• Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

mhe59 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:35:
Ik heb een vraag, ik ben helemaal nieuw in deze materie, maar deze week is bij ons de EA 4 kw geplaatst op een VW van 7 groepen met een hybride verdeler.

Het is nu zo ingesteld ‘s nachts op 20 gr en overdag op 21 gr. Vloerverwarmingsoppervlak is 95m2 en het verbruik was gisteren 10,5 kWh.
Huis is een 2 kapper uit 1990.

Wat opvalt is dat ‘s morgens de cv kortstondig bijkomt, is dat normaal of is dat een instelling ?
Dat kunnen instellingen zijn. Kijk met de lijst in dit topic eens naar HP000, HP030 en HP061.

Je kan ook proberen om niet terug te gaan naar 20 's nachts maar gewoon constant op 21 te blijven, als je dat comfortabel vindt.

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 14:43
mhe59 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:35:
Ik heb een vraag, ik ben helemaal nieuw in deze materie, maar deze week is bij ons de EA 4 kw geplaatst op een VW van 7 groepen met een hybride verdeler.

Het is nu zo ingesteld ‘s nachts op 20 gr en overdag op 21 gr. Vloerverwarmingsoppervlak is 95m2 en het verbruik was gisteren 10,5 kWh.
Huis is een 2 kapper uit 1990.

Wat opvalt is dat ‘s morgens de cv kortstondig bijkomt, is dat normaal of is dat een instelling ?
Dat is wel redelijk te verklaren. De EA4 kan de "sprong" 's morgens van 20 graden naar 21 niet alleen maken in een redelijk tijdsbestek. Dan springt de CV even bij. Waarschijnlijk was dit met een EA6 zonder hulp van CV wel gelukt.

Het verschil is maar 1 graden. Probeer eens om 's nachts de thermostaat op 21 graden te laten. Dan springt de CV waarschijnlijk niet bij, en is jouw extra stroomverbruik goedkoper dan gasverbruik nu.

  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Ik heb een vraag over het bypassen van de Elga Ace.
We hebben een Elga Ace 6Kw hangen, maar bij het monteren van andere dempers begon de koppeling te sissen bij de buitenunit. Nu geeft de binnenunit geen storing en lijkt alles in orde, maar ik denk dat er teveel gas ontsnapt is. De Elga slaat namelijk netjes aan, maar verwarmd voor geen meter. Dit is ondertussen gemeld bij de installateur, maar die heeft op korte termijn geen tijd.

Nu de vraag. Is er een manier om de Elga Ace te overtuigen om meteen de cv ketel aan te sturen ipv het zelf te proberen? Want nu blijft hij het continue proberen, maar kan het niet oplossen. Maar de Elga bedenkt het om de een of andere reden niet om de ketel bij te laten springen.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
mhe59 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:35:
Ik heb een vraag, ik ben helemaal nieuw in deze materie, maar deze week is bij ons de EA 4 kw geplaatst op een VW van 7 groepen met een hybride verdeler.

Het is nu zo ingesteld ‘s nachts op 20 gr en overdag op 21 gr. Vloerverwarmingsoppervlak is 95m2 en het verbruik was gisteren 10,5 kWh.
Huis is een 2 kapper uit 1990.
2-kapper uit 1990. Wat was je gasverbruik afgelopen stookseizoen? Ik ben bang dat je beter af was geweest met een EA6...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-11 20:34

mt66

12x ZP+6xO, EA 6kw MB

Mhe55 even hier inlezen

instellingen wanneer en hoe snel De backup bij moet springen sstaathier wel

  • deBoulanger
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 14-11 20:35
Goedenavond,

In onze nieuwe woning hebben we een hybride warmte pomp, remeha elga Ave. Twee dagen geleden verhuisd en gisteren voor het eerst de verwarming aan gehad. Vanochtend kreeg ik de storingscode H06.01. Met storingscode 0 war duid op een printplaat? Volgens de remeha kennisbank alles gereset helaas de fout keert terug.

Zijn er nog stappen die ik kan proberen?

  • Bart22
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18-11 22:33
@Pietje555 De cv ketel staat bij mij in uitsluitend warm waterbedrijf, maar in periodes met heftige defrosts geef ik hem tijdelijk handmatig vrij voor verwarming om de reden die jij noemt. En de Elga gaat rustiger lopen als hij een beetje steun krijgt van de gasketel, minder geschakel van de compressor. Ik ben ook bang dat een element van 3kw te weinig doet. Vandaar mijn propaanplan. Aan de andere kant, het is wel weer een beetje investering en gedoe. Ik twijfel nog, hangt er ook vanaf hoe het vastrecht van gas zich komende tijd ontwikkelt.

  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

arnwie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:18:
Ik heb een vraag over het bypassen van de Elga Ace.
We hebben een Elga Ace 6Kw hangen, maar bij het monteren van andere dempers begon de koppeling te sissen bij de buitenunit. Nu geeft de binnenunit geen storing en lijkt alles in orde, maar ik denk dat er teveel gas ontsnapt is. De Elga slaat namelijk netjes aan, maar verwarmd voor geen meter. Dit is ondertussen gemeld bij de installateur, maar die heeft op korte termijn geen tijd.

Nu de vraag. Is er een manier om de Elga Ace te overtuigen om meteen de cv ketel aan te sturen ipv het zelf te proberen? Want nu blijft hij het continue proberen, maar kan het niet oplossen. Maar de Elga bedenkt het om de een of andere reden niet om de ketel bij te laten springen.
Je zou kunnen proberen om hem te laten regelen op 'kosten', je gasprijs op 1 cent te zetten en elektra enorm duur te maken?

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
Volgens mij zitten er in de elga ook twee contacten waarmee je de voorkeur kunt afdwingen.

  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Radiant schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:01:
[...]

Je zou kunnen proberen om hem te laten regelen op 'kosten', je gasprijs op 1 cent te zetten en elektra enorm duur te maken?
Heb ik geprobeerd, maar de Elga is eigenwijzer dan menig persoon die ik ken :)
Hij blijft het zelf proberen en laat de ketel links liggen.

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 18-11 13:12
@arnwie Alle spanning er afhalen. Als t goed is, voedt het binnendeel je buitendeel. Je moet links boven achter de deur bij de elektrische aansluiting van de buitenunit de S3 loshalen. Dat is de sturing van de buitenunit. De andere zijn de voeding en de aarde. Die kan je laten zitten. Spanning er weer opzetten. De warmtepomp gaat in storing, meen H06.01. Verwijst naar buitendeel en dat klopt. Die is losgekoppeld. Nu zal warmtevraag naar de ketel gaan. Succes.

  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Skipper_NH schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:20:
@arnwie Alle spanning er afhalen. Als t goed is, voedt het binnendeel je buitendeel. Je moet links boven achter de deur bij de elektrische aansluiting van de buitenunit de S3 loshalen. Dat is de sturing van de buitenunit. De andere zijn de voeding en de aarde. Die kan je laten zitten. Spanning er weer opzetten. De warmtepomp gaat in storing, meen H06.01. Verwijst naar buitendeel en dat klopt. Die is losgekoppeld. Nu zal warmtevraag naar de ketel gaan. Succes.
Top, dank je wel!!!

  • mhe59
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-11 22:49

mhe59

Tesla model Y 2023

Andrehj schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:53:
[...]

2-kapper uit 1990. Wat was je gasverbruik afgelopen stookseizoen? Ik ben bang dat je beter af was geweest met een EA6...
1660 m3 gas en het jaar ervoor 1540.

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 14:43
mhe59 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:58:
[...]

1660 m3 gas en het jaar ervoor 1540.
Ik heb ook een 2 kapper, maar dan uit 1996. Verbruik was ongeveer het zelfde. Heb nu een EA6, gas verbruik is nu 200 m3 per jaar (koken en douchen in de winter, heb ook een zonneboiler). Afgelopen seizoen sprong de CV alleen bij met defrost, en onder de -2.

Maar bij jou springt de CV bij deze temperaturen nu al bij. Dat is of de EA4 kan het nu al niet bijhouden, of is verkeerd ingeregeld.

[ Voor 14% gewijzigd door ardvark99 op 24-10-2026 21:14 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
mhe59 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:58:
1660 m3 gas en het jaar ervoor 1540.
Dat betekent dik 8 kW bij -10, of rond 6 kW rond het vriespunt.
Ik denk dat de EA4 voor jou te klein is, onder een graad of 6 trekt die het niet meer in zijn eentje.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • DurkB
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 17-11 21:56
Inmiddels is sinds afgelopen dinsdag de Elga Ace all in one 6kw bij mij geinstalleerd en draait naar behoren. Met de temperaturen zoals nu draait ie alleen in de nacht, overdag staat hij uit omdat de temperatuur in de woning nauwelijks zakt. Ik heb wat parameters veranderd waaronder hp000 van 15 naar -5 gezet. Parameter CP780 van auto naar ruimte + buiten. Ook heb ik stille modus voor in de nacht op level 1 gezet en cp070 naar 25 graden. Door cp070 op 25 te zetten merkte ik dat de warmtepomp meer stop/ starts had vanacht. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die parameter cp070 gewijzigd hebben? Heeft dit zin? Ik heb deze parameter veranderd juist om de warmtepomp energiezuiniger te laten draaien, ik vraag me af of dat het geval is.

[ Voor 66% gewijzigd door DurkB op 25-10-2026 10:18 ]


  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 14:32
DurkB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:01:
Inmiddels is sinds afgelopen dinsdag de Elga Ace all in one 6kw bij mij geinstalleerd en draait naar behoren. Met de temperaturen zoals nu draait ie alleen in de nacht, overdag staat hij uit omdat de temperatuur in de woning nauwelijks zakt. Ik heb wat parameters veranderd waaronder hp000 van 15 naar -5 gezet. Parameter CP780 van auto naar ruimte + buiten. Ook heb ik stille modus voor in de nacht op level 1 gezet en cp070 naar 25 graden. Door cp070 op 25 te zetten merkte ik dat de warmtepomp meer stop/ starts had vanacht. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die parameter cp070 gewijzigd hebben? Heeft dit zin? Ik heb deze parameter veranderd juist om de warmtepomp energiezuiniger te laten draaien, ik vraag me af of dat het geval is.
Waarom zou hij energiezuiniger zijn nadat je CP070 veranderd hebt? CP070 zegt iets over het voetpunt van de stooklijn. Die zou ik sowieso laten op 15. Dan is hij dynamisch en bepaalt de warmtepomp het voetpunt adhv de buiten temperatuur.

1 nacht met meer start stops zegt weinig. kan ook een andere nacht geweest zijn.

  • Theovelders
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:09
DurkB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:01:
Inmiddels is sinds afgelopen dinsdag de Elga Ace all in one 6kw bij mij geinstalleerd en draait naar behoren. Met de temperaturen zoals nu draait ie alleen in de nacht, overdag staat hij uit omdat de temperatuur in de woning nauwelijks zakt. Ik heb wat parameters veranderd waaronder hp000 van 15 naar -5 gezet. Parameter CP780 van auto naar ruimte + buiten. Ook heb ik stille modus voor in de nacht op level 1 gezet en cp070 naar 25 graden. Door cp070 op 25 te zetten merkte ik dat de warmtepomp meer stop/ starts had vanacht. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die parameter cp070 gewijzigd hebben? Heeft dit zin? Ik heb deze parameter veranderd juist om de warmtepomp energiezuiniger te laten draaien, ik vraag me af of dat het geval is.
@DurkB.
Ik stook al jaren met de Remeha ace 6.3 en ik ben er heel tevreden mee. Maar ik gebruik hem alleen van 08.30 tot 22.00 uur en daarna gaar hij helemaal uit.
Wij hebben vloerverwarming en radiatoren.
In de winter is het in de morgen nog 19 graden, dus ons huis is goed geïsoleerd.
De reden dat hij in de nacht uit is omdat de buitenunit ook op halve kracht teveel lawaai maakt.
Maar een advies is als je nog geen of nauwelijks ervaring heb met deze Hybride warmtepomp dan kan ik je alleen maar adviseren om naar deze site te gaan voor je aan de instellingen gaat veranderen !!
Deze gebruiker en Deskundige heeft giga veel kennis en ervaring met deze Remeha.
https://www.familie-kleinman.nl/energie/
Een ander Deskundige op gebied van de stooklijn is http://www.keevel.eu/

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

Desmosil schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 08:01:
[...]


Waarom zou hij energiezuiniger zijn nadat je CP070 veranderd hebt? CP070 zegt iets over het voetpunt van de stooklijn. Die zou ik sowieso laten op 15. Dan is hij dynamisch en bepaalt de warmtepomp het voetpunt adhv de buiten temperatuur.
Nee, staat dan automatisch. Hij pakt dan de gewenste temperatuur op de thermostaat als voetpunt. De hele stooklijn schuift dan omhoog of omlaag.
De buitentemperatuur geeft waar op de stooklijn je komt en wat het bijbehorende CV watertemperatuur zou zijn. Dit setpoint worden nog wat andere factoren op losgelaten en dat geeft je berekende setpoint wat hij als watertemperatuur wil halen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Skipper_NH schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:20:
@arnwie Alle spanning er afhalen. Als t goed is, voedt het binnendeel je buitendeel. Je moet links boven achter de deur bij de elektrische aansluiting van de buitenunit de S3 loshalen. Dat is de sturing van de buitenunit. De andere zijn de voeding en de aarde. Die kan je laten zitten. Spanning er weer opzetten. De warmtepomp gaat in storing, meen H06.01. Verwijst naar buitendeel en dat klopt. Die is losgekoppeld. Nu zal warmtevraag naar de ketel gaan. Succes.
Gisteren gedaan. Maar helaas :(

De Elga gaat netjes in storing zoals je al aangaf, ook met die foutmelding, maar de ketel wordt niet aangestuurd.
Dus mocht je nog meer ideeen hebben, dan hoor ik dat heel graag, want het wordt kouder.

In het verleden heeft dit wel gewerkt, want na de installatie van alles, heeft de Elga de ketel wel aan kunnen sturen. Ik moest namelijk destijds een week wachten totdat het systeem gevuld ging worden met gas.

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 18-11 13:12
Helaas was dit hoe het bij mij werkte, toen het buitendeel een aardlekfout had. Misschien heeft de temperatuurinstelling waarbij de ketel mag bij komen nog invloed. Weet even zo niet hoe dat heet (bivalent oid). Boven die temperatuur moet de warmtepomp het zelf doen. Die staat hier op 15, maar er zijn hele volksstammen hier die dat lager of veel lager hebben staan. Meer kan ik zo niet bedenken.

  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Ik heb nog even wat rondgezocht en ik zie ook mensen die problemen hebben met de ketel en dat het echte probleem daar ligt ipv in de Elga. Dat ga ik even proberen.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
arnwie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:18:
We hebben een Elga Ace 6Kw hangen, maar bij het monteren van andere dempers begon de koppeling te sissen bij de buitenunit.
Ik begrijp je niet. Je geeft zelf al aan wat er gebeurd is en sindsdien verwarmt je Elga niet meer. Dan is het toch duidelijk? Je moet gewoon een STEK installateur laten komen, die betreffende koppeling laten repareren en dan de unit opnieuw laten vullen.
En de volgende keer niet meer rommelen aan je koelmiddelleidingen, maar dat had je zelf vast ook al bedacht.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • arnwie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-11 13:35
Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:53:
[...]

Ik begrijp je niet. Je geeft zelf al aan wat er gebeurd is en sindsdien verwarmt je Elga niet meer. Dan is het toch duidelijk? Je moet gewoon een STEK installateur laten komen, die betreffende koppeling laten repareren en dan de unit opnieuw laten vullen.
En de volgende keer niet meer rommelen aan je koelmiddelleidingen, maar dat had je zelf vast ook al bedacht.
Ten eerste, je hebt helemaal gelijk dat er een monteur moet komen. Maar die kon niet op korte termijn van dit schrijven. Verder heb ik niet gerommeld met koelmiddelleidingen, maar met de dempers. Wel tot gevolg dat er iets mis ging bij de aansluitingen van de koelmiddelleidingen.


Dus omdat er op korte termijn geen monteur beschikbaar was, wilde ik heel graag toch een warm huis. Daarbij hoort de Elga dus de ketel aan te sturen als hij het zelf niet kan. En dat gebeurde dus niet. Dus het werd koud in huis. En daar wilde ik heel graag een oplossing voor.

Hopelijk is dit duidelijk genoeg voor je!

Verder kan ik zeggen dat het gisteren is opgelost. Plotseling stond de monteur op de stoep, hij had een gaatje in zijn agenda, en hij heeft de boel gefixt.
Het probleem was 2 ledig:
1. Het koelmiddel moest worden bijgevuld, maar dat was al bekend. Tevens ook de koppelingen weer gecontroleerd.
2. De ketel was niet goed aangesloten op de Elga, waardoor die NOOIT werd aangestuurd. Dit is dus goed om te testen bij installatie, anders kun je net zoals ons toch in de kou komen te zitten.

  • Philipe
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 06-11 15:13
Beste allen,

Ik heb sinds kort een elga ace all in one 6kw en merk dat de aanvoertemperatuur zelfstandig van warmtepomp maar niet boven de 31 graden komt. Ook al vraagt de warmtepomp volgens stooklijn om hogere aanvoer. ik heb aan de hand van tips al wat aanpassingen gedaan en nu komt het maximaal tot 34 graden aanvoer zonder backup van de ketel maar verder gaat het niet zonder backup, hoort dit? Ik stuur even alle instellingen mee.

Wie heeft er tips of advies?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_q90K8N4D-BX00grsz38MNvgmU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAgWn6vWtqpYv3pGrKEhHzlE.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Philipe op 06-11-2026 10:25 ]


  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Weet niet helemaal zeker of ik de vraag hier in het goede topic zet, anders hoor ik het graag;

Ik heb een Elga Ace Monoblock 8KW.
Deze is tijdens / met de verbouwing geïnstalleerd, en werkt prima.
We willen graag wat data uitlezen, en lees veel over een GTW-08 module.

Echter heb ik in de Control Box een Bluetooth module ( EHT-12 )
Ik heb eens een een Remeha Pro app geinstalleerd, en daarmee kan ik veel uitlezen;

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ex6BRUd.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2WvVjkm.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yr1Ze9L.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/msQUv0L.png

Is er iemand bekend met het uitlezen via deze Bluetooth module?
Je hebt een account voor nodig om te app te kunnen openen, maar de data haalt de app via BT uit de unit.
Gezien ik veel waardes kan uitlezen, lijkt het mij zonde om een GTW-08 of andere oplossing aan te schaffen, als ik alle benodigde data via Bluetooth kan uitlezen?

Voor Home Assistant gebruik ik ook Bluetooth om verschillende sensoren te koppelen en uit te lezen.
Zou mooi zijn als dat via deze weg ook kan. :)

Iemand ervaring mee, of tips?

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@Philipe Dat je niet boven de 30 gr komt is niet raar. Dit is afhankelijk van het debiet en de dT van je afgifte systeem. De EA 6 kW warmtepomp kan maar een dT van 5 graden maken bij een debiet van 17 l/m. Komt je water met 25 gr retour dan wordt de aanvoer nooit meer dan 30 gr.
Is gewoon een natuurlijk feit. Hij heeft niet meer vermogen Formule Q=17/60 x 4,2 x dT.
Wil je een hogere temperatuur dan moet je het debiet verlagen of er meer vermogen in stoppen door de gasketel bij te laten komen. Dat is ook het idee achter een hybride warmtepomp. De warmtepomp dekt maar een deel van het benodigde vermogen. Hij is dus eigenlijk altijd te klein, maar daar heb je de gas backup voor.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@PurpleBlue Je hebt alleen een GTW-08 nodig als je via een modbus de WP wilt regelen met HomeAssist oid.
Voor uitlezen en settings veranderen is de BT prima. Je kunt ook grafieken maken zodat je goed kan zie hoe de WP zich gedraagd.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Philipe
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 06-11 15:13
@Pietje555 oke dus als ik het debiet verlaag met pomp toerental naar bijvoorbeeld 80% en eventueel nog beetje knijpen op voetventiel dan stijgt de aanvoertemperatuur nog wat? hoever kan ik het debiet verlagen zodat het nog wel voldoende is voor de flow? het is de all in one versie

  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-11 20:34

mt66

12x ZP+6xO, EA 6kw MB

@Philipe waarom moet je temperatuur omhoog? Het gaat er toch om dat het huis warm blijft. Hier een ea6 mb ik draai de laatste dagen rond de 31 graden uit de hp. Zie wel dat je cop vrij laag is

[ Voor 9% gewijzigd door mt66 op 06-11-2026 12:45 ]


  • Philipe
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 06-11 15:13
@mt66 ik merk dat met die lage temperatuur de radiatoren op de bovenverdieping niet echt warmte afgeven. vandaar dat ik dacht om deze naar ongeveer 35 graden te trekken. Ik ben wel echt nieuw met de materie want heb net aangeschaft dus moet nog heel veel leren.

  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Pietje555 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:08:
@PurpleBlue...Voor uitlezen en settings veranderen is de BT prima.
Is dit ook mogelijk buiten de Remeha App om?
Dus direct in Home Assistant? Of moet er dan nog een module/BT device tussen?

  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 12:48
PurpleBlue schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:27:
Weet niet helemaal zeker of ik de vraag hier in het goede topic zet, anders hoor ik het graag;

Ik heb een Elga Ace Monoblock 8KW.
Deze is tijdens / met de verbouwing geïnstalleerd, en werkt prima.
We willen graag wat data uitlezen, en lees veel over een GTW-08 module.

Echter heb ik in de Control Box een Bluetooth module ( EHT-12 )
Ik heb eens een een Remeha Pro app geinstalleerd, en daarmee kan ik veel uitlezen;

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Is er iemand bekend met het uitlezen via deze Bluetooth module?
Je hebt een account voor nodig om te app te kunnen openen, maar de data haalt de app via BT uit de unit.
Gezien ik veel waardes kan uitlezen, lijkt het mij zonde om een GTW-08 of andere oplossing aan te schaffen, als ik alle benodigde data via Bluetooth kan uitlezen?

Voor Home Assistant gebruik ik ook Bluetooth om verschillende sensoren te koppelen en uit te lezen.
Zou mooi zijn als dat via deze weg ook kan. :)

Iemand ervaring mee, of tips?
Misschien werkt dit ook:

https://github.com/mcc-tweakers/esphome-remeha-confida

  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Dank!
Ik zie wel overeenkomsten! :)
Ga van het weekend even spelen met een ESP! :P

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
Philipe schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:23:
Beste allen,

Ik heb sinds kort een elga ace all in one 6kw en merk dat de aanvoertemperatuur zelfstandig van warmtepomp maar niet boven de 31 graden komt. Ook al vraagt de warmtepomp volgens stooklijn om hogere aanvoer. ik heb aan de hand van tips al wat aanpassingen gedaan en nu komt het maximaal tot 34 graden aanvoer zonder backup van de ketel maar verder gaat het niet zonder backup, hoort dit? Ik stuur even alle instellingen mee.

Wie heeft er tips of advies?[Afbeelding]
De oplossing staat al in je tabel.
16 lpm bij een dT van 6.5 is een vermogen van 6.5 K * 4.2 kJ/kgK * 16 kg/min / 60 s/min = 7.3 kJ/s = 7.3 kW. Je Elga doet het dus prima, want levert meer dan beloofd.

Als hiermee je keet warm blijft is het toch prima? Een CV-ketel zou dezelfde temperatuur leveren, want anders zou je hut veel te warm worden.
Je kunt de flow wel verminderen om de maximale temperatuur te laten stijgen, maar vergeet niet dat dan het rendement (CoP) afneemt, en het maximale vermogen ook (iets).
Dat is dus een slecht plan.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
PurpleBlue schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 17:08:
[...]

Dank!
Ik zie wel overeenkomsten! :)
Ga van het weekend even spelen met een ESP! :P
@hallorichard
Was gisteravond nog even bezig met updaten van Home Assistant, en heb meteen een ESP32 erbij gepakt.
Was snel voor elkaar, en had wat verbindings issues.
Na een aanpassing, werkte hij wel goed, en kan nu veel info uitlezen en aanpassen! *O*

Dank voor deze tip! Scheelt weer een aanschaf van extra hardware! :)

Binnenkort maar even omzetten naar de ESP32eth, behuizing printen en een Pulse meter toevoegen zodat ik de KWH meter voor de warmtepomp ook kan meenemen :)

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
PurpleBlue schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:18:
[...]

@hallorichard
Was gisteravond nog even bezig met updaten van Home Assistant, en heb meteen een ESP32 erbij gepakt.
Was snel voor elkaar, en had wat verbindings issues.
Na een aanpassing, werkte hij wel goed, en kan nu veel info uitlezen en aanpassen! *O*

Dank voor deze tip! Scheelt weer een aanschaf van extra hardware! :)

Binnenkort maar even omzetten naar de ESP32eth, behuizing printen en een Pulse meter toevoegen zodat ik de KWH meter voor de warmtepomp ook kan meenemen :)
Zou je de uitwerking willen delen? Denk dat er meer geïnteresseerde zijn als dit werkt met eenElgaAce.

  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 12:48
edwin2021 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:35:
[...]

Zou je de uitwerking willen delen? Denk dat er meer geïnteresseerde zijn als dit werkt met eenElgaAce.
Zou het niet weten. Ik heb zelf een gtw-08 en geen bluetooth in mijn elga ace.

Kijk voor meer info in de confida tweakers groep.

[ Voor 10% gewijzigd door hallorichard op 07-11-2026 11:00 ]


  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zw-zzEPd_RePA3I4UGk1vxrOEh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ACvjpCY1ssLWNucjZ9gWh1aM.jpg?f=fotoalbum_large
Met claude heb ik stooklijn advies / automatisering in elkaar geknutseld. Ik ben/was niet tevreden met hoe de Elga dit zelf afhandelde.

Met als resultaat:
13–19 dec 202531 okt–6 nov 2026Verschil
Buiten gemiddeld8,2 °C8,2 °Cgelijk
Kamer gemiddeld19,5 °C19,9 °Cnu 0,4 °C warmer
Stroom warmtepomp64,5 kWh56,1 kWh−13%
Gas totaal5,15 m³4,70 m³−9%
Gas voor verwarming~2,6 m³~2,1 m³−18%
Voor de geïnteresseerden: https://github.com/PJDamen/elga-ace-stooklijn (er zit AI-prompt bij zodat je dit met je eigen AI omgeving gekoppeld aan HA makkelijk kan instellen)

Ik heb een gtw-08 in de Elga zitten.

(Als zij-projectje ben ik ook bezig om de bluetooth module te koppelen aan een esp32 zodat de aanpasbare parameters via het display ook beschikbaar komen in home assistant).

[ Voor 4% gewijzigd door pj op 07-11-2026 12:11 ]


  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
edwin2021 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:35:
[...]

Zou je de uitwerking willen delen? Denk dat er meer geïnteresseerde zijn als dit werkt met eenElgaAce.
Wat betreft de hardware;
Elga Ace 8KW monoblock
Deze is gekoppeld met een Controle box, waar ook de CV (Remeha Tzerra Ace) op aangesloten is.

Ik heb letterlijk de instructies gevolgd van de Github pagina.
Dus in Home Assistant de config files binnen ESPHome geplaatst, en de config aangepast met mijn gegevens (en statisch IP)
Daarna vanuit ESPhome geïnstalleerd op een ESP32 die ik nog had liggen.
Vervolgens het device binnen Home Assistant toegevoegd, en Voila, de data kwam binnen!

[ Voor 11% gewijzigd door PurpleBlue op 07-11-2026 15:59 ]


  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U6369s104arOmOFvz49Lo1Um_qU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Eg6lVVemP0ivirDLefryUHZR.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is zoals ik het gemaakt heb. Deels met hulp van de eerder genoemde link:
https://github.com/mcc-tweakers/esphome-remeha-confida

Ik gebruik een M5Stack ATOM Lite ESP32.

[ Voor 15% gewijzigd door pj op 07-11-2026 19:36 ]


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
Heeft iemand een idee of de ESPHome Confida component ook te gebruiken is i.c.m. de Smart Service Tool?

  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

brightvalve schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:00:
Heeft iemand een idee of de ESPHome Confida component ook te gebruiken is i.c.m. de Smart Service Tool?
Naast elkaar of via Smart Service Tool?

Eerste kan zeker, tweede kan denk ik niet. Maar een Atom M5 kost een tientje.

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
pj schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:29:
[...]

Naast elkaar of via Smart Service Tool?

Eerste kan zeker, tweede kan denk ik niet. Maar een Atom M5 kost een tientje.
Via. En de ESP zijn de kosten niet inderdaad, het is vooral de Smart Service Tool zelf ;)

EDIT: de Remeha Home Hub is ook een optie voor me.

EDIT#2: ik denk dat de Home Hub hetzelfde apparaat is als de "GTW-IoT home-hub", en die zou ondersteund moeten worden. Het begint interessant te worden :) Ik heb er één besteld.

[ Voor 28% gewijzigd door brightvalve op 08-11-2026 13:22 ]


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
Niet alle elga ace binnen units zijn geleverd met Bluetooth!

  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

edwin2021 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:55:
Niet alle elga ace binnen units zijn geleverd met Bluetooth!
De mijne ook niet: maar een belletje (of was het een mailtje) naar Remeha leverde een gratis module op.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-11 18:35

MuadDib007

Smart Home Enthousiast

pj schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:41:
[...]

De mijne ook niet: maar een belletje (of was het een mailtje) naar Remeha leverde een gratis module op.
Dan heb je geluk, mij hebben ze er gewoon in laten stikken met de Bluetooth.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
edwin2021 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:55:
Niet alle elga ace binnen units zijn geleverd met Bluetooth!
Daar koop ik dus die Home Hub voor, want mijn All-in-One heeft dat ook niet.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
brightvalve schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:00:
[...]

Daar koop ik dus die Home Hub voor, want mijn All-in-One heeft dat ook niet.
Voordeliger als een Gtw-08 + ethernet module. Kun je met beide oplossing hetzelfde Vwb HomeAssistant?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
edwin2021 schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:56:
[...]

Voordeliger als een Gtw-08 + ethernet module. Kun je met beide oplossing hetzelfde Vwb HomeAssistant?
Als ik de documentatie goed begrijp kun je alle CANopen indices er mee uitlezen/instellen. Ik vermoed dat je daarmee evenveel kunt als over Modbus met de GTW-08, zo niet meer (vorig jaar heb ik redelijk wat tijd gestopt in het reverse-engineeren van de CANopen berichten, de totale lijst van indices was iets van 3000+; toen ik die lijst echter deelde via Github had ik binnen no-time een cease&desist van Remeha te pakken... :( ).

[ Voor 8% gewijzigd door brightvalve op 08-11-2026 17:16 ]


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
@brightvalve Niet aardig van Remeha, reverse engineering doe je toch niets mee wat niet mag? Misschien zat het hem in het publiceren, maar dan nog...

Jij kent beide oplossingen nu. Als je opnieuw zou moeten starten, bv nieuwe lokatie, welke oplossing zou je dan kiezen?

[ Voor 34% gewijzigd door edwin2021 op 08-11-2026 20:29 ]


  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:13
Ik meet sinds gisteren via externe sensoren mijn hybride setup (Elga Ace 6kW en een Tzerra cv ketel). Meten doe ik met een flowmeter (gecalibreerd) en drie gecalibreerde PT1000 warmtesensoren (op retour, uitgang warmtepomp en uitgang Tzerra).

het vreemde is nu: zodra de Elga Ace aanslaat (=gaat stroom verbruiken) is er de eerste 25 minuten geen enkele vorm van flow. Pas na 25 minuten begint hij te pompen. Is dit normaal gedrag? Zie ook bijgaand overzicht van de start vanmorgen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Tpyf9ktSBtehvZnDsg137kYH1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LZ7GJLi3R8fOyy9RrtiWZgfL.jpg?f=fotoalbum_large

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
edwin2021 schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:28:
@brightvalve Niet aardig van Remeha, reverse engineering doe je toch niets mee wat niet mag? Misschien zat het hem in het publiceren, maar dan nog...
Ik heb wat heen en weer gemaild met een techneut van Remeha, en hun voornaamste probleem was (voor zover ik het begreep) dat ze niet willen dat mensen commando's naar hun warmtepomp sturen zonder dat ze weten wat precies de gevolgen zijn.

Daar heb ik tegenover gezet dat er veel mensen zijn die graag local control willen, en niet afhankelijk willen zijn van de beperkte en niet altijd even stabiele Remeha Home cloudoplossing. Maar daar kwam verder niet echt een response op.

En je hebt helemaal gelijk: reverse engineeren mag volgens de NL wet. Het probleem was vooral dat ik data uit hun Recom app had gehaald, en daar zou je van kunnen zeggen dat dat wel onder auteursrecht valt. Daar kun je vervolgens ook nog wel over gaan discusseren, maar daar had ik allemaal geen zin in.
Jij kent beide oplossingen nu. Als je opnieuw zou moeten starten, bv nieuwe lokatie, welke oplossing zou je dan kiezen?
Ik moet de BLE oplossing nog uitproberen, de Home Hub krijg ik morgen. Als die werkt zoals ik hoop, dan zou ik zeker voor die oplossing gaan. Als alternatief is de GTW-08 ook een goede oplossing.

Dat heeft er ook mee te maken dat Remeha nogal wat rare dingen in hun CANopen implementatie heeft zitten die het lastig maken om de data op de servicepoort te processen. Met een Remeha-eigen bridge naar BLE of Modbus heeft Remeha al dat werk al voor je gedaan.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
Bedankt voor jouw uitgebreide antwoord en tijd die je in het testen steekt. Ik ben heel erg benieuwd naar de eind conclusie maar ga zeker goed kijken naar de hub 😉

[ Voor 12% gewijzigd door edwin2021 op 09-11-2026 07:23 ]


  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:43
Philipe schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:50:
@mt66 ik merk dat met die lage temperatuur de radiatoren op de bovenverdieping niet echt warmte afgeven. vandaar dat ik dacht om deze naar ongeveer 35 graden te trekken. Ik ben wel echt nieuw met de materie want heb net aangeschaft dus moet nog heel veel leren.
Is het geen idee om radiatorventilatoren te plaatsen? Ik zie dat Speedcomfort de automatic sensor die de ventilatoren vanaf 27 graden laat draaien niet meer geleverd wordt is vervangen door een control sensor die vanaf 27 graden aan gaat. Volgens mij moet dit wel genoeg zijn voor een warmtepomp.

Ik heb thuis geen klagen boven qua temperatuur (oftewel, de vrouw klaagt niet)

  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-11 13:13
Philipe schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:50:
@mt66 ik merk dat met die lage temperatuur de radiatoren op de bovenverdieping niet echt warmte afgeven….
In mijn huis (jaren 30, flink na geïsoleerd) zonder vloerverwarming ben ik met heatfans, die je al met een lagere temperatuur kunt laten starten, terecht gekomen op een voetpunt van 30 graden. Daar beneden is de natuurlijke convectie te laag om verspreiding van de warmte op gang te brengen. Die heatfans heb ik alleen in de 21 graden ruimtes waar de radiatoren permanent open staan. Alle andere ruimtes (gangen, slaapkamers, etc) staan op 18 graden met thermostaatkranen, zonder heatfans. De Elga ace redt het zo heel lang zonder gas bij te stoken en huis is gelijkmatig warm.

Met een stooklijn van 0,7 houdt is

  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
Ik zag in de Remeha Pro app dat er ook nog andere data uit te lezen was, en ging op zoek.
Op de repo zag ik nog een mooie Excel, met veel toelichting en extra waarde! Top!

Nu even zoeken naar de info die ik wil weergeven, en in de Yaml er bij zetten.
Weet niet wie dit gemaakt heeft? (er staat wel mcc-tweakers) maar erg dankbaar met deze repo!! :)

  • manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:55
edwin2021 schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:56:
[...]

Voordeliger als een Gtw-08 + ethernet module. Kun je met beide oplossing hetzelfde Vwb HomeAssistant?
Ik ben mijzelf ook aan het inlezen op deze homehub voor het uitlezen van de all-in-one, maar helaas is de informatie nogal matig.
Begrijp ik het goed dat je dan de etwist moet vervangen voor de Qsense?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
manmetdehamer schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:24:
[...]

Ik ben mijzelf ook aan het inlezen op deze homehub voor het uitlezen van de all-in-one, maar helaas is de informatie nogal matig.
Begrijp ik het goed dat je dan de etwist moet vervangen voor de Qsense?
Hoe ik het begrijp is dat je de Home Hub direct kunt aansluiten op de binnenunit van je AIO (op de servicepoort) en vervolgens kunt uitlezen over BLE via een ESP32. Ik heb de Home Hub ook los gekocht, niet met de qSense.

Zodra de hub in huis is ga ik checken om te zien of mijn aannames kloppen, en zal ik hier terugrapporteren 8)

[ Voor 16% gewijzigd door brightvalve op 10-11-2026 13:34 ]


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
brightvalve schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:33:
[...]

Hoe ik het begrijp is dat je de Home Hub direct kunt aansluiten op de binnenunit van je AIO (op de servicepoort) en vervolgens kunt uitlezen over BLE via een ESP32. Ik heb de Home Hub ook los gekocht, niet met de qSense.

Zodra de hub in huis is ga ik checken om te zien of mijn aannames kloppen, en zal ik hier terugrapporteren 8)
Het uitlezen werkt, in ieder geval grotendeels. De Home Hub is nét binnen dus ik zal de komende dagen nog wel het één en ander moeten uitproberen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7UTbc81F4tQ12r0g5U4jT7vIQI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oZXBeaioxGEOvDtj0t4NxNZG.png?f=fotoalbum_large

  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

Ik heb een HomeWizard P1-dongle gekocht om eens te kijken wat die warmtepomp uitvreet. Meteen een vraag over iets dat ik niet begrijp..

Vannacht was het 0 graden, dus gasketel heeft ongeveer 6 uur lang heel lichtjes meegedraaid. Tijdens die nacht zweefde de warmtepomp tussen de 700-1250W in een soort zaagtand over een uur.

Echter; als ik een raam openzet waardoor de temperatuur onder het setpoint zakt dan zie ik de warmtepomp aanschieten (startvertraging CV staat ingesteld), naar de 2300W schieten en dan langzaam terug regelen.. Het is wel iets warmer buiten (4 graden).

Klaarblijkelijk kan de WP dus veel harder verwarmen dan die 1250W die ik zag tijdens de nacht. Waarom springt dan 's nachts toch de gasketel bij, als de WP blijkbaar nog vermogen over heeft?

Elga Ace 6kW
HP000 = 6C
HP030 = 30 min
HP058 (stille modus) = nee
HP061 = geen
Stooklijn 15C, 0.8

  • manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:55
brightvalve schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:08:
[...]

Het uitlezen werkt, in ieder geval grotendeels. De Home Hub is nét binnen dus ik zal de komende dagen nog wel het één en ander moeten uitproberen.

[Afbeelding]
Oh Nice, dat lijkt me dan een handigere optie dan een gtw-08.

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
manmetdehamer schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:49:
[...]

Oh Nice, dat lijkt me dan een handigere optie dan een gtw-08.
Ja, dat zeker. Aansluiten kan makkelijk zonder de binnenunit open te hoeven maken, je moet alleen wel een beetje weten hoe je ESPHome moet flashen.

Plus dat de Home Hub een stuk goedkoper is, de GTW-08 kost in NL rond de €280 (wel kun je 'm een stuk goedkoper vinden in Duitsland), en dan moet je nog een RS485-naar-TCP adapter er bij kopen voor een paar tientjes.

Voor de Home Hub heb ik €140 betaald (maar met een beetje zoeken kun je 'm ook nog wel voor €10, €15 minder vinden).

[ Voor 8% gewijzigd door brightvalve op 10-11-2026 19:47 ]


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-11 18:35

MuadDib007

Smart Home Enthousiast

Radiant schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:30:
Ik heb een HomeWizard P1-dongle gekocht om eens te kijken wat die warmtepomp uitvreet. Meteen een vraag over iets dat ik niet begrijp..

Vannacht was het 0 graden, dus gasketel heeft ongeveer 6 uur lang heel lichtjes meegedraaid. Tijdens die nacht zweefde de warmtepomp tussen de 700-1250W in een soort zaagtand over een uur.

Echter; als ik een raam openzet waardoor de temperatuur onder het setpoint zakt dan zie ik de warmtepomp aanschieten (startvertraging CV staat ingesteld), naar de 2300W schieten en dan langzaam terug regelen.. Het is wel iets warmer buiten (4 graden).

Klaarblijkelijk kan de WP dus veel harder verwarmen dan die 1250W die ik zag tijdens de nacht. Waarom springt dan 's nachts toch de gasketel bij, als de WP blijkbaar nog vermogen over heeft?

Elga Ace 6kW
HP000 = 6C
HP030 = 30 min
HP058 (stille modus) = nee
HP061 = geen
Stooklijn 15C, 0.8
Allereerst meet de P1 dongle het totaal verbruik van je huis, niet alleen dat van de Elga Ace.

Welk model Elga Ace heb je precies?

Het lijkt me dat ergens een instelling de Elga tegen houdt. Misschien wel de minimum temperatuur waarop de Elga mag werken (HP051, deze kan best op -15)

Heb je al eens bij m kleinman gekeken:

https://www.familie-klein...ie/elga-ace-instellingen/

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop


  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

MuadDib007 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:00:
[...]

Allereerst meet de P1 dongle het totaal verbruik van je huis, niet alleen dat van de Elga Ace.

Welk model Elga Ace heb je precies?

Het lijkt me dat ergens een instelling de Elga tegen houdt. Misschien wel de minimum temperatuur waarop de Elga mag werken (HP051, deze kan best op -15)

Heb je al eens bij m kleinman gekeken:

https://www.familie-klein...ie/elga-ace-instellingen/
Het is een 6 kW split, dit jaar geïnstalleerd. HP051 staat idd op -15. Bij kleinman zie ik ook niet echt instellingen waarvan ik verwacht dat die hier invloed op zouden hebben.

Ik snap uiteraard dat een P1-meter niet alleen de WP meet maar het hele huis, maar de fase waarop de WP zit laat het gedrag redelijk duidelijk zien en 's nachts is er natuurlijk ook verder weinig aan verbruik.

Mogelijk kan de WP gewoon bij een lage buitentemperatuur niet meer alleen de temperatuurdelta ophoesten en heeft de gasketel een minimaal vermogen?

[ Voor 8% gewijzigd door Radiant op 10-11-2026 20:42 ]


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
brightvalve schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:33:
[...]

Hoe ik het begrijp is dat je de Home Hub direct kunt aansluiten op de binnenunit van je AIO (op de servicepoort) en vervolgens kunt uitlezen over BLE via een ESP32. Ik heb de Home Hub ook los gekocht, niet met de qSense.

Zodra de hub in huis is ga ik checken om te zien of mijn aannames kloppen, en zal ik hier terugrapporteren 8)
Interessant wordt als je ook de parameters op deze wijze zou kunnen instellen.

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
edwin2021 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:14:
[...]

Interessant wordt als je ook de parameters op deze wijze zou kunnen instellen.
Dat wordt ook ondersteund door de component.

  • VicDHG
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-11 20:43
@Radiant Dat is in ieder geval een verklaring die ik me heb laten vertellen. Ketel staat op het laatste vermogen en de wp doet de rest tot de gewenste aanvoertemperatuur. Je kunt de bivalente temperatuur nog lager zetten om te kijken of hij het alleen af kan.

  • jordvink
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12-11 16:02
Ik heb een Remeha Elga Ace all-in-one 4kw en ik twijfel of ik nu naar defrosts of pendelen zit te kijken (oranje lijn is de warmtepomp). Het was vanmorgen 2-3 graden, dus je zou verwachten dat pendelen niet nodig is, maar toch is de off-time ong 10 minuten, wat me lang lijkt voor een defrost. Aan de andere kan draait hij ook weleens op circa 500W dus zou omlaag moduleren een optie moeten zijn. Mijn stooklijn staat op 15.5 en helling 1.1.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVFogeMri5Q-2M6TKt6pVEvOQbI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xNvFU0F0nMktIEDwAgF4Xzp0.png?f=fotoalbum_large

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@jordvink defrost. Typisch iedere 45 minuten bij deze temperaturen

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
Hallo allemaal, misschien een rare vraag, maar hoe kan ik zien of mijn warmtepomp wel werkt? Ik heb namelijk het gevoel dat hij weinig doet. De buitenunit draait, één van de leidingen vanaf de buitenunit wordt ook heet, er is watercirculatie, maar ik merk bijna geen opwarming van het CV water. Ik heb hiervoor een monteur laten komen en daarvan was de conclusie (na telefonisch contact met Remeha): geen storingsmelding dus de boel werkt goed.

Toch heb ik twijfels, maar misschien verwacht ik te veel of kijk ik verkeerd. Ik kijk naar HM001 (aanvoer WP) en HM002 (retour WP) in vergelijking met HM003 (setpunt). Na een paar uur draaien waarbij ik de CV-ketel niet heb laten bijspringen (door HP000 laag te zetten) geeft de Elga: Aanvoer 21,39, retour 20,93 en setpunt 49,7. Ik had hier een verschil van een graad of 5 verwacht, en niet van 0,5 .... Klopt mijn redenatie?

Nadat HP000 weer op 15 graden is gezet, springt de ketel weer bij en is het lekker warm in huis, maar wel met een fors gasgebruik. Daar wilde ik eigenlijk voor een groot deel van af toen ik de warmtepomp aanschafte. De ketel springt regelmatig (zo'n twee keer per uur) aan.

Het gaat trouwens om een 4KW versie, hybride met een Intergas Xtreme ketel ernaast. We hebben (nog) geen vloerverwarming. Dus ik weet dat ik niet helemaal van het gas af ben.

Meet ik iets verkeerds? Interpreteer ik iets verkeerd?

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10:01
Rinze_V schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:58:
Hallo allemaal, misschien een rare vraag, maar hoe kan ik zien of mijn warmtepomp wel werkt? Ik heb namelijk het gevoel dat hij weinig doet. De buitenunit draait, één van de leidingen vanaf de buitenunit wordt ook heet, er is watercirculatie, maar ik merk bijna geen opwarming van het CV water. Ik heb hiervoor een monteur laten komen en daarvan was de conclusie (na telefonisch contact met Remeha): geen storingsmelding dus de boel werkt goed.

Toch heb ik twijfels, maar misschien verwacht ik te veel of kijk ik verkeerd. Ik kijk naar HM001 (aanvoer WP) en HM002 (retour WP) in vergelijking met HM003 (setpunt). Na een paar uur draaien waarbij ik de CV-ketel niet heb laten bijspringen (door HP000 laag te zetten) geeft de Elga: Aanvoer 21,39, retour 20,93 en setpunt 49,7. Ik had hier een verschil van een graad of 5 verwacht, en niet van 0,5 .... Klopt mijn redenatie?

Nadat HP000 weer op 15 graden is gezet, springt de ketel weer bij en is het lekker warm in huis, maar wel met een fors gasgebruik. Daar wilde ik eigenlijk voor een groot deel van af toen ik de warmtepomp aanschafte. De ketel springt regelmatig (zo'n twee keer per uur) aan.

Het gaat trouwens om een 4KW versie, hybride met een Intergas Xtreme ketel ernaast. We hebben (nog) geen vloerverwarming. Dus ik weet dat ik niet helemaal van het gas af ben.

Meet ik iets verkeerds? Interpreteer ik iets verkeerd?
Klinkt alsof je óf extreem veel warmteverlies hebt en 4kW zo weer weg is óf de warmtepomp vrijwel niets doet. Heeft de monteur koudemiddeldrukken/vulling gecontroleerd? Welke COP wordt er gehaald volgens de warmtepomp zelf?

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
luckremers schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:31:
[...]

Klinkt alsof je óf extreem veel warmteverlies hebt en 4kW zo weer weg is óf de warmtepomp vrijwel niets doet. Heeft de monteur koudemiddeldrukken/vulling gecontroleerd? Welke COP wordt er gehaald volgens de warmtepomp zelf?
Dank voor je snelle reactie. De monteur heeft alleen naar de binnenunit gekeken. Niet naar de koudemiddeldruk. Hij is er ws van uitgegaan dat dat wel goed zat omdat de ene leiding heet is (echt heet) en de andere koud.

Ik kan de COP nu niet uitmeten ( via HM031) omdat de warmtepomp nu niet aan staat (houtkachel brandt). Ik zal dat morgen doen.

Hoe zit dat dan met het warmteverlies? Is dat in de warmtepomp zelf of in het hele verwarmingsysteem. Ik had de metingen van de retourtemp en de aanvoertemp geïnterpreteerd als "direct voor" de warmtepomp en "direct na" de warmtepomp; met daartussen dus eigenlijk alleen de warmtewisselaar.

  • VicDHG
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-11 20:43
Het gaat om het warmteverlies van je huis. Alsof 4kw niet genoeg is. Maar als de flow klopt (12l/min) dan is deltaT wel erg laag en wordt er wel heel weinig warmte toegevoegd. Kun je het energieverbruik uitlezen?

  • fmb
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01:17

fmb

Rinze_V schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:58:
Hallo allemaal, misschien een rare vraag, maar hoe kan ik zien of mijn warmtepomp wel werkt? Ik heb namelijk het gevoel dat hij weinig doet. De buitenunit draait, één van de leidingen vanaf de buitenunit wordt ook heet, er is watercirculatie, maar ik merk bijna geen opwarming van het CV water. Ik heb hiervoor een monteur laten komen en daarvan was de conclusie (na telefonisch contact met Remeha): geen storingsmelding dus de boel werkt goed.

Toch heb ik twijfels, maar misschien verwacht ik te veel of kijk ik verkeerd. Ik kijk naar HM001 (aanvoer WP) en HM002 (retour WP) in vergelijking met HM003 (setpunt). Na een paar uur draaien waarbij ik de CV-ketel niet heb laten bijspringen (door HP000 laag te zetten) geeft de Elga: Aanvoer 21,39, retour 20,93 en setpunt 49,7. Ik had hier een verschil van een graad of 5 verwacht, en niet van 0,5 .... Klopt mijn redenatie?

Nadat HP000 weer op 15 graden is gezet, springt de ketel weer bij en is het lekker warm in huis, maar wel met een fors gasgebruik. Daar wilde ik eigenlijk voor een groot deel van af toen ik de warmtepomp aanschafte. De ketel springt regelmatig (zo'n twee keer per uur) aan.

Het gaat trouwens om een 4KW versie, hybride met een Intergas Xtreme ketel ernaast. We hebben (nog) geen vloerverwarming. Dus ik weet dat ik niet helemaal van het gas af ben.

Meet ik iets verkeerds? Interpreteer ik iets verkeerd?
Een paar vragen die je misschien verder helpen:
  • Heb je ook naar de stooklijn gekeken?
  • Op welke regeling staat de warmtepomp ingesteld (ruimteregeling / weersafhankelijk of beide)?
  • Heb je een thermostaat aangesloten en waar staat die op?
  • Wat voor verwarming heb je - ik neem aan vloerverwarming? En hoe stuur je die aan, staan alle lussen open? Heb je ruimteregeling?
  • Kun je horen dat hij aanstaat? Op zijn hoogste vermogen hoor je de binnenunit en de buitenunit echt wel.

WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
En zijn de gas en electra tarieven wel goed ingevuld?

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@Rinze_V Je hebt niet veel, maar juist weinig afgifte.
Bij veel afgifte heb je een grote dT.
De WP moet 25 gr kunnen halen als de retour 20 graden is bij het standaard debiet ongeacht je afgifte.
De WP doet dus weinig. Je kunt dit ook zien aan het opgenomen vermogen. Voluit gebruikt hij 1200W- 1400W.
De reden weet ik zo niet, maar het zit in de WP of zijn instellingen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • jordvink
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12-11 16:02
Rinze_V schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:58:
Hallo allemaal, misschien een rare vraag, maar hoe kan ik zien of mijn warmtepomp wel werkt? Ik heb namelijk het gevoel dat hij weinig doet. De buitenunit draait, één van de leidingen vanaf de buitenunit wordt ook heet, er is watercirculatie, maar ik merk bijna geen opwarming van het CV water. Ik heb hiervoor een monteur laten komen en daarvan was de conclusie (na telefonisch contact met Remeha): geen storingsmelding dus de boel werkt goed.

Toch heb ik twijfels, maar misschien verwacht ik te veel of kijk ik verkeerd. Ik kijk naar HM001 (aanvoer WP) en HM002 (retour WP) in vergelijking met HM003 (setpunt). Na een paar uur draaien waarbij ik de CV-ketel niet heb laten bijspringen (door HP000 laag te zetten) geeft de Elga: Aanvoer 21,39, retour 20,93 en setpunt 49,7. Ik had hier een verschil van een graad of 5 verwacht, en niet van 0,5 .... Klopt mijn redenatie?

Nadat HP000 weer op 15 graden is gezet, springt de ketel weer bij en is het lekker warm in huis, maar wel met een fors gasgebruik. Daar wilde ik eigenlijk voor een groot deel van af toen ik de warmtepomp aanschafte. De ketel springt regelmatig (zo'n twee keer per uur) aan.

Het gaat trouwens om een 4KW versie, hybride met een Intergas Xtreme ketel ernaast. We hebben (nog) geen vloerverwarming. Dus ik weet dat ik niet helemaal van het gas af ben.

Meet ik iets verkeerds? Interpreteer ik iets verkeerd?
Ik heb hetzelfde gehad. Installateur geloofde het eerst ook niet. Na aandringen is uiteindelijk de buitenunit vervangen. Bij mij werd de leiding van de buiten- naar binnenunit niet warm, dus dat is wel een verschil. Ik kan iig zeggen dat de buitenunit kapot kan zijn zonder dat hij in storing gaat.

  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
Dank voor alle suggesties. Als antwoord op de vragen:

VicDHG: De flow is OK: 12l/min. Ik kan het stroomverbruik niet apart meten maar de Homewizard app laat bij het aangaan van de verwarming een stijging zien van ca 500W-1kW.

fmb: Ik verwarm met radiatoren. De stooklijn staat op 1.8. Ik heb een Etwist thermostaat die op 20 graden staat. Alles staat aan en pompt. De buitenunit draait en de leiding wordt ook heet.

edwin 2021: gas en elektratarieven heb ik niet ingevuld. HP061 staat op "geen"(geen economische optimalisatie)

Pietje 555: Inderdaad lijkt het alsof er bijna geen warmteafgifte aan het CV water is. Als ik de COP opvraag (HM031) wordt geen waarde aangegeven. Ik krijg twee streepjes in beeld !!??. AM047 is volgens mij het afgegeven (verwarmings) vermogen die schommelt wat tussen de 0,100kW en 0,300 kW met soms een uitschieter naar 0,600kW. Lang geen 4kW dus.

Wat ik raar vind is dat de monteur contact heeft gehad met de Remeha helplijn en dat die niet aangaan op dat kleine temperatuurverschil tussen retour en aanvoertemp als er toch echt volle kracht opgewarmd zal moeten worden... Als de pomp wel werkt, dan is het zo, maar als het niet correct werkt moet er iets worden aangepast. Daar heb ik alleen een monteur voor nodig die ook een probleem ziet....

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-11 18:35

MuadDib007

Smart Home Enthousiast

Rinze_V schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:11:
Dank voor alle suggesties. Als antwoord op de vragen:

VicDHG: De flow is OK: 12l/min. Ik kan het stroomverbruik niet apart meten maar de Homewizard app laat bij het aangaan van de verwarming een stijging zien van ca 500W-1kW.

fmb: Ik verwarm met radiatoren. De stooklijn staat op 1.8. Ik heb een Etwist thermostaat die op 20 graden staat. Alles staat aan en pompt. De buitenunit draait en de leiding wordt ook heet.

edwin 2021: gas en elektratarieven heb ik niet ingevuld. HP061 staat op "geen"(geen economische optimalisatie)

Pietje 555: Inderdaad lijkt het alsof er bijna geen warmteafgifte aan het CV water is. Als ik de COP opvraag (HM031) wordt geen waarde aangegeven. Ik krijg twee streepjes in beeld !!??. AM047 is volgens mij het afgegeven (verwarmings) vermogen die schommelt wat tussen de 0,100kW en 0,300 kW met soms een uitschieter naar 0,600kW. Lang geen 4kW dus.

Wat ik raar vind is dat de monteur contact heeft gehad met de Remeha helplijn en dat die niet aangaan op dat kleine temperatuurverschil tussen retour en aanvoertemp als er toch echt volle kracht opgewarmd zal moeten worden... Als de pomp wel werkt, dan is het zo, maar als het niet correct werkt moet er iets worden aangepast. Daar heb ik alleen een monteur voor nodig die ook een probleem ziet....
Heb je een split systeem?

Als daar namelijk het temperatuursverschil tussen de 2 persleidingen hoog is, dan zit er te weinig koudemiddel in het systeem.

Hier was het systeem bijna leeg gelopen met minimale warmteproductie ten gevolge en een temperatuursverschil van meer dan 30 graden tussen de 2 persleidingen, gevoeld aan het binnendeel.

Na herstel van de lekkage, vacumeren en hervullen werkte het systeem prima

Echter dus nooit een foutmelding gezien, de Remeha dacht zelf dat alles koek en ei was.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@Rinze_V Je opgenomen vermogen 100-300W is minimaal vermogen. Op vollast is het rond de 1400W. Staat de optie stille modus niet aan? dat is maximaal ongeveer 600 W. Hij mag dan maar 50% vermogen draaien. Om een of andere reden blijft hij door pruttelen.
4 kW zal je nooit meten. Dat is het afgegeven vermogen bij een COP van 3. Elektrisch gebruik je dan zon 1400W.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
Pietje555 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:51:
@Rinze_V Je opgenomen vermogen 100-300W is minimaal vermogen. Op vollast is het rond de 1400W. Staat de optie stille modus niet aan? dat is maximaal ongeveer 600 W. Hij mag dan maar 50% vermogen draaien. Om een of andere reden blijft hij door pruttelen.
4 kW zal je nooit meten. Dat is het afgegeven vermogen bij een COP van 3. Elektrisch gebruik je dan zon 1400W.
De 100 tot 300 Watt is het afgegeven vermogen (zo heb ik AM047 in ieder geval geinterpreteerd), niet het opgenomen vermogen uit het lichtnet. Als de CV ketel erbij aanslaat stijgt dit naar ca 8kW. De stille modus staat uit en ik heb de indruk dat binnen en buitenunit continu op volle kracht draaien.

  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
MuadDib007 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:36:
[...]

Heb je een split systeem?

Als daar namelijk het temperatuursverschil tussen de 2 persleidingen hoog is, dan zit er te weinig koudemiddel in het systeem.

Hier was het systeem bijna leeg gelopen met minimale warmteproductie ten gevolge en een temperatuursverschil van meer dan 30 graden tussen de 2 persleidingen, gevoeld aan het binnendeel.

Na herstel van de lekkage, vacumeren en hervullen werkte het systeem prima

Echter dus nooit een foutmelding gezien, de Remeha dacht zelf dat alles koek en ei was.
Ik heb inderdaad een split systeem. Dit kan voor mijn gevoel heel goed de oorzaak zijn.

De dikke persleiding is bij mij echt loeiheet en de retourleiding is koud. De warmte verdwijnt dus wel, maar leidt niet tot veel warmer CV water. Dat kan volgens mij alleen als er in het koudemiddel niet veel energie zit, aangezien de temperatuur er wel is zal de flow heel laag moeten zijn.

Is dit zelf te controleren?

  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
jordvink schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:01:
[...]

. Ik kan iig zeggen dat de buitenunit kapot kan zijn zonder dat hij in storing gaat.
Dank voor je reactie. Dat zal hier ook best eens het geval kunnen zijn.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

@Rinze_V AM047 is idd het opgewekte vermogen. Dat moet nu zeker rond de 3000 W liggen.
Ik weet niet of je de Pro app hebt, maar daar kun je tegenwoordig ook de temperaturen van de compressor zien (hoef je niet te voelen).
Mijn AE6 draait nu op 430 W en levert bijna 2500 W warmte. Compressortemperaturen zijn zoals bijlage>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYvfHEUpIqWHepsgKLFVTWLe9eo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KVbkNdUJ5NqRETWA2UbKf218.png?f=fotoalbum_large

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-11 18:35

MuadDib007

Smart Home Enthousiast

Rinze_V schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:33:
[...]

Ik heb inderdaad een split systeem. Dit kan voor mijn gevoel heel goed de oorzaak zijn.

De dikke persleiding is bij mij echt loeiheet en de retourleiding is koud. De warmte verdwijnt dus wel, maar leidt niet tot veel warmer CV water. Dat kan volgens mij alleen als er in het koudemiddel niet veel energie zit, aangezien de temperatuur er wel is zal de flow heel laag moeten zijn.

Is dit zelf te controleren?
De enige manier dit te checken is door een gecertificeerde persoon de leiding de laten vacumeren en daarbij meten welke hoeveelheid gas nog in het circuit zat.

Blijft het vacuüm daarna goed op peil is er geen lekkage en kan er weer gevuld worden.

Blijft het vacuüm niet op peil zal eerst de lekkage hersteld moeten worden en daarna afgeperst met stikstof, opnieuw gevacumeerd en vervolgens pas weer vullen.

In het beste geval ben je al snel 500 euro kwijt omdat het arbeidsintensief is en koudemiddel niet gratis is.

Ik het slechtste geval meer.

Doe hier niets zelf van, je werkt met broeikasgassen en pleegt een milieu delict als je deze laat ontsnappen!

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop


  • Rinze_V
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 15-11 13:55
Pietje555 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:56:
@Rinze_V AM047 is idd het opgewekte vermogen. Dat moet nu zeker rond de 3000 W liggen.
Ik weet niet of je de Pro app hebt, maar daar kun je tegenwoordig ook de temperaturen van de compressor zien (hoef je niet te voelen).
Mijn AE6 draait nu op 430 W en levert bijna 2500 W warmte. Compressortemperaturen zijn zoals bijlage>
[Afbeelding]
Ik heb de PRO app wel geïnstalleerd, maar krijg geen verbinding omdat mijn EA4 blijkbaar geen bluetooth heeft. IK ben dus overgeleverd aan de waardes die ik met de codes uit de binnen unit kan halen. Conclusie tot nu toe is in ieder geval dat de pomp niet naar behoren werkt.

Het geleverde vermogen (AM047) is slechts marginaal (tussen de 0 en 350 Watt). De gemeten COP (HM031) wordt niet eens weergegeven en het verschil tussen retour (HM002) en aanvoertemperatuur (HM001) is slechts een paar tiende graad en haalt het setpunt (HM003) lang niet.). Het huis blijft warm door de inzet van de ketel, niet door de pomp.

De koudemiddelleiding wordt erg heet en zoals MuadDib007 meldde, dat kan het gevolg zijn van te weinig koudemiddel in het systeem. Daar is nog niet naar gekeken. Vooralsnog lijkt dat de meest logische verklaring.

Ik heb een vermogensmeter besteld om ook op opgenomen vermogen (stroom) van de warmtepomp te kunnen meten en zal de temperatuur van de koelmiddelleidingen ook nog goed meten. (Ik heb nog een infraroodthermometer maar moet even op zoek naar een batterij). Daarna maar weer eens contact opnemen met de Energiewacht om ze te overtuigen dat er toch echt iets fout lijkt te zijn...

Dank allemaal voor jullie hulp! (Ik sta nog steeds open voor advies en tips!)

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:19
Rinze_V schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:55:
[...]

Dank allemaal voor jullie hulp! (Ik sta nog steeds open voor advies en tips!)
Een makkelijke manier om BLE toe te voegen is de Remeha Home Hub, kost ongeveer €130-€150 en is makkelijk te installeren (kabeltje in servicepoort prikken, daar hoeft de behuizing niet eens voor open).

Ik heb er één aan m'n Elga Ace AIO gehangen afgelopen week zodat ik 'm nu kan uitlezen via ESPHome en Home Assistant (overigens is HM031 ook bij mij consequent 0, ik denk dat niet elk apparaat die waarde ondersteunt).

  • stijnentheo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-11 14:03
Ik heb een Elga Ace 4. Daarmee kan ik mijn huis prima warm stoken, zonder gas te gebruiken. Ik heb de laatste 2 jaar alleen gas gebruikt voor de defrosts en warm water. Ik vraag mij af of ik niet helemaal van het gas af kan. Er zijn vast mensen die dat al gedaan hebben. Kan iemand mij op weg helpen?

  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Nu online

JBtL

@stijnentheo Dat doe ik hier sinds 4 jaar - in principe is het gewoon een kwestie van de stekker uit de CV-ketel halen en de hybride modus uitzetten. Je moet dan wel zorgen dat hij in de winter blijft draaien. Een koude start kan niet zonder backup (of je moet de retourleiding voor de binnenunit van buitenaf opwarmen (met een heat gun of fohn bijvoorbeeld), een defrost (in ieder geval hier) wel.

En de afgelopen jaren waren de winters vrij zacht - of er niet nog een keer iets heftigers komt, de tijd zal het leren. Ik gebruik een airco in de woonkamer als backup. Eigenlijk gebruik ik dus 2 warmetepompen. Warm water doen we met een elektrische boiler. Afhankelijk van je gebruik heeft het zin om daar een warmtepompboiler voor te nemen. Ik wil nog proberen de Elga Ace ook het boilervat te laten verwarmen - spullen liggen al klaar, maar ik wacht nog even tot het voorjaar voordat ik aan de warmtepomp ga klussen.

[ Voor 8% gewijzigd door JBtL op 16-11-2026 14:33 ]

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-11 18:35

MuadDib007

Smart Home Enthousiast

stijnentheo schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:03:
Ik heb een Elga Ace 4. Daarmee kan ik mijn huis prima warm stoken, zonder gas te gebruiken. Ik heb de laatste 2 jaar alleen gas gebruikt voor de defrosts en warm water. Ik vraag mij af of ik niet helemaal van het gas af kan. Er zijn vast mensen die dat al gedaan hebben. Kan iemand mij op weg helpen?
Hier is de CV na enkele winters van de muur gegaan.

Daar is een warmtepompboiler van 200 liter met spiraal voor in de plaats gekomen.

Deze spiraal gebruik ik in de winter voor ondersteuning van de defrosts. Dit is het omgekeerde dan waar hij voor bedoelt is

Momenten dat het kantje boord is, is als het rond het vriespunt is met regelmatige defrosts en er iemand flink gaat douchen.

Tot op heden heeft het nog niet voor problemen gezorgd, al is de steun verwarming van 2 kWh wel eens bijgesprongen in die situaties.

Deze zit in de Warmtepompboiler.

Het hydraulische ontwerp heb ik zelf bedacht evenals de aansturing.

Een CV monteur heeft alles zoals gewenst aan elkaar geknoopt.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:54
Alles staat en valt met de woning, is geen eenduidige regel voor.

Ik woon in vrijstaande houtskeletbouw woning uit 1995 met ca 125m2 woon oppervlak. Enige extra isolatie tov origineel zijn de HR++ ramen. Wordt nu verwarmd door een elga ace 6kw icm een calenta 40+. De cv is met name voor warmwater (3 badkamers) en koken. Ketel springt sporadisch bij. Afgelopen periode heeft de elga alles op eigen kracht gedaan en kabbelt zo rond de 1000 a 1500 watt als het rond vriespunt zit.

  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:13
Ben een beetje los gegaan met meten van de Elga Ace; heb 2 flowmeters in het circuit ingebouwd en meet met 4 PT1000's de afgegeven temperaturen. Heb nog onvoldoende data zelf verzameld om iets nuttigs te zeggen, maar mocht iemand een zelfde route willen nemen: alle hardware en yaml voor Homeassistant is te vinden op https://github.com/Frankster-NL/elga-ace-cop/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rc-cVoVVvhoIjvsNb82UMVdz0C8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VoaolGPlTAQcZDfTl8vlMnL0.png?f=fotoalbum_large

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

Frankster schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:53:
Ben een beetje los gegaan met meten van de Elga Ace; heb 2 flowmeters in het circuit ingebouwd en meet met 4 PT1000's de afgegeven temperaturen. Heb nog onvoldoende data zelf verzameld om iets nuttigs te zeggen, maar mocht iemand een zelfde route willen nemen: alle hardware en yaml voor Homeassistant is te vinden op https://github.com/Frankster-NL/elga-ace-cop/

[Afbeelding]
Klopt dit? Tzerra en Elga staan toch parallel in werkelijkheid?

  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 14:32
stijnentheo schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:03:
Ik heb een Elga Ace 4. Daarmee kan ik mijn huis prima warm stoken, zonder gas te gebruiken. Ik heb de laatste 2 jaar alleen gas gebruikt voor de defrosts en warm water. Ik vraag mij af of ik niet helemaal van het gas af kan. Er zijn vast mensen die dat al gedaan hebben. Kan iemand mij op weg helpen?
Hier sinds de zomer all electric met een 6kW monoblock (R32). Icm een warmtepomboiler voor douchen. Als backup heb ik een 3kW inline verwarmingselement in de retour leiding. Deze wordt ingeschakeld door de controlbox, hij denkt dat hij de cv aan/uit stuurt maar stuurt in werkelijkheid een relais en het element aan.

In test case werkte dit top, aansturing werkt, 3kW zou voldoende moeten zijn om een defrost te redden. In praktijk heeft de wp hem nog nooit nodig gehad, toen de cv er hing ook nooit echt.

Let wel op, dit is de 6kW monoblock, met een split is de vermogens kromme heel anders, die zakt enorm in bij lagere temperaturen en wordt je dus afhankelijk van je back-up.

Idealiter laat je de wp ook het tapwater verwarmen, maar in mijn situatie was een losse wpb met subsidie vele malen aantrekkelijker. Als die over 10 jaar af is vervang ik de wp gelijk mee. :P

  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:13
pj schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:29:
[...]


Klopt dit? Tzerra en Elga staan toch parallel in werkelijkheid?
Proefondervindelijk er achter gekomen dat ze niet parallel staan; in de Elga Ace zit klaarblijkelijk een regelklep. Hier ben ik achter gekomen doordat ik eerst een flowmeter tussen de Elga ace en de cv ketel had. Die kwam met hele vreemde metingen (dacht dat de flowmeter kapot was, maar bleek gewoon door Elga ace te komen)

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

pj schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:29:
[...]


Klopt dit? Tzerra en Elga staan toch parallel in werkelijkheid?
Nee, in serie op een open verdeler. EA zorgt voor transport van CV water door de installatie, CV ketel zorgt alleen voor water naar/van de open verdeler waarna de pomp van de EA dit verder oppikt de installatie in

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:49

Pietje555

Frankster schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:27:
[...]

Proefondervindelijk er achter gekomen dat ze niet parallel staan; in de Elga Ace zit klaarblijkelijk een regelklep. Hier ben ik achter gekomen doordat ik eerst een flowmeter tussen de Elga ace en de cv ketel had. Die kwam met hele vreemde metingen (dacht dat de flowmeter kapot was, maar bleek gewoon door Elga ace te komen)
Zit geen klep in. Is een open verdeler met 4 aansluitingen voor EA en CV ketel. Zie montage handleiding met een heel duidelijk schema.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:13
Pietje555 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:58:
[...]

Zit geen klep in. Is een open verdeler met 4 aansluitingen voor EA en CV ketel. Zie montage handleiding met een heel duidelijk schema.
Ik heb zowel in leiding 5 (richting CV ketel) als in leiding 7 (retour vloer) een flow meter zitten en zie toch echt alleen flow op leiding 7.

Pas wanneer de cv ketel bijspringt is er ook flow in leiding 5. Ook als ik in de installatie handleiding kijk, dan zit er een “hydraulische verdeler” in

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-SNUQCxy0JrQYUy3_-BErAB5pc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iwOpf2oemYdcHCBbBJnrcbHM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ev6nFpJEtYNthQRbFY89IQvu0sk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lv87S5Opbx1xQdt6yxoiqys4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Frankster op 17-11-2026 20:09 ]

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
@Frankster Dat wat in die tekening een "hydraulische verdeler" wordt genoemd is de open verdeler waar @Pietje555 het over heeft. De correcte technische term hiervoor is namelijk "open verdeler". Jij hebt het over kleppen, maar waar zouden die dan in bovenstaande tekening moeten zitten?
Dat jij geen flow meet in de leiding naar de CV-ketel is logisch. De Elga pompt alleen water door het afgiftecircuit. Pas als de CV-ketel bijkomt zul je ook flow in de leiding naar de ketel meten.

Tip: Verdiep je even in het werkingsprincipe van een open verdeler. Ze bestaan ook in het groot, met bufferende werking, en heten dan parallel buffervat.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Pagina: 1 ... 43 44 Laatste