alles in de xtend staat in fabrieks instelling laat alles mooi staan cv hre op 30% vermogen ingesteld pompsnelheid op 75% heb T22 radiatoren
Onze Xtend is ook geupdate. Het valt mij wel op dat het gedrag ineens heel anders is. Zie onderstaande screenshots. Gisteren rond het middag uur is de update gedaan. Onze Xtend is nog niet aan het werk geweest, dus dit is het gedrag "in ruste". Wat is er gewijzigd in de update dat er voor zorgt dat hij nu veel "activer" is?Weerz schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:30:
@_Apache_
Ga naar https://www.intergas-verwarming.nl/zakelijk/download-xtend-software/
Geef daar je nummer en wachtwoord op van de xtend en zal hij remote deze upgraden
/f/image/zUOLnkpSXXpHydadC34QWGGq.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/9aRdbJEathdPxFCtn8892Smi.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb de indruk dat het een paar dagen duurt voordat de Xtend weer kalm is nadat deze echt uit en aan geweest is, dus mogelijk ook na een update.MakeItSo schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:22:
[...]
Onze Xtend is ook geupdate. Het valt mij wel op dat het gedrag ineens heel anders is. Zie onderstaande screenshots. Gisteren rond het middag uur is de update gedaan. Onze Xtend is nog niet aan het werk geweest, dus dit is het gedrag "in ruste". Wat is er gewijzigd in de update dat er voor zorgt dat hij nu veel "activer" is?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hoi allemaal,
Ik sta op het punt een hybride warmtepomp te laten plaatsen. Mijn installateur heeft de Intergas Xtend Eco 5 kW geoffreerd en daarbij een meerprijs opgegeven voor de 7 kW uitvoering (verwacht deze op kort termijn), en ik kan nu nog kiezen. Hieronder mijn situatie en de cijfers.
Situatie
- Twee-onder-een-kap uit 1975. Verwarm BG en 1e verdieping (ca 120m2 totaal). Drie zolder vertrekken worden beperkt verwarmd (zitten radiatoren, maar gebruik meestal IR paneel uitsluitend op de werkkamer)
- Vloer, dak en spouw geisoleerd, dubbel glas
- Vloerverwarming beneden, radiatoren boven (echter maak het nooit erg warm boven in de winter, rond 17-18 graden)
- Nefit TrendLine HR uit ca. 2020, blijft staan voor tapwater
- Cv-aanvoer staat nu op 58 graden
- Elektrisch koken
- Verbruik gas: 1.595 m3/jaar totaal
- Waarvan tapwater ca. 125 m3 (gemeten: 9-10 m3 in juni en juli)
- Dus ruimteverwarming ca. 1.470 m3
- Bediening nu via Tado (sinds kort met optimalisatie aanvoertemperatuur - nog geen ervaring)
- PV: 14x410 Wp = 5,74 kWp zuid.
- 3x25A aansluiting
In mijn ogen is 7 kW voor beperkte meerprijs (+-netto 200 euro) een no-brainer. Maar ik zit twijfel over pendelgedrag/modulatie. Voor de 7 kW kan ik nergens een opgave vinden.
Weet iemand het werkelijke modulatiebereik van de Xtend Eco 7 kW?
En breder: wat zou jullie advies zijn in deze situatie, 5 of 7 kW? Alle input is welkom, ook over dingen waar ik nog niet aan gedacht heb. Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik sta op het punt een hybride warmtepomp te laten plaatsen. Mijn installateur heeft de Intergas Xtend Eco 5 kW geoffreerd en daarbij een meerprijs opgegeven voor de 7 kW uitvoering (verwacht deze op kort termijn), en ik kan nu nog kiezen. Hieronder mijn situatie en de cijfers.
Situatie
- Twee-onder-een-kap uit 1975. Verwarm BG en 1e verdieping (ca 120m2 totaal). Drie zolder vertrekken worden beperkt verwarmd (zitten radiatoren, maar gebruik meestal IR paneel uitsluitend op de werkkamer)
- Vloer, dak en spouw geisoleerd, dubbel glas
- Vloerverwarming beneden, radiatoren boven (echter maak het nooit erg warm boven in de winter, rond 17-18 graden)
- Nefit TrendLine HR uit ca. 2020, blijft staan voor tapwater
- Cv-aanvoer staat nu op 58 graden
- Elektrisch koken
- Verbruik gas: 1.595 m3/jaar totaal
- Waarvan tapwater ca. 125 m3 (gemeten: 9-10 m3 in juni en juli)
- Dus ruimteverwarming ca. 1.470 m3
- Bediening nu via Tado (sinds kort met optimalisatie aanvoertemperatuur - nog geen ervaring)
- PV: 14x410 Wp = 5,74 kWp zuid.
- 3x25A aansluiting
In mijn ogen is 7 kW voor beperkte meerprijs (+-netto 200 euro) een no-brainer. Maar ik zit twijfel over pendelgedrag/modulatie. Voor de 7 kW kan ik nergens een opgave vinden.
Weet iemand het werkelijke modulatiebereik van de Xtend Eco 7 kW?
En breder: wat zou jullie advies zijn in deze situatie, 5 of 7 kW? Alle input is welkom, ook over dingen waar ik nog niet aan gedacht heb. Alvast bedankt voor het meedenken.
[ Voor 4% gewijzigd door TheCrius op 17-10-2026 15:46 ]
Falling down is how we grow. Staying down is how we die. --Brian Vaszily
Sinds enkele dagen eindelijk ook een Intergas Xtend en een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE en die moest natuurlijk in HA. Na wat onderzoek in dit draadje uiteindelijk gegaan voor een combinatie tussen https://github.com/DSchoutsen/HA_connection_Xtend en de ldanicel/ha-intergas-orion (integration) via HACS. Om aan de ene kant uit te lezen en aan de andere kant te kunnen aansturen.
Eerst een update naar v1.30 gedaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl).
Na veel gedoe met een instabiele Xtend-koppeling (polling die stopte, sensors op unavailable, AP dat uitviel) draait het hier nu eindelijk stabiel. Samenvatting van wat er mis bleek en wat ik heb aangepast, wellicht heeft iemand er wat aan.
Setup: HAOS op een Proxmox-VM met een USB-wifi-dongle (pass-through) naar de VM.
1. Geen gateway op het Xtend-interface
Via de HA GUI kon ik de verbinding niet maken zonder een gateway in te stellen en leek de connectie ook niet persistent. Uiteindelijk via de Terminal werkte het beter.
2. Weg van de REST-integratie: de Xtend-webserver hangt op keep-alive
Dit was de grootste uitdaging. De rest-platform-sensor van HA hergebruikt HTTP-verbindingen (keep-alive). De embedded webserver van de Xtend lekt daarbij sockets en stopt na verloop van tijd met antwoorden terwijl een losse curl vanaf de terminal op de HA wel gewoon wérkt. Na een herstart doet alles het even, daarna gingen de sensors weer naar unknown.
Mijn oplossing: een command_line-sensor met curl, die per poll een verse verbinding opent en expliciet sluit. Met retries en een cache-fallback zodat één mislukte poll niet meteen alles op unavailable zet:
Deze constructie zorgt er bij mij voor dat een half mislukte download de cache niet vervuilt. Faalt de poll ondanks de retries, dan wordt de laatste geslaagde data geserveerd en blijven alle template-sensors gewoon gevuld. Bonus: omdat de data dan niet wijzigt, blijft last_updated staan, zo zie je aan de sensor alsnog dat er een storing is.
3. Eén poll voor alles (ook de ketel)
Wie ook de Xtreme-ketel uitleest: plak die veldcodes gewoon achter dezelfde fields-lijst in plaats van een tweede poller te draaien. Twee clients die om die fragiele embedded server concurreren maakt het alleen maar erger. Het voorbeeld hierboven is één curl per minuut die n nu ~100 velden voor pomp én ketel op haalt.
4. Zelfherstel van de wifi-link
Als de associatie wegvalt reconnect de NetworkManager niet altijd, en als er te lang geen client op het AP zit schakelt de Xtend zijn wifi-modus uit en kan je weer naar zolder. Daarom heb ik een shell_command die de verbinding via de Supervisor-API opnieuw opzet (deze draait vanuit de HA-core-container, die heeft SUPERVISOR_TOKEN):
Gekoppeld aan een automation: valt de uitlezing 10 minuten stil → reconnect → verse poll afdwingen → 3 minuten wachten → alleen een melding als het níet gelukt is (dan is het AP vermoedelijk al uit en moet de pomp alsnog weer in wifi-modus gezet worden):
5. Valkuil in de template-sensors: hoofdletters
De veelgedeelde template-bestanden verwijzen naar sensor.Intergas_Xtend (met hoofdletters). Renderen werkt dan gewoon, maar de update-listeners worden op exact die string geregistreerd en entity-id's zijn lowercase, de templates krijgen dus nooit nieuw data. Resultaat: na een herstart één keer waardes, daarna bevriest alles. Alle verwijzingen lowercase maken (sensor.intergas_xtend) en het probleem was bij mij weg. Check ook interne verwijzingen in icon-templates (sensor.xtend_errorCode e.d.).
6. Kleine puntjes
- Velden 77dd (systemstatus), 777d (heatpump mode) en 47e0 (softwareversie) ontbreken in de veelgedeelde fields-lijst, waardoor die sensors altijd unavailable zijn. Toevoegen aan de URL en ze doen het. Zelfde geldt voor 7191 (gasmeter) in de Xtreme-set.
- USB-passthrough in Proxmox op Vendor/Device-ID zetten i.p.v. op poort, anders raak je de dongle kwijt bij backups.
Eerst een update naar v1.30 gedaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl).
Na veel gedoe met een instabiele Xtend-koppeling (polling die stopte, sensors op unavailable, AP dat uitviel) draait het hier nu eindelijk stabiel. Samenvatting van wat er mis bleek en wat ik heb aangepast, wellicht heeft iemand er wat aan.
Setup: HAOS op een Proxmox-VM met een USB-wifi-dongle (pass-through) naar de VM.
1. Geen gateway op het Xtend-interface
Via de HA GUI kon ik de verbinding niet maken zonder een gateway in te stellen en leek de connectie ook niet persistent. Uiteindelijk via de Terminal werkte het beter.
code:
(dus zónder --ipv4-gateway)1
2
3
4
5
6
| ha network update <wifi-interface> \ --wifi-ssid "Xtend-XXXXXXXXXX" \ --wifi-psk "<jouw-psk>" \ --wifi-auth wpa-psk \ --ipv4-method static \ --ipv4-address 10.20.30.2/24 |
2. Weg van de REST-integratie: de Xtend-webserver hangt op keep-alive
Dit was de grootste uitdaging. De rest-platform-sensor van HA hergebruikt HTTP-verbindingen (keep-alive). De embedded webserver van de Xtend lekt daarbij sockets en stopt na verloop van tijd met antwoorden terwijl een losse curl vanaf de terminal op de HA wel gewoon wérkt. Na een herstart doet alles het even, daarna gingen de sensors weer naar unknown.
Mijn oplossing: een command_line-sensor met curl, die per poll een verse verbinding opent en expliciet sluit. Met retries en een cache-fallback zodat één mislukte poll niet meteen alles op unavailable zet:
code:
Ik heb deze in mijn configuration.yaml geplaatst.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| command_line:
- sensor:
name: Intergas Xtend
unique_id: <uuid>
command: >-
curl -sS --max-time 15 --retry 2 --retry-delay 2 --retry-connrefused
-H "Connection: close"
"http://10.20.30.1/api/stats/values?fields=77dd,777d,47e0,79b3,7921,7940,50f2,503e,5041,5088,5077,50ae,50f7,5099,506a,63f0,63b3,63df,6a8e,6ac5,6a6c,71a7,7160,6a53,6a8d,8e00,8ef9,8e37,8e18,f9f2,65b0,6579,7ed3,629c,6280,62e7,7767,65d9,6505,77c3,7e51,77d2,65c1,6cfb,6c33,65a7,658a,6c8a,6c61,6578,65d0,6c66,62d1,b38c,b3bc,84d1,7e2c,8439,4133,6c53,6c26,6ceb,7ee6,7e81,7e31,4e3a,4eeb,4e13,4a22,4a3c,4aeb,5008,63a7,5051,63e4,6a28,6a78,503f,2963,4a76,50ff,6358,5031,6339,5098,7fec,625b,623c,7e7a,7191,8e1e,8ecc,8edb,8ecb,8e7f,8e8f,848e,8434,844c"
-o /config/.intergas_tmp.json
&& mv /config/.intergas_tmp.json /config/.intergas_cache.json
&& cat /config/.intergas_cache.json
|| cat /config/.intergas_cache.json
scan_interval: 60
command_timeout: 55
value_template: "Ok"
json_attributes:
- stats |
Deze constructie zorgt er bij mij voor dat een half mislukte download de cache niet vervuilt. Faalt de poll ondanks de retries, dan wordt de laatste geslaagde data geserveerd en blijven alle template-sensors gewoon gevuld. Bonus: omdat de data dan niet wijzigt, blijft last_updated staan, zo zie je aan de sensor alsnog dat er een storing is.
3. Eén poll voor alles (ook de ketel)
Wie ook de Xtreme-ketel uitleest: plak die veldcodes gewoon achter dezelfde fields-lijst in plaats van een tweede poller te draaien. Twee clients die om die fragiele embedded server concurreren maakt het alleen maar erger. Het voorbeeld hierboven is één curl per minuut die n nu ~100 velden voor pomp én ketel op haalt.
4. Zelfherstel van de wifi-link
Als de associatie wegvalt reconnect de NetworkManager niet altijd, en als er te lang geen client op het AP zit schakelt de Xtend zijn wifi-modus uit en kan je weer naar zolder. Daarom heb ik een shell_command die de verbinding via de Supervisor-API opnieuw opzet (deze draait vanuit de HA-core-container, die heeft SUPERVISOR_TOKEN):
code:
Je kan deze in configuration.yaml plaatsen.1
2
3
4
5
6
| shell_command:
xtend_wifi_reconnect: >-
curl -sS -X POST -H "Authorization: Bearer ${SUPERVISOR_TOKEN}"
-H "Content-Type: application/json"
http://supervisor/network/interface/<wifi-interface>/update
-d '{"enabled":true,"ipv4":{"method":"static","address":["10.20.30.2/24"],"nameservers":[],"gateway":null},"wifi":{"mode":"infrastructure","ssid":"Xtend-XXXXXXXXXX","auth":"wpa-psk","psk":"<jouw-psk>"}}' |
Gekoppeld aan een automation: valt de uitlezing 10 minuten stil → reconnect → verse poll afdwingen → 3 minuten wachten → alleen een melding als het níet gelukt is (dan is het AP vermoedelijk al uit en moet de pomp alsnog weer in wifi-modus gezet worden):
code:
Je plaats dit dus in je automations.yaml.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| - alias: "Xtend: verbinding weggevallen (zelfherstel)"
triggers:
- trigger: template
value_template: >-
{{ states.sensor.intergas_xtend is not none and
(now() - states.sensor.intergas_xtend.last_updated).total_seconds() > 600 }}
actions:
- action: shell_command.xtend_wifi_reconnect
- delay:
seconds: 20
- action: homeassistant.update_entity
target:
entity_id: sensor.intergas_xtend
- delay:
minutes: 3
- if:
- condition: template
value_template: >-
{{ (now() - states.sensor.intergas_xtend.last_updated).total_seconds() > 240 }}
then:
- action: notify.<jouw-notify>
data:
message: "Xtend-uitlezing gestopt; automatisch herstel mislukt — pomp kort spanningsloos maken."
else:
- action: notify.<jouw-notify>
data:
message: "Xtend-uitlezing was gestopt; wifi-link automatisch hersteld."
mode: single |
5. Valkuil in de template-sensors: hoofdletters
De veelgedeelde template-bestanden verwijzen naar sensor.Intergas_Xtend (met hoofdletters). Renderen werkt dan gewoon, maar de update-listeners worden op exact die string geregistreerd en entity-id's zijn lowercase, de templates krijgen dus nooit nieuw data. Resultaat: na een herstart één keer waardes, daarna bevriest alles. Alle verwijzingen lowercase maken (sensor.intergas_xtend) en het probleem was bij mij weg. Check ook interne verwijzingen in icon-templates (sensor.xtend_errorCode e.d.).
6. Kleine puntjes
- Velden 77dd (systemstatus), 777d (heatpump mode) en 47e0 (softwareversie) ontbreken in de veelgedeelde fields-lijst, waardoor die sensors altijd unavailable zijn. Toevoegen aan de URL en ze doen het. Zelfde geldt voor 7191 (gasmeter) in de Xtreme-set.
- USB-passthrough in Proxmox op Vendor/Device-ID zetten i.p.v. op poort, anders raak je de dongle kwijt bij backups.
[ Voor 3% gewijzigd door x5serv op 17-10-2026 15:47 ]
Vraagje over de Intergas Xtore. Wie heeft hem al, hoe bevalt het, hoe hoog waren de kosten inclusief plaatsen voor de 80 liter versie?
En welke grootte heb je nodig voor douchen 2 personen ongeveer 100l gebruik per dag?
Ik heb aan chatGPT hierover vragen gesteld en die geeft bij een gasprijs van € 1,80 en een dynamisch contract een besparing van €300,- per jaar . is dit een reële aanname?
En welke grootte heb je nodig voor douchen 2 personen ongeveer 100l gebruik per dag?
Ik heb aan chatGPT hierover vragen gesteld en die geeft bij een gasprijs van € 1,80 en een dynamisch contract een besparing van €300,- per jaar . is dit een reële aanname?
ik heb de Xstore nu sinds maart ongeveer hangen. Gezin van 5 met 3 kinderen tussen de 10 en 4 jaar.
Over het algemeen vrij lange douchers, met name de vrouw
. Het is net wanneer iedereen doucht, want als we allemaal achter elkaar gaan is de boiler natuurlijk zo leeg. Maar met een beetje plannen, boiler is met een goed uur weer op voldoende temp. voor de volgende persoon, is het WW gasverbruik naar 0,05 a 0,10 m3 per persoon.
Xstore staat ingesteld op 60 graden, ketel verwarmt hij wanneer de aanvoer 40 graden of minder is. Bij een snelle douchebeurt hoeft de ketel bijna niks te doen. Enige is dat de ketel initieel aangaat bij de eerste warmtevraag. Dit omdat het water in de leiding onder de 40 graden is.
Aanleg is gedaan door een bekend installateur in de avonduren. Moet zeggen dat het boven verwachting prima werkt.
Over het algemeen vrij lange douchers, met name de vrouw
Xstore staat ingesteld op 60 graden, ketel verwarmt hij wanneer de aanvoer 40 graden of minder is. Bij een snelle douchebeurt hoeft de ketel bijna niks te doen. Enige is dat de ketel initieel aangaat bij de eerste warmtevraag. Dit omdat het water in de leiding onder de 40 graden is.
Aanleg is gedaan door een bekend installateur in de avonduren. Moet zeggen dat het boven verwachting prima werkt.
Het scheelt hier met 2 personen en dagelijks douchen al snel meer dan een halve kuub gas, dus reken maar uit.Mackeessie schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:51:
Vraagje over de Intergas Xtore. Wie heeft hem al, hoe bevalt het, hoe hoog waren de kosten inclusief plaatsen voor de 80 liter versie?
En welke grootte heb je nodig voor douchen 2 personen ongeveer 100l gebruik per dag?
Ik heb aan chatGPT hierover vragen gesteld en die geeft bij een gasprijs van € 1,80 en een dynamisch contract een besparing van €300,- per jaar . is dit een reële aanname?
Installatie kostte hier iets van 1700 euro, maar hier zaten ook nog een paar andere kleinigheden bij qua werkzaamheden. Wij hebben het 80 liter vat. 40 liter zou ik niet aanraden.
Als ik het goed begrijp bij punt 4 herstel je de verbinding al voordat de Xtend zelf het Access Point sluit? Want als de Xtend het AP sluit is er maar 1 manier om de verbinding te herstellen en dat is : op de knop drukken ?x5serv schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:40:
Sinds enkele dagen eindelijk ook een Intergas Xtend en een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE en die moest natuurlijk in HA. Na wat onderzoek in dit draadje uiteindelijk gegaan voor een combinatie tussen https://github.com/DSchoutsen/HA_connection_Xtend en de ldanicel/ha-intergas-orion (integration) via HACS. Om aan de ene kant uit te lezen en aan de andere kant te kunnen aansturen.
Eerst een update naar v1.30 gedaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl).
Na veel gedoe met een instabiele Xtend-koppeling (polling die stopte, sensors op unavailable, AP dat uitviel) draait het hier nu eindelijk stabiel. Samenvatting van wat er mis bleek en wat ik heb aangepast, wellicht heeft iemand er wat aan.
Setup: HAOS op een Proxmox-VM met een USB-wifi-dongle (pass-through) naar de VM.
1. Geen gateway op het Xtend-interface
Via de HA GUI kon ik de verbinding niet maken zonder een gateway in te stellen en leek de connectie ook niet persistent. Uiteindelijk via de Terminal werkte het beter.code:(dus zónder --ipv4-gateway)
1 2 3 4 5 6 ha network update <wifi-interface> \ --wifi-ssid "Xtend-XXXXXXXXXX" \ --wifi-psk "<jouw-psk>" \ --wifi-auth wpa-psk \ --ipv4-method static \ --ipv4-address 10.20.30.2/24
2. Weg van de REST-integratie: de Xtend-webserver hangt op keep-alive
Dit was de grootste uitdaging. De rest-platform-sensor van HA hergebruikt HTTP-verbindingen (keep-alive). De embedded webserver van de Xtend lekt daarbij sockets en stopt na verloop van tijd met antwoorden terwijl een losse curl vanaf de terminal op de HA wel gewoon wérkt. Na een herstart doet alles het even, daarna gingen de sensors weer naar unknown.
Mijn oplossing: een command_line-sensor met curl, die per poll een verse verbinding opent en expliciet sluit. Met retries en een cache-fallback zodat één mislukte poll niet meteen alles op unavailable zet:code:Ik heb deze in mijn configuration.yaml geplaatst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17command_line: - sensor: name: Intergas Xtend unique_id: <uuid> command: >- curl -sS --max-time 15 --retry 2 --retry-delay 2 --retry-connrefused -H "Connection: close" "http://10.20.30.1/api/stats/values?fields=77dd,777d,47e0,79b3,7921,7940,50f2,503e,5041,5088,5077,50ae,50f7,5099,506a,63f0,63b3,63df,6a8e,6ac5,6a6c,71a7,7160,6a53,6a8d,8e00,8ef9,8e37,8e18,f9f2,65b0,6579,7ed3,629c,6280,62e7,7767,65d9,6505,77c3,7e51,77d2,65c1,6cfb,6c33,65a7,658a,6c8a,6c61,6578,65d0,6c66,62d1,b38c,b3bc,84d1,7e2c,8439,4133,6c53,6c26,6ceb,7ee6,7e81,7e31,4e3a,4eeb,4e13,4a22,4a3c,4aeb,5008,63a7,5051,63e4,6a28,6a78,503f,2963,4a76,50ff,6358,5031,6339,5098,7fec,625b,623c,7e7a,7191,8e1e,8ecc,8edb,8ecb,8e7f,8e8f,848e,8434,844c" -o /config/.intergas_tmp.json && mv /config/.intergas_tmp.json /config/.intergas_cache.json && cat /config/.intergas_cache.json || cat /config/.intergas_cache.json scan_interval: 60 command_timeout: 55 value_template: "Ok" json_attributes: - stats
Deze constructie zorgt er bij mij voor dat een half mislukte download de cache niet vervuilt. Faalt de poll ondanks de retries, dan wordt de laatste geslaagde data geserveerd en blijven alle template-sensors gewoon gevuld. Bonus: omdat de data dan niet wijzigt, blijft last_updated staan, zo zie je aan de sensor alsnog dat er een storing is.
3. Eén poll voor alles (ook de ketel)
Wie ook de Xtreme-ketel uitleest: plak die veldcodes gewoon achter dezelfde fields-lijst in plaats van een tweede poller te draaien. Twee clients die om die fragiele embedded server concurreren maakt het alleen maar erger. Het voorbeeld hierboven is één curl per minuut die n nu ~100 velden voor pomp én ketel op haalt.
4. Zelfherstel van de wifi-link
Als de associatie wegvalt reconnect de NetworkManager niet altijd, en als er te lang geen client op het AP zit schakelt de Xtend zijn wifi-modus uit en kan je weer naar zolder. Daarom heb ik een shell_command die de verbinding via de Supervisor-API opnieuw opzet (deze draait vanuit de HA-core-container, die heeft SUPERVISOR_TOKEN):code:Je kan deze in configuration.yaml plaatsen.
1 2 3 4 5 6shell_command: xtend_wifi_reconnect: >- curl -sS -X POST -H "Authorization: Bearer ${SUPERVISOR_TOKEN}" -H "Content-Type: application/json" http://supervisor/network/interface/<wifi-interface>/update -d '{"enabled":true,"ipv4":{"method":"static","address":["10.20.30.2/24"],"nameservers":[],"gateway":null},"wifi":{"mode":"infrastructure","ssid":"Xtend-XXXXXXXXXX","auth":"wpa-psk","psk":"<jouw-psk>"}}'
Gekoppeld aan een automation: valt de uitlezing 10 minuten stil → reconnect → verse poll afdwingen → 3 minuten wachten → alleen een melding als het níet gelukt is (dan is het AP vermoedelijk al uit en moet de pomp alsnog weer in wifi-modus gezet worden):code:Je plaats dit dus in je automations.yaml.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28- alias: "Xtend: verbinding weggevallen (zelfherstel)" triggers: - trigger: template value_template: >- {{ states.sensor.intergas_xtend is not none and (now() - states.sensor.intergas_xtend.last_updated).total_seconds() > 600 }} actions: - action: shell_command.xtend_wifi_reconnect - delay: seconds: 20 - action: homeassistant.update_entity target: entity_id: sensor.intergas_xtend - delay: minutes: 3 - if: - condition: template value_template: >- {{ (now() - states.sensor.intergas_xtend.last_updated).total_seconds() > 240 }} then: - action: notify.<jouw-notify> data: message: "Xtend-uitlezing gestopt; automatisch herstel mislukt — pomp kort spanningsloos maken." else: - action: notify.<jouw-notify> data: message: "Xtend-uitlezing was gestopt; wifi-link automatisch hersteld." mode: single
5. Valkuil in de template-sensors: hoofdletters
De veelgedeelde template-bestanden verwijzen naar sensor.Intergas_Xtend (met hoofdletters). Renderen werkt dan gewoon, maar de update-listeners worden op exact die string geregistreerd en entity-id's zijn lowercase, de templates krijgen dus nooit nieuw data. Resultaat: na een herstart één keer waardes, daarna bevriest alles. Alle verwijzingen lowercase maken (sensor.intergas_xtend) en het probleem was bij mij weg. Check ook interne verwijzingen in icon-templates (sensor.xtend_errorCode e.d.).
6. Kleine puntjes
- Velden 77dd (systemstatus), 777d (heatpump mode) en 47e0 (softwareversie) ontbreken in de veelgedeelde fields-lijst, waardoor die sensors altijd unavailable zijn. Toevoegen aan de URL en ze doen het. Zelfde geldt voor 7191 (gasmeter) in de Xtreme-set.
- USB-passthrough in Proxmox op Vendor/Device-ID zetten i.p.v. op poort, anders raak je de dongle kwijt bij backups.
[Afbeelding]
Ik gebruik zelf een servo motortje met servo arm om automatisch de knop in te drukken als het AP echt is weggevallen, zodat ik niet naar de zolder hoef. Een klein script test of er gegevens binnen komen. Zo niet, dan wordt de servo aangestuurd.
Klopt inderdaad. De afstand tot HA en de xtend is bij mij op het randje -85db dus de verbinding valt regelmatig weg. Vandaar een soort van van fail save. Servo motor is een slimme oplossing!WillemD61 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:45:
[...]
Als ik het goed begrijp bij punt 4 herstel je de verbinding al voordat de Xtend zelf het Access Point sluit? Want als de Xtend het AP sluit is er maar 1 manier om de verbinding te herstellen en dat is : op de knop drukken ?
Ik gebruik zelf een servo motortje met servo arm om automatisch de knop in te drukken als het AP echt is weggevallen, zodat ik niet naar de zolder hoef. Een klein script test of er gegevens binnen komen. Zo niet, dan wordt de servo aangestuurd.
Hoe werkt het qua verwarmen? Is het of de Xstore of de CV die verwarmt wordt of doet de Xtend ook tegelijk? Zodra de temperatuur nog iets naar beneden gaat draait de WP hier veel uren op zijn laagste vermogen.[Deva] schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:01:
ik heb de Xstore nu sinds maart ongeveer hangen. Gezin van 5 met 3 kinderen tussen de 10 en 4 jaar.
Over het algemeen vrij lange douchers, met name de vrouw. Het is net wanneer iedereen doucht, want als we allemaal achter elkaar gaan is de boiler natuurlijk zo leeg. Maar met een beetje plannen, boiler is met een goed uur weer op voldoende temp. voor de volgende persoon, is het WW gasverbruik naar 0,05 a 0,10 m3 per persoon.
Xstore staat ingesteld op 60 graden, ketel verwarmt hij wanneer de aanvoer 40 graden of minder is. Bij een snelle douchebeurt hoeft de ketel bijna niks te doen. Enige is dat de ketel initieel aangaat bij de eerste warmtevraag. Dit omdat het water in de leiding onder de 40 graden is.
Aanleg is gedaan door een bekend installateur in de avonduren. Moet zeggen dat het boven verwachting prima werkt.
Ook wel eens leuk om te melden: afgelopen week 2x storing, code N70. Gisteren kort contact met de 'Intergasman' van dit forum, die zag wat er aan mankeerde (sensor defect). Vanmorgen gebeld met installateur die het gelijk doorzette naar Intergas. En die hadden vanmiddag al iemand beschikbaar, dus binnen 6 uur opgelost😉. Printplaatje en sensoren vervangen en hij doet het weer. Top service👍.
Over het algemeen gaat tapwater voor cv water. Dit is ook met een ketel zo.nietnodig schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
Hoe werkt het qua verwarmen? Is het of de Xstore of de CV die verwarmt wordt of doet de Xtend ook tegelijk? Zodra de temperatuur nog iets naar beneden gaat draait de WP hier veel uren op zijn laagste vermogen.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
Het is het een of het ander. Ik heb de voorkeur gegeven aan WW boven CV qua verwarmen. Hoe dit in praktijk werkt zal ik aankomende periode achterkomen.nietnodig schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
Hoe werkt het qua verwarmen? Is het of de Xstore of de CV die verwarmt wordt of doet de Xtend ook tegelijk? Zodra de temperatuur nog iets naar beneden gaat draait de WP hier veel uren op zijn laagste vermogen.
Redenatie is dat de vloerverwarming, wanneer eenmaal warm, langere tijd warmte vast houdt en de Xstore in de ‘tussentijd’ de ketel kan opwarmen.
Dat is dus waarom dit al 60 jaar zo werkt. Tapwater boven CV[Deva] schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:38:
[...]
Het is het een of het ander. Ik heb de voorkeur gegeven aan WW boven CV qua verwarmen. Hoe dit in praktijk werkt zal ik aankomende periode achterkomen.
Redenatie is dat de vloerverwarming, wanneer eenmaal warm, langere tijd warmte vast houdt en de Xstore in de ‘tussentijd’ de ketel kan opwarmen.
Dat is dus waarom dit al 60 jaar zo werkt. Tapwater boven CV[Deva] schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:38:
[...]
Het is het een of het ander. Ik heb de voorkeur gegeven aan WW boven CV qua verwarmen. Hoe dit in praktijk werkt zal ik aankomende periode achterkomen.
Redenatie is dat de vloerverwarming, wanneer eenmaal warm, langere tijd warmte vast houdt en de Xstore in de ‘tussentijd’ de ketel kan opwarmen.
Aangezien het een hybride setup is, ben ik benieuwd in hoeverre de ECO icm met de Xstore mogelijk als all electric setup zou kunnen draaien.
Gewoon uit interesse om te kijken hoe we uitkomen met een 80l boiler. Lees alleen dat het niet zo simpel is door enkel de stekker uit de ketel te trekken. Iemand anders zoiets geprobeerd? Let wel, ik heb de parameters dusdanig getweakt dat de ECO bij CV en WW vraag zoveel mogelijk leunt op ECO (weet uit m’n hoofd niet exact de parameters). Alleen bij WW schakelt de ketel nog steeds wel bij als het water onder het minimum aantal graden komt.
Daarnaast ben ik benieuwd of bij de eerste tapwater vraag de ketel zelf een paar seconden kan wachten met tapwater verwarming.
Nu is het zo dat de brander direct en kortstondig aangaat, omdat het eerste water in het systeem niet op het minimumtemperatuur van 40 graden is.
Gewoon uit interesse om te kijken hoe we uitkomen met een 80l boiler. Lees alleen dat het niet zo simpel is door enkel de stekker uit de ketel te trekken. Iemand anders zoiets geprobeerd? Let wel, ik heb de parameters dusdanig getweakt dat de ECO bij CV en WW vraag zoveel mogelijk leunt op ECO (weet uit m’n hoofd niet exact de parameters). Alleen bij WW schakelt de ketel nog steeds wel bij als het water onder het minimum aantal graden komt.
Daarnaast ben ik benieuwd of bij de eerste tapwater vraag de ketel zelf een paar seconden kan wachten met tapwater verwarming.
Nu is het zo dat de brander direct en kortstondig aangaat, omdat het eerste water in het systeem niet op het minimumtemperatuur van 40 graden is.
Ligt dit met hybride niet wat genuanceerder?Miglow schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 06:49:
[...]
Dat is dus waarom dit al 60 jaar zo werkt. Tapwater boven CV
De Xtend heeft de voorkeur boven de gasketel, maar op momenten dat de totale warmtevraag (CV+SWW) groter is dan wat de Xtend kan leveren, zou ik zeggen dat lage temperatuur CV de voorkeur heeft boven hoge temperatuur SWW.
Nu in het tussenseizoen zou ik ook SWW voor CV laten gaan, maar in de winter komt er misschien wel een moment dat je SWW niet meer met de Xtend wil doen, of dat je de doeltemperatuur van de Xtore verlaagt, om te zorgen dat je je Xtend maximaal, maar vooral ook optimaal inzet.
Hier zie ik ook toegevoegde waarde voor modellen die met de toekomst rekening houden, en verschillende factoren meewegen, zoals de SWW-behoefte (moet het vat direct worden opgewarmd, of wordt er pas over 23 uur weer gedouchet), de pv-opwek (wordt het overdag zonnig of niet) en de temperatuur (wanneer in de komende 23 uur zal die het hoogst zijn).
Ik heb binnen de parameters het eea nog bekeken, maar Xtend gaat inderdaad boven CV bij verwarmen als ook koelen. Deze setting is ook gelijk wanneer er gekoeld wordt met de Xtend. Dit heb ik dus omgedraaid. WW boven koelen.a2aan schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
Ligt dit met hybride niet wat genuanceerder?
De Xtend heeft de voorkeur boven de gasketel, maar op momenten dat de totale warmtevraag (CV+SWW) groter is dan wat de Xtend kan leveren, zou ik zeggen dat lage temperatuur CV de voorkeur heeft boven hoge temperatuur SWW.
Nu in het tussenseizoen zou ik ook SWW voor CV laten gaan, maar in de winter komt er misschien wel een moment dat je SWW niet meer met de Xtend wil doen, of dat je de doeltemperatuur van de Xtore verlaagt, om te zorgen dat je je Xtend maximaal, maar vooral ook optimaal inzet.
vraagje, is een hybride xtend om te zetten in een all electric systeem? Ik had voorheen begrepen dat de extend met elke boiler werkt, dus kun je niet een electrische boiler erbij plaatsen voor de 10 dagen waarbij de xtend het niet trekt?
Ik had op het moment van aanschaf niet de optie om full electric te gaan (geen installateur die het aandurfde met een woning uit 1978) maar ondertussen wel flink wat verbeteringen aangebracht waarbij het verbruik echt nagenoeg nihil is geworden.
Ik had op het moment van aanschaf niet de optie om full electric te gaan (geen installateur die het aandurfde met een woning uit 1978) maar ondertussen wel flink wat verbeteringen aangebracht waarbij het verbruik echt nagenoeg nihil is geworden.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Dat is het zeker, Dit draait bij mij al anderhalf jaar zo. Aan te passen dmv enkele parameters. Houd wel rekening dat bijvoorbeeld cv druk meting vervalt, 0mdat deze word afgelezen vanuit je ketel(mits je die verwijderd.)justice strike schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:57:
vraagje, is een hybride xtend om te zetten in een all electric systeem? Ik had voorheen begrepen dat de extend met elke boiler werkt, dus kun je niet een electrische boiler erbij plaatsen voor de 10 dagen waarbij de xtend het niet trekt?
Ik had op het moment van aanschaf niet de optie om full electric te gaan (geen installateur die het aandurfde met een woning uit 1978) maar ondertussen wel flink wat verbeteringen aangebracht waarbij het verbruik echt nagenoeg nihil is geworden.
Afgelopen jaar kon hij mijn woning met die enkele paar dagen extreem kou tot 20,5 houden. Dit heb ik even getest enkele dagen.
[ Voor 7% gewijzigd door Krissiejj op 20-10-2026 17:30 ]
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
maar, dan moet ik nog wel wat met de warmwater voorziening zien te regelen. Is er geen xtend die met een groter vat werkt?ErnstvV schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:24:
Je kan een aan/uit ketel aansturen, dat hoeft natuurlijk geen gasgestookte boiler te zijn.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Er is meer data nodig eigenlijk.Oinken schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:36:
[Afbeelding]
Waarom vertoont de Xtend gisteren bovenstaand gedrag?
Thermostaat staat continue op 19,5.
Zou hij toch kortstondig teveel warmte produceren?
Huis was gisteren comfortabel warm.
Wat is je waterflow, wat is je watertemp in en uit etc. Welke thermostaat?
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Situatie: nieuwbouw woning met vloerverwarming op de benedenverdieping als hoofdverwarming. 1e etage voorzien van radiatoren (waarvan er 2 gedemonteerd zijn i.v.m. geen gebruik, leiding wel aanwezig).
Afgelopen jaren voor de Xtend gebruik gemaakt van EvoHome zoneverwarming. Dit zodat de badkamer separaat verwarmd kan worden van de woonkamer. Dit met wisselend resultaat. Hierdoor is EvoHome ook compleet verwijderd van de woning. Momenteel is de thermostaat in de woonkamer leidend voor warmtevraag in alle ruimtes.
Ik ben echter benieuwd of en hoe jullie dit hebben ingericht.
Afgelopen jaren voor de Xtend gebruik gemaakt van EvoHome zoneverwarming. Dit zodat de badkamer separaat verwarmd kan worden van de woonkamer. Dit met wisselend resultaat. Hierdoor is EvoHome ook compleet verwijderd van de woning. Momenteel is de thermostaat in de woonkamer leidend voor warmtevraag in alle ruimtes.
Ik ben echter benieuwd of en hoe jullie dit hebben ingericht.
Aanvoer rond de 31 graden, retour 27 graden. Debiet rond de 8.Vorkie schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:50:
[...]
Er is meer data nodig eigenlijk.
Wat is je waterflow, wat is je watertemp in en uit etc. Welke thermostaat?
Tenminste als ik even inlog.
Het lijkt er op dat hij zijn warmte niet kwijt krijgt of juist te makkelijk de ruimte warm krijgt.
Keuken 20 m2 vloerverwarming, rest van het huis radiatoren.
Grote radiator in de woonkamer, t22 240 cm lang 30 hoog voorzien van drie ltv speedcomforts.
Dat laatste. Wat je ziet is heel normaal gedrag in de periode dat het buiten net zodanig koud is dat de verwarming nodig is, maar het minimum vermogen van de Xtend te hoog is om continu te draaien. En juist met relatief hoge buitentemperaturen en lage gevraagde aanvoertemperatuur krijg je een hoge COP, en dus ook een hoog minimumvermogen van de Xtend.Oinken schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:12:
Het lijkt er op dat hij zijn warmte niet kwijt krijgt of juist te makkelijk de ruimte warm krijgt.
Ik was even op het verkeerde been gezet doordat hij kort stopt, en vervolgens weer start.a2aan schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:23:
[...]
Dat laatste. Wat je ziet is heel normaal gedrag in de periode dat het buiten net zodanig koud is dat de verwarming nodig is, maar het minimum vermogen van de Xtend te hoog is om continu te draaien. En juist met relatief hoge buitentemperaturen en lage gevraagde aanvoertemperatuur krijg je een hoge COP, en dus ook een hoog minimumvermogen van de Xtend.
Dank voor je antwoord.
Hier een jaren 60 woning, wel volledig geïsoleerd, met alleen radiatoren (met ventilator). Ook Evohome vorig najaar verwijderd omdat de zone verwarming en Xtend een grillige (en soms hoge) aanvoertemperatuur gaven. Vorige winter geëxperimenteerd met WAR. Wel eerst waterzijdig ingeregeld. Gaf goede resultaten en een rustigere (lagere) aanvoertemperatuur. Maar door externe invloeden zoals zon/wind wel een licht fluctuerende binnentemperatuur (+/- 1 graad). Nu met een nieuwe Intergas thermostaat gestart met normale sturing via één thermostaat in de woonkamer omdat ik hoop dat de nieuwste firmware ook een stabiel beeld gaat geven in ruimte en aanvoertemperatuur. De eerste resultaten zijn goed. Maar goed, de eerste winterdag moet nog komen. De badkamer heeft een Aqara thermostaatkraan die (ivm luchten) in de ochtend dichtgaat. Hierna is er in de middag voldoende tijd om weer op te warmen. Alle andere radiatoren staan 24/7 open.[Deva] schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:58:
Situatie: nieuwbouw woning met vloerverwarming op de benedenverdieping als hoofdverwarming. 1e etage voorzien van radiatoren (waarvan er 2 gedemonteerd zijn i.v.m. geen gebruik, leiding wel aanwezig).
Afgelopen jaren voor de Xtend gebruik gemaakt van EvoHome zoneverwarming. Dit zodat de badkamer separaat verwarmd kan worden van de woonkamer. Dit met wisselend resultaat. Hierdoor is EvoHome ook compleet verwijderd van de woning. Momenteel is de thermostaat in de woonkamer leidend voor warmtevraag in alle ruimtes.
Ik ben echter benieuwd of en hoe jullie dit hebben ingericht.
edit:
door de WAR vorig jaar een buiten temperatuur en aanvoer temperatuursensor aangesloten. Ik weet niet of de Xtend die nu ook gaat gebruiken bij de thermostaatsregeling. Zou wel mooi zijn.
door de WAR vorig jaar een buiten temperatuur en aanvoer temperatuursensor aangesloten. Ik weet niet of de Xtend die nu ook gaat gebruiken bij de thermostaatsregeling. Zou wel mooi zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Anjos op 22-10-2026 10:54 ]
Hallo allemaal,
Ik lees hier al een hele tijd stilletjes mee op het forum om info te verzamelen, maar ik vond het nu toch echt eens tijd worden om zelf een berichtje te plaatsen. Zeker omdat mijn opstelling met de Intergas Xtend en de Xtore nu eindelijk draait zoals het hoort. Hopelijk hebben anderen hier ook wat aan!
De Xtend hybride warmtepomp draait bij mij al sinds 2023, maar afgelopen voorjaar heb ik de stap genomen om er ook een Xtore warmwaterboiler bij te laten plaatsen. Na die installatie liep ik in het begin echter tegen wat problemen aan; de warmtepomp en de Xtore deden niet helemaal wat ze moesten doen. Gelukkig is de service van Intergas erbij geweest en bleek het om een paar kapotte sensoren in de warmtepomp te gaan. Deze zijn netjes onder garantie vervangen.
Maar de échte doorbraak kwam pas daarna, toen we nog een paar belangrijke settings in de Intergas HRE cv-ketel hebben aangepast. Zoals sommigen hier misschien al weten, schrijft Intergas voor een Xtore-opstelling dwingend voor dat de pompsnelheid (zowel minimaal als maximaal) exact op 50% moet worden vastgezet om de juiste flow door de wisselaar van het vat te garanderen. Daarnaast hebben we de eco-stand/tapcomfort van de cv-ketel volledig uitgezet (zodat beide lampjes op het display uit zijn). Dit kan prima, aangezien de ketel zelf de warmhoudfunctie niet meer hoeft te regelen.
Het resultaat? Mijn gasverbruik is nu letterlijk nul. De Xtore neemt met zijn 80 liter buffer het complete warmwaterverbruik voor zijn rekening, volledig verwarmd door de warmtepomp.
Het systeem is nu ook zo ingeregeld dat hij in de basis geen rekening houdt met cv-vraag vanuit de ketel. Ik moet nog even aankijken hoe dit zich de komende tijd gaat gedragen als we echt koudere periodes in gaan en de warmtepomp het drukker krijgt, maar voor nu ben ik echt zeer tevreden. Het werkt echt top!
Zijn er hier meer mensen die met deze specifieke combi draaien en pas later de boiler hebben toegevoegd? Let in ieder geval goed op die 50% pompinstelling en de eco-stand op de HRE, dat scheelt echt enorm!
Ik lees hier al een hele tijd stilletjes mee op het forum om info te verzamelen, maar ik vond het nu toch echt eens tijd worden om zelf een berichtje te plaatsen. Zeker omdat mijn opstelling met de Intergas Xtend en de Xtore nu eindelijk draait zoals het hoort. Hopelijk hebben anderen hier ook wat aan!
De Xtend hybride warmtepomp draait bij mij al sinds 2023, maar afgelopen voorjaar heb ik de stap genomen om er ook een Xtore warmwaterboiler bij te laten plaatsen. Na die installatie liep ik in het begin echter tegen wat problemen aan; de warmtepomp en de Xtore deden niet helemaal wat ze moesten doen. Gelukkig is de service van Intergas erbij geweest en bleek het om een paar kapotte sensoren in de warmtepomp te gaan. Deze zijn netjes onder garantie vervangen.
Maar de échte doorbraak kwam pas daarna, toen we nog een paar belangrijke settings in de Intergas HRE cv-ketel hebben aangepast. Zoals sommigen hier misschien al weten, schrijft Intergas voor een Xtore-opstelling dwingend voor dat de pompsnelheid (zowel minimaal als maximaal) exact op 50% moet worden vastgezet om de juiste flow door de wisselaar van het vat te garanderen. Daarnaast hebben we de eco-stand/tapcomfort van de cv-ketel volledig uitgezet (zodat beide lampjes op het display uit zijn). Dit kan prima, aangezien de ketel zelf de warmhoudfunctie niet meer hoeft te regelen.
Het resultaat? Mijn gasverbruik is nu letterlijk nul. De Xtore neemt met zijn 80 liter buffer het complete warmwaterverbruik voor zijn rekening, volledig verwarmd door de warmtepomp.
Het systeem is nu ook zo ingeregeld dat hij in de basis geen rekening houdt met cv-vraag vanuit de ketel. Ik moet nog even aankijken hoe dit zich de komende tijd gaat gedragen als we echt koudere periodes in gaan en de warmtepomp het drukker krijgt, maar voor nu ben ik echt zeer tevreden. Het werkt echt top!
Zijn er hier meer mensen die met deze specifieke combi draaien en pas later de boiler hebben toegevoegd? Let in ieder geval goed op die 50% pompinstelling en de eco-stand op de HRE, dat scheelt echt enorm!
Hoe zit dat dan met legionellapreventie? Ik lees in andere topics over een wekelijkse run om het vat (verder) op te warmen. Kan/doe je dat dan ook met de Xtend?Rebelo1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:47:
Het resultaat? Mijn gasverbruik is nu letterlijk nul. De Xtore neemt met zijn 80 liter buffer het complete warmwaterverbruik voor zijn rekening, volledig verwarmd door de warmtepomp.
Klopt inderdaad, aan die wekelijkse legionellarun ontkom je simpelweg niet met een voorraadvat. Dat kost me op maandag inderdaad een klein beetje gas. Voorheen had ik bi iedere tapvraag gasverbruik, hoe klein ook, en dat is nu volledig verleden tijd.
De rest van de week doet de warmtepomp al het werk. Bij een buitentemperatuur van rond de 10 graden warmt de Xtend het vat netjes op naar zo'n 55 graden. Die 80 liter buffer is voor ons echt meer dan genoeg om heerlijk comfortabel te kunnen douchen.
Om ervoor te zorgen dat we nooit zonder zitten, heb ik de hysteresis (de parameter voor de starttemperatuur van de WP) strakker ingesteld op 5 graden. Waardoor hij eerder bij komt om nieuw warm water te maken.
De rest van de week doet de warmtepomp al het werk. Bij een buitentemperatuur van rond de 10 graden warmt de Xtend het vat netjes op naar zo'n 55 graden. Die 80 liter buffer is voor ons echt meer dan genoeg om heerlijk comfortabel te kunnen douchen.
Om ervoor te zorgen dat we nooit zonder zitten, heb ik de hysteresis (de parameter voor de starttemperatuur van de WP) strakker ingesteld op 5 graden. Waardoor hij eerder bij komt om nieuw warm water te maken.
Bij mij wordt er altijd een kleine hoeveelheid gas verbruikt bij het douchen (ongeveer 0.1 m3). Wat is de exacte setting waardoor dit bij jou niet zo is?
Gasverbruik tijdens douchen, heb ik niet meer. Zet tapcomfort/eco uit (beide lampjes uit) en zet de pompsnelheid van je HRE ketel min en max op 50%, zoals Intergas voorschrijft bij een Xtore. De juiste parameters vind je in de handleiding van jouw HRE ketel.
welke parameter is de pompsnelheid ?
is dit P080 min 20% en P081 max 100%
en kan ik deze via het xtend menu veranderen
is dit P080 min 20% en P081 max 100%
en kan ik deze via het xtend menu veranderen
[ Voor 56% gewijzigd door teo1966 op 27-10-2026 11:42 ]
Je kunt deze niet vinden in Xtend/Xtore parameters. Je zult op de knoppen van je gasketel zelf door de menu's heen moeten gaan. Ook daar is een service menu waar parameters kunnen worden ingesteld.
Ik kan momenteel niet exact zeggen hoe of waar. Aangezien ik voor een periode van huis weg ben.
Maar met de handleiding van de HRE gasketel kun je dit zeker vinden hoe dit moet.
Ik kan momenteel niet exact zeggen hoe of waar. Aangezien ik voor een periode van huis weg ben.
Maar met de handleiding van de HRE gasketel kun je dit zeker vinden hoe dit moet.
Wie gebruiken hier een microbellenontluchter op de Xtend?
Bijvoorbeeld een Spirotech Spirovent in de aanvoerleiding van de Xtend of een automatische ontluchter bovenop de Xtend gemonteerd.
Ik merk dat er erg veel lucht in mijn systeem zit. Je moet nu telkens handmatig ontluchten via het ontluchtingsprogramma van de Xtend.
Bijvoorbeeld een Spirotech Spirovent in de aanvoerleiding van de Xtend of een automatische ontluchter bovenop de Xtend gemonteerd.
Ik merk dat er erg veel lucht in mijn systeem zit. Je moet nu telkens handmatig ontluchten via het ontluchtingsprogramma van de Xtend.
En met een sleuteltje de radiatoren langs gaan? Als je de installatie volledig lucht vrij hebt en er toch lucht in komt, heb je een lek. Een automatische ontluchting gaat je dan niet helpen.ChilieChicken schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:05:
Wie gebruiken hier een microbellenontluchter op de Xtend?
Bijvoorbeeld een Spirotech Spirovent in de aanvoerleiding van de Xtend of een automatische ontluchter bovenop de Xtend gemonteerd.
Ik merk dat er erg veel lucht in mijn systeem zit. Je moet nu telkens handmatig ontluchten via het ontluchtingsprogramma van de Xtend.
Oke, er komt altijd iets lucht in door verdamping, maar dat is 1x per jaar een pufje.
Bij mijn installatie is een Caleffi ontluchter geplaatst na het voorschakelvat (vat in serie, in de retourleiding).ChilieChicken schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:05:
Wie gebruiken hier een microbellenontluchter op de Xtend?
Bijvoorbeeld een Spirotech Spirovent in de aanvoerleiding van de Xtend of een automatische ontluchter bovenop de Xtend gemonteerd.
Ik merk dat er erg veel lucht in mijn systeem zit. Je moet nu telkens handmatig ontluchten via het ontluchtingsprogramma van de Xtend.
[ Voor 15% gewijzigd door WillemD61 op 28-10-2026 17:35 ]
Wat een goede tip! Ik heb dit aangepast en inderdaad, niet meer elke keer de vervelende 0,1M3 bij flink wat tappen. Helemaal omdat ik een Quooker heb (hotfill) was dat een verspilling. Scheelt toch al snel 50m3 op een jaar en met de huidige prijzen bijna € 100! Bizar dat installateurs dit niet weten/aanpassen. Waar heb je deze info gevonden?Rebelo1 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:59:
Gasverbruik tijdens douchen, heb ik niet meer. Zet tapcomfort/eco uit (beide lampjes uit) en zet de pompsnelheid van je HRE ketel min en max op 50%, zoals Intergas voorschrijft bij een Xtore. De juiste parameters vind je in de handleiding van jouw HRE ketel.
Ik loop met mijn HRE 36/30 in combinatie met de Xtend + Xstore nog steeds tegen een probleem aan. Ik heb het idee dat de installateur er ook niet helemaal uitkomt, dus ik ben benieuwd of iemand hier dit al eens heeft meegemaakt.
Het probleem doet zich voor zodra de CV of het SWW klaar is met opwarmen en de driewegklep van positie wisselt. Op dat moment lijkt de druk ergens op te lopen, waarna er water uit de overstort komt. Dit gebeurt bij de buitenunit of bij de binnenunit.
Mijn vermoeden is dat er op dat moment ergens in het circuit onvoldoende doorstroming is, bijvoorbeeld doordat de driewegklep een circuit afsluit terwijl de pomp nog draait. Maar dat is vooralsnog een vermoeden.
Het expansievat is al gecontroleerd en lijkt in orde. Wat wel opvalt, is dat het systeem bij een druk van ongeveer 1,5 bar langere tijd goed lijkt te functioneren.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie of een idee waar ik dit het beste kan zoeken? Alle suggesties zijn welkom!
Het probleem doet zich voor zodra de CV of het SWW klaar is met opwarmen en de driewegklep van positie wisselt. Op dat moment lijkt de druk ergens op te lopen, waarna er water uit de overstort komt. Dit gebeurt bij de buitenunit of bij de binnenunit.
Mijn vermoeden is dat er op dat moment ergens in het circuit onvoldoende doorstroming is, bijvoorbeeld doordat de driewegklep een circuit afsluit terwijl de pomp nog draait. Maar dat is vooralsnog een vermoeden.
Het expansievat is al gecontroleerd en lijkt in orde. Wat wel opvalt, is dat het systeem bij een druk van ongeveer 1,5 bar langere tijd goed lijkt te functioneren.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie of een idee waar ik dit het beste kan zoeken? Alle suggesties zijn welkom!
Na de laatste keer dat er significant aan het systeem gewerkt is, heb ik ook echt wel een tijd gehad dat ik zowel de extend als de ketel kon ontluchten. Zeg maar dat je elke paar dagen lucht kreeg bij allebei. Uiteindelijk is dat nu wel echt helemaal weg. Ik dan dat er stiekem ook al loop je alle radiatoren en vloerverwarmingsontluchters langs, nog best lang hier en daar wat lucht boven komt borrelen.ChilieChicken schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:05:
Wie gebruiken hier een microbellenontluchter op de Xtend?
Bijvoorbeeld een Spirotech Spirovent in de aanvoerleiding van de Xtend of een automatische ontluchter bovenop de Xtend gemonteerd.
Ik merk dat er erg veel lucht in mijn systeem zit. Je moet nu telkens handmatig ontluchten via het ontluchtingsprogramma van de Xtend.
De buitenunit heeft geen water, dus die kan het moeilijk zijn, zou ik zeggen.[Deva] schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:36:
Ik loop met mijn HRE 36/30 in combinatie met de Xtend + Xstore nog steeds tegen een probleem aan. Ik heb het idee dat de installateur er ook niet helemaal uitkomt, dus ik ben benieuwd of iemand hier dit al eens heeft meegemaakt.
Het probleem doet zich voor zodra de CV of het SWW klaar is met opwarmen en de driewegklep van positie wisselt. Op dat moment lijkt de druk ergens op te lopen, waarna er water uit de overstort komt. Dit gebeurt bij de buitenunit of bij de binnenunit.
Mijn vermoeden is dat er op dat moment ergens in het circuit onvoldoende doorstroming is, bijvoorbeeld doordat de driewegklep een circuit afsluit terwijl de pomp nog draait. Maar dat is vooralsnog een vermoeden.
Het expansievat is al gecontroleerd en lijkt in orde. Wat wel opvalt, is dat het systeem bij een druk van ongeveer 1,5 bar langere tijd goed lijkt te functioneren.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie of een idee waar ik dit het beste kan zoeken? Alle suggesties zijn welkom!
Betreft de Xtend Eco, wellicht niet duidelijk genoeg benoemd. Monoblock welke rechtstreeks aan het CV systeem zit. Bij de buitenunit zit ook een overstort.GroundBreaking schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 11:33:
[...]
De buitenunit heeft geen water, dus die kan het moeilijk zijn, zou ik zeggen.
Weet iemand een installatiebedrijf in de regio IJmond die een Xtore voor een redelijk bedrag kan installeren? Ik heb een offerte voor €2000,- , een losse Xtore 80l inclusief 3-wegklep kan in op Internet kopen voor €1116,- . Een kleine €900,- inclusief kleinmateriaal lijkt mij aan de hoge kant voor het installeren alleen.
Ik heb het van een Intergas Installateur. Ik ben nog wezen zoeken maar ik kan het nergens terug vinden in een handleiding voor de Xtore.
ik kan alleen deze parameter vinden 3. Maximum capaciteit modulerende pompFimekD schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:30:
[...]
Wat een goede tip! Ik heb dit aangepast en inderdaad, niet meer elke keer de vervelende 0,1M3 bij flink wat tappen. Helemaal omdat ik een Quooker heb (hotfill) was dat een verspilling. Scheelt toch al snel 50m3 op een jaar en met de huidige prijzen bijna € 100! Bizar dat installateurs dit niet weten/aanpassen. Waar heb je deze info gevonden?
welke parameter/s zijn het
Ik ben van plan een nieuwe ketel Xtreme met Xtend als hybride systeem te laten installeren. Aangezien het zo te lezen op dit forum aankomt op goed instellen van alle parameters, ben ik op zoek naar een goede installateur. Regio Hilversum. Online vind ik wel allerlei aanbieders waar ik offertes op zou kunnen vragen, maar heeft iemand een advies voor een goede installateur die dit systeem goed werkend kan installeren? Mag eventueel als PB als namen noemen op dit forum niet mag.
Die is het en de kleine c. (althans bij mij). Ik heb nog even zitten zoeken omdat het wellicht anderen helpt, het staat dus blijkbaar in het installatiedocument van de Xtend. Bizar dat zelfs dat soort instellingen door installateurs niet eens uitgevoerd worden.teo1966 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:23:
[...]
ik kan alleen deze parameter vinden 3. Maximum capaciteit modulerende pomp
welke parameter/s zijn het
Ik heb de mijne laten installeren door De Leidinggevende (Culemborg). Erg tevreden mee.Frits1973 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:46:
Ik ben van plan een nieuwe ketel Xtreme met Xtend als hybride systeem te laten installeren. Aangezien het zo te lezen op dit forum aankomt op goed instellen van alle parameters, ben ik op zoek naar een goede installateur. Regio Hilversum. Online vind ik wel allerlei aanbieders waar ik offertes op zou kunnen vragen, maar heeft iemand een advies voor een goede installateur die dit systeem goed werkend kan installeren? Mag eventueel als PB als namen noemen op dit forum niet mag.
Hoe je de pompsnelheid moet instellen is afhankelijk van de cv ketel. Bij mij is het een draaischakelaartje op de pomp zelf,in de behuizing van de ketel, geen softwareparameter.FimekD schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:39:
[...]
Die is het en de kleine c. (althans bij mij). Ik heb nog even zitten zoeken omdat het wellicht anderen helpt, het staat dus blijkbaar in het installatiedocument van de Xtend. Bizar dat zelfs dat soort instellingen door installateurs niet eens uitgevoerd worden.
[Afbeelding]
Een andere tijdserver dan 'pool.ntp.org' zoals 'ntp.time.nl' lijkt niet te worden geaccepteerd. Ook een interne tijdserver in mijn eigen netwerk kan niet worden bereikt. Is het iemand gelukt om een andere tijdserver op te slaan?teo1966 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:23:
ik heb een nieuwe firmware aangevraagd en ben van
Firmware versie: V0.93-, web-app versie: v0.6.2 naar
Firmware versie: V1.30-, web-app versie: v0.8.2 gegaan
Ik zie nu al dat je de tijd en zomertijd wel goed in kunt stellen en met een NTP server
iemand een chance log ?
Het is mij zojuist gelukt met de URL: ntp1.time.nl.WM1 schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:20:
[...]
Een andere tijdserver dan 'pool.ntp.org' zoals 'ntp.time.nl' lijkt niet te worden geaccepteerd. Ook een interne tijdserver in mijn eigen netwerk kan niet worden bereikt. Is het iemand gelukt om een andere tijdserver op te slaan?
Ter info, ik heb Intergas gevraagd in hoeverre de Xtend kwetsbaar is voor hacken via de internet connectie en wat de gevolgen zijn als ik die verbinding verwijder. Heeft dit alleen invloed op de monitoring door Intergas?
teo1966 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:23:
ik heb een nieuwe firmware aangevraagd en ben van
Firmware versie: V0.93-, web-app versie: v0.6.2 naar
Firmware versie: V1.30-, web-app versie: v0.8.2 gegaan
Ik zie nu al dat je de tijd en zomertijd wel goed in kunt stellen en met een NTP server
iemand een chance log ?
Ik worstel met dezelfde vraag voor de zonnepanelen. Wat gebeurt er als de Chinezen, N-Koreanen of Russen in één klap alle apparaten van Merk X eerst allemaal uitzetten en daarna op vol vermogen weer aan? Een flinke spanningspiek en is daarna de hele omgeving ‘spanningsvrij’ voor een week of twee?WillemD61 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:13:
Ter info, ik heb Intergas gevraagd in hoeverre de Xtend kwetsbaar is voor hacken via de internet connectie en wat de gevolgen zijn als ik die verbinding verwijder. Heeft dit alleen invloed op de monitoring door Intergas?
ben vooral benieuwd naar de kwetsbaarheid. Ik welke mate zijn de systemen door derden van buitenaf benaderbaarWillemD61 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:13:
Ter info, ik heb Intergas gevraagd in hoeverre de Xtend kwetsbaar is voor hacken via de internet connectie en wat de gevolgen zijn als ik die verbinding verwijder. Heeft dit alleen invloed op de monitoring door Intergas?
Intergas kan je systeem monitoren, firmware pushen en volledig remote bedienen. Het eerste lijkt standaard 'aan' te staan, het tweede lijken ze periodiek/batchgewijs te doen, en het laatste gebeurt (denk ik) alleen incidenteel.Alta_A schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:11:
[...]
ben vooral benieuwd naar de kwetsbaarheid. Ik welke mate zijn de systemen door derden van buitenaf benaderbaar
Verder is er sowieso ook een link tussen het internet (webpagina) en het systeem dat firmware kan pushen, want je kan dit als klant zelf initiëren, waarna het (vrijwel) direct wordt uitgevoerd.
Puur hypothetisch kan een hacker (als 'ie toegang weet te krijgen tot de systemen van Intergas) ook alle op internet aangesloten Xtends bedienen, 'bricken', en misschien zelfs wel fysiek slopen als 'ie (al dan niet met aangepaste firmware) de Xtend dingen kan laten doen die buiten de ontwerpgrenzen liggen.
De vraag is of dit voor hackers interessant genoeg is om er de benodigde moeite in te steken, maar ikzelf had/heb ook wel twijfels of ik zo'n 'kritisch' apparaat wel permanent aan het internet wil hebben.
Zonder internet krijgt Intergas geen monitoring/gegevens binnen, en kunnen ze geen nieuwe firmware pushen. Ik ben wel benieuwd of @WillemD61 reactie van Intergas gaat krijgen, en of ze met nog meer nadelen komen.
Angst aanjagen, bezorgdheid kweken, maatschappelijke onrust aanjagen... Ik zie wel interessante opties. Ben wel benieuwd hoe Intergas dit beveiligd heeft. Alle apparaten hebben een IP-adres in de 10.-serie. Als die omgeving fysiek gescheiden is van de kantooromgeving en niet benaderd kan worden vanaf het publieke internet, dan zijn we al een stuk verder.a2aan schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:56:
[...]
De vraag is of dit voor hackers interessant genoeg is om er de benodigde moeite in te steken, maar ikzelf had/heb ook wel twijfels of ik zo'n 'kritisch' apparaat wel permanent aan het internet wil hebben.
Heeft Intergas een informatiebeveiligingscertificaat? ISO 27001 o.i.d?
Dit soort issue’s zijn wel heel erg off topic.
[ Voor 24% gewijzigd door Sterke-Jerke op 03-11-2026 19:24 ]
S.J.
Ik denk dat het marktaandeel van de Intergas Xtend benedengemiddeld is, en hoop dat hun beveiliging bovengemiddeld is, waardoor de kans op hacken klein is, en de kans op grote schade nog kleiner. Maar 0 is het allemaal niet, zo lang je Xtend aan het internet hangt.Hencksch schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:20:
[...]
Angst aanjagen, bezorgdheid kweken, maatschappelijke onrust aanjagen... Ik zie wel interessante opties.
De Xtend heeft, als je hem op je huiswifi hebt aangesloten, gewoon een IP van je lokale netwerk. Hier op het forum heeft volgens mij niemand het nog voor elkaar gekregen om via het huisnetwerk iets nuttigs met de Xtend te doen, en de meeste mensen hebben NAT (10.x.x.x of 192.168.x.x), waardoor je er vanaf het internet sowieso al niet 'zomaar' bij kan.Ben wel benieuwd hoe Intergas dit beveiligd heeft. Alle apparaten hebben een IP-adres in de 10.-serie. Als die omgeving fysiek gescheiden is van de kantooromgeving en niet benaderd kan worden vanaf het publieke internet, dan zijn we al een stuk verder.
De Xtend maakt echter wel zelf contact met de servers van Intergas, dus het zijn die servers waar de eventuele kwetsbaarheid kan zitten. Wij weten niet hoe goed die beveiligd zijn, maar naast de techniek zijn en blijven de mensen (met de juiste autorisaties) ook een kwetsbaarheid.
Dat dachten de technici die over de koelapparaten bij de supermarkten tot gisteren waarschijnlijk ook.Sterke-Jerke schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:22:
Dit soort issue’s zijn wel heel erg off topic.
Waar zitten mijn kwetsbaarheden in de Xtend en hoe reduceer ik die? Misschien wel door het verkeer op het interne IP-adres te beperken tot de momenten dat ik het nuttig acht ipv permanent.
Ik heb een 36/30 uit 2012 zonder modulerende pomp. Ooit heb ik de pompstand al gewijzigd naar stand 1. Echter worden er bij nog steeds kleine beetjes gas verbruikt. Bij mij ontbreekt ook die parameter (kleine c)WillemD61 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:57:
[...]
Hoe je de pompsnelheid moet instellen is afhankelijk van de cv ketel. Bij mij is het een draaischakelaartje op de pomp zelf,in de behuizing van de ketel, geen softwareparameter.
Prestatie Intergas Xtend verbeteren.
Woning
Woning 1954, spouwmuurisolatie (6cm), HR++ Glas, vloerisolatie, dakisolatie (uit 2010).
160m3 woonoppervlak
Warmtesysteem
CV-ketel ATAG E325EC uit 2015 i.c.m. Intergas Xtend in 2023 geplaatst.
Thermostaat: Intergas Comfort Touch met internet gateway.
Begane grond
Woonkamer: 5 radiatoren
Keuken/Hal/WC: vloerverwarming
Eerste verdieping
4 slaapkamers, elk met 1 radiator
1 badkamer, vloerverwarming en handoekradiator (aangesloten op CV-leiding met RTL Heimeierknop)
Zolder
1 radiator
Alle radiatoren hebben een thermostatische radiatorafsluiten en een IMI Heimeier thermostatische radiatorkraan.
Welke parameters binnen de Intergas Xtend moet ik aanpassen om de prestaties van mijn systeem te verbeteren?
Vandaag (4 nov 2026) is de temperatuur buiten tussen de 8 - 10 graden en aangezien we gisteravond de houtkachel in de woonkamer aanhadden (tot 22:00) stopte de warmtepomp met warmte genereren. Nu is het bijna 15:00 uur en het is de warmtepomp nog niet gelukt om de woning van 19,5 graad naar 20,5 graad te brengen. Xtend gebruikt 800-1000 Watt per uur.
Woning
Woning 1954, spouwmuurisolatie (6cm), HR++ Glas, vloerisolatie, dakisolatie (uit 2010).
160m3 woonoppervlak
Warmtesysteem
CV-ketel ATAG E325EC uit 2015 i.c.m. Intergas Xtend in 2023 geplaatst.
Thermostaat: Intergas Comfort Touch met internet gateway.
Begane grond
Woonkamer: 5 radiatoren
Keuken/Hal/WC: vloerverwarming
Eerste verdieping
4 slaapkamers, elk met 1 radiator
1 badkamer, vloerverwarming en handoekradiator (aangesloten op CV-leiding met RTL Heimeierknop)
Zolder
1 radiator
Alle radiatoren hebben een thermostatische radiatorafsluiten en een IMI Heimeier thermostatische radiatorkraan.
Welke parameters binnen de Intergas Xtend moet ik aanpassen om de prestaties van mijn systeem te verbeteren?
Vandaag (4 nov 2026) is de temperatuur buiten tussen de 8 - 10 graden en aangezien we gisteravond de houtkachel in de woonkamer aanhadden (tot 22:00) stopte de warmtepomp met warmte genereren. Nu is het bijna 15:00 uur en het is de warmtepomp nog niet gelukt om de woning van 19,5 graad naar 20,5 graad te brengen. Xtend gebruikt 800-1000 Watt per uur.
Hallo ChilieChicken ,
heb ook sinds kort een Xtend ECO in gebruik gaat prima. Heb nog niets aangepast , ik zie dat veel mensen sleutelen aan de parameters , is dat nodig ?
Voor jouw info , de doorstroming moet hoog genoeg zijn om genoeg warmte in huis te krijgen , als je overal thermostaat kranen in gebruik hebt betwijfel ik of dat zinvol is.
Als van een ketel naar een warmtepomp overstapt dan zijn er een paar zaken belangrijk. Het is de bedoeling dat de warmtepomp zoveel mogelijk continu draait. Ook is dit systeem een laag temperatuur verwarming dus de radiatoren worden veel minder warm . ik heb bij mijn radiatoren overal voorzien van ventilatoren om de flow maximaal te hebben. Het verschil tussen dag en nacht heb ik ingesteld op 2 graden , dus het huis blijft 24/7 altijd op temperatuur.
heb ook sinds kort een Xtend ECO in gebruik gaat prima. Heb nog niets aangepast , ik zie dat veel mensen sleutelen aan de parameters , is dat nodig ?
Voor jouw info , de doorstroming moet hoog genoeg zijn om genoeg warmte in huis te krijgen , als je overal thermostaat kranen in gebruik hebt betwijfel ik of dat zinvol is.
Als van een ketel naar een warmtepomp overstapt dan zijn er een paar zaken belangrijk. Het is de bedoeling dat de warmtepomp zoveel mogelijk continu draait. Ook is dit systeem een laag temperatuur verwarming dus de radiatoren worden veel minder warm . ik heb bij mijn radiatoren overal voorzien van ventilatoren om de flow maximaal te hebben. Het verschil tussen dag en nacht heb ik ingesteld op 2 graden , dus het huis blijft 24/7 altijd op temperatuur.
@wilwilwil wil je daarmee zeggen dat om de flow te bevorderen ik alle thermostatische radiatorafsluiters zo hoog mogelijk moet instellen?
Daarmee is de warmteafgifte niet meer waterzijdig ingeregeld?
Ik heb alle instellingen nagenoeg onveranderd gelaten m.u.v.
P006: Externe buitenvoeler aangesloten: JA
P007: Externe buitenvoeler T42
P064: Functie van ingang OT1: Opentherm (standaard Aan/uit warmtevraag)
P123: Systeemaanvoertemperatuursensor T43 aangesloten: JA
P102: Ketelblokkade boven buitentemperatuur 5 (standaard is 15 graden)
P104: Warmtepompblokkade boven watertemperatuur 55 (standaard is 50 graden)
P186: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering (app) 0 = uitgeschakeld (standaard is 2.2 graden)
P200: CV-afgifte systeem: Radiatoren (standaard is vloerverwarming)
P217: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering 0 = uitgeschakeld (standaard is 0.7 graden)
Met de huidige buitentemperatuur 9 graden haalt de warmtepomp een aanvoertemperatuur van 29.12 graden, terwijl de streefwaarde 54 graden is.
Debiet is nu rond de 10.3 l/min.
Daarmee is de warmteafgifte niet meer waterzijdig ingeregeld?
Ik heb alle instellingen nagenoeg onveranderd gelaten m.u.v.
P006: Externe buitenvoeler aangesloten: JA
P007: Externe buitenvoeler T42
P064: Functie van ingang OT1: Opentherm (standaard Aan/uit warmtevraag)
P123: Systeemaanvoertemperatuursensor T43 aangesloten: JA
P102: Ketelblokkade boven buitentemperatuur 5 (standaard is 15 graden)
P104: Warmtepompblokkade boven watertemperatuur 55 (standaard is 50 graden)
P186: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering (app) 0 = uitgeschakeld (standaard is 2.2 graden)
P200: CV-afgifte systeem: Radiatoren (standaard is vloerverwarming)
P217: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering 0 = uitgeschakeld (standaard is 0.7 graden)
Met de huidige buitentemperatuur 9 graden haalt de warmtepomp een aanvoertemperatuur van 29.12 graden, terwijl de streefwaarde 54 graden is.
Debiet is nu rond de 10.3 l/min.
hot topic, maar hier offtopic
[ Voor 94% gewijzigd door teacher op 06-11-2026 22:56 ]
S.J.
Had iemand al succesvol de nieuwe firmware i.c.m. de ESP boardjes gemigreerd?
Wil misschien wel updaten, maar dan gaat mijn overzichtje stuk las ik.
Wil misschien wel updaten, maar dan gaat mijn overzichtje stuk las ik.
[ Voor 71% gewijzigd door Vorkie op 04-11-2026 19:20 ]
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Ik vraag me af of het handig is om thermostaatkranen op de radiatoren te hebben want dan heb je regelingen die onafhankelijk van de xtend werken en mogelijk de regeling van de xtend tegenwerken.ChilieChicken schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:56:
Prestatie Intergas Xtend verbeteren.
Woning
Woning 1954, spouwmuurisolatie (6cm), HR++ Glas, vloerisolatie, dakisolatie (uit 2010).
160m3 woonoppervlak
Warmtesysteem
CV-ketel ATAG E325EC uit 2015 i.c.m. Intergas Xtend in 2023 geplaatst.
Thermostaat: Intergas Comfort Touch met internet gateway.
Begane grond
Woonkamer: 5 radiatoren
Keuken/Hal/WC: vloerverwarming
Eerste verdieping
4 slaapkamers, elk met 1 radiator
1 badkamer, vloerverwarming en handoekradiator (aangesloten op CV-leiding met RTL Heimeierknop)
Zolder
1 radiator
Alle radiatoren hebben een thermostatische radiatorafsluiten en een IMI Heimeier thermostatische radiatorkraan.
Welke parameters binnen de Intergas Xtend moet ik aanpassen om de prestaties van mijn systeem te verbeteren?
Vandaag (4 nov 2026) is de temperatuur buiten tussen de 8 - 10 graden en aangezien we gisteravond de houtkachel in de woonkamer aanhadden (tot 22:00) stopte de warmtepomp met warmte genereren. Nu is het bijna 15:00 uur en het is de warmtepomp nog niet gelukt om de woning van 19,5 graad naar 20,5 graad te brengen. Xtend gebruikt 800-1000 Watt per uur.
Alleen verbruik zegt weinig, cop zegt misschien meer. Wat is de gemiddelde cop per dag? Bij mij nu 5 , gisteren 6.5, eergisteren 5. Vorig jaar had ik een slecht geinstalleerde installatie en was het eerder rond 3 en was het huis moeilijk warm te krijgen.
Ik zou niet direct parameters aanpassen. Als je twijfelt over performance kan je ook hulp van Intergas inroepen.
Hier soortgelijk, bij ons staat de warmtepomp continu op dezelfde temperatuur.wilwilwil schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:56:
Hallo ChilieChicken ,
heb ook sinds kort een Xtend ECO in gebruik gaat prima. Heb nog niets aangepast , ik zie dat veel mensen sleutelen aan de parameters , is dat nodig ?
Voor jouw info , de doorstroming moet hoog genoeg zijn om genoeg warmte in huis te krijgen , als je overal thermostaat kranen in gebruik hebt betwijfel ik of dat zinvol is.
Als van een ketel naar een warmtepomp overstapt dan zijn er een paar zaken belangrijk. Het is de bedoeling dat de warmtepomp zoveel mogelijk continu draait. Ook is dit systeem een laag temperatuur verwarming dus de radiatoren worden veel minder warm . ik heb bij mijn radiatoren overal voorzien van ventilatoren om de flow maximaal te hebben. Het verschil tussen dag en nacht heb ik ingesteld op 2 graden , dus het huis blijft 24/7 altijd op temperatuur.
Niet teveel parameters veranderd.
Toen wij de Xtend net hadden had ik een mooi weekprogramma ingevoerd, van alles ingesteld.
Een aantal Tweakers hier hebben mij overtuigd om gewoon voor een continue temperatuur te kiezen en gewoon rustig te laten werken. Sindsdien werkt alles veel rustiger.
Daarbij heb ik ondanks we maar een klein deel vloerverwarming hebben en de rest radiatoren de Xtend op vloerverwarming laten staan. En verder ventilatoren in de radiatoren geplaatst.
Comfort is nu groter en de Xtend hoeft minder hard te werken.
Ik ben nog niet overtuigd van het nut om de xtend continu op dezelfde temperatuur te laten staan. Maar ik ga dat deze winter eens proberen.
Ik snap ook niet waarom dat gunstig zou zijn. Sowieso draait dan de xtend ook niet continu
Als de zon naar binnen gaat schijnen stopt die toch ook. Als de temperatuur buiten oploopt waardoor afkoeling minder is gaat ie ook minder hard werken. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat er.minder momenten zijn waarop die hard moet werken om de temperatuur omhoog te brengen. Is dat gunstig voor de COP?
Bij ons staat de thermostaat nog steeds de helft van de dag laag, dwz onder de kamertemperatuur en dus gaat de xtend uit. Dat is toch ook gunstig voor het verbruik.
Ik heb vorig jaar een paar dagen de thermostaat continu gehouden. Verbruik was hoger en temperatuur 's nachts en 's ochtends onaangenaam warm.
Ik snap ook niet waarom dat gunstig zou zijn. Sowieso draait dan de xtend ook niet continu
Als de zon naar binnen gaat schijnen stopt die toch ook. Als de temperatuur buiten oploopt waardoor afkoeling minder is gaat ie ook minder hard werken. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat er.minder momenten zijn waarop die hard moet werken om de temperatuur omhoog te brengen. Is dat gunstig voor de COP?
Bij ons staat de thermostaat nog steeds de helft van de dag laag, dwz onder de kamertemperatuur en dus gaat de xtend uit. Dat is toch ook gunstig voor het verbruik.
Ik heb vorig jaar een paar dagen de thermostaat continu gehouden. Verbruik was hoger en temperatuur 's nachts en 's ochtends onaangenaam warm.
[ Voor 9% gewijzigd door WillemD61 op 04-11-2026 22:52 ]
Hier de temperatuur 24/7 21 graden constant. 2 onder 1 kap, uitbouw + opbouw garage.
Omdat de aanvoertemperatuur toch laag is ook alle radiatoren boven en garage open gezet voor een zo grote mogelijke flow met vloerverwarming beneden om het pendelen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Helemaal tevreden!
Omdat de aanvoertemperatuur toch laag is ook alle radiatoren boven en garage open gezet voor een zo grote mogelijke flow met vloerverwarming beneden om het pendelen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Helemaal tevreden!
[ Voor 4% gewijzigd door nietnodig op 04-11-2026 23:37 ]
Ja, op vol vermogen is de COP lager dan op een lager vermogen. Dat is al zo bij gelijkblijvende variabelen, zoals bijv. de uitvoertemperatuur. Nu is het ook nog zo dat wanneer je de temperatuur een graad omhoog zet, de xtend snel gaat proberen die temperatuur te bereiken. Hierdoor gaat hij ook op een hogere aanvoertemperatuur draaien en daardoor daalt ook de COP. Verwarmen met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur heeft dus echt voordelen, en om dat te doen moet je geen sprongen maken in de huis-/kamertemperatuur.WillemD61 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:48:
Ik ben nog niet overtuigd van het nut om de xtend continu op dezelfde temperatuur te laten staan. Maar ik ga dat deze winter eens proberen.
Ik snap ook niet waarom dat gunstig zou zijn. Sowieso draait dan de xtend ook niet continu
Als de zon naar binnen gaat schijnen stopt die toch ook. Als de temperatuur buiten oploopt waardoor afkoeling minder is gaat ie ook minder hard werken. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat er.minder momenten zijn waarop die hard moet werken om de temperatuur omhoog te brengen. Is dat gunstig voor de COP?
Bij ons staat de thermostaat nog steeds de helft van de dag laag, dwz onder de kamertemperatuur en dus gaat de xtend uit. Dat is toch ook gunstig voor het verbruik.
Nu wordt het probleem vaak ook nog erger gemaakt, doordat de warmtepomp dan veel uit is en zo 's morgens vroeg, gemiddeld genomen het koudste moment van de dag, op een hoog vermogen moet draaien om dan het huis weer op temperatuur te krijgen. Als je dus pas weer gaat verwarmen om 12 uur 's middags, zul je waarschijnlijk veel minder verlies hebben dan wanneer het 's ochtends om 8-9 uur op temperatuur moet zijn.
De twee grootste invloeden op je COP zijn de aanvoertemperatuur en buitentemperatuur. Beide worden in veel gevallen heel negatief beïnvloed bij wisselende temperatuur setpoints van de thermostaat.
Dan hebben we het nog niet gehad over het feit of de warmtepomp het wel zelf aan kan om het huis van bijv afgekoeld naar temperatuur te krijgen bij 5, 0 of -5 buiten. Als er door gebruik van het klokprogramma dus ook gas gebruikt moet worden, ben je al snel slechter af dan bij constante temperatuur.
Maar comfort is natuurlijk ook een ding en als je het sochtends echt kouder wilt hebben in huis dan savonds dan kan ik me voorstellen dat je niet zoekt naar maximale efficiëntie maar ook naar wat vind ik fijn.
[ Voor 18% gewijzigd door GroundBreaking op 05-11-2026 11:00 ]
Streefwaarde 54 graden en aanvoer 29 dat is een groot verschil. Heb je dat verschil ook na uren draaien ook nog ? Hoeveel vermogen levert de warmtepomp op dat moment ? Als na zeg 2 uren draaien de situatie het zelfde is dan klopt er iets niet , de warmtepomp haalt het niet op vol vermogen , de ketel moet meehelpen als dat zo is. Hoeveel is jaarverbruik in m3 gas .ChilieChicken schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:30:
@wilwilwil wil je daarmee zeggen dat om de flow te bevorderen ik alle thermostatische radiatorafsluiters zo hoog mogelijk moet instellen?
Daarmee is de warmteafgifte niet meer waterzijdig ingeregeld?
Ik heb alle instellingen nagenoeg onveranderd gelaten m.u.v.
P006: Externe buitenvoeler aangesloten: JA
P007: Externe buitenvoeler T42
P064: Functie van ingang OT1: Opentherm (standaard Aan/uit warmtevraag)
P123: Systeemaanvoertemperatuursensor T43 aangesloten: JA
P102: Ketelblokkade boven buitentemperatuur 5 (standaard is 15 graden)
P104: Warmtepompblokkade boven watertemperatuur 55 (standaard is 50 graden)
P186: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering (app) 0 = uitgeschakeld (standaard is 2.2 graden)
P200: CV-afgifte systeem: Radiatoren (standaard is vloerverwarming)
P217: Bijschakelniveau ketel bij grote thermostaat verandering 0 = uitgeschakeld (standaard is 0.7 graden)
Met de huidige buitentemperatuur 9 graden haalt de warmtepomp een aanvoertemperatuur van 29.12 graden, terwijl de streefwaarde 54 graden is.
Debiet is nu rond de 10.3 l/min.
Ter info mijn gasverbruik is ca 1000 m3 / jaar en de aanvoertemperatuur ligt (deze week) ca 35 graden en daarmee krijg ik het huis warm.
Je kan "efficiëntie" helaas niet puur technisch benaderen, omdat comfort een belangrijke rol speelt, en verschillende mensen dat anders ervaren. Als voor jou 24x7 dezelfde binnentemperatuur niet comfortabel is, en je juist 's ochtends vroeg een lagere temperatuur prettiger vindt, dan kan je daarmee juist flink besparen, en een hogere efficiëntie halen. 's Ochtends vroeg zijn de buitentemperatuur en de COP van je Xtend het laagst, dus als je de Xtend dan uit kan zetten, dan is dat juist gunstig.WillemD61 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:48:
Ik ben nog niet overtuigd van het nut om de xtend continu op dezelfde temperatuur te laten staan. Maar ik ga dat deze winter eens proberen.
[...]
Het enige wat ik me voor kan stellen is dat er.minder momenten zijn waarop die hard moet werken om de temperatuur omhoog te brengen. Is dat gunstig voor de COP?
Bij ons staat de thermostaat nog steeds de helft van de dag laag, dwz onder de kamertemperatuur en dus gaat de xtend uit. Dat is toch ook gunstig voor het verbruik.
Ik heb vorig jaar een paar dagen de thermostaat continu gehouden. Verbruik was hoger en temperatuur 's nachts en 's ochtends onaangenaam warm.
Voor mij werkt het andersom: ik wil als ik 's ochtends wakker wordt een warm huis, en als ik dan, bij wijze van spreken, de Xtend 's avonds om 22:00 uit zou zetten, dan moet 'ie vanaf 4:00 extra hard aan het werk, precies als de COP het laagst is. Daarom is voor het voor mij efficiënter om 's nachts gewoon rustig door te stoken op dezelfde temperatuur. Op dagen dat er overdag niemand thuis is zet ik de thermostaat 's ochtends vroeg juist wel omlaag, tot het begin van de middag, zodat de Xtend de meeste energie levert als de buitentemperatuur en de COP het hoogst zijn (en als de zon schijnt is dat nog een extra bonus). Behalve op écht koude dagen, dan heeft dagverlaging ook geen zin, omdat de Xtend het niet redt om 's middags zijn 'achterstand' zelfstandig in te lopen, en zou ik moeten bijstoken op gas.
Je moet dus proberen je Xtend (relatief) zo veel mogelijk te laten werken als het buiten warm is, en zo min mogelijk als het buiten koud is, rekening houdend met je eisen aan comfort. Bij jou kan het dus best gunstig zijn om de Xtend 's ochtends vroeg een paar uur uit te zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door a2aan op 05-11-2026 09:36 ]
Het koude weer komt er aan en dus ook de vele ontdooi momenten. De xtend heeft vannacht best al weer een paar keer lopen ontdooien. Daar wordt de CV voor gebruikt wat ook prima is. Heeft iemand het CV vermogen van de ketel verlaagd? Ik kan me voorstellen dat het "oude" vermogen niet perse meer nodig is als de CV alleen wordt gebruikt voor ontdooien en bij verwarmen.
Dit jaar kan ik nog salderen met de zonnestroom van mijn zonnepanelen. Ontdooien doe ik ook op stroom. Volgend jaar kijk ik verder. Maar dat vroeg je niet, dus ik heb je vraag niet beantwoord.debruina16 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:51:
Het koude weer komt er aan en dus ook de vele ontdooi momenten. De xtend heeft vannacht best al weer een paar keer lopen ontdooien. Daar wordt de CV voor gebruikt wat ook prima is. Heeft iemand het CV vermogen van de ketel verlaagd? Ik kan me voorstellen dat het "oude" vermogen niet perse meer nodig is als de CV alleen wordt gebruikt voor ontdooien en bij verwarmen.
Hoi, CV vermogen had ik al jaren verlaagd, destijds rond de 35%, pompstand 50% Kreeg het zeer goed warm
Toen de Xtend is aangekoppeld CV vermogen 26% pomp nadraaitijd 1'
Toen de Xtend is aangekoppeld CV vermogen 26% pomp nadraaitijd 1'
Ik zie nog steeds niet in waarom het verlagen van het vermogen een ding is voor een (relatief) nieuwe ketel die via opentherm communiceerd met de Xtend.
Met de firmware van twee jaar geleden stuurde de Xtend mijn Xtreme nogal lomp aan tijdens defrosten, dus toen heb ik tijdelijk het vermogen van de Xtreme flink verlaagd.GroundBreaking schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:21:
Ik zie nog steeds niet in waarom het verlagen van het vermogen een ding is voor een (relatief) nieuwe ketel die via opentherm communiceerd met de Xtend.
Maar dat is vrij snel opgelost, en nu zorgt de Xtend dat het vermogen van de Xtreme heel netjes/laag wordt gemoduleerd.
gisteren heeft mijn xtend 8kwh stroom verbruikt en een cop van 5.8 met temp van overdag 8 gr en s,nachts + 2 gr thermostaat continu op 21 gr is dat veel heb xtend sinds april dus nu gebruikt hij meer stroom
Is wel normaal. Hier 9.7 kWh en CoP van 5.6mgtinus schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:22:
gisteren heeft mijn xtend 8kwh stroom verbruikt en een cop van 5.8 met temp van overdag 8 gr en s,nachts + 2 gr thermostaat continu op 21 gr is dat veel heb xtend sinds april dus nu gebruikt hij meer stroom
bedankt heb niets aan de parameters veranderd huis uit 1936 hr++ glas tonzon vloerisolatie spouw 5cm steenwol nageisoleerd
Eergister zat ik op 12kWh. Maar blijkbaar gister zo koud dat het ik gister op 16.9 kWh en een cop van 3.8 had. Thermostaat op 20.5 en 20 graden op de beneden verdieping.
Dat kan hopelijk beter, dus vandaag de firmware geupgrade en wat parameters aangepast. Komende dagen nog eens aankijken.
CV
Dat kan hopelijk beter, dus vandaag de firmware geupgrade en wat parameters aangepast. Komende dagen nog eens aankijken.
CV
- Verwarmingtemp 80 naar 60
- P194 85 naar 45
- P120 80 naar 55
[ Voor 13% gewijzigd door voil op 05-11-2026 19:43 ]
Gisteren? COP van 6,9 en stroom 4,1 kWh. Wel thermostaat dag en nacht op 19 graden.DurQ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:31:
[...]
Is wel normaal. Hier 9.7 kWh en CoP van 5.6
Nu begrijp ik dat het weer er ook goed voor is. Maar ik hoor om me heen alweer de defrosts om de oren vliegen en mijn Xtend draait momenteel gewoon lekker door. Ook vanacht toen het 2 graden was uren zonder defrost gedraaid.
In een nieuwe firmwareversie is een parameter gekomen om de fanspeed (intelligent) te verhogen (bij mij tot maximaal 650rpm), om defrosts te voorkomen (of ten minste uit te stellen). Ik heb het idee dat dat bij mij een hoop verschil maakt.GroundBreaking schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 06:40:
Nu begrijp ik dat het weer er ook goed voor is. Maar ik hoor om me heen alweer de defrosts om de oren vliegen en mijn Xtend draait momenteel gewoon lekker door. Ook vanacht toen het 2 graden was uren zonder defrost gedraaid.
Ja die optie is er sinds begin dit jaar volgens mij. P139. Staat bij mij ook op 650rpm, en dat hielp toen al een hoop, maar nu lijk ik minder defrosts te hebben dan een bekende met z'n Mitsubishi en dat was vorige winter wel degelijk andersom.a2aan schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 07:39:
[...]
In een nieuwe firmwareversie is een parameter gekomen om de fanspeed (intelligent) te verhogen (bij mij tot maximaal 650rpm), om defrosts te voorkomen (of ten minste uit te stellen). Ik heb het idee dat dat bij mij een hoop verschil maakt.
Maar ze staan niet exact naast elkaar, op het zelfde huis, dus misschien is het heel anekdotisch bewijs over de eerste paar dagen, en geen trend over de winter. We gaan het zien.
[ Voor 13% gewijzigd door GroundBreaking op 06-11-2026 07:58 ]
ik zie P139 als standaard 650 RPM en de max is 690 RPMa2aan schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 07:39:
[...]
In een nieuwe firmwareversie is een parameter gekomen om de fanspeed (intelligent) te verhogen (bij mij tot maximaal 650rpm), om defrosts te voorkomen (of ten minste uit te stellen). Ik heb het idee dat dat bij mij een hoop verschil maakt.
als ik deze hoger zet heb ik dan minder defrosts ?
Punten, leestekens, hoofdletters en komma’s helpen bij het begrijpen van je vraag. Als ik je vraag goed begrijp, dan wordt mijn antwoord beter. En dat is weer in jouw voordeel. 🌞mgtinus schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:34:
bedankt heb niets aan de parameters veranderd huis uit 1936 hr++ glas tonzon vloerisolatie spouw 5cm steenwol nageisoleerd
Ik weet niet of die 40rpm significant verschil maken, maar "vroeger" draaide de Xtend dan gewoon op de 400-450 rpm meestal op die momenten, dus dat 250 toeren verschil is voornamelijk waar het in zit. Maaaar er was altijd nog een parameter die omgezet moest worden om dit te bereiken, maar die weet ik zo niet uit men hoofd.teo1966 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:06:
[...]
ik zie P139 als standaard 650 RPM en de max is 690 RPM
als ik deze hoger zet heb ik dan minder defrosts ?
Hier de hele nacht zonder defrosts. Tegen de ochtend (koudste moment van de dag toch?) kwamen ze wel. Toen was de buitentemperatuur 2 graden. En de temperatuur van de verdamper (een momentopname) -4 graden.GroundBreaking schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 06:40:
Nu begrijp ik dat het weer er ook goed voor is. Maar ik hoor om me heen alweer de defrosts om de oren vliegen en mijn Xtend draait momenteel gewoon lekker door. Ook vanacht toen het 2 graden was uren zonder defrost gedraaid.
Tussen 6 uur en 10 uur vanmorgen heb ik totaal 8 keer een defrost gehad. Daarna ging het weer zonder verder.
Tis maar een vraag heGroundBreaking schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:21:
Ik zie nog steeds niet in waarom het verlagen van het vermogen een ding is voor een (relatief) nieuwe ketel die via opentherm communiceerd met de Xtend.
Vorig jaar een tijdje de parameter aangepast dat de CV alleen wordt gebruikt als het nodig is (voor ontdooien) maar dat maakte dat de Xtend steeds minder energy had om te ontdooien en uiteindelijk in storing ging. Al was het toen wel dik onder nul.
Hier 17x ontdooien bij 2 graden. Maar ik denk dat vooral de luchtvochtigheid van 97% een rol speelt.Oinken schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:03:
[...]
Hier de hele nacht zonder defrosts. Tegen de ochtend (koudste moment van de dag toch?) kwamen ze wel. Toen was de buitentemperatuur 2 graden. En de temperatuur van de verdamper (een momentopname) -4 graden.
Tussen 6 uur en 10 uur vanmorgen heb ik totaal 8 keer een defrost gehad. Daarna ging het weer zonder verder.
Op zich zou je kunnen stellen dat de Xtend zo'n 4-5 kw aan warmte onttrekt uit het huis, want ontdooien doet hij op maximaal vermogen in de tegenovergestelde richting, dus als de ketel dan 4-6 zou doen, zou ik dat eigenlijk super netjes vinden. Nu vinden veel ketels het moeilijk om echt op laag vermogen te draaien. De HRE-ketels van Intergas bijv. Zitten al snel boven de 6 kW. De Xtreme's kunnen wel zo'n 4 kW leveren. En op zich maakt het niks uit waar je het maximale vermogen van de ketel op instelt; dat verandert z'n minimum niet, aangezien dat gewoon een gegeven is voor een bepaald model. Dus als dat het geval is dan zou het geen zin hebben.debruina16 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:03:
[...]
Tis maar een vraag heWat ik zie in de sensoren is dat de CV 4 tot 8 KW aan energie opwekt voor het ontdooi moment. Mijn idee is dat dit best fors is. Dat geeft in de laatste dagen 0.12 m2 gas verbruik voor elke ontdooi sessie. Ik snap dat het een hybride systeem is dus verder prima.
Vorig jaar een tijdje de parameter aangepast dat de CV alleen wordt gebruikt als het nodig is (voor ontdooien) maar dat maakte dat de Xtend steeds minder energy had om te ontdooien en uiteindelijk in storing ging. Al was het toen wel dik onder nul.
Als het probleem de aansturing van de Xtend is, dat die via the opentherm te hoge vermogens/temperatuur zou vragen, dan zou het wel kunnen helpen natuurlijk. Of als het een aan/uit aansturing is, dan ook, want dan zou hij natuurlijk altijd vol aan, of uit zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door GroundBreaking op 06-11-2026 17:05 ]
Hier is de ketel vlam geen 1x aan geweest tijdens zijn defrosts vannacht?
Hoe zit dat dan precies?
Hoe zit dat dan precies?
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Goedenavond,
Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?
Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
Wij hebben nu 1 jaar de xtend en zijn over het algemeen tevreden. Nu is het wel af en toe gek dat de temperatuur in huis na een koude nacht daalt tot 19. Thermostaat staat op 19.5. De warmtepomp gaat daarna met 1500W draaien om het warm te krijgen. Vanmorgen sloeg een aantal keer de cv ketel bij met de defrost. Alleen het gekke is dat de vloerverwarming een traag systeem is en na een tijd het gewoon 20.5 graden is. Is dit omdat het niet goed ingeregeld is?
Ook slaat af en toe de CV ketel te snel bij terwijl de wwarmtepomp gewoon water van 40 graden maakt. De vloerverwarming is traag en onnodig gas aan het verstoken.
:strip_exif()/f/image/FVddptmitUX6LvtEC0QB4rnn.jpg?f=fotoalbum_large)