• Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Zal even kijken, zou er nog moeten inzitten.

Nee, die modus is er niet uit. In de nieuwste versie heeft “Modus” vier opties: auto, stooklijn, kamertemperatuur en handmatig. Jij ziet er twee, dus ik denk dat de update niet de laatste versie is geworden, of dat HA de oude lijst nog onthoudt.

Kun je dit controleren?
  1. Open de webinterface van de unit (het IP van de ESP, poort 80) en kijk of “Modus” daar vier opties heeft. Zo ja, dan zit het in HA: herlaad de ESPHome-integratie van het apparaat of herstart HA.
  2. Zo nee: welk yaml-bestand heb je geflasht (aurea-wp.yaml uit main, of een oudere kopie) en wanneer heb je het voor het laatst opgehaald? De stooklijn- en kamermodi zitten er pas sinds 17 oktober in. Haal de nieuwste aurea-wp.yaml en de map components/ opnieuw op en flash opnieuw.
code:
1
2
3
4
  - platform: template
    name: "Modus"
    id: sel_modus
    options: ["auto", "stooklijn", "kamertemperatuur", "handmatig"]

[ Voor 97% gewijzigd door Aapje op 22-10-2026 13:20 ]


  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 06:38
_JGC_ schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 21:57:
De WAF was vandaag 0... boiler aangesloten en ketel gesloopt (leidingen zijn losgekomen uit de wisselaar).
Zet net de backup heater aan... dood.

Dus ook de warmtepomp maar aangesloten en drieweg naar de boiler geschakeld... nu kijken of we morgenochtend kunnen douchen :X.

.....
Pff dat soort dingen zijn altijd niet leuk!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
schjjaap schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:22:
[...]

Pff dat soort dingen zijn altijd niet leuk!
Ik heb de WAF kunnen redden zaterdag, boiler in 2 uur tijd van steenkoud naar 50 graden gekregen. Nog wel veel lucht in het systeem en later ook de pompstand nog verhoogd naar 3 voor betere deltaT, inmiddels de regeling wel uitgedacht.

Op stand 2 kan de Aurea een douchebeurt gewoon bijhouden. Driewegklep omzetten, pomp op stand 2, gewoon douchen. Vermogen begint bij 600W en gaat automatisch omhoog naar 1200W naarmate de temperatuur oploopt. Uitschakelen bij 59 graden aanvoertemperatuur want de warmtepomp wil niet aftoeren en knalt bij 60.2 hard in de beveiliging.

Zal de nieuwe aansturing van Aapje nog even een kans geven deze week, zitten een paar mooie features in die ik nu handmatig met automatiseringen in HA doe.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Bij mij purren de twee units nu lekker in harmony :-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBcZEbT2Bx8v_QqJOk0WlITd_Xk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xGpdFHS9utiJNhyRn9UqBdJq.png?f=fotoalbum_large Ik wil nog wel ontdekken waarom Unit 1 en Unit 2 zover uit elkaar zitten met de Delta's. Dus ik ga proberen met een Y stuk ipv. een T stuk ze te verbinden. Misschien dat het helpt op de flow :) (en deze firmware die ik draai is net effe wat anders dan ik op de main gezet heb. Want ik stuur vanuit de ESP32 uit Unit1 de Unit2 esp aan :)). Waar de Main 7~10 stappen heeft, heb ik er 14~20 :-)

[ Voor 3% gewijzigd door Aapje op 22-10-2026 13:38 ]


  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@Aapje in de espbuilder kon ik hem updaten heb dat toen gedaan heeft een een oude versie erin gedaan. nu de nieuwe file erin gedaan en het draait gelukkig weer!

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
Hebben jullie de controlbox met de esp 32 dicht geschroefd ? Gaat dat goed met de warmte?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Ik heb 'm nog open maar ga waarschijnlijk de miniprint inbouwen. De transformator, gelijkrichter, LM7818 en LM7805 hebben aan het eind van de rit 10% rendement, de overige 90% is warmte. Dat ben ik dan gewoon kwijt.

[ Voor 7% gewijzigd door _JGC_ op 22-10-2026 19:09 ]


  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Ben den wp ook weer aan het opstarten in de schuur waar we wegens de verbouwing tijdelijk wonen. Eerst wilde deze niet starten vermoedelijk omdat de druk te laag was, bijgevuld en toen starte die. Maar al snel geen zin meer, soms start die snachts een paar keer op maar ik krijg hem verder niet gestart. Hij reageert ook niet op dat knopje op de print. Anders werd de led eigenlijk direct groen en ging die draaien. Zie ik iets over het hoofd?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Dit is van afgelopen nacht, geen wijzigingen in instellingen of temperatuur vraag gedaanAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wu8qzTmeSnHlJvpk-RSh8HoBdhM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nCnAW1edpjyF9ylMCRHs6887.jpg?f=fotoalbum_large

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Zal deze er ook even bijdoenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjnae3FJ87_w4_cQnrgu5sjIlMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rwYYGazdWe0OtJuvjmfVW5Ne.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:54
@service99 Start hij nu volledig niet meer ook na wp en anna/smile van stroom af ? dan heb je hetzelfde probleem als ik.

Eenigste wat helpt en dat had ik ook na 2e adapter sneuvelde na net werkzaamheden dit jaar is de reset knop op de smile voor 15 seconde (2 keer rode led) vast te houden.

De tweede keer dat ik geen startende wp kreeg was deze week na ik smorgens zag dat hij een setpoit van 40 ging vragen terwijl ik deze op max 30 heb staan om geen ketel vraag te krijgen wp gaat toch naar zijn eigen 34/35 graden aanvoer.

ik ging na de app om settings te controleren(omdat ik deze niet via ha kan wijzigen), deze aangepast en daarna geen leven meer in te krijgen, dit lijkt na laatste update van plugwise een bug te creeren in de smile om een setpoint naar controle box te sturen terwijl anna duidelijk aangeeft een warmte vraag (zie alles in me ha setup).

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Dat de app niet werkt kan kloppen, ze hebben bij plugwise de cloudomgeving eruit liggen vanwege die PHP bugs. Schijnt dat ze het maandag weer online brengen.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Er is (bij mij) geen probleem met de app. Nu, maar ook de afgelopen dagen de Plugwise Anna gewoon doorgewerkt.
Volgens de website van plugwise:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ix1gx1p4acYPt5wiZL32xxmtkE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1aHI959GpjXXpsAlvPwwzyig.png?f=fotoalbum_large

Ik zag toevallig vanmorgen dat Plugwise de app heeft geupdate (weet niet hoe lang geleden, ik gebruik niet de app maar Home Assistant met Plugwise integratie om de temperatuur in te stellen). Ze geven nu allerlei tips in de app hoe de Aurea optimaal in te stellen. Ik doe hier verder niets mee, maar voor degene die de hybrid-box gebruiken wellicht nuttige informatie.

PS: Volgens mij moet na een reset van de Plugwise Smile het ketelprotocol weer opnieuw worden ingeleerd. Dat is een proces wat (bij mij: Remeha Avanta) wel eens moeizaam verliep en ene paar pogingen nodig had.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Voor de duidelijkheid, ik gebruik deze wp stand alone, geen gas aansluiting dus ook geen cv ketel!


Afgelopen nacht draaide die dus spontaan weer enkele uren om er daarna weer mee te stoppen? Dus dat gaat die nu wellicht weer doen geen idee? Ik heb hem al meerdere keren van de stroom afgehaald, zie geen storing code op de buitenunit, druk is rond de 2 bar.


Het liefst zou ik ( in onze situatie) gewoon een aan/ uit regeling hebben op 50% van het vermogen en dat die verder nergens naar kijkt, is dat te realiseren?

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Ik ging er van uit dat je een CV ketel omdat je de schreef dat je had bijgevuld omdat de druk te laag was. Voor zover ik kan nagaan, heeft de buitenunit geen druk- of debiet sensor in het watercircuit (wel temperatuursensoren). Meeste beveiligingen zitten aan de compressor kant.

Deze warmtepomp is standaard alleen bedoeld voor hybride gebruik.

Het is op zich makkelijk om een regeling te maken waarmee je het vermogen in bv. 7 stappen in kunt stellen.
De warmtepomp moet via een digitaal protocol worden aangestuurd. Daarvoor gebruik je dan een microcontrollers als een ATMega of ESP32 die je bv. met Arduino IDE programmeert.

Heb je daar ervaring mee, en kun je een klein beetje solderen, dan kun je voor een paar Euro klaar zijn.

In het begin heb ik de buitenunit met een >10 jaar oude Arduino op AtMega8-basis met een draaischakelaar-decoder om het vermogen in te stellen een paar weken zo aangestuurd.

Inmiddels zijn er ook een stuk geavanceerdere oplossingen in dit topic beschreven.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Ik bedenk me plotseling het volgende, in september hadden we hier in de buurt een stroompiek tijdens werkzaamheden aan het net door het nutsbedrijf. Zou er daardoor iets kapot gegaan zijn?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/URU-GAFIEoOARhO6nrZtfcMJgvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YwsAc99yfeLJF98LN02C92lL.png?f=fotoalbum_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@service99 Kan best zijn dat er één en ander gesloopt is door die piek, alhoewel de optocouplers in de controlbox 300V zouden moeten kunnen hebben. Is ook geen korte piek geweest zo te zien.

Wat geen 290V kan hebben zijn de transformator, mogelijk de condensator erachter en de LM7818. Transformator zet de verhoging 1-op-1 door naar de laagspanningskant, elco gaat kapot als dat een 25V versie is (als je mazzel hebt heeft Atlantic voor een 35V versie gekozen) en de LM7818 krijgt ook een opdonder waardoor die doorfikt of onbetrouwbaar wordt.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Bij mij zie ik een 35V elco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lFyn2wzEIbYzVRiFVXEAoh6dFMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/awkrSktLgxUSokfW4P0yM4Vb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FVaApe2sDxM6U9Y8SX7ViCSfJUM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/K0VKPWfrFYYVNXqWYOX7AzjM.png?f=user_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Overigens kan de buitenunit wel wat hebben... had gisteren het printje voor de standalone aansturing even getest, dat ging niet helemaal goed... de pinvolgorde was anders dan de control box, had de aarde goed gezet maar daarna de 1/2/3 gewisseld aangesloten (geen van allen zat op de juiste pin). Ik heb daarbij waarschijnlijk één of twee optocouplers van het printje gesloopt. Was er na een minuut achter en snel hersteld, maar de buitenunit bleef op C7 staan.

Uiteindelijk de originele print er weer op en machientje rammelt weer fijn zoals het hoort, maar heb wel even buikpijn gehad gisteren laat op de middag. Vooral ook omdat de ketel al afgekoppeld is en volgende week opzegging van gas in gaat.

Moet zeggen dat de laatste versie van de aapje/claude sturing heel stabiel regelt. Je stelt de gewenste kamertemperatuur in, duwt periodiek een sensorwaarde naar het ding en kamertemperatuur blijft lekker stabiel rond setpoint :).

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Heb volgens mij het hele schema reversed engineered op github staan van die controlbox van de WP kant. Zit volgens mij ook het voedingsdeel bij. Zwaar ineffecient en geen MOF's tegen overspanning e.d.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@Aapje Het idee om met een trafo 15V te maken, dat gelijk te richten en dan met een LM7818 naar 18V te zetten voor OpenTherm is niet heel raar. Die trafo met gelijkrichter had een schakelende voeding moeten zijn. Vervolgens van 18V naar 5V met een LM7805 is gewoon je reinste energieverspilling.
Probleem is dat die LM7818 met een stroompiek van 290V iets van 26V voor z'n kiezen krijgt en zonder koeling dat niet weg krijgt.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Kan die prima handelen hoor, datasheet gaat tot 33v. En er hangt nagenoeg geen load aan. Dus krijg je amper warmte ontwikkeling.

Dat loopt wel los denk ik. Wat een grotere kans is, dat de buitenunit op z'n flikker gehad heeft en/of de Optocouplers (transistor/ledje zit daarin) dat die doorgefikt zijn.

Maargoed die LM7818's kan je gewoon doormeten, daar komt gewoon 18v uit of niet. En dito met de 5v lijn, is ook gewoon te meten.

Maar als ie soms wel/soms niet werkt. Lijkt mij het meer in de aansturing van die Anna te zitten.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Ach, de 7818 en 7805 hebben geen koellichaam, en worden niet gloeiend heet. Dus ze zullen max. zo'n 1W/stuk dissipieren. (en dan nog wat voor de trafo)
Is binnen de thermische schil, dus COP = 1 warmte

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Die USB adaptertjes van de Anna zijn ook niet de stabielsten volgens mij... wil nog wel eens eentje sterven.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Toen ik tussen december '24 en april '25 intensief met de Aurea bezig was, heb ik (tien)duizenden regels aan communicatie tussen warmtepomp en m'n ATMega afgetapt. Bovendien heb op m'n knietjes naast de pomp gezeten om het display op de buitenunit af te lezen terwijl die bv. een defrost deed.
Ik heb toen m.b.v. decoding en trends in Excel de belangrijkste data zoals de watertemperaturen en vermogensopname gevonden. Ook heb ik toen met AI (ChatGPT) geprobeerd om nog meer data eruit te halen. Dat leverde toen niet veel op.
AI gaat echter erg snel. Met Claude heb ik vandaag eens een nieuwe poging gewaagd en weer verder gekomen met data rond het warmtepompcircuit van de buitenunit zoals temperatuur van condensor en snelheid van de fan. Hieronder een screenshot van het overzicht van alle variabelen (frames), en daar onder hetzelfde maar dan als 'code' om te kunnen copy-pasten.
Het zou wel leuk zijn om de cellen die ik blauw heb gemarkeerd toe te voegen (voor zover dat nog niet is gebeurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H0P9rrWxnE0KGBm7_kn1zVOlB5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VLI1dHiprAkrob5KOkekHWxE.png?f=fotoalbum_large
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Direction   Frame   Byte(s) Content Encoding / values   d-param Status  Notes
Box → HP    19-0    0–7 Whole telegram  19 00 08 00 00 00 D9 B5     Constant    
Box → HP    19-1    3–9 7 zero bytes    19 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 AA 35     Constant    Possibly reserved or request fields; constant in both logs
Box → HP    19-2    3   Mode    00 off, 01 heating, 02 cooling      Confirmed   Cooling proven 5 Apr 2025
Box → HP    19-2    4   Compressor level    0–10        Confirmed   
Box → HP    19-2    5   –   00      Unknown 
Box → HP    19-3    3–5 Constant B2 02 00   19 03 08 B2 02 00 C1 9A     Unknown 0x02B2 = 690 (little-endian); possibly configuration, e.g. unit type or a limit
HP → Box    91-0    3–9 Constant 0D 07 04 2F 5A CE E1   Never changes       Speculative Possibly identification/firmware; 0D 07 04 reads as 2013-07-04
HP → Box    91-1    3   Operating status bitfield   0x50 heating; 0x40 stopped for/during defrost; 0x00 off. Bit 0x10 = heating active      High    
HP → Box    91-1    4   Defrost active  0 / 1       High    
HP → Box    91-1    5–8 Always 0 in both logs           Hypothesis  Likely error/alarm fields; check during a fault
HP → Box    91-1    9   Compressor permit   0x8A permitted, 0x00 during stop before defrost and for ~3 min after a normal stop; probably a bitfield     Medium  
HP → Box    91-1    10  Fan speed setpoint  ×10 rpm: 82 = 820 rpm normal, 63 = 630 rpm after start, 0 = off     High    91-3 byte 4 follows it; no display counterpart
HP → Box    91-2    3–4 Supply (flow) temperature   int16 little-endian, /10 °C d9  Confirmed   
HP → Box    91-2    5–6 Return temperature  int16 little-endian, /10 °C d0  Confirmed   
HP → Box    91-2    7–8 Outdoor air temperature int16 little-endian, /10 °C d6  Confirmed   Display rounds to 0.5 °C
HP → Box    91-2    9   Page selector   00 = data page, 01 = constant page      Confirmed   
HP → Box    91-2    10 (page 0) Slow-moving value   8–21, nonzero when off; rises with load, decays slowly after stop       Low Possibly inverter heatsink temperature; no display counterpart
HP → Box    91-2    11 (page 0) Defrost / coil temperature  T = raw/2 − c (c ≈ 41)  d5  High    Flat during defrost = coil held at 0 °C by melting ice; that plateau (81 or 82) pins c
HP → Box    91-2    12 (page 0) Suction temperature T = raw/2 − c (c ≈ 41)  d8  High    Rises during defrost (77→123 = −2.5→20.5 °C)
HP → Box    91-2    13 (page 0) Discharge temperature   °C direct   d2  Confirmed   46–50 running (Feb), 45–51 at 70 Hz (Oct)
HP → Box    91-2    14 (page 0) Temperature tracking the water side T = raw/2 − c (c ≈ 41)  d4  High    Display list labels d4 as fan rotations, but the value is a temperature; plate HX or liquid line likely
HP → Box    91-2    10–15 (page 1)  Constant 00 02 00 00 26 D8          Speculative Identification or configuration
HP → Box    91-3    3   Compressor operating frequency  d1 = byte × 2/3 d1  Confirmed   Level 1→21 (14), 4→59 (39), 9→105 (70) in Oct log; Feb 4→74, defrost 135 (90). Value per level depends on conditions/ramping
HP → Box    91-3    4   Actual fan speed    ×10 rpm; follows 91-1 byte 10, coasts down after stop       High    Only 0, 63, 82 seen
HP → Box    91-3    5   Unknown 240 standby, 41 at start, 150→165 rising with level, 200 in defrost     Low Not the pump (pump byte is 91-3 byte 13)
HP → Box    91-3    6   Electronic expansion valve opening  240 standby, 200 defrost, ~100–113 at start, 43–154 in control      Medium  ×2 gives 480 pulses fully open, a common EEV range
HP → Box    91-3    7   Unknown 45 off / 21 running; switches with compressor, not with pump        Low 
HP → Box    91-3    8   Status bitfield Bit 0 = defrost; bit 6 (0x40) set exactly 60 min after first start; bit 1 unknown       Medium  Bit 6 possibly runtime or defrost-enable timer
HP → Box    91-3    9   Current (input or compressor)   d3 = byte / 5   d3  High    Lags byte 3 (current follows frequency). If unit is 0.1 A, meter readings give PF 0.8–0.9; unit not proven
HP → Box    91-3    10  Electrical power    × 25.6 W        Confirmed   Within ~2 % of Shelly PM (Feb); 4–10 % below user meter readings (Oct), possibly circulator/standby
HP → Box    91-3    11–12   Constant 02 00          Speculative 
HP → Box    91-3    13  Water pump related  24 pump off, 152 (dithers 154) pump on  d7? Medium  On ~1¾ min before compressor, stays on after stop (overrun). Only byte to deviate during pump-setting change (156, 144). Probably PWM command; d7 (30/34/36/39) itself not found on bus
HP → Box    91-3    14–17   Constant 00 00 00 00            Speculative
.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Bijgewerkt in Github :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXvXIMqfwRBa9hlmKRX5aAXExRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vJPPhZqZ1JYeeMY3JvPgMJKV.png?f=fotoalbum_large

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Cool! Dan hebben we nu ook mooi inzicht wat er aan de koelmiddel/compressor kant gebeurd.

Nu alleen nog even een flowmeterer inbouwen en aan de MCU koppelen, dan is ook de COP te berekenen en in HA te loggen.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Iets als dit kost niet veel (maar heeft als nadeel een klein beetje weerstand):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Z7dNqlLB1nZ7qs2KG_kHx0d1CI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/clupf4yDRZrlQ7cc5ngrzpuT.png?f=user_large

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Toevallig twee van besteld, dus als je kan afwachten test ik 't uit :)

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Ik had ze besteld, maar toen de verkeerde maat geleverd gekregen (te klein; wel geld terug gekregen).

En over de pompsnelheid.
Deze wordt op de buitenunit gesteld, en de de pomp wordt waarschijnlijk met PWM (pulse width modulation) aangestuurd (het toerental zoals aangegeven op de buitenunit verandert langzaam als de dipswitches worden verzet. Level 1 is 3000 omw/min, Level 2 is van ~3660 en Level 3 ~4100. Je zou zelf op de buitenunit kunnen kijken of in jouw geval de pompen van je beide units even snel draaien.

Helaas lijkt het er sterk op dat de PWM frequentie niet op de communicatiebus wordt gezet.
Wel bevat byte 13 van frame 91-3 informatie over de instellingen:
  • bit 1 springt heen en weer tussen terwijl de pomp draait (geen idee waarom). Misschien dat bruikbaar als waterpomp draa indicatie?
  • bit 2 = dipswitch SW2-1
  • bit 3 = dipswitch SW2-2
  • bit 4 = altijd 1, wellicht om aan te geven dat vorstbeveiliging aan staat? (eenvoudig te testen door deze op de buiteunit even uit te zetten)
  • bit 7 = Service of display mode actief? Deze was alleen maar '1' toen ik met de interface op de buitenunit bezig was.
Als je trouwens wilt weten of je beide units hetzelfde zijn, zou je naar bytes in de andere frames kunnen kijken. Frame 91-0 zou een datum van de firmware kunnen bevatten.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Misschien nog een mooie bevinding vanuit mijn kant: Die pompsnelheid is volgens mij variable in de buitenunit, want zodra mijn retourleiding knijp van mijn 2de unit begint de pomp harder te pompen. Maar met die dipswitches kan ik 'm locken op een pompsnelheid.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Ik heb ook het idee dat de pompsnelheid variabel is, want op stand 3 zou dat ding moeten ruisen als een dolle... tenminste, het debiet is hoger dan wat mijn ketel kon, maar het blijft stil...

Als ik dan de testknop indruk op de buitenunit gaat de pomp als een dolle pompen en geeft dat ook veel meer lawaai dan gewoon een draaiende buitenunit voor verwarming op stand 1 of 2.

@Aapje Met welke dipswitches lock jij de pompsnelheid? Met die 2 dipswitches voor pompstand, of met dat blok ongedocumenteerde dipswitches ernaast?

  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
Onlangs heb ik ik IC2 en IC2 print vervangen een gemodificeerde print van @Aapje. Waarvoor dank. Exht een superding. Fijn dat het nu mogelijk is veel meer instellingen aan te passen.

Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de WP te schakelen als de kamer/anna thermostaat vragend is. Hij ziet de thermostaat ook niet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FG-bvBiUDWFdlklT-o8nJUshX3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kf2v4T2DaDvTH9O5ETIXPInz.jpg?f=fotoalbum_large

Dit terwijl mijn collega dit wel zichtbaar heeft.

Iemand een idee

[ Voor 43% gewijzigd door The Stick op 27-10-2026 20:46 ]


  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
De Arduino/AVR chip wel juist geplaatst?
En de Plugwise ook voeding gegeven?

Wat zegt ie in het kopje: Brug verbonden
En Ketel Verbonden?

En Thermostaat Verbonden zegt ie niet verbonden. Dus je opentherm mist wss

[ Voor 53% gewijzigd door Aapje op 27-10-2026 20:53 ]


  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
Aapje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:52:
De Arduino/AVR chip wel juist geplaatst?
En de Plugwise ook voeding gegeven?

Wat zegt ie in het kopje: Brug verbonden
En Ketel Verbonden?

En Thermostaat Verbonden zegt ie niet verbonden. Dus je opentherm mist wss
Heb de print goed gemonteerd. Ik kan de WP vanuit de webinterface handmatif aansturen. Plugwise heeft ook voeding. De anna thermostaat geeft bij vraag nu een vlam teken ipv van ht WP teken.


Het kopje zegt dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XBX-h3HsSWxwibhUmeTx7h4nsIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Y8aUiUtwrE8YPq109fkILz9.jpg?f=fotoalbum_large

Raar dat OT mist. Voorheen stuurde ik de ketel niet aan. Sterker nog ik had de ketel iet aangesloten en de dipswitch op aan/uit ingesteld op de controlbox.


Zou het veranderen als ik deze omschakel?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Ik zie geen brug verbonden... of die chip zit er niet goed in, of die chip is zonder programma de deur uit gegaan.
Hoor je wel relais klikken als je de stroom erop zet?

  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
_JGC_ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:14:
Ik zie geen brug verbonden... of die chip zit er niet goed in, of die chip is zonder programma de deur uit gegaan.
Hoor je wel relais klikken als je de stroom erop zet?
Je bedoeld de IC2 chip? Die zit er goed in. Heb ik juist gecontroleerd.

De relais kan ik helaas niet checken nu. Mijn zoontje ligt op bed op zolder.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
_JGC_ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:27:
Als ik dan de testknop indruk op de buitenunit gaat de pomp als een dolle pompen en geeft dat ook veel meer lawaai dan gewoon een draaiende buitenunit voor verwarming op stand 1 of 2.
Ik heb die 'pump SW', die is bedoeld om het systeem te helpen ontluchten, ook eens geprobeerd.
Dat als een dolle pompen herken ik niet. Ik zou het eerder als rustig spinnen willen omschrijven. Van ruisen in het leidingwerk heb ik ook geen last.
De vermogensopname wordt wel fors met 120 W (!), wat dus ~105 w voor de pomp zelf zal zijn. Op stand 1 is dat 'maar' ~40W.
@Aapje Met welke dipswitches lock jij de pompsnelheid? Met die 2 dipswitches voor pompstand, of met dat blok ongedocumenteerde dipswitches ernaast?
Van het blok ernaast (SW1) activeert 1 de vorstbeveiliging en 4 het display op de buitenunit (gedocumenteerd). Positie 2 en 3 zijn onbekend.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Je hebt de ketelswitch op Aan/uit staan @The Stick OpenTherm verwacht ie. Als je de dipswitches anders hebt staan gaat de relaisjes nooit om voor de opentherm.

Gaat iets niet lekker met communicatie met de brug. Misschien toch een pinnetje scheef gegaan met erin drukken van de ESP32?

Als er een vlam teken op je Anna staat, dan stuurt ie de ketel aan om te stoken. Brand je ketel op dit moment? :-)

Welke ketel heb je? Gebruik je die domme aan/uit relais van Atlantic?

Ik ga trouwens uit van een standaard setup, als je afwijkt ervan kan het lastig zijn zonder de juiste informatie te delen met mij. Maar met dipswitches op ketel aan/uit zou die in elk geval de Brug moeten verbinden.

[ Voor 104% gewijzigd door Aapje op 27-10-2026 23:14 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
WackoH schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:47:
[...]

Ik heb die 'pump SW', die is bedoeld om het systeem te helpen ontluchten, ook eens geprobeerd.
Dat als een dolle pompen herken ik niet. Ik zou het eerder als rustig spinnen willen omschrijven. Van ruisen in het leidingwerk heb ik ook geen last.
De vermogensopname wordt wel fors met 120 W (!), wat dus ~105 w voor de pomp zelf zal zijn. Op stand 1 is dat 'maar' ~40W.

[...]
Van het blok ernaast (SW1) activeert 1 de vorstbeveiliging en 4 het display op de buitenunit (gedocumenteerd). Positie 2 en 3 zijn onbekend.
Ik heb de pomp op 3 staan, maar die doet "maar" 50W. Ik hoor de pomp totaal niet verder, maar als ik die pump SW indruk gaat het ding zoemen en hard pompen.

Ben overigens nog elke dag lucht aan het weghalen. Vandaag druk weer 0,2 bar gezakt na het ontluchten. Elke dag even op zolder de stijgbuisjes in aanvoer en retour leeg maken.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Zo'n automatische ontluchter, zoals ook in CV ketels zit, installeren?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Zo'n 1tje zit ook in de Chofu, gewoon effe dat dopje openen.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Weet ik. Die is primair voor de unit zelf bedoeld.
Hij had het over stijgbuizen en zolder. Als daar eerder een CV hing, is hij die ingebouwde automatische ontluchter nu kwijt.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Die ontluchter in de buitenunit komt eigenlijk niks uit als ik die opendraai, ook geen water. Is dat normaal?

Wat de stijgbuisjes betreft, ik heb een paar jaar terug op zolder de leidingen omgelegd omdat ze strak langs het ongeisoleerde dakbeschot liepen. Die leidingen zijn het hoogste punt, dus ik heb ze onderbroken met een 22-15-22 T-stuk en een 15mm buisje en daarbovenop een 1/2" schroefbus met ontluchter gezet.

Vanmorgen even de boiler opgestookt tijdens het douchen (150 liter gaat best hard leeg), na het terugschakelen van de 3wegklep hoor je allemaal lucht door de badkamer radiator stromen. Weet niet of er in die boilerspiraal nog veel lucht zit of dat het komt omdat de boiler de enige is die het water tot 58 graden opstookt, maar iets zegt me dat ik nog wel even aan het ontluchten ben de komende tijd.

Ketel hangt overigens op begane grond, gaat komend weekend van de muur. Dat tochtgat op de wind/regenkant eindelijk dicht :). Dan binnenkort nog even met de recipro door de kruipruimte en dan de laatste stukken EPS onder de vloer plakken waar nu de gasleiding loopt.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Als er geen lucht in de buitenunit zit, moet er daar inderdaad ook juist niets uit komen (en anders voornamelijk lucht met water spetters).

Check vraagjes:
- Bedoel je met ontluchter een handmatige of automatische (met vlotter dus), zie plaatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZrOa9pxQP1ghmbowdDiW0nd9NQw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CLO4Et2a9ZgzKTRJI2GJs7Zt.png?f=user_large
- Laat je in het laatste geval het dopje wel een of twee slagen open staan tot het systeem volledig is ontlucht). Misschien ook wel die van de buitenunit.

En met de 'Pump SW' op de buitenunit kun je de pomp extra hard laten draaien om zoveel mogelijk lucht los te maken en naar het hoogste punt waar je ontluchter zit, te laten komen.

[ Voor 18% gewijzigd door WackoH op 28-10-2026 12:39 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Ik heb een handmatige, gewoon zo'n wit dopje met een schroefje erin die je ook in een radiator draait. Zit zowel op de aanvoer als retour eentje op zolder, de retour geeft de meeste lucht.

Het doodmaken van vers leidingwater maakt ook lucht, dus dit zal nog wel even doorgaan denk ik.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
_JGC_ schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:41:
Ik heb een handmatige, gewoon zo'n wit dopje met een schroefje erin die je ook in een radiator draait. Zit zowel op de aanvoer als retour eentje op zolder, de retour geeft de meeste lucht.

Het doodmaken van vers leidingwater maakt ook lucht, dus dit zal nog wel even doorgaan denk ik.
Ga je de cv ketel weggooien? Daarin zit zo'n automatische ontluchter.

Ik heb net mijn beide Aurea's op stand 3 qua pomp gezet. Nu lijkt het onbalans tussen m'n twee units weg te zijn. Dus ik vermoed dat ik gewoonweg niet genoeg diameterleiding beschkbaar heb voor de flow die twee units vragen :+ Maja ik hoor ze niet, want ver weg... dus vind 't stiekem wel prima haha. Laat ze maar werken :)

[ Voor 26% gewijzigd door Aapje op 28-10-2026 12:44 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@Aapje Intergas ketel... die heeft ook zo'n wit dopje. Het waren goedkope ketels en daar hoort een automatische ontluchter niet bij ;).

Pompstand had ik voorheen op 2 staan omdat de ketel 's nachts stookte en de antivries-circulatie dan ook op hoger vermogen werkte (en dus tegelijk met de ketel draait zonder bypass), maar ik merk dat stand 3 gewoon een stuk beter werkt dan 2.

Geen idee wat ik met de ketel ga doen... waarschijnlijk gewoon afvoeren of op Marktplaats zetten voor iemand die er nog waardevolle onderdelen uit kan halen. Een 16 jaar oude ketel ga je niet meer plaatsen lijkt me. Ventilator zit een tikje in, al jaren eigenlijk, maar servicemonteur wees me er laatste keer wel op ("kunnen we duur vervangen, maar zolang 'ie het doet dan doet 'ie het nog").

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
_JGC_ schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:41:
Ik heb een handmatige, gewoon zo'n wit dopje met een schroefje erin die je ook in een radiator draait. Zit zowel op de aanvoer als retour eentje op zolder, de retour geeft de meeste lucht.

Het doodmaken van vers leidingwater maakt ook lucht, dus dit zal nog wel even doorgaan denk ik.
Vandaar dat een automatische wel lekker is. Voor 8,90 bij die ene Duitse bouwmarkt, of bv. 14,39 elders

  • Mous53
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 29-10 15:33
@Aapje Ik heb de ketel nu ook opentherm aangesloten op de control box maar ik zie geen waardes van de ketel in de Aurea local. weet je waar dit aan kan liggen?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Heb je ook zo'n AVR geprogrameerd en in IC2 zitten? want de originele werkt niet. Staat allemaal vermeld overigens op de github :)

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09:37
Hallo iedereen, vandaag is mijn warmtepomp door een installateur geplaatst. Hij is nog niet in bedrijf, dus ik gebruik voorlopig nog mijn gasgestookte cv-ketel. Het valt me ​​op dat warm water vanuit de cv-ketel door de warmtepomp circuleert; is dit normaal? Volgens mij gaat er op deze manier warmte verloren aan de warmtepomp (die buiten staat) wanneer de cv-ketel draait. De installateur heeft geen afsluiter geplaatst in de retourleiding van de warmtepomp, waardoor ik dit circuit niet kan afsluiten.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Nee dat is niet normaal, want dat hoort pas bij 2 graden te gebeuren.
Ook raar dat je geen afsluiter hebt, er zit bij dit apparaat een Caleffi ballstop kraan/keerklep die in de aanvoer moet en blokkeert als de ketel terug wil stromen. In de retour hoort een vuilfilter, het filter dat bij het apparaat geleverd wordt heeft 2 afsluitkranen.

Deze machine is juist zo interessant omdat het ding geen ruk kost en alles wat je nodig hebt wordt meegeleverd. Dan zou je verwachten dat het aangesloten wordt...

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09:37
@_JGC_ Bedankt voor je snelle reactie. De Caleffi-klep is volgens mij niet geïnstalleerd omdat deze niet past op de 1"-leidingen van mijn cv-ketel. Maar is dit ook een terugslagklep? En zo ja, hoe verloopt dan de doorstroming van de cv-ketel naar de warmtepomp wanneer de temperatuur onder de 2 graden daalt? Hoe dan ook, ik zal de installateur vragen om deze klep alsnog te monteren.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Die klep is er ook te krijgen met 1" aansluiting, maar je kunt er ook gewoon een 3/4 naar 1" neusstuk in draaien. Ik heb hem hier laten zitten, het ding is DN20 vanbinnen en dat is de Aurea ook.

Er zit een keerklepje in die dicht gaat als de ketel terugpompt naar de warmtepomp. Als de warmtepomp zelf gaat draaien voor vorstbeveiliging trekt die water uit de retour en wordt dat onverwarmd in de aanvoer gedumpt.

Klep moet ertussen in hybride opstelling, je hebt nu terugstroming in tegengestelde richting door je warmtepomp.

De dirtmag moet je ook plaatsen, ik heb hier de grotere versie met 1" aansluitingen gekocht, ik vond de dirtmag mini eigenlijk maar een prutsding voor hoe ik mijn warmtepomp gebruik. In principe zijn beide geschikt voor 1300 liter per uur, maar de grote versie heeft een veel lagere weerstand en heeft ook een groter filter.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Als ik nog even een domme vraag mag stellen, als de Anna vragend staat, en de Smile schakelaar op stand Wp, en ik druk dan de test run knop in, dan moet die toch gewoon starten ( met groene ledje als indicatie)?

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:54
@service99 Wat ik eerder al aangaf, Bij interne smile storing gaat hij never nooit starten ivm geen setpoint naar wp stuurt.


Start hij nu volledig niet meer ook na wp en anna/smile van stroom af ? dan heb je hetzelfde probleem als ik.

Eenigste wat helpt en dat had ik ook na 2e adapter sneuvelde na net werkzaamheden dit jaar is de reset knop op de smile voor 15 seconde (2 keer rode led) vast te houden.

De tweede keer dat ik geen startende wp kreeg was deze week na ik smorgens zag dat hij een setpoit van 40 ging vragen terwijl ik deze op max 30 heb staan om geen ketel vraag te krijgen wp gaat toch naar zijn eigen 34/35 graden aanvoer.

ik ging na de app om settings te controleren(omdat ik deze niet via ha kan wijzigen), deze aangepast en daarna geen leven meer in te krijgen, dit lijkt na laatste update van plugwise een bug te creeren in de smile om een setpoint naar controle box te sturen terwijl anna duidelijk aangeeft een warmte vraag (zie alles in me ha setup).

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Ik lees zoveel ellende met de smile/anna... een DIYLESS thermostaatje werkt ook gewoon, als het maar OpenTherm is en zolang het maar geen Remeha iSense is (die laat je warmtepomp niet meer uitgaan).

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Ik heb intussen de Remeha iSense ook al werkend op m'n V2 versie van de IC2 chip. Maar ja de atlantic rommel is echt te triest.

  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
Of je blaast je IC2 chip op🤦‍♂️ en wss de rest vd print

[ Voor 23% gewijzigd door The Stick op 31-10-2026 15:32 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
The Stick schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:32:
Of je blaast je IC2 chip op🤦‍♂️ en wss de rest vd print
Doel je op mijn OpenTherm verbinding die niks meer doet? Dat ligt niet bij de DIYLESS, maar aan een instabiele ESP32 die steeds ging rebooten en teveel stroom trok uit de LM7805. Mogelijk heb ik daarmee andere componenten meegetrokken, ik meet iig niks meer op de OT pinnen in de IC2 socket.
De DIYLESS trekt geen stroom uit de OT bekabeling overigens, die heeft een eigen voeding.

Maargoed, boeit ook niet... mijn huis is heerlijk warm zonder thermostaat, gewoon met de kamertemperatuur regeling in de ESP32 en een BTHomev2 temperatuursensor die periodiek naar de ESP32 gestuurd wordt.
Zou die BTHomev2 sensor zelfs nog rechtstreeks uit kunnen lezen met ESPHome, maar ESP32 en wifi + BT is vragen om onbetrouwbaarheid.

  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
_JGC_ schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:14:
[...]

Doel je op mijn OpenTherm verbinding die niks meer doet? Dat ligt niet bij de DIYLESS, maar aan een instabiele ESP32 die steeds ging rebooten en teveel stroom trok uit de LM7805. Mogelijk heb ik daarmee andere componenten meegetrokken, ik meet iig niks meer op de OT pinnen in de IC2 socket.
De DIYLESS trekt geen stroom uit de OT bekabeling overigens, die heeft een eigen voeding.

Maargoed, boeit ook niet... mijn huis is heerlijk warm zonder thermostaat, gewoon met de kamertemperatuur regeling in de ESP32 en een BTHomev2 temperatuursensor die periodiek naar de ESP32 gestuurd wordt.
Zou die BTHomev2 sensor zelfs nog rechtstreeks uit kunnen lezen met ESPHome, maar ESP32 en wifi + BT is vragen om onbetrouwbaarheid.
Nee ik bedoelde mij eigen stomme fout. Ik wou even snel snel een nieuwe IC2 chip vervangen. Deed hem verkeerom er in. Maar gelukkig krijg ik goeie hulp om de warmtepomp weer in de lucht te krijgen. Zonder die hulp had ik wss een nieuwe controlbox moeten kopen!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
The Stick schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:27:
[...]

Nee ik bedoelde mij eigen stomme fout. Ik wou even snel snel een nieuwe IC2 chip vervangen. Deed hem verkeerom er in. Maar gelukkig krijg ik goeie hulp om de warmtepomp weer in de lucht te krijgen. Zonder die hulp had ik wss een nieuwe controlbox moeten kopen!
Die IC2 chip die je erin hebt gedaan is gekookt. Hopelijk is alleen je LM7805 doorgefikt.

Even snel... ik ben er bekend mee, heb het printje dat ik van Aapje heb gekregen waarschijnlijk gesloopt door de 1/2/3 draden vanaf de warmtepomp om te polen. Dat was ook "even snel". Neem de tijd en kijk alles 2x na voor je de stroom erop zet. Ik had mazzel, maar voor 't zelfde had ik een nieuwe print voor de buitenunit mogen bestellen.

Edit: ik denk dat je mazzel hebt gehad... er is 5V op AREF gekomen en de GND is gewoon op de andere GND kant gekomen. Chip kan daardoor intern doorbranden omdat VCC zweeft, maar dan is de schade beperkt tot je chip.

[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 31-10-2026 18:18 ]


  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
@Jaguar88 ik had je post gelezen en dacht dat je refereerde aan de reset knop op de print. Ik heb nu de reset op de smile uitgevoerd, hij lijkt wat te gaan doen nu. Wat wel vreemd is/was dat terwijl ik 24 uur warmtevraag had de wp vaak snachts opstartte voor een aantal uren?

  • The Stick
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-11 21:17
_JGC_ schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:57:
[...]

Die IC2 chip die je erin hebt gedaan is gekookt. Hopelijk is alleen je LM7805 doorgefikt.

Even snel... ik ben er bekend mee, heb het printje dat ik van Aapje heb gekregen waarschijnlijk gesloopt door de 1/2/3 draden vanaf de warmtepomp om te polen. Dat was ook "even snel". Neem de tijd en kijk alles 2x na voor je de stroom erop zet. Ik had mazzel, maar voor 't zelfde had ik een nieuwe print voor de buitenunit mogen bestellen.

Edit: ik denk dat je mazzel hebt gehad... er is 5V op AREF gekomen en de GND is gewoon op de andere GND kant gekomen. Chip kan daardoor intern doorbranden omdat VCC zweeft, maar dan is de schade beperkt tot je chip.
Nou dat hoop ik ook. De.orginele chips werken in iedergeval niet meer.


5Vdc is nog wel aanwezig op de pinnen. Ik heb hier voor de rest weinig verstand van chips of printen. En krijg gelukkig goeie hulp.

In dit geval was ik snel snel voor dat mijn kinderen naar bed gaan. Zoontje slaapt op zolder in de buurt van de controlbox.p

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:54
@service99 nee deze hoef ik gelukkig tot heden niet te gebruiken ivm lage inzet max 30 graden setpoint en pomp gaat naar zijn eigen 34/35 graden basis waarde. (voor -8 nog steeds voldoende)

ketel werkt stand alone met eigen thermostaat en zo ook de atlantic wp.

Heb natuurlijk die resetknop op de box en tig andere zaken ook geprobeerd maar niks hielp als alleen die reset op de smile, ik moet wel zeggen ik heb natuurlijk niet tot de nacht gewacht want als ik warmtevraag heb moet hij gewoon werken dus er alles aan doen dat hij weer aan gaat.

wat precies het probleem in de smile is kan ik niet achterhalen maar weet wel dat hij geen setpoint aan maakte waardoor de box natuurlijk niks gaat doen. Er zit helaas geen setpoint sturing in de plugwise integratie voor ha.

mocht mijn 3e adapter sneuvelen dan ga ik ook naar diyless of verdere stappen zonder de kneut van atlantic en plugwise ertussen.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
De reset lijkt gewerkt te hebben want nu reageert hij wel op de Anna. Nu eens kijken en lezen hier wat ik simpel kan tweaken zodat hij zoveel mogelijk blijft draaien omdat er zoals gezegd geen cv naast zit. Wellicht wat of topic, wat ik niet snap dat je geen FE wp kan vinden onder de 5K. Waarom zijn ze allemaal zoveel duurder dan een hybride? We zijn nu aan het verbouwen en willen dus naar een Fe wp in de woning.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@service99 Deze unit is gewoon uitzonderlijk goedkoop. Nu omdat het ding gedumpt wordt vanwege regels mbt R32, maar daarvoor was 'ie ook al niet duur.

Mijn broertje heeft een offerte voor een Intergas Xtend van 7800 euro liggen. Ik zou dat soort bedragen nooit uitgeven voor een hybride, daarom ben ik voor 2000 euro nu over op FE met een gehackte Atlantic Aurea en een tweedehands RVS vat.
Zonder de inzet van @WackoH had ik dat overigens niet eens overwogen. Afgelopen zomer kwam @Aapje mij benaderen omdat hij wat dingetjes met Claude wilde proberen en wat vragen had, het eindresultaat daarvan is boven verwachting goed :)

@service99 ESPHome sturing erin, boilervat toevoegen, 5/4" Ali driewegklep schakelen met een relais, pomp op stand 3 en je Aurea is gewoon FE.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Ik draai in principe FE met twee units. Want afgelopen winter vroor mijn primaire unit constant dicht met rijp. Dus kreeg 't daarmee niet echt warm. Paar keer toch moeten bijstoken op echt koude momenten met de gasketel. Daarom dat ik er nu twee heb staan. Maargoed, heb ook een huis met op sommige kamers enkelglas en geen dingen zoals spauwmuur isolatie. Dus er is wat meer nodig :-) vandaar de backup gasketel.

[ Voor 3% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:04 ]


  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09:37
Bedankt WackoH, _JSC_ en Aapje voor jullie inzet. Ik gebruik nu een paar dagen de ESPHome-controller van Aapje (via GitHub) en hij werkt uitstekend; het is echt 'plug-and-play', zelfs met weinig voorkennis van ESPHome en Home Assistant.

Na een paar dagen gebruik valt me ​​één ding op: als ik de instelling "Off when room is warm" (uitschakelen bij voldoende kamertemperatuur) uitschakel, gebeurt het volgende: wanneer de temperatuur in de ruimte te hoog oploopt of tijdens een nachtverlaging, schakelt de warmtepomp uit zodra de aanvoertemperatuur boven de gewenste waarde komt. Na ongeveer 10 minuten schakelt hij vervolgens weer in, omdat de aanvoertemperatuur dan weer onder de doelwaarde is gezakt. Dit proces herhaalt zich, waardoor de warmtepomp telkens 20 minuten aan- en 10 minuten uitschakelt. Mijn woning is goed geïsoleerd, wat dit effect (het herhaaldelijk in- en uitschakelen) waarschijnlijk verergert. Het zou daarom beter zijn als de controller, voordat hij de warmtepomp opnieuw inschakelt, controleert of de kamertemperatuur nog steeds boven de gewenste waarde ligt; zo ja, dan zou hij moeten wachten. Als ik "Off when room is warm" inschakel, werkt het prima voor de nachtverlaging, maar overdag zie ik nog steeds dat de warmtepomp af en toe aan- en uitschakelt. Hebben jullie hier ideeën over?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Kan zijn dat ik dat al aangepast heb, draai je al de meest nieuwe versie van github? Want ik merkte dat zelf ook op. Ben ook met de WAF bezig door een 'Breek de kou in de avond' modus in te bouwen. Om beetje de avondkil tegen te gaan. Zou zeggen meld 't op github, want tweakers is niet een handige plek voor fixes/bugfixes ook onhandig om te tracken voor mij.

Misschien wat je kan doen is btw;
  • Stopvertraging omhoog, tot 60 min.
  • Hysterese: die is nu vast (0,2 °C). Een instelbare hysterese of een minimale looptijd zou zijn overdag-geval kunnen oplossen.

[ Voor 25% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:24 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@tuanpm519 In principe moet je gewoon de kamertemperatuur sturing aanzetten en dan kamertemperatuur en gewenste temperatuur naar de regeling sturen. Dan gaat 'ie uit als de temperatuur met 0.2 graden wordt overschreden en aan als de kamertemperatuur minstens 0.2 graden te laag is.

Overigens zou de hysterese aan de onderkant wat mij betreft gehalveerd mogen worden. Als ik 21 graden instel wil ik niet wachten tot het 20.79 graden wordt voordat de pomp gaat stoken. Die mag gerust bij 20.89 inschakelen en weer doorverwarmen tot 21.2. Wat ik nu zie is dat de stooklijn het niet voorelkaar krijgt om de 0.2 graden weer bij te stoken en dan gaat het algoritme de stooklijn automatisch ophogen. Gewoon iets eerder beginnen en je hoeft niet op te hogen.

Edit: @Aapje mocht je de hysterese instelbaar maken, dan graag voor boven en onderkant los instelbaar :)

[ Voor 6% gewijzigd door _JGC_ op 02-11-2026 11:25 ]


  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09:37
@Aapje Ik heb 3 dagen geleden je GitHub-repository gedownload, dus die is vrij recent. Voor zover ik kan zien, ontbreekt er slechts één update: de recente wijziging met betrekking tot stroom/vermogen (ID3, bytes 9 en 10), maar dat zou geen probleem moeten zijn. Ik zal dit probleem, inclusief enkele grafieken, melden op je GitHub.

@_JGC_ Ja, ik gebruik de modus "kamertemperatuur" en, zoals je al zei, de regeling werkt met een hysterese van +/- 0,2 graden. Toch zijn er overdag nog steeds diverse in- en uitschakelcycli doordat de temperatuur in de ruimte te ver oploopt – waarschijnlijk door activiteiten in huis (zoals koken of het gebruik van apparatuur). Ik denk echter dat dit verbeterd kan worden door de instelling "Uit wanneer de ruimte warm is" uit te schakelen. Mogelijk moet ik ook de PI-regelaar (momenteel op de standaardwaarden Kp=4, Ki=0) of de stooklijn verder afstellen, of de reactietijd van de temperatuursensor vertragen; maar dat is iets voor later.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
@tuanpm519 @_JGC_ Hysterese is nu los instelbaar (boven en onder) in de nieuwste main: “Kamer: uit boven doel” en “Kamer: aan onder doel”, standaard 0,2. Probeer bv. boven 0,4 en onder 0,1. Een minimale looptijd/filter op de kamertemperatuur komt later, dan pendelt hij minder door koken en apparaten. (koffiemolen bij Claude draait daarvoor momenteel en die zit ook gepushed). Testze :-)

[ Voor 13% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:41 ]


  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Die 5K waar ik op sprak bij een FE WP is alleen een monoblok met wat appendages. Ik heb 5 offertes die bijna allemaal ruim 12K kosten ZONDER warm water. Betreft Nefit, Panasonic, Intergas en Valliant. Dat valt vies tegen. Onze verbouwde woning met aanbouw is straks goed geïsoleerd en bijna alles op begane grond. Daar gaan we vloerverwarming toepassen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.

  • Offthemountain
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09-11 17:58
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:09:
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.
Ik heb mijn Aurea circa 1 jaar nu, zit in een soortgelijke situatie. Ik heb 70m2 woonoppervlak en redelijk goede isolatie (huis uit 1919 met voorzetwanden en vloerisolatie). Ik gebruik mijn Mitsubishi heavy 3,5 kw voor de verwarming van mijn woonkamer en een Lydos 100 wp boiler voor tapwater. Verder gebruik ik mijn CV ketel bijna niet meer voor het stoken. Ik heb radiatoren uit 2008 en wil die graag gaan gebruiken icm mijn Aurea. De Aurea schakelt vrijwel altijd uit onder de 5 graden.

Ik wil graag FE gaan met mijn Aurea. Ik ben nieuw met HA en Esphome etc.

Zou je misschien meer kunnen/willen vertellen over hoe je van het gas af bent gegaan met de Aurea?:)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Offthemountain schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:51:
[...]

Ik heb mijn Aurea circa 1 jaar nu, zit in een soortgelijke situatie. Ik heb 70m2 woonoppervlak en redelijk goede isolatie (huis uit 1919 met voorzetwanden en vloerisolatie). Ik gebruik mijn Mitsubishi heavy 3,5 kw voor de verwarming van mijn woonkamer en een Lydos 100 wp boiler voor tapwater. Verder gebruik ik mijn CV ketel bijna niet meer voor het stoken. Ik heb radiatoren uit 2008 en wil die graag gaan gebruiken icm mijn Aurea. De Aurea schakelt vrijwel altijd uit onder de 5 graden.

Ik wil graag FE gaan met mijn Aurea. Ik ben nieuw met HA en Esphome etc.

Zou je misschien meer kunnen/willen vertellen over hoe je van het gas af bent gegaan met de Aurea?:)
Ik heb er een driewegklep tussen gefabriekt, gewoon een goedkoop Ali Express ding met 5/4" aansluiting. Die stuur ik aan met een relais vanaf de ESP32. Boiler opstoken doe ik op stand 4, regeling handmatig en stoppen als de aanvoer 59.5 graden heeft bereikt, retour ligt dan op 50 graden en boiler is onderin ook rond die temperatuur. Als je later nogmaals een run doet kan je het vat hoger krijgen onderin. Veel hoger krijg je het vat niet omdat het vat te klein is voor een Aurea en R32 niet hoger kan dan 60 graden (machine kapt hard af op 60.2)

Ik heb hier een Xiaomi LYWSD03MMC thermometer in de woonkamer staan, die wordt uitgelezen door HomeAssistant met een BT proxy en die stuurt de temperatuur elke minuut naar de ESPHome sturing van Aapje. Kamertemperatuur statisch ingesteld op 21 graden en regeling op kamertemperatuur.

In plaats van HomeAssistant kan je ook de extra chip gebruiken en een OT thermostaat aansluiten.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
Warmteservice heeft momenteel een actie 999 voor de set

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
@_JGC_ de aurea word gebruikt voor de loods, voor de woning heb ik dus een andere nodig. Geen idee of de Aurea genoeg capaciteit heeft?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@service99 Zal je moeten berekenen, hetzij met representatief gasverbruik, hetzij met een warmteverliesberekening.

Ding kan 6KW leveren, bij -10 mag je blij zijn met 4KW denk ik. Voor een beetje geïsoleerd huis kan zo'n Aurea het al snel doen.

  • Offthemountain
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09-11 17:58
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:29:
[...]

Ik heb er een driewegklep tussen gefabriekt, gewoon een goedkoop Ali Express ding met 5/4" aansluiting. Die stuur ik aan met een relais vanaf de ESP32. Boiler opstoken doe ik op stand 4, regeling handmatig en stoppen als de aanvoer 59.5 graden heeft bereikt, retour ligt dan op 50 graden en boiler is onderin ook rond die temperatuur. Als je later nogmaals een run doet kan je het vat hoger krijgen onderin. Veel hoger krijg je het vat niet omdat het vat te klein is voor een Aurea en R32 niet hoger kan dan 60 graden (machine kapt hard af op 60.2)

Ik heb hier een Xiaomi LYWSD03MMC thermometer in de woonkamer staan, die wordt uitgelezen door HomeAssistant met een BT proxy en die stuurt de temperatuur elke minuut naar de ESPHome sturing van Aapje. Kamertemperatuur statisch ingesteld op 21 graden en regeling op kamertemperatuur.

In plaats van HomeAssistant kan je ook de extra chip gebruiken en een OT thermostaat aansluiten.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Ik heb de installatie destijds zelfs gedaan, dus de deze stap Gaan lukken:). Hoe voorkom je dat de Aurea afslaat bij lage temperaturen? Mijn Delta at is namelijk prima en hij kan bij milde temperaturen goed functioneren icm radiatoren.

Ik heb @Aapje al benaderd met de vraag of er nog nieuwe ESP’s komen en wacht met smart af🤞🏼

Nogmaals bedankt!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@Offthemountain De buitenunit zelf kan tot -15 door. Dat afslaan bij lage temperaturen is puur de regeling. Enige waar je rekening mee moet houden is dat defrosts dus niet meer opgevangen wordt door de ketel. Kan de unit prima zelf opvangen met voldoende water in je systeem, maar verwacht niet dat je nachtverlaging kunt toepassen en dan 's morgens je keet opstoken terwijl de unit elke 40 minuten staat te defrosten als het 2 graden is.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:01
WackoH schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:12:
Cool! Dan hebben we nu ook mooi inzicht wat er aan de koelmiddel/compressor kant gebeurd.

Nu alleen nog even een flowmeterer inbouwen en aan de MCU koppelen, dan is ook de COP te berekenen en in HA te loggen.
voor de liefhebbers heb ik na wat zoekwerk de door de fabrikant gemeten COPs gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQfOb0y9MXe2fmMPzQhGtf2-uLk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VCKVCb8j0m03P8alxcuTaPjh.png?f=fotoalbum_large

https://japan-waermepumpe...r32-produktdatenblatt.pdf

ik vind het best aardig scoren. Bij -7 buiten kun je nog steeds een COP van 2,60 halen maar je vermogen is gewoon niet hoog. Nu verwacht ik wel dat je er ipv de hier gemeten 4kW ook wel 6kW uit kunt persen maar dan zal je COP gewoon wat lager liggen. De keuze voor het nominaal vermogen bij -7 is ook deels een COP-spelletje in de normering volgens mij.

mocht deze info al bekend zijn dan is dit een dubbelpost maar volgens mij stond dit er nog niet.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@WackoH is het ook mogelijk om de cop te berekenen? Volgens mij kunnen wij niet alle data uitlezen om dit te berekenen?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Aapje

Opel-beun
Nee maar je kan wel op basis van je leiding diameter en de pompsetting een 'educated' guess doen. Je kan het alleen gaan uitrekenen als je een debietmeter plaatst. Ik heb ze gisteren binnen gekregen op 3/4" maat, ga ze vanavond misschien plaatsen.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@Aapje ah okee ik ben benieuwd

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:09:
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.
heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
service99 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:36:
[...]

heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.
Ik heb een 150 liter sprsun vat van Marktplaats getrokken, maar eerlijk gezegd zou ik gewoon investeren in een 200 liter of groter en dan nieuw. Als het maar RVS is.
De besparing die ik had op een tweedehands vat was ik kwijt met aanschaf van heater, magnesium anode en 5 kilo citroenzuur om kalk en roest op te lossen. Ja RVS kan roesten.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:01
service99 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:36:
[...]

heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.
wat kost ie daar dan? en ook particulier te bestellen? ik kan hem zakelijk voor 699 ex btw halen bij Wasco bijv. en voor 820 ex btw bij Warmteservice

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@Aapje software draait nu op de nieuwste versie. Kamer temp is 21.7 en gevraagde temp is 21 nu draait de pomp 900w ik heb het gevoel dat die op de oude software zuiniger was. Hoe is jou ervaring?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckwWDnOBqJD-lz23T2hpbiTeYuQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4wsliDeNxMAVz6QnF8xtF2Eq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnMyShafNtwQZKsUMFq9v5kaRk0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5SxdJ352VlGXU9cqEbU29Usq.jpg?f=fotoalbum_large

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
Draaide gisteren hele dag rond de 450w en vandaag rond de 750

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
@Nagbi08 Je moet je regeling toestaan om uit te gaan als kamer op temperatuur is. Maar mogelijk zit je stooklijn te hoog, ik zie 33 graden bij 7 graden buiten.
Ik heb de mijne net ook naar beneden gezet, 25 bij +15 en 42 bij -10. Was eerst 28 bij +15. In de praktijk komt het op 28 uit, maar met de oude instelling vliegt de regeling steeds even naar stand 2 en een minuut later terug naar 1. machine staat nu weer uit omdag de temperatuur is overschreden. Voor mij signaal dat de stooklijn te hoog staat.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@_JGC_ mijn huis koelt snel af vandaar dat ik hem altijd aanlaat zodat die op een rustig tourental bleef draaien zo bleef mijn huis lekker warm. dus jij zegt strooklijn verlagen? Ik heb de regeling op kamertemperatuur had verwacht als die zijn temp bereikt dat die rustiger gaat lopen

[ Voor 38% gewijzigd door Nagbi08 op 03-11-2026 21:08 ]


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:47
Nagbi08 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:20:
@WackoH is het ook mogelijk om de cop te berekenen? Volgens mij kunnen wij niet alle data uitlezen om dit te berekenen?
Klopt. De buitenunit heeft geen debietmeting. Strikt genomen is dat ook niet zo interessant omdat die in beginsel constant is (of te houden is).
Wat ik heb gedaan is een debiet aannemen (9 L/min), wat een min of meer realistische COP geeft. Zo kan ik zien hoe de COP met vermogen en buitentemperatuur verandert.

Opgewekte warmte H in [W]:
  • H = c_p * Q_HP/60 * (T_supply - T_return)
met:
  • c_p = Soortelijke warmte = 4180 J/kg/s
  • Q_HP = Debiet (kg/min)
  • T_supply = Aanvoertemperatuur [K]
  • T_return = Retourtemperatuur [K]
  • COP = H / P_electrisch
met:
  • P_electrisch = opgenomen vermogen [W]
We moeten nog wel even goed kijken welke variable nu het beste het opgenomen vermogen weergeeft (91-3, 9 of 10), en hoe deze naar een representatief wattage te schalen. En hoe het vermogen van de waterpomp en ventilator daar in passen (samen ~80 W bij stand 1 op de pomp?)

[ Voor 38% gewijzigd door WackoH op 03-11-2026 21:31 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Nagbi08 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:29:
@_JGC_ mijn huis koelt snel af vandaar dat ik hem altijd aanlaat zodat die op een rustig tourental bleef draaien zo bleef mijn huis lekker warm. dus jij zegt strooklijn verlagen? Ik heb de regeling op kamertemperatuur had verwacht als die zijn temp bereikt dat die rustiger gaat lopen
Ik zou de stooklijn iets verlagen en gaan spelen met de "kamer nastelling" parameter.

Het is vandaag nagenoeg windstil, geen regen, een relatief lage temperatuur en weinig zon. Heerlijk om te regelen met een stooklijn. Kijk of je de stooklijn kloppend kunt krijgen voor deze omstandigheden. Als de zon gaat schijnen krijg je overshoot, dus dan de pomp uit laten gaan bij te hoge overshoot. Die overshoot is nu instelbaar, dus gebruik die.
Voor de dagen dat je stooklijn onvoldoende is heb je dan die "kamer nastelling", waarbij de stooklijn verhoogd wordt als je kamer niet op wil warmen. Wordt vanzelf warm. Ik heb hem op 0.1 staan en dat is hier ruim voldoende, zelfs toen 1 radiator niks deed vanwege lucht kwam de keet gewoon op temperatuur (wel met uiteindelijk 36 graden aanvoer, maar toch).

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 20:44
@_JGC_ had de stooklijn verlaagd naar 25 bij +15 en 45 bij -10. ingestelde temperatuur was 21.5 toen ik vanochtend beneden kwam was de temperatuur 21.3. De warmtepomp heeft de hele avond tussen de 750w en 900w gedraaid. ik heb gevoel dat die andere aansturing beter was in mijn situatie. Ik heb de stook lijn bij -10 verhoogt naar 48

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10-11 20:50
Fr33z schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:20:
[...]

wat kost ie daar dan? en ook particulier te bestellen? ik kan hem zakelijk voor 699 ex btw halen bij Wasco bijv. en voor 820 ex btw bij Warmteservice
Ook 699 ex, eigenlijk geen verkoop aan particulieren.

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 06:38
Voor 999 inclusief garantie en zo is het wel een erg goede deal lijk me. Ik ben erg aan het twijfelen. Ik heb geen buffer en zag vorig jaar bij -10 dat het randje was (18gr max). Warm water erbij via a driewegklep is denk ik teveel voor een Aurea. Zit nu te twijfelen om een tweede Aurea te installeren die in principe warm water doet maar ook bij kan springen als het erg koud is. Het alternatief is een lucht lucht warmtepompboiler erbij. lastig.....

Ergens eind volgende week ga ik over op de software van aapje en ook de custom OT chip...

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:53
Desnoods kan je ze in cascade draaien. Zou alleen niet weten waar ik zo'n extra buitenunit moet plaatsen... een meter erboven op beugels zou nog kunnen.
Gisteren de buurman nog even gesproken over de helse machine, die is nu tevreden. Hij vroeg zich af of ik 'm nou ook nog hoger had gezet... eh ja, het ding moet nu dagelijks 60 graden maken...