• debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-11 16:55
Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQqNOJG8MD0_NXfqj7n4HgO1_uA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lrhjOTB1lPGXwphnqNim2vxw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door debruina16 op 06-11-2026 20:13 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:44

dbzfan

Nee.

jasper0180 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:08:
Goedenavond,

Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?

Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
Stooklijn omlaag zetten, je hebt overshoot.. Je warmtepomp moet eigenlijk de 20.5 net niet halen, zodat hij constant op een laag vermogen pruttelt. 40 graden is warm..

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
Maar die staat al op 0.86 terwijl 0.93 wordt aanbevolen door intergas. Huis is redelijk goed geïsoleerd. Vloerisolatie en hr++ glas.

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:41
debruina16 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:03:
[...]

Tis maar een vraag he :) Wat ik zie in de sensoren is dat de CV 4 tot 8 KW aan energie opwekt voor het ontdooi moment. Mijn idee is dat dit best fors is. Dat geeft in de laatste dagen 0.12 m2 gas verbruik voor elke ontdooi sessie. Ik snap dat het een hybride systeem is dus verder prima.

Vorig jaar een tijdje de parameter aangepast dat de CV alleen wordt gebruikt als het nodig is (voor ontdooien) maar dat maakte dat de Xtend steeds minder energy had om te ontdooien en uiteindelijk in storing ging. Al was het toen wel dik onder nul.
Mijn ervaring is ook dat de luchtvochtigheid bepalend is, die is hier in het noorden van het land nu ook richting de 90%.

  • ChilieChicken
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-11 09:44
1500watt? Ik zag dat mij WP dat vorig jaar wel bereikte, maar dit jaar blijft het tot max 1200watt. Heel gek, want de CV-ketel is al regelmatig bijgesprongen. Wat kan de oorzaak zijn? Lijkt alsof hij dus niet het maximale wat hij kan levert.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2GTSdNTfJTWCBvH9hK8N5UW5rM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XM8AsC6woAXqmBTEmmtNBrDG.jpg?f=fotoalbum_large

Staat mijn cv bijspringen verder te snel? Stooklijn te hoog? Vloerverwarming is een traag systeem maar af en toe zie ik dat de CV bijspringt en de streefwaarde hoger zet. Maar volgens mij moet de warmtepomp het gewoon redden als die warm water maakt voor de vloerverwarming??

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 13:12
jasper0180 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:08:
Goedenavond,

Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?

Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
Wij ervaren hetzelfde probleem. We hebben geen nachtverlaging, en toch daalt de kamer temperatuur in een koudere nacht met bijna 1 graad. Overdag wordt de temperatuur makkelijk gehaald en slaat de verwarming uit. Het duurt gewoon te lang voordat de vloer weer op temperatuur is...

P192: 0.86
P209: 30%

P192 nog verder omlaag?

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:41
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:10:
[Afbeelding]

Staat mijn cv bijspringen verder te snel? Stooklijn te hoog? Vloerverwarming is een traag systeem maar af en toe zie ik dat de CV bijspringt en de streefwaarde hoger zet. Maar volgens mij moet de warmtepomp het gewoon redden als die warm water maakt voor de vloerverwarming??
Staat hij bij de parameters op vloerverwarming of radiatoren?

Wij hebben maar een deel vloerverwarming en de rest radiatoren, maar ik heb hem op vloerverwarming staan. Dan reageert de Xtend echt veel rustiger op warmtevraag is mijn indruk.

[ Voor 12% gewijzigd door Oinken op 07-11-2026 09:25 ]


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Denk dat ook belangrijk is wat voor thermostaat je gebruikt, slim, dom, merk en type.

Kan ook zijn dat je slimme thermostaat verkeerd ingesteld staat?

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-11 16:55
skyrider83 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:14:
[...]

Wij ervaren hetzelfde probleem. We hebben geen nachtverlaging, en toch daalt de kamer temperatuur in een koudere nacht met bijna 1 graad. Overdag wordt de temperatuur makkelijk gehaald en slaat de verwarming uit. Het duurt gewoon te lang voordat de vloer weer op temperatuur is...

P192: 0.86
P209: 30%

P192 nog verder omlaag?
Maar, als je kijkt naar de getallen dan werkt de xtend toch ok? Of mis ik iets? Die 1500 zie ik af en toe ook wel. Vraagt het huis niet gewoon meer warmte dan wat de xtend op koude dagen aan capaciteit heeft? Hoe groot is het huis / aantal kamers wat je aan het verwarmen bent? Zonlicht inval?

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
- Comfort touch van intergas dus daaraan moet het niet liggen lijkt mij.

- Parameters staat op vloerverwarming

- Stille modus gaan we uitzetten om in de nacht ook meer de warmtepomp te laten doen

- Beneden volledig vloerverwarming thermostaat hangt in woonkamer. Radiatoren 1e en 2e etage. Maar het is van belang dat woonkamer gewoon warmtepomp wordt.

[ Voor 28% gewijzigd door jasper0180 op 07-11-2026 09:50 ]


  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
debruina16 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:32:
[...]

Maar, als je kijkt naar de getallen dan werkt de xtend toch ok? Of mis ik iets? Die 1500 zie ik af en toe ook wel. Vraagt het huis niet gewoon meer warmte dan wat de xtend op koude dagen aan capaciteit heeft? Hoe groot is het huis / aantal kamers wat je aan het verwarmen bent? Zonlicht inval?
Ja maar als water temperatuur gewoon al tussen 35 en 40 graden is dan is dit prima dan hoeft de cv niet onnodig bij te springen voor verwarming aangezien vloerverwarming toch niet hoger dan 40 mag. En dat zie ik af en toe dus gebeuren koelt te veel af -> duurt daarna te lang om weer op te warmen?

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 13:12
Met een lagere P209, gaat de Xtend dan eerder draaien als de temperatuur buiten zakt?

  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-11 16:55
Iemand?

Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?. De default lijkt namelijk "Alleen als nodig"

[ Voor 4% gewijzigd door debruina16 op 07-11-2026 09:50 ]


  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:19
Waarom niet spelen met de parameter van de buitentemperatuur?

Die heb ik ingesteld dat vanaf -8 überhaupt de cv mag meedoen.

Naast de defrost draait de WP rond de 500/600watt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6QB69LwmwXEZv1wKIIFLd_JUGy0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zHPcJClB5ZoW1muwXtajRr21.jpg?f=fotoalbum_large

  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:40
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5rPawTXquOia_rWJ0-BsUloP7ck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6rl0S9w2Ztgy5IXzsYW8IVCL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkoJ09g8zWDYhm4xD9GkYSYVYnM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MFbAOmk18Ih4M4TDEk485UGs.png?f=fotoalbum_large

  • ChilieChicken
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-11 09:44
teo1966 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:16:
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Welk programma is dit?

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-11 16:52
teo1966 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:16:
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja de xtend in koude temperaturen defrost gemiddeld elk half uur.

Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:40
Home assistant met intergas gateway en/of intergas local ( hoe kan ik dit zien ? )

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:19
debruina16 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:50:
Iemand?

Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?. De default lijkt namelijk "Alleen als nodig"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDUkBBdSbxmiRfx3N-bUi-J2gUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kr4yuOevz4mIyhWoFcutF5gv.jpg?f=fotoalbum_large

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:19
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:33:
- Comfort touch van intergas dus daaraan moet het niet liggen lijkt mij.

- Parameters staat op vloerverwarming

- Stille modus gaan we uitzetten om in de nacht ook meer de warmtepomp te laten doen

- Beneden volledig vloerverwarming thermostaat hangt in woonkamer. Radiatoren 1e en 2e etage. Maar het is van belang dat woonkamer gewoon warmtepomp wordt.
Hoe hoog staat je aanvoer temperatuur en wat voor verdeler heb je hangen voor de vloerverwarming?

Hier heb ik een open verdeler die rechtstreeks 30 graden water vanaf de Xtend de vloer in gaat en er 25 graden weer uitkomt en dat maakt in mijn geval dat de Xtend heel rustig door blijft draaien op een laag pitje. Voor de flow nog wat extra radiatoren bij open gezet in de garage en slaapkamer.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
nietnodig schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:30:
[...]


Hoe hoog staat je aanvoer temperatuur en wat voor verdeler heb je hangen voor de vloerverwarming?

Hier heb ik een open verdeler die rechtstreeks 30 graden water vanaf de Xtend de vloer in gaat en er 25 graden weer uitkomt en dat maakt in mijn geval dat de Xtend heel rustig door blijft draaien op een laag pitje. Voor de flow nog wat extra radiatoren bij open gezet in de garage en slaapkamer.
Aanvoer temperatuur xtend staat op max 45 graden. Thermostaat vloerverwarming ook op 45 graden. Ik heb verder een hybride pomp verdeler aangezien de CV ketel kan bijspringen en dan mengen wel nodig is

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:19
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:42:
[...]

Aanvoer temperatuur xtend staat op max 45 graden. Thermostaat vloerverwarming ook op 45 graden. Ik heb verder een hybride pomp verdeler aangezien de CV ketel kan bijspringen en dan mengen wel nodig is
Ik zou de aanvoer temperatuur gaan verlagen tot het moment dat je het niet meer warm houd en hier iets boven gaan zitten.

