@nWn ik heb gisteren toevallig de hybride parameter HP061 getest en op "kosten" gezet. Toen het gistermiddag binnen een paar uur een stuk kouder werd sprong de CV ketel bij. Daar zat ik niet op te wachten dus staat de parameter nu weer op geen. De ketel weet niet dat we ruim 5.000 kwh aan stroom opwekken met onze zonnepanelen die dit en volgend jaar nog gesaldeerd worden. Anyway bij ons doet deze parameter wel wat. De vertraagde start parameters gebruiken we nog niet, waar is dat handig voor?
@Robsteenbrink: Interessant dat 'kosten' bij jou iets lijkt te doen. Ik heb dat nog niet geprobeerd, ga daar binnenkort eens naar kijken.
Edit: Het uitzetten van de WP en overschakelen naar alleen gasketel op basis van kosten werkt ook bij mij. Sterker nog, als ik de COP drempel heel hoog zet werkt het ook met 'primaire energie'. Deze COP waarde is alleen wel een stuk hoger dan de gemeten COP waarde, dus ik gok dat de WP intern een tabel hanteert of iets dergelijks.
Mijn interpretatie van van die start en stop parameters is dat deze bepalen wanneer de gasketel aan mag worden gezet, en hoe lang ie dan aan moet blijven. Uit de handleiding:
Edit: Het uitzetten van de WP en overschakelen naar alleen gasketel op basis van kosten werkt ook bij mij. Sterker nog, als ik de COP drempel heel hoog zet werkt het ook met 'primaire energie'. Deze COP waarde is alleen wel een stuk hoger dan de gemeten COP waarde, dus ik gok dat de WP intern een tabel hanteert of iets dergelijks.
Mijn interpretatie van van die start en stop parameters is dat deze bepalen wanneer de gasketel aan mag worden gezet, en hoe lang ie dan aan moet blijven. Uit de handleiding:
Als je de start parameter op 30 minuten zet, mag de WP dus pas na een half uur om assistentie vragen. Die stop parameter interpreteer ik als de tijd die de gasketel, eenmaal aan, ook moet blijven draaien. Bij mij is het alleen nergens handig voor zo lijkt, want er verandert niks. Ongeacht de waardes die ik pak, de ketel wordt, indien nodig, elke 10 minuten even aangezet. Het liefste zou ik dit rustiger krijgen. Bijvoorbeeld 30 minuten wachten, dan 30 minuten gasketel erbij (die ik zelf al op laag vermogen heb gezet), en dan weer langere tijd uit.Vertraging voor het opstarten / stoppen van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits.
[ Voor 14% gewijzigd door nWn op 17-01-2025 19:14 ]
@nWn ik probeer de gas ketel zo weinig mogelijk aan te hebben en heb de HP000, de temperatuur waaronder de gas ketel mag bijspringen, op -5 graden gezet. Sofar trekt de WP het nog prima.
Bij ons draait de WP ook al een tijdje op kosten. Dit wel in combinatie met ingevoerde kWh en M3 prijzen. Hierdoor lijkt de ketel het beneden een bepaalde temperatuur over te nemen. Ik denk dat dit qua kosten ook wel beter is.
Dit is het verbruik van vandaag tot nu toe.
:strip_exif()/f/image/IQ6UAUprQUNm0lpZxLEu8YcE.jpg?f=fotoalbum_large)
@waldi62 Oh dan passen we het wel op dezelfde manier aan. Ik pas alleen de regel strategie via de E-Twist aan. Als de houtkachel aan, gaat dan gaat deze op "ruimte".
De laatste tijd lijkt er iets van een update plaats te vinden in de E-twist, deze blijft dan hangen bij het opstarten waardoor ik de hele WP van de stroom moet.
Dit is het verbruik van vandaag tot nu toe.
:strip_exif()/f/image/IQ6UAUprQUNm0lpZxLEu8YcE.jpg?f=fotoalbum_large)
@waldi62 Oh dan passen we het wel op dezelfde manier aan. Ik pas alleen de regel strategie via de E-Twist aan. Als de houtkachel aan, gaat dan gaat deze op "ruimte".
De laatste tijd lijkt er iets van een update plaats te vinden in de E-twist, deze blijft dan hangen bij het opstarten waardoor ik de hele WP van de stroom moet.
Hoi,
Al een tijdje lid op Tweakers maar nog een redelijke newbie op het gebied van warmtepompen. Zijn sinds mei 2024 verhuisd naar nieuwbouw (zelfbouw) woning. Dus een goed isolatiepakket.
Ik heb een hele hoop vragen nog maar ga het een beetje gedoseerd brengen
We hebben een Remeha mercuria ace 6kw all electric. Huis van 170m2 wordt volledig verwarmd met vloerverwarming met 16mm buizen 10cm hoh.
Verbruik tot nu toe voelt me erg tegen moet ik zeggen, maar dat is wellicht voor later.
Mijn grootste irritatie tot nu toe: als mercuria een SWW of Legionella run heeft gedaan, staat de WP best wel lang (soms wel 3 tot 4 uur) niks te doen. Gevolg: huis koelt af en ik loop de hele dag achter de feiten aan. WP heeft (zonder bijverwarming) enorm veel tijd nodig om boel weer op temp te krijgen. Is dit een bekend fenomeen en kan ik hier iets aan doen met bijvoorbeeld een instelling? Ik las ergens dat het te maken heeft met de warmte van die SWW run die hij dan een tijdje niet kwijt kan?
Al een tijdje lid op Tweakers maar nog een redelijke newbie op het gebied van warmtepompen. Zijn sinds mei 2024 verhuisd naar nieuwbouw (zelfbouw) woning. Dus een goed isolatiepakket.
Ik heb een hele hoop vragen nog maar ga het een beetje gedoseerd brengen
We hebben een Remeha mercuria ace 6kw all electric. Huis van 170m2 wordt volledig verwarmd met vloerverwarming met 16mm buizen 10cm hoh.
Verbruik tot nu toe voelt me erg tegen moet ik zeggen, maar dat is wellicht voor later.
Mijn grootste irritatie tot nu toe: als mercuria een SWW of Legionella run heeft gedaan, staat de WP best wel lang (soms wel 3 tot 4 uur) niks te doen. Gevolg: huis koelt af en ik loop de hele dag achter de feiten aan. WP heeft (zonder bijverwarming) enorm veel tijd nodig om boel weer op temp te krijgen. Is dit een bekend fenomeen en kan ik hier iets aan doen met bijvoorbeeld een instelling? Ik las ergens dat het te maken heeft met de warmte van die SWW run die hij dan een tijdje niet kwijt kan?
Ben niet de expert hier, maar wel één van de enige hier die een Mercuria met all-electric heeft draaien geloof ik.alessio schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:40:
Hoi,
Al een tijdje lid op Tweakers maar nog een redelijke newbie op het gebied van warmtepompen. Zijn sinds mei 2024 verhuisd naar nieuwbouw (zelfbouw) woning. Dus een goed isolatiepakket.
Ik heb een hele hoop vragen nog maar ga het een beetje gedoseerd brengen
We hebben een Remeha mercuria ace 6kw all electric. Huis van 170m2 wordt volledig verwarmd met vloerverwarming met 16mm buizen 10cm hoh.
Verbruik tot nu toe voelt me erg tegen moet ik zeggen, maar dat is wellicht voor later.
Mijn grootste irritatie tot nu toe: als mercuria een SWW of Legionella run heeft gedaan, staat de WP best wel lang (soms wel 3 tot 4 uur) niks te doen. Gevolg: huis koelt af en ik loop de hele dag achter de feiten aan. WP heeft (zonder bijverwarming) enorm veel tijd nodig om boel weer op temp te krijgen. Is dit een bekend fenomeen en kan ik hier iets aan doen met bijvoorbeeld een instelling? Ik las ergens dat het te maken heeft met de warmte van die SWW run die hij dan een tijdje niet kwijt kan?
Ben je in totaal vier uur aan verwarming kwijt tijdens de SWW runs of staat hij na het SWW runs nog 3 a 4 uur te niksen? Het beeld wat ik hier zie is dat hij na een SWW run circa een uur op stand-by blijft staan. Ook erg irritant, maar minder dramatisch dan 3 a 4 uur.
Met een nieuwbouw woning en 10cm HoH zou ik verwachten dat je op een efficiënte lage temperatuur moet kunnen draaien. Heb je inzicht in het verbruik? Hier gaat het vooral mis wanneer defrosten nodig is.
Hij staat vooral heel lang te niksen na een SWW run. Bij een legionella run meerdere uren. Hij verwarmt huis al niet meer tijdens de run zelf en daarna dus ook heel lang niet. Bij normale sww run ook zeker een uur.Ben je in totaal vier uur aan verwarming kwijt tijdens de SWW runs of staat hij na het SWW runs nog 3 a 4 uur te niksen?
Die verwachting had ik ook, maar vind ik echt tegenvallen. Zeker bij deze temperaturen. Verbruik van 25 kWh voor alleen de warmtepomp gebeurt vrij regelmatig bij temperaturen rond het vriespunt. En inderdaad elk half uur een defrost.Met een nieuwbouw woning en 10cm HoH zou ik verwachten dat je op een efficiënte lage temperatuur moet kunnen draaien.
We hadden laatst ook een dag zo rond de 7 graden, toen pruttelde de WP gewoon netjes op 0.5 kWh met hele lange runs. Dat was meer in de lijn der verwachting
Qua aanvoertemperaturen: op dagen met 6/7 graden buiten warmt hij het huis op met 26.5 graden. Nu met deze vriestemperaruren red ik het (blijkbaar) niet onder de 30 graden. En die 30 graden haalt de warmtepomp overigens met moeite. Hij staat nu echt met 2 kWh te pompen om woonkamer op temperatuur te krijgen. Ik zit nog veel te rommelen met de juiste stooklijn, en die had ik vannacht niet te pakken want huis was afgekoeld van 20.5 naar 20 graden oid.
"ons" uur pauze is wat mij betreft al bizar...meerdere uren slaat echt nergens op....Dat de legionella run steeds verspringt helpt ook niet mee....alessio schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:55:
[...]
Hij staat vooral heel lang te niksen na een SWW run. Bij een legionella run meerdere uren. Hij verwarmt huis al niet meer tijdens de run zelf en daarna dus ook heel lang niet. Bij normale sww run ook zeker een uur.
[...]
Die verwachting had ik ook, maar vind ik echt tegenvallen. Zeker bij deze temperaturen. Verbruik van 25 kWh voor alleen de warmtepomp gebeurt vrij regelmatig bij temperaturen rond het vriespunt. En inderdaad elk half uur een defrost.
We hadden laatst ook een dag zo rond de 7 graden, toen pruttelde de WP gewoon netjes op 0.5 kWh met hele lange runs. Dat was meer in de lijn der verwachting
Qua aanvoertemperaturen: op dagen met 6/7 graden buiten warmt hij het huis op met 26.5 graden. Nu met deze vriestemperaruren red ik het (blijkbaar) niet onder de 30 graden. En die 30 graden haalt de warmtepomp overigens met moeite. Hij staat nu echt met 2 kWh te pompen om woonkamer op temperatuur te krijgen. Ik zit nog veel te rommelen met de juiste stooklijn, en die had ik vannacht niet te pakken want huis was afgekoeld van 20.5 naar 20 graden oid.
Dat verbruik van 2000 watt komt geloof ik vooral omdat hij barstensvol met ijs zit en niet goed defrost...weet niet of je de buiten unit goed kan zien maar je zou is naar de achterkant kunnen kijken.
Mooi voorbeeld is 16 January...toen liep de temperatuur terug gedurende de dag.
Warmtepomp = L1
Mooi rustig beeld tot 12:00 (die piek na middernacht is vaatwasser)
12:00-13:30 SWW run
13:30-14:30 uurtje nutteloze pauze
14:30-16:00 paniek paniek ik moet bijtrekken en ik probeer alleen te ontdooien met slecht werkende "passieve" defrosts
16:00: actieve defrost
16:00-17:00: verbruik loopt terug omdat doel temperatuur in beeld komt
17:00-18:00 verbruik loopt op omdat buitenunit weer dicht vriest
Ja best herkenbaar beeld. Voorlopig is mijn conclusie dat ik het warmtepomp beest nog niet heb getemdnooberke schreef op maandag 20 januari 2025 @ 11:23:
[...]
"ons" uur pauze is wat mij betreft al bizar...meerdere uren slaat echt nergens op....Dat de legionella run steeds verspringt helpt ook niet mee....
Dat verbruik van 2000 watt komt geloof ik vooral omdat hij barstensvol met ijs zit en niet goed defrost...weet niet of je de buiten unit goed kan zien maar je zou is naar de achterkant kunnen kijken.
Mooi voorbeeld is 16 January...toen liep de temperatuur terug gedurende de dag.
Warmtepomp = L1
Mooi rustig beeld tot 12:00 (die piek na middernacht is vaatwasser)
12:00-13:30 SWW run
13:30-14:30 uurtje nutteloze pauze
14:30-16:00 paniek paniek ik moet bijtrekken en ik probeer alleen te ontdooien met slecht werkende "passieve" defrosts
16:00: actieve defrost
16:00-17:00: verbruik loopt terug omdat doel temperatuur in beeld komt
17:00-18:00 verbruik loopt op omdat buitenunit weer dicht vriest
[Afbeelding]
Aangezien jij ook all electric gebruikt, zou je jouw parametersettings willen delen? Ben wel benieuwd naar je stooklijn bijvoorbeeld.
Nou de installateur heeft vandaag alles gereset op advies van Remehaalessio schreef op maandag 20 januari 2025 @ 13:46:
[...]
Ja best herkenbaar beeld. Voorlopig is mijn conclusie dat ik het warmtepomp beest nog niet heb getemd
Aangezien jij ook all electric gebruikt, zou je jouw parametersettings willen delen? Ben wel benieuwd naar je stooklijn bijvoorbeeld.
Echt ideaal aangezien mijn ouders niks zelf kan aanpassen en ik een uur verderop woon
Ben bang dat de situatie niet helemaal vergelijkbaar is...Het is een opgeknapt en na-geïsoleerd huis uit 1979...
