaControl maakt het mogelijk om lokaal airco's en warmtepompen van merken als Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, LG en Panasonic uit te lezen en aan te sturen. Hierdoor krijgt de gebruiker toegang tot meer instellingen, sensor data en de status van je apparatuur en kan je de warmtepomp besturen met bijvoorbeeld Home Assistant, Loxone en andere Home Automation software.

Ook het regelgedrag van de airco is te verbeteren.
Zelfs als je geen home automation systeem in huis hebt en/of geen cloud wil.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bYgg6LNL/Screenshot-2024-02-11-at-11-58-20.png

Ontstaan

Veel airco's hebben last van pendelen: hard blazen tot de temperatuur volgens de interne sensor bereikt is, om vervolgens uit te gaan en een paar minuten later weer hard te gaan blazen. Dit geeft een verminderd comfort en een airco die steeds pendelt tussen een hoog en laag verbruik. De oorzaak is dat er een lucht bubbel bij de binnenunit ontstaat en hierdoor de sensor foutief meet. Het zachter of harder zetten van de ventilator helpt niet tot nauwelijks.

Er zijn al een tijd projecten online te vinden die gebruik maken van de CN105 en CNS poort.
Helaas zijn dit geen complete projecten maar moet je als gebruiker zelf nog dingen aanpassen of knutselen om het te laten werken. Alhoewel veel Tweakers echte knutselaars zijn, vinden veel het toch spannend om zelf in elkaar gebrouwen hardware aan te sluiten op de (dure) warmtepomp.

Doel van de ClimaControl is om dit makkelijker te maken: Plug & Play met een interface waar je alles kan instellen zonder zelf software te moeten compileren en printplaatjes van aliexpress samen te solderen met draden.

Features

Alhoewel de module in eerste instantie is gemaakt om het comfort in de ruimte te verbeteren, kwamen er al snel aanvragen voor meer features.

Externe temperatuur sensor
De externe draadloze sensor is optioneel. Bij het gebruik hiervan wordt de temperatuur op een andere plaats gemeten dan in de binnenunit zelf. Je hangt deze sensor bijvoorbeeld bij de zithoek of waar de CV-thermostaat hangt. Hierdoor zal de temperatuur bij de zithoek constanter zijn.

Daarnaast is er het grote voordeel voor mensen die ad-hoc verwarmen(alleen overdag de airco aan) dat de airco langer door blijft gaan met verwarmen. Zonder de sensor kan het zijn dat de ruimte 17 graden celsius is maar de airco stopt met verwarmen omdat de interne sensor denkt dat de temperatuur is bereikt. Met externe sensor zal je ruimte dus sneller op temperatuur zijn.

Voor het inschakelen van de module(veel pendel gedrag):
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fyGKQq3r/before.png

Na het inschakelen van de module:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/1XnHT1zF/after.png
Plaatjes van @Tazzios


Vorst beveiliging
Feature request van een Tweaker. Zijn airco hangt in een garage en wil de garage tegen vorst beschermen.
Constant aan laten staan is zonde van de stroom.

Je stelt de minimale temperatuur van de ruimte in(minimaal 10 graden celsius). Daalt de ruimte temperatuur hier onder, dan gaat de airco automatisch aan en verwarmt hij de ruimte tot de temperatuur is bereikt. De airco gaat daarna weer automatisch uit.

Lokale web interface
MelCloud is gebleken dat deze soms erg traag is maar ook niet altijd werkt. Met de lokale web interface kan je de airco besturen vanuit je browser. Ook wanneer je geen cloud van Mitsubishi wil maar ook de afstandsbediening niet kan gebruiken is dit een handige feature.

Externe web interface
Hier wordt nog aan gewerkt.

Minimum temperatuur instelling
Normaal is de airco in te stellen tussen de 16 en 31 graden. Deze instelling is aan te passen voor tussen de 10 en 31 graden.

Home Automation

Home Assistant herkent direct de binnenunit door middel van de auto discovery feature, waarna je de airco kan besturen via de climate card in Home Assistant.

@JackBol heeft ook gewerkt aan een Loxone integratie via HTTP GET:
JackBol in "Loxone bedrade en draadloze smarthomes"

De module is te besturen via zowel een HTTP REST API als MQTT.

Bestellen

De ClimaControl module is te bestellen via:

- ProtoART - Lucht-Lucht Mitsubishi Electric
- ProtoART - Lucht-Water(Ecodan/zubudan) Mitsubishi Electric
- ProtoART - Lucht-Lucht Mitsubishi Heavy Industries
- ProtoART - Lucht-Lucht Panasonic
- ProtoART - Lucht-Lucht LG


- Lectronz - Lucht-Lucht Mitsubishi Electric
- Lectronz - Lucht-Water(Ecodan/zubudan) Mitsubishi Electric
- Lectronz - Lucht-Lucht Mitsubishi Heavy Industries

[ Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 25-03-2026 00:41 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Voor komende update(1.0.9) is de hostname nu ook instelbaar.
In mijn geval dus bereikbaar via http://HVAC_huiskamer/

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/WzW1wqB7/Screenshot-2024-02-11-at-18-25-30.png

[ Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 11-02-2024 18:28 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Inmiddels ook een houder gemaakt waarmee je de ClimaControl module buiten de Ecodan(of airco) aan de muur kan klikken. Zo kan je er eenvoudig bij. :)

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/JhTw5W1r/Screenshot-2024-02-23-at-00-15-27.png


Software voor het uitlezen van Ecodan draait nu al een aantal dagen stabiel dus het lijkt prima te werken!

Nu nog even toevoegen dat je ook bepaalde instellingen kan aanpassen.

Oproep:
Het zou super interessant zijn mocht iemand een Draadloze thermostaat PAR-WT50R-E + Ontvanger PAR-WR51R-E hebben om deze aan de climacontrol te hangen. Dan kunnen we hier nog meer belangrijke informatie voor aansturing uit halen. (Of wellicht mag ik er een lenen voor een week?)

[ Voor 55% gewijzigd door LED-Maniak op 23-02-2024 18:30 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Inmiddels is de muurhouder en twee meter kabel ook binnen voor de Ecodan warmtepompen.

Hiermee kan je met de 2 meter lange CN105 kabel(beide zitten standaard bij de kit!) de module buiten de warmtepomp ophangen. Dan heeft wifi een stuk beter bereik.

Daarnaast kan je de originele MelCloud module in de ClimaControl prikken zodat beide parallel werken.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pLmN84YZ/4d2zffsqq0jlv8qroaze6pl3rdq8.png

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/0jXWy53q/fk5rrb9z2uoj1l0eh9tkijk3x6sr.png

[ Voor 111% gewijzigd door LED-Maniak op 24-03-2024 13:45 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23:17

Tazzios

..

Nog een paar dingen die mij opvallen tijdens gebruik:

- Als ik een temperatuur via de url stuur is de waarde er van niet te zien in de webinterface. Ik zou verwachten de waarde op de plek van de indoor sensor gezet zou worden. Dan weet je als je onderweg bent of je de airco aan moet zetten of niet. (misschien ook ergens aangeven waar de waarde vandaan komt airco, bluetooth of api? op de info pagina api waarde tonen?)

- Indien je een temp waarde via de url stuurt krijg je een json te zien, deze is echter niet bijgewerkt met de meegegeven waarde.

- Op de webinterface zie ik altijd "last message: now" staan. Zou er soms wat anders moeten staan?

- De grafieken pagina heeft nog nooit wat getoond, alleen: "Uptime: NaN"

Edit, toevoeging:
Ik stuur van uit HA elke 5 seconden een temperatuur maar als nog pakt hij soms die van de airco zelf.
Lijkt mij goed om in stellen indien een externe temperatuur is ontvangen hij pas 1 minuut geen data te hebben ontvangen pas omschakeld naar de externe Bleutooth of interne sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PB-mQ8_936m7lHfWz-GuvsuFzSQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kZ20e9XDPyaeDKlDJoGhWXXr.png?f=user_large


Voor de bluetooth sensor had je aangegeven dat hij al zoiets deed:
Mocht de batterij leeg zijn of de verbinding onbetrouwbaar zijn dan schakelt de airco na 10 minuten automatisch om naar de interne sensor. Zodra hij weer signaal krijgt schakelt hij weer terug naar de externe sensor.

[ Voor 35% gewijzigd door Tazzios op 02-04-2024 08:13 ]


  • djmvt
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-05 20:50
Vandaag de 2 modules binnen gekregen voor mijn Mitsubishi airco's.

Installeren verliep redelijk makkelijk, koppelen van de externe temp sensoren ook.

Wel past bij mij het stekkertje van de originele wifi module niet in de climate control module.

Hierdoor denk ik dat het nu ook niet mogelijk is de temperatuur aan te passen aangezien de wifi module nog aan melcloud hangt.

Enig idee wat hier anders is dan gebruikelijk?
Zie ook de bijgevoegde foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDz68H3CZXEsWS7C6QKnir6tcu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dw5WiRBnVleacqkYBTo6tynG.jpg?f=fotoalbum_large

  • Glijie
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 21:24
Van de week 3 modules besteld en 1 daarvan aangesloten op de airco in de woonkamer. Deze wordt ook gebruikt voor verwarmen. Ik heb twee porten nl de cn110( melcloud wifi aansluiting) & cn105. Na overleg met de verkoper ( welke overigens avonds direct reageerde op de mail d:)b ) de gekochte module gewoon kunnen aansluiten op de cn105 poort.
Alles werkt parallel met melcloud via HA en Node Red.

Ik stuur ook elke 5 seconden via HA en mqtt de huidige temperatuur naar de module en bij mij neemt ie ook af en toe de temperatuur over van de airco. Wordt aan gewerkt :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yVlDORawJnVMv9NzvcW6XoilNeM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LYCoyRL2bxUAUfNz2XtjvCA1.jpg?f=user_large

Voor de rest werkt het heel goed en ben ik helemaal heppie de peppie dat ik niet meer afhankelijk ben van alleen Melcloud.

  • janegsm
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 18-03 20:40
Ik heb in domoticz de info logging maar uitgezet ivm vele meldingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/okNBb68iVuvuQTQhMPzUS2jUTis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XiU0OqRzbVq9LHi6PEIHX35z.jpg?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Update voor de Air-to-Air ClimaControl modules!

Er is behoorlijk wat gewijzigd ten opzichte van wat er nu draait:

De versie van deze update is V2.0.3.

MQTT gebruikers:
Gebruik de MQTT Explorer om de huidige climacontrol module te verwijderen. Daarna zullen automatisch nieuwe settings geladen worden. Verwijder je de eerste niet, dan zie je twee climate cards verschijnen in home assistant

Topics zijn gewijzigd:
climacontrol/HVAC_XXXXXX/sensor/external/temperature/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/mode/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/fan/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/vane/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/set_temperature/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/widevane/set
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/power/set

HTTP API Gebruikers:
Endpoints zijn gewijzigd:
/control?cmd=restart
/control?cmd=heatpump&power=on
/control?cmd=heatpump&set_temperature=21
/control?cmd=heatpump&mode=auto
/control?cmd=heatpump&fan=3
/control?cmd=heatpump&vane=4
/control?cmd=heatpump&widevane=left
/control?cmd=heatpump&remote_temperature=25.1

Externe sensor gebruikers:
Je dient de sensor opnieuw te linken met de module. Dit gaat anders dan voorheen.
Doe dit in de web interface. Je kan de sensor wel gewoon op zijn plek laten hangen.


Wat is er anders?
- Wifi & Draadloze sensor instellen via web interface gaat eenvoudiger met een drop down box
- Je kan bij Info zien welke sensor je airco gebruikt(intern, extern of wireless)
- Variabelen zijn nu gescheiden in MQTT ipv een grote JSON string.
- Elke 5 seconde wordt er gecontroleerd of een waarde in MQTT is veranderd. Als dat niet zo is, dan volgt er geen update. Na 120 seconde komt er een geforceerde update.
- De airco zou nu niet heel soms meer per ongeluk over moeten schakelen op de interne sensor. Dit gebeurde als de data van de draadloze sensor te laat binnen kwam.
- Er is in Home Assistant een extra card bijgekomen met de data van de draadloze sensor(niet zichtbaar als er geen sensor is geinstalleerd).
- 15 seconde geen remote temperatuur data ontvangen van home assistant? Dan schakelt de airco eerst over op de draadloze sensor. Daarna op de interne sensor.
- Temperatuur grafiek in de web interface werkt weer.
- Bug waarbij instellen van de temperatuur niet werkte via web interface als je ook MQTT aan had is gefixt.
- Variabelen schieten niet meer tijdelijk terug naar hun oude waarden als je iets aanpast.


