Hebben meer mensen hier last van dat de wamrtepomp vaak offline gaat en geen verbinding meer heeft met het internet? Zou de modbus dit kunnen verhelpen?
Zorg er voor dat je een apart IoT netwerk hebt die puur en alleen op 2.4Ghz draait.Reshadf schreef op zondag 31 mei 2026 @ 11:28:
Hebben meer mensen hier last van dat de wamrtepomp vaak offline gaat en geen verbinding meer heeft met het internet? Zou de modbus dit kunnen verhelpen?
En als je dat al hebt: Dan is even een volle power cycle van de warmtepomp aan te raden. Dit heeft mij ook een keer geholpen met een wifi probleem.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
war probeer je te doen? Local tuya connectie valt vaak uit na een tijdje. Komt omdat Adlår af en toe gegevens ophaald volgens mij. Modbus draait helemaal lokaal.Reshadf schreef op zondag 31 mei 2026 @ 11:28:
Hebben meer mensen hier last van dat de wamrtepomp vaak offline gaat en geen verbinding meer heeft met het internet? Zou de modbus dit kunnen verhelpen?
0x0045 AC Input Currentconradh schreef op zondag 31 mei 2026 @ 17:33:
Modbus vraag. Wie weet welk register je moet uitlezen voor het stroomverbruik? Ik heb ook een losse stroommeter in de meterkast. Die geeft aan dat ik nu ongeveer 0.2 kWh per dag verbruik. Ik kan deze waarde nergens vi de Modbus vinden.
Dit is, voor zover ik kan beoordelen, de stroomwaarde als de compressor loopt.
Er is ook een " Compressor Phase Current" 0x0046, maar deze waarde kan ik niet erg goed duiden.
Zie mijn adlar-modbus.yaml op: https://github.com/cmseasy/Homeassistant/blob/main/esphome/adlar-modbus.yaml
[ Voor 15% gewijzigd door marnie op 31-05-2026 18:04 ]
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Die iot netwerk heb ik! Moet ik het power cyclen gewoon doen via de onderbreker die ze hebben ingebouwd? Gewoon uit 10 sec wachten en aan? Gaat er niks kwa instellingen verloren?LongTimeAgo schreef op zondag 31 mei 2026 @ 13:02:
[...]
Zorg er voor dat je een apart IoT netwerk hebt die puur en alleen op 2.4Ghz draait.
En als je dat al hebt: Dan is even een volle power cycle van de warmtepomp aan te raden. Dit heeft mij ook een keer geholpen met een wifi probleem.
Klopt.
Zorg er voor dat je wp wel 'uit' staat als in "doet niets", dan kan je veilig die breaker overhalen, minuutje wachten en weer aanzetten. Natuurlijk is het niet aan te raden dit heel vaak te doen, maar een keer is niet erg.
Daarna duurt het een paar minuten maar zal alles weer up & running zijn.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Oke zitten jullie allemaal :-)
Antwoord van Adlar gekregen om de lange lijst met vragen n.a.v. ondershouds contracten en de wijzigingen.
(mail van 25 Jan 2026)
Ze hebben in ieder geval de tijd genomen om het uitgebreid te beantwoorden
---
Goedemiddag Marco,
Bedankt voor uw uitgebreide bericht en het verzamelen van de verschillende vragen en aandachtspunten rondom onze onderhoudscontracten en dienstverlening. We begrijpen goed dat de overgang naar de vernieuwde contractstructuur vragen oproept bij bestaande gebruikers. Hieronder geven wij graag zo duidelijk mogelijk antwoord op de belangrijkste onderwerpen.
Bestaande onderhoudscontracten
Bestaande onderhoudscontracten blijven gedurende de afgesproken looptijd geldig volgens de voorwaarden die golden op het moment van afsluiten. Nieuwe onderhoudspakketten zijn bedoeld voor nieuwe overeenkomsten of vrijwillige overstappen.
Oude Gold contracten
Bij oudere Gold-contracten konden voorwaarden verschillen afhankelijk van het moment van afsluiten. In de meeste gevallen gold:
Facturatie en looptijd
Onderhoudscontracten worden jaarlijks vooruit gefactureerd. De oorspronkelijke contract- of installatiedatum blijft leidend voor de looptijd van de overeenkomst en de verlengde garantieperiode.
Garantie
Standaard geldt 2 jaar fabrieksgarantie. Met een actief onderhoudscontract kan deze worden verlengd naar 5 of 7 jaar afhankelijk van het pakket. Deze verlengde garantie betreft de totale garantieperiode vanaf installatiedatum, niet een aanvullende periode ná de eerste 2 jaar.
Garantie heeft betrekking op fabricage- en materiaalfouten binnen de warmtepomp. Normale slijtage, externe invloeden en installatiedelen buiten de warmtepomp vallen hier niet onder.
Nieuwe onderhoudscontracten
De nieuwe contracten zijn anders ingericht dan de eerdere structuur. Dit komt doordat warmtepompen steeds meer ondersteund worden door:
Dit is gebaseerd op technische doorontwikkeling van de systemen en praktijkervaring vanuit monitoring van installaties.
Efficiency Optimiser / systeemcheck op afstand
De systeemcheck op afstand is de doorontwikkeling van eerdere monitoring- en optimalisatiefunctionaliteiten. Hierbij worden prestaties, storingen, instellingen en efficiëntie op afstand gecontroleerd en waar nodig geoptimaliseerd.
Dit betreft geen continue live monitoring door een medewerker, maar periodieke systeem controle en ondersteuning op afstand.
Fysiek onderhoud
Fysiek onderhoud bestaat onder andere uit:
Software-updates
Updates die noodzakelijk zijn voor correcte werking, stabiliteit en veiligheid van de warmtepomp worden beschikbaar gesteld voor alle klanten. Uitgebreidere softwarefunctionaliteiten, dashboards en aanvullende features zijn onderdeel van hogere onderhoudspakketten.
24/7 bereikbaarheid en remote service
Bij urgente storingen zijn wij telefonisch bereikbaar. Daarnaast kan contact plaatsvinden via supporttickets en e-mail. Remote service kan onder andere bestaan uit:
Adlår Home en ticketsysteem
Wij herkennen de opmerkingen over ticketafhandeling en communicatie rondom aanpassingen. Momenteel wordt gewerkt aan verdere verbetering van:
Jaarlijks prestatierapport
Het prestatierapport geeft inzicht in:
Support zonder onderhoudscontract
Ook zonder onderhoudscontract kan gebruik worden gemaakt van onze serviceverlening. In dat geval gelden de reguliere servicetarieven zoals vermeld in de servicevoorwaarden, waaronder:
Warmte groet,
Team support
Antwoord van Adlar gekregen om de lange lijst met vragen n.a.v. ondershouds contracten en de wijzigingen.
(mail van 25 Jan 2026)
Ze hebben in ieder geval de tijd genomen om het uitgebreid te beantwoorden
---
Goedemiddag Marco,
Bedankt voor uw uitgebreide bericht en het verzamelen van de verschillende vragen en aandachtspunten rondom onze onderhoudscontracten en dienstverlening. We begrijpen goed dat de overgang naar de vernieuwde contractstructuur vragen oproept bij bestaande gebruikers. Hieronder geven wij graag zo duidelijk mogelijk antwoord op de belangrijkste onderwerpen.
Bestaande onderhoudscontracten
Bestaande onderhoudscontracten blijven gedurende de afgesproken looptijd geldig volgens de voorwaarden die golden op het moment van afsluiten. Nieuwe onderhoudspakketten zijn bedoeld voor nieuwe overeenkomsten of vrijwillige overstappen.
Oude Gold contracten
Bij oudere Gold-contracten konden voorwaarden verschillen afhankelijk van het moment van afsluiten. In de meeste gevallen gold:
- jaarlijks fysiek onderhoud;
- verlengde garantie;
- aanvullende serviceondersteuning.
Facturatie en looptijd
Onderhoudscontracten worden jaarlijks vooruit gefactureerd. De oorspronkelijke contract- of installatiedatum blijft leidend voor de looptijd van de overeenkomst en de verlengde garantieperiode.
Garantie
Standaard geldt 2 jaar fabrieksgarantie. Met een actief onderhoudscontract kan deze worden verlengd naar 5 of 7 jaar afhankelijk van het pakket. Deze verlengde garantie betreft de totale garantieperiode vanaf installatiedatum, niet een aanvullende periode ná de eerste 2 jaar.
Garantie heeft betrekking op fabricage- en materiaalfouten binnen de warmtepomp. Normale slijtage, externe invloeden en installatiedelen buiten de warmtepomp vallen hier niet onder.
Nieuwe onderhoudscontracten
De nieuwe contracten zijn anders ingericht dan de eerdere structuur. Dit komt doordat warmtepompen steeds meer ondersteund worden door:
- remote monitoring;
- systeemchecks op afstand;
- softwareoptimalisatie;
- data-analyse;
- en ondersteuning via Adlår Home.
Dit is gebaseerd op technische doorontwikkeling van de systemen en praktijkervaring vanuit monitoring van installaties.
Efficiency Optimiser / systeemcheck op afstand
De systeemcheck op afstand is de doorontwikkeling van eerdere monitoring- en optimalisatiefunctionaliteiten. Hierbij worden prestaties, storingen, instellingen en efficiëntie op afstand gecontroleerd en waar nodig geoptimaliseerd.
Dit betreft geen continue live monitoring door een medewerker, maar periodieke systeem controle en ondersteuning op afstand.
Fysiek onderhoud
Fysiek onderhoud bestaat onder andere uit:
- inspectie van de warmtepomp;
- controle van aansluitingen;
- controle van systeemdruk en werking;
- reiniging waar nodig;
- veiligheidscontrole;
- functionele controle van componenten.
Software-updates
Updates die noodzakelijk zijn voor correcte werking, stabiliteit en veiligheid van de warmtepomp worden beschikbaar gesteld voor alle klanten. Uitgebreidere softwarefunctionaliteiten, dashboards en aanvullende features zijn onderdeel van hogere onderhoudspakketten.
24/7 bereikbaarheid en remote service
Bij urgente storingen zijn wij telefonisch bereikbaar. Daarnaast kan contact plaatsvinden via supporttickets en e-mail. Remote service kan onder andere bestaan uit:
- uitlezen van storingen;
- controle van instellingen;
- softwarematige optimalisatie;
- resetten of aanpassen van parameters.
Adlår Home en ticketsysteem
Wij herkennen de opmerkingen over ticketafhandeling en communicatie rondom aanpassingen. Momenteel wordt gewerkt aan verdere verbetering van:
- tickettransparantie;
- communicatie over uitgevoerde wijzigingen;
- en inzicht voor de eigenaar van de installatie.
Jaarlijks prestatierapport
Het prestatierapport geeft inzicht in:
- verbruik;
- prestaties;
- storingshistorie;
- en optimalisatiepunten.
Support zonder onderhoudscontract
Ook zonder onderhoudscontract kan gebruik worden gemaakt van onze serviceverlening. In dat geval gelden de reguliere servicetarieven zoals vermeld in de servicevoorwaarden, waaronder:
- voorrijkosten;
- arbeidsloon;
- en eventuele toeslagen voor spoed, avond of weekend.
Bij urgente situaties, zoals risico op bevriezing, wordt uiteraard met passende urgentie gehandeld.
Warmte groet,
Team support
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
Ik heb vorige week de jaarlijkse servicebeurt gehad. 1 jaar en 7 maanden na installatie.
Vooraf contact gezocht ivm onduidelijkheid over voorrijkosten. Mijn oude Gold contract was inclusief voorrijkosten, dus zou ik niet hoeven betalen. Na afloop toch een factuur gekregen a 75 euro en deze vandaag betwist.
De monteur was trouwens binnen 10 minuten klaar buiten. Toen binnen even de druk gecheckt en magneetfilter schoongemaakt.
Ik lees in bovenstaande dat aanvullende garantie geld bij fabricage fouten. Niet op normale slijtage. Vraag me af wat er normaal zou moeten slijten in 5 jaar tijd. Maar goed, ik neem geen aanvullend contract meer.
Überhaupt nooit bericht gekregen om te verlengen
Vooraf contact gezocht ivm onduidelijkheid over voorrijkosten. Mijn oude Gold contract was inclusief voorrijkosten, dus zou ik niet hoeven betalen. Na afloop toch een factuur gekregen a 75 euro en deze vandaag betwist.
De monteur was trouwens binnen 10 minuten klaar buiten. Toen binnen even de druk gecheckt en magneetfilter schoongemaakt.
Ik lees in bovenstaande dat aanvullende garantie geld bij fabricage fouten. Niet op normale slijtage. Vraag me af wat er normaal zou moeten slijten in 5 jaar tijd. Maar goed, ik neem geen aanvullend contract meer.
Überhaupt nooit bericht gekregen om te verlengen
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Dat is wel een heel netjes antwoord.
Helaas niet echt iets volledigs over de 'versobering' van de bestaande contracten (als je dus voor de 'nieuwe contracten' zou gaan), maar het is in ieder geval antwoord op heel wat vragen.
Helaas niet echt iets volledigs over de 'versobering' van de bestaande contracten (als je dus voor de 'nieuwe contracten' zou gaan), maar het is in ieder geval antwoord op heel wat vragen.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
@mversluis Dank je voor het verzamelen en stellen van de vragen aan Adlar.
De antwoorden van Adlar geven wat meer duiding over hoe Adlar tegen service, servicecontracten en garantie aankijkt. Hoe zich dat praktisch uitwerkt is nog onzeker, we lezen dat wel in dit forum.
Ik heb geen servicecontract, het is me door Adlar ook nooit aangeboden.En na het lezen van de reactie van Adlar zie ik geen reden (lees: voordeel) een service contract te nemen.
De antwoorden van Adlar geven wat meer duiding over hoe Adlar tegen service, servicecontracten en garantie aankijkt. Hoe zich dat praktisch uitwerkt is nog onzeker, we lezen dat wel in dit forum.
Ik heb geen servicecontract, het is me door Adlar ook nooit aangeboden.En na het lezen van de reactie van Adlar zie ik geen reden (lees: voordeel) een service contract te nemen.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Wel toevallig dat ik dit nu lees. Toevallig vanmorgen een reminder gestuurd naar Adlar dat ik nog geen reactie heb gehad op mijn onderhoudscontract-verzoek: de 'oude' Silver. Deze is mij november vorig jaar aangeboden, alleen afsluiten lukte destijds niet omdat er een systeem-update plaatsvond. Toen deze update afgerond was werd mij de nieuwe contracten aangeboden. Hier trap ik natuurlijk niet in...
Dank voor het delen. Ik denk dat ik de meeste registers gevonden heb. Ik heb Adlar de vraag uitgezet of ik geen overzicht van registers kan krijgen. Heeft iemand dat al eens aan ze gevraagd?marnie schreef op zondag 31 mei 2026 @ 17:52:
[...]
0x0045 AC Input Current
Dit is, voor zover ik kan beoordelen, de stroomwaarde als de compressor loopt.
Er is ook een " Compressor Phase Current" 0x0046, maar deze waarde kan ik niet erg goed duiden.
Zie mijn adlar-modbus.yaml op: https://github.com/cmseasy/Homeassistant/blob/main/esphome/adlar-modbus.yaml
Nee, heb ik nooit gevraagd, ik heb ook geen verwachting van Adlar dat zij hier antwoord op gaan geven, lees dit forum ...., maar misschien ben ik te scepties.conradh schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 23:04:
[...]
Dank voor het delen. Ik denk dat ik de meeste registers gevonden heb. Ik heb Adlar de vraag uitgezet of ik geen overzicht van registers kan krijgen. Heeft iemand dat al eens aan ze gevraagd?
Een goede bron met Adlar modbus informatie zijn de github pagina's van @HHI : https://github.com/hhi. En hij krijgt van mij veel waardering hiervoor
Hhi is actief met de Adlar Homey integratie en heeft veel Adlar modbus data op zijn github staan.
Ik gebruik zelf vaak de installatie handleiding van HouseHeating als register bron maar check altijd of het register de entiteit is die in de doc's staat. Het document ia oa te vinden op https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump/tree/main/docs/Heatpump%20specs/R290
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Deze app heb ik getest met een Adlar II 6kw in combinatie met een Elfin W11 (zonder externe antenne) en lijkt prima te werken. Hier moet ontzettend veel werk in zitten, petje af!azaden schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 23:03:Homey app Modbus aansturing (public) testing releases
[Afbeelding]Aangezien ik zelf niet in het bezit ben van een Adlar III warmtepomp, heb ik een modbus simulator gebruikt op basis van de uitgebreide register specs van @ohno_nl
Adlar I/II en III bronnen Adlar I/II serie Adlar III serie Homey public test install Homey public test install Homey Forum Homey Forum Broncode Github Broncode Github
Vraag; Is er een mogelijkheid om de dashboards die lokaal via poort 8090 bereikbaar zijn, ook extern op een veilige manier te bereiken?
Er zijn oplossingen. Meest veilige is een VPN, maar je hebt ook tailscale wat goed werk op Home assistant. Helaas is er geen plugin of app in Homy. Maar je zou tailscale ook op je router kunnen installeren als deze dat ondersteund, ook heb je producten zoals een IOT connector zodat je extern connectie kan maken. GL.iNet heeft producten (net elke router ondersteunt het) die dat ondersteund. Denk je, ja ook leuk voor mij fileserver, ja dat kan ook maar verwacht niet dat je 4K films kan streamen.Bluefrog schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 12:47:
[...]
Vraag; Is er een mogelijkheid om de dashboards die lokaal via poort 8090 bereikbaar zijn, ook extern op een veilige manier te bereiken?
De betaalde dienst in Home Assistant (Nabu Casa) werkt voor mij vooralsnog prima.Vraag; Is er een mogelijkheid om de dashboards die lokaal via poort 8090 bereikbaar zijn, ook extern op een veilige manier te bereiken?
Mocht dat zijn wat je bedoelt.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ik heb een vraag, is er ook voor de Aurora II 10 kW een voorbeeld hoe via Modbus de data in Home Assistent te verkrijgen, zoals @Ambrosiussen dat in zijn bericht van zaterdag 9 mei 2026 00:52 voor de Aurora III heeft beschreven in zijn github pagina https://github.com/Ambrosiussen/Adlar-Castra-Aurora-III-HomeAssistant ? (dus niet naar HomeyPro)
Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 10 kW met vloerverwarming open verdeler
Ik gebruik Tailscale (gratis), te installeren op je HA En op je tablet en of mobiel. Werkt tadeloos.Bluefrog schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 12:47:
[...]
Deze app heb ik getest met een Adlar II 6kw in combinatie met een Elfin W11 (zonder externe antenne) en lijkt prima te werken. Hier moet ontzettend veel werk in zitten, petje af!
Vraag; Is er een mogelijkheid om de dashboards die lokaal via poort 8090 bereikbaar zijn, ook extern op een veilige manier te bereiken?
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Deze heb ik zelf gemaakt voor mijn 10kw Aurora IIhwennink schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 14:12:
Ik heb een vraag, is er ook voor de Aurora II 10 kW een voorbeeld hoe via Modbus de data in Home Assistent te verkrijgen, zoals @Ambrosiussen dat in zijn bericht van zaterdag 9 mei 2026 00:52 voor de Aurora III heeft beschreven in zijn github pagina https://github.com/Ambrosiussen/Adlar-Castra-Aurora-III-HomeAssistant ? (dus niet naar HomeyPro)
https://github.com/conradhagemans/adlar-heatpump
Zoals anderen al aangeven, is Tailscale een uitstekende oplossing.Bluefrog schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 12:47:
[...]
Deze app heb ik getest met een Adlar II 6kw in combinatie met een Elfin W11 (zonder externe antenne) en lijkt prima te werken. Hier moet ontzettend veel werk in zitten, petje af!
Vraag; Is er een mogelijkheid om de dashboards die lokaal via poort 8090 bereikbaar zijn, ook extern op een veilige manier te bereiken?
Het is overigens helemaal niet nodig om Tailscale direct op de Homey zelf te installeren, aangezien het op allerlei verschillende besturingssystemen draait.
Het enige wat je nodig hebt, is een client (zoals je telefoon of laptop) en één apparaat bij jou thuis dat is ingesteld als 'subnet router'. In mijn geval gebruik ik daar bijvoorbeeld een Apple TV voor.
[ Voor 3% gewijzigd door azaden op 07-06-2026 10:15 ]
Allen,
Hoe zit het met de ruimte thermostaat voor de Adlar? Heb je er daar 1 van bijv. In de woonkamer of in meerdere ruimtes 1?
En welke raden jullie aan vanuit ervaring.
Ik zie meerdere voorbij komen.
Ps: ik krijg volgende week een adviesgesprek voor een Aurora Adlar 3 dus wil mij zo goed mogelijk ingelezen hebben 🙂
Hoe zit het met de ruimte thermostaat voor de Adlar? Heb je er daar 1 van bijv. In de woonkamer of in meerdere ruimtes 1?
En welke raden jullie aan vanuit ervaring.
Ik zie meerdere voorbij komen.
Ps: ik krijg volgende week een adviesgesprek voor een Aurora Adlar 3 dus wil mij zo goed mogelijk ingelezen hebben 🙂
1 in de woonkamer.marinadus schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 09:07:
Allen,
Hoe zit het met de ruimte thermostaat voor de Adlar? Heb je er daar 1 van bijv. In de woonkamer of in meerdere ruimtes 1?
En welke raden jullie aan vanuit ervaring.
Ik zie meerdere voorbij komen.
Ps: ik krijg volgende week een adviesgesprek voor een Aurora Adlar 3 dus wil mij zo goed mogelijk ingelezen hebben 🙂
Wil je er meerdere dan moet je kijken naar regeling per ruimte, bijv van tado. Moet er wel warmtevraag zijn vanuit de woonkamer lijkt me...
Ik heb er 3 gehad , en de Tado leek het meest stabiel te werken
Heb je al gelezen over de dynamische stooklijn icm Adlar? Er ziin weinig mensen op dit forum die volgens mij de thermostaat gebruiken op de manier waarop Adlar het bedacht heeft, hoewel het nu beter zou moeten werken.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
@marinaduspentaw1nz schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 09:18:
[...]
1 in de woonkamer.
Wil je er meerdere dan moet je kijken naar regeling per ruimte, bijv van tado. Moet er wel warmtevraag zijn vanuit de woonkamer lijkt me...
Ik heb er 3 gehad , en de Tado leek het meest stabiel te werken
Heb je al gelezen over de dynamische stooklijn icm Adlar? Er ziin weinig mensen op dit forum die volgens mij de thermostaat gebruiken op de manier waarop Adlar het bedacht heeft, hoewel het nu beter zou moeten werken.
Eeehmm. Er is steeds een tiental mensen die blijkbaar voortdurend negatieve ervaringen hebben met de de hl8( dynamische stooklijn; binnenthermostaat gestuurd voornamelijk) . Maar: inmiddels is de hl8-aansturing zodanig verbeterd dat hij , in ieder geval bij mij en blijkbaar bij een heleboel gebruikers die op dit forum niet klagen, goed zijn werk doet. Inderdaad het heeft even een tijd gekost en daarom is een flink aantal mensen zelf begonnen met maatregelen: sturen via home assistant, via homy , via ........ Al dan niet met ingewikkelde programmeringen . Ik ben daarmee gestopt en heb naar tevredenheid deze winter de adlar via de nieuwe hl8 sturing laten werken. En dat is mij goed bevallen. Inmiddels wel een backup heater met een 50l vat laten plaatsen. Zo kan ik volledig zonder cv de komende winter mijn huis verwarmen.
En wat betreft de thermostaat : ik heb de draadloze versie van de Tado v3+. En die doet het prima. De bedrade tado x schijnt het ook goed te doen. Maar of de draadloze versie van tado x al goed werkt met de warmtepomp van Adlar weet ik eigenlijk niet.
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Bedraden Tado X thermostaat werkt bij mij uitstekend.marinadus schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 09:07:
Allen,
Hoe zit het met de ruimte thermostaat voor de Adlar? Heb je er daar 1 van bijv. In de woonkamer of in meerdere ruimtes 1?
En welke raden jullie aan vanuit ervaring.
Ik zie meerdere voorbij komen.
Ps: ik krijg volgende week een adviesgesprek voor een Aurora Adlar 3 dus wil mij zo goed mogelijk ingelezen hebben 🙂
Er was wel een probleem met de draadloze versie. Of dat al is verholpen weet ik niet.
Hoewel Adlar nog zweert bij de Honeywell (T6R) thermostaten, vond ik dat zo'n gruwelijk slecht product, dat ik die meteen weg heb gedaan. Maar daar is genoeg over geschreven binnen dit forum.
Zelfs gebruik ik ook de Tado X radiatorknoppen die aan de thermostaat doorgeven wat de huidige temperatuur in de betreffende kamers (in ons geval, de slaapkamers) zijn wat je vervolgens weer in de App van Tado en/of Home assistant terug kan lezen.
Echter... De Adlar/Jan Module kan NIET differentiëren in de thermostaten, omdat alle informatie naar de 'hoofd' thermostaat wordt gestuurd in de woonkamer. Hij pakt er 'random' eentje en gaat daar z'n dynamische/hl8 sturing op regelen (wanneer je de dynamische stooklijn selecteert tenminste).
Dit kan je uitzetten in de Tado app per thermostaat. Dus weet waar je aan begint.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Dank voor de reacties. Ik krijg beneden vloerverwarming en boven hou ik voorlopig mn normale radiatoren, die zijn pas een jaar of 3.
Dus beneden in de woonkamer bijv zo'n Tado x thermostaat voor de dynamische sturing/stooklijn.
Voor de overige kamers moet je even iets meer toelichten als je wil. Ik dacht gewoon de radiatorkranen maximaal open (omdat ik een lage aanvoertemperatuur wil verwacht ik dat ze niet heel warm worden). Met Tado x radiatorknoppen zou ik de temperatuur per kamer dan beter kunnen regelen? Hoe werkt dat uitzetten dan precies? Sorry allemaal nieuwe materie voor mij.
Dus beneden in de woonkamer bijv zo'n Tado x thermostaat voor de dynamische sturing/stooklijn.
Voor de overige kamers moet je even iets meer toelichten als je wil. Ik dacht gewoon de radiatorkranen maximaal open (omdat ik een lage aanvoertemperatuur wil verwacht ik dat ze niet heel warm worden). Met Tado x radiatorknoppen zou ik de temperatuur per kamer dan beter kunnen regelen? Hoe werkt dat uitzetten dan precies? Sorry allemaal nieuwe materie voor mij.
@marinadus
De Tado radiator knoppen kan je niet reguleren met een warmtepomp. In feite doen die Open of Dicht. Er tussenin kán die wel, maar dat doet die op basis van de kamer temperatuur waarop die langzaamaan gaat knijpen naarmate de gewenste kamer temperatuur bereikt wordt. Dit duurt een behoorlijke tijd langer bij een warmtepomp en met 1 (laag-rendement) radiatortje in een slaapkamer. Dat heb je helaas niet in de hand. Die regeling is ook meer bedoeld voor CV ketels en een water temperatuur van 60+ graden.
Hoe ik het heb geregeld: Over het algemeen staan bij ons de Tado radiator knoppen dicht. We houden niet van warme slaapkamers. De overige kamers waar géén slimme radiator knoppen zitten, heb ik zelf geknepen om er voor te zorgen dat het warme water niet té snel retour wordt gestuurd over de retour leiding. Dit zorgt er namelijk voor dat de warmtepomp zelf te snel zal denken "goh, het inlet retour water is al dezelfde temperatuur als de outlet, dus ik hoef niet meer te werken" en dan kan gaan pendelen.
Wanneer ik deze slimme knoppen wél open zet, is tijdens de hele koude winterdagen wanneer de kamers té koud worden of wanneer de kamers in de winter even moeten luchten met ramen open. Als het namelijk zodanig koud is in de kamer, dan maakt een volledig open radiator niet meer uit, want dan geeft die alsnog warmte redelijk goed af. Ook met oude radiatoren en een (relatief) lage watertemperatuur van de warmtepomp.
Als je de dynamische regeling (hl8) van de warmtepomp gebruikt, die op basis van de woonkamer thermostaat fungeert, dan maakt het volgens mij minder uit of het oude, nieuwe, hoogrendement, of andere radiatoren betreft. Hij zal namelijk de set temp blijven ophogen tot het punt dat de inlet temp (retour) water áltijd minder warm zal zijn als de oulet temp water. Dat kan echter ook betekenen dat die dus naar de 50+ graden zal kunnen gaan terwijl dat extra verbruik om die temperatuur te bereiken wellicht helemaal niet nodig is om je huis warm te houden. Dan werkt die weer als een soort-van CV ketel, maar iets trager. <- Echter wordt deze regeling wel steeds beter en beter en doen ze dat best goed bij Adlar.
Maar ik gebruik dan ook een zelf-gecreëerde dynamische temperatuur curve via Home Assistant die bij -10 het water niet warmer dan 40 graden laat worden en bij 0 graden niet warmer dan 30. Dit houdt de woonkamer op 19 a 20 graden (met soms uitschieters naar 18 en 21 graden, wanneer het weer bijv héél vochtig is, dus de wp veel defrosts heeft en dus minder goed de temperatuur vraag kan bijhouden of als er veel zon is waardoor de woonkamer door de zon sneller opwarmt)
Maar zoals vaker gezegd... Elk huis is anders.
Maar de slimme radiatorknoppen zijn totaal niet nodig. Ik had alleen een "offer I couldnt refuse" van een Tado X starterpakket waar er 2 bij zaten.
De Tado radiator knoppen kan je niet reguleren met een warmtepomp. In feite doen die Open of Dicht. Er tussenin kán die wel, maar dat doet die op basis van de kamer temperatuur waarop die langzaamaan gaat knijpen naarmate de gewenste kamer temperatuur bereikt wordt. Dit duurt een behoorlijke tijd langer bij een warmtepomp en met 1 (laag-rendement) radiatortje in een slaapkamer. Dat heb je helaas niet in de hand. Die regeling is ook meer bedoeld voor CV ketels en een water temperatuur van 60+ graden.
Hoe ik het heb geregeld: Over het algemeen staan bij ons de Tado radiator knoppen dicht. We houden niet van warme slaapkamers. De overige kamers waar géén slimme radiator knoppen zitten, heb ik zelf geknepen om er voor te zorgen dat het warme water niet té snel retour wordt gestuurd over de retour leiding. Dit zorgt er namelijk voor dat de warmtepomp zelf te snel zal denken "goh, het inlet retour water is al dezelfde temperatuur als de outlet, dus ik hoef niet meer te werken" en dan kan gaan pendelen.
Wanneer ik deze slimme knoppen wél open zet, is tijdens de hele koude winterdagen wanneer de kamers té koud worden of wanneer de kamers in de winter even moeten luchten met ramen open. Als het namelijk zodanig koud is in de kamer, dan maakt een volledig open radiator niet meer uit, want dan geeft die alsnog warmte redelijk goed af. Ook met oude radiatoren en een (relatief) lage watertemperatuur van de warmtepomp.
Als je de dynamische regeling (hl8) van de warmtepomp gebruikt, die op basis van de woonkamer thermostaat fungeert, dan maakt het volgens mij minder uit of het oude, nieuwe, hoogrendement, of andere radiatoren betreft. Hij zal namelijk de set temp blijven ophogen tot het punt dat de inlet temp (retour) water áltijd minder warm zal zijn als de oulet temp water. Dat kan echter ook betekenen dat die dus naar de 50+ graden zal kunnen gaan terwijl dat extra verbruik om die temperatuur te bereiken wellicht helemaal niet nodig is om je huis warm te houden. Dan werkt die weer als een soort-van CV ketel, maar iets trager. <- Echter wordt deze regeling wel steeds beter en beter en doen ze dat best goed bij Adlar.
Maar ik gebruik dan ook een zelf-gecreëerde dynamische temperatuur curve via Home Assistant die bij -10 het water niet warmer dan 40 graden laat worden en bij 0 graden niet warmer dan 30. Dit houdt de woonkamer op 19 a 20 graden (met soms uitschieters naar 18 en 21 graden, wanneer het weer bijv héél vochtig is, dus de wp veel defrosts heeft en dus minder goed de temperatuur vraag kan bijhouden of als er veel zon is waardoor de woonkamer door de zon sneller opwarmt)
Maar zoals vaker gezegd... Elk huis is anders.
Maar de slimme radiatorknoppen zijn totaal niet nodig. Ik had alleen een "offer I couldnt refuse" van een Tado X starterpakket waar er 2 bij zaten.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ik probeer binnen de beperkingen de warmtepomp langer te laten koelen.
Van verwarmen naar koelen pas ik de volgende twee parameters aan:
- P26 van 5 naar 2
- P116 van 0 naar 1
Dit werkt goed, totdat het warm en vochtig is zoals gisteren. Vorig jaar een beetje geexperimenteerd met ontvochtigers, maar die genereren ook veel warmte.
Mijn regeling in HA kijkt naar het dauwpunt die ik bereken met een temperatuur en luchtvochtigheid sensor. Deze is betrouwbaar gebleken, want tot nu toe hebben wij geen natte leidingen meer gehad. Ons huis is ook groot genoeg om de kou kwijt te kunnen raken.
Bij hoge luchtvochtigheid en oplopende temperaturen moet de regeling de koeling soms een graad omhoog zetten. In onze situatie is de delta T in de ECO stand tussen in/uit maar 2~3 graden en met P26 op 2 slaat de warmtepomp midden op de dag af zodra de regeling op basis van het dauwpunt de koel temperatuur aanpast.
Gisteravond heb ik het volgende aangepast om de warmtepomp langer te laten draaien en misschien doe ik het niet helemaal goed en zijn er betere manieren.
P24 Inlet water T8 compensation value stond op 2 en heb ik naar 3 veranderd. Dit om de delta iets groter te laten worden. Als effect zie ik dat de warmtepomp minder hard gaat draaien en de COP omhoog gaat. Zou ik dan misschien juist P25 moeten veranderen? Dit met als doel om het stoppen door een te lage DeltaT zoveel mogelijk te voorkomen. In HA zie ik niet direct een verandering hierdoor.
P26 heb ik van 2 naar 1 gezet. Na het afslaan duurt het heel lang voordat de warmtepomp weer aangaat. Hiermee zal de warmtepomp sneller weer opstarten.
Gisteren ging de pomp uit toen de regeling naar 18 graden ging. Zonet ging het weer naar 18 graden en blijft het draaien.
Het is nog steeds goed uit te houden in ons huis wat voor de installatie van de warmtepomp wel anders was. Nog steeds geen airco in huis (wat er misschien nog wel gaat komen)
Van verwarmen naar koelen pas ik de volgende twee parameters aan:
- P26 van 5 naar 2
- P116 van 0 naar 1
Dit werkt goed, totdat het warm en vochtig is zoals gisteren. Vorig jaar een beetje geexperimenteerd met ontvochtigers, maar die genereren ook veel warmte.
Mijn regeling in HA kijkt naar het dauwpunt die ik bereken met een temperatuur en luchtvochtigheid sensor. Deze is betrouwbaar gebleken, want tot nu toe hebben wij geen natte leidingen meer gehad. Ons huis is ook groot genoeg om de kou kwijt te kunnen raken.
