2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
In de handleiding van de PAC-IF071 (FTC6), staat dat de dipswitch standaard op 60 graden staat ingesteld.nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:56:
Wp op 60 is niet normaal. Iemand moet dat gedaan hebben na het faillissement.
Bij ons ging de aannemer knoeien. Dat heb geblokkeerd daar er niet werd overlegd.
Wil je het dus via de ftc6 ( eerst wp en dan element) dan moet het middels mijn oplossing
Zie je zelf maar als FZ slachtoffer, een en al amateuristisch geknoei.
Welke handleiding? Die van fz?
Let op: Die vinkjes uit de screenshots hebben bij een standaard binnenunit zonder FZ-constructie precies niets te maken met de legionellacyclus.SebastiaanPs schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:54:
[...]
Eerste screenshot links inschakelen als je een BUH hebt of midden als je een dompelelement hebt.
Tweede screenshot is verwarming, niet SWW.
Tijdens legionella runs gaat je warmtepomp eerst op de compressor werken tot jouw normale SWW setpoint (dat staat elders onder SWW, dus menuknop ingedrukt houden en dan SWW kiezen), daarna met BUH/element tot legionella setpoint.
Je geeft daar enkel aan of de verwarmingselementen voor SWW (of verwarmen) gebruikt mogen worden.
Legionellacyclus gebruikt altijd een element, en als er geen element beschikbaar is (dat leidt de FTC af uit de dipswitchinstellingen hieronder) is er bij een FTC6 ook geen legionellacyclus beschikbaar.
:strip_exif()/f/image/MzLVYxLH9A2yaGBNcwXps6aX.png?f=user_large)
Hoe dat bij de FTC7 (die ook voor R290 geschikt is) geregeld is weet ik niet.
En wat FZ er allemaal omheen heeft gehackt ook niet.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dankjewel voor de toelichting! Dan kunnen de vinkjes dus gewoon prima uit blijven bij mij. SWW setpoint is 50C en dat haalt hij dus makkelijk op de compressor.Andrehj schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:13:
[...]
Let op: Die vinkjes uit de screenshots hebben bij een standaard binnenunit zonder FZ-constructie precies niets te maken met de legionellacyclus.
Je geeft daar enkel aan of de verwarmingselementen voor SWW (of verwarmen) gebruikt mogen worden.
Legionellacyclus gebruikt altijd een element, en als er geen element beschikbaar is (dat leidt de FTC af uit de dipswitchinstellingen hieronder) is er bij een FTC6 ook geen legionellacyclus beschikbaar.
[Afbeelding]
Hoe dat bij de FTC7 (die ook voor R290 geschikt is) geregeld is weet ik niet.
En wat FZ er allemaal omheen heeft gehackt ook niet.
Ben bang dat de aannemer/installateur hier geen actie meer op gaan ondernemen in ons geval. Heb al ontzettend moeilijk moeten doen om de problemen met de luchtkortsluiting op te moeten lossen.
Ik heb wel wel een booster, deze wordt ook gelogd zie bijgevoegde afbeelding.
Kan ik deze dan niet gebruiken om te ondersteunen bij de Legionellarun?
:strip_exif()/f/image/tHSJSbAAcw2hX0VouVOJiuEV.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit relais zorgt dus niet (meer) voor de aansturing van een element als ik het nu goed begrijp?
:strip_exif()/f/image/BNmdFbXbGBK8G4HGNMT6T9GS.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door Seauleaux op 17-04-2025 20:03 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
@Seauleaux @nessio @AndrehjSeauleaux schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:20:
[...]
Dankjewel voor de toelichting! Dan kunnen de vinkjes dus gewoon prima uit blijven bij mij. SWW setpoint is 50C en dat haalt hij dus makkelijk op de compressor.
Ben bang dat de aannemer/installateur hier geen actie meer op gaan ondernemen in ons geval. Heb al ontzettend moeilijk moeten doen om de problemen met de luchtkortsluiting op te moeten lossen.
Ik heb wel wel een booster, deze wordt ook gelogd zie bijgevoegde afbeelding.
Kan ik deze dan niet gebruiken om te ondersteunen bij de Legionellarun?
[Afbeelding]
Excuses, blijkbaar stuurt de FTC niet de legionella run aan bij de FZ installatie en blijkbaar heeft het genoemde vinkje voor BUH/element bij SWW geen invloed op het wel/niet gebruiken voor een legionella run. Sorry voor de verwarring.
@Seauleaux ik zou persoonlijk wel legionellaruns doen. Dit wordt ook geadviseerd door de fabrikanten. Zie:
Voorkomen legionella in boilers
Misschien is de oplossing van @nessio dan wat voor jou?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Geen probleem hoor!SebastiaanPs schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:53:
[...]
@Seauleaux @nessio @Andrehj
Excuses, blijkbaar stuurt de FTC niet de legionella run aan bij de FZ installatie en blijkbaar heeft het genoemde vinkje voor BUH/element bij SWW geen invloed op het wel/niet gebruiken voor een legionella run. Sorry voor de verwarring.
@Seauleaux ik zou persoonlijk wel legionellaruns doen. Dit wordt ook geadviseerd door de fabrikanten. Zie:
Voorkomen legionella in boilers
Misschien is de oplossing van @nessio dan wat voor jou?
Ik heb een achtergrond in microbiologie/biotechnologie, dus geen denken aan dat ik de legionella runs ga skippen
Voorlopig laat ik de instellingen maar even staan, wekelijks een legionella run.
Ik draai SWW op het klokprogramma, zou je hier voor in de tussentijd nog iets kunnen bedenken dat je de compressor een beetje ontziet? Bijvoorbeeld eerst SWW run naar setpoint (50C bij ons) en paar uur later de legionella run?
Nu start SWW klokprogramma om 12:00 uur en de legionella run zit ervoor om 11:00 uur.
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Dat lijkt me onlogisch, ik zou eerst inderdaad met de compressor tot setpoint gaan, daarna het laatste stukje met element of BUH. Zoals eerder gezegd doe ik het (en vele anderen) op zondagmiddag ivm vaak veel beschikbare en goedkope duurzame energie.Seauleaux schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:00:
[...]
Geen probleem hoor!
Ik heb een achtergrond in microbiologie/biotechnologie, dus geen denken aan dat ik de legionella runs ga skippen![]()
Voorlopig laat ik de instellingen maar even staan, wekelijks een legionella run.
Ik draai SWW op het klokprogramma, zou je hier voor in de tussentijd nog iets kunnen bedenken dat je de compressor een beetje ontziet? Bijvoorbeeld eerst SWW run naar setpoint (50C bij ons) en paar uur later de legionella run?
Nu start SWW klokprogramma om 12:00 uur en de legionella run zit ervoor om 11:00 uur.
Qua belasting/levensduur compressor: zie hier mijn conversatie met ervaren koeltechnicus flippy. Ik laat de compressor tot SWW 57 gr verwarmen voor legionella run en je ziet dat de temperatuur van het koudemiddel juist afneemt in het laatste stuk van 50 tot 57 graden (zie figuur via link). Compressor discharge temp blijft onder de 90 graden en dat zou oké moeten zijn, zo begrijp ik. Ik blijf het dus gewoon zo doen.
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ja de noodzaak om het niet op de compressor te doen, maar op het element is mij volledig duidelijk. Ik zie mezelf alleen niet aan de knutsel gaan met relais inbouwen etc om de booster te schakelen. En om nou elke week zelf stekkers om te gaan steken gaat me ook wat ver..SebastiaanPs schreef op donderdag 17 april 2025 @ 20:06:
[...]
Dat lijkt me onlogisch, ik zou eerst inderdaad met de compressor tot setpoint gaan, daarna het laatste stukje met element of BUH. Zoals eerder gezegd doe ik het (en vele anderen) op zondagmiddag ivm vaak veel beschikbare en goedkope duurzame energie.
Qua belasting/levensduur compressor: zie hier mijn conversatie met ervaren koeltechnicus flippy. Ik laat de compressor tot SWW 57 gr verwarmen voor legionella run en je ziet dat de temperatuur van het koudemiddel juist afneemt in het laatste stuk van 50 tot 57 graden (zie figuur via link). Compressor discharge temp blijft onder de 90 graden en dat zou oké moeten zijn, zo begrijp ik. Ik blijf het dus gewoon zo doen.
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Ondertussen heb ik nog even contact gezocht met andere bewoners met een FZ installatie en bij hun wordt de booster wel bijgeschakeld tijdens legionella runs..
Ben bang dat ik het dan toch in de dipswitches moet gaan zoeken.
De installateur heeft bij het vervangen van de platenwisselaar meerdere switches omgezet. Hij wist niet waar dat toe diende, maar hij had foto op zijn telefoon staan als voorbeeld en bij ons stond het anders, dus aangepast.. zucht!!
:strip_exif()/f/image/NoybVzCDJ08wLP2b1S5iJaIO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VvdSBpuvb0FCfksdm1w7NG2K.jpg?f=fotoalbum_large)
Zal dan met 1 van de buren dipswitches moeten gaan vergelijken ben ik bang..
[ Voor 34% gewijzigd door Seauleaux op 17-04-2025 20:56 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Je moet begrijpen wat je aan het doen bent.
Dus de installatiehandleiding erbij en per schakelaar uitzoeken wat de juiste stand is.
Bij twijfel evt hier navragen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Goed punt! Ik heb er inderdaad geen verstand van, en heb zelfs geen handleiding hier.Andrehj schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:05:
@Seauleaux als je zonder te begrijpen wat de dipswitches doen zomaar de instellingen van een buurman gaat overnemen ben je geen haar beter dan die monteur. Je doet dan immers precies hetzelfde.
Je moet begrijpen wat je aan het doen bent.
Dus de installatiehandleiding erbij en per schakelaar uitzoeken wat de juiste stand is.
Bij twijfel evt hier navragen.
Weet pas sinds een maand welk type ik heb dus die zou ik natuurlijk wel op kunnen zoeken.
Helaas geen foto's gemaakt van de switches voor de monteur er met zijn handen aan zat..
Het heeft dus wel gewerkt bij mij, en het werkt nog steeds bij andere bewoners. Dan zou het toch ook gewoon bij jullie moeten kunnen werken @nessio ?
[ Voor 9% gewijzigd door Seauleaux op 18-04-2025 11:48 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Ik heb geen booster!!!
Ik heb een dompelelement
Die relais werken niet meer
Pfff, allemaal knoeiers.
Heb jij dan alleen een andere warmtewisselaar en alle buren niet
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Meerdere buren hebben al een andere warmtewisselaar. Alle buren hebben andere slangen. Sommige buren hebben zelfs al een compleet nieuwe buitenunit.nessio schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 22:28:
@Seauleaux
Ik heb geen booster!!!
Ik heb een dompelelement
Die relais werken niet meer
Pfff, allemaal knoeiers.
Heb jij dan alleen een andere warmtewisselaar en alle buren niet
Als ik terug kijk in oude data toen het enervalis portaal nog online was zie ik elke week ongeveer 2 kwh verbruik aangemerkt als "booster". Geen idee of dit dat de booster/backup heater of immersion heater is.
Bij mij heeft de monteur aan de hand van een foto op zijn telefoon, maar zonder verder te weten waarom, verschillende dipswitches omgezet. Dit heeft hij gedaan na het vervangen van de platenwisselaar.
Ik denk dat hij de warmtepomp uit de noodmodus wilde halen.
Bij buren hier in de wijk, maar ook bij andere bewoners van een ander project die ongeveer gelijktijdig door dezelfde aannemer met een FZ systeem zijn opgeleverd werkt het nog wel!
:strip_exif()/f/image/cArfgErG04FsLcwGMXKnvq8P.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik denk dat ik het moet zoeken in de dipswitches 1-2, 1-4 en 1-6. Zie ik dit goed @Andrehj ?
Zie ook bovenstaande afbeelding vanuit de handleiding van het binnendeel (ook toegevoegd in m'n signature).
[ Voor 4% gewijzigd door Seauleaux op 19-04-2025 07:37 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Je zult een tabel moeten maken van alle dipswitches, hun huidige instelling, en dan uitzoeken wat voor die schakelaar in jouw situatie de juiste stand is.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Maar dat kan kloppen, want toen werd het element via FZ aangestuurd. Sindsdien niet meer. Als het bij de buren nog steeds werkt hebben zij waarschijnlijk een ander systeem dan standaard. Regelt die BeNext gateway dat niet in plaats daarvan?Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 07:35:
[...]
Als ik terug kijk in oude data toen het enervalis portaal nog online was zie ik elke week ongeveer 2 kwh verbruik aangemerkt als "booster". Geen idee of dit dat de booster/backup heater of immersion heater is.
[...]
Als je meer duidelijkheid wilt over je installatie kan je denk ik het beste een foto van dipswitches, alle uitgangklemterminals en een foto van de elektra kast zonder kast plaatsen.
Zal proberen binnenkort de kast open te trekken en de deze info hier op het forum zetten. Hopelijk kunnen jullie dan even mee kijken.pascallj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 08:56:
[...]
Maar dat kan kloppen, want toen werd het element via FZ aangestuurd. Sindsdien niet meer. Als het bij de buren nog steeds werkt hebben zij waarschijnlijk een ander systeem dan standaard. Regelt die BeNext gateway dat niet in plaats daarvan?
Als je meer duidelijkheid wilt over je installatie kan je denk ik het beste een foto van dipswitches, alle uitgangklemterminals en een foto van de elektra kast zonder kast plaatsen.
Toevallig weet ik nu van 3 andere bewoners dat het nog gewoon werkt. Deze hebben allemaal, net als ikzelf, logging van Benext.
Ook hebben 2 hiervan al een nieuwe platenwisselaar, enige verschil is dat ik de enige ben waar de monteur aan de dipswitches heeft gezeten..
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Ik heb trouwen geen FTC6, maar FTC5, misschien dat dit nog verschil maakt?nessio schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:12:
Wij hebben het over FZ gebeuren.
1. Legionella run werd op afstand aan en uit gezet via 2 relais 24/230v
2. Legionella run werd dan alleen gedaan via het dompelelement
3. De ftc6 printplaat is NIET verbonden met het dompelelement.
4. Je kunt dus nooit op de controller het dompelelement inschakelen
5. Na failliesement werkte legionellarun niet meer!!
6. Bij sealeaux staat ook niets aangevinkt en dat klopt. Aanvinken werkt niet zie punt 3
7. Geen idee wie bij sealeaux de legionella proc via de ftc controller heeft geprogrammeerd want dan probeert de wp het alleen te doen. Dipswitch moet ook op 60 ipv 55 zijn gezet. Nou die buitenunit leeft niet lang.
8. Het is op te lossen zie mijn post iets terug
a. Koop een ABB relais 230/230v
b. Verbind een schakeldraad aan de uitgang op de ftc printplaat en het relais
c. Verbindt het dompelement aan het relais
d. Nu kun je via de controller de legionellaproc instellen
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Kabeltje ontbreekt daar ook en geen booster.
Dus nu via timertje ( ik stop af en toe de stekker in het boosterstopcontact)
Maak een foto bij buren waar het wel werkt.
Is mogelijk toch de oplossing.
Doet Benext dan niets?
Als aannemers nog goedkoper wilde, schrapte fz onderdelen en ze gebruikte ongeschikte materialen. Je bent dus slachtoffer van hun beider handelswijze.
Het advies van Alkima aan mij was : fz spul er uithalen en alles nieuw ( heb ik zwart op wit).
De legionella proc staat overigens niet in het bouwbesluit.
[ Voor 72% gewijzigd door nessio op 19-04-2025 14:17 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Benext leest alleen de warmtepomp/slimme meter/ventilatie uit. Daarnaast wordt ook de ventilatie door Benext op CO2 en luchtvochtigheid gestuurd.nessio schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 10:01:
Nee, mijn dochter in hetzelfde project heeft ook een phuz50 + ftc5 + dompel en daar werkte het ook op afstand via die 24v relais.
Kabeltje ontbreekt daar ook en geen booster.
Dus nu via timertje ( ik stop af en toe de stekker in het boosterstopcontact)
Maak een foto bij buren waar het wel werkt.
Is mogelijk toch de oplossing.
Doet Benext dan niets?
Als aannemers nog goedkoper wilde, schrapte fz onderdelen en ze gebruikte ongeschikte materialen. Je bent dus slachtoffer van hun beider handelswijze.
Het advies van Alkima aan mij was : fz spul er uithalen en alles nieuw ( heb ik zwart op wit).
De legionella proc staat overigens niet in het bouwbesluit.
@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.
Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?
SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.
SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting. Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?
Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.
Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.
:strip_exif()/f/image/lBdItdUvd8zBa5BHjtEnHZH0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hpzoEtCG9Hjz612msYzzMtll.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lktYv6LKlxjNYOnw4e4YAJFe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QUCqdNmJYtznFo3t2ZF46zpc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9nyAoViA3EmTUYSDkaeUf1cD.jpg?f=fotoalbum_large)
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Die 60 graden is de CV-watertemperatuur. Er is altijd een delta in het vat, waardoor je met CV-water van 60 graden het vat maar rond de 57 graden kunt krijgen. Daarom is er ook een booster- of dompelement nodig voor het laatste stukje.Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:13:
@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.
Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?
Maar wordt dat dompelelement ook aangestuurd door de FTC? Het relais daarvan hoort aangesloten te zijn op de desbetreffende aansluiting.SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.
Let op: @nessio liet eerder weten dat er bij hem een 24V relais is gebruikt. Die is niet geschikt om op de FTC aan te sluiten, het moet een 230V relais zijn.
Wat bedoel je hiermee? Boosters worden normaliter niet met een stekker aangesloten.SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting.
Ik denk dat die uit moet.Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?
Als daar (via een 230V relais) je dompelelement aan hangt, moet je 1-4 op ON zetten.Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.
Dat is logisch. Je dompelelement staat immers uit en de booster is niet aangesloten.Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dit is interessant!Seauleaux schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:13:
[...]
Benext leest alleen de warmtepomp/slimme meter/ventilatie uit. Daarnaast wordt ook de ventilatie door Benext op CO2 en luchtvochtigheid gestuurd.
@Andrehj Ik heb even wat foto's van de controller gemaakt en van de standen van de dipswitches.
Ik heb geprobeerd in Excel overzicht gemaakt te maken van alle dipswitches met hun functies, defaults en onze instellingen.
Paar dingen die me opvallen en/of ik niet begrijp:
Default setting voor SW1-2 is ON. Dit is dus water outlet temp van 60C. Is het dan echt zo slecht om de Legionella run op deze manier te doen, het is tenslotte de default setting?
SW1-4 Immersion heater staat op OFF, terwijl er toch echt een dompelelement in het vat zit. De stekker hiervan zit ook aangesloten.
SW1-6 Booster heating function staat op ON, er zit geen stekker in de booster aansluiting. Blijkbaar is ook de booster heating capacity restriction (SW2-3) active. Dit snap ik niet?
Bij de outputs is output 9 wel aangesloten, dit is de Immersion heater output.
Vanmiddag hadden we een SWW run en ik had de vinkjes van het dompel element en de backup heater aangezet (wachttijd 30 minuten, SWW run duurde 1 uur), echter zie ik geen verbruik van "booster" in mijn logging en lijkt de hele run op de compressor zijn gegaan.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het klopt dat er geen element gebruikt wordt, want je instellingen komen niet overeen met wat aangesloten is. De vraag is echter waar de fout zit. Negeer alle booster/immersion labels voor nu, want dat de front-end van BeNext aangeeft dat het een booster is, zegt niet zo veel. Waarschijnlijk heb je alleen 1 dompelelement en zal dat ook zo geconfigureerd moeten worden.
Het 60 graden verhaal van SW1-2 blijft interessant. Er zijn namelijk ook genoeg hydroboxen (dus geen FZ spul) in omloop die geen booster/immersion heaters hebben en toch een legionella programma kunnen doen. Dus mijn vermoeden blijft dat het bij bepaalde units wel kan. Echter kunnen we wel stellen dat als je de mogelijkheid hebt om voor het laatste stukje een immersion heater te gebruiken, dat de beste optie is. Als jij alles goed zou kunnen configureren en je hebt daadwerkelijk een immersion heater, zal je WP maar tot het SWW setpoint gaan bij een legionella en daarna op het element. Dus tenzij je je setpoint op 60 graden hebt staan, zal je in die situatie de 60 graden op je WP toch niet halen.
Dat SW1-6 op on staat, wil alleen zeggen dat als er een booster aanwezig zou zijn, dat deze voor zowel SWW als verwarming gebruikt mag worden. Maar zolang SW1-5 uit staat, heeft dit sowieso geen meerwaarde. Een immersion heater kan niet gebruikt worden voor verwarming, dus vandaar dat daar geen instelling voor is.
Voor zover ik weet en gelezen heb is dit geen standaard FZ aansluiting. Zoals @nessio al heeft aangegeven heeft voor zover bekend de immersion heater nooit via de FTC aangesloten gezeten. Dit lijkt hier wel het geval. Maar om dat zeker te weten is een ook een foto van de binnenkant van je elektrakast noodzakelijk. Er moet dan namelijk een 230V relais geplaatst zijn. Het relais van de FTC kan uiteraard niet de immersion heater schakelen vanwege het vermogen, en zet zelf een spanning van 230V AC op de uitgang van de immersion heater. Dus zal een 230/230V relais extern geplaatst moeten worden met aan de ene kant de immersion heater en aan de andere kant de immersion heater uitgang van de FTC.
Als je het aandurft dus even de elektrakast openmaken door de vier 'schroeven' een kwartslag te draaien. De behuizing zal dan vanzelf naar voren poppen.
Overigens is de ABB CP-D 24/0.42 die je plaatst geen relais maar een 24V voeding. Vroeger werd deze gebruikt voor de FZ gateway. Mogelijk nu voor de BeNext gateway.
Kun je zonder gevaar openschroeven
Ze zitten onder de de stopcontacten en je kunt bij ons duidelijk zien dat het 24/230 relais zijn. De communicatie met fz draaide volgens mij ook op 24v
Dat zit bovenin achter de rechter abb kast.
Ik heb wel de communicatie, nas, simkaart en alle rj 45 troep verwijderd. ( er zit ook een deel achter de linkerkast.
Als er geen 230/230 relais zit kan de ftc5 nooit de immersionheater( dompelelement) aansturen.
Ben benieuwd wat die draad op tb9 out dan aanstuurt.
En je hebt 100% zeker geen booster!!
FZ monteerde die nooit, dus je hebt geen noodverwarming.
Je kunt alleen de boiler in nood opwarmen via het dompelelement door stekker in boosterstopcontact te steken.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
ABB kastje open gemaakt, maar daar word ik niet veel wijzer van, misschien jullie?nessio schreef op zondag 20 april 2025 @ 11:27:
De relais zitten achter de linker abb kast
Kun je zonder gevaar openschroeven
Ze zitten onder de de stopcontacten en je kunt bij ons duidelijk zien dat het 24/230 relais zijn. De communicatie met fz draaide volgens mij ook op 24v
Dat zit bovenin achter de rechter abb kast.
Ik heb wel de communicatie, nas, simkaart en alle rj 45 troep verwijderd. ( er zit ook een deel achter de linkerkast.
Als er geen 230/230 relais zit kan de ftc5 nooit de immersionheater( dompelelement) aansturen.
Ben benieuwd wat die draad op tb9 out dan aanstuurt.
En je hebt 100% zeker geen booster!!
FZ monteerde die nooit, dus je hebt geen noodverwarming.
Je kunt alleen de boiler in nood opwarmen via het dompelelement door stekker in boosterstopcontact te steken.
:strip_exif()/f/image/w8zvryYOMGTLPyNVvYm4eudZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Ik denk dat je gelijk hebt dat er inderdaad 1 dompelelement is, deze zie ik namelijk zitten in het boilervat. Ik zal de bedrading nog eens proberen te volgen om te kijken of ik ergens een relais tegen kom. Dit zal niet meevallen, het is allemaal nogal krap uitgevoerd!pascallj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:52:
[...]
Dit is interessant!
Het klopt dat er geen element gebruikt wordt, want je instellingen komen niet overeen met wat aangesloten is. De vraag is echter waar de fout zit. Negeer alle booster/immersion labels voor nu, want dat de front-end van BeNext aangeeft dat het een booster is, zegt niet zo veel. Waarschijnlijk heb je alleen 1 dompelelement en zal dat ook zo geconfigureerd moeten worden.
Het 60 graden verhaal van SW1-2 blijft interessant. Er zijn namelijk ook genoeg hydroboxen (dus geen FZ spul) in omloop die geen booster/immersion heaters hebben en toch een legionella programma kunnen doen. Dus mijn vermoeden blijft dat het bij bepaalde units wel kan. Echter kunnen we wel stellen dat als je de mogelijkheid hebt om voor het laatste stukje een immersion heater te gebruiken, dat de beste optie is. Als jij alles goed zou kunnen configureren en je hebt daadwerkelijk een immersion heater, zal je WP maar tot het SWW setpoint gaan bij een legionella en daarna op het element. Dus tenzij je je setpoint op 60 graden hebt staan, zal je in die situatie de 60 graden op je WP toch niet halen.
Dat SW1-6 op on staat, wil alleen zeggen dat als er een booster aanwezig zou zijn, dat deze voor zowel SWW als verwarming gebruikt mag worden. Maar zolang SW1-5 uit staat, heeft dit sowieso geen meerwaarde. Een immersion heater kan niet gebruikt worden voor verwarming, dus vandaar dat daar geen instelling voor is.
Voor zover ik weet en gelezen heb is dit geen standaard FZ aansluiting. Zoals @nessio al heeft aangegeven heeft voor zover bekend de immersion heater nooit via de FTC aangesloten gezeten. Dit lijkt hier wel het geval. Maar om dat zeker te weten is een ook een foto van de binnenkant van je elektrakast noodzakelijk. Er moet dan namelijk een 230V relais geplaatst zijn. Het relais van de FTC kan uiteraard niet de immersion heater schakelen vanwege het vermogen, en zet zelf een spanning van 230V AC op de uitgang van de immersion heater. Dus zal een 230/230V relais extern geplaatst moeten worden met aan de ene kant de immersion heater en aan de andere kant de immersion heater uitgang van de FTC.
Als je het aandurft dus even de elektrakast openmaken door de vier 'schroeven' een kwartslag te draaien. De behuizing zal dan vanzelf naar voren poppen.
Overigens is de ABB CP-D 24/0.42 die je plaatst geen relais maar een 24V voeding. Vroeger werd deze gebruikt voor de FZ gateway. Mogelijk nu voor de BeNext gateway.
Ik heb ook bij de buurman gevraagd of hij zijn kast eens wil open schroeven en kijken waar zijn dipswitches op staan. Hij heeft exact dezelfde installatie, zelfde huis etc. echter is er bij hem nooit iets gewijzigd door de installateur en bij hem werkt de legionella cyclus wel zoals gewenst. Ook heb ik nu voor mezelf min of meer duidelijk waar elke dipswitch voor dient, dus dat helpt wel om de puzzel op te lossen.
Als ik die foto heb zal ik hem hier ook plaatsen.
Allen bedankt voor het meedenken in ieder geval, wordt gewaardeerd!
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Links boven 3x 16a schakelaars voor verwarming, ventilatie en dompelelement. Daarnaast hoofdschakelaar verwarming. daarnaast kwh meter verwarming / ventilatie. Daarnaast in kast 2 de kwhmeter voor de zonnepanelen en transformator 230/24v.
Op de 2e rij links de module van benext en daarnaast de hoofdschakelaar voor de zonnepanelen
Ik zie geen 230/230v relais
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/beV8A2loONUXqy63fTVckvSg.jpg?f=user_large)
Mijn kast is nog origineel
Tussen de 3 maal 16A schakelaars waarmee fz het dompelelement 1x per week aanstuurde.
[ Voor 15% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 14:39 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ik denk dat Nessio gelijk heeft en dat we geen booster hebben. Toen we de L9 problemen hadden met de warmtepomp heeft de installateur de stekker vanuit de immersion aansluiting in de booster aansluiting geplaatst. Op deze manier hadden we in ieder geval nog warm water. Op dit moment zit er dus geen stekker in de booster aansluiting, maar in de immersion aansluiting. Dit bedoelde ik met de booster is niet aangesloten, sorry voor de verwarring.Andrehj schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:51:
[...]
Die 60 graden is de CV-watertemperatuur. Er is altijd een delta in het vat, waardoor je met CV-water van 60 graden het vat maar rond de 57 graden kunt krijgen. Daarom is er ook een booster- of dompelement nodig voor het laatste stukje.
[...]
Maar wordt dat dompelelement ook aangestuurd door de FTC? Het relais daarvan hoort aangesloten te zijn op de desbetreffende aansluiting.
Let op: @nessio liet eerder weten dat er bij hem een 24V relais is gebruikt. Die is niet geschikt om op de FTC aan te sluiten, het moet een 230V relais zijn.
[...]
Wat bedoel je hiermee? Boosters worden normaliter niet met een stekker aangesloten.
[...]
Ik denk dat die uit moet.
[...]
Als daar (via een 230V relais) je dompelelement aan hangt, moet je 1-4 op ON zetten.
[...]
Dat is logisch. Je dompelelement staat immers uit en de booster is niet aangesloten.
:strip_exif()/f/image/SCtwDR8o8xIdhevxE2RoghJu.jpg?f=fotoalbum_large)
Zou het kwaad kunnen als ik dipswitch 1-4 op ON zet en dan eens een legionella cycle draai om te kijken of het dompelelement dan bij springt?
[ Voor 10% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 14:41 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Alle onderdelen die Benext verwijderd heeft hebben ze in 1 doosje gedaan en heb ik hier nog liggen. Ik kan er nog eens naar kijken, maar zover ik me kan herinneren zitten deze relais er niet in en hebben deze ook nooit in mijn ABB kastje gezeten. Kan het misschien zo zijn dat ze er bij FZ verschillende manieren op na hielden om de legionella cycle te draaien?nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:34:
@Seauleaux Duidelijk : Benext heeft de hele 24v santekraam verwijderd en er hun communicatiemodule voor in de plaats gezet. Overigens lopen bij jou ook de zonnepanelen via deze kast.
Links boven 3x 16a schakelaars voor verwarming, ventilatie en dompelelement. Daarnaast hoofdschakelaar verwarming. daarnaast kwh meter verwarming / ventilatie. Daarnaast in kast 2 de kwhmeter voor de zonnepanelen.
Op de 2e rij links de module van benext en daarnaast de hoofdschakelaar voor de zonnepanelen
Ik zie geen 230/230v relais
:strip_exif()/f/image/t1lKfGWyLu74hZ9DrbbmB6eN.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit was de situatie met de originele gateway van FZ en ook hier zie ik geen ruimte voor een relais?
@nessio wanneer is jullie huis opgeleverd? Dat van ons in juli 2020, misschien dat er inderdaad wat verschillende systemen geplaatst zijn?
[ Voor 23% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 14:53 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Want in de handleiding staat hoe het moet, maar niet of het er zit!!
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Door slecht betaalgedrag leverde leveranciers niet meer op rekening.
Dus knutselde ze van alles in en bij elkaar om maar iets leveren.
Er lijkt wel geen een unit van FZ hetzelfde.
[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 14:56 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Dat blijft prutsen, hopen en afhankelijk van de shit van FZ.Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:37:
Zou het kwaad kunnen als ik dipswitch 1-4 op ON zet en dan eens een legionella cycle draai om te kijken of het dompelelement dan bij springt?
Wat je met doen is dat dompelelement op de juiste manier op de FTC aansluiten. Dus netjes met een 230V relais (Finder maakt mooie die ook nog betaalbaar zijn) aansluiten op de juiste uitgang van de FTC. En dan de jumpers juist instellen.
Uiteraard voordat je iets loshaalt eerst documenteren hoe het nu zit, zodat je altijd weer terug kunt.
En wat doet die Procon eigenlijk?
Overigens zie ik in de rechter groepenkast ruimte zat om een relais te plaatsen.
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 21-04-2025 14:57 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Die zit er al dus die gebruikt Benext
Benext is niets anders dan Enervalis, etc , die jouw gegevens in de cloud zet
Voor veel goedkoper koop je van xoror een esp... + homeassistant. Dan heb je precies het zelfde
Rechterkast, kun je zo op de rail een ABB relais plaatsen (kost 56,-- of zo)
Finder goedkoper?
Maar een paar tientjes maakt mij straks niets uit.
[ Voor 21% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 15:07 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
@Seauleaux Ik zou persoonlijk niet zomaar die schakelaar omzetten om het in te schakelen. Ik weet niet wat jouw installateur heeft geknutseld, maar er zit iets aangesloten op de immersion heater uitgang van je FTC. Als daar rechtstreeks het element aanzit, gaat er minimaal een factor tien keer meer stroom lopen door het relais van de FTC dan waar deze voor bedoeld is. Dus totdat je precies weet waar die kabels naartoe gaan en wat daarop zit aangesloten, zou ik het niet inschakelen.
Overigens kan je de oude relais op de foto niet zien, want die zitten achter de behuizing (zie de foto van @nessio).
Dankje, ik ga er over nadenken of ik dat zou willen inschakelen gezien mijn situatie. Overigens heb ik zelf een FTC6, maar ook daar zijn de instellingen makkelijk voor te vinden, dat is het probleem niet.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:14:
@pascallj Je kunt precies zien welke dipswitch je moet om zetten voor koelen op ftc5 zie post van Sealeaux.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope versie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ik koel ook nog niet (bijna iedereen hier wel). Maar zon/warmte wering werkt tot nu voldoende.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Haha en hier zit dan weer wel een Flair 400, maar dan wel zonder Wifi. De knop en de USB zitten er wel, maar er zit geen module achter. Dat laat wel zien dat het inderdaad lekker bij elkaar geknutseld is.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:17:
@Seauleaux Oef, die van jou is een andere versie. Bij ons waren de 1e oplevering februari 2022.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope verzie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi
Het dompelelement loopt altijd rechtsreeks via de derde 16A schakelaar met een relais er tussen.
Wat ook nog kan is dat er helemaal geen relais en de legionella proc alleen vi de wp werd gedaan.
Tot de een na de andere buitenunit de moed opgaf (die kunststofslangen waren daar ook debet aan)
Die kunststofslangen konden de druk niet aan en er ging iets mis met het smeemiddel.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Aan de binnenkant van de wtw deur staat hoe je wifi moet koppelen.
Aan de binnenkant van de ecodan deur staat hoe je welke dipswitch je moet omzetten om koeling te activeren.
[ Voor 61% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 15:42 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ja dat weet ik zeker. Hele boven- en voorkant losgemaakt, en aan de voorkant zit de knop en de USB er los in, maar er zit geen module achter en de USB is nergens op aangesloten. Dus er valt niks te koppelen in mijn gevalnessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:29:
@pascallj weet je dat zeker? Aan de binnenkant van de deur staat hoe je moet koppelen (nadat je een account bij Brink hebt aangemaakt).
Ik meen ergens gelezen te hebben dat dat de 'Corona-chip-tekorten-versie' is en dat de WiFi module later nog geleverd zou worden.
[ Voor 12% gewijzigd door pascallj op 21-04-2025 15:41 ]
Daar was hun hele bedrijfsbeleid opgericht. (vendorlocking)
Je kon niks zelf (en alle onderdelen zijn niet standaard), daardoor was je gebakken aan hun dure all-inn abonnement.
Dit was bij ons de 1e ruzie met de aannemer stond niets over in de koop/aanneemovereenkomst (ook FZ niet)
Iedereen vond dit een soort gedwongen koppelverkoop wat verboden is, daar wij geen keus hadden voor een ander systeem. Discussie stopte door het faillissement sindsdien hangt de aannemer voor de garantie die bij de meeste van ons gestuit is. Hierdoor zijn ze na ruim 3 jaar nog steeds hier problemen aan het oplossen (het zijn in mijn ogen overigens knoeiers).
Gelukkig ben ik een van de weinigen zonder problemen. Ik heb alleen geen super rendement.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Pff net eens in de doos met onderdelen gedoken die Benext heeft verwijderd:pascallj schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:15:
@nessio bij mij zit er ook een hoofdschakelaar voor de zonnepanelen in de kast. Bij jou niet? Overigens is de ESP natuurlijk een leuke oplossing, maar de BeNext installatie zit er nu al eenmaal en blijkbaar naar volle tevredenheid. Ik zie dus wat dat betreft geen reden om dat anders te maken.
@Seauleaux Ik zou persoonlijk niet zomaar die schakelaar omzetten om het in te schakelen. Ik weet niet wat jouw installateur heeft geknutseld, maar er zit iets aangesloten op de immersion heater uitgang van je FTC. Als daar rechtstreeks het element aanzit, gaat er minimaal een factor tien keer meer stroom lopen door het relais van de FTC dan waar deze voor bedoeld is. Dus totdat je precies weet waar die kabels naartoe gaan en wat daarop zit aangesloten, zou ik het niet inschakelen.
Overigens kan je de oude relais op de foto niet zien, want die zitten achter de behuizing (zie de foto van @nessio).
:strip_exif()/f/image/zcsTb7kwNsEzTnsIJWu02Q78.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit lijkt me het relais waar jullie het over hebben.. echter heb ik er maar 1 en geen 2?
Ik snap er nu echt helemaal niets meer van..
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Wij inderdaad een renovent, en dan ook nog eens een hele gestripte versie.. wij kunnen er dus helemaal niets aan aanpassen, als dat nodig is heb je een installateur met een aircontrol module nodig.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:17:
@Seauleaux Oef, die van jou is een andere versie. Bij ons waren de 1e opleveringen februari 2022.
Ik zie bijvoorbeeld dat jij een Renovent hebt zonder wifi. (goedkope versie voor FZ)
Wij hebben allemaal de Flair 300/400 met wifi
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Waarom ik er 2 heb snapt niemand. Ik heb een elektricien in de kennissenkring en die begreep het niet ( leek alsof het voor de zekerheid dubbel was uitgevoerd). Overigens moet je ook nog een NAS in de doos vinden.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Klopt er waren 2 24/230V relais. Ik weet niet precies hoeveel er gebruikt werden (ik heb er ook 2, maar weet niet waarom), maar er werd in elk geval vanuit de FZ gateway 24V op de relais gezet zodat de immersion heater werd ingeschakeld.Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:01:
[...]
Pff net eens in de doos met onderdelen gedoken die Benext heeft verwijderd:
[Afbeelding]
Dit lijkt me het relais waar jullie het over hebben.. echter heb ik er maar 1 en geen 2?
Ik snap er nu echt helemaal niets meer van..
Echter kan de FTC alleen overweg met 230/230V relais. De FTC schakelt namelijk zelf een klein relais intern zodat er 230V op de uitgang op de connector komt te staan. Echter is het interne relais niet bedoeld om rechtstreeks iets op aan te sluiten, maar om een extern relais te laten schakelen. Als je het volgens de Mitsubishi manier zou willen aansluiten, moet je dus een extern relais plaatsen en deze door het interne laten schakelen.
Er zit bij jou iets op de immersion heater uitgang op de FTC, maar de vraag is wat. Dat mag dus eigenlijk alleen een 230/230V relais zijn, en niets anders.
Want FZ programmeerde dat niet (was niet in hun belang)
Wil je het goed doen moet er dus een 230/230v relais komen en een 2 aderige draad naar TBout 8+9? of met speciale stekker naar CNIH. Dan werkt het via controller -> wp+dompel.
Ik steek nu de stekker af en toe in boosterstopcontact (ik ga nog niets aanpassen ivm discussie met aannemer)
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ook bij jou zit er niets. Ze laten de wp een proc doen. Of dit slim is moet nog blijken.
Ben even offline
[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 16:23 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Bij mij zit er inderdaad niks, maar bij @Seauleaux wel. Kijk maar naar de foto's in deze post: Seauleaux in "Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero". Daarom ben ik zo benieuwd wat er zit aangesloten aangezien ik dus begrijp dat dat standaard niet het geval is.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:22:
@pascallj Er zit, volgens, mij bij sealeaux niets op die uitgang (het staat alleen geel aangevinkt).
Ook bij jou zit er niets. Ze laten de wp een proc doen. Of dit slim is moet nog blijken.
Ben even offline
Maar waar gaan die inderdaad naar toe, waar zit dat relais?
Die 2 draden gaan los naar beneden en dan zie je ze nog onderaan naar links gaan en toen???
@Seauleaux : waar naar toe, wij zijn benieuwd!
Bij mij zit er ook niets op de ftc6!
[ Voor 32% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 17:41 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ik heb geprobeerd die draden te volgen.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 17:31:
@pascallj Even heel groot gemaakt Je hebt gelijk, op de cnih zit niets, maar op TBO.4, 3 en 4 zit blauw en rood (draadjes )zitten voor de tekst ) maar zal wel poort TBO 9 zijn.
Maar waar gaan die inderdaad naar toe, waar zit dat relais?
Die 2 draden gaan los naar beneden en dan zie je ze nog onderaan naar links gaan en toen???
@Seauleaux : waar naar toe, wij zijn benieuwd!
Bij mij zit er ook niets op de ftc6!
Als ik in de handleiding kijk is OUT9: TBO.4 3-4 immersion heater output.
Deze gaat naar 1x een relais in de ABB kast, er zaten alleen kabels voor, waardoor ik het eerst niet goed kon zien..
:strip_exif()/f/image/rC1R3llkw4QqXGI8M4zRT7De.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/u6Nq9eKDEGztPnQkA4PQyM4I.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit relais gaat naar de immersion stekker vanaf het stekkerblok bovenop en vandaar rechtstreeks naar het dompel element.
Inmiddels heb ik ook een foto van de dipswitches van de buurman gekregen. Ik zal deze nog even in mijn overzicht toevoegen.
:strip_exif()/f/image/PUXCQPE8azuannypvUx7DuyG.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie maar 2 dipswitches anders staan bij de buren in vergelijking tot onze instellingen, namelijk:
SW1-4 staat bij de buren op ON (WITH Immersion)
SW1-6 staat bij de buren op OFF (booster for heating only), maar dit lijkt me niet uit te maken aangezien we geen booster hebben. SW1-5 booster staat bij ons allebei op OFF.
Zou dat witte blok wat bij hem onder in de kast ligt het relais kunnen zijn wat het dompel element schakelt?
Die zit bij mij niet onderin de Ecodan kast, maar lijkt dus in de ABB kast op de rail te zitten.
En nu we dit weten, zou ik dan bij mij ook dipswitch1-4 kunnen omzetten?
En zou het dan ook niet beter zijn om dipswitch 1-2 om te zetten, zodat de warmtepomp outlet temp begrensd wordt op 55, ipv 60C?
Kun jij me hier verder helpen @Andrehj ?
[ Voor 43% gewijzigd door Seauleaux op 21-04-2025 20:01 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Misschien heb je er 2 omdat er 1 voor de immersion en 1 voor de booster connectie is?nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:05:
Ja hoor dat is m, dus legionalle proc werd bij jou ook op afstand door FZ uitgevoerd.
Waarom ik er 2 heb snapt niemand. Ik heb een elektricien in de kennissenkring en die begreep het niet ( leek alsof het voor de zekerheid dubbel was uitgevoerd). Overigens moet je ook nog een NAS in de doos vinden.
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Dat is mooi. Die hangt dus al direct aan de juiste output.Seauleaux schreef op maandag 21 april 2025 @ 18:20:
Ik heb geprobeerd die draden te volgen.
Als ik in de handleiding kijk is OUT9: TBO.4 3-4 immersion heater output.
Deze gaat naar 1x een relais in de ABB kast, er zaten alleen kabels voor, waardoor ik het eerst niet goed kon zien..
Ook goed.Dit relais gaat naar de immersion stekker vanaf het stekkerblok bovenop en vandaar rechtstreeks naar het dompel element.
Die moet bij jou dus ook op ON, want het element is daarop aangesloten.Inmiddels heb ik ook een foto van de dipswitches van de buurman gekregen. Ik zal deze nog even in mijn overzicht toevoegen.
Ik zie maar 2 dipswitches anders staan bij de buren in vergelijking tot onze instellingen, namelijk:
SW1-4 staat bij de buren op ON (WITH Immersion)
Eens.SW1-6 staat bij de buren op OFF (booster for heating only), maar dit lijkt me niet uit te maken aangezien we geen booster hebben. SW1-5 booster staat bij ons allebei op OFF.
Dat is waarschijnlijk. Volg de draden en je weet het zeker.Zou dat witte blok wat bij hem onder in de kast ligt het relais kunnen zijn wat het dompel element schakelt?
Dat zou ik zeker doen.Die zit bij mij niet onderin de Ecodan kast, maar lijkt dus in de ABB kast op de rail te zitten.
En nu we dit weten, zou ik dan bij mij ook dipswitch1-4 kunnen omzetten?
Dat lijkt me niet nodig. De default is on (60 graden).En zou het dan ook niet beter zijn om dipswitch 1-2 om te zetten, zodat de warmtepomp outlet temp begrensd wordt op 55, ipv 60C?
Staat 1-5 wel op uit? (geen booster heater aanwezig).
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
1-5 staat inderdaad bij ons allebei uit.Andrehj schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:12:
[...]
Dat is mooi. Die hangt dus al direct aan de juiste output.
[...]
Ook goed.
[...]
Die moet bij jou dus ook op ON, want het element is daarop aangesloten.
[...]
Eens.
[...]
Dat is waarschijnlijk. Volg de draden en je weet het zeker.
[...]
Dat zou ik zeker doen.
[...]
Dat lijkt me niet nodig. De default is on (60 graden).
Staat 1-5 wel op uit? (geen booster heater aanwezig).
Dankjewel voor je antwoorden, ik ga deze week de switches omzetten en zondag is er weer een legionellacyclus gepland. Ik hou jullie op de hoogte!
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Nu weet ik meteen door de foto welke abb relais ik moet kopen. Binnenkort maar doen, die aannemer kan de pot op met zijn timertje.
[ Voor 21% gewijzigd door nessio op 22-04-2025 08:31 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Weet ik, is voor mij ook niet zo een probleem. Ik haal de legionella temperatuur prima. Dat het mogelijk iets inefficiënt is, is dan maar jammer. Dat het mogelijk de levensduur van de apparatuur verkort, is ook jammer maar niet mijn probleem. Ik kan het gaan uitleggen, maar acht de kans dat ze alle 40 woningen langs gaan om het op te lossen, niet zo groot.nessio schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:05:
@pascallj helaas kun jij dit niet doen als huurder. Mogelijk kun je de verhuurder er ol wijzen dat er iets niet goed werkt.
Ze gaan je alleen maar lastig vinden
Overigens haal je volgens Andrej de temperatuur in de boiler niet door de delta.
Legionella proc is ook niet verplicht volgens bouwbesluit
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ik haal volgens de warmtemeter meer dan 62 graden in de leiding vlak voordat het door de boiler stroomt, dus ik vermoed dat dat wel mee valt. Zal het in de winter nog eens bekijken. Misschien nog iets verlies door gelaagdheid in het vat. Maar zelfs dan, staat er soms een dag lang water van ongeveer 60 graden in het vat, dat zou toch voldoende moeten zijn om de bacteriën te doden lijkt mij.nessio schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:30:
Denk ook dat je niets bereikt.
Ze gaan je alleen maar lastig vinden
Overigens haal je volgens Andrej de temperatuur in de boiler niet door de delta.
Legionella proc is ook niet verplicht volgens bouwbesluit
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Zie foto van boiler seauleaux.
Bij uitgang hot heb je een warmtelek in het rechte deel en de kraan. Dat gaat 24/7 door.
Heet water uit boiler koelt daar af en stroomt kouder terug in boiler.
Zoek op internet naar : thermosifon
Het hele gebeuren tot leiding naar beneden goed isoleren kan wel tot 30/40 kWh per jaar schelen ( ligt aan de lengte en richting pijp)
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Switch uiteraard pas wijzigingen als de stroom eraf is en dan weer opstarten. Moeilijker is het niet toch?
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Ja, dat is voldoende. Zelf zet ik altijd ook eerst de WP via de controller uit, zodat ik zeker weet dat alles netjes heeft kunnen afsluiten.Seauleaux schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 13:05:
Om de dipswitch te verzetten, is het voldoende om alleen de zekering van de "heatpump" uit te zetten?
Switch uiteraard pas wijzigingen als de stroom eraf is en dan weer opstarten. Moeilijker is het niet toch?
En inderdaad even wachten tot alle LEDjes in de kast uit zijn.
:strip_exif()/f/image/LrHsVtUPiSNE3FEt6b9mMYaR.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu verschijnt het tekentje met de bliksemschicht weer op de controller!
:strip_exif()/f/image/WJf9k29cX8JXwpXjPHCtJnwI.jpg?f=fotoalbum_large)
Eerste stuk tot setpoint op de compressor, daarna verder op het dompelelement (vermogen 2 kW).
Bereikt uiteindelijk een temperatuur van bijna 62 graden.
:strip_exif()/f/image/eSgiXtXQypWKUqdjhzl0rFRH.jpg?f=fotoalbum_large)
Bedankt voor het meedenken en ben blij dat het nu weer werkt!
[ Voor 14% gewijzigd door Seauleaux op 27-04-2025 13:36 ]
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm. Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.
Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.
Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?
Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden. De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven. Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?
En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, boven zelfs 0.3! dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.
Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.
In de bijlage enkele foto’s. Valt jullie nog verder iets op, ziet het er verder normaal uit en kloppen de adviezen van de monteur en de gedane handelingen? En steeds zo spelen met de verdelers kan dat verder geen kwaad? en sommige kamers dichtdraaien zoals boven badkamer en een kamer, en beneden klein beetje open laten?
Graag jullie advies en mening. Sorry dat het een lang verhaal is geworden:) maar ze zitten er al jaren mee, we hebben al veel op internet geleken en zelfs ChatGPT gevraagd maar we lezen hier meer ervaringen . Alvast bedankt!
:strip_exif()/f/image/BShZ2wYWsC8sDcr0lGzXbWgY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tausY5iy5WZ2MkOzHgzbtfWz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kPEP39MxFpS1Tv89uT97Z5la.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b4GFnyoJOarDfKk9bNjOv7oC.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/QFg4GxL1Zrenwthe2PRhuW8k.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vB0fLLGm9X34Xsxhx0VKxk8O.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door mennoza op 27-07-2025 20:10 ]
De oorzaak daarvoor staat ergens in die enorme lap tekst hieronder: Er ligt daar een laminaatvloer. Dat isoleert enorm en gaat dus slecht samen met vloerverwarming, en al helemaal met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, die het beste rendement geeft bij een lage watertemperatuur.mennoza schreef op zondag 27 juli 2025 @ 17:26:
Vanaf het begin was de tweede verdieping niet goed warm genoeg en de max temperatuur was rond 20°. Terwijl beneden wel warmer werd. De vloer voelde boven altijd al weinig warm.
Hier merk je het enorme kennistekort bij (ook) de verhuurder. Die had de huurder er op moeten wijzen dat laminaat hier niet geschikt is.
De watertemperatuur, niet de ruimtetemperatuur staat op 19 graden. Dat is overigens erg hoog voor koelen. Die WP zal wel ontzettend pendelen, want ik geloof er niks van dat ie zijn minimum vermogen zo kwijt kan (dat geeft het pauzetekentje ook aan). Dit zal er mede de reden voor zijn dat de verhuurder dit niet aan heeft gezet.Een monteur heeft toen de watertemperatuur meen ik verhoogd via de display/thermostaat waardoor het wel ietsje warmer werd.
Onlangs zei een monteur dat er ook een koeling optie was, maar die niet was ingeschakeld omdat de woningbouwvereniging dat zo zou hebben besloten (waarom zetten ze het niet gewoon standaard open?), maar hij kon het wel voor hun openzetten omdat het systeem er wel was. Kan dat trouwens een probleem worden als de woningbouwvereniging erachter komt? De monteur zou het niet doorvertellen. En kunnen ze erachter komen door bijvoorbeeld hun systeem op afstand ? En als zij de koeling activeren, slijt het systeem dan sneller? Ze willen eigenlijk geen problemen met de woningbouwvereniging maar het is gewoon te warm thuis in de zomer. Maar nu hebben ze het toch laten activeren, de monteur heeft het in snel gedaan, boven in de technische ruimte was die even bezig en hij zei dat het geregeld was.
Pas na ongeveer twee dagen zakte de woonkamer temperatuur beneden van 24° naar 21°, dat is nu al langer zo dus kouder wordt het niet. Wel genoeg gelukkig. Is dat trouwens ook normaal, dus kan je het bijvoorbeeld niet 19° maken binnen? vloer voelt goed koud. Monteur zei zet de thermostaat niet lager dan 19c, anders zouden er problemen zoals waterlekkages of condens ofzoiets kunnen ontstaan. Je ziet vaak op de display dat hij aan het koelen is en soms op de pauzestand gaat. Omdat de gewenste temp 19c is ingesteld, moet hij dan niet de hele dag werken en belast je het systeem zo niet teveel? Want hij is wss de hele dag aan het werken /koelen om 19c te halen? kan dat geen kwaad?
Verder heb ik het idee dat er nu helemaal geen thermostaat is, dus de WP staat 100% van de tijd te pendelen op die watertemperatuur van 19 graden. Ik zou dat eens aan die monteur navragen, want zo pendelt de WP zichzelf kapot.
Kun je een foto van de thermostaat in de woonkamer posten?
Tip: Zoek eens in het Ecodan topic op de termen Koelen, Dauwpunt, Pendelen en Afgifte. Daar is dit allemaal al erg vaak aan de orde geweest. Als jij (of je kennis, waarom post hij dat eigenlijk zelf niet? Heeft ie geen internet?) dat eenmaal goed doorgelezen hebt, snap je waar je het over hebt.
Logisch. Koele lucht valt naar beneden. De benedenverdieping wordt dus van onder en van boven gekoeld, terwijl boven de meeste warmte vanuit het dak krijgt, en de kleinste koelcapaciteit heeft. En dan ligt daar ook nog die isolerende laminaatvloer op.Nu is er een ander probleem, zoals het in de winter boven niet goed warm wordt, wordt het boven ook niet koeler. Het is nog steeds warm in de kleine kamers, rond 23.5°. Laminaat vloer voelt een beetje koel, niet zoals beneden.
Reden zie boven.De monteur adviseerde daarop de verdeler beneden woonkamer en keuken dicht te draaien en maar twee slagen open te draaien, zodat er meer druk/ flow naar boven zou gaan, maar na enkele dagen proberen is het nog steeds even warm boven. Hierop de verdelers beneden bijna helemaal dicht gedraaid en een halve slag open gelaten. De boven verdelers zijn uiteraard bijna allemaal helemaal opengedraaid, alleen de badkamer en een kamer die niet hoeft gekoeld te worden is dichtgedraaid. Maar het blijft dus nog steeds warm boven.
Boven koelen werkt gewoon erg slecht via de vloerverwarming. Als je boven echt wilt koelen moet je op de bovenste verdieping een airco in het trapgat hangen.Wel is de woonkamer temperatuur nu een half graden warmer geworden dus waarschijnlijk koelt hij hier dus minder maar nog steeds niet genoeg flow naar boven lijkt het. Of zou het komen doordat het thuis natuurlijk goed geïsoleerd is en het systeem nu minder werkt omdat het al best koel is beneden en waardoor je boven het verschil nog niet gaat kunnen merken omdat het systeem niet echt aan het werk is en jouw afstelling van de verdelers nu niet nog te merken is. Als dat zo is, misschien even de ramen en de deuren opendoen beneden zodat de temperatuur stijgt en het systeem weer meer gaat werken en hopelijk boven koelt?
De druk heeft met je probleem niks te maken, maar is wel erg laag. Even water bijvullen dus. En als de druk dan weer daalt is er ergens een lek en moet je de verhuurder bellen.En we zien twee meters op die verdelers, daarop staat sinds dagen op 19c en op de andere meter ongeveer 0,6 Bar, dit was vorige week wel 0,9 trouwens, maar is dit niet te laag? Ik lees op internet dat het rond 1.5 moet staan.
Zal dit het probleem zijn dat het boven niet goed verwarmd en koelt? is dit standaard zo ingesteld door fz? Hoe kunnen zij het boven koeler krijgen? Moet de bar/druk dan omhoog? Als iets bijgevuld moet worden (ik las water op internet?) kunnen zij het zelf doen of beter weer die monteur langs laten komen? Die kan mogelijk pas na de zomer komen en dat is misschien al laat.
De reden van het niet warm/koud worden heb ik hierboven al uitgelegd.
Mijn conclusie: Als er geen thermostaat is die de temperatuur regelt (en ik denk dat dat nu zo is), dan pendelt de WP zichzelf momenteel kapot. Je kennis (en die monteur) hebben t.z.t. wat bij de verhuurder uit te leggen...
En de SWW temperatuur staat ook erg hoog. Dat zorgt voor een onnodig hoog energieverbruik. Voor tips, zie: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 28-07-2025 09:18 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
[ Voor 99% gewijzigd door mennoza op 28-07-2025 06:39 ]
Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).Andrehj schreef op zondag 27 juli 2025 @ 19:37:
[...]
De oorzaak daarvoor staat ergens in die enorme lap tekst hieronder: Er ligt daar een laminaatvloer. Dat isoleert enorm en gaat erg slecht samen met vloerverwarming, en al helemaal met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, die het beste rendement geeft bij een lage watertemperatuur.
Hier merk je het enorme kennistekort bij (ook) de verhuurder. Die had de huurder er op moeten wijzen dat laminaat hier niet geschikt is.
[...]
Voor zover ik weet heeft het zo'n beetje het hele rijtje hier laminaat en niemand problemen. Belangrijker is een ondervloer die geschikt is voor vloerverwarming.
Het kan ook wel, maar de warmteweerstand is groter. En dat is best wel te merken…pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:49:
[...]
Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).
Voor zover ik weet heeft het zo'n beetje het hele rijtje hier laminaat en niemand problemen. Belangrijker is een ondervloer die geschikt is voor vloerverwarming.
Hier zijn op het blok mensen mee hout en laminaat, daar kan de aanvoer echt niet zo laag als op mijn gietvloer… bij koelen daarentegen is het allemaal nog een tandje meer relevant om de weerstand laag te hebben. Daar is laminaat (of een andere vloer met hogere weerstand) extra in het nadeel.
Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
De natuurkunde zegt toch echt anders. Laminaat heeft gewoonweg een veel grotere warmteweerstand dan bijvoorbeeld een tegel- of gietvloer. Daar ligt met laminaat gewoon een isolerende deken op. Dat betekent heel simpel dat je, om dezelfde warmteoverdracht te bereiken, met een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 07:49:
Laminaat met lage temperatuur vloerverwarming kan prima. Je hebt wat vertraging voordat je het verschil voelt maar dat is echt geen probleem. Misschien zijn niet alle soorten laminaat even geschikt maar heb hier absoluut geen problemen en de aanvoertemperatuur komt ook nooit boven de 25 met een delta van 2/3. dus ook geen last van rendementsverlies (anders dan COP verliezen door de ombouw).
Als je nu met een Ta van 25 kunt draaien, zou je met een goed warmtegeleidende vloer waarschijnlijk met Ta 23 kunnen draaien. En vergeet niet dat @mennoza een huis naar 23 graden probeert te koelen met water van 19 graden...
Dan is zo'n isolerende vloer wel het laatste wat je wilt.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Het kan ongetwijfeld beter met een andere vloer, dat geloof ik zo. Alleen de Ecodan wil toch niet veel lager gaan dan 25 als ik de ervaringen in dit topic lees (als de Room Adapt hier goed is ingeregeld gaat het nog wel eens terug naar 24), dus of het in de praktijk ook echt veel beter kan weet ik niet.Andrehj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:44:
[...]
De natuurkunde zegt toch echt anders. Laminaat heeft gewoonweg een veel grotere warmteweerstand dan bijvoorbeeld een tegel- of gietvloer. Daar ligt met laminaat gewoon een isolerende deken op. Dat betekent heel simpel dat je, om dezelfde warmteoverdracht te bereiken, met een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.
Als je nu met een Ta van 25 kunt draaien, zou je met een goed warmtegeleidende vloer waarschijnlijk met Ta 23 kunnen draaien. En vergeet niet dat @mennoza een huis naar 23 graden probeert te koelen met water van 19 graden...
Dan is zo'n isolerende vloer wel het laatste wat je wilt.
Het gaat er mij meer om dat stellig zeggen dat laminaat met lage temperatuur vloerverwarming "niet geschikt" is, mensen onnodig afschrikt naar een WP met vloerverwarming. Dit is zo'n beetje de enige betaalbare vloer die in een huurwoning goed te leggen is. Het kan misschien ietsjes comfortabeler met andere vloeren maar het is prima te doen.
Koelen is misschien een ander verhaal alhoewel het er ook hier voor zorgt dat het huis zeker een paar graden kouder blijft dan wanneer ik het niet doe: meer mag je denk ik ook niet verwachten van vloerkoeling.
Mijn oude koelkast met een verbruik van meer dan 400 kWh per jaar de deur uit doen heeft denk ik meer effect ..
Ik ben het helemaal met je eens!pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 10:01:
[...]
Het kan ongetwijfeld beter met een andere vloer, dat geloof ik zo. Alleen de Ecodan wil toch niet veel lager gaan dan 25 als ik de ervaringen in dit topic lees (als de Room Adapt hier goed is ingeregeld gaat het nog wel eens terug naar 24), dus of het in de praktijk ook echt veel beter kan weet ik niet.
Het gaat er mij meer om dat stellig zeggen dat laminaat met lage temperatuur vloerverwarming "niet geschikt" is, mensen onnodig afschrikt naar een WP met vloerverwarming. Dit is zo'n beetje de enige betaalbare vloer die in een huurwoning goed te leggen is. Het kan misschien ietsjes comfortabeler met andere vloeren maar het is prima te doen.
Koelen is misschien een ander verhaal alhoewel het er ook hier voor zorgt dat het huis zeker een paar graden kouder blijft dan wanneer ik het niet doe: meer mag je denk ik ook niet verwachten van vloerkoeling.offtopic:
Mijn oude koelkast met een verbruik van meer dan 400 kWh per jaar de deur uit doen heeft denk ik meer effect ..
Het is goed om het besef te hebben dat wanneer ik over een oplossing praat het met een dikke portemonnee is en er dus best wel een prijzig vloertje in kan… in een huurwoning is dat verhaal compleet anders! Als we dat samen met de juiste feitelijkheden bespreken, dan komt het veel minder rauw over 👌.
Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Die 19° die op de display staat (dat is trouwens dus de thermostaat in de woonkamer beneden), is dat zeker weten de watertemperatuur? Ik heb eens gelezen dat het toch de gewenste kamertemperatuur is. Ook geeft ChatGPT dat aan als je een foto stuurt van de display , maar jullie weten natuurlijk beter. Omdat de druk meter aangeeft dat er bijna geen druk boven is en de huisbewoner meerdere keren geadviseerd kreeg om de waterpomp niet verder te belasten met koelen tot hij aangevuld is, heeft hij hem dan ook gisteravond op de verwarming stand teruggezet en de temperatuur heel laag gezet zodat hij even niet meer hoeft te verwarmen of koelen. Het was vanochtend nog steeds lekker 21° beneden. En sinds gisteravond staan de drukmeters zowel beneden als boven op rond 1.2 bar vreemd genoeg, dus niet meer heel laag.
Dat hij daalde tijdens koelen, en misschien deed hij dat ook in de winter tijdens het verwarmen maar dat hebben ze niet gezien, laat dit dan toch zien dat er gewoon bijna geen druk is en naar boven niks wordt gestuurd en verdeeld? dus geen flow is naar de kamers? Heeft hij het goed gedaan om het systeem nu met rust te laten totdat er meer water bij is gevuld? want monteurs waren afgelopen jaren meerdere keren langsgekomen ook om bij te vullen minstens een keer, dus er kan misschien een lekkage weer zijn.
Nu is het de komende tijd niet zo heel warm dus koelen hoeft eigenlijk niet maar stel dat het weer warm wordt en hij wilt weer de woonkamer wat koelen als het weer 25c wordt binnen, en dan dat hij hem niet op 19c maar 22/23c zet om maar een of enkele graden te laten koelen, en hij zet de koeling weer aan, kan dan die lage druk er echt voor zorgen dat de wp of het systeem verder in de soep draait of veel beschadigd ? En er is dus zeker behoefte om het bij te vullen toch als we kijken naar de druk meter? Maar waarom dat het nu wel rond een bar staat? Misschien is dit lagedruk probleem al jaren zo maar ze hebben de drukmeter pas een week in de gaten. De andere temperatuurmeter ernaast staat sinds gisteren op bijna 25°. En dan hopelijk dat als hij weer bijgevuld is er dan genoeg druk is om boven wat meer te koelen. Als het daar al een paar graden koeler wordt zijn ze al blij, het zal inderdaad niet als beneden afkoelen, maar 24° in de slaapkamer boven is wel warm nu.
[ Voor 5% gewijzigd door mennoza op 28-07-2025 16:43 ]
Als de druk zo sterk varieert is er iets mis met het expansievat.mennoza schreef op maandag 28 juli 2025 @ 15:29:
Want: de drukmeter boven op de verdeler staat dus al een paar dagen op 0.3 bar, en zakt zelfs naar 0.1 soms, maar meestal op 0.3. maar vreemd genoeg ook af en toe naar een half en zelfs 1 bar, maar dit duurt kort. Vaak staat ie dus heel erg laag en moet er wss wat bijgevuld worden maar dat kan dus pas over een aantal weken als de monteur er weer is.
Maar waarom heb je een monteur nodig om water bij te vullen? Mag je dat als huurder niet zelf?
Wat nou, als je in plaats van mijn vorige post in twijfel te trekken, eens de gebruiksaanwijzing zou lezen? Daarin staat gewoon uitgelegd wat de waardes op de display betekenen.Die 19° die op de display staat (dat is trouwens dus de thermometer in de woonkamer beneden), is dat zeker weten de watertemperatuur?
Daar klopt iets niet, maar dat heeft zoals al eerder gezegd niets met je problemen te maken.Ik heb eens gelezen dat het toch de gewenste kamertemperatuur is. Omdat de meter aangeeft dat er bijna geen druk boven is en de huisbewoner meerdere keren geadviseerd kreeg om de waterpomp niet verder te belasten met koelen tot hij aangevuld is, heeft hij hem dan ook gisteravond op de verwarming stand teruggezet en de temperatuur heel laag gezet zodat hij niet hoeft te verwarmen of koelen. Het was vanochtend nog steeds lekker 21° beneden. En sinds gisteravond staan de drukmeters zowel beneden als boven op rond 1.2 bar vreemd genoeg, dus niet meer heel laag.
Ondertussen heb je weer een ontzettend lang verhaal getypt, maar op het grootste probleem in de installatie, namelijk dat er volgens mij momenteel geen thermostaat is die de temperatuur regelt (en de WP zich dus kapot aan het pendelen is), ga je in het geheel niet in...
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat weet ik niet, want ik ken de installaties van FZ niet.mennoza schreef op maandag 28 juli 2025 @ 16:37:
Bijvullen willen ze echt door de monteur laten doen. En waar is eigenlijk de expansievat
Dat moet een monteur doen., wat kan het probleem dan zijn en hoe kunnen we dat checken / repareren?
Dat zie je doordat de WP buiten steeds aan en uit gaat, en binnen zie je dat door dat steeds een play en pauzetekentje elkaar bij het koelsymbooltje afwisselen. Je kunt het ook zien aan het stroomverbruik, desnoods via je slimme meter.En dat er geen thermostaat is die de temperatuur regelt (en de WP zich dus kapot aan het pendelen is), hoe kunnen we dit controleren want we weten het eerlijk gezegd niet.
Tip: Koop deze: https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
[ Voor 51% gewijzigd door mennoza op 28-07-2025 17:57 ]
Het expansievat bij FZ is een zilvergrijze platte doos onder / voor de boiler.
De vulkraan zit in het midden van de unit onderaan waar de circulatiepomp zit. Monteur is onzin, zelf doen.
Zijn de kunststof koelmiddelleidingen vervangen door koper? Zo nee, meteen stoppen met koelen want die zijn ongeschikt. Er is dan kans dat leidingen ploffen.
Verhuurder wil koeloptie niet : energieprestatiegarantie?
Want koelen kost stroom.
Meer of minder druk : lucht in leidingen.
Vullen, vullen en elke groep ontluchten. Wp op 25gr dan gaat circulatiepomp draaien of handmatig pomp starten in servicemenu.
[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 28-07-2025 18:56 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
En ja, ze hadden iets met koper vervangen inderdaad ze waren daar de hele dag mee bezig, omdat er een storing zou zijn toen volgens mij.
En dat kan inderdaad de reden zijn waarom verhuurder de koeloptie niet aan liet doen. Zullen ze er wat van zeggen als ze er achter komen dat het aan is gezet? Mag dat wel überhaupt? En kunnen ze wel achter komen op afstand?
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Je kunt het zien aan Ta en Tr.
verwarmen Ta is hoger dan Tr. Bij koelen is het omgekeerd. Bij FZ werd dit gelogd op de NAS.
De hele geschiedenis konden ze uitlezen.
Wij hebben een koophuis, dat ligt dus anders.
Ik heb meteen de antennes en simkaart verwijderd.
Reden : Fz wilde geen privacyovereenkomst tekenen.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
En wij zitten met de ellende.
[ Voor 13% gewijzigd door nessio op 28-07-2025 19:12 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Er was een gele knop “ nachtventilatie”
Daarmee kon je handmatig de bypass open zetten.
Bij automatisch is de bypass ingesteld op 24gr uitstromende lucht. Oftewel ding gaat bijna niet open.
Wat doet de wtw nu : hij verwarmt de inkomende lucht zoveel mogelijk naar de temperatuur van de uitstromende lucht. Dus warmt ie de boel lekker op😰
Waarom 24 gr : in de winter zou die bij lagere temperaturen tegen de wtw in staan te werken.
-
Voorwaarden voor openen bypass:
1. Temperatuur moet boven 8gr zijn
2. Temperatuur inkomende lucht moet lager zijndan uitgaande lucht.
3. Temperatuur uitstromende lucht moet hoger zijn dan ingestelde temperatuur ( standaard 24gr)
Aan alle 3 voorwaarden moet worden voldaan.
-
Met die knop op de tablet kon je dat overrulen.
-
Er zijn 2 andere mogelijkheden
A. Brink air control ( prijzig)
B. Als er een wifimodule op de wtw zit een account aanmaken bij : brink-home.com
Wtw koppelen aan internet ( staat dan op binnenkant deur wtw en in handleidingen)
C in de voorjaar temperatuur bypass instellen op 21gr met geen hysterese en bij start stoken weer naar 24gr
Handleidingen staan op internet
-
Geen wifimodule: dan ben je de sjaak en heb je maar een half brink wtw systeem ( net als de wp is ook maar half systeem)
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Huis is nogal groot dus co2 stijgt maar heel langzaam
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Zo ja dan heb je wifi. Zo nee dan heb je een uitgeklede flair versie speciaal gemaakt voor fz.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Rijtje, oppervlak, energielabel, welk project, etc?
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Project 40 woningen voor woningbouwvereniging
Aannemer was Verwelius. Opgeleverd eind 2022 / begin 2024.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Ik woon in een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming. Dit jaar voor het eerst de vloerkoeling van mijn Factory Zero WP geactiveerd. Ik heb vloerverwarming op drie woonlagen en dus ook koeling. Mijn vloerbedekking is pvc laminaat met een lage K waarde. Daar heb ik wel op gelet.pascallj schreef op maandag 28 juli 2025 @ 10:01:
[...]
Het kan ongetwijfeld beter met een andere vloer, dat geloof ik zo. Alleen de Ecodan wil toch niet veel lager gaan dan 25 als ik de ervaringen in dit topic lees (als de Room Adapt hier goed is ingeregeld gaat het nog wel eens terug naar 24), dus of het in de praktijk ook echt veel beter kan weet ik niet.
Het gaat er mij meer om dat stellig zeggen dat laminaat met lage temperatuur vloerverwarming "niet geschikt" is, mensen onnodig afschrikt naar een WP met vloerverwarming. Dit is zo'n beetje de enige betaalbare vloer die in een huurwoning goed te leggen is. Het kan misschien ietsjes comfortabeler met andere vloeren maar het is prima te doen.
Koelen is misschien een ander verhaal alhoewel het er ook hier voor zorgt dat het huis zeker een paar graden kouder blijft dan wanneer ik het niet doe: meer mag je denk ik ook niet verwachten van vloerkoeling.offtopic:
Mijn oude koelkast met een verbruik van meer dan 400 kWh per jaar de deur uit doen heeft denk ik meer effect ..
De watertemperatuur is door de monteur op 18 graden afgesteld. Dat is om condens op de leidingen te voorkomen. Ook bij die temperatuur zie je veel pendelen. Maar mijn huis zit na een paar dagen op 20 graden kamertemperatuur. Dus heb ik nu de koeling in de nacht uitgezet en de kamerthermostaat op 23 graden. Voor in de zomer is dat voor mijn huis een prima temperatuur.
Ik heb er ook wat dingen mee getest. Je kunt op internet de dauwpunttemperatuur vinden. Wanneer die op een bepaalde dag 12 graden is kun je rustig je watertemperatuur verlagen zodat je minder last van pendelen hebt en daarbij ook sneller koeling waarneemt. Maar die dauwpunttemperatuur is niet stabiel. Als de buitentemperatuur oploopt dan doet de dauwpunttemperatuur dat ook. En als die in de buurt van je waterttemperatuur komt krijg je condens op de leidingen of in je vloer. 18 graden watertemperatuur wordt als een veilige instelling beschouwt maar is dat niet echt helemaal. Bij erg warm weer loopt ook de dauwpuntstemperatuur op en krijg je ook dan condens op je leidingen of in je vloer. Beter is daarom om een temperatuurmeter aan te schaffen die de dauwpuntstemperatuur in huis kan meten. Dan kun je de watertemperatuur daarop aanpassen. Nog beter is een dauwpuntsregeling te laten plaatsen zodat je nooit last van condens in je vloer krijgt. Want dat wil je niet. Die regeling past de watertemperatuur automatisch aan de dauwpuntstemperatuur aan.
Voor deze winter geef ik mezelf wat huiswerk. Ik wil de leidingen dampdicht isoleren zodat er geen warmteverlies optreedt en er ook minder makkelijk condens op ontstaat. En ik wil uitzoeken hoe een dauwpuntsregeling in te passen is op de controller. Tips zijn welkom.
Hoe los je die error 11 op? Daar blijft die hier nu een week ophangen. Al meerdere keren de kabel eruit getrokken. Maar geen succesdryroasted schreef op woensdag 3 april 2024 @ 10:00:
[...]
Breman helpt ons ook in Schiedam (ingehuurd door de woningcorporatie Woonplus) n.a.v. de FZ installatie in elk appartement hier. Geen klachten over het bedrijf en ben positief te spreken over hun personeel.
Beide partijen hebben een derde ingehuurd voor analyse omtrent de situatie en "the way forward". Ondertussen kunnen ze het verbruik etc. weer online opvragen en ze verwachten begin zomer met een plan te komen.
Nogsteeds wel vaak U2 storing & code 3 of 11 error op het bedieningspaneel, c'est la vie. Nu ook meerdere mini lekkages gehad op slecht gemonteerde plekken / verkeerd materiaal gebruik, gelukkig wordt dit ook door Breman opgepakt.
Probeer eens in het groepenkastje van de ICEM de schakelaar met het label ventilation even om te zetten. Volgens mij restart dan de gateway, die wordt gevoed vanaf de ventilatiegroep. Bij mij startte het display daarna meestal wel weer goed op.TDCCBB schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:21:
[...]
Hoe los je die error 11 op? Daar blijft die hier nu een week ophangen. Al meerdere keren de kabel eruit getrokken. Maar geen succes
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Goud! Dank je. Het werkt weer.Seauleaux schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:50:
[...]
Probeer eens in het groepenkastje van de ICEM de schakelaar met het label ventilation even om te zetten. Volgens mij restart dan de gateway, die wordt gevoed vanaf de ventilatiegroep. Bij mij startte het display daarna meestal wel weer goed op.
Zoals in de handleiding beschreven probeer ik de MRC los te krijgen van de backplate:
/f/image/JfUpU8qgPlkQBfrhxV2yJjVU.png?f=fotoalbum_large)
Hij komt niet los en ik twijfel of FZ hier ook niet een eigen oplossing voor bedacht heeft zodat bewoners niet zelf gaan knutselen.
WP: Ecodan PUHZ-SW50
Mooi, geen dank!
Bij ons project zijn de schermen door de aannemer bij elk huis weggehaald en is de hoofdcontroller als thermostaat in de woonkamer geplaatst.
Om toch inzicht te houden in verbruik/opwekking en om de ventilatie CO2 en luchtvochtigheid gestuurd te houden heb ik gekozen voor de gateway van BeNext.
Draait de installatie verder wel naar wens bij jullie? Hier zijn alle slangen en de platenwisselaar inmiddels al vervangen.
Ook is de buitenunit aangepast zodat er geen luchtkortsluiting meer is.
Nu draait het redelijk.
Factory Zero Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ SW50VKA + PAC-IF061 B-E - Brink WTW - 6.7 kWp SolarEdge - BeNext Logging - 2-onder-1-kap (2020) - 170 m2 - vloerverwarming - 2x HomeWizard PiB - Opel Grandland Hybrid4: 300 pk (2022)
Ik heb er nu zelf een ESPhome gekoppeld via Modbus waarmee ik de warmtepomp kan monitoren/bedienen. Ik gebruik home assistant om de warmtepomp te bedienen via de ESPhome. (verwarmen/koelen, temperatuur) Via de modbus lees ik ook de kwh meter uit (ABB B23) om het verbruik te monitoren.
/f/image/ApTk2ib41EytLjAwKuplyCAO.png?f=fotoalbum_large)
Maar ik wil nu graag van dat zwarte FZ kastje af. Bij ons heeft de aannemer alles laten zitten. Het systeem wordt verder niet meer onderhouden en levert alleen maar security risico's op. Ik wil al het niet beheerde vervangen.
WP: Ecodan PUHZ-SW50
Verwelius? Maricken?Seauleaux schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:46:
[...]
Mooi, geen dank!
Bij ons project zijn de schermen door de aannemer bij elk huis weggehaald en is de hoofdcontroller als thermostaat in de woonkamer geplaatst.
Om toch inzicht te houden in verbruik/opwekking en om de ventilatie CO2 en luchtvochtigheid gestuurd te houden heb ik gekozen voor de gateway van BeNext.
Draait de installatie verder wel naar wens bij jullie? Hier zijn alle slangen en de platenwisselaar inmiddels al vervangen.
Ook is de buitenunit aangepast zodat er geen luchtkortsluiting meer is.
Nu draait het redelijk.
Hier zijn de slangen allemaal aangepast. Buitenunit niet. De normale tablet display heb ik nog hangen, alleen het energie verbruik wordt nu niet meer bijgehouden op de display. Dat was een factory zero ding. En af en toe dus een gekke error dat die display het niet meer doet
Ik moet me echt nog verdiepen in of het beter afgeregeld kan worden, zeker na dit topic te lezen. Maar heb werkelijk geen idee waar te beginnen.