Heb intussen Claude gevraagd om de software ook te koppelen aan de originele IC2, maar dan heb je wel wat beperkingen. Maargoed, voor de mensen onder ons zonder een mogelijkheid om te programeren. Geen gekke optie dacht ik
Met originele IC2 moet je dus dat "voor de gek houden" gebeuren inbouwen. Ik heb vorig jaar lange tijd zo gedraaid, dat werkte prima. Verder ben je beperkt tot alleen temperaturen uitwisselen.
hoi, nieuw op dit forum voor vragen, al dik een jaar aan het lezen over deze hybride. Na installatie in december 25 een een storting in januari bij min 7. Cv en Atlanta stil en anti vorst ventiel open: systeemdruk viel weg en daarna helemaal geen werking meer van ketel en WP.
Geen tijd gehad, kranen op de leidingen naar de WP gemonteerd, weer aangesloten op de Honeywell en op mijn ketel gedraaid. Ik kon in dit mooie en leerzame topic helaas mijn probleem niet vinden.
De situatie is als volgt:
Grote verbouwing van vrijstaand huis gedaan, goede isolatie aangebracht, Jaga radiatoren in de woonkamer en in de overige ruimte nog de oude. Intergas Xtreme 36 geinstalleerd vanwege veel warm water gebruik. Echter voor CV vermogen is deze eigenlijk te groot en daarom ingesteld op 25 % met minimale pomp op 55 en max op 90 %. Aangesloten op een Honywell kwikthermostaat was de ketel prima aan het moduleren en iets minder aan het pendelen dan voorheen. Vandaag de test weer gedaan. Noot: vanwege de ketel moest ik volgens de handleiding een ketelthermostaat laten plaatsen. Daarom moet de controlbox dip switch instelling op 00, dat betekent: aan/uit en dus geen open therm. Anna geplaatst in plaats van de Honeywell en na 1 minuut al op storing: ketelvermogen. Dat betekent 5 minuten wachten en daarna het zelfde probleem of te wel de ketel gaat pendelen en het wordt niet warm in huis. Dat was de oorzaak van mijn uitval in januari dus ook. Dus al ketel moet inschakelen (die staat nu nog op 65C aanvoer) dan gaat ie dus in storing.
Mijn vraag: kan het door die toepassing van het relais dat de aan/uit werking die er nu is de ketelinstellingen overschrijft? Ik kom hiertoe omdat bij deze ketel ook een soort van zoneregeling toe te passen is (zie handleiding) en een 2e thermostaat aan/uit kan worden toegepast maar ketel dan alleen op aan/uit reageert op vol vermogen.
De bypass heb ik open. Als dat zo is wordt dit idd voor mij lastig. De oplossing is dan zo wie zo meer radiatoren en een extra buffer in de retourleiding van de WP lijkt me, zoals in het topic al is genoemd. Nadeel van de Jaga's is namelijk het kleinere watervolume door de H2O techniek. Maar ketel moet wel zijn vermogen kwijt.
Iemand hier ook ervaring met dit relais op een Xtreme? En in combi met Jaga's?
vrgr
De situatie is als volgt:
Grote verbouwing van vrijstaand huis gedaan, goede isolatie aangebracht, Jaga radiatoren in de woonkamer en in de overige ruimte nog de oude. Intergas Xtreme 36 geinstalleerd vanwege veel warm water gebruik. Echter voor CV vermogen is deze eigenlijk te groot en daarom ingesteld op 25 % met minimale pomp op 55 en max op 90 %. Aangesloten op een Honywell kwikthermostaat was de ketel prima aan het moduleren en iets minder aan het pendelen dan voorheen. Vandaag de test weer gedaan. Noot: vanwege de ketel moest ik volgens de handleiding een ketelthermostaat laten plaatsen. Daarom moet de controlbox dip switch instelling op 00, dat betekent: aan/uit en dus geen open therm. Anna geplaatst in plaats van de Honeywell en na 1 minuut al op storing: ketelvermogen. Dat betekent 5 minuten wachten en daarna het zelfde probleem of te wel de ketel gaat pendelen en het wordt niet warm in huis. Dat was de oorzaak van mijn uitval in januari dus ook. Dus al ketel moet inschakelen (die staat nu nog op 65C aanvoer) dan gaat ie dus in storing.
Mijn vraag: kan het door die toepassing van het relais dat de aan/uit werking die er nu is de ketelinstellingen overschrijft? Ik kom hiertoe omdat bij deze ketel ook een soort van zoneregeling toe te passen is (zie handleiding) en een 2e thermostaat aan/uit kan worden toegepast maar ketel dan alleen op aan/uit reageert op vol vermogen.
De bypass heb ik open. Als dat zo is wordt dit idd voor mij lastig. De oplossing is dan zo wie zo meer radiatoren en een extra buffer in de retourleiding van de WP lijkt me, zoals in het topic al is genoemd. Nadeel van de Jaga's is namelijk het kleinere watervolume door de H2O techniek. Maar ketel moet wel zijn vermogen kwijt.
Iemand hier ook ervaring met dit relais op een Xtreme? En in combi met Jaga's?
vrgr
Dat plaatsen is een ding idd. Als het kan met flexibele leidingen heb ik een plekje op de steiger waar niemand er last van heeft. Ik weet alleen niet of er leidingen zijn die er tegen kunnen dat de boot beweegt tov de steiger..... Is maar max 20 cm e de riolering aansluiting kan er iig wel tegen...
Hoi @Arjan2
Dat de controlbox op “00” (aan/uit) moet staan, lijkt me precies de oorzaak van je pendelen. In die stand krijgt de Xtreme alleen een aan/uit-contact en geen OpenTherm. De ketel draait dan op zijn eigen ingestelde vermogen (jouw 25%) en kan niet moduleren op de vraag. Met de Honeywell ging het beter, omdat die de ketel kennelijk anders aanstuurde. Ook die achtelijke zwarte Addon relais weg halen.
De Anna is een OpenTherm-thermostaat. Als de controlbox in aan/uit-stand staat, speelt hij zelf een soort nep-ketel richting de thermostaat en geeft hij nauwelijks echte ketelgegevens terug. Mijn vermoeden is dat de Anna daar de storing “ketelvermogen” op geeft. Dat is een gok, ik heb het niet getest.
Mijn vraag: kan de Xtreme OpenTherm? Zo ja, kijk dan in de handleiding van de controlbox welke dipswitchstand “OpenTherm-ketel” is. In die stand geeft de box de OT-berichten van de thermostaat gewoon door aan de ketel zolang de warmtepomp niet draait, en dan kan hij weer moduleren. Zodra de warmtepomp draait, remt hij de ketel af.
Wat ik vooral gezien heb is hoe de box zich in beide standen gedraagt. Ik heb dit niet met een Intergas Xtreme gemeten.
Dat de controlbox op “00” (aan/uit) moet staan, lijkt me precies de oorzaak van je pendelen. In die stand krijgt de Xtreme alleen een aan/uit-contact en geen OpenTherm. De ketel draait dan op zijn eigen ingestelde vermogen (jouw 25%) en kan niet moduleren op de vraag. Met de Honeywell ging het beter, omdat die de ketel kennelijk anders aanstuurde. Ook die achtelijke zwarte Addon relais weg halen.
De Anna is een OpenTherm-thermostaat. Als de controlbox in aan/uit-stand staat, speelt hij zelf een soort nep-ketel richting de thermostaat en geeft hij nauwelijks echte ketelgegevens terug. Mijn vermoeden is dat de Anna daar de storing “ketelvermogen” op geeft. Dat is een gok, ik heb het niet getest.
Mijn vraag: kan de Xtreme OpenTherm? Zo ja, kijk dan in de handleiding van de controlbox welke dipswitchstand “OpenTherm-ketel” is. In die stand geeft de box de OT-berichten van de thermostaat gewoon door aan de ketel zolang de warmtepomp niet draait, en dan kan hij weer moduleren. Zodra de warmtepomp draait, remt hij de ketel af.
Wat ik vooral gezien heb is hoe de box zich in beide standen gedraagt. Ik heb dit niet met een Intergas Xtreme gemeten.
@Aapje Intergas heeft bij de Xtreme besloten om aan/uit en OT op hetzelfde contact te plaatsen. Rechtstreeks aan de Anna zal dat gewoon werken, maar als de controlbox de communicatie onderbreekt gaat de ketel in de soep en weet 'ie niet of het OT of aan/uit is.
Als je vanuit IC2 gewoon degelijke communicatie onderhoudt met de ketel denk ik dat je wel zonder relais wegkomt. Volgens mij is dat met jouw V2-code wel te doen.
Als je vanuit IC2 gewoon degelijke communicatie onderhoudt met de ketel denk ik dat je wel zonder relais wegkomt. Volgens mij is dat met jouw V2-code wel te doen.
@Aapje, dank. Ben iets minder een expert dan jij vermoed ik
.. Atlantic adviseert dit relais ivm storing en dat relais was helaas niet gratis..
Wat bedoel jij met communicatie via de IC2? De V2 code is het pendelstoring neem ik aan? Intergas geeft deze aan nadat brander uitgaat, radiatorteken in display staat en via menu code '0'. aangeeft, daarna duurt het ca 5 minuten voordat storing opgeheven is (wisselaar is afgekoeld).
Wat bedoel jij met communicatie via de IC2? De V2 code is het pendelstoring neem ik aan? Intergas geeft deze aan nadat brander uitgaat, radiatorteken in display staat en via menu code '0'. aangeeft, daarna duurt het ca 5 minuten voordat storing opgeheven is (wisselaar is afgekoeld).
200-400W ongeveer. Vandaag een piek naar 1200, maar toen werd de boiler opgestookt. Van 12:40 tot 16:20 en 20:30 tot 21:30 is de warmtepomp uit geweest.Nagbi08 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:53:
op hoeveel vermogen draait jullie wp gemiddeld vandaag? vandaag zit ik al rond de 22kwh
11KWh verbruikt, 3KWh teruggeleverd en 7KWh opgewekt. Ofwel 15KWh verbruikt dus vandaag.
Bij mij zit ie op 12,37kWh + 8kWh voor de 2de unit (zeg maar ~22kWh tegen de tijd dat 't 0:00 is). Niet slecht voor een huis dat normaal ~8m3 gas zou verstoken om op deze temp te blijven 
Gemiddelde COP van +/- (geschat bij 8L debiet); 3,3~3,6
Dus ipv. 16~20 eur aan gas verstoken +/- 5,50 euro stroom verstookt (20c hele huis).
Gemiddelde COP van +/- (geschat bij 8L debiet); 3,3~3,6
Dus ipv. 16~20 eur aan gas verstoken +/- 5,50 euro stroom verstookt (20c hele huis).