Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Pagina: 1 ... 53 54 Laatste
Acties:

  • nietnodig
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 13:23
rekel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:46:
[...]

Wij zijn met z’n 2-en, gasverbruik van 750 m3 naar 227 m3 gegaan, alleen voor SWW boven. Temperatuur continu op 19,5 graden. Wel iets van 25 defrosts gehad afgelopen nacht met circa 3 m3 gasverbruik en in de ochtend ging dat ook nog wel even door. Laatste defrost was om 11.05 uur, gasverbruik vandaag 4 m3 terwijl dat op een dag zonder defrosts circa 0,4 m3 is.
Als je de parameter P130 zet op "Alleen CV-ketel gebruiken als nodig" dan ben je dat gasverbruik ook kwijt met de defrosts. 👍

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 13:09
Cubaxe schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:20:
[...]

Waar teruglezen? Want ik heb ook dezelfde setup en hetzelfde probleem wat ik graag wil verhelpen. Wat bedoel je met bijvullen, wat voor impact heeft dat op het gebrom/getril, en hoe controleer ik dat?
In dit forum topic waar anders?

  • voil
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:42
nietnodig schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:30:
[...]


Als je de parameter P130 zet op "Alleen CV-ketel gebruiken als nodig" dan ben je dat gasverbruik ook kwijt met de defrosts. 👍
Afgelopen dagen ook wat gespeeld met instellingen en sinds gister een aardig hoger m3 verbruik. Blijkt dat P130 nog op Altijd staat. Ik ga deze binnenkort aanpassen, hopelijk heeft dat effect!

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 12:13
sender schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:04:
[...]

Lees even terug. Precies dezelfde setup, precies hetzelfde probleem. Is je unit bijgevuld bij installatie?
Er is juist koudemiddel uitgehaald. Zat teveel in, de dreun van een klep was heel heftig, nu veel minder. Maar gebrom bleef.

Zal even teruglezen. Had al wel geprobeerd te zoeken, weinig gevonden. TS is ook leeg, vandaar.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 12:03
debruina16 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:19:
[...]

Ik moet deze optie wel op 'altijd' zetten omdat de xtend anders langzaam door de knieën gaat als het wat kouder wordt. Deze optie maakt voor mij een groot verschil. Als ik dit instel op ' alleen wanneer' nodig, zelfs met een hoge vanaf temperatuur, dan wordt het steeds kouder in huis. Wellicht komt dat omdat de capaciteit net wat te krap is voor het huis. In het plaatje hieronder zie je dat de watertemp steeds een beetje lager wordt. In het laatste stuk heb ik de setting weer aangepast naar 'altijd cv gebruiken voor ontdooien'

[Afbeelding]
Springt je CV-ketel ook niet gewoon bij om je kamer warm te houden en alleen om te defrosten? Je hele aanvoertemperatuur blijft veel lager dan bij mij. In mijn systeem gaat de aanvoertemperatuur op dagen als deze richting 45-50 graden, met behulp van de CV-ketel. (wij hebben alleen radiatoren en de defrost instellingen staan alledrie op default). Kijk eens naar de andere instellingen, welke wijken af van default?

[ Voor 4% gewijzigd door WillemD61 op 24-11-2026 19:27 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 13:09
_Apache_ schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:20:
[...]

Er is juist koudemiddel uitgehaald. Zat teveel in, de dreun van een klep was heel heftig, nu veel minder. Maar gebrom bleef.

Zal even teruglezen. Had al wel geprobeerd te zoeken, weinig gevonden. TS is ook leeg, vandaar.
Hoeveel meter leiding zit er dan tussen je binnen en buiten units?

Er is nog iemand die dit ook had en daar is de compressor vervangen. Dat lijkt bij mij ook te moeten gaan gebeuren daar hij al een goed hoorbare ratelheeft op 25hz.

Ze komen maandag pas...

