Nou, ik hoef m'n hoofd niet meer te breken over ingewikkelde flows. Jammer, weer een hobby kwijt
Ik wou weten of ik met de gegevens uit de openthermgateway en het verbruik van mijn warmtepomp de COP kon achterhalen.
Ik denk 'doe es gek en probeer ChatGPT', lekker uit m'n comfortzone als oude l...
Je zei:
Kan ik met deze gegevens de COP van een warmtepomp berekenen ?
Brander modulatie %
water temp
retour temp
buiten temperatuur
Opgenomen vermogen
ChatGPT zei:
Goede vraag! De COP (Coefficient of Performance) van een warmtepomp is een maat voor de efficiëntie: hoeveel warmte-energie er geleverd wordt per eenheid elektrische energie die de warmtepomp verbruikt.
Laten we even kijken of je met de gegevens die je noemt de COP kunt berekenen:
Gegevens die je noemt:
Brander modulatie %
→ Alleen van toepassing bij hybride systemen met een ketel. Niet direct relevant voor COP van een warmtepomp.
Watertemperatuur (aanvoer)
→ Belangrijk voor inzicht in de werkcondities van de warmtepomp.
Retourtemperatuur
→ Samen met de aanvoer geeft dit het temperatuurverschil over de installatie.
Buitentemperatuur
→ Relevante context (COP hangt vaak af van buitencondities), maar niet voldoende voor directe berekening.
Opgenomen vermogen (elektrisch)
✅ Heel belangrijk! Dit is de energie die de warmtepomp verbruikt – de noemer in de COP-formule.
Wat je mist om de COP te berekenen:
Je mist de afgegeven warmte (de numer van de COP-berekening). Dit is hoeveel warmte-energie de warmtepomp daadwerkelijk levert aan het verwarmingssysteem. Je kunt dit soms berekenen uit het debiet (waterflow) en het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour:
Afgegeven warmte (kW)=m˙⋅c⋅ΔT
Afgegeven warmte (kW)=m˙⋅c⋅ΔT
waarbij:
m˙m˙: waterdebiet (kg/s)
cc: soortelijke warmte van water (~4.18 kJ/kg·K)
ΔTΔT: temperatuurverschil (aanvoer - retour)
Conclusie:
Met alleen de gegevens die je noemt kun je de COP niet volledig berekenen. Je hebt óók het debiet van het watercircuit nodig, of direct de geleverde warmte in kW (wat soms door de warmtepomp zelf wordt gemeten of weergegeven).
Wil je dat ik help met een voorbeeldberekening als je een schatting van het debiet weet?
Je zei:
debiet is 1,2
ChatGPT zei:
Top! Dan kunnen we nu een schatting maken van de COP van je warmtepomp. Laten we stap voor stap doorgaan.
Wat we nu hebben:
Debiet (𝑚̇) = 1,2 m³/uur → omrekenen naar kg/s
Aanvoertemperatuur = laten we zeggen 40°C (pas aan als je iets anders hebt)
Retourtemperatuur = laten we zeggen 30°C (idem)
Buitentemperatuur = niet nodig voor de berekening, maar goed als context
Opgenomen vermogen = stel 1,5 kW (pas aan als je een andere waarde hebt)
Stap 1: Debiet omrekenen naar kg/s
Water heeft een dichtheid van ongeveer 1000 kg/m³:
1,2 m3/uur=1,2×10003600=0,333 kg/s
1,2 m3/uur=36001,2×1000=0,333 kg/s
Stap 2: Temperatuurverschil
ΔT=40°C−30°C=10°C
ΔT=40°C−30°C=10°C
Stap 3: Bereken de geleverde warmte
Qwarmte=m˙⋅c⋅ΔT
Qwarmte=m˙⋅c⋅ΔT
Q=0,333 kg/s×4,18 kJ/kg\cdotpK×10 K=13,93 kW (thermisch)
Q=0,333 kg/s×4,18 kJ/kg\cdotpK×10 K=13,93 kW (thermisch)
Let op: 1 kJ/s = 1 kW
Stap 4: Bereken COP
COP=Geleverde warmteOpgenomen elektrisch vermogen=13,931,5=9,29
COP=Opgenomen elektrisch vermogenGeleverde warmte=1,513,93=9,29
Opmerking:
Een COP van 9,29 is heel hoog. Dat zou alleen in uitzonderlijke condities voorkomen (bijvoorbeeld bij hele lage aanvoertemperaturen of als er iets fout gemeten is). In de praktijk ligt de COP meestal tussen 2,5 en 5, afhankelijk van type warmtepomp, bron en temperatuurverschillen.
Wil je even je echte cijfers doorgeven (aanvoer/retour/opgenomen vermogen), dan check ik het met je!
Je zei:
aanvoer is 38,2 graden, retour is 35,1 Graden, opgenomen vermogen is 640 Watt
ChatGPT zei:
Perfect, dank je! Met die concrete waarden kunnen we een realistische COP-berekening maken.
Gegevens:
Aanvoertemperatuur: 38,2 °C
Retourtemperatuur: 35,1 °C
ΔT (temperatuurverschil): 38,2 – 35,1 = 3,1 °C
Debiet: 1,2 m³/uur = 0,333 kg/s (zoals eerder berekend)
Soortelijke warmte van water (c): 4,18 kJ/kg·K
Opgenomen vermogen: 640 W = 0,64 kW
Stap 1: Bereken de geleverde warmte (Q)
Q=m˙⋅c⋅ΔT
Q=m˙⋅c⋅ΔT
Q=0,333⋅4,18⋅3,1=4,31 kW (thermisch)
Q=0,333⋅4,18⋅3,1=4,31 kW (thermisch)
Stap 2: Bereken COP
COP=Geleverde warmteOpgenomen vermogen=4,310,64=6,73
COP=Opgenomen vermogenGeleverde warmte=0,644,31=6,73
✅ Conclusie:
Je warmtepomp heeft op dit moment een COP van ongeveer 6,7 – dat is heel goed! Dit zie je meestal bij lage temperatuurverschillen en relatief milde buitentemperaturen.
Als je dit over langere tijd wilt bijhouden, kun je met een energiemeter (of warmtemeter) en je warmtepomp-logging mooi trends gaan zien.
Laat me weten als je dit in een sheet wil zetten of er automatisch iets van wil maken!
Je zei:
Hoe kan ik deze variabelen omzetten naar een Homey Pro flow die de COP voor mijn berekend ?
ChatGPT zei:
Top dat je dit via Homey Pro wil automatiseren! Je kunt inderdaad een flow maken die automatisch je COP berekent op basis van je sensorgegevens. Hieronder leg ik uit hoe je dat stap voor stap aanpakt, inclusief de benodigde logica.
🔧 Wat je nodig hebt in Homey:
❶ Apparaten / sensoren
Zorg dat je de volgende meetwaarden beschikbaar hebt in Homey:
🔥 Aanvoertemperatuur (bijv. via warmtepomp of thermostaat)
💧 Retourtemperatuur
⚡ Opgenomen vermogen (elektrisch) (bijv. via slimme stekker of energiemeter)
💦 Debiet (stel je dit als vast in; bijv. 1,2 m³/h = 0,333 kg/s)
🧮 Stap 1: Variabelen aanmaken
Ga naar Logica in Homey en maak deze (Numerieke) variabelen aan:
Naam Type Opmerking
AanvoerTemp Numeriek Wordt gevuld via sensor
RetourTemp Numeriek Wordt gevuld via sensor
OpgenomenVermogen Numeriek Wordt gevuld via energiemeter
Debiet Numeriek Stel in op 0.333 (kg/s)
COP Numeriek Hier slaan we het resultaat op
🔁 Stap 2: Flow maken die COP berekent
🔁 Flow: "Bereken COP"
Wanneer:
Elke 5 minuten (of wanneer een van de relevante waarden verandert)
En:
(Optioneel: controleer of alle waarden geldig zijn, dus niet nul)
Dan: Gebruik de Logica kaart > “Stel numerieke variabele in” en voer de berekening uit met deze formule:
📐 Formule voor COP:
De COP-formule in Homey (vereenvoudigd naar één regel):
COP=Debiet×4,18×(AanvoerTemp−RetourTemp)OpgenomenVermogen
COP=OpgenomenVermogenDebiet×4,18×(AanvoerTemp−RetourTemp)
In Homey Flow:
Logica-kaart: "Stel variabele COP in"
Gebruik deze formule:
{{ Debiet * 4.18 * (AanvoerTemp - RetourTemp) / OpgenomenVermogen }}
Ben best wel onder de indruk eigenlijk...