  • 0 Henk 'm!

  • roosvisscher
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 12-12-2022
Dank voor de snelle reacties allebei! Ik heb het vermogen al op z'n laagst gezet, ik vrees dat ik moet wachten tot het buiten wat kouder is en ik overal in huis de verwarming aan heb. Er zitten namelijk nog twee low-h2o radiatoren op en een 12-groeps verdeler met een HCE80, dus dan kan de ketel zijn vermogen wat beter kwijt. Maar de verdeler met zoneklep is juist voor de verwarming in de woonkamer, waar ik het dus wat comfortabeler wil hebben.

Ik heb inderdaad wel gelezen dat je er een HR92 knop tussen kan zetten, maar heb ook gelezen dat dit niet overal even goed werkt. Bovendien heb ik dan alle round wireless aan/uit (5x), de zoneklep en de aan/uit module bij zowel de zoneklep als de ketel voor niets gekocht. Dus het heeft niet direct mijn voorkeur.

De aanvoertemperatuur heb ik nu op 65 graden staan, omdat ik een mengverdeler heb. Ik zal deze eens op 55 graden zetten en kijken wat er dan gebeurt. Moet ik dan nog iets aan de pompsnelheid veranderen van de ketel of de verdeler?

Tijdrelais kan ik sowieso proberen inderdaad, kleine moeite en lage kosten, het proberen waard! Want als ik het goed begrijp gaat de ketel nu pendelen omdat de zoneklep alweer snel dichtgaat. Als de zoneklep langer open blijft kan de ketel wat langer rond blijven pompen?

Of zou het aanschaffen van een BDR91T de moeite waard zijn zodat ik de parameters kan wijzigen?

[ Voor 10% gewijzigd door roosvisscher op 08-11-2022 14:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
roosvisscher schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 14:14:
Dank voor de snelle reacties allebei! Ik heb het vermogen al op z'n laagst gezet, ik vrees dat ik moet wachten tot het buiten wat kouder is en ik overal in huis de verwarming aan heb. Er zitten namelijk nog twee low-h2o radiatoren op en een 12-groeps verdeler met een HCE80, dus dan kan de ketel zijn vermogen wat beter kwijt. Maar de verdeler met zoneklep is juist voor de verwarming in de woonkamer, waar ik het dus wat comfortabeler wil hebben.

Ik heb inderdaad wel gelezen dat je er een HR92 knop tussen kan zetten, maar heb ook gelezen dat dit niet overal even goed werkt. Bovendien heb ik dan alle round wireless aan/uit (5x), de zoneklep en de aan/uit module bij zowel de zoneklep als de ketel voor niets gekocht. Dus het heeft niet direct mijn voorkeur.

De aanvoertemperatuur heb ik nu op 65 graden staan, omdat ik een mengverdeler heb. Ik zal deze eens op 55 graden zetten en kijken wat er dan gebeurt. Moet ik dan nog iets aan de pompsnelheid veranderen van de ketel of de verdeler?

Tijdrelais kan ik sowieso proberen inderdaad, kleine moeite en lage kosten, het proberen waard! Want als ik het goed begrijp gaat de ketel nu pendelen omdat de zoneklep alweer snel dichtgaat. Als de zoneklep langer open blijft kan de ketel wat langer rond blijven pompen?

Of zou het aanschaffen van een BDR91T de moeite waard zijn zodat ik de parameters kan wijzigen?
Ik heb ook nog een mengverdeler, afhankelijk van de buitentemperatuur veranderd de aanvoertemperatuur. Ik stook nu met 29aanvoer temperatuur. 65 is echt te hoog tenzij je de andere ruimtes niet warm krijgt. Ik zou hem gewoon heel laag zetten en krijg je het niet warm, dan weer wat hoger, je gaat dan ook langere runs zien. De ketel werkt dan ook efficiënter.

Daarna kijken wat er gebeurt. Afhankelijk van de grafiek je klep zelf permanent openzetten. Ik heb een danfoss klep, die kan ik ook handmatig bedienen. Na het openzetten kijken wat er met de stooklijn gebeurt. Als er veel verschil in zit kun je een relais op de pomp overwegen.

Aanvullend:
Heb je überhaupt HTV verwarming of is het allemaal LTV?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • roosvisscher
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 12-12-2022
Ok, dan is aanvoer verlagen stap 1. Ik heb overal vloerverwarming, behalve in de keuken twee extra radiatoren om bij te verwarmen omdat het daar 5 meter hoog is en in open verbinding staat met de woonkamer. Die radiatoren zijn van Jaga en zijn geschikt voor LTV, iets lager vermogen dan uiteraard, maar ze zijn er wel voor gemaakt.

Even kijken hoe ik die zoneklep handmatig open zet zonder dat ie communicatie met het systeem verliest.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
roosvisscher schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 23:25:
Ok, dan is aanvoer verlagen stap 1. Ik heb overal vloerverwarming, behalve in de keuken twee extra radiatoren om bij te verwarmen omdat het daar 5 meter hoog is en in open verbinding staat met de woonkamer. Die radiatoren zijn van Jaga en zijn geschikt voor LTV, iets lager vermogen dan uiteraard, maar ze zijn er wel voor gemaakt.

Even kijken hoe ik die zoneklep handmatig open zet zonder dat ie communicatie met het systeem verliest.
Je zou ook nog kunnen kijken of je de convectoren blazend kan maken. Je hebt dynamic boost set om in je convector te zetten. Dan gaat het vermogen aanzienlijk omhoog en het comfort ook, wat maakt dat je de temperatuur weer kan verlagen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Ik heb exact dit probleem met mijn Nefit ketel (aangestuurd met een aan/uit schakeling door Evohome) en EvoHome (12 zones, waarvan 3 stuks vloerverwarming zijn). Ca. 30% van de starts geven een anti-pendel melding op de ketel.

Hieronder de instellingen die ik nu gebruik en ik heb nog steeds last van pendelen:

EvoHome
Aantal schakelingen per uur: 3 (lager kan ik niet)
Minimale aan tijd: 5 minuten
Specifieke afgifte afstemming: Normaal
Aanturing ketel: Aan/Uit

Nefit TopLine Compact HRC30/CW5 – 6,6 t/m 29,2 kW
Burner max power: 25% = 7,3 kW
Burner min period: 5 minutes (Gelijk aan EvoHome “Minimale aan tijd”)
Pomp modulatie: 50-80%
Warmwater stand: ECO
Heating temperature: 60 graden Celsius (50 of 55 gaf steeds uitval van de ketel op te warm aanvoer water)
Pump delay: 5 minutes (Dit om water geheel rond te pompen)

Hieronder het stookgedrag in een uur tijd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C0hMmQOvnvjke8wkiVwqiIXVgTE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2Jx2e45xbxj014wJCbF1GZNz.png?f=user_large

Er is een bypass aanwezig. Als ik als maatregel een radiator die redelijk ver weg is van de Ketel volledig openzet veranderd er in de basis niks aan het stookgedrag.

Ik ben redelijk uitgetuned zo langzamerhand en weet echt niet wat ik nog zou moeten en kunnen veranderen.

Iemand nog een tip / idee voor mij?

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op woensdag 9 november 2022 @ 12:04:
Ik heb exact dit probleem met mijn Nefit ketel (aangestuurd met een aan/uit schakeling door Evohome) en EvoHome (12 zones, waarvan 3 stuks vloerverwarming zijn). Ca. 30% van de starts geven een anti-pendel melding op de ketel.

Hieronder de instellingen die ik nu gebruik en ik heb nog steeds last van pendelen:

EvoHome
Aantal schakelingen per uur: 3 (lager kan ik niet)
Minimale aan tijd: 5 minuten
Specifieke afgifte afstemming: Normaal
Aanturing ketel: Aan/Uit

Nefit TopLine Compact HRC30/CW5 – 6,6 t/m 29,2 kW
Burner max power: 25% = 7,3 kW
Burner min period: 5 minutes (Gelijk aan EvoHome “Minimale aan tijd”)
Pomp modulatie: 50-80%
Warmwater stand: ECO
Heating temperature: 60 graden Celsius (50 of 55 gaf steeds uitval van de ketel op te warm aanvoer water)
Pump delay: 5 minutes (Dit om water geheel rond te pompen)

Hieronder het stookgedrag in een uur tijd:
[Afbeelding]

Er is een bypass aanwezig. Als ik als maatregel een radiator die redelijk ver weg is van de Ketel volledig openzet veranderd er in de basis niks aan het stookgedrag.

Ik ben redelijk uitgetuned zo langzamerhand en weet echt niet wat ik nog zou moeten en kunnen veranderen.

Iemand nog een tip / idee voor mij?
Is je vloerverwarming aangestuurd met kleppen of motoren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op woensdag 9 november 2022 @ 12:53:
[...]


Is je vloerverwarming aangestuurd met kleppen of motoren?
De aansturing is met 3x “Honeywell Resideo MT4-230-NC 230V actuator”

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op woensdag 9 november 2022 @ 13:12:
[...]

De aansturing is met 3x “Honeywell Resideo MT4-230-NC 230V actuator”
Uit je verhaal lukt het mij niet om echt een duidelijk beeld te krijgen van je systeem en hoe de dingen worden aangestuurd.

Je geeft aan dat je retour nagenoeg net zo hoog is als je retour. Dat er een hele hoge doorstroom is richting de retour.

Heb je moeite om het warm te krijgen?
Zit er hydraulisch niet iets verkeerd, denk aan handdoekradiator, kapotte by-pass of ergens anders een by-pass?

Blijft je melding weg wanneer je een radiator openzet als by-pass?

[ Voor 5% gewijzigd door Dashlane op 09-11-2022 14:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op woensdag 9 november 2022 @ 14:05:
[...]


Uit je verhaal lukt het mij niet om echt een duidelijk beeld te krijgen van je systeem en hoe de dingen worden aangestuurd.

Je geeft aan dat je retour nagenoeg net zo hoog is als je retour. Dat er een hele hoge doorstroom is richting de retour.

Heb je moeite om het warm te krijgen?
Zit er hydraulisch niet iets verkeerd, denk aan handdoekradiator, kapotte by-pass of ergens anders een by-pass?
Ik snap niet zo even wat je aan info mist.

De drie vloersecties worden door met 3 aparte kleppen bediend die alle drie aangestuurd worden door een honeywell hce80. De andere 9 (radiator) zones worden door evohome met elk een round termostaat voeler gemeten en met een honeywell hr92 geregeld.

Ik heb 1 bypass die goed functioneert op een meter of 6 afstand van de ketel. (Staat op de voorgeschreven 0,2 bar)

Het huis wordt prima warm en is ook top geisoleerd.

Ik heb eerder het idee dat:
1) de ketel erg snel afslaat op max water temperatuur omdat of de doorstroming te gering is omdat er bv maar van een zone warmtevraag is
2) evohome een klep of radiatorkraan pas openzet als de ketel al aan het stoken is

Maar dat zijn allemaal gokjes. Evohome is ook niet erg informatief over het meetbaar maken van warmtevraag en positie van kleppen.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op woensdag 9 november 2022 @ 14:18:
[...]

