PetervdM schreef op maandag 17 juli 2023 @ 12:16:
[...]
zou natuurlijk best kunnen, een 3 fase omvormer kun je denk ik best 1 fasig aansluiten. loop de bekabeling eens na, vanaf de omvormer naar de meterkast, en maak foto's. is er wel een 5 aderige kabel naar de meterkast? is de 5-aderige kabel wel 3 fasig aangesloten in meterkast en omvormer ( elke fase onder zijn eigen klem )? werkschakelaar of installatieautomaat defect?
Dat had ik inderdaad ook al nagekeken, zeker nadat ik er achter kwam dat deze omvormer zowel in enkelfasige als driefasige uitvoering bestaat. De bekabeling wist ik al, dat is 5-aderig (5G 2.5) en zit op een 3-fase automaat (en van daar rechtstreeks bij op een aardlekschakelaar gebeunt, meerdere kabels op een aansluiting ook nog eens van verschillende diameters, met dank aan de monteurs 15 jaar geleden

, mag zeer zeker niet en gaan we rechtzetten gelijk met een nieuwe kast binnenkort))
Uit de handleiding, 3-fase wordt geleverd met een AC-koppeling met 5 pinnen, de 1-fase uitvoering heeft maar 3 pinnen op de AC connector. Bij deze dus visueel bevestigd dat ik de 5-pins uitvoering heb:
Wat ik wel gek vind is dat op het data label 16.5A staat, ik zou denken dat een 3-fasige omvormer met een capaciteit van 3800W zo rond de 5-6A per fase zou moeten doen, maar zou hij dus ook de volle 3800W op 1 fase kunnen doen?
:strip_exif()/f/image/ePuCSYgfAkQ65XPeZ8v5rSbD.jpg?f=fotoalbum_large)
Daveth schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:37:
[...]
Het programma leest stomweg de data uit de P1 Slimme meter en geeft dit grafisch weer, als dit niet klopt zit zijn de gegevens van je slimme meter niet kloppend.
Als je op het vermogen klikt (wat in het groot staat) dan kopieert het programma de Telegram naar het Windows klemboord en via de P1 Obis overzicht kan je de waardes zelf terug vinden.
Thanks! Ja, ligt duidelijk bij de P1 meter dan, dit komt er uit. Alles op L3 dus:
0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030363437393138)
0-0:1.0.0(230717125835S)
1-0:1.8.1(000046.066*kWh)
1-0:1.8.2(000038.680*kWh)
1-0:2.8.1(000098.382*kWh)
1-0:2.8.2(000045.561*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230703121500S)(04.427*kW)
0-0:98.1.0(2)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230501000000S)(632525252525W)(00.000*kW)(230701000000S)(230630180000S)(02.498*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(03.268*kW)
1-0:21.7.0(00.007*kW)
1-0:41.7.0(00.023*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(03.299*kW)
1-0:32.7.0(252.4*V)
1-0:52.7.0(248.8*V)
1-0:72.7.0(247.2*V)
1-0:31.7.0(000.12*A)
1-0:51.7.0(000.13*A)
1-0:71.7.0(013.35*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(374D495432323030313732373235)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230717125447S)(00004.593*m3)
Met de zoekterm 'P1 OBIS' ook een pdf van fluvius gevonden (eMUCs – P1 V1.7.1) waarin dit staat:
Note 6: In case the polyphase meter is connected to a 3x230V grid, the power of L1 and L2 shall be the
result of the power measurement by the meter configured in a two-wattmeter setup for power
measurement (Aron connection)
Ik snap de zin niet helemaal, maar kan dit eventueel duiden op het samenvoegen van de vermogens/amperages in de slimme meter?
Ik ga sowieso ook de stroomtang lenen om het helemaal zeker te weten
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)