Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Pagina: 1 ... 52 53 Laatste
Acties:

  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:01
Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQqNOJG8MD0_NXfqj7n4HgO1_uA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lrhjOTB1lPGXwphnqNim2vxw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door debruina16 op 06-11-2026 20:13 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 21:29

dbzfan

Nee.

jasper0180 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:08:
Goedenavond,

Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?

Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
Stooklijn omlaag zetten, je hebt overshoot.. Je warmtepomp moet eigenlijk de 20.5 net niet halen, zodat hij constant op een laag vermogen pruttelt. 40 graden is warm..

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:40
Maar die staat al op 0.86 terwijl 0.93 wordt aanbevolen door intergas. Huis is redelijk goed geïsoleerd. Vloerisolatie en hr++ glas.

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:06
debruina16 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:03:
[...]

Tis maar een vraag he :) Wat ik zie in de sensoren is dat de CV 4 tot 8 KW aan energie opwekt voor het ontdooi moment. Mijn idee is dat dit best fors is. Dat geeft in de laatste dagen 0.12 m2 gas verbruik voor elke ontdooi sessie. Ik snap dat het een hybride systeem is dus verder prima.

Vorig jaar een tijdje de parameter aangepast dat de CV alleen wordt gebruikt als het nodig is (voor ontdooien) maar dat maakte dat de Xtend steeds minder energy had om te ontdooien en uiteindelijk in storing ging. Al was het toen wel dik onder nul.
Mijn ervaring is ook dat de luchtvochtigheid bepalend is, die is hier in het noorden van het land nu ook richting de 90%.

  • ChilieChicken
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19:54
1500watt? Ik zag dat mij WP dat vorig jaar wel bereikte, maar dit jaar blijft het tot max 1200watt. Heel gek, want de CV-ketel is al regelmatig bijgesprongen. Wat kan de oorzaak zijn? Lijkt alsof hij dus niet het maximale wat hij kan levert.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2GTSdNTfJTWCBvH9hK8N5UW5rM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XM8AsC6woAXqmBTEmmtNBrDG.jpg?f=fotoalbum_large

Staat mijn cv bijspringen verder te snel? Stooklijn te hoog? Vloerverwarming is een traag systeem maar af en toe zie ik dat de CV bijspringt en de streefwaarde hoger zet. Maar volgens mij moet de warmtepomp het gewoon redden als die warm water maakt voor de vloerverwarming??

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-11 11:18
jasper0180 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:08:
Goedenavond,

Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?

Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
Wij ervaren hetzelfde probleem. We hebben geen nachtverlaging, en toch daalt de kamer temperatuur in een koudere nacht met bijna 1 graad. Overdag wordt de temperatuur makkelijk gehaald en slaat de verwarming uit. Het duurt gewoon te lang voordat de vloer weer op temperatuur is...

P192: 0.86
P209: 30%

P192 nog verder omlaag?

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:06
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:10:
[Afbeelding]

Staat mijn cv bijspringen verder te snel? Stooklijn te hoog? Vloerverwarming is een traag systeem maar af en toe zie ik dat de CV bijspringt en de streefwaarde hoger zet. Maar volgens mij moet de warmtepomp het gewoon redden als die warm water maakt voor de vloerverwarming??
Staat hij bij de parameters op vloerverwarming of radiatoren?

Wij hebben maar een deel vloerverwarming en de rest radiatoren, maar ik heb hem op vloerverwarming staan. Dan reageert de Xtend echt veel rustiger op warmtevraag is mijn indruk.

[ Voor 12% gewijzigd door Oinken op 07-11-2026 09:25 ]


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Denk dat ook belangrijk is wat voor thermostaat je gebruikt, slim, dom, merk en type.

Kan ook zijn dat je slimme thermostaat verkeerd ingesteld staat?

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:01
skyrider83 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:14:
[...]

Wij ervaren hetzelfde probleem. We hebben geen nachtverlaging, en toch daalt de kamer temperatuur in een koudere nacht met bijna 1 graad. Overdag wordt de temperatuur makkelijk gehaald en slaat de verwarming uit. Het duurt gewoon te lang voordat de vloer weer op temperatuur is...

P192: 0.86
P209: 30%

P192 nog verder omlaag?
Maar, als je kijkt naar de getallen dan werkt de xtend toch ok? Of mis ik iets? Die 1500 zie ik af en toe ook wel. Vraagt het huis niet gewoon meer warmte dan wat de xtend op koude dagen aan capaciteit heeft? Hoe groot is het huis / aantal kamers wat je aan het verwarmen bent? Zonlicht inval?

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:40
- Comfort touch van intergas dus daaraan moet het niet liggen lijkt mij.

- Parameters staat op vloerverwarming

- Stille modus gaan we uitzetten om in de nacht ook meer de warmtepomp te laten doen

- Beneden volledig vloerverwarming thermostaat hangt in woonkamer. Radiatoren 1e en 2e etage. Maar het is van belang dat woonkamer gewoon warmtepomp wordt.

[ Voor 28% gewijzigd door jasper0180 op 07-11-2026 09:50 ]


  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:40
debruina16 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:32:
[...]

Maar, als je kijkt naar de getallen dan werkt de xtend toch ok? Of mis ik iets? Die 1500 zie ik af en toe ook wel. Vraagt het huis niet gewoon meer warmte dan wat de xtend op koude dagen aan capaciteit heeft? Hoe groot is het huis / aantal kamers wat je aan het verwarmen bent? Zonlicht inval?
Ja maar als water temperatuur gewoon al tussen 35 en 40 graden is dan is dit prima dan hoeft de cv niet onnodig bij te springen voor verwarming aangezien vloerverwarming toch niet hoger dan 40 mag. En dat zie ik af en toe dus gebeuren koelt te veel af -> duurt daarna te lang om weer op te warmen?

  • skyrider83
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-11 11:18
Met een lagere P209, gaat de Xtend dan eerder draaien als de temperatuur buiten zakt?

  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:01
Iemand?

Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?. De default lijkt namelijk "Alleen als nodig"

[ Voor 4% gewijzigd door debruina16 op 07-11-2026 09:50 ]


  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01:08
Waarom niet spelen met de parameter van de buitentemperatuur?

Die heb ik ingesteld dat vanaf -8 überhaupt de cv mag meedoen.

Naast de defrost draait de WP rond de 500/600watt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6QB69LwmwXEZv1wKIIFLd_JUGy0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zHPcJClB5ZoW1muwXtajRr21.jpg?f=fotoalbum_large

  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 18:14
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5rPawTXquOia_rWJ0-BsUloP7ck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6rl0S9w2Ztgy5IXzsYW8IVCL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkoJ09g8zWDYhm4xD9GkYSYVYnM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MFbAOmk18Ih4M4TDEk485UGs.png?f=fotoalbum_large

  • ChilieChicken
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19:54
teo1966 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:16:
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Welk programma is dit?

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20:59
teo1966 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:16:
ik heb afgelopen nacht om +- 30 minuten een defrots is dit normaal

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ja de xtend in koude temperaturen defrost gemiddeld elk half uur.

Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 18:14
Home assistant met intergas gateway en/of intergas local ( hoe kan ik dit zien ? )

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01:08
debruina16 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:50:
Iemand?

Wat betreft ontdooien, wat hebben jullie dan staan bij parameter P130? En als je hier niet 'altijd' hebt staan zoals ik, wat staat er dan bij P131?. De default lijkt namelijk "Alleen als nodig"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDUkBBdSbxmiRfx3N-bUi-J2gUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kr4yuOevz4mIyhWoFcutF5gv.jpg?f=fotoalbum_large

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01:08
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:33:
- Comfort touch van intergas dus daaraan moet het niet liggen lijkt mij.

- Parameters staat op vloerverwarming

- Stille modus gaan we uitzetten om in de nacht ook meer de warmtepomp te laten doen

- Beneden volledig vloerverwarming thermostaat hangt in woonkamer. Radiatoren 1e en 2e etage. Maar het is van belang dat woonkamer gewoon warmtepomp wordt.
Hoe hoog staat je aanvoer temperatuur en wat voor verdeler heb je hangen voor de vloerverwarming?

Hier heb ik een open verdeler die rechtstreeks 30 graden water vanaf de Xtend de vloer in gaat en er 25 graden weer uitkomt en dat maakt in mijn geval dat de Xtend heel rustig door blijft draaien op een laag pitje. Voor de flow nog wat extra radiatoren bij open gezet in de garage en slaapkamer.

  • jasper0180
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23:40
nietnodig schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:30:
[...]


Hoe hoog staat je aanvoer temperatuur en wat voor verdeler heb je hangen voor de vloerverwarming?

Hier heb ik een open verdeler die rechtstreeks 30 graden water vanaf de Xtend de vloer in gaat en er 25 graden weer uitkomt en dat maakt in mijn geval dat de Xtend heel rustig door blijft draaien op een laag pitje. Voor de flow nog wat extra radiatoren bij open gezet in de garage en slaapkamer.
Aanvoer temperatuur xtend staat op max 45 graden. Thermostaat vloerverwarming ook op 45 graden. Ik heb verder een hybride pomp verdeler aangezien de CV ketel kan bijspringen en dan mengen wel nodig is

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 01:08
jasper0180 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:42:
[...]

Aanvoer temperatuur xtend staat op max 45 graden. Thermostaat vloerverwarming ook op 45 graden. Ik heb verder een hybride pomp verdeler aangezien de CV ketel kan bijspringen en dan mengen wel nodig is
Ik zou de aanvoer temperatuur gaan verlagen tot het moment dat je het niet meer warm houd en hier iets boven gaan zitten.

De hybride verdeler zou ik dan open zetten zonder bijmengen en de aanvoer van je CV kun je ook zo ver mogelijk verlagen in de parameters van de ketel zelf, in mijn geval een Intergas die terug kan tot 30 graden.

P130 instellen op 'alleen als nodig' zodat je CV niet elke keer bijspringt voor de defrost.

Hier heeft de CV afgelopen winter geen 1 keer hoeven bijspringen.

[ Voor 6% gewijzigd door nietnodig op 07-11-2026 16:58 ]


  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:06
Waar hebben jullie P139 op staan? Hij staat bij ons op de standaard waarde van 650.

Zou verhogen naar 690 nog voordeel opleveren?

  • mgtinus
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21:51
bedankt heb niets aan de parameters veranderd. bouwjaar huis is van 1936. HR++ glas ,Tonzon vloerisolatie, spouw 5cm steenwol in de spouw nageisoleerd.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste