Cybje schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:31:
[...]

Ik heb de aanvoertemperatuur op 48 graden Celsius staan (is nodig om het bij -5 graden ook warm te krijgen op m'n radiatoren). De automated optimization heeft 'm nu op 43 gezet. Maar dat is wel te hoog voor het huidige weer natuurlijk.

Maar die temperatuur is niet via een API te wijzigen toch? Heb dat een jaar terug uitgezocht, toen kon dat niet. Anders zou ik 'm vanuit Home Assistant aansturen ook.

Ik overweeg ergens om de Tado als aan-uit thermostaat aan te sluiten en dan een stooklijn in te stellen op de Weheat. Maar ergens vind ik dat m'n installateur + Weheat dit op moet lossen. Het vorige stookseizoen functioneerde het probleemloos.
Ik heb een een open verdeler op de vloerverwarming dus ik wil niet hoger dan 40 graden gaan, maar zolang het niet echt koud wordt is die 30 ruim voldoende. Het liefst zou ik dat de aanvoertemperatuur geregeld werd, maar dat is niet mogelijk (tenzijn je de Tado app gaat nabootsen, technisch zou het moeten kunnen). Als het al erg koud wordt doe ik dat dan maar even met de hand.

De thermostaat zelf is wel te sturen via HA en Roost en voorlopig is dat voor mij nu goed genoeg. Vorig seizoen heb ik stooklijn gedraaid met af en toe handmatig een aanpassing afhankelijk van de weerscondities. Persoonlijk ben ik van mening dat Weheat eens vaart moet maken met een implementatie van stooklijn met automatische regeling (verschuiving) aan de hand van de gemeten (opentherm) kamertemperatuur.

Zo'n 'stooklijn thermostaat' zou ik denk ik meer aan hebben dan de huide 'intelligentie' voor warm water.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@Cybje er zijn twee dingen die je door elkaar haalt denk ik.
  1. Tado max aanvoer temperatuur, dit is het maximum wat Tado zal vragen wanneer er ergens 100% warmte nodig is vanwege een hoge delta tussen huidige temperatuur en target temperatuur
  2. De gevraagde water temperatuur van de warmtepomp.
Zodra Tado merkt dat de ruimte niet snel genoeg opwarmt gaat Tado langzaam de gevraagde temperatuur (2) verhogen totdat het het maximale niveau bereikt (1).

Ik gebruik OTGW en negeer de gevraagde watertemperatuur (2) van de Tado volledig en zet mijn eigen watertemperatuur op basis van de verwachte buitentemperatuur, de afwijking tussen target en huidige temperatuur en de huidige dynamische kwartier prijs.

[ Voor 21% gewijzigd door Voogel op 22-10-2026 10:53 ]

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 14:17
STIMPPYYY schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:07:
Bijzonder. Misschien de Flint? Op 40% en BB80 is het nog zo gepiept.
Met twee uur is een Flint ook wel klaar hoor, tenzij je legionellapreventie gaat doen en start op 30 graden.

  • Amiromaan
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:55
Ik heb ook onverwachts allemaal defrosts (Sparrow), dat was vorig jaar niet zo. Het vermogen bleef ook veel vlakker vorig jaar. Zie hieronder 2026 vs 2025 voor 1 vergelijkbare nacht (iets kouder vannacht wel).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zU54av1nCjEZ6XR81sCZXHRg5v4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iKysuWpBjINR8bpf5VFqWIcB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JZdVbUd0yQWwSc-YpY4A80-J_o0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ziqxM4arHUDHIYPClMxlbnBI.png?f=fotoalbum_large

  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:45:
@Cybje er zijn twee dingen die je door elkaar haalt denk ik.
  1. Tado max aanvoer temperatuur, dit is het maximum wat Tado zal vragen wanneer er ergens 100% warmte nodig is vanwege een hoge delta tussen huidige temperatuur en target temperatuur
  2. De gevraagde water temperatuur van de warmtepomp.
Zodra Tado merkt dat de ruimte niet snel genoeg opwarmt gaat Tado langzaam de gevraagde temperatuur (2) verhogen totdat het het maximale niveau bereikt (1).

Ik gebruik OTGW en negeer de gevraagde watertemperatuur (2) van de Tado volledig en zet mijn eigen watertemperatuur op basis van de verwachte buitentemperatuur, de afwijking tussen target en huidige temperatuur en de huidige dynamische kwartier prijs.
Er is toch geen gevraagde watertemperatuur van de warmtepomp? De warmtepomp bepaalt niet hoeveel warmte er wordt gevraagd.

Alleen Tado zelf heeft 3 dingen waarmee het de aanvoertemperatuur bepaalt:
1. De "Maximum flow temperature" als absolute maximum (nu 48 graden Celsius hier)
2. De "Adjusted maximum flow temperatuur" als aangepaste absolute maximum gebaseerd op weersomstandigheden (nu 43 graden Celsius hier)
3. De aanvoertemperatuur die het dan aan de warmtepomp vraagt op basis van de gemeten temperatuur in de kamers en de gevraagde temperatuur in de kamers (die stuurt hij dan naar de warmtepomp toe en mag 1 en 2 niet overschrijden)

Of verandert de warmtepomp zelf ook nog de aanvoertemperatuur? Want dat zou ook wel dit vreemde gedrag verklaren.

Wat ruist er door het struikgewas


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@Cybje deel even een grafiekje van je Weheat integratie "Water target temperature" temperatuur en je Tado integratie "Heating" percentage.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 18:54
Nieuwe support artikel met informatie over de verschillende aansturingen:

https://support.weheat.nl...-stooklijn?language=nl_NL

Ook een artikel waarin nu ook vermeld staat dat ze de compressor uur in standby houden:

https://support.weheat.nl/s/article/opentherm-thermostaat-werkt-niet-oplossen?language=nl_NL
edit:
Staat ook in dat met de kamertemperatuur niks wordt gedaan in opentherm modus

[ Voor 68% gewijzigd door TomSt op 22-10-2026 11:07 ]


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18:23
orillion schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:50:
[...]

Met twee uur is een Flint ook wel klaar hoor, tenzij je legionellapreventie gaat doen en start op 30 graden.
Zo te zien deed hij dat ook bij dat specifieke voorbeeld. 40% flint is natuurlijk wel anders dan 40% P80. Dan nog is 8 uur niet normaal lijkt mij.

[ Voor 6% gewijzigd door STIMPPYYY op 22-10-2026 11:09 ]


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
TomSt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:03:
Nieuwe support artikel met informatie over de verschillende aansturingen:

https://support.weheat.nl...-stooklijn?language=nl_NL

Ook een artikel waarin nu ook vermeld staat dat ze de compressor uur in standby houden:

https://support.weheat.nl/s/article/opentherm-thermostaat-werkt-niet-oplossen?language=nl_NL
edit:
Staat ook in dat met de kamertemperatuur niks wordt gedaan in opentherm modus
Natuurlijk doet de warmtepomp niks met de kamertemperatuur in OpenTherm modus. De thermostaat bepaalt daar alles in en de warmtepomp is daarin de slaaf van de thermostaat.

En er staat tot een uur. Kan dus ook korter zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Kraakhelder op 22-10-2026 11:14 ]


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:03:
@Cybje deel even een grafiekje van je Weheat integratie "Water target temperature" temperatuur en je Tado integratie "Heating" percentage.
Ik heb volgens mij geen Heating percentage in de Tado integratie in het algemeen. Wel per ruimte, maar dat gaat dan om 6 ruimtes?

Dit is de water target temperature. Die 55 graden Celsius pieken zijn defrosts trouwens. Hij doet sinds enkele dagen ook steeds korte defrost sessies, zelfs al is de condensor niet dichtgevroren. Dat is ook raar, maar geen probleem qua comfort, dus dat laat ik voor nu maar even. Vorig stookseizoen duurden defrosts vaak 10-20 minuten en alleen bij onder de 5 graden Celsius buiten temperatuur. Maar nu doet hij ze meerdere keren per dag, maar dan heel kort (soms maar 4-6 minuten).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/177AFps5q66SMtIEXVafgfIjyeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XlMrc8G6aEgeCBwpjNilQMey.jpg?f=fotoalbum_large

Hij is nu trouwens al 3 kwartier op 16% aan het draaien, dus hij lijkt nu een heel aardige run te hebben.

Wat ruist er door het struikgewas


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@Cybje klik even op show more in zo'n grafiek en je kan alle heating percentages in 1 grafiek toevoegen, overigens werkt zonering absoluut niet goed samen met een warmtepomp.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:17:
@Cybje klik even op show more in zo'n grafiek en je kan alle heating percentages in 1 grafiek toevoegen, overigens werkt zonering absoluut niet goed samen met een warmtepomp.
Nooit geweten haha. Bij deze:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V7uQYugLPfqhH7azlQIrY-VRQgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vY3QKPTVrCGlFHslQzvbsQDb.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb juist voor Weheat gekozen omdat die Tado officieel ondersteunt. Daarnaast werkte het vorig stookseizoen probleemloos en ik heb echt het hele stookseizoen erop gedraaid. Het was in alle gevallen comfortabel. Als Weheat duidelijk had gecommuniceerd dat dit niet goed werkt met Tado, had ik ofwel geen Weheat genomen, ofwel een andere thermostaat geplaatst. Maar nu heb ik juist Tado sensoren bijgekocht om de temperatuur in ruimtes stabiel te krijgen (want direct bij de radiatoren meten is niet slim/stabiel). Die investing is zonde als ze dan nu veranderingen doen die ervoor zorgen dat zonering niet meer goed werkt.

Wat ruist er door het struikgewas


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@Cybje elke knop kan los warmte vragen en wanneer de delta heel groot is zal de watertemperatuur erg hoog worden. Die hoge piek gister rond 22 uur komt bijvoorbeeld alleen door de keuken.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:36:
@Cybje elke knop kan los warmte vragen en wanneer de delta heel groot is zal de watertemperatuur erg hoog worden. Die hoge piek gister rond 22 uur komt bijvoorbeeld alleen door de keuken.
Ja klopt inderdaad. De keuken was flink gedaald doordat daar de wind er pal op stond en de Weheat 20:36-21:36 in standby stond.

Wat ruist er door het struikgewas


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 18:43
@Cybje Er is al heel veel geschreven over zoneren met een warmtepomp, heel vaak werkt dit niet tot zeer matig, is het vaak niet zuiniger en geeft het raar gedrag bij de warmtepomp.

YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
Vrij bijzonder dat je daar pas na zo'n tijd achterkomt dat een WP daar helemaal niet geschikt voor is. Volledig onafhankelijk van welk merk je kiest.

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
TomSt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:03:
Nieuwe support artikel met informatie over de verschillende aansturingen:

https://support.weheat.nl...-stooklijn?language=nl_NL

Ook een artikel waarin nu ook vermeld staat dat ze de compressor uur in standby houden:

https://support.weheat.nl/s/article/opentherm-thermostaat-werkt-niet-oplossen?language=nl_NL
edit:
Staat ook in dat met de kamertemperatuur niks wordt gedaan in opentherm modus
Bijzonder, bij het onderste artikel staat dat je rechtstreeks met Weheat contact kan opnemen.
Apart wat dat mocht eerder nooit, alles moest via de installateur.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
ZeRoC00L schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:31:
[...]

Bijzonder, bij het onderste artikel staat dat je rechtstreeks met Weheat contact kan opnemen.
Apart wat dat mocht eerder nooit, alles moest via de installateur.
Het is een pagina voor installateurs, niet voor eindgebruikers.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
Ik denk dat er een balans gezocht moet worden wat het meest efficiënt is en comfortabel.

Ik gebruik Tado V3+ met 8 zones die ik afzonderlijk kan regelen.

Heeft wel veel tijd, energie, proberen en finetunen gekost en wil het nog wat optimaliseren met de OTGW wat een project wordt voor dit stookseizoen wanneer de warmtepomp op stooklijn kan draaien.


Let wel dat ieder huis anders is. Niet alleen de isolatie en afgiftesysteem maar ook de behoefte naar warmte.

Nu op OT vind ik hem nog wat te zenuwachtig doordat de aanvoer temperatuur bij ons nog wat hoog is namelijk 30 graden.

Met deze temperaturen had dit van mij nog wat lager gemogen. De ontwikkeling dat de warmtepomp nu een uur op standy staat is iets nieuws wat ook weer wat uitzoekwerk kost en het monitoren wat dit met de warmte in het huis doet.


Bij ons draait de vloerverwarming altijd mee en de thermostaat in de kamer stuurt alleen de BlackBird aan wanneer die aan of uit moet. Boven doen de radiatorknoppen hetzelfde met de Jaga's. Ik merk wel dat omdat ik het boven met uitondering van de slaapkamers op een temperatuur van 19.5 graad constant het wel oed werkt en wanneer er gewerkt wordt thuis gaat die kamer naar 20.5-21 graden ongeveer.

Met het wassen en drogen van de was zet ik die ruimtes ook wat hoger.


Het zal vast efficiënter zijn zonder zones maar comfort vind ik ook belangrijk en een constante temperatuur maar wel de mogelijkheid om wanneer nodig het wat warmte te laten worden of wat meer af te laten koelen met bijvoorbeeld slapen.

Het kan dus wel maar gaat niet zo vanzelf als met een CV ketel en normale radiatoren die op hoge temperatuur goed tot hun recht komen.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Mg4gebruiker schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:01:
[...]

Je hebt gelijk. Aparte klemmen zitten alleen op de oude Control Bridge (V2.3). Ik zat op de oude plaat te kijken.

Btw, de veelgebruikte Lyric T6 heeft in de app geen aparte instelling voor aan/uit. Maar als je de draden verzet naar de aan uit klemmen dan werkt hij wel als aan uit thermostaat.
Ik heb ook de T6 i.c.m. de Flint. Ben ontevreden over OT aansturing (eerder vandaag ging de compressor naar 100% bij een 0.5 tot 1.0 graad hoger gevraagde kamertemperatuur) en ook over de stooklijn (temperaturen bij 25/20/15 zijn zinloos, juist aan de onderkant en m.n. rond het omslagpunt voor pendelen wil je kunnen instellen).

Dus ik wil nu aan/uit i.c.m. stooklijn proberen. Ik heb versie 2.3 van de printplaat (althans volgens de afbeelding aan de binnenkant van het afdekkapje) maar ik zie daar geen aparte aan/uit klemmen. Dus de elektrische aansluiting heb ik zo gelaten en ik heb in de portal de aansturing op aan/uit icm stooklijn gezet.

In het portal staat de gevraagde watertemperatuur nu permanent op 10 (lijkt me correct ivm wegvallen OT). De gewenste kamertemperatuur wordt nog wel doorgegeven (kan dat bij aan/uit?), maar de aan/uit thermostaat status blijft op "uit" ook als de T6 warmtevraag geeft.

Dus ik vraag me af of het nu goed staat. Heeft de Flint genoeg aan de kamertemperatuur of moet ik de bedrading in de ketelmodule van de T6 nog aanpassen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FREU3uASlGkCPHqPRBoCvG_oFZQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mrG1Dl0tcguQHfSkINDj25Es.png?f=fotoalbum_large

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@jawaligt heb je wel een stooklijn ingesteld? Je mag de kamerthermostaat gewoon laten zitten zodat het kan zeggen of er gestookt moet worden, de Flint bepaalt dan via de stooklijn de watertemperatuur.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 15:25
Ik hoor mensen veel praten over pendelen. Ik heb mijn OT thermostaat continu op 20 graden staan. Nu is mijn warmtepomp deze week 2 keer aangeslagen en heeft rustig zitten verwarmen gedurende 4 uur en 5 uur op een laag pitje met watertemperaturen rond de 25 graden om het huis weer op 20 graden te krijgen en te houden. Ik neem aan dat dit geen pendelen is, maar gewoon verwacht gedrag?

Hop,hop,hop!


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:11:
[...]

Ik heb ook de T6 i.c.m. de Flint. Ben ontevreden over OT aansturing (eerder vandaag ging de compressor naar 100% bij een 0.5 tot 1.0 graad hoger gevraagde kamertemperatuur) en ook over de stooklijn (temperaturen bij 25/20/15 zijn zinloos, juist aan de onderkant en m.n. rond het omslagpunt voor pendelen wil je kunnen instellen).

Dus ik wil nu aan/uit i.c.m. stooklijn proberen. Ik heb versie 2.3 van de printplaat (althans volgens de afbeelding aan de binnenkant van het afdekkapje) maar ik zie daar geen aparte aan/uit klemmen. Dus de elektrische aansluiting heb ik zo gelaten en ik heb in de portal de aansturing op aan/uit icm stooklijn gezet.

In het portal staat de gevraagde watertemperatuur nu permanent op 10 (lijkt me correct ivm wegvallen OT). De gewenste kamertemperatuur wordt nog wel doorgegeven (kan dat bij aan/uit?), maar de aan/uit thermostaat status blijft op "uit" ook als de T6 warmtevraag geeft.

Dus ik vraag me af of het nu goed staat. Heeft de Flint genoeg aan de kamertemperatuur of moet ik de bedrading in de ketelmodule van de T6 nog aanpassen?

[Afbeelding]
Zijn geen aan/uit klemmen meer op het hoofdbord. Alleen in de thermostaat moet de bedrading op aan/uit. Daarna verwarmt ie op stooklijn, begrensd door de warmtevraag vanaf de thermostaat.

[ Voor 3% gewijzigd door Kraakhelder op 22-10-2026 13:27 ]


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:26:
[...]

Zijn geen aan/uit klemmen meer op het hoofdbord. Alleen in de thermostaat moet de bedrading op aan/uit. Daarna verwarmt ie op stooklijn, begrensd door de warmtevraag vanaf de thermostaat.
In de ketelmodule van de T6 bedoel je dan toch? Dat witte kastje.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:22:
@jawaligt heb je wel een stooklijn ingesteld? Je mag de kamerthermostaat gewoon laten zitten zodat het kan zeggen of er gestookt moet worden, de Flint bepaalt dan via de stooklijn de watertemperatuur.
Jazeker, want dat moet als je aan/uit kiest in het portal. Hij heeft daarbij gewoon de bestaande instellingen die bij stooklijn stonden overgenomen.

  • snaggyheadshot
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:51
Hier ook een T6 incl. Sparrow P60 via OT. Ik ben er ook niet zo tevreden mee. Hij lijkt niet te 'leren' of patronen te herkennen. Vanochtend was de temperatuur 18,9 in huis, nadat die gisterochtend na een hele mooie lange rustige run van 12 uur afsloeg toen het 20,3 was. De fixed temp is altijd 20 graden. Vannacht om 3 uur sloeg die weer aan, maar ik heb een nogal dikke vloer (10cm werkvloer + 10cm dekvloer), waardoor het enorm lang duurt voordat die warmte gaat afgeven.

Vandaag dus maar over op de stooklijn om te kijken of we het daar stabieler mee krijgen. Af en toe wat fluctuatie in temperatuur door o.a. de zon neem ik dan maar voor lief.

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
snaggyheadshot schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:35:
Hier ook een T6 incl. Sparrow P60 via OT. Ik ben er ook niet zo tevreden mee. Hij lijkt niet te 'leren' of patronen te herkennen. Vanochtend was de temperatuur 18,9 in huis, nadat die gisterochtend na een hele mooie lange rustige run van 12 uur afsloeg toen het 20,3 was. De fixed temp is altijd 20 graden. Vannacht om 3 uur sloeg die weer aan, maar ik heb een nogal dikke vloer (10cm werkvloer + 10cm dekvloer), waardoor het enorm lang duurt voordat die warmte gaat afgeven.

Vandaag dus maar over op de stooklijn om te kijken of we het daar stabieler mee krijgen. Af en toe wat fluctuatie in temperatuur door o.a. de zon neem ik dan maar voor lief.
Als je hem op aan/uit en stooklijn zet, heb je iig de extra warmte die dan niet nodig is, afgedekt.

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:28:
[...]

In de ketelmodule van de T6 bedoel je dan toch? Dat witte kastje.
Ketelmodule op A en B ja.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
basset schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:26:
Ik hoor mensen veel praten over pendelen. Ik heb mijn OT thermostaat continu op 20 graden staan. Nu is mijn warmtepomp deze week 2 keer aangeslagen en heeft rustig zitten verwarmen gedurende 4 uur en 5 uur op een laag pitje met watertemperaturen rond de 25 graden om het huis weer op 20 graden te krijgen en te houden. Ik neem aan dat dit geen pendelen is, maar gewoon verwacht gedrag?
Neen dat is geen pendelen. Dat is kort aan en weer uit en weer kort aan en weer uit.

Maar volgens mij is de laatste wijziging die ze hebebn gedaan dat de warmtepomp een uur in standby gaat pendelen voorkomen want de boel koelt wat verder af waardoor de warmtepomp weer wat langer doet wanneer die aan gaat om op hetzelfde niveau te komen.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
Vraag over de stilte niveau's die je kan gebruiken.

In het begin was dit anders en werden er percentages benoemd. Vond ik zelf wat duidelijker.


Ik heb de BlackBird nu nog op OT staan maar doordat de minimale water temperatuur die ik in kan stellen op de thermostaat 30 graden is en ik deze niet nodig heb gaat die bij de start soms even wat harder lopen dan nodig.

Als ik de schuif in de app helemaal naar links toe zet.

Op welk percentage draait de WeHeat dan? Wellicht dat ik dit kan toepassen om bovenstaande gedrag te voorkomen.

Weet iemand de stappen hiervan per gekozen stilte niveau?

We hebben een P80 met backup heater voor alleen het CV gedeelte. Beetje overkill maar in het begin was er nog geen andere pomp beschikbaar. Liever een P60 gehad maar dat is niet anders.

  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:52:
Vrij bijzonder dat je daar pas na zo'n tijd achterkomt dat een WP daar helemaal niet geschikt voor is. Volledig onafhankelijk van welk merk je kiest.
Vrij bijzonder dat het vorig stookseizoen gewoon perfect functioneerde, ongeacht weersomstandigheden. Dus blijkbaar kon het wel gewoon...
Razer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:42:
@Cybje Er is al heel veel geschreven over zoneren met een warmtepomp, heel vaak werkt dit niet tot zeer matig, is het vaak niet zuiniger en geeft het raar gedrag bij de warmtepomp.

YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)
Maar hoe moet dit dan in mijn woning? Afhankelijk van zon en wind heeft de ene kant van de woning totaal andere verwarming nodig dan de andere kant. Zeker de kant waar de wind pal op staat wordt het vrij snel koud. De ene keer is dit de noord-kant, de andere keer de zuid-kant. Ik heb reeds het maximale gedaan aan isolatie en dichting van kieren in een oud klein vrijstaand huisje uit 1950.

Ik wil ook benadrukken dat ik een flinke besparing haalde ten opzichte van gas. Het kan ongetwijfeld nog iets zuiniger, maar ik haal wel gewoon de beloofde besparing.

[ Voor 9% gewijzigd door Cybje op 22-10-2026 14:03 ]

Wat ruist er door het struikgewas


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Thanks, heb het aangepast en nu lijkt hij wel correct in aan/uit bedrijf te lopen. Hij geeft de kamertemperatuur niet meer door, maar alleen of er warmtevraag is of niet. En de gevraagde watertemperatuur lijkt daadwerkelijk ontleend te worden aan de stooklijn / buitentemperatuur.

Ik blijf erbij dat Weheat dit uitermate knullig heeft ontworpen. Die stooklijn curve is echt een wangedrocht. En ze kunnen toch zelf ook bedenken dat een op gasketels ingerichte OT thermostaat geen goede resultaten geeft.

Een gasketel werkt ook zuiniger in laaglast (mits HR), maar volgens mij is het verschil bij een warmtepomp vele malen groter.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
@Cybje ik heb nog wel Tado knoppen boven maar dat zijn eigenlijk hele dure thermostaat knoppen geworden, in de Tado app heb ik gezegd dat ze niet aan een zoneregelaar zijn gekoppeld en dus niet zelf om warmte mogen vragen. Omdat er beneden eigenlijk altijd wel warmte vraag is (stooklijn) komt er genoeg warmte het huis in om eventueel de andere ruimtes te verwarmen.

Wanneer ik Tado op de normale manier laat draaien en er slechts 1 van de slaapkamers om warmte zou vragen gaat de Flint bij mij toch in storing omdat er onvoldoende flow is.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:58

Cybje

First Post!

Voogel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:11:
@Cybje ik heb nog wel Tado knoppen boven maar dat zijn eigenlijk hele dure thermostaat knoppen geworden, in de Tado app heb ik gezegd dat ze niet aan een zoneregelaar zijn gekoppeld en dus niet zelf om warmte mogen vragen. Omdat er beneden eigenlijk altijd wel warmte vraag is (stooklijn) komt er genoeg warmte het huis in om eventueel de andere ruimtes te verwarmen.

Wanneer ik Tado op de normale manier laat draaien en er slechts 1 van de slaapkamers om warmte zou vragen gaat de Flint bij mij toch in storing omdat er onvoldoende flow is.
Ik zal eens kijken of ik daar mee kan experimenteren, dat is nog wel een goede.

Hier moet de benedenverdieping ook altijd op temperatuur blijven. Maar het is geen doorzonwoning, dus de keuken en woonkamer zijn gescheiden/afgesloten ruimtes. De keuken zit pal op het zuiden en als het zonnig is hoef ik daar niet te verwarmen, zelfs niet op een zonnige koude februari dag. Maar dan moet de woonkamer aan de noord-kant wel flink verwarmd worden.

Ik blijf nog wel even tweaken, want we blijven Tweakers. En ben ook nog met Weheat bezig, dus misschien komen zij nog met een oplossing.

Wat ruist er door het struikgewas


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18:23
Cybje schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:21:
[...]

Ik zal eens kijken of ik daar mee kan experimenteren, dat is nog wel een goede.

Hier moet de benedenverdieping ook altijd op temperatuur blijven. Maar het is geen doorzonwoning, dus de keuken en woonkamer zijn gescheiden/afgesloten ruimtes. De keuken zit pal op het zuiden en als het zonnig is hoef ik daar niet te verwarmen, zelfs niet op een zonnige koude februari dag. Maar dan moet de woonkamer aan de noord-kant wel flink verwarmd worden.

Ik blijf nog wel even tweaken, want we blijven Tweakers. En ben ook nog met Weheat bezig, dus misschien komen zij nog met een oplossing.
Kan je het niet waterzijdig afregelen?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 17:50
Waterzijdig inregelen helpt niet erg tegen zon of harde wind, daarvoor heb je een actief middel nodig... Te warm is makkelijk want dat moet de thermostaatkraan gewoon dicht, te koud is lastiger want als de stooklijn goed is voor het grootste deel van het huis ga je dat kamertje op noord bij harde wind niet warm krijgen.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyBUVnMMJGfihErGHM0b2-473vM=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/xLVncOGZIgULQ3jmPMyrNpeZ.png?f=fotoalbum_medium

vanmiddag om 13u is m'n legionellarun zoals geplanned gestart.
Na een minuut of 20 is deze gestopt (en dus niet afgemaakt) en is de WP een kwartier standby gaan staan. En daarna weer gaan verwarmen.
Zou er een update zijn geweest of een andere reden dat de legionella run niet is afgemaakt.
En wellicht belangrijker, wanneer wordt deze weer geprobeerd ?
Want nu is het zonnig, als deze straks om 00:00u ofzo gaat draaien is het kouder, dus niet intelligent :P

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16:07
Razer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:42:
@Cybje Er is al heel veel geschreven over zoneren met een warmtepomp, heel vaak werkt dit niet tot zeer matig, is het vaak niet zuiniger en geeft het raar gedrag bij de warmtepomp.

YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)
Youtubers die overmatig veel CAPS gebruiken neem ik met een korreltje zout.

Vaak, soms, niet , matig geeft veel ruimte voor interpretatie en geen huis, isolatie of syeem is hetzelfde...

Ja, volgas stoken terwijl je radiatoren dich zitten is niet slim nee. Fl;ow knijpen in ruimtes die anders te warm worden en waarmee er mer warmte beschikbar is voor koude(re) ruimtes ? waarom niet ? Zolnag er voldoende flow en afgifte is en je runs mooi lang zijn :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z1ObhqSqkTx27m1rGYYqBFj1GU0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EJSwm3emGS3MJrPHaGIWtBh0.png?f=fotoalbum_large

Ja, ik weet het, de avond is nog een dingetje, maar voor najaar met ca 10C buitentemp niet verkeerd toch ?

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16:07
Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:14:
[...]

En er staat tot een uur. Kan dus ook korter zijn.
Idd. ik vindt dit wel 'humor :

Welke data gebruikt de warmtepomp van de thermostaat?

Een OpenTherm-thermostaat stuurt meerdere waarden door. De warmtepomp gebruikt er maar één:

Actuele kamertemperatuur: de warmtepomp doet hier niets mee.

De kamertemperaturen zie je wel in de portal en de app, maar ze sturen de warmtepomp niet.

en wat zeggen ze in de mail :

- je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken.
- Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden. 
- Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert.

:?

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 18:43
Jpiek schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:03:
[...]

Idd. ik vindt dit wel 'humor :

Welke data gebruikt de warmtepomp van de thermostaat?

Een OpenTherm-thermostaat stuurt meerdere waarden door. De warmtepomp gebruikt er maar één:

Actuele kamertemperatuur: de warmtepomp doet hier niets mee.

De kamertemperaturen zie je wel in de portal en de app, maar ze sturen de warmtepomp niet.

en wat zeggen ze in de mail :

- je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken.
- Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden. 
- Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert.

:?
WeHeat kijkt alleen naar gevraagde water temperatuur die wisselt door schommelingen in de temperatuur van de thermostaat, de thermostaat meet de temperatuur, en vraagt vervolgens de 'gevraagde water temp' waar WeHeat weer naar kijkt.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16:07
Razer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:06:
[...]

WeHeat kijkt alleen naar gevraagde water temperatuur die wisselt door schommelingen in de temperatuur van de thermostaat, de thermostaat meet de temperatuur, en vraagt vervolgens de 'gevraagde water temp' waar WeHeat weer naar kijkt.
Yep, maar :

Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden. 

Is een bug van hooguit een paar sec. waar ik ze al eens op gewezen heb en toen "Dat beinvloed de regeling van de warmtepomp niet " ....

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:02:
[...]

Thanks, heb het aangepast en nu lijkt hij wel correct in aan/uit bedrijf te lopen. Hij geeft de kamertemperatuur niet meer door, maar alleen of er warmtevraag is of niet. En de gevraagde watertemperatuur lijkt daadwerkelijk ontleend te worden aan de stooklijn / buitentemperatuur.

Ik blijf erbij dat Weheat dit uitermate knullig heeft ontworpen. Die stooklijn curve is echt een wangedrocht. En ze kunnen toch zelf ook bedenken dat een op gasketels ingerichte OT thermostaat geen goede resultaten geeft.

Een gasketel werkt ook zuiniger in laaglast (mits HR), maar volgens mij is het verschil bij een warmtepomp vele malen groter.
Dat is niet waar. Ik heb een perfect lopende OT thermostaat. Het zit hem echt in die T6, waar veel klachten over zijn, en dat is geen apparaat van WeHeat.

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:41
Frank0378 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:12:
hallo,

Ik ben mij een beetje aan oriënteren op een hybride warmte pomp en het installatie bedrijf van de cv ketel werkt met weheat.

Mijn situatie:

Tussenwoning uit 1984 overal HR++ glas en isolatie vanuit de bouw (piepschuimbollen in de spouw en piepschuimplaten op het beton in de kruipruimte), verwarming is met radiatoren en deze staan alleen in de woonkamer/hal en in de badkamer bij. huidig gasverbruik is 1100m3, huishouden bestaat uit 4 personen.

Nu wordt er via een calculator op de site gezegd dat ik 825m3 gas (gas verbruik nu 1100m3) ga besparen en in totaal ong. 600 euro ga besparen inclusief de extra elektriciteit (er wordt gerekend met 0,3 euro/kwh en 1,55 euro/m3), dit zou volgens mij dan ongeveer 2250 kwh aan elektriciteit zijn wat dan een COP waarde van 3,5 geeft wat mij dan erg laag lijkt (Flint geeft een COP van 6 op de site).

Klopt het dat je 3/4 van je totale gasverbruik gaat besparen door een hybride warmtepomp of is dit te optimistisch en de elektriciteit die je extra gaat gebruiken komt dat dan ook overeen.

Hoeveel invloed op de COP waarde zouden ltv radiatoren hebben?
Het klopt wel dat je zo'n 60-80% van je gasverbruik kunt besparen, afhankelijk van het gebruik van douchewater. De COP van 6 is een COP onder ideale omstandigheden, met warme buitentemperaturen (zeg ongeveer van +10). Dat kun je sommige dagen in het voor- of najaar wel halen, maar is niet representatief voor je hele winter. Mijn SCOP voor verwarmen over een heel jaar was 4. Een COP van 3,5-4 is een goed uitgangspunt. De ltv radiatoren hebben geen invloed op de COP, de belangrijkste factor is de aanvoertemperatuur van het warm water voor cv. Is dat hoog (40-50) dan zal je COP lager zijn dan bij aanvoer 25-30 graden. LTV maakt het mogelijk om met die lagere temperaturen te stoken en effectief ruimtes te verwarmen. Met oude radiatoren gaat dat minder, al zou je ook ventilatoren onder je radiatoren kunnen plaatsen om de luchtstroom en warmteafgifte te verbeteren. COP is dus afhankelijk van je afgiftesysteem, watertemperatuur en installatiekwaliteit.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:41
Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:29:
[...]

Dat is niet waar. Ik heb een perfect lopende OT thermostaat. Het zit hem echt in die T6, waar veel klachten over zijn, en dat is geen apparaat van WeHeat.
Welke heb jij dan @Kraakhelder? Want ik vind mijn OT regeling met een Honeywell Round Modulation soms wel wat aggressief. 'Knalt' direct naar 72% compressorvermogen, terwijl ik met een stooklijn lekker op 20-32% kan kachelen.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18:23
Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:29:
[...]

Dat is niet waar. Ik heb een perfect lopende OT thermostaat. Het zit hem echt in die T6, waar veel klachten over zijn, en dat is geen apparaat van WeHeat.
Vanochtend eens gekeken naar die T6 (ik heb de R). Volgens mij kan je het ding nu instellen op verwarmingstype warmtepomp (hij staat bij mij op gas). Daarmee kan je ook de maximale watertemp e.d. instellen. De T6 begrijpt dan kennelijk ook dat het gaat om een ' traag ' systeem en zal op basis daarvan ook leren hoe snel je huis opwarmt / afkoelt. Ga strask eens kijken in het installateursmenu van resido

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kraakhelder schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:29:
[...]

Dat is niet waar. Ik heb een perfect lopende OT thermostaat. Het zit hem echt in die T6, waar veel klachten over zijn, en dat is geen apparaat van WeHeat.
Nou ik had het over de stooklijn zelf. De curve met punten op -20, 9, 15, 20 en 25 graden slaat nergens op. In het bereik wat het meest van belang is (-20 naar 9) heb je nauwelijks instelmogelijkheden. Geen zinnig mens gaat zijn warmtepomp laten draaien als het buiten 20 of 25 graden is. En in een goed geïsoleerd huis kan het omslagpunt waarbij je huis netto warmte verliest ook zomaar een heel eind onder de 15 graden liggen. Er blijven dus twee relevante punten over.

W.b. de T6 ben ik het met je eens. Ik vind het bizar dat Weheat dat ding nog steeds aanraadt. Naast dat het fundamenteel niet lekker werkt met een warmtepomp zitten veel mensen (waaronder ik) ook nog met die bug waarbij de temperaturen op -1 schieten.

  • Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
TomSt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:03:
Nieuwe support artikel met informatie over de verschillende aansturingen:

https://support.weheat.nl...-stooklijn?language=nl_NL
Weheat, wanneer combineren jullie nu eindelijk de OT data met de Stooklijn. Daar is geen "Intelligence" voor nodig. Ergens wel fijn om de bevesting te hebben dat Weheat inderdaad niks doet met de OT data behalve domweg de gevraagde aanvoertemp. te volgen.
Ook een artikel waarin nu ook vermeld staat dat ze de compressor uur in standby houden:

https://support.weheat.nl/s/article/opentherm-thermostaat-werkt-niet-oplossen?language=nl_NL
edit:
Staat ook in dat met de kamertemperatuur niks wordt gedaan in opentherm modus
Het vermoeden van diverse forumleden dat het bewust is en puur een anti-pendel beveiliging is was dus correct. Jammer, had voor de gretroffen mesen gehoopt dat het een bug was. Anti-pendel beveiling van één uur... |:(

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
STIMPPYYY schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:35:
[...]

Vanochtend eens gekeken naar die T6 (ik heb de R). Volgens mij kan je het ding nu instellen op verwarmingstype warmtepomp (hij staat bij mij op gas). Daarmee kan je ook de maximale watertemp e.d. instellen. De T6 begrijpt dan kennelijk ook dat het gaat om een ' traag ' systeem en zal op basis daarvan ook leren hoe snel je huis opwarmt / afkoelt. Ga strask eens kijken in het installateursmenu van resido
Oh interessant! Die optie zit niet in mijn installateursmenu.
Op de site staat overigens iets anders. Citaat:
De meeste aan/uit warmtepompen vereisen een schakeling van 1 per uur en een minimale aan tijd van 10 minuten of meer, maar op dit moment is er geen software beschikbaar voor de T6/T6R-serie om deze instellingen mogelijk te maken.

Momenteel zijn de laagste instellingen voor T6/T6R schakelingen 3 per uur en een minimale aan tijd van 5 minuten.  

OpenTherm gestuurde warmtepompen werken goed samen met de T6/T6R serie.
Vreemd is het wel, want deze opties zitten letterlijk al in het installateursmenu. Je hoeft alleen het instelbereik maar uit te breiden. Moet toch triviaal zijn om dat te updaten, en het gaat ook niet ten koste van gebruikers met alleen een gewone CV ketel.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 18:43
STIMPPYYY schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:35:
[...]

Vanochtend eens gekeken naar die T6 (ik heb de R). Volgens mij kan je het ding nu instellen op verwarmingstype warmtepomp (hij staat bij mij op gas). Daarmee kan je ook de maximale watertemp e.d. instellen. De T6 begrijpt dan kennelijk ook dat het gaat om een ' traag ' systeem en zal op basis daarvan ook leren hoe snel je huis opwarmt / afkoelt. Ga strask eens kijken in het installateursmenu van resido
Ben benieuwd, ik heb deze optie nog nergens kunnen vinden en de menu's al 10x door gebladerd. Wat is je bron? :)

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Pr088 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:34:
[...]

Welke heb jij dan @Kraakhelder? Want ik vind mijn OT regeling met een Honeywell Round Modulation soms wel wat aggressief. 'Knalt' direct naar 72% compressorvermogen, terwijl ik met een stooklijn lekker op 20-32% kan kachelen.
Precies dit. Je huis heeft een x vermogen over y tijd nodig om een bepaalde temperatuur vast te houden dan wel naar een bepaalde temperatuur op te warmen. Bij een warmtepomp wil je dat dit zo zuinig mogelijk gebeurt.

Het kan allemaal zoveel slimmer. Bijvoorbeeld een instelmogelijkheid: als ik een temperatuur instel mag het van mij max x tijd duren om daar te komen, bv. een uur of twee uur of drie uur. Wie voor maximale COP / laagste compressorsnelheid gaat is dan bereid om lang te wachten, wie het snel behaaglijk wil hebben laat het ding desnoods op 100% draaien.

Weheat zou er een soort schuif van kunnen maken, analoog aan de schuif voor geluidsvolume.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18:23
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:45:
[...]

Oh interessant! Die optie zit niet in mijn installateursmenu.
Op de site staat overigens iets anders. Citaat:


[...]

Vreemd is het wel, want deze opties zitten letterlijk al in het installateursmenu. Je hoeft alleen het instelbereik maar uit te breiden. Moet toch triviaal zijn om dat te updaten, en het gaat ook niet ten koste van gebruikers met alleen een gewone CV ketel.
Denk dat AI weer aan het hallucineren was. Maar wat ik nu specfiek terug krijg op basis van T6 en T6R (er is dus helemaal geen aanpassing mogelijk op deze thermostaten....). Ga straks wel even uitvogelen of het werkt =]
Instellingen aanpassen op de T6 / T6R

1.Open het Advanced Menu:5 seconden ingedrukt houden.

Houd het Menupictogram (de drie streepjes) op de T6 5 seconden ingedrukt.

2.Pas de Schakelingen p/u aan:

Navigeer naar CR (Cycle Rate) en zet deze op 3 of 2.

Verification: Het scherm geeft 3 of 2 aan als actieve waarde.

3.Stel Minimale AAN-tijd in:

Navigeer naar MIN ON en verhoog deze naar 5 min.

4.Zet Optimalisatie AAN:

Blader naar OPTIMISE (Optimalisatie) en zorg dat OPT START aan staat. Zo berekent de thermostaat de opwarmtijd automatisch.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:54:
[...]

Precies dit. Je huis heeft een x vermogen over y tijd nodig om een bepaalde temperatuur vast te houden dan wel naar een bepaalde temperatuur op te warmen. Bij een warmtepomp wil je dat dit zo zuinig mogelijk gebeurt.

Het kan allemaal zoveel slimmer. Bijvoorbeeld een instelmogelijkheid: als ik een temperatuur instel mag het van mij max x tijd duren om daar te komen, bv. een uur of twee uur of drie uur. Wie voor maximale COP / laagste compressorsnelheid gaat is dan bereid om lang te wachten, wie het snel behaaglijk wil hebben laat het ding desnoods op 100% draaien.

Weheat zou er een soort schuif van kunnen maken, analoog aan de schuif voor geluidsvolume.
Als je de stilte niveau aanpast, past die toch het vermogen aan?

Je begrenst hem daarmee tot zoveel vermogen en niet verder

  • RNacoustics
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 16:12
Pr088 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:32:
[...]

Het klopt wel dat je zo'n 60-80% van je gasverbruik kunt besparen, afhankelijk van het gebruik van douchewater. De COP van 6 is een COP onder ideale omstandigheden, met warme buitentemperaturen (zeg ongeveer van +10). Dat kun je sommige dagen in het voor- of najaar wel halen, maar is niet representatief voor je hele winter. Mijn SCOP voor verwarmen over een heel jaar was 4. Een COP van 3,5-4 is een goed uitgangspunt. De ltv radiatoren hebben geen invloed op de COP, de belangrijkste factor is de aanvoertemperatuur van het warm water voor cv. Is dat hoog (40-50) dan zal je COP lager zijn dan bij aanvoer 25-30 graden. LTV maakt het mogelijk om met die lagere temperaturen te stoken en effectief ruimtes te verwarmen. Met oude radiatoren gaat dat minder, al zou je ook ventilatoren onder je radiatoren kunnen plaatsen om de luchtstroom en warmteafgifte te verbeteren. COP is dus afhankelijk van je afgiftesysteem, watertemperatuur en installatiekwaliteit.
Naast grote zware gietijzeren radiatoren, heb ik in 1 kamer een Jaga converter hangen. Door de WH time out van een uur, merk ik in de kamers met gietijzeren radiatoren niets. Kamer temperatuur blijft constant, maar de kamer met de Jaga, zie ik wel temperatuur schommelingen, wat ook logisch is, de Jaga heeft veel minder massa en water inhoud. Dan is een uur time-out van Weheat gewoon te lang.

Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen, Marstek Venus E 3.0 5,12kWh, HA tooling


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
Pr088 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:34:
[...]

Welke heb jij dan @Kraakhelder? Want ik vind mijn OT regeling met een Honeywell Round Modulation soms wel wat aggressief. 'Knalt' direct naar 72% compressorvermogen, terwijl ik met een stooklijn lekker op 20-32% kan kachelen.
De Chronotherm Touch Modulation.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16:07
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:40:
[...]

. Geen zinnig mens gaat zijn warmtepomp laten draaien als het buiten 20 of 25 graden is.
Klopt, en dus heb je ook punten nodig die je op een watertemperatuur in kunt stellen zodat het NIET verwarmt wordt...

Over die 20C valt nog best te discussieren overigens,

En bij 25C buiten dan zet je dat punt bv op 20C : WP verwarmt niet. Hoe wou je dat anders oplossen ?

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:54
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:40:
[...]

Nou ik had het over de stooklijn zelf. De curve met punten op -20, 9, 15, 20 en 25 graden slaat nergens op. In het bereik wat het meest van belang is (-20 naar 9) heb je nauwelijks instelmogelijkheden. Geen zinnig mens gaat zijn warmtepomp laten draaien als het buiten 20 of 25 graden is. En in een goed geïsoleerd huis kan het omslagpunt waarbij je huis netto warmte verliest ook zomaar een heel eind onder de 15 graden liggen. Er blijven dus twee relevante punten over.

W.b. de T6 ben ik het met je eens. Ik vind het bizar dat Weheat dat ding nog steeds aanraadt. Naast dat het fundamenteel niet lekker werkt met een warmtepomp zitten veel mensen (waaronder ik) ook nog met die bug waarbij de temperaturen op -1 schieten.
Ik had het over je gaslijngestookte OT opmerking.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kevin1990 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:01:
[...]

Als je de stilte niveau aanpast, past die toch het vermogen aan?

Je begrenst hem daarmee tot zoveel vermogen en niet verder
Kan iemand bevestigen dat dit zo werkt?
Er staat namelijk dat een stillere warmtepomp ten koste kan gaan van de energiebesparing, en dat begrijp ik niet. Want in principe zou lager altijd beter moeten zijn qua energie, tot op het punt waar je je huis niet voldoende warm meer krijgt.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:37
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:27:
[...]

Kan iemand bevestigen dat dit zo werkt?
Er staat namelijk dat een stillere warmtepomp ten koste kan gaan van de energiebesparing, en dat begrijp ik niet. Want in principe zou lager altijd beter moeten zijn qua energie, tot op het punt waar je je huis niet voldoende warm meer krijgt.
Ik had eerder al een bericht gestuurd hierover eerder vandaag.

In het begin heette het ook geen stilte niveau.

Ben benieuwd wat de reactie van de professionals zijn over het beperken van het vermogen en tot waar die beperkt wordt.

Ik heb als test hem op zijn stilste niveau gezet in de hoop dat die voorlopig niet meer te veel vermogen geeft. Dat mag van mij rustig aan...

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Jpiek schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:07:
[...]

Klopt, en dus heb je ook punten nodig die je op een watertemperatuur in kunt stellen zodat het NIET verwarmt wordt...

Over die 20C valt nog best te discussieren overigens,

En bij 25C buiten dan zet je dat punt bv op 20C : WP verwarmt niet. Hoe wou je dat anders oplossen ?
Als er geen 25 graden punt is op de curve blijft hij gewoon uit bij die temperatuur lijkt me?
An sich vind ik het ook prima dat zulke punten er zijn, er zijn vast edge cases die hun woning bij 25 graden buitentemperatuur nog verder willen verwarmen.

Mijn bezwaar is meer dat er te weinig punten zijn in het bereik dat voor de meeste mensen veel belangrijker is.

  • MichielFRL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 18:05
Mg4gebruiker schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:47:
[...]

Wat was de boventemperatuur in het begin? 200 of 300ltr?
47 boven, 24 onder, 200 liter

Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen


  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 17:23
MichielFRL schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:57:
[...]


47 boven, 24 onder, 200 liter
Vandaag had ik vergelijkbare waarden, de P80 heeft deze in anderhalf uur naar 59+ graden gebracht op 45% compressor. Vreemd genoeg met een 5 minuutjes standby tussendoor.

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 17:49
STIMPPYYY schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:35:
[...]

Vanochtend eens gekeken naar die T6 (ik heb de R). Volgens mij kan je het ding nu instellen op verwarmingstype warmtepomp (hij staat bij mij op gas).
Heeft die T6 dan een firmware update gekregen? Ken die instelling namelijk niet? Heb er ook al een hele tijd niet naar gekeken en minj BB80 draait nu 1,5 jaar op stooklijn. Voorheen via OT T6 hele rare dingen zien gebeuren waarbij de CV ook regelmatig op gas ging bij stoken. Doet die bij stooklijn gelukkig niet, maar dan zakt de temperatuur in huis soms net weer te ver (in herfst) voordat die weer aanspringt en urenlang run doet.

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 18:14
feico.de.boer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:26:
[...]

Ik had slechte ervaringen met Tado v3, inderdaad alles of niets. Inmiddels heb ik de HA 'Roost' integratie als test meelopen en dat lijkt toch beter te gaan. Overigens helpt het om de aanvoertemperatuur te temperen. Ik heb deze nu op 30 graden staan zodat de p80 niet direct voluit gaat bij 100% warmtevraag van de Tado thermostaat.

[Afbeelding]
Zet jij die aanvoertemperatuur vast in Roost?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 18:14
STIMPPYYY schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:35:
[...]

Vanochtend eens gekeken naar die T6 (ik heb de R). Volgens mij kan je het ding nu instellen op verwarmingstype warmtepomp (hij staat bij mij op gas). Daarmee kan je ook de maximale watertemp e.d. instellen. De T6 begrijpt dan kennelijk ook dat het gaat om een ' traag ' systeem en zal op basis daarvan ook leren hoe snel je huis opwarmt / afkoelt. Ga strask eens kijken in het installateursmenu van resido
Heb jij een update gehad?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

Barca

In Search Of Sunrise

Herbiek616 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:37:

Heeft die T6 dan een firmware update gekregen? Ken die instelling namelijk niet? Heb er ook al een hele tijd niet naar gekeken en minj BB80 draait nu 1,5 jaar op stooklijn. Voorheen via OT T6 hele rare dingen zien gebeuren waarbij de CV ook regelmatig op gas ging bij stoken. Doet die bij stooklijn gelukkig niet, maar dan zakt de temperatuur in huis soms net weer te ver (in herfst) voordat die weer aanspringt en urenlang run doet.
Ik heb in de instellingen gekeken en er is niks over te vinden. In de Residio/Honeywell app zie je in de instellingen 'gas' en dat kan je niet aanpassen. Gemini hallicuneert dat er een warmtepomp instelling zou zijn in de T6, ChatGPT doet dat niet. Lijkt er dus op dat @STIMPPYYY de Gemini hallucinatie postte, hetgeen hier ook door hem wordt bevestigd.

[ Voor 4% gewijzigd door Barca op 22-10-2026 19:01 ]