Dank voor de snelle reacties allebei! Ik heb het vermogen al op z'n laagst gezet, ik vrees dat ik moet wachten tot het buiten wat kouder is en ik overal in huis de verwarming aan heb. Er zitten namelijk nog twee low-h2o radiatoren op en een 12-groeps verdeler met een HCE80, dus dan kan de ketel zijn vermogen wat beter kwijt. Maar de verdeler met zoneklep is juist voor de verwarming in de woonkamer, waar ik het dus wat comfortabeler wil hebben.
Ik heb inderdaad wel gelezen dat je er een HR92 knop tussen kan zetten, maar heb ook gelezen dat dit niet overal even goed werkt. Bovendien heb ik dan alle round wireless aan/uit (5x), de zoneklep en de aan/uit module bij zowel de zoneklep als de ketel voor niets gekocht. Dus het heeft niet direct mijn voorkeur.
De aanvoertemperatuur heb ik nu op 65 graden staan, omdat ik een mengverdeler heb. Ik zal deze eens op 55 graden zetten en kijken wat er dan gebeurt. Moet ik dan nog iets aan de pompsnelheid veranderen van de ketel of de verdeler?
Tijdrelais kan ik sowieso proberen inderdaad, kleine moeite en lage kosten, het proberen waard! Want als ik het goed begrijp gaat de ketel nu pendelen omdat de zoneklep alweer snel dichtgaat. Als de zoneklep langer open blijft kan de ketel wat langer rond blijven pompen?
Of zou het aanschaffen van een BDR91T de moeite waard zijn zodat ik de parameters kan wijzigen?
Ik heb inderdaad wel gelezen dat je er een HR92 knop tussen kan zetten, maar heb ook gelezen dat dit niet overal even goed werkt. Bovendien heb ik dan alle round wireless aan/uit (5x), de zoneklep en de aan/uit module bij zowel de zoneklep als de ketel voor niets gekocht. Dus het heeft niet direct mijn voorkeur.
De aanvoertemperatuur heb ik nu op 65 graden staan, omdat ik een mengverdeler heb. Ik zal deze eens op 55 graden zetten en kijken wat er dan gebeurt. Moet ik dan nog iets aan de pompsnelheid veranderen van de ketel of de verdeler?
Tijdrelais kan ik sowieso proberen inderdaad, kleine moeite en lage kosten, het proberen waard! Want als ik het goed begrijp gaat de ketel nu pendelen omdat de zoneklep alweer snel dichtgaat. Als de zoneklep langer open blijft kan de ketel wat langer rond blijven pompen?
Of zou het aanschaffen van een BDR91T de moeite waard zijn zodat ik de parameters kan wijzigen?
[ Voor 10% gewijzigd door roosvisscher op 08-11-2022 14:24 ]