Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
Ik zit in dezelfde fase als jij. Installatie is 2 dagen oud en ik had hetzelfde probleem in de app. Het werkte bij mij wel toen ik het antwoord "Heb je zonnepanelen?" met nee beantwoord ipv ja. Dan doorlopen en werkt het inzichten deel in de app bij mij ineens wel.360Degreez schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:31:
Weet iemand of er een bug in de WeHeat app zit? Het menu "Inzichten" opent bij mij de wizard om je thuissituatie in te stellen, maar na afronding en klikken op "Inzichten" krijg ik weer de wizard om het in te stellen.
Ja, dat schreef ik al eerder: het maakt natuurlijk zeer weinig uit. Misschien dat je 1-2kWh per dag gebruikt voor SWW dus dat is echt centen verschil in het beste geval. Vast schema is prima, zeker als je zonnepanelen hebt.STIMPPYYY schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:57:
[...]
Als de definitie is dat je er niks van merkt, dan is dat prima. Op mijn vaste tijd (altijd om 13:00 - 60gr) faalt het ook nooit. Ben wel benieuwd hoeevel je er nu mee hebt bespaart dan.
Klopt. Maar de update komen niet op tijd door in de weheat app. Daardoor zijn de verschillen soms toch groot.orillion schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:01:
[...]
Let erop dat het display van de T6 een soort gevoelstemperatuur hanteert en niet de exacte meetwaarde netjes afgerond. Je kunt beter kijken in de Weheat app wat hij daar voor kommagetal aangeeft (al kun je dat alleen met OT want via aan/uit wordt het natuurlijk niet doorgegeven...).
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Zag toevallig voor het eerst in de grafiek dat gisteren tijdens SWW dat ineens de watertemp-in omhoog schiet. Lijkt erop of dan de klep van CV open gaat? Herkent iemand dit (gisteren)? Zie het op geen enkele andere keer afgelopen maanden. Vandaag ook niet. Dus lijkt met name iets van gister te zijn, toch maar in de gaten houden.
Ik zie altijd ná een sww run een korte stijging van de temperatuur huis in. Nooit tijdens de sww run.STIMPPYYY schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:30:
[Afbeelding]
Zag toevallig voor het eerst in de grafiek dat gisteren tijdens SWW dat ineens de watertemp-in omhoog schiet. Lijkt erop of dan de klep van CV open gaat? Herkent iemand dit (gisteren)? Zie het op geen enkele andere keer afgelopen maanden. Vandaag ook niet. Dus lijkt met name iets van gister te zijn, toch maar in de gaten houden.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Aha; Bugje in de app dus @Weheat :-) Thanks voor de tip. Je kunt hem inderdaad overslaan en de zonnepanelen later via Instellingen > Huishouden > Mijn Huis handmatig toevoegen.MIG schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:38:
[...]
Ik zit in dezelfde fase als jij. Installatie is 2 dagen oud en ik had hetzelfde probleem in de app. Het werkte bij mij wel toen ik het antwoord "Heb je zonnepanelen?" met nee beantwoord ipv ja. Dan doorlopen en werkt het inzichten deel in de app bij mij ineens wel.
Ubiquiti | Enphase | Homey | Desktops | Tesla MX | Cycling | DTP | Mild gamer
Nee precies, dat heb ik ook. Voor het eerst dat ik het zie gebeuren. Lijkt iets niet helemaal goed te zijn gegaan.Mg4gebruiker schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:40:
[...]
Ik zie altijd ná een sww run een korte stijging van de temperatuur huis in. Nooit tijdens de sww run.
Keerklep defect?STIMPPYYY schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:55:
[...]
Nee precies, dat heb ik ook. Voor het eerst dat ik het zie gebeuren. Lijkt iets niet helemaal goed te zijn gegaan.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Zijn tijd geleden vervangen. Is de eerste keer dat ik het sinds afgelopen bijna 2 jaar zie. Vandaag niks aan de hand. Zal het even in de gaten houden komende periode.
Ja precies, dus ik ben alsnog f*cked. Het was me al opgevallen dat Weheat de kamertemperatuur netjes t/m een cijfer achter de komma weergeeft. Om hem enigzins fatsoenlijk aan te kunnen sturen staat hij in aan/uit + stooklijn, maar daardoor zie ik de temperatuur dus alleen nog op de thermostaat zelf en via de homekit integratie.orillion schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:01:
[...]
Let erop dat het display van de T6 een soort gevoelstemperatuur hanteert en niet de exacte meetwaarde netjes afgerond. Je kunt beter kijken in de Weheat app wat hij daar voor kommagetal aangeeft (al kun je dat alleen met OT want via aan/uit wordt het natuurlijk niet doorgegeven...).
Hoe langer ik die T6 gebruik, hoe meer ik het een flutproduct vind. Waarom kan ik de temperatuur niet gewoon met een cijfer achter de komma zien, wat hij blijkbaar meet, in plaats van afgerond op hele of halve graden. En waarom springt dat brakke ding ineens van 18 naar 19, terwijl de kamer absoluut niet een graad warmer is geworden (althans volgens de binnen thermometer van mijn weerstation en een losse analoge thermometer die naast de thermostaat staat).
Heeft iemand enig idee wat die T6 nou eigenlijk meet?
Ik heb ook een T6(R) en zelfde hier. Het ding is in de basis een thermostaat voor een CV systeem op gas. Ik ga nu het 3e stookseizoen in met dit ding, en op zich regelt hij het allemaal redelijk goed.jawaligt schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:40:
[...]
Ja precies, dus ik ben alsnog f*cked. Het was me al opgevallen dat Weheat de kamertemperatuur netjes t/m een cijfer achter de komma weergeeft. Om hem enigzins fatsoenlijk aan te kunnen sturen staat hij in aan/uit + stooklijn, maar daardoor zie ik de temperatuur dus alleen nog op de thermostaat zelf en via de homekit integratie.
Hoe langer ik die T6 gebruik, hoe meer ik het een flutproduct vind. Waarom kan ik de temperatuur niet gewoon met een cijfer achter de komma zien, wat hij blijkbaar meet, in plaats van afgerond op hele of halve graden. En waarom springt dat brakke ding ineens van 18 naar 19, terwijl de kamer absoluut niet een graad warmer is geworden (althans volgens de binnen thermometer van mijn weerstation en een losse analoge thermometer die naast de thermostaat staat).
Heeft iemand enig idee wat die T6 nou eigenlijk meet?
Hij meet wel de binnentemp op een 10e graad, maar rapporteert in halve graden. Pretty useless.
Mijn uitdaging hier is dat na het plaatsen van het 3-dubbel glas beneden het nominaal vermogen van de Weheat (ik kom minimaal rond de 430 watt electrisch vermogen, met een cop van 7+) er voor zorgt dat de geleverde watertemp hoger is dan de gevraagde watertemp. Mijn P80 is nu wat 'overkill'. Maar goed, als het kouder wordt dan doet hij t weer op z'n sloffen...
[ Voor 3% gewijzigd door Satefan op 23-10-2026 23:21 ]
Daarom ben ik vandaag maar even de RS485 bus gaan sniffen waarmee de binnen- en buitenunit met elkaar communiceren. Door de opgevangen frames samen met wat aanwijzingen aan Claude te geven, heb ik een eerste draft spec laten genereren. Wellicht zorgt het voor wat inspiratie hier op het forum om er nog verder in te duiken. Het protocol is vrij eenvoudig en er is vrij veel uit te lezen via deze bus, maar er is voor zover ik nu zie niks in te stellen.
Hier een eerste schot voor de boeg (pdf en een markdown file):
https://drive.google.com/file/d/1Lw6eS47a6bpiYICDJ_dzZ8u8v6t43y_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCCMfpqg1588-hEqr31O_E4y3jJquW1l/view?usp=sharing
Hou er rekening mee dat deze pdf en markdown fouten kunnen bevatten.
In combinatie met een opentherm gateway en de RS485 bus kun je een heel eind komen met lokale besturing voor het verwarmingsgedeelte. Voor sanitair warm water is mij nog geen oplossing bekend.
Het plan is om nu een parser te maken in ESPhome zodat de meeste gegevens lokaal en realtime uit te lezen zijn via bijv. home assistant.
De volgende stap is om de RS485 bus tussen de weheat PCBA en de Amitime controller te gaan sniffen. Dit durf ik momenteel echter nog niet aan, aangezien de buitenunit dan moet worden opengeschroefd.
FYI: De RS485 bus tussen de binnen en buitenunit opereren op baudrate: 19200bps, 1 stop bit, geen parity bit
[ Voor 11% gewijzigd door rtenhave op 24-10-2026 00:12 ]
Volgens de Weheat Monitor sta ik met mijn hybride Sparrow tamelijk hoog in de rankling. Overigens presteert mijn pomp ook vrij goed in de overall ranking met alle type pompen tezamen. Met mijn parallelle buffervat dat toch wel vaak als (S)COP killer is omschreven valt me dat niet tegen. Voor mij geldt kennelijk dat het veronderstelde negatieve effect van het buffervat nogal mee valt.
Je moet niet vergeten dat een hoop mensen nog niet in dat lijstje te zien zijn omdat ze nog niet aan de voorwaarden voldoen. Ik sta er zelf nog lang niet tussen want nog niet genoeg kWh gebruikt.RayDelft schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 04:58:
[Afbeelding] Volgens de Weheat Monitor sta ik met mijn hybride Sparrow tamelijk hoog in de rankling. Overigens presteert mijn pomp ook vrij goed in de overall ranking met alle type pompen tezamen.
Met mijn parallelle buffervat dat toch wel vaak als (S)COP killer is omschreven valt me dat niet tegen. Voor mij geldt kennelijk dat het veronderstelde negatieve effect van het buffervat nogal mee valt.
Ik vermoed dat je een heel goed afgiftesysteem hebt dat goed in balans is met je parallelle buffervat. Vraag is, als dat zo is had je dan ook zonder parallel vat kunnen installeren, of helemaal geen buffer?
Wat mij opvalt in de vloot vergelijk is dat de BB P60 beter scoort dan alle 3 de andere typen. De COP ligt bijna ca. 0,7 hoger. Zou dat kunnen omdat deze pomp eigenlijk is overgedimensioneerd? Het is een P80 maar dan met een lichtere compressor vermoed ik.
Goede vraag, zijn de buitenafmetingen dan exact gelijk aan de BB80?Civil schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
Je moet niet vergeten dat een hoop mensen nog niet in dat lijstje te zien zijn omdat ze nog niet aan de voorwaarden voldoen. Ik sta er zelf nog lang niet tussen want nog niet genoeg kWh gebruikt.
Ik vermoed dat je een heel goed afgiftesysteem hebt dat goed in balans is met je parallelle buffervat. Vraag is, als dat zo is had je dan ook zonder parallel vat kunnen installeren, of helemaal geen buffer?
Wat mij opvalt in de vloot vergelijk is dat de BB P60 beter scoort dan alle 3 de andere typen. De COP ligt bijna ca. 0,7 hoger. Zou dat kunnen omdat deze pomp eigenlijk is overgedimensioneerd? Het is een P80 maar dan met een lichtere compressor vermoed ik.
Stooklijn op 23 graden gezet zodat die de vloer rustig kan opwarmen.
Zet die na 30 min ineens 1 van 2 circulatiepompen stil en gaat met 65% vol gas het buffervat verwarmen waarna die een ontdooi cyclus ging doen. Is nu niet echt ontdooi weer met 12 graden buiten.
Hierna ging die doodleuk door op 65% vermogen en ging die gewoon water van 35 graden de vloer in sturen, vroeg nu niet bepaald om een thermische schok van de vloer. Hij zette ook zelf ineens de doeltemperatuur hoger zonder dat ik instellingen wijzigde en hij draaid op stooklijn, omlaag naar ingestelde waarde deed die ook zelf.
Kijk ook even buiten de ranglijst, daar staan COPs van 7. Ik zit zelf op 6 met een P80, maar nog onvoldoende gestookt om in de ranglijst te komen.RayDelft schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 04:58:
[Afbeelding] Volgens de Weheat Monitor sta ik met mijn hybride Sparrow tamelijk hoog in de rankling. Overigens presteert mijn pomp ook vrij goed in de overall ranking met alle type pompen tezamen.
Met mijn parallelle buffervat dat toch wel vaak als (S)COP killer is omschreven valt me dat niet tegen. Voor mij geldt kennelijk dat het veronderstelde negatieve effect van het buffervat nogal mee valt.
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Ik heb de Sparrow nu een half jaar, maar nu wordt het winter, dus wel spannend.
Ik wil proberen met stooklijn uit te komen, in de zomer was dat allemaal niet zo spannend.
Ons huis is van 1910, ik verwarm met radiatoren.
Spouw is geïsoleerd, (3 cm purschuim, spouw is niet groter) HR++ glas, verder alles geïsoleerd zo goed als dat lukt voor een huis uit 1910
Ik snap dat je een stooklijn niet goed met elkaar kunt vergelijken, maar zou zoiets in de buurt komen?
Hoe kun je zien in de grafiek dat hij vol gas het buffervat verwarmen?havoc764 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:45:
hier ook mooi vreemd gedrag bij eerste opstart van het seizoen.
Stooklijn op 23 graden gezet zodat die de vloer rustig kan opwarmen.
Zet die na 30 min ineens 1 van 2 circulatiepompen stil en gaat met 65% vol gas het buffervat verwarmen waarna die een ontdooi cyclus ging doen. Is nu niet echt ontdooi weer met 12 graden buiten.
Hierna ging die doodleuk door op 65% vermogen en ging die gewoon water van 35 graden de vloer in sturen, vroeg nu niet bepaald om een thermische schok van de vloer. Hij zette ook zelf ineens de doeltemperatuur hoger zonder dat ik instellingen wijzigde en hij draaid op stooklijn, omlaag naar ingestelde waarde deed die ook zelf.
[Afbeelding]
Ik heb Claude gebruikt om een stooklijn uit te rekenen. Ik heb Claude gevraagd de gegevens van de laatste 2 maanden op te halen via de WeHeat API (eerder is voor mij niet relevant i.v.m. genomen isolatiemaatregelen). Daarnaast heb ik de historische weergegevens via Open-Meteo opgehaald en heb ik een export van mijn zonnepanelen verstrekt. Zo kon Claude inschatten wat de zon met mijn huis deed op bepaalde momenten i.c.m. met bepaalde buitentemperaturen. Tenslotte uiteraard wat context geboden (huis op zuiden, locatie WP, locatie thermostaat, erg dikke vloer met vloerverwarming, veel glas enz.).Robbie-1 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:28:
Ik zoek wat ervaringen.
Ik heb de Sparrow nu een half jaar, maar nu wordt het winter, dus wel spannend.
Ik wil proberen met stooklijn uit te komen, in de zomer was dat allemaal niet zo spannend.
Ons huis is van 1910, ik verwarm met radiatoren.
Spouw is geïsoleerd, (3 cm purschuim, spouw is niet groter) HR++ glas, verder alles geïsoleerd zo goed als dat lukt voor een huis uit 1910
Ik snap dat je een stooklijn niet goed met elkaar kunt vergelijken, maar zou zoiets in de buurt komen?
[Afbeelding]
Werkt voor mij tot nu toe uitstekend. Zal straks richting de echte winter met nachtvorst vast nog eens moeten worden bijgesteld, maar tot nu toe schommelt de temperatuur keurig tussen de 19,8 en 20,4 graden. De WP maakt nu lange runs op een klein toerental. De 20,4 is momenteel een direct gevolg van zonlicht.
Is het "A+++" label het label van jouw woning? Grote kans dat je een redelijk moderne woning hebt met (zeer) lage aanvoertemperatuur wat helpt bij de (S)COP.RayDelft schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 04:58:
[Afbeelding] Volgens de Weheat Monitor sta ik met mijn hybride Sparrow tamelijk hoog in de rankling. Overigens presteert mijn pomp ook vrij goed in de overall ranking met alle type pompen tezamen.
Met mijn parallelle buffervat dat toch wel vaak als (S)COP killer is omschreven valt me dat niet tegen. Voor mij geldt kennelijk dat het veronderstelde negatieve effect van het buffervat nogal mee valt.
Je hebt een hybride opstelling, springt jouw CV-ketel nog bij in de winter? Zoja wordt dat meegenomen in de (S)COP berekening?
Vanmorgen draaide mijn BB P60 met een COP van 9 volgens Weheat, volgens mijn eigen meting kwam ik uit op 7.1.
:strip_exif()/f/image/ZMlr463IpurOzFzNRYyQIu8e.png?f=user_large)
Jouw werkelijke SCOP zal lager uitvallen dan dezelfde opstelling zonder parallel buffervat vanwege de extra pomp. Maar dat meet Weheat niet. Dan krijg je natuurlijk de discussie wat telt mee voor de (S)COP.
Edit: Een SCOP van 5.4 lijkt mij overigens nog steeds niet verkeerd
[ Voor 4% gewijzigd door Caayn op 24-10-2026 13:17 ]
Leuk! Ik heb ook de communicatie tussen binnen en buiten bekeken maar dan met een Sparrow P60. Ter vergelijking: ook hier beslist de buitenunit (stand, pomp-PWM) en voert de binnenprint uit. Het protocol is wel heel anders: geen protobuf, maar eigen binaire frames met een STM32-CRC32 (19200 8N1), temperaturen in vaste komma, en de OpenTherm-frames worden 1:1 doorgegeven. Grootste verschil: bij de Sparrow staat er geen vermogen op de bus (dus geen lokale COP). Compressortoerental, debiet en energietellers ontbreken bij allebei. Maar wel leuk projectje en real time datartenhave schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 00:01:
Sinds een aantal weken ben ik in het bezit van een full electric Weheat Flint met 300 liter boilervat, zonder buffervat. Ik ben er erg content mee, maar mis zoals meerdere mensen op dit forum, toch wel de mogelijkheid om dingen uit te lezen en in te stellen buiten de 4G verbinding om.
Daarom ben ik vandaag maar even de RS485 bus gaan sniffen waarmee de binnen- en buitenunit met elkaar communiceren. Door de opgevangen frames samen met wat aanwijzingen aan Claude te geven, heb ik een eerste draft spec laten genereren. Wellicht zorgt het voor wat inspiratie hier op het forum om er nog verder in te duiken. Het protocol is vrij eenvoudig en er is vrij veel uit te lezen via deze bus, maar er is voor zover ik nu zie niks in te stellen.
Hier een eerste schot voor de boeg (pdf en een markdown file):
https://drive.google.com/file/d/1Lw6eS47a6bpiYICDJ_dzZ8u8v6t43y_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCCMfpqg1588-hEqr31O_E4y3jJquW1l/view?usp=sharing
Hou er rekening mee dat deze pdf en markdown fouten kunnen bevatten.
In combinatie met een opentherm gateway en de RS485 bus kun je een heel eind komen met lokale besturing voor het verwarmingsgedeelte. Voor sanitair warm water is mij nog geen oplossing bekend.
Het plan is om nu een parser te maken in ESPhome zodat de meeste gegevens lokaal en realtime uit te lezen zijn via bijv. home assistant.
De volgende stap is om de RS485 bus tussen de weheat PCBA en de Amitime controller te gaan sniffen. Dit durf ik momenteel echter nog niet aan, aangezien de buitenunit dan moet worden opengeschroefd.
FYI: De RS485 bus tussen de binnen en buitenunit opereren op baudrate: 19200bps, 1 stop bit, geen parity bit
Ik weet dat de ranglijst nog vroeg is maar ook vorig seizoen zat in bij de bovenste 20 procent . Het is geen wedstrijdje maar ik stel tevreden vast dat het systeem kennelijk mooi in balans is . En inderdaad achteraf had ik dat buffervat vermoedelijk niet nodig . Maar ik ben tevreden zo en heb hier veel geleerd en dat heeft mede bijgedragen aan mijn huidige systeem .Tijgerkracht schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:54:
[...]
Kijk ook even buiten de ranglijst, daar staan COPs van 7. Ik zit zelf op 6 met een P80, maar nog onvoldoende gestookt om in de ranglijst te komen.
Nee het is A++ . 2013 . En mijn ketel is afgelopen winter 2x even bijgesprongen toen we enkele koude dagen hadden met veel wind . Ik denk dat de gasbijdrage ca 35 m3 was ik de hele afgelopen winter . Ik draai het hele seizoen op stooklijn omdat het systeem op OT nogal zenuwachtig gaat doen en snel de ketel aanroept .Caayn schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 12:16:
[...]
Is het "A+++" label het label van jouw woning? Grote kans dat je een redelijk moderne woning hebt met (zeer) lage aanvoertemperatuur wat helpt bij de (S)COP.
Je hebt een hybride opstelling, springt jouw CV-ketel nog bij in de winter? Zoja wordt dat meegenomen in de (S)COP berekening?
Vanmorgen draaide mijn BB P60 met een COP van 9 volgens Weheat, volgens mijn eigen meting kwam ik uit op 7.1.
[Afbeelding]
Jouw werkelijke SCOP zal lager uitvallen dan dezelfde opstelling zonder parallel buffervat vanwege de extra pomp. Maar dat meet Weheat niet. Dan krijg je natuurlijk de discussie wat telt mee voor de (S)COP.
Edit: Een SCOP van 5.4 lijkt mij overigens nog steeds niet verkeerd
Heb je de api gegevens rechtstreeks aan claude verstrekt?snaggyheadshot schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 12:00:
[...]
Ik heb Claude gebruikt om een stooklijn uit te rekenen. Ik heb Claude gevraagd de gegevens van de laatste 2 maanden op te halen via de WeHeat API (eerder is voor mij niet relevant i.v.m. genomen isolatiemaatregelen). Daarnaast heb ik de historische weergegevens via Open-Meteo opgehaald en heb ik een export van mijn zonnepanelen verstrekt. Zo kon Claude inschatten wat de zon met mijn huis deed op bepaalde momenten i.c.m. met bepaalde buitentemperaturen. Tenslotte uiteraard wat context geboden (huis op zuiden, locatie WP, locatie thermostaat, erg dikke vloer met vloerverwarming, veel glas enz.).
Werkt voor mij tot nu toe uitstekend. Zal straks richting de echte winter met nachtvorst vast nog eens moeten worden bijgesteld, maar tot nu toe schommelt de temperatuur keurig tussen de 19,8 en 20,4 graden. De WP maakt nu lange runs op een klein toerental. De 20,4 is momenteel een direct gevolg van zonlicht.
Nee. Ik heb ingelogd via een browser met mijn WeHeat account. Claude heeft zelfs de informatie opgehaald die die nodig acht. Je zou natuurlijk ook zelf een exportje kunnen draaien en die kunnen uploaden. Bovendien is het een read-only account.Robbie-1 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:13:
[...]
Heb je de api gegevens rechtstreeks aan claude verstrekt?
Uiteindelijk ziet het er dan ongeveer zo uit in home assistant:
/f/image/Ye57IQF1moZGSV0EYgv6UWuc.png?f=fotoalbum_large)
De COP verschijnt indien de warmtepomp aangezet wordt (staat nu uit). Verder ben ik nog niet zeker of de pomp PWM daadwerkelijk de pomp PWM representeerd.
De esphome yaml en h file staan hier voor de liefhebbers:
https://drive.google.com/file/d/1sa9icufpv7Emi0_duP8mkYEXJO6o9T40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KwoJ0kyG7OjsvQ3X7Sdy4Va367241j7/view?usp=sharing
(de .h file moet je in de directory opslaan waar ook de yaml file is opgeslagen.)
Leuk om te horen dat hier al meer mensen mee bezig zijn geweest. Ik had verwacht dat het protocol van deze RS485 bus van de BB, Sparrow en Flint wel hetzelfde zou zijn aangezien het een verbinding is tussen PCBAs die allemaal door Weheat zelf gedesigned zijn.BatteryBoost schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:52:
[...]
Leuk! Ik heb ook de communicatie tussen binnen en buiten bekeken maar dan met een Sparrow P60. Ter vergelijking: ook hier beslist de buitenunit (stand, pomp-PWM) en voert de binnenprint uit. Het protocol is wel heel anders: geen protobuf, maar eigen binaire frames met een STM32-CRC32 (19200 8N1), temperaturen in vaste komma, en de OpenTherm-frames worden 1:1 doorgegeven. Grootste verschil: bij de Sparrow staat er geen vermogen op de bus (dus geen lokale COP). Compressortoerental, debiet en energietellers ontbreken bij allebei. Maar wel leuk projectje en real time data
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
aan de hand van de status van de circulatie pompen cv 1 en 2 en de pomp 2 uit zetten, dan gaat alle warmte naar het buffervat heb een parallel buffer.HarryVSjoris schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:31:
[...]
Hoe kun je zien in de grafiek dat hij vol gas het buffervat verwarmen?
Aan de installatie is verder niks geweizigd of wat dan ook. ik vindt heel raar en kan niet echt door oorzaak achterhalen
[ Voor 4% gewijzigd door Cherdium op 24-10-2026 21:57 ]
Wanneer ben je vorig jaar je huis gaan verwarmen? En dit jaar?Cherdium schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:54:
Oke ik heb een mysterie. mischien dat meer mensen last van hebben, dit wordt het tweede stook seizoen met onze Sparrow. Maar de COP is deze oktober zo veel lager als vorig jaar zelf zo erg dat hij nu voor oktober een COP gemiddeld aangeeft van 5,5 dit is vergelijkbaar met de de COP van vorig jaar december. En in oktober vorig jaar hadden we zelf tegen de 7 aan. Mogelijk is de stooklijn wat getweekt 1 of 2 graden zijn er meerder mensen die het zelfde hebben ?
Aan de installatie is verder niks geweizigd of wat dan ook. ik vindt heel raar en kan niet echt door oorzaak achterhalen
Vergelijk oktober vorig jaar eens met oktober dit jaar voor alleen ruimteverwarming.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Vorig jaar zijn we begonnen met verwarmen eind september nu pas half oktober we heb en een solo systeem dus geen sww via de Sparrow. Vorig jaar oktober hadden we een COP van 7,6 maar dit leek me niet realistisch en ik heb nadien de stooklijn of wat aangepast. Maar nu is hij echt veel lager ook lager als in voorjaar met de zelfde stooklijnMg4gebruiker schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:59:
[...]
Wanneer ben je vorig jaar je huis gaan verwarmen? En dit jaar?
Vergelijk oktober vorig jaar eens met oktober dit jaar voor alleen ruimteverwarming.
Ja. Zijn verder identiek qua afmetingen.Guido7619 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:27:
[...]
Goede vraag, zijn de buitenafmetingen dan exact gelijk aan de BB80?
Zou zoiets als een Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter gaan werken. Modbus over TCP.Voogel schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 18:20:
@rtenhave heb je toevallig nog wat meer details over je hardware en hoe je het hebt aangesloten?
(Hier met een all electric blackbird)
Hoeveel onderhoudsinstructies kregen jullie mee van je installateur? Ik merk dat weheat zelf voor bepaalde handelingen (zoals legen van het magneetvuilfilter) wel filmojes heeft, maar unlisten en lastig te vinssn
Oh, maar dat is interessant! Dus die drie polige datakabel tussen de buitenunit en binnenunit draait Modbus over RS485? Hoe lees jij dit dan uit? Ik neem aan dat je ze niet volledig hebt losgekoppeld, maar er iets tussen hebt gezet wat signaal doorgeeft én uitleest?snaggyheadshot schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:25:
[...]
Nee. Ik heb ingelogd via een browser met mijn WeHeat account. Claude heeft zelfs de informatie opgehaald die die nodig acht. Je zou natuurlijk ook zelf een exportje kunnen draaien en die kunnen uploaden. Bovendien is het een read-only account.
Kun je dan alleen gegevens inzien of ook commando's sturen?
Het zou mij niet verbazen als ze dat hebben dichtgezet en dat dit alleen via de 4G verbinding met de backend/portal van Weheat kan. Zou echt heel mooi zijn als we hier iets lokaals voor in elkaar kunnen frutselen, al was het maar omdat mijn Flint minstens 1/3 van de dag offline is.
Om nog maar te zwijgen van wat er gebeurt als Weheat of de installateur een keer omvallen of er geen zin meer in hebben.
Hier zit een geisoleerde ISO3082 RS485 transceiver in. Voor de zekerheid heb ik dit ding open gemaakt en de DE ingang van deze chip met GND verbonden zodat hij alleen data ontvangt en niks verzend. Al verwacht ik niet dat er hardware stuk gaat indien er per ongeluk toch data wordt verzonden.
Vervolgens heb ik de RS485 pinnen van de module met een kabeltje en een 3 pins JST-PH connector met de weheat control bridge verbonden:
De bovenste pin is RS485-A, de middelste is GND, de onderste pin is RS485-B. De TXD uitgang van de RS485 converter heb ik verbonden met de RXD ingang van een ESP32 module. De 5V en GND heb ik ook verbonden met respectievelijk de 5V (VIN) en GND van de ESP32 module:
Ik verwacht dat het hier ook mee moet lukken:
https://www.kiwi-electronics.com/en/rs485-to-rj45-ethernet-tcp-ip-to-serial-rail-mount-support-20109
Het protocol is volgens mij geen modbus, maar een eenvoudig (zelfverzonnen?) protocol. Indien de RS485 converter gewoon ruwe data doorstuurt moet het er mee lukken verwacht ik.
Om de bus zo min mogelijk te verstoren en om EMC problemen (door mogelijke ground loops) zou ik aanraden om een geisoleerde RS485 transceiver te gebruiken en om de draad tussen de weheat control bridge en RS485 transceiver niet langer te maken dan 30cm.
Ik ben van plan om op korte termijn eenvoudige hardware te maken op basis van een ESP32 zodat de RS485 bus eenvoudig en netjes is aan te sluiten. Verder is het plan om hier ook gelijk een opentherm gateway in te integreren waarmee je de door de opentherm thermostaat gevraagde aanvoer temperatuur kunt monitoren en indien gewenst overrulen/manueel instellen via home assistant.
Ik heb nog niet geprobeerd om commando's te sturen via deze bus, dus ik heb geen idee wat er mogelijk is. Via de opentherm ingang van de control bridge kun je in ieder geval wel de aanvoer temperatuur manueel/via home-assistant/esphome kunnen instellen. Voor het sanitair warm water gaat dat helaas niet voor zover ik weet.
Waarschijnlijk is de controller in de buitenunit "de baas" en komen de instellingen voor het sanitair warm water daar binnen via de 4G verbinding. Het setpoint voor de aanvoer temperatuur, actueel gemeten temperatuur van de thermostaat, en setpoint van de thermostaat worden wel vanuit de binnenunit naar de buitenunit verzonden via de RS485 bus. Volgens documentatie van weheat wordt alleen het aanvoertemperatuur setpoint gebruikt. Het ingestelde kamertemperatuursetpoint en gemeten kamertemperatuur van de thermostaat worden alleen gebruikt ter indicatie in de weheat app.
[ Voor 3% gewijzigd door rtenhave op 25-10-2026 01:10 ]
Hier gisteravond even voor tien uur ook eentje van exact 4:30 min, bij 90% en 9,1 C. Typisch en wederom na pakweg 10 minuten verwarmen.TomSt schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 23:33:
Hier vanavond inmiddels al twee ontdooisessies gehad, en die van net was meteen de langste die we tot nu toe hebben gehad. Vind het nu al best snel gaan, wordt nog wat als het straks echt koud gaat worden.
[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door JanC57 op 25-10-2026 07:31 ]
Is weinig van te zeggen zonder data. Reken je bijvoorbeeld sww mee? Wat zegt de monitor bij vergelijk periode 25 en 26Cherdium schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:54:
Oke ik heb een mysterie. mischien dat meer mensen last van hebben, dit wordt het tweede stook seizoen met onze Sparrow. Maar de COP is deze oktober zo veel lager als vorig jaar zelf zo erg dat hij nu voor oktober een COP gemiddeld aangeeft van 5,5 dit is vergelijkbaar met de de COP van vorig jaar december. En in oktober vorig jaar hadden we zelf tegen de 7 aan. Mogelijk is de stooklijn wat getweekt 1 of 2 graden zijn er meerder mensen die het zelfde hebben ?
Aan de installatie is verder niks geweizigd of wat dan ook. ik vindt heel raar en kan niet echt door oorzaak achterhalen
Ik heb een WeHeat Sparrow P60. Mijn actuele COP ligt rond de 6,5. De monitor geeft tot nu toe een gemiddelde SCOP van ongeveer 5,1 aan, bij circa 42 kWh gemeten stroomverbruik voor verwarming. Dat is nog een beperkte meetperiode, dus ik weet niet hoe representatief dat gemiddelde uiteindelijk is. Ik had met de lage watertemperaturen eigenlijk gehoopt richting een COP van 7 te gaan.
Toen ik het huis kocht, had het energielabel B. Inmiddels heb ik het huis verder laten isoleren, waardoor het naar verwachting op A+++ uitkomt.
De situatie:
- Ik verwarm alleen de vloerverwarming beneden, ruim 50 m².
- De vloerverwarming is nieuw aangelegd en heeft een open verdeler. (7 groepen)
- De vloerverwarmingslussen zijn vrijwel even lang. In de erkers liggen de leidingen wat dichter bij elkaar, omdat het daar relatief snel afkoelt.
- De verdeler is nog niet waterzijdig ingeregeld.
- De hal staat in open verbinding met de verdieping en zolder Waardoor de warmte ook naar boven trekt.
- Boven hangen nog ouderwetse radiatoren, maar die doen praktisch weinig. Alleen de radiator in de badkamer staat open.
- Ik houd de temperatuur in huis rond de 20 graden en verwarm vrijwel uitsluitend op de stooklijn.
Ik vermoed dat de waterzijdige inregeling van de vloerverwarming nog verbetering kan opleveren. Inmiddels heb ik twee groepen iets geknepen en de rest open laten staan. Dit geeft vrijwel geen resultaat. Ik heb al wel een bericht naar mijn vloervwarming installateur en de Weheat installateur gestuurd. Deze wijzen naar elkaar en hebben weinig zin om in beweging te komen.
Mijn vragen:
- Is een actuele COP van ongeveer 6,5 bij deze buiten- en watertemperaturen logisch, of zou ik hier meer mogen verwachten?
- Hoeveel zin heeft het om de vloerverwarming waterzijdig in te regelen als de lussen vrijwel even lang zijn?
- Waar zouden jullie bij deze installatie nog meer naar kijken om de efficiëntie te verbeteren?
- Zijn er instellingen van de Sparrow waar ik specifiek op moet letten?