[ Voor 6% gewijzigd door sender op 24-11-2026 19:31 ]


  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 12:03
_Apache_ schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:52:
Hier heb ik de Xtend op de uitbouw staan. Vorig jaar rond deze tijd geinstalleerd. De buitenunit staat dus op de 1e verdieping, met leidingen naar de zolder richting de binnenunit. Maar ik hoor de Xtend dus toch nog behoorlijk brommen in de woonkamer (begane grond, echt pal onder de buitenunit). De unit staat op trillingsdempers, en rubber tegels. Buiten hoor ik de WP zachtjes, wat dan weer niet erg is. Maar vooral binnen horen we vooral gebrom, contact geluid dus vooral. Hebben jullie nog tips om dit te reduceren?

Het zijn natuurlijk wel de temperaturen - zo rond het vriespunt - dat de wp er hard aan moet trekken, maar ik was even benieuwd of er mensen zijn die het nog stiller hebben gekregen?
En ook nog veren tussen blokken en buitenunit?

Bij mij is de unit stil geworden (had daarvoor ook een harde brom in huis) na juiste afvulling met koudemiddel en verwijderen van een knik in de leiding. Ook de harde knal na defrosten is nu weg.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 13:09
Oh ja... ik lees ook veel dat als de leidingen juist te kort zijn er vergrootte jans op trillingen (via die leidingen) zijn.

  • Boudewijnl
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Heb sinds februari 2026 een Xtend Eco. In het voorjaar wat ervaring opgedaan met 'stoken', was nog niet zo'n succes. Wel van geleerd, vooral van de thermostaat afblijven :)

Oktober ging heel netjes. Maar medio november werd het kouder en steeg het gasverbruik direct. Daarvoor had ik hem niet aangeschaft. Ben er maar eens wat dieper ingedoken. Ik was helaas een paar weken niet thuis, maar via mail contact met installateur (geen kleintje) die eea veranderde in de parameters. Zelf had ik overigens voordat ik wegging nog de bivalentie P102 op 2 gezet. Monitoorde wel van buiten en zag dat de cv pas enkele uren nadat het boven de 2 graden was uit ging. Dus nog steeds teveel gas. En verbruik weergegeven in een zaagtandgrafiek tussen telkens even kort aanspringen. Lijkt me ook niet gezond en niet nodig met een buffervat van 20l.

Ik ben niet zo technisch, geen kaas gegeten van stooklijnen en graadminuten, dus kon ook niet beoordelen of de door de installateur aangebrachte wijzigingen zin hadden. Ik wil dat ook niet want ik ben gebruiker. (Van mn cv ketel hou ik ook alleen maar de waterdruk in de gaten en ontlucht als dat nodig is. Verder blijf ik er af.) Maar P102 terug naar 5? Die begreep ik niet. P107 naar 200? Vind het prima maar geen verandering. mi mag de P102 op -4, doe mn huiswerk nu maar via ai, maar dat leek hem geen goed plan. Ondertussen alleen tussen 12 en 16 een paar uur op stroom en dan maar weer over op gas. Toen ik aangaf de indruk te hebben dat hij er geen verstand van had was die niet blij natuurlijk. 'Een warmtepomp zou altijd gas verbruiken'. Duhuh Dat begrijp ik ook maar ik hoopte toch op 70% minder dan vorig jaar. Niet te geloven dit. Hij kon de COP nog op 1,5 zetten en dan moest ik verder zelf maar gaan experimenteren...... Dat betekent dan dus wel te accepteren dat ik minder efficient stook? Experimenteren is ook wel nodig want vanaf 18 uur stook ik weer vrolijk op gas. Beetje jammer dit.

Ben ervan overtuigd dat het niet aan het apparaat ligt. Ben komend weekend weer thuis en ga er dan maar eens goed voor zitten. Misschien een andere modus kiezen, economisch ipv ecologisch bv. Dan maar kijken wat er gebeurt.

Voor tips / advies hou ik me altijd aanbevolen. Moet goedkomen. Zal mn bevindingen hier delen.

Verwarm alleen begaande grond met radiatoren, ivm geluid in de buizen wel radiator open op 1e verdieping. CV is Intergas Kombi kompakt HRE/30. Tapwater alleen voor douchen.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 12:03
Boudewijnl schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:47:
Heb sinds februari 2026 een Xtend Eco. In het voorjaar wat ervaring opgedaan met 'stoken', was nog niet zo'n succes. Wel van geleerd, vooral van de thermostaat afblijven :)

Oktober ging heel netjes. Maar medio november werd het kouder en steeg het gasverbruik direct. Daarvoor had ik hem niet aangeschaft. Ben er maar eens wat dieper ingedoken. Ik was helaas een paar weken niet thuis, maar via mail contact met installateur (geen kleintje) die eea veranderde in de parameters. Zelf had ik overigens voordat ik wegging nog de bivalentie P102 op 2 gezet. Monitoorde wel van buiten en zag dat de cv pas enkele uren nadat het boven de 2 graden was uit ging. Dus nog steeds teveel gas. En verbruik weergegeven in een zaagtandgrafiek tussen telkens even kort aanspringen. Lijkt me ook niet gezond en niet nodig met een buffervat van 20l.

Ik ben niet zo technisch, geen kaas gegeten van stooklijnen en graadminuten, dus kon ook niet beoordelen of de door de installateur aangebrachte wijzigingen zin hadden. Ik wil dat ook niet want ik ben gebruiker. (Van mn cv ketel hou ik ook alleen maar de waterdruk in de gaten en ontlucht als dat nodig is. Verder blijf ik er af.) Maar P102 terug naar 5? Die begreep ik niet. P107 naar 200? Vind het prima maar geen verandering. mi mag de P102 op -4, doe mn huiswerk nu maar via ai, maar dat leek hem geen goed plan. Ondertussen alleen tussen 12 en 16 een paar uur op stroom en dan maar weer over op gas. Toen ik aangaf de indruk te hebben dat hij er geen verstand van had was die niet blij natuurlijk. 'Een warmtepomp zou altijd gas verbruiken'. Duhuh Dat begrijp ik ook maar ik hoopte toch op 70% minder dan vorig jaar. Niet te geloven dit. Hij kon de COP nog op 1,5 zetten en dan moest ik verder zelf maar gaan experimenteren...... Dat betekent dan dus wel te accepteren dat ik minder efficient stook? Experimenteren is ook wel nodig want vanaf 18 uur stook ik weer vrolijk op gas. Beetje jammer dit.

Ben ervan overtuigd dat het niet aan het apparaat ligt. Ben komend weekend weer thuis en ga er dan maar eens goed voor zitten. Misschien een andere modus kiezen, economisch ipv ecologisch bv. Dan maar kijken wat er gebeurt.

Voor tips / advies hou ik me altijd aanbevolen. Moet goedkomen. Zal mn bevindingen hier delen.

Verwarm alleen begaande grond met radiatoren, ivm geluid in de buizen wel radiator open op 1e verdieping. CV is Intergas Kombi kompakt HRE/30. Tapwater alleen voor douchen.
Werd je huis wel warm met stroom alleen? Of werd gas bijgeschakeld (ondanks ingestelde P102) omdat het niet lukte om je huis warm te krijgen ?

Ik zou eens beginnen met:
1) kijken welke waardes nu afwijken van default
2) default waardes instellen (of de waardes die door de setup wizard worden ingesteld), zodat je weet wat je basis is.
3) kijken of je huis dan warm wordt en met welke warmtebron

Alleen het instellen van de grens waarbij gas mag bijspringen zal niet helpen als er andere parameters verkeerd staan.

Dat de gasketel niet precies uitgaat op ingestelde grens is normaal. (hysteresis)

  • Boudewijnl
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Vanaf 4 november werd er meer gas verbruikt. Dat zal dan met de buitentemperatuur te maken hebben gehad.

Op 12 nov heb ik P102 op 2 gezet.

Met de COP verlaging naar 1,5 op op 24 nov 8,5 m3 en 12,5 kwh.

blijkbaar trekt ie het niet als het kouder wordt terwijl ik een goed geïsoleerd huis heb.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 13:28
Boudewijnl schreef op woensdag 25 november 2026 @ 02:51:
Met de COP verlaging naar 1,5 op op 24 nov 8,5 m3 en 12,5 kwh.
Die 12,5kWh is het verbruik van je Xtend?! De mijne heeft gisteren 22,3kWh verbruikt (het record van 10 januari was zelfs 31,6!) dus die van jou heeft een groot deel van de dag 'niks' gedaan (of draait maar op halve kracht).

Kan je zien wat gisteren de COP van je Xtend was?

En weet je, ongeveer, welke aanvoertemperatuur nodig is om je huis warm te houden als het buiten koud is? Als dat richting (of zelfs boven) de 50 graden gaat, dan is dat wellicht de verklaring dat je Xtend het opgeeft, en de gasketel aan het werk zet.

Zou je eventueel toch meer radiatoren open kunnen zetten? Dan heb je overall een lagere aanvoertemperatuur nodig om hetzelfde vermogen af te geven, en gaat je Xtend efficiënter (en meer) werken.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Hier vanaf 0:00 een gemiddelde COP van 3.3/3.4 met dus ongeveer een 7kWh aan stroom. De ketel is 0x gebruikt met gemiddeld-2.1 graden buiten.

Vloerverwarming op de BG staat op 21 graden, maximale aanvoer op 45.

Beneden is net geen 70m2 aan vloerverwarming 16mm buis.

[ Voor 12% gewijzigd door Vorkie op 25-11-2026 07:55 ]

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 12:13
sender schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:29:
[...]

Hoeveel meter leiding zit er dan tussen je binnen en buiten units?

Er is nog iemand die dit ook had en daar is de compressor vervangen. Dat lijkt bij mij ook te moeten gaan gebeuren daar hij al een goed hoorbare ratelheeft op 25hz.

Ze komen maandag pas...
Vanaf de buitenunit 2 meter omhoog, de muur in. Dan een meter of 4 naar de binnenunit.
WillemD61 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:32:
[...]

En ook nog veren tussen blokken en buitenunit?

Bij mij is de unit stil geworden (had daarvoor ook een harde brom in huis) na juiste afvulling met koudemiddel en verwijderen van een knik in de leiding. Ook de harde knal na defrosten is nu weg.
Volgens mij niet. De unit staat direct op de dempers, en zo op de tegels. Ik zal binnenkort de unit van dichtbij bekijken.

Koudemiddel zijn de monteurs al eens voor terug geweest. Er was een inschattingsfout gemaakt bij de lengte van de leiding, en daarom teveel middel ingegaan. Dat hebben ze er deels weer uitgehaald, omdat hij heel zwaar bromde. Dat verbeterde wel enorm. Hij is ook van een magere COP 2, naar 3,5-4 gegaan.

Ik krijg de indruk dat het vooral contact geluid is waar ik last van hem. Het is ook weer niet heel hinderlijk, maar je hoort het wel.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 12:03
_Apache_ schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:58:
[...]

Vanaf de buitenunit 2 meter omhoog, de muur in. Dan een meter of 4 naar de binnenunit.


[...]

Volgens mij niet. De unit staat direct op de dempers, en zo op de tegels. Ik zal binnenkort de unit van dichtbij bekijken.

Koudemiddel zijn de monteurs al eens voor terug geweest. Er was een inschattingsfout gemaakt bij de lengte van de leiding, en daarom teveel middel ingegaan. Dat hebben ze er deels weer uitgehaald, omdat hij heel zwaar bromde. Dat verbeterde wel enorm. Hij is ook van een magere COP 2, naar 3,5-4 gegaan.

Ik krijg de indruk dat het vooral contact geluid is waar ik last van hem. Het is ook weer niet heel hinderlijk, maar je hoort het wel.
Hierbij een voorbeeld van de veren die er nog tussen kunnen
https://www.wasco.nl/merk/soleco
Zoek ook maar eens op "veren" in dit forum.

Weten ze nu nog wel hoeveel koudemiddel er in zit en of dat de juiste hoeveelheid is? Bij mij heeft het installatiebedrijg uiteindelijk de unit leeg gemaakt en opnieuw afgevuld met exact de juiste hoeveelheid.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Was er nou ingelezen in de geadvanceerde instellingen om bepaalde frequenties te blokkeren in de software?

Ik heb bijvoorbeeld, maar hij draait er zelden tot nooit op, dat ik rond de 31hz het gebrom hoort op zolder, stel dat ie constant op 31hz zou zitten, had ik deze toegevoegd om niet te gebruiken.

Dit resoneren kan dus ook breder zijn, en dat je constructie meetrilt bij bepaalde hz.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • Boudewijnl
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
a2aan schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:38:
[...]

Die 12,5kWh is het verbruik van je Xtend?! De mijne heeft gisteren 22,3kWh verbruikt (het record van 10 januari was zelfs 31,6!) dus die van jou heeft een groot deel van de dag 'niks' gedaan (of draait maar op halve kracht).

Kan je zien wat gisteren de COP van je Xtend was?

En weet je, ongeveer, welke aanvoertemperatuur nodig is om je huis warm te houden als het buiten koud is? Als dat richting (of zelfs boven) de 50 graden gaat, dan is dat wellicht de verklaring dat je Xtend het opgeeft, en de gasketel aan het werk zet.

Zou je eventueel toch meer radiatoren open kunnen zetten? Dan heb je overall een lagere aanvoertemperatuur nodig om hetzelfde vermogen af te geven, en gaat je Xtend efficiënter (en meer) werken.
Dank voor je vragen en geruststellend dat het wel beter kan, waarschijnlijk.......

Heb wat cijfers gevonden in de gebruiksgegevens van de app. Daar moet ik het even mee doen omdat ik pas vrijdag weer langer thuis ben.

Stroomgebruik cv gister staat op 5,4. Dat zou betekenen dat de rest 7 kwh, naar het normale huishouden gaat, beetje veel maar er is wel iemand thuis. Daarnaast dus 8 m3 gas verbruikt waarvan max een halve naar douchen.

De prestatiecoefficient op staat 3 en de thermische energie op 16.20

P104 staat op 65 en de benódigde áánvoertemperatuur is boven de 50. Hoewel ooit gemeten zonder extra radiatoren open te zetten dus misschien redt hij het ook met minder. Trouwens: de eco kan toch hogere temparaturen aan? Daar was ik juist zo blij mee.....

Ik ben vanmiddag even thuis en kan P102 bv. op 0 zetten. Zou tot -5 moeten kunnen gaan. En zet zeker meer radiatoren open. Klinkt onlogisch, je hele huis verwarmen maar is blijkbaar efficienter. Misschien ook nog 'oud stookgedrag'. :*) Vanaf het weekend kan ik meer doen maar ik wil snel kunnen schakelen als er gekke dingen gebeuren, lawaai, kou. Het moet mi zitten in ergens conflicterende parameters of een verkeerde modus.

Vandaag inmiddels meer dan 6 m3 gas verbruikt en 2,7 kwh. Mi draait verwarming dus volledig op cv en zijn de kwh's huishoudelijk.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 13:28
@Boudewijnl als je Xtend zegt dat 'ie gisteren 5,4kWh verbruikt heeft, en 16,2kWh geproduceerd, dan heeft 'ie het grootste deel van de dag de gasketel al het werk laten doen (en zelf dus niks).

8m3 gas levert namelijk zo'n 70kWh aan warmte op, waardoor je totaal op 86,2kWh uitkomt. Dat is niet eens zo heel veel meer dan mijn cijfers van gisteren, behalve dat bij mij 64,6kWh uit de Xtend kwam (COP van 3,1), en 10,2kWh uit de gasketel.

De grote vraag is dus waarom jouw Xtend niet óók heel de dag ~3kW heeft geleverd (of heeft kunnen leveren), en dat zou te maken kunnen hebben met een 'simpele' parameter (er zijn er meer, waarvan ik er ook wel eens over het hoofd heb gezien), óf toch met de aanvoertemperatuur, die te hoog is voor de Xtend (ook een parameter). Er is in ieder geval ook een parameter waarmee je kan aangeven dat de gasketel helemaal niet meer mag helpen boven een bepaalde buitentemperatuur, die zou je op -5 kunnen zetten om te zien wat er gebeurt, maar dan loop je wel het risico dat de Xtend nog niks doet, en je huis afkoelt...

  • Boudewijnl
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Mooie conclusie en inderdaad de grote vraag. Ik zo even kijken, ook naar aan en afvoer.