Waarom is er zoveel gewijzigd?
De module was ooit gemaakt om alleen een externe sensor te gebruiken bij je airco.
Omdat er zoveel vragen kwamen voor andere features is er steeds meer toegevoegd zonder een duidelijk toekomstbeeld. Deze update moet er voor zorgen dat gebruik meer intuitief is en meer structuur bevat.

Ook is dit een opstapje tot ondersteuning van andere merken airco's & warmtepompen maar dan met exact dezelfde interface en bediening. De Air-To-Water gebruikers zullen zien dat er qua bediening en structuur een behoorlijke overlap is.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0TQe4soYaCqcMxyT3EVx2l_j_M4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JXngZkXAWIQMq2jcU5nkGt5F.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lx3X81PNBHJ38UkcIk9MWBZha9Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CWyUc2eJKi1YXffinLzC06DB.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_SV9Le324r7gXgdEhRL1AZwhAqQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6W0wCaLxTBQyABveTjwbamPm.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6d4c5iuZukt1Rc7AsPp1F4R2Bio=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8VkaiBL3nIfpWUMEEsYDruhf.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 21-05-2024 22:07 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Even een kleine update voor de airco users met externe sensor.

Het kan voorkomen dat de airco niet altijd de juiste sensor data doorkrijgt via bluetooth als het druk is in de lucht. Hierdoor komt het in sommige gevallen voor dat de airco voor een kleine minuut terugschakelt naar zijn interne sensor en dan gaat hij ineens harder blazen.

Er staat een firmware update klaar die dit probleem adresseert. Zie hieronder.

De blauwe lijn is de response tijd van de externe sensor zoals het nu is. De zwarte lijn is hoe de response tijd is na de update. Een stuk sneller en dus weer een beetje betere regeling van de binnenunit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyNIbzH16JRWqEgbzZtD8rrOLEc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c0aeTv7DXo41x1m3fF0m5bck.jpg?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
De kit voor Mitsubishi Heavy Industries voor aansluiting op de CNS port:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qXw0s3c7zXrunpCTCnwZEvWDy6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zU1iuXLDGU1fjOIDLSZqoGOs.jpg?f=fotoalbum_large

Zelfde als bij de Mitsubishi Electric sluit je de originele wifi module(WF-RAC) optioneel aan op de ClimaControl en behoud je alle originele functionaliteit als backup.

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 03-09-2024 16:59 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
revolution-nl schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 22:30:
[...]


Gaaf! Ook heel mooi dat de orginele WiFi module blijft werken, deze gebruiken mijn ouders en die lopen nu steeds tegen het offset probleem aan in de regeling

Kan je ook de ook compressor frequentie zien, fanspeed van de buiten unit, bedrijfsuren etc ?
Zeker!

Plaatje uit de web interface:
Je ziet hier mooi: de externe sensor geeft 19.9 graden aan in de huiskamer. De indoor unit "return air"(inkomende luchttemperatuur) geeft 20 graden aan. Dit is data gerapporteerd door de binnenunit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zj81FCCEfZ0OBRXeRMAo7Qg9d4w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gq2tCZ1M0Epyj97doOw1g70S.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door LED-Maniak op 01-10-2024 22:35 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 02-05 07:41
@LED-Maniak , ik heb de smart M-air module gekoppeld aan de Climacontrol. Hierdoor kan ik beide gebruiken voor de bediening van de airco.
Wat me alleen wel opvalt is dat er verschil zit in de Return_air temperature van de Climacontrol en de room_temperature van de smart M-air. Deze zou gelijk moeten zijn toch? Anders weten we niet zeker welke temp de airco gebruikt.
het systeem pendelt er ook lustig op los. Nou is de huidige buitentemp daar ook wel naar natuurlijk. Ik ga straks eens kijken of ik betere resultaten ga krijgen als ik de originele module lostrek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-EUt-ql8uMpHwQZ9Xf29xYPL5dw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c2h8KFVNawvzyZDEhOCFvXkv.png?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Staat de input op "wireless" of "internal"?

Staat hij op internal, druk dan even op reboot(tandwieltje).

Ik weet zo niet welke temperatuur de smart-m-air API pakt om weer te geven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zwf8Klz8m8vExRdrpbFY913i2Z8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a7uquk3m7bx8GO05NBofggnK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door LED-Maniak op 09-10-2024 11:48 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 02-05 07:41
LED-Maniak schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:34:
Mocht iemand een externe sensor hebben waarvan de temperatuur op het display relatief veel op en neer beweegt, stuur even een DM. De temperatuur hoort stabiel te zijn en heel af en toe een tiende te bewegen, meer niet. Is dat niet zo, dan heb ik daar een fix voor die je even moet uitvoeren.
en die fix werkt zeer goed! Top gedaan.


de fix is om 16:34u geïnstalleerd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EgBngFju1_3VVASDvmM9kVLtnDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hyKgbH1XPDnOanXKqpW6ekiJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door Rijo038 op 09-10-2024 17:00 ]


  • Esumontere
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 12:34

Esumontere

Floep, banaan.

LED-Maniak schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 19:24:
[...]

Ik heb dezelfde router. :)
Ga er nog even naar kijken.

Het klopt wel dat als hij net aan staat dat het nog niet werkt. De data moet eerst gesynchroniseerd worden en daarna heeft de Smart-M-Air app een soort lock als je iets aanpast buiten de app om. Dan duurt het xx seconden of minuten voordat je weer via de app iets kan aanpassen. 8)7
Top, dank je wel!

De smart-M-air app weigert helemaal dienst bij deze binnenunit. De unit wordt herkend, maar geeft 0°C binnen en buiten aan. Bij een willekeurige aanpassing krijg ik de volgende foutmelding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQABir5c2aVgr9uioR2kz6rvtOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A1OZURtrIudBhATCa905QxGy.jpg?f=fotoalbum_large

  • lexdb
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 12:51
Ik ben verliefd op de ClimaControl - 's ochtends hypermillen op volle porrie en de rest van de dag op minimaal vermogen pruttelen, goeie torrie :9~ _/-\o_ (en dit is met twee binnendelen op 20 graden (!!) )

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j1bKyUZpiLatjmXzfyYzGJjRGxs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HzWmcnI9Sha9MXPU9q84qc1A.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door lexdb op 13-11-2024 21:16 ]


  • LordFather
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18:10
Ben heel blij met de nieuwe update.
Voorheen had ik toch nog veel last van pendelen.
Maar afgelopen nacht als test super stabiel, maar een verbruik van 300 watt en huiskamer lekker op 22 graden.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GeeUuWB1Yq_XjzPYEzSDkl0nZuo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hCUlEuIaFtsQPA66ZoirTxSK.png?f=fotoalbum_large

  • kaasmakert
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15-12-2025
kaasmakert schreef op donderdag 14 november 2024 @ 12:35:
[...]

Binnenunit CN105 -> MAC100FT (1e connector)
MAC100FT (2e connector) -> ClimaControl
Alles werkt!
Voor het archief:

Als je een losse MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) filter wil gebruiken icm je binnenunit en daarnaast ClimaControl hebt, gebruik je bovenstaande setup.
Daarnaast niet vergeten dipswitch SW11, switch 1 op ON te zetten (op de print van MAC-100FT)

Lange versie + foto:

- CN105 kabeltje dat voorbedraad in MAC100 zit aansluiten op CN105 van binnenunit.
- ClimaControl in vrije CN105 slot van MAC100 steken. Kabeltje samen met andere CN105 kabeltje naar buiten geleiden via trekontlasting.
-Dipswitch SW11 Switch 1 op ON zetten (rest op OFF laten).
-ClimaControl past netjes in de behuizing van de MAC100 en is meteen mooi weggwerkt.
Bonus is dat je het status ledje van ClimaControl door de MAC100 behuizing kan zien! 8)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R37_Y73XszgTv113lU2SKO-oeGU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SlDr5pOg7MOgvkqFYYoGnkJK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door kaasmakert op 16-11-2024 11:58 . Reden: Betere foto ]

All-Electric sinds 2018 | 7kW Panasonic Monoblock | 2x Marstek 5kWh thuisaccu | 11kWp PV


  • MajorWinters
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 02-05 19:24
In de zomer 4 ClimaControl units gekocht. Twee binnenunits zijn echter in de hoek geinstalleerd waardoor ik niet gemakkelijk bij de print geraak.

Iemand een idee of het misschien mogelijk is om de electrical box te verwijderen langs de voorkant of moet de volledige unit van de muur gehaald worden?

Units:
  • MSZ-EF3SVGWK
  • MSZ-AP20VGK
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JL90nhnDKh9aLc9kupQnNhaXx30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/URDGz1YUP6igsXIo6h6i9Io5.jpg?f=fotoalbum_large

Alvast bedankt.

  • _RRM_
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 21:55
Als volledige noob lukt het me niet om de Climacontrol in Home Assistant te krijgen.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- Nieuwe installatie HA
- MQTT integratie geinstalleerd
- Climacontrol na een harde reset gekoppeld met de WiFi
- MQTT in de configuratie van de Climacontrol Enabled

Jammer genoeg verschijnt er na deze stappen niet automatisch iets in het overzicht of elders in HA.
Aanpassingen hierna zijn geweest:
- Nieuw wachtwoord in de Climacontrol:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GsBRoJ--ORi1ds2CzmG1MeTLE5Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/m9nLwoMGl6yzuUNivbxgis3H.png?f=user_large

Zelfde gegevens ingevuld in HA - MQTT, zoals onderstaand, maar ook bij broker gewisseld naar mqtt://homeassistant.local en het lokale ip adres. Geen van de opties levert een verbinding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-2OcVWWiAka3KdHrm30rMxKCM4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mOqBNr26GNnNJoIJnJytWB63.png?f=user_large

Met onderstaand scherm heb ik nog niets gedaan, aangezien de verbinding al niet eens lukt.
Vul ik bij bericht de code uit de tweede post in? (https://gathering.tweaker...message/78102712#78102712)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zZO5yN8RVrq4rdEWb4PdTr6pyhc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WOodAlu1cTt2OOjlk3Mvazz5.png?f=user_large

Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L


  • MrZioN
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 15-05 16:55
@LED-Maniak Ik loop toch tegen wat zaken aan.
In de woonkamer heb ik de airco ingesteld op 20,5 graden. Inmiddels is 21,5 bereikt maar de airco blijft flink doorgaan. De offset is eraf dmv de aan-/uitknop ingedrukt houden en het bevestigingssignaal gehoord.

Wat diagnose gegevens vanuit Home Assistant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYRHDaiwvA9g4N0yQE27NtxTdp0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rFFyodv7Pknv3HKEjB4h5kXa.png?f=user_large

Externe Sensor geeft 21,6 aan.
Ingestelde temperatuur staat op 22. (Hoe!?)
Retour temperatuur staat op 21,5

Daarnaast heb ik een ruimte waar ik het op een graad of 17 wil houden maar ook daar lijkt ie door te gaan. Ingesteld 16 via Home Assistant. Ik verwacht dan dat de airco niet gaat verwarmen wanneer het er 18 graden is maar toch is dat het geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_OfFLlgAlX5DCpaS1wHvvr59BO4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/toh7sMTxSwg0njbzIo3B1RUJ.png?f=user_large
Sensor temperatuur is 18,0.
Ingestelde temperatuur is 18,0.
Retour temperatuur is 18.

Ik hoor graag van je.

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:34
Ik heb een kanaal unit op zolder en via geïsoleerde buizen breng ik de warme/koude lucht naar verschillende ruimtes en de lucht zuig ik aan via de overloop. Dit werkt allemaal erg goed. Via een temperatuur sensor in Home Assistant geeft ik de temperatuur door aan ClimaControl, ook dit werkt erg goed.

Nu zie ik dat hij soms naar een hoog vermogen gaat en als hij zijn setpoint gehaald heeft weer uit gaat. Soms blijft hij een tijd op laag vermogen draaien zie 13:30. Dit is het gewenste gedrag want ook dan wordt het setpoint gewoon gehaald. Die piek aan het einde komt door mij omdat er een update was van de zigbee hub.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFryt6bvu2_FnDY0-Mbl_BcFT8c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tUnKE2gcRQo08j5Qg7CJRCOq.png?f=user_large

Verschillende dingen heb ik geprobeerd.
- deuren dicht houden van de ruimtes zodat hij eerder de temperatuur 'voelt' die hij uitblaast.
- sensor verder of dichterbij plaatsen.

Is het mogelijk om het vermogen te limiteren van de buitenunit? Of de uitgaande temperatuur?

Never fall in love with your own design!


  • Glijie
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 21:24
Hier hoe mijn Airco (electric) reageert. Voor nu een afspraak gemaakt met de installateur om de airco te laten controleren. Dit gedrag heeft volgens mij niks te maken met de geïnstalleerde clima controller. Denk eerder dat de airco gewoon slecht afgeregeld is. De airco regelt niet terug in vermogen terwijl de temperatuur wel blijft oplopen, uiteindelijk wordt ie bij behalen temperatuur + 1 graden nagenoeg direct naar NUL last teruggeregelt.
Denk dat de PID regelaar of inverter van de airco helemaal van padje af is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzIA9OPQ2C395om0-MJt2mj5m8o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C0aDB2dogMGhNMIlUsF3lOkD.jpg?f=fotoalbum_large

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23:30
Zojuist mijn eerste climacontrol aangesloten. MHI SRK20ZZ.
Geupdate naar 2.0.27
Externe device gekoppeld

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQR7EhbWTg6zRcdIRrZvJjmWXnU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1Y8LWyUCNpxHse7sc55gobZN.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt alsof er iets niet helemaal jofel is.

S.J.


  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:34
Trebbors schreef op woensdag 27 november 2024 @ 14:38:
[...]


Welke units gebruik je? Een FDUMxxVH in combinatie met een SRCxxZSX-W1?
MSEZ SEZ-M50DA2 + SUZ-M50VA

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lRrlpfKBvG2Qxh7vhYhhaeZShRk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9w5EXihePGTFrAtq67poe5zu.png?f=user_large

Het lijkt erop dat de airco rond de 5,5 - 6,0 graden over gaat op een andere stand, in deze stand gaat hij flink hoger in vermogen. Om vervolgens maar hele korte runs te maken. |:( 8)7

Never fall in love with your own design!


  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:34
Even de handleiding van het bedieningspaneel erbij gepakt. Er is een high power modus die voor 30 minuten werkt of tot wanneer het setpoint bereikt is. Laten de pieken elke keer maar max 30 minuten duren :X . Vanavond deze instelling maar even opzoeken!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4GQyYoFIki7OIApsKbKMgOERkFQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3YBPcfaWKXl3Avvr2hKBrXCX.png?f=user_large

Never fall in love with your own design!


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Fijn om te horen dat ook niet-tweakers uit de voeten kunnen met installatie en gebruik van de modules!

Ik heb hier nu ook al een aantal dagen de module voor MHI met nieuwe firmware met dynamische compensatie draaien en de temperatuur zit echt strak tegen de setpoint. Niet/nauwelijks er onder.

Plaatje van de afgelopen 4 uur van een SRK35:
(links is recent, rechts is oud)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hrN6yLjQNiZUaf_LjKpYm1tI2OI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aiR15zFAdharVLCFgzxSr37B.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • MrZioN
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 15-05 16:55
Mijn ervaring is dat de ClimaControl eerder net onder het setpoint zit dan erboven, het verbuik is dan wel weer super stabiel. Afgelopen dagen en nachten +/- 260-280W om het op temperatuur te houden. 18,8 / 18,9 bij setpoint op 19 in 's nachts.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cuP8iKnSKVQMcU0bW4UK7_V4cr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTdAy3OVf4wWZwrBv67oOchu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRTQKt-glI25lAvehvYR-3MWaq8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TstwwW6Tp69sOhle0XtG6TMF.jpg?f=fotoalbum_large

  • Spikydog
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16-05 09:06
Ik merk dat na een defrost mijn MHI probeert om zo vlug mogelijk het setpoint te halen, dit gaat met een hoger wattage en harder blazen.
Dit werkt goed echter hij toert niet meer af met als gevolg een overshoot.
Het herstarten van de ClimaControl geeft geen resultaat, blijft hierna op hoge toeren draaien.
Alleen het uit- en weer inschakelen van de airco blijkt de oplossing te zijn, de airco draait daarna weer zoals het moet met nu 380 watt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0UtEDHqU9Dt_ruD5ajZHYdtAvmg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nl5oVP3IYfl2vPQo9iPuWDCx.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Spikydog op 30-11-2024 07:47 ]


  • dannyvdb1997
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 22:41
Spiral schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 07:23:
@LED-Maniak
Bij mij is de module niet meer bereikbaar via ip op poort 80 via heatpump.local of het ip-adres.

Ik krijg wel continu data binnen via HA, maar ik heb nu dus geen idee op welke versie die zit. Kan het versienummer ook naar HA gepubliceerd worden?

De stroom heb ik nog niet van de unit afgehaald, voor een reboot. Zou een reboot actie ook via HA kunnen?

Tevens zie ik dat de batterij van de externe temperatuursensor op 100% blijft staan. Lijkt me haast niet te kloppen.
Via deze code zie ik in een template card de softwareversie. “NAAM MODULE” uiteraard vervangen door de eigen naam.

YAML:
1
{{ device_attr('climate.NAAM_MODULE', "sw_version") }}


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVaDBpHOMnoThWSaRQuk3p_AeBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qyHw9RdK4n9XEA1D1Q8wgtI2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door dannyvdb1997 op 30-11-2024 07:59 ]


  • lukjah
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15-05 18:32
Ik heb vandaag mijn 2 Climacontrols ontvangen en aangesloten. Alleen werkt het allemaal nog niet.

Ik heb ze verbonden met de wifi en ik zie ze data publiceren op MQTT. Alleen blijft de gemeten temperatuur op -1 staan. Resultaat is een op hol geslagen airco.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iqLmzGSHPFTp-9YmcuNmk5Ao6Tc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RaPiHJNz0xpDza4jzlvrcTNm.png?f=user_large

Ik wil de temperatuur overschrijven met mijn eigen thermometer zoals in de topicstart staat.

code:
1
remotetemp  write   climacontrol/HVAC_XXXXXX/remotetemp/set


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
alias: New automation
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions: []
actions:
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      payload: "{{ states('sensor.thermometer_mancave_temperature') }}"
      evaluate_payload: false
      qos: "0"
      retain: false
      topic: climacontrol/HVAC_510E40/remotetemp/set
mode: single


De temperatuur staat vervolgens op MQTT maar er gebeurt weinig. Heb het idee dat de documentatie out of date is... Want er staat ook
code:
1
climacontrol/HVAC_XXXXXX/power/set
maar dat is in de praktijk ook
code:
1
climacontrol/HVAC_XXXXXX/heatpump/power/set


De HTTP endpoints werken bij mij ook niet, met een browser debugger zie ik dat die documentatie ook out of date is. Want de browser doet net andere calls.

  • lukjah
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15-05 18:32
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
{
   "device":{
      "mqtt":{
         "enabled":true,
         "username":"xxx",
         "port":1883,
         "broker_uri":"mqtt://xxxxx"
      },
      "http":{
         "hostname":"heatpump-mancave"
      },
      "wifi":{
         "ssid":"xxxx",
         "rssi":-49
      },
      "friendly_name":"Mancave",
      "system_name":"HVAC_510E40",
      "id":"70430245123568",
      "status":4,
      "connected_to_hp":true,
      "firmware":"2.0.28",
      "firmware_latest":"2.0.28",
      "firmware_autoupdate":true,
      "hardware":"MHI_V2.1",
      "bootloader":"V0.4",
      "uptime":8325,
      "statusled_brightness":50,
      "debug":false,
      "language":"ENG",
      "mac":"F0:F5:BD:51:0E:40",
      "ip_address":"192.168.1.7",
      "tempstepsize":0.5,
      "frprottemp":10,
      "frprotena":false,
      "settempmin":16,
      "settempmax":31
   },
   "heatpump":{
      "mode":"heat",
      "power":"on",
      "set_temperature":21,
      "actual_temperature":21.8,
      "fan":"auto",
      "vane":"2",
      "vanelr":"2",
      "auto3d":"OFF",
      "operating":true,
      "temperature_input":"External",
      "error_code":0,
      "opdata":{
         "ou_eev1":145,
         "td":42.5,
         "defrost":false,
         "ou_fan":4,
         "protection":0,
         "tdsh":9,
         "compr_run_time":500,
         "outdoor":5,
         "iu_run_time":400,
         "current":1.1,
         "compr_freq":19.7,
         "thi_r3":35.0,
         "thi_r2":52.0,
         "thi_r1":25.9,
         "tho_r1":-4.5,
         "iu_fan":2,
         "return_air":21.75,
         "set_temperature":23,
         "mode":4,
         "consumption":0
      }
   },
   "sensor":{
      "thermometer":{
         "mac":"00:00:00:00:00:00",
         "name":"-",
         "temperature":0.0,
         "humidity":0,
         "rssi":0,
         "battery":0,
         "lastmessage":0
      }
   }
}


Ik zie in deze post https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79052796 dat de MQTT besturing is aangepast. Deze werkt wel. Topic start heeft dus out of date info over HTTP en MQTT. Misschien handig om dat bij te werken.

Aircos draaien nu gelijk een stuk stiller. Zal de komende dagen het gedrag monitoren. Nog 1 vreemd ding. In homeassistant had ik de aircos al die tijd ook via de wifi module van Mitsubishi toegevoegd. Deze laten nu een temperatuur van -4,5 zien. De mitsubishi app zegt hetzelfde. Verdere besturing werkt nog wel. Geen groot probleem maar wel vreemd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0Sbs8T8SBSX30pY4H34DOSg29Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jstTfReJxGsWuREMNKjWRwu2.png?f=user_large

  • lukjah
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15-05 18:32
Deze climate card is van de wifi module van mijn airco's. Hij werkt nog steeds, zoals je ook geadverteerd had. Ik zal vanaf nu ook de climacontrol widget gebruiken. Wat ik alleen probeerde te laten zien is dat de wifi module nu een binnentemperatuur rapporteert van -4,5 graden. Net zoals de app

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-YLB2Nj3AUJSjNe_HgqJ5LBfQxc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4bCOodN9M7vyOj5CEYig7Rmn.png?f=fotoalbum_large

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23:30
Sinds gisteren mijn eerste device ook actief in HA. Zie alleen zo nu en dan een temperatuur van 0 gr en tegelijkertijd ook wat afwijkingen in de vochtigheid in HA.
Alleen kan ik niet zien waar die vandaan komt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EbW5q0djtNMd--CPfUSwgUrkyD8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VQTsMa6VQSCVAqbjDF0xioqa.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AX4Tp_OPzqKVjpYCzuRVW2H8M88=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h1grhcQKqXCUVaHjkjAGBC6K.png?f=user_large

Heel misschien omdat de aitco uitstaat, en we een raam open hebben?

[ Voor 30% gewijzigd door Sterke-Jerke op 02-12-2024 11:28 ]

S.J.


  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 18:58
@LED-Maniak Vooralsnog tevreden gebruiker hier. :) Ik heb nu met ClimaControl in de woonkamer een mooie constante temperatuur (gemeten door thermostaat) en een veel stabielere regeling in vergelijking met AC-Ctrl en een externe sensor.
Hier dus op een MHI SCM 60 in de woonkamer ClimaControl en de twee andere kamers AC-Ctrl en dat gaat zo prima samen. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHZz0uAOYN3WEbGfQi45FDWlCDM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SNHI83NOQIGyNUCd0DTzcOng.png?f=fotoalbum_large

Een instelbare offset zou overigens wel lekker zijn. Ook om de doorgestuurde temperatuur misschien wat te manipuleren. Hier kom ik precies uit, maar m´n pa gaf aan dat nu te missen.

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • tweakuwe
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13-05 11:30
LED-Maniak schreef op woensdag 4 december 2024 @ 17:09:
Als die een CNS aansluiting heeft dan inderdaad.

Tot nu toe alle niet wifi modellen waar een wifi variant van is werken gewoon.
Ik haal dit uit een handleiding, dus dan ga ik er van uit dat het kan!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlGFWehsWHtu_Wn3Ik9tKxK_F-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9MJb0roEQ44d0tcPheyusKEK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 13-05 16:24

Trebbors

Failure is no option!

Ook voor dit topic, ik heb de oplossing gevonden tegen het pendelen van mijn MHI:

peak-cut timer.

Ingesteld op het minimum van 40% en nu lekker pruttelen, gemiddelde van een 350W.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rc2WuW3XPRQ8zukY1iiJr_5j2Jw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNL4igLgXui4Yw7bivXtbRdP.jpg?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Plaatje van Ecodan/Zubadan dashboard:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ab1izTDnd2XLT-CKvMUMy7Zh4vc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eYGDORFk9y6sGobHK17FVdjZ.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • xHEMANx
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-05 19:34
Het lijkt erop dat hij soms vanzelf in setpoint verlaagd. (In dit geval naar 19, heb setp 19.5) Hij blijft nl hele dagen op 19.5 hangen en zit er echt continue precies op met een afwijking van 0.2

Vandaag zakt hij naar 19 en uiteindelijk 18.8. vervolgens blaast hij het weer warm tot 19.5 en blijft daarop.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RsMFrkOHzqmW0XDO4jXtAEd3V1s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DbDThL0FJh8BQLkwDWbR4Aee.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xELxIjE68HkVixQT6diGSsz27bc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUJIihq5soXPNbRqCorUbKjb.jpg?f=fotoalbum_large


Op de grafiek van 15.10 lijkt het dat de setpoint verlaagd is?

Op die van 17 uur is het niet meer te zien.

Weet niet zo goed wat de grafiek laat zien en of de info daarop klopt? Ik post ze maar even ter info.

Edit: nu 20 min later staat hij weer op 18.8
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HwETIKiw9ajvYzdS-ykdKTpkH-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olAu6yiTWlNOPAtdtVWFcPvu.jpg?f=fotoalbum_large
Vreemde opwarmsessie voor 20 min

[ Voor 20% gewijzigd door xHEMANx op 20-12-2024 17:38 ]

MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.


  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23:30
Hier ook een MHI,

Slaapkamer, ingesteld op 18gr. Geen 3d, hoek van 45 gr, wel auto-fan.
Sensor zoveel mogelijk uit de luchtstroom.
Binnen unit delta apparaat op 1gr gezet.
Temp tussen 18,2 en 17,8 gr
Iets meer fluctuatie bij een defrostAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Afgprqldb-3vvGruBWxU52XbK4A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IfveJ9duL7c2Sm10WTlwSyy0.png?f=user_large

[ Voor 25% gewijzigd door Sterke-Jerke op 23-12-2024 12:51 ]

S.J.


  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 18:58
AUijtdehaag schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 08:11:
@GermanPivo
Is het niet zo dat de Climate het niet laat zien, maar er wel .5 graden gemeten worden?
Bij de mhi-ac-ctrl (plaatje) wel volgens mij?
Blij mij laat climate wel .5 graden zien en het wordt inderdaad gemeten bij de return air temperature (die rond af in stappen van .25 graden), maar setpoint op een halve graad maakt geen verschil bij sommige modellen. Mijn ZS-W (zijn een jaar of 4 oud) accepteren allemaal geen .5 graden, maar de WF varianten doen het volgens mij wel.

Eigenlijk wil je ook dat de return air een beetje blijft hangen op 19.5/19.75 bij setpoint 20, want dan blijft de boel vrij constant op temperatuur (zie hieronder).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bQYwKrpy3uEmp-rayPnioJ2ANoY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Q0W8s4mlpMX9XzANy7627ecO.png?f=user_large

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • xHEMANx
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-05 19:34
GermanPivo schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 07:47:
Dat komt dan omdat het model airco geen .5 graden ondersteunt. Dus een instelling van 19.5 wordt afgerond op 20 graden. Mijn ZS-W kan ook alleen op hele graden, dus heb ClimaControl dan ook in stappen van 1 graden staan.

Dit is natuurlijk op te lossen om voor die modellen een tructje toe te passen door de gemeten temperatuur 0.5 graden te verlagen als er .5 is ingesteld, maar volgens mij doet @LED-Maniak dat op dit moment (nog) niet.
In de clima instellingen staat er bij mij wel 0.5, maar ik kan hem niet veranderen in 1. als ik, na opslaan, weer in de instellingen ga, staat hij gewoon weer op 0.5, maar het wordt als nog afgerond op hele graden. Heb ook een 4 jaar oud apparaat hangen hier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0ThuNHyAIsEisSHoAonw9zziVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A8knF5Jj8z0zr4pBz2pE0FMP.jpg?f=fotoalbum_large
Setpoint 20 (dus niet 19.5, ik weet dat 19.5 hem visueel afrond op 20) en gisteravond zakte de temperatuur tot onder de 19. (Precies hetzelfde als dat ik hem op 19.5 zet)

Ik heb boven 3 nieuwe wifi varianten hangen, die hebben toch meer opties. Miss klus ik de clima daar één deze dagen even in om te testen.
Ik had al een wifi module van één van de nieuwe aircos omgeruild met de (op mp gekochte) wifi module van mijn zs-w beneden. Helaas zonder resultaat. Ligt echt aan de unit zelf.

@LED-Maniak is het mogelijk het trucje van Germanpivo toe te voegen? :)

[ Voor 10% gewijzigd door xHEMANx op 24-12-2024 09:29 ]

MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.


  • Maverick
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:18
@LED-Maniak Dit ziet er mooi uit. Ik ben al tijden op zoek naar een manier om mijn airco's lokaal-remote te bedienen. Tot zover geen geluk, maar volgens de documentatie werkt dit op mijn units.
Nu begin ik echter toch te twijfelen. Ik heb namelijk het volgende type: Mitsubishi heavy industries FDK28KXZE1
De zou ondersteund moeten zijn, getuige de vermelding van FDK*KXZE1. Echter als ik bij de instructie kijk moet ik hem verbinden met de CN105 poort. Deze kan ik niet vinden bij mij. De poort die volgens mij dezelde connector heeft is op de printplaat gelabeld als CNT2 (zie hieronder.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyuG2UJAyLNXH48944A-KZy3plo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ek9CdryP3MJU4TmPrn1JL7Zr.png?f=fotoalbum_large

Kun je me vertellen of ik idd pech heb? Of dat dit toch de poort is die ik moet gebruiken. Of is er iets anders aan de hand?

PSN: DutchTrickle PVoutput


  • kimjansen
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22:42

kimjansen

Nu ff niks...

JT schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 23:15:
[...]


[...]

Bedankt. Voor verwarming van het huis is dus de enige optie de temperatuur hoger/lager zetten?
Je kunt altijd de "Smart Grid"-route proberen... Op de FTC5 zitten deze inputs ook alleen moet je dan vooraf wat register aanpassingen doen via het bedieningspaneel. Is in diverse handleidingen wel wat over terug te vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhetOCdQXX9nxUdJKZ-fFTHrt8U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RsrCRVT3HTN6ZrqoCHJEDwWw.jpg?f=user_large

Speed kills, but beauty lives forever...


  • xHEMANx
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-05 19:34
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LgJsa6niCv7w7fyzvVrDOPSRT6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KOo5AROhIpWwbyRyzK6cnsJe.jpg?f=fotoalbum_large
Regel gedrag vannacht? :(

MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.


  • loopy_eng
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-01-2025
Hi LED Maniac. I messaged you on email about my issue but thought I'd join the forum as it's more active and collaborative :-).

Since you pushed the 2.0.29 RC1 fw, the device hasn't been able to communicate with the Ecodan FTC at all, and the MelCloud wifi dongle data doesn't pass through either.

The test/failback firmware you mentioned which activated after the long reset did actually pass through all the wifi dongle data and worked read-only. Now it's zero

Happy to test if you need any more info

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9eQckyNAdGpwa-mMj93Walqipek=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N3T6jUmf34ljOCog53DmULTF.jpg?f=fotoalbum_large

  • mr-schultzz
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:58
is er verder nog iets nodig (in de router bv) om automatisch van firmware updates te genieten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qDDhMIWUitKrneQpOO-LRhDcZjg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UztRhMOtzuMgha7dkGhaT3cP.jpg?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door mr-schultzz op 02-01-2025 19:55 ]


  • dannyvdb1997
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 22:41
Ik merk bij mijn ME airco dat ‘ie de laatste tijd met verwarmen heel snel naar de ingestelde temperatuur gaat, om vervolgens zeker een graad te zakken en heel langzaam weer naar de setpoint te werken. Hoort dit? Valt me de laatste tijd wat meer op. Fan en swing staan dan beiden op auto.

Hieronder een voorbeeld van gisteravond. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHXMEs0TIRdaLloaiFVa6jVpy2M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2d7NGw5vLrlYs7Fj6IkqBdfk.png?f=fotoalbum_large

  • Spiral
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
@LED-Maniak

Ik merk soms op de afstandsbediening van de MHI er een | op staat knipperend elke seconde halve seconde uit oid. Of zoals nu. Aangezet met de afstandsbediening en uit met de app. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6QIDMy9uzgsROJQBDEE3ZcbvG5I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U5nw7qyjDTSyUqJzTlIMha7y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DAnOHqys53ZjWtJufkEFOJs2dA4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qVAUHCagv503OLaU8zyF8je4.jpg?f=fotoalbum_large

Is het de bedoeling om niks meer met de afstandsbediening te doen?

To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles


  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23:30
Ik gebruik mijn MHI units in de slaapkamer. Op zich hoeft het niet warm. (16 a 17 zou genoeg zijn).
Op dit moment staan ze op 18. Echter heb je dan zoveel over en ondershoot dat de temperatuur 2gr fluctueert.
Fan staat op auto. Flap op 45gr. Het is niet echt comfortable.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZcVaHlQr8KXB7AFg0UkNX4NITLA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BqhYuksx5qLmUhy1SJaQoAUz.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvNdQ9R-X0sypdw2KsHjtKO1Kdk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5dj5fD7nx80eCzubRUxq4QTM.png?f=user_large

S.J.


  • HugoLXO
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 15-05 16:24
Mijn ClimaControl module heb ik nu een paar dagen binnen. Ik heb het aangesloten op mijn MHI airco en nu werkend met Homey via HTTP.

Led-Maniak liet mij weten dat meer mensen het met Homey zouden willen laten werken, dus… voor wie de module met Homey wil bedienen en niet bekend is met advanced flows en virtuele apparaten kan ik in ieder geval laten zien hoe ik dat gedaan heb. Er zullen vast betere manieren zijn, maar dit is wat ik zo kon doen.

In de bewoording is veel Engels, hopelijk stoort dat niet. Mijn apparaten staan namelijk op Engels ingesteld.


Virtual Device Toevoegen
Installeer de “Device Capabilities” en de “Better Logic Library” apps op je Homey.

Voeg een nieuw virtueel apparaat toe:

New Device > Device Capabilities > Advanced Virtual Device > Connect > Create an empty AVD > Geef het een naam en een icoontje.

Het apparaat zou bovenaan moeten komen. Als deze niet zichtbaar is, dan even de pagina verversen.


Virtual Device Instellen
Nu je een virtueel apparaat hebt, kan die worden ingesteld. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het apparaat en kies “repair” en selecteer de device class: Thermostat.

Daaronder kunnen verschillende velden worden toegevoegd die de thermostaat zijn functionaliteit geven.

Hier twee voorbeelden van velden voor de thermostaat. Deze geven een goed beeld van hoe je zelf velden, knoppen, schuifjes etc kan aanmaken. Elke thermostaat hoort deze twee velden minimaal te hebben; Temperature (Target) en Temperature (Measure).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ih8gyOJ8uv9oWQBxJp9IWgGwemk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5SzlDpoQqm5sFJAfOiNuUQZE.png?f=fotoalbum_large

Voor het instellen van de temperatuur > create numberfield.
Name: Target Temperature
Show as: Temperature (Target)
Create Real field and Flowcards: ✓
Decimals: 1
Min: 18
Max: 30
Step: 0.5
Create Tag: ✓
Create Insights: ✓

Show as Temperature (Target) is het veld dat het wieltje bedient van de thermostaat. Create flowcharts maakt kaarten beschikbaar die je kan gebruiken in de flows. Verder de min en max temperatuurbereik dat je wilt kunnen instellen. Met stappen van hoeveel graden je dat wilt doen. Create tag zorgt ervoor dat er tags worden aangemaakt die je dieper in de flow kunt gebruiken. Met insights kan je in een grafiek zien wat de ingestelde temperatuur is geweest in een flow.

Voor de gemeten temperatuur in de ruimte > create numberfield.
Name: Temperature
Show as: Temperature (Measure)
Create Real field and Flowcards: ✓
Reflect: Devices
Device: Living Room Climate Sensor
Property: Temperature
Create Tag: ✓
Create Insights: ✓

Show as Temperature (Measure) laat de gemeten temperatuur zien. Reflect is een mogelijkheid om de waarde van een bestaand apparaat te gebruiken in de virtual device. Hier heb ik mijn “Living Room Climate Sensor” gekozen, en de waarde van de temperatuur.

De rest van mijn eigen instellingen loop ik even snel door:

Een on/off knop met show as on/off om de airco aan en uit te zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/seK9NGO4hnzjEk2wVpbsZpVtl3A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/N45NiQ9lyxi7i9LPTfuytXJd.png?f=fotoalbum_large

Horizontal en vertical flow voor de richting van de lamellen. Hier heb ik nummer velden voor gebruikt met “Show as: Slider”. Bijvoorbeeld de vertical flow standen. Min 0 en max 4 ingesteld. 1-4 voor de 4 standen van de “vane” in de module en 0 gebruik ik voor de auto stand.

Een knop om 3D auto aan en uit te zetten. Dit is een Yes/No field met On/Off (Button Tab).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UhGy4lJnRAkuujKWACdUTu2rnYs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TJUUD0TlIWh5RLRU6H09xk8D.png?f=fotoalbum_large

Thermostat mode en fan level. Dit heb ik gemaakt met Lists. Voor mode, kies “show as: thermostat mode”. Dit voegt een lijst toe die standaard is voor Homey thermostaten. Voor Fan Level kan je kiezen “show as: Picker (Default)”, “Prefixed list: Auto, Low […] Turbo”.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j6ueHdwaWPoZr6dy2sfOQhcZDBI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GGRVLZDbQEK1a0QqK2DEKSN9.png?f=fotoalbum_large

Dan heb ik een number field humidity die net zo is ingesteld als de temperatuur sensor. Defrosting en Operating zijn Yes/No fields. Defrosting heb ik “Show as: Heat alarm”, create insights aan, “Insights Title True: Defrost started” en “Insights Title False: Defrost finished”. Door die laatste twee heb ik in het laatste tabje van de thermostaat een lijst met tijden waarop defrosts zijn begonnen en beëindigd.


Flows
Uiteindelijk moet alles tot leven worden geblazen met Homey advanced flows. Voor de duidelijkheid, mijn ClimaControl zit op http://ac.local, vervang dit door je eigen hostnaam op ip.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zb029QMlGAxaW-mZNiFXBasNclw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9HUVuDVYrRweRFEOBszyoQsX.png?f=fotoalbum_large

Het kaartje aangeduid met rood is een timer. De groene kaartjes zijn logica kaarten, die heb ik gebruikt voor HTTP requests, JSON parsing en conditionals. De gele kaartjes zijn van de Virtuele Thermostaat die is aangemaakt. Alle gekleurde stukjes tekst in de kaarten zijn tags; waarden die je pakt uit een eerdere kaart in je flow of uit bijvoorbeeld een apparaat in Homey. Als je in een kaart iets invoert, zie je rechts van het invoerbalkje een tag icoon. Daar kan je de geldige beschikbare tags vinden die gebruikt kunnen worden in de huidige context.

Door de bovenste twee kaartjes wordt 20 seconden wordt de temperatuur doorgestuurd naar de airco. Daarvoor gebruik ik de tag van de virtuele thermostaat. Ik heb tijdens het instellen van de thermostaat de “reflect” optie immers gebruikt om mijn sensor aan de thermostaat te koppelen. Als ik later een andere sensor wil gebruiken, kan ik de sensor in de instellingen van de thermostaat veranderen en hoef ik niet meer aan de flow te komen.

Bij de vijf kaartjes rechts wordt elke 20 seconden (let op het lijntje die de timer met de eerste kaart van dit groepje verbindt) de status van de airco uitgelezen. Daar heb ik voorlopig twee waardes uitgepikt (of de airco draait en of hij aan het ontdooien is) en die worden toegewezen aan de virtuele thermostaat.

De kaartjes linksonder zijn om de airco aan en uit te zetten, de temperatuur te regelen en de modus te wijzigen.
Bijvoorbeeld, wanneer het apparaat wordt aangezet, bericht de ClimaControl dat de airco aan moet.
De off modus modus op de thermostaat gebruiken ik niet, daarvoor heb ik de aan/uit knop. Dus als die per ongeluk op off wordt gezet, wordt bij de airco gecheckt waar die op hoort te staan en de waarde wordt hersteld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDvs-BKXTT2p0onS4mvaV5zJH5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/csozNrL59ZtMIrm6MSB7AN8R.png?f=fotoalbum_large

Hier wordt de fan level geregeld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MuYuGjzkiGTEwfl-crRebtRYdtM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z1pCTFSwnEhjfIlXvmWa9OAK.png?f=fotoalbum_large

En hier de stand van de lamellen geregeld en de 3d Auto knop.


Als het goed is kan nu de airco bediend worden via Homey en met een voice assistant als je de Homey gekoppeld hebt aan Google/Alexa/Siri.


Sync
Ik heb nog geen flow gemaakt om de Homey te syncen met de module voor het geval dat de airco met de afstandsbediening wordt bediend. Dus als iemand de afstandsbediening gebruikt, dan worden de waarden niet gereflecteerd in de thermostaat van Homey. Maar wij gebruiken de afstandsbediening eigenlijk nooit, voor de ClimaControl hing er een Sensibo aan.

Eigenlijk wil ik de thermostaat via MQTT proberen te regelen, maar moet mij eerst even goed inlezen en kijken of het niet mijn pet te boven gaat.

  • HugoLXO
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 15-05 16:24
Repsect schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:14:
[...]


Er staat inderdaad “aanbeveling” boven, dat had ik anders geïnterpreteerd. Dus hoogstwaarschijnlijk kan ik ‘m gewoon op 18 instellen. Iets warmer dan de 16 graden die ik voor ogen had, maar ook prima.


[...]


[...]


Dus als ik het goed begrijp kan ik de airco met de app in “vacant property mode” zetten en de airco dan ook met de ClimaControl (via Home Assistant) tussen de 10 en 17 graden aansturen?
Dit is van de webapp van de module:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbneaXoLd0bHb4fpGOfM1DHreek=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MZZyXVw7Bow0sTjd69EjHZA9.png?f=user_large

Ik denk dat de frost protection de vacant mode is waar je het over hebt. :)

Ik heb geen HA, maar misschien dat iemand anders weet of het daar ingesteld kan worden.

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Voor de duidelijkheid:

Deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.air-heatpumps.com/image/cache/data/WF-RAC-480x480r.jpg

Is intern qua hardware/knopjes/ledjes hetzelfde als deze:
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/4X/f/e/1/fe19773069bd65c9cdb2cf016e8a90571017e2df.jpeg

Je kan dus in de handleiding van de eerste kijken welke knoppen je moet indrukken en wat de LED's dan doen.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 13-01-2025 15:46 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • tweakuwe
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13-05 11:30
Ik heb helaas niet zo’n mooi luikje. Dan moet ik de halve binnenunit uit elkaar halen om bij de lan adapter te komen.

Bij de Climacontrol komen is nog wel te doen. Met een verloopje heb ik de de climacontrol er tussenuit gehaald en de kabels van de climacontrol en wifi adapter direct met elkaar verbonden maar dan is er helemaal geen acces point om mee te verbinden. Na het terugplaatsen van de climacontrol weer wel. Draaien die kabels misschien pinnen om waardoor een verloopje dat 1 op 1 de pinnen met elkaar verbindt niet werkt?

Hoe het er op de ZSX uit ziet (rood is de wlan adapter, met nog de qr code met AP info zichtbaar achter een plastic raampje, groen is de climacontrol die je kan zien als je het zijpaneel los schroeft):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Va1DBYWbNm5paXyW9HwJVbzr_A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rpwLg07MIr2ijKx6Y0bqeoCP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yLTDV4vCI8x3q_kTqhSkWujB0aA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TE2BrWhMNm2w7oruOg9Ga9Qb.jpg?f=fotoalbum_large

Edit:
Ik heb nu wel een WF-RAC(en binnenkort een RC-EX3 wandbediening B) ) op mijn ontwikkelomgeving aangesloten dus wellicht kan ik de SL logica ook ontrafelen.
Ik ga hier nu geduldig op wachten.
Dit apparaat is mij net te duur om zelf aan te prutsen, ik ken mijn limieten :'(

[ Voor 14% gewijzigd door tweakuwe op 13-01-2025 17:15 ]


  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23:30
Sterke-Jerke schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:17:
[...]


Zoiets?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
alias: Temperatuur offset Slaapkamer
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.climacontrol_slaapkamer_sensor_temperatuur
    trigger: state
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions: []
actions:
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      evaluate_payload: false
      qos: 0
      retain: false
      topic: climacontrol/HVAC_xxxxxxx/remotetemp/set
      payload: >-
        {{ (states('sensor.climacontrol_slaapkamer_sensor_temperatuur') | float
        +4) }}
mode: single
2 dagen getest, 1 maal met een offset van 2 en vandaag met 4.
lijkt niet echt alsof t uit maakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TQU0oGBDHcMbtF34wXYx7cU8DoQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/e3mD04vPZn9b9Y4cELXvmtZr.png?f=user_large

S.J.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
De behuizing voor MHI heeft een kleine upgrade gehad.
Beter drukknopje en mooi omsloten behuizing. Nog beter weg te werken.

De nieuwe batch Mitsubishi Electric krijgt een vergelijkbare behuizing.

Achterop komt nog een sticker met informatie. :)

..en nu snel naar het pakketpunt om ze op de post te doen. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4tipdQVYjfdfDy0c7Vf3A7zMZXc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8PBZK13pVIMyJG1tZbmzjV1k.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HcKrFq7Z_QV1POuCXVjXX_Agzw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RgyZLGPuJOMlqEnUVOYAziig.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 18-01-2025 13:03 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • MrZioN
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 15-05 16:55
Rijo038 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 23:13:
Defrost zeker beschikbaar in HA. Denk dat je er overheen leest. Zoek maar eens bij Ontwikkelhulpmiddelen en dan tabje ‘statussen’ op het woord Defrost. Hij zou dan tevoorschijn moeten komen
Daar staat die zeker, maar niet tussen de opties bij automations.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B4sLpeg0X9B8futVjxVQbkwsMC0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CorrstSzVZ4FXmZJmXj6QTS7.png?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
nico_09 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:21:
Momenteel werken wij met de smart m air app, wanneer deze controller wordt toegevoegd en we de de ingebouwde wifi hierop inprikken, werkt het dan meteen? Mitsubishi heavy. De weektimer van smart m air bevalt ons namelijk goed.

Toevallig ook een screenshot van de mogelijkheden als je via de http inlogt op de controller?
Het is letterlijk stekkertjes inpluggen, spanning er op, sensor koppelen en het werkt. Ook met Smart-M-Air.
Vandaag heb ik iemand ondersteund om er een te installeren in zijn MHI SRK50. Hij was letterlijk 10 minuten bezig.

Wifi kan tegenwoordig zelfs via WPS: dus knop op de module indrukken, knop op router indrukken en klaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U--JrbN66rMya3hKjVR11EqMOhY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Hx3QZuQv8MAqgQZ8BBcM3MdS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H0ZXrOBZkMCkVfNivCcpOzuewRM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tVziZTprtd9y7EP3aoRQIxAd.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zj81FCCEfZ0OBRXeRMAo7Qg9d4w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gq2tCZ1M0Epyj97doOw1g70S.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 50% gewijzigd door LED-Maniak op 19-01-2025 17:35 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Repsect
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15-05 21:38
Ik ben sinds gisteravond aan het testen met de module op mijn MHI airco. Lijkt vrij goed te werken, maar toch een tweetal vraagjes:
  1. Is het mogelijk om de consumption een "state class" mee te geven? Dan zou het verbruik in het energy dashboard van Home Assistant te integreren zijn. Nu is dat helaas niet mogelijk.
  2. Ik heb de minimale temperatuur aangepast van 18 graden naar 10 graden. Nu heb ik 16 graden ingesteld, maar ik zie overal verschillende setpoints:
    1. Setpoint in Home Assistant ingesteld op 16 graden.
      Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/StnQPgi.png
    2. Setpoint via MQTT diagnostics op 18 graden.
      Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/L9mdxkn.png
    3. Setpoint in ClimaControl web op 17 graden.
      Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0zcBZS9.png
    4. Setpoint in Smart M-air app op 16 graden.
      Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zwHZrlt.jpeg
De garage lijkt overigens op 17 graden geregeld te worden, hoewel deze wel langzaam opgelopen is naar 18 graden en toen uitgeschakeld is (stroom en compressor frequentie op 0, geen defrost bezig). Nu zakt de temperatuur weer.
Toen de temperatuur is gezakt naar 17,4 graden is de airco weer aangesprongen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7QymR2m.png

Iets lijkt er toch niet helemaal te kloppen in mijn ogen?

Signature


  • samb
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19:58
Ondertussen werkt ook hier de module naar behoren en heeft het enorm geholpen om het pendelgedrag tegen te gaan (mede) dankzij de externe temperatuursensor.

Ik merk wel dat de "actual_temperature" slechts accuraat is tot op de halve graad, terwijl de sensor tot 0,1 graad nauwkeurig is. Kan dat eventueel aangepast worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_ZeJEu5BQq9JsnUIyCPA0IC7AY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LMxkRBFGUVhsIOvWY2pxtKBf.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_uA_Zgmyj4RbDlN0NGEI7xJVMY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/gYNEPTCIRuNJKalKvOJ4rqoa.png?f=user_large

Is er voor ME ook een mogelijkheid tot energieverbruik?

  • Dregskibel
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 07-02 18:46

Dregskibel

Blue Cookie Wall

Sinds gisteren ook gebruiker van ClimaControl op de Ecodan. Had even wat moeite met MQTT werkend te krijgen via HA, maar dat lag aan mezelf.

Kan nu bijna alle automatisering die via MELcloud liepen omzetten, op één puntje na. Ik kan geen sensor vinden die mij de temperatuur van het DHW vat geeft. Ik zie deze wel terug in de webinterface, maar niet als aparte entiteit in HA.

Ik gebruik deze waarde om een force_dhw te starten als de kids weer eens te lang hebben gedoucht op onmogelijke tijden. De normale SWW-cyclus start om 11u alleen als de onderwaarde voor temperatuur is bereikt, maar als je met 28C water moet douchen om 9u...

Zie ik het over het hoofd?

2e vraagje: klopte het dat de "operation mode" mist op de thermostaatkaart?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nbaGlT-YFDpBkbopmz4C8CaDtFk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wwiQJ54kCBf6Is8MpBnCGbOy.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door Dregskibel op 23-01-2025 11:29 . Reden: kleine toevoegingen ter verduidelijking ]


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:53
LED-Maniak schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:28:
[...]

Dat is normaal. Wat de airco zelf op sommige plekken terug stuurt aan informatie is in hele graden terwijl de aansturing in 0.25 graad stapjes is. De airco regelt nauwkeuriger en het klein beetje overshoot is normaal bij de regeling.

Ik heb het al vaker gezegd in dit topic, maar staar je alsjeblieft niet blind op getalletjes.
In dat geval moet de unit toch wel terug moduleren? Blijft nu vol op door draaien terwijl de temperatuur al (langer) is bereikt

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fCtbU2HvxlsGyISs3hucgctsso8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f7kQRoKOUwvBhBtfa7p8fceJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RYnaThic9IYceEdsA3E74GBVfY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iEIRFlILApUAOjnKTsogWsxo.jpg?f=fotoalbum_large

  • Repsect
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15-05 21:38
Ik wilde vandaag de "leegstaand pand mode" gaan testen, maar die optie is niet beschikbaar als de ClimaControl aangesloten is.
  • Als ik de WiFi module direct op de CNS poort verbind (zoals uit de fabriek), dan heb ik de leegstaand pand modus wél in de Smart M-Air app.
  • Als ik de ClimaControl aansluit op de CNS poort en de WiFi module op de ClimaControl, dan vervalt de leegstaand pand modus.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zIffDEQ.png

Zijn er mensen die wel de ClimaControl én de leegstaand pand mode kunnen gebruiken?

Signature


  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
Ik heb MELCloud nog steeds connected in Home Assistant voor het energieverbruik uit te lezen (gaat via andere binnen unit ivm multi-split systeem)

Hoe weet ik of de externe temperatuur sensor ook daadwerkelijk wordt gebruikt om te airco aan te sturen?
Ik wil namelijk niet dat MELCloud o.i.d. een overwrite maakt van de settings die via de ClimaControl worden gedaan.

Set temperature staat namelijk op 20, sensor 20.8 en climate entity geeft 21 aan dus vandaar mijn vraag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZJ-mdk2_l29WG4a4WUcfGEwGjRI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/82JUxDaudjrR1EGlLb8wtFIw.png?f=fotoalbum_large

  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
LED-Maniak schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 14:14:
In de web UI kan je lezen wat de temperatuur bron is. Internal, external of wireless (de sensor).
Moet misschien even een spoedcursus MQTT :9 8)7

WebUI geeft aan Heatpump temperature input wireless
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0p296SxWlggSi8g0eUswt6BrDZY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nh8VwYwdTYycToe4b7Uoy1vr.png?f=user_large


Maar in het main menu van de WebUI zie ik niet de temperatuur zoals de sensor deze generate bijv 20.8 zag ik wel op wat screenshots voorbij komen dacht ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPJrSup_L5EGmkvh6ik95El9KGw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8cWFDTNnLLFw2kXAye2vAc3L.png?f=user_large


MQTT payload topic is:
heatpump/actual_temperature

Subscribed topics:
/heatpump/actual_temperature (hier zie ik ook alleen maar 20,5 en 21 maar wellicht is dit normaal?)


heatpump_temperature_input/config
state_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/temperature_input

climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/temperature_input
payload: Wireless

  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
LED-Maniak schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:28:
20.8 vs 21. Dat is stukje afronding puur in de UI en wat de airco zelf rapporteert en die rond weer af op 0.5 graad.

Als hij de interne sensor had gebruikt dan had je wel een paar graden verschil gezien. ;)
Gaat gewoon goed dus :)
Zit eigenlijk dus altijd 1 graad boven de gewenste temperatuur maar nooit eronder.
Zonder ClimaControl was dit wel een aantal keer het geval, vandaar nu ook de verbeterde gevoelstemperatuur denk ik.
Wellicht kan er nog iets gefinetuned worden dus hou me open voor tips

voor ClimaControl:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HBdMAWN0OOQD71CAdInOHMdY3Yw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ruZHbLv5lLvqMj5gxTcbvo4k.png?f=fotoalbum_large

na ClimaControl:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m6EuWnaizKLe4IUPIdcdBlvIePQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tmj8sFs736RKF0Wl3JnwSbRj.png?f=fotoalbum_large

  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
Ik heb vannacht de airco uit gehad om te kijken naar het verbruik, comfort etc.

Ik krijg het idee dat het sinds vanochtend wel allemaal klopt en de temperatuur is en blijft zoals ingesteld (20 graden)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WK34DHpbJr6LFXAe98I7pB5PB7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yaex8OJLssQLCAAqHxvvQ6Rk.jpg?f=fotoalbum_large

Al heb ik wel mijn twijfels over de setpoint aangezien die overal op 20 staat maar via de climacontrol chart zie je dat de setpoint gedaald is maar toch is ingesteld op 20.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xb3mxlm6LdLxvY3odNgeJMt5RL4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Mju8sRl5yQOfOa1BYA7rw6C6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JiHdX2OyCDH9D3e6taCmMi1Wm9g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n5amJG7gM0SvK0K1QQvKBccy.png?f=fotoalbum_large

  • Tania22
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-05 16:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfG-QKJCqkmtyBxQPXC6NEoUgJ8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mSKGqmNaKZPzKPfu5v5A5xHH.png?f=fotoalbum_large

Ik zie nu dit. Connected: false, maar ik zie wel een externe thermometer

[ Voor 13% gewijzigd door Tania22 op 06-02-2025 19:50 ]


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
xHEMANx schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:08:
Hey @LED-Maniak

Even een dubbelcheck.

Klopt het dat als ik hem op setpoint 20 zet, dat hij dan kan terugzakken in temp tot 18.8 en dan pas weer iets gaat verwarmen?

Of is 1.2 graad onder setpoint niet hoe je hem ingesteld hebt? En moet ik die fix doen waarover ik in een paar posts geleden iets over las?

Thx
Dat was na een defrost? Of de eerste keer dat hij opstartte?




Ik denk dat ik heel veel mensen hier blij ga maken:
"Vacant property mode" of "Leegstand pand modus" aangestuurd via zowel de ClimaControl als via de Smart-M-Air app werkt!

In de zoektocht heb ik nog een heel aantal andere interessante dingen ontdekt dus wellicht komen er nog meer features bij binnenkort: *O*
- Zoals het lijkt nog wat status informatie over de buitenunit, vooral handig voor multisplits zoals ik het nu kan inschatten.
- Ik ben er bijna uit hoe het verbinden van de WF-RAC met wifi via de afstandsbediening werkt als de ClimaControl er tussen zit(dus via SL->E1 methode). Dat maakt installeren nog eenvoudiger. Dan zou je zelfs de ClimaControl via de afstandbediening van de airco met wifi kunnen laten verbinden.
- Ook de native anti-frost / overheat functie uit de Smart-M-Air app zou nu moeten werken.

Nu maar eens kijken naar de weekplanner? Wel zo mooi als deze in de ClimaControl kan, want dat is dan een stuk betrouwbaarder dan via de Smart-M-Air app omdat het sturen van de airco niet altijd goed gaat als de internetverbinding niet werkt.


Bewijs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8XVZlY-KU0iEWL2MV6a9J79TjV8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cC4LanoeIaRwt2SnouXOHJJJ.jpg?f=fotoalbum_large

@xHEMANx @Acidrain, een mention, omdat jij het er het laatst over had ;)

[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 10-02-2025 00:36 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:34
Wanneer de buiten temperatuur boven de 5 graden is dan draait de Airco continue rond de 300/400 Watt. De doel temperatuur wordt heel stabiel gehaald. Wanneer de buiten temperatuur onder de 5 duikt zie ik dat hij naar 1300/1500 Watt gaat en is hij continu aan het pendelen. Want het setpoint wordt al heel snel gehaald.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5lx0oD35oouiueACS1H2ivAm_0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rmdzOzPm1udEaz5P1aZOGz8q.png?f=user_large

Mijn kanaal unit heeft geen instellingen waarmee ik deze "functie" uit kan zetten.
Via dit plaatje zie ik dat er 2 sensoren zijn die er iets mee te maken kunnen hebben RT65 en RT68. Ten minste dat vermoed ik. Aangezien er ook een defrost sensor in zit (RT61), durf ik wel te spelen met deze sensoren.
Uit het grafiekje lees ik ongeveer af dat er bij 5 graden een weerstand is van 26k Ohm. Als ik daar parallel een weerstand zet van 820k Ohm of iets meer zou ik de temperatuur kunnen foppen met 2 a 3 graden.

Het is een erg onwenselijk gedrag dus daarom hoop ik hiermee het probleem een beetje te verschuiven...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gypufzUij0iCqPCUtZghq5yC0Y0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bMmeBhGOMVBZ6hpFpDsl27zr.png?f=user_large

Mijn buiten unit staat aan de noord kant van het huis. Dus zal in de winter nooit de zon zien.

[ Voor 33% gewijzigd door hood op 10-02-2025 15:54 ]

Never fall in love with your own design!


  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
@LED-Maniak klopt het dat de chart van de WebUI erg off is met de values?
Temperatuur staat hier standaard op 20 en snachts soms 19 maar er is altijd een offset met de grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6s3j3Ai5ZbNtUXrQhgbom4JRyhk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/19kzqTLWAVDmoku63xdnmy6L.png?f=user_large

Misschien is hier nog wat in te verbeteren?

setpoint values lijken niet te kloppen?
refresh interval?
timestamps op X axis?

  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
Mijn temps blijven in de woonkamer ook erg wispelturig. Soms heel steady 20 graden heel de dag door een andere dagen lijkt die daar nieteens te komen alsof de unit te klein is voor de ruimte.

Batterij gedrag is ook erg raar zeker vandaag dus toch even de batterijen vervangen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fc2Cq3YGEgHOdN_9lMnuuXNxxW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K9DasVUN2vcUNfQYEC7kgyFG.jpg?f=fotoalbum_large

  • xHEMANx
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-05 19:34
ThinkPad schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 19:13:
[...]

Dit heb ik, zonder ClimaControl, ook met mijn MHI. Is een productkwaaltje helaas.
Hij lijkt dat te doen om het warmteverlies van tijdens het defrosten te compenseren. Er komt ook een flinke bult warmte dan ineens uit.

Dagen met veel defrosts zijn qua comfort gewoon ruk. Ja het blijft warm, maar unit gaat na elke defrost even harder blazen (ook met een vast ingestelde fansnelheid) en ook de warmteafgifte wisselt sterk.
Snachts setp 19 =18.5c. Om 8 uur setp 20, hij gaat max fan tot het 20 graden is bij de externe sensor en gaat dan pas zachter. Het is dan zo warm, dat hij heel zachtjes gaat blazen, waardoor het snel weer kouder wordt, waardoor hij nog een keer flink aan de bak gaat. Zie screenshot.

De defrost van 20 uur is met interne sensor. Even een beetje gas bij en dan schakeld die weer terug. De defrost om 23 uur is met de externe sensor. Bam gelijk weer max tot 20 graden en dan zakt die weer langzaam terug.

Vannacht testen met een andere plaatsing vd externe sensor.

Sorry @LED-Maniak dit heeft eigenlijk niks met je clima te maken. Verkeerde forum. :XAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l_3tY2ISxy_Mf5xLodkFX2wCklU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/daVmJaq3vTNIdFObAVUvPUp6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door xHEMANx op 15-02-2025 20:08 ]

MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.


  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
Ik heb toch wat onduidelijkheden over mijn setup en de externe sensor.
Had even de sensor verplaatst omdat de ingestelde temperatuur toch niet voelde zoals wij hadden verwacht.
Temperatuur ging van 20.5 naar 19 dus dat verklaart de gevoeltemperatuur alleen lijkt het alsof de unit hier niet op reageert.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oy9WRrHMJG1Fhb5u4Q5nGUhuurY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mR4YYjRx7NMYwqonSmO9UMOq.png?f=fotoalbum_large

de unit is een Mitsubishi Electric AY42 maar lijkt niet meer of minder warmte af te geven alsof hij de gewenste temperatuur niet kan behalen maar mijn homewizard geeft nu al een tijdje 900-1100w aan voor heel mijn woning dus weinig verandering toen de sensor nog op de oude locatie stond met 20.5 op de sensor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4faScZfOa7WzNbxwznTaBxYGzRw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/A4nYq3HnhElTBdFXTDbS2QFw.png?f=fotoalbum_large

Web UI geeft aan dat de sensor gewoon is gekoppeld en zal eens testen als ik "save settings" doe maar ik krijg het idee dat de de temperatuur toch wordt bepaald door de interne sensor van de unit.


homeassistant/climate/HVAC_1FEC7C_climate/config
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
device:
  hw_version: ME_V4.0
  serial_number: 'xxxxxxx'
  configuration_url: http://heatpump.local
  manufacturer: ProtoART
  model: ME_V4.0
  sw_version: 2.0.28
  identifiers:
    - 'xxxxxx'
  name: ClimaControl - Woonkamer
unique_id: HVAC_1FEC7C_climate
current_temperature_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/actual_temperature
temp_step: 0.5
temperature_unit: C
icon: mdi:air-conditioner
current_humidity_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/sensor/thermometer/humidity
mode_state_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/mode
mode_state_template: '{% if value == ''fan'' %} fan_only {% else %} {{ value }} {% endif %}'
mode_command_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/mode/set
mode_command_template: '{% if value == ''fan_only'' %} fan {% else %} {{ value }} {% endif %}'
fan_mode_state_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/fan
fan_mode_command_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/fan/set
swing_mode_state_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/vane
swing_mode_command_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/vane/set
power_command_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/power/set
fan_modes:
  - auto
  - '1'
  - '2'
  - '3'
  - '4'
  - '5'
swing_modes:
  - auto
  - '1'
  - '2'
  - '3'
  - '4'
  - '5'
  - swing
temperature_state_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/set_temperature
temperature_command_topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/heatpump/set_temperature/set
modes:
  - auto
  - cool
  - fan_only
  - dry
  - heat
  - 'off'
max_temp: 31
min_temp: 10
name: climate



heatpump.local/control
{ "device": { "mqtt": { "enabled": true, "username": "xxxxx", "port": 1883, "broker_uri": "mqtt://xxxxxx" }, "http": { "hostname": "heatpump" }, "wifi": { "ssid": "Immers", "rssi": -54 }, "friendly_name": "Woonkamer", "system_name": "HVAC_1FEC7C", "id": "xxxxxx", "status": 4, "connected_to_hp": true, "firmware": "2.0.28", "firmware_latest": "2.0.28", "firmware_autoupdate": false, "hardware": "ME_V4.0", "bootloader": "V0.5", "uptime": 21056, "statusled_brightness": 30, "debug": false, "language": "ENG", "mac": "CC:8D:A2:1F:EC:7C", "ip_address": "xxxxx", "tempstepsize": 0.5, "frprottemp": 10, "frprotena": false, "settempmin": 10, "settempmax": 31 }, "heatpump": { "mode": "heat", "power": "on", "set_temperature": 20, "actual_temperature": 19, "fan": "auto", "vane": "3", "widevane": "left", "operating": true, "temperature_input": "Wireless" }, "sensor": { "thermometer": { "mac": "A4:C1:38:05:A9:1C", "name": "ATC_05A91C", "temperature": 18.9, "humidity": 48, "rssi": -38, "battery": 100, "lastmessage": 0 } } }
na het typen van dit bericht zie ik dat mijn verbruik eindelijk wat omhoog schiet al zie ik dit niet direct terug op de "temperatuur" via de externe sensor.
Is het nu echt de koud om met deze unit de gewenste temperatuur te bereiken of zie ik toch iets over het hoofd?

De binnenunit is gekoppeld aan een multisplit (fysiek en binnen MELCloud zo geconfigureerd)
MELCloud integratie is ook nog actief binnen homeassistant al doe ik met de climate card van de desbetreffende kamer niks en werkt ik volledig via de climate card van climacontrol.

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 21:22
Vraag van een niet-tweaker : is er sinds vandaag iets veranderd met de ClimaControl link ? Open ( local ) WEB UI
IOS versie is niet gewijzigd

Ik kan overigens wel aanmelden met de http link hoor.
Zomaar even benieuwd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oB4kNcU671tp1YjnLInAeXdPgeI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FUxm2Yc7e2E32zaQ7LlsPT18.png?f=fotoalbum_large

  • xeoMe
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13-05 18:35
Ik krijg "vervelende" geluiden uit de indoor unit van de slaapkamer. (zie post xeoMe in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2")

Ik heb kort daarna de ClimaControl (geinstalleerd in de woonkamer) eruit gehaald om te testen of het geluid bij de indoor unit van de slaapkamer nog steeds te horen was.
Bijna 2 dagen laten proefdraaien en eigenlijk heb ik helemaal geen vreemde geluiden meer gehoord bij de slaapkamer unit. (snachts een aantal keer tijdens het vriespunt en overdag met +- 10 graden)

Eind vanochtend de ClimaControl unit weer geinstalleerd en ben zojuist gaan luisteren en de geluiden in de slaapkamer unit zijn weer terug.

Ik weet even niet waar ik het moet zoeken :/
Geeft ClimaControl nu controle over de buitenunit of de binnenunit of een combinatie van beide?

Ik kan wel een export maken van de melcloud configuratie wellicht gebruikt mijn unit andere parameters o.i.d.?

EDIT:
Wat grafieken voor evt troubleshooting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vfzyxZecJ-h2je2eCEJdSbOJoWc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Yp7FMl6ZKxeCthpWYJbGdC8J.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
alias: Airco Woonkamer MQTT Publish temperatuur
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
actions:
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      payload: "{{ states('sensor.climacontrol_woonkamer_sensor_temperature') }}"
      evaluate_payload: false
      qos: "0"
      retain: false
      topic: climacontrol/HVAC_1FEC7C/sensor/external/temperature/set
mode: single


EDIT2:

Heb de MELCloud Woonkamer entities disabled en het lijkt sinds dien wel stabiel. (had al eerder de climate entity disabled maar heb de kamertemperatuur sensor entity nu ook disabled)
Hou het komende dagen weer even goed bij en ook het geluid van de slaapkamer unit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otxSRQa7NCmj0PERWcRkUnbGgL8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/55Ij6PATFqJYlKrKrOHbS3Kh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 43% gewijzigd door xeoMe op 04-03-2025 16:50 ]


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Nieuwe voorraad is binnen!

Kleine update voor Mitsubishi Heavy Industries:

Het is nu nog makkelijker om de ClimaControl module te installeren mocht je al een WF-RAC module hebben.
Ik heb kabels laten maken welke identiek zijn aan de WF-RAC kabel.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen:
1 )De klep van de binnenunit omhoog
2) Schroefje losdraaien van het zwarte klepje waar de stroomdraden van buiten komen.
3) Kabel uit de WF-RAC losklikken en in de ClimaControl klikken
4) Bijgeleverde kabel in de ClimaControl module klikken en vervolgens in de WF-RAC.

Dus je hoeft niet meer 'ingewikkeld' de hele airco uit elkaar te schroeven.

Heb je geen WF-RAC dan zal je nog wel de zijkappen los moeten halen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-rW7pu00YFK8gN1CYo8EKnYfco=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XTIoWMZLk3dZoW1Vgjpx7v7S.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • MajorWinters
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 02-05 19:24
@LED-Maniak zou het kunnen dat er een probleem is met hosting van de firmware?

Ik had problemen met 1 module die offline was in Home Assistant, deze leverde geen data meer via MQTT (web interface van de module was wel nog beschikbaar).

Herstarten en power cycle hielpen niet, nadien via de web interface een FW update geforceerd, maar nu blijft de module herstarten.

Andere module blijft ook herstarten na het proberen uit te voeren van een FW update.

Modules hadden FW versie: 2.0.29 RC1 (mitsubishi electric)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UaWtZNplhPpBDEISg8-ETXxG8tM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8TK7YoXSObCxakPQIFkEl3sn.jpg?f=fotoalbum_large

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-05 08:12
Thieu79 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 19:48:
[...]


Als je de service manual volgt van ME dan moet je veel meer loshalen dan nodig is om bij het compartiment te komen. De eerste AY35 waar ik de module heb ingebouwd, heb ik de service manual gevolgd en ben ik een dik half uur bezig geweest (lamellen eraf, onnodige kappen eraf).
Uiteindelijk blijkt dat je gewoon bij dat compartiment kan door de lamellen te laten zitten. Klep eraf, zijkant eraf, compartiment klepje eraf (3 schroeven) dan ben je erbij en kun je de module plaatsen. Mocht je ter zijner tijd de modules hebben kan ik wel wat een aantal pics uploaden. Ik heb nu binnen 5 minuten de unit open, module geplaatst en weer dicht.
De AY standaard wifi module kan gewoon blijven zitten op zijn eigen poort en de climacontrol gaat op de CN.
Neem vooral ook de externe sensor erbij. Dit zorgt voor een enorme verbetering in gelijkmatige temperatuur en een veel rustigere buitenunit bij mijn AY's. Als bonus zijn ze daardoor ook een stukje zuiniger geworden.
Energieverbruik kun je niet monitoren via de modules, wel uiteraard nog via Melcloud maar dat is ook maar een indicatie.
@Thieu79 dank voor de tips, ik heb inmiddels 2 (van 3) modules geplaatst en werkend (ME MSZ-AY). Je instructie klopte precies. De module past prima buiten de metalen afdekkap (zie foto), denk wel dankzij het langere kabeltje. De metalen kap past er prima overheen omdat het kabeltje bij de andere kabeltjes langs loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fyS4fSs1nwGg3BRPRDxHSWI6Ehk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vBtlW0Uo9JDQdbJyjUtKe4hC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bq9Z1hbeDpxqoEijZ3bXNSmpjsg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wX0qBYxKnOCnSfZubKL9wHYY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Torch1969 op 02-04-2025 21:19 ]


  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-05 08:12
@LED-Maniak zou je in de home assistant koppeling ook de nieuwe property voor horizontal swing kunnen toevoegen?
Ik zie die nu wel geïmplementeerd in de melcloud integratie:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6GaZULlpRZrQd09ru-iV_zaKk4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2WiokU3KPXmqz7NROe1oIxwk.png?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Inmiddels is er ook een module onderweg bedoeld voor LG Airco's (Standard Plus serie) zoals de PC09, PC12, PC18. Ook weer op dezelfde manier aan te sluiten.

Binnenkort tijd voor een titel change dus. :+

Daikin next? :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0dpq_hHfURdT-QA8zVeT8TKe_JE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iximeWir3MQLhXbBXb0Vnnrf.png?f=fotoalbum_large

(Waar zou dat tweede knopje voor zijn :o :P )

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 26-04-2025 16:23 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Gyrolion
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 19:04
Gisteren is even de stroom uitgevallen op 1 van mijn units.
Nu zie ik geen waardes meer en geen grafiek op de website.
Alles lijkt nog wel te werken.
Iemand een idee hoe ik dit weer goed krijg? Ik heb al een reset gedaan van de unit zonder succes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NhF7i5nnEvnAJbadceig2EpNnd0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eJbaLkG14NZSZPwWz7kghPqS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxRW_0KN-ZhoDvRTU4E0UqX3BLA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MtQsWx8sLMtR5sCQFMGx0rEb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9JdSFSnPlhoU3nzGlXHaNeSx1c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/HXNMk50WCLJ9KfrlXCEm8KHR.png?f=fotoalbum_tile

  • Gyrolion
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 19:04
Ja daar zie ik alles nog, ook zie ik hem op de WIFI router nog steeds. Het ip-adres staat vast.

Ik kan hem ook gewoon aan en uit zetten via die web interface en daar reageert de airco op.

Een harde reset uitvoeren is behoorlijk wat werk omdat mijn airco behoorlijk hoog hangt en de halve unit uit elkaar moet.. dus ik hoop op een makkelijkere oplossing. Of gewoon laten voor wat het is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsiuKAnjhhI1uYuwMDAONOv-8VY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VytHArQwcYsdWKCesvbMPyH4.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door Gyrolion op 27-04-2025 09:27 ]


  • emosph
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 15-05 12:41
@LED-Maniak

Short question : I see that the "Set Temperature " in the HeatPump detailed information is different than the Clima Control Set Temperature (main page).

Is it by design ?Should I do a hard reset?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i7ukNY-wUrl9v3Uz-4LvM67FggM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1oZzdaXEf69HvilgAclXmiIw.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eOGbaV_qv2nXrKRMQRf0PFpMO74=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Xyj7pCwF3gVPbe78zzORDMng.png?f=user_largeThanks in advance

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Met dank aan een partner(waar ik hopelijk binnenkort meer over kan vertellen) heb ik vandaag een RC-EX3A en een SC-BIKN2 ontvangen.

Ik verwacht hiermee meer features toe te kunnen voegen aan de ClimaControl voor Mitsubishi Heavy Industries(denk aan silent mode) en een start te kunnen maken met ondersteuning van kanaal- en cassette units! :D 8)




Voor Mitsubishi Electric heb ik een update klaar staan met de volgende verbeteringen:
  • Toevoegen van wide-vane in Home Assistant 2025.5.1 release
  • Mogelijkheid tot verbinden met verborgen wifi netwerken
  • Verbetering van connectie betrouwbaarheid in accesspoint mode
Zin om te testen? DM even je serienummer.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GsQyXZNGLYV1CsPZdp-nQ0U8KPQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FdWByZNLNplB1qVt8Mvu1M6c.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 52% gewijzigd door LED-Maniak op 16-05-2025 15:42 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Spiral
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_YlxWMUk5F_bv32LFV73q4mRycc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dvKMYYsKd3wFtvy60SS1eZiO.jpg?f=fotoalbum_large

@LED-Maniak Heb je bij het ontwerp nog een plek bedacht waar hij mooi past?

To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
2.0.31 is de laatste release voor MHI inderdaad.

Ik ben parallel nog bezig met het updaten van de web UI.
Doel is wat meer ruimte te geven voor meer/uitgebreide settings.

Onderstaande tot zover. Ikzelf vind het wel een upgrade van wat het nu is, maar ben geen UI designer ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R51Cn_c9qGbM986ou2P0NKQBBgc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/j2b8FY45GuRiAS5MwXB4Atzs.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 10-06-2025 12:45 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Rob993
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 11-05 05:19
Hoe dit te lezen met name de Setpoint. Heb 2x MHI, een in slaapkamer SRK20ZS-WF en een woonkamer SRK71ZS-WF op een buitenunit SCM80ZS-W. Beide airco’s staan 21 graden koelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SoivTQ2NvqINlUrMSeHlhk89MxM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nh2gOJQHHhdE7kPi9qB9wTkU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TpT9mWf9-KKc3dunKqmnEWVpbP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ER0olnhIzSh9RREiAzCYV12e.jpg?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Is er interesse in een houdertje, zodat je de sensor eenvoudiger/stijlvoller op tafel kan zetten?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qUIGVYtAbMyyXoplmsNhtWGzxoI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sBrLHkWQHsA9QIwU6oAjYa4Y.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Gelukszak schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:44:
[...]


Is er toevallig ook een houdertje voor op de muur? Ik heb de sensor nu met een tesa powerstrip op de muur geplakt maar wil 'm af en toe in een andere ruimte plakken.
Zoiets?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W5yBGkENORaspl-ENAdCT3v_w0o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b4srmx5zMGjpfcyCYMhzhDZk.webp?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Ruvetuve
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 15-05 14:57
Opmerkelijk probleem: alle vier de airco’s reageren sinds vanmiddag (voor het eerst in een jaar) niet meer op commando’s via Home Assistant.

Ze zijn vanmiddag nog aangezet, maar nu onbestuurbaar.

Wat ik heb vastgesteld:
- Wifi werkt; ik kan de ClimaControl-webpagina bereiken.
- Ook via de webinterface reageren de airco’s niet op commando’s (zoals aan/uit of koelen).
- Na een herstart van de module via de webpagina werkt alles weer normaal.
- Firmwareversie: 2.0.32.

Mogelijke oorzaken waar ik aan denk:
- De airco’s hebben nog geen vast IP-adres. Ik zie dat het interne IP-adres regelmatig op “vervallen” staat in Home Assistant. Mogelijk veroorzaakt dat instabiliteit.
- In Home Assistant zie ik sinds ongeveer 14:00 vandaag regelmatige disconnects: de heatpump connected-status wisselt steeds tussen True en False.

Iemand een idee wat ik zou kunnen aanpassen om dit te verbeteren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kqf-7G_pES6ig5AytJqoAdbwNi0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oqEWl3DF6wLlQoQZfc4jhOlg.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door Ruvetuve op 21-06-2025 19:46 ]


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Een kleine impressie van de nieuwe web UI.

Deze is momenteel voor Mitsubishi Electric, maar uiteraard komt dit ook voor Heavy Industries.

Een iets modernere look & feel!
Zowel dag- als nachtmodus(gaat automatisch).

De grafiek is ook significant verbetert, maar nu even leeg dus als ik wat meer data heb dan zal ik daar ook een screenshot van delen.

Achter de schermen zijn er ook een aantal belangrijke aanpassingen gedaan.
- Zo kan je de temperatuur limiet apart instellen voor verwarmen en koelen
- Thermometer gaat nu langer mee op een batterij
- Verbeterde logica(wat crashes en de meermaals gemelde 'non-responsiveness' moet oplossen.
- Naast Celsius ook Fahrenheit(er zijn tegenwoordig ook een hoop amerikaanse gebruikers!)

Nu eerst even heel goed testen.. :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOLLAHJB4jBtWn2iarmCKe_cZoM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/E9fAP3NSxcr0kmlAmtFM7Yjh.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/38vd7hNxCy4Ne1JeiQd8MNMT8yM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QV1EsCRvSKu1VuPhR7BHiNuZ.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UFAqlFweDejGx5ijOKEUvfSre3c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/40Cfds3Q2NsaDfQSnlv3Ox3D.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_B3Fb9mo8cDrsowiY9a2Oqx4UU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jL3Ck0roxBWe0eKFOWGmFTSb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JieE8m_0aiMzXqW90IzZXWu-UiQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DpUIO9S3oiSoEaDXpBncl5nT.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w8f5glBeBDcvT2YiDqmxzhVJ7ik=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kSRM02aokaLwMFYrUixlrdvw.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Zp8OoCZjA_IUOhn63LsCpBrVwA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wT0Xg0v0SgheY8nUZrNKFn7S.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z9e-VsRp2Y0f0gzllDnvptr2w88=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SWSME8qmxbaEjBA6KworhdTl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S0gll_ZkXtIVk-CS-Si0KyJf60Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FDOnBCpCcUIQDHERfc2uBwrT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 23-06-2025 23:31 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Ook voor de mensen die geen Home Assistant gebruiken maar iets anders is aan gedacht.

Het is mogelijk om auto discovery uit te zetten maar ook om puur alleen heatpump data over MQTT te publishen. Dit scheelt een en ander aan data.

Wie heeft zin om te testen? :Y)

De firmware is overigens stabiel, dus geen zorgen. Het is voornamelijk een 'sanity check'. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cHGpdYrNL8zgU-_A-IjCrHQJFuQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PDIlrSpG2SUpGGtPQrgOoi9p.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 26-06-2025 17:48 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Als we dan toch Mitsubishi Electric aan het updaten zijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0bRLQksOc-fvNAMZ5oaDrq93Cc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IRgpwaiACzqanenWOKwLS5s8.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1kBXWUkew17HmnQGbqYjZdRqZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mJ3Jmxwbb0a2umYUMDtPgt6L.jpg?f=fotoalbum_large

Kun je ook aangeven waar het nieuwe type Climacontrol op wordt aangesloten zonder de hele kap te hoeven verwijderen? Mhi

  • Rob993
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 11-05 05:19
2 split MHI units (slaapkamer en woonkamer) op een buiten unit. Lijkt wel of het setpoint niet de werkelijke temp volgt. Is dit een normale grafiek of zit er iets niet goed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCEzSpBn3hEzYP5-QJpyZhs2CMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/utuXA5vz4ygUOrtooWcf5JcM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-I6zBIvAvuhJEvZkYbIan9V8NE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WhXm3h6Tf5CnKlOvQUHMrNQx.jpg?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Inmiddels ook met Mitsubishi Heavy Industries bezig.
Een eerste opzet is gemaakt om icoontjes te gebruiken in plaats van nummers voor positie van de vanes en de fan.

(Ahja en voor onze amerikaanse vrienden staat deze unit op fahrenheit ;) )

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVamYP0woFY1lrzR4y4rHyXVxts=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JvsXRq6vKuSiI7mynhWX9649.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iV9Xr3JA8tvMfH_4strLB7HwGQE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/giIjT6QTfpPMd1pX7ewdmAPN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 01-07-2025 16:32 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


  • Rob993
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 11-05 05:19
Rob993 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 06:58:
2 split MHI units (slaapkamer en woonkamer) op een buiten unit. Lijkt wel of het setpoint niet de werkelijke temp volgt. Is dit een normale grafiek of zit er iets niet goed
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Set point in data heat pump temp (24) is niet de ingestelde temp van 22 graden. Kan ik hiet iets aan doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBN71Wlq6lCenb5gLRqTy8il5Ao=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p2ZsSdbL38feIbHBMvRIkaSR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqhEWulXiQfs0CXTLdNS7jo_x_A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QP41r3mbEhFmOIT5dslGNuPJ.png?f=fotoalbum_large

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:55
Hier nog een plaatje van de nieuwe grafiek.
In mijn optiek een verbetering van de oude. :)

Deze sensor hangt direct naast de binnenunit dus het is een klein beetje en pendelfeest. Vooral in de luchtvochtigheid zie je dat terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T1gMEG2iU_5THkIuEYoRc2MyJZs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BBLJpbzeauy79ma8BnOm4YLQ.png?f=fotoalbum_large
Rob993 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 13:24:
[...]


Ook niet. De +2 graden blijft terugkomen na de 30 sec reset.
Soms is het een beetje lastig hem in die modus te krijgen en het duurt sowieso een paar minuten voordat het in de interface verdwijnt.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 04-07-2025 14:27 ]

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.

Pagina: 1 2 ... 6