Bij hoge luchtvochtigheid en oplopende temperaturen moet de regeling de koeling soms een graad omhoog zetten. In onze situatie is de delta T in de ECO stand tussen in/uit maar 2~3 graden en met P26 op 2 slaat de warmtepomp midden op de dag af zodra de regeling op basis van het dauwpunt de koel temperatuur aanpast.
Gisteravond heb ik het volgende aangepast om de warmtepomp langer te laten draaien en misschien doe ik het niet helemaal goed en zijn er betere manieren.
P24 Inlet water T8 compensation value stond op 2 en heb ik naar 3 veranderd. Dit om de delta iets groter te laten worden. Als effect zie ik dat de warmtepomp minder hard gaat draaien en de COP omhoog gaat. Zou ik dan misschien juist P25 moeten veranderen? Dit met als doel om het stoppen door een te lage DeltaT zoveel mogelijk te voorkomen. In HA zie ik niet direct een verandering hierdoor.
P26 heb ik van 2 naar 1 gezet. Na het afslaan duurt het heel lang voordat de warmtepomp weer aangaat. Hiermee zal de warmtepomp sneller weer opstarten.
Gisteren ging de pomp uit toen de regeling naar 18 graden ging. Zonet ging het weer naar 18 graden en blijft het draaien.
Het is nog steeds goed uit te houden in ons huis wat voor de installatie van de warmtepomp wel anders was. Nog steeds geen airco in huis (wat er misschien nog wel gaat komen)
[ Voor 15% gewijzigd door kiddyl op 21-06-2026 13:28 ]
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Dag iedereen,
Ik zit met een vraag. Met deze hete dagen heb ik eens geprobeerd om vloerkoeling te gebruiken. Echter loop ik wat vast met de outlet temperatuur van het water. Deze blijft altijd zakken naar 15-16 graden wat zorgt voor condensatie op de leidingen. Ik heb zelf al P111 en P113 veranderd naar 19 graden als minimum outlet temperatuur maar dit lijkt niet te helpen... iemand nog een ideetje? Hieronder een foto van in de app.. temperatuur dat in de leidingen vloeit is dus veel te koud.
tnx!
alvasrt
Ik zit met een vraag. Met deze hete dagen heb ik eens geprobeerd om vloerkoeling te gebruiken. Echter loop ik wat vast met de outlet temperatuur van het water. Deze blijft altijd zakken naar 15-16 graden wat zorgt voor condensatie op de leidingen. Ik heb zelf al P111 en P113 veranderd naar 19 graden als minimum outlet temperatuur maar dit lijkt niet te helpen... iemand nog een ideetje? Hieronder een foto van in de app.. temperatuur dat in de leidingen vloeit is dus veel te koud.
tnx!
alvasrt
P113 heb ik hier op 15 graden staan en die werkt goed hier. Soms zie ik de automation daaronder gaan, maar dan wordt het nooit lager dan 15. 19 kan ook te hoog zijn. Er moet een DeltaT zijn tussen in/uit en het verschil moet groot genoeg zijn voor de warmtepomp om uberhaupt te kunnen werken.lorenz129 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 17:07:
Dag iedereen,
Ik zit met een vraag. Met deze hete dagen heb ik eens geprobeerd om vloerkoeling te gebruiken. Echter loop ik wat vast met de outlet temperatuur van het water. Deze blijft altijd zakken naar 15-16 graden wat zorgt voor condensatie op de leidingen. Ik heb zelf al P111 en P113 veranderd naar 19 graden als minimum outlet temperatuur maar dit lijkt niet te helpen... iemand nog een ideetje? Hieronder een foto van in de app.. temperatuur dat in de leidingen vloeit is dus veel te koud.
tnx!
alvasrt [Afbeelding]
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Snap ik zeker, maar ik neem aan dat natte leidingen aan de verdeler niet bepaald gezond zijn voor de vloer? Zeker aangezien het dauwpunt deze dagen gemakkelijk 19/20 graden is. Hoe houdt de pomp dan juist rekening met P113?
Hier is het dauwpunt binnen meestal 13-14 graden, zou het helpen wat extra te ventileren of een luchtontvochtiger neer te zetten? Ik heb er ook een staan, helpt enorm voor het comfort binnen; 24 graden binnen bij 50% relatieve luchtvochtigheid is een stuk prettiger dan 60% of hoger :)
Ik heb condens op de leidingen (in de garage, RLV is hier wat hoger; aan- en afvoerleidingen naar de vloerverdeler) aangepakt door de leidingen over het hele traject strak in te pakken met buisisolatie. De paar druppen die er dan nog op de (RVS) verdeler hangen kunnen mijns inziens niet zoveel kwaad.
Ik heb condens op de leidingen (in de garage, RLV is hier wat hoger; aan- en afvoerleidingen naar de vloerverdeler) aangepakt door de leidingen over het hele traject strak in te pakken met buisisolatie. De paar druppen die er dan nog op de (RVS) verdeler hangen kunnen mijns inziens niet zoveel kwaad.
Zo gezegd, zo gedaan.
Zelf kijk ik naar het dauwpunt + 1 graad en stel automatisch d.m.v. een script hierop in
[ Voor 16% gewijzigd door HeHoe op 22-06-2026 18:50 ]
Met dit warme weer wil ik graag koelen met de Aurora II 6kw. Beneden hebben we wandverwarming (dezelfde werking als vloerverwarming) en boven radiatoren.
Dit zijn mijn instellingen:
Modus "Koeling" Curve instelling : "sluiting"
Set staat op 18gr. Deze temperatuur krijg ik niet gewijzigd en zou ik op 16gr. willen instellen.
Vraag: Hoe kan ik de SET temperatuur zelf instellen.
Geprobeerd met P116 in te stellen naar 16gr. Maar na opslaan en afsluiten is de SET temp. nog steeds 18gr. Ook met de stekker van JAN eruit gehaald.
Update:
P116 moet P113 zijn, hiermee de SET temp. op 16 gr. ingesteld. Dat leek eerst niet te lukken, later zag ik dat ik daarna nog in de SmartLife app de SET temperatuur op 16 gr. kan zetten.
Nu werkt de koeling goed. Heb nog geen last van condens, maar houdt het in de gaten.
Huis wordt wel wat koeler zo.
Dit zijn mijn instellingen:
Modus "Koeling" Curve instelling : "sluiting"
Set staat op 18gr. Deze temperatuur krijg ik niet gewijzigd en zou ik op 16gr. willen instellen.
Vraag: Hoe kan ik de SET temperatuur zelf instellen.
Geprobeerd met P116 in te stellen naar 16gr. Maar na opslaan en afsluiten is de SET temp. nog steeds 18gr. Ook met de stekker van JAN eruit gehaald.
Update:
P116 moet P113 zijn, hiermee de SET temp. op 16 gr. ingesteld. Dat leek eerst niet te lukken, later zag ik dat ik daarna nog in de SmartLife app de SET temperatuur op 16 gr. kan zetten.
Nu werkt de koeling goed. Heb nog geen last van condens, maar houdt het in de gaten.
Huis wordt wel wat koeler zo.
[ Voor 24% gewijzigd door Flotto op 23-06-2026 13:26 ]
Flotto
waar staat p113 op, default is dit 18 graden, dit zou je naar 16 graden kunnen zetten.Flotto schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:08:
Met dit warme weer wil ik graag koelen met de Aurora II 6kw. Beneden hebben we wandverwarming (dezelfde werking als vloerverwarming) en boven radiatoren.
Dit zijn mijn instellingen:
Modus "Koeling" Curve instelling : "sluiting"
Set staat op 18gr. Deze temperatuur krijg ik niet gewijzigd en zou ik op 16gr. willen instellen.
Vraag: Hoe kan ik de SET temperatuur zelf instellen.
Geprobeerd met P116 in te stellen naar 16gr. Maar na opslaan en afsluiten is de SET temp. nog steeds 18gr. Ook met de stekker van JAN eruit gehaald.
P113 is Cooling set temperature lower limit (host) 5- 20 graden
parameters
[ Voor 4% gewijzigd door HeHoe op 22-06-2026 17:38 ]
0x0171 is de minimale waarde voor het bereik van de Temp set Cooling (0x0300), de maximale waarde voor de temp set cooling is 0x0170. Via modbus is de water koeltemperatuur dan te regelen met register 0x0300 tussen deze waardes. De water koeltemperatuur kan dus niet hoger of lager worden ingesteld dan aangegeven met 0x0170 en 0x0171. Ook in de Tuya app kan je de set cooling temp niet hoger of lager instellen.HeHoe schreef op maandag 22 juni 2026 @ 14:12:
Zelf kijk ik naar het dauwpunt + 1 graad en stel automatisch d.m.v. een script via het mod adres 0x0171 (p113) hierop in
Het regelen gebeurt met register 0x0300 in modbus.
Mocht ik er naast zitten dan hoor ik het wel, maar dan zou mijn Homeassistant/ESP/modbus dauwpunt koude regeling eigenlijk niet kunnen werken en die werkt naar tevredenheid.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
P170 en P171 kan je aanpassen om het koude bereik vast te zetten.Flotto schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:08:
Met dit warme weer wil ik graag koelen met de Aurora II 6kw. Beneden hebben we wandverwarming (dezelfde werking als vloerverwarming) en boven radiatoren.
Dit zijn mijn instellingen:
Modus "Koeling" Curve instelling : "sluiting"
Set staat op 18gr. Deze temperatuur krijg ik niet gewijzigd en zou ik op 16gr. willen instellen.
Vraag: Hoe kan ik de SET temperatuur zelf instellen.
Geprobeerd met P116 in te stellen naar 16gr. Maar na opslaan en afsluiten is de SET temp. nog steeds 18gr. Ook met de stekker van JAN eruit gehaald.
P170, Cooling set temperature - highest temperature, range 20-40 gr.
P170, Cooling set temperature - lowest temperatue, range 5-20 g.
Zie de Housheating installatie handleiding blz 171
@HeHoe heeft helemaal gelijk, ik haal het door elkaar, zie zijn reactie hieronder. Even recht zetten.
Modbus registers 0x0170 en 0x0171 kan je aanpassen om het koude bereik vast te zetten.
0x0170 Cooling set temperature - highest temperature, range 20-40 gr.
0x0171, Cooling set temperature - lowest temperatue, range 5-20 gr.
Zie de Housheating installatie handleiding blz 171
P113 (0x0170) Cooling set temperature lower limit (host), range 5-20gr
P112 is waarschijnlijk de Cooling setting higher limit (0x0171) , dit staat in "r32-heat-pump-for-heating-cooling-dhw-new.pdf" beschreven als 'Refrigeration set temperature upper limit (host)' , range 20-40grC.
[ Voor 28% gewijzigd door marnie op 22-06-2026 21:11 ]
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
volgens mij haal je dingen door elkaar blz171marnie schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:43:
[...]
P170 en P171 kan je aanpassen om het koude bereik vast te zetten.
P170, Cooling set temperature - highest temperature, range 20-40 gr.
P170, Cooling set temperature - lowest temperatue, range 5-20 g.
Zie de Housheating installatie handleiding blz 171
Je kun de mod adres niet 1 op 1 vertalen na een P nummer
0x170 is NIET P170 maar P113
0x171 is NIET P171 maar heeft waarschijnlijk P112
[ Voor 5% gewijzigd door HeHoe op 23-06-2026 15:07 ]
Ik heb vloerverwarming op de beganegrond 60m2 en boven nog standaar radiatoren. Nu is het 30 graden buiten een een Dauwpunt van 21 graden. Nu condenseren de radiatoren heel snel en moet ik heel goed het dauwpunt in de gaten houden en merk ik dat koelen weinig effect heeft.
Heeft het zin om alle radiatoren dicht te draaien en alleen de vloerverwarming te gebruiken voor koelen, kan ik dan naar een lagere temperatuur?
Het is een warp vloerverwarming in een cement dekvloer met ondervloer voor vloerverwarming en lamel parket daar op. (in de kruipruimte TONSON isolatie en de aanbouw betonbroodjes vloer) Op welke laag in je vloer krijg je de condens?
Heeft het zin om alle radiatoren dicht te draaien en alleen de vloerverwarming te gebruiken voor koelen, kan ik dan naar een lagere temperatuur?
Het is een warp vloerverwarming in een cement dekvloer met ondervloer voor vloerverwarming en lamel parket daar op. (in de kruipruimte TONSON isolatie en de aanbouw betonbroodjes vloer) Op welke laag in je vloer krijg je de condens?
Condens krijg je op de plek waar de warme vochtige lucht in aanraking komt met een koud oppervlak. In jouw geval is de cement dekvloer het koude oppervlak. Condens zal dan daarboven ontstaan. Bij lamelparket zou ik hier voorzichtig mee zijn en accepteren dat je niet te koud kunt koelen.
Vorige week is in ons nieuwe huis een Aurora 3 pro geinstalleerd. Toen de temperatuur begon op te lopen heb ik de warmtepomp op Koelmodus gezet, maar wij merken er vrij weinig van. Sterker nog, de vloer in de keuken is zelfs warm.
Nu ben ik met hulp van Gemini ff door de waardes gegaan op het display. De TW (temp water naar vloerverwarmingelementen/radiatoren) staat op 26 graden. Dat zou, met het dauwpunt in gedachten, meer rond de 19 mogen zijn?
In het menu kan ik onder user settings naar de zone instellingen. Daar had ik de pomp op Koelmodus gezet, maar op dat zelfde scherm zie je naast een sneeuwvlokje ook een heatingsymbool (radiator met 3 streepjes erboven). Blijkbaar weet de pomp niet wat het moet doen, en doet het sowieso niet koelen.
Het stroomverbruik van de pomp is nu ook 0.0 kW, dus dat ding doet eigenlijk niks.
De doeltemperatuur staat op 22 graden. Met een buiten temperatuur van nu nog steeds 28 graden zou dat ding toch aan het koelen moeten zijn?
Weet iemand hoe de modus alleen op koelen gezet wordt? Kan het zijn dat ik de Buitentermperatuurregeling moet uitschakelen ofzo? Die melding zie ik weleens op het scherm verschijnen, maar kan geen reden bedenken waarom dat zou moeten. Ik doe vast iets anders fout?
Nu ben ik met hulp van Gemini ff door de waardes gegaan op het display. De TW (temp water naar vloerverwarmingelementen/radiatoren) staat op 26 graden. Dat zou, met het dauwpunt in gedachten, meer rond de 19 mogen zijn?
In het menu kan ik onder user settings naar de zone instellingen. Daar had ik de pomp op Koelmodus gezet, maar op dat zelfde scherm zie je naast een sneeuwvlokje ook een heatingsymbool (radiator met 3 streepjes erboven). Blijkbaar weet de pomp niet wat het moet doen, en doet het sowieso niet koelen.
Het stroomverbruik van de pomp is nu ook 0.0 kW, dus dat ding doet eigenlijk niks.
De doeltemperatuur staat op 22 graden. Met een buiten temperatuur van nu nog steeds 28 graden zou dat ding toch aan het koelen moeten zijn?
Weet iemand hoe de modus alleen op koelen gezet wordt? Kan het zijn dat ik de Buitentermperatuurregeling moet uitschakelen ofzo? Die melding zie ik weleens op het scherm verschijnen, maar kan geen reden bedenken waarom dat zou moeten. Ik doe vast iets anders fout?
@technoaddict De Aurora 3 pro lijkt toch wel een heel ander beestje te zijn dan de Aurora 2 Pro.
Maar wellicht werkt het volgende: Zet de pomp op 'sluiting'/off door deze 'temperatuurcurve' te selecteren. Hier mee wordt de temperatuur (Temp Set) vrij regelbaar.
Vervolgens kan je deze naar 20 oid zetten en zal die als het goed is, op de stand koelen, nu ook daadwerkelijk aan moeten springen en ijzige voetjes creëeren in de keuken.
Zo is het in ieder geval op de Aurora 2 mogelijk.
Maar wellicht werkt het volgende: Zet de pomp op 'sluiting'/off door deze 'temperatuurcurve' te selecteren. Hier mee wordt de temperatuur (Temp Set) vrij regelbaar.
Vervolgens kan je deze naar 20 oid zetten en zal die als het goed is, op de stand koelen, nu ook daadwerkelijk aan moeten springen en ijzige voetjes creëeren in de keuken.
Zo is het in ieder geval op de Aurora 2 mogelijk.
[ Voor 4% gewijzigd door LongTimeAgo op 25-06-2026 23:06 ]
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Hier ook de Aurora II en ik heb nu een paar dagen de WP op koelen staan.
De eerste dag had ik deze op 18 graden gezet maar dat was te veel van het goede want alles begon te condenseren, ik zag ook de vloerverwarming door mijn PVC vloer heen komen en de vloer werd klam.
Ik heb nu de vloer op set 20 graden staan en mijn vloer geeft nu 22 graden af. Buiten is het op dit moment 37 graden maar in huis blijft het keurig op 24 graden hangen, heerlijk koel met dit weer.
Alleen de koppelingen slaan nat uit maar de rest is geïsoleerd dus heeft er geen last van. Ik heb 55 M2 vloerverwarming en aan stroom kost het me nog geen euro per dag, maar wel lekkere koele voetjes
De eerste dag had ik deze op 18 graden gezet maar dat was te veel van het goede want alles begon te condenseren, ik zag ook de vloerverwarming door mijn PVC vloer heen komen en de vloer werd klam.
Ik heb nu de vloer op set 20 graden staan en mijn vloer geeft nu 22 graden af. Buiten is het op dit moment 37 graden maar in huis blijft het keurig op 24 graden hangen, heerlijk koel met dit weer.
Alleen de koppelingen slaan nat uit maar de rest is geïsoleerd dus heeft er geen last van. Ik heb 55 M2 vloerverwarming en aan stroom kost het me nog geen euro per dag, maar wel lekkere koele voetjes
Zijn er mensen die een vochtsensor gebruiken om dmv het dauwpunt automatisch de warmtepomp aan te sturen? Ik heb een homepod mini in elke kamer dus ben benieuwd of ik het daarmee kan doen. Heb een tuya integratie in home assistent ingesteld via localtuya maar nog niks geautomatiseerd ermee.
Met koelen de set temp op 20 graden is toch gewoon uit? Vandaar dat het niet veel kostmmrs73 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 17:08:
Hier ook de Aurora II en ik heb nu een paar dagen de WP op koelen staan.
De eerste dag had ik deze op 18 graden gezet maar dat was te veel van het goede want alles begon te condenseren, ik zag ook de vloerverwarming door mijn PVC vloer heen komen en de vloer werd klam.
Ik heb nu de vloer op set 20 graden staan en mijn vloer geeft nu 22 graden af. Buiten is het op dit moment 37 graden maar in huis blijft het keurig op 24 graden hangen, heerlijk koel met dit weer.
Alleen de koppelingen slaan nat uit maar de rest is geïsoleerd dus heeft er geen last van. Ik heb 55 M2 vloerverwarming en aan stroom kost het me nog geen euro per dag, maar wel lekkere koele voetjes
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Hoezo? Hij blijft draaien tot hij de retourtemperatuur niet meer boven de 20 graden kan houden met het minimum vermogen. Als het binnen 25 graden is kan dat toch echt wel even duren voordat de vloer die temperatuur heeft.avangalen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:36:
[...]
Met koelen de set temp op 20 graden is toch gewoon uit? Vandaar dat het niet veel kost
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Ah ja, als je op retour stuurt. Ik stuur op aanvoer, dan is het bij set temp 20 stop.Destynx schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:17:
[...]
Hoezo? Hij blijft draaien tot hij de retourtemperatuur niet meer boven de 20 graden kan houden met het minimum vermogen. Als het binnen 25 graden is kan dat toch echt wel even duren voordat de vloer die temperatuur heeft.
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Mijn ervaring is dat sturen op de retour voor zowel koelen als verwarmen het beste werkt voor ons huis. Dat is natuurlijk per huis weer anders inderdaad.avangalen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 14:13:
[...]
Ah ja, als je op retour stuurt. Ik stuur op aanvoer, dan is het bij set temp 20 stop.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Ik heb inmiddels ruim 2 jaar mijn Adlar WP staan en ben redelijk tevreden. Beneden verwarm ik met vloerverwarming en boven nog radiatoren. Maar eigenlijk gebruiken we het boven nauwelijks, en als we warmte nodig hebben zet de WP geen zoden aan de dijk, omdat de temp te laag lijkt.
Nu gaan we onder verbouwen en was ik benieuwd of ik de WP niet alleen én rechtstreeks aan kan sluiten op de vloerverwarming verdeler. Boven kan eventueel nog via radiatoren worden gedaan op de cv. Ook hebben we in alle kamers (boven en onder) AC dat eventueel nog kan helpen.
heeft iemand ervaring met de Adlar WP rechtstreeks op de vloerverwarming te zetten zonder bijkomst van de CV? Of een idee of dit wel een goed plan is.
EDIT: de verbinding naar het cv circuit blijft bestaan (wanneer echt nodig) via een kogelkraan
Nu gaan we onder verbouwen en was ik benieuwd of ik de WP niet alleen én rechtstreeks aan kan sluiten op de vloerverwarming verdeler. Boven kan eventueel nog via radiatoren worden gedaan op de cv. Ook hebben we in alle kamers (boven en onder) AC dat eventueel nog kan helpen.
heeft iemand ervaring met de Adlar WP rechtstreeks op de vloerverwarming te zetten zonder bijkomst van de CV? Of een idee of dit wel een goed plan is.
EDIT: de verbinding naar het cv circuit blijft bestaan (wanneer echt nodig) via een kogelkraan
[ Voor 6% gewijzigd door Thomashunter op 29-06-2026 19:08 ]
Zeker kan dat. Maar als je gaat verbouwen en op zoek bent naar een toekomstbestendig plan, dan is dat niet "adlar aansluiten op alleen de vloerverwarming zodat we boven met CV ketel kunnen". Slecht idee.Thomashunter schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:01:
Ik heb inmiddels ruim 2 jaar mijn Adlar WP staan en ben redelijk tevreden. Beneden verwarm ik met vloerverwarming en boven nog radiatoren. Maar eigenlijk gebruiken we het boven nauwelijks, en als we warmte nodig hebben zet de WP geen zoden aan de dijk, omdat de temp te laag lijkt.
Nu gaan we onder verbouwen en was ik benieuwd of ik de WP niet alleen én rechtstreeks aan kan sluiten op de vloerverwarming verdeler. Boven kan eventueel nog via radiatoren worden gedaan op de cv. Ook hebben we in alle kamers (boven en onder) AC dat eventueel nog kan helpen.
heeft iemand ervaring met de Adlar WP rechtstreeks op de vloerverwarming te zetten zonder bijkomst van de CV? Of een idee of dit wel een goed plan is.
EDIT: de verbinding naar het cv circuit blijft bestaan (wanneer echt nodig) via een kogelkraan
Geen idee hoe warm je het boven wilt als je verwarmt, maar wij stoken met aanvoer 28 a 32 en dan verwarmt de slaapkamer een klein beetje. Vaak knijp ik de radiator nog.
Toekomstbestendiger is het om die CV er uit te halen... eventueel boven verwarming optimaliseren (ltv radiatoren) als je er echt last van hebt. En een verdeler installeren zonder pomp ivm verlies en efficiëntie.
[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 29-06-2026 21:00 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Of je kunt airco's overwegen boven. Dat hebben wij ook gedaan. Bij ons verwarmen we boven nauwelijks, maar als de kinderen er straks huiswerk moeten maken is het wel praktisch. Plus je kunt ze in de zomer gebruiken om de slaapkamers wat koeler te houden (wat geen luxe bleek afgelopen week)pentaw1nz schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:58:
[...]
Toekomstbestendiger is het om die CV er uit te halen... eventueel boven verwarming optimaliseren (ltv radiatoren) als je er echt last van hebt. En een verdeler installeren zonder pomp ivm verlies en efficiëntie.
Dit vind ik wel interessant. Wij hebben wel een verdeler met pomp, maar ik vind het heel spannend om deze te laten ontkoppelen. Scheelt dat echt zoveel?pentaw1nz schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:58:
[...]
En een verdeler installeren zonder pomp ivm verlies en efficiëntie.
Ja dat scheelt, is al veel over geschreven (hier en in algemene topic dat hier speciaal over gaat, via de zoekfunctie te vinden). Een verdeler met pomp mengt koud retourwater met warm aanvoerwater. Resultaat: Water dat je vloer in gaat wordt al afgekoeld in de verdeler. Bij een hoge temp CV geen probleem, bij een warmtepomp wel. Daarnaast heeft de pomp van een warmtepomp al voldoende kracht en zit de pomp van een verdeler dus in de weg.jansenpam schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 09:35:
[...]
Dit vind ik wel interessant. Wij hebben wel een verdeler met pomp, maar ik vind het heel spannend om deze te laten ontkoppelen. Scheelt dat echt zoveel?
W.b. airco's ; tuurlijk kan dat. En zo zijn er nog wat opties. Alleen vind ik het geen toekomstbestendig verhaal als je bij renovatie/verbouwing je WP gaat afkoppelen van de bovenverdieping met het idee dat een CV ketel dat wel weer kan gaan oppakken.
[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 30-06-2026 09:57 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Mocht je de radiatoren afkoppelen, krijg je wel een stuk minder systeeminhoud en wellicht moet je dan naar een extra buffervat waar je dan eventueel gelijk een doorstroomverwarmer in kan laten plaatsen.Thomashunter schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:01:
Ik heb inmiddels ruim 2 jaar mijn Adlar WP staan en ben redelijk tevreden. Beneden verwarm ik met vloerverwarming en boven nog radiatoren. Maar eigenlijk gebruiken we het boven nauwelijks, en als we warmte nodig hebben zet de WP geen zoden aan de dijk, omdat de temp te laag lijkt.
Nu gaan we onder verbouwen en was ik benieuwd of ik de WP niet alleen én rechtstreeks aan kan sluiten op de vloerverwarming verdeler. Boven kan eventueel nog via radiatoren worden gedaan op de cv. Ook hebben we in alle kamers (boven en onder) AC dat eventueel nog kan helpen.
heeft iemand ervaring met de Adlar WP rechtstreeks op de vloerverwarming te zetten zonder bijkomst van de CV? Of een idee of dit wel een goed plan is.
EDIT: de verbinding naar het cv circuit blijft bestaan (wanneer echt nodig) via een kogelkraan
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik stuur alles op inlet en in de winter is dan mijn minimale set temp 23 graden, maar bij het koelen deed hij het nu prima op Set 20 graden. De kamer bleef tijdens de warme dagen keurig op 24 graden.avangalen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 14:13:
[...]
Ah ja, als je op retour stuurt. Ik stuur op aanvoer, dan is het bij set temp 20 stop.
Ik heb hem nu uit staan omdat het weer afgekoeld is maar de volgende hittegolf komt er al weer aan dus dan kan hij weer aan
Ik stuur verwarmen op inlet en heb dat ook geprobeert met koelen. Maar bij koelen op inlet kreeg ik vaak doorschieters onder het dauwpunt met natte leidingen als gevolg: slecht voor de leidingen en mijn Jaga LTV's. Ik heb de koeling omgezet naar outlet en daarmee heb ik een vrij constante outlet temperatuur die niet onder het dauwpunt komt.mmrs73 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 19:09:
[...]
Ik stuur alles op inlet en in de winter is dan mijn minimale set temp 23 graden, maar bij het koelen deed hij het nu prima op Set 20 graden. De kamer bleef tijdens de warme dagen keurig op 24 graden.
Ik heb hem nu uit staan omdat het weer afgekoeld is maar de volgende hittegolf komt er al weer aan dus dan kan hij weer aan
Met de warmtepomp op outlet kom je nu wel het probleem tegen dat de compressor vaak niet op wil starten of er heel lang over doet. Dit wordt veroorzaakt door de hysterse, deze is in oulet ook afhankelijk van de delta T van in- en outlet op het moment van een compressor stop. Hiervoor heb ik een trigger (homeassistant) die deze hysterese berekend en in een sensorwaarde zet. De temp_set_cooling wordt 3 kwartier na een compressor stop op deze waarde gezet. Als de compressor binnen deze tijd nog niet was gestart wordt het nu gedwongen gestart, Na de compressor start zet ik de temp_set_cooling op het dauwpuntniveau van de woonkamer. Dit werkt hier prima.
Het is geen airco maar aan het begin van de warmteperiode van vorige week, bij een lage luchtvochtigheid, dauwpunt was rond de 16, 17grC, hield ik mijn woonkamer ca 5-8grC lager dan de buitentemperatuur. Aan het eind van die periode werd de luchtvochtigheid hoger, dauwpunt was toen groter dan 20grC. Dan red ik het met een temp_set_cooling van 21grC ook niet meer.
Ik het LTV's en ik wil geen nattigheid op mijn afgifte systeem, Koelen bij hoge buitentemperaturen werkt hier prima tot aan een dauwpunt van ca 18 a 19grC,.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Momenteel 90m2 VV en na verbouwing komt er nog eens 50m2 bij. Lijkt mij genoeg inhoud, toch?Johan H schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:48:
[...]
Mocht je de radiatoren afkoppelen, krijg je wel een stuk minder systeeminhoud en wellicht moet je dan naar een extra buffervat waar je dan eventueel gelijk een doorstroomverwarmer in kan laten plaatsen.
Ik heb hem op inlet staan omdat dat icm het verwarmen voor mij de beste optie was, op outlet gaf het verwarmen bij mij te veel wisselingen in temperatuur. Ik weet ook niet of je het koelen apart kunt instellen op outlet. Volgens mij houd je altijd wel wat last van condensatie op de nog zichtbare leidingen en het buffervat, er moet alleen geen condensatie optreden bij de vloerverwarming/koelingmarnie schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:48:
[...]
Ik stuur verwarmen op inlet en heb dat ook geprobeert met koelen. Maar bij koelen op inlet kreeg ik vaak doorschieters onder het dauwpunt met natte leidingen als gevolg: slecht voor de leidingen en mijn Jaga LTV's. Ik heb de koeling omgezet naar outlet en daarmee heb ik een vrij constante outlet temperatuur die niet onder het dauwpunt komt.
Met de warmtepomp op outlet kom je nu wel het probleem tegen dat de compressor vaak niet op wil starten of er heel lang over doet. Dit wordt veroorzaakt door de hysterse, deze is in oulet ook afhankelijk van de delta T van in- en outlet op het moment van een compressor stop. Hiervoor heb ik een trigger (homeassistant) die deze hysterese berekend en in een sensorwaarde zet. De temp_set_cooling wordt 3 kwartier na een compressor stop op deze waarde gezet. Als de compressor binnen deze tijd nog niet was gestart wordt het nu gedwongen gestart, Na de compressor start zet ik de temp_set_cooling op het dauwpuntniveau van de woonkamer. Dit werkt hier prima.
Het is geen airco maar aan het begin van de warmteperiode van vorige week, bij een lage luchtvochtigheid, dauwpunt was rond de 16, 17grC, hield ik mijn woonkamer ca 5-8grC lager dan de buitentemperatuur. Aan het eind van die periode werd de luchtvochtigheid hoger, dauwpunt was toen groter dan 20grC. Dan red ik het met een temp_set_cooling van 21grC ook niet meer.
Ik het LTV's en ik wil geen nattigheid op mijn afgifte systeem, Koelen bij hoge buitentemperaturen werkt hier prima tot aan een dauwpunt van ca 18 a 19grC,.
Wat testje gedaan om te zien hoe de wp zich gedraagt tijdens koelen
Koelen met Aurora II
Instel temperatuur = 20 graden == 0X0300 Temp. Set-Cooling
Bij p116 = 1 outlet koelt de pomp ongeveer 16 minuten blijf boven minimale koel temperatuur P113 maar, start niet meer uit zich zelf op. Beveiliging?
Bij p116 = 0 inlet koelt de pomp maar schiet ver onder minimale koeltemperatuur P113. Begint wel weer uit zich zelf met koelen
Ondanks dat radiatoren en vloer verdeler openstaan wordt de outlet temperatuur veel te laag te laag min 14 graden (condens).
Na met AI gespard te hebben,oorzaak zou kunnen zijn dat het koude water niet snel genoeg wordt afgevoerd, na aanleiding hiervan de pomp snelheid verhoogd. En deze niet te verlagen als setpoint is bereikt.De outlet temperatuur blijf nu hangen op 17 graden
Wat door mij gewijzigde instellingen
Eco mode
Cool/ heat mode == 0x011C = Cool/ heat mode
koellijn = sluiten == 0x0313 = 0
P26 = 1 == 0X011A delta T
P116 = 0 == 0X0174 0-Water Inlet Temp./1-Water Outlet Temp.
P113 = 18 == 0X0171 Cooling set temperature - lowest temperature
P260 = 99 (default 80) == 0x0204 Maximum water pump speed
P261 = 99 ( default 30 ) == 0x0205 Circulatiepomp snelheid als setpoint is bereikt
P100 = 70 (default 50) == 0x0164 PWM pump minimum speed (65)
De WP draai nu rustig.
Nadeel als je weer gaat verwarmen moet je e.e.a. aan parameter terug zetten.
Ga je hier mee experimenteren, noteer van de parameters de oorspronkelijke waarden
disclaimer, zal voor elke omgeving anders zijn
Koelen met Aurora II
Instel temperatuur = 20 graden == 0X0300 Temp. Set-Cooling
Bij p116 = 1 outlet koelt de pomp ongeveer 16 minuten blijf boven minimale koel temperatuur P113 maar, start niet meer uit zich zelf op. Beveiliging?
Bij p116 = 0 inlet koelt de pomp maar schiet ver onder minimale koeltemperatuur P113. Begint wel weer uit zich zelf met koelen
Ondanks dat radiatoren en vloer verdeler openstaan wordt de outlet temperatuur veel te laag te laag min 14 graden (condens).
Na met AI gespard te hebben,oorzaak zou kunnen zijn dat het koude water niet snel genoeg wordt afgevoerd, na aanleiding hiervan de pomp snelheid verhoogd. En deze niet te verlagen als setpoint is bereikt.De outlet temperatuur blijf nu hangen op 17 graden
Wat door mij gewijzigde instellingen
Eco mode
Cool/ heat mode == 0x011C = Cool/ heat mode
koellijn = sluiten == 0x0313 = 0
P26 = 1 == 0X011A delta T
P116 = 0 == 0X0174 0-Water Inlet Temp./1-Water Outlet Temp.
P113 = 18 == 0X0171 Cooling set temperature - lowest temperature
P260 = 99 (default 80) == 0x0204 Maximum water pump speed
P261 = 99 ( default 30 ) == 0x0205 Circulatiepomp snelheid als setpoint is bereikt
P100 = 70 (default 50) == 0x0164 PWM pump minimum speed (65)
De WP draai nu rustig.
Nadeel als je weer gaat verwarmen moet je e.e.a. aan parameter terug zetten.
Ga je hier mee experimenteren, noteer van de parameters de oorspronkelijke waarden
disclaimer, zal voor elke omgeving anders zijn