Onze nieuwbouwwoning is in november 2021 opgeleverd. Het betreft een woning zonder gasaansluiting, met een lucht/water warmtepomp (Atag Energion M Compact 9t buitenunit) voor CV en SWW.
Een aantal weken geleden heeft onze buurman aangegeven dat hij 's nachts last heeft van onze warmtepomp en hierdoor slecht slaapt. Het is een laagfreqente brom waar hij zich aan stoort. Begrijpelijk, dus ik heb er meteen werk van gemaakt. Ik heb onze aannemer ingelicht en zelf ook wat maatregelen getroffen. Na wat communicatie over en weer met de buurman en wat extra maatregelen hebben we het nu redelijk onder controle. De warmtepomp zou nu 's nachts niet meer aan moeten gaan. Aanpassingen die ik gedaan heb zijn:
- Stille modus ingeschakeld in de nachtelijke uren
- Nachtverlaging toegepast: 20,5 graden tussen 6:15 en 22:15, 19 graden daarbuiten
- SWW temperatuur aangepast van 55 naar 45 graden
- Tijdstip legionella run van 1:00 aangepast naar 11:00
Bovenstaande maatregelen werken zoals gezegd momenteel. Helaas is dat geen garantie voor de toekomst en daar heb ik wat moeite mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de zomer als we willen gaan koelen? Of gaat het apparaat na verloop van tijd door slijtage misschien meer geluid maken? Zo blijven er vragen door m'n hoofd spoken.
Ik ben bekend met de sinds april 2021 geldende richtlijn rondom warmtepompen en geluidsdruk die ze mogen veroorzaken gedurende de dag- en nacht. Onze aannemer heeft me vandaag gebeld met de mededeling dat zij niet verplicht zijn om ervoor te zorgen dat onze woning aan deze richtlijn voldoet. Ze kunnen ons adviseren maar gaan niet financieel tegemoetkomen. Het probleem is dat onze bouwvergunning al ingediend- en goedgekeurd is in 2020. Toen waren deze richtlijnen nog niet bekend. Ons huis is gebouwd volgens de goedgekeurde bouwvergunning en toen geldende bouwvoorschriften. De mededeling kwam voor mij niet als een verrassing, aangezien ik zelf al bij Vereniging Eigen Huis had geinformeerd en zij kwamen met hetzelfde verhaal. Helaas voor ons moeten wij wel voldoen aan de eerder genoemde richtlijn. Ik ben verplicht om ervoor te zorgen dat onze buren geen overlast meer ondervinden van onze warmtepomp. In zekere zin heb ik dat natuurlijk al gedaan, maar ik wil voorkomen dat we in de toekomst weer in een soortgelijke situatie terecht komen.
Wat meer info over de situatie:
De warmtepomp staat op het platdak van onze tegen de erfgrens gebouwde berging. Na deze erfgrens komt er aan de kant van de buren een pad van een meter, waarna hun huis begint. De buren slapen aan deze kant van de erfgrens, onder een schuine kap die aan deze kant al op de eerste verdieping begint. Onze warmtepomp staat helaas met de ventilatoren naar het huis van de buren gericht. Hemelsbreed staat onze warmtepomp nog geen 4m van de slaapkamermuur van de buren verwijderd. Een keuze waar we tijdens de bouw al niet helemaal achter stonden. Onze achtertuin is zo'n 25m diep en 20m breed dus er waren voldoende alternatieven. Toch zijn we uit gegaan van de vakkundigheid van de installateur, die destijds aangaf dat dit geen problemen zou veroorzaken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rswDDDE4Vb7to7M4VOA7rznP.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wOFhaMjzvhIl91M5iBwdMAko.jpg?f=user_large)
Ik vraag me nu af of jullie ideeen hebben waarmee ik de overlast die onze warmtepomp maakt verder kan beperken. Op internet kom ik omkastingen tegen. Dit is een mooie oplossing maar door het forse formaat van onze buitenunit kost een omkasting voor ons al gauw enkele duizenden Euro's. Zou het ook nog veel uitmaken als we de warmtepomp een kwartslag laten draaien?
Een aantal weken geleden heeft onze buurman aangegeven dat hij 's nachts last heeft van onze warmtepomp en hierdoor slecht slaapt. Het is een laagfreqente brom waar hij zich aan stoort. Begrijpelijk, dus ik heb er meteen werk van gemaakt. Ik heb onze aannemer ingelicht en zelf ook wat maatregelen getroffen. Na wat communicatie over en weer met de buurman en wat extra maatregelen hebben we het nu redelijk onder controle. De warmtepomp zou nu 's nachts niet meer aan moeten gaan. Aanpassingen die ik gedaan heb zijn:
- Stille modus ingeschakeld in de nachtelijke uren
- Nachtverlaging toegepast: 20,5 graden tussen 6:15 en 22:15, 19 graden daarbuiten
- SWW temperatuur aangepast van 55 naar 45 graden
- Tijdstip legionella run van 1:00 aangepast naar 11:00
Bovenstaande maatregelen werken zoals gezegd momenteel. Helaas is dat geen garantie voor de toekomst en daar heb ik wat moeite mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de zomer als we willen gaan koelen? Of gaat het apparaat na verloop van tijd door slijtage misschien meer geluid maken? Zo blijven er vragen door m'n hoofd spoken.
Ik ben bekend met de sinds april 2021 geldende richtlijn rondom warmtepompen en geluidsdruk die ze mogen veroorzaken gedurende de dag- en nacht. Onze aannemer heeft me vandaag gebeld met de mededeling dat zij niet verplicht zijn om ervoor te zorgen dat onze woning aan deze richtlijn voldoet. Ze kunnen ons adviseren maar gaan niet financieel tegemoetkomen. Het probleem is dat onze bouwvergunning al ingediend- en goedgekeurd is in 2020. Toen waren deze richtlijnen nog niet bekend. Ons huis is gebouwd volgens de goedgekeurde bouwvergunning en toen geldende bouwvoorschriften. De mededeling kwam voor mij niet als een verrassing, aangezien ik zelf al bij Vereniging Eigen Huis had geinformeerd en zij kwamen met hetzelfde verhaal. Helaas voor ons moeten wij wel voldoen aan de eerder genoemde richtlijn. Ik ben verplicht om ervoor te zorgen dat onze buren geen overlast meer ondervinden van onze warmtepomp. In zekere zin heb ik dat natuurlijk al gedaan, maar ik wil voorkomen dat we in de toekomst weer in een soortgelijke situatie terecht komen.
Wat meer info over de situatie:
De warmtepomp staat op het platdak van onze tegen de erfgrens gebouwde berging. Na deze erfgrens komt er aan de kant van de buren een pad van een meter, waarna hun huis begint. De buren slapen aan deze kant van de erfgrens, onder een schuine kap die aan deze kant al op de eerste verdieping begint. Onze warmtepomp staat helaas met de ventilatoren naar het huis van de buren gericht. Hemelsbreed staat onze warmtepomp nog geen 4m van de slaapkamermuur van de buren verwijderd. Een keuze waar we tijdens de bouw al niet helemaal achter stonden. Onze achtertuin is zo'n 25m diep en 20m breed dus er waren voldoende alternatieven. Toch zijn we uit gegaan van de vakkundigheid van de installateur, die destijds aangaf dat dit geen problemen zou veroorzaken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rswDDDE4Vb7to7M4VOA7rznP.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wOFhaMjzvhIl91M5iBwdMAko.jpg?f=user_large)
Ik vraag me nu af of jullie ideeen hebben waarmee ik de overlast die onze warmtepomp maakt verder kan beperken. Op internet kom ik omkastingen tegen. Dit is een mooie oplossing maar door het forse formaat van onze buitenunit kost een omkasting voor ons al gauw enkele duizenden Euro's. Zou het ook nog veel uitmaken als we de warmtepomp een kwartslag laten draaien?