Hallo,
Wij zitten nogal met de handen in het haar vanwege onze 8 kW installatie die vorige week bij milde nachtvorst de woonkamer niet warmer dan 18° kreeg. We hebben een Toshiba Estia HWT-801HW met 300L warmwater vat. De warmtepomp voedt op de begane grond ca 70 m2 vloerverwarming (nieuw aangelegd met hoge dichtheid) en ook de oude CV-leiding naar 7 oude radiatoren op de 2 bovenverdiepingen, waarvan er 4 permanent dicht staan. Boven wordt bijverwarmd met 4 Toshiba split aircos. Het vrijstaand huis is van 1991 met originele spouwisolatie en na-isolatie van de vloer.
Afgelopen weken was het milde nachtvorst, -5° ’s nachts en +2° overdag. De warmtepomp heeft vol continu gedraaid en was meestal ingesteld op 40-45°, maar deze temperatuur werd gewoon niet gehaald. Toen we een weekend niet thuis waren hebben we bij wijze van experiment de pomp laten draaien, maar de outlet temperatuur van de vloerverwarming kwam zelfs dan, zonder warm water gebruik en alle ramen en deuren dicht, niet hoger dan 36°C met een kamertemperatuur van 17.6°C. De temperaturen boven waren nog veel lager zonder bijverwarming van de airco’s, maar met airco’s was het goed te doen.
Mijn vraag: Is dit normaal?! We hebben destijds op advies van de installateur een 8kW installatie genomen, maar volgens de Koevlaas-formule zou ik op 12 kW uitkomen op basis van 2500 m2 gasverbruik vorig jaar. Echter hebben we sindsdien een aantal energiemaatregelen genomen (o.a. verwijderen ringleiding warm water) en hebben we boven ca. 8-10 kW aan airco’s. De warmtepompt hoeft eigenlijk alleen de begane grond maar te verwarmen. De Estia HWT-801HW levert volgens specificatie 8.11 kW bij -7°C.
Wij zitten nogal met de handen in het haar vanwege onze 8 kW installatie die vorige week bij milde nachtvorst de woonkamer niet warmer dan 18° kreeg. We hebben een Toshiba Estia HWT-801HW met 300L warmwater vat. De warmtepomp voedt op de begane grond ca 70 m2 vloerverwarming (nieuw aangelegd met hoge dichtheid) en ook de oude CV-leiding naar 7 oude radiatoren op de 2 bovenverdiepingen, waarvan er 4 permanent dicht staan. Boven wordt bijverwarmd met 4 Toshiba split aircos. Het vrijstaand huis is van 1991 met originele spouwisolatie en na-isolatie van de vloer.
Afgelopen weken was het milde nachtvorst, -5° ’s nachts en +2° overdag. De warmtepomp heeft vol continu gedraaid en was meestal ingesteld op 40-45°, maar deze temperatuur werd gewoon niet gehaald. Toen we een weekend niet thuis waren hebben we bij wijze van experiment de pomp laten draaien, maar de outlet temperatuur van de vloerverwarming kwam zelfs dan, zonder warm water gebruik en alle ramen en deuren dicht, niet hoger dan 36°C met een kamertemperatuur van 17.6°C. De temperaturen boven waren nog veel lager zonder bijverwarming van de airco’s, maar met airco’s was het goed te doen.
Mijn vraag: Is dit normaal?! We hebben destijds op advies van de installateur een 8kW installatie genomen, maar volgens de Koevlaas-formule zou ik op 12 kW uitkomen op basis van 2500 m2 gasverbruik vorig jaar. Echter hebben we sindsdien een aantal energiemaatregelen genomen (o.a. verwijderen ringleiding warm water) en hebben we boven ca. 8-10 kW aan airco’s. De warmtepompt hoeft eigenlijk alleen de begane grond maar te verwarmen. De Estia HWT-801HW levert volgens specificatie 8.11 kW bij -7°C.
Ik ben niet echt hier...