Ik snap niet zo even wat je aan info mist.

De drie vloersecties worden door met 3 aparte kleppen bediend die alle drie aangestuurd worden door een honeywell hce80. De andere 9 (radiator) zones worden door evohome met elk een round termostaat voeler gemeten en met een honeywell hr92 geregeld.

Ik heb 1 bypass die goed functioneert op een meter of 6 afstand van de ketel. (Staat op de voorgeschreven 0,2 bar)

Het huis wordt prima warm en is ook top geisoleerd.

Ik heb eerder het idee dat:
1) de ketel erg snel afslaat op max water temperatuur omdat of de doorstroming te gering is omdat er bv maar van een zone warmtevraag is
2) evohome een klep of radiatorkraan pas openzet als de ketel al aan het stoken is

Maar dat zijn allemaal gokjes. Evohome is ook niet erg informatief over het meetbaar maken van warmtevraag en positie van kleppen.
Ik vermoed dat je huis dusdanig goed geïsoleerd is dat je minimale warmtevraag krijgt op kleine groepen. Het regelgedrag van BDR91 in combi met een regelklep is vervelend, ik meen dat dat bij jouw systeem niet hinderlijk is.

Wat er gebeurt is dat het water niet genoeg afkoelt ten tijden dat deze weer bij de retour aankomt. Ook met minimale ketelvermogen niet, zeker als er maar 1 vloerverwarmingsservo opengaat. Dus of hij spuit het door de groep heen, of hij kan het vermogen niet kwijt op 1 a 2 servogroepen en spuit het door by-pass wat direct heet retourwater teruggeeft.

Ik zou zelf is gaan stuntelen met motortjes eraf halen, warmte vraag creeeren daar en dan kijken wat nou heet wordt. Is het de retour die direct overspringt.
Ik zou ook is kijken of je pomp naar beneden kan krijgen zodat het water de tijd krijgt om warmte af te geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op woensdag 9 november 2022 @ 15:45:
[...]


Ik vermoed dat je huis dusdanig goed geïsoleerd is dat je minimale warmtevraag krijgt op kleine groepen. Het regelgedrag van BDR91 in combi met een regelklep is vervelend, ik meen dat dat bij jouw systeem niet hinderlijk is.

Wat er gebeurt is dat het water niet genoeg afkoelt ten tijden dat deze weer bij de retour aankomt. Ook met minimale ketelvermogen niet, zeker als er maar 1 vloerverwarmingsservo opengaat. Dus of hij spuit het door de groep heen, of hij kan het vermogen niet kwijt op 1 a 2 servogroepen en spuit het door by-pass wat direct heet retourwater teruggeeft.

Ik zou zelf is gaan stuntelen met motortjes eraf halen, warmte vraag creeeren daar en dan kijken wat nou heet wordt. Is het de retour die direct overspringt.
Ik zou ook is kijken of je pomp naar beneden kan krijgen zodat het water de tijd krijgt om warmte af te geven.
Dankjewel voor het meedenken. Ik ga wat verder experimenteren.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op woensdag 9 november 2022 @ 16:00:
[...]

Dankjewel voor het meedenken. Ik ga wat verder experimenteren.
Uitgaande dat je de meeste warmtevraag heb op je vloerverwarming:
Je stookt met 60 graden, dat is teveel voor de vloerverwarming en je zult een mengverdeler hebben. Als alleen die groep openstaat dan kan daar geen 55 graden op retour komen, met het gegeven dat je ketel snel aangeeft dat de retour te hoog is moet die wel ergens door een by-pass gaan.

Succes met experimenteren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op woensdag 9 november 2022 @ 16:05:
[...]


Uitgaande dat je de meeste warmtevraag heb op je vloerverwarming:
Je stookt met 60 graden, dat is teveel voor de vloerverwarming en je zult een mengverdeler hebben. Als alleen die groep openstaat dan kan daar geen 55 graden op retour komen, met het gegeven dat je ketel snel aangeeft dat de retour te hoog is moet die wel ergens door een by-pass gaan.

Succes met experimenteren
Ik heb al met 45 graden gestookt. Dat geeft hetzelfde gedrag met als downside dat de beide kantoren (we werken beiden thuis) erg langzaam warm worden ondanks de radiatoren met ventilatoren 8)7

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
JoepW schreef op woensdag 9 november 2022 @ 14:18:
[...]

Ik snap niet zo even wat je aan info mist.

De drie vloersecties worden door met 3 aparte kleppen bediend die alle drie aangestuurd worden door een honeywell hce80. De andere 9 (radiator) zones worden door evohome met elk een round termostaat voeler gemeten en met een honeywell hr92 geregeld.

Ik heb 1 bypass die goed functioneert op een meter of 6 afstand van de ketel. (Staat op de voorgeschreven 0,2 bar)

Het huis wordt prima warm en is ook top geisoleerd.

Ik heb eerder het idee dat:
1) de ketel erg snel afslaat op max water temperatuur omdat of de doorstroming te gering is omdat er bv maar van een zone warmtevraag is
2) evohome een klep of radiatorkraan pas openzet als de ketel al aan het stoken is

Maar dat zijn allemaal gokjes. Evohome is ook niet erg informatief over het meetbaar maken van warmtevraag en positie van kleppen.
Ik had die ketel ook. Hij is gewoon zwaar overgedimensioneerd voor jouw huis. Op de laagste stand doet hij al iets van 7KW. Die warmte kan hij nooit kwijt: dus pendelen. Ter vergelijk: mijn warmtepomp levert op de laagste stand zo'n 1.5KW en bij de huidige buitentemperaturen resulteert dat soms al in pendelgedrag.
Het enige alternatief is de afgifte vergroten, dus meer zones open of hogere binnentemperatuur. Dat kost dus meer en kun je beter laten pendelen.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frankmunneke
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 01-09 13:15
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem.

Warmtepomp met vloerverwarming, hr91's en ook een zoneklep. als er nu vraag komt (bv5%) vanuit de ruimte met de zoneklep gaat de WP aan maar vervolgens is er een moment dat de WP nog aanstaat maar de klep dicht is met als gevolg dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Heeft iemand residio al gemaild of de instelling van de evohome aangepast kan worden? Ik ga zo'n relais bestellen, voor 15€ zou het wel een top oplossing zijn. ben wel benieuwd op welk moment de klep open gaat maar als dit geklijk gaat met de wp stel ik het tijdrelais in op de minimale aan tijd van de WP en dan zou het goed moeten gaan.

groet Frank

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
frankmunneke schreef op woensdag 16 november 2022 @ 19:58:
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem.

Warmtepomp met vloerverwarming, hr91's en ook een zoneklep. als er nu vraag komt (bv5%) vanuit de ruimte met de zoneklep gaat de WP aan maar vervolgens is er een moment dat de WP nog aanstaat maar de klep dicht is met als gevolg dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Heeft iemand residio al gemaild of de instelling van de evohome aangepast kan worden? Ik ga zo'n relais bestellen, voor 15€ zou het wel een top oplossing zijn. ben wel benieuwd op welk moment de klep open gaat maar als dit geklijk gaat met de wp stel ik het tijdrelais in op de minimale aan tijd van de WP en dan zou het goed moeten gaan.

groet Frank
Wat ik begreep van de installateur is dat een evohome wp combi altijd met een buffervat moet.
Heb je wel een bypass/drukregelventiel voor de klep?

Het relais zorgt ervoor dat die langer openblijft, maar niet eerder. Dus als je last heb dat de klep te laat opengaat dan heb je niet veel aan een relais.

[ Voor 7% gewijzigd door Dashlane op 16-11-2022 21:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
frankmunneke schreef op woensdag 16 november 2022 @ 19:58:
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem.

Warmtepomp met vloerverwarming, hr91's en ook een zoneklep. als er nu vraag komt (bv5%) vanuit de ruimte met de zoneklep gaat de WP aan maar vervolgens is er een moment dat de WP nog aanstaat maar de klep dicht is met als gevolg dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Heeft iemand residio al gemaild of de instelling van de evohome aangepast kan worden? Ik ga zo'n relais bestellen, voor 15€ zou het wel een top oplossing zijn. ben wel benieuwd op welk moment de klep open gaat maar als dit geklijk gaat met de wp stel ik het tijdrelais in op de minimale aan tijd van de WP en dan zou het goed moeten gaan.

groet Frank
Het probleem is dat je alles mooi op de Evohome kan instellen zodat de warmtepomp bijv max 2 keer per uur aan gaat. Maar helaas trekt de BDR91 die de zoneklep aanstuurt zich daar niks van aan. En daar gaat het dus mis. Een tijdrelais lost dat op want daarmee kun je eea aardig synchroniseren.

Groetjes, FaceDown.


  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

FaceDown schreef op woensdag 16 november 2022 @ 23:07:
[...]


Het probleem is dat je alles mooi op de Evohome kan instellen zodat de warmtepomp bijv max 2 keer per uur aan gaat. Maar helaas trekt de BDR91 die de zoneklep aanstuurt zich daar niks van aan. En daar gaat het dus mis. Een tijdrelais lost dat op want daarmee kun je eea aardig synchroniseren.
Wat zeg je nu dan? :? 8)7

De BDR91 is toch gewoon een relais dat 'luistert' naar Evohome?

Ik heb een BDR91 en die stuurt zeker 6x per uur en soms echt vaker de nefit ketel. Waardoor in ca. 30% van de gevallen dat de BDR91 schakelt de ketel in anti-pendel stand eindigt. Dit terwijl ik in EvoHome 3x per uur als maximum heb ingesteld.

Waar komt de vraag dan vandaan die de BDR91 laat schakelen?

(Ik heb overigens ook de R8810A1018 OpenTherm RF-module geprobeerd enige tijd geleden, maar dan bleef de ketel echt geregeld lang aan zonder enige warmtevraag in huis.)

[ Voor 9% gewijzigd door JoepW op 17-11-2022 10:16 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 10:13:
[...]

Wat zeg je nu dan? :? 8)7

De BDR91 is toch gewoon een relais dat 'luistert' naar Evohome?

Ik heb een BDR91 en die stuurt zeker 6x per uur en soms echt vaker de nefit ketel. Waardoor in ca. 30% van de gevallen dat de BDR91 schakelt de ketel in anti-pendel stand eindigt. Dit terwijl ik in EvoHome 3x per uur als maximum heb ingesteld.

Waar komt de vraag dan vandaan die de BDR91 laat schakelen?
Nee dat herken ik niet van ketelaansturing. Had een BDR91A en die schakelde Max drie keer en nu een BDR91T en die houdt keurig bij een keer per uur voor minimaal een half uur. Overigens betekend het in mijn geval niet dat de warmtepomp een half uur draaid.

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

@Dashlane Dat wil ik ook ;)

Overigens heeft Residio na het melden van deze klachten via mijn installateur mijn goedkeuring gevraagd om voor enige tijd "Remote Appliance Monitoring" te activeren en te zien of EvoHome niet goed functioneert.
Ik heb daar nog niet veel vertrouwen in, omdat Residio geen zicht heeft op het gedrag van mijn Ketel. Maar goed we wachten het weer af.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 10:23:
@Dashlane Dat wil ik ook ;)

Overigens heeft Residio na het melden van deze klachten via mijn installateur mijn goedkeuring gevraagd om voor enige tijd "Remote Appliance Monitoring" te activeren en te zien of EvoHome niet goed functioneert.
Ik heb daar nog niet veel vertrouwen in, omdat Residio geen zicht heeft op het gedrag van mijn Ketel. Maar goed we wachten het weer af.
Ik zou is een Timelapse maken van je klep en je Bdr91 en dan kijken hoe vaak en hoelang die aangaat. Zet er een klokje naast, is wat makkelijker tijdwaarnemen. Ik heb weleens gelezen (hier of ander topic) dat 70% warmtevraag op een zonneklep resulteerd. In 3 minuten dicht, 7 minuten open en zo door. Dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat je ketel ze warmte niet kwijt kan, afslaat en daarna weer opstart. Terwijl ondertussen blijft sturen op de ketel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:39:
[...]


Ik zou is een Timelapse maken van je klep en je Bdr91 en dan kijken hoe vaak en hoelang die aangaat. Zet er een klokje naast, is wat makkelijker tijdwaarnemen. Ik heb weleens gelezen (hier of ander topic) dat 70% warmtevraag op een zonneklep resulteerd. In 3 minuten dicht, 7 minuten open en zo door. Dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat je ketel ze warmte niet kwijt kan, afslaat en daarna weer opstart. Terwijl ondertussen blijft sturen op de ketel.
Zo werkt het inderdaad. Daar kan de fabrikant ook weinig aan doen of ze moeten de firmware van de BDR91 aanpassen. Gaat niet gebeuren want dit probleem speelt al jaren.
De oplossingen zijn een tijdrelais, een HR92 knop of helemaal geen klep op de vloerverwarming waardoor deze niet apart afsluitbaar is. Het ligt aan je situatie welke oplossing het beste is.

Groetjes, FaceDown.


  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

FaceDown schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:56:
[...]


Zo werkt het inderdaad. Daar kan de fabrikant ook weinig aan doen of ze moeten de firmware van de BDR91 aanpassen. Gaat niet gebeuren want dit probleem speelt al jaren.
De oplossingen zijn een tijdrelais, een HR92 knop of helemaal geen klep op de vloerverwarming waardoor deze niet apart afsluitbaar is. Het ligt aan je situatie welke oplossing het beste is.
Ik ben een beetje lost en weet niet wat ik verder moet doen om het aantal starts te verminderen.

Is het probleem nou de hce80 of de bdr91 of de elektrische kleppen van de vloeren?

In een testje vandaag zag ik echt raar gedrag. Ik had op in evohome alle zones in afwezig stand gezet (15 graden) waardoor er in geen enkele zone (vloer of radiotor) vraag was. Alle knoppen en kleppen gingen ook dicht als ze al niet dicht waren.
En toch bleef de bdr91 elke 10 minuten de ketel aansturen. Hoe kan dat dan?

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:32:
[...]

Ik ben een beetje lost en weet niet wat ik verder moet doen om het aantal starts te verminderen.

Is het probleem nou de hce80 of de bdr91 of de elektrische kleppen van de vloeren?

In een testje vandaag zag ik echt raar gedrag. Ik had op in evohome alle zones in afwezig stand gezet (15 graden) waardoor er in geen enkele zone (vloer of radiotor) vraag was. Alle knoppen en kleppen gingen ook dicht als ze al niet dicht waren.
En toch bleef de bdr91 elke 10 minuten de ketel aansturen. Hoe kan dat dan?
Hoe zie je dat je ketel aangestuurd wordt iedere 10 minuten? Hoe meet je dat?

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:46:
[...]


Hoe zie je dat je ketel aangestuurd wordt iedere 10 minuten? Hoe meet je dat?
1) Ik meet dat met een EMS gateway gekoppeld aan HA
2) En om zeker te weten of evohome een start veroorzaakt heb ik geen timelaps gemaakt, maar ben gewoon bij de ketel gaan zitten en de bdr91 in de gaten gehouden :+

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:56:
[...]

1) Ik meet dat met een EMS gateway gekoppeld aan HA
2) En om zeker te weten of evohome een start veroorzaakt heb ik geen timelaps gemaakt, maar ben gewoon bij de ketel gaan zitten en de bdr91 in de gaten gehouden :+
Maar dan snap ik nog steeds niet hoe je ziet dat evohome iedere tien minuten aansturing geeft aan de Bdr van de ketel. Want hoeveel aan na uit signalen geeft de Bdr per uur?

De vraag voor mij is wanneer evohome een run geeft van zeg ene half uur. Bdr gaat voor een half uur, het is immers goed koud. Maar je ketel gaat de warmte niet kwijt kunnen en stopt na 5 minuten, wacht 5 minuten en gaat weer aan voor 5 minuten enzovoort. Dan heb je drie runs in een half uur, maar evohome heeft er maar 1 afgegeven.

[ Voor 24% gewijzigd door Dashlane op 17-11-2022 21:40 ]


  • frankmunneke
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 01-09 13:15
Ik heb het tijdrelais gekocht, hangt er nu naast echter hij werkt niet goed als ik hem op J zet en de maximale tijd blijft hij misschien een seconde langer aan. Doe ik iets verkeerd of is het relais doa. Ik heb 25v AC op A1 en A2 schakel tussen A1 en 25 en kijk naar 15 en 18 (en het groene lampje)

Alvast bedankt

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
frankmunneke schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:42:
Ik heb het tijdrelais gekocht, hangt er nu naast echter hij werkt niet goed als ik hem op J zet en de maximale tijd blijft hij misschien een seconde langer aan. Doe ik iets verkeerd of is het relais doa. Ik heb 25v AC op A1 en A2 schakel tussen A1 en 25 en kijk naar 15 en 18 (en het groene lampje)

Alvast bedankt
Draadjes kloppen
Hoe staat je tijdsinstelling of nog makkelijker heb je een foto?

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:36:
[...]


Maar dan snap ik nog steeds niet hoe je ziet dat evohome iedere tien minuten aansturing geeft aan de Bdr van de ketel. Want hoeveel aan na uit signalen geeft de Bdr per uur?

De vraag voor mij is wanneer evohome een run geeft van zeg ene half uur. Bdr gaat voor een half uur, het is immers goed koud. Maar je ketel gaat de warmte niet kwijt kunnen en stopt na 5 minuten, wacht 5 minuten en gaat weer aan voor 5 minuten enzovoort. Dan heb je drie runs in een half uur, maar evohome heeft er maar 1 afgegeven.
Ik kan toch zien aan de bdr91 (groen lampje) dat evohome de ketel aanstuurt?
Dat lampje gaat bijna meteen na de start weer uit (ca. 2 minuten) en dat is het moment dat evohome stopt met aansturen ketel.

[ Voor 61% gewijzigd door JoepW op 17-11-2022 21:46 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:45:
Ik kan toch zien aan de bdr91 (groen lampje) dat evohome de ketel aanstuurt?
Dat lampje gaat bijna meteen na de start weer uit (ca. 2 minuten) en dat is het moment dat evohome stopt met aansturen ketel.
Maar dat is dan toch 1 schakeling

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:46:
[...]


Maar dat is dan toch 1 schakeling
Ja dat klopt en dat doet ie structureel elke 6 minuten.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:47:
[...]

Ja dat klopt en dat doet ie structureel elke 6 minuten.
Oké nou is die helder. Dat klinkt als zonneklep gedrag op een ketel. Procentueel verdelen doormiddel van aan en uit. Staat je bdr ingesteld als draadloze relais box?

Configuratiemenu - systeem apparatuur - toestel regeling

[ Voor 7% gewijzigd door Dashlane op 17-11-2022 21:51 ]


  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:49:
[...]


Oké nou is die helder. Dat klinkt als zonneklep gedrag op een ketel. Procentueel verdelen doormiddel van aan en uit. Staat je bdr ingesteld als draadloze relais box?
Jazeker. Op systeemoverzicht van de evohome staat netjes draadloze relais box.

Wat ik nu net aan het testen ben is alle hce80 zones uit. Ik heb namelijk het idee dat die wel eens de oorzaak kan zijn.

(Klopt het dat de hce80 rechstreeks de bdr aanstuurt?)

[ Voor 19% gewijzigd door JoepW op 17-11-2022 21:55 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • frankmunneke
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 01-09 13:15
Dashlane schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:45:
[...]


Draadjes kloppen
Hoe staat je tijdsinstelling of nog makkelijker heb je een foto?
Thx voor het meedenken.
Opgelost, na het maken van een instelling moet de stroom er even af.
Nu hopen dat de WP mooier loopt.

  • frankmunneke
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 01-09 13:15
Dashlane schreef op woensdag 16 november 2022 @ 21:12:
[...]


Wat ik begreep van de installateur is dat een evohome wp combi altijd met een buffervat moet.
Heb je wel een bypass/drukregelventiel voor de klep?

Het relais zorgt ervoor dat die langer openblijft, maar niet eerder. Dus als je last heb dat de klep te laat opengaat dan heb je niet veel aan een relais.
Ik heb een aantakl verwarmingen die altijd zachtjes open staan en een bypass. Een buffervat vind ik eigenlijk zonde, kijken hoe het gaat zonder Eventueel kan ik ook de bypass over de zonneboiler zetten.

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Toch nog even over mijn flipperkast. Net een tijd de hce80 zones uit gezet. En weg zijn de vele starts. Zones weer aan en hupsakee daar zijn de vele starts weer.
Of de hce80 is stuk of denkt dat ie via opentherm kan moduleren of de elektrische kleppen gaan te laat/te langzaam open is dan mijn ‘gok’.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:16:
Toch nog even over mijn flipperkast. Net een tijd de hce80 zones uit gezet. En weg zijn de vele starts. Zones weer aan en hupsakee daar zijn de vele starts weer.
Of de hce80 is stuk of denkt dat ie via opentherm kan moduleren of de elektrische kleppen gaan te laat/te langzaam open is dan mijn ‘gok’.
Vloerverwarming en CVketel pompen niet synchroom met Evohome

Ik denk dat je hier je antwoord vind. Koppelen aan evohome als hce

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

dank voor de tip _/-\o_
Als ik het zo lees dan is die hce echt een probleem. Misschien een idee om die hce af te schaffen en de drie vloer zone te voorzien van hr92 kranen en de vloerpompen zelf te regelen temperatuur sensoren of zo. :?
Update: ik ga het gewoon bij mijn installateur droppen en die heeft redelijk goed contact met Resideo. Alles is hier goed aangesloten en ik ga niet de boel verbouwen met houtje-touwtje oplossingen. Misschien naief maar ik hoop resideo een gouden tip heeft.

[ Voor 21% gewijzigd door JoepW op 18-11-2022 08:26 ]

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:54:
[...]
dank voor de tip _/-\o_
Als ik het zo lees dan is die hce echt een probleem. Misschien een idee om die hce af te schaffen en de drie vloer zone te voorzien van hr92 kranen en de vloerpompen zelf te regelen temperatuur sensoren of zo. :?
Update: ik ga het gewoon bij mijn installateur droppen en die heeft redelijk goed contact met Resideo. Alles is hier goed aangesloten en ik ga niet de boel verbouwen met houtje-touwtje oplossingen. Misschien naief maar ik hoop resideo een gouden tip heeft.
Ik ben benieuwd wat er gebeurd als je een BDR91T er aanhangt en dan insteld als warmtepompaansturing. Ik heb daar geen ervaringen over gelezen, maar misschien kan Redideo daar een zinnig antwoord op geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

Dashlane schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:55:
[...]


Ik ben benieuwd wat er gebeurd als je een BDR91T er aanhangt en dan insteld als warmtepompaansturing. Ik heb daar geen ervaringen over gelezen, maar misschien kan Redideo daar een zinnig antwoord op geven.
Maar de BDR91 (t of niet) doet toch niet die schakelingen veroorzaken? Dat is volgens mij de HCE80... toch?

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
JoepW schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:57:
[...]

Maar de BDR91 (t of niet) doet toch niet die schakelingen veroorzaken? Dat is volgens mij de HCE80... toch?
Ja ik heb geen HCE80, maar wat ik lees in dat andere topic is dat je hem op beide kan aanmelden. (Evohome en hce80) waardoor je wel de schakelingen kan doen. Maar nogmaals ik heb geen HCE80 dus ik kan er niet veel zinnigs over zeggen en het is ook een wat ouder topic.

Het enige wat ik wel weet is wanneer je zo zal schakelen met een WP slijt die hee hard en verbruikt die heel veel. Dus er zal wel een fix zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
FaceDown schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 11:39:
[...]


Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Deze instelling had ik eerder ook al. Dat zorgt er wel voor dat de warmtepomp langer in 'heating' stand blijft. Echter het relais op de vloerverwarming blijft om de 5 min flipperen. Dus welke 5 minuten kan hij alsnog zijn warmte niet kwijt. Het lijkt me logischer dat de wp langer aan blijft en de vv langer open. Dan krijg je wellicht iets overshoot, maar aangezien mijn vloerverwarming extreem traag is (opwarmtijd vele uren) verwacht ik niet dat dit een groot probleem gaat zijn.
Nu blijft de temperatuur erg strak op de target temp, daar mag best een paar tienden van afgeweken worden. Bij mijn vorige Tado systeem gebeurde dat zelfs standaard.
Die syteemparameters zijn inderdaad om de warmtebron te sturen, niet de zoneklep. Ik heb geen WP, maar wel VV middels opentherm CV. Zelfde symptomen. Had er geen erg in, maar heb de Nefit met BBQ-kees module aan Home assistant gekoppeld en zie opeens dat hij zeer vaak in anti-pendel, maar ook in storing schiet vanwege niet oplopende retour temps etc. Heeft mij ook al een nieuwe set sensoren in de ketel gekost. En ja, ik heb een bypass, die bijna helemaal openstaat. Maar wat je ziet is dat de klep in een ritme opengaat wat soms tussen een stookmomentje zit en in de nadraai tijd van de CB (net voordat de ketel weer wil gaan stoken). Doordat op dat moent BDR open gaat en door de restwarmte de VV pomp gaat draaien, krijgt de ketel dan opeens koud VV retourwater in zn mik, terwijl hij een oplopende temp verwacht.. Bypass doet dan niets, want BDR is open.. Moet je een keer meemaken, anders is het uit de data lastig te destilleren.

Ik heb nu de klep permanent openstaan in afwachting van het relais. Ik moet even kijken hoe de aansluiting werkt. Sturing icm voeding snap ik nog niet helemaal (A1?).

Nog een vraagje: de BDR91 neemt een schakel periode van 10 mins. Het percentage warmtevraag wordt over deze 10 mins verdeeld, niet? 70% = 3 mins uit, 10 mins aan? Als je het relais dan in stand E instelt op 10 mins (of iets wat daar het dichtste bij komt), dan gaat ie het snelste weer uit, wanneer de warmtevraag wegvalt? Dan beperk je een mogelijke overshoot door warmtevraag elders, het meest.

Is deze denklijn juist?

Echt blij met dit forum, mensen! :)

[ Voor 12% gewijzigd door TonkaNL op 20-11-2022 09:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
TonkaNL schreef op zondag 20 november 2022 @ 08:59:
[...]


Die syteemparameters zijn inderdaad om de warmtebron te sturen, niet de zoneklep. Ik heb geen WP, maar wel VV middels opentherm CV. Zelfde symptomen. Had er geen erg in, maar heb de Nefit met BBQ-kees module aan Home assistant gekoppeld en zie opeens dat hij zeer vaak in anti-pendel, maar ook in storing schiet vanwege niet oplopende retour temps etc. Heeft mij ook al een nieuwe set sensoren in de ketel gekost. En ja, ik heb een bypass, die bijna helemaal openstaat. Maar wat je ziet is dat de klep in een ritme opengaat wat soms tussen een stookmomentje zit en in de nadraai tijd van de CB (net voordat de ketel weer wil gaan stoken). Doordat op dat moent BDR open gaat en door de restwarmte de VV pomp gaat draaien, krijgt de ketel dan opeens koud VV retourwater in zn mik, terwijl hij een oplopende temp verwacht.. Bypass doet dan niets, want BDR is open.. Moet je een keer meemaken, anders is het uit de data lastig te destilleren.

Ik heb nu de klep permanent openstaan in afwachting van het relais. Ik moet even kijken hoe de aansluiting werkt. Sturing icm voeding snap ik nog niet helemaal (A1?).

Nog een vraagje: de BDR91 neemt een schakel periode van 10 mins. Het percentage warmtevraag wordt over deze 10 mins verdeeld, niet? 70% = 3 mins uit, 10 mins aan? Als je het relais dan in stand E instelt op 10 mins (of iets wat daar het dichtste bij komt), dan gaat ie het snelste weer uit, wanneer de warmtevraag wegvalt? Dan beperk je een mogelijke overshoot door warmtevraag elders, het meest.

Is deze denklijn juist?

Echt blij met dit forum, mensen! :)
Je denklijn is juist.
Verschil tussen E en J is dat J de timer begint bij inschakelen van het relais en E bij het uitschakelen van het relais. Doet in principe hetzelfde maar J is makkelijker af te stellen.

Ik heb zelf een WP en daardoor lage temperaturen, bij mij staat die op 30minuten en heb eigenlijk nooit overshoots. Het zou voor kunnen komen wanneer ik wat agressiever zou zijn op zones. Beneden uit, boven aan bijvoorbeeld.

Het relais moet wel gevoed zijn, anders kan die hem niet vasthouden. Dit kan middels 220v maar zelf wilde ik geen 220v op het stuurstroompje van het relais zetten. Ik ben voor een deurbeltrafo van 12V gegaan en deze in een Din ernaast gezet.

Los van dit vraag ik mij wel af hoe je aan een koude retour van je vloer komt zeker in een tijdsbestek van 10 minuten. Mijn aanvoer en retour zit echt maar een paar graden verschil in. Draait die contrast of doe je aan veel verlaging adhv tijdsprogramma?

[ Voor 4% gewijzigd door Dashlane op 20-11-2022 09:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
Dashlane schreef op zondag 20 november 2022 @ 09:08:
[...]


Je denklijn is juist.
Verschil tussen E en J is dat J de timer begint bij inschakelen van het relais en E bij het uitschakelen van het relais. Doet in principe hetzelfde maar J is makkelijker af te stellen.

Ik heb zelf een WP en daardoor lage temperaturen, bij mij staat die op 30minuten en heb eigenlijk nooit overshoots. Het zou voor kunnen komen wanneer ik wat agressiever zou zijn op zones. Beneden uit, boven aan bijvoorbeeld.

Het relais moet wel gevoed zijn, anders kan die hem niet vasthouden. Dit kan middels 220v maar zelf wilde ik geen 220v op het stuurstroompje van het relais zetten. Ik ben voor een deurbeltrafo van 12V gegaan en deze in een Din ernaast gezet.

Los van dit vraag ik mij wel af hoe je aan een koude retour van je vloer komt zeker in een tijdsbestek van 10 minuten. Mijn aanvoer en retour zit echt maar een paar graden verschil in. Draait die contrast of doe je aan veel verlaging adhv tijdsprogramma?
Wat bedoel jij precies met de aanvoer temp? Wat er uit je ketel naar je VV gaat? Retour is wat de ketel uit verwarmingsleidingen weer terug krijgt. Wat er bij mij terugkwam fluctueerde fors, door het steeds open en sluiten van de BDR zoneklep. Daar komt max 35 graden uit, terwijl de ketel op 60 stookt(e). Nu de klep permanent openstaat, is de retourtemp ook opeens vlakker geworden (logisch). Er zit nu bij mijn nog steeds niet een paar graden tussen. Volgens mij stuurt een HR ketel op een delta van 20 graden, niet?

Inzake het voeden van het relais: ik heb even wat beter gekeken en snap nu hoe het werkt. Het trafootje van de Honeywell Evohome wifi module zit ook in de VV kast, daar trek ik de spannng vanaf om te voeden en om door de BDR te leiden voor het relaiscontact.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
Vooralsnog: Retourtemp is afgevlakt en zie je mooi over de tijd iets oplopen (VV opwarming gaat traag). Extreme pieken zijn er uit. Uitgaande "flow temp" is ook afgevlakt en komt nu niet meer boven de 60 graden uit, wat volgens mij de bedoeling is. Ik vul het even zelf in, de ketel beantwoordt immers geen vragen, maar doordat de retour temp niet (voldoende) opliep door de steeds weer sluitende zoneklep, stookte de ketel extra hoog? De ketel lijkt nu wel meer gas te verstoken, omdat met de storingsmeldingen en anti-pendel standen, de ketel vaker uit dan aan stond. Kamer is nu wel 18,6 ipv 17,8.. Evo home moet weer bijleren denk ik. Gas verbruik zal weer afvlakken, vermoed ik. En het is nu flink kouder dan de laatste paar dagen. Dat kost meer energie uiteraard. Even wat langer aankijken.

[ Voor 6% gewijzigd door TonkaNL op 20-11-2022 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
JoepW schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:54:
[...]
dank voor de tip _/-\o_
Als ik het zo lees dan is die hce echt een probleem. Misschien een idee om die hce af te schaffen en de drie vloer zone te voorzien van hr92 kranen en de vloerpompen zelf te regelen temperatuur sensoren of zo. :?
Update: ik ga het gewoon bij mijn installateur droppen en die heeft redelijk goed contact met Resideo. Alles is hier goed aangesloten en ik ga niet de boel verbouwen met houtje-touwtje oplossingen. Misschien naief maar ik hoop resideo een gouden tip heeft.
Hoi Joep. Kun jij in je Evo Home zien of er een kamer een warmtevraag laat zien? Zie plaatje. Bij geen warmtevraag staat er overal 0%. Zit in systeemoverzicht.

Een ketelrelais stopt pas met schakelen wanneer er helemaal geen warmtevraag meer is. Het type ketel relais (BDR of OpenTherm compatible maakt geen verschil.

Het tweede punt kan zijn, dat de radiator knoppen niet helemaal dicht staan en dus ook naar de EvoHome module het signaal "ik ben nu helemaal afgesloten" nog niet hebben verstuurd. Ook dan blijft de ketel af en toe aan schakelen. Dus: radiator pinnetjes controleren. Hebben ze de lange slag nodig, of dienen ze schoongemaakt te worden? Ook even tussen de open en dicht stand re-cyclen door de radiator knoppen er af te halen en er weer op te zetten middels de snelkoppeling.

Ik heb ook een tijdje mijzelf afgevraagd waarom de ketel af en toe nog aan ging, terwijl alle kamers op temp waren. Dat was nog voor de tijd dat de warmtevraag te zien was. Uiteindelijk was de garage de boosdoener. Daar was het van buiten dermate koud, dat de verwarming klein beetje warmte nodig had om op temp te blijven. Eens in het kwartier verzond de ketel een stootje warm water naar die radiator. Werkte zoals het hoorde, maar gaf mij wel hoofdbrekens.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X3PfCsUxPtiD_QH4flPgNB21PhQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hdYFnelO4PWUwPq0LZsGgskZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door TonkaNL op 20-11-2022 16:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

TonkaNL schreef op zondag 20 november 2022 @ 16:31:
[...]


Hoi Joep. Kun jij in je Evo Home zien of er een kamer een warmtevraag laat zien? Zie plaatje. Bij geen warmtevraag staat er overal 0%. Zit in systeemoverzicht.

Een ketelrelais stopt pas met schakelen wanneer er helemaal geen warmtevraag meer is. Het type ketel relais (BDR of OpenTherm compatible maakt geen verschil.

Het tweede punt kan zijn, dat de radiator knoppen niet helemaal dicht staan en dus ook naar de EvoHome module het signaal "ik ben nu helemaal afgesloten" nog niet hebben verstuurd. Ook dan blijft de ketel af en toe aan schakelen. Dus: radiator pinnetjes controleren. Hebben ze de lange slag nodig, of dienen ze schoongemaakt te worden? Ook even tussen de open en dicht stand re-cyclen door de radiator knoppen er af te halen en er weer op te zetten middels de snelkoppeling.

Ik heb ook een tijdje mijzelf afgevraagd waarom de ketel af en toe nog aan ging, terwijl alle kamers op temp waren. Dat was nog voor de tijd dat de warmtevraag te zien was. Uiteindelijk was de garage de boosdoener. Daar was het van buiten dermate koud, dat de verwarming klein beetje warmte nodig had om op temp te blijven. Eens in het kwartier verzond de ketel een stootje warm water naar die radiator. Werkte zoals het hoorde, maar gaf mij wel hoofdbrekens.

[Afbeelding]
Ik heb inmiddels kunnen elimeren dat er fake behoefte is zoals jij dat beschrijft. Als een radiator-zone (9 stuks) op temperatuur is, is er geen vraag (percentage) in evohome. Dus conclusie alle radiatorkranen sluiten goed.
De boosdoener is echt de HCE80 die elke x tijd een start geeft. Als ik de HCE80 zones uitzet dan is er rust in de tent. Maar dank voor het meedenken.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
JoepW schreef op zondag 20 november 2022 @ 16:53:
[...]

Ik heb inmiddels kunnen elimeren dat er fake behoefte is zoals jij dat beschrijft. Als een radiator-zone (9 stuks) op temperatuur is, is er geen vraag (percentage) in evohome. Dus conclusie alle radiatorkranen sluiten goed.
De boosdoener is echt de HCE80 die elke x tijd een start geeft. Als ik de HCE80 zones uitzet dan is er rust in de tent. Maar dank voor het meedenken.
Ah, ok. Ik ben niet bekend met de HCE80. Daarvan zie je (ook) geen warmtevraag per zone in de Evohome controller?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
TonkaNL schreef op zondag 20 november 2022 @ 13:25:
[...]


Wat bedoel jij precies met de aanvoer temp? Wat er uit je ketel naar je VV gaat? Retour is wat de ketel uit verwarmingsleidingen weer terug krijgt. Wat er bij mij terugkwam fluctueerde fors, door het steeds open en sluiten van de BDR zoneklep. Daar komt max 35 graden uit, terwijl de ketel op 60 stookt(e). Nu de klep permanent openstaat, is de retourtemp ook opeens vlakker geworden (logisch). Er zit nu bij mijn nog steeds niet een paar graden tussen. Volgens mij stuurt een HR ketel op een delta van 20 graden, niet?

Inzake het voeden van het relais: ik heb even wat beter gekeken en snap nu hoe het werkt. Het trafootje van de Honeywell Evohome wifi module zit ook in de VV kast, daar trek ik de spannng vanaf om te voeden en om door de BDR te leiden voor het relaiscontact.
Aah ik begrijp je. Mengverdeler en krijg je bij sluiten van klep in een keer ene hele hoge retour.
TonkaNL schreef op zondag 20 november 2022 @ 14:04:
[...]


Vooralsnog: Retourtemp is afgevlakt en zie je mooi over de tijd iets oplopen (VV opwarming gaat traag). Extreme pieken zijn er uit. Uitgaande "flow temp" is ook afgevlakt en komt nu niet meer boven de 60 graden uit, wat volgens mij de bedoeling is. Ik vul het even zelf in, de ketel beantwoordt immers geen vragen, maar doordat de retour temp niet (voldoende) opliep door de steeds weer sluitende zoneklep, stookte de ketel extra hoog? De ketel lijkt nu wel meer gas te verstoken, omdat met de storingsmeldingen en anti-pendel standen, de ketel vaker uit dan aan stond. Kamer is nu wel 18,6 ipv 17,8.. Evo home moet weer bijleren denk ik. Gas verbruik zal weer afvlakken, vermoed ik. En het is nu flink kouder dan de laatste paar dagen. Dat kost meer energie uiteraard. Even wat langer aankijken.
Wat mogelijk nog kan zijn is dat er een pomp in je systeem zit die na het stoppen van de ketel koud water gaat rond pompen. Heb je toevallig een pompschakelaar in op je verdeler?

[ Voor 35% gewijzigd door Dashlane op 20-11-2022 17:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoepW
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:58

JoepW

iRacer & Home Assistant

TonkaNL schreef op zondag 20 november 2022 @ 17:04:
[...]


Ah, ok. Ik ben niet bekend met de HCE80. Daarvan zie je (ook) geen warmtevraag per zone in de Evohome controller?
Jawel. Maar de hce80 schakelt anders.
Bv. Warmtevraag aanwezig op een vloer zone, cv ketelt wordt aangestuurd door evohome en binnen ca. 2 minuten beeindigd evohome de vraag aan de ketel. En dit is meestal voor het moment dat de max watertemperatuur bereikt wordt en ook voordat de ruimtetemp bereikt wordt.
En dat dan heel vaak per uur.
En dat is een foute eigenachap van de hce80 die op veel plekken op inet al besprokennis en waar resideo niks aan doet.

iRacing Profiel -|- Mijn RaceRig -|- Mijn stream


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
frankmunneke schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:10:
[...]

Thx voor het meedenken.
Opgelost, na het maken van een instelling moet de stroom er even af.
Nu hopen dat de WP mooier loopt.
Blij met jouw opmerking.. Heeft even geduurd voor ik het door had :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TonkaNL
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-11-2022
Dashlane schreef op zondag 20 november 2022 @ 17:23:
[...]


Aah ik begrijp je. Mengverdeler en krijg je bij sluiten van klep in een keer ene hele hoge retour.


[...]


Wat mogelijk nog kan zijn is dat er een pomp in je systeem zit die na het stoppen van de ketel koud water gaat rond pompen. Heb je toevallig een pompschakelaar in op je verdeler?
Je bedoelt op de VV verdeler? Daar zit inderdaad een pomp op. Die is overigens ook weer temp gestuurd.
Timer relais zit er op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 01-08 08:42
FRANQ schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 11:09:
@FaceDown

Je kan nog even proberen of dit je problemen verhelpt.

Lang drukken op menu.
[Afbeelding]

Dan je code ingeven
[Afbeelding]

Vervolgens krijg je dit te zien, druk hier op de groene vink.
[Afbeelding]

Nu zit je in het systeem configuratie menu.
Kies hier de rechtse knop met systeem parameters.
[Afbeelding]

Hier zie je in de linker kolom het aantal schakelingen per uur.

[Afbeelding]

Deze verlagen naar 2 tot 4x per uur.
Minimale aan tijd dan verhogen naar 15-30min.

Ik denk zelfs dat je dit gelijk kunt zetten met je warmtepomp, dus 2x per uur minimaal 30min.
Ik het aantal schakelingen alleen maar van 6 naar 3 zetten en het aantal minuten van 1 naar 5 in mijn instellingen, klopt dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
golfgti5 schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:32:
[...]


Ik het aantal schakelingen alleen maar van 6 naar 3 zetten en het aantal minuten van 1 naar 5 in mijn instellingen, klopt dat?
Ja dan heb je een BDR91A, model BDR91T heeft de langere minimale aan tijd en minder schakelingen per uur. Bdr91t is oook te herkennen aan een logo aan de voorzijde. Overigens moet je een BDR91T wel instellen als warmtepompmodule en niet als draadloze relais box. Doe je dat laatste wel dan heb je dezelfde schakelingen als een BdR91a

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Moet hier altijd een trafo tussen of kan dit ook op 220 rechtstreeks?
Dashlane schreef op zondag 6 november 2022 @ 18:44:
[...]


Ik zie dat die bij jou op J staat, die keuze snap ik niet zo goed.

Ik heb een 12v din trafo op a1+ a2-
Evohome op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18

Instellingen E (delay on break)
30min en trede 7: 21minuten open laten na het verliezen van laatste contact moment van evohome.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Gizmo100 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:44:
Moet hier altijd een trafo tussen of kan dit ook op 220 rechtstreeks?


[...]
Volgens mij zijn er ook andere in dit topic die op 220v geschakeld hebben. De bdr91 relais box kan evenals de timer relais kan 220v hebben. Het had mijn persoonlijke voorkeur om 12v te schakelen omdat ik anders met dikkere bedrading moest gaan werken. Daarnaast vond ik het allemaal wel wat teer ogen, had ruimte over voor een extra din module en dat maakt dat ik bewust gekozen heb voor zwakstroom schakelen.

[ Voor 14% gewijzigd door Dashlane op 07-12-2022 20:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kriseh
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14-09 17:20
Ik heb dit relais gebruikt, staat ook op pagina 1 van deze thread waar iemand anders deze ook heeft: https://www.vekto.nl/tijdrelais-13-functies-20-240v-ac-dc. Aangesloten op 230v

[ Voor 6% gewijzigd door Kriseh op 08-12-2022 13:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
En als ik dan mag vragen, welke kleur kabel gebruik je van de pomp en evohome?
Kriseh schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:59:
Ik heb dit relais gebruikt, staat ook op pagina 1 van deze thread waar iemand anders deze ook heeft: https://www.vekto.nl/tijdrelais-13-functies-20-240v-ac-dc. Aangesloten op 230v

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kriseh
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14-09 17:20
Vanuit de BDR ga ik met een zwarte schakeldraad naar het tijdrelais. Vanuit het tijdrelais ga ik met een zwarte schakeldraad naar de zoneklep. Mijn zoneklep werkt op 230V en heeft bruin+blauw+zwart om te schakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Dank voor u bericht, heeft u ook foto’s van hoe het us aangeslote?
Kriseh schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:03:
Vanuit de BDR ga ik met een zwarte schakeldraad naar het tijdrelais. Vanuit het tijdrelais ga ik met een zwarte schakeldraad naar de zoneklep. Mijn zonneklep werkt op 230V en heeft bruin+blauw+zwart om te schakelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kriseh
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14-09 17:20
Ik zal zaterdag even foto's plus een schema voor je maken. Gaat me vandaag helaas niet lukken

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Kriseh
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14-09 17:20
Hierbij het aansluitschema voor mijn situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIWSXlOD_Dx8jJkRDvR83zuQI3I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m1uY6dNY6doNnJ1qLzgloSCC.png?f=fotoalbum_large

Hierbij de foto van de tijdelijke situatie (heb een kastje zie hier, moet nog even wartels boren etc.) Officieel moet het volgens mij ook met flexibel draad en adereindhulzen maar die had ik niet op voorraad, vandaar even met massief draad. Om zaken bij elkaar op te knuppen heb ik kroonsteentjes en insteek-lasklemmen gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mrv787lrVBAajqunmcoRiGsDNi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UOduZjFVxWzja5rOJgq2YoT4.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Bedankt voor deze duidelijke info.
Hier ga ik de komende week mee aan de slag.
Kriseh schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:55:
Hierbij het aansluitschema voor mijn situatie:
[Afbeelding]

Hierbij de foto van de tijdelijke situatie (heb een kastje zie hier, moet nog even wartels boren etc.) Officieel moet het volgens mij ook met flexibel draad en adereindhulzen maar die had ik niet op voorraad, vandaar even met massief draad. Om zaken bij elkaar op te knuppen heb ik kroonsteentjes en insteek-lasklemmen gebruikt.
[Afbeelding]

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Werkt het met deze klep ook?
6 is de schakeldraad, die moet ik gebruiken?


https://us.v-cdn.net/6031070/uploads/LZCE4TAZND1G/image.png

Tevens heb ik zo thuis aangesloten zie filmpje.
Dan heb ik nog tweedraden die de pomp aan sturen vanuit de bdr91.

https://i.ytimg.com/vi/l6kZxrVILak/maxresdefault.jpg
Kriseh schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:55:
Hierbij het aansluitschema voor mijn situatie:
[Afbeelding]

Hierbij de foto van de tijdelijke situatie (heb een kastje zie hier, moet nog even wartels boren etc.) Officieel moet het volgens mij ook met flexibel draad en adereindhulzen maar die had ik niet op voorraad, vandaar even met massief draad. Om zaken bij elkaar op te knuppen heb ik kroonsteentjes en insteek-lasklemmen gebruikt.
[Afbeelding]

[ Voor 7% gewijzigd door Gizmo100 op 13-12-2022 07:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Was benieuwd of iemand mij kan helpen met bovenstaande vraag van mij.
Alvast bedankt voor de antwoorden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Gizmo100 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 18:17:
Was benieuwd of iemand mij kan helpen met bovenstaande vraag van mij.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Je onderbreekt de huidige aansturing en zet BDR91 op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18

Voeding van de zonneklep kom je niet aan. Je zet hem als het ware tussen de bdr-zonneklep. Je hoeft daar niets aan te veranderen.

Let wel dat een relais voeding nodig heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Bedankt voor u reactie.

Op de timer komt de plus uit het net op A1 en de 0 op A2.
Dan vanuit de bdr91 de kabel van A op A1 en fie van B op 25 klopt dat?
En dan heb ik de bruin blauw en zwart naar de zonklep, welke mag waarop?
Dashlane schreef op woensdag 14 december 2022 @ 18:32:
[...]


Je onderbreekt de huidige aansturing en zet BDR91 op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18

Voeding van de zonneklep kom je niet aan. Je zet hem als het ware tussen de bdr-zonneklep. Je hoeft daar niets aan te veranderen.

Let wel dat een relais voeding nodig heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gizmo100
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-09 15:46
Het is me gelukt zoals hier boven beschreven.
Super bedankt voor de hulp van iedereen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kriseh
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14-09 17:20
Gizmo100 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:22:
Het is me gelukt zoals hier boven beschreven.
Super bedankt voor de hulp van iedereen.
Fijn om te horen! ik was ziek dus kon je berichtje niet optijd beantwoorden, gelukkig zijn er anderen die je konden helpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoINeedThis
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 10-02-2023
Dashlane schreef op woensdag 14 december 2022 @ 18:32:
[...]


Je onderbreekt de huidige aansturing en zet BDR91 op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18

Voeding van de zonneklep kom je niet aan. Je zet hem als het ware tussen de bdr-zonneklep. Je hoeft daar niets aan te veranderen.

Let wel dat een relais voeding nodig heeft.
Ik ben ook deze tijdrelais aan het plaatsen, maar wat voor voeding is er nodig? Kan het direct op 220V? En moet dat dan op de A1 en A2? Ik Heb ook de BDR en Honeywell zoneklep (welke een 20v voeding heeft)
Of zou ik de voeding van de zoneklep ook kunnen gebruiken voor de relais?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
DoINeedThis schreef op maandag 2 januari 2023 @ 21:22:
[...]


Ik ben ook deze tijdrelais aan het plaatsen, maar wat voor voeding is er nodig? Kan het direct op 220V? En moet dat dan op de A1 en A2? Ik Heb ook de BDR en Honeywell zoneklep (welke een 20v voeding heeft)
Of zou ik de voeding van de zoneklep ook kunnen gebruiken voor de relais?
Direct op 220 ja. Voeding van zoneklep kan maar dan wel aan de 220 kant, er moet namelijk wel altijd spanning op staan, ook als de klep dicht gaat. Voor hoe aan te sluiten zie elders in dit topic, staat duidelijk beschreven.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoINeedThis
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 10-02-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRh4eBeEGcUQE3ky4cG7U_-ogJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdvjjhLbEHatIZ6tFobiqgNo.jpg?f=fotoalbum_large

Het is gelukt, had nog een 12v adapter liggen en heb die er even voor benut. Volgens mij schakelt zowel de klep als de BDR op DC dus leek mij logischer dan 220v.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macpont
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-03-2023
Ik heb nog even een vraag over het gebruikte timer relais. Waar dient precies de middelste regelaar voor? "knob for time selection" staat in de beschrijving maar wat doet die precies/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Macpont schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 13:43:
Ik heb nog even een vraag over het gebruikte timer relais. Waar dient precies de middelste regelaar voor? "knob for time selection" staat in de beschrijving maar wat doet die precies/
Middelste is een vermenigvuldiger van de eerste.

Dus boven 3min en midden 7 =
3*7 = 21 minuten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macpont
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-03-2023
dus als ik de bovenste op 30 min. zet dan moet de middelste op 1 om 30 minuten in te stellen? Ik vraag het even omdat de instelling zoals ik die hierboven zie op 30 minuten (bovenste) en 10 (middelste) staan. In dat geval schakelt de klep dus niet minimaal 30 minuten langer maar 300 minuten, dus 5 uur. Klopt dat? Is dat niet erg lang?

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Macpont schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 18:34:
dus als ik de bovenste op 30 min. zet dan moet de middelste op 1 om 30 minuten in te stellen? Ik vraag het even omdat de instelling zoals ik die hierboven zie op 30 minuten (bovenste) en 10 (middelste) staan. In dat geval schakelt de klep dus niet minimaal 30 minuten langer maar 300 minuten, dus 5 uur. Klopt dat? Is dat niet erg lang?
Bovenstaande klopt niet. De middelste knop is geen vermenigvuldiger maar de range:

Time ranges
0,1 - 1s, 0,3 - 3s, 1 - 10s, 3 - 30s, 0,1 - 1min, 0,3 - 3min, 1 - 10min, 3 - 30min, 0,1 - 1h, 0,3 - 3h

Groetjes, FaceDown.


  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
FaceDown schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 16:00:
[...]


Bovenstaande klopt niet. De middelste knop is geen vermenigvuldiger maar de range:

Time ranges
0,1 - 1s, 0,3 - 3s, 1 - 10s, 3 - 30s, 0,1 - 1min, 0,3 - 3min, 1 - 10min, 3 - 30min, 0,1 - 1h, 0,3 - 3h
Je hebt helemaal gelijk, in de war met een ander relais wat ik heb gezien een keer. Ik gebruik 30min boven en 7 midden wat uitkomt om 21 minuten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macpont
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-03-2023
Dank, helder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Kriseh schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:55:
Hierbij het aansluitschema voor mijn situatie:
[Afbeelding]

Hierbij de foto van de tijdelijke situatie (heb een kastje zie hier, moet nog even wartels boren etc.) Officieel moet het volgens mij ook met flexibel draad en adereindhulzen maar die had ik niet op voorraad, vandaar even met massief draad. Om zaken bij elkaar op te knuppen heb ik kroonsteentjes en insteek-lasklemmen gebruikt.
[Afbeelding]
Ik ben nieuw hier en heb met interesse deze post gelezen. Ik vraag mij af of het een oplossing kan zijn voor het probleem dat ik ervaar met Evohome in combinatie met een pelletketel.

Eerst even kort mijn situatie schetsen. Sinds oktober vorig jaar heb ik een pelletketel laten installeren samen met Evohome. De BDR91A ketelmodule zorgt voor de warmtevraag naar de ketel. De pelletketel verwarmt enkel radiatoren, dus geen vloerverwarming. De pelletketel is bijgeplaatst op de cv-leiding, de gasketel die we tot dan gebruikten is er ook nog, maar die gebruiken we enkel voor sanitair warm water, maar we kunnen ook nog op gas stoken indien gewenst.

Aanvankelijk had de installateur 2 ketelmodules BDR91A geplaatst. Een voor elke ketel. Als we dan wilden omschakelen van pellets naar gas of omgekeerd, moest de betreffende ketelmodule aangemeld worden op Evohome. Dat bleek niet zo'n gelukkige manier van werken en nu is er maar een ketelmodule meer, waarvan de schakeling naar de ketels gewoon kan omgeplugt worden met stekkers.

Het probleem waar ik met de pelletketel tegenaan loop is, de manier waarop Evohome zijn warmtevraag doseert. Het aantal schakelingen per uur heb ik al naar het minimum gezet, zijnde 3x per uur. Eens de gevraagde warmte bereikt is, gaat Evohome 3x per uur de situatie evalueren. Als er slechts een kleine warmtevraag is, stuurt de ketelmodule een korte tijd een signaal naar de ketel. Bijvoorbeeld 2 minuten aan, bij een warmtevraag van 10%. De pelletketel start dan, maar die is op 2 minuten tijd niet op temperatuur. Die blijft echter wel doorstoken tot hij de ingestelde watertemperatuur bereikt (65°C). Als die watertemperatuur bereikt is, is de warmtevraag van de ketelmodule alweer weg en heeft de ketel dus eigenlijk op niks gestookt. Ik heb op één van de radiatoren de HR92 verwijderd en er opnieuw een gewone thermostaatkraan opgezet, zodat de ketel tenminste die warmte ergens kwijt kan.

Nu zag ik de schakeling van Kriseh en dacht dat een variant hierop misschien mijn probleem zou kunnen oplossen. Wat ik zou willen bereiken is dat, als de ketelmodule een warmtevraag naar de ketel stuurt, door het contact te sluiten, en het sluiten van het contact minder dan een aantal minuten duurt, er geen warmtevraag tot bij de ketel geraakt, door daar een tijdrelais tussen te zetten. Alleen zie ik hier dat het "droge" contact aan-uit van de ketelmodule hier een "nat" contact wordt met spanning 220V erop. Dat zal de ketel niet verdragen.

Gezien de temperatuur in de ruimte die warmte vraagt, steeds verder zal dalen, zal Evohome het aan-uit-contact steeds langer sluiten, bij grotere warmtevraag en pas als het écht nodig is om de ketel te laten stoken, geraakt het gesloten contact tot bij de ketel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Klusman schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:55:
[...]


Ik ben nieuw hier en heb met interesse deze post gelezen. Ik vraag mij af of het een oplossing kan zijn voor het probleem dat ik ervaar met Evohome in combinatie met een pelletketel.

Eerst even kort mijn situatie schetsen. Sinds oktober vorig jaar heb ik een pelletketel laten installeren samen met Evohome. De BDR91A ketelmodule zorgt voor de warmtevraag naar de ketel. De pelletketel verwarmt enkel radiatoren, dus geen vloerverwarming. De pelletketel is bijgeplaatst op de cv-leiding, de gasketel die we tot dan gebruikten is er ook nog, maar die gebruiken we enkel voor sanitair warm water, maar we kunnen ook nog op gas stoken indien gewenst.

Aanvankelijk had de installateur 2 ketelmodules BDR91A geplaatst. Een voor elke ketel. Als we dan wilden omschakelen van pellets naar gas of omgekeerd, moest de betreffende ketelmodule aangemeld worden op Evohome. Dat bleek niet zo'n gelukkige manier van werken en nu is er maar een ketelmodule meer, waarvan de schakeling naar de ketels gewoon kan omgeplugt worden met stekkers.

Het probleem waar ik met de pelletketel tegenaan loop is, de manier waarop Evohome zijn warmtevraag doseert. Het aantal schakelingen per uur heb ik al naar het minimum gezet, zijnde 3x per uur. Eens de gevraagde warmte bereikt is, gaat Evohome 3x per uur de situatie evalueren. Als er slechts een kleine warmtevraag is, stuurt de ketelmodule een korte tijd een signaal naar de ketel. Bijvoorbeeld 2 minuten aan, bij een warmtevraag van 10%. De pelletketel start dan, maar die is op 2 minuten tijd niet op temperatuur. Die blijft echter wel doorstoken tot hij de ingestelde watertemperatuur bereikt (65°C). Als die watertemperatuur bereikt is, is de warmtevraag van de ketelmodule alweer weg en heeft de ketel dus eigenlijk op niks gestookt. Ik heb op één van de radiatoren de HR92 verwijderd en er opnieuw een gewone thermostaatkraan opgezet, zodat de ketel tenminste die warmte ergens kwijt kan.

Nu zag ik de schakeling van Kriseh en dacht dat een variant hierop misschien mijn probleem zou kunnen oplossen. Wat ik zou willen bereiken is dat, als de ketelmodule een warmtevraag naar de ketel stuurt, door het contact te sluiten, en het sluiten van het contact minder dan een aantal minuten duurt, er geen warmtevraag tot bij de ketel geraakt, door daar een tijdrelais tussen te zetten. Alleen zie ik hier dat het "droge" contact aan-uit van de ketelmodule hier een "nat" contact wordt met spanning 220V erop. Dat zal de ketel niet verdragen.

Gezien de temperatuur in de ruimte die warmte vraagt, steeds verder zal dalen, zal Evohome het aan-uit-contact steeds langer sluiten, bij grotere warmtevraag en pas als het écht nodig is om de ketel te laten stoken, geraakt het gesloten contact tot bij de ketel.
Volgens mij zijn er twee oplossing om de vertraging te realiseren.

1 BDR91A vervangen voor een BDR91T en deze aan te melden als warmtepomp module. Dan kun je een minimale aantijd van 30 minuten instellen in plaats van 5.

2 Tijdrelais plaatsen en die invoeden dmv van een deurbel din module. Die voedt je in met 220v en de 12v uitgaande gebruik je voor het relais.

Aansluitschema 12v:

Ik heb een 12v din trafo op a1+ a2-
Evohome op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18 —> dit moet dan ketel zijn in jou geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 11:47

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Dashlane schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 17:07:
[...]


Volgens mij zijn er twee oplossing om de vertraging te realiseren.

1 BDR91A vervangen voor een BDR91T en deze aan te melden als warmtepomp module. Dan kun je een minimale aantijd van 30 minuten instellen in plaats van 5.

2 Tijdrelais plaatsen en die invoeden dmv van een deurbel din module. Die voedt je in met 220v en de 12v uitgaande gebruik je voor het relais.

Aansluitschema 12v:

Ik heb een 12v din trafo op a1+ a2-
Evohome op a1 en 25
Zonneklep op 15 - 18 —> dit moet dan ketel zijn in jou geval.
Ik zou voor optie 1 gaan. Maar dan nog is er het probleem dat de ketel wel zijn warmte kwijt moet kunnen gedurende dat minimale halfuur. Dus of er moet een bypass en een buffervat worden geinstalleerd of er moeten 1 of meerdere radiatoren altijd open staan.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Optie 1 lijkt mij inderdaad ook de betere keuze. Ik neem aan dat die ook goed gaat werken bij de gasketel? Een bypass is al geïnstalleerd en er blijft steeds één radiator open staan. Een buffervat zou nog beter zijn, want dan zouden en de pelletketel en de gasketel en de zonnepanelen daarop aangesloten kunnen worden. Volgens de fabrikant van de pelletketel zou een buffervat van 300 à 400 liter volstaan. (De pelletketel is 18kW, de gasketel is 30kW). Maar dan nog neemt dat heel wat ruimte in, waar ik niet zo meteen een oplossing voor zie.
Ik ga eens horen bij mijn installateur of ik een BDR91A kan inruilen voor een BDR91T en wat zijn idee is over bijplaatsen van een buffervat.
Bedankt voor jullie reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Klusman schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 08:26:
Optie 1 lijkt mij inderdaad ook de betere keuze. Ik neem aan dat die ook goed gaat werken bij de gasketel? Een bypass is al geïnstalleerd en er blijft steeds één radiator open staan. Een buffervat zou nog beter zijn, want dan zouden en de pelletketel en de gasketel en de zonnepanelen daarop aangesloten kunnen worden. Volgens de fabrikant van de pelletketel zou een buffervat van 300 à 400 liter volstaan. (De pelletketel is 18kW, de gasketel is 30kW). Maar dan nog neemt dat heel wat ruimte in, waar ik niet zo meteen een oplossing voor zie.
Ik ga eens horen bij mijn installateur of ik een BDR91A kan inruilen voor een BDR91T en wat zijn idee is over bijplaatsen van een buffervat.
Bedankt voor jullie reactie.
Buffervatten geloof ik niet zo in. Ik heb een 5kwh warmtepomp en die heeft in luttele seconden een 50liter vat op temperatuur. Je heb echt wel een 1000+ vat nodig om warmte op te slaan.

Bdr91t is een ge-update versie van de BDR91A. Het enige wat je extra kan instellen is minimale aan tijd die hoger is icm met een minimale aan tijd die dacht ik op 10 minuten zit. Zodat je lange runs krijgt die je nodig hebt voor een warmtepomp. Voor de rest is het zelfde signaal en aan-uit gestuurd, het is een eenzijdige communicatie van evohome naar de warmtebron.

Overigens herken je een bdr91T aan het warmtepomp logo op de voorkant. Daarnaast kun je het achterdek gewoon laten hangen, waardoor de installateur weer een zo goed als nieuwe heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JW te R
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14-09 22:44
Dashlane schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 20:03:
Buffervatten geloof ik niet zo in. Ik heb een 5kwh warmtepomp en die heeft in luttele seconden een 50liter vat op temperatuur. Je heb echt wel een 1000+ vat nodig om warmte op te slaan.
Dat is appels met peren vergelijken. Je warmtepomp stookt tot, zeg, 40 graden. Als je vloerverwarming stookt is je retourtemperatuur b.v. 25 graden. De delta-T is dus hooguit 15 graden.
In jouw 50 liter 'buffervat' heb je het dan over ca 0,75 kWh. Dat red je inderdaad in een paar minuten met een 5 kW warmtepomp.

Een pelletketel stookt op een veel hogere temperatuur. Als je de temperatuur b.v. stookt van 25 naar 75 graden kun je in een 500 liter buffer 25 kWh kwijt. Daar doet een 18 kW pelletketel langer dan een uur over.

Die fabrikant adviseert niet voor niets een buffervat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Dashlane schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 20:03:
[...]


Buffervatten geloof ik niet zo in. Ik heb een 5kwh warmtepomp en die heeft in luttele seconden een 50liter vat op temperatuur. Je heb echt wel een 1000+ vat nodig om warmte op te slaan.

Bdr91t is een ge-update versie van de BDR91A. Het enige wat je extra kan instellen is minimale aan tijd die hoger is icm met een minimale aan tijd die dacht ik op 10 minuten zit. Zodat je lange runs krijgt die je nodig hebt voor een warmtepomp. Voor de rest is het zelfde signaal en aan-uit gestuurd, het is een eenzijdige communicatie van evohome naar de warmtebron.

Overigens herken je een bdr91T aan het warmtepomp logo op de voorkant. Daarnaast kun je het achterdek gewoon laten hangen, waardoor de installateur weer een zo goed als nieuwe heeft.
Op de BDR91T zou ook het aantal schakelingen per uur op 1 gezet kunnen worden. Bij de BDR91A is het minimum 3.
JW te R schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 20:42:
[...]


Dat is appels met peren vergelijken. Je warmtepomp stookt tot, zeg, 40 graden. Als je vloerverwarming stookt is je retourtemperatuur b.v. 25 graden. De delta-T is dus hooguit 15 graden.
In jouw 50 liter 'buffervat' heb je het dan over ca 0,75 kWh. Dat red je inderdaad in een paar minuten met een 5 kW warmtepomp.

Een pelletketel stookt op een veel hogere temperatuur. Als je de temperatuur b.v. stookt van 25 naar 75 graden kun je in een 500 liter buffer 25 kWh kwijt. Daar doet een 18 kW pelletketel langer dan een uur over.

Die fabrikant adviseert niet voor niets een buffervat.
Volgens de installateur klopt dit. Hij heeft het momenteel erg druk, maar komt zeker later terug op de mogelijkheden m.b.t. buffervat. Ik mag het volgens hem echter niet onderschatten. Zo'n buffervat is een installatie die heel wat techniek en ruimte vraagt. Eerst maar eens afwachten wat hij voorstelt.
Hij gaat wel al proberen om een andere ketelmodule BDR91T te bezorgen, als Honeywell daartoe bereid is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Klusman schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 12:31:
[...]

Op de BDR91T zou ook het aantal schakelingen per uur op 1 gezet kunnen worden. Bij de BDR91A is het minimum 3.


[...]
Klopt, had ik er niet bij beschreven. Ook is de minimal uit-tijd iets hoger.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Ik heb vandaag de BDR91T geplaatst en aangemeld op het Evohomesysteem. De keuzemogelijkheden bij schakelingen per uur blijven dezelfde als bij de BDR91A. Blijkbaar moet ik de BDR91T configureren als warmtepompmodule, maar kan nergens vinden hoe ik dat moet doen.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat dient te gebeuren?
Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Klusman schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 18:42:
Ik heb vandaag de BDR91T geplaatst en aangemeld op het Evohomesysteem. De keuzemogelijkheden bij schakelingen per uur blijven dezelfde als bij de BDR91A. Blijkbaar moet ik de BDR91T configureren als warmtepompmodule, maar kan nergens vinden hoe ik dat moet doen.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat dient te gebeuren?
Alvast bedankt.
Op evohome

1. Menu in gedrukt houden
2. U gaat nu configuratie in… - Ja
3. Systeem apparatuur
4. Toestel regeling —> warmtepomp module

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Dat dacht ik dus ook, maar ik krijg de optie warmtepompmodule niet. Bij mij staat er enkel: Draadloze relais box, Opentherm module en Geen.
Ik snap er niks van..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Klusman
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-05 16:52
Ik heb contact met Resideo genomen. Blijkbaar moet daarvoor de firmware ge-update worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
Klusman schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 09:21:
Ik heb contact met Resideo genomen. Blijkbaar moet daarvoor de firmware ge-update worden.
Dat was ook mijn advies geweest, fijn dat het is gelukt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsvdBeek
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:28
Dashlane schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 07:09:
[...]


Op evohome

1. Menu in gedrukt houden
2. U gaat nu configuratie in… - Ja
3. Systeem apparatuur
4. Toestel regeling —> warmtepomp module
ik merk dat met mijn BDR91T1004 ik de koppeling lukt als draadloze relaisbox maar niet als Warmtepomp module te koppelen is, welke fout maak ik hier?

De optie warmtepomp module heb ik, wanneer ikd e BDR91T reset en in toewijzen zet krijg ik geen koppeling tot stand met een groen vinkje om te bevestigen.

[ Voor 15% gewijzigd door NielsvdBeek op 01-10-2023 12:41 ]

pv output Gasloos met behulp van TD energie Aquapura 14HT met radiatoren en een Eco300i voor tapwater. 19 panelen 370 Zuidoost, 7 panelen 420 zw. Dynamische energieprijzen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
NielsvdBeek schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 12:39:
[...]


ik merk dat met mijn BDR91T1004 ik de koppeling lukt als draadloze relaisbox maar niet als Warmtepomp module te koppelen is, welke fout maak ik hier?

De optie warmtepomp module heb ik, wanneer ikd e BDR91T reset en in toewijzen zet krijg ik geen koppeling tot stand met een groen vinkje om te bevestigen.
Is het reeds gelukt? Heb je de meest recente software op je evohome?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NielsvdBeek
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:28
Ik heb vandaag een nieuw bestelde BDR91T1004 ontvangen en kunnen koppelen als warmtepomp module.

Deze nieuw uit doos als check of het aan de ook al eerder nieuw ontvangen BDR91T1004 zou kunnen liggen. Ja dus.

Bedankt voor je reactie nu zal ik eens verder de warmtepomp regeling uitzoeken, deze wordt komende week geplaatst (De warmtepomp)

pv output Gasloos met behulp van TD energie Aquapura 14HT met radiatoren en een Eco300i voor tapwater. 19 panelen 370 Zuidoost, 7 panelen 420 zw. Dynamische energieprijzen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roykamerman
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 29-08 12:23
Ik zit een beetje met een gedachtekronkel.

Hopelijk dat jullie mij hiermee kunnen helpen.

Ik heb een Daikin full electric warmtepomp. In huis overal de HR92 knoppen. Als relais de bdr91T. Evohome ingesteld op 1 schakeling per uur met een minimale aantijd van 30 minuten en een minimale uittijd van 10 minuten. Temperatuur warmtepomp via weersafhankelijke regeling

In de nacht merk ik dat de warmtepomp inderdaad ieder uur schakelt een half uur draait dan weer uitschakelt en dan weer na een half uur weer aangaat.

Het relais zal op dat moment een % warmtevraag doorgeven welke in ieder geval lager is dan 50% aangezien de warmtepomp anders langer was doorgegaan.

Ook in de ochtend merk ik soms dat bij een warmtevraag van bijv. 80% het relais al eerder uitgaat dan wenselijk zou zijn. De behaalde temperatuur is op dat moment nog niet gehaald waardoor de warmtepomp daarna weer voor een kortere periode aanspringt om alsnog op de beoogde temperatuur te komen. De aanvoertemperatuur is alsdan weer gedaald waardoor het water weer eerst op temperatuur gebracht moet worden. Wat weer onnodig stroom en onnodige starts van de compressor zorgt.

Mijn gedachtekronkel:

Als ik nu de Evohome op 2 of 3 schakelingen per uur zet blijft de warmtepomp dan doorlopen?(immers 3 schakelmomenten met minimaal 30 minuten aan betekend dat deze altijd zou moeten doorlopen) Dit even los van het feit dat de warmtepomp op een gegeven moment zijn warmte niet meer kwijt kan en vanzelf uitschakelt .

Klopt deze gedachte? Of komt hier de minimale uittijd (ter bescherming van de compressor) nog om de hoek kijken? Ik zie dat deze eventueel ook op 0 minuten gezet kan worden.

Alvast dank voor jullie reactie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:55
roykamerman schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 16:20:
Ik zit een beetje met een gedachtekronkel.

Hopelijk dat jullie mij hiermee kunnen helpen.

Ik heb een Daikin full electric warmtepomp. In huis overal de HR92 knoppen. Als relais de bdr91T. Evohome ingesteld op 1 schakeling per uur met een minimale aantijd van 30 minuten en een minimale uittijd van 10 minuten. Temperatuur warmtepomp via weersafhankelijke regeling

In de nacht merk ik dat de warmtepomp inderdaad ieder uur schakelt een half uur draait dan weer uitschakelt en dan weer na een half uur weer aangaat.

Het relais zal op dat moment een % warmtevraag doorgeven welke in ieder geval lager is dan 50% aangezien de warmtepomp anders langer was doorgegaan.

Ook in de ochtend merk ik soms dat bij een warmtevraag van bijv. 80% het relais al eerder uitgaat dan wenselijk zou zijn. De behaalde temperatuur is op dat moment nog niet gehaald waardoor de warmtepomp daarna weer voor een kortere periode aanspringt om alsnog op de beoogde temperatuur te komen. De aanvoertemperatuur is alsdan weer gedaald waardoor het water weer eerst op temperatuur gebracht moet worden. Wat weer onnodig stroom en onnodige starts van de compressor zorgt.

Mijn gedachtekronkel:

Als ik nu de Evohome op 2 of 3 schakelingen per uur zet blijft de warmtepomp dan doorlopen?(immers 3 schakelmomenten met minimaal 30 minuten aan betekend dat deze altijd zou moeten doorlopen) Dit even los van het feit dat de warmtepomp op een gegeven moment zijn warmte niet meer kwijt kan en vanzelf uitschakelt .

Klopt deze gedachte? Of komt hier de minimale uittijd (ter bescherming van de compressor) nog om de hoek kijken? Ik zie dat deze eventueel ook op 0 minuten gezet kan worden.

Alvast dank voor jullie reactie
Volgens mij creeer je juist eerder een flipperkast omdat evohome weet dat hij weer sneller kan aanslaan en daarom ook eerder zal afslaan.

Ik heb nu een timerrelais tussen de evohome en een soortgelijke installatie als jou en zie eigenlijk nog steeds flippergedrag. Dat komt omdat het minimale vermogen te hoog is voor deze buitentempraturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-09 21:45
Wie kan mij helpen het tijdrelais goed aan te sluiten. Ik heb een schakelautomaat op 220v en die voedt het tijdrelais op a1 en a2.

Ik heb dus de bdr91 met 220 gevoed. Ook de uitgang A van de bdr met 220v. De schakeldraaf uit de bdr zit op uitgang B.

De grijze draad uit de connector is de schakeldraad. De roze draad uit de connector heb ik niet nodig volgens mij?

Bijgevoegde foto laat redelijk goed het totaal zien. Het tijdrelais schakelt (groen), maar de tweewegklep schakelt niet aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4HPlNGfcqXiSxi7IngtqkAF37s8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwI9nImUgwwVTeP3xQsh8VFS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door maartenvdv737 op 28-10-2023 15:34 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-09 21:45
Toch gelukt Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lqr8ts3wT65Ck7ma_Z5MgpQdfXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FfXbWLZW6hIG1FjbghXO7Fyg.jpg?f=fotoalbum_large

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rlind
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 24-04-2024
Wie o wie kan mij helpen. Ik probeer het tijdrelais aan de praat te krijgen. Ik lees in het forum dat Terminal b van de bdr op 25 moet dat zwart van de zonneklep op 18 moet en rood op 15. Ik lijk te lezen dat Terminal a van de bdr op a1 van het relais moet. Nu voedt ik het relais met 220, dus dat staat ook op a1, terwijl de zoneklep volgens mij op 24 volt werkt. Het lijkt mij dus niet te kloppen om de bdr uitgang op 220 te zetten. heb ik het mis en kan dit gewoon, of moet ik in mijn geval het relais voeden met 24 volt?
Alvast bedankt! Ruben

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 14:23
Rlind schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:46:
Wie o wie kan mij helpen. Ik probeer het tijdrelais aan de praat te krijgen. Ik lees in het forum dat Terminal b van de bdr op 25 moet dat zwart van de zonneklep op 18 moet en rood op 15. Ik lijk te lezen dat Terminal a van de bdr op a1 van het relais moet. Nu voedt ik het relais met 220, dus dat staat ook op a1, terwijl de zoneklep volgens mij op 24 volt werkt. Het lijkt mij dus niet te kloppen om de bdr uitgang op 220 te zetten. heb ik het mis en kan dit gewoon, of moet ik in mijn geval het relais voeden met 24 volt?
Alvast bedankt! Ruben
Ben je hier inmiddels achter gekomen? Ik zit met dezelfde vraag. Ik zie mensen 240v op a1 zetten van de BDR91 terwijl die bij mij nu gewoon 24v max schakelt. Begrijp er niets van...