Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.Chip2710 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:05:
Kan iemand verklaren waarom er af en toe van die spikes te zien zijn.
Betreft hier de temperatuur uitlezing van de hoofd Spider thermostaat.
Ik kan nergens een aanleiding vinden voor dit gedrag.
[Afbeelding]
Nee, kan geen oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.wouter.N schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:03:
[...]
Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.
Itho WPU_5G. 3.5
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.Chip2710 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:14:
[...]
Nee, kan oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
Goedemorgen!
Ik heb een WPU-55i van de vierde generatie. Die staat er inmiddels elf jaar. Sinds vanmorgen hoor ik een hard "zoemend" geluid. Het geluid komt van één van de magneetschakelaars / contactors. Zie bijgaande video.Bovenop de WPU zitten twee identieke magneetschakelaars / contactors waarbij de achterste zoemt.
:strip_exif()/f/image/Aosye0tIAAPV6Y0WOBsefwgz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J9LuTiJqr2pYsHfMbu8dDaN2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rn3Ihg7Bdky9xA9fHlxZn5eR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bUr4hfPIHhLuBzd32uUKB2vY.jpg?f=fotoalbum_large)
De warmtepomp werkt verder goed. De magneetschakelaar wordt niet opvallend warm (32 graden) en is niet verkleurd.
Hierover heb ik een paar vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Vraag 1
Kan dit op korte termijn kwaad?
Ik denk dat ik de magneetschakelaar het beste kan vervangen. Het zou deze volgens Itho moeten zijn: https://www.ithodaalderop...essional/product/545-0968. Als ik zoek op Eaton M007A (wat op de zijkant staat) dan krijg ik eigenlijk geen resultaten. Wel als ik op Eatron DIL EEM-10 zoek. Alleen is die er in vele varianten op de Eaton site: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html.
Vraag 2
Weet iemand toevallig wat het exacte type is dat ik moet hebben?
Bedankt!
Ik heb een WPU-55i van de vierde generatie. Die staat er inmiddels elf jaar. Sinds vanmorgen hoor ik een hard "zoemend" geluid. Het geluid komt van één van de magneetschakelaars / contactors. Zie bijgaande video.Bovenop de WPU zitten twee identieke magneetschakelaars / contactors waarbij de achterste zoemt.
:strip_exif()/f/image/Aosye0tIAAPV6Y0WOBsefwgz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J9LuTiJqr2pYsHfMbu8dDaN2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rn3Ihg7Bdky9xA9fHlxZn5eR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bUr4hfPIHhLuBzd32uUKB2vY.jpg?f=fotoalbum_large)
De warmtepomp werkt verder goed. De magneetschakelaar wordt niet opvallend warm (32 graden) en is niet verkleurd.
Hierover heb ik een paar vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Vraag 1
Kan dit op korte termijn kwaad?
Ik denk dat ik de magneetschakelaar het beste kan vervangen. Het zou deze volgens Itho moeten zijn: https://www.ithodaalderop...essional/product/545-0968. Als ik zoek op Eaton M007A (wat op de zijkant staat) dan krijg ik eigenlijk geen resultaten. Wel als ik op Eatron DIL EEM-10 zoek. Alleen is die er in vele varianten op de Eaton site: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html.
Vraag 2
Weet iemand toevallig wat het exacte type is dat ik moet hebben?
Bedankt!
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.dixet schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:55:
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juistespacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:04:
[...]
Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.htmldjrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:10:
[...]
Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juistehttps://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.XTMC6A10C.html
Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt...spacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:53:
[...]
Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
• Alles opnieuw opgestart ==> ook gedaan, geen verbeteringwouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
• Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen ==> ook gedaan, geen verbetering
Ik merk dat de Spider zeer gevoelig is voor temperatuur wijzigingen, de spider hangt op 12cm van de
deur opening, zou een verklaring kunnen zijn echter de momenten van de spikes corresponderen
niet met de momenten dat de deur open is geweest.........
Itho WPU_5G. 3.5
En wat me ook niet duidelijk is. Moet het de 220/230 of de 400 Volt variant zijn. Op de Itho site staat alleen een 230 Volt versie. Maar mijn warmtepomp is aangesloten op drie fasen. Dus het zou ook 400 Volt kunnen zijn.djrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:56:
[...]
Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt...
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
De warmtepomp staat bij jou nu in rust, en dan kan het inderdaad dat de temperatuur van de bron een stuk hoger lijkt. Check de temperatuur als de warmtepomp aan het verwarmen is, en dan met name aan het eind van een run (na ongeveer een/anderhalf uur)nel!s schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 14:46:
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?![]()
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Dag allen,
Ik heb gezocht maar niet gevonden, hopelijk stel ik geen dubbele vraag:
ik heb een master Autotemp met 1 Autotemp slave. Ik heb de wifi-module (perfect trouwens, zeer bedankt!).
Ik wil graag het vermogen per uitgang van de slave instellen. Sluit ik hiervoor de wifi-module aan op de master of op de slave? En bij welke distrubutor wijzig ik dan de waarden (1 of 2)?
Ik heb de vermogens van distrubutor 2 op de master gewijzigd, maar als ik vervolgens de module aan de slave hang dan komen die waarden niet door. Ik had daar die waarden verwacht bij distributor 1 of 2.
dank en groet
Ik heb gezocht maar niet gevonden, hopelijk stel ik geen dubbele vraag:
ik heb een master Autotemp met 1 Autotemp slave. Ik heb de wifi-module (perfect trouwens, zeer bedankt!).
Ik wil graag het vermogen per uitgang van de slave instellen. Sluit ik hiervoor de wifi-module aan op de master of op de slave? En bij welke distrubutor wijzig ik dan de waarden (1 of 2)?
Ik heb de vermogens van distrubutor 2 op de master gewijzigd, maar als ik vervolgens de module aan de slave hang dan komen die waarden niet door. Ik had daar die waarden verwacht bij distributor 1 of 2.
dank en groet
Die sluit je aan op de Master en dan Distributor 2 is je slave Autotemp.
Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.wouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.
@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?
Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:47:
[...]
Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.
De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.
@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?
[Afbeelding]
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…
Itho WPU_5G. 3.5
Grafieken van toen zijn niet heel gedetailleerd, maar naar de bron ongeveer 4,0 graden, en van de bron ergens tussen 7,5 en 8,0 graden.nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Module aan mijn Autotemp.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 13:32:
[...]
Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…
Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.
De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.
Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:47:
[...]
Module aan mijn Autotemp.
Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.
De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.
Itho WPU_5G. 3.5
Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:52:
[...]
Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?
Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;
Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wromwouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:35:
[...]
Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.
Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;
[Afbeelding]
Wat bedoel je met manual control?
.
Itho WPU_5G. 3.5
Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:13:
[...]
Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wrom
Wat bedoel je met manual control?
.[Afbeelding]
Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen
- Autotemp
- WPU from autotemp
- WPU total
[ Voor 8% gewijzigd door wouter.N op 29-01-2026 20:43 ]
Bij mij:nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
/f/image/cCUD5F88N1z9scyc8YBg1NmQ.png?f=fotoalbum_large)
Langer kan ik niet terug, omdat de module het weer eens niet deed (en ik het niet door had).
EU DNS: 86.54.11.100
Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:40:
[...]
Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.
Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen[Afbeelding]
- Autotemp
- WPU from autotemp
- WPU total
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....
[ Voor 10% gewijzigd door Chip2710 op 30-01-2026 00:23 ]
Itho WPU_5G. 3.5
Ik heb zelf ook een WPU 5G. Mogelijk zit er bij jou iets verkeerd aangesloten, maar ik denk niet dat het omgedraaid is.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:44:
[...]
Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....
Het gaat om de volgende twee waarden die door de module worden gepubliceerd. Ik gebruik geen autodiscover, omdat ik de module al sinds één van de eerste gebruik, nog voordat dit in de software zat.
Als je onderstaande code toevoegt aan Home Assistant en bij statetopic aanpast naar wat je in de module hebt ingesteld, zou je deze waarden moeten hebben. Het kan ook zijn dat ze al via autodiscover zijn gepubliceerd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| mqtt:
sensor:
unique_id: "WPU Delay cv start"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "s"
value_template: "{{value_json['Delay cv start (sec)']}}"
- name: WPU Delay cv stop
unique_id: "WPU Delay cv stop"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "s"
value_template: "{{value_json['Delay cv stop (sec)']}}"
- name: WPU Heat demand thermost
unique_id: "WPU Heat demand thermost"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{value_json['Heat demand thermost. (%)']}}"
- name: WPU Heat demand total
unique_id: "WPU Heat demand total (%)"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{value_json['Heat demand total (%)']}}" |
Aai dat is niet goed (te late inspuittemperatuur). Heb je ook je bron aangevuld niet alleen je CV? Heb je een type met elektrisch element die je even kan aanzetten zodat je niet in de kou zit?