Het valt me op dat mijn Atlantic Explorer 200L (14 mnd oud) de laatste tijd erg ver zakt in temperatuur.
Laatst 31 graden, nu zelfs 22 graden nadat er 1 persoon heeft gedoucht.

Hij staat nu al een uur aan. Haalt de aanvoer van zolder, waar het altijd een prima temperatuur is en goed geisoleerd.
Als ik 'm handmatig in boost zet gaat het uiteraard wat sneller. Ook zonder boost warmt hij wel op, maar duurt dus lang.

Enige wat ik recent heb aangepast; ik had een automation waarbij iedere dag de WPB ging verwarmen tot 60 graden op het moment dat die dag de stroom het goedkoopst was.


Iemand een idee of dit problematisch is? Zijn er wat settings om aan te passen?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:07:
Enige wat ik recent heb aangepast; ik had een automation waarbij iedere dag de WPB ging verwarmen tot 60 graden op het moment dat die dag de stroom het goedkoopst was.
Tot welke temp verwarmt hij nu zonder automation? (en hoe vaak?)

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:46
jj85 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:10:
[...]

Tot welke temp verwarmt hij nu zonder automation? (en hoe vaak?)
staat op 50 ingesteld, ik weet eigenlijk niet wanneer hij normaliter aangaat. Ik zie hem wel eens per dag een paar uur draaien in HomeWizard grafiekjes

Heb hem nu dus 14 maanden. Destijds zelf een goed luchtdoorlatend filterdoek geplaatst op de inlaat die ik regelmatig ververs. verder is er geen onderhoud geweest.Hij is nu 25 graden sinds bovenstaande post. Dus hij verwarmt wel.

[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 17-12-2025 09:19 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:18:
[...]

staat op 50 ingesteld, ik weet eigenlijk niet wanneer hij normaliter aangaat. Ik zie hem wel eens per dag een paar uur draaien in HomeWizard grafiekjes

Heb hem nu dus 14 maanden. Destijds zelf een goed luchtdoorlatend filterdoek geplaatst op de inlaat die ik regelmatig ververs. verder is er geen onderhoud geweest.Hij is nu 25 graden sinds bovenstaande post. Dus hij verwarmt wel.
Zou hem dan wat hoger zetten, 55grC bijv.
Daarnaast zit er ook wel een verschil tussen verwarmen met warmtepomp of warmtepomp+element (boost).
Spiraal vd warmtepomp zit onderin het vat. Dus als je met warmtepomp verwarmt, dan verwarm je in principe het hele vat.
Element en temperatuursensor zit ongeveer halverwege. Dus daarmee verwarm je vooral de bovenste helft van het vat (ivm temperatuursgelaagdheid water).

Verder is het leidingwater nu ook een stukje kouder. Dus naar verhouding moet er meer warm water bijgemengd worden om tot een fijne douchetemperatuur te komen.

Zie ook vraag van @Tanuki en de onderliggende reacties
Tanuki in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:46
Ok, dank. Dus niet direct alarmerend.
Ik zal hem eens op 55 zetten, want eerder ging hij met mijn dynamische schakeling wel regelmatig naar 60 graden. Dat is er nu ook uit.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:42
@pentaw1nz Als je vindt dat hij te lang draait moet je het filterdoek verwijderen. Dat scheelt enorm in de looptijd per dag.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:46
RichieB schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:45:
@pentaw1nz Als je vindt dat hij te lang draait moet je het filterdoek verwijderen. Dat scheelt enorm in de looptijd per dag.
Hmm, dat weet ik niet. Wat is te lang?
Het viel me vooral op dat hij even heel laag stond, dus 22 graden.

Om weer naar 55 te komen (heb met 5 graden verhoogd) heeft hij van 8 tot 1 gedraaid.
Lichtblauwe grafiek. Heb geen aparte kwh meter achter de Atlantic.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zhKbMzqTF0-Zl0zX8iFJaFg-ynA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/usiZ3cOA1YWjxfbziPVCcSHW.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 05:44
@pentaw1nz hier de grafiek van onze Atlantic in bedrijf sinds 2018, dipje is douchen. Lucht in buiten/buiten met een beetje hulp van de afzuiging. Temperatuur 50 graden. Toegestane looptijd 12:30 tot 22:00 uur. Met Ruck filterbox en aangepaste filter. lAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnjsbi2Gxtpe9Yd3u26SF9LK248=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xIiDxIqiroFgYVRPESEhwywt.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBVPYbWv3sOlREOMBOVZfplvogo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yknkdiRRDOtqY8pzKhh15O3A.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0M0gOp4I_8Iz5NEd3qa_XDpQtms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sH9PeQxV064x4IMI0KjKjBlG.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 02-01 16:48
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:13
raven22 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
Ik heb een ouder model Calypso split, deze neemt zo'n 7,5 watt continue. Onder de 4 graden schakelt de carterverwarming in en wordt het verbruik zo'n 35 watt.
Zou nog steeds graag die carterverwarming handmatig kunnen schakelen (wpb zelf zit op een klokprogramma) zodat deze het grootste deel van de dag uit kan staan, maar geen idee hoe dit te realiseren.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01:54
raven22 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
Ik heb een in oktober geïnstalleerde Calypso split. Op de stroomvoorziening van de WP zit ook een Zigbee 230V switch die het PV contact stuurt.

Ik heb er een Home Wizard 1fase kwh-meter voor zitten; als de WP niet werkt, meet die '0'W vermogen. Op zich verbazend weinig en denk ik eerder een weergave fout. Een dag niet werken, meldt Home Wizard als 0.1kWh in totaal of een 5W gemiddeld. Dat lijkt me meer correct. Dat is dan en voor de WP en de switch.

Bij mijn weten zit er geen ingebouwde verwarming in de buitenunit. Het is enkel een koelcircuit dat volgens mij geen verwarming nodig heeft. Google zegt mij dat 22 november een koude dag was: ook daar is er geen verhoogd stilstandverbruik.
Walter

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 02-01 16:48
walter_321 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 15:03:
[...]

Ik heb een in oktober geïnstalleerde Calypso split. Op de stroomvoorziening van de WP zit ook een Zigbee 230V switch die het PV contact stuurt.

Ik heb er een Home Wizard 1fase kwh-meter voor zitten; als de WP niet werkt, meet die '0'W vermogen. Op zich dat wat verbazend weinig en denk ik eerder een weergave fout. Een dag niet werken, meldt Home Wizard als 0.1kWh in totaal of een 5W. Dat lijkt me meer correct. Dat is dan en voor de WP en de switch.

Bij mijn weten zit er geen ingebouwde verwarming in de buitenunit. Het is enkel een koelcircuit dat volgens mij geen verwarming nodig heeft. Google zegt mij dat 22 november een koude dag was: ook daar is er geen verhoogd stil stand verbruik.
Walter
Dank, klinkt goed

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.

Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.

Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.

Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.

Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2CYqVbdc-6jT0bLmf0rVvoklV88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwAfsM1deuqTYPJ2cpg41hGu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 02-01 17:12
AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.

Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.

Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.

Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.

Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?

[Afbeelding]
Dat gaat prima, wij doen het hier met 45 m3 ruimte in de niet geïsoleerde garage. ‘S winters wel vaak wat defrosts, maar heb in anderhalf jaar tijd maar 16 uur gehad dat het elektrisch element bij sprong. Dat is inclusief boost modus gebruik.

Als je de mogelijkheid hebt om deels aanvoer vanuit de woning te doen dan is dat, als je naar een warmtepomp over gaat voor verwarming, wel een stuk efficiënter in de winter.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 07:04

timovd

Voorsprong door techniek

AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
... Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
...
Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.

Aanvulling: En je kunt natuurlijk een bak maken met isolatie onder de WPB.

[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 22-12-2025 14:39 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 22:27
Ik wil de Atlantic Calypso split (270 liter) laten installeren. De warmwater aansluiting zit bovenop. Hoe sluit je dit fatsoenlijk aan zonder last te krijgen van eenpijpscirculatie? Eerst een paar cm omhoog en dan een bocht 180 weer naar beneden, en dan opzij? Of gewoon schuin naar beneden?
En moet ik hier ook rekening mee houden bij de koudwater inlaat? Deze zit standaard al heel laag, 28 cm vanaf de grond. Ik denk niet dat daar heel veel warrmte opstijgt?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01:54
Voggy schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:41:
Ik wil de Atlantic Calypso split (270 liter) laten installeren. De warmwater aansluiting zit bovenop. Hoe sluit je dit fatsoenlijk aan zonder last te krijgen van eenpijpscirculatie? Eerst een paar cm omhoog en dan een bocht 180 weer naar beneden, en dan opzij? Of gewoon schuin naar beneden?
En moet ik hier ook rekening mee houden bij de koudwater inlaat? Deze zit standaard al heel laag, 28 cm vanaf de grond. Ik denk niet dat daar heel veel warrmte opstijgt?
Ik had hier best wat last van na de installatie, zowel de koude als de warme kant.
Dat was vooral verrassend aan de koude zijde omdat je niet verwacht dat koude zijde de eerste +/- 70cm van de aanvoer buis ook warm wordt. Bij mij gaat de warme kant snel naar beneden en de koude kant komt van ongeveer 1m hoog. Ook de warme kant bleef warm tot een kleine meter na de aansluiting.

Door de beide buizen over ongeveer een meter in isolatie te zetten is het probleem verholpen. Als ik onder de isolatie voel worden de buizen minder ver warm (of blijven ze minder ver warm aan de warme kant). En isolatie zorgt er ook voor dat het stukje dat ze warm worden niet overdreven veel warmteverlies geeft.

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 02-01 16:43
AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.

Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.


Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.

Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.

Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?

[Afbeelding]
Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integreren

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
timovd schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:37:
[...]

Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.
Bij de v5 werkt de aquamqtt helaas niet. Gebruikt blijkbaar een ander protocol

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 21:12
AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.

Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.

Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.

Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.

Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?

[Afbeelding]
Heb je al naar een (voor drinkwater geschikt) expansievat gekeken? Als je die plaatst dan komt er nog maar amper tot geen water uit de overdrukbeveiliging.

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
timovd schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:37:
[...]

Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.

Aanvulling: En je kunt natuurlijk een bak maken met isolatie onder de WPB.
Dat is ook een goede optie, als deze goed met het zonnestroom overschot om kan gaan.
Ik had me vooral gefocust op de WH27S van LG vanwege de smalle afmetingen (gezien de plaatsingslocatie) en de hoge COP.

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
Destynx schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:31:
[...]


Dat gaat prima, wij doen het hier met 45 m3 ruimte in de niet geïsoleerde garage. ‘S winters wel vaak wat defrosts, maar heb in anderhalf jaar tijd maar 16 uur gehad dat het elektrisch element bij sprong. Dat is inclusief boost modus gebruik.
Ik vraag me vooral af of het écht heel veel kouder in de garage wordt. Want dat is zonde van de isolatie natuurlijk en komt het rendement van de WPB niet ten goede.
Destynx schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:31:
[...]
Als je de mogelijkheid hebt om deels aanvoer vanuit de woning te doen dan is dat, als je naar een warmtepomp over gaat voor verwarming, wel een stuk efficiënter in de winter.
Hoe bedoel je dit? Warmte vanuit het huis aanleveren snap ik, maar dat kost vanuit de woning natuurlijk weer extra stookkosten.

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
andre75 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:26:
[...]

Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integreren
200 liter is aan de krappe kant bij ons denk ik. Wel een mooie WPB. Ik zie dat deze een RVS tank heeft en daardoor een stuk duurder is.
Volgens mij is dat onderhoudstechnisch op lange termijn wel aantrekkelijker...

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
jj85 schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:08:
[...]

Bij de v5 werkt de aquamqtt helaas niet. Gebruikt blijkbaar een ander protocol
Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 02-01 16:43
AvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]


200 liter is aan de krappe kant bij ons denk ik. Wel een mooie WPB. Ik zie dat deze een RVS tank heeft en daardoor een stuk duurder is.
Volgens mij is dat onderhoudstechnisch op lange termijn wel aantrekkelijker...
Ik ervaar dat 200lr met 4 personen douchen prima is. Er is ook een 300ltr versie en ja die kosten wat meer. Standaard heeft de Airwell modbus en een PV contact en is eenvoudig te integreren in Home assistant. Boiler is van RVS, dus onderhoudsarm en geen "gedoe" met anode periodiek vervangen

[ Voor 15% gewijzigd door andre75 op 24-12-2025 16:30 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
AvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]


Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?
Jawel, heb daarvoor een esp bordje met 2 relais gebruikt

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 20:51

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.

Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.

Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.

Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.

Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?

[Afbeelding]
Onze LG270L staat precies in zo zelfde hoekje in de garage. Ik heb een DUCT uitblaas door de muur naast de garage deur. Voordeel van de uitblaas is dat de LG ook in DUCT modus kan draaien met een hogere fanspeed waardoor je minder defrosts hebt. Ongeveer ter hoogte van de LG had ik in het dak al een kabel doorvoer zitten voor de Airco en PV, in de praktijk pakt de LG hier mooi zijn verse lucht vandaan.

De setup draait nu een jaar na volle tevredenheid. De integratie met HA is ook in orde

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 24-12-2025 17:07 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:04
AvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]


Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?
@jj85 gebruikt een esp bordje. Zelf schakel ik hem via een Shelly 2pm (naar het idee van @tweakers122018 ) om via HA aan te sturen. Je kunt de Explorer v5 dan in twee stappen schakelen: de warmtepomp op maximaal of de warmtepomp op maximaal met het elektrische element. Dan kun je afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie de warmtepomp aansturen op een vermogen van ca 450 W respectievelijk 1700 W.

PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.


  • mister_muller
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 07:43
jansd schreef op woensdag 24 december 2025 @ 19:31:
[...]


@jj85 gebruikt een esp bordje. Zelf schakel ik hem via een Shelly 2pm (naar een idee van iemand anders op dit forum) om via HA aan te sturen. Je kunt de Explorer v5 dan in twee stappen schakelen: de warmtepomp op maximaal of de warmtepomp op maximaal met het elektrische element. Dan kun je afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie de warmtepomp aansturen op een vermogen van ca 450 W respectievelijk 1700 W.
Afhankelijk van welke contact dat je bekrachtigt wordt de keuze gemaakt?

  • FatalError
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 31-12-2025
Zie https://shelly.guide/application-guide/heat-pump-control/
Gaat middels de smart grid contacten

If it ain't broken, tweak it!


  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:04
mister_muller schreef op woensdag 24 december 2025 @ 19:37:
[...]

Afhankelijk van welke contact dat je bekrachtigt wordt de keuze gemaakt?
Klopt. En in HA kun je die met automatiseringen aansturen op basis van bijvoorbeeld je overschot zonne energie.

[ Voor 20% gewijzigd door jansd op 25-12-2025 09:38 ]

PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.


  • thomk
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 26-12-2025
Ik ben weer wat verder gekomen met de tosot uitlezen en aansturen. De aansturing loopt nu via een esp32 met een isolated rs485. De tosot heeft een extra aansluiting voor extra wired(wiredless) controller.
De Tosot en waarschijnlijk de meeste WPB gebruiken geen druk sensors maar alleen temp sensors om de boel te sturen.
Voor de HA integratie heb ik nu een Thermostaat gemaakt met 2 schakelaars voor boost en fan control. Daarnaast kan je alle 180 parameter/sensors uitlezen die in het protocol voorbij komen.
Nu nog de web interface van de esp32 afmaken. En kijken of ik een eigen PCB kan laten maken met esp en rs485 op 1 print

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/miTjTASbauZ6-xLhSMTmSyz2xLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LkYCDr0x2fy4F49AnRYmrvch.png?f=fotoalbum_large

vermogen berekend (ex/inclusief ventilator) en gemeten via home wizard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rzpy7AK0J7l3r0OOcq_3V5Izzl8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bk7gYTyem6yPxUHUPB1itf6u.png?f=fotoalbum_large

Temperaturen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbeVf1A8j3eB_0rQUVjUOSOR6bM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fSrHuXajrVRoKmOvW7XhBC5j.png?f=fotoalbum_large

Compressor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pv9KapGrqd_NydJkdey7S8n9uWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/37LtxwqBfOqObHMFw6QpaUKf.png?f=fotoalbum_large

Expansionvalve en fan-speed / vermogen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkqnsLuANQR3NsqiPXVNDLRq4gs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zB4Zx60DBHc8lQtGitq0DIsc.png?f=fotoalbum_large

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
Ik ben wat aan het rondkijken voor vervanging van de CV welke we alleen nog voor WW gebruiken. Nu zit de CV ketel boven naast de slaapkamers en lees hier en daar verhalen over het lawaai wat een WPB maakt in bedrijf. Nu zou ik stuurtechnisch kunnen maken dat in de slaapuren deze niet werkt of alleen met de backup heater werkt.

Wat ik met ons tweeën nodig ben is 100-120 Liter rvs (ontharder) verder heb ik een Victron thuisbatterij 32kWh en dynamisch contract. Er ligt ca 9 kwp aan pv op het dak.

Nu lees ik hier ook veel problemen met WPB waar een gewone cop1 boiler dan duidelijk in het voordeel is.
We gebruiken nu ~ 130m3 gas @ €1,20 ~ 625 kwh + 12x €6,25 ~300 kwh aan elektra.
Nu zit een boiler gem schijnbaar rond de 1800kwh per jaar daar kan ik een flink deel pv instoppen. Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.

Een Airwell TFHW Eleo 120L

https://shop.wattopjedak....hw+eleo+120l&_ss=e&_v=1.0

Hoe doen jullie het met de ISDE bij zelfdoen, ik had daar laatst een bedrijf voor gevonden, hulp op afstand voor 125€ inclusief papierwerk en zelf installatie doen of beter niet.

Hoop vragen.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
habbekrats schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:23:
Ik ben wat aan het rondkijken voor vervanging van de CV welke we alleen nog voor WW gebruiken. Nu zit de CV ketel boven naast de slaapkamers en lees hier en daar verhalen over het lawaai wat een WPB maakt in bedrijf. Nu zou ik stuurtechnisch kunnen maken dat in de slaapuren deze niet werkt of alleen met de backup heater werkt.

Wat ik met ons tweeën nodig ben is 100-120 Liter rvs (ontharder) verder heb ik een Victron thuisbatterij 32kWh en dynamisch contract. Er ligt ca 9 kwp aan pv op het dak.

Nu lees ik hier ook veel problemen met WPB waar een gewone cop1 boiler dan duidelijk in het voordeel is.
We gebruiken nu ~ 130m3 gas @ €1,20 ~ 625 kwh + 12x €6,25 ~300 kwh aan elektra.
Nu zit een boiler gem schijnbaar rond de 1800kwh per jaar daar kan ik een flink deel pv instoppen. Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.

Een Airwell TFHW Eleo 120L

https://shop.wattopjedak....hw+eleo+120l&_ss=e&_v=1.0

Hoe doen jullie het met de ISDE bij zelfdoen, ik had daar laatst een bedrijf voor gevonden, hulp op afstand voor 125€ inclusief papierwerk en zelf installatie doen of beter niet.

Hoop vragen.
Geen zin om het topic wat beter te lezen?
Wil je de zonneboiler aansluiten dan heb je een grotere wpb met een extra spiraal nodig of een andere manier om de warmte over te dragen (laten circuleren met een pomp) want het water in een boiler staat gewoonlijk stil tenzij je water tapt.
Wat met een wpb prettiger is dan een gewone boiler is het lage vermogen, dan heb je langer gedurende de dag de mogelijkheid om een overschot te gebruiken (tot 500W vs 2000W of meer).
Het geluid kan je een eind reduceren met isolatie of een ombouw, de timer gebruiken kan ook.
Als zo'n bedrijf niet garandeert dat je de subsidie krijgt dan is dat een risico, echter is een wpb plaatsen op zich weinig werk (zeker als je zelf dingen voorbereidt) en dan kan het volgens de regels.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:22
Voor de geïnteresseerden: Het verbruik sinds installatie (maart 2023) van een Atltantic Explorer V4, 200 liter, 4 personen, zolder, buiten/buiten. (PV-stand aan bij teruglevering).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3tAVoPsYs1YjQSNTb947kQV54n4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QlOPuS2qSQRtyLKJVBNRb1wt.png?f=fotoalbum_large

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh


  • Step-han
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 01-01 18:33
Aziona schreef op zondag 28 december 2025 @ 09:59:
Voor de geïnteresseerden: Het verbruik sinds installatie (maart 2023) van een Atltantic Explorer V4, 200 liter, 4 personen, zolder, buiten/buiten. (PV-stand aan bij teruglevering).
[Afbeelding]
Meet jij het verbruik met een aparte stekker of ga je uit van de waardes die je krijgt van de WPB zelf? De WPB zelf is gunstiger dan als je het meet aan de stekker valt mij op. Wellicht ligt de waarheid ergens in het midden.

Ik draai nu (gemeten met een zigbee-stekker) 2,401 kWh gemiddeld per dag (1244 dagen) en vanuit de WPB zelf is dat 2,128 kWh per dag. Een verschil van 0,273 kWh, per dag.

Ik heb de 270L variant, v4.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb het idee dat mini smart plugs op een gegeven moment kapot gaan, een wpb is geen fijne belasting.
Met een V3 200l is de eigen meting nauwkeurig, ik gebruikte ze om mijn Itho box automatisch hoger te zetten en weer terug na een run.
Sinds AquaMQTT draait gebruik ik die daar voor via HA.
Er zijn nog 2 oudgedienden die het (water) verbruik in de wpb sheet bijhouden
In het Domoticz grafiekje valt me op dat er dit jaar meer verbruik is (met PV), dat lijkt leuk maar je zal meer of vaker moeten tappen om er iets aan te hebben of gaat er een element aan en eerder niet?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
revolution-nl schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:06:
[...]


Onze LG270L staat precies in zo zelfde hoekje in de garage. Ik heb een DUCT uitblaas door de muur naast de garage deur. Voordeel van de uitblaas is dat de LG ook in DUCT modus kan draaien met een hogere fanspeed waardoor je minder defrosts hebt. Ongeveer ter hoogte van de LG had ik in het dak al een kabel doorvoer zitten voor de Airco en PV, in de praktijk pakt de LG hier mooi zijn verse lucht vandaan.

De setup draait nu een jaar na volle tevredenheid. De integratie met HA is ook in orde
Dat klinkt goed. Qua design en COP spreekt de LG mij het meeste aan.
Na het lezen van wat reacties twijfel ik alleen aan de het materiaal van het vat. RVS is duurder, maar meer omderhoudsvrij. Bovendien heb ik een waterontharder, geen idee wat dat onthardingszout doet.

  • AvantBlack
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 01-01 12:14
andre75 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:26:
[...]

Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integreren
Toevallig ook een waterontharder?
Airwell is een van de weinige met een RVS vat.

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Hier nog wat historie van een V3 270ltr. explorer, gewoon vanaf 10:00u verwarmen met warmtepomp, niks pv contact of iets dergelijks
vanaf maart 2022 zijn we nog maar met zijn tweeen i.p.v. 5 personen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEPM7MN5zGBNR38xBNnW857Eejw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/czoTLFui6hjLurS4lbQsyuMb.png?f=user_large

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 05:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ejtS1kvWBlHwbVpIUBtVoNTQpNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rrh6RBFTMAPiG6OGWSIYw5cm.png?f=fotoalbum_large
Hier het verbruik van een van de eerste gebruikers van de Atlantic, en net als @klump4u geen rare fratsen, looptijd van 12:30 tot 22:00 uur. Is dagelijks te volgen via de link in het onderschrift.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 02-01 16:43
AvantBlack schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:15:
[...]


Toevallig ook een waterontharder?
Airwell is een van de weinige met een RVS vat.
Zelf heb ik geen waterontharder. Airwell is inderdaad één van de weinige merken met een RVS vat.

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:22
Step-han schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:25:
[...]Meet jij het verbruik met een aparte stekker of ga je uit van de waardes die je krijgt van de WPB zelf?
Fibaro Zwave stekker

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01:54
Speedy-Andre schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:54:
Ik heb het idee dat mini smart plugs op een gegeven moment kapot gaan, een wpb is geen fijne belasting.
.
Kan je zeggen welke smart plugs sneuvelen?
Ik heb met een kleine wartepomp goede ervaringen met de home wizard plugs; een 'goedkoop' merk met zigbee sneuvelde idd ook (weet al niet meer welk).

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
walter_321 schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:30:
[...]

Kan je zeggen welke smart plugs sneuvelen?
Ik heb met een kleine wartepomp goede ervaringen met de home wizard plugs; een 'goedkoop' merk met zigbee sneuvelde idd ook (weet al niet meer welk).
Het was een ronde 'Tuya' plug waar ik Tasmota in kon flashen, die ging haperen en een oude Shelly bedoeld voor inbouw met 2 uitgangen gaf het op (wifi niet meer online).
Een degelijker gebleken alternatief is een grote Profitec meetstekker met 433MHz, die krijg ik niet kapot en hij schakelt de belasting niet.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
@Speedy-Andre @walter_321 Ik gebruik voor mijn infrarood verwarming zigbee meters met een losse CT klem. Die compacte stekkerdingen gingen bij mij ook na een stuk belasting tussen 600-2000W.
Afbeeldingslocatie: https://smartgateways.nl/wp-content/uploads/2023/03/zigbee-energiemeter-met-80A-klem.jpg

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Step-han
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 01-01 18:33
Ik meet het met een BlitzWolf BW-SHP15 zigbee stekker. Al meer dan 3 jaar. Gaat nog altijd goed.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:49
habbekrats schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:08:
@Speedy-Andre @walter_321 Ik gebruik voor mijn infrarood verwarming zigbee meters met een losse CT klem. Die compacte stekkerdingen gingen bij mij ook na een stuk belasting tussen 600-2000W.
[Afbeelding]
linkie naar een kant en klaar product?

-edit- nevermind, amazon heeft dat gewoon :)

[ Voor 4% gewijzigd door No Hands op 28-12-2025 19:29 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Een van mijn plugs heet Blitzwolf bw-shp6, heel compact zodat er iets naast past maar dat heeft een prijs.
Zo'n grote kan de warmte beter kwijt en heeft wellicht een beter relais.
Iets met ct-klemmen vind ik te onnauwkeurig met kleine belastingen.
Dat laatste doet m'n oude Profitec uit de kunst, die ziet zelfs <1W :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • louwerens
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 02-01 19:27
Ik ben opzoek naar een split uitvoering. Zijn er mensen met ervaring van deze :
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.

  • Olaf van der Spek
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
habbekrats schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:23:
Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.
65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
Olaf van der Spek schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:20:
[...]

65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.
Er zijn meer mensen die met voldoende PV die het overschot elektrisch wegstoken in het verwarmingselement.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Jaarcijfers van onze V3 270ltr. binnen-buiten en 50 gr. wekelijks legionellarun en element staat uit.
2 personen huishouden
VerbruikVerbruikVerbruikMeterstandVerbruik
WaterWaterWaterElectriciteitElectriciteit
TotaalWarmKoudBoilerBoilermaand
4100,5
6,6791,5895,094146,245,7jan
6,0071,24,807418235,8feb
6,7181,3865,3324222,240,2mrt
7,1031,4445,6594259,237apr
8,6431,6666,9774290,731,5mei
8,3790,6817,6984319,528,8jun
9,0951,0898,006434727,5jul
7,661,0476,6134374,227,2aug
5,6110,7364,8754399,325,1sep
6,0110,9645,047443131,7okt
5,5131,1934,324463,832,8nov
5,7911,2424,5494500,937,1dec
83,2114,23768,973400,4Totaal

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:49
Olaf van der Spek schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:20:
[...]

65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.
de atlantic explorer gaat als je het v contact gebruikt standaard naar 62 graden. als er overschot is is dat prima.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

habbekrats schreef op maandag 29 december 2025 @ 07:53:
[...]

Er zijn meer mensen die met voldoende PV die het overschot elektrisch wegstoken in het verwarmingselement.
En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
klump4u schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 08:52:
[...]

En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.
Ik heb een Victron met 32kwh accu, in een 150 Litervat kun je ongeveer 35kwh opslaan.
Ik kom binnenkort even met een update, maar het plan is

Een Nexus duplex vat 150 of 200 liter met 1 wisselaar. Hier schroef ik een 3 kw element in om in de 7-8 maand per jaar overtollig pv in te stoppen. Ik hou dan de mogelijkheid om op de wisselaar een warmtepompboiler unit te zetten, bv een Hewalex. Die kan ik nu niet echt kwijt daarom moet er dan flink verbouwt worden, ik krijg dat ding niet door het zolderluik.
Meer accu heeft niet veel zin in de zomer zit dat ding voor 12 uur al vol.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
habbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 10:28:
[...]

Een Nexus duplex vat 150 of 200 liter met 1 wisselaar. Hier schroef ik een 3 kw element in om in de 7-8 maand per jaar overtollig pv in te stoppen.
Dat ding kan ook niet toveren denk ik? Kan je daarmee warm water voor meerdere dagen opslaan zonder substantieel verlies?
Want je zult dan op de momenten van zon, met name in de koudere maanden, "greedy" willen bufferen om die maanden met weinig zon èn warmte behoefte weer te compenseren.

Of is jouw case anders?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
klump4u schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 08:52:
[...]

En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.
Dit lijken veel mensen over het hoofd te zien, de bruikbaarheid van 270l water op 65c is bij mij in de zomer 0. Het douchegebruik in die periode is vaak ook nog eens met lagere temperaturen, dus je zou urenlang kunnen douchen maar de behoefte ontbreekt.

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
Tanuki schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:08:
[...]

Dat ding kan ook niet toveren denk ik? Kan je daarmee warm water voor meerdere dagen opslaan zonder substantieel verlies?
Want je zult dan op de momenten van zon, met name in de koudere maanden, "greedy" willen bufferen om die maanden met weinig zon èn warmte behoefte weer te compenseren.

Of is jouw case anders?
Ik heb een dynamisch contract en kan de goedkope uren "laden" en dan hoeft hij natuurlijk niet vol elke dag. Alleen elke x dagen een legionella run. Ik lees op diverse fora mee en zie ook veel uitvallende warmtepompen die dingen zijn duur en voor 10e levensjaar moeten ze vervangen worden. Daarom zou ik ook liever een wpb hebben met losse opslag. Je kunt alles zelf aansluiten alleen de wpb installatie laten doen anders geen ISDE subsidie. Als ik wat over de grenzen kijk wat een wpb daar kost verdwijnt een hoop van de ISDE subsidie in de zak van de installateurs. Een Hewalex of Sunex DROPS zijn losse units die zonder isde ook nog betaalbaar zijn.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
habbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:47:
[...]

Ik heb een dynamisch contract en kan de goedkope uren "laden" en dan hoeft hij natuurlijk niet vol elke dag. Alleen elke x dagen een legionella run. Ik lees op diverse fora mee en zie ook veel uitvallende warmtepompen die dingen zijn duur en voor 10e levensjaar moeten ze vervangen worden. Daarom zou ik ook liever een wpb hebben met losse opslag. Je kunt alles zelf aansluiten alleen de wpb installatie laten doen anders geen ISDE subsidie. Als ik wat over de grenzen kijk wat een wpb daar kost verdwijnt een hoop van de ISDE subsidie in de zak van de installateurs. Een Hewalex of Sunex DROPS zijn losse units die zonder isde ook nog betaalbaar zijn.
Oke, hetzelfde zou je kunnen bereiken met een WPB of natuurlijk een boilervat met een elektrisch element erin. Met dat laatste heb je de stroom efficientie van de warmtepomp niet.

Ik dacht dat je daadwerkelijk de casus "We kunnen ons warm water maar voor een paar dagen bewaren" wilde gaan tackelen.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 01-01 13:57
Dat is allemaal afhankelijk van je tapwaterprofiel natuurlijk.
Stel jij bent met 2 pers. en doucht 5 min en gaat niet in bad. Dan heeft het niet veel nut in de zomer. Maar er zijn ook huishoudens met een groot ligbad, zwembadje vullen etc etc. Persoonlijk stook ik zo min mogelijk met het element, tenzij je helemaal geen compressor hebt.
Daarom gewoon en een WPB en een accu :)

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
@Tanuki Daar is wel wat aan te rekenen, de meeste fabrikanten geen het verlies in Watt/uur wel op. Die ik op het oog heb zit op 47W/h Mocht je hem eens volpompen met 85graden en er zit 35kwh in dan is het niet binnen 2 dagen afgekoeld tot 10 graden.
In online calculator wat zitten rommelen, vannacht kon ik stroom kopen voor 14ct/kw .
In september/oktober is het vaak wel best zonnig, genoeg in het pv overschot de accu vol te maken de de warmwaterbuffer naar 85 graden te brengen dan kan ik wel 2 dagen overbruggen zonder zon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F21MP0BuW-GScM1maCNNAvuwjWw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mLChgFon3iNORYo9D5Na6H5u.jpg?f=user_large

Nogmaals op dit moment gaat een wpb niet lukken zonder verbouwing. Dat ding moet op zolder dan kan ik ook nog warme lucht uit de ventilatie voor het via de pijp uit het dak gaat indien nodig .

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:49
Wolly schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:46:
[...]


Dit lijken veel mensen over het hoofd te zien, de bruikbaarheid van 270l water op 65c is bij mij in de zomer 0. Het douchegebruik in die periode is vaak ook nog eens met lagere temperaturen, dus je zou urenlang kunnen douchen maar de behoefte ontbreekt.
eens, maar anders betaal je of terugleverkosten of je moet je omvormer uitzetten om dat niet te betalen. je kunt nog veel meer doen met heet water behalve uren douchen. en 1 van die dagen is inderdaad laten afkoelen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 02-01 18:18
No Hands schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 13:11:
[...]


eens, maar anders betaal je of terugleverkosten of je moet je omvormer uitzetten om dat niet te betalen. je kunt nog veel meer doen met heet water behalve uren douchen. en 1 van die dagen is inderdaad laten afkoelen.
Een klein boilertje onder de wasbak word zo misschien wel interessant, maar dat bekijk ik in 2027 wel, krijg nu nog leuk geld voor terug levering

1 PVoutput . Dongen NB


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 08:21
habbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 10:28:
[...]

Ik heb een Victron met 32kwh accu, in een 150 Litervat kun je ongeveer 35kwh opslaan.
Ik kom binnenkort even met een update, maar het plan is
Jou plan is zeker een 'steam shower' aangezien 32KWh 150 liter water van 10 naar ruim 180 graden kan verhitten... wél onder flinke druk: een ultra Quooker :+

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
natural colour schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:36:
[...]


Jou plan is zeker een 'steam shower' aangezien 32KWh 150 liter water van 10 naar ruim 180 graden kan verhitten... wél onder flinke druk: een ultra Quooker :+
Klopt rond de 12kw gaat erin, tikfoutje in mijn excel.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:34
Voor ieder kan het anders zijn, maar ik zou niet weten wat ik iedere dag met 150 liter water op 85 graden moet doen. Ik heb voor 2 personen al ruim genoeg aan 150 liter op 50 graden. En in de warmere maanden is dat al overkill.
In de zomer is een vat water op 85 graden ook niet handig binnen de geisoleerde schil. Of je moet nog wat extra stroom kwijt willen aan de airco tbv koelen van de woning ;)

Zolang ik netto nog iets krijg voor teruglevering doe ik dat liever in het geval van overschot. En anders de omvormer terugregelen naar 0W teruglevering.

PS: een thuisbatterij en verder alles elektrisch heb ik al.

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07:35
Franciesco schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 18:09:
Voor ieder kan het anders zijn, maar ik zou niet weten wat ik iedere dag met 150 liter water op 85 graden moet doen. Ik heb voor 2 personen al ruim genoeg aan 150 liter op 50 graden. En in de warmere maanden is dat al overkill.
In de zomer is een vat water op 85 graden ook niet handig binnen de geisoleerde schil. Of je moet nog wat extra stroom kwijt willen aan de airco tbv koelen van de woning ;)

Zolang ik netto nog iets krijg voor teruglevering doe ik dat liever in het geval van overschot. En anders de omvormer terugregelen naar 0W teruglevering.

PS: een thuisbatterij en verder alles elektrisch heb ik al.
Met negatieve prijzen moet ik het ergens dumpen of de omvormer uit. Ik heb nog 1 oude omvormer die is niet te regelen dus ik heb al eens een 3kw heater in de tuin gehad om af te fakkelen.
Een collega heeft zijn buffervat nog extra ingepakt met Armaflex 20mm hij meet alleen niet wat er daadwerkelijk helpt. Ik hoop dus ook nog op een flink stuk.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Johan-1986
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
louwerens schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:17:
Ik ben opzoek naar een split uitvoering. Zijn er mensen met ervaring van deze :
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.
Waarom specifiek deze Haier? En wat zou het voor of nadeel zijn t.o.v. bijvoorbeeld een Calypso split?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:01

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
louwerens schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:17:
Ik ben opzoek naar een split uitvoering. Zijn er mensen met ervaring van deze :
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.
Begin maar eens met https://haier-klime.me/wp...er_Water-Heater_Man_c.pdf

Even de pluspunten noemen:
- 2 opoffer anodes
- R134a in een split machine 8)7
- 64dB!!
- document van 2017

Dat iemand een palet voor je deur aflevert zie ik nog wel gebeuren.
Een installateur vinden die hier aan wil beginnen echter... :F