Jpiek schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:56:
Nou, ik heb antwoord van Weheat :
Wat er gebeurt is dat je systeem in beveiliging gaat om zichzelf te beschermen tegen "pendelen"
Als de pomp vaak en voor korte tijd aan gaat dan is dit slecht voor de warmtepomp en compressor en wordt er een bepaalde periode aangehouden waarin het systeem niet aan gaat.
We raden je aan om hiervoor met je installateur naar je installatie te kijken. Vaak gebeurt dit als een warmtepomp zijn warmte niet goed kwijt kan en daardoor steeds voor korte tijd aangaat ipv rustig een langere periode.
Verder zien we wel een paar bijzonderheden in de grafieken.
- je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken.
- Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden.
- Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert.
en mijn reactie :
1x per uur aan en uit is geen pendelen, pendelen is meerdere keren heel kort aan/uit.
"Pendelen bij een warmtepomp betekent dat het apparaat te vaak achter elkaar aan- en uitschakelt in korte cycli in plaats van langdurig en stabiel door te draaien. Meestal spreekt men van pendelen wanneer de warmtepomp meer dan 5 tot 6 keer per uur start en stopt." Bron : Remeha
Feit is dat nu de WP uitgaat en pas na en uur weer aangaat waarbij het huis afkoelt. Echt pendelen heeft mijn warmtepomp nog nooit gedaan, en dan nog, een uur is veel te overdreven om pendelen tegen te gaan, 15 minuten is al erg ruim genomen imho.
Ik het de Blackird sinds 2024 en vindt het op z'n zachtst gezegt vreemd dat nu ineens deze 'bescherming' er in zit waar dit de vorige 2 stookseizoenen niet het geval was.
"je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken."
Als je op Thermostaat stookt dn pas je wel eens je kamertemp aan aan, dat lopt en is inherent aan de werking van een thermostaatgeregelde verwarming.
"Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden."
Klopt, en in een bug die ergens tussen jullie Warmtepomp en mijn 'Remeha eTwist' zit. Dat si ok de rden dat ik de Blackbird aanstuur met een OTGW en Homey en niet rechtstreeks met de eTwist, om die bug te ondervangen.
"Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert. "
Niet correct, De vraag richting pomp is redelijk consistent.
Al met al krijg ik nu het gevoel dat JULLIE bepalen wanneer ik MIJN warmtepomp mag aanzetten, en de huidige beperking van een uur niet verwarmen vindt ik hoogst onredelijk..