• Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 10:06:
[...]

185 kwh volgens Weheat app, totaal 216 obv monitor app
Mooi ik zit op 320 kwh voor de maand november alleen bijna 200 voor de laatste week.

  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:54

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

Kraakhelder schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:20:
Er zit geen bhu in het vat en het niet kunnen afmaken is een druk probleem van de compressor.
Ow, hij is niet standaard lees ik nu. Apart. Dan ben je dus 100% aangewezen op je warmtepomp bij een Full Electric. Dapper.. }:O

Van AI
knip. mensen-discussie forum, geen copy paste AI output forum

[ Voor 149% gewijzigd door teacher op 29-11-2026 13:07 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 23:24

HarDus

olafmol schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:43:
[...]

Goed om te horen, hopelijk zet het door en komt het allemaal goed.

Ik heb het hier al vaker geroepen, maar ik vrees wel eens dat Nederland een van de slechtste klimaten voor lucht warmtepompen heeft, want op het moment dat we de warmtepomp het hardste nodig hebben zitten we in fiks defrost-territorium: vochtig, rond het vriespunt, bewolkt, mistig, veel wind etc. En hop daar ga je...
In een klimaat waar je op min 20gr ontwerpt heb je 38 graaddagen en wij bij -10 hebben er 28. Ten opzichte van 14-22 graaddagen waartussen wij ontdooien heb je dan een factor 2 marge ipv krap 1,5 aan de warme uitvoer zijde. Aan de opwek zijde is die marge ivm cop verschil nog veel groter. Als je de warmte uit de grond haalt is de vergelijking helemaal anders. Dan speelt dit probleem niet. Kikkerlandje!

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Guido7619 schreef op zondag 29 november 2026 @ 00:43:
[...]

ja vast mooi spul. Maar zal vast met een prijskaartje komen. En zal het echt zoveel beter zijn voor ons doel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NecnQsTautuqH9wVxf32X0eLAv8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WikunclntaHuyCaMrPc1RYxJ.jpg?f=fotoalbum_large

  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:50
Sir Bacon schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:01:
Goedendag, met mijn BB P60 heb ik de afgelopen weken niet de problemen gehad die hier gemeld zijn. Maar na de FW update van afgelopen vrijdag ineens wel. Dat kwam door een andere wijziging in de FW waar ik anderen even op wil wijzen.

Belangrijk punt: dit geldt alleen voor installaties met een Itho of ander vat waarin een extra SWW pomp. Daarvoor heeft de installateur 3 mogelijkheden om in te stellen: aan/uit, PWM-circulatiepomp, driewegklep. Die van mij stond op PWM, ondanks dat de PWM kabel niet aangesloten was. Tot nu toe was dat geen probleem, maar kennelijk heeft Weheat de check hierop bij opstarten aangescherpt.

Toen ik vrijdag thuiskwam was het huis afgekoeld en de legionellarun van vrijdag niet gedaan. De BB ging steeds even aan, zodra het water in op temperatuur kwam ging die weer uit met een uur standby. Op zaterdag in overleg met mijn installateur (wel bekend hier, hulde voor de reacties in het weekend!) gereset. Daarna bij aanschakelen gingen de beide pompen vreemd doen: aan/uit en op- en aftoeren, dat duurde een flinke tijd. Nog een keer de binnenunit gereset, zelfde verhaal maar na een tijdje ging ie wel weer even verwarmen. De installateur heeft toen de SWW pomp configuratie veranderd van PWM naar aan/uit. Na een korte handmatige periode daarna een Boost gegeven, zodat het SWW vat weer opgewarmd werd.

Daarna heeft de BB ook de stooklijn weer keurig opgepakt. Geen idee waarom, er is niks aan de instelling gewijzigd. Wel vreemd dat een storing op de SWW zoveel invloed heeft op verwarming.

Uiteindelijk blijkt hij vannacht om middernacht alsnog de legionella run gemaakt te hebben, ook niet handig qua tijdstip.

Conclusie: heb je een Itho of ander vat met extra SWW pomp en niet de PWM kabel op je SWW pomp aangesloten: zorg dan dat je installateur die dan op aan/uit zet.

@Weheat : Ik heb ook het feedback formulier ingevuld en hoor graag waarom een probleem met SWW zoveel invloed heeft op verwarming.
Ik heb een ITHO vat en dezelfde BB P60, maar vermoed dat die instelling bij mij al goed stond. Ook hier geen PWM kabel op de SWW en dezelfde installateur.

  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 22:07

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Ik begrijp steeds minder van de BB80. Ik heb nu een nieuwe verschijnsel dat de pomp de hele nacht op 23% gedraaid heeft en ondertussen de cv-ketel 13 keer heeft ingeschakeld om het warm te houden...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6RaCYugLJViRUhY_aYlnpvdcjw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yUr2kdGq2bCF7wONUlDsqZCV.png?f=fotoalbum_large

Ik heb mijn AI klantenservice gevraagd naar de firmware en kreeg vanochtend het volgende antwoord:
Hoi Rogier,

Ik heb je pomp vanavond om 21:59 opnieuw uitgelezen in het WeHeat-portaal. Daar staat nu firmware heat_pump_v0.9.8-ts2. Bij de vorige uitlezing op 26 november zag ik heat_pump_v0.9.8. Het hoofdnummer is dus hetzelfde gebleven. Uit het portaal kan ik niet opmaken of de toevoeging -ts2 een nieuwere tussenversie is, of dat die toevoeging er toen al was maar niet werd getoond. Wat er in een versie is aangepast, is ook niet uit het portaal te lezen.

Een correctie op mijn mail van 27 november: daarin schreef ik dat ik WeHeat naar de inhoud van de update had gevraagd. Die vraag is toen niet bij WeHeat aangekomen. Je wacht dus niet op een antwoord van hen over de firmware.

De storingen geven een gemengd beeld. De melding voor te hoge persdruk van de compressor (DTC 301) is sinds 27 november 08:09 niet meer opgetreden en vanzelf afgesloten. De melding voor een te hoge drukverhouding over de compressor (DTC 1302) staat nog open en kwam de afgelopen 24 uur vijf keer voor, de laatste keer vandaag om 18:40. Vandaag kwam er bovendien een melding bij voor een te hoge temperatuur aan de uitlaat van de compressor (DTC 300), tussen 09:26 en 11:59. Het drukprobleem is dus niet weg. Tussendoor verwarmt de pomp wel: je kamer stond vanavond op 20 graden bij 20 ingesteld.

Ik snap er helemaal niks meer van. Waarom kan mijn pomp niet gewoon 12 uur achter elkaar op 50-60-70% draaien en warmte leveren? Denk ik te simpel? Weet iemand wat de laaste firmware is?

Ik ga het maar even op de officiele portal melden.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:20
Alfa Novanta schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:24:
[...]

Ow, hij is niet standaard lees ik nu. Apart. Dan ben je dus 100% aangewezen op je warmtepomp bij een Full Electric. Dapper.. }:O

Van AI

[...]
De binnenunit heeft toch een inline heater? Die zowel SWW als CV bedrijf kan verwarmen in geval van een storing (backup) of onvoldoende vermogen (boost) ?

https://1komma5.nl/wp-content/uploads/2026/02/Datasheet_Indoorunit_NL_070625.pdf

En vanuti de portal:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oznarBbxyvrRFfpJV18ZEGw6hUM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4gmDZIcAVXXsnStyXTg7ByY9.png?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door aloft op 29-11-2026 12:44 ]


  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:50
aloft schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:43:
[...]

De binnenunit heeft toch een inline heater? Die zowel SWW als CV bedrijf kan verwarmen in geval van een storing (backup) of onvoldoende vermogen (boost) ?

https://1komma5.nl/wp-content/uploads/2026/02/Datasheet_Indoorunit_NL_070625.pdf
De compacte binnenunit met losse pompen heeft die niet. Ik heb die unit ook en dus geen BUH.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23:52
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:08:
[...]

ok, maar de stroom kost nu gemiddeld 0.50 en niet 0.28. Ik had met de ketel op 50 graden ook lekker warm de hele dag op 20,5 graden maar gebruikte wel 1100 kuub gas in de wintermaanden. Je hebt wel gelijk wat betreft het besparen maar dat de flint op 100% vermogen 24 uren dagenlang doorloopt kan niet kloppen. Ik heb hem nu een dag op stooklijn staan en nachtverlaging van 23 uur tot 9 uur en het ziet al een heel stuk beter uit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De temperatuur bij jou binnen om negen uur is dat ook de temperatuur die je binnen wil hebben. Als dat zo is kun je misschien beter de stooklijn zo aanpassen dat de Weheat die warmte levert zonder verlaging. Dan heb je de hele dag dezelfde energie besparing.

En dan ben je misschien ook van die stand-by stand af.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:54

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

aloft schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:43:
De binnenunit heeft toch een inline heater? Die zowel SWW als CV bedrijf kan verwarmen in geval van een storing (backup) of onvoldoende vermogen (boost) ?

https://1komma5.nl/wp-content/uploads/2026/02/Datasheet_Indoorunit_NL_070625.pdf

En vanuti de portal:

[Afbeelding]
Okay, dat kan ook idd, maar dan moet hij nog wel aanstuurt worden
Bij een fabrieksboiler van Weheat en in de winter, vallen zowel een te kleine spiraal als een hoge buitentemperatuur af, waardoor de oorzaak vrijwel altijd ligt in een te lange run zonder elektrisch element of een hydraulisch detail.
Wanneer de installatie grotendeels volgens het boekje is gebouwd, blijven er in de winter drie zeer specifieke redenen over waarom de compressordruk alsnog te hoog oploopt:

1. Geen actief 3 kW element (of pas op dag 8)

Een R290-warmtepomp (zoals de Blackbird, Sparrow of Flint) kan op pure compressorkracht tot zo'n 65–70 °C aanvoertemperatuur gaan, maar balanceert bij die temperatuur precies op het randje van zijn maximale persdruk (condensatiedruk).

• De eis van Weheat: Voor een geslaagde legionellarun moet zowel boven als onder in het vat minimaal 20 minuten lang 64 °C worden gemeten.

• Het knelpunt: Zonder een actief 3 kW back-up element moet de compressor in zijn eentje de aanvoertemperatuur langdurig richting de 68–70 °C duwen om die onderste sensor op 64 °C te krijgen. De laatste paar graden kost dit zoveel compressie dat de hogedrukbeveiliging alsnog aanspreekt.

• Standaardgedrag: Weheat schakelt de elektrische bijverwarming standaard pas in vanaf de 8e dag nadat een eerdere poging is mislukt. Tot die tijd probeert de compressor het alleen, met een grote kans op afbreken.
M.a.w. dan zit je 8 dagen met de gebakken peren, eindeloos mislukte legionella run en een koud huis..
hoe vaak probeert hij die legionella run dagelijks opnieuw?

1x per dag in de winter is dan dus vaak genoeg als hij toch faalt, een warm huis heeft gedurende 8 dagen de hogere prioriteit en dan uiteindelijk op de 8ste dag de legionella run. 3kW heater erbij, rammen, klaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Alfa Novanta op 29-11-2026 13:02 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22:37

Jpiek

Kraakhelder schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:26:
[...]

wordt op een beurs voor de camera getrokken door een toevallig aanwezige vlogger.
Volgens mij is dat ook precies wat ik zei...

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 00:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E33CnJbvzYukKdjs6Hvoqlxv_VA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nzN3eMAcnYb28ZO5uzfK0SCh.jpg?f=fotoalbum_large Helaas is ondertussen het fluctuatie probleem bij ons wel een stuk erger geworden. Momenteel is hij bezig met de legionella, dus die wil ik niet doorbreken. Misschien dat ik daarna ff de stroom eraf Gooi bij de binnen en buitenunit, om te kijken of dit eventueel verbetering brengt. Dit is duidelijk heel ander gedrag dan vorig jaar. Ik heb geen limitatie erop zitten zoals een nacht of stilte stand. Ingestelde temperaturen zijn -20 buitentemperatuur (33 graden water) en +9 buitentemperatuur (23 graden water). Uit de API data blijkt dat er ondertussen vanaf December 2025 (geïnstalleerd half September 2025) een decline plaatsvind in de efficiëntie van onze Sparrow, die decline is tot nu toe uitgegroeid tot ongeveer 30%. Thermisch gezien maakt hij bij dezelfde aanvoertemperatuur dus minder warmte en er moet meer stroom erin gestopt worden om thermisch gezien dezelfde waarde te krijgen.

Iemand misschien nog andere ideeën buiten de stroom er even af halen voor een tijdje? Via de installateur op 10 November (Hij zei dat hij het deze week in Duizel zou gaan bespreken, ik ben benieuwd wat Weheat erover te zeggen heeft, 30% is niet niks in mijn ogen) al aangegeven dat er problemen zijn omtrent de warmte opwekking. Niet dat we het huis niet warm krijgen (laag warmteverlies), maar een hoger verbruik en minder opwekking. Ook qua terug moduleren naar hele lage input is een stuk moeilijker. Dan heb ik het over op 16% compressor draaien en dan niet meer terug gaan naar 190 watt, wat hij vorig jaar gewoon deed, maar ongeveer 250 watt, puur omdat hij het thermisch dus een heel stuk minder goed doet.

Deze fluctuaties heb is dus voorheen ook gezien toen ik het stilte niveau en de nachtverlaging aan het testen was en ik dacht dus dat het daaraan gerelateerd was. Helaas dus niet. Ik sta open tot suggesties.

We werken trouwens puur op vloerverwarming hier. 32 Uponor aanvoerbuis en 16mm vloerslang met Max 80meter lengte per groep.

  • Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Maand verbruik van de huidige maand tot nu:

Weheat: 208kWh
Weheat Monitor: 236kWh
MID kWh meters:
- Binnenunit: 14.4kWh
- Buitenunit: 236kWh

Alle drie zeggen ze iets anders. Voor correctheid ga ik uit van mijn kWh meters gezien dat ook is wat ik moet afrekenen bij mijn energieleverancier.

[ Voor 6% gewijzigd door Caayn op 29-11-2026 13:20 ]


  • martinusv
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13:40
Isdatzo schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:15:
[...]


Op basis van de data is vrij nauwkeurig het warmteverlies van de woning bij een bepaalde buitentemperatuur te bepalen, dus dan is het ook eenvoudig te berekenen wanneer de woning een te definiëren ondergrens qua temperatuur bereikt. Hetzelfde geldt voor de bovengrens. Zelf hanteer ik een bandbreedte tussen de 19.5 en 20.5 graden.

Vervolgens heb ik een logica die binnen die grenzen de optimale momenten bepaalt (op basis van buitentemperatuur en stroomprijs) om de benodigde warmte op te wekken (samen met wat andere voorwaarden wat betreft minimale run-lengte etc.).
Interessant. Dat klinkt als WHI voor tweakers.
Kun je iets meer delen over de achterliggende automatisering ? HA, OTGW, .....

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:07
Jpiek schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:04:
[...]


Volgens mij is dat ook precies wat ik zei...
Je pakt er inderdaad een zinnetje uit wat je in een iets andere context benoemde.

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:11

Mg4gebruiker

famelraider schreef op zondag 29 november 2026 @ 01:57:
[...]

Dat heb ik ook, maar bij mij stond de legionellarun op dinsdag om 13:00 uur.

[Afbeelding]

En na afronding, is ineens het hele systeem op stand-by. Nu is dus de boel aan het afkoelen terwijl ik niet thuis ben. Oh en daarbij wordt de buh gebruikt om het systeem minimaal te verwarmen tegen extreem hoge kosten.

Wat een gepruts.

Edit: instellingen wijzigen om uit die stand-by te komen werkte niet, behalve het aanpassen van stooklijn naar open therm, toen begon hij weer te werken.

Fijn, kan hij vannacht in elk geval de buurt weer wakker houden.
Nou.... na een volkomen onnodige maar afgeronde legionella run vannacht gaat hij om 1300 uur vrolijk volgens plan opnieuw beginnen. En dan draai ik niet eens WHI!

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:45:
[...]

De temperatuur bij jou binnen om negen uur is dat ook de temperatuur die je binnen wil hebben. Als dat zo is kun je misschien beter de stooklijn zo aanpassen dat de Weheat die warmte levert zonder verlaging. Dan heb je de hele dag dezelfde energie besparing.

En dan ben je misschien ook van die stand-by stand af.
Ja dat is de temperatuur die ik prima vind. Als ik de warmtepomp nu zo instel dat die de hele dag het huis op deze temperaturen laat vraagt dat dan minder energie? Ik heb nu voor de hele nacht 5 kwh verbruikt en vanaf 9 tot 11 voor het opwarmen van het water 3 kwh daarna ging die uit en naar een uur netjes op 33% draaien dus ik vraag me af wat beter is?

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:07
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:42:
[...]

Ja dat is de temperatuur die ik prima vind. Als ik de warmtepomp nu zo instel dat die de hele dag het huis op deze temperaturen laat vraagt dat dan minder energie? Ik heb nu voor de hele nacht 5 kwh verbruikt en vanaf 9 tot 11 voor het opwarmen van het water 3 kwh daarna ging die uit en naar een uur netjes op 33% draaien dus ik vraag me af wat beter is?
Een warmtepomp is het meest efficiënt als ie continu kan doordraaien en steeds precies het warmteverlies aanvult. Om dat precies in een stooklijn te vangen, vereist het wel wat inspanning. Bovendien houdt ie geen rekening met situationele omstandigheden.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:20
Alfa Novanta schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:51:
[...]

Okay, dat kan ook idd, maar dan moet hij nog wel aanstuurt worden


[...]

M.a.w. dan zit je 8 dagen met de gebakken peren, eindeloos mislukte legionella run en een koud huis..
Ik heb legio issues met mijn BB80, maar de temperatuur voor de legionellarun haalt hij eigenljk altijd zonder problemen. Alleen vorige week 1 keer niet, maar toen was ik ook zelf met instellingen aan het rommelen, dus dat zal niet geholpen hebben in combinatie met die 32 % bug.

Ik heb hem ingesteld op zondag 13:00 en dit is wat ik nu zie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzECbHLLrJjOAtLyqkKrLmtNKic=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0B9RTYqkKCBnNAuxiIJ3GaWD.png?f=fotoalbum_large
(dus op z'n sloffen naar hogere temperatuur). Bizarre is nog dat hij bij het SWW verwarmen naar 30 graden wel lange tijd op 100 % draait. Dat gedrag is echt veranderd tov vorig jaar.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Isdatzo schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:22:
[...]


Waarom niet? Ik zit voor november op een netto stroomkosten (volledig elektrisch huishouden) van €17 voor het totale stroomverbruik.

Wat ik hier doe is verwarmen in de meest gunstige uren op basis van een logica die binnen de horizon van beschikbare EPEX-prijsgegevens kijkt naar 1) de warmtebehoefte van mijn woning op basis van de voorspelde buitentemperatuur, 2) de COP bij een gegeven temperatuur, en 3) de kWh-prijs.

Op basis van mijn historische data weet ik vrij goed het verband tussen buitentemperatuur en warmteverlies, het verband tussen buitentemperatuur en COP. Combineer dat met de voorspelde buitentemperatuur en de kWh-prijs en je hebt alles om te bepalen op welk moment je de benodigde hoeveelheid warmte het best kan opwekken. Dat doe ik dan geautomatiseerd binnen een aantal (in te stellen) grenzen wat betreft boven/ondergrens kamertemperatuur, uren tussen de runs in, en minimum run-lengte.

Tot op heden bevalt me dat uitstekend.
Woon je in een A+++++++ huis?

314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:54

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

opmerkingen over moderatie zijn nog steeds offtopic.

[ Voor 86% gewijzigd door teacher op 29-11-2026 15:16 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

aloft schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:55:
[...]

Ik heb legio issues met mijn BB80, maar de temperatuur voor de legionellarun haalt hij eigenljk altijd zonder problemen. Alleen vorige week 1 keer niet, maar toen was ik ook zelf met instellingen aan het rommelen, dus dat zal niet geholpen hebben in combinatie met die 32 % bug.

Ik heb hem ingesteld op zondag 13:00 en dit is wat ik nu zie:

[Afbeelding]
(dus op z'n sloffen naar hogere temperatuur). Bizarre is nog dat hij bij het SWW verwarmen naar 30 graden wel lange tijd op 100 % draait. Dat gedrag is echt veranderd tov vorig jaar.
Zou je de Weheat aanbevelen?

314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Digin
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:39
Er wordt veel over de firmware versie gesproken, waar waar kan ik deze vinden?

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:07
Digin schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:00:
Er wordt veel over de firmware versie gesproken, waar waar kan ik deze vinden?
Nergens.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23:52
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:42:
[...]

Ja dat is de temperatuur die ik prima vind. Als ik de warmtepomp nu zo instel dat die de hele dag het huis op deze temperaturen laat vraagt dat dan minder energie? Ik heb nu voor de hele nacht 5 kwh verbruikt en vanaf 9 tot 11 voor het opwarmen van het water 3 kwh daarna ging die uit en naar een uur netjes op 33% draaien dus ik vraag me af wat beter is?
Ik snap jouw bedoeling om energie te besparen omdat jij een dynamisch contract hebt. Wij hebben een vast contract en heb vorig stookseizoen met en zonder nachtverlaging gedraaid maar de energie die de woning nodig heeft om warm te worden/blijven blijft het zelfde. Jij hebt een flint die al gevoelig is voor defrost , als je weer in een defrost periode komt en je gaat in de morgen weer naar de 100procent dan begint bij jouw het feest weer opnieuw.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:32
Het begint hier weer koud te worden.
de sparrow is nu al 2 uur bezig om op 55% compressor kracht mijn boiler naar 55 graden te brengen, dat lukt blijkbaar niet. hij probeert dat met 54 graden water. lijkt me niet de bedoeling toch? waarom gaat die compressor niet een tandje hoger?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IpLchHY2poG-j3Nt2og7bOLGB20=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C4XgMyV7sTYCjq2A8I2XMEfv.jpg?f=fotoalbum_large

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:43
Alfa Novanta schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:24:
[...]

Ow, hij is niet standaard lees ik nu. Apart. Dan ben je dus 100% aangewezen op je warmtepomp bij een Full Electric. Dapper.. }:O

Van AI
[mbr]knip. mensen-discussie forum, geen copy paste AI output forum[/mbr]
Dat was voorheen ook het geval met een CV-ketel, daar had je ook geen backup voor hangen.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:43
Robbie-1 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:09:
Het begint hier weer koud te worden.
de sparrow is nu al 2 uur bezig om op 55% compressor kracht mijn boiler naar 55 graden te brengen, dat lukt blijkbaar niet. hij probeert dat met 54 graden water. lijkt me niet de bedoeling toch? waarom gaat die compressor niet een tandje hoger?
[Afbeelding]
Zit er genoeg waterdruk in het systeem?

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 00:04
Robbie-1 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:09:
Het begint hier weer koud te worden.
de sparrow is nu al 2 uur bezig om op 55% compressor kracht mijn boiler naar 55 graden te brengen, dat lukt blijkbaar niet. hij probeert dat met 54 graden water. lijkt me niet de bedoeling toch? waarom gaat die compressor niet een tandje hoger?
[Afbeelding]
Even los van je probleem van het warme water, ik zie dat bij jou de DHW-pomp ook op .99M3/h staat. Da's hier ook het geval, reden: de hele installatie resoneerde de pan uit (300l weheat boilervat, bb80, binnenunit met backup heater en twee pompen). Zelfde probleem, of, weet je waarom je DHW op dat verlaagde niveau staat?

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:20
Ersus schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:57:
[...]


Zou je de Weheat aanbevelen?
Ik heb geen vergelijkingsmateriaal met andere warmtepompen of veel gebruik van warmtepompen in mijn omgeving, dus het is lastig vergelijken.

Vorig stookseizoen was ik erg tevreden, hij pruttelt lekker door en als het echt koud is moet hij wel aan de bak, maar trekt dat prima.

Deze zomer is mijn BB80 vervangen omdat er vanaf het begin een fout in zat, die alleen in heel expliciete gevallen naar voren kwam (en als je het niet wist, had je er eigenlijk geen last van, kostte alleen een paar euro extra).
Kostte paar maanden aan data verzamelen en installateur overtuigen, maar toen WeHeat ook mee ging kijken met de data was het snel duidelijk dat de buitenunit omgewisseld moest worden.

Dit stookseizoen ben ik tot nu toe wat minder tevreden, er komen nu veel issues bij elkaar en ik wil m'n huis gewoon warm kunnen houden.

WeHeat pakt dat nu wel goed op volgens mij; ik zit nog met een rammelende buitenunit door aangevroren water, dus ik hoop dat de installateur dat snel oppakt.

Maar als ik het vergelijk met andere installaties in mijn huis, dan ben ik wel tevreden. Natuurlijk zou ik als tweaker meer lokale aansturing willen en de ontwikkeling van WHI gaat m.i. te traag.

Dus, ik zou het wel aanbeleven (zeker als je een platte zoals de Blackbird nodig hebt), maar wel met wat opmerkingen waar je als consument over na moet denken of dat bij je past.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:32
Hertog99 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:23:
[...]

Even los van je probleem van het warme water, ik zie dat bij jou de DHW-pomp ook op .99M3/h staat. Da's hier ook het geval, reden: de hele installatie resoneerde de pan uit (300l weheat boilervat, bb80, binnenunit met backup heater en twee pompen). Zelfde probleem, of, weet je waarom je DHW op dat verlaagde niveau staat?
Druk staat op 1.2 bar.

ik heb hier ook resonantie bij het verwarmen van mijn 300 liter boiler vat, maar ik heb houten vloeren. dus ik heb me daar nog niet druk over gemaakt.

is die .99 niet goed dan? ik dacht dat dit normaal was.

Hij is er trouwens nu doorgekomen, en staat weer op verwarmen. maar dik 2.5 uur, is veel meer dan gebruikelijk.

Ik heb trouwens in de kamer even de pelletkachel aangestoken, maar de pomp staat op stooklijn, dus lijkt me dat die pelletkachel geen invloed heeft toch?

[ Voor 17% gewijzigd door Robbie-1 op 29-11-2026 14:32 ]


  • Vinny1
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 20:20
Mijn Sparrow nu ook op standby na legionella run. Wordt dit opgelost met een update?

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:32
Vinny1 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:32:
Mijn Sparrow nu ook op standby na legionella run. Wordt dit opgelost met een update?
Zeg het maar, men is druk bezig, ik zou ook graag willen zien op welke firmware versie ik draai.

  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:45
Isdatzo schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:22:
[...]


Waarom niet? Ik zit voor november op een netto stroomkosten (volledig elektrisch huishouden) van €17 voor het totale stroomverbruik.

Wat ik hier doe is verwarmen in de meest gunstige uren op basis van een logica die binnen de horizon van beschikbare EPEX-prijsgegevens kijkt naar 1) de warmtebehoefte van mijn woning op basis van de voorspelde buitentemperatuur, 2) de COP bij een gegeven temperatuur, en 3) de kWh-prijs.

Op basis van mijn historische data weet ik vrij goed het verband tussen buitentemperatuur en warmteverlies, het verband tussen buitentemperatuur en COP. Combineer dat met de voorspelde buitentemperatuur en de kWh-prijs en je hebt alles om te bepalen op welk moment je de benodigde hoeveelheid warmte het best kan opwekken. Dat doe ik dan geautomatiseerd binnen een aantal (in te stellen) grenzen wat betreft boven/ondergrens kamertemperatuur, uren tussen de runs in, en minimum run-lengte.

Tot op heden bevalt me dat uitstekend.
Die situatie is voor mij niet reëel, dan moet ik eerst aan de isolatie werken. Maar goed, niet elke situatie is hetzelfde, integendeel denk ik.

  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 22:45
JeroenVerweij schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:28:
[...]

€ 17 in een maand?! Isdatzo? Uitgaande van 30 cent/kwh is dat ~57kwh. Ofwel 2kwh per dag. Dat lijkt me niet te kloppen voor een volledig elektrisch huishouden.

Make it make sense :)

Mijn maand nota deze maand is 425 euro
Dynamisch, alleen stoken in de gratis momenten. Al waren die er afgelopen maand niet.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

aloft schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:29:
[...]

Ik heb geen vergelijkingsmateriaal met andere warmtepompen of veel gebruik van warmtepompen in mijn omgeving, dus het is lastig vergelijken.

Vorig stookseizoen was ik erg tevreden, hij pruttelt lekker door en als het echt koud is moet hij wel aan de bak, maar trekt dat prima.

Deze zomer is mijn BB80 vervangen omdat er vanaf het begin een fout in zat, die alleen in heel expliciete gevallen naar voren kwam (en als je het niet wist, had je er eigenlijk geen last van, kostte alleen een paar euro extra).
Kostte paar maanden aan data verzamelen en installateur overtuigen, maar toen WeHeat ook mee ging kijken met de data was het snel duidelijk dat de buitenunit omgewisseld moest worden.

Dit stookseizoen ben ik tot nu toe wat minder tevreden, er komen nu veel issues bij elkaar en ik wil m'n huis gewoon warm kunnen houden.

WeHeat pakt dat nu wel goed op volgens mij; ik zit nog met een rammelende buitenunit door aangevroren water, dus ik hoop dat de installateur dat snel oppakt.

Maar als ik het vergelijk met andere installaties in mijn huis, dan ben ik wel tevreden. Natuurlijk zou ik als tweaker meer lokale aansturing willen en de ontwikkeling van WHI gaat m.i. te traag.

Dus, ik zou het wel aanbeleven (zeker als je een platte zoals de Blackbird nodig hebt), maar wel met wat opmerkingen waar je als consument over na moet denken of dat bij je past.
Dank voor jouw uitgebreide antwoord.
Fijn om te lezen dat ze het wel oppakken. Maar idd dat er zoveel achter een installateur menu wordt verstopt is voor de kenner Tweaker een doorn in het oog.

314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Kraakhelder schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:54:
[...]

Een warmtepomp is het meest efficiënt als ie continu kan doordraaien en steeds precies het warmteverlies aanvult. Om dat precies in een stooklijn te vangen, vereist het wel wat inspanning. Bovendien houdt ie geen rekening met situationele omstandigheden.
Bedankt voor de heldere uitleg, dat klinkt heel logisch. Omdat mijn huis nu heel netjes op temperatuur blijft en het verbruik eindelijk omlaag gaat, laat ik deze instelling eerst een weekje rustig draaien om goede cijfers te verzamelen. Daarna kan ik altijd nog eens testen of 24/7 zonder nachtverlaging met een iets lagere stooklijn nog zuiniger uitpakt

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 22:48
Ersus schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:56:
[...]


Woon je in een A+++++++ huis?
Was het maar zo'n feest. Tussenwoning met A-label (voor plaatsing warmtepomp); vooral dankzij de panelen op het dak. De isolatie is ok, maar absoluut niet geweldig.
martinusv schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:40:
[...]

Interessant. Dat klinkt als WHI voor tweakers.
Kun je iets meer delen over de achterliggende automatisering ? HA, OTGW, .....
Ja hoor. Alleen ik heb geen Weheat, dus ik weet niet of jullie er hier veel mee opschieten. Ik sloeg aan op de uitspraak dat een warmtepomp en een dynamisch contract geen goede combinatie zou zijn.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:33
Isdatzo schreef op zondag 29 november 2026 @ 15:09:
[...]


Was het maar zo'n feest. Tussenwoning met A-label (voor plaatsing warmtepomp); vooral dankzij de panelen op het dak. De isolatie is ok, maar absoluut niet geweldig.


[...]


Ja hoor. Alleen ik heb geen Weheat, dus ik weet niet of jullie er hier veel mee opschieten. Ik sloeg aan op de uitspraak dat een warmtepomp en een dynamisch contract geen goede combinatie zou zijn.
Ik reken met de bruto prijzen en negeer de accu en panelen want met de oude cv had ik ook geen eigen opwek 😬.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:05:
[...]

Ik snap jouw bedoeling om energie te besparen omdat jij een dynamisch contract hebt. Wij hebben een vast contract en heb vorig stookseizoen met en zonder nachtverlaging gedraaid maar de energie die de woning nodig heeft om warm te worden/blijven blijft het zelfde. Jij hebt een flint die al gevoelig is voor defrost , als je weer in een defrost periode komt en je gaat in de morgen weer naar de 100procent dan begint bij jouw het feest weer opnieuw.
Ik heb de nachtstand inmiddels iets verhoogd zodat het water minder ver afkoelt en hij rond 10 uur niet meer zo hard hoeft bij te warmen. Wat mij ook opviel is dat het stroomverbruik pas echt duidelijk zakte nadat ik de hele installatie een uurtje stroomloos had gemaakt en opnieuw had opgestart. Waarschijnlijk was de regeling een beetje in de war geraakt door die hoge OpenTherm-vraag van de dagen ervoor, want sindsdien draait hij weer heel rustig en met een prima verbruik. Als dit niet helpt zal ik de stooklijn zonder nachtverlaging laten draaien om te zien wat er gebeurt maar nu laat ik hem even voor een paar dagen zo draaien.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 15:27
mishendr schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:12:
[...]

Kijk (nu) nog eens…? Was m helemaal vergeten! Was aan m’n bed toe. Ondertussen ben ik wel tevreden met het T verschil van 2 graden, en weet ik dat het een regelsensor (zeg ik het nou goed)is, de waarde maakt niet uit, het verschil wel. Ik laat de sensor nu maar even met rust.
Jah optie 3 zou kunnen, ik merk wel dat die sensor uitmaakt bij stooklijn. Weheat plaatst dat ding niet voor niks, maar van 10 naar 2 is al een erg goeie verbetering.

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • drboneym
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22:29
Digin schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:00:
Er wordt veel over de firmware versie gesproken, waar waar kan ik deze vinden?
Je installateur kan je vertellen welke versie je nu hebt. De update heeft extensie -ts2

  • Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 00:04
Robbie-1 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:29:
[...]

Druk staat op 1.2 bar.

ik heb hier ook resonantie bij het verwarmen van mijn 300 liter boiler vat, maar ik heb houten vloeren. dus ik heb me daar nog niet druk over gemaakt.

is die .99 niet goed dan? ik dacht dat dit normaal was.

Hij is er trouwens nu doorgekomen, en staat weer op verwarmen. maar dik 2.5 uur, is veel meer dan gebruikelijk.

Ik heb trouwens in de kamer even de pelletkachel aangestoken, maar de pomp staat op stooklijn, dus lijkt me dat die pelletkachel geen invloed heeft toch?
Bij oplevering was ie 1.3m3/h (zelfde als CV), maar dat hebben ze dus teruggedraaid bij mij om een brommende, nog net niet wegwandelende boiler stil te krijgen. Weet niet helemaal of voor DHW ook geld: meer flow is meer beter. 't Viel me gewoon op.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
TD-91 schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:25:
[...]

Zeg dat wel… Op advies van installateur (zoals velen hier) een nieuwe honeywell round mod ter vervanging van tado v3. Maar lijkt zonde van het geld.

Doorgassen tot 0,5 boven setpoint, daarna vloer laten afkoelen tot de kamer op setpoint zit om vervolgens weer vol gas te gaan.

wilde eigenlijk wachten op eerste stooklijn advies vanuit de monitor, maar denk dat ik maar eerder overstap.
Ik heb enige tijd geleden in dit topic een goedkoop Chinees thermostaatje gedeeld dat (1) daadwerkelijk aan/uit kan verwarmen zonder zelf allerlei modulatie onzin te verzinnen (2) een zelf instelbare hysterese aanhoudt.

Aan/uit met stooklijn i.c.m. zo'n ding is wat mij betreft verreweg de superieure manier om een Weheat warmtepomp aan te sturen. Want je warmtepomp blijft gewoon netjes uit zolang je kamer op temperatuur is (i.t.t. een standaard stooklijn), maar je aanvoertemperatuur wordt nog steeds bepaald door de buitentemperatuur en niet door de aansturingsfilosofie (zeg liever: -fantasie) van een OpenTherm thermostaat die meestal ontworpen is voor gasketels.

Ik begrijp oprecht niet waarom dit niet de standaard aanstuurmethode is (ok, een lokaal ontwikkelde of europese thermostaat zou nog beter zijn)

  • Bert Postema
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16:54
Ook ik ben op zoek naar de juiste trigger wat WP inschakelt. Ik zie in de grafieken wel de uitschieters van opentherm maar daar reageert de regeling niet op. Gevraagde watertemperatuur blijft 10 graden de thermostaat geeft 20,2 aan staat ingesteld op 20 graden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WzKPBFGd1UeTf5V9xpfkmyriWM4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wwjZU96da7qFbGBY98HpUI8Z.png?f=fotoalbum_large

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:07
Bert Postema schreef op zondag 29 november 2026 @ 16:24:
Ook ik ben op zoek naar de juiste trigger wat WP inschakelt. Ik zie in de grafieken wel de uitschieters van opentherm maar daar reageert de regeling niet op. Gevraagde watertemperatuur blijft 10 graden de thermostaat geeft 20,2 aan staat ingesteld op 20 graden

[Afbeelding]
Nou als het warm genoeg is, gaat ie niet verwarmen toch?

  • SwerteVeaugel
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
MrDenna schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:15:
[Afbeelding] Helaas is ondertussen het fluctuatie probleem bij ons wel een stuk erger geworden. Momenteel is hij bezig met de legionella, dus die wil ik niet doorbreken. Misschien dat ik daarna ff de stroom eraf Gooi bij de binnen en buitenunit, om te kijken of dit eventueel verbetering brengt. Dit is duidelijk heel ander gedrag dan vorig jaar. Ik heb geen limitatie erop zitten zoals een nacht of stilte stand. Ingestelde temperaturen zijn -20 buitentemperatuur (33 graden water) en +9 buitentemperatuur (23 graden water). Uit de API data blijkt dat er ondertussen vanaf December 2025 (geïnstalleerd half September 2025) een decline plaatsvind in de efficiëntie van onze Sparrow, die decline is tot nu toe uitgegroeid tot ongeveer 30%. Thermisch gezien maakt hij bij dezelfde aanvoertemperatuur dus minder warmte en er moet meer stroom erin gestopt worden om thermisch gezien dezelfde waarde te krijgen.

Iemand misschien nog andere ideeën buiten de stroom er even af halen voor een tijdje? Via de installateur op 10 November (Hij zei dat hij het deze week in Duizel zou gaan bespreken, ik ben benieuwd wat Weheat erover te zeggen heeft, 30% is niet niks in mijn ogen) al aangegeven dat er problemen zijn omtrent de warmte opwekking. Niet dat we het huis niet warm krijgen (laag warmteverlies), maar een hoger verbruik en minder opwekking. Ook qua terug moduleren naar hele lage input is een stuk moeilijker. Dan heb ik het over op 16% compressor draaien en dan niet meer terug gaan naar 190 watt, wat hij vorig jaar gewoon deed, maar ongeveer 250 watt, puur omdat hij het thermisch dus een heel stuk minder goed doet.

Deze fluctuaties heb is dus voorheen ook gezien toen ik het stilte niveau en de nachtverlaging aan het testen was en ik dacht dus dat het daaraan gerelateerd was. Helaas dus niet. Ik sta open tot suggesties.

We werken trouwens puur op vloerverwarming hier. 32 Uponor aanvoerbuis en 16mm vloerslang met Max 80meter lengte per groep.
Naar aanleiding van jouw eerdere advies heb ik hier het stilteniveau van de beperking gehaald en ook de nachtlimiet verwijderd. Dat maak voor de fluctuaties in vermogen & rendement niets uit. Integendeel, de pomp wisselt sindsdien daarnaast ook veel meer in compressorpercentage. Er blijft een duidelijk verband: hoe lager het compressorpercentage, hoe hoger de schommeling.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2gBtBn3NOayLiMsmIbW_1xXPaE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8bKiNslLQda3seWGdT0BZjuJ.png?f=fotoalbum_large

Ik herken het punt over hoger verbruik en minder rendement. Bij dezelfde buitentemperatuur als nu (2-3°C) draaide ik vorig stookseizoen vrijwel altijd op 20% rond de 500W, terwijl ik nu steevast op 23% en 620W zit, met af en toe een puls op 31% (en dat bij een lagere stooklijn!).

Ik ben erg benieuwd of een stroomonderbreking iets uithaalt! Nu de grootste kou weer verdwenen is, durf ik dat ook wel weer te proberen. Zal ook nogmaals polsen bij mijn installateur.

  • slazh
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:52

slazh

Here To Stay

Gewoon omdat ik het een leuk plaatje vind, een Sparrow in Grootebroek met horizontale ijs groei :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bvc0d2NeILC403RGphn9FeLGUwc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zR5Wwk3WcZbpz0uMVNg2b7fu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
jawaligt schreef op zondag 29 november 2026 @ 16:09:
[...]

Ik heb enige tijd geleden in dit topic een goedkoop Chinees thermostaatje gedeeld dat (1) daadwerkelijk aan/uit kan verwarmen zonder zelf allerlei modulatie onzin te verzinnen (2) een zelf instelbare hysterese aanhoudt.

Aan/uit met stooklijn i.c.m. zo'n ding is wat mij betreft verreweg de superieure manier om een Weheat warmtepomp aan te sturen. Want je warmtepomp blijft gewoon netjes uit zolang je kamer op temperatuur is (i.t.t. een standaard stooklijn), maar je aanvoertemperatuur wordt nog steeds bepaald door de buitentemperatuur en niet door de aansturingsfilosofie (zeg liever: -fantasie) van een OpenTherm thermostaat die meestal ontworpen is voor gasketels.

Ik begrijp oprecht niet waarom dit niet de standaard aanstuurmethode is (ok, een lokaal ontwikkelde of europese thermostaat zou nog beter zijn)
Wat is dat dan voor een thermostaat? Is aan/uit in combinatie met stooklijn echt goed? Gaat de watertemperatuur niet teveel zaken zodat de Flint bij het opstarten weer naar 100% gaat?

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 22:23
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:07:
[...]

Wat is dat dan voor een thermostaat? Is aan/uit in combinatie met stooklijn echt goed? Gaat de watertemperatuur niet teveel zaken zodat de Flint bij het opstarten weer naar 100% gaat?
Uiteindelijk kan elke thermostaat dit toch?

Ik heb een PNI CT40. Dat is zo'n chinese thermostaat. Inderdaad stopt ie dan als het op temperatuur is en tot dat ie dat heeft bereikt werkt de pomp gewoon op stooklijn.

Voor mij het grootste nadeel is wel de Tuya app die erbij hoort wil je het op je telefoon bedienen.

Ander nadeel is dat je geen temperatuur zal zien in de weheat monitor omdat dit niet doorgestuurd wordt vanuit de thermostaat naar de pomp.

Ik heb de instelling eigenlijk zo staan dat de ingestelde temperatuur net niet bereikt wordt.

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 00:20
SwerteVeaugel schreef op zondag 29 november 2026 @ 16:50:
[...]

Naar aanleiding van jouw eerdere advies heb ik hier het stilteniveau van de beperking gehaald en ook de nachtlimiet verwijderd. Dat maak voor de fluctuaties in vermogen & rendement niets uit. Integendeel, de pomp wisselt sindsdien daarnaast ook veel meer in compressorpercentage. Er blijft een duidelijk verband: hoe lager het compressorpercentage, hoe hoger de schommeling.

[Afbeelding]

Ik herken het punt over hoger verbruik en minder rendement. Bij dezelfde buitentemperatuur als nu (2-3°C) draaide ik vorig stookseizoen vrijwel altijd op 20% rond de 500W, terwijl ik nu steevast op 23% en 620W zit, met af en toe een puls op 31% (en dat bij een lagere stooklijn!).

Ik ben erg benieuwd of een stroomonderbreking iets uithaalt! Nu de grootste kou weer verdwenen is, durf ik dat ook wel weer te proberen. Zal ook nogmaals polsen bij mijn installateur.
Hij staat nu weer een uurtje aan, nadat hij een half uur stroomloos is geweest, dus ik laat hem ff tot bedaren komen, hij is nog niet helemaal terug naar de 16% compressor. Dus eerst moet hij ff klaar zijn met het weer terug moduleren na opstart, dan kan ik er pas iets nuttigs over zeggen.

Bij mij zit die fluctuatie niet in het moduleren, maar bij gelijk percentage, alleen de input fluctueert dus heel lichtjes, de thermische output fluctueert behoorlijk, waardoor de geregistreerde/berekende COP ook enorme pieken en dalen begint te maken, echter was dit vorig jaar totaal niet het geval, het was een behoorlijk strakke lijn in het vorig stookseizoen.

Ik kom erop terug als we weer een tijdje relaxt draaien hier.
Guido7619 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:15:
[...]

Uiteindelijk kan elke thermostaat dit toch?

Ik heb een PNI CT40. Dat is zo'n chinese thermostaat. Inderdaad stopt ie dan als het op temperatuur is en tot dat ie dat heeft bereikt werkt de pomp gewoon op stooklijn.

Voor mij het grootste nadeel is wel de Tuya app die erbij hoort wil je het op je telefoon bedienen.

Ander nadeel is dat je geen temperatuur zal zien in de weheat monitor omdat dit niet doorgestuurd wordt vanuit de thermostaat naar de pomp.

Ik heb de instelling eigenlijk zo staan dat de ingestelde temperatuur net niet bereikt wordt.
Ik gebruik ook de PNI CT40 met stooklijn aan/uit. Daarbij staat de thermostaat op 21,5 graden, terwijl 20,5 graden hier prima is, maar met goed ingestelde stooklijn blijft hij daar grotendeels onder, behalve als we veel koken, of de zon schijnt behoorlijk binnen etc. Die thermostaat een graad hoger zorgt ervoor dat hij niet te snel stopt.

Je kan via WHM je thermostaat via HA koppelen zodat hij wel de binnentemperatuur doorgeeft.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Guido7619 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:15:
[...]

Uiteindelijk kan elke thermostaat dit toch?

Ik heb een PNI CT40. Dat is zo'n chinese thermostaat. Inderdaad stopt ie dan als het op temperatuur is en tot dat ie dat heeft bereikt werkt de pomp gewoon op stooklijn.

Voor mij het grootste nadeel is wel de Tuya app die erbij hoort wil je het op je telefoon bedienen.

Ander nadeel is dat je geen temperatuur zal zien in de weheat monitor omdat dit niet doorgestuurd wordt vanuit de thermostaat naar de pomp.

Ik heb de instelling eigenlijk zo staan dat de ingestelde temperatuur net niet bereikt wordt.
ok, ik heb de honeywell round modulation draadloos en die kan geen aan/uit doen. Ik wil geen wifi thermostaat en zeker een thermostaat die de temperatuur aan de flint doorgeeft. Dus ik me misschien de honeywell aan/uit thermostaat kopen.

Maar ik vraag me af als de Flint nu een tijdje heeft uit gestaan en dan weer verwarmt is de watertemperatuur toch een stuk lager. Gaat de Flint dan niet naar 100% verwarmen. Dat vraag ik me echt af.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:05:
[...]

Ik snap jouw bedoeling om energie te besparen omdat jij een dynamisch contract hebt. Wij hebben een vast contract en heb vorig stookseizoen met en zonder nachtverlaging gedraaid maar de energie die de woning nodig heeft om warm te worden/blijven blijft het zelfde. Jij hebt een flint die al gevoelig is voor defrost , als je weer in een defrost periode komt en je gaat in de morgen weer naar de 100procent dan begint bij jouw het feest weer opnieuw.
Ik heb de nachtstand nu toch gedeactiveerd op jou advies. Ook omdat de Flint sinds dat ik de installatie voor een uurtje stroomlos heb gemaakt nu weer gewoon goed werkt met percentages van 33 tot 40% en niet meer zoals de hele week op 100%. Dat scheelt behoorlijk. Ik ben benieuwd wat de stroomverbruik nu over nacht is.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Kraakhelder schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:54:
[...]

Een warmtepomp is het meest efficiënt als ie continu kan doordraaien en steeds precies het warmteverlies aanvult. Om dat precies in een stooklijn te vangen, vereist het wel wat inspanning. Bovendien houdt ie geen rekening met situationele omstandigheden.
ik heb de nachtstand uitgezet ook omdat de pomp naar het stroomloos maken van het systeem weer normaal werkt op 33 tot 40 procent met lage warmtevraag. Ik ben benieuwd wat de verbruik vannacht is.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13

Carboy54

Duurzaamheid coach

QuestionMarc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:03:
Ik ben me aan het oriënteren op de aanschaf van een warmtepomp en de Weheat staat bovenaan, maar zie hier toch nog aardig wat software issues, of zie ik dat verkeerd?
Dat zie je goed maar beterschap beloofd. Wij zullen het zien en zijn kritisch. Je kan naar de tweakersdag komen op 19 december bij Weheat.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:11

Mg4gebruiker

Isdatzo schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:22:
[...]


Waarom niet? Ik zit voor november op een netto stroomkosten (volledig elektrisch huishouden) van €17 voor het totale stroomverbruik.

Wat ik hier doe is verwarmen in de meest gunstige uren op basis van een logica die binnen de horizon van beschikbare EPEX-prijsgegevens kijkt naar 1) de warmtebehoefte van mijn woning op basis van de voorspelde buitentemperatuur, 2) de COP bij een gegeven temperatuur, en 3) de kWh-prijs.

Op basis van mijn historische data weet ik vrij goed het verband tussen buitentemperatuur en warmteverlies, het verband tussen buitentemperatuur en COP. Combineer dat met de voorspelde buitentemperatuur en de kWh-prijs en je hebt alles om te bepalen op welk moment je de benodigde hoeveelheid warmte het best kan opwekken. Dat doe ik dan geautomatiseerd binnen een aantal (in te stellen) grenzen wat betreft boven/ondergrens kamertemperatuur, uren tussen de runs in, en minimum run-lengte.

Tot op heden bevalt me dat uitstekend.
Heb jij panelen op het zuiden?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 22:00
Na mijn eerdere melding over het "langdurig op 100% draaien" is sinds een paar uur de boel weer lekker aan het moduleren zonder reset o.i.d . Ik had wel een melding gemaakt in de app via de feedback knop. Wellicht hebben de mannen in Duizel de boel gereset op afstand 😁. In dat geval, kudo's voor de support mannen @Weheat . In het geval dat het probleem spontaan verdwenen is, heel fijn! Dacht het toch nog maar even hier te melden 😁

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:11

Mg4gebruiker

magrec schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:11:
Afgelopen nacht is eindelijk de legionella run compleet doorlopen. Het is jammer dat je een dag kou hebt als.je sensor op 0,6 graden na die 65 graden niet aantikt.

Systeem loopt nu weer rustig als een zonnetje.
Jij ook al op middernacht? Gepland?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22:37

Jpiek

Kraakhelder schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:40:
[...]

Je pakt er inderdaad een zinnetje uit wat je in een iets andere context benoemde.
Ik vond zijn ad-hoc relaas niet heel erg correct, niet heel erg handig en niet heel erg geinformeert.

Dus ja, ook gene slimme actie van ketelklets als je een goed onderbouwt verhaal wilt. Ik vond het iig eerder afbreuk doen aan wat Weheat de sfgelopen dagen probeert dan dat het een bijdrage is...

  • Sir Bacon
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 20:03
Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:57:
[...]

Jij ook al op middernacht? Gepland?
Bij mij ook exact om 00:00 gestart afgelopen nacht. Ik zag in mijn SWW schema dat legionella ineens op dinsdag stond, terwijl ik die op vrijdag had staan. Wie heeft die ineens veranderd? Heb het maar teruggezet.

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:17
Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:57:
[...]

Jij ook al op middernacht? Gepland?
Ongepland. Mijn blackbird probeert 7x per dag om de 3 uur de run te maken. Als dat niet lukt dan start hij de volgende dag om 00.00 weer de 1e run van die 7 pogingen ongeacht wanneer je een legionella run hebt gepland. Gelukkig dus nu wel gelukt. Ik zou aan Weheat het advies geven om die 7x proberen te minimaliseren naar max 2x op het moment dat de temperatuur het hoogste is buiten. 7x een mislukte run door te hoge druk is gewoon je hele systeem volledig onbruikbaar en inefficiënt maken

[ Voor 27% gewijzigd door magrec op 29-11-2026 18:11 ]


  • Solid4S
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 19:18
Ruim twee dagen zonder problemen. Gisteren uitgestelde legionellarun. Niets aan de hand. Vandaag de geplande legionellarun en na 35 minuten weer een uur op stand-by.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:07:
[...]

Wat is dat dan voor een thermostaat? Is aan/uit in combinatie met stooklijn echt goed? Gaat de watertemperatuur niet teveel zaken zodat de Flint bij het opstarten weer naar 100% gaat?
De enige manier om dat enigszins te sturen is door het compressorvermogen "hard" te begrenzen d.m.v. de geluidsinstelling. Ik heb hem normaal op 80% staan, maar had hem de afgelopen dagen weer naar 100 gezet omdat ik alle warmte nodig had die het ding kan maken.

Ik zou graag willen dat we zelf invloed hebben op hoe snel de wp probeert om een bepaalde aanvoertemperatuur te bereiken, dus dat je accepteert dat het 1,5 of 2x zo lang duurt, maar dan wel met een lagere compressorsnelheid en hogere COP. Maar dat gaat bij Weheat nooit gebeuren gok ik zo.

Sowieso is het aantal mogelijke compressorsnelheid bij Weheat beperkt tot een aantal hele grove stappen, dus een soort ideaaltypische warmtepomp die continu op precies het juiste vermogen pruttelt om je huis exact om temperatuur te houden gaat er nooit komen. Het blijft op en neer gaan rondom een bepaald target.

Die thermostaat is verder niet heel bijzonder, denk vergelijkbaar met de thermostaat waar @Guido7619 het over heeft. Maar ik vind heel prettig dat ik zelf de hysterese kan instellen, want dat heeft direct invloed op de lengte van je stookruns (grotere hysterese = langere run).

En dat hij niet probeert om bij een aan/uit aansluiting zelf nog te gaan moduleren, zoals de Honeywell T6. Dat leidt er dus toe dat je stookrun na elk kwartier wordt afgebroken. En bij een OT aansluiting vraagt hij veel te hoge temperaturen. En dan heb je nog die -1 bug. En hij is idioot duur. Flutding dus.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23:52
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:33:
[...]

Ik heb de nachtstand nu toch gedeactiveerd op jou advies. Ook omdat de Flint sinds dat ik de installatie voor een uurtje stroomlos heb gemaakt nu weer gewoon goed werkt met percentages van 33 tot 40% en niet meer zoals de hele week op 100%. Dat scheelt behoorlijk. Ik ben benieuwd wat de stroomverbruik nu over nacht is.
Oké, ik wilde vooral je waarschuwen voor defrost. Je hebt daar al zoveel last van gehad.

En dan proberen de stooklijn zo af te stellen dat het binnen behaaglijk blijft met zo min mogelijk verbruik. Dat heeft wel zijn tijd nodig doe het vooral in kleine stappen in de Weheat portal kun je werken met tienden in graden.

[ Voor 9% gewijzigd door Pumba1973 op 29-11-2026 18:41 ]

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:11

Mg4gebruiker

Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:35:
[...]

ik heb de nachtstand uitgezet ook omdat de pomp naar het stroomloos maken van het systeem weer normaal werkt op 33 tot 40 procent met lage warmtevraag. Ik ben benieuwd wat de verbruik vannacht is.
Je vergelijkt wel appels met peren. Het is nu een stuk minder koud.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:11

Mg4gebruiker

Sir Bacon schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:05:
[...]

Bij mij ook exact om 00:00 gestart afgelopen nacht. Ik zag in mijn SWW schema dat legionella ineens op dinsdag stond, terwijl ik die op vrijdag had staan. Wie heeft die ineens veranderd? Heb het maar teruggezet.
Wat zijn ze in godesnaam aan het doen? Als je gek doet, meldt het dan op zijn minst even.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:25

Barca

In Search Of Sunrise

Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:33:
Wat zijn ze in godesnaam aan het doen? Als je gek doet, meldt het dan op zijn minst even.
Mijn ervaring is dat als je je legionella setting aanpast, bijvoorbeeld stel hij heeft vandaag zondag overdag gedraaid en je zet hem dan op zaterdag, dan onthoud hij niet dat hij vandaag al heeft gedraaid en gaat hij niet pas komende zaterdag draaien maar precies om de middernacht nadat je de wijziging deed.

De reden is, vermoed ik, dat je anders bv elke zondag kan aanpassen naar zaterdag en die zaterdag net voor de run weer naar vrijdag etc. zodat je dan zeg maar nooit een legionella cyclus doet.
Ik kan dit mis hebben maar ik heb nu twee keer het tijdstip aangepast en twee keer ging hij de middernacht opvolgend de wijziging legionella draaien.

Ik doel niet op aanpassen van de dag, dat heb ik nooit iemand anders zien wijzigen dan de gebruiker, maar ik bedoel qua draaien om 00:00.

[ Voor 7% gewijzigd door Barca op 29-11-2026 18:41 ]


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 21:52

STIMPPYYY

aloft schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:29:
[...]

Ik heb geen vergelijkingsmateriaal met andere warmtepompen of veel gebruik van warmtepompen in mijn omgeving, dus het is lastig vergelijken.

Vorig stookseizoen was ik erg tevreden, hij pruttelt lekker door en als het echt koud is moet hij wel aan de bak, maar trekt dat prima.

Deze zomer is mijn BB80 vervangen omdat er vanaf het begin een fout in zat, die alleen in heel expliciete gevallen naar voren kwam (en als je het niet wist, had je er eigenlijk geen last van, kostte alleen een paar euro extra).
Kostte paar maanden aan data verzamelen en installateur overtuigen, maar toen WeHeat ook mee ging kijken met de data was het snel duidelijk dat de buitenunit omgewisseld moest worden.

Dit stookseizoen ben ik tot nu toe wat minder tevreden, er komen nu veel issues bij elkaar en ik wil m'n huis gewoon warm kunnen houden.

WeHeat pakt dat nu wel goed op volgens mij; ik zit nog met een rammelende buitenunit door aangevroren water, dus ik hoop dat de installateur dat snel oppakt.

Maar als ik het vergelijk met andere installaties in mijn huis, dan ben ik wel tevreden. Natuurlijk zou ik als tweaker meer lokale aansturing willen en de ontwikkeling van WHI gaat m.i. te traag.

Dus, ik zou het wel aanbeleven (zeker als je een platte zoals de Blackbird nodig hebt), maar wel met wat opmerkingen waar je als consument over na moet denken of dat bij je past.
Wat was dat probleem met de eerste unit

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:43
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 17:30:
[...]

ok, ik heb de honeywell round modulation draadloos en die kan geen aan/uit doen. Ik wil geen wifi thermostaat en zeker een thermostaat die de temperatuur aan de flint doorgeeft. Dus ik me misschien de honeywell aan/uit thermostaat kopen.

Maar ik vraag me af als de Flint nu een tijdje heeft uit gestaan en dan weer verwarmt is de watertemperatuur toch een stuk lager. Gaat de Flint dan niet naar 100% verwarmen. Dat vraag ik me echt af.
Aan/uit is geen protocol maar puur contact wat open of dicht gaat. Dan weet de Weheat dus geen binnentemperatuur. Als je dat wel wil moet je een OpenTherm thermostaat gebruiken.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Graif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:17
Sir Bacon schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:01:
Goedendag, met mijn BB P60 heb ik de afgelopen weken niet de problemen gehad die hier gemeld zijn. Maar na de FW update van afgelopen vrijdag ineens wel. Dat kwam door een andere wijziging in de FW waar ik anderen even op wil wijzen.

Belangrijk punt: dit geldt alleen voor installaties met een Itho of ander vat waarin een extra SWW pomp. Daarvoor heeft de installateur 3 mogelijkheden om in te stellen: aan/uit, PWM-circulatiepomp, driewegklep. Die van mij stond op PWM, ondanks dat de PWM kabel niet aangesloten was. Tot nu toe was dat geen probleem, maar kennelijk heeft Weheat de check hierop bij opstarten aangescherpt.

Toen ik vrijdag thuiskwam was het huis afgekoeld en de legionellarun van vrijdag niet gedaan. De BB ging steeds even aan, zodra het water in op temperatuur kwam ging die weer uit met een uur standby. Op zaterdag in overleg met mijn installateur (wel bekend hier, hulde voor de reacties in het weekend!) gereset. Daarna bij aanschakelen gingen de beide pompen vreemd doen: aan/uit en op- en aftoeren, dat duurde een flinke tijd. Nog een keer de binnenunit gereset, zelfde verhaal maar na een tijdje ging ie wel weer even verwarmen. De installateur heeft toen de SWW pomp configuratie veranderd van PWM naar aan/uit. Na een korte handmatige periode daarna een Boost gegeven, zodat het SWW vat weer opgewarmd werd.

Daarna heeft de BB ook de stooklijn weer keurig opgepakt. Geen idee waarom, er is niks aan de instelling gewijzigd. Wel vreemd dat een storing op de SWW zoveel invloed heeft op verwarming.

Uiteindelijk blijkt hij vannacht om middernacht alsnog de legionella run gemaakt te hebben, ook niet handig qua tijdstip.

Conclusie: heb je een Itho of ander vat met extra SWW pomp en niet de PWM kabel op je SWW pomp aangesloten: zorg dan dat je installateur die dan op aan/uit zet.

@Weheat : Ik heb ook het feedback formulier ingevuld en hoor graag waarom een probleem met SWW zoveel invloed heeft op verwarming.
Ik heb exact hetzelfde meegemaakt, sinds vrijdagavond hetzelfde gedrag. Ook een Itho en ik vermoed dezelfde installateur als jij. Ook gedurende het weekend app- en telefooncontact gehad en exact dezelfde oplossing als wat jij beschrijft.

Dus ook hier hulde voor de installateur. Wel heb ik het idee dat dezelfde FW update het moduleergedrag heeft veranderd, en niet verbeterd. Maar daarvoor heb ik nog wat meer tijd nodig met vooral iets minder koude dagen.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:28:
[...]

Je vergelijkt wel appels met peren. Het is nu een stuk minder koud.
ja dat snap ik maar de afgelopen week ging die ook bij +4 graden 100% draaien en moduleerde niet meer terug. Als het kouder wordt zal de warmtevraag zeker toenemen en de wp harder draaien dat kost meer energie. Maar niet zoals vanaf zaterdag vorige week constant op 100% op opentherm en stooklijn tussen 60 en 100% oftewel alle waardes al lang gehaald waren. Dus de reset heeft de installatie weer goed laten werken en op stooklijn overgaan was ook een goede beslissing.

  • Sir Bacon
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 20:03
Graif schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:47:
[...]

Ik heb exact hetzelfde meegemaakt, sinds vrijdagavond hetzelfde gedrag. Ook een Itho en ik vermoed dezelfde installateur als jij. Ook gedurende het weekend app- en telefooncontact gehad en exact dezelfde oplossing als wat jij beschrijft.

Dus ook hier hulde voor de installateur. Wel heb ik het idee dat dezelfde FW update het moduleergedrag heeft veranderd, en niet verbeterd. Maar daarvoor heb ik nog wat meer tijd nodig met vooral iets minder koude dagen.
Bij de herstart na een keer ontdooien is er ook elke keer een overshoot. Kan dat niet beter? Klinkt als de PID regeling wat beter tunen.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:28:
[...]

Oké, ik wilde vooral je waarschuwen voor defrost. Je hebt daar al zoveel last van gehad.

En dan proberen de stooklijn zo af te stellen dat het binnen behaaglijk blijft met zo min mogelijk verbruik. Dat heeft wel zijn tijd nodig doe het vooral in kleine stappen in de Weheat portal kun je werken met tienden in graden.
Ja is goed. Sinds de reset doet die het weer heel goed en blijft de binnentemperatuur mooi op 19,5 graden en dat vind ik prima. De compressor draait tussen 33 en 40%, dat heeft die al een week niet meer gedaan. Ik ga mij dat een aantal weken bekijken en nog een beetje aan de stooklijn werken maar tot nu ziet het een heel stuk beter uit als de laatste dagen. ;)

  • MaikVeritas
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 21:08
Zojuist Weheat intelligence uitgezet. Wilde onze dochter van 2,5 in bad doen, maar SWW vat van 300L was maar 20 graden... Iemand anders dit al eerder gehad?

Daarnaast ook afgelopen week 3 keer het stroom van de buitenunit eraf moeten halen omdat deze niets meer deed.

[ Voor 26% gewijzigd door MaikVeritas op 29-11-2026 19:19 ]


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:22
Hierbij even een groot compliment voor Bo en Nick van @Weheat van een gefrustreerde klant.

Nadat ze rechtreeks contact met mij hebben gezocht via Tweakers berichten zijn ze zaterdag en zondag hard bezig geweest de problemen met mijn Blackbird P80 proberen op te lossen. Helaas ben ik een bijzonder geval (zie eerdere posts) en zijn ze er nog niet achter wat er precies aan de hand is. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat ik niet meer in een koud huis zit!

Super bedankt en wordt vervolgd.

  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 22:07

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Hanske75 schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:27:
Hierbij even een groot compliment voor Bo en Nick van @Weheat van een gefrustreerde klant.

Nadat ze rechtreeks contact met mij hebben gezocht via Tweakers berichten zijn ze zaterdag en zondag hard bezig geweest de problemen met mijn Blackbird P80 proberen op te lossen. Helaas ben ik een bijzonder geval (zie eerdere posts) en zijn ze er nog niet achter wat er precies aan de hand is. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat ik niet meer in een koud huis zit!

Super bedankt en wordt vervolgd.
Ben benieuwd Hanske,

want ik voel mezelf ook een apart geval. Bij mij staat hij tegenwoordig bijna de hele dag op 23%. Met af en toe een standby..

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:22
dr_pronk schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:38:
[...]

Ben benieuwd Hanske,

want ik voel mezelf ook een apart geval. Bij mij staat hij tegenwoordig bijna de hele dag op 23%. Met af en toe een standby..
Ik heb sinds 7 weken veel verschillende problemen gehad. Op dit moment blijft hij steeds op een laag toerental hangen (bijvoorbeeld 23%) om vervolgens na precies een half uur op 100% te schieten. Dan krijg je of een flinke overshoot, of de compressor valt een uur in standby. Hij regelt dus heel slecht, of zelfs helemaal niet. Bij een defrost, legionella run of warmwater gaat het helemaal mis. Vorige week maar 15 graden in huis. Verder enorme stroomkosten omdat de inline heater bijna continu aanstond. Die hebben ze nu in back-up gezet.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 23:24

HarDus

Sir Bacon schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:54:
[...]

Bij de herstart na een keer ontdooien is er ook elke keer een overshoot. Kan dat niet beter? Klinkt als de PID regeling wat beter tunen.
Het geheugen van de @Weheat regeling is niet lang, zelfs geen cyclus. Normaal zou je verwachten dat hij terugkeert naar de “last steady state” van de vorige run, plus een beetje voor de lengte van de defrost. Hoeveel dat beetje kan WeHeat weten uit het gemiddelde voorafgaand aan de steady state. We zien dat iedere dag in het portal en iedere dag in de monitor bij compressor percentage.

Dus de eerste keer obv verlies tijd en de tweede keer op het gemiddelde % voorafgaande aan de steady state. Predictor-corrector; middelbare school.

Erger, vandaag was het weer warmer, lager dagverbruik, maar dit wordt om zeep geholpen door het inzetten van de BUH. Ik wil een extra BUH stand: Boost graag splitsen in back-up (bij uitval), minimale boost (van CV bij kou), maximale boost (van SWW plus CV; bijvoorbeeld bij afwezigheid van parallel buffer). Ik wil graag een last resort boost als back-up voor vermogen.

We zijn nu 4 dagen onderweg met de firmware; 2 dagen met BUH bij SWW en 2 dagen zonder; zonder-met-zonder-met. Zonde van de energie. Als het eergisteren zonder BUH kon, waarom vandaag dan niet.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23:52
MaikVeritas schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:18:
Zojuist Weheat intelligence uitgezet. Wilde onze dochter van 2,5 in bad doen, maar SWW vat van 300L was maar 20 graden... Iemand anders dit al eerder gehad?

Daarnaast ook afgelopen week 3 keer het stroom van de buitenunit eraf moeten halen omdat deze niets meer deed.
Dat is vervelend, maar op welke stand stond WHI.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 22:07

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Hanske75 schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:50:
[...]

Ik heb sinds 7 weken veel verschillende problemen gehad. Op dit moment blijft hij steeds op een laag toerental hangen (bijvoorbeeld 23%) om vervolgens na precies een half uur op 100% te schieten. Dan krijg je of een flinke overshoot, of de compressor valt een uur in standby. Hij regelt dus heel slecht, of zelfs helemaal niet. Bij een defrost, legionella run of warmwater gaat het helemaal mis. Vorige week maar 15 graden in huis. Verder enorme stroomkosten omdat de inline heater bijna continu aanstond. Die hebben ze nu in back-up gezet.
Dit 23% fenomeen lijkt bij mij sinds de laatste firmware update te zijn. Ik heb hybride dus geen warm water of legionella toestanden. Wel deze maand al 766 Euro aan gaskosten. Ik ga de thermosstaat nu snachts in ieder geval lager zetten, want die gewenste constante temperatuur haalt op dit moment toch helemaal niks uit.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:20
STIMPPYYY schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:42:
[...]

Wat was dat probleem met de eerste unit
Als hij in CV bedrijf stond te koelen en dan naar SWW bedrijf ging, dan gebeurde het regelmatig dat hij het boilervat ging koelen: met andere woorden: het koelen ging door. Ergens tussen de 10-50 minuten draaide dat ineens om en ging hij wel verwarmen. Maar dan moest je dus het verlies aan warmte in je boilervat ook weer compenseren.

In de praktijk merk je het eigenlijk niet, omdat uiteindelijk het SWW vat wel warm werd. Ik kwam erachter toen ik toevallig de grafieken zat te bekijken en het toen gebeurde. En daarna terug herleid dat het al vanaf het begin erin zat, maar alleen tijdens periodes gebeurde dat de warmtepomp stond te koelen. Ook niet elke keer trouwens. Wel steeds vaker.

Voor zover ik begrepen had, was het een mechanisch defect ergens, dat dus inderdaad steeds erger werd. Dus werd de buitenunit zonder problemen omgeruild.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:20
orillion schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:42:
[...]

Aan/uit is geen protocol maar puur contact wat open of dicht gaat. Dan weet de Weheat dus geen binnentemperatuur. Als je dat wel wil moet je een OpenTherm thermostaat gebruiken.
Ik heb een opentherm thermostaat maar die werkt bij dit weer niet echt goed en vraagt veel te hoge waterwarmte waardoor de flint contstant 100% blijft draaien. Daarom was ik op zoek naar een oplossing die ik vandaag heb gevonden. Het hele systeem stroomloos voor een uur en dan weer aanzetten en op stooklijn zetten. Sindsdien werkt het heel goed is moduleert de Flint weer tussen 33 en 40%. Maar ik heb de informatie gekregen dat bij een aan/uit thermostaat de Flint naar de stooklijn kijkt bij het verwarmen maar de thermostaat wel de temperatuur doorgeeft en de Flint bij het bereiken van de ingestelde temperatuur stopt. Daarom was ik benieuwd hoe dit precies werkt. Als alles nu bij mij goed werkt heb ik geen aan/uit nodig want dan ga ik bij koudere temperaturen op stooklijn over en als het weer warmer wordt op opentherm.

  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 00:18
De Vaillant eco tec plus doet niets als er warmtevraag is vanuit de Flint. Vandaag toch maar eens gaan kijken, ketel bleek in zomerstand te staan… maar als ik die uitschakelde begon de ketel direct te loeien, terwijl de Flint geen ondersteuning vroeg. Met hulp van ai verder gaan kijken: deze gaf aan dat de stuurverbinding tussen ketel en binnenunit ontbrak…

Installatie was al een drama, dus het zou me niet verbazen als dat klopt. Hieronder foto’s van de binnenunits van cv en Weheat. Klopt het de ‘diagnose’ van ai?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2mHMAzvoJ8VguJgNM0oEAexN_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CBQ6Pnd3TROYznZgIi3XOHqs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cLvbrRdrUExgtjWeKPNfQ65JHTk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uEciVPaLhHcyMlzBbo28GR8C.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door Omdatikhetzeg op 29-11-2026 21:47 ]


  • robinz
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 20:17
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:02:
[...]

Dat is vervelend, maar op welke stand stond WHI.
Ja heb ik ook gehad. Daarna is de boiler 300L zelfs gaan lekken en wil niet weten hoeveel water er onder de vloer ligt..

inmiddels software update heat_pump_v0.9.8-ts2 gehad en draait nu weer sinds vanmiddag. Nu probleem met mijn boiler nog oplossen.. :-(

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:07
robinz schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:14:
[...]

Ja heb ik ook gehad. Daarna is de boiler 300L zelfs gaan lekken en wil niet weten hoeveel water er onder de vloer ligt..

inmiddels software update heat_pump_v0.9.8-ts2 gehad en draait nu weer sinds vanmiddag. Nu probleem met mijn boiler nog oplossen.. :-(
Wat heeft dat met WHI te maken?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:33
dr_pronk schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:04:
[...]

Dit 23% fenomeen lijkt bij mij sinds de laatste firmware update te zijn. Ik heb hybride dus geen warm water of legionella toestanden. Wel deze maand al 766 Euro aan gaskosten. Ik ga de thermosstaat nu snachts in ieder geval lager zetten, want die gewenste constante temperatuur haalt op dit moment toch helemaal niks uit.
Heb je deze maand echt al meer dan 500m3 gas verbruikt? Dan is geen enkele Weheat geschikt voor jouw woning toch?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • MaikVeritas
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 21:08
Pumba1973 schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:02:
[...]

Dat is vervelend, maar op welke stand stond WHI.
Op de normale stand. Heb WHI sinds 2 weken ofzo, nooit problemen gehad. Tot vandaag.

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 00:20
SwerteVeaugel schreef op zondag 29 november 2026 @ 16:50:
[...]

Naar aanleiding van jouw eerdere advies heb ik hier het stilteniveau van de beperking gehaald en ook de nachtlimiet verwijderd. Dat maak voor de fluctuaties in vermogen & rendement niets uit. Integendeel, de pomp wisselt sindsdien daarnaast ook veel meer in compressorpercentage. Er blijft een duidelijk verband: hoe lager het compressorpercentage, hoe hoger de schommeling.

[Afbeelding]

Ik herken het punt over hoger verbruik en minder rendement. Bij dezelfde buitentemperatuur als nu (2-3°C) draaide ik vorig stookseizoen vrijwel altijd op 20% rond de 500W, terwijl ik nu steevast op 23% en 620W zit, met af en toe een puls op 31% (en dat bij een lagere stooklijn!).

Ik ben erg benieuwd of een stroomonderbreking iets uithaalt! Nu de grootste kou weer verdwenen is, durf ik dat ook wel weer te proberen. Zal ook nogmaals polsen bij mijn installateur.
Het heeft wel daadwerkelijk rustiger gedrag opgeleverd, dus dat is zeker wel prettig. Nog niet hetzelfde als hoe het vorig jaar was, maar zeker wel een stuk beter die extremere tanden die je ervoor zag (het gaat dus om het stuk na de legionella).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KcO8pkHVWrjukpoCnhc5lruximY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7WqUyZlFHPhNXWuOwff6o84c.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door MrDenna op 29-11-2026 21:41 ]


  • MaikVeritas
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 21:08
robinz schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:14:
[...]


inmiddels software update heat_pump_v0.9.8-ts2 gehad en draait nu weer sinds vanmiddag. Nu probleem met mijn boiler nog oplossen.. :-(
Waar kan je het versie nummer zien van de software?

  • jeroendh
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 21:58
MaikVeritas schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:34:
[...]

Waar kan je het versie nummer zien van de software?
Vraag het je installateur, wij kunnen dit nergens zien.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:20
Ik was eerder vandaag iets te enthousiast met 'ik heb geen problemen met legionella' . Vandaag gaat de legionella run niet goed, om 14:21 was hij er bijna (64 boven, 61 onder), met relatief laag aantal toeren van compressor. Gaat dan in standby om aantal uren later weer te beginnen (inmiddels was vat door SWW gebruik ook wel weer stuk koeler)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVlih5O0ZWVKaSXyv3Iv3_qmQBY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vo2OM79bI1huS0RLqb4zicNx.png?f=fotoalbum_large
Ga nu de nachtlimiet eraf halen (die ging om 19:00 in om herrie van trillende leidingen te beperken), hopelijk gaat hij dan wat sneller naar 65 graden zodat de verwarming weer kan draaien, ik heb nog wat 'warmte achterstand' zoals WeHeat dat noemt ;-)

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23:52
MaikVeritas schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:33:
[...]

Op de normale stand. Heb WHI sinds 2 weken ofzo, nooit problemen gehad. Tot vandaag.
WHI werkt zekers nog niet goed bij iedereen. Vooral vanwege de klachten die ik er over lees. Op normale stand zou die toch altijd genoeg voorraad hebben volgens de beschrijving in de app.

Maar is er vandaag al veel water verbruikt uit de boiler en dat de planning voor het op warmen van het boilervat later op avond zou zijn. Hier staat de planning voor WHI pas om 21.30 uur. Als wij gisteren geen legionella hadden gehad dan hadden we vandaag ook te weinig warmwater. Vastcontract , geen batterij dus de planning van WHI klopt hier ook niet.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • niki_lauda
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22:51

niki_lauda

3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow

Caayn schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:18:
Maand verbruik van de huidige maand tot nu:

Weheat: 208kWh
Weheat Monitor: 236kWh
MID kWh meters:
- Binnenunit: 14.4kWh
- Buitenunit: 236kWh

Alle drie zeggen ze iets anders. Voor correctheid ga ik uit van mijn kWh meters gezien dat ook is wat ik moet afrekenen bij mijn energieleverancier.
Is dat wel eerlijk mbt de vergelijking gas -> warmtepomp? De binnenuinit zou ik niet meenemen
Bij een gasketel vergelijk je obv een m3 gas, de stroom die de pompen verbruiken en de elektronica van gasstook heb ik nooit gemeten.

[ Voor 3% gewijzigd door niki_lauda op 29-11-2026 21:04 ]


  • 11D
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 22:34

11D

Vandaag begint de legionella ellende hier ook, voor het eerst haalt ie de temp niet, gaat een uur in standbye en herhaalt vervolgens elke x uur de poging met nog eens een uur standbye.

Tot nu toe erg tevreden met m'n BB80, maar ik heb nu 2 huisgenoten die beginnen te klagen over een koud huis :(. Hopelijk komt die update heel snel.

  • SwerteVeaugel
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
MrDenna schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:34:
[...]

Het heeft wel daadwerkelijk rustiger gedrag opgeleverd, dus dat is zeker wel prettig. Nog niet hetzelfde als hoe het vorig jaar was, maar zeker wel een stuk beter die extremere tanden die je ervoor zag (het gaat dus om het stuk na de legionella).
Bedankt voor het delen! Dat ziet er inderdaad veelbelovend uit.

Geen idee hoe veel kwaad het kan, maar misschien wil je je serienummer van je screenshot schrappen? ;)

[ Voor 17% gewijzigd door SwerteVeaugel op 29-11-2026 22:04 ]


  • badscooter
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21:29
Goedenavond allemaal,

Dit is mijn eerste post in deze groep. Ik heb twee issues:

1.
Mijn BB P80 valt nog steeds dagelijks meerdere keren voor een uur in stand-by. Vandaag gebeurde dat na twee legionella-runs: één om 13:00 uur (gepland) en één rond 17:00 uur (niet gepland).

Ik las dat WeHeat dit probleem kent en een firmware-update heeft doorgevoerd voor het ontdooien. Daarna blijft de BB80 uit veiligheidsoverwegingen een uur in stand-by staan voordat hij weer gaat verwarmen. Toch blijft het probleem zich bij mij voordoen. Mijn installateur neemt het serieus en reageerde zelfs op zondag. Hij zag een storing en heeft die naar eigen zeggen gewist. waarna de unit weer goed zou moeten werken. Morgen (maandag) stuurt hij alle data naar WeHeat.

2.
Mijn BB P80 staat op het platte dak van de badkamer, direct naast mijn huis. Regelmatig maakt hij dit geluid. Afgelopen vrijdag is mijn installateur samen met een WeHeat-monteur langs geweest. Er is toen iets aan de warmtepomp aangepast, maar dat heeft helaas niets opgelost. Hieronder een korte video van het geluid van gisteravond om 21:24 uur, de pomp draaide op dat moment op 100%. Wat denken jullie? Alvast bedankt!

  • Night89
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:54

Night89

Als je alles op een rijtje heb

11D schreef op zondag 29 november 2026 @ 21:09:
Vandaag begint de legionella ellende hier ook, voor het eerst haalt ie de temp niet, gaat een uur in standbye en herhaalt vervolgens elke x uur de poging met nog eens een uur standbye.

Tot nu toe erg tevreden met m'n BB80, maar ik heb nu 2 huisgenoten die beginnen te klagen over een koud huis :(. Hopelijk komt die update heel snel.
Ik had dit van de week ook, en na klachten bij de installateur heeft hij de legionella run er helemaal uitgehaald. Daarna liep de pomp meteen weer goed.

Tijdelijk uiteraard, maar hij verwarmde het huis amper nog, Legionella, standby, even verwarmen, standby, legionella, enzovoorts.

Zodra Weheat het weer opgelost heeft kan de Legionellarun weer in het schema, voor nu boost ik hem 1x per week wel met de hand.

Met Vriendelijke Groet,


  • tc_bakker
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 21:41
Vraagje. Bij ons systeem, de bbp80 staat de cv pomp 100% van de tijd aan (ook in standby dus), alleen met sww gaat die even uit, om vervolgens weer aan te gaan als die klaar is.

Is dat normaal? Paar weken geleden was dat nog niet zo.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:25
tc_bakker schreef op zondag 29 november 2026 @ 21:33:
Vraagje. Bij ons systeem, de bbp80 staat de cv pomp 100% van de tijd aan (ook in standby dus), alleen met sww gaat die even uit, om vervolgens weer aan te gaan als die klaar is.

Is dat normaal? Paar weken geleden was dat nog niet zo.
Ja, zodra het buiten onder de 5 graden is

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • tc_bakker
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 21:41
Tijgerkracht schreef op zondag 29 november 2026 @ 21:34:
[...]


Ja, zodra het buiten onder de 5 graden is
Wat is de reden? Vriest de boel anders dicht?
Pagina: 1 ... 281 282 Laatste

Let op:
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.

Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.