ZeRoC00L schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:08:
[...]

Dit zegt niets als je niet aangeeft hoe warm je sww opgestookt wordt.
Maakt natuurlijk nogal uit of het 40 of 60 graden wordt gemaakt…..
SWW wordt elke dag rond het middaguur verwarmd tot 60 graden.

Douchen doen we beiden zo’n 20 minuten.

Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen


  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:26
ZeRoC00L schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:08:
[...]

Dit zegt niets als je niet aangeeft hoe warm je sww opgestookt wordt.
Maakt natuurlijk nogal uit of het 40 of 60 graden wordt gemaakt…..
Ik zou niet weten waarom je inline verwarmingselement zou bijspringen. Bijverwarmen kan gewoon via de warmtepomp met COP 3.

Hoe dan ook. Als je ruimte hebt voor 300L dan zou ik het doen. Zelf die keuze ook gemaakt.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 23:12
Pr088 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:33:
[...]

Ik zou niet weten waarom je inline verwarmingselement zou bijspringen. Bijverwarmen kan gewoon via de warmtepomp met COP 3.

Hoe dan ook. Als je ruimte hebt voor 300L dan zou ik het doen. Zelf die keuze ook gemaakt.
Eerder gemeld dat met de BUH op Boost SWW in de lente regelmatig ondersteunde.

Klopt, ik zou ook niet weten waarom je inline verwarmingselement zou moeten bijspringen, maar het gebeurt wel en nergens voor nodig. Ik meet buiten- en binnenunit op twee aansluitingen van een 3-fase meter. Het gebeurt dus echt.

Ik zou de BUH dus graag zelf van April t/m Oktober op Back-Up willen zetten, maar dat kan ik zelf niet. Ik wil dit ook niet steeds telefonisch uitleggen; ik wil niet op autorisatie wachten én ik wil niet moeten controleren of de bevestigingsmail er is en of dit daadwerkelijk gebeurd is.

Frustrerend? Ja, helaas wel.

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:02

Barca

In Search Of Sunrise

BUH zou lijkt me niet aan moeten gaan met een 300 liter vat. Heb sinds 11 juni FE Sparrow en de BUH is nog nooit aan geweest en de douche is zowat de hele zondagochtend non-stop aan terwijl het bad ook wordt gevuld. Sparrow ging wel naar 99 procent vermogen (geen 100 blijkbaar). Normaliter doet hij sww op 40 procent.

[ Voor 7% gewijzigd door Barca op 08-09-2026 21:19 ]


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Barca schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:18:
BUH zou lijkt me niet aan moeten gaan met een 300 liter vat. Heb sinds 11 juni FE Sparrow en de BUH is nog nooit aan geweest en de douche is zowat de hele zondagochtend non-stop aan terwijl het bad ook wordt gevuld. Sparrow ging wel naar 99 procent vermogen (geen 100 blijkbaar). Normaliter doet hij sww op 40 procent.
Staat hij bij jou op Backup of Boost als je bij de geavanceerde info kijkt? Bij Backup gaat hij volgens mij pas aan als de buitenunit niet meer werkt, zodat hij in de winter alsnog wat warmte kan leveren en bevriezing voorkomen. Boost schijnt volgens anderen op dit forum te snel aanslaat als de WP wat zwaarder moet werken, bijvoorbeeld als hij sneller warm water moet maken, maar vaak is het compleet onnodig zoals in de zomer.

[ Voor 5% gewijzigd door TomSt op 08-09-2026 21:29 ]


  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:02

Barca

In Search Of Sunrise

TomSt schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:28:
[...]

Staat hij bij jou op Backup of Boost als je bij de geavanceerde info kijkt? Bij Backup gaat hij volgens mij pas aan als de buitenunit niet meer werkt, zodat hij in de winter alsnog wat warmte kan leveren en bevriezing voorkomen. Boost schijnt volgens anderen op dit forum te snel aanslaat als de WP wat zwaarder moet werken, bijvoorbeeld als hij sneller warm water moet maken, maar vaak is het compleet onnodig zoals in de zomer.
Backup inderdaad en dat lijkt me ook de juiste instelling in zijn algemeenheid? Je wilt alleen COP van 1 en dat BUH bijspringt als het echt nodig is. :)

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Barca schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:55:
[...]

Backup inderdaad en dat lijkt me ook de juiste instelling in zijn algemeenheid? Je wilt alleen COP van 1 en dat BUH bijspringt als het echt nodig is. :)
Maar als je het in de winter niet redt en hem dus echt nodig hebt, moet je hem via de installateur eerst weer op Boost laten zetten. Ik laat hem nu zo lang mogelijk op Backup staan en bel wel als hij het deze winter niet redt. Het is natuurlijk ook even afwachten, want dit wordt de eerste winter.

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:26
HarDus schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 20:43:
[...]

Eerder gemeld dat met de BUH op Boost SWW in de lente regelmatig ondersteunde.

Klopt, ik zou ook niet weten waarom je inline verwarmingselement zou moeten bijspringen, maar het gebeurt wel en nergens voor nodig. Ik meet buiten- en binnenunit op twee aansluitingen van een 3-fase meter. Het gebeurt dus echt.

Ik zou de BUH dus graag zelf van April t/m Oktober op Back-Up willen zetten, maar dat kan ik zelf niet. Ik wil dit ook niet steeds telefonisch uitleggen; ik wil niet op autorisatie wachten én ik wil niet moeten controleren of de bevestigingsmail er is en of dit daadwerkelijk gebeurd is.

Frustrerend? Ja, helaas wel.
Waarom wil je het in de winter wel op boost? Ik zou gewoon het hele jaar kiezen voor backup. Nooit wijzigen. Of is je warmtepomp te krap bemeten?

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:02
Pr088 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:00:
[...]

Waarom wil je het in de winter wel op boost? Ik zou gewoon het hele jaar kiezen voor backup. Nooit wijzigen. Of is je warmtepomp te krap bemeten?
Precies, hier staat ie het hele jaar op backup, ik wil dat ding niet aan. Even 3 kW erdoorheen janken, nee dank je. Alleen als het niet anders kan.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Pr088 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:00:
[...]

Waarom wil je het in de winter wel op boost? Ik zou gewoon het hele jaar kiezen voor backup. Nooit wijzigen. Of is je warmtepomp te krap bemeten?
Hier de situatie: bij -10 °C wordt er door het warmteverlies ongeveer 9 kW gevraagd. De nieuwe ramen zijn onderweg, waardoor dat bij -10 °C nog maar zo’n 5 kW zal zijn. Maar met het ontdooien erbij denk ik niet dat hij het deze winter redt. Als hij het niet voor elkaar krijgt, zal Boost dus wel aan moeten. Hopelijk kan hij na deze winter ook weer gewoon altijd uit!

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:30
TomSt schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:05:
[...]

Hier de situatie: bij -10 °C wordt er door het warmteverlies ongeveer 9 kW gevraagd. De nieuwe ramen zijn onderweg, waardoor dat bij -10 °C nog maar zo’n 5 kW zal zijn. Maar met het ontdooien erbij denk ik niet dat hij het deze winter redt. Als hij het niet voor elkaar krijgt, zal Boost dus wel aan moeten. Hopelijk kan hij na deze winter ook weer gewoon altijd uit!
Hoe vaak is het de afgelopen jaren -10 geweest?

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Kraakhelder schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:17:
[...]

Hoe vaak is het de afgelopen jaren -10 geweest?
Hier in het hoge noorden wel een paar keer afgelopen winter. Sowieso was het hier in het noorden een vrij lange winter; in het zuiden zaten ze alweer met 12 graden op het terras terwijl wij nog in de min zaten. Behoorlijk verschil in zo’n klein landje. 😅

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 23:12
Pr088 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:00:
[...]

Waarom wil je het in de winter wel op boost? Ik zou gewoon het hele jaar kiezen voor backup. Nooit wijzigen. Of is je warmtepomp te krap bemeten?
Dat heb ik in een eerdere post over ontdooien al uitgelegd. Hij had niet te krap hoeven zijn want 100% bij -10gr is genoeg, maar 75% bij -3gr of 50% bij 4gr is niet genoeg ivm verminderde beschikbaarheid door ontdooien. Dan raakt de WP in een steeds snellere ontdooi-cyclus. Daarmee daalt de beschikbaarheid tot 50% en de dan benodigde 100% leidt tot bevriezen/ontdooien. Of andersom, net hoe je het bekijkt. Met BUH-Boost kan je toch -3gr halen.

Ik heb een paar dagen terug beschreven welke factoren @Weheat zou kunnen verbeteren en wat ik zelf doe. De combinatie met extra vochtige lucht aan het IJsselmeer draagt daaraan bij evenals de dakopstelling. Dat de BlackBird P80 een relatief compact model is met een relatief beperkt transmissie oppervlak, draagt hier aan bij. Net als het steeds op vol vermogen herstarten na ontdooien om te snel te herstellen het verkorten van de cyclus aanjaagt.

Het idee dat je een WP (te) krap kan kiezen omdat -10gr niet meer voor komt is dus een misconceptie!

Op zich is 8kW voor 235m2 uit oorspronkelijk 1910 niet veel, maar obv mijn Gas-CV verbruik analyses obv graaddagen had 8kW net voldoende moeten zijn.

Ik ben blij met de WEP met BUH die de landelijke installateur net als ik prefereerde en de lokale installateurs niet. Ik kan deze iedereen met een krappe installatie aanraken. Kan je een vertikale WP kwijt, koop dan een ruime. Ik heb al eerder over de minimum-modulatie-misconceptie geschreven.

Ik ben blij dat er een plat model is gekomen die binnen de beschermd stadsgezicht vergunning paste en we sowieso in het eerste jaar van 1900m3 gas naar 5600kWh E konden in het eerste bijna voltooide jaar, ondanks de BUH-Boost. Ik verwacht met verbeteringen (eerdere post) tot 5000kWh te kunnen komen. Daarna is investeren in verbeteringen elders (PV (vergunning in beschermd stadsgezicht binnen), batterij, 2 nieuwe ramen vervangen dubbel glas etc, in die volgorde).

NB: ik ben geen WP specialist. Heb nu ervaring met precies 1 implementatie, maar ben wel ingelezen en heb de portal dagelijks moeten volgen om te re-engineeren wat er aan de hand is: prima hardware, matige software. Zeker niet vooraanstaand. Met een ruimer model had ik dat niet bijgeleerd. Het is de mismatch met de voorgespiegelde verwachtingen die teleursteld.

We hebben overigens met de gassfeerhaard en twee airco’s op de etages nog alternatieven, maar die worden niet primair gebruikt. Dus geen zorgen dat we tekort komen hoor!

[ Voor 5% gewijzigd door HarDus op 08-09-2026 23:05 ]


  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:25
Civil schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:14:
[...]

Een lengte verenstaal kabel is besteld. Binnenkort eens even pielen met die sensoren en kijken hoe lang die dompelbuis nu eigenlijk is.

@Hellup123 zie onze reacties. Kijk of die PWM kabel op de WeHeat SWW pomp is aangesloten bij jouw (er zitten 2 kabels aan een pomp, de voeding en de PWM kabel). Naar de pomp onder het ITHO vat loopt alleen een voedingskabel. Die moet dus op dezelfde voeding als die SWW pomp van WeHeat. Als die anders is aangesloten dan op dezelfde voeding, maak er dan eens een foto van hoe deze wel is aangesloten.
Vanavond heb ik in het ITHO 270L vat de sensors verplaatst. Ze zaten op ongeveer 15 en 45cm vanaf de onderzijde. In ieder geval behoorlijk onderin het vat dus. Nu zit de onderste op ongeveer 20% vanaf de onderzijde. De bovenste op ongeveer 80% van de hoogte.

Op basis van de sensors die beiden beneden zaten had ik een stilstandverlies van 1,25kWh over 24u. Dat komt neer op 52W. Dat komt weer goed overeen met de fabriekswaarde van 51W die ITHO zelf opgeeft.

Als het goed is krijg ik met de beter verspreide sensors een beter beeld van het werkelijke temperatuurverloop. Of dit ook nog andere cijfers geeft ten aanzien van het stilstandsverlies zal moeten blijken. Onderin neemt de temperatuur natuurlijk sneller af.