Omdat mijn HCE80 icm Evohome de vloer niet synchroon aanstuurde met mijn ketel, heb ik een HCC100 geïnstalleerd.

Het probleem is “opgelost” doordat de vloer nu altijd aan staat.😒

Ik meet de kamertemperatuur met een HCF82.

In meer detail:
  1. Zolang de gewenste temperatuur niet bereikt is, worden de MT4 en de pomp aangestuurd. De pomp stopt elke 10 minuten zo’n 30 seconden.
  2. In het systeem overzicht geeft de Evohome de warmtevraag weer met een percentage. Zowel van de HCC100 als de thermostaatkranen HR92. Wanneer de vloer op 0 % staat blijft de pomp gewoon doordraaien!
  3. Pas als de gevraagde temperatuur 2 graden lager is dan actuele temperatuur gaat de pomp uit.
Al met al een teleurstellende ervaring.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KK5dSXvQJ1FWcDs4Mu6z-IK9mwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PNefezHnBXs30p023Xl8Ozps.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Meteen op 09-02-2024 10:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Onderstaande plaatjes zeggen genoeg. Bij een gevraagde kamertemperatuur van 20 graden en een een actuele temperatuur van 20,2 graden vindt de HCC100 het nog niet warm genoeg, want de warmte vraag is nog steeds 68%. Terwijl de Evohome met een warmtevraag van 0% de ketel allang uitgeschakeld heeft.
Volgens Evohome is de oplossing de groep opnieuw toe te voegen. Waarom dat iets zou oplossen is me compleet onduidelijk. Incompetente helpdesk, die nog nooit gehoord heeft van probleemanalyse en foutisolatie.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65MgHboEb4xMit4c6jpgonSOVFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fLRmAfNCsHjdIFgeneHsje5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j6cMstEkSAAY0gsMhouBdVc7a-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fWocrSkKPV8oEeO9QlKFHdM0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • machielb
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 18-08 00:11
Hoe heb je dat schermpje 'Zonestatussen' opgeroepen? In de Evohome app? Ik gebruik ook Evohome+HCC100, maar ik herken dat scherm niet.
Overigens: kan die weergave van 68% niet gewoon een bug zijn, een onjuiste weergave? Want bij 20.2 graden kamertemp moet de vraag niet 68% zijn, maar nul, lijkt me.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Zonestatus krijg je wanneer je met de app Resido Pro op je tablet Connect met de HCC100, en dan de knop Systeemstatus en dan het vervolgscherm (zo uit mijn hoofd).

De uitschakelpiekjes om de circa 10 minuten heb ik weggekregen door in het scherm Geavanceerde Parameters het aantal schakelmomenten van 6 naar 1 te zetten.

In het scherm Systeemstatus zie je ook staan dat de pomp aan is en ook de warmte vraag op aan staat met 68 % warmtevraag. Dus niet zo maar een verkeerde weergave.

Slaat de pomp bij jou wel af als de gewenste temperatuur bereikt is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4PphXOl2Pvz-svIJqXjf84y000=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hkPJzlTzoLyhomDXZ2ECvz0P.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • machielb
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 18-08 00:11
Ik heb morgen pas tijd, ik zal dan kijken of ik deze schermen ook kan oproepen en welk gedrag hij precies laat zien.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Ik heb mijn HCE80 gisteren vervangen door een HCC100.

De HCE80 stuurde (ook na 7x opnieuw configureren) enkel met Zone 1 de ketel aan. De andere zones hadden 'geluk' als ze warmte kregen.

Ik heb nu de HCC100 (via EvoHome) geconfigureerd en zowel EvoHome als ook de HCC100 zo veel mogelijk hetzelfde ingesteld.

Ik heb drie vloerzones. 2 met een eigen verdeler en pomp en 1 die gebruik maakt van de CV pomp. Dit is wat anders dan Honeywell ooit bedacht heeft, maar tja oud groot huis en geen kans om 1 verdeler te gebruiken.

1) Woonkamer met eigen verdeler (pomp wordt met signaal van de klep aan/uit gezet)
2) Keuken met eigen verdeler (pomp wordt met de HCC100 aan/uit gezet)
3) Badkamer zonder eigen verdeler (Pomp van de ketel wordt gebruikt)

HCC100 - geavanceerde parameters:
  • Pomp nadraaitijd: 0 minuten
  • Dode tijd klepregeling: 60 seconden (bepaalt door te meten en dan een kleine speling ingebouwd)
  • Dumpzone selectie: 0 (Lijkt mij verstorend om dat in een van de zones te doen)
  • Cyclustijd warmtevraag: 3 schakelingen/uur (1 is te laat heb ik het gevoel en hoger geeft pendel gedoe op de ketel)
  • Geoptimaliseerde cyclustijdregeling: Uit (ik heb een aan/uit regeling op de Nefit CV ketel)
  • Minimale aan-tijd: 1 minuut
  • Minimale uit-tijd: 4 minuten (deze zou ik op 10 minuten willen, maar die waarde wordt niet geaccepteerd :( )
  • Bescherming tegen vastzitten pomp: 7 dagen
EvoHome - Systeem parameters
  • Schakelingen per uur: 3 per uur
  • Minimale aan tijd: 1 minuut
  • Specifiek afgifte afstemming: gedeeltelijk (mijn huis heeft ondanks de leeftijd energielabel B)
Naast de 3 vloerverwarming zones heb ik nog 9 radiator zones. Deze stoken maar heel af en toe.

Ik zag gisteravond een heel vreemd gedrag (warmtevraag terwijl de temperatuur al met meer dan 0,5 graad overschreden was) van de HCC100 met flinke overshoot tot gevolg in alle drie de vloer zones. Maar gedurende de dag vandaag lijkt er wat rust te komen.

Ik denk dat de fuzzy logic de oorzaak is van dit gedrag.

Volgens mij moet HCC100 enige tijd draaien om goed te leren hoe zones reageren. Ik laat de boel de boel even voor een week en ga zien hoe e.e.a. 'hopelijk' stabiliseert.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
@JoepW Kijk ook eens even of de warmtevraag van een groep in de HCC100 en in de Evohome gelijk is.

[ Voor 5% gewijzigd door Meteen op 11-02-2024 01:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Morgen zal ik weer eens kijken….

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Meteen schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 21:04:
Kijk ook eens even of de warmtevraag van een groep in de HCC100 en in de Evohome gelijk is.
Draaien die twee dan niet als twee-eenheid, zoals de HCE-80 ook deed?
Zoals je het beschrijft lijkt het alsof zowel evohome (touchpanel) als de HCC100 een eigen onafhankelijke wil hebben. Dat lijkt me niet handig, want dan zijn er twee kapiteins op het schip.

Of zie ik dat verkeerd?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 22:19:
[...]
Draaien die twee dan niet als twee-eenheid, zoals de HCE-80 ook deed?
Zoals je het beschrijft lijkt het alsof zowel evohome (touchpanel) als de HCC100 een eigen onafhankelijke wil hebben. Dat lijkt me niet handig, want dan zijn er twee kapiteins op het schip.

Of zie ik dat verkeerd?
De HCC100 kan ook zonder Evohome de ketel direct aansturen. Er zijn dus 2 kapiteins ja, kijk maar naar de foto’s hier boven Meteen in "HCC100 met Evohome"

En met de combinatie Evohome HCE-80 is het nog gekker: daar staat de vloerpomp uit terwijl de ketel aan staat. Vandaar dat ik over ben gegaan op de HCC100. Zie ook AOC in "Vloerverwarming en CVketel pompen niet synchroom met Evohome"

[ Voor 17% gewijzigd door Meteen op 11-02-2024 01:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

@Meteen Ja, die foto’s heb ik gezien, maar die zeiden me daar niet zoveel over.

Ik weet dat de HCC100 zelfstandig (dus zonder evotouch) kan werken, maar dacht eigenlijk dat er twee modi in te stellen zouden zijn: een zelfstandige (master) en een volgzame i.s.m. evotouch (slave). Dat zou wel zo logisch zijn.
Maar dat is dus niet zo?

Jammer dat dit niet een weekje eerder hier ter sprake kwam, want ik sprak woensdag op de VSK-beurs met een technisch specialist van Resideo over de HCC100. Dat zijn ideale momenten om daarover iemand door te zagen, zeker als je daar met een techneut praat.

Dat van die circulatiepomp op de HCE80 heb ik nooit gemerkt. Die pompen (ik heb 2 HCE80’s) had ik permanent aan staan; drukgeregelde Wilo.
Inmiddels ben ik van het gas af (warmtepomp) en zijn mijn verdelers omgebouwd naar pomploos. Alles op lage temperatuur. Dan heb ik die pompaansluiting dus al helemaal niet meer nodig.
Maar wel vervelend (én vreemd!) idd dat die pomp aan gaat als de ketel brandt maar de pomp van de verdeler nix doet…

Je vraagt je af wat er door de hoofden van die sw-ontwikkelaars gaat. Welke scenario werken ze mee, welke configuratie(s) denken ze aan…?🤷‍♂️

[ Voor 35% gewijzigd door Hippe Lip op 11-02-2024 03:57 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Die HCE80 was echt een gedrocht.
Echt goed heeft ie nooit gewerkt.
Wat ik trouwens echt mis een pompsturing per zone.
Ik heb nog geen tijd gehad om de zone vraag van de HCC100 en evohome te vergelijken, maar ik zie qua temperatuurverloop van de vloerzones wel dat de HCC100 de extremen opzoekt op met de fuzzy logic. Flinke overshoot dsn undershoot maar wel steeds gedempter.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op zondag 11 februari 2024 @ 03:47:
@Meteen Ja, die foto’s heb ik gezien, maar die zeiden me daar niet zoveel over.
De HCC100 heeft in de app Resido Pro een pagina “Systeem Status” en de Evohome heeft een scherm “Systeemoverzicht”. Met elk een verschillende warmtevraag voor dezelfde zone. Daaruit maak ik op dat ze elk hun eigen regeling hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Er is idd geen touw aan vast te knopen welke percentages waar verschijnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZrrZxSawF7CGb0cZzCsEFNn5Ak=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2G26P3Xn5M0Hc1Ou1mJb8aU1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/umaZMGaTSxPxYEun2aKWlTkT4Is=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OIyU9kG6occUeaFCKaqU3Liz.jpg?f=fotoalbum_large

Verder zie ik ook dat de ketel niet na de ingestelde "wachttijd op de openingstijd van de zoneklep" wordt ingeschakeld. En de ketel had aan gemogen want de cyclustijd was al voorbij.

Ik ga er maar eens even een tijdje niet naar kijken, want de logic is mij te fuzzy. 8)7

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op zondag 11 februari 2024 @ 05:27:
Flinke overshoot dsn undershoot maar wel steeds gedempter.
Wordt die overshoot veroorzaakt door de restwarmte in je vloer of stookt de HC100 nog steeds gewoon door?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op zondag 11 februari 2024 @ 03:47:
@Meteen
Je vraagt je af wat er door de hoofden van die sw-ontwikkelaars gaat. Welke scenario werken ze mee, welke configuratie(s) denken ze aan…?🤷‍♂️
Misschien dat Evohome en de HCC100 door verschillende afdelingen ontworpen zijn. En de Evohome slechts als draadloze thermostaat dient voor een groep op de HCC100. Dat kan dan zonder overleg tussen die twee afdelingen. Dan ziet de HCC100 geen verschil tussen Draadloze Round en Evohome.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:38:
[...]

Wordt die overshoot veroorzaakt door de restwarmte in je vloer of stookt de HC100 nog steeds gewoon door?
Geen idee. Ik ben er ff klaar mee. Ga de boel een week laten draaien.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:44:
[...]

Misschien dat Evohome en de HCC100 door verschillende afdelingen ontworpen zijn. En de Evohome slechts als draadloze thermostaat dient voor een groep op de HCC100. Dat kan dan zonder overleg tussen die twee afdelingen. Dan ziet de HCC100 geen verschil tussen Draadloze Round en Evohome.
Nee het is zo dat ik alle drie de vloerzones ook kan bedienen met de evohome centrale unit. En geen van de zones gebruikt de evohome als temp-sensor.
En de round thermostaten zijn aan evohome en niet aan de hcc100 toegewezen.

[ Voor 6% gewijzigd door JoepW op 11-02-2024 11:13 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Je kan de hcc100 los van evohome installeren (met bv 3 round thermostaten in mijn geval) of volledig via evohome installeren.
Ik heb gekozen voor de 2de optie.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:12:
[...]
En geen van de zones gebruikt de evohome als temp-sensor.
Ik had het duidelijker moeten formuleren. Ik bedoel dat het er op lijkt dat Evohome alleen de actuele en ingestelde temperatuur van de desbetreffende temperatuursensor doorgeeft aan de HCC100.
Dan kan ik de werking van het geheel wel verklaren. De Evohome weet dan verder niets van de HC100.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:43:
[...]

Ik had het duidelijker moeten formuleren. Ik bedoel dat het er op lijkt dat Evohome alleen de actuele en ingestelde temperatuur van de desbetreffende temperatuursensor doorgeeft aan de HCC100.
Dan kan ik de werking van het geheel wel verklaren. De Evohome weet dan verder niets van de HC100.
Tja zou kunnen, maar welke van de twee is de baas over de ketelsturing... Dat is echt voor mij totaal onduidelijk.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:44:
[...]
Tja zou kunnen, maar welke van de twee is de baas over de ketelsturing... Dat is echt voor mij totaal onduidelijk.
Evohome. Die stuurt aan de hand van de actuele en de ingestelde temperatuur de ketel aan.En houdt dus géén rekening met ingestelde systeemparameters op de HCC100 zoals bv de dode tijd van de zoneklep/motor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:58:
[...]

Evohome. Die stuurt aan de hand van de actuele en de ingestelde temperatuur de ketel aan.En houdt dus géén rekening met ingestelde systeemparameters op de HCC100 zoals bv de dode tijd van de zoneklep/motor.
Dus al die parameters hebben geen toegevoegde waarde als je de HCC100 koppelt aan EvoHome?

Wat een armoe..

Vraag: Zou het mogelijk zijn om de HCC100 en de EvoHome beide separaat de ketel aan te laten sturen met 1 BDR91?

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op zondag 11 februari 2024 @ 12:00:
[...]
Vraag: Zou het mogelijk zijn om de HCC100 en de EvoHome beide separaat de ketel aan te laten sturen met 1 BDR91?
Een BRD91 is draadloos, en kan je maar bij één systeem aanmelden. Misschien met twee BRD91 en dan de uitgangen koppelen. Al dan niet via een relais.
Ik stuur de ketel aan met OpenTherm. Ik vermoed dat ik geen twee OpenTherm regelingen bedraad op de ketel kan aansluiten.

Ik experimenteer nu met een dagprogramma voor de vloer met afwisselend een aantal uren op 20 en een aantal uren op 18 graden. Om te voorkomen dat de vloerpomp aan staat en de ketel uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfWABHkTTG2dpgt7fWaOMaEh5jI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ca5e40cmoaYo0yudguuHWMYX.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Meteen op 11-02-2024 12:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 12:15:
[...]

Een BRD91 is draadloos, en kan je maar bij één systeem aanmelden. Misschien met twee BRD91 en dan de uitgangen koppelen. Al dan niet via een relais.
Ik stuur de ketel aan met OpenTherm. Ik vermoed dat ik geen twee OpenTherm regelingen bedraad op de ketel kan aansluiten.

Ik experimenteer nu met een dagprogramma voor de vloer met afwisselend een aantal uren op 20 en een aantal uren op 18 graden.
Pffff. Ik lat het even Itten zoals het nu is.

Ik heb btw mijn vloeren op constant 20 staan. Het heeft geen toegevoegde waarde om ze uit te zetten in de nacht.

Laten we elkaar geïnformeerd houden hoe e.a.a zich ontwikkeld de komende tijd.

[ Voor 5% gewijzigd door JoepW op 11-02-2024 12:17 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • machielb
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 18-08 00:11
Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:58:
[...]

Evohome. Die stuurt aan de hand van de actuele en de ingestelde temperatuur de ketel aan.En houdt dus géén rekening met ingestelde systeemparameters op de HCC100 zoals bv de dode tijd van de zoneklep/motor.
Inderdaad, de Evohome stuurt de ketel aan en niet de HCC100 (althans daarvoor heb ik gekozen bij het instellen van de HCC100; je kunt blijkbaar ook anders kiezen en ik weet niet wat er dan gebeurt). Maar dat betekent toch niet dat er geen rekening gehouden wordt met parameters zoals de dode tijd van de zonemotor? De HCC100 zelf zal die tijd gebruiken bijv. bij het schakelen tussen de zones (als je de instelling 'geoptimaliseerde cyclustijdregeling' aan hebt gezet), en misschien ook bij het in/uit schakelen van de pomp van de vvw-verdeler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • machielb
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 18-08 00:11
Meteen schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 21:09:

In het scherm Systeemstatus zie je ook staan dat de pomp aan is en ook de warmte vraag op aan staat met 68 % warmtevraag. Dus niet zo maar een verkeerde weergave.

Slaat de pomp bij jou wel af als de gewenste temperatuur bereikt is?
[Afbeelding]
Ik heb het vandaag bekeken: Inderdaad gaf het statusschermpje in de HCC100-app nog een warmtevraag aan (b.v. 45%) terwijl de Evohome al lang 0% aangaf. En die 0% van de Evohome is juist (want de ruimte was al op temperatuur) en overigens ook bepalend (want het gedrag van de ketel laat zien dat hij luistert naar wat de de Evohome aangeeft).
Het statusscherm in de HCC100 gaf op dat moment ook aan dat de pomp nog draaide en welke groepen er op dat moment open stonden. Dat klopte ook.
In de loop van de middag daalde langzaam het percentage aangegeven door de HCC100 app, en 's avonds staat hij op 0% en is alles uit inclusief de pomp (ik houd het huis 's nachts niet op temperatuur).
Conclusie: de HCC100 vindt het blijkbaar verstandig om de vvw héél lang na te laten draaien, ook al geeft de ketel al lang geen warmte meer.
Maar waarom hij dan ondertussen een vraagpercentage van bijv. 45% weergeeft is mij een raadsel. Gelukkig luistert de Evohome daar niet naar :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Jongens (m/v/x), als jullie zoveel vragen hebben en een heleboel niet goed lijkt te werken, hebben jullie dan al eens de technische ondersteuning van Resideo gebeld of gemaild?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Hippe Lip schreef op maandag 12 februari 2024 @ 00:12:
Jongens (m/v/x), als jullie zoveel vragen hebben en een heleboel niet goed lijkt te werken, hebben jullie dan al eens de technische ondersteuning van Resideo gebeld of gemaild?
Dat gaat zeker gebeuren denk ik zo.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

JoepW schreef op maandag 12 februari 2024 @ 04:27:
[...]

Dat gaat zeker gebeuren denk ik zo.
Dan ben ik uiteraard benieuwd naar de reactie.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op maandag 12 februari 2024 @ 05:25:
[...]

Dan ben ik uiteraard benieuwd naar de reactie.
Ik hen het probleem aangemeld als “pomp blijft draaien terwijl ketel uit staat”. Antwoord was: “ Als ik uw bericht lees, dan adviseer ik u om de bewuste probleem zone te verwijderen en dan opnieuw te gaan toevoegen.”

Waarom dat een probleem zou oplossen is mij onduidelijk. Als je een IT systeem opnieuw op dezelfde manier installeert, krijg je natuurlijk het zelfde probleem weer terug.

Gelukkig kwam er een e-mail achteraan of ik te vreden was met de oplossing, en kon ik mijn bevindingen wat beter documenteren met de verschillende warmtevragen. Ik ben benieuwd op de vervolg reactie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
machielb schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:57:
[...]
Conclusie: de HCC100 vindt het blijkbaar verstandig om de vvw héél lang na te laten draaien, ook al geeft de ketel al lang geen warmte meer.
Ik dacht dat daarvoor de instelling “Pomp nadraaitijd” was😉.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
JoepW schreef op zondag 11 februari 2024 @ 11:14:
Je kan de hcc100 los van evohome installeren (met bv 3 round thermostaten in mijn geval) of volledig via evohome installeren.
Ik heb gekozen voor de 2de optie.
Even snel situatieschets;

Warmtepomp bosch nefit, een huis met 4 verdiepingen. Bosch nefit regelt dat het buffervat vv op temperatuur is.
Op zolder staat warmtepomp en hangen 2 vv verdelers voor zolder en 3e verdieping. (was geen ruimte voor verdeler op 3e verdieping)

Zolder is 1 grote "zone" en wordt open/dicht gezet op basis van een BDR91T. De 3e verdieping is eigenlijk de enige met multi-zone regeling dat doet de HCC100.

De onderste 2 verdiepingen ook via BDR91T. Wellicht iets teveel info voor de vraag maar goed.

Op de woonkamer, dat is 2e verdieping, hangt het full blown EVO home scherm. Dat is de thermostaat van de woonkamer, en de opper regel unit die praat met de BDR91T's en de thermostaten (5 stuks allemaal T87RF).

Het probleem:
The T87RF op zolder raakt vaak de verbinding kwijt met de EVO home in de woonkamer, 2 verdiepingen lager. De EVO home stuurt dan dus ook niet de T87RF aan, en dus koude zolder.

Ik bel met honeywell of de DT4R allemaal ook als repeater acteren, en dan zou ik alle T87RF eruit doen en een mesh netwerkje (defacto) hebben van DT4R thermostaatjes. Helaas lijkt de DT4R niet als repeater te werken.

Dan blijft er denk ik maar 1 oplossing over, de T87RF op zolder gelijk met de zolder zone klep te laten praten die ook op zolder hangt. Evo Home staat dan dus buitenspel. Ik kan alleen niet de gevolgen hier van inschatten, is het enige praktische dan dat ik vanuit mijn app en woonkamer niet meer de zolder termperatuur kan regelen?

Zijn er repeaters op de markt om die T87RF toch te kunnen laten communiceren met de EVO home?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

menn0 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:08:
[...]


Even snel situatieschets;

Warmtepomp bosch nefit, een huis met 4 verdiepingen. Bosch nefit regelt dat het buffervat vv op temperatuur is.
Op zolder staat warmtepomp en hangen 2 vv verdelers voor zolder en 3e verdieping. (was geen ruimte voor verdeler op 3e verdieping)

Zolder is 1 grote "zone" en wordt open/dicht gezet op basis van een BDR91T. De 3e verdieping is eigenlijk de enige met multi-zone regeling dat doet de HCC100.

De onderste 2 verdiepingen ook via BDR91T. Wellicht iets teveel info voor de vraag maar goed.

Op de woonkamer, dat is 2e verdieping, hangt het full blown EVO home scherm. Dat is de thermostaat van de woonkamer, en de opper regel unit die praat met de BDR91T's en de thermostaten (5 stuks allemaal T87RF).

Het probleem:
The T87RF op zolder raakt vaak de verbinding kwijt met de EVO home in de woonkamer, 2 verdiepingen lager. De EVO home stuurt dan dus ook niet de T87RF aan, en dus koude zolder.

Ik bel met honeywell of de DT4R allemaal ook als repeater acteren, en dan zou ik alle T87RF eruit doen en een mesh netwerkje (defacto) hebben van DT4R thermostaatjes. Helaas lijkt de DT4R niet als repeater te werken.

Dan blijft er denk ik maar 1 oplossing over, de T87RF op zolder gelijk met de zolder zone klep te laten praten die ook op zolder hangt. Evo Home staat dan dus buitenspel. Ik kan alleen niet de gevolgen hier van inschatten, is het enige praktische dan dat ik vanuit mijn app en woonkamer niet meer de zolder termperatuur kan regelen?

Zijn er repeaters op de markt om die T87RF toch te kunnen laten communiceren met de EVO home?
Kan je niet jouw evohome bedieningspaneel verplaatsen naar een hogere verdieping?

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Je kan de zolder thermostaat ook rechtstreeks aan de HC100 koppelen. Alleen heb je dan geen dagprogramma meer via je Evohome.

Op Evohome is er ook een instelling “bij communicatieverlies” in- of uitgeschakeld.

Of anders toch een bedrade thermostaat.

[ Voor 35% gewijzigd door Meteen op 12-02-2024 13:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
JoepW schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:24:
[...]

Kan je niet jouw evohome bedieningspaneel verplaatsen naar een hogere verdieping?
Dat kan wel, maar en dit is echt tussen aanhalingstekens...., het "mooiste" is toch in de woonkamer.
Wat een gedrocht dat scherm ;)
De woonkamer is dan toch waar je het meeste aanwezig bent etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
Meteen schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:16:
Je kan de zolder thermostaat ook rechtstreeks aan de HC100 koppelen. Alleen heb je dan geen dagprogramma meer via je Evohome.

Op Evohome is er ook een instelling “bij communicatieverlies” in- of uitgeschakeld.

Of anders toch een bedrade thermostaat.
Maar als ik hem koppel aan de HC100 weet ik nog even niet of ik dan heb wat ik wil, letwel op zolder is er in beginsel de situatie;
T87RF (zolder) - EVO (2 vd lager) -> BD91T (zolder)

Het is juist dat de HCC100 op zolder staat maar die stuurt de BD91T die op zolder is niet aan. Die staat op zolder en de verdeler ook om 5 groepjes op een verdieping lager te bedienen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

menn0 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:35:
[...]


Dat kan wel, maar en dit is echt tussen aanhalingstekens...., het "mooiste" is toch in de woonkamer.
Wat een gedrocht dat scherm ;)
De woonkamer is dan toch waar je het meeste aanwezig bent etc.
Ik gebruik dat scherm enkel voor instellingen die niet via de app of niet via Home Assistant kunnen.
En dus staat ie bij mij op een centrale (onhandige) plek ivm het bereik. Het bedieningspaneel is bij ook geen temp-sensor.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
menn0 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:38:
[...]


Maar als ik hem koppel aan de HC100 weet ik nog even niet of ik dan heb wat ik wil, letwel op zolder is er in beginsel de situatie;
T87RF (zolder) - EVO (2 vd lager) -> BD91T (zolder)

Het is juist dat de HCC100 op zolder staat maar die stuurt de BD91T die op zolder is niet aan. Die staat op zolder en de verdeler ook om 5 groepjes op een verdieping lager te bedienen.
Als je de temperatuursensor op de HCC100 zet, moet de zoneklep ook op de HCC100, dat klopt ja.
Je kan misschien de antenne van de HC100 op een betere plaats hangen, bv richting trapgat. Verlengen van de antennekabel ligt voor de hand, maar daar heb je wel hetzelfde type kabel voor nodig, en een beetje precies werken om het radiosignaal niet te verstoren. Zie https://support.resideo.c...etherlands&language=nl_NL
Mijn huis is 3 verdiepingen, Evohome op de eerste en ketel op de derde en wel een goede draadloze verbinding.

[ Voor 7% gewijzigd door Meteen op 13-02-2024 20:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
Meteen schreef op maandag 12 februari 2024 @ 15:57:
[...]

Als je de temperatuursensor op de HCC100 zet, moet de zoneklep ook op de HCC100, dat klopt ja.
Je kan misschien de antenne van de HC100 op een betere plaats hangen, bv richting trapgat. Verlengen van de antennekabel ligt voor de hand, maar daar heb je wel hetzelfde type kabel voor nodig, en een beetje precies werken om het radiosignaal niet te verstoren.
Mijn huis is 3 verdiepingen, Evohome op de eerste en ketel op de derde en wel een goede draadloze verbinding.
Kan een zoneklep direct op een HCC100? Een BD91T of what the hell gelijk de 2-weg klep VC8015? Ik dacht dat beiden dat niet kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
menn0 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 20:59:
[...]


Kan een zoneklep direct op een HCC100? Een BD91T of what the hell gelijk de 2-weg klep VC8015? Ik dacht dat beiden dat niet kunnen.
Je hebt gelijk, ik heb te snel gedacht, de handleiding spreekt alleen over thermo-motoren van 230V en 0,5A, bedraad dus. In de specificaties spreken ze over actuatoren. Ik weet niet of de 230V een nette spanning is of dat er een pulsbreedtemodulatie (PWM) gebruikt wordt. Anders zou een 230V motorgestuurde zoneklep dus wel kunnen. Of via een 230V relais met potentaalvrijcontact de 24V van de VC8015 schakelen. Of direct de 230V van de transformator van de VC8015 schakelen?

[ Voor 12% gewijzigd door Meteen op 12-02-2024 21:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
Meteen schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:29:
[...]

Je hebt gelijk, ik heb te snel gedacht, de handleiding spreekt alleen over thermo-motoren van 230V en 0,5A, bedraad dus. In de specificaties spreken ze over actuatoren. Ik weet niet of de 230V een nette spanning is of dat er een pulsbreedtemodulatie (PWM) gebruikt wordt. Anders zou een 230V motorgestuurde zoneklep dus wel kunnen. Of via een 230V relais met potentaalvrijcontact de 24V van de VC8015 schakelen. Of direct de 230V van de transformator van de VC8015 schakelen?
Ja ik begrijp niet waarom officieel dit niet wordt ondersteund. Ik heb ook via de pro app gekeken en alles 100x bestudeerd. Het enige wat ik kan vinden is als je de BD91T als ketelschakeling gebruikt je de BD91(t) kan gebruiken met de HCC100 maar dus niet als zoneklep.

Idealiter zou er dus een officiele weg moeten komen dat er een bedraad relais op een actuator poortje kan en dat het relais dan de VC8015 schakelt.

Het draadloos beschikbaar maken van de BDR91(t) als zoneklep in de HCC100 software is ook een oplossing, dit lijkt me zelfs via een software update mogelijk. De 868mhz atenne RX/TX zit gewoon in de HCC100 waarom kan die een BDR91 niet aansturen als zoneklep relais???? Grrrr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Meteen schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:26:
[...]

Ik hen het probleem aangemeld als “pomp blijft draaien terwijl ketel uit staat”. Antwoord was: “ Als ik uw bericht lees, dan adviseer ik u om de bewuste probleem zone te verwijderen en dan opnieuw te gaan toevoegen.”

Waarom dat een probleem zou oplossen is mij onduidelijk. Als je een IT systeem opnieuw op dezelfde manier installeert, krijg je natuurlijk het zelfde probleem weer terug.
Het verschil zou de volgorde van installeren kunnen zijn. Bij verwijderen en daarna weer toevoegen is die zone gegarandeerd geïnstalleerd ná allerlei andere dingen. Het zou kunnen dat die daardoor goed (beter) rekening daarmee houdt, zoals met het wel/niet branden van de ketel?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op maandag 12 februari 2024 @ 23:24:
[...]

Het verschil zou de volgorde van installeren kunnen zijn. Bij verwijderen en daarna weer toevoegen is die zone gegarandeerd geïnstalleerd ná allerlei andere dingen. Het zou kunnen dat die daardoor goed (beter) rekening daarmee houdt, zoals met het wel/niet branden van de ketel?
Dan zouden ze eenvoudig de installatiehandleiding kunnen aanpassen. Want moet ik nu de zone in de HCC100 of Evohome verwijderen? Of allebei. Ik wacht eerst nog even de response van EvoHome af.
En de groene led op de hcc100 geeft aan dat alles in orde is.
Zonder een gedegen probleem analyse zie ik opnieuw installeren als het bos ingestuurd worden. Net zolang tot ik het opgeef.

[ Voor 13% gewijzigd door Meteen op 12-02-2024 23:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Meteen schreef op maandag 12 februari 2024 @ 23:43:
[...]

Dan zouden ze eenvoudig de installatiehandleiding kunnen aanpassen. Want moet ik nu de zone in de HCC100 of Evohome verwijderen? Of allebei. Ik wacht eerst nog even de response van EvoHome af.
En de groene led op de hcc100 geeft aan dat alles in orde is.
Huh, heb je die zone in zowel de evotouch als in de HCC100 geprogrammeerd? Staat dat zo ook in de instructies (ik ken de HCC100 nog niet)? Anders zou dát de reden kunnen zijn dat zone en ketel asynchroon werken. Er zijn dan twee systemen die -soms tegen elkaar in- die zone aansturen?

Ik lees hier mee omdat ik overweeg om mijn 2 HCE80’s te vervangen door HCC100’s en een goede indruk van die HCC100 probeer te krijgen. Waar ik eerst redelijk zeker leek van die aanschaf ben ik nu toch aan het twijfelen…

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op maandag 12 februari 2024 @ 23:50:
[...]

Huh, heb je die zone in zowel de evotouch als in de HCC100 geprogrammeerd? Staat dat zo ook in de instructies (ik ken de HCC100 nog niet)? Anders zou dát de reden kunnen zijn dat zone en ketel asynchroon werken. Er zijn dan twee systemen die -soms tegen elkaar in- die zone aansturen?

Ik lees hier mee omdat ik overweeg om mijn 2 HCE80’s te vervangen door HCC100’s en een goede indruk van die HCC100 probeer te krijgen. Waar ik eerst redelijk zeker leek van die aanschaf ben ik nu toch aan het twijfelen…
Ja, zo gaat het volgens de app Resido Pro, waarvoor je een KvK-nummer nodig hebt om een account aan te kunnen maken. Er is geen handleiding, je moet de installatieprocedure in de app volgen. In de Evohome voeg je een verdeler met een aantal groepen toe. Dan voeg je aan elke groep in de Evohome een temperatuursensor toe, en wijs je op de HCC100 de motoren toe. Zie YouTube: Project installatie – HCC100 Multizone Vloercomfortregelaar

Op de foto zie je dat wanneer de actuele temperatuur 0,2 graad hoger is dan de ingestelde temperatuur, er nog steeds een warmtevraag is van 68 %. Bij welke temperatuur wordt dat dan eens nul?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65MgHboEb4xMit4c6jpgonSOVFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fLRmAfNCsHjdIFgeneHsje5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Meteen op 13-02-2024 00:32 ]


  • menn0
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16-09 22:52
Meteen schreef op zondag 11 februari 2024 @ 12:15:
[...]

Een BRD91 is draadloos, en kan je maar bij één systeem aanmelden. Misschien met twee BRD91 en dan de uitgangen koppelen. Al dan niet via een relais.
Ik stuur de ketel aan met OpenTherm. Ik vermoed dat ik geen twee OpenTherm regelingen bedraad op de ketel kan aansluiten.

Ik experimenteer nu met een dagprogramma voor de vloer met afwisselend een aantal uren op 20 en een aantal uren op 18 graden. Om te voorkomen dat de vloerpomp aan staat en de ketel uit.
[Afbeelding]
waar kan je deze grafiekjes halen? Ik zie volgens mij dat je voor je ketel een externe (extra) temp senor hebt, dus die kon je waarschijnlijk niet standaard in deze software krijgen, maar ik zou graag een overzichtje hebben over tijd vraag vanuit EVO in combinatie met het openstaan (/of niet) van HCC100 poortjes. UIteraard als het kan ook van de BD91 :)

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
menn0 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 17:43:
[...]
waar kan je deze grafiekjes halen? Ik zie volgens mij dat je voor je ketel een externe (extra) temp senor hebt, dus die kon je waarschijnlijk niet standaard in deze software krijgen, maar ik zou graag een overzichtje hebben over tijd vraag vanuit EVO in combinatie met het openstaan (/of niet) van HCC100 poortjes. UIteraard als het kan ook van de BD91 :)
Deze grafieken haal ik uit Homey, een domotica systeem, dat is gekoppeld met Evohome. Daar haal ik de ingestelde en actuele temperatuur op. Voor het vermogen van de pomp gebruik ik een Fibaro wall-plug die het vermogen meet en ook gekoppeld is met Homey. Het moeilijkste was de aanvoertemperatuur. Daarvoor gebruik een DS18b20 temperatuursensor aangesloten op een Fibaro Smart Implant, die ook weer aan de Homey gekoppeld is.
Ik heb het in de loop van de tijd opgebouwd als hobbie. En kan er nu goed mee zien hoe een en ander werkt.
Meten is weten😁

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Hebben jullie het idee dat er in de HCC 100 programmeer of software fouten zitten?

Waarom deze vraag:
Een hele goede kennis van mij heeft vrij recent een nieuw appartement gekocht.
Hij gaat er over een maand wonen.
Bij een bezoek zag in de technische ruimte een HCC 100 samen met Nefit Warmtepomp split met boiler en buffervat.
Op mijn vraag werkt het zei hij NEE.
Zoals bij meer mensen in dit complex.
Het wordt veel te warm en is niet regelbaar.
De service monteur is al div keren langs geweest en heeft uiteindelijk handmatig ingegrepen door wat dingen om te lussen en buiten werking te stellen.
Er branden continue rode lampjes op de 100 ipv de groene.
Er is geen gebruiksaanwijzing voor de bewoners en de installatie technicus heeft ons geadviseerd (verboden) om helemaal nergens aan te komen.
Hij weet het eigenlijk ook niet meer.
Vgl hem zitten er "software fouten" in de HCC 100 en die moeten eerst opgelost worden.

Wie ziet hier herkennings punten in?
Kern van waarheid of doekje voor het bloeden?
Ben benieuwd?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

@montebaldo55
Dit klinkt wel heel erg heftig. Werkt die HCC100 stand-alone of in combinatie met een evohome touch paneel?

En zijn er draadloze thermostaten aan gekoppeld of bedrade thermostaten?

En heb je de app van die HCC100 al eens gekoppeld en gekeken wat je dan te zien krijgt? Daarin kan wel eens een heleboel waardevolle informatie zitten.

En last but not least: denk je dat die installateur kundig is? Heeft die bij Resideo zijn opleiding gehad? In dat geval kan die ook hulp van Resideo inroepen.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
De vraag is of de service monteur het probleem goed gedocumenteerd aangemeld heeft bij Evohome.
De service monteur kan nieuwe accounts aanmaken, zodat een bewoner zijn eigen HCC100 op de app kan bekijken.
In een eerste reactie op mijn problemen heeft Resido iets laten horen en komt met verklaringen zoals Fuzzy Logic, inleerperiode en dat een overshootwaarde van 0,2 graden normaal is. Er komt nog een vervolgbericht. Hopelijk gaan ze daarin uitleggen hoe het kan dat
1) de vloerpomp bij een overshoot waarde van 2 graden pas uitgaat (antwoord: omdat dan pas de warmtevraag 0 is). Dit zou wel kunnen verklaren waarom het te warm is in de appartementen.
2) waarom de HCC100 en de Evohome Touch voor dezelfde groep een verschillende warmtevraag laten zien, waardoor mijn ketel al uitstaat en de vloerpomp nog steeds aan.

[ Voor 4% gewijzigd door Meteen op 27-02-2024 16:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
@Meteen @Hippe Lip
Dank voor de snelle reactie.
Ook adequaat daar kan ik wat mee en stuur het door.

Achtergrond:
Hij heeft net toegang tot het appartement en ik ben er vluchtig geweest. Binnenkort uitgebreid.
Toen ik in de tech ruimte kwam zag ik die HCC 100 zitten.
Ik vroeg bevalt dat? Ik heb hem enige tijd geleden zelf ook thuis geïnstalleerd.
En toen kwam het gesprek op gang.
Vanmiddag kreeg hij te horen dat er iemand van Resideo komt samen met de installateur.
Zodra ik meer weet meld ik mij. Voor mij zijn er diverse vraagtekens.
Bewust de app niet aangesloten. Ga me er niet bemoeien ivm aansprakelijkheid, garantie etc.

Zelf heb ik de HCC 100 ook gedemonteerd. Zie de meerwaarde in mijn situatie niet in.
Gewoon de 80 weer teruggeplaatst.
Instellen is inderdaad een dingetje maar werkt verder goed bij mij.

[ Voor 10% gewijzigd door montebaldo55 op 27-02-2024 18:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Ik heb de hcc100 inmiddels goed werkend.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
@JoepW
Laat je hem de wp ook aansturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 18:55:
Ik heb de hcc100 inmiddels goed werkend.
Kun je iets meer vertellen hoe je de HCC100 hebt aangesloten, met of zonder Evohome etc, en hoe goed ‘ie regelt? Kennelijk heb je niet de problemen die ik wel op, of ze vallen bij jou niet op 😉.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 20:48:
[...]

Kun je iets meer vertellen hoe je de HCC100 hebt aangesloten, met of zonder Evohome etc, en hoe goed ‘ie regelt? Kennelijk heb je niet de problemen die ik wel op, of ze vallen bij jou niet op 😉.
JoepW in "HCC100 met Evohome"

Inmiddels heb ik de nadraaitijd wat verhoogd tot 4 minuten en de tijd voor het openen van de afsluiters staat op 2,5 minuut.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 22:16:
[...]

JoepW in "HCC100 met Evohome"

Inmiddels heb ik de nadraaitijd wat verhoogd tot 4 minuten en de tijd voor het openen van de afsluiters staat op 2,5 minuut.
En als de actuele temperatuur gelijk wordt aan de ingestelde temperatuur gaan zowel de ketel als de vloerpomp uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Meteen schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 23:39:
[...]

En als de actuele temperatuur gelijk wordt aan de ingestelde temperatuur gaan zowel de ketel als de vloerpomp uit?
Ik heb daar bewust niet meer op gelet. De temperaturen zijn mooi stabiel in alle ruimtes.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AOC
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

AOC

JoepW schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 18:55:
Ik heb de hcc100 inmiddels goed werkend.
Is de HCC100 nu ook beschikbaar voor particulieren? Evenals de app? Jaartje of 1,5 terug was dat nog lastig.

Zit te twijlfen om de Honeywell evetouch + hce80 aan te vervangen. Dit omdat wanneer de evotouch vindt dat er warmtevraag is de evetouch direct de BDR91 inschakelt en dus de ketel aangaat. Dit betekent dus dat de klep van de vloerverwarming nog dicht is en de ketel lekker over zijn nek gaat omdat de warmte niet kwijt kan.

Denk je dat de HCC100 icm evetouch ervoor zorgt dat de ketel pas aangaat wanneer daadwerkelijk de klep van de vloerverwarming open is? Of bedient de HCC100 niet de ketel en gooit de evetouch alsnog de brd91en dus de ketel aan bij warmtevraag?

[ Voor 11% gewijzigd door AOC op 17-04-2024 19:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
AOC schreef op woensdag 17 april 2024 @ 19:28:
[...]
Denk je dat de HCC100 icm evetouch ervoor zorgt dat de ketel pas aangaat wanneer daadwerkelijk de klep van de vloerverwarming open is?
Bij een combinatie van HCC100 en Evohome stuurt Evohome de ketel. Dat kan ook niet anders omdat Evohome ook de andere verwarmingsgroepen regelt. De instelling voor een vertraging zit op de HCC100 en werkt alleen als de HCC100 ook de ketel aanstuurt. Dus als je geen Evohome hebt.
De HCC100 is niet te installeren door particulieren. Je hebt een bedrijfsnaam en KvK nummer nodig om een installatie account aan te maken. (En je moet de gegevens van de eigenaar kennen, dat weet ik niet meer precies).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

AOC schreef op woensdag 17 april 2024 @ 19:28:
[...]


Is de HCC100 nu ook beschikbaar voor particulieren? Evenals de app? Jaartje of 1,5 terug was dat nog lastig.

Zit te twijlfen om de Honeywell evetouch + hce80 aan te vervangen. Dit omdat wanneer de evotouch vindt dat er warmtevraag is de evetouch direct de BDR91 inschakelt en dus de ketel aangaat. Dit betekent dus dat de klep van de vloerverwarming nog dicht is en de ketel lekker over zijn nek gaat omdat de warmte niet kwijt kan.

Denk je dat de HCC100 icm evetouch ervoor zorgt dat de ketel pas aangaat wanneer daadwerkelijk de klep van de vloerverwarming open is? Of bedient de HCC100 niet de ketel en gooit de evetouch alsnog de brd91en dus de ketel aan bij warmtevraag?
Nee de installatie en app zijn enkel voorbehouden aan installateurs.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Bericht gekregen van support van Honeywell dat het nog niet bekend is wanneer de HCC100 en Evohome beter op elkaar afgestemd gaan regelen. Bv dat de pomp van de vloerverwarming niet eeuwig aan blijft staan als de ketel uit staat.
Mooi dat ze het probleem (h)erkennen.
Ik heb al een BDR91 klaar liggen voor de pompsturing. Misschien de HCC100 maar helemaal weghalen. Ik heb toch alleen maar 3 groepen op de vloerverwarming op de benedenverdieping.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Ik lees net op het ‘evohome met vloerverwarming’ topic dat er nieuwe firmware van de evohome is. Niemand weet nog wat er nieuw in is, maar met een beetje geluk is er gesleutd aan de samenwerking van evohome met de HCC100?

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78757044

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Ik zal eens zien of er ook een nieuwe firmware van de hcc100 te vinden is. Maar als het probleem opgelost zou zijn had Honeywell support dat wel geweten toch? En mij de nieuwe firmware versie meegedeeld?
Dus heb ik er alsnog weinig hoop op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Ook ik heb contact gehad met Resideo support (de tak voor installateurs, btw).
Het zonder rekening te houden met de ingestelde vertraging (tbv de actuator traagheid) starten van de ketel heeft hun aandacht… nu noch een oplossing :X
Ze hebben beloofd me op de hoogte te houden.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BadConnection
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 21:00
AOC schreef op woensdag 17 april 2024 @ 19:28:
[...]


Is de HCC100 nu ook beschikbaar voor particulieren? Evenals de app? Jaartje of 1,5 terug was dat nog lastig.

Zit te twijlfen om de Honeywell evetouch + hce80 aan te vervangen. Dit omdat wanneer de evotouch vindt dat er warmtevraag is de evetouch direct de BDR91 inschakelt en dus de ketel aangaat. Dit betekent dus dat de klep van de vloerverwarming nog dicht is en de ketel lekker over zijn nek gaat omdat de warmte niet kwijt kan.

Denk je dat de HCC100 icm evetouch ervoor zorgt dat de ketel pas aangaat wanneer daadwerkelijk de klep van de vloerverwarming open is? Of bedient de HCC100 niet de ketel en gooit de evetouch alsnog de brd91en dus de ketel aan bij warmtevraag?
Bij sommige ketels (intergas bv) kan je een vertraging instellen. Dus evohome minimale aan tijd 4 -5 minuten en ketel vertraagd inkomen op 3 minuten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Nou ik heb antwoord. Maar dit is wel heel onbevredigend.

Hier mijn vraag / probleemstelling in de mail aan Resideo:
Startsituatie: GEEN ENKELE WARMTEVRAAG
Warmtevraag in vloerverwarmingszone door de temperatuur-instelling op EvoHome bedieningspaneel te verhogen voor die zone
Ketel start onmiddellijk
Ketel stopt vrij snel (binnen enkele minuten) door het bereiken van het maximum verschil tussen retour- en aanvoertemperatuur van de ketel
Het openen van de klep (MT4-230) duurt minimaal 2 minuten en dus brand de ketel zeker 1 à 2 minuten te vroeg.


Mijn conclusie: De tijd die ingesteld is op de HCC100 waarmee aangegeven wordt hoe lang een klep er over doet om open te gaan wordt NIET gebruikt door de EvoHome centrale unit voor de ketel sturing.

Dit kost echt onnodig gas en geeft ook extra slijtage aan de ketel.
En dit is het antwoord van Resideo:
De instellingen op Evohome en HCC100 zijn gescheiden, dus wanneer je op HCC100 6 schakelingen per uur en min aan/uit tijd van 5 min instelt dan weet Evohome daar niets van en dit moet je wanneer Evohome de warmtevraag regelt ook op Evohome instellen.

dode kleptijd weet Evohome niets vanaf en wanneer MT4's worden gebruikt zal de klep in ca 30-45 sec openen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Dit is een totale ontkenning van het probleem.

Ik denk dat ik me ga orienteren op het totaal vervangen van Evohome.
Of misschien toch geheel zelf de besturing overnemen met Home Assistant.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:09

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

JoepW schreef op donderdag 18 april 2024 @ 07:19:
[...]

Nee de installatie en app zijn enkel voorbehouden aan installateurs.
Is er wel een manier om de HCC100 te monitoren met bijvoorbeeld HomeAssistant als particulier?

Ik heb in huis 2x een HCC100 gekoppeld aan een ITHO warmtepomp en zoek een manier om meer te monitoren wanneer welke thermostaat die aan een HCC100 hangt de pomp laat verwarmen of koelen

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Danfoss schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 10:31:
[...]
Ik heb in huis 2x een HCC100 gekoppeld aan een ITHO warmtepomp en zoek een manier om meer te monitoren wanneer welke thermostaat die aan een HCC100 hangt de pomp laat verwarmen of koelen
Als je per groep de watertemperatuur meet, weet je welke groep warmte vraagt.
Of je kan iets bouwen dat meet of de thermomoter aangestuurd wordt, of er wel of geen spanning op staat.
Of je luistert de communicatie af tussen de (kamer)thermostaten en de hcc100. Voor Opentherm bestaan daar Opentherm gateways voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
JoepW schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 10:16:
Dit is een totale ontkenning van het probleem.
Ze hebben onbegrijpelijke ontwerpkeuzes gemaakt. Of waarschijnlijker géén ontwerp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

JoepW schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 10:16:
Ik denk dat ik me ga orienteren op het totaal vervangen van Evohome.
Of misschien toch geheel zelf de besturing overnemen met Home Assistant.
Lijkt me leuk project!

Maar vergeet niet wat de status en reputatie van HA is. dit is geen ‘set and forget’ systeem. Je bent er altijd mee bezig.
Ik vind het heerlijk om mee bezig te zijn, maar als ik wegval (ben gepensioneerd), dan zit mijn vrouw met de gebakken peren. Ik hoop weliswaar nog zeker 20 jaar mee te gaan, maar toch.

Met HA ben je altijd bezig. Regelmatig veranderen de spelregels en moet je weer op zoek gaan waarom het nu weer niet werkt. Blijkt dat de yaml van bepaalde functies opeens anders ingericht is.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 10:50

JoepW

iRacer & Home Assistant

Hippe Lip schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 23:00:
[...]

Lijkt me leuk project!

Maar vergeet niet wat de status en reputatie van HA is. dit is geen ‘set and forget’ systeem. Je bent er altijd mee bezig.
Ik vind het heerlijk om mee bezig te zijn, maar als ik wegval (ben gepensioneerd), dan zit mijn vrouw met de gebakken peren. Ik hoop weliswaar nog zeker 20 jaar mee te gaan, maar toch.

Met HA ben je altijd bezig. Regelmatig veranderen de spelregels en moet je weer op zoek gaan waarom het nu weer niet werkt. Blijkt dat de yaml van bepaalde functies opeens anders ingericht is.
Ik gebruik HA al geruime tijd voor ca. 75 Zigbee apparaten (licht, ramen, deuren, beweging, aanwezigheid, temperatuur, rook, brand, afzuiging) en daarnaast ook voor Airco's, EvoHome, Ketel, TV en Audio appatupur, Synology, Sonos, etc.
Dus ja ik ben wel wat gewend. :P :9

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • XiDiX
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09-09 14:12
Meteen schreef op donderdag 18 april 2024 @ 00:19:
[...]

Bij een combinatie van HCC100 en Evohome stuurt Evohome de ketel. Dat kan ook niet anders omdat Evohome ook de andere verwarmingsgroepen regelt. De instelling voor een vertraging zit op de HCC100 en werkt alleen als de HCC100 ook de ketel aanstuurt. Dus als je geen Evohome hebt.
De HCC100 is niet te installeren door particulieren. Je hebt een bedrijfsnaam en KvK nummer nodig om een installatie account aan te maken. (En je moet de gegevens van de eigenaar kennen, dat weet ik niet meer precies).
Je moet een bedrijf zijn om een account aan te maken bij Resideo Pro, maar hebt geen KVK-nummer (meer) nodig ;)

Voor de volledigheid voor wat betreft de aansturing bij gebruik van evohome en HCC100, in de Pro-documentatie geeft Resideo het volgende aan:
Laat toestellen bedienen door:
  • HCC100 (aanbevolen voor systemen met alleen vloerverwarming)
  • evohome (gemengde systemen met radiatoren en vloerverwarming)
Zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDWDtW8ylis8wsdQYV51-npxIoQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eSGXEgIrC1HbCtojzC74VOAH.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
XiDiX schreef op donderdag 5 september 2024 @ 16:43:
[...]
Voor de volledigheid voor wat betreft de aansturing bij gebruik van evohome en HCC100, in de Pro-documentatie geeft Resideo het volgende aan:
[...]
Wordt hier nu beweerd dat je Evohome en HCC100 niet in combinatie met elkaar kunt gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • XiDiX
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09-09 14:12
Meteen schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 06:02:
[...]

Wordt hier nu beweerd dat je Evohome en HCC100 niet in combinatie met elkaar kunt gebruiken?
Zeker niet. Je kunt ze juist samen gebruiken :). Met 'toestellen' wordt hier bv. een CV-ketel of warmtepomp bedoeld.

[ Voor 11% gewijzigd door XiDiX op 06-09-2024 20:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

XiDiX schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:34:
[...]


Zeker niet. Je kunt ze juist samen gebruiken :). Met 'toestellen' wordt hier bv. een CV-ketel of warmtepomp bedoeld.
Maar hiermee is dan toch steeds het probleem van twee kapiteins op een schip aanwezig? Hoe weet Evohome dat het een aantal minuten duurt voordat de kleppen open zijn voordat de ketel aan moet?

Ik heb uitsluitend vloerverwarming, als ik hun advies lees zou ik alleen de HCC100 kunnen gebruiken. Echter heb ik dan geen temperatuur programma (klok thermostaat) of bediening van afstand. Of kan dat ook met alleen de HCC100 zonder evohome?

Zolang de Evohome en de HCC100 geen vrienden zijn snap ik niet waarom je ze samen zou willen gebruiken. Of mis ik iets?

tja denk je dan


  • XiDiX
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09-09 14:12
wittekat schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 21:51:
Maar hiermee is dan toch steeds het probleem van twee kapiteins op een schip aanwezig? Hoe weet Evohome dat het een aantal minuten duurt voordat de kleppen open zijn voordat de ketel aan moet?
Feitelijk kies je één kapitein en die stuurt je toestel aan.

Wat ik uit andere reacties begrijp is dat Evohome geen rekening houdt met het aantal minuten dat het duurt voor je kleppen open zijn. Dat is natuurlijk wel vreemd... Je zou verwachten de HCC100 vertraagd een warmtevraag stuurt naar het toestel (als de HCC100 kapitein is) of naar Evohome (als Evohome de kapitein is).
wittekat schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 21:51:
Ik heb uitsluitend vloerverwarming, als ik hun advies lees zou ik alleen de HCC100 kunnen gebruiken. Echter heb ik dan geen temperatuur programma (klok thermostaat) of bediening van afstand. Of kan dat ook met alleen de HCC100 zonder evohome?
In dat geval kun je inderdaad met de HCC100 af en is dat jouw kapitein. Als je temperatuur wil regelen, heb je daar een thermostaat voor nodig. Afhankelijk van de mogelijkheden van de thermostaat kun je dan programma's inregelen of bediening op afstand doen.

Daarvoor kun je een Evohome thermostaat of slimme thermostaat gebruiken, die je aansluit op je HCC100.

Bv. https://www.resideo.com/n...ad-antraciet-y6h810wf1005
wittekat schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 21:51:
Zolang de Evohome en de HCC100 geen vrienden zijn snap ik niet waarom je ze samen zou willen gebruiken. Of mis ik iets?
Het werkt samen, maar mogelijk is het niet geoptimaliseerd.

Je kunt ze samen gebruiken, waarbij je Evohome slechts een thermostaat is en je HCC100 dus de kapitein (koppel je HCC100 aan je toestel). Of je gebruikt ze samen in een opstelling waarbij je bijvoorbeeld ook radiatorknoppen aan je Evohome hebt gekoppeld.

[ Voor 3% gewijzigd door XiDiX op 11-09-2024 11:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
XiDiX schreef op woensdag 11 september 2024 @ 11:48:
[...]

Feitelijk kies je één kapitein en die stuurt je toestel aan
Het werkt samen, maar mogelijk is het niet geoptimaliseerd.

Je kunt ze samen gebruiken, waarbij je Evohome slechts een thermostaat is en je HCC100 dus de kapitein (koppel je HCC100 aan je toestel). Of je gebruikt ze samen in een opstelling waarbij je bijvoorbeeld ook radiatorknoppen aan je Evohome hebt gekoppeld.
Sorry hoor, maar ik zou deze thread nog maar eens helemaal opnieuw lezen. De combinatie is bagger.
Want bij de combinatie stuurt EvoHome je ketel en de HCC100 de pomp en de kleppen. Dus niks geen één kapitein. Dat aansturen doen ze dan wel gebaseerd op dezelfde streef- en actuele temperatuur, maar elk met hun eigen Fuzy Logic. En bij Honeywell hebben ze nog niet begrepen dat, Fuzy Logic well of niet, de sturing van ketel, vloerpomp en kleppen vanuit een en dezelfde logica aangestuurd moet worden, of anders op andere wijze gesynchroniseerd. Want om te verwarmen moet niet je ketel alleen aan, maar ook je pomp en kleppen. En voor uit, moeten ze alle 3 uit. Zo simpel is het.Ik dacht dus flink te investeren en met een nieuwe EvoHome en vervanging van de HCE80 door HCC100 de ideale optimale combinatie te hebben, maar dat is dus zeer teleurstellend. Weggegooid geld.

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

Meteen schreef op donderdag 12 september 2024 @ 01:30:
[...]

Sorry hoor, maar ik zou deze thread nog maar eens helemaal opnieuw lezen. De combinatie is bagger.
Want bij de combinatie stuurt EvoHome je ketel en de HCC100 de pomp en de kleppen. Dus niks geen één kapitein. Dat aansturen doen ze dan wel gebaseerd op dezelfde streef- en actuele temperatuur, maar elk met hun eigen Fuzy Logic. En bij Honeywell hebben ze nog niet begrepen dat, Fuzy Logic well of niet, de sturing van ketel, vloerpomp en kleppen vanuit een en dezelfde logica aangestuurd moet worden, of anders op andere wijze gesynchroniseerd. Want om te verwarmen moet niet je ketel alleen aan, maar ook je pomp en kleppen. En voor uit, moeten ze alle 3 uit. Zo simpel is het.Ik dacht dus flink te investeren en met een nieuwe EvoHome en vervanging van de HCE80 door HCC100 de ideale optimale combinatie te hebben, maar dat is dus zeer teleurstellend. Weggegooid geld.
Hoe stuur jij je ketel aan? Ik lees dat de HCC100 bedrade aan/uit én opentherm aansluitingen naar de CVketel heeft. Dan zou je de BDR91 er tussenuit kunnen halen en MOET alle communicatie van de Evohome wel door de HCC100. Dan zou je, in theorie, geen twee kapiteins meer hebben.

Hier een duidelijk filmpje hoe je het spul moet aansluiten, het ziet er logisch uit: YouTube: Project installatie – HCC100 Multizone Vloercomfortregelaar

Wie heeft bij jou de aansluiting en configuratie gedaan?

[ Voor 37% gewijzigd door wittekat op 14-09-2024 22:08 ]

tja denk je dan


  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Ik stuur de ketel aan met Honeywell ketelrelaismodule draadloze RF-module OpenTherm gekoppeld aan de EvoHome.
Je begint met de HCC100 app en springt dan halverwege over naar de configuratieschermen op de EvoHome. Juist op dat punt is het filmpje een beetje vaag.
De configuratie tool laat niet toe dat ik de HCC100 de ketel laat sturen.
Ik heb zelf de aansluitingen en de configuratie gedaan
En het tool zegt dat ik alles goed geconfigureerd heb 😁.
Helaas is er geen configuratiehandleiding.

[ Voor 4% gewijzigd door Meteen op 14-09-2024 23:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

Meteen schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 23:00:
Ik stuur de ketel aan met Honeywell ketelrelaismodule draadloze RF-module OpenTherm gekoppeld aan de EvoHome.
Je begint met de HCC100 app en springt dan halverwege over naar de configuratieschermen op de EvoHome. Juist op dat punt is het filmpje een beetje vaag.
De configuratie tool laat niet toe dat ik de HCC100 de ketel laat sturen.
Ik heb zelf de aansluitingen en de configuratie gedaan
En het tool zegt dat ik alles goed geconfigureerd heb 😁.
Helaas is er geen configuratiehandleiding.
Kan je de RF module er tussenuit halen en de HCC100 draadloos/bedraad de ketel laten aansturen? Vanaf 2:45 in het filmpje zie je dat ze de regelaar (hcc100) het toestel (cv) laten aansturen en dit vervolgens doortrekken naar de Evohome. Gezien je reactie denk ik echt dat daar je probleem zit, want je hebt inderdaad twee kapiteins gecreëerd

Ik ben geen installateur maar een kritische eindgebruiker die z'n hce80 binnenkort wil vervangen voor een hcc100 en de hcc100 fora volg. Volgens mij moet je dit configuratie-technisch aanzienlijk beter krijgen dan een opstelling met een hce80, vooral als je de instellingen op 9:30 ziet. Mits alles goed in gesteld en de hcc100 de ketel én pomp/kleppen aanstuurt na een warmtevraag van de Evohome.

Verder heb je nog twee kampen over hoe je de ketel met (uitsluitend) vloerverwarming aan moet sturen, via opentherm of aan/uit. Persoonlijk zit ik in kamp aan/uit omdat vloerverwarming zo'n traag systeem is en de moderne ketels al een interne slimmigheid hebben om de brander niet 100% te laten branden bij een 'aan/uit' signaal als de retourtemperatuur een bepaalde waarde heeft. Wellicht zou je daar eens mee kunnen spelen qua aansluiting?

[ Voor 33% gewijzigd door wittekat op 15-09-2024 10:32 ]

tja denk je dan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Als mogelijk is om bij een combinatie van EvoHome en HCC100 de ketelaansturing via de HCC100 te laten lopen, is het opmerkelijk dat Honeywell’s mij dat niet als oplossing heeft aangeboden/geadviseerd. Ik heb de EvoHome namelijk eerder aangeschaft dan de HCC100 en kom dus vanuit de situatie dat EvoHome de ketel aanstuurt.
Ik moet dan weer eens moed verzamelen om de configuratie aan te passen, zonder (dat geadviseerd wordt de boel te) resetten en alles compleet over nieuw te doen.
Op 2:49 wordt de vraag gesteld of de HCC100 de ketel moet regelen. Aangezien hier een bedrade verbinding gebruikt wordt, zie je niet dat een RF module toegevoegd wordt. Eens zien dat ik die vraag ook krijg, ik kan me dat niet meer herinneren.

Ik heb de HCE80 juist vervangen door de HCC100 vanwege al deze extra instellingen.

Het zal wel even duren voor ik hiervoor tijd heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Ik heb de RF module (Opentherm module R8810A1018) losgekoppeld van de EvoHome en gekoppeld aan de HCC100. En constateer het volgende
- Wanneer ik op EvoHome de gewenste kamertemperatuur omhoog zet, gaan de ketel en de pomp aan. Dat is dus zoals gewenst.
- wanneer ik op de EvoHome vervolgens de gewenste kamertemperatuur omlaag zet en gelijk aan de huidige temperatuur, gaat de pomp uiteindelijk uit, maar blijft de warmtevraag op de HCC100 op 4% staan. De gevraagde keteltemperatuur is gelukkig laag, 10 graden, de brander dus uit, de pomp van de ketel moet ik nog even checken. Pas wanneer de gevraagde temperatuur 1,5 graden lager is, is de warmtevraag 0%.
- bij een warmtevraag van de radiatoren met HR92, gaat de ketel niet aan

Voor dat laatste was ik al bang. Nu kan ik geloof ik de EvoHome óók verbinden kan met de RF module. Maar dat lijkt me een vreemde situatie wanneer de ketel op 2 thermostaten is aangesloten.
Ik zal nog eens bij Honeywell navragen welke van de twee de ketel moet besturen.
Ik kan in de EvoHome niet gevonden hoe ik configureer dat de HCC100 de ketel aanstuurt.
https://chatgpt.com/share...68-800f-a48e-a8b60179fb36

[ Voor 3% gewijzigd door Meteen op 16-09-2024 19:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

Als je ook gebruik maakt van HR92 radiatorknoppen dan zou ik de HCC100 niet de ketel laten aansturen maar dit via de Evohome laten lopen. Ik dacht dat je alleen vloerverwarming had. De situatie waarbij twee apparaten de ketel aansturen lijkt me inderdaad niet wenselijk

Die waarde van 4% komt misschien omdat je gebruikt maakt van opentherm en niet aan/uit? Waar komt die 4% vandaan, is dat iets wat de Evohome constant naar de HCC stuurt? Wellicht kan je dat ook Honeywell vragen.

Vandaag een hcc100 besteld, zal eens kijken hoe ver ik kom en of ik die waardes ook zie en het gedrag van de pomp krijg. Hier uitsluitend vloerverwarming, het idee is de HCC100 bedraad de ketel aan te laten sturen middels aan/uit en de thermostaten via Evohome te laten lopen.

Het probleem dat ik nu heb is dat het minuten duurt voordat de thermische motor(en) van de zone open is. Hierdoor staat de vloerverwarming pomp (bij koude dagen) tegen gesloten zone's aan te draaien, komt de bypass in en gaat met 45 graden direct de ketel in. Met de geavanceerde instellingen van de hcc100 hoop ik dat beter te kunnen configureren.

tja denk je dan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Ik denk er over om mijn EvoHome tijdelijk uit te zetten, en dan alleen te stoken met de vloerverwarming en HCC100. Dan kan ik zien wat die in zijn eentje doet. Want ik krijg het idee dat de HCC100 die 4% bepaalt.. zie onderstaande foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i65QaR5lOQCDQIz3HMxireyRshk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GSKNEtAb2IReJ0ADXYCGne0q.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZJBsWR6Z-BSTC1ZbwzoqVlD_MOo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/k2zp3BMO1zFAcfPaLd71bHOC.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

De hcc100 is binnen, het fysiek omwisselen was het meeste werkt. Configuratie kan haast niet mis gaan en het werkt als een zonnetje! Zie netjes dezelfde warmtevraag in Evohome als in de Resideo app (100%). De HCC100 wacht netjes drie minuten voordat de vloerverwarming motoren open zijn en stuurt dan de ketel/pomp aan. Zeer tevreden en heb het idee dat het nu al beter werkt dan de HCE80.

Heb het idee dat het bij jou mis gaat door de HR92, Opentherm en/of het aansturen van Evohome en de HCC100 richting ketelsturing.

tja denk je dan


  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Als ik het goed begrijp heb je een hcc100 met een bedrade aan/uit sturing, en een EvoHome met draadloze thermostaten voor de vloerzones en geen radiatoren?
En als de temperatuur bv op 20 graden staat en de actuele temperatuur 20 is, staan dan pomp en ketel uit, bij instellen op 20,5 gaan beiden dan aan? En als dan de actuele temperatuur op 20,5 komt, gaat dan alles weer uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RupkeS
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-06 09:13
Ik ben ook van plan een hcc100 aan te schaffen, maar ik hoor dat de configuratie alleen door een installateur middels de resideo app uitgevoerd kan worden. Klopt dit? En wat is beter aan/uit of opentherm al dan niet in combinatie met evohome. Ik heb alleen vloerverwarming.
Hiervoor heb ik een wth Zoneregeling(aan/uit) gehad, die er voor zorgde dat het bijna 22 graden werd, terwijl de thermostaat op 21 graden stond en gaf pas weer warmtevraag bij 20,7 graden, waardoor de vloer weer helemaal koud was voordat er weer warmtevraag ontstond. (Huis is nieuwbouw en dus goed geïsoleerd).

[ Voor 39% gewijzigd door RupkeS op 22-09-2024 23:48 . Reden: Aanvulling ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

RupkeS schreef op zondag 22 september 2024 @ 23:30:
Ik ben ook van plan een hcc100 aan te schaffen, maar ik hoor dat de configuratie alleen door een installateur middels de resideo app uitgevoerd kan worden. Klopt dit? En wat is beter aan/uit of opentherm al dan niet in combinatie met evohome. Ik heb alleen vloerverwarming.
Hiervoor heb ik een wth Zoneregeling(aan/uit) gehad, die er voor zorgde dat het bijna 22 graden werd, terwijl de thermostaat op 21 graden stond en gaf pas weer warmtevraag bij 20,7 graden, waardoor de vloer weer helemaal koud was voordat er weer warmtevraag ontstond. (Huis is nieuwbouw en dus goed geïsoleerd).
Klopt, maar je kunt gewoon een installateursaccount aanmaken bij Resideo. Ik gebruikte daarvoor een ander mailadres dan voor mijn gewone user account.

Je oude systeem had dus een erg grote hysterese en net een vloerverwarming is dat erg vervelend, want traag. Daar zal de HCzc100 beter in zijn, verwacht ik.

En of je beter A/U of opentherm gebruikt? Ik denk beter A/U. Een moderne ketel moduleert zelf wel.
Bovendien krijg je ook nog eens een verlaging van je temperatuur bij je verdeler, als je verdelers met circulatiepomp hebt. Heb je die idd?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hippe Lip schreef op zondag 22 september 2024 @ 23:57:
[...]
En of je beter A/U of opentherm gebruikt? Ik denk beter A/U. Een moderne ketel moduleert zelf wel.
Waarom zou de HCC100 dan ook OpenTherm ondersteunen? Daarbij is een modulerende ketel iets heel anders dan een modulerende thermostaat. Hogere of lagere vlammetjes dan wel hogere of lagere CV-watertemperatuur:
  1. Modulerende thermostaat:

    Naar mate het verschil groter of kleiner is tussen gevraagde en actuele temperatuur in de woonkamer, vraagt een modulerende thermostaat om een hogere of lagere CV-watertemperatuur. Deze temperatuur wordt via OpenTherm doorgegeven. Bij een aan/uit thermostaat zal de ketel altijd naar de op de ketel maximaal ingestelde CV-watertemperatuur gaan.
  2. Modulerende ketel:

    Naar mate het verschil groter of kleiner is tussen gewenste en actuele CV-watertemperatuur, zal de brander van de ketel hoger dan wel lager branden. Bij een aan/uit thermostaat is de gewenste CV-watertemperatuur dan altijd de de op de ketel ingestelde maximaal ingestelde temperatuur voor het CV-water, bij OpenTherm de door de thermostaat gevraagde CV-watertemperatuur. Deze zal meestal lager zijn dan de op de ketel maximaal ingestelde CV-watertemperatuur .
Mij lijkt dan een HCC100 met OpenTherm optimaler.

Op de HCC100 kun je niet aangeven of je wel of niet een mengverdeler hebt, maar met “Maximum Water Supply Temperature” kun je dit wel regelen.

[ Voor 11% gewijzigd door Meteen op 23-09-2024 11:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RupkeS
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-06 09:13
Bij mijn WTH regeling was het verschil bij A/U -0,3/+0,3 graden, wat er dus toe leidde dat de ketel bij 21,3 graden uit ging, maar doordat de opwarming dermate lang duurde (van 20,7 naar 21,3 graden) werd het uiteindelijk bijna 22 graden. En dat hoop ik nu te vermijden door een hcc100 te installeren. Heeft deze dit probleem niet en blijft de temperatuur dan ook op 21 graden?
Op mijn verdeler( 10 groepen/ 5 zones) zit een circulatiepomp).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Hopelijk kan @wittekat hier zijn ervaringen delen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

@Meteen
Hippe Lip schreef op zondag 22 september 2024 @ 23:57:
[...]
Bovendien krijg je ook nog eens een verlaging van je temperatuur bij je verdeler, als je verdelers met circulatiepomp hebt.
Heb je die idd?
… of heb je pomploze verdelers❓

[ Voor 5% gewijzigd door Hippe Lip op 23-09-2024 14:16 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • vlietame
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20-07 18:36
Ik heb een warmtepomp voor vloerverwarming met een hcc100 en honeywell standaard bedrade thermostaten.
Nu wil ik een tijdprogramma gaan gebruiken want vindt klein verschil tussen nacht en avond wel fijn in de woonkamer.
Nu wil de installateur niet mee werken en zegt domweg. 1 temperatuur aanhouden.
Snap ik wel maar is mijn eigen woning en eigen keuze.

Adviseren jullie nu om de evohome er bij aan te schaffen? Dan kan ik direct via app de thermostaten bedienen. ook als we een keer een weekend weg zijn. Heb verder geen radiatoren.
Ben al ingelogd in de hcc100 (eigen account gemaakt) en kan dus de instellingen bekijken en overnemen bij de reset die nodig is om de evohome aan te sluiten

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Tja, als je het nog aan durft na de hele discussie gelezen te hebben.
Ik zou wachten tot iemand een goed werkend systeem heeft en dat kan onderbouwen. Degenen die in dit draadje tevreden zijn, geven niet aan of de genoemde problemen opgelost zijn. Eentje zegt zelfs er doelbewust niet naar te kijken.
Omdat je geen radiatoren hebt, kun je de HCC100 de ketel aan laten sturen, waarbij alleen de thermostaten via de EvoHome gekoppeld worden. Dit geeft misschien betere resultaten dan de EvoHome de ketel laten sturen.
Voor een paar honderd euro heb je er een leuke hobby bij 😉

EDIT: ik zou eerst met de hand een nachtverlaging doorvoeren en weer opheffen, om te zien of het systeem daarmee omgaat zoals je verwacht. Bv, hoeveel gas en stroom bespaar je, hoe snel is het weer warm,hoeveel nachtverlaging kan je ongestraft invoeren etc..

[ Voor 41% gewijzigd door Meteen op 25-09-2024 23:59 ]


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:42

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

vlietame schreef op woensdag 25 september 2024 @ 13:53:
Ik heb een warmtepomp voor vloerverwarming met een hcc100 en honeywell standaard bedrade thermostaten.
Nu wil ik een tijdprogramma gaan gebruiken want vindt klein verschil tussen nacht en avond wel fijn in de woonkamer.
Nu wil de installateur niet mee werken en zegt domweg. 1 temperatuur aanhouden.
Snap ik wel maar is mijn eigen woning en eigen keuze.

Adviseren jullie nu om de evohome er bij aan te schaffen? Dan kan ik direct via app de thermostaten bedienen. ook als we een keer een weekend weg zijn. Heb verder geen radiatoren.
Ben al ingelogd in de hcc100 (eigen account gemaakt) en kan dus de instellingen bekijken en overnemen bij de reset die nodig is om de evohome aan te sluiten
Heeft dat wel nut, gaat dat wel lukken, in de avond een iets hogere temperatuur dan in de avond? Ik heb om twee redenen mijn twijfels:

1. Een vloerverwarming is traag. Ik heb ook een WP met vloerverwarming, maar krijg het huis maar 1-2 graden per 24 uur warmer. Dat is bij een stenen huis met betonnen vloeren. Houtskelet gaat iets sneller.
Bovendien: als je huis een beetje goed geïsoleerd is, dan ben je ook niet zomaar weer van die hogere temperatuur af.

2. Een warmtepomp kan niet ‘eventjes’ een boost aan warmte leveren zoal een gasketel kan. En áls je die al even op ‘hoog’ vermogen laat draaien, dan gaat z’n rendement flink naar beneden. Je kosten lopen dan naar verhouding teveel op.

Een WP draait het lekkerste op een constante vraag. Wat je installateur zegt is dus zo gek nog niet, al ben jij natuurlijk de baas. Hij lijkt alleen te zeggen: “aan zulke gekkigheid, onzin, werk ik niet mee”.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

hmmm, vandaag een korte test kunnen doen die ik nog niet heb kunnen afronden:

-Temperatuur in de badkamer is 21,1 (uitgelezen bij zonestatussen in de Resideo app)
-Thermostaat op 21,5 graden gezet. Op de Evohome en Resideo app zie ik continue een warmtevraag van 55%)
-Zodra voor het eerst de pomp aangaat blijft deze in de Resideo app continue op groen staan, ondanks dat de pomp
toch soms daadwerkelijk uit staat. Dit lijkt op een visueel bugje. De pomp blijft gelukkig niet doordraaien als de ketel uit staat en dicht is. Dat was vroeger bij de HCE80 wel anders.

Mn vloerverwarming is zo traag dat de badkamer nog niet op de gewenste temperatuur is. Hopelijk morgen een betere test zodat ik kan zien wat er gebeurt als de 21.5 is bereikt!

tja denk je dan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
@wittekat
Jou configuratie is toch een HCC100 met EvoHome, bedrade aan/uit ketelbesturing vanuit de HCC100, en draadloze thermostaat via EvoHome en een vloerverdeler met pomp? Waar ook je badkamer op aangesloten is?

Is de aanvoertemperatuur van de ketel hoog genoeg, kun je die ergens instellen in de HCC100 óf Evohome? Of anders de maximaal thermostaat op de verdeler hoger zetten? Of de maximale temperatuur van de ketel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wittekat
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 24-08 21:30

wittekat

tja denk je dan

Meteen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 10:42:
@wittekat
Jou configuratie is toch een HCC100 met EvoHome, bedrade aan/uit ketelbesturing vanuit de HCC100, en draadloze thermostaat via EvoHome en een vloerverdeler met pomp? Waar ook je badkamer op aangesloten is?
Klopt
Meteen schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 10:42:
@wittekat
Is de aanvoertemperatuur van de ketel hoog genoeg, kun je die ergens instellen in de HCC100 óf Evohome? Of anders de maximaal thermostaat op de verdeler hoger zetten? Of de maximale temperatuur van de ketel?
De aanvoertemperatuur heb ik op de CV ketel ingesteld, die is maximaal 50 graden. Omdat de vloerverwarming een mengverdeler/pomp heeft, wordt daar het water uit de cv ketel vermengt met het koudere water uit de vloer, waardoor er nooit meer dan 45 graden de vloer in gaat.

Op zich is het niet erg dat het lang duurt dat de ruimte op temperatuur is. Dat is zelfs normaal blij vloerverwarming omdat dit een traag systeem is. Vandaar ook dat opentherm mijn inziens niet nodig is bij vloerverwarming.

[ Voor 8% gewijzigd door wittekat op 27-09-2024 12:35 ]

tja denk je dan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-09 15:56
Ok, duidelijk zo.
Een OpenTherm regeling zou er voor kunnen zorgen dat je niet telkens naar boven hoeft te lopen om de maximaalthermostaat van de ketel hoger of lager te zetten😁. Maar als je de ruimtetemperatuur niet of weinig varieert speelt dat geen rol.

Ik heb ook radiatoren, en stook zoveel mogelijk via de vloer. Dus grotendeels met lage temperatuur. Dan is een OpenTherm regeling wel handig, omdat bij warmtevraag van een radiator de aanvoertemperatuur hoger wordt.

Overigens die gewenste warmtevraag die de HCC100 laat zien, wordt gebruikt om de thermomotoren te regelen. Ik dacht dat dat open/dicht was, maar is kennelijk een pulsbreedtemodulatie. Als het zolang duurt voordat je badkamer warm wordt, vraag ik me af waarom die dan niet op 100% staat. Nog even inleren misschien?