Itho WPU_5G. 3.5
Batterijtje gaat ook wel heel lang mee.
Beetje flauw misschien, maar is dit niet de melding dat de batterij laag is en dat het tijd wordt om hem te vervangen? Of is-ie er ook meteen mee gestopt a.g.v. lage batterijspanning?Chip2710 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 04:40:
ff een Spider vraag, kun je de batterij status van de Spider uitlezen met de wifi modules?
Gisteravond stond de Spider plotseling in een status: batterij vervangen. Daarvoor geen melding
gezien dat de status van de batterij laag zou zijn….
Dit kun je niet zien in de ithowifi module.Chip2710 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 04:40:
ff een Spider vraag, kun je de batterij status van de Spider uitlezen met de wifi modules?
Gisteravond stond de Spider plotseling in een status: batterij vervangen. Daarvoor geen melding
gezien dat de status van de batterij laag zou zijn….
Als je een ramses_esp/evofw3 dongle hebt die de Ramses RF 868MHz berichten van de spider leest, dan zie je in de Ramses RF home assistant integratie wel "batterij: normaal" per spider. (dat kan je ook met ithowifi+cc1101, maar weet niet of dat software matig kan).
Maar wat er gebeurt als de batterij leeg gaat heb ik nog niet gezien. Ik gok dat je in HA pas iets ziet als er ook op het display van de spider "battery low" staat.
Ben zelf ook wel benieuwd of je de spider dan nog wel kan gebruiken, dwz of de spider nog gewoon de temperatuur blijft doorsturen. Ik kijk nooit op de spiders, dus fijn te zien in HA als de batterij bijna leeg is.
(Maar ik heb zo'n ramses esp dongle vanwege de WTW)
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik kreeg dit toen de batterijen van de thermostaat leeg warendixet schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:16:
Ik heb heel andere pieken...[Afbeelding]
Dit gedrag zie ik bij alle spiders, behalve de hoofdspider die bedraad verbonden is. Kan het zijn dat de 327.67 °C betekent dat de spider geen verbinding heeft met de autotemp?
Als ik op de spiders zelf kijk zie ik niets raars, ook geen batterij-indicatie oid.
edit: ik zie dat @Eastman iets vergelijkbaars had. Hoe is het bij jou opgelost? Bij mij werkt dit al bijna 3 jaar stabiel. Misschien batterijen vervangen?
Maarrrrr volgens Google Gemini is het waarschijnlijk een kwestie van omgekeerde sensors, gebaseerd op screenshot van de WPU interface
:strip_exif()/f/image/uolDlu4ml2BNkkqHdifvZ7S6.jpg?f=fotoalbum_large)
Samenvattend stelt Gemini:
I have verified the manual (Itho Service Manual, page 43).
T8 is defined as 'Bronaanvoer' (Source Supply).
T9 is defined as 'Bronretour' (Source Return).
My system is in Heating Mode (Verwarmen). In this mode, the heat pump extracts heat, so the Return (T9) MUST be colder than the Supply (T8).
My readings show the opposite: T9 (6.8°C) is WARMER than T8 (4.0°C).
This proves thermodynamically that the pipes or sensors are swapped. The machine is receiving 6.8°C water but measuring it on the T9 sensor. Because it 'thinks' the input is the colder 4.0°C reading (T8), it is incorrectly triggering the A28 Low Source Temp alarm.
Maar ik heb Itho technische helpdesk gebeld met deze vraag, en die stellen dat de meetwaarden wel correct zijn? Heb ik hier te maken met een hallucinerende (edoch zeer overtuigende) AI of gaat Itho de mist in?
Klinkt als een foute aanname van Itho. Hierbij een afbeelding van de WPU van vannacht bij het opwarmen van WW.nel!s schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:18:
Kan iemand mij helpen met een vreemde vraag: als de WPU 5G verwarmt, moet dan T9>T8, of T8>T9? Ik heb al sinds installatie in 2021 een terugkerende A28 (, te lage bron temperatuur) melding zo rond december/januari. In de huidige koude slaat hij elke 3-4 dagen af. Niemand kan een probleem vinden..
Maarrrrr volgens Google Gemini is het waarschijnlijk een kwestie van omgekeerde sensors, gebaseerd op screenshot van de WPU interface
[Afbeelding]
Samenvattend stelt Gemini:
I have verified the manual (Itho Service Manual, page 43).
T8 is defined as 'Bronaanvoer' (Source Supply).
T9 is defined as 'Bronretour' (Source Return).
My system is in Heating Mode (Verwarmen). In this mode, the heat pump extracts heat, so the Return (T9) MUST be colder than the Supply (T8).
My readings show the opposite: T9 (6.8°C) is WARMER than T8 (4.0°C).
This proves thermodynamically that the pipes or sensors are swapped. The machine is receiving 6.8°C water but measuring it on the T9 sensor. Because it 'thinks' the input is the colder 4.0°C reading (T8), it is incorrectly triggering the A28 Low Source Temp alarm.
Maar ik heb Itho technische helpdesk gebeld met deze vraag, en die stellen dat de meetwaarden wel correct zijn? Heb ik hier te maken met een hallucinerende (edoch zeer overtuigende) AI of gaat Itho de mist in?
/f/image/GIl6QF6UmfVhgRgkGCsufKsH.png?f=fotoalbum_large)
Zoals je ziet is "From source" altijd hoger dan "To source" zoals Gemini ook aangeeft. Je onttrekt immers warmte, dus gaat er kouder water terug de grond in.
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
In mijn geval is dat (op dit moment) ook het geval.djrednas schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:51:
[...]
Klinkt als een foute aanname van Itho. Hierbij een afbeelding van de WPU van vannacht bij het opwarmen van WW.
[Afbeelding]
Zoals je ziet is "From source" altijd hoger dan "To source" zoals Gemini ook aangeeft. Je onttrekt immers warmte, dus gaat er kouder water terug de grond in.
1
2
| Temp to source (°C) 16.88 Temp from source (°C) 21.56 |
EU DNS: 86.54.11.100
/f/image/Epwdf23revxDBKpwcCkHSThf.png?f=fotoalbum_large)
Itho heeft er voor gekozen om de benaming van de sensoren op basis van de bron te maken.
Het is dus "Bron aanvoer" is NAAR de bron toe en "Bron afvoer" is NAAR de WPU toe.
Dat zou inhouden dat Itho dus correct aangeeft dat T9 altijd warmer moet zijn dan T8.
Log je de sensoren in HA? En zo ja, zie je in de geschiedenis wel eens dat de temperaturen anders zijn tijdens een verwarming run?
[ Voor 16% gewijzigd door djrednas op 08-01-2026 11:58 ]
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Weet iemand waarom de A28 foutmelding van te koude bron gelinkt is aan de T8 retour temperatuur ipv de aanvoer temperatuur?
Edit: @djrednas ik ben zelf nog niet begonnen met loggen, ik wacht op de kit verzending van nrgwatch 😃
[ Voor 21% gewijzigd door nel!s op 08-01-2026 12:05 ]
Ik denk omdat je niet wilt dat je bron/warmtewisselaar bevriest. Als je Glycol aan je bron toevoegd kan je parameter 5 lager instellen, hebben ze bij mijn buren gedaan die hetzelfde probleem had. Waar staat parameter 5 op (Frost temp (°C))? Bij mij staat hij op 2 graden.nel!s schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:03:
Dank, dus Itho heeft gelijk, en dan lijk ik toch een ander probleem te hebben..
Weet iemand waarom de A28 foutmelding van te koude bron gelinkt is aan de T8 retour temperatuur ipv de aanvoer temperatuur?
Parameter 54 (Minimum evaporation temperature (°C)) heeft er ook mee te maken, bij mij -6.
[ Voor 7% gewijzigd door Onl1ne1373 op 08-01-2026 12:11 ]
Ze hadden een storing, verder weten ze het niet. Mijn van de bron gaat nu naar de 7,26 en de naar de bron naar 3.93 graden als laagsten deze maand. Vorig jaar waren de laagste temperaturen 6.76 en 3.61.nel!s schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:15:
@Onl1ne1373 ja dat zou een oplossing kunnen zijn, hadden je buren ook een bron van 6-7 graden in de winter? Ik heb de WPU monitor nog niet binnen dus blijf je het antwoord even schuldig over de frost temp, ik kom erop terug!
Te kleine bron, zo te lezen. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is in de zomer meer koelen. Afhankelijk van de grondsoort kan dat enigszins helpen. Glycol zie ik zelf niet als optie: op het moment dat het grondwater rond de bron bevriest, neemt ook het warmtegeleidingsvermogen af. Het is dus eigenlijk slechts een tijdelijke oplossing, met daarnaast nog veel nadelen, zoals hogere viscositeit, lagere thermische geleidbaarheid van het glycol en de noodzaak om minimaal x procent glycol toe te voegen om potentiële corrosieproblemen te voorkomen.Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:20:
[...]
Ze hadden een storing, verder weten ze het niet. Mijn van de bron gaat nu naar de 7,26 en de naar de bron naar 3.93 graden als laagsten deze maand. Vorig jaar waren de laagste temperaturen 6.76 en 3.61.
Zet je WPU status er even bij, dan zie je wellicht waarom.c-nan schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:00:
Nu ik even naar de grafieken bij mij kijk, om de dag oid heb ik een gekke piek, herkennen jullie dat?
[Afbeelding]
Is bij mij ook, dagelijks na de boiler run.
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Hier ook, valt inderdaad samen met einde boiler run en ooket het stoppen van de flow:c-nan schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:00:
Nu ik even naar de grafieken bij mij kijk, om de dag oid heb ik een gekke piek, herkennen jullie dat?
[Afbeelding]
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
Vlgs. de Spider handleiding geeft tie bij 10% een melding op het scherm.RudolfR schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 08:19:
[...]
Beetje flauw misschien, maar is dit niet de melding dat de batterij laag is en dat het tijd wordt om hem te vervangen? Of is-ie er ook meteen mee gestopt a.g.v. lage batterijspanning?
Ben ook wel eens voor een langere periode afwezig en dan is het wel handig
dat status van de batterij inzichtelijk is, om deze zo preventief te kunnen wisselen.
Itho WPU_5G. 3.5
Dat is normaal. De hoge persgastemperatuur beïnvloedt de andere temperatuursensoren. Het is allemaal niet goed geïsoleerd of afgeschermd. Bij eerdere generaties is het nog erger.Emilio_TT schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:19:
[...]
Hier ook, valt inderdaad samen met einde boiler run en ooket het stoppen van de flow:
[Afbeelding]
Ik er op dat moment niet opgelet……vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:16:
[...]
Dit kun je niet zien in de ithowifi module.
Maar wat er gebeurt als de batterij leeg gaat heb ik nog niet gezien. Ik gok dat je in HA pas iets ziet als er ook op het display van de spider "battery low" staat.
Itho WPU_5G. 3.5
Ik haal 6MW energie per jaar uit de bron en stop er weer 4MW met koelen in per jaar. Hoe is die verhouding bij jullie? Ik hoop dat dat voldoende is. Meer koelen is geen optie eigenlijk.wouter.N schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:46:
[...]
Te kleine bron, zo te lezen. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is in de zomer meer koelen. Afhankelijk van de grondsoort kan dat enigszins helpen. Glycol zie ik zelf niet als optie: op het moment dat het grondwater rond de bron bevriest, neemt ook het warmtegeleidingsvermogen af. Het is dus eigenlijk slechts een tijdelijke oplossing, met daarnaast nog veel nadelen, zoals hogere viscositeit, lagere thermische geleidbaarheid van het glycol en de noodzaak om minimaal x procent glycol toe te voegen om potentiële corrosieproblemen te voorkomen.
Een wijk verder bij ons zijn alle warmtepomp bronnen deels gevuld met Glycol.
Hoe kan ik dat even snel voor je berekenen ?Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:29:
[...]
Ik haal 6MW energie per jaar uit de bron en stop er weer 4MW met koelen in per jaar. Hoe is die verhouding bij jullie? Ik hoop dat dat voldoende is. Meer koelen is geen optie eigenlijk.
Een wijk verder bij ons zijn alle warmtepomp bronnen deels gevuld met Glycol.
Zou je ipv een tweede lus boren op een andere manier piek verwarming op kunnen vangen bv met een lucht/water unit erbij? Weet iemand dat?
Ik heb de tellers "Energy out of source (MWh)" en "Energy returned to source (MWh)" van de wifi module in Home Assistant hangen, dus daar kan ik de waarden terugzoeken. En ik zet ze elke maand even in een spreadsheet als backupGeeMoney schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:43:
[...]
Hoe kan ik dat even snel voor je berekenen ?
[ Voor 28% gewijzigd door Onl1ne1373 op 08-01-2026 16:00 ]
Die heeft mijn oude WPU 5G helaas niet, die zijn allemaal altijd 0Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:54:
[...]
Ik heb de tellers "Energy out of source (MWh)" en "Energy returned to source (MWh)" van de wifi module in Home Assistant hangen, dus daar kan ik de waarden terugzoeken. En ik zet ze elke maand even in een spreadsheet als backup.
[Afbeelding]
De WPU 5G kan/mag niet gevuld worden met glycol. Met water is het rendement iets hoger. Zelf ben ik wel bang voor een bevroren bron als de WPU in storing gaat in een week zoals komende week... Hopelijk overleefd je bron dat...Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:29:
[...]
Ik haal 6MW energie per jaar uit de bron en stop er weer 4MW met koelen in per jaar. Hoe is die verhouding bij jullie? Ik hoop dat dat voldoende is. Meer koelen is geen optie eigenlijk.
Een wijk verder bij ons zijn alle warmtepomp bronnen deels gevuld met Glycol.
Bij mij is het in evenwicht. 4MW erin en eruit. Die berekening van de WPU neem ik met een korreltje zout, maar het zal wel ongeveer in evenwicht zijn. Desondanks zakt de brontemp flink in de winter en loopt langzaam op in de zomer.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
T8 retour is lager, dus de kritische temperatuur met kans op bevriezen. Er zit geen glycol in het systeem, er mag alleen water in. (Ik denk dat dit komt omdat het rendement hoger dan hoger is Itho meer pompen verkoopt aan nieuwbouw, want rendement is voor nieuwbouw super belangrijk om de BENG rond te krijgen)nel!s schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:03:
Dank, dus Itho heeft gelijk, en dan lijk ik toch een ander probleem te hebben..
Weet iemand waarom de A28 foutmelding van te koude bron gelinkt is aan de T8 retour temperatuur ipv de aanvoer temperatuur?
Edit: @djrednas ik ben zelf nog niet begonnen met loggen, ik wacht op de kit verzending van nrgwatch 😃
Volgens mij is de grens 4 graden. Dat is dus ook de reden dat de boel afslaat. Ik weet niet meer precies waar die grens staat en of dat die instelbaar is. Misschien kan Gemini hem vinden. (Hopelijk snapt Gemini het model daar meer van) EDIT: sorry, is al beantwoord hierboven. (En de grens is 2,0 graden).
Jouw probleem is dus dat de bron onder gedimensioneerd is. Helaas.
[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 08-01-2026 16:41 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Dat het niet verstandig is wat anders dan dat het niet mag, er zijn zelfs specifieke instellingen voor bij laatste generatie 5G WPU's;vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]
De WPU 5G kan/mag niet gevuld worden met glycol. Met water is het rendement iets hoger. Zelf ben ik wel bang voor een bevroren bron als de WPU in storing gaat in een week zoals komende week... Hopelijk overleefd je bron dat...
Bij mij is het in evenwicht. 4MW erin en eruit. Die berekening van de WPU neem ik met een korreltje zout, maar het zal wel ongeveer in evenwicht zijn. Desondanks zakt de brontemp flink in de winter en loopt langzaam op in de zomer.
Bij ons in het project is wel glycol toegevoegd door de installateur. Omdat veel bewoners daar twijfels over hadden (en er veel problemen net de installaties waren) is daarover contact gezicht met Itho. Zij stuurden deze briefvliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]
De WPU 5G kan/mag niet gevuld worden met glycol. Met water is het rendement iets hoger. Zelf ben ik wel bang voor een bevroren bron als de WPU in storing gaat in een week zoals komende week... Hopelijk overleefd je bron dat...
Wist niet dat dit inmiddels wel mag/kan.
[ Voor 9% gewijzigd door vliegnerd op 08-01-2026 21:48 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Wat mij ook opvalt is dat, ondanks dat het beide een 3,5 kW warmtepomp is, de nieuwe warmtepomp meer energie uit de bron lijkt te onttrekken. De flow is ongeveer 10 procent hoger en de delta T lijkt ook ongeveer 1 graad hoger te liggen. Dat laatste weet ik echter niet zeker, omdat ik niet weet hoe accuraat de metingen bij mijn oude warmtepomp waren.
Ik had alleen gekeken naar CV druk
Bijgevuld en gefixt (met hulp van klimaatverandering)
Jacksons schreef op maandag 5 januari 2026 @ 12:42:
Hoi allemaal, ik heb een A1-15 error:
"De flowsensor bron functioneert niet goed of is defect. "
De verwarming doet het nu niet meer - tapwater verwarmen gelukkig wel.
Wat is dit?
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Label Value Outside temp (°C) 0 Boiler temp down (°C) 38.88 Boiler temp up (°C) 49.24 Evaporator temp (°C) 12.15 Suction gas temp (°C) 16.29 Compressed gas temp (°C) 25.58 Liquid temp (°C) 18.57 Temp to source (°C) 10.43 Temp from source (°C) 10.67 CV supply temp (°C) 17.03 CV return temp (°C) 16.36 CV pressure (Bar) 1.48 Compressor current (A) 0.97 Current e-element (A) 0 Pressure switch 0 Tariff 0 Condensation protection 0 Spare input 0 Correction measurement delta source temperature (K) 0.08 Flow sensor (lt_hr) 0 Phase detection 0 Cv pump (%) 0 Well pump (%) 0 Boiler pump (%) 0 Free cooling valve (%) 50 CV_DHW or cooling temp valve (%) 50 Compressor 0 Element 0 Trickle heating 1 Error 0 Free cooling 0 Expansion valve (pls) 0 Room temp (°C) 19.44 Requested room temp (°C) 21 Heat demand thermost. (%) 60 Status 1 Sub_status 255 Blockage 68 Calculated evaporation temp CV (°C) 13.15 Calculated CV condensation temp (°C) 19.47 Calculated evaporation temp DHW (°C) 13.15 Calculated condensation temp DHW (°C) 19.47 Error_found 1 Error_retry 0 Task active 0 Manual operation 0 Compr block (sec) 0 Elek block (sec) 0 Cv for _ naddraai (sec) 0 Source for _ nadraai (sec) 0 Boiler for _ nadraai (sec) 0 Delay electr (sec) 0 Min running time compr (sec) 0 Drain time (sec) 0 EV pressure offset (sec) 0 EV adjust (sec) 0 Free cooling interval (sec) 0 Manual control (sec) 0 Low pressure timer (sec) 0 Compressor start (sec) 0 Compr power on delay (sec) 0 Delay cv start (sec) 0 Delay cv stop (sec) 0 Adaptive timer (sec) 0 Adaptive overheat (K) 5.75 adaptive fifo index 0 Fault highest priority 15 UTC time 1 Max CV return temp (°C) 45 Source pump speed free cooling mode 0 Compressor in Cv mode 0 Compressor in boiler mode 0 Element in CV mode 0 Element in boiler mode 0 CV mode blocked 0 Boiler mode blocked 0 Free cooling mode blocked 1 Bleeding mode blocked 0 Electr element blocked 0 Electr element DHW blocked 0 Compressor blocked 1 Off mode active 1 CV mode active 0 Boiler mode active 0 Free cooling mode active 0 CV pump prime 0 Well pump prime 0 Element released 0 Additional cooling release 0 CV enabled 1 Free cooling enabled 0 Tariff low from thermostat 0 Venting from thermostat 0 ECO selected on thermostat 1 Comfort selected on thermostat 0 Boiler blocked from thermostat 0 Boiler boost from thermostat 0 Heat demand total (%) 60 E-consumption during stand-by (kWh) 147 E-consumption during heating (kWh) 233 E-consumption during DHW (kWh) 609 E-consumption during cooling (kWh) 152 Preheat tap water 0 Element blocked during retry 1 Pi error sourceflow 100 Current source valve position (%) 0 Utc Time offset (min) 60 Free cooling block time (min) 0 Cooling temp control valve setpoint (%) 50 CO valve position (%) 0 HRU blowout temp (°C) 2 HRU blowout flow (m3_h) 150 Regeneration active 0 Latest valid source supply temp. (°C) 9.7 Source pump flow setpoint (l_h) 0 Well pump speed at compr (%) 0 Source pump speed at free cooling (%) 0 Well pump speed at airreg (%) 0 Free cooling mode 255 Time CO valve start position (sec) 0 Minimum release time external cooling (sec) 0 Block time-release external cooling (sec) 3361 External heating release time (sec) 0 Blocking time trickle low after power-up (sec.) 1388 Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1436 Block time pre-heating tap water (sec) 473 Slow start well pump (sec) 0 Source return temperature too low (sec.) 0 Source flow control period (sec) 31 Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0 Minimum time for preheating potable water (sec) 0 Maximum time for preheating potable water (sec) 0 Electrical element release (min) 0
Outdoor_sensor: Staat op 0
Maar ik krijg sindskort wel temperatuur binnen via klimaatgarant.
Enig idee wat dit kan zijn?
Komt ongeveer overeen met wat mijn service man gisteren tegenkwam (5G van 6,5kw). Eerst meette hij 4,5 graden bron en 2,1 graden retour (=op het randje storing), en na het schoonmaken van de bodemlus filter stabilisereerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour. Vandaag neemt hij contact op met Itho en maken ze een plan. Denk dat er ook bij ons 25% glycol ingaat.. wel was hij nog bezorgd om T4 op 0,2 en -0,3 graden.wouter.N schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:57:
Vandaag is mijn Itho WPU 2G warmtepomp vervangen door een 5G. Mijn brontemperatuur was eigenlijk altijd prima, al wist ik dat deze werd beïnvloed door de warmte van de warmtepomp zelf. Bij de 5G is die invloed veel minder, maar ik merk nu direct dat de brontemperatuur bij mij ook echt kritisch is. Soms zakt de retourtemperatuur zelfs onder de 3 graden Celsius, terwijl deze bij mijn oude warmtepomp nooit lager was dan 5,5. Daar baal ik van, omdat mijn bron de afgelopen 15 jaar eigenlijk altijd goed heeft gefunctioneerd en nu mogelijk wel problemen kan gaan geven.
Wat mij ook opvalt is dat, ondanks dat het beide een 3,5 kW warmtepomp is, de nieuwe warmtepomp meer energie uit de bron lijkt te onttrekken. De flow is ongeveer 10 procent hoger en de delta T lijkt ook ongeveer 1 graad hoger te liggen. Dat laatste weet ik echter niet zeker, omdat ik niet weet hoe accuraat de metingen bij mijn oude warmtepomp waren.
Nou ik ben benieuwd, zo merk je wel hoe afhankelijk je bent van een werkend systeem dat voorziet in verwarming en warm water. Dat wordt wat volgende week!
Bedankt voor de update! Ben erg benieuwd wat er bij jou uitkomt.nel!s schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:42:
[...]
Komt ongeveer overeen met wat mijn service man gisteren tegenkwam (5G van 6,5kw). Eerst meette hij 4,5 graden bron en 2,1 graden retour (=op het randje storing), en na het schoonmaken van de bodemlus filter stabilisereerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour. Vandaag neemt hij contact op met Itho en maken ze een plan. Denk dat er ook bij ons 25% glycol ingaat.. wel was hij nog bezorgd om T4 op 0,2 en -0,3 graden.
Nou ik ben benieuwd, zo merk je wel hoe afhankelijk je bent van een werkend systeem dat voorziet in verwarming en warm water. Dat wordt wat volgende week!
Interessant. Gaat wel tenkoste van de effcientie. dT tussen verdamper en condensor kan (wordt) vanwege glycol nu groter.dixet schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:40:
[...]
Bij ons in het project is wel glycol toegevoegd door de installateur. Omdat veel bewoners daar twijfels over hadden (en er veel problemen net de installaties waren) is daarover contact gezicht met Itho. Zij stuurden deze brief
[Afbeelding]
Ik vraag me ook af of het bij ons wel nodig was. Volgens dit kaartje is onze bron 270m diep. De diepte varieert per bron, bij een aantal huizen in ons project zie ik een diepte van 110m.RF1000 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:55:
[...]
Interessant. Gaat wel tenkoste van de effcientie. dT tussen verdamper en condensor kan (wordt) vanwege glycol nu groter.
De installateur zal wel zonder nadenken bij iedereen glycol hebben toegevoegd.
Vanaf wat voor diepte zou glycol nodig zijn?
Glycol is niet afhankelijk van de diepte maar van het benodigde vermogen irt de diepte. Bij dezelfde diepte kan je meer vermogen uit je bron krijgen met glycol. Je kan een grotere dT bewerkstelligen omdat je tot onder 0grC kan komen. Dit gaat dus wel ten koste van je efficiëntie.dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:52:
[...]
Ik vraag me ook af of het bij ons wel nodig was. Volgens dit kaartje is onze bron 270m diep. De diepte varieert per bron, bij een aantal huizen in ons project zie ik een diepte van 110m.
De installateur zal wel zonder nadenken bij iedereen glycol hebben toegevoegd.
Vanaf wat voor diepte zou glycol nodig zijn?
270m diep is wel erg veel voor een woning. Wellicht hebben ze de lus lengte en diepte doorelkaar gehaald. Heb hier een 175m diepte bron voor een 6,5kW warmtepomp. Welke WPU heb jij staan?
Wat zijn de consequenties als ik die waarde aanpas naar 7,5? Is dat eigenlijk ook de bedoeling of dat niet? Zal dan ook het koelvermogen eens checken wat dat is van deze ook groter als ik me niet vergis tov de 6,5kW variant.
Vandaag geen nieuws maar maandag hoor ik hopelijk meer.wouter.N schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
[...]
Bedankt voor de update! Ben erg benieuwd wat er bij jou uitkomt.
De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuldRF1000 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:47:
[...]
270m diep is wel erg veel voor een woning. Wellicht hebben ze de lus lengte en diepte doorelkaar gehaald. Heb hier een 175m diepte bron voor een 6,5kW warmtepomp. Welke WPU heb jij staan?
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.
Ik gok dat de lus 275m is maar die ligt natuurlijk inderdaad in een lus dus de diepte is 275/2 ongeveer, dat strookt ook beter met wat je woning nodig zou hebben.dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:25:
[...]
De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuld![]()
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.
@Homer-Simpson volgens mij is het administratief iets waarop hij de warmtevraag berekend met maximale beschikbaarheid van vermogen. Volgens mij geen harde limieten. Je kan namelijk ook gewoon 10kW aan je groepen uitdelen of i.p.v. 6,5 daar 10 invullen. Je krijgt geen foutmelding en gedrag is ook niet anders wat ik tot nu toe gezien heb. Zolang je groepen dus correct zijn opgegeven en je thermostaten werken dan zal hij dat vermogen proberen te bereiken naar gelang de warmtevraag.
[ Voor 32% gewijzigd door GeeMoney op 09-01-2026 19:43 ]
Heb het voor de aardigheid eens aangepast naar 7.2 en de minimale instelbare temp van 18 naar 17 verlaagd. We hebben alleen beneden en in de badkamer (geen eigen thermostaat) een warmtevraag, de rest van het huis niet (1e verdieping 3 thermostaten en op zolder nog 1). Eens kijken wat dit doet met het verbruik en het comfort.GeeMoney schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:40:
[...]
@Homer-Simpson volgens mij is het administratief iets waarop hij de warmtevraag berekend met maximale beschikbaarheid van vermogen. Volgens mij geen harde limieten. Je kan namelijk ook gewoon 10kW aan je groepen uitdelen of i.p.v. 6,5 daar 10 invullen. Je krijgt geen foutmelding en gedrag is ook niet anders wat ik tot nu toe gezien heb. Zolang je groepen dus correct zijn opgegeven en je thermostaten werken dan zal hij dat vermogen proberen te bereiken naar gelang de warmtevraag.
Sowieso bijzonder om in de installatiehandleiding te lezen dat het opgegeven jaarlijkse energieverbruik voor SWW 1110 kWh zou zijn bij een 200l vat. Volgens de module van Arjan is het totale SWW verbruik van de afgelopen 3,5 jaar (waarvan 3,25 bewoond) 1038 kWh.
:strip_exif()/f/image/BpObQswh1EWaYuhCczWeTCeL.png?f=user_large)
Installatie in gebruik genomen juni 2022, vanaf oktober 2022 bewoond. Vrijstaand geschakelde (garage aan die van de buren vast) woning van ±180m2, 4 pax.
Dan lijkt het erop dat je naar verhouding met de mijne je bron net wat te ondiep is. Dat is dan inderdaad te compenseren met het toevoegen van glycol zodat je bron water onder nul naar beneden kan. Maar echt een mooie oplossing is dat niet natuurlijk.dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:25:
[...]
De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuld![]()
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.
Je zou ook kunnen zeggen dat ze wat bespaard hebben op de boorder (iedere meter diepte kost geld) en dit nu zo op lossen. 😕
Ik heb datzelfde probleem dus ik bereken het in homeassistant:GeeMoney schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:09:
[...]
Die heeft mijn oude WPU 5G helaas niet, die zijn allemaal altijd 0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| - name: "Itho WPU Source Power"
unit_of_measurement: "W"
state_class: "measurement"
device_class: "power"
state: >
{% set tempFROMsource = (states('sensor.itho_wpu_temp_from_source_c') | float(default=0)) %}
{% set tempTOsource = (states('sensor.itho_wpu_temp_to_source_c') | float(default=0)) %}
{% set tempDiff = tempFROMsource - tempTOsource %}
{% set literPerSecond = (states('sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h') | float(default=0) ) / 3600 %}
{% if (tempFROMsource < 19) and
(tempTOsource < 20) and
(not (is_state('sensor.itho_wpu_status', 'off'))) and
states('binary_sensor.wpu_compressor_running_6min_delay') == "on" %}
{{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
{% elif (tempFROMsource < 19) and
(tempTOsource < 20) and
(not (is_state('sensor.itho_wpu_status', 'off'))) and
states('binary_sensor.wpu_cooling_running_6min_delay') == "on" %}
{{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
{% else %}
0.
{% endif %} |
met een integral helper maak ik daar een totaal van.
Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:29:
[...]
Ik haal 6MW energie per jaar uit de bron en stop er weer 4MW met koelen in per jaar. Hoe is die verhouding bij jullie?
/f/image/rVpUncyTJoVPRe40zvrehSSS.png?f=fotoalbum_large)
Ik ben redelijk in balans lijkt het; 3.757 - -1.459 = 5.216KWh
Ik heb een brondiepte van 175 meter met een 6,5Kw WPU5G. I.v.m. een dynamisch contract én om het aantal compressorstarts te beperken maakt mijn WPU veel lange runs met het onderstaande gevolg:
:strip_exif()/f/image/2xvRY7hV3PEJOiPTYaKR0Um5.png?f=user_large)
De WPU slaat zelf af omdat de aanvoer vanaf de bron te laag is voor een langere periode. Om de voorkomen dat hij dan na 30 minuten weer start blokkeer ik de WPU een uur langer dus 1,5 uur. Hij kan daarna weer een mooie run maken van 3,5 uur voordat de aanvoer weer te koud wordt.
Geen idee wat er naast de hogere viscositeit (dus hogere pompvermogens nodig) andere delta T 's nog meer aanleiding is om dit in de handleiding te zetten.vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:47:
Interessant. Volgens mij staat of stond er in mijn installatiehandleiding nog dat er geen glycol gebruikt mag worden. Klopt dus goed met deze brief.
Wist niet dat dit inmiddels wel mag/kan.
Waar zit dat bodemlusfilter bij jou?nel!s schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:42:
[...]
na het schoonmaken van de bodemlus filter stabiliseerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour.
Hoe doe je dit? Vanuit HA? Zou jij je automation kunnen delen?nl0pvm schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:32:
[...]
De WPU slaat zelf af omdat de aanvoer vanaf de bron te laag is voor een langere periode. Om de voorkomen dat hij dan na 30 minuten weer start blokkeer ik de WPU een uur langer dus 1,5 uur. Hij kan daarna weer een mooie run maken van 3,5 uur voordat de aanvoer weer te koud wordt.
Ik heb er nu perongeluk twee, de originele zat zo verstopt onder de isolatie dat we bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp dachten dat er geen filter in zat. Beide zitten in de buurt van de WPU.
[ Voor 28% gewijzigd door wouter.N op 10-01-2026 10:44 ]
ja vanuit homeassistant.wouter.N schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:42:
[...]
Hoe doe je dit? Vanuit HA? Zou jij je automation kunnen delen?
De automation is best complex ik heb uiteindelijk een state machine gemaakt met allemaal losse template variabelen omdat ik uiteindelijk de beslissingen die homeassistant nam voor de warmtepomp niet meer begreep. Wat ik je adviseer is om dit uiteindelijk zelf te doen. Een aantal template bouwblokken zijn;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| - alias: "Set WPU Frozen Source Too Cold"
description: "Set WPU Frozen Source Too Cold to true when evaporator temp drops below 1°C"
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.itho_wpu_evaporator_temp_c
below: 1
condition:
- condition: template
value_template: >-
{{ (states('sensor.itho_wpu_status') == "cv" or states('sensor.itho_wpu_status') == "boiler") }}
action:
- wait_for_trigger:
- platform: template
value_template: >-
{{ states.sensor.itho_wpu_status.state == "off" and (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).total_seconds() >= 360 }}
timeout: 02:00:00
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| - alias: "Periodic check to reset WPU Frozen Source Too Cold"
description: "Check every 5 minutes if the input_boolean should be reset"
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: "/5" # Controleer elke minuut
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold
state: "on"
- condition: template
value_template: >
{{ (now() - states.input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold.last_changed).total_seconds() >= (3600 * 1.5) }}
- condition: state
entity_id: sensor.itho_wpu_status
state: "off"
action:
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold |
1
2
3
| wpu_frozen_source_too_cold:
name: WPU Frozen Source Too Cold
icon: mdi:snowflake |
te korte runs voorkomen met:
1
2
3
4
5
6
| - name: "WPU CV timer"
unique_id: c4a0c4af-3341-4d33-ae9a-4220c4a9add3
state: >
{% set cv_status = is_state('sensor.itho_wpu_status', 'cv') %}
{% set duration = (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).seconds %}
{{ True if cv_status and duration < 7200 else False }} |
klopt, is bij mij ook op 0 graden gestopt op 5 dec.Vendetta_X schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:35:
Itho is 5 december gestopt met het doorgeven van de buitentemp. Hebben jullie dit ook opgemerkt? Ze zijn ergens vorig jaar opeens begonnen met het pushen van buiten temp maar nu dus weer gestopt.
Bij mij ook gestart in september ofzo na jaren niets. (Buren wel) Maar bij mij nu nog steeds een recente buitentemperatuur van KG.Vendetta_X schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:35:
Itho is 5 december gestopt met het doorgeven van de buitentemp. Hebben jullie dit ook opgemerkt? Ze zijn ergens vorig jaar opeens begonnen met het pushen van buiten temp maar nu dus weer gestopt.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Zou je er een foto van kunnen delen?wouter.N schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:42:
[...]
Ik heb er nu perongeluk twee, de originele zat zo verstopt onder de isolatie dat we bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp dachten dat er geen filter in zat. Beide zitten in de buurt van de WPU.
Bedankt!nl0pvm schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:54:
[...]
ja vanuit homeassistant.
De automation is best complex ik heb uiteindelijk een state machine gemaakt met allemaal losse template variabelen omdat ik uiteindelijk de beslissingen die homeassistant nam voor de warmtepomp niet meer begreep. Wat ik je adviseer is om dit uiteindelijk zelf te doen. Een aantal template bouwblokken zijn;
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- alias: "Set WPU Frozen Source Too Cold" description: "Set WPU Frozen Source Too Cold to true when evaporator temp drops below 1°C" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.itho_wpu_evaporator_temp_c below: 1 condition: - condition: template value_template: >- {{ (states('sensor.itho_wpu_status') == "cv" or states('sensor.itho_wpu_status') == "boiler") }} action: - wait_for_trigger: - platform: template value_template: >- {{ states.sensor.itho_wpu_status.state == "off" and (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).total_seconds() >= 360 }} timeout: 02:00:00 - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- alias: "Periodic check to reset WPU Frozen Source Too Cold" description: "Check every 5 minutes if the input_boolean should be reset" trigger: - platform: time_pattern minutes: "/5" # Controleer elke minuut condition: - condition: state entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold state: "on" - condition: template value_template: > {{ (now() - states.input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold.last_changed).total_seconds() >= (3600 * 1.5) }} - condition: state entity_id: sensor.itho_wpu_status state: "off" action: - service: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold
code:
1 2 3wpu_frozen_source_too_cold: name: WPU Frozen Source Too Cold icon: mdi:snowflake
te korte runs voorkomen met:
code:
1 2 3 4 5 6- name: "WPU CV timer" unique_id: c4a0c4af-3341-4d33-ae9a-4220c4a9add3 state: > {% set cv_status = is_state('sensor.itho_wpu_status', 'cv') %} {% set duration = (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).seconds %} {{ True if cv_status and duration < 7200 else False }}
Je kan ook volgens mij via de Itho tool de retry tijd langer zetten, dus als de temp dan te laag wordt wacht hij langer dan 30 min voor een retry. Ik zal morgen even voor de zekerheid kijken.
Zeker hierbij;
[ Voor 73% gewijzigd door wouter.N op 11-01-2026 18:48 ]
Outdoor temp.
De setting is dmv de wifi controller in te stellen op 0 en 1, 1 schijnt de buitensensor te zijn.
Hier is een buitensensor geplaatst, echter de setting stond op 0… De temperatuur weergave
werkte deels wel ondanks de 0 setting. Welles waar bleef de temperatuur soms wel uren
op een bepaalde stand staan en daarna werkte het weer en leek weer up-to-date. Nu de setting op 1 gezet, resultaat, een nauwkeurige temperatuur weergave. Wat opvalt is dat de temperatuur vanuit de WPU
in veel grotere stappen stappen weergegeven wordt als bij de Autotemp.
In de bijgevoegde afbeelding is de overgang te zien van de setting van 0 naar 1
Heeft iemand enige verklaring voor de setting 0 of 1 en het gedrag van de weergave.
Wat is de functie van de outdoor temp parameter, is deze belangrijk. Wat is beter, een
eigen buitensensor of centraal aangeleverd temperatuur….
Hoofd Spider
Blijkt dat de Spider niet gekalibreerd kan worden qua temperatuur en de hysteresis
van de thermostaat ook niet ingesteld kan worden. De WPU leest de Spider qua temperatuur
en bepaalt wanneer er gestart en gestopt gaat worden met verwarmen. Is deze aansturing in te stellen
met een setting zodat de hysteresis voor het starten/stoppen aangepast kan worden. Dus bijvoorbeeld de Spider ingesteld op 21C en verwarmen tot 21,2C en starten bij 20,9V.
Itho WPU_5G. 3.5
Mijn servicecontract van 5j is inmiddels ook afgelopen en ik krijg een voorstel voor 57,-/maand. Na een beetje zoekwerk in dit topic bevestigd mijn vermoeden dat het het niet echt waard lijkt. Zijn er in de tussentijd nog storingen problemen geweest?vliegnerd schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:01:
[...]
Ik heb het na 1u10 in de wacht maar opgegeven.
Geen idee of het echt druk is of dat het callcenter ook al stuk is.
Maandag maar weer eens proberen.
Monitoring deden ze al niet (bij mij) en ze blijken niet bereikbaar in het weekend.
Inderdaad heel goede reden om niet te verlengen.
In mijn contract staat 48 euro per maand prijspeil 2020 dus dat zal nu inderdaad ongeveer 60 euro zijn.
Nee. Niks.Celica_T20 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:56:
[...]
Mijn servicecontract van 5j is inmiddels ook afgelopen en ik krijg een voorstel voor 57,-/maand. Na een beetje zoekwerk in dit topic bevestigd mijn vermoeden dat het het niet echt waard lijkt. Zijn er in de tussentijd nog storingen problemen geweest?
Je krijgt alleen een soort verzekering voor 57/maand. Gaat de compressor stuk dan fixen ze het… maar dat lijkt veel goedkoper te kunnen ALS je iemand kan vinden.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.
Parallel de verantwoordelijke partij voor installatie gebeld, Klimaatgarant. Eerste wat je hoort 'er zit geen garantie meer op hoor meneer '. Dan gaan ze dreigen 'een grond lus expert kan ik wel sturen maar als hij geen lekkage vindt dan krijgt u wel een fikse rekening '.
Ja, jongens, even redelijk: wij zijn mega zuinig met onze energie, hebben niets aan de installatie veranderd, maar hij trekt een paar vries dagen gewoon niet. Dus de fout zit in het ontwerp of aanleg.. Los het gewoon op! We gaan het zien, desnoods via Woningborg geschillen met een rechtsbijstand advocaat aan mijn zijde 😅
Bedankt voor de update! is er nog gesproken over Glycol?nel!s schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:33:
Service monteur was er vandaag. T8 was 2,2 graden.. hij heeft de bron een tijdje doorgespoeld, hierna was de T8 een tijdje 6 graden maar na een paar minuten was het weer netjes terug op 3 graden. Dus wachten totdat hij weer afslaat. Hij heeft ook gezien dat er gewoon voldoende gekoeld is en de doorstroom prima volstaat met 1600l/min.
Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.
Parallel de verantwoordelijke partij voor installatie gebeld, Klimaatgarant. Eerste wat je hoort 'er zit geen garantie meer op hoor meneer '. Dan gaan ze dreigen 'een grond lus expert kan ik wel sturen maar als hij geen lekkage vindt dan krijgt u wel een fikse rekening '.
Ja, jongens, even redelijk: wij zijn mega zuinig met onze energie, hebben niets aan de installatie veranderd, maar hij trekt een paar vries dagen gewoon niet. Dus de fout zit in het ontwerp of aanleg.. Los het gewoon op! We gaan het zien, desnoods via Woningborg geschillen met een rechtsbijstand advocaat aan mijn zijde 😅
Om een idee te geven de compressor van mijn 15 jaar oude Itho warmtepomp lekte waarschijnlijk koudemiddel of had een ander probleem in het koude circuit. Ik heb gekeken naar het vervangen van alleen de compressor maar dit kwam al snel uit op ongeveer 2k en het was twijfelachtig of deze nog leverbaar is. Daarnaast had mijn oude warmtepomp nog AC pompen. Als daar één van defect zou raken zou ik officieel drie nieuwe DC pompen met een nieuw moederbord nodig hebben.vliegnerd schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:12:
[...]
Nee. Niks.
Je krijgt alleen een soort verzekering voor 57/maand. Gaat de compressor stuk dan fixen ze het… maar dat lijkt veel goedkoper te kunnen ALS je iemand kan vinden.
Ik heb uiteindelijk voor iets meer dan 3k na aftrek van subsidie een complete nieuwe warmtepomp aangeschaft met opnieuw vijf jaar garantie. Als ik in die 15 jaar een servicecontract had gehad had ik de warmtepomp drie keer kunnen betalen.
[ Voor 27% gewijzigd door wouter.N op 12-01-2026 21:06 ]
Echter heb ik wel nog een gashaard achter de hand (op flessen weliswaar) maar ik kan dus eventueel zonder de pomp.
Hier was het aanbod uit mijn hoofd €62,- destijds en heb dus nu al €1400,- verdiend
Dat maand bedrag van ze gaat alleen maar omhoog terwijl de prijzen van pompen alleen maar gaan dalen. Daarnaast heb je het duurste component al (de bron) terwijl zij doen overkomen alsof je bij problemen “zomaar” 20k weer stuk moet slaan als je niet zo’n service contract hebt. Ik geloof het allemaal wel maar zit ook in de positie dat ik een nieuwe pomp kan betalen en dus een gas haard achter de hand heb.
[ Voor 31% gewijzigd door GeeMoney op 12-01-2026 21:11 ]
Waar haal je die garantietermijnen vandaan? Ik lees 2 jaar voor verwarmingsinstallaties (Bijlage A, artikel 2 lid g) :nel!s schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:33:
Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.
Staat een beetje krom geformuleerd met die bijzin, maar ik lees twee jaar.Alle overige installatietechnische voorzieningen, inclusief ventilatie toevoerroosters, leidingwerk (waaronder ook begrepen loze leidingen en/of leidingen en voorzieningen voor datacommunicatie) en tappunten, maar met uitzondering van de binnenriolering waarvoor de garantietermijn van zes (6) jaar geldt, tot twee (2) jaar.
Over de bron lees ik niks. Ben oprecht benieuwd, want in ons project zijn de nodige issues met de installaties, waarbij ook telkens wordt geroepen dat er geen garantie meer is.
Artikel 2 lid 1: De garantietermijn bedraagt 6 jaar en 3 maanden na oplevering voor gebreken aan de woning, waaronder ontwerpfouten en installatiegebreken.
Artikel 2 lid 2 De garantietermijn bedraagt 10 jaar en 3 maanden voor ernstige gebreken, waaronder gebreken aan bodemenergie-installaties.
Ons warmtepompsysteem vertoont sinds de eerste winter (2021/2022) een terugkerend gebrek:
- Brontemperatuur (T8) zakt herhaaldelijk naar kritisch niveau (2,1-2,2°C)
- Systeem met zuiver water (geen glycol) heeft nul veiligheidsmarge
- A1-28 storing treedt regelmatig op bij normale wintertemperaturen
- Vakkundige beoordeling bevestigt ontoereikende broncapaciteit
Dit betreft:
1. Ontwerpfout: onderdimensionering systeem (6+ jaar garantie)
2. Gebrek bodemenergie-installatie: ontoereikende bodemluslengte/-capaciteit (10+ jaar garantie).
@wouter.N glycol nog niet besproken maar zullen ze waarschijnlijk aanbieden. Alleen dat gaat je wel 10% van je cop schelen.. en over de levensduur tikt dat toch aan
/f/image/x5udGHxptxJInKy7bRr6UaSv.png?f=fotoalbum_large)