sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:08:
Update: de brom komt echt uit de compressor zelf (in een opname zie ik alleen de compressorfrequentie en veelvouden daarvan) en zit bij mij tussen 72 en 76 Hz. Het is een harde ratelende brom die ook buiten goed te horen is.
Wat ik met P157/P158/P159 heb geprobeerd:
- 76 → hij gaat naar 75, herrie
- 75 en 76 → hij gaat naar 74, herrie
- 74, 75 en 76 → eerst 70 (stil), daarna toch weer 75
- 74 en 77 → hij gaat naar 72, herrie
- 71, 74 en 77 → hij blijft op 72 komen, herrie
Die 70 Hz was achteraf waarschijnlijk een ontdooicyclus: in mijn historie draait hij vaak op precies 70 Hz met weinig afgegeven warmte en een lagere ventilatorsnelheid.
Mijn opstelling: Xtend 5 kW Cool Grey split, circa 10 meter leiding (met buigveren gebogen, geen knikken), buitenunit op veerdempers met de stuggere aan de compressorzijde. Er is bij installatie niets bijgevuld, terwijl bij 10 meter volgens de handleiding 75 à 90 gram hoort.
Mijn waarden uit Home Assistant, gemiddeld over de laatste 72 uur:
- 67–68 Hz: oververhitting 5,0 K, onderkoeling 1,0 K, zuigdruk 8,5 bar, persdruk 23,1 bar, persgas 83 °C, EEV 168 (buiten 7 °C)
- 72–76 Hz (herrie): oververhitting 4,5 K, onderkoeling 0,9 K, zuigdruk 7,2 bar, persdruk 20,9 bar, persgas 76 °C, EEV 154 (buiten 4 °C)
- 82 Hz: oververhitting 4,2 K, onderkoeling 1,1 K, zuigdruk 6,1 bar, persdruk 21,9 bar, persgas 85 °C, EEV 130 (buiten 1,5 °C)
Vragen:
1. Hoe breed is de band die één slot (P157–P159) uitsluit, en wordt die pas toegepast als hij een nieuw toerental kiest? Ik krijg er geen logica in.
2. Is P061 in Hz of in procenten? Ik wil het maximum voorlopig onder de herrie zetten.
3. Is 1 K onderkoeling normaal voor de Xtend, of wijst dat op te weinig vulling? En kan dat de brom verklaren? Overvuld lijkt hij me in elk geval niet.
4. Een band van 5 Hz met zo'n harde brom lijkt me geen gewone resonantie. Herkent iemand dit, en is dit iets voor de installateur of voor Intergas?