Guido7619 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:30:
[...]

Ik ben dan wel geen expert maar zeker geen leek. In geval van een airco wordt er enkel een kabel naar de buitenunit gebracht. De binnenunit krijgt voeding en signaal vanuit de buitenunit.

Weheat compacte binnenunit bevat enkel een printplaat en geeft voeding aan 2 pompen, welke bij elkaar nog geen 100 watt verbruiken. Maar bij een storing in de buitenunit wil je eigenlijk wel een compleet aparte voeding naar die binnenunit zodat pompen nog kunnen draaaien ivm vorst beveiliging. Heb je er nog een elektrische heater bij dan verbruikt dit element 3000 watt. Daarvoor heb je dus een aparte groep nodig. Heb je geen electrisch element zou het makkelijk in een normale wcd erbij kunnen wat betreft stroomverbruik.

Jouw installateur wil 1 kabel trekken maar in de meterkast op 2 automaten aansluiten als ik het dan goed begrijp. En buiten in de werkschakelaar wil die dit weer opsplitsen naar buitenunit en binnenunit. Vandaar de kookgroep, want je mag al geen 2 aparte groepen in 1 leiding hebben. Met de kookgroep in de meterkast schakel je dus beide groepen uit. Met als gevolg dat je binnenunit het niet meer doet als er een storing is in de buitenunit.

Het ligt er ook helemaal aan waar de buiten en binnenunit geplaatst gaan worden. Als je dan toch al een 5 x 2.5 kabel gaat trekken, waarom dan niet 2 kabels 3 x 2.5? Want met en 5x 2.5 uitsplitsen naar 2 kabels ga je dus ook die ene aardedraad gebruiken op 2 groepen.

Het is toch een beetje een beunhaas oplossing en niet helemaal volgens de NEN regeltjes maar technisch gezien werkt het wel.

Een installateur zou niet dit oplossingen moeten voorstellen lijkt mij.
@Guido7619 Je hebt gelijk dat als je de pompen bij vorst nog wil kunnen aansturen je een losse groep met eigen bekabeling nodig hebt. In mijn hybride opstelling is de cv-ketel de back up dus ik had over het evt. zelfstandig aansturen van de pomp niet nagedacht. Als we van het gas af willen dan moet in onze situatie op die plek een e-cv komen. De benodigde bekabeling hebben wij binnenhuis aangelegd.

Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:56

Jpiek

Keipi schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:42:
[...]

Exact hetzelfde hier. BB80, ingeregeld door de installateur en zelf nergens aangezeten. Heeft deze week alleen zondag->maandag nacht een paar kWh verbruikt om op temperatuur te houden. Verder alleen de dagelijkse SWW run.
Niet hieven/willen verwarmen kan je niet vergelijken met wel willen/moeten verwarmen natuurlijk. Het waarom kan legio redenen hebben...

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:14
sander_iris schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:28:
[...]

Misschien een domme vraag, maar hoe kan ik een drukverschil regelaar helemaal dichtzetten? Zoals ik het zie gaat de schaalverdeling tot 0,5 bar. Gewoon doordraaien totdat hij niet verder kan?
ja helemaal dichdraaien. De veerspanning welke het klepje bedient moet dusdanig hoog zijn dat bij radiatoren open deze dus dicht is. Pas bij een bepaalde hoeveelheid radiatoren dicht en dus hogere druk moet ie open gaan.

De bypass moet niks doorlaten bij normaal bedrijf waarbij alles open staat.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:14
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:05:
[...]

Ja. Maar als je door de verlaagde nachtstand het niet warm krijgt, dan vraagt hij zijn buurman op 3kW om bij te springen. Ergo, je kunt niet eindeloos lang de pomp knijpen als het steeds kouder wordt.
Op zich logish, maar gezien de reacties over hoog verbruik dus niet bij iedereen duidelijk.

Je kunt ook stellen dat indien je nachtverlaging toepast de pomp nu eenmaal minder warmte levert. En niet uit zichzef de BUH erbij zet.

Maar is dit ook niet een keuze die gemaakt kan worden betreffende de functie van deze BUH?

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:45

Mg4gebruiker

Guido7619 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:42:
[...]

Op zich logish, maar gezien de reacties over hoog verbruik dus niet bij iedereen duidelijk.

Je kunt ook stellen dat indien je nachtverlaging toepast de pomp nu eenmaal minder warmte levert. En niet uit zichzef de BUH erbij zet.

Maar is dit ook niet een keuze die gemaakt kan worden betreffende de functie van deze BUH?
Dan moet je buh op backup laten zaten. Hij gaat dan alleen aan de gang als de pomp uitvalt.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER