-daan- schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 19:02:
Ik heb een vraag namens mijn buren. In de wpu zie ik dat de cv pomp blijft draaien als hij tapwater maakt. Iemand ideeen hoe dit opgelost kan worden?
De wpu kan koelen tijdens tapwater bedrijf. Dat verhoogt het rendement.

Is dat niet waarom de cv pomp draait? Is ook bij mij zo.
Je ziet het wel in de status. Weet niet uit mijn hoofd welk getal daarbij hoort.

[ Voor 9% gewijzigd door vliegnerd op 24-07-2025 06:58 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-09 14:26
Heb wat gevonden er zit een verschil in de 4de generatie pompen ik heb zelf de 4.5kW en hij de 3kW. Hierbij moet de CV pomp draaien. Dit komt door de klep welke In de 3I zit en niet in de I45I.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5dmlhKa70Tk3TNR0Pduf6pLoII=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TAgam1zbU3rd9dLdmTpajnx9.png?f=user_large
In onderstaand weergegeven heb je blauw tapwater gebruik en in het rood de verwarming. Het probleem is denk ik dat klep V5 vast zit. Hierdoor gaat hij zowel het tapwatervat opwarmen als de CV> niet echt relaxed in de winter.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kY9AKieUzH4r6i77maotZqWfpc4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8hoRcD1vd5CwaIpxd8hQOrrK.png?f=user_large]

Feenstra neemt niemand meer aan(willen aleen mensen met een contract lijkt het wel) heeft iemand nog een installateur in regio Den haag die de klep kan vervangen?

[ Voor 9% gewijzigd door -daan- op 24-07-2025 09:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:01
posttoast schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:21:
[...]

Ik zit in Den Haag :)

Ik ben wel een beetje technisch (maar downplay dat graag ;) ), dus ik denk dat ik gewoon even die manual moet gaan opzoeken.
Staat netjes hier uitgelegd wortelsoft in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
Klinkt niet heel moeilijk O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
-daan- schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 09:35:
Heb wat gevonden er zit een verschil in de 4de generatie pompen ik heb zelf de 4.5kW en hij de 3kW. Hierbij moet de CV pomp draaien. Dit komt door de klep welke In de 3I zit en niet in de I45I.

[Afbeelding]
In onderstaand weergegeven heb je blauw tapwater gebruik en in het rood de verwarming. Het probleem is denk ik dat klep V5 vast zit. Hierdoor gaat hij zowel het tapwatervat opwarmen als de CV> niet echt relaxed in de winter.


[Afbeelding]]

Feenstra neemt niemand meer aan(willen aleen mensen met een contract lijkt het wel) heeft iemand nog een installateur in regio Den haag die de klep kan vervangen?
Ah! Dat is andere koek. Niet koelen dus maar warm CV water door de vloer. Niet fijn.

Ik kan je helaas niet helpen aan een installateur. Wordt zo langzamerhand wel een probleem. Worden we dan toch verplicht zo’n belachelijk duur onderhoudscontract te nemen?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
vliegnerd schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 11:33:
[...]


Ah! Dat is andere koek. Niet koelen dus maar warm CV water door de vloer. Niet fijn.

Ik kan je helaas niet helpen aan een installateur. Wordt zo langzamerhand wel een probleem. Worden we dan toch verplicht zo’n belachelijk duur onderhoudscontract te nemen?
Welnee, ik zie kansen voor een carrière switch :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wEZ013
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 13-09 09:16
Beste Kenners,

Voor ik de wifi module ga aanschaffen zou ik graag het volgende willen weten.

Is het mogelijk om met deze module i.c.m. Home Assistant de tijd te wijzigen voor het verwarmen van het warm tap water?

Reden van mijn vraag is dat ik dit wil sturen op mijn dynamische contract/terug levering zonnepanelen.

Alvast bedankt voor jullie hulp :)

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
wEZ013 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 23:53:
Beste Kenners,

Voor ik de wifi module ga aanschaffen zou ik graag het volgende willen weten.

Is het mogelijk om met deze module i.c.m. Home Assistant de tijd te wijzigen voor het verwarmen van het warm tap water?

Reden van mijn vraag is dat ik dit wil sturen op mijn dynamische contract/terug levering zonnepanelen.

Alvast bedankt voor jullie hulp :)
Nee kan niet.

Je kunt wel de “tariff” optie schakelen. Dit werkt een beetje zoals vroeger bij elektrische boilers die bij laag energie tarief aan gingen. Door de “tariff” optie te gebruiken kun je de boiler meestal forceren om op dat moment te verwarmen. Het dagelijkse moment blijft staan. Die kun je wel blokkeren, maar dat levert een continue foutmelding op de spider op.

Al met al werkt dat niet heel soepel, vind ik.

Maar er zijn in dit topic wel gebruikers die i.c.m. een dynamisch tarief op deze manier ook verwarmen regelen.

Ikzelf zet het SWW moment itijdens zomertijd op 13u en tijdens wintertijd op 12u. Dat werkt in de praktijk voor SWW helemaal prima.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 03-09 15:56
wEZ013 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 23:53:
Beste Kenners,

Voor ik de wifi module ga aanschaffen zou ik graag het volgende willen weten.

Is het mogelijk om met deze module i.c.m. Home Assistant de tijd te wijzigen voor het verwarmen van het warm tap water?

Reden van mijn vraag is dat ik dit wil sturen op mijn dynamische contract/terug levering zonnepanelen.

Alvast bedankt voor jullie hulp :)
Als je puur warm water wil verwarmen i.c.m. zonnepanelen dan heb je een opentherm gateway nodig. Zo stuur ik m al ongeveer n jaartje aan :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • feelthepower
  • Registratie: April 2003
  • Nu online
GraceGRD schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 00:53:
[...]


Als je puur warm water wil verwarmen i.c.m. zonnepanelen dan heb je een opentherm gateway nodig. Zo stuur ik m al ongeveer n jaartje aan :)
Doe je daarmee CV en SWW? Of alleen SWW? Als je ook CV doet, zou je misschien eens kort uiteen willen zetten wat je dan precies doet? Ik heb al een opentherm, maar voor zover ik kon zien kun je de setpoints van de spider niet aansturen. Onderdruk je dan de warmtevraag tot 0%, of hoe zorg je dat je CV aanstuurt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
feelthepower schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:26:
[...]


Doe je daarmee CV en SWW? Of alleen SWW? Als je ook CV doet, zou je misschien eens kort uiteen willen zetten wat je dan precies doet? Ik heb al een opentherm, maar voor zover ik kon zien kun je de setpoints van de spider niet aansturen. Onderdruk je dan de warmtevraag tot 0%, of hoe zorg je dat je CV aanstuurt?
@GraceGRD heeft dit beschreven in een “gepinde” post: GraceGRD in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rik60
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-09 10:51
Hallo Itho gebruikers,
Ik heb mijn warmtepomp via een NON-CVE module aangeloten en lees de data in Domoticz in. Diverse temperaturen en status schrijf ik in een bestand weg zodat ik deze in een spread sheet programma kan verwerken. Nu viel het mij op dat enkele dagen de data wel ingelezen werden echter niet veranderde. Het bleek dat de I2C bus niet meer communiceerde. Na resetten van het NON-CVE kastje was de I2C communicatie weer ok.
Vraag: is de status van de I2C bus op een of andere manier via MQTT uit te lezen zodat ik een melding via Domoticz kan krijgen dat de I2C plat ligt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Rik60 schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 21:36:
Hallo Itho gebruikers,
Ik heb mijn warmtepomp via een NON-CVE module aangeloten en lees de data in Domoticz in. Diverse temperaturen en status schrijf ik in een bestand weg zodat ik deze in een spread sheet programma kan verwerken. Nu viel het mij op dat enkele dagen de data wel ingelezen werden echter niet veranderde. Het bleek dat de I2C bus niet meer communiceerde. Na resetten van het NON-CVE kastje was de I2C communicatie weer ok.
Vraag: is de status van de I2C bus op een of andere manier via MQTT uit te lezen zodat ik een melding via Domoticz kan krijgen dat de I2C plat ligt?
Je zal het beste zelf een trigger kunnen maken denk ik op bijvoorbeeld de hoofdtemp uitlezen. Als die natuurlijk 8 uur lang niet wijzigt is de kans erg groot dat de communicatie om zeep is. Zo heb ik het opgelost in HA. Komt soms maanden niet voor en soms 2x in 1 week. Nu alweer maanden hier niets aan de hand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rik60
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-09 10:51
Bedankt voor je reactie. Heb zelf al een script gemaakt die kijkt of de totale tijd teller elk uur ophoogt. Maar ik was benieuwd of via MQTT de I2C, de status hiervan, ook opgevraagd, meegestuurd wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rik60
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-09 10:51
Hallo Itho gebruikers,
Als ik de data opvraag staan bij mij de Error (29) op 1, en Error_found (42) op 0. Kunnen deze variabelen ook nog ander waarden hebben bv 2 of 125? Wat is dan de maximale waarde? Is ergens nog terug te vinden wat een error waarde betekent? Momenteel zijn er geen problemen (denk ik, een error waarde 1 is geen probleem?). Ik log deze waarden ook in een file om een geschiedenis op te bouwen.
Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rik60
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-09 10:51
Ik denk dat ik het toch gevonden heb, document "Handleiding Itho Daalderop I2C Modbus module". Error (29) is Boolean, Error_found (42) is unsigned 8 bit. Dat error "1" is lijkt normaal te zijn. Nu nog op zoek wat de betekenis is van de error waarden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07:11
Rik60 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:18:
Ik denk dat ik het toch gevonden heb, document "Handleiding Itho Daalderop I2C Modbus module". Error (29) is Boolean, Error_found (42) is unsigned 8 bit. Dat error "1" is lijkt normaal te zijn. Nu nog op zoek wat de betekenis is van de error waarden.
De installatiehandleiding heeft storingstabellen, ik weet alleen niet of de nummers 1 op 1 overeenkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
RudolfR schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:56:
De WP begon spontaan met koelen nadat de itho module was losgekoppeld van de WP.

Kan ik dit met een instelling onbedoeld zo hebben ingesteld? Of beter: hoe maak ik dat ongedaan, hoe kan ik dit troubleshooten?

(De automatisering voor de buitentemperatuur stond al tijden uit, die had al afgevallen moeten zijn, de temperatuur stond weer op -30, zoals vanouds)
Na een tijdje zonder module te hebben gedraaid (en gekoeld) zojuist de module weer aangesloten.
(WP was nog aan het koelen)
Koelen stopte een aantal minuten na het opstarten met de module erin.

Kan het zijn dat de module het commando uit een retained-topic van MQTT vist en opnieuw opstuurt?

Dit stond er nog in.
code:
1
2
3
{
  "outside_temp": -30
}


Die heb ik nu iig gewist.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bkor
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
RudolfR schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 20:33:
[...]
Kan het zijn dat de module het commando uit een retained-topic van MQTT vist en opnieuw opstuurt?
Als dat gestuurd is terwijl de module niet online was, volgens mij wel. Zie bijvoorbeeld: https://www.hivemq.com/bl...art-8-retained-messages/:
A retained message is a normal MQTT message with the retained flag set to true. The broker stores the last retained message and the corresponding QoS for that topic. Each client that subscribes to a topic pattern that matches the topic of the retained message receives the retained message immediately after they subscribe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bkor
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
vliegnerd schreef op donderdag 10 april 2025 @ 18:36:
[...]
Ik zet utc_time om naar leesbare tijd met:
code:
1
2
3
4
5
template:        
  - sensor:
    - name: "Itho WPU time"
      state: >
        {{ states('sensor.itho_wpu_utc_time') | int |  timestamp_custom("%d.%m.%Y %H:%M:%S") }}
Ik had niet eerst in het topic gekeken. Ik heb daarom zelf voor het volgende gegaan:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
mqtt:
  sensor:
    - name: "WPU time"
      unique_id: "wpu_time"
      state_topic: "ithowpu/ithostatus"
      device_class: "timestamp"
      value_template: "{{ (value_json['UTC time'] | int | timestamp_utc | as_datetime).replace(tzinfo=now().tzinfo) }}"


Met device_class: timestamp wilt Home Assistant ook een tijdzone erbij. De verschillende template functies corrigeerden steeds voor het tijdzoneverschil. Daarom uiteindelijk maar voor UTC gegaan plus het goedzetten van de tijdzone (zonder dat de tijd wordt aangepast).

En de reden voor dit alles is dat de WPU tijd flink verkeerd stond. Minimaal 20 minuten ofzo. Ik wil een notificatie maken/krijgen wanneer de tijd teveel afwijkt.

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
Hoe zit het met die instelling voor:
"Free cooling block time (min) "
Op de status pagina staat deze bij mij op 0, maar op de settings pagina staat 360 (minuten).

Vanochtend stopte het koelen (CV return > CV supply) en precies 6 uur later ging het weer aan, dus ik was op zoek naar een setting van 6 uur. Is dat deze? Een soort back-off na het koelen om de vloer de gelegenheid te geven weer wat warmte op te nemen ofzo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
Sinds een dag of vier loopt de compressed gas temperatuur van mijn warmtepomp tijdens het maken van warm water opeens flink op, een paar graden hoger dan normaal. Voorheen zat dit vrij constant rond de 93 tot 94,5 graden, maar nu loopt het bijna op tot 100 graden. Daar schakelt hij ook op af. Het lijkt bovendien steeds bij een lagere boilertemperatuur te gebeuren.
Heeft iemand een idee waarom de compressed gas temperatuur plots hoger kan zijn? Waar moet ik het zoeken?
Ik log al een paar jaar alle data van mijn WPU, dus ik heb een flinke dataset beschikbaar.
Wat ik zelf al heb gecontroleerd:
  1. Flow warmtebron (pomp) is niet veranderd
  2. Aansturing en uitsturing van het expansieventiel is nog gelijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PHPResource
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 20-09 21:04
Heeft iemand hier wel eens gehad dat de warmtepomp wel warm water geeft en de ruimte koelt, maar niet meer opwarmt.. Ik zie geen foutcode maar bij ophogen van gewenste temperatuur blijft het vriessterretje in beeld in plaats van een vlammetje zoals voorheen.. Ik heb de beneden spider en de warmtepomp zelf al gereset
Zal wel weer iemand moeten inschakelen zeker? Deze unit is begin dit jaar nog onder garantie vervangen. Wat een ellendig ding tot nu toe gebleken....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 10:45
Zit daar niet een wachttijd op van 12 (?) uur?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
Volgens mij gaat het symbool op de spider wel direct van koelen (sneeuw/ster) naar verwarmen (vlam).

Misschien dat dit geblokkeerd wordt door de nog hoge buitentemperatuur? Zou situatie van @PHPResource verklaren. Ik weet niet of dit zo is en wil het eigenlijk ook niet testen hier. Wie weet is er iemand die dit kan bevestigen of ontkrachten?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23-09 11:00
Bij ons is de wachttijd 24 uur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PHPResource
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 20-09 21:04
Ja service monteur vertelde mij dit ook aan de telefoon. Inmiddels een paar uur verder en er ontstaat nu wel een vlammetje gelukkig

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
wouter.N schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:12:
Sinds een dag of vier loopt de compressed gas temperatuur van mijn warmtepomp tijdens het maken van warm water opeens flink op, een paar graden hoger dan normaal. Voorheen zat dit vrij constant rond de 93 tot 94,5 graden, maar nu loopt het bijna op tot 100 graden. Daar schakelt hij ook op af. Het lijkt bovendien steeds bij een lagere boilertemperatuur te gebeuren.
Heeft iemand een idee waarom de compressed gas temperatuur plots hoger kan zijn? Waar moet ik het zoeken?
Ik log al een paar jaar alle data van mijn WPU, dus ik heb een flinke dataset beschikbaar.
Wat ik zelf al heb gecontroleerd:
  1. Flow warmtebron (pomp) is niet veranderd
  2. Aansturing en uitsturing van het expansieventiel is nog gelijk
Niemand een idee?

Ik heb er zelf nog eens goed over nagedacht en vrees dat het echt een probleem in het koelcircuit is, bijvoorbeeld te weinig koudemiddel of een verstopt expansieventiel. De reden dat ik dit denk is dat het temperatuurverschil tussen persgastemperatuur en vloeistoftemperatuur extreem groot is, meer dan 40 graden Celsius. Dit betekent dat de condensor goed functioneert en voldoende energie kan afvoeren, maar op de een of andere manier toch onvoldoende capaciteit heeft om de warmte kwijt te raken. Volgens mij kan dit alleen gebeuren als er te weinig koudemiddel door de condensor stroomt.
Heeft iemand hier andere ideeën over?

Nog twee vragen:
  • Weet iemand een goede installateur in omgeving Groningen?
  • Heeft iemand een zakelijk account bij de Litho webshop? Zo ja, zou je willen kijken wat het volgende artikel kost en of het leverbaar is? Artikel: 05-00747
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJs4eqGkhuQk26RMUqUYFUevwcI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nIbluRh1g89LqKx34Y2ZzxL1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door wouter.N op 03-09-2025 20:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
@wouter.N ik ben het eens met je analyse, maar geen ervaring met dit probleem.

05-00747 kost 1933 euro ex btw bij wasco: https://www.wasco.nl/Wasc...&PageSize=12&IsTrad=false
Hopelijk hoef je dit niet te vervangen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 23-09 19:50
wouter.N schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:12:
Sinds een dag of vier loopt de compressed gas temperatuur van mijn warmtepomp tijdens het maken van warm water opeens flink op, een paar graden hoger dan normaal. Voorheen zat dit vrij constant rond de 93 tot 94,5 graden, maar nu loopt het bijna op tot 100 graden. Daar schakelt hij ook op af. Het lijkt bovendien steeds bij een lagere boilertemperatuur te gebeuren.
Heeft iemand een idee waarom de compressed gas temperatuur plots hoger kan zijn? Waar moet ik het zoeken?
Ik log al een paar jaar alle data van mijn WPU, dus ik heb een flinke dataset beschikbaar.
Wat ik zelf al heb gecontroleerd:
  1. Flow warmtebron (pomp) is niet veranderd
  2. Aansturing en uitsturing van het expansieventiel is nog gelijk
Aansturing van het expansieventiel gelijk wil niet zeggen dat het ventiel zelf correct werkt. Er is geen directe koppeling tussen spoel en ventiel (dat is magnetisch), en dus geen harde feedback over de echte stand van het ventiel. Hetgeen wat je uitleest is de gewenste stand.

M.a.w. je ventiel zou ook vast kunnen zitten/stuk kunnen zijn. Te dicht ventiel levert ook hoge persgastemperaturen en weinig overdracht op.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
B-lex schreef op donderdag 4 september 2025 @ 07:41:
[...]


Aansturing van het expansieventiel gelijk wil niet zeggen dat het ventiel zelf correct werkt. Er is geen directe koppeling tussen spoel en ventiel (dat is magnetisch), en dus geen harde feedback over de echte stand van het ventiel. Hetgeen wat je uitleest is de gewenste stand.

M.a.w. je ventiel zou ook vast kunnen zitten/stuk kunnen zijn. Te dicht ventiel levert ook hoge persgastemperaturen en weinig overdracht op.
Goed punt en waardevolle aanvulling, bedankt!

De verdampertemperatuur is volgens mij de input voor de PID(?) regelaar die het expansieventiel aanstuurt. Het doel hiervan is de temperatuur net boven het vriespunt te houden, zodat zoveel mogelijk warmte uit de bron kan worden onttrokken. Het expansieventiel houdt de verdampertemperatuur keurig rond de 3 graden Celsius, zoals altijd. Het ventiel reageert netjes op de temperatuur en de aansturing van het expansieventiel corrigeert goed wanneer de temperatuur te laag dreigt te worden. Deze aanpassingen hebben vervolgens weer direct effect op de temperatuur.

Dit lijkt allemaal goed te functioneren. Daarom denk ik dat het expansieventiel zelf goed werkt en dat het probleem eerder bij de compressor of de gasvulling zit. Ben je het eens met deze conclusie of zie je dit anders of heb ik het fout?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
Goedenavond, Weer even een update over mijn problemen. Sinds ik de bedrijfscondensator heb vervangen heb ik geen storingen meer gehad, maar ik denk dat dit meer toeval is. De persgastemperatuur is namelijk nog steeds erg hoog, 98 graden Celsius, net onder de transkritische grens van 102 graden. Ik was benieuwd wat bij jullie de persgastemperatuur is bij het maken van warm water van 60 tot 61 graden Celsius.

(o.a @. @vliegnerd )

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
wouter.N in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"wouter.N schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:48
Ik was benieuwd wat bij jullie de persgastemperatuur is bij het maken van warm water van 60 tot 61 graden Celsius.
82 graden bij mij maximaal tijdens legionella run 61 graden SWW
Ik kan eventueel grafieken plaatsen (maar nu niet)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Deze? De hoogste piek is de legionalle run.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/at6LAK-QOtNQ1sYhQqQb2fRsJ3o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xzas5XdmLQelAtICURCXQ98y.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
vassago schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:06:
Deze? De hoogste piek is de legionalle run.
[Afbeelding]
Dat is inderdaad precies wat ik bedoel, bedankt! Dit is eigenlijk ook de temperatuur die ik zou verwachten, maar bij mij is het al jaren hoog (ongeveer 92 graden Celsius) en sinds een paar dagen extreem hoog (98 graden Celsius). Ik twijfelde een beetje of bij Itho een hogere temperatuur dan ik zou verwachten normaal zijn, maar als ik naar jouw waarde kijk, is dat niet het geval.

Dit is bij mij afgelopen jaar;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e2yGwpbKTEtDP2hExI6w3kJKvkI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GnyH8A3pKvYtS0RkZOQOCaPU.png?f=fotoalbum_large

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Ik heb de eerste verwarming runs er weer opzitten ! Koelperiode is voorlopig voorbij.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:51:
Ik heb de eerste verwarming runs er weer opzitten ! Koelperiode is voorlopig voorbij.
Ik ook (helaas). Jammer dat het niet geblokkeerd kan worden. Thermostaat maar wat lager gezet.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Vendetta_X schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:42:
[...]

Ik ook (helaas). Jammer dat het niet geblokkeerd kan worden. Thermostaat maar wat lager gezet.
Als het te koud is moet hij natuurlijk gaan verwarmen. Het is grotendeels te voorkomen door wat ik al doe. Ik laat dus de thermostaten mee lopen met de temp in huis als ik zoninslag verwacht bijvoorbeeld maar ik heb ook een ondergrens qua temp en die werd dus geraakt en dus begon hij met een eerste verwarming run.
(Minimale temp is hier 20,0 voor de woonkamer nu) overdag laat ik hem mee lopen tot 22 maar dit zakt in oktober al naar 21,5 en minimale temp gaat dan ook naar 20,5 etc.

Anders vinden wij het gewoon niet behaaglijk genoeg in huis. Dat is voor iedereen anders natuurlijk.

[ Voor 6% gewijzigd door GeeMoney op 11-09-2025 00:12 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.

Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).

Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.

Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.

Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.

Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.

(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
@vliegnerd weet je zeker dat het niet vanuit je eigen HA installatie komt via de adapter ? Kijk even je MQTT last command na bijvoorbeeld.

Ze kunnen alleen een buitentemperatuur sturen als er fysiek iets aangesloten is, dat gaat niet draadloos dus of er moet iets fysiek aangesloten zijn wat nu spontaan werkt of het komt vanuit je eigen infra.

Ook hier klimaatgarant gehad en ik had de monitoring hub voor de halve buurt. Die heb ik er na 5 jaar uitgetrokken en na 2-3 weken kreeg ik pas een belletje.
Het was te herkennen aan een klein kastje met Debian erop (stond erop) met een sticker van het MAC adres en 2 extra antennes. Daarmee konden ze overigens alleen uitlezen, niet sturen. Niemand in de buurt hier (WPU-4G’s) heeft een werkende buitentemperatuur sensor. Altijd -30 .

[ Voor 38% gewijzigd door GeeMoney op 13-09-2025 10:12 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
GeeMoney schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:47:
@vliegnerd weet je zeker dat het niet vanuit je eigen HA installatie komt via de adapter ? Kijk even je MQTT last command na bijvoorbeeld.

Ze kunnen alleen een buitentemperatuur sturen als er fysiek iets aangesloten is, dat gaat niet draadloos dus of er moet iets fysiek aangesloten zijn wat nu spontaan werkt of het komt vanuit je eigen infra.

Ook hier klimaatgarant gehad en ik had de monitoring hun voor de halve buurt. Die heb ik er na 5 jaar uitgetrokken en na 2-3 weken kreeg ik pas een belletje.
Het was te herkennen aan een klein kastje met Debian erop (stond erop) met een sticker van het MAC adres en 2 extra antennes. Daarmee konden ze overigens alleen uitlezen, niet sturen. Niemand in de buurt hier (WPU-4G’s) heeft een werkende buitentemperatuur sensor. Altijd -30 .
Weet zeker dat het extern is, want ik heb die data niet. En ik heb inderdaad met MQTT explorer gekeken. Maar goeie tip.

Mijn buren hebben al die tijd al buitentemp. Ik ontvang RF verkeer van hun spiders en autotemps en ik heb die ook ooit in een testsysteem gelogd om onbekende berichten te ontcijferen en aan ramses_cc toe te voegen. Meer data is … enz.

Toen het hier tijdje geleden stuk was ook nooit iets van KG gehoord en storingsdienst nam telefoon niet op enz. Maar dat is ander verhaal.

Mijn WPU stuurt en ontvangt data via 868Mhz.
Bij afluisteren i2c bus zie ik dat al het RF verkeerd wordt gelogd en gerepeat. Ik heb ook twee kastjes in de meterkast die energiegebruik van zonnepanelen en ventilatie loggen. Lijkt ook 868Mhz. Ergens bij de buren moet een modem liggen, zoals bij jou. Maar weet niet waar.

Wellicht zit er tegenwoordig toch stiekem een 4G modem ergens?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xander3008
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22-09 21:27
Hier ook sinds maandag een outside temp ingesteld. Hier is ook een 4G modem aanwezig omdat ik zelf via https://monitoring.climateforlife.nl/ ook mee kan kijken. Geen idee waarom ze 'ineens' begonnen zijn met het pushen/uitlezen van de buitentemp, had op zn minst een berichtje verwacht. Ik ga het vragen, want pomp is mijn eigendom en service loopt niet via Itho, maar 3e partij.
vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.

Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).

Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.

Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.

Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.

Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.

(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.

Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).

Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.

Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.

Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.

Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.

(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
Je kunt koelen alsnog blokkeren via manual control, toch? Bij mijn oude WPU 2G heeft de buitentemperatuur geen impact op wel of niet koelen, daarom blokkeer ik het via manual control.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
wouter.N schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:01:
[...]

Je kunt koelen alsnog blokkeren via manual control, toch? Bij mijn oude WPU 2G heeft de buitentemperatuur geen impact op wel of niet koelen, daarom blokkeer ik het via manual control.
Ja, klopt. Maar dan staat er een foutmelding op de spider. De oplossing met buitentemp is voor de rest van het gezin onzichtbaar.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kanarie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10:31

Kanarie

תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ

wouter.N schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:21:
[...]

Dit is bij mij afgelopen jaar;
...
Hier mijn grafiek, normale ww temp is 54C, de hogere pieken zijn legionella-runs.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cTtrZ7ketQ_AyIvBK5uLr4Qya_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bRYlruqnZxYyWTw8cdsHg18N.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Kanarie op 13-09-2025 15:40 ]

We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:18:
[...]

Ja, klopt. Maar dan staat er een foutmelding op de spider. De oplossing met buitentemp is voor de rest van het gezin onzichtbaar.
Goed punt, zal mij hier ook weer eens in verdiepen als ik een nieuwe warmtepomp heb.
Kanarie schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:39:
[...]


Hier mijn grafiek, normale ww temp is 54C, de hogere pieken zijn legionella-runs.

[Afbeelding]
Bij mij wordt de gastemperatuur elke dag hoger. Er is echt iets mis, en ik weet voor 99% zeker dat het in het gascircuit zit. Ik denk aan een lekkage. Daarom heb ik besloten om mijn 15 jaar oude 2G-warmtepomp te vervangen. Ik heb een installateur gevonden die het voor een redelijk bedrag wil doen en, belangrijker nog, iemand in wie ik vertrouwen heb. Daarnaast zit er een leuke subsidie op. Het kost alsnog wat, maar dat is het voor mij helemaal waard om wat zekerheid te hebben. Na 15 jaar beginnen de risico’s alleen maar op te lopen en ik wil niet zonder komen te zitten.

Verder zijn de modulerende DC-pompen ten opzichte van de huidige niet-modulerende AC-pompen een voordeel, net als enkele andere zaken, zoals de mogelijkheid om via OpenTherm aan te sturen.
Dus ik verwacht dat ik mogelijk eind dit jaar nog wat vragen ga stellen over OpenTherm en het blokkeren van verwarmings- en koelbedrijf door middel van het aanpassen van de buitentemperatuur. Maar zal mij ook zeker zelf nog even goed inlezen.

Ik heb alvast wel een vraagje waar ik nergens duidelijk een antwoord op kan vinden; Ik heb voor nu besloten om de omkastign nog niet mee te bestellen, ik vind 700 euro wel erg veel. Heeft de nieuwe generatie zonder omkastig ook al iets van isolatie of is het dan werkelijk alleen blik? Bij de 2G bestond de omkasting nog niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Over omkasting gesproken, bij ons mist volgens mij de onderomksting….
Kan er alsnog een omkasting voor de onderzijde geplaatst worden of gaat dit nu niet meer?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QM_sbX3qMs1GomhhcRm9Suv9QLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q4fLNrqJCqYNOAMgdhwqFS6G.jpg?f=fotoalbum_large

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op zondag 14 september 2025 @ 09:43:
Over omkasting gesproken, bij ons mist volgens mij de onderomksting….
Kan er alsnog een omkasting voor de onderzijde geplaatst worden of gaat dit nu niet meer?

[Afbeelding]
Zo is het bij mij ook. Onderomkasting is voor extra geluidsdemping. Niet nodig? Dan niet aanwezig in projectbouw.

Plaatsen kan maar duur want je moet dingen demonteren. Dus alleen bij echte geluidsoverlast laten doen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Dat expansievat zit ook op een makkelijk bereikbare plaats?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
Bedankt heren!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 10:45
Ik heb toevallig de mogelijkheid om via de servicetool in m'n WPU 5G te kijken.

Weet iemand het verschil tussen (op het tabblad hand2)
  • vrijgave vrijkoel laag
  • vrijgave vrijkoel nom
Laag is bij mij vrijgegeven (en vrije koeling heeft afgelopen zomer goed gewerkt). De ander geblokkeerd. Wat zou het verschil met vrijkoel nom(inaal) zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
GeeMoney schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:04:
Dat expansievat zit ook op een makkelijk bereikbare plaats?
Je kunt er wel redelijk bij, gelukkig niet zo vaak 😉

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
vliegnerd schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:01:
[...]


Zo is het bij mij ook. Onderomkasting is voor extra geluidsdemping. Niet nodig? Dan niet aanwezig in projectbouw.

Plaatsen kan maar duur want je moet dingen demonteren. Dus alleen bij echte geluidsoverlast laten doen.
Ok, laat ik het eerst zo, tis een 3.5, zal niet al te veel lawaai maken….

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
Toch nog een vraagje. Volgens Itho moet ik bij een upgrade naar de 5G WPU de autotemps inclusief verdelers en ventielen vervangen. Dat eerste kan ik nog begrijpen, maar bij het tweede en derde heb ik mijn twijfels. De stappenmotoren lijken, voor zover ik op de afbeeldingen op internet kan zien, identiek. Zou iemand een foto kunnen maken van de stappenmotoren, bij voorkeur inclusief specificaties zoals de afstand per stap?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KziaYKkt84GWwqENmaJegbTRJlY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7OqKMQ2nzH3xJeCTpqDnIJsN.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21-09 15:55
Ik zou thermische motortjes verwachten tegenwoordig. Zijn alle autotemps uitgevoerd met stappen torretjes blijkbaar?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
Ik gebruik nu een jaar een fake buitentemperatuur om het verwarmen/koelen te blokkeren op mijn warmtepomp. Sinds een paar dagen krijgt de warmtepomp, buiten mijn eigen server om, de buitentemperatuur van een externe partij (ik denk dat dit van klimaatgarant komt?).

Hierdoor werkt mijn eigen override van de buitentemperatuur niet meer omdat deze nu extern een heel aantal keer per dag geupdate wordt. Is er een manier om deze 'externe' data te blokkeren?

Er zijn 2 antenne's op mijn warmtepomp aangesloten. Weet iemand waar deze voor dienen (externe communicatie/spider thermostaten?). Misschien dat ik een van deze antennes kan ontkoppelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
wouter.N schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:03:
Toch nog een vraagje. Volgens Itho moet ik bij een upgrade naar de 5G WPU de autotemps inclusief verdelers en ventielen vervangen. Dat eerste kan ik nog begrijpen, maar bij het tweede en derde heb ik mijn twijfels. De stappenmotoren lijken, voor zover ik op de afbeeldingen op internet kan zien, identiek. Zou iemand een foto kunnen maken van de stappenmotoren, bij voorkeur inclusief specificaties zoals de afstand per stap?

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1zANBqD3eHV_-WAATKKFdp872Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J1ooYMS5Rc5bSGNP3dlpRlDk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eANgBR4SnAP3CBqJ3Kcko7NW9Lk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LCskYMjspMPjZU9ZXcSprJHU.jpg?f=fotoalbum_large

Zichtbaar zo? Ik ben niet thuis, maar vond deze nog in mijn fotoalbum.

Autotemp uit 2022 van WPU 5G

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
vliegnerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:51:
[...]

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zichtbaar zo? Ik ben niet thuis, maar vond deze nog in mijn fotoalbum.

Autotemp uit 2022 van WPU 5G
Weer bedankt, echt top!

Zeker zichtbaar, qua motor specs helemaal gelijk aan de oudere generatie alleen andere type as (shaft).

UCE: Stepper Motor
83: Unipolar: stronger magnet
N: Approval
09: Winding code (het vreemde is dat we hier beide het zelfde hebben (code 09 = 170ohm), maar dit is niet een van de standaard waarde volgens de datasheet, hierdoor moeten we de motortjes perse via Itho kopen)
D: Connection Type

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07:03

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Vanmiddag eindelijk weer warme voetjes na heel de zomer koelen besluit hij dat koelen toch weer de beste optie is. Weer koude voetjes. Goed voor het energieverbuik ook dit.. :X

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vS_ir8yp-KsYuhUUVBMkCp64itc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nK4kPjevdcaarOFPXEMzWECL.png?f=user_large

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Danfoss schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:37:
Vanmiddag eindelijk weer warme voetjes na heel de zomer koelen besluit hij dat koelen toch weer de beste optie is. Weer koude voetjes. Goed voor het energieverbuik ook dit.. :X

[Afbeelding]
14 korte runs ook.
Waar staan je thermostaten op en wat is de betekenis van de gekleurde lijnen?
Blauw is ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07:03

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

GeeMoney schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:04:
[...]


14 korte runs ook.
Waar staan je thermostaten op en wat is de betekenis van de gekleurde lijnen?
Blauw is ?
Legenda staat eronder ;-)

Spider woonkamer staat op 21,5 en de slaapkamers op 20,5 maar die zitten bij ons aan Honeywell HCC100 vloerverdelers die als het goed is de pomp niet aansturen.

Overigens zojuist gezien dat de WPU in storing stond vanwege te weinig CV druk. Ik heb hem gevuld naar 2 bar, gereset en hij begon daarna meteen weer met koelen.

Sys Specs


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:06
Waarom een Honeywell HCC100? Hoe krijg je de warmtevraag en modus (koelen /verwarmen) dan gecommuniceerd?

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Danfoss schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 23:45:
[...]

Legenda staat eronder ;-)

Spider woonkamer staat op 21,5 en de slaapkamers op 20,5 maar die zitten bij ons aan Honeywell HCC100 vloerverdelers die als het goed is de pomp niet aansturen.

Overigens zojuist gezien dat de WPU in storing stond vanwege te weinig CV druk. Ik heb hem gevuld naar 2 bar, gereset en hij begon daarna meteen weer met koelen.
Gek, gister was het plaatje ingezoomd bij mij waardoor ik dat niet zag :) .
Anyway, hij gaat dus koelen omdat je rond 16:00 uur waarschijnlijk de zon op je woning of beglazing hebt staan waardoor je kamer dus teveel opwarmt vanuit je Spider gezien.
Dat is de reden dat ik de thermostaten dus laat meebewegen gedurende de dag in het voorjaar en in het najaar om onnodig verwarmen/koelen te voorkomen.

GeeMoney in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

[ Voor 13% gewijzigd door GeeMoney op 17-09-2025 08:44 ]


  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 10:21
Hoe meten jullie de temperatuur in kamers, zonder zichtbare hardware/kabels? Of kan je zo een spider op afstand uitlezen?

[ Voor 22% gewijzigd door c-nan op 17-09-2025 08:08 ]

EU DNS: 86.54.11.100


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
c-nan schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:08:
Hoe meten jullie de temperatuur in kamers, zonder zichtbare hardware/kabels? Of kan je zo een spider op afstand uitlezen?
Door de pomp/Autotemps uit te lezen met de add-on uit de openingspost :)

  • bkor
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
silvanverschuur schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:31:
Ik gebruik nu een jaar een fake buitentemperatuur om het verwarmen/koelen te blokkeren op mijn warmtepomp. Sinds een paar dagen krijgt de warmtepomp, buiten mijn eigen server om, de buitentemperatuur van een externe partij (ik denk dat dit van klimaatgarant komt?).
Ik blokkeer het verwarmen en koelen met de "manual operation" commando's, zie de openingspost. Ik neem aan dat je al wat logica hebt dat de buitentemperatuur regelt. Dus een kwestie van het buitentemperatuur gedeelte aanpassen richting de "manual operation" commando's. Ik heb scripts gemaakt voor de verschillende "manual operations", maakte het in het begin makkelijker om het juiste te laten doen.

Wel opletten dat er een max manual operation instelling is. Die is of onbeperkt, of max 8 uur. Kan je met de addon aanpassen.

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07:11
silvanverschuur schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:31:
Ik gebruik nu een jaar een fake buitentemperatuur om het verwarmen/koelen te blokkeren op mijn warmtepomp. Sinds een paar dagen krijgt de warmtepomp, buiten mijn eigen server om, de buitentemperatuur van een externe partij (ik denk dat dit van klimaatgarant komt?).

Hierdoor werkt mijn eigen override van de buitentemperatuur niet meer omdat deze nu extern een heel aantal keer per dag geupdate wordt. Is er een manier om deze 'externe' data te blokkeren?

Er zijn 2 antenne's op mijn warmtepomp aangesloten. Weet iemand waar deze voor dienen (externe communicatie/spider thermostaten?). Misschien dat ik een van deze antennes kan ontkoppelen?
Waar staat setting 8 "outdoor sensor" op bij jou?

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17-09 14:29
Hoi allemaal,

Sinds kort stuurt mijn WPU leverancier opeens de buitentemperatuur naar mijn unit waardoor vloerverkoeling elke keer aan gaat. Voorheen had ik mijn eigen slider gemaakt zodat ik zelf de buitentemperatuur (en daarmee dus de vloerverkoeling/verwarming kon regelen).

Nu werkt dat nog wel, maar elke x minuten krijgt de WPU weer een nieuw extern signaal om de buitentemperatuur te wijzigen.

Hoe kan ik dit fixen?

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Jacksons schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:29:
Hoi allemaal,

Sinds kort stuurt mijn WPU leverancier opeens de buitentemperatuur naar mijn unit waardoor vloerverkoeling elke keer aan gaat. Voorheen had ik mijn eigen slider gemaakt zodat ik zelf de buitentemperatuur (en daarmee dus de vloerverkoeling/verwarming kon regelen).

Nu werkt dat nog wel, maar elke x minuten krijgt de WPU weer een nieuw extern signaal om de buitentemperatuur te wijzigen.

Hoe kan ik dit fixen?
Dat kan alleen maar als de wpu/thermostaten ergens geregistreerd staan (voorheen had Itho een soort cloud portaal) of dat er fysiek iets aan je pomp hangt. Dat zal je dus moeten gaan uitschakelen/verwijderen.

@vliegnerd jij had dit toch ook? Zie jij nu een voorheen onbekend signaal op rf binnenkomen? Wellicht dat er toch een signaal “bestaat” welke puur die buitentemperatuur kan opvoeren, iets anders kan ik mij niet voorstellen. Dus of er hangt fysiek iets aan de pomp die net als wat wij kunnen middels de add-on de buitentemp kan beïnvloeden of er is iets van een cloud portaal actief waarin de thermostaten geregistreerd staan en dus ook weer aangestuurd kunnen worden of het gaat over RF en dat weten wij dan nog niet?

[ Voor 25% gewijzigd door GeeMoney op 17-09-2025 14:43 ]


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:37:
[...]


Dat kan alleen maar als de wpu/thermostaten ergens geregistreerd staan (voorheen had Itho een soort cloud portaal) of dat er fysiek iets aan je pomp hangt. Dat zal je dus moeten gaan uitschakelen/verwijderen.

@vliegnerd jij had dit toch ook? Zie jij nu een voorheen onbekend signaal op rf binnenkomen? Wellicht dat er toch een signaal “bestaat” welke puur die buitentemperatuur kan opvoeren, iets anders kan ik mij niet voorstellen. Dus of er hangt fysiek iets aan de pomp die net als wat wij kunnen middels de add-on de buitentemp kan beïnvloeden of er is iets van een cloud portaal actief waarin de thermostaten geregistreerd staan en dus ook weer aangestuurd kunnen worden of het gaat over RF en dat weten wij dan nog niet?
Op mijn vorige foto kon je 1 antenne zien, echter nu zie ik op een 2de foto dat het er 2 antennes zijn.
Is het normaal dat het er 2 zijn.
Op de bijgevoegde foto (foto genomen tijdens de voorschouw van ons appartement) kun je ze ontdekken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WgO3y-vMCNc0rmBLmS5SyvHw2VQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xkBHMDDesful0EYlyFpEL7D9.jpg?f=fotoalbum_large

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
@GeeMoney @Jacksons Ja bij mij ook sinds vorige week ineens buitentemperatuur. Ik heb een contract via Klimaatgarant en dit had sinds 2022 al moeten werken. Buren hebben het al jaren. Blijkbaar heeft iemand iets verandert daar.

Het is wel balen. Want er wordt nu gekoeld terwijl ik eigenlijk niets wil doen. Ik ben nu niet thuis bij thuiskomt in het weekend ga ik weer proberen het te blokken.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
Chip2710 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:04:
[...]


Op mijn vorige foto kon je 1 antenne zien, echter nu zie ik op een 2de foto dat het er 2 antennes zijn.
Is het normaal dat het er 2 zijn.
Op de bijgevoegde foto (foto genomen tijdens de voorschouw van ons appartement) kun je ze ontdekken.

[Afbeelding]
Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:21:
[...]


Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.
Volgens mij gaat de communicatie met de autotemps via de hoofdspider.
Ik zie (herken) in mijn Ramses 868 MHz logs geen enkel bericht van een warmtepomp. Alleen veel verkeer tussen autotemp en hoofdspider.

Dus wellicht is één antenne genoeg :) Als ik weer thuis ben zal ik eens kijken hoeveel ik er heb. Volgens mij maar één.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bkor
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
vliegnerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:07:
@GeeMoney @Jacksons Ja bij mij ook sinds vorige week ineens buitentemperatuur. Ik heb een contract via Klimaatgarant en dit had sinds 2022 al moeten werken. Buren hebben het al jaren. Blijkbaar heeft iemand iets verandert daar.
Sinds 12 juli 2025 kreeg ik geen buitentemperatuur meer automatisch door, daarvoor wel. Sinds 8 september ~11.00 (ochtend) wordt het weer doorgegeven.

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07:03

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

wouter.N schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:09:
Waarom een Honeywell HCC100? Hoe krijg je de warmtevraag en modus (koelen /verwarmen) dan gecommuniceerd?
Omdat toen het huis gebouwd is de aannemer vanwege chiptekorten geen Itho autotemps optijd kon krijgen en het halen van de opleverdatum belangrijk was voor hun :( .

De juridische afwikkeling van die keuze is nog bezig overigens aangezien de HCC100 niet goed werkt inderdaad.
GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:00:
[...]
Gek, gister was het plaatje ingezoomd bij mij waardoor ik dat niet zag :) .
Anyway, hij gaat dus koelen omdat je rond 16:00 uur waarschijnlijk de zon op je woning of beglazing hebt staan waardoor je kamer dus teveel opwarmt vanuit je Spider gezien.
Dat is de reden dat ik de thermostaten dus laat meebewegen gedurende de dag in het voorjaar en in het najaar om onnodig verwarmen/koelen te voorkomen.

GeeMoney in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
Ja dat is dan waarschijnlijk opwarming door middagzon en vooral koken denk ik. Dat is dus even vervelend deze tijd van het jaar..

Sys Specs


  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
vliegnerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:07:
@GeeMoney @Jacksons Ja bij mij ook sinds vorige week ineens buitentemperatuur. Ik heb een contract via Klimaatgarant en dit had sinds 2022 al moeten werken. Buren hebben het al jaren. Blijkbaar heeft iemand iets verandert daar.

Het is wel balen. Want er wordt nu gekoeld terwijl ik eigenlijk niets wil doen. Ik ben nu niet thuis bij thuiskomt in het weekend ga ik weer proberen het te blokken.
Bij mij heb ik sinds 9 september ineens een buitentemperatuur. Ik gebruik het ook om koelen / verwarmen te kunnen blokkeren wat nu niet meer goed werkt. Ben benieuwd of je een manier kunt vinden om het te blokkeren.

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
Paulusbrand schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]

Waar staat setting 8 "outdoor sensor" op bij jou?
Die staat bij mij op waarde 0. Ik neem aan dat dit betekent "Niet aanwezig"?

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:21:
[...]


Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.
Ik heb aan de achterkant even gekeken of er iets staat bij de antenne aansluitingen maar dat is niet het geval. De enige manier lijkt dus om ze één voor één te verwijderen.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:43:
[...]


Ik heb aan de achterkant even gekeken of er iets staat bij de antenne aansluitingen maar dat is niet het geval. De enige manier lijkt dus om ze één voor één te verwijderen.
Kan je niet zien waar ze uiteindelijk op aangesloten zijn? Ik ben bij mij vergeten foto's te maken maar bij mij zat hij duidelijk aan een klein raspbery pi achtig kastje maar ik bleek het centraalpunt te zijn.
De eerste 5 jaar was onderhoud en monitoring inbegrepen dus ik kon het niet eerder verwijderen.

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07:11
silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:41:
[...]

Die staat bij mij op waarde 0. Ik neem aan dat dit betekent "Niet aanwezig"?
Hmm bij mij ook, ik krijg geen buitentemperatuur door. In start post staat voor oude software versies waarde "2" om handmatig buitentemp te zetten. Maar de max waarde bij mij lijkt 1.

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:45:
[...]


Kan je niet zien waar ze uiteindelijk op aangesloten zijn? Ik ben bij mij vergeten foto's te maken maar bij mij zat hij duidelijk aan een klein raspbery pi achtig kastje maar ik bleek het centraalpunt te zijn.
De eerste 5 jaar was onderhoud en monitoring inbegrepen dus ik kon het niet eerder verwijderen.
De antennes zijn aangesloten op het zwarte 'doosje' dat bovenop de unit zit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zybGzefRRGlTVfpkvhmqxQp6Rvw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6UGF596OPuGIe35mcjf4XvqT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYcsigSMDz2uEN8tN38qoyku2B0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WkQn6m2dkAQqpwy69YgZXqtI.jpg?f=fotoalbum_large

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
Paulusbrand schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:03:
[...]

Hmm bij mij ook, ik krijg geen buitentemperatuur door. In start post staat voor oude software versies waarde "2" om handmatig buitentemp te zetten. Maar de max waarde bij mij lijkt 1.
Heb net nog even gekeken. De waarde moet 0 of 1 zijn. Ik heb nog even geprobeerd om er een 2 in te zetten maar dat werkt niet.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
@silvanverschuur Uit de installatiehandleiding van de WPU 5g:

Er is een 868Mhz (RF+ "draadloos") en een mobiele (2G/4G/5G?) connectie/antenne mogelijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2I4tVpTnh598GusN8ImRAGaCrY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7d2KtJ3bYy76Vv20yiCX1OqW.png?f=user_large

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:39:
[...]

Bij mij heb ik sinds 9 september ineens een buitentemperatuur. Ik gebruik het ook om koelen / verwarmen te kunnen blokkeren wat nu niet meer goed werkt. Ben benieuwd of je een manier kunt vinden om het te blokkeren.
Verwarmen kan op "standby" via de hoofspider. Dan is er nog steeds verwarming en koelen, maar binnen bepaalde grenzen, die instelbaar zijn.

Ik ga dit in het weekend uitproberen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:53
@vliegnerd als je die zooi eruit trekt kunnen ze dus ook niets meer sturen en monitoren. Zodra het onderhouds contract erop zit zou ik het eruit trekken. Die data kunnen ze mooi naar fluiten wat mij betreft, het is namelijk ook niet zo dat ze regelmatig met mooie updates komen of klanten tegemoet komen in behoeftes.

[ Voor 20% gewijzigd door GeeMoney op 18-09-2025 12:35 ]


  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
vliegnerd schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:16:
@silvanverschuur Uit de installatiehandleiding van de WPU 5g:

Er is een 868Mhz (RF+ "draadloos") en een mobiele (2G/4G/5G?) connectie/antenne mogelijk:

[Afbeelding]
Bedankt voor de info. De connectoren zitten net iets anders gemonteerd dan in de handleiding staat dus ik kan alsnog niet goed bepalen welke connector wat is. Ik ga morgen even één voor één de antennes loskoppelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fanfan
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 10:25
vliegnerd schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:18:
[...]


Verwarmen kan op "standby" via de hoofspider. Dan is er nog steeds verwarming en koelen, maar binnen bepaalde grenzen, die instelbaar zijn.

Ik ga dit in het weekend uitproberen.
Ik doe dat al ruim een jaar. Dat krampachtig op 1 temperatuur houden gaf mij te veel ongewenste effecten. Bv in het voorjaar verwarmen vlak voor zonsopgang terwijl het overdag 23 graden is. En in het najaar heb ik de zon op de spider staan na zonsopgang in de herfst en dan ongewenst koelen. De hele zomer op 18 graden ondergrens en 24 bovengrens gestaan. Of het nu 22 of 24 graden in huis is maakt mij niet uit.

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
Fanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 18:33:
[...]


Ik doe dat al ruim een jaar. Dat krampachtig op 1 temperatuur houden gaf mij te veel ongewenste effecten. Bv in het voorjaar verwarmen vlak voor zonsopgang terwijl het overdag 23 graden is. En in het najaar heb ik de zon op de spider staan na zonsopgang in de herfst en dan ongewenst koelen. De hele zomer op 18 graden ondergrens en 24 bovengrens gestaan. Of het nu 22 of 24 graden in huis is maakt mij niet uit.
En hoe stel je dat precies in?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fanfan
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 10:25
De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
Fanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 19:16:
[...]


De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.
Bedankt, zal er eens naar kijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19-09 21:50
vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.

....

Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.

Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.

(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
Heel herkenbaar. Bij mij lukt het ook niet meer om zelf de outdoor temperatuur in te stellen.
Dacht eerst aan een storing omdat het korte tijd na reboot van de WPU wel weer lukte, maar dat was maar kort.
Daarna mijn automation tijdelijk uitgezet, maar de outdoor temperatuur bleef zich wijzigen, dus inderdaad bij mij ook ineens
een andere source die de temperatuur aanpast (waarschijnlijk klimaatgarant ja).
Maar behalve een instelling van 0 graden kreeg ik recent ook ineens extreme hoge waarden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MwbwT1Zi-SqNrqoaGkNgDVco_MA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/sSQNXnLbtBoSBiOb13eezR7J.png?f=user_large

Hoger dan volgens de richtlijnen kan (want dat is dacht ik 50)
Volgens mij als gevolg hiervaan sloeg de autotemp op hol met de ventielen voor de badkamer
Inmiddels maar de eigen automation uitgezet en binnenkort eens kijken welke van de 2 WPU5g antennes ik hiervoor moet verwijderen.

Misschien weet iemand welke antenne weg moet. De RF of de IOT (of beiden ???)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 08:49
CremersDH schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 15:24:
[...]


Heel herkenbaar. Bij mij lukt het ook niet meer om zelf de outdoor temperatuur in te stellen.
Dacht eerst aan een storing omdat het korte tijd na reboot van de WPU wel weer lukte, maar dat was maar kort.
Daarna mijn automation tijdelijk uitgezet, maar de outdoor temperatuur bleef zich wijzigen, dus inderdaad bij mij ook ineens
een andere source die de temperatuur aanpast (waarschijnlijk klimaatgarant ja).
Maar behalve een instelling van 0 graden kreeg ik recent ook ineens extreme hoge waarden

[Afbeelding]

Hoger dan volgens de richtlijnen kan (want dat is dacht ik 50)
Volgens mij als gevolg hiervaan sloeg de autotemp op hol met de ventielen voor de badkamer
Inmiddels maar de eigen automation uitgezet en binnenkort eens kijken welke van de 2 WPU5g antennes ik hiervoor moet verwijderen.

Misschien weet iemand welke antenne weg moet. De RF of de IOT (of beiden ???)
Ik heb deze er vanmorgen uit getrokken en sindsdien geen update meer gehad.
Dus blijkbaar is dit de juiste antenne :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJ6vgmpyxpdBJJBXw2h2rh1mdFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gfX9tb4hhwEM0b7IDgLJrJey.jpg?f=fotoalbum_large

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
Ik heb de WPU in "standby" laten zetten terwijl ik zelf niet thuis was. Omdat je dat simpel op de hoofdspider doet, kunnen gezinsleden dat ook doen.

Daardoor geen koelen/verwarmen de afgelopen dagen. Dus het blokkeren van koelen in voor- en najaar lijkt eigenlijk goed te werken met deze standaard mogelijkheid.

Ik ga dan volgend seizoen wel eens kijken of ik de buitentemperatuur van Klimaatgarant wil blokkeren (door de antenne(s) te verwijderen. Ik heb beide antennes. RF+ en IoT op mijn WPU 5G van 2022). Maar voorlopig lijkt het wel te werken.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
vliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:04:
Ik heb de WPU in "standby" laten zetten terwijl ik zelf niet thuis was. Omdat je dat simpel op de hoofdspider doet, kunnen gezinsleden dat ook doen.

Daardoor geen koelen/verwarmen de afgelopen dagen. Dus het blokkeren van koelen in voor- en najaar lijkt eigenlijk goed te werken met deze standaard mogelijkheid.

Ik ga dan volgend seizoen wel eens kijken of ik de buitentemperatuur van Klimaatgarant wil blokkeren (door de antenne(s) te verwijderen. Ik heb beide antennes. RF+ en IoT op mijn WPU 5G van 2022). Maar voorlopig lijkt het wel te werken.
@vliegnerd Als jij op stand-by stand staat, welke parameters heb je op werke waarden staan? Ik begreep
dat het om 2 parameters zou gaan.
Die standby stand lijkt mij een prima oplossing in de overgangsperiode.

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
@Chip2710 het gaat om deze twee parameters uit het bericht van @Fanfan
Fanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 19:16:
[...]


De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.
Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.

Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Fanfan
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 10:25
vliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:23:
@Chip2710 het gaat om deze twee parameters uit het bericht van @Fanfan

[...]

Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.

Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.
Ik weet niet meer op welke waardes het bij mij stond ingesteld. Erg dicht bij elkaar en niet op temperaturen die ik wilde. Iets van 19 en 21 graad. Je kan op de spider niet zien welke temperatuur is ingesteld als Standby aanstaat. Je moet daarvoor in de Autotemp Status wezen: Room1 setp etc. Ongeveer in het middenbereik tussen het het ingestelde min en max zal het setpoint veranderen. Zo heb ik de ingestelde min en max gevonden en opgezocht in de settings en ben op 46 en 145 als meest waarschijnlijke uitgekomen. Overigens zegt mijn handleiding van de spider dat Standby er alleen voor zorgt dat het niet kouder dan 5 graden wordt, maar de handleiding van de wpu dat de min/max zijn ingesteld op 18 en 21.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
vliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:23:
@Chip2710 het gaat om deze twee parameters uit het bericht van @Fanfan

[...]

Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.

Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.
Ok, bedankt voor de informatie, ga ik ook zo instellen.
Even een andere vraag, binnenkort zal ons appartement opgeleverd worden, de muren
moeten dan bewerkt worden en ik wil dan de 3 spiders van de wand halen. Is het dan verstandig de
Itho unit en autotemp uit te zetten voor de periode dat de spiders gedemonteerd zijn?
Kunnen de spiders daarna gewoon weer aangesloten worden en daarna de Itho en autotemp weer aan?

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:11:
[...]


Ok, bedankt voor de informatie, ga ik ook zo instellen.
Even een andere vraag, binnenkort zal ons appartement opgeleverd worden, de muren
moeten dan bewerkt worden en ik wil dan de 3 spiders van de wand halen. Is het dan verstandig de
Itho unit en autotemp uit te zetten voor de periode dat de spiders gedemonteerd zijn?
Kunnen de spiders daarna gewoon weer aangesloten worden en daarna de Itho en autotemp weer aan?
De hoofdspider is bedraad verbonden met de wpu. Als je die van de muur haalt zou ik de Wpu uitzetten.
De kamer spiders zijn helemaal draadloos, die kun je ook gewoon losllikken en ergens anders neerleggen.

Stekkers eruit van WPU en autotemp kan geen kwaad. Kun je gewoon doen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LianA
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-09 21:39
Hoi ik heb een vraagje over de naald van de manometer van de cv. Die trilt af en toe lichtjes (gaat heel lichtjes heen en weer). Als de naald weer stilstaat is er vrijwel geen drukverlies waar te nemen.
We hebben de cv enkele weken geleden bijgevuld en naar ons idee is het toen ontstaan.
Is dit normaal?

[ Voor 27% gewijzigd door LianA op 22-09-2025 21:16 ]