Wat basics:
CP230 0.6
CP240 2
HP030 60
HP031 0
SWW comfort 12:00-18:00
DP160 62
Verder uit mijn hoofd:
"start" stooklijn is 20 graden en maximale temperatuur 35
Na-draaitijd van de CV-pomp verhoogd
SWW productie op eco (dus eerst warmtepomp)
De warmtepomp (mercuria ace) draait niet sinds 2 dagen, en snap niet waarom.
- Het icoontje 'de setpunttemperaturen voor sanitar warm water wijzigen knippert
- Het icoontje dat de dompelaar actief is brandt ook
Verder geen foutmelding ofzo. Iemand een idee wat het kan zijn.
SWW warm water is op en vloerverwarming krijgt ook geen warm water.
Iemand een idee wat er verkeerd kan zijn?
- Het icoontje 'de setpunttemperaturen voor sanitar warm water wijzigen knippert
- Het icoontje dat de dompelaar actief is brandt ook
Verder geen foutmelding ofzo. Iemand een idee wat het kan zijn.
SWW warm water is op en vloerverwarming krijgt ook geen warm water.
Iemand een idee wat er verkeerd kan zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Pieter2 op 21-01-2025 18:35 ]
Wat vervelend dat je in de kou zit! Heb je een eTwist die iets van inzicht geeft wat het systeem probeert te doen? De stroom heb je er al een keertje afgehaald neem ik aan...Pieter2 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:02:
De warmtepomp (mercuria ace) draait niet sinds 2 dagen, en snap niet waarom.
- Het icoontje 'de setpunttemperaturen voor sanitar warm water wijzigen knippert
- Het icoontje dat de dompelaar actief is brandt ook
Verder geen foutmelding ofzo. Iemand een idee wat het kan zijn.
SWW warm water is op en vloerverwarming krijgt ook geen warm water.
Iemand een idee wat er verkeerd kan zijn?
Ja ik heb de binnenunit uit aan gezet en de stroom in de meterkast eraf gehaald.nooberke schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 19:28:
[...]
Wat vervelend dat je in de kou zit! Heb je een eTwist die iets van inzicht geeft wat het systeem probeert te doen? De stroom heb je er al een keertje afgehaald neem ik aan...
Ik heb helaas geen eTwist, enkel zone thermostaten.
@Pieter2
Kan het zijn dat je WP blijft "hangen" in de "anti-legionella" stand omdat hij en je dompelaar de temperatuur van 65 graden met dit weer niet haalt? Heb ik ook gehad en toen handmatig in de app de temperatuur van de boiler naar beneden gebracht.
Kan het zijn dat je WP blijft "hangen" in de "anti-legionella" stand omdat hij en je dompelaar de temperatuur van 65 graden met dit weer niet haalt? Heb ik ook gehad en toen handmatig in de app de temperatuur van de boiler naar beneden gebracht.
Het kan idd goed dat het hij begin deze week vanwege koude niet aansprong, hij draait nu weer.Robsteenbrink schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:42:
@Pieter2
Kan het zijn dat je WP blijft "hangen" in de "anti-legionella" stand omdat hij en je dompelaar de temperatuur van 65 graden met dit weer niet haalt? Heb ik ook gehad en toen handmatig in de app de temperatuur van de boiler naar beneden gebracht.
Ik heb de SWW temperatuur naar 40 graden gezet, opnieuw gestart en toen deed hij het weer. Maar mogelijk dat hij het ook had gedaan als ik hem op 60 had laten staan.
De app gebruik ik nog niet (loop nu telkens naar de garage), is de Remeha Home app een aanrader? En naar welke temperatuur heb je toen ingesteld?
@Pieter2 Fijn om te horen dat je WP weer draait. Ik zou zeker de Remeha Home app gaan gebruiken, dan kun je dit vrij eenvoudig aanpassen, schema's, temperaturen en vooral het instellen van de de stooklijn. Ik heb de temperatuur toen ook handmatig naar ca. 40 graden gezet en het huis begon weer te verwarmen. De laatste paar keer ging de anti-legionella run wel beter hoewel ons systeem de 65 graden niet haalt (stopt ergens net boven de 60, wat voldoende moet zijn). Ik ben volgens mij niet de enige op dit forum die het raar vind dat je die anti-legionella run niet kunt plannen (bijvoorbeeld altijd in de nacht). Hopelijk gaan ze dat bij Remeha nog een keer aanpassen.
Interessant, werkt die functionaliteit nog dan? Bij ons was die functionaliteit na een reset verdwenen en de Remeha monteur gaf een lul verhaal dat het er uit gehaald was...Kan alleen nog maar thermostaat instellen.Robsteenbrink schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:42:
@Pieter2 Fijn om te horen dat je WP weer draait. Ik zou zeker de Remeha Home app gaan gebruiken, dan kun je dit vrij eenvoudig aanpassen, schema's, temperaturen en vooral het instellen van de de stooklijn. Ik heb de temperatuur toen ook handmatig naar ca. 40 graden gezet en het huis begon weer te verwarmen. De laatste paar keer ging de anti-legionella run wel beter hoewel ons systeem de 65 graden niet haalt (stopt ergens net boven de 60, wat voldoende moet zijn). Ik ben volgens mij niet de enige op dit forum die het raar vind dat je die anti-legionella run niet kunt plannen (bijvoorbeeld altijd in de nacht). Hopelijk gaan ze dat bij Remeha nog een keer aanpassen.
Zie dit topic:
Probleem Etwist RF Remeha Ketel
Als je weet hoe we die functionaliteit weer terug krijgen
[ Voor 13% gewijzigd door nooberke op 23-01-2025 12:21 ]
Ik heb de app gekoppeld via een qr code op de eTwist thermostaat dat werkte in een keer.
Bij ons is gisteren een nieuwe E-twist geïnstalleerd. Gisterochtend was het koud gebleven in huis. Toen ik bij de warmtepomp ging kijken bleek dat deze uit was gezet. (In het gebruikers menu --> werking) Toen ik deze weer in werking zetten, begon de WP in eerste instantie weer met verwarmen, maar sloeg na een kwartiertje weer af. Om vervolgens een kwartier later weer aan te gaan en weer na 15 minuten af te slaan. Dit herhaalde zich de hele ochtend ondanks dat de doeltemperatuur nog lang niet gehaald was. De WP kon z'n warmte wel kwijt gezien dat de delta tussen aan- en retourtemperatuur zeker 6 graden was.
Volgens de installateur kwam dit door de thermostaat. Nadat deze vervangen is lijkt deze nu weer goed te werken.
Volgens de installateur hadden ze bij veel meer Remeha installaties problemen met de E-twist. Vaak installeren ze Remeha's nu met een totaal andere thermostaat die veel stabieler is (en veel minder features heeft).
Volgens de installateur kwam dit door de thermostaat. Nadat deze vervangen is lijkt deze nu weer goed te werken.
Volgens de installateur hadden ze bij veel meer Remeha installaties problemen met de E-twist. Vaak installeren ze Remeha's nu met een totaal andere thermostaat die veel stabieler is (en veel minder features heeft).
Interessant. Even voor de duidelijkheid, de eTwist bij jou is vervangen door een andere eTwist? En weet je iets over die andere thermostaat? Het idee achter de eTwist is dat ie direct parameters op de WP kan aanpassen in plaats alleen een warmtevraag of aan/uit signaal doorgeven. Of dat in praktijk beter werkt valt dus te bezien, hoewel er in het Elga Ace topic ook veel problemen worden gemeld als de aansturing via bijv. Honeywell aan/uit thermostaten gaat.koevje schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 18:50:
[...]
Volgens de installateur hadden ze bij veel meer Remeha installaties problemen met de E-twist. Vaak installeren ze Remeha's nu met een totaal andere thermostaat die veel stabieler is (en veel minder features heeft).
------
Daarnaast is er afgelopen week een monteur van Remeha langsgekomen om de condensor in de binnenunit te vervangen in verband met fluiten. Dit blijkt inderdaad de oplossing te zijn, het fluitende geluid is volledig weg. Wat een rust!
De printplaten in de binnenunit zijn ook vervangen. Mogelijk / hopelijk heeft dit een positief effect op de problemen die ik ervaar met ontdooien. Hier kom ik op terug zodra er meer duidelijk is.
Ja is vervangen door een nieuwere e-twist. Ik weet niet meer over welke andere thermostaat de installateur het had. Er werd wel bij verteld dat deze aanzienlijk minder mogelijkheden had.Interessant. Even voor de duidelijkheid, de eTwist bij jou is vervangen door een andere eTwist? En weet je iets over die andere thermostaat?
Oh goed om te weten dat het gefluit daarvan komt. Hoewel ik er nauwelijks hinder van ondervindt, denk ik wel dat het goed is om dat weg te laten nemen.Daarnaast is er afgelopen week een monteur van Remeha langsgekomen om de condensor in de binnenunit te vervangen in verband met fluiten. Dit blijkt inderdaad de oplossing te zijn, het fluitende geluid is volledig weg. Wat een rust!
De printplaten in de binnenunit zijn ook vervangen. Mogelijk / hopelijk heeft dit een positief effect op de problemen die ik ervaar met ontdooien. Hier kom ik op terug zodra er meer duidelijk is.
Hopelijk dat die nieuwe printplaat helpt tegen de defrost problemen. Wellicht dat je dat komende nacht al kan waarnemen.
Heb ik hiervoor een etwist nodig? Ik maak gebruik van Tech thermostaten die de zonemotoren op de verdeler aansturen. Waarschijnlijk kan ik dan niet de kamertemperatuur via de app aanpassen, dat vind ik niet. Wel heel fijn als ik de gegevens van WP zelf kan zien in de app. Maar hoe verbind ik de wp met de app, ik zie in het menu alleen iets van bluetooth?Robsteenbrink schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:42:
@Pieter2 Fijn om te horen dat je WP weer draait. Ik zou zeker de Remeha Home app gaan gebruiken, dan kun je dit vrij eenvoudig aanpassen, schema's, temperaturen en vooral het instellen van de de stooklijn. Ik heb de temperatuur toen ook handmatig naar ca. 40 graden gezet en het huis begon weer te verwarmen. De laatste paar keer ging de anti-legionella run wel beter hoewel ons systeem de 65 graden niet haalt (stopt ergens net boven de 60, wat voldoende moet zijn). Ik ben volgens mij niet de enige op dit forum die het raar vind dat je die anti-legionella run niet kunt plannen (bijvoorbeeld altijd in de nacht). Hopelijk gaan ze dat bij Remeha nog een keer aanpassen.
Ik weet niet precies hoe het werkt maar navraag aan ChatGPT komt met: Je hebt de eTwist-thermostaat niet nodig om de Remeha Home-app te gebruiken, zolang je warmtepomp of CV-ketel verbonden is via een Remeha Gateway. Die bluetooth optie gaat volgens mij over de smartservice app voor installateurs, volgens mij is daar al meer over gesproken op dit forum.
[ Voor 24% gewijzigd door Robsteenbrink op 26-01-2025 14:50 ]
Gisteren bleef onze Mercuria Ace weer uren "hangen" op een legionella run gisteravond. De gasketel sprong niet bij en de pomp deed niets meer. De setting voor SWW naar Eco gezet en de WP gereset om het weer aan de praat te krijgen. Ik heb met parameter DP004 de legionella modus tijdelijk gedeactiveerd totdat er een betere oplossing komt. Standaard verwarmen we het water in onze boiler tot 55 graden en de boiler wordt meerdere malen per dag gebruikt dus stilstaand water gaan we niet veel meemaken. Wordt vervolgt...
Die nacht was nog net niet koud genoeg, maar afgelopen nacht was het -4 hier, met mist. Ik kan nu bevestigen dat de buitenunit ook goed ontdooit! Geen enkele 'passieve' ontdooicyclus meer. De buitenunit ontdooit niet vaker dan eens per 50 minuten, met langere intervallen als er minder ijsvorming is.koevje schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:31:
[...]
Hopelijk dat die nieuwe printplaat helpt tegen de defrost problemen. Wellicht dat je dat komende nacht al kan waarnemen.
Erg fijn, met het verdwijnen van het fluiten en geen gebonk meer tijdens koude perioden is het een oase van rust geworden. Daarnaast is ook de efficiëntie beter nu ie minder tijd in compleet bevroren toestand zit (ondanks de extra energie die het ontdooien vraagt).
Heb je een plaatje hoe het verbruik er nu ongeveer uit ziet? Fijn dat je installatie nu beter functioneerd.nWn schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 09:10:
[...]
Die nacht was nog net niet koud genoeg, maar afgelopen nacht was het -4 hier, met mist. Ik kan nu bevestigen dat de buitenunit ook goed ontdooit! Geen enkele 'passieve' ontdooicyclus meer. De buitenunit ontdooit niet vaker dan eens per 50 minuten, met langere intervallen als er minder ijsvorming is.
Erg fijn, met het verdwijnen van het fluiten en geen gebonk meer tijdens koude perioden is het een oase van rust geworden. Daarnaast is ook de efficiëntie beter nu ie minder tijd in compleet bevroren toestand zit (ondanks de extra energie die het ontdooien vraagt).
Bij mijn ouders is het helaas nog steeds drama, de reset van de installateur heeft (uiteraard) niks uitgehaald. Enige vreemde verschil is dat na een tapwater run de warmtepomp nu wel direct gaat draaien om te verwarmen in plaats van het uur pauze wat hij eerder nam.
Zowel gisterenochtend als vanochtend weer 6 passieve defrosts achter elkaar en een huis wat niet op temperatuur is (gisteren 18 ipv 19, vanmorgen 17 ipv 19, legionella run vannacht hielp ook niet mee). Ook zo lastig in te schatten of de stooklijn nu het issue is, het defrosten of überhaupt een tekort aan vermogen/afgifte. Ook slaat overdag de boel nu af door de warmte van de zon.
's morgens weer opwarmen richting doel temperatuur gaat ook niet van harte, de buitentemperatuur sensor hangt in de zon waardoor de stooklijn ook enorm snel zakt als de zon erop komt
Ga de stooklijn wel weer omhoog zetten om te kijken of dat nog (iets) doet. Mijn vader dacht dat de installateur de printplaat versies had gecontroleerd met Remeha, maar dat gaan we nog wel even dubbel checken. Zitten ondertussen wel beetje met de handen in het haar...
Wat appart. Ik (met de 'oude' non-ace Mercuria full electric WP) kan juist sinds de remeha home app moest gaan gebruiken juist veel minder instellen dan met de oude app.Robsteenbrink schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:42:
@Pieter2 Fijn om te horen dat je WP weer draait. Ik zou zeker de Remeha Home app gaan gebruiken, dan kun je dit vrij eenvoudig aanpassen, schema's, temperaturen en vooral het instellen van de de stooklijn.
Toen kon ik stooklijn etc. aanpassen en ook veel meer parameters raadplegen zoals systeem temperatuur etc. Nu moet ik dat op de E-twist zelf of zelfs op de binnenunit doen. Niet onoverkomelijk maar ik vond het rete irritant dat ik in functionaliteit achteruitging met een nieuwe app. De oude app blijven gebruiken was helaas geen optie.
Antwoord remeha: ja die functies zijn niet bedoelt voor gebruikers en dus nu in de installateurs app gestopt. Ze hebben nog niet gehoord van tweakers.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Zeker! Hier het verbruik van vandaag:nooberke schreef op maandag 3 februari 2025 @ 10:27:
Heb je een plaatje hoe het verbruik er nu ongeveer uit ziet? Fijn dat je installatie nu beter functioneerd.
:strip_exif()/f/image/iivwOZ1EcCBpG2zImr5qZBvu.png?f=user_large)
(mijn Python script plot in GMT, dus alles is een uur verschoven)
Afgelopen nacht was het -5 hier met 98% luchtvochtigheid. Elke 50 minuten doet ie een defrost (actief). Na een defrost gaat ie even hard werken om de temperatuur weer goed te krijgen, dan draait ie even stabiel, en dan weer een defrost. Ik heb gekeken bij de buitenunit, en bij elke defrost loopt er flink wat water uit de buitenunit, dus het is nodig.
Hier kan ie ook elk moment afslaan omdat de woonkamer nu flink door de zon wordt verwarmd. De buitentemperatuursensor ligt in de schaduw, dus dat gaat wel goed. Beter dan eerst, want als de unit strak bevroren was kon ie 3-4 graden lager zitten dan daadwerkelijk het geval was.
Ik heb (gelukkig, zo te lezen) geen warm water via de Mercuria, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar het vervangen van de condensor + printplaten heeft hier wel het ontdooiprobleem opgelost, dus daar zal ik zeker naar laten kijken.
Dank, veel defrosts maar in ieder geval wel één continue beeld. Hier kan ik er weinig van maken van de afgelopen twee koude nachten.nWn schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:23:
[...]
Zeker! Hier het verbruik van vandaag:
[Afbeelding]
(mijn Python script plot in GMT, dus alles is een uur verschoven)
Afgelopen nacht was het -5 hier met 98% luchtvochtigheid. Elke 50 minuten doet ie een defrost (actief). Na een defrost gaat ie even hard werken om de temperatuur weer goed te krijgen, dan draait ie even stabiel, en dan weer een defrost. Ik heb gekeken bij de buitenunit, en bij elke defrost loopt er flink wat water uit de buitenunit, dus het is nodig.
Hier kan ie ook elk moment afslaan omdat de woonkamer nu flink door de zon wordt verwarmd. De buitentemperatuursensor ligt in de schaduw, dus dat gaat wel goed. Beter dan eerst, want als de unit strak bevroren was kon ie 3-4 graden lager zitten dan daadwerkelijk het geval was.
Ik heb (gelukkig, zo te lezen) geen warm water via de Mercuria, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar het vervangen van de condensor + printplaten heeft hier wel het ontdooiprobleem opgelost, dus daar zal ik zeker naar laten kijken.
/f/image/2baLNQeipLY14Hm1jShsdqfZ.png?f=fotoalbum_large)
Rood zijn hopeloze passieve defrosts geloof ik, je ziet dat hij na groen een tijdje blijft draaien maar uiteindelijk weer dicht slipt.
Gaan in ieder geval weer klagen bij de installateur, heel veel meer kunnen we niet doen helaas.
Het is altijd goed om het gedrag met elkaarte vergelijken. Wij draaiden gisteren met WP en airco samen om het huis op te warmen na een week vakantie, we waren nog niet thuis, dus geen verstoring door deuren,, koken enz.
Hier het verbruik van onze 6 kW hybr. (op stille modus) en onze 5 kW Daikin airco.
De “kleinere” airco kan op een veel hoger vermogen draaien zonder al te vaak te ontdooien, ook kan de airco terugmoduleren tot ca. 200 W.
Kom daar maar eens om met een Mercuria-Ace.
:strip_exif()/f/image/F2eA5ykhyJDqQkbniM7Y6tTJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier het verbruik van onze 6 kW hybr. (op stille modus) en onze 5 kW Daikin airco.
De “kleinere” airco kan op een veel hoger vermogen draaien zonder al te vaak te ontdooien, ook kan de airco terugmoduleren tot ca. 200 W.
Kom daar maar eens om met een Mercuria-Ace.
:strip_exif()/f/image/F2eA5ykhyJDqQkbniM7Y6tTJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Yup, dat is precies wat hier eerst ook gebeurde. Ik denk niet dat er veel anders opzit dan dit aangeven bij de installateur en aandringen dat het doorgespeeld wordt naar Remeha.nooberke schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:56:
[...]
Rood zijn hopeloze passieve defrosts geloof ik, je ziet dat hij na groen een tijdje blijft draaien maar uiteindelijk weer dicht slipt.
Gaan in ieder geval weer klagen bij de installateur, heel veel meer kunnen we niet doen helaas.
-----------------
@waldi62, wat bedoel je precies met 'zonder al te vaak te ontdooien'? De airco lijkt elk uur te ontdooien, in tegenstelling tot de Mercuria bij jou.
Ja dat klopt… maar de airco draait wel op het dubbele vermogen, met de Remeha lukt dat bij mij echt niet (onder dezelfde omstandigheden).nWn schreef op maandag 3 februari 2025 @ 17:39:
[...]
@waldi62, wat bedoel je precies met 'zonder al te vaak te ontdooien'? De airco lijkt elk uur te ontdooien, in tegenstelling tot de Mercuria bij jou.
De Remeha draait ook erg onregelmatig, staat vaak te “hunten”, het vermogen gaat dan voortdurend op en neer.
De Daikin airco (maar ook de Elga’s) draaien rustiger.
Een gevolg van dat onrustige regelgedrag is dat de Mercuria bij hogere buitentemperaturen ook minder goed op laag vermogen kan draaien, uiterst zelden draait de Mercuria een paar uur (net) onder de 400 W, de Daikin kan makkelijk uren lang op circa 225W draaien, en heeft dus een veel groter “effectief” modulatiebereik.
Hier een plaatje van de Daikin in november.
Zijn hier ook mensen die een oudere Mercuria hebben draaien thuis? Mijn ouders hebben een AHWP 6 MR-2, ik denk uit 2019 of 2020. Deze installatie heeft nooit goed gedraaid en de installlateur heeft z'n handen er vanaf getrokken. Daar kun je natuurlijk alles van vinden maar voor nu is dat even wat het is.
Sinds de update van de Remeha home app werkt de installatie nog minder en ze klagen nu dat ze het huis niet warm krijgen. Ik kwam erachter dat de eTwist niet goed werkte en heb deze vervangen door een zelfde eTwist dit ik nog had van mijn eigen installatie (ik gebruik dat onding niet meer). Tevens heb ik in de Mercuria het voetpunt van de stooklijn omhoog gezet omdat de aanvoertemperatuur heel laag bleef en het instellen van de stooklijn in de app niet werkt omdat er aangegeven wordt dat er geen buitenvoeler is. Deze is er wel en je ziet ook dat de buitentemperatuur wordt aangegeven.
Na deze wijzigingen gaat het systeem echter ook aan wanneer de gewenste ruimtetemperatuur behaald is. Hierdoor wordt het warmer dan de bedoeling is. Ik heb verder niets gewijzigd, als ik de op de eTwist de gewenste waarde onder de daadwerkelijke ruimtetemperatuur instel gaat het systeem even uit om later vrolijk weer op te starten terwijl de kamer al te warm is. Iemand een idee hoe dit kan worden veroorzaakt? Zou het risicovol zijn om alle parameters terug te zetten naar fabrieksinstellingen?
Sinds de update van de Remeha home app werkt de installatie nog minder en ze klagen nu dat ze het huis niet warm krijgen. Ik kwam erachter dat de eTwist niet goed werkte en heb deze vervangen door een zelfde eTwist dit ik nog had van mijn eigen installatie (ik gebruik dat onding niet meer). Tevens heb ik in de Mercuria het voetpunt van de stooklijn omhoog gezet omdat de aanvoertemperatuur heel laag bleef en het instellen van de stooklijn in de app niet werkt omdat er aangegeven wordt dat er geen buitenvoeler is. Deze is er wel en je ziet ook dat de buitentemperatuur wordt aangegeven.
Na deze wijzigingen gaat het systeem echter ook aan wanneer de gewenste ruimtetemperatuur behaald is. Hierdoor wordt het warmer dan de bedoeling is. Ik heb verder niets gewijzigd, als ik de op de eTwist de gewenste waarde onder de daadwerkelijke ruimtetemperatuur instel gaat het systeem even uit om later vrolijk weer op te starten terwijl de kamer al te warm is. Iemand een idee hoe dit kan worden veroorzaakt? Zou het risicovol zijn om alle parameters terug te zetten naar fabrieksinstellingen?
ID3 Pro Performance Max 58kWh
@Jakkie takkie : Heb je de instellingen op de E-twist gecontroleerd? In het installateurs menu heb je regel strategie. Persoonlijk heb ik deze op "kamer" staan. Staat deze bij je ouders toevallig op "buiten"?
Bedoel je echt in de thermostaat? Daar heb ik verder eerlijk gezegd niet aan gezeten. Ik ben er vanmiddag nog even mee bezig geweest maar kon geen analogie ontdekken tussen de instellingen op de Mercuria en wat het apparaat deed. Uiteindelijk een ‘harde reset’ gegeven (stekker er uit en na 30 seconden er weer in) en toen leek de installatie wel goed te werken na de initialisatie. Ik ga het even in de gaten houden.koevje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 19:19:
@Jakkie takkie : Heb je de instellingen op de E-twist gecontroleerd? In het installateurs menu heb je regel strategie. Persoonlijk heb ik deze op "kamer" staan. Staat deze bij je ouders toevallig op "buiten"?
ID3 Pro Performance Max 58kWh
Oproep: Goedeavond, weet iemand wat de laatste firmware versie is van de printplaat EHC-08 van de Mercuria Ace 4,5 ? Ik heb de indruk dat ik een oude versie heb met minder functies. Alvast bedankt.
De Mercuria van mijn ouders (zie berichten hierboven) is van 2019 en zeker nog nooit voorzien van een update. Heb ik er wat aan dat alsnog te doen?Ajee schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:11:
Oproep: Goedeavond, weet iemand wat de laatste firmware versie is van de printplaat EHC-08 van de Mercuria Ace 4,5 ? Ik heb de indruk dat ik een oude versie heb met minder functies. Alvast bedankt.
ID3 Pro Performance Max 58kWh
Na mijn vorige bericht even in de gaten gehouden maar een dag later bleef de installatie doorstoken terwijl de gewenste ruimtetemperatuur was bereikt. Uiteindelijk de oude eTwist weer terug geplaatst en tot mijn verbazing doet ie het sinds die tijd weer helemaal goed. Ook de stooklijn is weer zichtbaar in de app waar dit eerder niet het geval was.Jakkie takkie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 20:25:
[...]
Bedoel je echt in de thermostaat? Daar heb ik verder eerlijk gezegd niet aan gezeten. Ik ben er vanmiddag nog even mee bezig geweest maar kon geen analogie ontdekken tussen de instellingen op de Mercuria en wat het apparaat deed. Uiteindelijk een ‘harde reset’ gegeven (stekker er uit en na 30 seconden er weer in) en toen leek de installatie wel goed te werken na de initialisatie. Ik ga het even in de gaten houden.
ID3 Pro Performance Max 58kWh
Typisch Remeha. Wat een prutsspul.Jakkie takkie schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 15:34:
[...]
De Mercuria van mijn ouders (zie berichten hierboven) is van 2019 en zeker nog nooit voorzien van een update. Heb ik er wat aan dat alsnog te doen?
(Heb zelf ook een oudere niet ace WP, de Eria 8KW)
Daarom regel ik thuis ook zelf m'n warmtepompTechnician- schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 16:24:
[...]
Typisch Remeha. Wat een prutsspul.
(Heb zelf ook een oudere niet ace WP, de Eria 8KW)
ID3 Pro Performance Max 58kWh
Met de koude vochtig nachtjes begin deze maand was het defrosten van de Mercuria weer drama. De verkopende partij geeft aan dat ze "uitvoerig contact" met de fabrikant hebben gehad en we de nieuwste printplaat hebben. Gezien de hoeveelheid passieve defrosts (en het zeer lage vertrouwen in de verkopende partij) zouden we dit graag zelf verifiëren.
Iemand enig idee hoe we zelf kunnen achterhalen of het systeem is voorzien van de "nieuwste" printplaat die minder last heeft van de passieve defrosts?
Overigens, de drogere nachten met temperaturen tot -5/-7 draaide het systeem behoorlijk netjes. Dat gaf wel een stukje vertrouwen...maar zo gauw het vochtig en rond het vriespunt is....
Iemand enig idee hoe we zelf kunnen achterhalen of het systeem is voorzien van de "nieuwste" printplaat die minder last heeft van de passieve defrosts?
Overigens, de drogere nachten met temperaturen tot -5/-7 draaide het systeem behoorlijk netjes. Dat gaf wel een stukje vertrouwen...maar zo gauw het vochtig en rond het vriespunt is....
@nooberke
Mijn Mercuria komt ook moeilijk uit zijn defrost-cycli, vaak zijn meerdere kleine defrosts nodig.
De CV-ketel sprong niet bij omdat de aansluiting op de CV-ketel verkeerd was (open therm ipv aan/uit). De ingestelde kamertemperatuur werd niet gehaald.
Toen dit was gecorrigeerd ging het wat beter, vanaf 4 graden C mag de ketel bijspringen. Maar de vele defrosts blijven. Mijn WP is jan ‘24 geplaatst. Ook ik ben benieuwd naar het antwoord op jouw vraag over de print.
Waldi
Mijn Mercuria komt ook moeilijk uit zijn defrost-cycli, vaak zijn meerdere kleine defrosts nodig.
De CV-ketel sprong niet bij omdat de aansluiting op de CV-ketel verkeerd was (open therm ipv aan/uit). De ingestelde kamertemperatuur werd niet gehaald.
Toen dit was gecorrigeerd ging het wat beter, vanaf 4 graden C mag de ketel bijspringen. Maar de vele defrosts blijven. Mijn WP is jan ‘24 geplaatst. Ook ik ben benieuwd naar het antwoord op jouw vraag over de print.
Waldi
Dag, Sinds een week hebben wij de Hybride combi van een Remeha Calenta Ace 40L ketel + Mercuria Ace Warmtepomp (8MR) + klein buffervat.
Eerst werd de ketel geïnstalleerd en een week later de warmtepomp. In de week hiertussen, met dus alleen de Ketel (CW6) actief, hadden we zéér comfortabele hoeveelheid warm water, ook wanneer er meerdere douches aan stonden en/of baden werden gevuld. Echter, nu de warmtepomp meedraait is het water comfort weer teruggelopen. Bij meerdere douches vervallen ze in een zwakke straal.
Is het zo in te regelen dat het hoge warmwater comfort gewaarborgd blijft en er wanneer er gedouched of een bad gevuld wordt altijd het hoogst haalbare liters/minuut geleverd wordt?
Hoor het graag!
Eerst werd de ketel geïnstalleerd en een week later de warmtepomp. In de week hiertussen, met dus alleen de Ketel (CW6) actief, hadden we zéér comfortabele hoeveelheid warm water, ook wanneer er meerdere douches aan stonden en/of baden werden gevuld. Echter, nu de warmtepomp meedraait is het water comfort weer teruggelopen. Bij meerdere douches vervallen ze in een zwakke straal.
Is het zo in te regelen dat het hoge warmwater comfort gewaarborgd blijft en er wanneer er gedouched of een bad gevuld wordt altijd het hoogst haalbare liters/minuut geleverd wordt?
Hoor het graag!
Ik zou niet verwachten dat de warmtepomp invloed heeft op je tapwater comfort...Tapwater zou volledig over de ketel moeten lopen.r.a.v schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 15:54:
Dag, Sinds een week hebben wij de Hybride combi van een Remeha Calenta Ace 40L ketel + Mercuria Ace Warmtepomp (8MR) + klein buffervat.
Eerst werd de ketel geïnstalleerd en een week later de warmtepomp. In de week hiertussen, met dus alleen de Ketel (CW6) actief, hadden we zéér comfortabele hoeveelheid warm water, ook wanneer er meerdere douches aan stonden en/of baden werden gevuld. Echter, nu de warmtepomp meedraait is het water comfort weer teruggelopen. Bij meerdere douches vervallen ze in een zwakke straal.
Is het zo in te regelen dat het hoge warmwater comfort gewaarborgd blijft en er wanneer er gedouched of een bad gevuld wordt altijd het hoogst haalbare liters/minuut geleverd wordt?
Hoor het graag!
Het is niet iets lullig's als een wateraanvoer die niet helemaal volledig meer open staat? Anders misschien ergens een klep/leiding die nu niet meer voldoende flow toelaat? Zou persoonlijk bij je installateur klagen
Vergeef mijn gebrek aan kennis, maar de Warmtepomp is ook instaat om sanitair water (23 liter/ minuut) te leveren, toch?nooberke schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 16:00:
[...]
Ik zou niet verwachten dat de warmtepomp invloed heeft op je tapwater comfort...Tapwater zou volledig over de ketel moeten lopen.
Het is niet iets lullig's als een wateraanvoer die niet helemaal volledig meer open staat? Anders misschien ergens een klep/leiding die nu niet meer voldoende flow toelaat? Zou persoonlijk bij je installateur klagen
Ik was in de veronderstelling dat de Ketel bijspringt wanneer de Warmtepomp te kort komt.
De installateur komt komende week lang, maar wil graag goed geïnformeerd het gesprek in gaan, zodat ik de installateur de juiste vraag kan stellen.
Welke vragen/instructies zou ik de installateur moeten stellen/geven?
[ Voor 51% gewijzigd door r.a.v op 20-03-2025 17:15 ]
Ik probeer dit topic nieuw leven in te blazen.
Ben bezig om een Mercuria all electric 6 kW aan te
schaffen en ben de installatie aan het uittekenen
voordat ik ga installeren.
Ik heb slechts 2 simpele vragen. De binnenunit heeft
2 cv aansluitingen 1". Is dat binnendraad, buitendraad
of een kenlaansluiting?
Omdat ik daar naar op zoek was ben ik in dit topic
uitgekomen en zag dat er best wel een aantal flinke
problemen waren/zijn.
Mijn tweede vraag is dan ook, hoe zijn jullie ontwikkelingen
met betrekking tot de diverse problemen? Ik las met name
de defrost perioden die zelfs leiden tot niet verwarmen of
complete uitval.
Ben héél benieuwd.
Ben bezig om een Mercuria all electric 6 kW aan te
schaffen en ben de installatie aan het uittekenen
voordat ik ga installeren.
Ik heb slechts 2 simpele vragen. De binnenunit heeft
2 cv aansluitingen 1". Is dat binnendraad, buitendraad
of een kenlaansluiting?
Omdat ik daar naar op zoek was ben ik in dit topic
uitgekomen en zag dat er best wel een aantal flinke
problemen waren/zijn.
Mijn tweede vraag is dan ook, hoe zijn jullie ontwikkelingen
met betrekking tot de diverse problemen? Ik las met name
de defrost perioden die zelfs leiden tot niet verwarmen of
complete uitval.
Ben héél benieuwd.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
De mijne (Mercuria nog-niet-Ace) is 1" BSP buitendraad.con1 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:58:
De binnenunit heeft
2 cv aansluitingen 1". Is dat binnendraad, buitendraad
of een kenlaansluiting?
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Mijn ouders hebben een Mercuria 6kw all-electric draaien... We zouden er absoluut niet nogmaals voor kiezen... Het systeem is niet volwassen genoeg... Hou mijn hart vast voor de aankomende winter...con1 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:58:
Ik probeer dit topic nieuw leven in te blazen.
Ben bezig om een Mercuria all electric 6 kW aan te
schaffen en ben de installatie aan het uittekenen
voordat ik ga installeren.
Ik heb slechts 2 simpele vragen. De binnenunit heeft
2 cv aansluitingen 1". Is dat binnendraad, buitendraad
of een kenlaansluiting?
Omdat ik daar naar op zoek was ben ik in dit topic
uitgekomen en zag dat er best wel een aantal flinke
problemen waren/zijn.
Mijn tweede vraag is dan ook, hoe zijn jullie ontwikkelingen
met betrekking tot de diverse problemen? Ik las met name
de defrost perioden die zelfs leiden tot niet verwarmen of
complete uitval.
Ben héél benieuwd.
Zou eerder voor een Daikin, Panasonic of ander "groter" merk gaan.
Dank!Wuursj schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:05:
[...]
De mijne (Mercuria nog-niet-Ace) is 1" BSP buitendraad.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Als ik het allemaal zo lees dan huiver ik een beetje terwijlnooberke schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:13:
[...]
Mijn ouders hebben een Mercuria 6kw all-electric draaien... We zouden er absoluut niet nogmaals voor kiezen... Het systeem is niet volwassen genoeg... Hou mijn hart vast voor de aankomende winter...
Zou eerder voor een Daikin, Panasonic of ander "groter" merk gaan.
ik een behoorlijke Remeha freak ben. Al meer dan 50 jaar.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Nouja, de mijne (Mercuria non-ace 6kw) gaat nu z'n 5e winter in. Het ding is een beetje moeilijk te controleren met (te)veel instelbare parameters maar voor de rest doet ie het prima.
Ik heb een Remeha service tool gescoort op marktplaats om hem iets beter te leren begrijpen.
Als je de vrije keuze hebt en de volle mep moet betalen, zou ik echter ook zeker naar de concurentie kijken.
Ik heb een Remeha service tool gescoort op marktplaats om hem iets beter te leren begrijpen.
Als je de vrije keuze hebt en de volle mep moet betalen, zou ik echter ook zeker naar de concurentie kijken.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Heren, dat stelt mij erg gerust, bedankt voor de input.nWn schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 12:37:
@con1 Hier zijn alle problemen met het ontdooien opgelost nadat de printplaat is vervangen. Verder een beetje hetzelfde als @Wuursj, alles draait nu prima (stil en efficiënt), maar het heeft wel wat tijd gekost om het zo te krijgen.
Dan ga ik er mee door.
Ik zocht een wp van 6kW die niet meer dan 16Amp. zou trekken
en het moest ook nog een R32 type zijn.
Remeha is de enige die daaraan voldoet en die 6kW houdt hij
ook ruim vol bij -7/35°C.
Moet nog wel even nazien welke temperatuur hij max levert
zonder back-up. Want ik zit een beetje krap in mijn groepenkast.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Voor je Legionella run zal je toch echt een elektrisch element nodig hebbencon1 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:16:
[...]
Heren, dat stelt mij erg gerust, bedankt voor de input.
Dan ga ik er mee door.
Ik zocht een wp van 6kW die niet meer dan 16Amp. zou trekken
en het moest ook nog een R32 type zijn.
Remeha is de enige die daaraan voldoet en die 6kW houdt hij
ook ruim vol bij -7/35°C.
Moet nog wel even nazien welke temperatuur hij max levert
zonder back-up. Want ik zit een beetje krap in mijn groepenkast.
Dat is in de basis waar maar dus afhankelijk wat de maximaal haalbare temperatuur is.nooberke schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:48:
[...]
Voor je Legionella run zal je toch echt een elektrisch element nodig hebben
Ik weet bv dat Airwell de compressor uitschakelt en dan overgaat op electrisch
bij gebruik van de legionella run gaat de wp uit (lees compressor) en gaat de
interne heater 2 kW aan. Ofwel Het is het 1 of het ander.
Ben benieuwd hoe Remeha daarmee omgaat.
Is niet waat wat ik schreef!
Ik heb even verder gekeken maar dan neem ik een plintboiler van 5 liter
(2 of 1,5 kW) met een klein tapwaterpompje voor de legionellarun.
Tijdens die run schakel ik dan de wp uit. Dan kan dat op 1 groep.
[ Voor 17% gewijzigd door con1 op 01-10-2025 18:19 ]
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Ik heb ook de 6 kW Mercuria Ace, wel de hybride, geplaatst in 2023.
Ik ben er niet tevreden over, hij pendelt heel vaak, ook na een optimalisatietraject met KTI.
Ook veel "onverklaarbare" stops wanneer er wel voldoende vraag is maar geen defrost.
Lijkt een beetje een Mercuria probleem, de Elga's laten meestal een veel rustiger beeld zien.
Terugmoduleren to 350-400 W doet hij niet of nauwelijks.
Er zijn betere warmtepompen op de markt.
Ik zou Remeha eerst vragen of het slechte regelgedrag inmiddels is verbeterd voordat ik tot aanschaf zou overgaan. En vragen dit de bewijzen met harde data (geloven is goed, controleren is beter).
Ik ben er niet tevreden over, hij pendelt heel vaak, ook na een optimalisatietraject met KTI.
Ook veel "onverklaarbare" stops wanneer er wel voldoende vraag is maar geen defrost.
Lijkt een beetje een Mercuria probleem, de Elga's laten meestal een veel rustiger beeld zien.
Terugmoduleren to 350-400 W doet hij niet of nauwelijks.
Er zijn betere warmtepompen op de markt.
Ik zou Remeha eerst vragen of het slechte regelgedrag inmiddels is verbeterd voordat ik tot aanschaf zou overgaan. En vragen dit de bewijzen met harde data (geloven is goed, controleren is beter).
Wij gaan nu de tweede winter in met een Mercuria ace hybride. Wij hebben (voornamelijk) vloerverwarming en toen ik dit artikel las (https://kennisbank.remeha...emeha-hybride-warmtepomp/) de instellingen verandert.
Cp780 regelstrategie naar buiten en kamer (stond op automatisch)
Invloed thermostaat op 1 gezet. (cp240)
Daarna kon ik de stooklijn beter afstellen dan vorig jaar (want veel minder invloed van de thermostaat).
Hij lijkt nu veel rustiger te draaien wat m.i. met name komt door de cp240 instelling.
Cp780 regelstrategie naar buiten en kamer (stond op automatisch)
Invloed thermostaat op 1 gezet. (cp240)
Daarna kon ik de stooklijn beter afstellen dan vorig jaar (want veel minder invloed van de thermostaat).
Hij lijkt nu veel rustiger te draaien wat m.i. met name komt door de cp240 instelling.
Net zoals Con1 zijn wij op dit moment ook aan het kijken naar een warmtepomp. Afgelopen jaar een woning gekocht en relatief goed geïsoleerd (meeste muren R-waarde: 7, vloer R-waarde: 4,5 (70m2, 15cm beton met VV 16mm, HoH: 10cm, kunststof verdeler)).
De keus is voor ons tussen het zelf installeren van een Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436) of we nemen een WeHeat incl. montage.
Ons ontwerp zou zijn:
- Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436)
- Boilervat 300L.
- buffervat 50L
Het belangrijkste argument voor Remeha is wat ons betreft: prijs. Een WP van Remeha kan vrij gemakkelijk los gekocht worden voor minder dan 2.500,--. We hebben de mogelijkheid om dit zelf te installeren. Uiteraard zullen er naast de WP nog wat onderdelen aangeschaft moeten worden, maar het lijkt ons sterk dat dit een vermogen zal zijn. Een meevaller bij de warmtepomp zou ons wel goed uitkomen om andere gaten in de begroting te dichten.
De lage prijs komt mogelijk door het uit de handel nemen van producten met het koelmiddel (R32), maar mogelijk ook met de problemen. Dit laatste is voor ons de reden, dat we nog niet tot aanschaf overgegaan zijn. Als we de problemen kunnen voorkomen, dan is dat mooi en en graag willen wij jullie advies:
- hoe doen we de aansturing? Wat is de betere thermostaat hiervoor?
- is er al een set instellingen, die de problemen oplost, of blijft iedereen het wiel opnieuw uitvinden?
- tapwater: is het verstandig om boiler te vervangen door een warmtepompboiler? dus los van de Mercuria?
- in hoeverre merken jullie het ontdooien (defrost) in huis?
- is de app van Remeha in de loop der tijd verbeterd en kun je nu via de app instellingen aanpassen?
Graag jullie tips.
De keus is voor ons tussen het zelf installeren van een Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436) of we nemen een WeHeat incl. montage.
Ons ontwerp zou zijn:
- Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436)
- Boilervat 300L.
- buffervat 50L
Het belangrijkste argument voor Remeha is wat ons betreft: prijs. Een WP van Remeha kan vrij gemakkelijk los gekocht worden voor minder dan 2.500,--. We hebben de mogelijkheid om dit zelf te installeren. Uiteraard zullen er naast de WP nog wat onderdelen aangeschaft moeten worden, maar het lijkt ons sterk dat dit een vermogen zal zijn. Een meevaller bij de warmtepomp zou ons wel goed uitkomen om andere gaten in de begroting te dichten.
De lage prijs komt mogelijk door het uit de handel nemen van producten met het koelmiddel (R32), maar mogelijk ook met de problemen. Dit laatste is voor ons de reden, dat we nog niet tot aanschaf overgegaan zijn. Als we de problemen kunnen voorkomen, dan is dat mooi en en graag willen wij jullie advies:
- hoe doen we de aansturing? Wat is de betere thermostaat hiervoor?
- is er al een set instellingen, die de problemen oplost, of blijft iedereen het wiel opnieuw uitvinden?
- tapwater: is het verstandig om boiler te vervangen door een warmtepompboiler? dus los van de Mercuria?
- in hoeverre merken jullie het ontdooien (defrost) in huis?
- is de app van Remeha in de loop der tijd verbeterd en kun je nu via de app instellingen aanpassen?
Graag jullie tips.
@Vreemdeling
Hier heb ik een 4.5 hybride staan die voornamelijk via gebooste JAGA radiatoren werkt.
- Volgens mij is de consensus dat de eTwist de beste thermostaat is, omdat deze direct parameters op je warmtepomp kan wijzigen. Temperatuur / schema's wijzig ik via Home Assistant (prima werkende integratie) en verder kan je op de binnenunit bij alle instellingen.
- Hier werkt alles nu prima, de warmtepomp pendelt nauwelijks bij temperaturen <12 graden. Daarboven is het minimumvermogen meer dan de warmtevraag van het huis. Dit vang ik op door op dat soort dagen 's nachts de boel uit te zetten en alleen overdag te verwarmen. Ik gok niet dat mijn instellingen perfect zijn voor iemand met bijv. vloerverwarming, maar hier werkt het goed.
- Geen ervaring met tapwater, dat gaat hier (helaas) nog via de gasketel.
- Ik merk er wel iets van, vooral omdat de ventilatoren dan even 5 minuten uitgaan. Maar sinds de reparaties is dat het ook wel. In de ruimtes met vloerverwarming (zoals de badkamer) merk ik bijna niks.
- Ik gebruik die app niet.
Samengevat werkt alles hier nu prima, ik ben best tevreden. Het draait ook zeer efficiënt dankzij die Mitsubishi buitenunit. Het heeft wel even geduurd om alles uit te zoeken en ik heb nogal wat problemen gehad de eerste twee jaar. De LG van de buren lijkt wat minder liefde nodig te hebben om goed te werken.
Hier heb ik een 4.5 hybride staan die voornamelijk via gebooste JAGA radiatoren werkt.
- Volgens mij is de consensus dat de eTwist de beste thermostaat is, omdat deze direct parameters op je warmtepomp kan wijzigen. Temperatuur / schema's wijzig ik via Home Assistant (prima werkende integratie) en verder kan je op de binnenunit bij alle instellingen.
- Hier werkt alles nu prima, de warmtepomp pendelt nauwelijks bij temperaturen <12 graden. Daarboven is het minimumvermogen meer dan de warmtevraag van het huis. Dit vang ik op door op dat soort dagen 's nachts de boel uit te zetten en alleen overdag te verwarmen. Ik gok niet dat mijn instellingen perfect zijn voor iemand met bijv. vloerverwarming, maar hier werkt het goed.
- Geen ervaring met tapwater, dat gaat hier (helaas) nog via de gasketel.
- Ik merk er wel iets van, vooral omdat de ventilatoren dan even 5 minuten uitgaan. Maar sinds de reparaties is dat het ook wel. In de ruimtes met vloerverwarming (zoals de badkamer) merk ik bijna niks.
- Ik gebruik die app niet.
Samengevat werkt alles hier nu prima, ik ben best tevreden. Het draait ook zeer efficiënt dankzij die Mitsubishi buitenunit. Het heeft wel even geduurd om alles uit te zoeken en ik heb nogal wat problemen gehad de eerste twee jaar. De LG van de buren lijkt wat minder liefde nodig te hebben om goed te werken.
@Vreemdeling
Wij hebben een 4,5 KW Mercuria Ace sinds december 2024. De WP heeft een 50l buffervat, een Nefit Proline als backup, een 3-weg klep, een 100l Remeha Aquaplus boiler, JAGA radiatoren en een eTwist. We hebben ook 19 zonnepanelen op het zuiden. Heb het afgelopen jaar ook veel aan de instellingen gewerkt en het draait nu prima. Voor wat betreft jouw vragen:
Zou zeker de eTwist nemen en ik gebruik de app daarbij. Je kunt daar een aantal instellingen in aanpassen waaronder de stooklijn. De meer geavanceerde instellingen doe ik op het apparaat zelf (ik houd een overzicht bij van de aanpassingen).
Ik ben erg blij met onze Aquaplus 100l boiler aangestuurd door de Ace. We hebben de gasketel tussen de boiler en het tapwater systeem zitten voor de naverwarming naar 60 graden (dus altijd warm water) en laten de boiler in elke run tot 58 graden opwarmen (warmer duurt erg veel langer). Het gasgebruik is daarmee enorm gedaald naar ca. 1 m3 per week inclusief koken. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik wel het kabeltje tussen pomp en gasketel van een schakelaar voorzien die boven de 5 graden uit staat. De WP blijft anders het laatste stukje opwarmen met gas doen terwijl ie daar zelf ook kan komen met iets meer tijd.
Ik ben bezig met het Remeha verwarmingselement dat we bij overschot van PV stroom laten bijverwarmen tot 65 graden, dan lossen we daarmee ook de legionella run op.
In het begin hadden we veel last van defrosts, maar dat is opgelost door de hybride modus (HP061) op kosten te zetten. I.c.m. de tarieven springt de gasketel bij tussen de 0 en 2 graden. Ik heb wat lang vastgehouden aan het idee dat de verwarming "zo weinig mogelijk gas" zou moeten gebruiken, maar dat is erg inefficiënt en zeker niet comfortabel. Dit is elke winter maar een paar dagen echt nodig, verder doet de pomp zijn werk prima.
Wij hebben een 4,5 KW Mercuria Ace sinds december 2024. De WP heeft een 50l buffervat, een Nefit Proline als backup, een 3-weg klep, een 100l Remeha Aquaplus boiler, JAGA radiatoren en een eTwist. We hebben ook 19 zonnepanelen op het zuiden. Heb het afgelopen jaar ook veel aan de instellingen gewerkt en het draait nu prima. Voor wat betreft jouw vragen:
Zou zeker de eTwist nemen en ik gebruik de app daarbij. Je kunt daar een aantal instellingen in aanpassen waaronder de stooklijn. De meer geavanceerde instellingen doe ik op het apparaat zelf (ik houd een overzicht bij van de aanpassingen).
Ik ben erg blij met onze Aquaplus 100l boiler aangestuurd door de Ace. We hebben de gasketel tussen de boiler en het tapwater systeem zitten voor de naverwarming naar 60 graden (dus altijd warm water) en laten de boiler in elke run tot 58 graden opwarmen (warmer duurt erg veel langer). Het gasgebruik is daarmee enorm gedaald naar ca. 1 m3 per week inclusief koken. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik wel het kabeltje tussen pomp en gasketel van een schakelaar voorzien die boven de 5 graden uit staat. De WP blijft anders het laatste stukje opwarmen met gas doen terwijl ie daar zelf ook kan komen met iets meer tijd.
Ik ben bezig met het Remeha verwarmingselement dat we bij overschot van PV stroom laten bijverwarmen tot 65 graden, dan lossen we daarmee ook de legionella run op.
In het begin hadden we veel last van defrosts, maar dat is opgelost door de hybride modus (HP061) op kosten te zetten. I.c.m. de tarieven springt de gasketel bij tussen de 0 en 2 graden. Ik heb wat lang vastgehouden aan het idee dat de verwarming "zo weinig mogelijk gas" zou moeten gebruiken, maar dat is erg inefficiënt en zeker niet comfortabel. Dit is elke winter maar een paar dagen echt nodig, verder doet de pomp zijn werk prima.
Ik heb besloten (en deels al besteld) dezelfde setting behalve de boiler dat wordt 120 liter.Vreemdeling schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:00:
Net zoals Con1 zijn wij op dit moment ook aan het kijken naar een warmtepomp. Afgelopen jaar een woning gekocht en relatief goed geïsoleerd (meeste muren R-waarde: 7, vloer R-waarde: 4,5 (70m2, 15cm beton met VV 16mm, HoH: 10cm, kunststof verdeler)).
De keus is voor ons tussen het zelf installeren van een Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436) of we nemen een WeHeat incl. montage.
Ons ontwerp zou zijn:
- Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436)
- Boilervat 300L.
- buffervat 50L
Het belangrijkste argument voor Remeha is wat ons betreft: prijs. Een WP van Remeha kan vrij gemakkelijk los gekocht worden voor minder dan 2.500,--. We hebben de mogelijkheid om dit zelf te installeren. Uiteraard zullen er naast de WP nog wat onderdelen aangeschaft moeten worden, maar het lijkt ons sterk dat dit een vermogen zal zijn. Een meevaller bij de warmtepomp zou ons wel goed uitkomen om andere gaten in de begroting te dichten.
De lage prijs komt mogelijk door het uit de handel nemen van producten met het koelmiddel (R32), maar mogelijk ook met de problemen. Dit laatste is voor ons de reden, dat we nog niet tot aanschaf overgegaan zijn. Als we de problemen kunnen voorkomen, dan is dat mooi en en graag willen wij jullie advies:
- hoe doen we de aansturing? Wat is de betere thermostaat hiervoor?
- is er al een set instellingen, die de problemen oplost, of blijft iedereen het wiel opnieuw uitvinden?
- tapwater: is het verstandig om boiler te vervangen door een warmtepompboiler? dus los van de Mercuria?
- in hoeverre merken jullie het ontdooien (defrost) in huis?
- is de app van Remeha in de loop der tijd verbeterd en kun je nu via de app instellingen aanpassen?
Graag jullie tips.
Ook een buffervat die in serie komt te staan met een bypass om een minimale flow te
garanderen maar ik verwacht dat deze nooit zal openen. Remeha adviseert minimaal
480 en liefst 1040 liter per uur. Dat laatste puur vanwege efficiëntie. Ik vind dat veel liters.
Verder neem ik de etwist en ga 100% wa regelen met ruimtecompensatie dus continu
bedrijf waarbij daardoor de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk blijft.
Voorlopig ga ik toch gebruik maken van de E-navermarmer van Remeha voor wekelijks
een Legionella-run. Maar omdat de ervaringen daarvan divers is houd ik de escape om
zelf een naverwarmer te installeren.
Dat het buffervat in serie komt heeft te maken met de mengtemperaturen. Eerdere ervaring
heeft geleerd dat een wp hoger moet stoken indien parallel geschakeld. En kost COP.
Verder heb ik bewust gekozen voor een split (dus geen monoblock) vanwege
bevriezingsgevaar. Vorstbeveiligers vind ik helemaal niets. Als je pech hebt dan loopt je
hele installatie leeg. Bij R32 (of gelijkwaardig) heb je daar geen last van.
En ja, ook ik ben nieuwsgierig naar bevindingen en eventuele oplossingen.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
4 jaar geleden zelf een Mercuria Ace 8kW hybride WP geïnstalleerd. Doel is nooit primair geweest om van het gas af te gaan, meer om te besparen. Dat lukt dankzij de salderingsregeling nog aardig 😃
Het is comfortabel warm binnen, maar ik stel het finetunen iedere keer voor mij uit. Nu het kouder wordt valt mij weer op dat de WP vaak op vol vermogen draait en dan toch iets gaat pendelen. Mijn installatie heeft een 50L buffervat parallel aangesloten en dat was iets te weinig. Om pendelen wat meer tegen te gaan laat ik de badkamer en de hal altijd meedraaien als er ergens warmtevraag is, de werkt redelijk en verhoogt voor ons het comfort ook nog extra. Alle zones zijn voorzien van een regeling van Plugwise. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren met ventilatoren. Als er van boven vraag is, gebruikt ie ook een andere stooklijn met warmer water.
Ik zou graag willen dat de WP wat vaker op minder vermogen, maar wel constant draait... Ik heb liever dat ie 24u achter elkaar op half vermogen staat te pruttelen en af en toe wat gas verbruikt dan steeds vol vermogen aan en dan weer uit. Hij doet dit af en toe voor korte periodes, maar ik heb geen enkel idee hoe ik dit kan beïnvloeden. Als iemand tips heeft, dan hoor ik dat graag!
/f/image/5VsL6NGFcMc6ySOem1JJEAvQ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b0oZHd4i9NxZ7evxGaPkDwUd.jpg?f=fotoalbum_large)
Het is comfortabel warm binnen, maar ik stel het finetunen iedere keer voor mij uit. Nu het kouder wordt valt mij weer op dat de WP vaak op vol vermogen draait en dan toch iets gaat pendelen. Mijn installatie heeft een 50L buffervat parallel aangesloten en dat was iets te weinig. Om pendelen wat meer tegen te gaan laat ik de badkamer en de hal altijd meedraaien als er ergens warmtevraag is, de werkt redelijk en verhoogt voor ons het comfort ook nog extra. Alle zones zijn voorzien van een regeling van Plugwise. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren met ventilatoren. Als er van boven vraag is, gebruikt ie ook een andere stooklijn met warmer water.
Ik zou graag willen dat de WP wat vaker op minder vermogen, maar wel constant draait... Ik heb liever dat ie 24u achter elkaar op half vermogen staat te pruttelen en af en toe wat gas verbruikt dan steeds vol vermogen aan en dan weer uit. Hij doet dit af en toe voor korte periodes, maar ik heb geen enkel idee hoe ik dit kan beïnvloeden. Als iemand tips heeft, dan hoor ik dat graag!
/f/image/5VsL6NGFcMc6ySOem1JJEAvQ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b0oZHd4i9NxZ7evxGaPkDwUd.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door Sharky2000 op 23-11-2025 23:59 . Reden: schema vergeten in te voegen ]
Je schrijft een gesloten verdeler maar voor mij is dat een open verdeler.
En het buffervat staat parallel aan de verdeler.
Ik zou het buffervat in serie zetten en na het buffervat een overstort.
Zo houd je systeeminhoud en de overstort zorgt ervoor wanneer
niet genoeg flow dat dat wordt aangevuld. Maar met die verdeler zou
dat eigenlijk niet nodig zijn, want die stort sowieso over.
Als je een lager vermogen wil kun je overwegen in de kwakkelseizoenen
de wp in een stillere modus zetten, dat verlaagd de capaciteit.
Ik weet alleen niet wat dat doet met het COP.
Aanvulling (vv=vloerverwarming wp=warmtepomp)
Een overstort is niet nodig als het buffervat in serie staat (in de retour).
Bij een parallel buffervat heb je als het ware vóór de verdeler een soort
"kortsluiting". Ik zou graag zien dat al het aanvoerwater naar de verdeler
gaat. En de naregelingen voor de vv lijkt mij funest. Daarmee kil je de
afname waardoor pendelen kan ontstaan. Immers een deel aanvoerwater
gaat weer terug naar de wp en raakt de wp (te) snel op temperatuur.
Mijn idee is wa regelen met ruimtecompensatie voor het hoofdvertrek en
eventueel de nevenvertrekken naregelen (maar liever niet, beter dan de
flow van de nevengroepen iets verlagen opdat je flow-afname houdt.
En het buffervat staat parallel aan de verdeler.
Ik zou het buffervat in serie zetten en na het buffervat een overstort.
Zo houd je systeeminhoud en de overstort zorgt ervoor wanneer
niet genoeg flow dat dat wordt aangevuld. Maar met die verdeler zou
dat eigenlijk niet nodig zijn, want die stort sowieso over.
Als je een lager vermogen wil kun je overwegen in de kwakkelseizoenen
de wp in een stillere modus zetten, dat verlaagd de capaciteit.
Ik weet alleen niet wat dat doet met het COP.
Aanvulling (vv=vloerverwarming wp=warmtepomp)
Een overstort is niet nodig als het buffervat in serie staat (in de retour).
Bij een parallel buffervat heb je als het ware vóór de verdeler een soort
"kortsluiting". Ik zou graag zien dat al het aanvoerwater naar de verdeler
gaat. En de naregelingen voor de vv lijkt mij funest. Daarmee kil je de
afname waardoor pendelen kan ontstaan. Immers een deel aanvoerwater
gaat weer terug naar de wp en raakt de wp (te) snel op temperatuur.
Mijn idee is wa regelen met ruimtecompensatie voor het hoofdvertrek en
eventueel de nevenvertrekken naregelen (maar liever niet, beter dan de
flow van de nevengroepen iets verlagen opdat je flow-afname houdt.
[ Voor 40% gewijzigd door con1 op 25-11-2025 00:07 ]
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
De verdeler is onderdeel van de 2-zone pompgroep die je bij de Mercuria kunt bestellen. Best wel een vernuftig ding! De verdeler heeft 2 standen, open en gesloten welke je middels een ventiel kunt bedienen. Bij mij staat ie gesloten omdat het buffervat erboven al parallel staat. Ik heb specifiek gekozen voor een parallel buffervat om altijd vrije flow te kunnen hebben zonder bypass. Het systeem heeft namelijk 3 pompen, die van de WP en een van het LTV en HTV circuit. Ze draaien allemaal een andere snelheid dus dat is lastig inregelen, maar dat draait volgens mij inmiddels wel aardig, zeker sinds ik de badkamer en de hal altijd laat meedraaien als er ergens vraag is, het pendelen is een stuk minder geworden, ook als de temperaturen nog relatief hoog zijn.con1 schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:52:
Je schrijft een gesloten verdeler maar voor mij is dat een open verdeler.
Ruimtecompensatie op de woonkamer is lastig. We hebben een grote woonkamer met veel glas op het zuiden. Die kan door de winterzon toch nog zomaar richting 23 graden schieten. De kamers op het noorden blijven dan flink achter. Daarom gekozen om alle zones apart te regelen. Dat gaat in principe redelijk goed!
Ik begrijp alleen niet wanneer de WP besluit om lekker op 1000W te gaan pruttelen en wanneer hij besluit om full pull te gaan. Hij zou zelf toch ook moeten merken dat hij dan zijn capaciteit niet helemaal kwijt kan en gaat pendelen...? Volgens mij is het op dat soort momenten handiger om op een lagere capaciteit te gaan draaien. Daar zou ik graag achter willen komen! Wellicht kan ik nog iets tunen aan de stooklijn en de watertemp van het LTV systeem nog iets verlagen.
Helder, dan zit er in de verdeler dus blijkbaar een soort schot tussen aanvoer en retour.
Wellicht in de vorm van een afsluiter. Die kende ik niet.
Maar als je weinig vraag hebt zal het buffervat overstorten en dat is iets wat je nu
net niet wil hebben want dat loopt de retourtemperatuur naar de wp snel op en gaat
pendelen.
En dat pendelen nu (nog) komt door het buffervat, die stort deels de aanvoer over naar
de retour van de wp. Wist je dat de absolute minimale flow 480 liter is en de nominale
flow 1040 liter? Althans volgens de specs van Remeha. En dat is veel... heel veel.
Die 480 liter zal je wel halen vanwege het buffervat maar je blijft vaak overstorten.
Nu de stooklijn. Gewoon de stooklijn toepassen met ruimtecompensatie voor de
woonkamer maar dan de helling afgestemd op (helaas) de bovenverdieping.
EN DAN de flow van de woonkamer knijpen. Dan belazer je de boel maar je hebt
dan wel de meeste flow voor de wp in zijn algemeen.
Maar wat ik eerder schreef, probeer hem is in de stille stand te zetten en zien hoe
zich dat manifesteert.
Wellicht in de vorm van een afsluiter. Die kende ik niet.
Maar als je weinig vraag hebt zal het buffervat overstorten en dat is iets wat je nu
net niet wil hebben want dat loopt de retourtemperatuur naar de wp snel op en gaat
pendelen.
En dat pendelen nu (nog) komt door het buffervat, die stort deels de aanvoer over naar
de retour van de wp. Wist je dat de absolute minimale flow 480 liter is en de nominale
flow 1040 liter? Althans volgens de specs van Remeha. En dat is veel... heel veel.
Die 480 liter zal je wel halen vanwege het buffervat maar je blijft vaak overstorten.
Nu de stooklijn. Gewoon de stooklijn toepassen met ruimtecompensatie voor de
woonkamer maar dan de helling afgestemd op (helaas) de bovenverdieping.
EN DAN de flow van de woonkamer knijpen. Dan belazer je de boel maar je hebt
dan wel de meeste flow voor de wp in zijn algemeen.
Maar wat ik eerder schreef, probeer hem is in de stille stand te zetten en zien hoe
zich dat manifesteert.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Was die dag wel representatief en zijn de kleine "gaten" niet simpelweg defrosts?Sharky2000 schreef op zondag 23 november 2025 @ 23:59:
4 jaar geleden zelf een Mercuria Ace 8kW hybride WP geïnstalleerd. Doel is nooit primair geweest om van het gas af te gaan, meer om te besparen. Dat lukt dankzij de salderingsregeling nog aardig 😃
Het is comfortabel warm binnen, maar ik stel het finetunen iedere keer voor mij uit. Nu het kouder wordt valt mij weer op dat de WP vaak op vol vermogen draait en dan toch iets gaat pendelen. Mijn installatie heeft een 50L buffervat parallel aangesloten en dat was iets te weinig. Om pendelen wat meer tegen te gaan laat ik de badkamer en de hal altijd meedraaien als er ergens warmtevraag is, de werkt redelijk en verhoogt voor ons het comfort ook nog extra. Alle zones zijn voorzien van een regeling van Plugwise. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren met ventilatoren. Als er van boven vraag is, gebruikt ie ook een andere stooklijn met warmer water.
Ik zou graag willen dat de WP wat vaker op minder vermogen, maar wel constant draait... Ik heb liever dat ie 24u achter elkaar op half vermogen staat te pruttelen en af en toe wat gas verbruikt dan steeds vol vermogen aan en dan weer uit. Hij doet dit af en toe voor korte periodes, maar ik heb geen enkel idee hoe ik dit kan beïnvloeden. Als iemand tips heeft, dan hoor ik dat graag!
[Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]
Hoe ging het bijvoorbeeld gisteren? Gisteren heeft de warmtepomp hier grootste deel van de dag "geprutteld" op zo'n 500-800 watt
De ellende begint pas als dat kreng passief gaat defrosten
Hallo allen,
Ik heb een vergelijkbare setup als Sharky en krijg mijn warmtepomp nog niet rustig aan het lopen. Betreft een mercuria ace 8kw monoblock all electric uit 2025. Hij doet wat hij hoort te doen, het huis verwarmen en warm houden maar doet dit met pendel gedrag / pieken.
De mercuria monoblock zal delta T gestuurd werken en zelf modulerend zijn. Maar toch krijg ik via homewizard geen stabiele grafiek.
De 2 zone verdeling en het naregelen biedt een hoop comfort maar is natuurlijk niet ideaal voor stabiele werking en maakt het complex om de warmtepomp goed af te stellen.
Zie afbeelding voor mijn huidige CV setup.
Extra info:
Elektrisch element is niet aangesloten en tot nu toe nog niet benodigd geweest.
Zone beneden en zone boven werken beide op lage temperatuur. 35 / 40 graden.
Maak gebruik van 2 etwist thermostaten
Ben nu aan het testen met de stille modus.
Stille modus 1 gaf al lichte stabilisering en test nu stille modus 2. Dit zou een snelle oplossing zijn maar liever zou ik de warmtepomp zelf efficiënt zien moduleren.
Mocht iemand tips hebben hoor ik het graag.
Ik heb een vergelijkbare setup als Sharky en krijg mijn warmtepomp nog niet rustig aan het lopen. Betreft een mercuria ace 8kw monoblock all electric uit 2025. Hij doet wat hij hoort te doen, het huis verwarmen en warm houden maar doet dit met pendel gedrag / pieken.
De mercuria monoblock zal delta T gestuurd werken en zelf modulerend zijn. Maar toch krijg ik via homewizard geen stabiele grafiek.
De 2 zone verdeling en het naregelen biedt een hoop comfort maar is natuurlijk niet ideaal voor stabiele werking en maakt het complex om de warmtepomp goed af te stellen.
Zie afbeelding voor mijn huidige CV setup.
Extra info:
Elektrisch element is niet aangesloten en tot nu toe nog niet benodigd geweest.
Zone beneden en zone boven werken beide op lage temperatuur. 35 / 40 graden.
Maak gebruik van 2 etwist thermostaten
Ben nu aan het testen met de stille modus.
Stille modus 1 gaf al lichte stabilisering en test nu stille modus 2. Dit zou een snelle oplossing zijn maar liever zou ik de warmtepomp zelf efficiënt zien moduleren.
Mocht iemand tips hebben hoor ik het graag.
Heb je een homewizard plaatje waar we kunnen zien hoe die draait?jorber schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:52:
Hallo allen,
Ik heb een vergelijkbare setup als Sharky en krijg mijn warmtepomp nog niet rustig aan het lopen. Betreft een mercuria ace 8kw monoblock all electric uit 2025. Hij doet wat hij hoort te doen, het huis verwarmen en warm houden maar doet dit met pendel gedrag / pieken.
De mercuria monoblock zal delta T gestuurd werken en zelf modulerend zijn. Maar toch krijg ik via homewizard geen stabiele grafiek.
De 2 zone verdeling en het naregelen biedt een hoop comfort maar is natuurlijk niet ideaal voor stabiele werking en maakt het complex om de warmtepomp goed af te stellen.
Zie afbeelding voor mijn huidige CV setup.
Extra info:
Elektrisch element is niet aangesloten en tot nu toe nog niet benodigd geweest.
Zone beneden en zone boven werken beide op lage temperatuur. 35 / 40 graden.
Maak gebruik van 2 etwist thermostaten
Ben nu aan het testen met de stille modus.
Stille modus 1 gaf al lichte stabilisering en test nu stille modus 2. Dit zou een snelle oplossing zijn maar liever zou ik de warmtepomp zelf efficiënt zien moduleren.
Mocht iemand tips hebben hoor ik het graag.
[Afbeelding]
Ik vraag mij een beetje af in hoeverre je wel echt twee zones nodig hebt, badkamer kan je altijd mee laten draaien en de radiatoren kunnen ook geregeld worden door de tado...wat is de toegevoegde waarde van de tweede zone/thermostaat?
Ik ben wel benieuwd wat de stille modus met het COP doet. Kun je dat in kaart brengen?jorber schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:52:
Hallo allen...
Ben nu aan het testen met de stille modus.
Stille modus 1 gaf al lichte stabilisering en test nu stille modus 2. Dit zou een snelle oplossing zijn maar liever zou ik de warmtepomp zelf efficiënt zien moduleren.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Hallo Nooberke.
Dank voor de reactie,
Misschien overbodig inderdaad maar de 2 zones boven en beneden zijn bedoelt om ervoor te zorgen dat boven blijft verwarmen als beneden al op temperatuur is en andersom. Ook ivm houtkachel en glazen pui op het zuiden. Aangezien de tado knoppen de wp niet aansturen zie ik het nut van de zone wel in. Ik zal vanavond wat screenshots delen van homewizard.
Dank voor de reactie,
Misschien overbodig inderdaad maar de 2 zones boven en beneden zijn bedoelt om ervoor te zorgen dat boven blijft verwarmen als beneden al op temperatuur is en andersom. Ook ivm houtkachel en glazen pui op het zuiden. Aangezien de tado knoppen de wp niet aansturen zie ik het nut van de zone wel in. Ik zal vanavond wat screenshots delen van homewizard.
Heb je ook inzicht wanneer welke zone warmte vroeg? Wat was je historisch gasverbruik?jorber schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:39:
Gisteren +- 20:30 stille modus 1 aangezet.
Vandaag +- 16:00 stille modus 2 aangezet.
COP vandaag met stille modus 1 - 4.9
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik zou verwachten dat het minimum vermogen wat lager moet kunnen, de Mercuria moduleert terug naar zon 450w
Het laatste grafiek (vandaag) ziet er een stuk rustiger uit.
Maar dat kan ook komen omdat er meer afname is...
Maar dat kan ook komen omdat er meer afname is...
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Gasverbruik zal rondt de 1400 / 1800 hebben gezeten. Laatste jaren veel verduurzaamd en met hout gestookt dus helaas geen data. Op dit moment volledig van het gas af. Op gas was de temperatuur natuurlijk meer afgestemd op kosten. Met de warmtepomp gaan we voor comfort dus is het 21 a 22 graden beneden en in de badkamer 22 a 23. De houtkachel heeft nog niet gebrand sinds maart.nooberke schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:57:
[...]
Heb je ook inzicht wanneer welke zone warmte vroeg? Wat was je historisch gasverbruik?
Ik zou verwachten dat het minimum vermogen wat lager moet kunnen, de Mercuria moduleert terug naar zon 450w
De mercuria heeft bij mij nog nooit naar 450 watt gemoduleerd volgens home wizard. Maar die zit er pas 1 week tussen dus veel data heb ik niet.
M.b.t. de snelle pieken achter elkaar, dan draait alleen de zone boven. Dus badkamer radiator met vloerverwarming en 3 tado gestuurde radiatoren. Dus weinig, te weinig voor 8kw. Maar ik dacht dat het met het moduleren en het 200l buffervat wel ging lukken. In de praktijk is dat ook zo, echt schadelijk pendelen is ongeveer 3 keer per uur een start en stop, dat is hier niet het geval. Maar toch zie ik liever een vloeiende lijn. Dat ik de radiatoren (standaard) op 37 graden verwarm zal ook niet meehelpen omdat de aanvoer en retour zo dichter bij elkaar komen. Laag temperatuur verhoogd natuurlijk de COP en het verbruik maar misschien moet ik de temperatuur wel naar 40 a 45 zetten. Dat zal mijn volgende test zijn na de stille modus 1 en 2.
M.b.t. regeling op thermostaat of buitentemperatuur daar heb ik me nog niet in verdiept.
[ Voor 47% gewijzigd door jorber op 03-12-2025 09:43 ]
Afname is hetzelfde. Temperaturen in huis zijn 24 uur constant. Laatste 3 dagen was het weer qua temperatuur ongeveer gelijk.con1 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:14:
Het laatste grafiek (vandaag) ziet er een stuk rustiger uit.
Maar dat kan ook komen omdat er meer afname is...
Waar kunnen jullie de "stille modus level 2" vinden? Ik heb zover ik weet alleen level 1, vond het altijd al raar dat het dan niet gewoon stille modus werd genoemd.
Ik gebruik de stille modus voor als het buiten niet zo koud is (+4 graden of warmer) dan draait de WP zonder veel defrosts op maximaal +- 1000 watt ( moduleert soms ook wel terug tot +- 400 watt). Het nadeel is dat je deze modus dus moet uitzetten wanneer het kouder word. Zonder stille modus kan ie soms behoorlijk pieken (en dalen) vanwege veel defrosts, hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden.
Ik gebruik de stille modus voor als het buiten niet zo koud is (+4 graden of warmer) dan draait de WP zonder veel defrosts op maximaal +- 1000 watt ( moduleert soms ook wel terug tot +- 400 watt). Het nadeel is dat je deze modus dus moet uitzetten wanneer het kouder word. Zonder stille modus kan ie soms behoorlijk pieken (en dalen) vanwege veel defrosts, hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden.
koevje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 17:01:
Waar kunnen jullie de "stille modus level 2" vinden? Ik heb zover ik weet alleen level 1, vond het altijd al raar dat het dan niet gewoon stille modus werd genoemd.
Ik gebruik de stille modus voor als het buiten niet zo koud is (+4 graden of warmer) dan draait de WP zonder veel defrosts op maximaal +- 1000 watt ( moduleert soms ook wel terug tot +- 400 watt). Het nadeel is dat je deze modus dus moet uitzetten wanneer het kouder word. Zonder stille modus kan ie soms behoorlijk pieken (en dalen) vanwege veel defrosts, hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden.
:strip_exif()/f/image/soMO8HvMm0Wye04iPsNpXu3g.jpg?f=fotoalbum_large)
Stille modus 2 was geen verbetering weer een hoop pieken. Zet hem nu terug op stille modus 1.
Heb het nog even nagekeken, maar die mis ik dan. Zal wel een software versie dingetje zijn.Stille modus 2 was geen verbetering weer een hoop pieken. Zet hem nu terug op stille modus 1.
Wat bij het beste werkt qua starts/stops, energie verbruik en comfort ( tijdens de niet echt koude periodes): Regelstrategie op "kamer", stille modus level 1 en dan zowel 's nachts als overdag een verlaging toepassen doormiddel van het klokschema. Bij mij is het een verlaging van 0,5 graad en dat scheelt een hoop kwh's zonder op comfort in te leveren. Als het kouder wordt dan zet ik hem wel op temperatuur continu.
Ik heb een matig geïsoleerd huis, energielabel B.
Ik was vandaag op een cursus bij Remeha.
De cursusleider wist te vertellen dat de Elga moduleert in 5 stappen.
Dus geen vloeiende 100% modulatie.
En bij een stille modus zou de Elga de helft in capaciteit dalen.
Hetgeen zou betekenen dat er ng maar wordt gemoduleerd
in 2 of 3 stappen.
Verder ben ik er niet op ingegaan, liet de cursus niet toe...
De cursusleider wist te vertellen dat de Elga moduleert in 5 stappen.
Dus geen vloeiende 100% modulatie.
En bij een stille modus zou de Elga de helft in capaciteit dalen.
Hetgeen zou betekenen dat er ng maar wordt gemoduleerd
in 2 of 3 stappen.
Verder ben ik er niet op ingegaan, liet de cursus niet toe...
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Ik ben benieuwd hoe jij de Remeha uitleest en aanstuurt vanuit HA. Ofwel waarmee?nWn schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 12:05:
@Vreemdeling
....Temperatuur / schema's wijzig ik via Home Assistant (prima werkende integratie) en verder kan je op de binnenunit bij alle instellingen....
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Via de Remeha Home HACS integratie. Daarnaast heb ik temperatuursensoren op de in- en uitgaande buizen gemonteerd, welke via een Raspberry ook gelogd en naar Home Assistent gestuurd worden.con1 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:18:
[...]
Ik ben benieuwd hoe jij de Remeha uitleest en aanstuurt vanuit HA. Ofwel waarmee?
Top en dank. (ik verwacht mijn Mercuria E met een maand aan te sluiten/installeren)nWn schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:52:
[...]
Via de Remeha Home HACS integratie. Daarnaast heb ik temperatuursensoren op de in- en uitgaande buizen gemonteerd, welke via een Raspberry ook gelogd en naar Home Assistent gestuurd worden.
Weet jij of je ook vanuit HA een boilerrun kunt geven?
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Nog niet naar gekeken, hier is ie als hybride aangesloten. Ik zie geen optie in HA en ook niet op de GitHub pagina, dus ik denk dat het niet kan.con1 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:27:
[...]
Top en dank. (ik verwacht mijn Mercuria E met een maand aan te sluiten/installeren)
Weet jij of je ook vanuit HA een boilerrun kunt geven?
En weer dank. Ik kijk er al naar uit om de wp in HA te integreren...nWn schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:26:
[...]
Nog niet naar gekeken, hier is ie als hybride aangesloten. Ik zie geen optie in HA en ook niet op de GitHub pagina, dus ik denk dat het niet kan.
Het kan sowieso bij de Airwel Welea monoblock en die is nagenoeg
gelijk aan de Remeha. Dus ben benieuwd maar geen halszaak.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Hallo allemaal, sinds november 2025 heb ik een Mercuria Ace 8kW, full electric. Monitoring van het verbruik doe ik via Homewizard.
Het is me opgevallen dat de Mercuria veel defrostcycles maakt, de laatste weken eigenlijk strak elke 50 minuten.
Weet iemand of dit softwarematig zo geregeld is, of heeft de buitenunit sensoren om dit te detecteren? En is hier wat aan in te stellen?
Bijgevoegd de data van gisteren, 8 januari. Dit beeld is typisch voor de laatste weken. Ik snap dat met temperaturen rond de nul er veel ontdooid moet worden, maar had een wat stabielere lijn verwacht eigenlijk.
Het is me opgevallen dat de Mercuria veel defrostcycles maakt, de laatste weken eigenlijk strak elke 50 minuten.
Weet iemand of dit softwarematig zo geregeld is, of heeft de buitenunit sensoren om dit te detecteren? En is hier wat aan in te stellen?
Bijgevoegd de data van gisteren, 8 januari. Dit beeld is typisch voor de laatste weken. Ik snap dat met temperaturen rond de nul er veel ontdooid moet worden, maar had een wat stabielere lijn verwacht eigenlijk.
Persoonlijk vind ik eens in de 50 minuten niet veel.
Vervelend wordt en is het als je eenbuffervat in
serie hebt of zelfs geen buffervat in combinatie met
radiatoren. Dan ontrekt de wp warmte uit de woning
en worden de leidingen en radiatoren koud.
Bij vv zal je dat niet snel merken.
Naar mijn mening doet een warmtepomp dat wanneer
het te lang duurt dat het setpoint gehaald kan worden
in combinatie met de buiten-, de vloeistof-
en gastemperatuur.
Vervelend wordt en is het als je eenbuffervat in
serie hebt of zelfs geen buffervat in combinatie met
radiatoren. Dan ontrekt de wp warmte uit de woning
en worden de leidingen en radiatoren koud.
Bij vv zal je dat niet snel merken.
Naar mijn mening doet een warmtepomp dat wanneer
het te lang duurt dat het setpoint gehaald kan worden
in combinatie met de buiten-, de vloeistof-
en gastemperatuur.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
@Markos78 Dat is normaal met dit weer. Voor zover ik weet zitten er sensoren in de buitenunit die bijhouden of er ijsvorming is. Zo ja, dan gaat ie ontdooien, met ~45-50 minuten als minimale draaitijd tussen elke ontdooicyclus. Hier valt verder weinig aan in te stellen.
Mocht je meer willen weten over hoe dit precies in z'n werk gaat dan kan je even hier kijken: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen (de buitenunit is een Mitsubishi SUZ serie, bij jou waarschijnlijk de SUZ-SWM80VA).
Mocht je meer willen weten over hoe dit precies in z'n werk gaat dan kan je even hier kijken: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen (de buitenunit is een Mitsubishi SUZ serie, bij jou waarschijnlijk de SUZ-SWM80VA).
Woon je in het noorden dat gisteren nog zo koud was? Gisteren ging het hier alweer een stuk beter...Markos78 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:15:
Hallo allemaal, sinds november 2025 heb ik een Mercuria Ace 8kW, full electric. Monitoring van het verbruik doe ik via Homewizard.
Het is me opgevallen dat de Mercuria veel defrostcycles maakt, de laatste weken eigenlijk strak elke 50 minuten.
Weet iemand of dit softwarematig zo geregeld is, of heeft de buitenunit sensoren om dit te detecteren? En is hier wat aan in te stellen?
Bijgevoegd de data van gisteren, 8 januari. Dit beeld is typisch voor de laatste weken. Ik snap dat met temperaturen rond de nul er veel ontdooid moet worden, maar had een wat stabielere lijn verwacht eigenlijk.
[Afbeelding]
De 6kW variant lijkt hier iets minder vaak te defrosten tijdens de sneeuwdagen, maar die vriest waarschijnlijk ook iets minder snel weer dicht vanwege het lagere vermogen. Wat mij vooral opvalt is dat jou gedrag veel stabieler is...hier zijn er ook nutteloze passieve defrosts tussendoor.
@con1 en @nWn :
fijn om te horen dat een ontdooicyclus om de 50 minuten normaal is, en bedankt voor de uitleg! Die link van de Mitsubishi ga ik zeker even checken.
@nooberke : ik woon in omgeving Enschede, dus aardig oostelijk.
Sinds ik de vloerverwarmingverdelers van de BG (keuken) en 1e verdieping (woonkamer) redelijk in balans heb, haalt hij de ingestelde thermostaattemperatuur weer. Zelfs wat overshoot, heb de Taanvoer een graadje lager gezet.
Die cycles van 50 minuten blijf ik zien, maar als het binnenkort wat warmer is zou dat wel over moeten zijn dus.
fijn om te horen dat een ontdooicyclus om de 50 minuten normaal is, en bedankt voor de uitleg! Die link van de Mitsubishi ga ik zeker even checken.
@nooberke : ik woon in omgeving Enschede, dus aardig oostelijk.
Sinds ik de vloerverwarmingverdelers van de BG (keuken) en 1e verdieping (woonkamer) redelijk in balans heb, haalt hij de ingestelde thermostaattemperatuur weer. Zelfs wat overshoot, heb de Taanvoer een graadje lager gezet.
Die cycles van 50 minuten blijf ik zien, maar als het binnenkort wat warmer is zou dat wel over moeten zijn dus.
Kun je in Home Assistant een watertemperatuur sturen naar de Meruria?
In plaats van de WAR van Remeha zelf (bv de Esense).
In plaats van de WAR van Remeha zelf (bv de Esense).
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Het was een vraag aan iedereen die ervaring heeft met de Ace icm HA.Markos78 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:48:
@con1 : ik weet niet of je het mij vroeg, maar ik heb (nog) geen Home Assistant. Heb het voetpunt van de stooklijn wat lager gezet.
Nu de buitentemperatuur rond de 8 graden is, draait hij wel netjes zo te zien:
[Afbeelding]
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een grote renovatie/verduurzaming van een monumentale woning en twijfel over het juiste vermogen voor een hybride warmtepomp.
Situatie woning:
• Monumentaal pand uit ca. 1908
• ±200 m² woonoppervlak
• ±1000 m³ inhoud
• 2 verdiepingen
• Ligging kustgebied (Noord-Holland)
Gasverbruik was in december 550m3. Deze maand 775m3 Nu overal nog conventionele radiatoren. Veel ruimtes verwarming uit. Leefruimtes overdag 19.5, ‘s avonds op 16.5 graad.
Geplande isolatiemaatregelen:
• Nieuw dak met 14 cm PIR (Rd ~6,3)
• Alle ramen vervangen door vacuumglas
• Op sommige plekken voorzetwanden of gevelsiolatie van buitenaf.
• Plafondisolatie begane grond
• Vloeren met Fermacellplaten
• Op beide verdiepingen vloerverwarming (droogbouw) of eventueel op 1e verdieping convector-radiatoren of verwarming/koeling middels airco-systemen.
Installatieconcept:
• Hybride warmtepomp + cv-ketel
• Ketel verzorgt tapwater (3 personen, 2 regendouches, 2 baden)
• Volledig gasloos in deze woning lijkt mij niet realistisch.
• Wel overwegen we in de toekomst zonnepanelen en eventueel een groot boilervat voor warm tapwater om meer elektrisch te doen.
De bestaande cv-ketel (Nefit Ecoline CW5 uit 2003) wordt vervangen door een Remeha Calenta CW5.
Ik heb offertes gekregen voor een Remeha Mercuria Ace en twijfel tussen:
👉 6 kW
👉 8 kW
De leverancier geeft aan dat de 8 kW mogelijk kan gaan pendelen en dat daarom de 6 kW verstandiger zou zijn.
Aan de andere kant wil ik juist zoveel mogelijk warmte via de warmtepomp doen en niet onnodig vaak op de ketel draaien, zeker gezien de grootte van het huis en de lage-temperatuurafgifte.
Verder is er momenteel een actie waarbij een Elga Ace warmtepomp wordt gecombineerd met een Tzerra cv-ketel, maar mijn gevoel zegt dat de Tzerra voor mijn comfortwensen (2 baden, regendouches) aan de lichte kant is. Remeha all-in-one inc Elga 8KW WP zou ook nog kunnen, maar zit ook weer een Tzerra CV-binnenwerk in.
De installateur heeft bovendien een voorkeur voor de Mercuria boven de Elga-warmtepomp, met name vanwege toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zoals aansluiting op een tapwaterboiler/buffervat en verdere elektrificatie.
Ik heb zelf ook gekeken naar een Intergas Xtreme hybride-setup, die op Tweakers vaak positief genoemd wordt, maar mijn installateur werkt voornamelijk met Remeha-systemen.
Ik voeg de offerte toe ter context.
Mijn vragen:
• Welke vermogensklasse zouden jullie hier logisch vinden: 6 of 8 kW? Ik neig naar 8kW, toekomstbestendig, en de meerprijs is te overzien. Of moduleert de 8 kW veel minder goed?
• Hoe reëel is het risico op pendelen met vloerverwarming op beide etages?
• Is Mercuria technisch toekomstbestendiger dan Elga voor boiler-/buffervat-integratie?
• Hoe verhoudt dit zich tot populaire Intergas-hybrides?
• Waar moet ik in de offerte/installatie vooral op letten (buffer, regeling, minimale modulatie, hydraulisch schema)?
• Ziet de offerte er verder goed uit? Ook qua prijs?
• Zijn er Tweakers met vergelijkbare grote/oudere woningen die hybride draaien?
Alle tips, ervaringen en aandachtspunten zijn zeer welkom!
Dank alvast 👍
Ik ben bezig met een grote renovatie/verduurzaming van een monumentale woning en twijfel over het juiste vermogen voor een hybride warmtepomp.
Situatie woning:
• Monumentaal pand uit ca. 1908
• ±200 m² woonoppervlak
• ±1000 m³ inhoud
• 2 verdiepingen
• Ligging kustgebied (Noord-Holland)
Gasverbruik was in december 550m3. Deze maand 775m3 Nu overal nog conventionele radiatoren. Veel ruimtes verwarming uit. Leefruimtes overdag 19.5, ‘s avonds op 16.5 graad.
Geplande isolatiemaatregelen:
• Nieuw dak met 14 cm PIR (Rd ~6,3)
• Alle ramen vervangen door vacuumglas
• Op sommige plekken voorzetwanden of gevelsiolatie van buitenaf.
• Plafondisolatie begane grond
• Vloeren met Fermacellplaten
• Op beide verdiepingen vloerverwarming (droogbouw) of eventueel op 1e verdieping convector-radiatoren of verwarming/koeling middels airco-systemen.
Installatieconcept:
• Hybride warmtepomp + cv-ketel
• Ketel verzorgt tapwater (3 personen, 2 regendouches, 2 baden)
• Volledig gasloos in deze woning lijkt mij niet realistisch.
• Wel overwegen we in de toekomst zonnepanelen en eventueel een groot boilervat voor warm tapwater om meer elektrisch te doen.
De bestaande cv-ketel (Nefit Ecoline CW5 uit 2003) wordt vervangen door een Remeha Calenta CW5.
Ik heb offertes gekregen voor een Remeha Mercuria Ace en twijfel tussen:
👉 6 kW
👉 8 kW
De leverancier geeft aan dat de 8 kW mogelijk kan gaan pendelen en dat daarom de 6 kW verstandiger zou zijn.
Aan de andere kant wil ik juist zoveel mogelijk warmte via de warmtepomp doen en niet onnodig vaak op de ketel draaien, zeker gezien de grootte van het huis en de lage-temperatuurafgifte.
Verder is er momenteel een actie waarbij een Elga Ace warmtepomp wordt gecombineerd met een Tzerra cv-ketel, maar mijn gevoel zegt dat de Tzerra voor mijn comfortwensen (2 baden, regendouches) aan de lichte kant is. Remeha all-in-one inc Elga 8KW WP zou ook nog kunnen, maar zit ook weer een Tzerra CV-binnenwerk in.
De installateur heeft bovendien een voorkeur voor de Mercuria boven de Elga-warmtepomp, met name vanwege toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zoals aansluiting op een tapwaterboiler/buffervat en verdere elektrificatie.
Ik heb zelf ook gekeken naar een Intergas Xtreme hybride-setup, die op Tweakers vaak positief genoemd wordt, maar mijn installateur werkt voornamelijk met Remeha-systemen.
Ik voeg de offerte toe ter context.
Mijn vragen:
• Welke vermogensklasse zouden jullie hier logisch vinden: 6 of 8 kW? Ik neig naar 8kW, toekomstbestendig, en de meerprijs is te overzien. Of moduleert de 8 kW veel minder goed?
• Hoe reëel is het risico op pendelen met vloerverwarming op beide etages?
• Is Mercuria technisch toekomstbestendiger dan Elga voor boiler-/buffervat-integratie?
• Hoe verhoudt dit zich tot populaire Intergas-hybrides?
• Waar moet ik in de offerte/installatie vooral op letten (buffer, regeling, minimale modulatie, hydraulisch schema)?
• Ziet de offerte er verder goed uit? Ook qua prijs?
• Zijn er Tweakers met vergelijkbare grote/oudere woningen die hybride draaien?
Alle tips, ervaringen en aandachtspunten zijn zeer welkom!
Dank alvast 👍
Afgelopen december circa 550m3 gas verbruikt, januari was dit 775m3 gas, dus er is ruimte voor verbetering! 😂
@maart1985
Om je vraag over het minimumvermogen / pendelen te beantwoorden: Voor zover ik weet is er weinig geen verschil? Als er niks is veranderd zijn de buitenunits de SUZ-SWM VA series van Mitsubishi. Als ik kijk naar de vermogenstabellen (https://library.mitsubish...abook_R32_2020#page-62-63, en de volgende pagina), dan lijkt het er op dat de minimumvermogens van de SUZ-SWM60VA en SUZ-SWM80VA aan elkaar gelijk zijn. Alleen de 40 is wezenlijk anders.
Even aannemend dat ze inderdaad nog exact deze modellen als buitenunits gebruiken verwacht ik geen verschil in pendelgedrag tussen de 6 en 8 kW versies. Maar check het vooral even bij Remeha zelf als je twijfelt.
Om je vraag over het minimumvermogen / pendelen te beantwoorden: Voor zover ik weet is er weinig geen verschil? Als er niks is veranderd zijn de buitenunits de SUZ-SWM VA series van Mitsubishi. Als ik kijk naar de vermogenstabellen (https://library.mitsubish...abook_R32_2020#page-62-63, en de volgende pagina), dan lijkt het er op dat de minimumvermogens van de SUZ-SWM60VA en SUZ-SWM80VA aan elkaar gelijk zijn. Alleen de 40 is wezenlijk anders.
Even aannemend dat ze inderdaad nog exact deze modellen als buitenunits gebruiken verwacht ik geen verschil in pendelgedrag tussen de 6 en 8 kW versies. Maar check het vooral even bij Remeha zelf als je twijfelt.
Het is heel simpel, als je een All-in neemt pendelt de wp als hij onder
zijn minimale vermogen moet verwarmen.
Als je een hybide neemt zal je ketel de wp ook pendelen onder zijn
minimale vermogen.
Als je met hybride gaat stoken en je zit net onder de capaciteit die
je nodig hebt in huis zal de ketel in de eerste instantie gaan pendelen
omdat de ketel onder zijn minimale vermogen moet bijschakelen.
Een wp kan last hebben van pendelen, voor een cv ketel maakt dat
niet uit of hij moet pendelen.
zijn minimale vermogen moet verwarmen.
Als je een hybide neemt zal je ketel de wp ook pendelen onder zijn
minimale vermogen.
Als je met hybride gaat stoken en je zit net onder de capaciteit die
je nodig hebt in huis zal de ketel in de eerste instantie gaan pendelen
omdat de ketel onder zijn minimale vermogen moet bijschakelen.
Een wp kan last hebben van pendelen, voor een cv ketel maakt dat
niet uit of hij moet pendelen.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
@maart1985 ik heb een redelijk vergelijkbaar huis qua verbruik, toen we nog aan het klussen waren en de thermostaat constant op 18 graden stond, verbruikten we 500 m3 gas in een relatief warme december maand. Wij hebben vooralsnog niks aan isolatie laten doen, dat staat nog wel op de planning (vloerisolatie en nieuwe kozijnen en glas). We hebben wel het warmte afgiftesysteem vervangen door beneden nieuwe vloerverwarming en een nieuwe verder te laten installeren. Boven hebben we nog gewoon radiatoren die op de badkamer na veelal dicht staan. Wij hebben sinds 2 jaar een Remeha Mercuria 8 kW laten installeren en wij komen nog niet echt van het pendel gedrag af. Wat tijdens de huidige winter wel bij ons geholpen heeft is om een aantal radiatoren een stukje, niet helemaal, open te draaien. Dit zorgde ervoor dat de temperatuur van het retour water niet te snel te dicht bij de van de temperatuur van de aanvoer kwam. Ik heb nu met het weer van de afgelopen week zeker 2 a 3 keer per etmaal een run van ongeveer 2 uur zonder defrosts of anti cyclus gedrag. Maar daar tussen soms ook periodes dat ie elk half uur gaat pendelen. Ik durf je geen advies te geven over je vraag maar hopelijk verschaft dit enigzins wat inzicht.
Wij hebben ook een Mercuria Ace 8kw hybride en voordat wij deze hadden was het gasverbruik in december zo’n 400 m3. Aan het begin hadden wij de warmtepomp direct aangestuurd vanuit het evohome systeem (met warmtepomp module) en dat gaf problemen met pendelen en ontdooien. Wij gebruiken een 150 liter parallel geschakeld buffervat en laten nu het evohome systeem de secundaire circulatiepomp aansturen. De warmtepomp is niet op een thermostaat aangesloten (krijgt wel koeling changeover signaal vanuit evohome in de zomer) en staat dus feitelijk permanent in vraagstand waarbij deze dus de buffer op temperatuur houdt/ brengt op basis van de stooklijn (buitentemperatuur). Dat werkt perfect, geen pendelgedrag, geen ontdooi issues meer en een lager energieverbruik. Gezien het door jou opgegeven gasverbruik verwacht ik al helemaal geen pendelgedrag en zou ik absoluut voor de 8kw uitvoering gaan, maar dan wel met een grote buffer en goede regeling.