Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:04
esp8266 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 16:18:
[...]

@wouter.N of iemand anders met verstand van koppelen van autoremp met een MFT:

Ik weet inmiddels hoe ik de MFT zou moeten koppelen:
  • sleuteltje vasthouden, menu 3 selecteren, A01 selecteren, dan verschijnt vervolgens bnd (bind).
Deze procedure moet je doen als de autotemp in de IBS modus staat en nadat je de IBS hebt gestart moet je de batterijen uit je termostaat halen, Dan binnen 2 min de bind procedure doen.

Helaas lukt dit niet. Nadat de MFT probeert te koppelen verschijnt er een streepje. Het type is een 536-5020 en zou ook autotemp geschikt moeten zijn volgens de specs.

Wat doe ik verkeerd? En belangrijker is er iemand die weet hoe het op te lossen? Er is ook als eens iemand van paans geweest en die kwam er zelfs met telefonische hulp van ITHO niet uit... Die zouden het opvolgen met ITHO en heb vervolgens niets meer gehoord dus enige hulp uit de community zou behulpzaam zijn. De koeling is door gebrek aan de hoofdthermostaat niet optimaal..
Lastig. Ik heb jaren geleden een MFT aan een Autotemp gekoppeld en dat ging toen probleemloos. Ik weet nog dat ik daar een handleiding voor had. Een paar maanden geleden vroeg iemand hier ook om hulp en heb ik behoorlijk lang gezocht, maar ik kon die handleiding helaas niet meer terugvinden.

Het gaat om een kamerthermostaat toch, en niet om de hoofdthermostaat? Zo ja, voer je deze stappen dan wel uit?

Selecteer een verdelergroep (zone) op de regelaar door herhaaldelijk kort op de knop IBS te drukken, totdat de led van de gewenste verdelergroep brandt.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
@esp8266 als je hiervoor ook de ronde oude thermostaten had kun je niet zomaar een nieuwe vierkante thermostaat koppelen helaas.
Er is een spinnenweb aan compatibiliteit nodig van firmware versie op zowel de Autotemps als de warmtepomp zelf als je Autotemps überhaupt al de juiste chips aan boord hebben.

  • esp8266
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 27-06 16:49
wouter.N schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:05:
[...]

Lastig. Ik heb jaren geleden een MFT aan een Autotemp gekoppeld en dat ging toen probleemloos. Ik weet nog dat ik daar een handleiding voor had. Een paar maanden geleden vroeg iemand hier ook om hulp en heb ik behoorlijk lang gezocht, maar ik kon die handleiding helaas niet meer terugvinden.

Het gaat om een kamerthermostaat toch, en niet om de hoofdthermostaat? Zo ja, voer je deze stappen dan wel uit?

Selecteer een verdelergroep (zone) op de regelaar door herhaaldelijk kort op de knop IBS te drukken, totdat de led van de gewenste verdelergroep brandt.
Het gaat idd om de hoofdthermostaat. Dat is een MFT. In de andere kamers hangt een RT (kamerthermostaat).

En voor de hoofdthermostaat moet deze toch ook worden gekoppeld aangezien die ook aan een zone hangt. Immers geeft de autotemp ook door dat er geruime tijd geen data is binnengekomen en wordt de temp op een invalid waarde gezet.


Wat bedoel je precies met " Selecteer een verdelergroep (zone) op de regelaar door herhaaldelijk kort op de knop IBS te drukken, totdat de led van de gewenste verdelergroep brandt." Moet ik dat doen voor ik hem in IBS zet en koppel?


[img=800,130]blob:https://gathering.tweakers.net/45a212fe-e4a9-4d43-8a31-6ea1c9509595[/img]

  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
@Tdem daar klopt echt iets niet, Temp to source kan nooit lager zijn dan Temp from source zou ik zeggen. Zie ook de voorbeelden hierboven. (Bij mij to source 18.03, from source 13.27).

CV Supply temp zou 18C moeten zijn tenzij de pomp denkt dat je aan je dauwpunt zit en de vloertemp omhoog gooit.
Bij mij staat deze strak op 18C behalve bij de SWW run.

Als je well pump nog steeds op 1% staat geeft dat wel aan dat er vrijwel niet gekoeld wordt.
(Bij mij 8 - 11 %)

[ Voor 3% gewijzigd door vassago op 24-06-2026 20:29 ]


  • Tdem
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online
vassago schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:29:
@Tdem daar klopt echt iets niet, Temp to source kan nooit lager zijn dan Temp from source zou ik zeggen. Zie ook de voorbeelden hierboven. (Bij mij to source 18.03, from source 13.27).

CV Supply temp zou 18C moeten zijn tenzij de pomp denkt dat je aan je dauwpunt zit en de vloertemp omhoog gooit.
Bij mij staat deze strak op 18C behalve bij de SWW run.

Als je well pump nog steeds op 1% staat geeft dat wel aan dat er vrijwel niet gekoeld wordt.
(Bij mij 8 - 11 %)
Dank je voor het checken, wordt gewaardeerd _/-\o_. Ik heb bijna het idee dat de well pump in dit geval alleen over het warme water gaat en dat er voor het koelen een andere pomp actief is. Zou dat kunnen?

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:29
Tdem schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 21:10:
[...]

Dank je voor het checken, wordt gewaardeerd _/-\o_. Ik heb bijna het idee dat de well pump in dit geval alleen over het warme water gaat en dat er voor het koelen een andere pomp actief is. Zou dat kunnen?
Nee. Er is maar 1 bronpomp

  • GeleFles
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

GeleFles

What's in a bottle?

Hoe werkt de koeling bij jullie? Hier is het in huis 25-26 graden met deze warme dagen, terwijl we overdag alles potdicht houden en op de eerste verdieping zelfs screens hebben laten plaatsen om de zon nog meer buiten te houden.
Ik hoor van mijn buren met een lucht/lucht warmtepomp en zonder screens, dat hun systeem het huis netjes op 22 blijft houden via de vloerkoeling.

Als ik naar mijn temp from/to source kijk, zitten beide rond de 12 graden, maar de CV supply en return zitten beide op 21 graden. De WPU is wel aan het koelen volgens de thermostaat en HA, maar de well pump is het grootste deel van de dag op 1% aan het idlen… enig idee of ik hier wat aan kan doen, of moet ik met de installateur aan de slag?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:42
GeleFles schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 21:39:
Hoe werkt de koeling bij jullie? Hier is het in huis 25-26 graden met deze warme dagen, terwijl we overdag alles potdicht houden en op de eerste verdieping zelfs screens hebben laten plaatsen om de zon nog meer buiten te houden.
Ik hoor van mijn buren met een lucht/lucht warmtepomp en zonder screens, dat hun systeem het huis netjes op 22 blijft houden via de vloerkoeling.

Als ik naar mijn temp from/to source kijk, zitten beide rond de 12 graden, maar de CV supply en return zitten beide op 21 graden. De WPU is wel aan het koelen volgens de thermostaat en HA, maar de well pump is het grootste deel van de dag op 1% aan het idlen… enig idee of ik hier wat aan kan doen, of moet ik met de installateur aan de slag?
Kijk in de startpost en de discussie van de laatste dagen naar de setting “offset cooling” oid.

Dit is het maximale versxhil tussen ruimtetemperatuur en vloeraanvoer. Maak die groter met kans op condens.

vloeraanvoertemperatuur moet 18 graden worden en return 20 ongeveer, dan koel je.

Nu doet het niks want geen temperatuurverschil over vloer aanvoer en retour

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:04
esp8266 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:15:
[...]

Het gaat idd om de hoofdthermostaat. Dat is een MFT. In de andere kamers hangt een RT (kamerthermostaat).

En voor de hoofdthermostaat moet deze toch ook worden gekoppeld aangezien die ook aan een zone hangt. Immers geeft de autotemp ook door dat er geruime tijd geen data is binnengekomen en wordt de temp op een invalid waarde gezet.


Wat bedoel je precies met " Selecteer een verdelergroep (zone) op de regelaar door herhaaldelijk kort op de knop IBS te drukken, totdat de led van de gewenste verdelergroep brandt." Moet ik dat doen voor ik hem in IBS zet en koppel?


[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/45a212fe-e4a9-4d43-8a31-6ea1c9509595"]Afbeelding[/url]]
Als ik het nummer even snel google zak ik een foto van een RT, daarom de vraag. Maar een MFT moet zeker worden gekoppeld, anders werkt het koelen ook niet. Je nieuwe MFT is het zelfde type als de oude?

Dat zinnetje komt uit de autotemp handleiding en gaat over het koppelen van een RT, niet over een MFT.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
Ook de hoofd thermostaat moet je koppelen/binden aan de groepen van je woonkamer. Eerst ook de oude thermostaat ontkoppelen anders kun je geen nieuwe koppelen.
@GeleFles wat ook nog weleens wil helpen naast die Offset temp is de hele boel even 10min van de stroom af en op die manier “resetten” om het koelproces weer juist op te starten.

Hier zeer tevreden over de koel resultaten. Het is hier boven niet warmer dan 22.2 op dit moment in alle kinder slaapkamers en op zolder nu 23.4 en die is nu dalende.

[ Voor 52% gewijzigd door GeeMoney op 24-06-2026 22:16 ]


  • esp8266
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 27-06 16:49
GeeMoney schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:14:
@esp8266 als je hiervoor ook de ronde oude thermostaten had kun je niet zomaar een nieuwe vierkante thermostaat koppelen helaas.
Er is een spinnenweb aan compatibiliteit nodig van firmware versie op zowel de Autotemps als de warmtepomp zelf als je Autotemps überhaupt al de juiste chips aan boord hebben.
@GeeMoney: Nee klopt,dat weet ik ook. Er is niets veranderd aan het type Hoofdtermonstaat. Dat was een MFT en is vervangen door een MFT. Hij koppelt alleen niet.

Ik heb ook geprobeerd om de oude thermostaat at te melden om hem daarna weeropnieuw te koppelen, maar dat lukte ook niet.

[ Voor 9% gewijzigd door esp8266 op 25-06-2026 12:16 ]


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
vliegnerd schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 21:45:
[...]

Kijk in de startpost en de discussie van de laatste dagen naar de setting “offset cooling” oid.

Dit is het maximale versxhil tussen ruimtetemperatuur en vloeraanvoer. Maak die groter met kans op condens.

vloeraanvoertemperatuur moet 18 graden worden en return 20 ongeveer, dan koel je.

Nu doet het niks want geen temperatuurverschil over vloer aanvoer en retour
Weet je toevallig hoe dit per ruimte werkt? Cooling loopt nu meet met de woonkamer, dus boven de 22 graden wordt aanvoer iets verhoogd. Echter de ruimtes boven zijn ruim een graad warmer. Hier gaat ook gewoon 18 graden doorheen?

  • e_hagenaar
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 26-06 14:37
-

[ Voor 99% gewijzigd door e_hagenaar op 25-06-2026 13:37 ]


  • e_hagenaar
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 26-06 14:37
e_hagenaar schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:05:
Is er een manier om parameters (ben nu vooral geintesseerd in 202) via de api of de mqtt aan te passen?

(Ik reken nu voor alle kamers het dauwpunt uit en tel bij het hoogste dauwpunt 0.5 op en trek dat van de actuele spider temperatuur af om de ofset te berekenen en wil deze graag scrijven naar de WPU om zo "maximaal" te kunnen koelen)
Ik heb het werkend:

onder System settings / Settings API / Enable update settings API op On en dan Activate settings indexes op [202].

daarna via de api kan dan de parameter gewijzigd worden:

curl -X PUT "http://192.168.1.1/api/v2/settings" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"index":202,"value":3}'

  • patbro
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 27-06 20:06
vliegnerd schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 21:45:
[...]

Kijk in de startpost en de discussie van de laatste dagen naar de setting “offset cooling” oid.

Dit is het maximale versxhil tussen ruimtetemperatuur en vloeraanvoer. Maak die groter met kans op condens.

vloeraanvoertemperatuur moet 18 graden worden en return 20 ongeveer, dan koel je.

Nu doet het niks want geen temperatuurverschil over vloer aanvoer en retour
In onze nieuwbouwwoning is het in de woonkamer 21,5 graden en op zolder 24,0 graden. Het verschil tussen de aanvoer en return pendelt tussen de 0,8 - 1,2 graden.

Is er mogelijk nog iets te tweaken zodat de warmtepomp beter gaat koelen? En het huis op 20 graden houdt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCVBe0AlrfDBjEBPs79tWp1skCc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cm08Ohd2QZYo2ixHPB9OstBI.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door patbro op 25-06-2026 17:01 . Reden: Screenshot gefixed ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:42
patbro schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 16:56:
[...]

In onze nieuwbouwwoning is het in de woonkamer 21,5 graden en op zolder 24,0 graden. Het verschil tussen de aanvoer en return pendelt tussen de 0,8 - 1,2 graden.

Is er mogelijk nog iets te tweaken zodat de warmtepomp beter gaat koelen? En het huis op 20 graden houdt.
Nee natuurkundig onmogelijk bij aanvoertemperatuur 18 graden. De vloer kan nooit onder de 19 a 20 graden worden. Dan krijg je de ruimte niet naar 20.

Op b.g.g. heb je vloer en soort van plafond koeling doordat vloer boven gekoeld wordt.

Dit is gewoon precies zoals de koeling bedoeld is. Koeler krijgt je het echt niet bij deze temperaturen.

Als het buiten koel is kan het wel 1 of 2 graden koeler denk ik?

[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 25-06-2026 17:05 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Maurice079
  • Registratie: Mei 2015
  • Nu online
Hier werkt de vloerkoeling redelijk, maar zeker niet perfect. Begane grond is zo’n 24 graden en de eerste verdieping 25 graden. Alles zonder screens of zonwering. Het is nog steeds prima uit te houden. Een graad of 20 hoeft het van mij ook echt niet te zijn met dit weer.

Ik ga zsm data uitlezen om te kijken hoe goed het systeem nu werkelijk koelt. Daarnaast ook aan de slag met zonwering.

PSN: xMaurice93


  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:56
Koelen naar 20 graden is wel wat extreem. Bij mij nu 22.4 beneden, boven 24, zolder 25. Wel veel screens, dat moet ook wel gezien de hoeveelheid ramen rondom. Ben erg tevreden! Tip voor mensen die het op zolder niet goed gekoeld krijgen, zet een ventilator over de vloer, koelt een stuk beter.

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:56

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Hier is het op de begane grond nu 24,5 maar nog wel aangenaam. Ik vermoed eigenlijk dat door de WTW de boel ook aan het opwarmen is.

Sys Specs


  • hansgrave
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10:46
Danfoss schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 18:17:
Hier is het op de begane grond nu 24,5 maar nog wel aangenaam. Ik vermoed eigenlijk dat door de WTW de boel ook aan het opwarmen is.
WTW warmt de boel veel minder op dan gewone ventilatie! Is de woning op temperatuur dan gaat de bypass klep open om extra opwarming te voorkomen. Is de buitentemperatuur veel hoger dan de binnen temperatuur dan gaat de bypass klep dicht en zal de inblaaslucht van buiten iets gekoeld worden met de binnenlucht. Mijn inblaas temperatuur is nu 23,8 graden bij een buitentemperatuur van 31 graden. Dat scheelt 7 graden!

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Heb de flow rate verhoogd naar maximaal 1950 (2000 theoretisch maximum volgens de tool). Lees nu 1886 l/h uit en dat verhoogd het koelvermogen nog wat meer. Anderen hier ervaring mee? Kan ik hem veilig naar 2000 verhogen of loop ik dan risico’s op overmatige slijtage van de pomp of zo?

  • patbro
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 27-06 20:06
vliegnerd schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:04:
[...]

Nee natuurkundig onmogelijk bij aanvoertemperatuur 18 graden. De vloer kan nooit onder de 19 a 20 graden worden. Dan krijg je de ruimte niet naar 20.

Op b.g.g. heb je vloer en soort van plafond koeling doordat vloer boven gekoeld wordt.

Dit is gewoon precies zoals de koeling bedoeld is. Koeler krijgt je het echt niet bij deze temperaturen.

Als het buiten koel is kan het wel 1 of 2 graden koeler denk ik?
Jazeker, dan blijft het netjes 20 graden.

Ik wil voornamelijk de zolder, aangezien daar de leidingen verder uit elkaar liggen, verder proberen terug te koelen zodat je daar ook aangenaam kunt slapen. Maar dat zal lastig gaan zoals ik je begrijp. Tenzij ik er nog een koelende verdieping bovenop bouw... Een airco ga ik niet aan beginnen.
Onl1ne1373 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:19:
Koelen naar 20 graden is wel wat extreem. Bij mij nu 22.4 beneden, boven 24, zolder 25. Wel veel screens, dat moet ook wel gezien de hoeveelheid ramen rondom. Ben erg tevreden! Tip voor mensen die het op zolder niet goed gekoeld krijgen, zet een ventilator over de vloer, koelt een stuk beter.
Da's zeker nog een goede tip en het proberen waard!
Danfoss schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 18:17:
Hier is het op de begane grond nu 24,5 maar nog wel aangenaam. Ik vermoed eigenlijk dat door de WTW de boel ook aan het opwarmen is.
Dan is het op de slaapkamer toch bijna niet meer uit te houden als het beneden al 24 graden is?

Wij hebben een HRU400 en die staat overdag met zo'n temperaturen als niemand thuis is op 0 m3/h. 's Nachts gaat 'ie volle bak aan en zet ik handmatig de bypass open. Dat scheelt wel een heleboel. Overdag warmt 'ie de woning alleen maar op helaas.

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:56

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Dan is het op de slaapkamer toch bijna niet meer uit te houden als het beneden al 24 graden is?

Wij hebben een HRU400 en die staat overdag met zo'n temperaturen als niemand thuis is op 0 m3/h. 's Nachts gaat 'ie volle bak aan en zet ik handmatig de bypass open. Dat scheelt wel een heleboel. Overdag warmt 'ie de woning alleen maar op helaas.
Op dit moment 24 beneden, 26 slaapkamers en 28 zolder. De vloeren voelen wel lekker koel aan.

Door de warme nacht heeft de wtw bypass geen nut en zal uiteindelijk alles maar warmer worden.

We hebben een nachtje 20graden nodig..

Ik ben wel aan het overwegen om op zolder (nu nog 1 open ruimte) een airco te laten plaatsen om die verdieping koeler te houden aangezien dat ook mijn thuiswerkplek is.

[ Voor 19% gewijzigd door Danfoss op 25-06-2026 20:52 ]

Sys Specs


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Over WTW gesproken. Krijgen jullie de luchtvochtigheid een beetje op orde? 94% en 76% op slaapkamers. Zelfs met eten continu op max krijg ik het niet omlaag

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
Vendetta_X schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 23:53:
Over WTW gesproken. Krijgen jullie de luchtvochtigheid een beetje op orde? 94% en 76% op slaapkamers. Zelfs met eten continu op max krijg ik het niet omlaag
Het is drama inderdaad. We gingen vorige week de vloer dweilen en dat wilde nooit meer opdrogen

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:29
Het is buiten vrij vochtig. Dus binnen is het vrij lastig omlaag te krijgen. Merk hier ook dat de pvc vloer maar net boven condensatie zit. Heb de woonkamer net maar een graadje hoger gezet naar 22.

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
RF1000 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 06:49:
Het is buiten vrij vochtig. Dus binnen is het vrij lastig omlaag te krijgen. Merk hier ook dat de pvc vloer maar net boven condensatie zit. Heb de woonkamer net maar een graadje hoger gezet naar 22.
Is je woonkamer nu onder de 22 graden dan? Dauwpunt zou hier nu op 17,59 liggen maar met cv in van 18,0 en out van 20 treed er nog geen condensatie op.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:29
Ja, 21,5 zelfs. Nieuwbouw woning en met het zonnescherm kunnen we de zon goed buitenhouden. Vanochtend wilde ik hem wat omhoog bijstellen ivm mogelijke condensatie, schakelt ie naar verwarmings bedrijf. Dat was juist niet de bedoeling :-( dacht dat ik (met de Service dongle) de spiders had ingesteld dat ie naar alle thermostaten moet kijken ipv alleen de hoofdthermostaat maar dat blijkt niet te werken.

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Bij ons is de warmtepomp de afgelopen dagen flink aan het koelen. Wat mij opviel, is dat tot en met woensdag de cv-supplytemperatuur 18 graden was. Maar sinds gisteren is deze ineens 19 graden. Waar zou dit aan kunnen liggen? Zou het berekende dauwpunt nu anders zijn? Ik heb de Itho-module van Arjan, welke variabelen zouden hier inzicht in kunnen geven?
local_timestamptimestampoutside_temp_ctemp_to_source_ctemp_from_source_ccv_supply_temp_ccv_return_temp_ccalculated_evaporation_temp_cv_ccalculated_condensation_temp_cv_c
2026-06-26 02:00:132026-06-26 00:00:1325.217.6513.5918.6219.6818.6922.17
2026-06-26 08:13:162026-06-26 06:13:1624.8117.8513.7618.819.518.4122.61
Verder merk ik ook dat de vloer licht vochtig aanvoelt, vooral in de keuken waar de afzuiging de vochtige lucht onder de keukenplinten uitblaast. Is dit te verwachten?

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 10:48
Midan schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 08:47:
Bij ons is de warmtepomp de afgelopen dagen flink aan het koelen. Wat mij opviel, is dat tot en met woensdag de cv-supplytemperatuur 18 graden was. Maar sinds gisteren is deze ineens 19 graden. Waar zou dit aan kunnen liggen? Zou het berekende dauwpunt nu anders zijn? Ik heb de Itho-module van Arjan, welke variabelen zouden hier inzicht in kunnen geven?
[knip]
Verder merk ik ook dat de vloer licht vochtig aanvoelt, vooral in de keuken waar de afzuiging de vochtige lucht onder de keukenplinten uitblaast. Is dit te verwachten?
De cv-supplytemperatuur is standaard nooit meer dan 4 graden koeler dan de temperatuur die je hoofd-spider meet. Dus is het in je huiskamer 24 graden, dan zal hij niet onder de 20 graden gaan. Er vinden (volgens mij) geen dauwpuntberekeningen plaats, maar met die 4 graden zit je redelijk veilig. Je kúnt dat aanpassen met de Itho-module, ik heb hem zelf op 6 graden gezet (onder Itho Settings - 202 Offset cooling setpoint (K)), maar ik heb een paar ontvochtigers in huis gezet. Anders kom je heel snel dichtbij het dauwpunt.
e_hagenaar schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:05:
Is er een manier om parameters (ben nu vooral geintesseerd in 202) via de api of de mqtt aan te passen?

(Ik reken nu voor alle kamers het dauwpunt uit en tel bij het hoogste dauwpunt 0.5 op en trek dat van de actuele spider temperatuur af om de ofset te berekenen en wil deze graag scrijven naar de WPU om zo "maximaal" te kunnen koelen)
Late reactie en laat iemand me vooral verbeteren als wat ik zeg niet klopt, maar ik heb hier ook naar gekeken (automatiseren vanuit Home Assistant) en mijn conclusie was dat je dit register niet continu wil overschrijven omdat dit op de EEPROM staat opgeslagen. Daar is het niet de bedoeling dat je continu nieuwe values er naartoe gaat schrijven.

[ Voor 47% gewijzigd door posttoast op 26-06-2026 09:45 ]

omniscale.nl


  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:56
hansgrave schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 18:34:
[...]

WTW warmt de boel veel minder op dan gewone ventilatie! Is de woning op temperatuur dan gaat de bypass klep open om extra opwarming te voorkomen. Is de buitentemperatuur veel hoger dan de binnen temperatuur dan gaat de bypass klep dicht en zal de inblaaslucht van buiten iets gekoeld worden met de binnenlucht. Mijn inblaas temperatuur is nu 23,8 graden bij een buitentemperatuur van 31 graden. Dat scheelt 7 graden!
Een tip voor de zomer bypass, de gewenste binnentemperatuur is in te stellen op de WTW, deze bepaald wanneer de bypass klep open gaat en hoeveel. Het is een soort thermostaat voor de temperatuur van de ingeblazen lucht. In de zomer op 18 zetten, in de winter op 23, scheelt een hoop.

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 10:09
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 10:02:
[...]

Een tip voor de zomer bypass, de gewenste binnentemperatuur is in te stellen op de WTW, deze bepaald wanneer de bypass klep open gaat en hoeveel. Het is een soort thermostaat voor de temperatuur van de ingeblazen lucht. In de zomer op 18 zetten, in de winter op 23, scheelt een hoop.
Thanks. Laatste tijd nogal wat aan het stoeien geweest met deze waardes. Welke bedoel jij precies? De 5 “Desired inlet temperature?”

  • Twinshock
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 26-06 13:28
Vraagje zie door de bomen het bos niet meer 8)7

Ik heb een WPU 5g 55I met hier aan een WTW HRU400.
Deze worden bediend door de thermostaat een spider in de woonkamer.
Hiervoor had ik een Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module zonder RF Module (CC1101) besteld.
Dit is denk ik mijn fout geweest waardoor ik de WTW niet kan aansturen?

Wat ik wil:
- Alle gegevens van de WPU uitlezen dan wel aansturen
- WTW HRU400 aansturen.
- overige 4 spiders op de slaapkamer aansturen indien mogelijk maar sowieso uitlezen.
- 3 verdelers aansturen/ maar sowieso uitlezen.

Klopt dan het volgende?
- Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl RF Module (CC1101) erbij kopen.
voor wpu en wtw uitlezen/aansturing.
- De al in bezit zijnde Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module zonder CC1101 op de master van de vloerverdelers aansluiten om zo de status/wijzigingen te doen.
En met deze zou je dan de overige kamer thermostaten uitkunnen lezen?? gezien meedere modules koppelen?

Ik heb de informatie stroom al lopen van de WPU maar zou graag het overige ook willen doen maar twijfel over de hoeveelheid aan te schaffen modules en soort :?

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 10:09
Twinshock schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:21:
Vraagje zie door de bomen het bos niet meer 8)7

Ik heb een WPU 5g 55I met hier aan een WTW HRU400.
Deze worden bediend door de thermostaat een spider in de woonkamer.
Hiervoor had ik een Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module zonder RF Module (CC1101) besteld.
Dit is denk ik mijn fout geweest waardoor ik de WTW niet kan aansturen?

Wat ik wil:
- Alle gegevens van de WPU uitlezen dan wel aansturen
- WTW HRU400 aansturen.
- overige 4 spiders op de slaapkamer aansturen indien mogelijk maar sowieso uitlezen.
- 3 verdelers aansturen/ maar sowieso uitlezen.

Klopt dan het volgende?
- Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl RF Module (CC1101) erbij kopen.
voor wpu en wtw uitlezen/aansturing.
- De al in bezit zijnde Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module zonder CC1101 op de master van de vloerverdelers aansluiten om zo de status/wijzigingen te doen.
En met deze zou je dan de overige kamer thermostaten uitkunnen lezen?? gezien meedere modules koppelen?

Ik heb de informatie stroom al lopen van de WPU maar zou graag het overige ook willen doen maar twijfel over de hoeveelheid aan te schaffen modules en soort :?
Inderdaad voor de WTW een CC1101 aankopen. Voor de WPU heb je geen CC1101 nodig.

En een extra module bestellen voor de Autotemp Master. Deze leest alle autotemps uit in je huis.

– HRU 300 V / HRU 375 V / HRU 400 is enkel via RF te besturen met een HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl. CC1101 RF module. Het uitlezen van de status is waarschijnlijk in de toekomst mogelijk, het aanpassen van instellingen lijkt niet mogelijk.

Bron: https://www.nrgwatch.nl/product/itho-non-cve-wifi-module/

[ Voor 13% gewijzigd door Clavis op 26-06-2026 11:37 ]


  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
Ik heb de aansturing van de HRU400 een weekje draaien en het werkt perfect! We vergaten voorheen vaak dat ding weer op de Auto stand te zetten na het douchen, waardoor hij de hele dag op High stond (en heel veel stroom gebruikt). Nu kon ik het automatiseren obv luchtvochtigheid e.d.

  • e_hagenaar
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 26-06 14:37
posttoast schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:37:
[...]

Late reactie en laat iemand me vooral verbeteren als wat ik zeg niet klopt, maar ik heb hier ook naar gekeken (automatiseren vanuit Home Assistant) en mijn conclusie was dat je dit register niet continu wil overschrijven omdat dit op de EEPROM staat opgeslagen. Daar is het niet de bedoeling dat je continu nieuwe values er naartoe gaat schrijven.
dat is wel een goede, had ik nog geen rekening mee gehouden.ik heb nu in node red een trigger 1x per 10 min met de volgende functie: als de waarde niet wijzigd wordt hij niet geschreven en ook niet als hij buiten de aangegeven range ligt
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
if (global.get("WpuDauwpuntOffset") == null) {
    global.set("WpuDauwpuntOffset", 4);
}

Number.prototype.roundTo = function (decimal) {
    return +(Math.round(this + "e+" + decimal) + "e-" + decimal);
}

const value = Number(global.get("WpuDauwpuntOffset")).roundTo(1);

if (isNaN(value)) {
    node.error('Invalid number');
    return null;
}

if ((value < 1) || (value > 6)){
    return null;
}
if (global.get("WpuDauwpuntOffsetOld")  == value) {
    return null;
}
msg.method = 'PUT';
msg.url = 'http://192.168.1.1/api/v2/settings';
msg.headers = {
    'Content-Type':'application/json'
};
msg.payload = {
    index:202,
    value:value
};

global.set("WpuDauwpuntOffsetOld", value);
node.status({ text: "Dauwpunt offset: " + value });
return msg;

  • Twinshock
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 26-06 13:28
Clavis schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:34:
[...]

Inderdaad voor de WTW een CC1101 aankopen. Voor de WPU heb je geen CC1101 nodig.

En een extra module bestellen voor de Autotemp Master. Deze leest alle autotemps uit in je huis.

– HRU 300 V / HRU 375 V / HRU 400 is enkel via RF te besturen met een HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl. CC1101 RF module. Het uitlezen van de status is waarschijnlijk in de toekomst mogelijk, het aanpassen van instellingen lijkt niet mogelijk.

Bron: https://www.nrgwatch.nl/product/itho-non-cve-wifi-module/
Oke om het voor mij zelf duidelijk te maken: mijn huidige Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module ga ik dus gebruiken voor de Autotemp Master.
en voor de wpu/wtw moet ik een Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl CC1101 die ik aansluit op de wpu

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 10:09
Twinshock schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:20:
[...]

Oke om het voor mij zelf duidelijk te maken: mijn huidige Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module ga ik dus gebruiken voor de Autotemp Master.
en voor de wpu/wtw moet ik een Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl CC1101 die ik aansluit op de wpu
Ik ga er vanuit dat je ongeveer dezelfde setup hebt.

1x module voor WPU (5G). Zonder toeters of bellen

1x module voor WTW (heb zelf een HRU 300) dus met CC1101 bordje

1x module voor Autotemp Master. Zonder toeters of bellen.

  • Twinshock
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 26-06 13:28
Clavis schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:22:
[...]

Ik ga er vanuit dat je ongeveer dezelfde setup hebt.

1x module voor WPU (5G). Zonder toeters of bellen

1x module voor WTW (heb zelf een HRU 300) dus met CC1101 bordje

1x module voor Autotemp Master. Zonder toeters of bellen.

a oke ja dan hebben we dezelfde setup.
waar ik fout zat/zit, is dat ik dacht dat je met 1 bordje in de wpu ook de wtw mee pakt. gezien de signalen die ik nu ook via de wpu binnen krijg van de wtw

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 10:09
Helaas werkt dat niet op die manier. Voor elk apparaat heb je een module nodig. Waarvan dus 1 met CC1101 module.

Succes!

  • Twinshock
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 26-06 13:28
Clavis schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:26:
[...]

Helaas werkt dat niet op die manier. Voor elk apparaatje heb je een module nodig. Waarvan dus 1 met CC1101 module.

Succes!
Dankjewel voor je antwoord en uitleg (Y)

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 06:28
Clavis schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:34:
[...]

Inderdaad voor de WTW een CC1101 aankopen. Voor de WPU heb je geen CC1101 nodig.

En een extra module bestellen voor de Autotemp Master. Deze leest alle autotemps uit in je huis.

– HRU 300 V / HRU 375 V / HRU 400 is enkel via RF te besturen met een HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module incl. CC1101 RF module. Het uitlezen van de status is waarschijnlijk in de toekomst mogelijk, het aanpassen van instellingen lijkt niet mogelijk.

Bron: https://www.nrgwatch.nl/product/itho-non-cve-wifi-module/
Ik heb ook een Itho HRU400 WTW unit en die heb ik via ESPHome (modbus) aan Home Assistant gekoppeld. De WTW stuur ik per zone aan via HA op basis van de huidige CO2 waarde in huis. Ik heb hiervoor een M5Stack esp32 module + RS485 base besteld inclusief een connector die past op de modbus connector van de WTW unit.

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-06 20:19
Hi allemaal,

Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere WPU 45 5G-gebruikers.

Tijdens de vooroplevering stond de Spider op A1-19 (te lage waterdruk). Dit is toen als opleverpunt genoteerd.

Na de vooroplevering hebben we de thermostaat niet meer gecontroleerd. Toen we na de oplevering in de woning bezig waren, zagen we dezelfde melding nog steeds. We weten dus niet of deze ooit is verdwenen of dat de storing al die tijd aanwezig is geweest.

De cv-druk bleek toen ongeveer 0,3 bar te zijn. Op 16 juni heb ik de installatie bijgevuld naar ongeveer 1,9 bar. De melding verdween direct en sindsdien werkt alles normaal (warm water en koelen).

Wat me opvalt is dat de druk inmiddels is gezakt naar ongeveer 1,2-1,3 bar (10 dagen later).

Situatie:
  • Nieuwbouwwoning.
  • WPU 45 5G.
  • Vloerverwarming op meerdere verdiepingen.
Is een drukdaling van ongeveer 0,7 bar in 10 dagen herkenbaar bij een nieuwe installatie en kan dit nog door lucht in het systeem komen? Of zouden jullie de installateur dit al laten controleren?

Groetjes Joey

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Gezien hoe nieuw je installatie is sowieso installateur laten komen obv garantie. Hopelijk zitten er automatische ontluchters in je systeem (heb je die gezien?) en kun je met nogmaals bijvullen een stabiele situatie bereiken.

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-06 20:19
Homer-Simpson schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:50:
Gezien hoe nieuw je installatie is sowieso installateur laten komen obv garantie. Hopelijk zitten er automatische ontluchters in je systeem (heb je die gezien?) en kun je met nogmaals bijvullen een stabiele situatie bereiken.
Bedankt voor je snelle reactie!

Dat ga ik sowieso doen zolang het nog onder garantie valt. Ik weet eerlijk gezegd niet of mijn installatie automatische ontluchters heeft. Weet je toevallig waar die bij een WPU 45 5G normaal zitten? Op de warmtepomp, de vloerverwarmingsverdelers of allebei?

  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

Ik heb dit na oplevering ook met de WPU5G gehad in mijn nieuwbouwwoning.

Het ging niet om dagen bij mij maar maanden. Om de 3/4 maanden ging de druk ook van 2 bar naar 1,1.

In eerste instantie denk je aan lekkage maar dit was niet het geval. Het betrof lucht in het systeem. Precies na een jaar na de laatste bijvulling bleef de warmtepomp stabiel. Belangrijk: je hebt altijd verlies maar dat zal altijd om de 1 / 1,5 jaar zijn en niet zo groot zijn. Nu gooi ik er 0,3 tot 0,5 bar bij.

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-06 20:19
CycloneX schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:56:
Ik heb dit na oplevering ook met de WPU5G gehad in mijn nieuwbouwwoning.

Het ging niet om dagen bij mij maar maanden. Om de 3/4 maanden ging de druk ook van 2 bar naar 1,1.

In eerste instantie denk je aan lekkage maar dit was niet het geval. Het betrof lucht in het systeem. Precies na een jaar na de laatste bijvulling bleef de warmtepomp stabiel. Belangrijk: je hebt altijd verlies maar dat zal altijd om de 1 / 1,5 jaar zijn en niet zo groot zijn. Nu gooi ik er 0,3 tot 0,5 bar bij.
Bedankt voor je reactie! Een lekkage is inderdaad het eerste waar je aan denkt. Tot nu toe zie ik gelukkig nergens vocht of andere aanwijzingen, dus ik hoop dat het bij mij ook gewoon lucht in het systeem is. Ik blijf de druk voorlopig In de gaten houden.

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
joeyakascar schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:54:
[...]

Bedankt voor je snelle reactie!

Dat ga ik sowieso doen zolang het nog onder garantie valt. Ik weet eerlijk gezegd niet of mijn installatie automatische ontluchters heeft. Weet je toevallig waar die bij een WPU 45 5G normaal zitten? Op de warmtepomp, de vloerverwarmingsverdelers of allebei?
Hoogste punt van de installatie. Vlakbij het bijvulpunt waarschijnlijk. Staat je WPU op zolder?

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-06 20:19
Homer-Simpson schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:34:
[...]

Hoogste punt van de installatie. Vlakbij het bijvulpunt waarschijnlijk. Staat je WPU op zolder?
Is het hier toevallig op te zien?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXv8xVObOUv38J6oQkKQMuaUR4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jaaAKN1KD3vdrbwg5sc7YoAd.jpg?f=fotoalbum_large

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
joeyakascar schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:00:
[...]

Is het hier toevallig op te zien?

[Afbeelding]
Ja dat zijn die witte units op de twee losse pijpjes. Als het goed is heb je een vulset geleverd gekregen bij je warmtepomp. Daar zit een sleuteltje bij. Als je een (hand)doek bij die losse pijpjes houd en je draait met de sleutel ze 1 voor 1 open totdat er water uit komt dan kun je de installatie ontluchten.

Wel gierig indien er geen automatische ontluchters zijn toegevoegd

  • Stemis
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 00:38
Homer-Simpson schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 18:54:
Heb de flow rate verhoogd naar maximaal 1950 (2000 theoretisch maximum volgens de tool). Lees nu 1886 l/h uit en dat verhoogd het koelvermogen nog wat meer. Anderen hier ervaring mee? Kan ik hem veilig naar 2000 verhogen of loop ik dan risico’s op overmatige slijtage van de pomp of zo?
Hoe heb je dit precies voor elkaar gekregen? Welke instellingen?

Mijn flow komt niet boven de 600 l/h tijdens koelen.

Itho WPU 5G 65-I 240L | 10x Stern 430 HC - GG | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Peblar Home Plus


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Stemis schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:33:
[...]

Hoe heb je dit precies voor elkaar gekregen? Welke instellingen?

Mijn flow komt niet boven de 600 l/h tijdens koelen.
Setting 211 verhoogd van 1800 naar 1950. Icm met voldoende grote offset zorgde dat voor een hoger debiet.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:51:
[...]

Setting 211 verhoogd van 1800 naar 1950. Icm met voldoende grote offset zorgde dat voor een hoger debiet.
Wat een hoge flow, bij mij is een flow van 240 l/u al hoog. .

Itho WPU_5G. 3.5


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Zit inmiddels op een koelvermogen van ongeveer 3kW. Ik kwam van anderhalf af voordat ik begon met tweaken.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:53:
Zit inmiddels op een koelvermogen van ongeveer 3kW. Ik kwam van anderhalf af voordat ik begon met tweaken.
Bij mij staat de setting 211 op 600 echter de flow komt niet verder dan 240, wat kan daar de oorzaak van zijn?

Itho WPU_5G. 3.5


  • stegeman
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 28-06 22:19
Een van mijn RT-Ruimtethermostaten lijkt het te hebben begeven:
  • Artikelnummer: 536-5060
  • Melding "E" op RT-ruimtethermostaat
  • Melding A03-11 op de MFT hoofdthermostaat
  • Addon uitlezing: 18 Room 4 temp -319.99
Ik ga er vanuit dat deze stuk is en vervangen moet worden. Heeft iemand een idee waar ik dit kan kopen als particulier en hoe je deze koppelt aan 2 lussen van de slave Autotemp?

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Chip2710 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:07:
[...]

Bij mij staat de setting 211 op 600 echter de flow komt niet verder dan 240, wat kan daar de oorzaak van zijn?
Durf ik niet te zeggen? Onvoldoende warmte af te voeren? Wat is de delta t van je cv circuit? En van je bron?

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 21:25:
[...]

Durf ik niet te zeggen? Onvoldoende warmte af te voeren? Wat is de delta t van je cv circuit? En van je bron?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RDJxWsGxJhI4Akir5y3Fiz-Wvs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EZjI9sGjYCjdpDvwKG9AGhUG.jpg?f=user_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Aansturing van de bron is voor mij echt een mysterie. Voor mijn gevoel regelt de WPU dat helemaal zelf en kan ik alleen de maximale flow instellen. Gedurende de dag zie ik de flow teruglopen als de aanvoertemperatuur boven de 18 graden uitkomt.

Nu heb ik dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yY_ac3Bpj3z5BJE4fu_OFbW473E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TnyddjY1UNaXFRFra38JjrTv.jpg?f=fotoalbum_large

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 21:48:
[...]

Aansturing van de bron is voor mij echt een mysterie. Voor mijn gevoel regelt de WPU dat helemaal zelf en kan ik alleen de maximale flow instellen. Gedurende de dag zie ik de flow teruglopen als de aanvoertemperatuur boven de 18 graden uitkomt.

Nu heb ik dit:

[Afbeelding]
Yep afwijkend t.o.v. de mijne. Dat de delta van je source zo klein is, is wel logisch met zo een enorme flow :)

Itho WPU_5G. 3.5


  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
@Homer-Simpson Source pump % is ook wel extreem hoog, die komt bij mij nauwelijks boven de 15% behavle bij SWW. (of verwarmen)

@Chip2710 JIj hebt waarschijnlijk een kleiner model WPU en minder vloeroppervlak, dus minder flow?
Ik heb zo'n beetje dezelfd flow, WPU 5G 45, 100m2.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
vassago schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 22:39:

@Chip2710 JIj hebt waarschijnlijk een kleiner model WPU en minder vloeroppervlak, dus minder flow?
Ik heb zo'n beetje dezelfd flow, WPU 5G 45, 100m2.
Klopt, ongeveer 90m2 en dus een WPU 5G 3.5. De flow aansturing zit hier rond de 9% tot 12%

Itho WPU_5G. 3.5


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
Voordat ik de instellingen ging tweaken haalde ik met SWW of verwarmen eigenlijk altijd 1800 l/u. Alleen met koelen bleef dat achter en nu gelukkig niet meer. Wat de rationale daarachter is, is me helaas niet duidelijk.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:34
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 23:13:
Voordat ik de instellingen ging tweaken haalde ik met SWW of verwarmen eigenlijk altijd 1800 l/u. Alleen met koelen bleef dat achter en nu gelukkig niet meer. Wat de rationale daarachter is, is me helaas niet duidelijk.
Geen idee.

Hier tijdens SWW 1000 l/u en bij koelen. 225 l/u tot 275 l/u

Itho WPU_5G. 3.5


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
@Homer-Simpson ik vraag mij af of je nu inderdaad "zuiniger" uit bent of meer koelt.
Je delta is kleiner en gebruikt nu een hogere flow? Je pomp moet dus veel harder werken en zal dus flink meer verbruiken ten opzichte van een lagere flow met een grotere delta?

Mijn flow is tussen de 700 en 900l/h overigens met koelen. De bron pomp tussen de 15-22% .

[ Voor 15% gewijzigd door GeeMoney op 28-06-2026 07:54 ]


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10:49
@GeeMoney het gaat me met deze extreme hitte puur om koelvermogen. Verbruik loopt op tot 4.5 kWh per dag incl. SWW.

Tot twee weken terug wilde ik vooral een zuinige installatie, maar de extra koel performance die ik nu kan realiseren maakt veel uit qua comfort. Althans dat hoop/geloof ik aangezien ik niet heb getest hoe warm het binnen wordt als ik hem weer zuinig afstel.

  • darthaxx
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 28-06 21:27
Ik heb geprobeerd de warmtepomp bij te vullen maar de water wordt direct geloodst naar de afvoer en de leidingen gaan hameren en trillen. Manometer geeft 1.2 bar aan. Defect expansievat?

  • Stemis
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 00:38
Homer-Simpson schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:51:
[...]

Setting 211 verhoogd van 1800 naar 1950. Icm met voldoende grote offset zorgde dat voor een hoger debiet.
Hmmm, deze staat bij mij op 1600; Heb hem omhoog gezet maar daar gaat mijn bronpomp niet harder door draaien. Heb je nog iets anders aangepast waardoor je flowrate / bronpomp % zo hoog zijn?

Itho WPU 5G 65-I 240L | 10x Stern 430 HC - GG | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Peblar Home Plus


  • oclusions
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 09:37
Hoi allemaal,

Ik lees dit topic al een tijdje mee en heb zelf ook de non cve addon in mijn wpu 5g 4,5kw zitten.
Ik heb geprobeerd een antwoord te vinden op een vraag die ik heb via zoek functie maar helaas kon ik het niet vinden vandaar dat ik het hier maar post.

Bij mij is mijn flow rate / bronpomp met korte intervals aan het schommelen/moduleren en ik vroeg me af of dit normaal is of niet. de verschillen zijn niet heel groot, van ongeveer 32 % naar 24 % op de bronpomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pormCS7cPt7GHAUfzUbOLioHlG0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dJ0ffTsBEFDL8OtEa5NM3hMi.png?f=fotoalbum_large

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:30
stegeman schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 20:53:
Een van mijn RT-Ruimtethermostaten lijkt het te hebben begeven:
  • Artikelnummer: 536-5060
  • Melding "E" op RT-ruimtethermostaat
  • Melding A03-11 op de MFT hoofdthermostaat
  • Addon uitlezing: 18 Room 4 temp -319.99
Ik ga er vanuit dat deze stuk is en vervangen moet worden. Heeft iemand een idee waar ik dit kan kopen als particulier en hoe je deze koppelt aan 2 lussen van de slave Autotemp?
Probeer marktplaats, staan er genoeg. Het koppelen staat, naar mijn idee, goed beschreven in de handleidingen van itho.

  • stegeman
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 28-06 22:19
Bedankt voor je reactie. Ik heb er op een geboden. Ik kan alleen de handleiding niet vinden. Ik vind alleen de montageinstructie of het gaat om een spider. Heb jij die toevallig wel beschikbaar?

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:30
stegeman schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:26:
Bedankt voor je reactie. Ik heb er op een geboden. Ik kan alleen de handleiding niet vinden. Ik vind alleen de montageinstructie of het gaat om een spider. Heb jij die toevallig wel beschikbaar?
Het staat in de handleiding van de autotemp: autotemp handleiding

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
stegeman schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:26:
Bedankt voor je reactie. Ik heb er op een geboden. Ik kan alleen de handleiding niet vinden. Ik vind alleen de montageinstructie of het gaat om een spider. Heb jij die toevallig wel beschikbaar?
De TL;DR staat hier wortelsoft in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:56
Clavis schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 10:09:
[...]

Thanks. Laatste tijd nogal wat aan het stoeien geweest met deze waardes. Welke bedoel jij precies? De 5 “Desired inlet temperature?”
Klopt! Kan trouwens ook gewoon op het display van de WTW zelf.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:56
Chip2710 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:07:
[...]

Bij mij staat de setting 211 op 600 echter de flow komt niet verder dan 240, wat kan daar de oorzaak van zijn?
Waarschijnlijk is je aanvoertemperatuur 18 graden. Ik vind het wel een interessante setting, want mijn flow bleef hangen op 1600 l/h. En de aanvoertemperatuur liep op naar 18.8, m'n diff setting staat hoog genoeg. Ik vraag me af hoe hoog hij mag staan.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 10:56
Ik zit met het volgende idee en ben benieuwd naar jullie technische blik hierop.

Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.

Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.

De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.

Het idee

Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:
  • eigen circulatiepomp
  • 2-wegklep die normaal dicht is
  • debietbegrenzing / inregelventiel
  • terugslagklep
  • vuilfilter
  • service-afsluiters
  • dampdichte isolatie op alle koude delen
  • condensafvoer en liefst condens-/lekbeveiliging
Het moet dus geen simpel T-stuk met een pompje worden, maar een afsluitbare en begrensde parallelle tak.

Schematisch
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
                         koude bron-aanvoer
                                │
                                │
                    ┌───────────┴───────────┐
                    │                       │
                    │                       │
                    ▼                       ▼
              [warmtepomp]           [servicekraan]
              bronzijde                     │
                    │                       ▼
                    │                 [vuilfilter]
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │              [2-wegklep NC]
                    │              open bij koelvraag
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │              [eigen pomp fan coil]
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │              [debietbegrenzer]
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │              [fan coil zolder]
                    │              met condensbak
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │              [terugslagklep]
                    │                       │
                    │                       │
                    └───────────┬───────────┘
                                │
                                ▼
                          bron-retour
Eventueel zou er ook een terugslagklep in de warmtepomptak nodig kunnen zijn:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
                         koude bron-aanvoer
                                │
                    ┌───────────┴───────────┐
                    │                       │
                    ▼                       ▼
        [terugslagklep WP-tak?]      [2-wegklep NC]
                    │                       │
                    ▼                       ▼
              [warmtepomp]          [pomp fan coil]
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │                 [fan coil]
                    │                       │
                    │                       ▼
                    │               [terugslagklep]
                    │                       │
                    └───────────┬───────────┘
                                │
                                ▼
                          bron-retour
Die terugslagklep in de warmtepomptak wil ik niet zomaar blind plaatsen, omdat die ook extra weerstand geeft. Maar ik wil wel voorkomen dat de fan-coilpomp water door de warmtepomp kan trekken als de warmtepomp zelf uit staat.

Waarom een 2-wegklep?

De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.

Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.

Daarom denk ik aan:
code:
1
2
3
4
5
6
koelvraag zolder
+ bronwater koud genoeg
+ condensafvoer OK
= 2-wegklep open
= pomp aan
= fan coil aan
Bij geen koelvraag:
code:
1
2
3
pomp uit
2-wegklep dicht
fan eventueel nog even nadraaien om de coil droger te blazen
Waar ik vooral bang voor ben

Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.

Mogelijke risico’s die ik zie:
  • fan-coilpomp trekt debiet weg bij de warmtepomp
  • ongewenste stroming door de warmtepomp als die uit staat
  • fan-coil-tak wordt een bypass tussen bron-aanvoer en retour
  • bronretour wordt te warm als vloerkoeling en fan coil tegelijk draaien
  • extra appendages geven te veel drukverlies
  • condens op leidingen, afsluiters, pomp of koppelingen op zolder
Vooral dat laatste wil ik bouwkundig netjes oplossen met dampdichte isolatie en condensafvoer.

Koelvermogen

Heel grof gerekend:
code:
1
P = 4,18 x flow in liter/seconde x deltaT
Bijvoorbeeld:
code:
1
2
3
4
4 liter/minuut = 0,067 l/s
deltaT water = 4 K

P = 4,18 x 0,067 x 4 = ongeveer 1,1 kW
Dus bij een beperkt debiet lijkt er al best serieus koelvermogen mogelijk. Zeker voor één zolderruimte.

Mijn hoofdvraag

Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?

En vooral:
  1. Is een 2-wegklep + terugslagklep in de fan-coil-tak voldoende?
  2. Wanneer is óók een terugslagklep in de warmtepomptak nodig?
  3. Kan zo’n fan-coilpomp storingen veroorzaken in de warmtepomp?
  4. Waar zouden jullie de pomp, klep, terugslagklep en debietbegrenzer precies plaatsen?
  5. Zijn er nog dingen waar ik installatietechnisch overheen kijk?
Mijn uitgangspunt is dus niet om de warmtepompregeling te hacken, maar om het broncircuit voorzichtig te gebruiken voor een extra afgiftepunt, zonder dat de warmtepomp daar last van krijgt.
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste