Toon posts:

P1 Toolkit (slimme meter informatie)

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

Acties:
  • +37Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Ik heb een programma gemaakt die de gegevens van de slimme meter grafisch weergeeft in een Windows programma.

Minimale eisen:
- Windows 10/11 (64 bits)
- Slimme meter met software versie (D/E)SMR 4 of hoger, DSMR 2.2 werkt niet goed.
- Als je het programma gebruikt via HomeWizard dan moet de API aan staan in de Homewizard app.

Dit is een vervolg programma van "HomeWizard Wi-Fi P1 Meter Windows programma".
Het programma kan werken met een RS232 kabel link kabel en of met de HomeWizard P1 meter.
Klik op het "Hamburger menu" (drie lijntjes rechts bovenaan) voor meer opties en instellingen.

Het programma heeft diverse schermen zoals:

- Metingen


- Informatie
De actieve telraam word in het groen weergegeven.


- Waarschuwingen


- Meetpunten
Als er een meetpunt word aangemaakt maakt het programma een snapshot van de telramen, met de nieuwe informatie berekent het programma wat het gebruik is geweest, dit werkt ook als het programma uit staat.
De berekening houdt rekening mee met hoog en laag tarief.
Is er geen Tarief ingevuld dan word deze ook niet weergegeven bij de meetpunten.
Er zijn maximaal 50 meetpunten aan te maken.


Overal waar de cursor veranderd in een handje kan je klikken en word er extra informatie op het clipboord gezet of een PDF gestart met informatie over de slimme meter.

Donwload versie 1.0.11
Download link
Download link sourcecode, gemaakt in AutoIt

Als je het programma gebruikt laat het dan weten (een duimpje omhoog is ook al goed) dan weet ik waar ik het voor doet.

[Voor 20% gewijzigd door Daveth op 06-06-2023 17:23]


  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:28

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Ik krijg de melding ""p1 kabel is al in gebruik""

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
sideriusj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 17:03:
Ik krijg de melding ""p1 kabel is al in gebruik""
Start je hem op met de HomeWizard snelkoppeling of met de normale?

  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:28

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Ik heb een install gedaan van het programma. Homewizard statts heb ik afgesloten. Opstarten doe ik met de snelkoppeling

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Hij maakt op het bureaublad 2 snelkoppelingen aan 1 voor als je de RS232 kabel gebruikt en 1 voor HomeWizard, welke heb je aangeklikt en wat gebruik je om de verbinding te maken, kabel of de HomeWizard dongle?

  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:28

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Hij doet het al, ik had de verkeerde snelkoppeling. Mooi werk weer.

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
sideriusj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 17:14:
Hij doet het al, ik had de verkeerde snelkoppeling. Mooi werk weer.
Dank je wel, ik hoop dat alles duidelijk is en anders hoor ik het graag.

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
thx,
bij het starten van p1 toolkit homewizard snelkoppeling krijg ik p1 kabel niet gevonden. vervolgens bij home wizard ip adres ingevuld, opslaan. bij opnieuw starten van de snelkoppeling staat het ip adres nog steeds ingevuld.
bij het starten van de homewizard snelkoppeling foutmelding:
line 27468 ( file .... ):
error: array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 17:22:
thx,
bij het starten van p1 toolkit homewizard snelkoppeling krijg ik p1 kabel niet gevonden. vervolgens bij home wizard ip adres ingevuld, opslaan. bij opnieuw starten van de snelkoppeling staat het ip adres nog steeds ingevuld.
bij het starten van de homewizard snelkoppeling foutmelding:
line 27468 ( file .... ):
error: array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.
Heb je wel de API aanstaan van HomeWizard?
Het lijkt er op dat hij niet je HomeWizard kan vinden.
Kan je wel deze link openen http://192.168.0.146/api/v1/telegram (maar dan met je eigen ipadres van je HomeWizard?

[Voor 9% gewijzigd door Daveth op 17-05-2023 17:30]


  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
ja, die link werkt. homewizard stats werkt ook, maar had ik voor de installatie al uitgezet.

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
@PetervdM kan jij de output posten van je telegram, dus wat je te zien kreeg toen je de bovenstaande link had geopend.
Graag wel als tekst en niet als screenshot.
Met de tekst kan ik testen of dat er iets afwijkends is in je telegram waar ik nog geen rekening mee gehouden hebt.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
/XMX5LGBBFFB231045481

1-3:0.2.8(42)
0-0:1.0.0(230517173030S)
0-0:96.1.1(4530303035303031353335343938353134)
1-0:1.8.1(010672.112*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:1.8.2(011088.934*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.691*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00006)
0-0:96.7.9(00000)
1-0:99.97.0(0)(0-0:96.7.19)
1-0:32.32.0(00000)
1-0:52.32.0(00000)
1-0:72.32.0(00000)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(001*A)
1-0:21.7.0(00.439*kW)
1-0:41.7.0(00.104*kW)
1-0:61.7.0(00.148*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
!F9D4

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
@PetervdM Ik heb iets gevonden, ik hoop dat ik het binnen 1 a 2 dagen hebt opgelost met een nieuwe versie, dankjewel voor het testen.

Edit: probleem gevonden, zou je hem nog een keer willen downloaden en testen?

[Voor 23% gewijzigd door Daveth op 17-05-2023 17:46]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
YES!
start nu wel, geen foutmelding meer.

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
misschien is mijn homewizard een beetje brak, maar ik kreeg een paar CRC errors. de app springt dan naar het instellingen scherm en blijft daar vervolgens wachten op input.
zou het niet beter zijn na een crc error gewoon te wachten op het volgende telegram?

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 19:18:
misschien is mijn homewizard een beetje brak, maar ik kreeg een paar CRC errors. de app springt dan naar het instellingen scherm en blijft daar vervolgens wachten op input.
zou het niet beter zijn na een crc error gewoon te wachten op het volgende telegram?
Ik ga daar naar kijken maar dit is niet hoe het ontworpen is, normaal geeft het programma aan hoeveel CRC errors er zijn maar gaat dan gewoon verder.

  • ewf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:15
Ik krijg een melding van Defender dat er een trojan in zit....???

Wacatac.h!ml

Wat is dat??

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
ewf schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 23:16:
Ik krijg een melding van Defender dat er een trojan in zit....???

Wacatac.h!ml

Wat is dat??
Je kan het programma indienen bij je virusscanner bedrijf en aangeven dat de deze een False Positive geeft, dan word het programma gechecked en op een whitelist gezet.
Komt helaas veel voor met nieuwe Software.

De source code is er ook bijgevoegd, vertrouw je het niet loop dan de source code door (daar zal je zien dat er niets aan de hand is) en compile het programma zelf.

[Voor 17% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 07:35]


  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 19:18:
misschien is mijn homewizard een beetje brak, maar ik kreeg een paar CRC errors. de app springt dan naar het instellingen scherm en blijft daar vervolgens wachten op input.
zou het niet beter zijn na een crc error gewoon te wachten op het volgende telegram?
Het programma op het moment dat hij de data op wil halen en krijgt geen verbinding met de HomeWizard dan gaat deze automatisch naar het configuratie scherm.
Nu test hij de verbinding 5x lukt het dan nog niet dan pas gaat hij naar het configuratie scherm toe.
Deze aanpassing zit nu in V1.0.4 die je boven aan kan downloaden.
Wil jij het laten weten of dit het oplost voor jou?

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Belangrijk om te weten, zolang het meetpunten scherm open staat werken niet alle functies in het hoofdscherm.
Hier word nog naar gekeken of daar iets aan te doen is.

[Voor 21% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 07:38]


  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Daveth schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 07:03:
[...]

Het programma op het moment dat hij de data op wil halen en krijgt geen verbinding met de HomeWizard dan gaat deze automatisch naar het configuratie scherm.
Nu test hij de verbinding 5x lukt het dan nog niet dan pas gaat hij naar het configuratie scherm toe.
Deze aanpassing zit nu in V1.0.4 die je boven aan kan downloaden.
Wil jij het laten weten of dit het oplost voor jou?
natuurlijk. maar een CRC error of verbindingsfout doet zich niet zomaar naar believen voor, dus dat kan wel even duren. ik laat hem eerst gewoon een paar dagen draaien, daarna kan ik misschien de 5 volt er af halen en kijken wat er dan gebeurt.
over die 5 keer: ik had begrepen dat meters t/m versie 4.x 1 maal in de 10 seconden het telegram verversen, en meters vanaf versie 5.0 1 maal per seconde. heeft dat nog invloed? of gebruik je een vaste polling frequentie?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 07:51:
[...]

natuurlijk. maar een CRC error of verbindingsfout doet zich niet zomaar naar believen voor, dus dat kan wel even duren. ik laat hem eerst gewoon een paar dagen draaien, daarna kan ik misschien de 5 volt er af halen en kijken wat er dan gebeurt.
over die 5 keer: ik had begrepen dat meters t/m versie 4.x 1 maal in de 10 seconden het telegram verversen, en meters vanaf versie 5.0 1 maal per seconde. heeft dat nog invloed? of gebruik je een vaste polling frequentie?
Nee dat maakt zo ver ik weet niet uit, als ik het goed hebt krijg je de laatste informatie nog een keer als je deze binnen de 10 seconden weer ophaalt.
Het programma haalt elke 2 seconden de data op.

[Voor 3% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 07:54]


  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Nog een probleempje gevonden in het meetpunten scherm, de berekening van tarieven zijn omgedraaid, hoog en laag tarief worden verkeerd om gelezen waardoor de tarieven niet kloppen.
Hier word aan gewerkt.

[Voor 6% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 08:27]


  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Hallo Dave,
Super dat je zoiets als 'stats' alsnog beter weet te maken!

Ik heb zowat alles geprobeerd en dacht eerst dat er een probleem was bij het exporteren naar een CSV bestand maar heb vastgesteld dat je de opdracht eerst moet stoppen vooraleer deze te bewerken is. (anders is deze "alleen lezen").
Ik snap de 2e snelkoppeling (P1 toolkit) niet echt, deze doet toch hetzelfde als "verbindingsinstellingen"?
Ik zie ook dat er maar 1 lijn van het totale vermogen weergegeven wordt ondanks een 3-fase (delta) systeem (zijnde data van fase 1 & 3 beschikbaar). Dus opzettelijk géén grafische weergave van de fasen onderling en ook géén voorstelling van de ampèrages noch voltages?

Wat ik eveneens vastgesteld heb is dat er bij Meetpunten geen elek en gas onmiddellijk na elkaar kan genomen worden (er moet minstens een tijdsduur van 1' tussen zitten), anders wordt het laatste meetpunt verwijderd/overschreven.
Als laatste opmerking: bij meldingen zie ik een handje verschijnen boven "waarschuwingen, cijfer 1" maar er gebeurt niets behalve dat "1" eventjes rood oplicht.


Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer tevreden!!! _/-\o_ Maar je vroeg feedback, dus... ;)

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Handshake schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 17:39:
Hallo Dave,
Super dat je zoiets als 'stats' alsnog beter weet te maken!

Ik heb zowat alles geprobeerd en dacht eerst dat er een probleem was bij het exporteren naar een CSV bestand maar heb vastgesteld dat je de opdracht eerst moet stoppen vooraleer deze te bewerken is. (anders is deze "alleen lezen").
Ik snap de 2e snelkoppeling (P1 toolkit) niet echt, deze doet toch hetzelfde als "verbindingsinstellingen"?
Ik zie ook dat er maar 1 lijn van het totale vermogen weergegeven wordt ondanks een 3-fase (delta) systeem (zijnde data van fase 1 & 3 beschikbaar). Dus opzettelijk géén grafische weergave van de fasen onderling en ook géén voorstelling van de ampèrages noch voltages?
[Afbeelding]
Wat ik eveneens vastgesteld heb is dat er bij Meetpunten geen elek en gas onmiddellijk na elkaar kan genomen worden (er moet minstens een tijdsduur van 1' tussen zitten), anders wordt het laatste meetpunt verwijderd/overschreven.
Als laatste opmerking: bij meldingen zie ik een handje verschijnen boven "waarschuwingen, cijfer 1" maar er gebeurt niets behalve dat "1" eventjes rood oplicht.
[Afbeelding]

Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer tevreden!!! _/-\o_ Maar je vroeg feedback, dus... ;)
Ok, lange lijst. :)
Exporteren werkt nu net anders om, je start het exporteren en je stop hem weer met de zelfde knop.
Met het andere programma hield hij tijdens het starten van het programma al gelijk de data bij.

Het programma kan werken met een RS232 kabel en dan moet je hem starten met de normale "P1 toolkit" snelkoppeling en als je de data via de Homewizard wil hebben heb je de "P1 toolkit Home Wizard" nodig.
Dit is zo ontworpen dat je beide opties hebt, ik heb voor mijn werk regelmatig dat ik slimme meters moet testen en dan heb je niets aan de HomeWizard optie, maar als ik thuis ben wil ik niet elke keer een kabel aansluiten en dan is de HomeWizard handig.
Als jij hem hem start met de "P1 toolkit" ziet het programma niet de kabel en gaat hij naar de configuratie scherm zodat je de com poort kan invullen die de kabel gebruitkt.

Er word alleen de totale vermogen in het groot aangegeven en als grafiek, de programmeertaal AutoIt is niet echt snel en heeft moeite met 3 grafieken bij te houden met 3 lijnen per grafiek.
Alle informatie is ook in getallen zichtbaar alleen niet alles is meer in grafieken.
Ook is het zo ontworpen zo dat de interface niet al te groot is.

Zo goed als overal waar je een handje krijgt word de (extra) data naar het klemboord geschreven (staat vermeld in de eerste post van deze topic, waarschijnlijk heb je daar overheen gelezen).
Op sommige plekken waar je een handje krijgt start het programma een PDF op die daar mee te maken heeft met extra informatie.

Het probleem met de meetpunten als je er meerder in 1 minuut aanmaakt is dat deze dan overschreven word, dit is bekend maar ik heb daar nog geen oplossing voor, gaat nog wel komen.

Dank voor het testen en de terug koppeling.

Kan jij mij je telegram posten (mag ook via PM).
Je kan deze opvragen door op het totale vermogen te klikken die in het groot staat, je hoef dan deze alleen maar te plakken.
Ik zie op de screenshot dat er iets raars is met fase 2, kan het kloppen dat bij jouw fase 2 uit staat oid?

EDIT: aantal dingen aangepast, V1.0.5 staat in de eerste post.

[Voor 3% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 19:47]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Hallo Dave,

Bedankt voor de uitleg, ik had idd over het clipbord heen gelezen, maar als ik deze in kladblok plak zie ik ook maar enkel "1)" wat niet veel toegevoegde waarde heeft hé ;) . Tevens bij "Informatie" zie ik bij Slimme meter 'Onbekend (V)' staan en kan daar eveneens met een handje op klikken wat niets kopieert, ik laat het maar weten.

Hier het gevraagde telegram.
/FLU5\**********

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030313737363836)
0-0:1.0.0(230519145501S)
1-0:1.8.1(003008.227*kWh)
1-0:1.8.2(004214.776*kWh)
1-0:2.8.1(008469.895*kWh)
1-0:2.8.2(003364.361*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
0-0:98.1.0(5)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230101000000W)(221207111500W)(03.681*kW)(230201000000W)(230102123000W)(03.108*kW)(230301000000W)(230223094500W)(03.177*kW)(230401000000S)(230308113000W)(03.271*kW)(230501000000S)(230422151500S)(02.936*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(04.914*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(02.052*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(02.862*kW)
1-0:32.7.0(238.0*V)
1-0:52.7.0(000.0*V)
1-0:72.7.0(239.0*V)
1-0:31.7.0(021.63*A)
1-0:51.7.0(001.27*A)
1-0:71.7.0(021.32*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(37464C4F32313230303734383939)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230519145007S)(02424.649*m3)
!D3C8

Wat betreft fase 2: deze krijgt geen gegevens wegens een typisch Belgische aansluiting, DELTA GRID genaamd. Ik heb lang gedacht dat er iets fout was met de meter, maar heb hier bij tweakers ooit eens een verwijzing gevonden. Namelijk 3x230V zonder nulgeleider. Bij Fluvius staat er letterlijk "Note: when connecting a polyphase meter to a three-wire distribution system (delta network), phase 2 will be connected to the neutral of the meter (reference). As a result, the phase 2 voltage samples will always be 0. "

Ik ben ook zeer tevreden dat de mogelijkheid blijft om "boven alle andere windows" te selecteren.
Ben ook zeer tevreden dat het telraam die actief is oplicht (groen) en dus extra duidelijk maakt welke teller actief is.
Ik heb in het telegram de code 1.6.0 in het vet gezet omdat dit een issue wordt/is in België; namelijk het beruchte piekuurtarief! (Maximale afnamepiek van de huidige, nog lopende maand. Aan het begin van de maand wordt deze gereset naar 0 en start de opname van de volgende maand. Beschikbaar vanaf firmware 1.99 (zie display 1.2.0 voor firmware-versie van jouw meter))
Dit is tegenwoordig redelijk belangrijk omdat het de transmissiekost beïnvloed.
Misschien kan dit bij "informatie" toegevoegd worden? (1.6.0 wordt beïnvloed door 1.4.0 die de kwartierpiek registreert en elk kwartier opnieuw start, de hoogste waarde in 1.4.0 wordt dan onthouden door 1.6.0 welke deze bijhoudt tot begin van de volgende maand. (ter info)).


Heel veel respect voor wat je doet!!! _/-\o_
Versie 1.5.0 werkt voortreffelijk!
Thanks.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
ik was met meerdere dingen tegelijk bezig, en daarom had ik het niet meteen in de gaten. als p1 toolkit langdurig - weet nog niet precies hoelang, meer dan 10 uur en minder dan 24 uur - draait wordt de api van mijn homewizard totaal onbereikbaar. herstarten programma, pc of router, andere pc helpt allemaal niet, alleen homewizard spanningsloos maken en uit de elektriciteitsmeter verwijderen helpt - na terugplaatsen natuurlijk :)
homewizard stats liet ik soms dagen achter elkaar in de taakbalk draaien.
ik heb even met wireshark gekeken wat het verschil is. homewizard stats pollt een maal per 10 seconden http://172.18.1.247/api/v1/telegram. p1 toolkit pollt een maal per 2 seconden, maar vreemd genoeg éérst http://172.18.1.247/ - wat een http error 404 oplevert, er is geen homewizard homepage - en meteen daarna http://172.18.1.247/api/v1/telegram - en dat lukt wel. ik heb nog geen meting gedaan bij de situatie waarbij de homewizard onbereikbaar wordt.
ik weet nog niet of de hogere frekwentie of de veelvuldige 404 er iets mee te maken heeft, maar pollen van http://172.18.1.247/ is denk ik onnodig.

nog even over het tonen van het instellingenscherm bij een fout. ik heb daar twijfels over. als er geldige waardes bij de instellingen staan vwb compoort en/of ip adres is dat mi zinloos. als iemand die wil wijzigen kan hij ook op het hamburgermenu klikken. als er iets echt fout is kan dat niet in instellingen worden verholpen, een paar seconden eerder werkte het namelijk nog..

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Handshake schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 15:36:
Hallo Dave,

Bedankt voor de uitleg, ik had idd over het clipbord heen gelezen, maar als ik deze in kladblok plak zie ik ook maar enkel "1)" wat niet veel toegevoegde waarde heeft hé ;) . Tevens bij "Informatie" zie ik bij Slimme meter 'Onbekend (V)' staan en kan daar eveneens met een handje op klikken wat niets kopieert, ik laat het maar weten.

Hier het gevraagde telegram.
/FLU5\**********

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030313737363836)
0-0:1.0.0(230519145501S)
1-0:1.8.1(003008.227*kWh)
1-0:1.8.2(004214.776*kWh)
1-0:2.8.1(008469.895*kWh)
1-0:2.8.2(003364.361*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
0-0:98.1.0(5)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230101000000W)(221207111500W)(03.681*kW)(230201000000W)(230102123000W)(03.108*kW)(230301000000W)(230223094500W)(03.177*kW)(230401000000S)(230308113000W)(03.271*kW)(230501000000S)(230422151500S)(02.936*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(04.914*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(02.052*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(02.862*kW)
1-0:32.7.0(238.0*V)
1-0:52.7.0(000.0*V)
1-0:72.7.0(239.0*V)
1-0:31.7.0(021.63*A)
1-0:51.7.0(001.27*A)
1-0:71.7.0(021.32*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(37464C4F32313230303734383939)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230519145007S)(02424.649*m3)
!D3C8

Wat betreft fase 2: deze krijgt geen gegevens wegens een typisch Belgische aansluiting, DELTA GRID genaamd. Ik heb lang gedacht dat er iets fout was met de meter, maar heb hier bij tweakers ooit eens een verwijzing gevonden. Namelijk 3x230V zonder nulgeleider. Bij Fluvius staat er letterlijk "Note: when connecting a polyphase meter to a three-wire distribution system (delta network), phase 2 will be connected to the neutral of the meter (reference). As a result, the phase 2 voltage samples will always be 0. "

Ik ben ook zeer tevreden dat de mogelijkheid blijft om "boven alle andere windows" te selecteren.
Ben ook zeer tevreden dat het telraam die actief is oplicht (groen) en dus extra duidelijk maakt welke teller actief is.
Ik heb in het telegram de code 1.6.0 in het vet gezet omdat dit een issue wordt/is in België; namelijk het beruchte piekuurtarief! (Maximale afnamepiek van de huidige, nog lopende maand. Aan het begin van de maand wordt deze gereset naar 0 en start de opname van de volgende maand. Beschikbaar vanaf firmware 1.99 (zie display 1.2.0 voor firmware-versie van jouw meter))
Dit is tegenwoordig redelijk belangrijk omdat het de transmissiekost beïnvloed.
Misschien kan dit bij "informatie" toegevoegd worden? (1.6.0 wordt beïnvloed door 1.4.0 die de kwartierpiek registreert en elk kwartier opnieuw start, de hoogste waarde in 1.4.0 wordt dan onthouden door 1.6.0 welke deze bijhoudt tot begin van de volgende maand. (ter info)).
[Afbeelding]

Heel veel respect voor wat je doet!!! _/-\o_
Versie 1.5.0 werkt voortreffelijk!
Thanks.
Even een korte vraag (de rest van de punten kom ik een andere keer op terug)
Is dit de slimme meter die jij hebt?
Zo ja dan kan ik deze bij de volgende versie inzetten Link PDF

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Klopt helemaal.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Handshake schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 15:36:
Hallo Dave,

Bedankt voor de uitleg, ik had idd over het clipbord heen gelezen, maar als ik deze in kladblok plak zie ik ook maar enkel "1)" wat niet veel toegevoegde waarde heeft hé ;) . Tevens bij "Informatie" zie ik bij Slimme meter 'Onbekend (V)' staan en kan daar eveneens met een handje op klikken wat niets kopieert, ik laat het maar weten.

Hier het gevraagde telegram.
/FLU5\**********

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030313737363836)
0-0:1.0.0(230519145501S)
1-0:1.8.1(003008.227*kWh)
1-0:1.8.2(004214.776*kWh)
1-0:2.8.1(008469.895*kWh)
1-0:2.8.2(003364.361*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
0-0:98.1.0(5)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230101000000W)(221207111500W)(03.681*kW)(230201000000W)(230102123000W)(03.108*kW)(230301000000W)(230223094500W)(03.177*kW)(230401000000S)(230308113000W)(03.271*kW)(230501000000S)(230422151500S)(02.936*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(04.914*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(02.052*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(02.862*kW)
1-0:32.7.0(238.0*V)
1-0:52.7.0(000.0*V)
1-0:72.7.0(239.0*V)
1-0:31.7.0(021.63*A)
1-0:51.7.0(001.27*A)
1-0:71.7.0(021.32*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(37464C4F32313230303734383939)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230519145007S)(02424.649*m3)
!D3C8

Wat betreft fase 2: deze krijgt geen gegevens wegens een typisch Belgische aansluiting, DELTA GRID genaamd. Ik heb lang gedacht dat er iets fout was met de meter, maar heb hier bij tweakers ooit eens een verwijzing gevonden. Namelijk 3x230V zonder nulgeleider. Bij Fluvius staat er letterlijk "Note: when connecting a polyphase meter to a three-wire distribution system (delta network), phase 2 will be connected to the neutral of the meter (reference). As a result, the phase 2 voltage samples will always be 0. "

Ik ben ook zeer tevreden dat de mogelijkheid blijft om "boven alle andere windows" te selecteren.
Ben ook zeer tevreden dat het telraam die actief is oplicht (groen) en dus extra duidelijk maakt welke teller actief is.
Ik heb in het telegram de code 1.6.0 in het vet gezet omdat dit een issue wordt/is in België; namelijk het beruchte piekuurtarief! (Maximale afnamepiek van de huidige, nog lopende maand. Aan het begin van de maand wordt deze gereset naar 0 en start de opname van de volgende maand. Beschikbaar vanaf firmware 1.99 (zie display 1.2.0 voor firmware-versie van jouw meter))
Dit is tegenwoordig redelijk belangrijk omdat het de transmissiekost beïnvloed.
Misschien kan dit bij "informatie" toegevoegd worden? (1.6.0 wordt beïnvloed door 1.4.0 die de kwartierpiek registreert en elk kwartier opnieuw start, de hoogste waarde in 1.4.0 wordt dan onthouden door 1.6.0 welke deze bijhoudt tot begin van de volgende maand. (ter info)).
[Afbeelding]

Heel veel respect voor wat je doet!!! _/-\o_
Versie 1.5.0 werkt voortreffelijk!
Thanks.
Even over die piek waardes waar je het over hebt, ik zie bij jouw ook 0-0:98.1.0 staan (deze is niet standaard ESMR en wijkt af) heeft dat ook iets te maken daarmee?

Dat bij jou je slimme meter niet gevonden word en weergegeven als onbekend heb ik opgelost en komt in een nieuwe versie.
Dat er een (V) staat daar hoort normaal SMR versie te staan maar jou slimme meter geeft dat niet door (de telegram is aardig afwijken met hoe de standaard is).
De (V) word niet meer weergeven in een nieuwe versie als deze niet bekend is.

Wat weer wel veel netter is met jouw slimme meter dat deze de amperage met 1 cijfer achter de komma zet, in Nederland word deze afgerond naar hele ampere.
Zodra de voltage bekend is bereken het programma de amperage zelf maar bij meters die geen voltage hebben word er alleen hele cijfers weergeven bij Amperage.

[Voor 7% gewijzigd door Daveth op 19-05-2023 16:59]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Niet dat ik weet, ik gebruik in HA enkel de codes 1.4.0 en 1.6.0 waarvan 1.6.0 de belangrijkste is.
Wat 0-0:98.1.0(5) is, blijft voor mij ook een raadsel.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Even een telegram rechtstreeks uit de P1:
/FLU5\*********_A

0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030313737363836)
0-0:1.0.0(230519165917S)
1-0:1.8.1(003008.230*kWh)
1-0:1.8.2(004214.776*kWh)
1-0:2.8.1(008477.849*kWh)
1-0:2.8.2(003364.361*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230514091500S)(01.672*kW)
0-0:98.1.0(5)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230101000000W)(221207111500W)(03.681*kW)(230201000000W)(230102123000W)(03.108*kW)(230301000000W)(230223094500W)(03.177*kW)(230401000000S)(230308113000W)(03.271*kW)(230501000000S)(230422151500S)(02.936*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(03.446*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(01.243*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(02.203*kW)
1-0:32.7.0(240.0*V)
1-0:52.7.0(000.0*V)
1-0:72.7.0(241.1*V)
1-0:31.7.0(015.25*A)
1-0:51.7.0(001.02*A)
1-0:71.7.0(014.85*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(37464C4F32313230303734383939)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230519165506S)(02424.649*m3)
!FEC1

Bedankt om hiernaar te kijken, in België zullen er veel zo'n meter hebben.
Tegen eind 2024 MOET iedereen in Vlaanderen een digitale meter hebben... Verplicht!

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Bij opvragen van de data zie ik wel een SMR versie:
{"wifi_ssid":"telenet-*****","wifi_strength":46,"smr_version":50,"meter_model":"Fluvius *********_A","unique_id":"********","active_tariff":1,"total_power_import_kwh":7223.006,"total_power_import_t1_kwh":3008.23,"total_power_import_t2_kwh":4214.776,"total_power_export_kwh":11842.913,"total_power_export_t1_kwh":8478.552,"total_power_export_t2_kwh":3364.361,"active_power_w":-3065,"active_power_l1_w":-1034,"active_power_l2_w":0,"active_power_l3_w":-2031,"active_voltage_l1_v":236,"active_voltage_l2_v":0,"active_voltage_l3_v":237.7,"active_current_l1_a":14.13,"active_current_l2_a":1.15,"active_current_l3_a":13.78,"active_power_average_w":0,"montly_power_peak_w":1672,"montly_power_peak_timestamp":230514091500,"total_gas_m3":2424.649,"gas_timestamp":230519171006,"gas_unique_id":"********","external":[{"unique_id":"********","type":"gas_meter","timestamp":230519171006,"value":2424.649,"unit":"m3"}]}

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Daveth schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 18:32:
Er word alleen de totale vermogen in het groot aangegeven en als grafiek, de programmeertaal AutoIt is niet echt snel en heeft moeite met 3 grafieken bij te houden met 3 lijnen per grafiek.
Misschien ietwat offtopic en 't is uit nieuwsgierigheid, waarom AutoIt en niet bijv. Python dat ook op andere OS'sen draait?

Zat overigens net eens te Googlen naar in hoeverre AutoIt multithreading ondersteund (dit omdat je zei dat die niet echt snel is), kwam dit tegen: https://github.com/nomi-san/true-autoit-multi-threading

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Raven schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 17:39:
[...]

Misschien ietwat offtopic en 't is uit nieuwsgierigheid, waarom AutoIt en niet bijv. Python dat ook op andere OS'sen draait?

Zat overigens net eens te Googlen naar in hoeverre AutoIt multithreading ondersteund (dit omdat je zei dat die niet echt snel is), kwam dit tegen: https://github.com/nomi-san/true-autoit-multi-threading
Autoit is eenmaal een programmeertaal waar ik al bijna 20 jaar mee programmeer, het is wat je gewend ben.
Multithreading word al zo vaak geprobeerd maar het werkt nooit echt goed met AutoIt.
Er zijn waarschijnlijk veel andere programmeertalen maar ik het is een hobby en heb niet heel veel zin iets compleet anders te leren wat in AutoIt ook goed gaat.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

@Daveth Duidelijk :) Als ik nou de beschikking had over een slimme meter had ik misschien wel eens kunnen gaan knutselen in Python, kijken hoever ik daarmee kom. Weet wel wat van Python, al zijn GUI's nieuw voor mij.

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Handshake schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 17:14:
Bij opvragen van de data zie ik wel een SMR versie:
{"wifi_ssid":"telenet-*****","wifi_strength":46,"smr_version":50,"meter_model":"Fluvius *********_A","unique_id":"********","active_tariff":1,"total_power_import_kwh":7223.006,"total_power_import_t1_kwh":3008.23,"total_power_import_t2_kwh":4214.776,"total_power_export_kwh":11842.913,"total_power_export_t1_kwh":8478.552,"total_power_export_t2_kwh":3364.361,"active_power_w":-3065,"active_power_l1_w":-1034,"active_power_l2_w":0,"active_power_l3_w":-2031,"active_voltage_l1_v":236,"active_voltage_l2_v":0,"active_voltage_l3_v":237.7,"active_current_l1_a":14.13,"active_current_l2_a":1.15,"active_current_l3_a":13.78,"active_power_average_w":0,"montly_power_peak_w":1672,"montly_power_peak_timestamp":230514091500,"total_gas_m3":2424.649,"gas_timestamp":230519171006,"gas_unique_id":"********","external":[{"unique_id":"********","type":"gas_meter","timestamp":230519171006,"value":2424.649,"unit":"m3"}]}
Dit krijg je uit de API van de Homewizard, nergens in de telegram bij jou is deze informatie te vinden, het enige wat ik kan bedenken is dat ze er van uit gaan dat alle Fluvius slimme meters V5.0 zijn.
Ik kan niet de API van de HomeWizard gebruiken omdat het programma ook hetzelfde moet werken als je deze rechtstreeks met een RS232 kabel aansluit op je slimme meter, buiten HomeWizard om.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 15:49:
ik was met meerdere dingen tegelijk bezig, en daarom had ik het niet meteen in de gaten. als p1 toolkit langdurig - weet nog niet precies hoelang, meer dan 10 uur en minder dan 24 uur - draait wordt de api van mijn homewizard totaal onbereikbaar. herstarten programma, pc of router, andere pc helpt allemaal niet, alleen homewizard spanningsloos maken en uit de elektriciteitsmeter verwijderen helpt - na terugplaatsen natuurlijk :)
homewizard stats liet ik soms dagen achter elkaar in de taakbalk draaien.
ik heb even met wireshark gekeken wat het verschil is. homewizard stats pollt een maal per 10 seconden http://172.18.1.247/api/v1/telegram. p1 toolkit pollt een maal per 2 seconden, maar vreemd genoeg éérst http://172.18.1.247/ - wat een http error 404 oplevert, er is geen homewizard homepage - en meteen daarna http://172.18.1.247/api/v1/telegram - en dat lukt wel. ik heb nog geen meting gedaan bij de situatie waarbij de homewizard onbereikbaar wordt.
ik weet nog niet of de hogere frekwentie of de veelvuldige 404 er iets mee te maken heeft, maar pollen van http://172.18.1.247/ is denk ik onnodig.

nog even over het tonen van het instellingenscherm bij een fout. ik heb daar twijfels over. als er geldige waardes bij de instellingen staan vwb compoort en/of ip adres is dat mi zinloos. als iemand die wil wijzigen kan hij ook op het hamburgermenu klikken. als er iets echt fout is kan dat niet in instellingen worden verholpen, een paar seconden eerder werkte het namelijk nog..
Ik ga hier naar kijken, dank voor het doorgeven.

  • wfveennl
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 16:07
Bedankt, werkt prima voor mij!

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • ivo1969
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-06 13:50
Ik krijg het niet aan de praat.

Homewizardstats werkt wel, maar bij dit programma blijf ik schermpje p1 toolkit instellingen zien.
Ik laat het programma automatisch zoeken , maar er wordt niks gevonden.



Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
ivo1969 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 08:32:
Ik krijg het niet aan de praat.

Homewizardstats werkt wel, maar bij dit programma blijf ik schermpje p1 toolkit instellingen zien.
Ik laat het programma automatisch zoeken , maar er wordt niks gevonden.


[Afbeelding]
Met welk icoontje start je het programma? is dat wel de "P1 toolkit HomeWizard" icoontje die is aangemaakt op je bureaublad?
Als je het programma laat zoeken door de Iprange en hij vind niets dan is de HW p1 dongle ook echt niet vind baar, haal deze eens uit de slimme meter en zet hem weer terug zodat deze opnieuw start.
Wil jij mij je Telegram/data blok van de P1 sturen, dan kan ik kijken wat er mis gaat bij jou.

[Voor 28% gewijzigd door Daveth op 21-05-2023 10:42]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • ivo1969
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-06 13:50
Daveth schreef op zondag 21 mei 2023 @ 08:39:
[...]

Met welk icoontje start je het programma? is dat wel de "P1 toolkit HomeWizard" icoontje die is aangemaakt op je bureaublad?
Als je het programma laat zoeken door de Iprange en hij vind niets dan is de HW p1 dongle ook echt niet vind baar, haal deze eens uit de slimme meter en zet hem weer terug zodat deze opnieuw start.
Wil jij mij je Telegram/data blok van de P1 sturen, dan kan ik kijken wat er mis gaat bij jou.
Ik start op met P1 toolkit HomeWizard welke op bureaublad staat, zowel homewizardstats als de app op mijn telefoon van homewizard zelf werken wel.

Ik zal later vandaag de meter er uithalen en er weer in stoppen, de gevraagde gegevens komen later

P1 dongle een keer verwijderd en weer aangesloten, nu werkt het wel, en zit inmiddels ook op versie 1.06

[Voor 6% gewijzigd door ivo1969 op 21-05-2023 15:59]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Nieuwe Versie (V1.0.6) hier zijn zo ver ik kan zien alle verzoeken en alle bugs verholpen die tot nu toe gevonden zijn.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48


Werkt prima! Vlaanderen is u dankbaar voor het invoegen van de piekwaardes!
Super gedaan _/-\o_

  • connexjohn
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10-06 10:48
A bug in P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6?
Het programma als zodanig werkt goed!

Ik heb zelf een programma gemaakt dat ook het "P1 IP/API/V1/Telegram" data pakket uitleest en er een dagelijks staafdiagram van kWh IN / UIT en GAS van maakt.
Als de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestart is werkt mijn Telegram aanvraag via de Brouwser niet meer!
Nadat de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestopt is werkt het weer OK!
HomeWizard V1.6.7 blokkeerde de aanvraag niet!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
connexjohn schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:51:
A bug in P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6?
Het programma als zodanig werkt goed!

Ik heb zelf een programma gemaakt dat ook het "P1 IP/API/V1/Telegram" data pakket uitleest en er een dagelijks staafdiagram van kWh IN / UIT en GAS van maakt.
Als de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestart is werkt mijn Telegram aanvraag via de Brouwser niet meer!
Nadat de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestopt is werkt het weer OK!
HomeWizard V1.6.7 blokkeerde de aanvraag niet!
Vreemd, ik heb daar totaal geen last van, ik kan met toolkid V1.0.6 in dienst, oneindig keer het telegram opvragen via de webbrowser (en deze telkenmale verversen). 🤔

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
connexjohn schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:51:
A bug in P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6?
Het programma als zodanig werkt goed!

Ik heb zelf een programma gemaakt dat ook het "P1 IP/API/V1/Telegram" data pakket uitleest en er een dagelijks staafdiagram van kWh IN / UIT en GAS van maakt.
Als de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestart is werkt mijn Telegram aanvraag via de Brouwser niet meer!
Nadat de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestopt is werkt het weer OK!
HomeWizard V1.6.7 blokkeerde de aanvraag niet!
Ik zie dit ook niet bij mij gebeuren, het enige wat het programma doet is een http call naar de homewizard op de zelfde manier dat je browser het ook doet.
Het probleem zou je toch ergens op je PC moeten zoeken.

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
connexjohn schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:51:
A bug in P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6?
Het programma als zodanig werkt goed!

Ik heb zelf een programma gemaakt dat ook het "P1 IP/API/V1/Telegram" data pakket uitleest en er een dagelijks staafdiagram van kWh IN / UIT en GAS van maakt.
Als de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestart is werkt mijn Telegram aanvraag via de Brouwser niet meer!
Nadat de "P1 Toolkit Home Wizard V1.0.6" gestopt is werkt het weer OK!
HomeWizard V1.6.7 blokkeerde de aanvraag niet!
haal de homewizard eens uit de meter, haal de 5 volt voeding los als die er is, en stop alles weer terug.
ik had ook zo'n situatie pre-v1.0.6, en het lijkt er op dat er iets niet goed gaat in de http server van dat ding als hij niet-bestaande pagina's moet afhandelen.
ben nu aan het testen met v1.0.6, en de foutsituatie doet zich in v1.0.6 kennelijk minder voor.

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Daveth schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 19:20:
[...]


Ik ga hier naar kijken, dank voor het doorgeven.
het lijkt er op dat er naast die niet bestaande pagina nog iets anders speelt, maar dat heb ik nog niet helemaal duidelijk. misschien zet het programma me op het verkeerde been. het lijkt er op dat de CRC teller óók verbindingsfouten telt.
na het installeren van v1.0.6 en het resetten van de homewizard duurde het langer voordat de homewizard weer onbereikbaar werd. ik had tegelijkertijd wireshark meelopen, en zag dat uiteindelijk de http requests werden beantwoord met een reset ( reject ). tegelijkertijd liep de CRC teller op. het lijkt er dus op dat die teller naast échte CRC errors ook verbindingsproblemen telt.
ik had geen wifi in de meterkast en mijn router gaf maar een zeer laag signaal niveau van de homewizard. ik heb de wifi die ik op het ziggo modem in de meterkast had uitgeschakeld weer aangezet en die verbinding laten maken met de homewizard. sindsdien geen loopt de CRC teller niet meer op.

iets anders, ik was van plan te vragen om aan te geven welk telwerk op enig moment aktief is, maar zag dat in het informatie scherm één tellerstand een iets afwijkende kleur heeft, groen? het is in ieder geval niet zo duidelijk. als dat zo is, kan het dan duidelijker - andere kleur, font of vet?
ik zie dat alleen bij import, heb geen zonnepanelen, dus ook geen export, maar moet die dan ook die kleur hebben?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:00:
[...]

het lijkt er op dat er naast die niet bestaande pagina nog iets anders speelt, maar dat heb ik nog niet helemaal duidelijk. misschien zet het programma me op het verkeerde been. het lijkt er op dat de CRC teller óók verbindingsfouten telt.
na het installeren van v1.0.6 en het resetten van de homewizard duurde het langer voordat de homewizard weer onbereikbaar werd. ik had tegelijkertijd wireshark meelopen, en zag dat uiteindelijk de http requests werden beantwoord met een reset ( reject ). tegelijkertijd liep de CRC teller op. het lijkt er dus op dat die teller naast échte CRC errors ook verbindingsproblemen telt.
ik had geen wifi in de meterkast en mijn router gaf maar een zeer laag signaal niveau van de homewizard. ik heb de wifi die ik op het ziggo modem in de meterkast had uitgeschakeld weer aangezet en die verbinding laten maken met de homewizard. sindsdien geen loopt de CRC teller niet meer op.

iets anders, ik was van plan te vragen om aan te geven welk telwerk op enig moment aktief is, maar zag dat in het informatie scherm één tellerstand een iets afwijkende kleur heeft, groen? het is in ieder geval niet zo duidelijk. als dat zo is, kan het dan duidelijker - andere kleur, font of vet?
ik zie dat alleen bij import, heb geen zonnepanelen, dus ook geen export, maar moet die dan ook die kleur hebben?
Het programma kan niet zien waarom hij niet het gehele datablok binnen krijgt, hij berekend de CRC op de data die binnenkomt en ziet dat deze dan niet klopt, wat daar dan de rede van is kan het programma niet bepalen.

Dat de actieve teller word aangeven staat ook in de eerste post van deze topic.
Als het goed is moet er altijd 1 telraam actief zijn of je nu stroom exporteerd of importeerd, kan je met een screen shot laten zien wat je hier mee bedoeld?

Ik zie ook dat je het over 1.0.6 hebt maar als je de laatste wil hebben staat er al even 1.0.7 in de eerste post van deze topic.

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Daveth schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:06:
[...]


Het programma kan niet zien waarom hij niet het gehele datablok binnen krijgt, hij berekend de CRC op de data die binnenkomt en ziet dat deze dan niet klopt, wat daar dan de rede van is kan het programma niet bepalen.
er komt helemaal niks binnen, het http request wordt geweigerd. de CRC check op een null string zal wel ongeldig zijn, maar dat is dus niet het echte probleem.

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:11:
[...]

er komt helemaal niks binnen, het http request wordt geweigerd. de CRC check op een null string zal wel ongeldig zijn, maar dat is dus niet het echte probleem.
Ik zal daar nog naar kijken of ik iets kan maken als er helemaal geen data binnenkomt dat hij dan de CRC teller niet ophoogt.

Edit; ik heb een mogelijkheid voor gevonden, dit zal in een volgende versie in zitten.

[Voor 10% gewijzigd door Daveth op 24-05-2023 16:28]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
@PetervdM Wat mij nu wel opvalt met testen met ophalen van de data met uit zetten van de wifi tijdens het ophalen dat de HomeWizard P1 meter daar niet goed mee overweg komt en vast komt te staan, herstarten van de P1 meter is dan de oplossing.
Ik verwacht dat er bij jou het zelfde gebeurd als je een slechte WiIFI verbinding hebt.

Met testen gebeurd dit nu telkens, dit is echt een bug van HomeWizard, de API van de P1 meter loopt na een paar keer al vast als de verbinding slecht is.
Ik HomeWizard al een bericht gestuurd.

[Voor 22% gewijzigd door Daveth op 24-05-2023 19:10]


  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Daveth schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:35:
@PetervdM
Met testen gebeurd dit nu telkens, dit is echt een bug van HomeWizard, de API van de P1 meter loopt na een paar keer al vast als de verbinding slecht is.
Ik HomeWizard al een bericht gestuurd.
FWIW mijn homewizard firmware versie is 4.14

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
PetervdM schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:25:
[...]

FWIW mijn homewizard firmware versie is 4.14
Ik heb een antwoord terug van HomeWizard zie hieronder.

Dit is helaas een bekend probleem welke momenteel onderzocht wordt, we hopen dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Daveth schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 15:53:
[...]

Ik heb een antwoord terug van HomeWizard zie hieronder.

Dit is helaas een bekend probleem welke momenteel onderzocht wordt, we hopen dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.
afwachten dan maar, hopelijk niet te lang :)
opnemen in OP?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
Het programmaatje werkt niet meer.
Je andere tooltje nog wel.

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


  • Clumsy Smurf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 10-06 12:40
@ron321 bij mij nog wel, had je al geprobeerd om de HomeWizzard module even van de stroom af te halen?

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
Nee maar dan zou het andere tooltje toch ook niet werken?

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


  • Clumsy Smurf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 10-06 12:40
@ron321 misschien niet nee, maar je kan het altijd proberen toch?

Roepen dat het programma niet meer werkt, is na mijn idee wel heel erg kort door de bocht.

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
Het is niet kwaad bedoeld.
Ik constateer alleen maar.
Ben op opnieuw IP aan het scannen.

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Clumsy Smurf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 10-06 12:40
Ik ook niet, maar ik denk dat niemand er iets mee kan, als er iemand roept de app werkt niet meer.
Ik zou zelf eerder kiezen om te kijken of ik het kan oplossen en dan eventueel het probleem met de oplossing melden of als je het niet opgelost krijgt dit dan melden met daarbij aangeven wat je geprobeerd hebt om het op te lossen.

sorry als ik je beledigd heb.

[Voor 4% gewijzigd door Clumsy Smurf op 27-05-2023 10:41]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Het niet meer goed reageren van de P1 meter met de API is een bug van HomeWizard, de API van de P1 meter loopt na een paar keer al vast als de verbinding slecht is of als de http request niet helemaal word afgerond.
Ik heb HomeWizard een bericht gestuurd en blijkt een bekend probleem, zie hieronder hun antwoord.

Dit is helaas een bekend probleem welke momenteel onderzocht wordt, we hopen dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
@Daveth Je andere tooltje gebruikt dezelfde API neem ik aan?

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
@ron321

In grote lijnen werkt het ophalen het zelfde.
Als je de Telegram nog steeds via een browser kan opvragen verwacht ik niet dat dit het probleem is, ik verwacht dan eerder iets van een Firewall of dat je P1 meter een ander Ipadres heeft gekregen oid.

In het andere programma zat er iets dat hij bij de eerste keer het ID ophaalt van je HW P1 meter en daar zoekt hij tijdens het starten op via MDNS waardoor hij automatisch het Ipadres koppelt aan het ID.
Veranderd het IPadres omdat deze via DHCP word toegewezen dan word deze automatisch aangepast.
Dit zit nog niet in dit programma omdat dit niet bij iedereen goed werkt, moet ik eerst wat op vinden.

[Voor 43% gewijzigd door Daveth op 27-05-2023 11:05]


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
@Daveth Heb hem opnieuw laten scannen naar IP maar kreeg een foutmelding.
Zal de foto ff plaatsen zo.

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
ron321 schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 11:05:
@Daveth Heb hem opnieuw laten scannen naar IP maar kreeg een foutmelding.
Zal de foto ff plaatsen zo.
Als de scanner helemaal doorloopt naar 255 en dus de HW P1 niet vind heb ik ook gezien dat hij een foutmelding geeft.
Maar dit geeft aan dat hij dus echt de P1 meter niet in je netwerk ziet.

Je kan bij het zoeken je laatste 6 cijfers van je ID van de HW P1 meter invoeren dat zoekt hij deze via MDNS en laat hij gelijk het IPadres zien waar deze zit, zolang deze wel gevonden word.

[Voor 19% gewijzigd door Daveth op 27-05-2023 11:08]


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42


Heb niet gekeken hoever hij doorliep.

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Hallo @ron321 ,

Heb je al geprobeerd om het IP-adres te kopiëren vanuit stats (daar deze wel nog werkt volgens u)?
Rechterklik op icoon van stats onderaan rechts -> instellingen. En deze zelf invoeren.
Is maar een idee. ;)

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
ron321 schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 11:08:
[Afbeelding]

Heb niet gekeken hoever hij doorliep.
Diverse aanpassingen gedaan in V1.0.8 die je nu kan downloaden in de eerste post.
Als je Homewizard gebruikt kan je nu ook zoeken op je serie nummer van je HW P1 meter dan hoef niet je netwerk meer te scannen.
Serie nummer kan je in de app van HomeWizard vinden of 1x het juiste IP adres invullen of laten scannen dan laat het programma het ID automatisch zien.
Je kan nu ook opgeven wat de voorkeursverbinding is, doe je dit met het ID dan zoekt het programma automatisch de P1 tijdens het starten van het programma (dit gebeurd via MDNS), dit is vooral handig als een keer het IP adres wijzigt van je HW P1 meter na bijvoorbeeld als je router herstart.

  • computerjunky
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 01:46
Hij verdomd het om via ip te connecten met de homewizzard maar via serienummer werkte het in 1 keer. Scannen op ip is niet echt een optie gezien mijn meter op .126 zit en het scannen erg traag is ten opzichte van de vorige versie van het programma. Dat zou zo ongeveer een half uur duren dus. Dat was veel sneller in het vorige programma maar goed het werkt :)
Betreft een Landis Gyr V5.0 meter trouwens. Hier de data uit de telegram mocht het je helpen:
/XMX5LGF0000443857980

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(230527220750S)
0-0:96.1.1(4530303531303034333835373938303138)
1-0:1.8.1(002704.530*kWh)
1-0:1.8.2(002836.682*kWh)
1-0:2.8.1(000301.396*kWh)
1-0:2.8.2(000581.479*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(00.191*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00015)
0-0:96.7.9(00007)
1-0:99.97.0(6)(0-0:96.7.19)(180919190402S)(0000000668*s)(190812122125S)(0000007166*s)(191126134515W)(0000002089*s)(200114150135W)(0000538090*s)(200115104534W)(0000068830*s)(220902151415S)(0000000246*s)
1-0:32.32.0(00020)
1-0:32.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(228.3*V)
1-0:31.7.0(001*A)
1-0:21.7.0(00.191*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303634303032313034393036373231)
0-1:24.2.1(230527220459S)(00313.132*m3)
!9302
Net als het vorige programmatje trouwens prima portable te maken.

[Voor 10% gewijzigd door computerjunky op 27-05-2023 22:15]


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
computerjunky schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 22:08:
Hij verdomd het om via ip te connecten met de homewizzard maar via serienummer werkte het in 1 keer. Scannen op ip is niet echt een optie gezien mijn meter op .126 zit en het scannen erg traag is ten opzichte van de vorige versie van het programma. Dat zou zo ongeveer een half uur duren dus. Dat was veel sneller in het vorige programma maar goed het werkt :)
Betreft een Landis Gyr V5.0 meter trouwens. Hier de data uit de telegram mocht het je helpen:
/XMX5LGF0000443857980

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(230527220750S)
0-0:96.1.1(4530303531303034333835373938303138)
1-0:1.8.1(002704.530*kWh)
1-0:1.8.2(002836.682*kWh)
1-0:2.8.1(000301.396*kWh)
1-0:2.8.2(000581.479*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(00.191*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00015)
0-0:96.7.9(00007)
1-0:99.97.0(6)(0-0:96.7.19)(180919190402S)(0000000668*s)(190812122125S)(0000007166*s)(191126134515W)(0000002089*s)(200114150135W)(0000538090*s)(200115104534W)(0000068830*s)(220902151415S)(0000000246*s)
1-0:32.32.0(00020)
1-0:32.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(228.3*V)
1-0:31.7.0(001*A)
1-0:21.7.0(00.191*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303634303032313034393036373231)
0-1:24.2.1(230527220459S)(00313.132*m3)
!9302
Net als het vorige programmatje trouwens prima portable te maken.
Dank je wel voor het doorgeven, IP adres moet hij wel pakken als je deze invult en dan de opslaan knop in drukt niet de scan knop.
Ik heb dit aangepast als er een Ipadres is ingevuld en je klikt de scan knop in checked het programma of deze klopt en dan kan je hem opslaan.
Het scannen heb ik aangepast en is nu weer een heel stuk sneller.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
een hoop van dit gedoe met ip adressen kun je natuurlijk voorkomen door de homewizard in de DHCP server van je router een vast ip adres te geven, in de router software vaak "static lease", "dhcp reservation", "reserved ip address" of een of andere kromme nederlandse vertaling daarvan genoemd.

[Voor 3% gewijzigd door PetervdM op 28-05-2023 08:52]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
Het programma blijft leeg.
Het zal wel aan de quote van HW liggen.
Bedankt voor de moeite.

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Ik heb de 2 methodes nog maar eens getest na het installeren van versie 1.0.9 en ja hoor, beiden werken perfect! Thanks Dave _/-\o_ .
Voor de mensen die niet weten waar de ID te zoeken in de app van HW: klik op de elektricteitsmast (of vlam bij gas), daarna op P1 in meters, bovenaan ID (zie je ook ineens de softwareversie).
Ter info :)

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Clumsy Smurf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 10-06 12:40
Ik heb nu ook de nieuwe versie geïnstalleerd (1.09).
Ik vroeg me af is het niet beter is om de voorkeursverbinding als default op ID HomeWizzard te zetten, of heeft dit ook weer nadelen?

En ik vroeg me af of er ook een uitbreiding op komt, als je meerdere producten hebt aangeschaft van HomeWizzard, zoals de watermeter of de sockets?

Al zegt de naam van het programma al P1 (en niet HomeWizzard).

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Clumsy Smurf schreef op zondag 28 mei 2023 @ 11:18:
Ik heb nu ook de nieuwe versie geïnstalleerd (1.09).
Ik vroeg me af is het niet beter is om de voorkeursverbinding als default op ID HomeWizzard te zetten, of heeft dit ook weer nadelen?

En ik vroeg me af of er ook een uitbreiding op komt, als je meerdere producten hebt aangeschaft van HomeWizzard, zoals de watermeter of de sockets?

Al zegt de naam van het programma al P1 (en niet HomeWizzard).
Voorkeursverbinding moet een keuze blijven, ID HomeWizard werkt via MDNS en dit staat niet bij iedereen aan.
Dit staat wel standaard aan in Windows maar mensen blijven toch Tweakers en die zetten alles uit wat ze niet direct kennen.
Met mijn vorige programma had ik dit zo gedaan en dan werkt het toch niet meer goed bij sommige.
Ook zijn er mensen die 2 of meer HW P1 meters hebben in 1 netwerk, zo kan je goed onderscheid houden met welke deze verbinding maakt.

Eerste instantie blijft dit programma alleen voor de P1 meter, misschien nog ergens in de toekomst maar dit zou niet op korte termijn gebeuren.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
ron321 schreef op zondag 28 mei 2023 @ 09:41:
Het programma blijft leeg.
Het zal wel aan de quote van HW liggen.
Bedankt voor de moeite.
Als je de HW P1 meter los gekoppeld hebt van de spanning/slimme meter en weer terug dan moet hij weer werken, werkt het dan nog steeds niet check dan of het iets van een firewall oid is.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Clumsy Smurf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 10-06 12:40
@Daveth dank je wel voor de snelle en duidelijke reactie

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
@Daveth
het programmaatje draait nu al wel even naar tevredenheid. het enige waar ik erg aan moet wennen is de glijdende onderschaal van de grafiek. op die manier wordt wel de maximum deviatie weergegeven, maar minimale verschillen ( een paar watt ) worden nu wel erg uitvergroot. zie bijgaan plaatje, 54 watt op 1,2kW.



ik heb een DSM4.2 meter, dus geen spanningsmeting en de waardes komen dus niet voor in het telegram. de spanningen per fase zijn als "-" weergegeven. ook heb ik geen kwartier- en maandmaximum in het telegram, die zijn ook als "-" weergegeven.
ik heb wel een tellerstand voor "export", die is weliswaar "0" omdat ik geen zonnepanelen heb, maar de waardes zijn wel aanwezig in het telegram, maar die zijn ook als "-" weergegeven.
onderspanningen 1 & 2 staan in het telegram en worden als "0" weergegeven, onderspanning 3 staat ook in het telegram maar wordt als "-" weergegeven.
kortom, het gebruik van "0" en "-" is niet consistent. kun je daar nog eens naar kijken?
met welke waarde komt stroomstoring logboek overeen?
bijgaand een telegram

/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1-3:0.2.8(42)
0-0:1.0.0(230602113130S)
0-0:96.1.1(4530303035303031353335343938353134)
1-0:1.8.1(010735.368*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:1.8.2(011140.435*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.400*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00006)
0-0:96.7.9(00000)
1-0:99.97.0(0)(0-0:96.7.19)
1-0:32.32.0(00000)
1-0:52.32.0(00000)
1-0:72.32.0(00000)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
1-0:31.7.0(001*A)
1-0:51.7.0(001*A)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:21.7.0(00.084*kW)
1-0:41.7.0(00.273*kW)
1-0:61.7.0(00.041*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
!ABCD

[Voor 5% gewijzigd door PetervdM op 02-06-2023 16:25]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
@PetervdM voor de - en de 0 probleem heb ik opgelost, hiervoor heb ik je zojuist een PM gestuurd om te testen.
Glijdende onderschaal van de grafiek ga ik naar kijken of ik dat kan tunen.
Heb je wel de optie "Vloeiende grafiek" aanstaan, dan berekend het programma over de laatste 20 updates van het grafiek een gemiddelde waar door de grafiek niet zo blokkerig word maar veel vloeiender.

Met welke waarde komt stroomstoring logboek overeen?
Deze geeft de datum/tijd weer met daarachter de tijdsduur in uu/mm/ss
Ik heb twee stroomstoringen staan en deze zien er zo uit.
1) 12-11-2019 12:27:58 01:38:24
2) 28-06-2022 21:08:20 01:19:34

Voorbeeld 1) is een storing geweest is op 12 november 2019 op 12:27:58 en deze heeft 1 uur 28 minuten en 24 seconden geduurd.
P1 waarde = 1-0:99.97.0, zie voor de waardes overzicht de P1 OBIS overzicht in het menu.

[Voor 38% gewijzigd door Daveth op 02-06-2023 20:20]


  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16:48
Hallo @Daveth,

In de openingspost staat er Donwload versie 1.0.20 waar V1.0.10 staat.
Dit ter info.
Ik vind nog steeds geen enkele problemen met deze versie, maar mijn telegram is dan ook zeer uitgebreid ;) .

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 21:43
Goedemorgen,

Mooi om te zien dat er weer een nieuwe versie (en applicatie) is! :)

Helaas krijg ik deze niet aan de praat:


Dit is het telegram wat ik binnen krijg:

/ISk5\2MT382-1008

0-0:96.1.0(72928691)
0-0:97.97.0(00000000)
1-0:0.9.1(110707)
1-0:0.9.2(230603)
0-0:128.20.0(020)
1-0:0.4.2(00400)
1-0:1.6.0(013.760*kW)
1-0:1.8.0(238038.96*kWh)
1-0:1.8.1(238038.96*kWh)
1-0:1.8.2(000000.00*kWh)
1-0:2.6.0(031.360*kW)
1-0:2.8.0(099393.36*kWh)
1-0:2.8.1(099393.36*kWh)
1-0:2.8.2(000000.00*kWh)
1-0:3.8.0(000070.88*kvarh)
1-0:4.8.0(150215.12*kvarh)
1-0:1.7.0(000.000*kW)
1-0:13.7.0(0.000)
1-0:14.7.0(050*Hz)
1-0:2.7.0(032.240*kW)
1-0:3.7.0(000.000*kvar)
1-0:90.7.0(137*A)
1-0:31.7.0(049*A)
1-0:32.7.0(238*V)
1-0:51.7.0(044*A)
1-0:52.7.0(238*V)
1-0:71.7.0(043*A)
1-0:72.7.0(238*V)
1-0:21.7.0(000.000*kW)
1-0:41.7.0(000.000*kW)
1-0:61.7.0(000.000*kW)
!

De oude applicatie kon ik een paar minuten open hebben staan voordat deze crashte maar de taakbalk pop-up werkte eigenlijk altijd. Deze applicatie wil al niet opstarten (al zijn er al wel waardes zichtbaar) en er is geen taakbalk pop-up meer kan dat kloppen?

[Voor 42% gewijzigd door Casper de Boer op 03-06-2023 11:07. Reden: Telegram als tekst gezet]

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Casper de Boer schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 11:06:
Goedemorgen,

Mooi om te zien dat er weer een nieuwe versie (en applicatie) is! :)

Helaas krijg ik deze niet aan de praat:
[Afbeelding]

Dit is het telegram wat ik binnen krijg:

/ISk5\2MT382-1008

0-0:96.1.0(72928691)
0-0:97.97.0(00000000)
1-0:0.9.1(110707)
1-0:0.9.2(230603)
0-0:128.20.0(020)
1-0:0.4.2(00400)
1-0:1.6.0(013.760*kW)
1-0:1.8.0(238038.96*kWh)
1-0:1.8.1(238038.96*kWh)
1-0:1.8.2(000000.00*kWh)
1-0:2.6.0(031.360*kW)
1-0:2.8.0(099393.36*kWh)
1-0:2.8.1(099393.36*kWh)
1-0:2.8.2(000000.00*kWh)
1-0:3.8.0(000070.88*kvarh)
1-0:4.8.0(150215.12*kvarh)
1-0:1.7.0(000.000*kW)
1-0:13.7.0(0.000)
1-0:14.7.0(050*Hz)
1-0:2.7.0(032.240*kW)
1-0:3.7.0(000.000*kvar)
1-0:90.7.0(137*A)
1-0:31.7.0(049*A)
1-0:32.7.0(238*V)
1-0:51.7.0(044*A)
1-0:52.7.0(238*V)
1-0:71.7.0(043*A)
1-0:72.7.0(238*V)
1-0:21.7.0(000.000*kW)
1-0:41.7.0(000.000*kW)
1-0:61.7.0(000.000*kW)
!

De oude applicatie kon ik een paar minuten open hebben staan voordat deze crashte maar de taakbalk pop-up werkte eigenlijk altijd. Deze applicatie wil al niet opstarten (al zijn er al wel waardes zichtbaar) en er is geen taakbalk pop-up meer kan dat kloppen?
Jouw telegram is op veel punten afwijkend van de standaard (standaard die ook vast gelegd is)
Zo kan je bij jou wel zien per fase of er vermogen word afgenomen maar niet zien per fase hoeveel vermogen er word terug geleverd.
Ook komt deze waarde voor bij jou 1-0:1.6.0, deze is bedoeld voor een een Belgische meter van Fluvius, hier op loopt bij jou ook het programma op vast, ik ga dat aanpassen dat het programma niet meer vast loopt bij jou, probleem word opgelost in de volgende versie.
Ook zie ik nieuwe waardes in jou telegram die ik nog nooit gezien hebt zoals:
- 1-0:3.8.0(000070.88*kvarh)
- 1-0:4.8.0(150215.12*kvarh)
- 1-0:14.7.0(050*Hz)

Heb jij om 1 of andere reden een afwijkende slimme meter?

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 21:43
Daveth schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 11:34:
[...]


Jouw telegram is op veel punten afwijkend van de standaard (standaard die ook vast gelegd is)
Zo kan je bij jou wel zien per fase of er vermogen word afgenomen maar niet zien per fase hoeveel vermogen er word terug geleverd.
Ook komt deze waarde voor bij jou 1-0:1.6.0, deze is bedoeld voor een een Belgische meter van Fluvius, hier op loopt bij jou ook het programma op vast, ik ga dat aanpassen dat het programma niet meer vast loopt bij jou, probleem word opgelost in de volgende versie.
Ook zie ik nieuwe waardes in jou telegram die ik nog nooit gezien hebt zoals:
- 1-0:3.8.0(000070.88*kvarh)
- 1-0:4.8.0(150215.12*kvarh)
- 1-0:14.7.0(050*Hz)

Heb jij om 1 of andere reden een afwijkende slimme meter?
Dit betreft een zakelijke meter waarbij helaas geen standaard is vastgelegd.
Deze meter kan ook reactieve energie meten (1-0:3.8.0 bijvoorbeeld)

Dit is de bijbehorende uitleg:

OBIS Scroll sequence P1
0-0:96.1.0 Manufacturing number 1
0-0:97.97.0 Function Failure 2
1-0:0.9.1 Time 3
1-0:0.9.2 Date 4
0-0:128.20.0 GSM Signal Quality 5
1-0:0.4.2 CT I Nominator 6
1-0:1.6.0 A+ Maximum demand Total (kW) 7
1-0:1.8.0 Positive active energy Total (kWh) 8
1-0:1.8.1 Positive active energy T1 (kWh) 9
1-0:1.8.2 Positive active energy T2 (kWh) 10
1-0:2.6.0 A- Maximum demand Total (kW) 11
1-0:2.8.0 Negative active energy Total (kWh) 12
1-0:2.8.1 Negative active energy T1 (kWh) 13
1-0:2.8.2 Negative active energy T2 (kWh) 14
1-0:3.8.0 Positive reactive energy Total (kVArh) 15
1-0:4.8.0 Negative reactive energy Total (kVArh) 16
1-0:1.7.0 A+ Instantaneous Power (W) 17
1-0:13.7.0 Power Factor Positive Sum 18
1-0:14.7.0 Net Frequency Instantaneous 19
1-0:2.7.0 A- Instantaneous Power (W) 20
1-0:3.7.0 Q+ Instantaneous Power (VAr) 21
1-0:90.7.0 Total Current value 22
1-0:31.7.0 Current R value 23
1-0:32.7.0 Voltage R value 24
1-0:51.7.0 Current S value 25
1-0:52.7.0 Voltage S value 26
1-0:71.7.0 Current T value 27
1-0:72.7.0 Voltage T value 28
1-0:21.7.0 A+ Instantaneous active Power L1 (W) 29
1-0:41.7.0 A+ Instantaneous active Power L2 (W) 30
1-0:61.7.0 A+ Instantaneous active Power L3 (W) 31

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
Handshake schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 10:17:
Hallo @Daveth,

In de openingspost staat er Donwload versie 1.0.20 waar V1.0.10 staat.
Dit ter info.
Ik vind nog steeds geen enkele problemen met deze versie, maar mijn telegram is dan ook zeer uitgebreid ;) .
Deze nog niet gezien, staat in de tekst verkeerd, ik ga het gelijk aanpassen, bedankt voor het door geven.

  • Egdom
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 03-06 19:24
Ik heb de P1 Toolkit geïnstalleerd maar ik zie geen spanning. Weet iemand of de slimme meter Landis + Gyr (v4,2) de netspanning niet meet.

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Egdom schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 17:25:
Ik heb de P1 Toolkit geïnstalleerd maar ik zie geen spanning. Weet iemand of de slimme meter Landis + Gyr (v4,2) de netspanning niet meet.[Afbeelding]
Spanning is pas vanaf DSMR 5 geloof ik ;)

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • maharens
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 21:48
Egdom schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 17:25:
Ik heb de P1 Toolkit geïnstalleerd maar ik zie geen spanning. Weet iemand of de slimme meter Landis + Gyr (v4,2) de netspanning niet meet.[Afbeelding]
Ik zie idd ook geen spanning, maar ik zou zweren dat ik dit ooit in het oude programma wel kon zien, ik heb ook dezelfde meter.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
maharens schreef op zondag 4 juni 2023 @ 14:43:
[...]


Ik zie idd ook geen spanning, maar ik zou zweren dat ik dit ooit in het oude programma wel kon zien, ik heb ook dezelfde meter.
Als je alleen een streepje ziet op de plek waar de spanning moet staan dan geeft je slimme meter dat niet door, het inlezen van de gegevens werkt op de zelfde manier als bij het oude programma.
Zo ver ik weet is spanning door geven vanaf SMR 5.0
Zodra je het getest hebt met "homewizard stats" programma die wel spanning aangeeft wil ik wel onderzoeken.
Graag dan wel je telegram posten als tekst (niet als afbeelding).

[Voor 15% gewijzigd door Daveth op 04-06-2023 15:14]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • maharens
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 21:48
Daveth schreef op zondag 4 juni 2023 @ 15:11:
[...]

Als je alleen een streepje ziet op de plek waar de spanning moet staan dan geeft je slimme meter dat niet door, het inlezen van de gegevens werkt op de zelfde manier als bij het oude programma.
Zo ver ik weet is spanning door geven vanaf SMR 5.0
Zodra je het getest hebt met "homewizard stats" programma die wel spanning aangeeft wil ik wel onderzoeken.
Graag dan wel je telegram posten als tekst (niet als afbeelding).
In je 'oude' programma zie ik nu ook alleen het aantal W, maar ik zou echt zweren dat ik ooit na de ontdekking van dat programma de spanning kon zien en ook heb gezien, maar daar heb je nu helaas niks aan.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • wjmeijer1986
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21:57
Thanks! Door een uitvallende omvormer ben ik op zoek gegaan naar een oplossing om de spanning op de 3 fasen te kunnen monitoren en dit programma'tje doet dat perfect! Installatie ging ook vlotjes. Door de monitoring heb ik Fluvius al zover kunnen krijgen dat ze de tapstand van de transformator in de wijkcentrale verlagen :)

Acties:
  • +4Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
V1.0.11 is uit, deze is nu 64 bits.
Er zijn diverse bugs verholpen.

Aan te raden nu is eerst de oude versie unistallen voor de nieuwe te installeren, instellingen en meetpunten blijven bewaard bij verwijderen van het programma.

[Voor 60% gewijzigd door Daveth op 06-06-2023 17:28]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:15
heb de laatste versie geinstalleerd en verbonden met mijn Homewizzard P1 dongle
echter de meter blijft op nul staan.


wat doe ik fout?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
misschien niets, maar te zien aan het pictogram bij "verbinding", is die er niet, maar dat kan ook aan de homewizard liggen.
haal die eens los van de voeding en verwijder de verbinding met de elektriciteitsmeter, wacht een paar seconden en verbindt de homewizard weer met de elektriciteitsmeter en eventueel de voeding.
verifieer het ip adres van de homewizard, pas het eventueel aan of laat het programma opnieuw scannen naar de homewizard. probeer het dan nog eens.
voldoet de elektriciteitsmeter wel aan de minimum DSMR waarde?

[Voor 4% gewijzigd door PetervdM op 09-06-2023 15:34]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:15
PetervdM schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 15:29:
[...]
misschien niets, maar te zien aan het pictogram bij "verbinding", is die er niet, maar dat kan ook aan de homewizard liggen.
haal die eens los van de voeding en verwijder de verbinding met de elektriciteitsmeter, wacht een paar seconden en verbindt de homewizard weer met de elektriciteitsmeter en eventueel de voeding.
verifieer het ip adres van de homewizard, pas het eventueel aan of laat het programma opnieuw scannen naar de homewizard. probeer het dan nog eens.
voldoet de elektriciteitsmeter wel aan de minimum DSMR waarde?
het ding is goednieuw, DSMR 5, dus ook geen voeding voor de dongle nodig.
homewizzard maakt via de hun eigen app prima verbinding dus daaraan zou het toch moeten liggen.
Hoe vind ik het ip adres van de dongle?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
MacD007 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 15:39:
[...]

het ding is goednieuw, DSMR 5, dus ook geen voeding voor de dongle nodig.
homewizzard maakt via de hun eigen app prima verbinding dus daaraan zou het toch moeten liggen.
Hoe vind ik het ip adres van de dongle?
DSMR5 is OK. er zit een bug in de homewizard waardoor de webserver van het ding niet meer reageert na een aantal onvolledige http opdrachten, de enige manier om dat te resetten is de homewizard even helemaal los te halen. is een bekende bug. het verkeer met de eigen app is geen http en blijft gewoon werken. lees een paar pagina's terug.
het ip adres van de homewizard kun je terugvinden in je router. hoe, dat hangt van dat ding af. het is waarschijnlijk makkelijker om te scannen. wat levert dat op?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:54
MacD007 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 15:39:
[...]

het ding is goednieuw, DSMR 5, dus ook geen voeding voor de dongle nodig.
homewizzard maakt via de hun eigen app prima verbinding dus daaraan zou het toch moeten liggen.
Hoe vind ik het ip adres van de dongle?
Heb je de API wel aanstaan zoals in de eerste post aangegeven staat?
Heb je het juiste Ipadres ingevuld of laten zoeken, kan je bij instellingen doen, klik hiervoor op het hamburger menu (3 lijntjes rechts boven in het scherm)?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:15
Daveth schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 16:28:
[...]

Heb je de API wel aanstaan zoals in de eerste post aangegeven staat?
Heb je het juiste Ipadres ingevuld of laten zoeken, kan je bij instellingen doen, klik hiervoor op het hamburger menu (3 lijntjes rechts boven in het scherm)?
Mijn dank, is gelukt, was idd vergeten te scannen, de eerste keer vond hij hem niet, de tweede keer dus wel. nu krijg ik het ook te zien. super. bedankt.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 20:42
Met de nieuwste versie werkt het weer, thx @Daveth

WPB Ariston Nuos Plus 200, SolarEdge 4000H, 8x Trina Solar 320Wp All black 185°/32°, 6x Trina Solar 320Wp All black 185°/10°, Mitsubishi Electric MXZ-2F42 VF + MSZ-EF35VGK-S + MLZ-KP25 VF, WP Atag Energion M Light 50

Pagina: 1 2 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee