• GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:29
Jpiek schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:08:
[...]

Blackbird is L/W (Lucht/Water) L/L is een airco

Blackbird is zwaar overkill voor 400m3 gas, ik vervang er 1800m3 gas mee. ws. gaat hij pendelen als een malle

Met het debiet van een WP heb je ws ergens in de orde bvan groote van een paar duizend liter buffer nodig, het gat in d epraktijk niet werken. Maar waarom zou je ? Een WP wil je liefts 24/7 heel zacht laten pruttelen. Heel zacht in jouw geval...
Ik bedoelde inderdaad L/W, niet L/L.

Met het afschaffen van saldering en de overbelasting van het stroomnet, verwacht ik dat we allemaal vroeg of later aan de dynamische prijzen gaan.
Dan wordt verwarmen in de avond wellicht wel 4x zo duur als overdag.
Dus, inderdaad, WP lekker langzaam laten pruttelen, op de goedkope uren van de stroom. Bufferen in een vat en gebruiken als je het nodig hebt.
Met wat meer bufferen, kan je ook evt pendelgedrag tegengaan, toch?
Immers, de WP verwarmt niet direct het huis, maar indirect via de buffer.
Als je denkt dat een Blackbird te zwaar is (is maar 6kW), wat zou je dan doen?
Mijn buren hebben afgelopen maand een Blackbird op het dak gegooid. Ik herkende hem aan zijn vorm. Vandaar dat ik getriggert werd hierdoor.
Alleen... mijn CV ketel kan nog wel 5 a 6 jaar mee. Beetje zonde om die nu al te vervangen als ie nog goed is.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15:54
Jpiek schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:08:
[...]

Blackbird is zwaar overkill voor 400m3 gas, ik vervang er 1800m3 gas mee. ws. gaat hij pendelen als een malle
Die 400m3 is alleen niet helemaal realistisch aangezien er nu een zwaar klokprogramma draait... met een WP zou je dat natuurlijk niet doen.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 16:06
Voogel schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:54:
[...]

Die 400m3 is alleen niet helemaal realistisch aangezien er nu een zwaar klokprogramma draait... met een WP zou je dat natuurlijk niet doen.
Het verbruik van een blackbird P60 zal in jouw geval minimaal zijn. Dat weegt niet op tegen de kosten en ruimte van zo'n gigantisch buffervat. En waar laat je dat? En kan jouw vloer dit gewicht wel aan. Die paar dure uurtjes kun je m beter gewoon uitzetten of langzamer laten draaien en dat hele grote buffervat achterwege laten.

Heb je al vloerverwarming? Dat houdt toch ook genoeg warmte vast.

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 16:27
GarBaGe schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:41:
[...]

Ik bedoelde inderdaad L/W, niet L/L.

Met het afschaffen van saldering en de overbelasting van het stroomnet, verwacht ik dat we allemaal vroeg of later aan de dynamische prijzen gaan.
Dan wordt verwarmen in de avond wellicht wel 4x zo duur als overdag.
Een flint is voldoende, kijk naar alle voorbeelden hier in het forum en of andere forums, ik zat in een vergelijkbare situatie en heb nu een WPB voor SWW die loopt lang 5 -6 uur op 500-570W dat is 1 deel van mijn overschot, De WP loopt van 12-17 met 50L buffer zonder backup, in die tijd wordt de vloervoldoende warm voor de avond. ( als het kouder wordt dan moet deze wel wat langer lopen). Oktober 32Kw stroom met 230kwh warmte dat is 23m3. kijk ik naar jou afgelopen januari had ik 993kwh warmte bij 253kwh stroom = 101 m3. Maar niet ieder huis is hetzelfde, jou winst zit niet in het verbruik maar in het opzeggen van de gas aansluiting en meer eigen verbruik van zonne energie als je dat zou hebben.

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Nu online
GarBaGe schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:25:
Ik heb een vraag aan alle WeHeat mensen hier...

Ik zit nu nog op een klassieke CV ketel, afgesteld op 50 graden aanvoer.
Vloerverwarming beneden, radiatoren op de slaapverdieping, gestuurd met een centrale thermostaat beneden.
Gasverbruik is onder de 400m3 per jaar.
In de koudste maand (januari) verbruik ik ongeveer 90 m3.
Op de koudste dag ergens rond de 5m3 in 24uur.
Verwarming staat grofweg aan vanaf November tot April via een klokprogramma.
's morgens even aan, in de middag uit (temperatuur lager), 's avonds aan en 's nachts weer uit.
Over een paar jaar, als de CV ketel verouderd en versleten is, wil ik overstappen op full-electric L/W warmtepomp.
Ik heb een sterke voorkeur voor een WeHeat Blackbird.
Mijn huidige CV ketel hangt op zolder.
Zolder heft een plat dak, met makkelijk toegang vanaf het dakterras.
Ik zou de warmtepomp dan op het platte dak plaatsen, praktisch direct boven waar nu de CV ketel zit.
Naast een boilervat voor SWW (1 bad en 1 douche), wil ik gebruik gaan maken van een relatief groot buffervat.
Met dit buffervat, wil ik dat de warmtempomp voornamelijk overdag draait, als zowel de stroom goedkoper is, maar ook als de buitentemperatuur hoger is, waarmee de warmtepomp (naar mijn idee) zo efficient mogelijk moet kunnen lopen.
Overdag kan ie dan het buffervat opwarmen.
in de avond en de volgende ochtend, kan ik dit buffervat gebruiken om mijn woning te verwarmen.
Het idee is dan grofweg:
Op een koude dag heb ik wellicht 4m3 gas nodig. Dit is grofweg 32kWh.
Als de warmtepompt draait van 10:00-16:00, dan kan deze 6 uur lang 6kW vermogen (Blackbird P60: max 6kW) leveren.

Vraag 1: hoe groot zou mijn buffervat moeten zijn hiervoor?
Vraag 2: zijn hier meer mensen die een buffervat gebruiken om het moment van het draaien van de warmtepomp los te koppelen van het leveren van de warmte?
Met <400m3 gas per jaar zit je wel heel laag. Laten we even aannemen dat je niet 4m3 maar 5m3 gas nodig hebt op je koudste dag (-7 gemiddeld buiten). Dan heb je het over 25% extra. Dan heb je het over max 38,8 tot 48,5kWh over een tijdsperiode van 24 uur! Dan ga je er vanuit dat je volledig condenseert en al je gas in je verwarming stopt, super efficient wat eigenlijk al niet realistisch is. Gemiddeld kom je op 1,6 - 2,0 kW/uur. Een P60 moduleert terug naar volgens de specs 1,4kW minimaal, wat betekent dat je in de winter nog net niet aan/uit schakelt.

Je kunt je bijna afvragen, als je toch zo graag van het gas af wilt, waarom je dan niet batterijen weg zet (zeker als je zonnepanelen hebt) en je niet gewoon met COP 1 verwarmd met een warmtepompboiler (300L afhankelijk van je gezinsgrootte) voor je sanitair warm water wat denk ik zo de helft is van je jaarverbruik aan gas. Je zou nog kunnen denken aan een warmtepompboiler met duo spiraal en een extra wilo pompje ertussen (niet helemaal te gebruiken zoals bedoeld). Dat is een stuk goedkoper, maar meer hobby-werk, omdat je niet snel een installateur voor zult kunnen vinden.

Want daarnaast nog een buffer op zolder wegzetten kan structureel wel wat voeten in de aarde hebben. Ik kan er net een 200L vat weg zetten voor warm water, naast een draagmuur, zonder structurele aanpassingen als een frame. Ik heb weliswaar een andere woning, maar ook bij een nieuwere woning waar de vloerbelasting mogelijk 250 kg/m2 mag zijn, zou ik afhankelijk van de buffer er toch naar kijken. Tenzij je een kruipruimte hebt, dan zou je kunnen overwegen deze inderdaad daar onder te brengen. Maar het is een relatief grote investering voor vrij weinig winst in euro's.
Pagina: 1 ... 252 253 Laatste

Let op:
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.