De hybride verdeler zou ik dan open zetten zonder bijmengen en de aanvoer van je CV kun je ook zo ver mogelijk verlagen in de parameters van de ketel zelf, in mijn geval een Intergas die terug kan tot 30 graden.

P130 instellen op 'alleen als nodig' zodat je CV niet elke keer bijspringt voor de defrost.

Hier heeft de CV afgelopen winter geen 1 keer hoeven bijspringen.

[ Voor 6% gewijzigd door nietnodig op 07-11-2026 16:58 ]


  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:41
Waar hebben jullie P139 op staan? Hij staat bij ons op de standaard waarde van 650.

Zou verhogen naar 690 nog voordeel opleveren?

  • mgtinus
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 27-11 12:24
bedankt heb niets aan de parameters veranderd. bouwjaar huis is van 1936. HR++ glas ,Tonzon vloerisolatie, spouw 5cm steenwol in de spouw nageisoleerd.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ihuRGT1Mb9jlttkgvVmpkwTQCaM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8tL03jU1PohE7WvR19xR9yoY.jpg?f=fotoalbum_largeOndertussen ben ik al water verder. Pomp vermogen teruggeschroefd naar 50% om te voorkomen dat de radiatoren stromen water geluid maken. Het enigste wat ik nog niet begrijp is. De warmtepomp staat nu aan maar waarom zie ik een streefwaarde van 50? Het is nu buiten 5 graden dan hoeft dit niet zo hoog te zijn toch?

Ik heb vloerverwarming. P194 staat op 55 is dat de reden? Zal ik die verlagen naar 40 en CV op 60? Verder stooklijn van 0.86 ook verlagen ?

[ Voor 15% gewijzigd door jasper0180 op 10-11-2026 17:00 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Hallo, vraagje. Mijn Xtend 5kw cool grey maakt een hard irritant brommend geluid. Ik zag toen ik ging luisteren dat ie draait op 76hz als dit is, 70 lijkt minder. Het is echt een irritant brommend geluid dat je zelfs als hinderlijk binnen hoort. Is dat normaal? De unit hangt op speciale geluid dempende veren. Wellicht is het al eens besproken in de +200 paginas...

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:06
jasper0180 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:43:
[Afbeelding]Ondertussen ben ik al water verder. Pomp vermogen teruggeschroefd naar 50% om te voorkomen dat de radiatoren stromen water geluid maken. Het enigste wat ik nog niet begrijp is. De warmtepomp staat nu aan maar waarom zie ik een streefwaarde van 50? Het is nu buiten 5 graden dan hoeft dit niet zo hoog te zijn toch?

Ik heb vloerverwarming. P194 staat op 55 is dat de reden? Zal ik die verlagen naar 40 en CV op 60? Verder stooklijn van 0.86 ook verlagen ?
Hij is zelflerend, dus het kan zijn na een reset of nieuwe installatie dat de unit nog een wat hoge temperatuur aan houdt terwijl hij dat eigenlijk niet nodig heeft, hij zal dat dan ook zelf verlagen als hij ziet dat die 50 graden niet nodig is.

Echter staat er dat je die 50 ook niet haalt als ik zo naar je screenshot kijk. Haalt hij de gevraagde temperatuur van de thermostaat wel?

PS. Heb je een klok programma met verschillende temperaturen er in? Dan kan ik me ook nog wat meer voorstellen dat de Xtend met hoge temperatuur probeert snel de gevraagd temperatuur te behalen.

[ Voor 8% gewijzigd door GroundBreaking op 10-11-2026 21:29 ]


  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
sender schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:22:
Hallo, vraagje. Mijn Xtend 5kw cool grey maakt een hard irritant brommend geluid. Ik zag toen ik ging luisteren dat ie draait op 76hz als dit is, 70 lijkt minder. Het is echt een irritant brommend geluid dat je zelfs als hinderlijk binnen hoort. Is dat normaal? De unit hangt op speciale geluid dempende veren. Wellicht is het al eens besproken in de +200 paginas...
Dat kan voorkomen, ja. Als het boven de 76Hz weer over gaat, zou je die 76Hz kunnen uitsluiten met parameter P157 (of eventueel 74Hz en 77Hz voor P157 en P158, dan dek je 72,5-78,5Hz af), en als het bij hogere frequenties niet minder wordt kan je overwegen een maximum in te stellen met P061 (het bereik is 25-85Hz, dus je zou 80 of 85% kunnen proberen).

En anders toch kijken naar aanpassingen in de constructie (andere veren, of zelfs een andere locatie).

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
a2aan schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:46:
[...]

Dat kan voorkomen, ja. Als het boven de 76Hz weer over gaat, zou je die 76Hz kunnen uitsluiten met parameter P157 (of eventueel 74Hz en 77Hz voor P157 en P158, dan dek je 72,5-78,5Hz af), en als het bij hogere frequenties niet minder wordt kan je overwegen een maximum in te stellen met P061 (het bereik is 25-85Hz, dus je zou 80 of 85% kunnen proberen).

En anders toch kijken naar aanpassingen in de constructie (andere veren, of zelfs een andere locatie).
Ik ga proberen... andere locatie is geen optie, hangt aan muur van woning boven platte dak uitbouw...

Kan ie veel verder boven de 76? Ik denk dat ik in mijn historie nog niet hoger dan 82 heb gezien... anders sluit ik alles boven de 70 uit of is dat niet aan te raden?

[ Voor 11% gewijzigd door sender op 10-11-2026 22:25 ]


  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
sender schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:04:
Kan ie veel verder boven de 76? Ik denk dat ik in mij historie nog hoger dan 82 heb gezien... anders sluit ik alles boven de 70 uit of is dat niet aan te raden?
Volgens mij is 85Hz het maximum. Begrenzen op 70Hz (ik zou dan P061 op 78% zetten) is niet zozeer 'slecht', maar je laat wel 22% 'onbenut'. Aan de andere kant geef je zelf al aan dat 'ie maar zelden zo hard hoeft te werken, dus over een heel stookseizoen valt het misschien mee, hoeveel extra gas je dit kost (en misschien ook extra elektriciteit als 'ie met een lagere compressorfrequentie tóch maximaal vermogen probeert te leveren).

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Bedankt! Ik ga eerst in kaart brengen bij welke frequenties hij precies bromt. Ik heb in Home Assistant een automatisering gemaakt die me een melding stuurt zodra de compressor een minuut stabiel boven de 60 Hz draait en bij elke frequentie maximaal 5 meldingen stuurt, met de knoppen “herrie” en “stil”. Na een paar dagen weet ik hoe breed de band rond 76 Hz is en of hij op 80+ weer stil is.

Daarna sluit ik die band uit met P157/P158. Alleen als hij daarboven ook bromt, begrens ik het maximum met P061. Ik laat weten wat eruit komt.

[ Voor 5% gewijzigd door sender op 10-11-2026 22:43 ]


  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
sender schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:22:
Hallo, vraagje. Mijn Xtend 5kw cool grey maakt een hard irritant brommend geluid. Ik zag toen ik ging luisteren dat ie draait op 76hz als dit is, 70 lijkt minder. Het is echt een irritant brommend geluid dat je zelfs als hinderlijk binnen hoort. Is dat normaal? De unit hangt op speciale geluid dempende veren. Wellicht is het al eens besproken in de +200 paginas...
Mijn xtend had vorig jaar een zware brom (van de compressor) die door het hele huis te horen was door foute installatie, dwz teveel koudemiddel en een knik/vernauwing in de leiding. Nu dat is opgelost hoor ik nauwelijks nog iets. Hoeveelheid koudemiddel dat nodig is staat in de handleiding, is afhankelijk van lengte leiding. De installateur zou moeten weten hoeveel er in zit en zou het op de buitenunit genoteerd moeten hebben (mijn installateur deed dat niet maar was wel 2 x langs geweest om bij te vullen, veel te veel). Knik in leiding is lastig te checken, bij mijn installatie was het toevallig de laatste bocht naar de binnenunit.

Zoiets heeft ook effect op de performance en was duidelijk zichtbaar in de monitoring door Intergas.

Je kan ook op "brom"zoeken in dit forum. Dan komt ook een link naar een forum naar voren dat gaat over geluiddemping van warmtepompen. Mijn Xtend staat op rubber blokken en veren en ik heb nog een rubber mat op een raamwerk tegen de muur geplaatst.

[ Voor 33% gewijzigd door WillemD61 op 11-11-2026 09:46 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Update: de brom komt echt uit de compressor zelf (in een opname zie ik alleen de compressorfrequentie en veelvouden daarvan) en zit bij mij tussen 72 en 76 Hz. Het is een harde ratelende brom die ook buiten goed te horen is.

Wat ik met P157/P158/P159 heb geprobeerd:

- 76 → hij gaat naar 75, herrie

- 75 en 76 → hij gaat naar 74, herrie

- 74, 75 en 76 → eerst 70 (stil), daarna toch weer 75

- 74 en 77 → hij gaat naar 72, herrie

- 71, 74 en 77 → hij blijft op 72 komen, herrie

Die 70 Hz was achteraf waarschijnlijk een ontdooicyclus: in mijn historie draait hij vaak op precies 70 Hz met weinig afgegeven warmte en een lagere ventilatorsnelheid.

Mijn opstelling: Xtend 5 kW Cool Grey split, circa 10 meter leiding (met buigveren gebogen, geen knikken), buitenunit op veerdempers met de stuggere aan de compressorzijde. Er is bij installatie niets bijgevuld, terwijl bij 10 meter volgens de handleiding 75 à 90 gram hoort.

Mijn waarden uit Home Assistant, gemiddeld over de laatste 72 uur:

- 67–68 Hz: oververhitting 5,0 K, onderkoeling 1,0 K, zuigdruk 8,5 bar, persdruk 23,1 bar, persgas 83 °C, EEV 168 (buiten 7 °C)

- 72–76 Hz (herrie): oververhitting 4,5 K, onderkoeling 0,9 K, zuigdruk 7,2 bar, persdruk 20,9 bar, persgas 76 °C, EEV 154 (buiten 4 °C)

- 82 Hz: oververhitting 4,2 K, onderkoeling 1,1 K, zuigdruk 6,1 bar, persdruk 21,9 bar, persgas 85 °C, EEV 130 (buiten 1,5 °C)

Vragen:

1. Hoe breed is de band die één slot (P157–P159) uitsluit, en wordt die pas toegepast als hij een nieuw toerental kiest? Ik krijg er geen logica in.

2. Is P061 in Hz of in procenten? Ik wil het maximum voorlopig onder de herrie zetten.

3. Is 1 K onderkoeling normaal voor de Xtend, of wijst dat op te weinig vulling? En kan dat de brom verklaren? Overvuld lijkt hij me in elk geval niet.

4. Een band van 5 Hz met zo'n harde brom lijkt me geen gewone resonantie. Herkent iemand dit, en is dit iets voor de installateur of voor Intergas?

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 13:12
De Xtend haalt bij ons (zonder CV) met moeite een aanvoer temperatuur hoger dan 30 graden. Is dit normaal?

Snap dat het weerafhankelijk is. Maar ik zie eigenlijk nooit een hogere waarde terwijl de streefwaarde wel veel hoger is...

[ Voor 6% gewijzigd door skyrider83 op 11-11-2026 11:04 ]


  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
skyrider83 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:31:
De Xtend haalt bij ons (zonder CV) nooit een hogere aanvoer temperatuur dan 30 graden. Is dit normaal?

Snap dat het weerafhankelijk is. Maar ik zie eigenlijk nooit een hogere waarde terwijl de streefwaarde wel veel hoger is...
die van mij haalt 45 graden.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
dit haalt de mijne:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LClPJbHMY1bwUQrOxRH1Z7QMqOI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tHd7WMcW5jOLaZRozTI07Ukf.png?f=fotoalbum_large (een week)

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 13:12
Dit onze... wel laag toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aEt_K42DhLG7vLZvMfckfe1oyVs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mfJjtjvJWILrLsf8iZ0Hp5kB.png?f=fotoalbum_large

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Update: ik heb Intergas gebeld. De buitenunit is af fabriek gevuld met 850 gram, genoeg voor maximaal 7 meter leiding. Voor 9 meter hoort er 925 gram in te zitten, voor 10 meter 940 gram.

Mijn leiding is denk ik ongeveer 9 meter en er is bij installatie niets bijgevuld, dat weet ik zeker want ik was erbij. Hij zit dus zo'n 75 gram te laag. Dat past bij de lage onderkoeling van ongeveer 1 K die ik in Home Assistant zie.

Ik heb het installatiebedrijf gebeld, zij nemen contact op om het na te lopen. Of de brom tussen 72 en 76 Hz daarmee verdwijnt weet ik nog niet; ik meld me als de vulling is gecorrigeerd.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Wel mooi om te zien dat de karakteristiek ongeveer gelijk is... Ik weet niet of een gebrek aan koelmiddel de temperatuur ook lager houdt.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
skyrider83 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:31:
De Xtend haalt bij ons (zonder CV) met moeite een aanvoer temperatuur hoger dan 30 graden. Is dit normaal?

Snap dat het weerafhankelijk is. Maar ik zie eigenlijk nooit een hogere waarde terwijl de streefwaarde wel veel hoger is...
De maximaal haalbare aanvoertemperatuur is vooral afhankelijk van je afgiftesysteem en minder van het weer. Als jouw afgiftesysteem bij 30 graden aanvoertemperatuur al 5kW afgeeft, gaat de Xtend het water nooit warmer kunnen krijgen dan dat, aangezien de Xtend maximaal 5kW kan leveren.

De buitentemperatuur bepaalt het warmteverlies van je woning. Als dat meer dan 5kW is, kan de Xtend je huis niet (zonder hulp van de gasketel) op temperatuur houden. Dat is dus wel afhankelijk van het weer.

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 13:12
a2aan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:36:
[...]

De maximaal haalbare aanvoertemperatuur is vooral afhankelijk van je afgiftesysteem en minder van het weer. Als jouw afgiftesysteem bij 30 graden aanvoertemperatuur al 5kW afgeeft, gaat de Xtend het water nooit warmer kunnen krijgen dan dat, aangezien de Xtend maximaal 5kW kan leveren.

De buitentemperatuur bepaalt het warmteverlies van je woning. Als dat meer dan 5kW is, kan de Xtend je huis niet (zonder hulp van de gasketel) op temperatuur houden. Dat is dus wel afhankelijk van het weer.
Bedankt voor je antwoord, daar heb ik iets aan! _/-\o_

  • Seven_09
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-11 21:10
skyrider83 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:31:
De Xtend haalt bij ons (zonder CV) met moeite een aanvoer temperatuur hoger dan 30 graden. Is dit normaal?

Snap dat het weerafhankelijk is. Maar ik zie eigenlijk nooit een hogere waarde terwijl de streefwaarde wel veel hoger is...
Hoi, daar heb ik ook last van gehad, vrij lage temperaturen; rond de 30, kreeg hem nauwelijks hoger.
Een melding gemaakt en in het afgelopen voorjaar is Intergas op bezoek geweest, alle P instellingen na gelopen en identiek aan de fabrieksinstellingen op 1 na. Nu loopt hij als een tierelier. Afgelopen dagen was het hier -2, hij maakt water van 33-34 graden met een COP van 3.2, Streefwaarde ook ronde de 33-34 graden, hij houdt de temp 24*7 vast op 21 graden. Temperatuur in huis zeer constant, woning inhoud BG 150 vierkante meter! met 60 vierkante meter vloer als bij verwarming (31 graden) ingesteld., de rest radiatoren, geen gas gebruikt

[ Voor 3% gewijzigd door Seven_09 op 11-11-2026 13:27 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Seven_09 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:23:
[...]

Hoi, daar heb ik ook last van gehad, vrij lage temperaturen; rond de 30, kreeg hem nauwelijks hoger.
Een melding gemaakt en in het afgelopen voorjaar is Intergas op bezoek geweest, alle P instellingen na gelopen en identiek aan de fabrieksinstellingen op 1 na. Nu loopt hij als een tierelier. Afgelopen dagen was het hier -2, hij maakt water van 33-34 graden met een COP van 3.2, Streefwaarde ook ronde de 33-34 graden, hij houdt de temp 24*7 vast op 21 graden. Temperatuur in huis zeer constant, woning inhoud BG 150 vierkante meter! met 60 vierkante meter vloer als bij verwarming (31 graden) ingesteld., de rest radiatoren, geen gas gebruikt
Dan is mijn vraag: welke P waarde verschilde er dan?

  • [Deva]
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:56
sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:17:
Update: ik heb Intergas gebeld. De buitenunit is af fabriek gevuld met 850 gram, genoeg voor maximaal 7 meter leiding. Voor 9 meter hoort er 925 gram in te zitten, voor 10 meter 940 gram.

Mijn leiding is denk ik ongeveer 9 meter en er is bij installatie niets bijgevuld, dat weet ik zeker want ik was erbij. Hij zit dus zo'n 75 gram te laag. Dat past bij de lage onderkoeling van ongeveer 1 K die ik in Home Assistant zie.

Ik heb het installatiebedrijf gebeld, zij nemen contact op om het na te lopen. Of de brom tussen 72 en 76 Hz daarmee verdwijnt weet ik nog niet; ik meld me als de vulling is gecorrigeerd.
Ik volg je update met interesse. Hier ook een brom bij CV gebruik, ook uit de compressor. Afstand is ook ongeveer 10 meter. Compressor opereert veelal in de hogere frequenties (tussen de 60 en 70) met een fan speed van continu 450rpm. Ook veel ontdooicycli.
edit:
Her en der wat gelezen; ben even benieuwd of het gedrag 'normaal' is met de de gegevens die ik heb;
Momenteel: 5 graden buiten. Totaal thermisch vermogen is 5239W, COP 4.7, opgenomen is 1107W

Aanvoer is ~30 graden. Retour is ~24. Debiet op ~13 l/min. Streefwaarde ~39 graden. Ook hier wordt de streefwaarde NIET bereikt. Thermostaat is 0.20 graden verwijderd van z'n setpoint.

[ Voor 17% gewijzigd door [Deva] op 11-11-2026 14:27 ]


  • Seven_09
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-11 21:10
sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:00:
[...]

Dan is mijn vraag: welke P waarde verschilde er dan?
Hoi P210 op 4 gezet, indien het niet goed warm wordt kon ik P192 op 1.12 en hoger zetten
Elke stap met minimale aanpassingen zij hij. P210 vanaf blijven!
Alle parameters bij P202 zijn allemaal stooklijnen zij hij, Zeer tevreden tot nu toe :)

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 08:17
Seven_09 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:23:
[...]

Hoi, daar heb ik ook last van gehad, vrij lage temperaturen; rond de 30, kreeg hem nauwelijks hoger.
Een melding gemaakt en in het afgelopen voorjaar is Intergas op bezoek geweest, alle P instellingen na gelopen en identiek aan de fabrieksinstellingen op 1 na. Nu loopt hij als een tierelier. Afgelopen dagen was het hier -2, hij maakt water van 33-34 graden met een COP van 3.2, Streefwaarde ook ronde de 33-34 graden, hij houdt de temp 24*7 vast op 21 graden. Temperatuur in huis zeer constant, woning inhoud BG 150 vierkante meter! met 60 vierkante meter vloer als bij verwarming (31 graden) ingesteld., de rest radiatoren, geen gas gebruikt
Is dat nou oppervlakte of inhoud?

  • Seven_09
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-11 21:10
Miglow schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:30:
[...]

Is dat nou oppervlakte of inhoud?
Hoi, de totale inhoud BG, woonkamer is bijna 14mtr lang en 5 mtr breed, inclusief keuken en - hal + aanbouw. Bij wijze van spreken een lang ;) recht zebrapad

[ Voor 28% gewijzigd door Seven_09 op 11-11-2026 14:37 ]


  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 08:17
Maar inhoud is kubieke meters, vierkante meters is oppervlakte.

Je bedoelt dus oppervlakte ipv inhoud.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
Seven_09 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:27:
[...]

Hoi P210 op 4 gezet, indien het niet goed warm wordt kon ik P192 op 1.12 en hoger zetten
Elke stap met minimale aanpassingen zij hij. P210 vanaf blijven!
Alle parameters bij P202 zijn allemaal stooklijnen zij hij, Zeer tevreden tot nu toe :)
Als ik paragraaf 11.5 uit de handleiding lees lijkt het alsof de stooklijn alleen bij weersafhankelijke regeling wordt gebruikt. Blijkbaar is dit niet zo ?

Ook staan op die bladzijde tabellen voor instellingen afhankelijk van de soort verwarming.

Bij mij staan met radiatoren met P194=55 de waardes anders dan in die tabel.
P210, voetpunt verschuiving, staat op 0 (is default) , tabel toont 8.
P192, helling, staat op 1.8, tabel toont 1.0

Dat is door de installateur gedaan. Als ik de beschrijving goed begrijp is het gevolg van de hoge helling dat de gevraagde aanvoertemperatuur snel omhoog gaat als de buitentemperatuur zakt. Vandaar ook dat ik vandaag ook aanvoertemperaturen zie van tegen de 45 graden.

Volgens de tabel zou de aanvoertemperatuur hoger moeten beginnen (28 ipv 20 graden bij 17 graden buitentemperatuur) en dan langzamer omhoog gaan naar 55 aanvoer bij -10 buitentemperatuur. Met mijn huidige instellingen wordt de aanvoertemperatuur van 55 al bereikt bij -3 graden buitentemperatuur. Ook zal dan eerder de gasketel bijspringen.

Aangezien ik denk dat mijn radiatoren onderbemeten zijn voor de ruimte/inhoud is het misschien wel goed om sneller naar hogere temperaturen te gaan. Ik blijf er maar van af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xX5nCP_WPrL7HtKDNNxeDyuSCMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TMMzuFE1LC3n0iUQfXkmXWaW.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door WillemD61 op 11-11-2026 15:36 ]


  • Seven_09
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-11 21:10
WillemD61 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:29:
[...]

Als ik paragraaf 11.5 uit de handleiding lees lijkt het alsof de stooklijn alleen bij weersafhankelijke regeling wordt gebruikt. Blijkbaar is dit niet zo ?

Ook staan op die bladzijde tabellen voor instellingen afhankelijk van de soort verwarming.

Bij mij staan met radiatoren met P194=55 de waardes anders dan in die tabel.
P210, voetpunt verschuiving, staat op 0 (is default) , tabel toont 8.
P192, helling, staat op 1.8, tabel toont 1.0

Dat is door de installateur gedaan. Als ik de beschrijving goed begrijp is het gevolg van de hoge helling dat de gevraagde aanvoertemperatuur snel omhoog gaat als de buitentemperatuur zakt. Vandaar ook dat ik vandaag ook aanvoertemperaturen zie van tegen de 45 graden.

Volgens de tabel zou de aanvoertemperatuur hoger moeten beginnen (28 ipv 20 graden bij 17 graden buitentemperatuur) en dan langzamer omhoog gaan naar 55 aanvoer bij -10 buitentemperatuur. Met mijn huidige instellingen wordt de aanvoertemperatuur van 55 al bereikt bij -3 graden buitentemperatuur.

Aangezien ik denk dat mijn radiatoren onderbemeten zijn voor de ruimte/inhoud is het misschien wel goed om sneller naar hogere temperaturen te gaan. Ik blijf er maar van af.
[Afbeelding]
Hoi; let wel een hogere stooklijn vraagt meer elektriciteit en verlaagt de COP, wellicht een aanpassing om deze lager te zetten en P210 op 4 en P192 op 1.12 bv,
De Xtend hoeft dan ook minder hard te werken, gebruik van radiator ventilatoren die met lagere temperaturen (28) inschakelen. Heb ik er ook onder zitten, werkt prima!
Het beste is dat de Xtend in zijn comfort zone werkt, de wereld van 2 kanten bekijken, ff vogelen bij kouder weer komt de aap uit de mouw wat juist is.


Wist ik ook niet; hij was er zeer open in, hetzelfde als bij de Quatt, ook allemaal stooklijnen
voor mij een opsteker
Als ik paragraaf 11.5 uit de handleiding lees lijkt het alsof de stooklijn alleen bij weersafhankelijke regeling wordt gebruikt. Blijkbaar is dit niet zo ?

[ Voor 7% gewijzigd door Seven_09 op 11-11-2026 15:49 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Trouwens, ik heb dit dus gebouwd voor lezen:
sanderlv/esphome-xtend-wifi-wifi

Waar ik zelf enorm van baal is dat ik de xtend wel op mijn wifi kan zetten maar er dan vervolgens zelf niet bij kan. Dat ik naar zolder moet om op de wifi van de extend in te loggen, en dan zonder internet moet aanpassen. Echt zo 1980 (hadden ze toen al wifi?).

Heeft iemand dat al beter voor elkaar? Intergas zelf reageert echt helemaal nergens op...

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:40:
Trouwens, ik heb dit dus gebouwd voor lezen:
sanderlv/esphome-xtend-wifi-wifi

Waar ik zelf enorm van baal is dat ik de xtend wel op mijn wifi kan zetten maar er dan vervolgens zelf niet bij kan. Dat ik naar zolder moet om op de wifi van de extend in te loggen, en dan zonder internet moet aanpassen. Echt zo 1980 (hadden ze toen al wifi?).

Heeft iemand dat al beter voor elkaar? Intergas zelf reageert echt helemaal nergens op...
Ja, wifi access point open zetten en dan open houden door vaak de waardes uit te lezen (met HA of Domoticz integratie of ESp oplossing). En als die dan alsnog eens dicht gaat automatisch op de knop drukken met een servomotortje. Als je geen integratie wilt kan je het AP ook open houden door met b.v. curl een waarde uit te lezen vanuit crontab.
code:
1
*/5 * * * * curl 10.20.30.1/api/stats/values?fields=6573

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Bedankt! Het openhouden deed mijn ESP-brug al. Ik heb het nu ook opgelost voor het bedieningsscherm zelf: een Raspberry Pi 4 met de netwerkkabel aan mijn LAN en het ingebouwde wifi aan het Xtend-accesspoint, met nginx als doorgeefluik naar 10.20.30.1. Nu open ik het volledige bedieningsscherm, inclusief servicemenu en parameters, vanaf elke pc of telefoon in huis via het IP-adres van de Pi.

Voor wie het wil nabouwen: de Xtend luistert op mijn eigen wifi wel op poort 80, maar verbreekt de verbinding zonder antwoord. Hij reageert alleen op verzoeken die via zijn eigen accesspoint binnenkomen, dus een brug is echt nodig. De hele installatie is een handvol commando's (nmcli voor het wifi, nginx met één proxy_pass-regel).

Ik zit nu lekker op mijn warmtepomp te browsen (nou, lekker...)


Voor de time being maar P061 op 80 gezet en de 3 skip frequenties op 0 dan zou ie niet boven de 68 moeten komen totdat hij hopelijk snel bijgevuld wordt...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SiCxpyL17Hh9HpBbGoCdHObjXZM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0QIZHt8zaFZg5bfIQM53LZAf.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door sender op 11-11-2026 17:34 ]


  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:25:
Bedankt! Het openhouden deed mijn ESP-brug al. Ik heb het nu ook opgelost voor het bedieningsscherm zelf: een Raspberry Pi 4 met de netwerkkabel aan mijn LAN en het ingebouwde wifi aan het Xtend-accesspoint, met nginx als doorgeefluik naar 10.20.30.1. Nu open ik het volledige bedieningsscherm, inclusief servicemenu en parameters, vanaf elke pc of telefoon in huis via het IP-adres van de Pi.

Voor wie het wil nabouwen: de Xtend luistert op mijn eigen wifi wel op poort 80, maar verbreekt de verbinding zonder antwoord. Hij reageert alleen op verzoeken die via zijn eigen accesspoint binnenkomen, dus een brug is echt nodig. De hele installatie is een handvol commando's (nmcli voor het wifi, nginx met één proxy_pass-regel).

Ik zit nu lekker op mijn warmtepomp te browsen (nou, lekker...)


Voor de time being maar P061 op 80 gezet en de 3 skip frequenties op 0 dan zou ie niet boven de 68 moeten komen totdat hij hopelijk snel bijgevuld wordt...

[Afbeelding]
In plaats van P061 aan te passen had ik (toen mijn Xtend nog bromde) de silent mode P167 max frequentie aangepast en daarna silent mode geactiveerd voor de nachtelijke uren. P157 werkte bij mij ook, maar als de Xtend naar een frequentie moest die daar boven lag kwam hij er alsnog langs natuurlijk.

Zie deze post voor meer info over P157
Fullpower in "Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp"

[ Voor 4% gewijzigd door WillemD61 op 11-11-2026 17:52 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
WillemD61 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:50:
[...]

In plaats van P061 aan te passen had ik (toen mijn Xtend nog bromde) de silent mode P167 max frequentie aangepast en daarna silent mode geactiveerd voor de nachtelijke uren. P157 werkte bij mij ook, maar als de Xtend naar een frequentie moest die daar boven lag kwam hij er alsnog langs natuurlijk.

Zie deze post voor meer info over P157
Fullpower in "Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp"
Ah ok. Wel de herrie is zo erg dat ik het niet alleen in de nachtelijke uren wil stoppen. Sterker nog, de nachtelijke uren boeien me niet zo, dan slaap ik, wellicht dat de buren er wel gek van worden, dus maar gewoon in geheel lager gezet.

Toch nog best bewerkelijk zo'n warmtepomp...

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
Seven_09 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:23:
[...]

Hoi, daar heb ik ook last van gehad, vrij lage temperaturen; rond de 30, kreeg hem nauwelijks hoger.
Een melding gemaakt en in het afgelopen voorjaar is Intergas op bezoek geweest, alle P instellingen na gelopen en identiek aan de fabrieksinstellingen op 1 na. Nu loopt hij als een tierelier. Afgelopen dagen was het hier -2, hij maakt water van 33-34 graden met een COP van 3.2, Streefwaarde ook ronde de 33-34 graden, hij houdt de temp 24*7 vast op 21 graden. Temperatuur in huis zeer constant, woning inhoud BG 150 vierkante meter! met 60 vierkante meter vloer als bij verwarming (31 graden) ingesteld., de rest radiatoren, geen gas gebruikt
Op welke parameter heeft intergas je P194 bijvoorbeeld gezet dan?

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:49
sender schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:08:
Update: de brom komt echt uit de compressor zelf (in een opname zie ik alleen de compressorfrequentie en veelvouden daarvan) en zit bij mij tussen 72 en 76 Hz. Het is een harde ratelende brom die ook buiten goed te horen is.

Wat ik met P157/P158/P159 heb geprobeerd:

- 76 → hij gaat naar 75, herrie

- 75 en 76 → hij gaat naar 74, herrie

- 74, 75 en 76 → eerst 70 (stil), daarna toch weer 75

- 74 en 77 → hij gaat naar 72, herrie

- 71, 74 en 77 → hij blijft op 72 komen, herrie

Die 70 Hz was achteraf waarschijnlijk een ontdooicyclus: in mijn historie draait hij vaak op precies 70 Hz met weinig afgegeven warmte en een lagere ventilatorsnelheid.

Mijn opstelling: Xtend 5 kW Cool Grey split, circa 10 meter leiding (met buigveren gebogen, geen knikken), buitenunit op veerdempers met de stuggere aan de compressorzijde. Er is bij installatie niets bijgevuld, terwijl bij 10 meter volgens de handleiding 75 à 90 gram hoort.

Mijn waarden uit Home Assistant, gemiddeld over de laatste 72 uur:

- 67–68 Hz: oververhitting 5,0 K, onderkoeling 1,0 K, zuigdruk 8,5 bar, persdruk 23,1 bar, persgas 83 °C, EEV 168 (buiten 7 °C)

- 72–76 Hz (herrie): oververhitting 4,5 K, onderkoeling 0,9 K, zuigdruk 7,2 bar, persdruk 20,9 bar, persgas 76 °C, EEV 154 (buiten 4 °C)

- 82 Hz: oververhitting 4,2 K, onderkoeling 1,1 K, zuigdruk 6,1 bar, persdruk 21,9 bar, persgas 85 °C, EEV 130 (buiten 1,5 °C)

Vragen:

1. Hoe breed is de band die één slot (P157–P159) uitsluit, en wordt die pas toegepast als hij een nieuw toerental kiest? Ik krijg er geen logica in.

2. Is P061 in Hz of in procenten? Ik wil het maximum voorlopig onder de herrie zetten.

3. Is 1 K onderkoeling normaal voor de Xtend, of wijst dat op te weinig vulling? En kan dat de brom verklaren? Overvuld lijkt hij me in elk geval niet.

4. Een band van 5 Hz met zo'n harde brom lijkt me geen gewone resonantie. Herkent iemand dit, en is dit iets voor de installateur of voor Intergas?
1) Ik dacht dat het bandje +/- 1,5Hz was.

Defrost kun je dacht ik niet skippen. Maar laat maar weten als die 70Hz tijdens defrosten een probleem is.

2) P061 is in procenten: 0% is 25Hz, 100% is 85Hz

3) die subcooling waarde moet je met een korreltje zout nemen. Als hij verbonden is met wifi kunnen wij kijken adv de data hoe het zit met de vulling.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
GroundBreaking schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:28:
[...]

Hij is zelflerend, dus het kan zijn na een reset of nieuwe installatie dat de unit nog een wat hoge temperatuur aan houdt terwijl hij dat eigenlijk niet nodig heeft, hij zal dat dan ook zelf verlagen als hij ziet dat die 50 graden niet nodig is.

Echter staat er dat je die 50 ook niet haalt als ik zo naar je screenshot kijk. Haalt hij de gevraagde temperatuur van de thermostaat wel?

PS. Heb je een klok programma met verschillende temperaturen er in? Dan kan ik me ook nog wat meer voorstellen dat de Xtend met hoge temperatuur probeert snel de gevraagd temperatuur te behalen.
Nee geen klokprogramma. Verder heb ik de max aanvoer verlaagd naar 45 aangezien die op 55 stond en ik vloerverwarming heb dus 45 is prima

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:44

dbzfan

Nee.

jasper0180 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:20:
[...]

Nee geen klokprogramma. Verder heb ik de max aanvoer verlaagd naar 45 aangezien die op 55 stond en ik vloerverwarming heb dus 45 is prima
45 is bij vv nog steeds erg hoog.

  • Seven_09
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-11 21:10
jasper0180 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:56:
[...]

Op welke parameter heeft intergas je P194 bijvoorbeeld gezet dan?
alles staat standaard, behalve P210

  • MakeItSo
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 27-11 15:14
debruina16 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:50:
Iemand?

Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?. De default lijkt namelijk "Alleen als nodig"
Ik heb daar vorig stookseizoen een beetje mee uitgeprobeerd. Als je hem heel laag zet (richting de 15) dan koelt het water natuurlijk flink af tijdens de defrost en moet de Xtend daarna weer extra hard werken om het water weer terug naar de streeftemperatuur te krijgen. Zet je hem hoog (richting de 30), gaat hij meer gas verbruiken. Dus het is een beetje zoeken naar balans. Daarbij spelen bij ons de omstandigheden een grote rol, buitengebied, vrijstaand met wind van alle kanten.

Als richtlijn heb ik uiteindelijk gehanteerd dat als de temperatuur in huis tijdens de defrost niet zakt, dan staat hij goed. Dat is bij ons zo op 25.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
dbzfan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:28:
[...]

45 is bij vv nog steeds erg hoog.
Hmm probleem is dat 45 max temperatuur is. Stooklijn 0.93 dus de aanvoer is nu ongeveer 38 graden. Hybride robot verdeler

  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:52
Goedemorgen, ik heb een vraag over een draadloze thermostaat. 

In ons huis is er een warmtebron in de buurt vd Intergas Comfort Touch, en daar kan niets aan veranderd worden. Hierdoor wordt de verwarming van de woning lichtelijk ontregeld. 

Daarom overweeg ik een draadloze thermostaat van bijvoorbeeld Honeywell, die ik kan plaatsen waar ik wil. Ik hoef geen wifi, tijdschema's o.i.d., simpel 24/7 op dezelfde temperatuur houden is het doel.

Wie heeft zoiets werkend en wil zijn/haar ervaringen delen? Bevalt het en waarom wel/niet? Ik ben benieuwd.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
@miepet hier wordt de Xtend aangestuurd door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation. Deze is wel bedraad, maar het lijkt me dat een draadloos alternatief ook gewoon moet werken.

Het eerste stookseizoen heb ik 'gewoon' gedraaid, en dat werkte op zich prima, maar vorig jaar ben ik overgestapt op de WAR-regeling van de Honeywell, met als input de standaard/ingebouwde buitentemperatuursensor van de Xtend (met ruimtetemperatuurcompensatie), en ik heb het idee dat mijn Xtend daar nu nog rustiger mee draait.

Ook ik heb 24x7 dezelfde temperatuur op de thermostaat, al zet ik die op dagen dat er niemand thuis is wel handmatig een paar uur lager t.b.v. een hogere COP.

  • mgtinus
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 27-11 12:24
Hoi heb een draadloze honywell modulerende round Wirless bevalt mij prima kan hem overal neer zetten werk ook op de intergas gateway kan hem met de telefoon bedienen

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Leg eens uit, waarom modulerend? is het niet zo dat het beter is om een (of 2) grote stookblokken te maken? bv continue 21 graden of 21 overdag en 20.5 's nachts? Ik snap zelf ook de meerwaarde niet van de intergas GW en thermostaat, maar heb wel een idee dat ze "iets speciaals" doen. Sowieso stoken ze de boel flink op want ik heb al meermaals vragen aan intergas gesteld en nog nooit reactie gekregen.

Mijn vraag via 'comforttouch' <comforttouch@intergas.nl>:
Ik heb nu een aantal weken gedraaid met de xtend warmtepomp en ik zie dat deze structurele overshoot heeft. Zo erg dat het gewoon irritant warm wordt. Dit komt zowel het comfort als het energieverbruik niet ten goede.

Zie onderstaande de historische stooklijn van de ingestelde intergas thermostaat temperatuur (via de gateway) en de kamertemperatuur (ook via de intergas gateway). Het is echt bizar hoe lang en hoe hoog deze doordraait na bereiken doeltemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duRDTa93DGU3WvEy9L09mlUz5kk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nr5NfNlppR7Lls3kR8LRNdj7.png?f=user_large

Ik kom graag in contact om dit met intergas te bespreken.

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:06
@sender dan wil je toch juist modulerend? Dat je niet stuurt aan(oftewel 100% vermogen) of uit(0% vermogen), maar dat de thermostaat ook kan sturen ik denk dat 30% vermogen ook goed is.
Al is de vraag hoeveel invloed je de thermostaat op de regeling geeft met de Xtend dat kun je instellen.

Mbt je overshoot, afhankelijk van de instellingen kan het zijn dat je d Xtend toestemming geeft om het overdags wat warmer te stoken, al moet je ook rekening houden met dat vaak met een warme vloer de Xtend al lang niet meer verwarmt maar de vloer nog warm is en er dan zon door de ramen komt en het huis toch nog door verwarmt.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
sender schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 07:36:
Leg eens uit, waarom modulerend? is het niet zo dat het beter is om een (of 2) grote stookblokken te maken? bv continue 21 graden of 21 overdag en 20.5 's nachts?
De meest simpele thermostaat kijkt alleen naar de actuele ruimtetemperatuur en de ingestelde ruimtetemperatuur, en op basis daarvan zet hij de ketel (of warmtepomp) "aan", of "uit", waarbij "aan" van oudsher vol vermogen betekende. Dat is niet zo efficiënt en niet zo effectief, maar omdat deze thermostaten nog steeds bestaan heeft de Xtend volgens mij wel slimmigheid om hier iets subtieler op te reageren.

Vervolgens heb je ook "modulerende" thermostaten, die nog steeds naar de actuele en ingestelde ruimtetemperatuur kijken, maar vervolgens de aanvoertemperatuur gaan moduleren. Vaak hebben ze een inleertijd nodig, waarna ze 'weten' welke aanvoertemperatuur nodig is om de temperatuur in de ruimte vast te houden (of te verhogen). Het protocol om te moduleren heet OpenTherm.

Als je nóg strakker wil sturen ga je niet alleen kijken naar de temperatuur binnen, maar ook die buiten. Zeker met een traag afgiftesysteem kan je daar undershoots en overshoots mee dempen. Je kan zelfs alléén op basis van de buitentemperatuur stoken, maar dan moet je stooklijn wel heel goed zijn ingesteld, anders wordt het binnen te warm en/of te koud.

Ik weet niet hoe de Comfort Touch en de Xtend precies met elkaar (kunnen) samenwerken, maar de meeste mensen op dit forum hebben het wel goed voor elkaar.

Zelf heb ik dus eerst een seizoen "modulerend" gestookt met mijn Honeywell thermostaat, wat best goed werkte (hij hield de ruimte netjes op temperatuur, maar had wel moeite om de juiste aanvoertemperatuur te 'vinden', waardoor 'ie afwisselend ietsje te hard en ietsje te zacht stookte), en vorig seizoen ben ik overgestapt op de WAR van Honeywell, die op basis van slechts twee parameters (getal voor de stooklijn, en ruimtetemperatuurcompensatie aan) de Xtend heel strak aanstuurt.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Inderdaad, ik begreep wel wat moduleren was i.c.m. een CV ketel maar nu je het uitlegt en ik erover nadenk zal dat ook zo werken met een warmtepomp. "lever alleen wat nodig is".

Dan zal de intergas thermostaat dat wel doen... "moduleren" Of zoals ik hierboven al schreef --> dat ze "iets speciaals" doen.

Als alles goed draait zal ik denk ik wel van die brakke app en gateway en thermostaat af stappen, die voegt m.i. niet zo heel veel toe... anders dan dat intergas er op die manier "bij" kan. Niet dat ik er tot op heden wat aan heb gehad (dat ik weet dan).

  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:52
a2aan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:36:
@miepet hier wordt de Xtend aangestuurd door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation. Deze is wel bedraad, maar het lijkt me dat een draadloos alternatief ook gewoon moet werken.

Het eerste stookseizoen heb ik 'gewoon' gedraaid, en dat werkte op zich prima, maar vorig jaar ben ik overgestapt op de WAR-regeling van de Honeywell, met als input de standaard/ingebouwde buitentemperatuursensor van de Xtend (met ruimtetemperatuurcompensatie), en ik heb het idee dat mijn Xtend daar nu nog rustiger mee draait.

Ook ik heb 24x7 dezelfde temperatuur op de thermostaat, al zet ik die op dagen dat er niemand thuis is wel handmatig een paar uur lager t.b.v. een hogere COP.
Dank voor je reactie. Wat bedoel je met 'gewoon' draaien? Ik heb de Xtend nu ingesteld op Interne weersafhankelijke regeling (WAR) + externe OpenTherm kamerthermostaat met 50% ruimtetemperatuur correctie. In die opstelling wil ik de Honeywell ook gaan gebruiken. Jij hebt er nu voor gekozen de regeling van Honeywell zélf te gebruiken, en die lijkt nog beter te werken. Maar is dat dan met dezelfde instelling als je op de Xtend had?

[ Voor 3% gewijzigd door miepet op 13-11-2026 09:50 ]


  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:52
mgtinus schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:45:
Hoi heb een draadloze honywell modulerende round Wirless bevalt mij prima kan hem overal neer zetten werk ook op de intergas gateway kan hem met de telefoon bedienen
Oke, en welke wijze van verwarmen heb je op de Xtend ingesteld (parameter 202)?

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
miepet schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:42:
[...]

Dank voor je reactie. Wat bedoel je met 'gewoon' draaien? Ik heb de Xtend nu ingesteld op Interne weersafhankelijke regeling (WAR) + externe OpenTherm kamerthermostaat met 50% ruimtetemperatuur correctie. In die opstelling wil ik de Honeywell ook gaan gebruiken. Jij hebt er nu voor gekozen de regeling van Honeywell zélf te gebruiken, en die lijkt nog beter te werken. Maar is dat dan met dezelfde instelling als je op de Xtend had?
Bij mij zit alle 'intelligentie' in de Honeywell, de Xtend staat ingesteld op 'opentherm' (weet even de precieze parameter niet uit mijn hoofd), en geeft in principe de aanvoertemperatuur die door de Honeywell wordt gevraagd.

Configuraties waar de Xtend zelf (deels) WAR doet heb ik geen ervaring mee, dus ik weet niet of dat eventueel nóg beter zou werken. Ik weet ook niet of iemand op het forum hier zoiets heeft draaien met een andere thermostaat dan de Comfort Touch.

  • voil
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 27-11 16:21
miepet schreef op donderdag 12 november 2026 @ 07:44:
Goedemorgen, ik heb een vraag over een draadloze thermostaat. 

In ons huis is er een warmtebron in de buurt vd Intergas Comfort Touch, en daar kan niets aan veranderd worden. Hierdoor wordt de verwarming van de woning lichtelijk ontregeld. 

Daarom overweeg ik een draadloze thermostaat van bijvoorbeeld Honeywell, die ik kan plaatsen waar ik wil. Ik hoef geen wifi, tijdschema's o.i.d., simpel 24/7 op dezelfde temperatuur houden is het doel.

Wie heeft zoiets werkend en wil zijn/haar ervaringen delen? Bevalt het en waarom wel/niet? Ik ben benieuwd.
Ik heb hier de draadloze honeywell T6R. Werkt prima. Via het menu of app kan je eenvoudig schema's instellen. Maar dat gebruik ik eigenlijk niet, altijd dezelfde temp hier, tenzij ik aantal dagen wegga, maar dat doe ik dan handmatig.

  • mgtinus
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 27-11 12:24
Hoi heb een draadloze honywell modulerende round Wirless bevalt mij prima kan hem overal neer zetten werk ook op de intergas gateway kan hem met de telefoon bedienen heb de temperatuur continu op 21 graden werk goed als we een paar dagen weg zijn dan op 19 graden dag voor thuiskomst de thermostaat op 20 gr en de dag dat we naar huis gaan op 21 graden

  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:52
voil schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:16:
[...]

Ik heb hier de draadloze honeywell T6R. Werkt prima. Via het menu of app kan je eenvoudig schema's instellen. Maar dat gebruik ik eigenlijk niet, altijd dezelfde temp hier, tenzij ik aantal dagen wegga, maar dat doe ik dan handmatig.
Thnx voor je reactie. Ik lees positieve reacties, dus ik ga het maar eens uitproberen denk ik.

  • Skef
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 27-11 14:04

Skef

Ik scheer.me

Zo, ik ben ook toegetreden tot de Xtend Eco gebruikers. Heb m'n Xtend Eco 5kW zelf geïnstalleerd, bovenop m'n Intergas Kombi Kompact HRE 36/30. Ervaringen tot nu toe:
- Warmtepomp draait mooi efficient, COP van 4+ gemiddeld
- Ik heb de 5kW versie, maar toch is het thermisch vermogen wat ie levert vaak 6+ kW
- Monitoring in Home Assistant met een M5Stack ESP32 met PoE uitbreiding werkt echt briljant: LAN via PoE, koppeling op de binnenunit via directe WiFi verbindingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BrC1-wXYwFbQ9az3GxI_CQFsoQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XMNr8LDX8bcqJnxLzlMsTkF7.png?f=user_large

Enige waar ik nog tegenaan liep was de warmtegestuurde inschakeling van de pomp van m'n vloerverwarming. De temperatuurschakeling duurde er erg lang over om in te schakelen (nu een soort slimme stekker met temp-sensor), dus deze ga ik nog vervangen door een Shelly met temperatuursensor. Hierdoor kan ik hem via Home Assistant inschakelen op basis van warmtevraag, maar daarnaast kan ie ook inschakelen op basis van een temperatuursensor direct aan de Shelly gekoppeld.

"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."


  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 21:46
Vloerverwarming stooklijn

P194 staat op 45, stooklijn op 0.93. Het huis koelt nu met het koude weer meer af want de temperatuur daalt naar 19.1 in plaats van 19.5.

Moet ik dan de stooklijn aanpassen of de stooklijn verschuiving verhogen? De rest draait de xtend perfect geen gas en een cop van 4. De xtend red het makkelijk om dus streefwaarde dus te behalen.

P081 50%
P102 5 graden
P120 60
P192 0.93
P194 45

  • ChilieChicken
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-11 09:44
Ik lees veel op het forum over WAR en stooklijnen.

Ik gebruik nu bij P202: Ruimteverwarmingsregeling: Standaard OpenTherm thermostaat + Automatische detectie.

Als ik WAR wil regelen welke kan ik dan het beste kiezen? Er zijn enorm veel opties

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:23
Welke waarden stellen jullie in voor de prijs van een kWh stroom en een m3 gas als je de Xtend wilt laten optimaliseren op COP en je hebt een dynamisch contract?

Door oorlog, geopolitiek en klimaatgedoe is de stroomprijs de afgelopen maand extreem hoog, dus mijn COP berekening is momenteel consequent geflatteerd.

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:41
De gasprijs is ook extreem hoog.

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 08:17
Hencksch schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 17:30:
Welke waarden stellen jullie in voor de prijs van een kWh stroom en een m3 gas als je de Xtend wilt laten optimaliseren op COP en je hebt een dynamisch contract?

Door oorlog, geopolitiek en klimaatgedoe is de stroomprijs de afgelopen maand extreem hoog, dus mijn COP berekening is momenteel consequent geflatteerd.
Niet. De gasprijs varieert bij mij per dag, de electriciteitsprijs per uur en ik heb andere hobby's.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Status update. Vandaag na 2x verzetten :-( de service monteur geweest. Telefonisch wat weerstand tegen bijvullen, zou zon vaart niet lopen etc. Na diagnose: ja bijvullen maar ik heb nu geen tijd... dus wordt komende week ergens.

Er moet zon 80 a 85 gram bij (9.3m leiding).

Maar hij gaf aan dat hij bij 25hz, waar hij op draaide toch ook niet mooi liep, een ratel in de compressor die er niet zou moeten zijn, maar hij gaf aan dat dit volgens hem niet door te weinig koudemiddel kon komen.

Dus nu eerst alles opnieuw, leegmaken (en kijken hoeveel er uit komt), afpersen, vacumeren, vullen met 935 gram.

Wordt vervolgd...

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:41
Oinken schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:53:
De gasprijs is ook extreem hoog.
En volgens mij kan de warmtepomp bijna altijd uit.

Bij gas krijg je ongeveer 9 kW voor ergens rond de 1,60 momenteel.
Elektra is momenteel ergens rond de 0,30 of zo.

Bij een COP van 3 zit je met stroom op 0,10 per kW.
Gas zit dan nog steeds op 0,17 kW.

Pas al COP een heel eind onder de 2 gaat kun je beter gas stoken is dan mijn (wellicht kort door de bocht) redenering.

  • Terror
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 27-11 15:09
Grotendeels eens met je conclusie, maar door de eenheden wat losjes te formuleren. Kan ik mij voorstellen dat men de draad kwijt raakt. Eenheden toegevoegd:
Oinken schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:43:
[...]

En volgens mij kan de warmtepomp bijna altijd uit.

Bij gas krijg je ongeveer 9 kWh thermisch voor ergens rond de €1,60 / m3 momenteel.
Elektra is momenteel ergens rond de € 0,30 / kWh elektrisch of zo.

Bij een COP van 3 zit je met stroom op €0,10 per kWh / thermisch.
Gas zit dan nog steeds op € 0,17 / kWh thermisch .

Pas al COP een heel eind onder de 2 gaat kun je beter gas stoken is dan mijn (wellicht kort door de bocht) redenering.
Ik heb zelf zonnepanelen. Als de COP overdag onder de 1,3 zakt dan is het zelfs nog interessant op op WP te verwarmen (want gratis elektriciteit). Dat gebeurt zo sporadisch dat ik achteraf gezien beter full electric had kunnen gaan.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
Zelf had ik de Xtend zo ingesteld dat 'ie bij iedere defrost de gasketel gebruikt, zodat de aanvoertemperatuur richting het afgisftesysteem (in mijn geval radiatoren) netjes constant blijft. Een van de achterliggende gedachtes was dat als de Xtend (veel) moet defrosten, dat 'ie het uiteindelijk toch niet alleen redt.

Nu heb ik afgelopen zomer een deel van de kozijnen vervangen (van oud dubbel glas naar HR+++), en redt mijn Xtend het langer alleen. Alleen 'voelt' het toch nog steeds 'mooier' om de aanvoertemperatuur netjes constant te houden, dan om een cyclus in te gaan met grote schommelingen in de aanvoertemperatuur, waarbij het moment dat de gasketel (uiteindelijk) bijschakelt minder 'logisch' lijkt.

Nu heeft de gasketel vanochtend (tussen middernacht en 10:00) 16x bijgesprongen en ongeveer 1m³ gas verbruikt, maar ik vind het lastig te bedenken wat er was gebeurd als de Xtend het eerst/meer zelf had geprobeerd. Ik denk dat er meer defrosts waren geweest, en dat de gasketel alsnog had moeten bijspringen. Maar wanneer en hoeveel lijkt me moeilijk om te voorspellen.

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 23:19
a2aan schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:16:
Zelf had ik de Xtend zo ingesteld dat 'ie bij iedere defrost de gasketel gebruikt, zodat de aanvoertemperatuur richting het afgisftesysteem (in mijn geval radiatoren) netjes constant blijft. Een van de achterliggende gedachtes was dat als de Xtend (veel) moet defrosten, dat 'ie het uiteindelijk toch niet alleen redt.

Nu heb ik afgelopen zomer een deel van de kozijnen vervangen (van oud dubbel glas naar HR+++), en redt mijn Xtend het langer alleen. Alleen 'voelt' het toch nog steeds 'mooier' om de aanvoertemperatuur netjes constant te houden, dan om een cyclus in te gaan met grote schommelingen in de aanvoertemperatuur, waarbij het moment dat de gasketel (uiteindelijk) bijschakelt minder 'logisch' lijkt.

Nu heeft de gasketel vanochtend (tussen middernacht en 10:00) 16x bijgesprongen en ongeveer 1m³ gas verbruikt, maar ik vind het lastig te bedenken wat er was gebeurd als de Xtend het eerst/meer zelf had geprobeerd. Ik denk dat er meer defrosts waren geweest, en dat de gasketel alsnog had moeten bijspringen. Maar wanneer en hoeveel lijkt me moeilijk om te voorspellen.
Dan stel je dat toch voor 24 uur in en kijken wat ie doet, de ketel kun je gauw genoeg weer aanslingeren *O*

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
Terror schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:54:
Grotendeels eens met je conclusie, maar door de eenheden wat losjes te formuleren. Kan ik mij voorstellen dat men de draad kwijt raakt. Eenheden toegevoegd:


[...]


Ik heb zelf zonnepanelen. Als de COP overdag onder de 1,3 zakt dan is het zelfs nog interessant op op WP te verwarmen (want gratis elektriciteit). Dat gebeurt zo sporadisch dat ik achteraf gezien beter full electric had kunnen gaan.
Hoezo is gebruik van je zonnestroom gratis? Het kost (meestal) geld om niet terug te leveren (zeker dit jaar nog).

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:00
a2aan schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:16:
Zelf had ik de Xtend zo ingesteld dat 'ie bij iedere defrost de gasketel gebruikt, zodat de aanvoertemperatuur richting het afgisftesysteem (in mijn geval radiatoren) netjes constant blijft. Een van de achterliggende gedachtes was dat als de Xtend (veel) moet defrosten, dat 'ie het uiteindelijk toch niet alleen redt.

Nu heb ik afgelopen zomer een deel van de kozijnen vervangen (van oud dubbel glas naar HR+++), en redt mijn Xtend het langer alleen. Alleen 'voelt' het toch nog steeds 'mooier' om de aanvoertemperatuur netjes constant te houden, dan om een cyclus in te gaan met grote schommelingen in de aanvoertemperatuur, waarbij het moment dat de gasketel (uiteindelijk) bijschakelt minder 'logisch' lijkt.

Nu heeft de gasketel vanochtend (tussen middernacht en 10:00) 16x bijgesprongen en ongeveer 1m³ gas verbruikt, maar ik vind het lastig te bedenken wat er was gebeurd als de Xtend het eerst/meer zelf had geprobeerd. Ik denk dat er meer defrosts waren geweest, en dat de gasketel alsnog had moeten bijspringen. Maar wanneer en hoeveel lijkt me moeilijk om te voorspellen.
Bij mij staat ingesteld dat gasketel alleen moet bijspringen indien nodig. Op een ochtend als vandaag maakt het niet zoveel uit want dan is er zo vaak een defrost dat dat bijspringen sowieso gebeurt. (26 keer vandaag, waarvan 12 keer voor 07:00 waarvan 4 met gas)

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Hier ook veel defrost...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3yIrITqTqw2XPZbnqLucevx8VQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bb47pw2ACjLNWAbDoqfKuZxL.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ruidasilva
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Ruidasilva

Funky & Creative

Hoeveel gasverbruik zou je zonder de Xtend hebben? Vind 21 defrosts wel veel btw. Zegt iets over de capaciteit die te weinig zou zijn.

Music is no longer an expression of the soul or the work of an artist; it's a 'product' that is manufactured, packaged, catalogued, distributed, managed, regulated, and above all sold!


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
Moet wel gezegd worden dat ik nu op 65% draai ivm de herrie (zie andere post).

Normaal zoiets:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pMd4GlyMDh97chAusuM08o1TAT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LkI95QK6Hx3E7lBNXpUY05UN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-11 08:17
Ruidasilva schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:03:
[...]

Hoeveel gasverbruik zou je zonder de Xtend hebben? Vind 21 defrosts wel veel btw. Zegt iets over de capaciteit die te weinig zou zijn.
Ik ben van 600 kuub naar 200 kuub naar op dit moment 280 kuub gegaan, dus waarschijnlijk iets van 300 tegen eind van het jaar? Vorig jaar alleen weekenden thuis, sinds februari/maart met 2 en zelf ook meer thuis. Xtend staat nu op wp-only en thermostaat op 21.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:17
WillemD61 schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:25:
[...]

Bij mij staat ingesteld dat gasketel alleen moet bijspringen indien nodig.
Die optie heb ik altijd een beetje onhandig gevonden, omdat je daar alleen een absolute temperatuur kan aangeven. Liever zou ik een relatieve temperatuur, bijvoorbeeld 10 graden onder setpoint, willen instellen.

Aan de andere kant: sinds de fan naar 650rpm gaat heb ik veel minder defrosts, en eigenlijk helemaal niet meer als de buitentemperatuur 3-4 graden is, en dat was vooral wanneer ik de gasketel had willen 'onderdrukken'.

  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-11 16:55
a2aan schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:16:
Zelf had ik de Xtend zo ingesteld dat 'ie bij iedere defrost de gasketel gebruikt, zodat de aanvoertemperatuur richting het afgisftesysteem (in mijn geval radiatoren) netjes constant blijft. Een van de achterliggende gedachtes was dat als de Xtend (veel) moet defrosten, dat 'ie het uiteindelijk toch niet alleen redt.

Nu heb ik afgelopen zomer een deel van de kozijnen vervangen (van oud dubbel glas naar HR+++), en redt mijn Xtend het langer alleen. Alleen 'voelt' het toch nog steeds 'mooier' om de aanvoertemperatuur netjes constant te houden, dan om een cyclus in te gaan met grote schommelingen in de aanvoertemperatuur, waarbij het moment dat de gasketel (uiteindelijk) bijschakelt minder 'logisch' lijkt.

Nu heeft de gasketel vanochtend (tussen middernacht en 10:00) 16x bijgesprongen en ongeveer 1m³ gas verbruikt, maar ik vind het lastig te bedenken wat er was gebeurd als de Xtend het eerst/meer zelf had geprobeerd. Ik denk dat er meer defrosts waren geweest, en dat de gasketel alsnog had moeten bijspringen. Maar wanneer en hoeveel lijkt me moeilijk om te voorspellen.
Ik moet deze optie wel op 'altijd' zetten omdat de xtend anders langzaam door de knieën gaat als het wat kouder wordt. Deze optie maakt voor mij een groot verschil. Als ik dit instel op ' alleen wanneer' nodig, zelfs met een hoge vanaf temperatuur, dan wordt het steeds kouder in huis. Wellicht komt dat omdat de capaciteit net wat te krap is voor het huis. In het plaatje hieronder zie je dat de watertemp steeds een beetje lager wordt. In het laatste stuk heb ik de setting weer aangepast naar 'altijd cv gebruiken voor ontdooien'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-g13L1FHn4oEB3UyN6fJFC5NMU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mchTv0RX7GoONVPa4wMdqXYY.png?f=fotoalbum_large

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:09
Hier heb ik de Xtend op de uitbouw staan. Vorig jaar rond deze tijd geinstalleerd. De buitenunit staat dus op de 1e verdieping, met leidingen naar de zolder richting de binnenunit. Maar ik hoor de Xtend dus toch nog behoorlijk brommen in de woonkamer (begane grond, echt pal onder de buitenunit). De unit staat op trillingsdempers, en rubber tegels. Buiten hoor ik de WP zachtjes, wat dan weer niet erg is. Maar vooral binnen horen we vooral gebrom, contact geluid dus vooral. Hebben jullie nog tips om dit te reduceren?

Het zijn natuurlijk wel de temperaturen - zo rond het vriespunt - dat de wp er hard aan moet trekken, maar ik was even benieuwd of er mensen zijn die het nog stiller hebben gekregen?

[ Voor 8% gewijzigd door _Apache_ op 24-11-2026 14:18 ]


  • rekel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 27-11 09:58
Ruidasilva schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:03:
[...]

Hoeveel gasverbruik zou je zonder de Xtend hebben? Vind 21 defrosts wel veel btw. Zegt iets over de capaciteit die te weinig zou zijn.
Wij zijn met z’n 2-en, gasverbruik van 750 m3 naar 227 m3 gegaan, alleen voor SWW boven. Temperatuur continu op 19,5 graden. Wel iets van 25 defrosts gehad afgelopen nacht met circa 3 m3 gasverbruik en in de ochtend ging dat ook nog wel even door. Laatste defrost was om 11.05 uur, gasverbruik vandaag 4 m3 terwijl dat op een dag zonder defrosts circa 0,4 m3 is.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:46
_Apache_ schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:52:
Hier heb ik de Xtend op de uitbouw staan. Vorig jaar rond deze tijd geinstalleerd. De buitenunit staat dus op de 1e verdieping, met leidingen naar de zolder richting de binnenunit. Maar ik hoor de Xtend dus toch nog behoorlijk brommen in de woonkamer (begane grond, echt pal onder de buitenunit). De unit staat op trillingsdempers, en rubber tegels. Buiten hoor ik de WP zachtjes, wat dan weer niet erg is. Maar vooral binnen horen we vooral gebrom, contact geluid dus vooral. Hebben jullie nog tips om dit te reduceren?

Het zijn natuurlijk wel de temperaturen - zo rond het vriespunt - dat de wp er hard aan moet trekken, maar ik was even benieuwd of er mensen zijn die het nog stiller hebben gekregen?
Lees even terug. Precies dezelfde setup, precies hetzelfde probleem. Is je unit bijgevuld bij installatie?

  • Cubaxe
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 18:47
sender schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:04:
[...]

Lees even terug. Precies dezelfde setup, precies hetzelfde probleem. Is je unit bijgevuld bij installatie?
Waar teruglezen? Want ik heb ook dezelfde setup en hetzelfde probleem wat ik graag wil verhelpen. Wat bedoel je met bijvullen, wat voor impact heeft dat op het gebrom/getril, en hoe controleer ik dat?

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Je moet even zoeken onder welke hz de brom hoorbaar is.

Je kan namelijk bepaalde hz uitsluiten in de configuratie.

Je moet niet te grote bandbreedtes blokkeren.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter