HarDus schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:40:
Kunnen we de bewoording Pendelgrens wijzigen in Aan/Uit-modulatie-grens of zoiets.
Pendelen wordt over het algemeen geassocieerd met een ongewenst “schommelgedrag” in een regeling of in een apparaat. Maar dat is hier helemaal het geval niet.
Het gaat hier om het omschakelpunt van modulatie (terugregeling van het vermogen om aan de verminderde vraag te voldoen) naar inschakelduur van dit laagste vermogen om het gemiddelde vermogen te verlagen.
Pendelen treedt op als die twee door elkaar gaan lopen: Aan/uit terwijl de laagste modulatie niet bereikt wordt (doet onze WeHeat niet) of de inschakelduur te kort is en er heel veel Aan/Uit geschakeld wordt (doet onze WeHeat niet vanwege een ruim aanvoertemperatuurwindow). Mogelijk dat je de WP via OT en die regeling kan laten pendelen. Dat ligt dan niet aan de pomp.
Naar mijn mening pendelt onze WeHeat niet. De regeling schakelt om, …. , in alle regelingen die je kiest, OT, Stooklijn, Aan-Uit plus Stooklijn. Alle regelingen hebben dit! Dit is het punt dat Kirvis in de monitor “pendelgrens” noemt, maar er pendelt, naar mijn inzicht, niets.
Wat tegelijk speelt is de warmtevoorziening van de zon. Die zorgt er voor dat er een periode is dat voldoende warmte gebufferd wordt overdag, dat er ‘s nachts niet verwarmd hoeft te worden. Nu in sep-okt hebben we nachten die op Stooklijn om verwarming vragen terwijl dat voor de warmtebuffer in het huis nog niet hoeft. Die Stooklijn-vraag kun je met OT of met Aan/Uit onderdrukken.
Dit is wat Kirvis “Stookgrens” noemt (tussen haakjes; ik moet zijn benaming even terugzoeken). Dit is het punt waar vanaf de Stooklijn moet worden onderdrukt met een binnen-thermostaat om onnodig verwarmen te voorkomen.
Bij ons ligt de “Stookgrens” voor onderdrukking met een thermostaat ruim hoger dan de Aan/Uit-modulatie die de WP zelf doet. In het tussengebied Aan/Uit-modulatie en Aan/Uit-Huis is er minder warmtevraag en kapt Aan/Uit-Huis de Aan/Uit-modulatie dus verder af.
Naar mijn mening kan onze WeHeat op Stooklijn of op Aan/Uit plus Stooklijn niet pendelen.
We hebben het hier over het punt waaronder modulatie te kort schiet en over gaat op Aan/Uit. WP marketing en bloggers hebben het daarbij veelal 16 of 20% maar houden geen rekening met de COP die daartegenin loopt die er voor zorgt dat dat als bij 35-40% van de graaddagen gebeurd. Dat is bij alle warmtepompen zo. De Aan/Uit-modulatie is een hele kostenefficiënte oplossing en verdiend een veel positiever benaming dan Pendelgrens welke de oplossing in een negatieve context plaatst.
Terzijde, het dimmen van led-lampen gebeurt precies zo. 50x per seconde gaat het lampje korter of langer uit. Het daar fase-afsnijding, maar is ook gewoon Aan/Uit-modulatie.
De term
pendelgrens Is aangepast!
Met pijn in mijn hart, want ik vond de term nog steeds goed, maar helaas is het een feit dat door de flinke (niet-aanpasbare)
hysterese instellingen van Weheat, de pomp in de praktijk helemaal niet gaat pendelen als je hem met stooklijn aanstuurt.
Theoretisch gezien zou die dat wel moeten doen (uitschakelen en inschakelen), maar in de praktijk gebeurt dat niet. De pomp blijft gewoon draaien en je huis wordt gewoon (te) warm dan.
Maar om verwarring te voorkomen, heb ik toch de term aangepast met de introductie van onderstaande wijziging.
NIEUWE BEREKENING: Het Omschakelpunt
Vandaag heb ik een nieuwe berekening toegevoegd waar ik stiekem best wel trots op ben:
HET OMSCHAKELPUNT
Deze berekening neemt als basis het eerder berekende warmteverlies van je huis en geeft dan een concreet advies over welke modus van aansturing je wanneer het beste selecteert.
In het kort: bij zachte dagen in de herfst en de winter kies je voor aansturing door de thermostaat, bij koudere dagen zet je hem op stooklijn aansturing.
Je vindt de nieuwe berekening op de volgende pagina:
www.weheat-monitor.nl/calculations/switch-point.
Daar staat ook een nieuwe video bij met een duidelijke uitleg over hoe de berekening werkt.
Ik hoor graag of dit helder is!
/f/image/5Ci8QTmznL41FECN2sa83xYP.png?f=fotoalbum_large)
EN AAN/UIT AANSTURING DAN?
Voordat je deze vraag gaat stellen: die neem ik bewust niet mee, omdat mijn thermostaat dat niet kan. Ik kan die modus dus ook niet testen.
En omdat de app pas sinds begin augustus de settings van alle pompen bij houdt, is het voor mij onmogelijk om pompen te selecteren die op aan/uit aansturing hebben gedraaid om een gedegen analyse te draaien.
Als Weheat (ooit) een keer een endpoint aanzet waarmee ik de settings historie op kan halen ga ik daar zeker naar kijken en eventueel het advies en de uitleg aanpassen.