Pagina: 1
Acties:

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Ik heb een Daikin hybride warmtepomp die momenteel alleen op elektra loopt. Beneden vloerverwarming met een zoneklep aangesloten op een BDR91 (oude versie). Boven verwarming met HR92 knoppen.
Aan de warmtepomp hangt een BDR91T (nieuwe versie) die de ketel aan-uit stuurt.

De benedenverdieping (1 vloerverwarmingszone) is eigenlijk altijd 20 graden. Wat er nu in de praktijk gebeurt is dat de zoneklep van de vloerverwarming elke 5 minuten open gaat, en na 5 minuten weer dicht gaat. Dit gaat zo de hele dag door. Ondertussen draait de warmtepomp gewoon door, want deze staat ingesteld op 2 schakelmomenten per uur, met een minimale aan-tijd van 30 min. Zodra er boven geen warmtevraag is, pompt de warmtepomp dus de helft van de tijd nodeloos warm water rond, zonder dat er afgifte is en waarschijnlijk ook gaat pendelen.
Indien ik de thermostaat van de woonkamer fors omhoog knal (25+ graden) dan gaat en blijft de zoneklep wel gewoon open. De vraag is dan 100%.

Wat kan ik hieraan doen? Is het mogelijk om de BDR91 van de vloer beter synchroon met de warmtepomp te laten lopen? Heeft het zin om deze door een BDR91T te vervangen? Kan ik dan een minimale open-tijd instellen?

Groetjes, FaceDown.


  • JW te R
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:40
Dat lijkt mij een normale werking voor een vloerverwarmingsklep. De thermostaat schakelt je BDR91 in een cyclus: 60% warmtevraag wordt dan vertaald naar 6 minuten aan, en 4 minuten uit.

Het feit dat de bdr91 bij grote warmtevraag wel open blijf bevestigt dit.

Open-tijd kun je dan alleen vergroten door de aanvoerwatertemperatuur te verlagen.

Gebruik je een MT4-230-NC klepmotor? Dan kun je de BDR91 + klepmotor ook vervangen door een HR92. Die gaat in het genoemde voorbeeld gewoon 60% open staan.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
JW te R schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:36:
Dat lijkt mij een normale werking voor een vloerverwarmingsklep. De thermostaat schakelt je BDR91 in een cyclus: 60% warmtevraag wordt dan vertaald naar 6 minuten aan, en 4 minuten uit.

Het feit dat de bdr91 bij grote warmtevraag wel open blijf bevestigt dit.

Open-tijd kun je dan alleen vergroten door de aanvoerwatertemperatuur te verlagen.

Gebruik je een MT4-230-NC klepmotor? Dan kun je de BDR91 + klepmotor ook vervangen door een HR92. Die gaat in het genoemde voorbeeld gewoon 60% open staan.
Ik vermoedde al dat dit de normale werking is inderdaad. Aanvoertemp verlagen zal ik eens naar gaan kijken, ik ben sowieso bezig de stooklijn te optimaliseren.

Ik heb geen MT4-230-NC. Ik heb een Honeywell VC8615 zoneklep. Daar kan geen HR92 op neem ik aan? Ik kan er wel een thermostaatkraan in zetten (had ik voorheen met Tado erin zitten) en daar een HR92 op zetten. Geen gek idee wellicht omdat dat de flow wel gaande houdt.

Groetjes, FaceDown.


  • JW te R
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:40
FaceDown schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:44:
Ik heb een Honeywell VC8615 zoneklep. Daar kan geen HR92 op neem ik aan?
Klopt.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
JW te R schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:36:
Dat lijkt mij een normale werking voor een vloerverwarmingsklep. De thermostaat schakelt je BDR91 in een cyclus: 60% warmtevraag wordt dan vertaald naar 6 minuten aan, en 4 minuten uit.

Het feit dat de bdr91 bij grote warmtevraag wel open blijf bevestigt dit.

Open-tijd kun je dan alleen vergroten door de aanvoerwatertemperatuur te verlagen.

Gebruik je een MT4-230-NC klepmotor? Dan kun je de BDR91 + klepmotor ook vervangen door een HR92. Die gaat in het genoemde voorbeeld gewoon 60% open staan.
Toch nog even: Zou een tijdrelais een mogelijke oplossing zijn? Als de BDR91 de klep open zet, zou een vertraagd afvallend tijdrelais ertussen ervoor kunnen zorgen dat hij bijv een uur open blijft?

Dan kan de warmtepomp altijd zijn warmte kwijt.

Groetjes, FaceDown.


  • JW te R
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:40
Zou ik niet doen. Daarmee verstoor je de regeling.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
JW te R schreef op donderdag 22 september 2022 @ 23:51:
Zou ik niet doen. Daarmee verstoor je de regeling.
Waarom? De hele vloerverwarming is toch een black box voor Evohome. Evohome geeft een percentage en kijkt wat er met de temperatuur gebeurt. De invloed van het tijdrelais zal Evohome ook meenemen in het aanleren van de juiste starts. Bovendien stuurt Evohome ook de ketel aan dus wanneer die uit gaat dan stopt de warmtetoevoer, ook al staat de klep nog even open.
Nu zit het ding de godsganse dag open en dicht te doen, wat pure energieverspilling is en schadelijk voor mijn warmtepomp bovendien.

Een alternatief is de hele klep eruit. Maar op een dag als vandaag is het beneden warm door de zon. Boven moet de verwarming aan en dan wil ik niet heel de dag de benedenverdieping onnodig verwarmen.

[Voor 8% gewijzigd door FaceDown op 23-09-2022 00:13]

Groetjes, FaceDown.


  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:01
Ik denk dat je anders moet sturen.

Je evohome moet een cv pomp op het buffervat aansturen zodat deze warmte hieruit haalt en dan gewoon zijn ding kan doen.

De warmtepomp moet aangestuurd worden door de thermostaat op/in het buffervat, zodat de warmtepomp aanslaat als het buffervat onder een bepaalde temperatuur komt.

Zo kan de warmtepomp zijn warmte gewoon kwijt.

  • JW te R
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:40
Het feit dat je thermostaat steeds aan en uit schakelt wordt veroorzaakt doordat de warmtepomp teveel warmte levert. Die flow zul je op een of andere manier moeten beperken.
Als je dat niet doet, gaat de temperatuur in de ruimte fluctueren.
FRANQ schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 07:10:
Je evohome moet een cv pomp op het buffervat aansturen zodat deze warmte hieruit haalt en dan gewoon zijn ding kan doen.
De warmtepomp moet aangestuurd worden door de thermostaat op/in het buffervat, zodat de warmtepomp aanslaat als het buffervat onder een bepaalde temperatuur komt.
Zo kan de warmtepomp zijn warmte gewoon kwijt.
Dit is de ideale situatie, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:01
@FaceDown

Je kan nog even proberen of dit je problemen verhelpt.

Lang drukken op menu.


Dan je code ingeven


Vervolgens krijg je dit te zien, druk hier op de groene vink.


Nu zit je in het systeem configuratie menu.
Kies hier de rechtse knop met systeem parameters.


Hier zie je in de linker kolom het aantal schakelingen per uur.



Deze verlagen naar 2 tot 4x per uur.
Minimale aan tijd dan verhogen naar 15-30min.

Ik denk zelfs dat je dit gelijk kunt zetten met je warmtepomp, dus 2x per uur minimaal 30min.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
FRANQ schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 11:09:
@FaceDown

Je kan nog even proberen of dit je problemen verhelpt.

Lang drukken op menu.
[Afbeelding]

Dan je code ingeven
[Afbeelding]

Vervolgens krijg je dit te zien, druk hier op de groene vink.
[Afbeelding]

Nu zit je in het systeem configuratie menu.
Kies hier de rechtse knop met systeem parameters.
[Afbeelding]

Hier zie je in de linker kolom het aantal schakelingen per uur.

[Afbeelding]

Deze verlagen naar 2 tot 4x per uur.
Minimale aan tijd dan verhogen naar 15-30min.

Ik denk zelfs dat je dit gelijk kunt zetten met je warmtepomp, dus 2x per uur minimaal 30min.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Deze instelling had ik eerder ook al. Dat zorgt er wel voor dat de warmtepomp langer in 'heating' stand blijft. Echter het relais op de vloerverwarming blijft om de 5 min flipperen. Dus welke 5 minuten kan hij alsnog zijn warmte niet kwijt. Het lijkt me logischer dat de wp langer aan blijft en de vv langer open. Dan krijg je wellicht iets overshoot, maar aangezien mijn vloerverwarming extreem traag is (opwarmtijd vele uren) verwacht ik niet dat dit een groot probleem gaat zijn.
Nu blijft de temperatuur erg strak op de target temp, daar mag best een paar tienden van afgeweken worden. Bij mijn vorige Tado systeem gebeurde dat zelfs standaard.

Groetjes, FaceDown.


  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:44

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Ik heb dit tijdrelais nu tussen de BDR91 en de zoneklep gezet en deze zo ingesteld dat deze na openen van de klep altijd minimaal 30 minuten open staat. Dit lijkt perfect te werken! De klep blijft open, de warmtepomp pendelt niet meer en de cop zit meteen rond de 6.
Nu even afwachten of Evohome geen rare dingen gaat doen.

Groetjes, FaceDown.


  • 82e3
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22:35
Ben benieuwd of deze oplossing blijvend werkend is, zo ja ben ik je dankbaar voor de tip en info
Pagina: 1



Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.