@jj85 @TeslaNerd Kunnen jullie wat meer vertellen over OpenQuatt voor een leek. Nu ben ik zelf niet meteen van plan om over te stappen, ik heb net verlengde garantie bij Quatt afgesloten, maar ik ben toch benieuwd welke alternatieven er zijn buiten de cloud van Quatt om, ik zie die cloud afhankelijkheid naast zijn voordelen namelijk ook als een risico en wil voorbereid op alternatieven zijn.

Ik dacht dat OpenQuatt alleen werkte als je ook HA gebruikt, het gaat meestal over HA.Tot mijn verbazing werkt deze ook samen met een Homey. Dus heb je altijd HA nodig of kan je de app ook op een eenvoudigere wijze gebruiken? (Als ik in Homey zoek naar een app voor mijn Quatt komt OpenQuatt niet naar boven!)

Is HA green voor een instapper samen met OpenQuatt te doen of krijg je veel met back-ups e.d. te maken? Ik vraag mij dus af hoe toegankelijk is OpenQuatt voor een leek die geen verstand heeft van computers.Ook wil ik graag weten of OpenQuatt van plan is om ook de Chill aan te gaan sturen. Zover ik kon nagaan kan hij dat niet.
OpenQuatt (OQ) kan inmiddels volledig zonder HA of Homey draaien. Er is een web-app omheen gebouwd om instellingen etc te wijzigen en inzichten te krijgen.
Demo van de web-app
https://openquatt.github.io/OpenQuatt/demo/

(door leejow al genoemd :+ )

Chill support is er (nog) niet. Chills worden weer via een ander protocol/techniek aangestuurd (Thread). Dat zal dan eerst ontcijferd moeten worden. Maar wie weet...

  • sdh1981
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:06
Why So Serious. schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 20:26:
[...]


Volgens mij heb ik even iets gemist maar wanneer zijn er complimenten van Quatt zelf geweest?
Niet openbaar. Er is communicatie aan beide zijden.

2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels


  • sdh1981
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:06
dikkiedik schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 14:08:
[...]

probleem is wel duidelijk in elk geval. Overigens weinig risico van 'overslag', maar toch niet helemaal lekker dit.

Bruine draad zat overigens los. Kon ik er zo uittrekken. bijzonder dat de blauwe draad niet is aangesloten mbv een draadhuls.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Auw… deze lijkt wel met een waterpomptang aangeknepen ipv met de juiste krimptool… normaal heb je een mooie hexagon krimpen de ader moet over de hele metalen huls verbinding maken. En je moet het schroefje niet achterlijk vast gaan zetten omdat je anders de adereindhuls kapot draait.

2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels


  • WAF1
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:12
sdh1981 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 17:37:
[...]

Als je verlengde garantie hebt gekocht en je gaat met OpenQuatt aan de gang, dan ben je deze garantie kwijt. Dit is ook bevestigd door Quatt en ze zien dat het systeem niet meer met de CiC communiceert. Je moet even afwegen wat je wilt, OpenQuatt of je systeem behouden met garantie .
Ik geef ook aan dat ik dat verlopig niet de bedoeling is om van besturingsysteem te veranderen omdat ik verlengde garantie heb. Maar daarom ben ik nog wel nieuwgierig naar wat OpenQuatt kan en is. Stel dat Quatt een heel duur abonnement komt voor EnergyOs of als bedrijf over de kop gaat, dan wil ik wel weten welke altenatieven er voor de besturing zijn. Ik wil ook inschatten of ik dan zelf met die (voor mij) nieuwe technieken om kan gaan.

De Homey app. die ik nu voor de Quatt gebruik geeft in ieder geval snel aanvullend inzicht. Mogenlijk kan ik daarmee als er een overschot van zon is ook de Chills mee aansturen. Dat is naar mijn inschatting dan niet veel meer dan aan of uit en heeft verder geen invloed op de garantie. (De Chills worden woensdag geplaast dus ik weet nog niet hoe en of het werkt, wel dat er flowkaarten zijn)

ZH, hoekwoning, 120 m3, bouwjaar 1993, enkele Quatt, hr++ glas, radiatoren, op planning na isoleren vloer, zonnepanelen, plat dak, snel warm is huis.


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:59
dikkiedik schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 14:08:
[...]

probleem is wel duidelijk in elk geval. Overigens weinig risico van 'overslag', maar toch niet helemaal lekker dit.

Bruine draad zat overigens los. Kon ik er zo uittrekken. bijzonder dat de blauwe draad niet is aangesloten mbv een draadhuls.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Op basis van jouw ervaring heb ik mijn stekker toch ook maar eens open gehaald.

Er zijn geen hulzen gebruikt, maar ik moet zeggen dat ik het er niet verkeerd uit vond zien. Het had iets netter gekund (de draden iets dieper in de connector, hulzen er omheen krimpen en de neutrale kabel iets korter maken), maar ik was niet teleurgesteld.

Ik heb er voor de zekerheid toch maar wat hulzen omheen gekrompen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z89YT_Aon9MibuTQhkn-JpgYS8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v16Tj4zacXKSYNwFi0LMVf7p.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uStT4PWeB0o2HCQDuipuWoAb8LU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEIzLDqeOOqh0PTWVgNEwF7S.jpg?f=fotoalbum_large

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • speedmetal35
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:43
onlinaius schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:57:
[...]

Op basis van jouw ervaring heb ik mijn stekker toch ook maar eens open gehaald.

Er zijn geen hulzen gebruikt, maar ik moet zeggen dat ik het er niet verkeerd uit vond zien. Het had iets netter gekund (de draden iets dieper in de connector, hulzen er omheen krimpen en de neutrale kabel iets korter maken), maar ik was niet teleurgesteld.

Ik heb er voor de zekerheid toch maar wat hulzen omheen gekrompen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zal die van mij ook eens checken. Ben wel benieuwd.

  • sdh1981
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:06
onlinaius schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:57:
[...]

Op basis van jouw ervaring heb ik mijn stekker toch ook maar eens open gehaald.

Er zijn geen hulzen gebruikt, maar ik moet zeggen dat ik het er niet verkeerd uit vond zien. Het had iets netter gekund (de draden iets dieper in de connector, hulzen er omheen krimpen en de neutrale kabel iets korter maken), maar ik was niet teleurgesteld.

Ik heb er voor de zekerheid toch maar wat hulzen omheen gekrompen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Flex draad met deze vermogens moet je een adereinhuls gebruiken. Nu heb je geen garantie dat de volledige koper geleider verbinding maakt met de stekker. Gevolg is dat de hoge stoom door niet alle aderparen heen gaat wat dus warmte gaat ontwikkelen. Ik vind dit een groot risico op een verbrande stekker door oververhitting.

2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels


  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 01-09 22:25
Begrijp ik het nou goed dat je OpenQuatt nodig hebt om de Quatt solo te laten draaien? Werkt het anders niet?

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:59
diederikkes schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:24:
Begrijp ik het nou goed dat je OpenQuatt nodig hebt om de Quatt solo te laten draaien? Werkt het anders niet?
Jawel hoor. Als je de ketel aan-uit aansluit heeft Quatt geen enkele mogelijkheid te zien of die nu wel of niet aangesloten zit. Je kunt dan prima de Quatt solo draaien (doe ik in principe al, want mijn ketel doet alleen nog warm water).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 01-09 22:25
onlinaius schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:35:
[...]

Jawel hoor. Als je de ketel aan-uit aansluit heeft Quatt geen enkele mogelijkheid te zien of die nu wel of niet aangesloten zit. Je kunt dan prima de Quatt solo draaien (doe ik in principe al, want mijn ketel doet alleen nog warm water).
Oké, want ik wil namelijk de hele CV ketel wegdoen en op die plek een warmtepompboiler installeren. Dan blijft de Quatt gewoon zijn werk doen?

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
diederikkes schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:46:
[...]


Oké, want ik wil namelijk de hele CV ketel wegdoen en op die plek een warmtepompboiler installeren. Dan blijft de Quatt gewoon zijn werk doen?
In principe wel. Maar geen idee of je zonder cv fatsoenlijk kunt defrosten bijv. Heb je al een tijd zonder gedraaid of een winter gekeken hoe het gaat qua cv gebruik?

De wijziging heeft wellicht impact op je garantie etc bij Quatt .

  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 01-09 22:25
jj85 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 15:01:
[...]

In principe wel. Maar geen idee of je zonder cv fatsoenlijk kunt defrosten bijv. Heb je al een tijd zonder gedraaid of een winter gekeken hoe het gaat qua cv gebruik?

De wijziging heeft wellicht impact op je garantie etc bij Quatt .
Hij staat vanaf februari in zomerstand, maar de echte kou heb ik nog niet kunnen testen.

Garantie loopt eind dit jaar sowieso af.

  • tomruijgrok123
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 01-09 15:49
sdh1981 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 17:02:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding] OpenQuatt FE DIY 🤪 draait hier al 3,5 maand stabiel met warm douchewater en geen klagende vrouw en kinderen.
Wat voor warmtepompboiler is dat? Is dat ook een Atlantic explorer?

Met zo'n liggend model wordt een installatie hier ineens een stuk interessanter :)

  • sdh1981
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:06
tomruijgrok123 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 15:46:
[...]

Wat voor warmtepompboiler is dat? Is dat ook een Atlantic explorer?

Met zo'n liggend model wordt een installatie hier ineens een stuk interessanter :)
nee, dit is gewoon een tank met een spiraal voor een warmtepomp aansluiting. inventum tank

Mijn Quatt duo (single is genoeg) verwarmt de tank in de Hot Water mode door een 3wegklep in het CV leiding te zetten. Of het water vanuit de ODU gaat naar de Boilertank of hij gaat naar de CV.

Daarnaast zit er in het midden een 3kW verwarmingsspiraal om de legionellar run mogelijk te maken. De V1 en V1.5 halen maximaal maar 57 graden en dat is niet genoeg om legionella de nek om te draaien. Eis is 62 graden gedurende 15 min. Ik draai 70 graden voor de zekerheid. Als je een V2 hebt, kan je dus wel 70 graden halen met R290 koudemiddel.

[ Voor 16% gewijzigd door sdh1981 op 01-09-2026 16:40 ]

2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 01-09 23:16
Mijn Quatt duo is met opentherm op de CV ketel aangesloten. De ketel staat al 2 jaar op zomerstand. Systeem heeft er geen probleem mee.
Pagina: 1 ... 367 368 Laatste

Let op:
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.

Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.